数据中心机房建设招标技术要求精华

数据中心机房建设招标技术要求精华
数据中心机房建设招标技术要求精华

技术标准和要求

1.项目概况

1.1项目概述

工程名称:数据中心机房项目工程招标

建设地点:项目裙房二层及地下一层预留位置。

本项目规划建筑面积如下:

1.2建设目标

数据中心机房工程建设要求满足未来10至15年公司计算机主机、网络和存储设备对机房环境的需要,并达到《电子信息系统机房设计规》[GB50174-2008]规定的A类机房要求标准。

主要安全技术指标还应满足ANSI/TIA-942-2012《数据中心电信基础设施标准》T3~T4的要求。

项目建设要求达到建设成为“高可靠性、高可用性、标准化、行业先进、高效管理、灵活扩展、绿色节能和安全稳定”的数据中心的目标。

1.3建设围

数据中心机房建设项目包括机房(含ECC)装修装饰工程、供配电工程、暖通工程及新风系统工程、弱电工程、消防工程等的设备采购及安装建设。

包括但不限于以下各个工程子系统的深化设计和施工容:

1、数据中心机房装饰装修工程:招标图纸中斜线阴影部分以外的墙、顶、地、门窗、设备钢支架、冷通道封闭、保温、防水、防尘、封堵等所需的一切材料和施工容。

2、电气工程:UPS系统配电、EPS配电、动力配电、照明、防雷接地等。

3、空调通风工程:空调系统(精密空调设备)、给排水系统、新风系统、消防灾后清空排气系统、室外架高钢平台系统。

4、弱电工程:安防系统(包括视频监控、门禁、入侵报警)、综合布线、机房环境和设备监控系统、机柜及PDU、大屏显示系统、资产管理系统、应急指挥室音视频系统、标识系统等。

5、消防工程:气体灭火保护区域的气体灭火系统和自动报警系统。

1.4建设依据

本数据中心机房的设计和施工应参照以下的主要标准和规:

《电子信息系统机房设计规》(GB 50174-2008)

《电子信息系统机房施工和验收规》(GB 50462-2008)

《计算机场地通用规》(GB/T-2887-2011)

《防静电活动地板通用规》(SJ/T10796-2001)

《建筑设计防火规》(GB50016-2014)

《建筑部装修设计防火规》(GB 50222-95)(2001版)

《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2010)

《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

《数据中心通信基础设施标准T elecommunications Infrastructure Standard for Data Centers》

(ANSI/TIA-942–2012)

建设方提供的设计要求和现场测量尺寸。

《民用建筑电气设计规》(JGJ16-2008)

《供配电系统设计规》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规》(GB 50054-2011)

《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)

《通用用电设备设计规》(GB 50055-2011)

《建筑物防雷设计规》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规》(GB50343-2012)

《采暖通风与空气调节设计规》(GB50019-2003)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规》(GB 50736-2012)

《通风与空调工程施工及验收规》(GB 50243-2002)

《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)

《综合布线系统工程设计规》(GB 50311-2007)

《综合布线系统工程验收规》(GB 50312-2007)

《入侵报警系统工程设计规》(GB 50394-2007)

《视频安防监控系统工程设计规》(GB 50395-2007)

《出入口控制系统工程设计规》(GB 50396-2007)

《安全防工程技术规》(GB50348-2004)

《民用闭路监视电视系统工程技术规》(GB 50198-2011)

《工业电视系统工程设计规》(GB 50115-2009)

《视频显示系统工程技术规》(GB 50464-2008)

《火灾自动报警系统设计规》(GB 50116-2013)

《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-2007)

《气体灭火系统设计规》(GB 50370-2005)

《气体灭火系统施工及验收规》(GB 50263-2007)

上述标准应是最新且已实施的版本。投标人使用上述以外的标准和规时,应清楚地说明并提交用于替代的标准或规,其中明显的差异点必须说明;当推荐的标准和规等效于或优于技术要求时,才可能为招标人接受。

2.装饰工程

2.1机房建筑与结构

项目机房位于公司项目2层,规划使用室面积约为2591平米。另在裙楼4层顶有安装空调室外机的楼层平台。

机房区域土建层高4.5米,抗静电地板铺设高度0.6米,机房净空间不低于2.8米。机房建设工程中,主机房采用抗静电活动地板、防尘漆顶面处理、磁粉处理墙面及防火玻璃隔断,墙面、地面均采用橡塑保温材料进行保温,并在选材中,注意各种材料色彩配合,从而保证中心机房质地高雅,精致,线条流畅,具备现代机房风貌。辅助区与支持区等依据各自功能特点,结合整体风格选择不同的装饰处理办法。

2.2装饰工程技术要求

2.2.1地面

机房及配电室地面应采用抗静电硫酸钙活动地板,活动地板既可以覆盖地板下诸多管线,又可以形成专用空调送风静压箱,还具有防静电功能。抗静电地板规格600*600mm,地板铺高不低于600mm。地板均应具有如下特点:机械性能高,承载力大,防火性能好。贴面柔光、耐磨、防蚀,抗静电性能优良,抗污染、便于清洁,造型美观。组装灵活,互换性好、便于维修。

在采用下送风的空调系统中,活动地板下清洁处理后,做全封闭硬地保温系统。在地板下专用空调机周围做混凝土挡水墙,并设置地漏,防止外围雨水及空调机漏水影响机房使用。

三层地面需整体做防水处理。

2.2.2 吊顶

本项目设计顶面采用多种处理方式,分别为防尘结构顶、微孔铝扣板吊顶、矿棉板或藻钙板吊顶、石膏板吊顶,用于对应不同场所功能性的要求。

2.2.2.1防尘处理结构顶

现代机房要求机房建筑装饰材料必须防尘、防火、防潮、吸音、美观和易于拆装,同时还必须考虑空调回风。

考虑本次制冷系统设置独立空调间,采用下送上回精密空调,为保障工作层空调回风量及回风效率,设计主机房及相邻支持区不采用吊装顶面,装修后机房工作层净高约为4.4m。

针对本工程,主机房及支持区,均采用防尘漆处理,实现机房顶面优异的整体美观性和经济实用性。

各系统管线、桥架开放于人前,纵横交错,鳞次栉比,尽显结构之美。

- --

2.2.2.2 微孔铝扣板/铝扣板吊顶

本项目设计微孔铝扣板/铝扣板吊顶应用于具备无尘特点,人员长期工作的监控室、办公室、门厅,可遮蔽管线,吸音降噪,并保证房间装饰风格线条简明,整齐美观。

美观适用以高强度铝合金板为主要原料,采用先进技术生产,质感良好、线条美观、色彩柔和、连接光滑。由于以金属为原料,不会燃烧,符合现代建筑消防安全的需要。产品寿命长,经济实用。

面板具有良好的强度和塑性,正常使用情况下,不会下凸上凹变形,能够长期保持平整。

表面漆面附着力要强,能耐擦划、耐弯曲、耐潮湿和盐泽。长期使用不出现色差现象。

天花板经过严格测试,不易燃烧,符合有关的建筑物防火条例和规定。

2.2.3墙柱面

本项目设计墙面采用4种处理方式,分别为GRG饰面+防火玻璃观察窗、彩钢板墙面、乳胶漆墙面、木质饰面,用于对应不同场所功能性的要求。

依据电子信息系统机房设计规(GB50174-2008)中强制性条文,“6.3.3 当A级或B级电子信息系统机房位于其它建筑物时,在主机房和其他部位之间应设置耐火极限不低于2h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。”

设计服务器机房与走廊间隔墙采用GRG饰面+防火玻璃观察窗,可在走廊处观察到机房部运行状态,适于日后维护及展示。

设计服务器机房与空调间隔墙采用半高轻质隔墙,便于空调回风。

2.2.

3.1彩钢板墙面

机房中墙面材料采用防火等级高、不易吸附尘土、防潮、质感好的材料。本方案中机房区域、ECC安防监控中心及会议室墙、柱面采用国知名品牌彩钢板专用成品全钢墙烤漆面板装饰墙、柱面。

彩钢板表材0.5mm镀锌烤漆,钢板衬12mm石膏板,采用C型轨,轻钢龙骨为立面固定装置,主龙骨采用75龙骨,厚度≥0.6mm,隔板之间用12mm压条。

机房柱面采用定做异形板包装,倒圆角设计,更加增添机房美观性和整体协调性。

该面板是机房建设工程中经常采用的墙面装饰面层材料。板材有多种厚度,其表面有多种颜色供选择。具有屏蔽、防尘、隔音、保温隔热、无污染等特点,并且美观、坚固耐用。

彩钢板是镀锌钢板成型,涂装后与纸面石膏板粘结而成。强度高,抗震性优越。涂装方式采用全自动高压静电超高速旋转雾状喷涂技术,使用醇酸氨基型烤漆,使产品具有色彩鲜艳、光泽及耐磨蚀性优良、使用寿命长等特点。

彩钢板配以轻钢龙骨及其他配件可组成系统隔墙。具有轻量、高强、便于空间分割等优越性。也可以在各种墙体上贴龙骨作为墙面板使用,施工便利、现场整洁,施工后可即时使用。