文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二次电缆敷设及接线施工方案

二次电缆敷设及接线施工方案

二次电缆敷设及接线施工方案
二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案

批准:

审核:

编写:

广州南方电力建设集团有限公司

日期:二00六年三月

概述:

为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。

一、准备工作

1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。

2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。

3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下:

编号:1SYH-111

起点:10KV#1PT柜

终点:公用柜

规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5

4、现场检查,施工现场应满足以下条件:

(a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。

(b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。

(c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。

5、施工工器具的准备工作全面。

二、电缆支架的制作安装

1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、毛刺。

2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大于5mm。

3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低偏差不应大于5mm。

5、电缆支架全长均应有良好的接地。

三、电缆管的加工及敷设

1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。

2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象,其偏差不应大于外径的10﹪。

3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要加伸缩节。

4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC 管联接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。

5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。

6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才做弯管和焊接的工作。

四、电缆的敷设

1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。

2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。

3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。

4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。

5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,使电缆破损。

6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。

7、在电缆沟内敷设电缆时要排列整齐,水泥电缆支架(金属支架)应先放下层、再放上层,在十字交汇口、丁字交汇口处避免交叉。敷设按照工艺要求、合理。

8、在电缆竖井、电缆层放电缆要预先设计好敷设顺序,原则是在拐弯处、电缆进出口处前后电缆避免交叉。

9、电缆支持点的距离水平为800 mm,垂直为1000mm,最小弯曲半径为10倍电缆外径。

10、电缆在一般支架上敷设不宜超过一层,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支架上。

11、电缆固定绑扎处要统一、整齐美观。

12、电缆的预留长度按规定为柜高加柜宽,不能过长。

13、电缆全部放完后,检查电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿

入管子出入口应封闭,管口应密封。

五、电缆的安装接线

1、电缆的开剖:

(a)、开剖点要正确,同一控制室各屏电缆整理排列时,电缆开剖点对地高度要一致,统一为屏底对上30cm。

(b)、在开剖电缆最里层时,用力不能太大防止误伤电缆芯。

2、电缆屏蔽层接地:

(a)、电缆屏蔽层要求两边接地,在控制室一端要接到专用铜地网上,一条地线压一个?6闭口线耳,在接地铜排上一根螺丝最多接三个线耳。

(b)、在控制室外的柜子、端子箱电缆的屏蔽层接地线接到接地铜排上,端子箱没有接地铜排时,要制作一条接地铜排以供接地用。

(c)、接地引出线应使用截面积2.5mm2的黄绿多股软线。

(d)、开剖电缆时应使屏蔽层比钢夹层预留长出15mm,然后把屏蔽层后翻到钢夹层上,用#0号砂纸磨去氧化层,再上一层锡,用接地引出线剥去外层后紧密缠绕2~3圈后拧紧收口,用电烙铁焊在屏蔽层上,冷却后套上电缆护套头。

(e)、电烙铁不能超过100W,焊接时间要尽量短,以防止温度过高损坏电缆内层,焊接时不能用酸性焊锡膏。

(f)、接地引出线接地一侧的制作应在电缆排列到位并固定好后再做,用?6的闭口线耳压接后接地。

3、电缆对芯套线编号:

(a)、电缆芯不能单凭电缆本身的芯编号来确定其回路编号,必需通过电池灯(万能表、对线器)对芯确认后,才套芯编号(俗称“猪仔套”)。

(b)、芯编号统一采用电脑打印,要求是双编号,先打印电缆编号,再打印回路编号,中间用“*”隔开,例如:“1ZBl31*133”,对于CT到端子排这一侧的线编号则不用写电缆编号,应写组别和回路编号,例如:“1K1*A411”。

4、电缆的拉直:为了使电缆接好后整齐美观,电缆接入之前必须要拉直,用钳子在电缆芯末端钳紧用静力把电缆芯拉直。

5、电缆的排位:同一屏的所有电缆经以上步骤做好后就可以进行电缆排位,根据电缆进出屏的实际位置对电缆进行排位整理、固定,原则是整齐、美观不交叉,电缆头高度一致。

6、电缆挂牌:电缆排好位固定后就可以挂电缆牌,电缆牌规格前面已有规定,挂接的材料用耐腐蚀的尼龙线,预留相同的长度(10cm左右)。

7、电缆的接线:

(a)、每根电缆单独用扎带绑扎,不同电缆不能绑在一起,每根接入的电缆芯根据设计端子排图在相应位置抽出。

(b)、电缆芯接入的方式是:每根芯在排好的各电缆层下面往屏外抽出,再兜过电缆外面接到端子排上。

(c)、盘、屏内的导线连接的各种连接方式(螺栓、插接、焊接、压接)都要牢固,不能有中间接头。

(d)、每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过两根,对于插接端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。

(e)、对于螺栓连接端子,线耳的弯线方向应与螺丝旋转方向一致,当接两根导线时,中间应加平垫子。

8、备用芯的处理:每根电缆的备用芯分别用扎带扎好一直伸到屏顶,以防备用。

9、接线后的检查:在屏内接线完成后,要根据设计端子排图重新核对一次,以检查接线是否有错。

六、有关二次电缆安装的技术知识

在进行二次电缆安装时,虽然是根据设计采用各种设备材料,电缆接入也是根据有关设计图纸,但是一些有关的技术知识也应该知道,以防止在设计没有或不清晰明确时造成错误。

1、交流单芯电缆不得单独穿入钢管内。

2、强弱电回路不能使用同一根电缆,并应分别成束分开排列。

3、交、直回路不能使用同一根电缆。

七、文明施工、环境保护方面

1、在施工现场设“可回收杂物箱”及“废物箱”,在控制电缆开皮及接

线的过程中线头等杂物,按性质装入箱内。

2、施工和生活垃圾应放到指定地点集中处理,严禁随意倾倒污染环境。

3、做好施工环境保护措施,材料、工器具及杂物不要乱丢乱放,保持施工现场整洁,根据环保要求和公司有关规定,做到工完、料净、场地清。

110KV桂花变电站工程项目部

日期;二00六年三月

相关文档