一、施工方法

在路基排水施工中,首先核查全线路基排水系统的设计是否完备和妥善,必要时应予以补充或修改,并提出变更申请,使全线的沟渠,管道、桥涵组成完整的排水系统。此处,还应根据现场实际情况和需要,设置施工现场的临时排水措施,以保证路基土石方及附属结构在正常条件下进行施工作业,消除路基基底和土体内部与水有关的隐患,保证路基工程质量,提高施工工作效率。

1、边沟、排水沟的施工

挖方地段边沟施工要待路槽成型后进行,填方路段排水沟可与路基同步进行施工。边沟开挖后,应用轻质木板钉成的边沟及排水沟样板进行检查,以保证开挖的边坡的深、宽断面尺寸,并检查边沟及排水沟的纵坡是否符合设计和规范要求,检查合格后才能进行预制板的安装拼接。

2、截水沟的施工

截水沟亦称为天沟,设在路基边坡上方的山坡上,用于拦截山坡流向路基的地面迳流;减轻边沟的水流负担,保护挖方边坡和填方坡脚不受水流冲刷,山坡截水沟宜安排在挖方边坡开挖前进行,具体操作可根据现场实际情况安排施工,但应保证挖方边坡及填方坡脚不受水流冲刷损害。截水沟开挖后,同样应用木制轻质样板进行检查,以保证截水沟的断面尺寸符合设计要求,检查合格后方可以进行混凝土的浇筑。

3、急流槽(含消能池)的施工

山坡截水沟两端和挖填分界处边沟、排水沟连接(跌水较大处)设置急流槽。急流槽的施工同边沟、截水沟等同步进行,施工方法同边沟基本相同,施工时注意消能池的设置适当。

二、施工工艺

1、测量放样

(1)根据路基有关参数,用全站仪放出路基边沟和排水沟的位置中轴线,并测出相应标高;

(2)在地面上标出里程桩号以及标高,并根据所测结果对施工人员进行交底;

(3)用石灰或者线绳拉出沟的相应轮廓线,示出相应的挖槽深度。

2、施工工序

(1)排水沟、边沟、截水沟的测量放样统一采用全站仪精确放样,确保沟体线形美观,直线线型顺直,曲线线形圆滑。

(2)放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口顺利连接。

(3)截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟应设缺口将水导入截水沟。

(4)沟槽开挖根据土质情况,可采用机械开挖和人工开挖配合完成,也可采用人工开挖成型。如采用机械开挖,应防止超挖,应留出5~10c m左右富余,由人工修整成型,确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定,严禁贴坡。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。

(5)沟槽开挖土方应堆置在与路堑边坡顶一侧并予以夯实或运出场外,禁止堆放在排水沟外侧,影响场地的外观及排水效果,或回流至排水沟内影响正常排水。

(6)边沟、排水沟的进出水口,应妥当加固,以防水流危害路基。

(7)截水沟出水口一般应设深度不小于1米的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下冲毁。

3、沟槽开挖

所有构造物施工前,均应检查沟槽开挖的尺寸是否满足设计和施工要求。当沟槽为渗水的土质基底,槽底尺寸应根据排水要求(包括排水沟、集水井、排水管网等)和基础模板设计所需沟槽大小而定,设置模板时,沟槽尺寸应符合实际操作要求即可,当不设模板时,可按构造物尺寸开挖槽底即可。

测量放样定出中心桩、槽边线及堆土堆料界线,界线至开挖线的距离应根据开挖深度确定,并不小于5m。

开挖前,先查明段地下管线及其它地下构筑物情况,会同有关部门做出妥善处理,确保施工安全。并提前打设井点降水,在地下水位稳定在槽底以下1.0m 时才进行土方开挖。

采用机械开挖方式为主,人工开挖方式为辅的挖土方式。开挖应分层、分段依次进行,形成一定坡度,以利排水。开挖时不允许破坏沟底原状土,若不可避

免沟底原状土被破坏时,必须用原土夯实平整。基底设计标高以上0.2~0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。

开挖后的土方如达到回填质量要求并经监理确认后应用于填筑材料,不适用于回填的土料弃于业主、监理指定地点。

沟槽开挖时其断面尺寸必须准确,沟底平直,沟内无塌方,无积水,无各种油类及杂物,转角符合设计要求。

开挖沟槽达设计标高时,应立即报监理验收并做土工试验,检查合格后应尽快进行基底垫层施工,以防渗水浸透基底。

基底土质与设计不符时,应报监理、业主研究讨论,由业主、监理、设计和施工单位共同商讨加固措施。

开挖完成后,应及时做好防护措施,尽量防止基底土的扰动,并应尽快组织进行基底垫层施工。

4、填砂砾垫层

砂砾垫层厚10c m,在土槽开挖整平后,均匀平铺砂砾,再用人工夯实,在防滑平台处的垂直部分,采用加厚砌体的方法替代砂砾垫层施工。

5、浆砌片石

浆砌片石采用厚M7.5浆砌片石,砂浆现场搅拌。浆砌时必须保证尺寸,而且砂浆必须饱满密实。另外在出水消力部分,安装消力件。急流槽底面为缓解水头,宜砌成粗糙面,施工时可将片石的尖角留出,也可以采取嵌入10×10c m的坚硬小石块。沟底受水流冲击力较大,砌筑沟底时,要特别注意浆砌质量,表层片石或嵌入的小石块不能埋得过浅。

路堤边坡急流槽的修筑,应能为水流入排水沟提供一个顺畅通道,路缘石开口及流水进入路堤边坡急流槽的过渡段应连接圆顺。

对于汇水面积较大的路堑边坡急流槽,应考虑加大、加深急流槽尺寸,并在底部设消能设施后,导入路基排水系统。

6、预制板预制及安装

本项目排水沟及边沟所需的盖板尺寸为98×49×15c m(长度×宽度×厚度),砼标号均为C25.

预制板采用集中场地预制,两种型号模板各20套,成品按照型号不同分类集

中码放.

预制板安装时由工人使用手推车搬运至沟槽处,使用复合要求的砂浆砌筑安装牢固,并覆盖并洒水养护七天以上。

7、混凝土浇筑

混凝土浇筑施工工艺:立模——砼搅拌——砼运输——砼卸落——砼浇筑——拆模——砼养护。

(1)立模:基坑开挖验收合格后,混凝土浇筑前,应按构筑物尺寸进行模板安装。

(2)砼搅拌:所有用于构筑物浇筑的混凝土均应采用机械搅拌,不得用人工进行拌和。

(3)砼运输:从拌合站用搅拌车运至工点,工地附近的混凝土水平运输采用手推车或机动翻斗车进行运输。砼垂直运输采用起重机运输。

(4)砼卸落:砼卸落可通过溜槽、溜管或振动溜管进行。

(5)砼浇筑:混凝土浇筑应根据混凝土的结构形状,卸料方式和振捣方法等情况,顺序分层浇筑。

(6)砼养护:砼浇筑完成,混凝土初凝后,应进行浇水养护,一般养护时间不宜少于7d。

(7)拆模:混凝土达到一定强度后即可拆除模板,以加速模板的周转。但拆模时间不可过早,拆模时间应满足有关技术规范要求。

截水沟施工技术方案(0001)

截水沟施工技术方案

截水沟施工技术方案 根据本标段的设计要求,进行了截水沟施工工艺流程和施工方法的编制。 1.截水沟砌筑的施工工艺流程 路基截水沟工程的施工:采用M7.5#浆砌片石,用坐浆法进行施工,具体施工工艺流程如下: 2.施工方法 2.1施工准备 2.1.1施工管理人员、工人已进场,人数能够满足施工要求。 2.1.2用于施工的材料如水泥、片石已进场,并检验合格,数量满足施工要求,配合比试验已报监理工程师批准。 2.1.3砂浆拌和场地已平整、硬化,拌和机运行良好,施工便道已修通。 2.1.4技术准备工作,首先进行图纸会审和技术交底工作,经施工放样后,与现场地形符合,且与桥涵、结构物及线外排水系统或自然水系能平顺衔接;施工技术交底已经落实到每个工人,用于指导施工。 2.1.5施工用机械已进场,见下表: 工槽量

2.1.6砂浆配合比已设计,并报监理审报,可以用于施工。 2.1.7劳动力进场情况 2.2施工放样 根据现场实际情况路基截水沟需要分段施工,分段放样,放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保水沟与结构物的进出水口顺畅连接;并且根据路基宽度和边沟流水高程放出边沟中线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.3沟槽开挖 放好路基截水沟内外轮廓线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10-15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许欠挖。基坑开挖后,需进行沟底高程复测。基坑开挖土方应堆起集中运出场外,禁止堆放在水沟外侧,避免路基施工以及路基的排水。开挖清理完毕后,请监理检验合格后进行下道工序。 2.4片石砌筑 浆砌施工前,应对浆砌片石进行检验,石料强度应符合设计要求。形状应大致方正,上下面大致平整,厚度150-300mm,宽度约

路基边沟、排水沟、截水沟施工标准

路基边沟、排水沟、截水沟施工标准 1 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密施工放样点,确保沟体线形美观、顺适,并按设计要求设置沉降缝。 2 路基排水应按设计及规范要求施工,依照实际地形选择合适的位置将地面水和地下水排导出路基外,并与自然水系相衔接。 3 截水沟应在路基施工前先施工,截水沟加固后,在山坡上方一侧的砌体与山坡上体连接处,容易产生渗漏水,应严格进行夯实和防渗处理,特别是地质不良地段、土质松软路段、透水性大或岩石裂隙较多地段,截水沟应采取沟底、沟壁、出水口加固措施,以防止顺山坡下来的水渗入而影响山体稳定。 4 截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟应设缺口将水导入截水沟。 5 截水沟的长度超过500m时应设置出水口,将水引入自然河沟或桥涵进水口。截水沟的出水口,宜设置排水沟、急流槽或跌水,与其他排水设施平顺衔接。 6 截水沟出水口一般应设深度不小于1m的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下损坏;排水系统应完善,不得随意排放或直接冲刷边坡或路基。 7 边沟、排水沟施工放样一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的进出水口衔接顺畅。

8 为防止边沟水流满溢或冲刷,应尽可能利用当地的有利地形条件,采取相应措施,将边沟水流分段设置出水口排出路基外。三角形边沟每段长度不宜超过20 0m,多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过300m。 9 边沟纵坡应与弯道路段沟底纵坡平顺衔接,不允许弯道内侧有积水或外溢现象。弯道外侧边沟深度应适当加深。 10 排水沟长度不宜过长,以免流量过大造成漫溢,一般不超过500m。 11 排水沟的出水口应用跌水和急流槽将水流引入路基以外或桥涵构造物处。 12 沟槽开挖接近设计标高时,应留出5~10cm由人工修整至设计标高,确保边沟、排水沟的边坡平整、稳定,严禁贴坡。沟槽开挖后,需进行沟底高程复测,确保沟底纵坡衔接平顺。 13 施工建设期间永久性排水应与临时排水相结合。

(完整版)砖砌排水沟施工工艺

砖砌排水沟施工 一、作业条件: 1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 2场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4施工机械进入现场所经过的道路要进行加固或加宽等准备工作。 5施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形等情况加以确定。 6在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 7熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程: 确定开挖的顺序→分段下挖→修边和清底 1开挖基槽或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。 A、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态,以防坍陷。 B、开挖基槽和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在测平后,由人工挖出。 C、在机械施工挖不到的地方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械运走。 2修帮和清底。 A、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

B、开挖基槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次倒运。 三、盖板预制、管沟、基槽施工 1、预制钢筋砼盖板施工 (1)砼盖板采用预制盖板。为保证砼盖板的质量,我公司将制作定型模板10套,采用L型角钢制作排水沟盖板。 砼盖板的预制工作量较大,在进入工进时就必须着手施工,盖板的预制场地采用将场地平整后辅一层粗砂作为预制用地。 (2)内环沟钢筋砼预制盖板的几何尺寸、方正、流水口的留置在盖板预制时应特别注意,以防出现盖板因变形、几何尺寸不准确而影响盖板无法安装或安装后接缝不齐,流水口不在一条线上,影响总体质量。 (3)为保证盖板的方正及流水口的预留位置,施工前先制作30套钢性模具,避免在施工因水浸和碰撞而成形。 (4)钢筋工程 砼盖板钢筋为钢,钢筋在采购时应有钢筋出厂合格证,现场将对钢筋做出抗拉强度试验的报告,钢筋弯曲须符合施工规范的要求,筋在加工时应注意钢筋弯钩长度,不得搭接。钢筋网片绑扎采用梅花点绑扎,但每个边缘部位须进行绑扎。 ①钢筋加工的形状尺寸必须符合设计要求。 钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 ②钢筋应平直,无局部曲折。 ③钢筋绑扎方法:按图纸要求间距、规格,计算好每盖板所需钢筋数量,附筋与主筋垂直,交点均要绑扎。 (5)砼盖板的砼施工 砼盖板在砼施工中要保证配合比严格执行配砼比通知单的要求,做

排水盲沟和截排水沟施工

排水盲沟及截排水沟施工 排水盲沟施工 工程概况 (1)本工程盲沟主要设置于强夯试验填方区,位置见试验段排水平面布置图,主要工程量约890m。 (2)盲沟设置原则:在填方范围内,沿主要冲沟沟底,设置主盲沟,在原有次要冲沟沟谷位置,设置次盲沟,结合地形情况和渗流情况设置支盲沟。每一个泉眼均应设置排水支盲沟,并与主盲沟或次盲沟相连,以便将泉水引入主盲沟或次盲沟内,盲沟内用碎石充填并用土工布包裹形成反滤层。主次盲沟设计断面及技术参数如下: 1)排水盲沟的断面尺寸根据冲沟的大小(汇水排水面积)确定,主盲沟断面尺寸1.5m ×1.5m,次盲沟断面尺寸1.2m×1.2m,支盲沟断面尺寸1.0m×1.0m。 2)排水盲沟用粒径3~7cm的碎石,含泥量不大于5%。应有反滤层,并用滤水无纺土工布包裹,以保证长期排水效果。土工布规格不小于300g/m2,抗拉强度不小于6kN/m,渗透系数为5×10-2~5×10-1cm/s。 施工准备 施工前应组织相关施工人员及操作人员熟悉施工图纸内容,了解相关施工工艺、技术指标、验收标准、检验方法等,并对原地表进行勘察复测、障碍物拆除、清表处理,进行施工前的技术交底工作。 对设计盲沟沿地势测设高程,推算出出水口在边坡排水沟的高程是否满足设计要求:主盲沟、次盲沟和支盲沟的纵向坡度%,盲沟应引入填筑体外坡脚排水沟,出水口底面标高应高出盲沟外最高水位20cm。 盲沟施工前应进行实地测设及放样,出水口标高应满足设计要求,与现有排水系统应有足够落差。如果实测发现有设计沟底比现有排水系统低的,应提供实测数据,报请监理及业主,明确处理方案后再施工。 根据施工范围、工程量及工程进度要求,配备足够的施工机械,操作班组及管理人员及时到位,并对清表前及清表后进行10×10米方格网测设,报请监理及业主确认。

边沟与排水沟区别

边沟【intercepting ditch】指的是为汇集和排除路面、及的流水,在两侧设置的水沟。 边沟设置于地段和填土高度小于边沟深度的路段。其形式可分为L形边沟、梯形、碟形、三角形、矩形或U形边沟.又分为和加设盖板的等多种形式,多为石块砌成,边沟可与结合为一整体。 【drainage 】用于排除地面或地下多余水量的沟或暗管。 【chute】指的是在陡坡或深沟地段设置的较陡、水流不离开槽底的。为减免及危害,修筑在荒溪或侵蚀沟口的排导措施,主要包括、和束流堤三个部分。的主要作用是改善流向,也改善流速;的主要作用是改善流速;束流堤的主要作用是改善流向,防止漫流。一般将与急流槽组成排导槽,以改善在上的流势和流向。导流堤与束流堤组成束导堤,以防止泥石流漫流改道危害。 虽然三种沟都有排水的作用,但各自承担的作用并不相同。 边沟:是集水沟,主要是将地表的水汇集在一起引入排水沟。

排水沟:排水沟是将边沟汇集来的水集中排入附近的沟渠或河流。 急流槽:是当地面坡度较大时,排水沟的水流速加大,对沟体冲刷较严重时设置的,具有一定的抵抗水流冲刷能力的结构。适用于水流速度过快的陡坡位置使用。我也曾在这个问题上纠结了一段时间,后来终于弄清楚了。主要是能把边沟与区分清楚: 1)边沟一般是设置在路段的。 2)而就是把边沟、、、等附近低洼处汇集的水引向以外的水沟,一般设置在路段的两侧。 跌水槽是指高差较大,处理消能的设施 边沟是指路基边缘的排水沟,主要用以汇集和排除路基范围内和流向路基的小量地面水;排水沟是将边沟、截水沟、路基附近的积水排到桥涵处或路基之处的天然河沟里的水沟。 土工布是一种用于地基承载力较差时,提高路基承载力的人工合成高强度的纤维材料,它种类繁多,用途也不尽相同,部的目的就是提高承载力,防止路面产生裂缝。

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

浆砌排水沟截水沟、急流槽施工技术方案1

浆砌排水沟、截水沟施工技术方案 排工程施主要有排水沟、边沟、平台截水沟、堑顶截水沟、急流槽组成。均采用M7.5浆砌片石砌筑、浆砌片石按设计图进行分段挤浆法施工,施工要求及砌筑工艺同挡土墙。 一、排水沟施工工艺: 1、施工放样:排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2、施工方法: (1)、沟槽开挖:护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸(见路基横断面图中的边沟设计标高),不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (2)、砂砾垫层:按图纸或监理工程师的要求,在清理的基底上铺筑符合要求的砂砾垫层,设计砂砾垫层厚10cm.施工中应避免砂砾受到污染。 (3)、片石砌筑:沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。?(4)、材料要求: ①、石料选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,片石强度应大于30MPa,表面清洁无污染。 ②、砂浆使用强制式拌和机现场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛

后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在拌和3~5h使用完毕;存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。 ③、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。?(5)、沟体片石 砌筑: 排水沟采用挤浆法分层砌筑,砌筑厚度30cm,分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,安砌时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。根据施工段长度以25-50m分段砌筑并设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。?(6)、勾缝:勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5,砌体勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。 (7)压顶现浇混凝土:浆砌片石压顶混凝土采用C15混凝土,厚度为5cm,混凝土拌制应严格按施工规范要求,应定时制作混凝土试块。压顶混凝土轴线应与排水沟中心线平行,混凝土收光时要求压光三次,浇筑成形的压顶混凝土应顺直,圆弧段曲线圆滑、表面光洁、平整,无裂缝。每间隔20m设2cm宽沉降缝1条,并与浆砌片石沉降缝齐平。

排水沟、截水沟施工方案

第二节排水沟、截水沟工程施工方案 2.1施工准备 排水工程施工前,用推土机将坡脚水沟土推平压实,并且确保宽度,以利于沟底中心桩的放样及沟底开挖深度的确定。 用于预制的模板应保养完好,砂砾及片石经过试验检测合格后再用于排水工程中。进场砂石料.水泥场地硬化后分堆存放. 2.2 施工放样 用水准仪测量推土机平整压实后的地面标高,根据该地面标高计算须下挖的深度,用全站仪放样出水沟的中心桩,每10m一个并用白灰将沟底中心线撒出,将中心桩引出水沟开挖范围以外,方可开挖。 2.3 边沟及排水沟开挖 根据水沟中心线及边沟排水沟的尺寸用挖掘机开挖,开挖时注意根据开挖的深度,计算挖方工程量,甩在水沟以外或者用车拉走,当计算土方数量不够时须拉土回填压实。开挖的过程中注意控制好沟底高程,严禁超挖回填土或砂砾。开挖完成后应及时除掉表面及沟底松散浮土。 2.4 砂砾垫层回填 回填前及时恢复沟底中心线,沟底尺寸及标高经监理检验合格后用小推车配合人工回填砂砾。回填的砂砾标高及厚度应符合规范要求,表面平整密实。梯形水沟斜坡面砂砾一定要均匀,且夯实平整,不得有集料窝现象。 2.5 沟底底板砼现浇 沟底底板采用整块现浇的工艺,为C20砼, 每10m留设沉降缝一道,砼采用滚筒搅拌机现场自拌,人工利用手推车溜放入模浇筑, 用于自拌砼的砂石料.水泥质量须符合设计及规范要求, 场地须硬化处理, 水泥搭设水泥棚以防止受潮变质. 现场配备200Kg的磅秤, 用于准确称量各料的重量, 现场河流抽取洁净的水, 严格按照设计的配合比拌制. 砼的振捣采用平板式振动器,表面应抹平,平整密实。浇筑完成后及时覆盖洒水养生,底板表面及沟底高程必须符合设计及规范要求。 2.6 边沟盖板的预制 边沟盖板的预制在路基上集中进行,底模采用砼表面涂石蜡,侧模采用竹

排水沟施工技术方案设计

目录 一、工程概况 (2) 二、拟投入的机械组合及人员配置 (2) 三、施工流程 (3) 四、施工工艺 (3) 五、质量控制 (5) 六、工期保证措施 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、安全、环保措施 (7)

排水沟施工技术方案 一、工程概况 本标段边沟、排水沟分矩形排水沟和梯形排水沟两种,共6440m 长。矩形排水沟分为空60x60cm和60x80cm两种,主要为设置在路堤填方边坡边上的路堤排水沟、设置在桥下两侧的桥下排水沟及路堑边沟;梯形排水沟尺寸为(bxh)40x30cm,主要为设置在路堤边坡平台上的平台排水沟。边沟、排水沟都采用M7.5浆砌片石砌筑,M7.5砂浆抹面。 二、拟投入的机械组合及人员配置 1、现场管理人员、施工人员配备表

2、主要机械配置表 三、施工流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→基底检验→测量放样→砂砾垫层施工→排水沟底部砌筑→排水沟两边砌筑→抹面、勾缝

四、施工工艺 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场,并进行进场报验;试验M7.5号砂浆配合比。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放样 按图纸设计标注的平面位置、标高及几何尺寸,放好水沟开挖边线,并用熟石灰粉在地上画出。进行施工放样,并与现场实际情况进行核对,如有不符,立即上报监理工程师,按工程师的指示办理。3、沟槽开挖及检验 用小斗挖掘机开挖初步成型,人工进行挂线修整,开挖过程中,严格控制边沟、排水沟的沟槽尺寸,沟槽应成下小上大的等边梯形形状。现场控制开挖深度,符合地形坡度,达到流水畅通,几何尺寸符合设计需求。 沟槽开挖至设计尺寸后,经监理工程师检查,其平面位置尺寸大小、地质情况均符合设计要求后,即可进行下一道工序。 4、砌筑施工 ①、采用坐浆法分段砌筑,砂浆饱满,砂浆经拌灰机拌合后,人工挑运至浆砌片石工作面。 ②、片石抗压强度严格控制在30Mpa以上,片石厚度不得大于250mm,片石表面较平整,不平整的片石不用于面石砌筑。对石料必

截水沟施工专项方案

YK20+977~YK22+340段截水沟工程实施方案 一、编制依据 1.1大广高速项目S4标实施性施工组织设计 1.2《广东省连平(赣粤界)至从化公路D1合同段两阶段施工图设计》 1.3《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 1.4《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 1.5广东省高速公路建设标准化管理指南(试行) 1.6广东省高速公路建设标准化管理规定(试行) 二、工程概况 2.1地质概况 本项目地处粤北九连山区,地形复杂,起伏较大,地势自北向东南和西南方向倾斜。北中部多为中山、低山,西南部大多为丘陵地带,东南部为谷底盘地为主。 上坪镇路段地形多为中低山,山脉连绵起伏。中山地势高耸而陡峭,坡度30°~50°,山峰海拔多在900m以上。多数沟谷切割较深,V形谷及嶂谷发育,山间夹有溪流,但流量不大。 2.2主要工程数量 本分项截水沟总长340.5m。 三、施工技术方案 3.1路基排水施工方案 3.1.1浆砌截水沟 1)、施工放样

截水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡高程放出两侧路堑开挖线,再根据截水沟流水高程坡比及路堑开挖线和征地红线之间的宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2)、沟槽开挖 放好截水沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。 3)、沟体片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每10米一处钉好砌石位置,安装沟体断面模型架,在模型架上挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 排水沟采用坐浆法分层砌筑,分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且大面朝下,砌筑时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分凿除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块

排水沟施工工艺流程

1、排水沟施工工艺流程 1.1施工工艺 测量、放线→土方开挖→垫层→浇筑砼墙→抹灰→砼压顶→盖板安装。 1.2施工准备 按照体育场场地工艺图纸要求准备水泥、钢筋、砂子、模板等材料工具,并按工作量及工期要求调配施工人员按时进场。 1.3施工要点 为保证钢筋混凝土盖板的强度,在钢筋绑扎、混凝土配比、振捣等工序配专职质检员检查并记录。排水沟沟盖板的标高要严格控制,每块沟盖板的进水孔要调齐,沟盖板要用模板预制。 2、施工流程及方案 2.1预制水沟盖板: 在施工现场预制沟盖板,达到设计强度的70%后再运至施工部位进行安装。 2.1.1按照图纸设计的盖板规格制作模板,一定保证模板稳定,不许出现变形。 2.1.2按照图纸要求布置钢筋。 2.1.3注意箍筋弯头位置要错开绑扎。 2.1.4在砼浇捣前要校准模具的角度和尺寸,并作临时固定。 2.2浇筑排水沟: 2.2.1应准备:洋镐、铁锹、风钻、小推车.组织人员进行图纸熟悉、了解每段高程,测量给出标桩,应注明下挖深度。土方开挖应在给定施工段进行,该工程排水沟槽开挖无须放坡及支撑,主要是每个施工人员了解自己在该段的下挖深度,以免造成返工,排水沟底视土质情况可留出10~15m土层不挖,留作垫层之用。 2.2.2 土方开挖后,质检人员要认真对土方开挖后基槽进行测量,对不合格之处要进行修理,对超挖、欠挖处要进行挖方后或填方处理,确认达到要求后方可进行下道工序。土方开挖过程中,要注意轴线、深度,两人同时在同一段施工时不能面对进行,以避免撞伤,应背向施工并保持一定距离,在每段相接处尤其重要。 2.2.3砼工程施工前应做出配合比试验,对现场要进行称量工作,以保证砼配合比的准确性。砼施工对该道工序来讲,一定要保证其密实度,因为以坡度进行排水的无任何管道,该沟内沉沙井将长期积水,所以要求砼垫层在施工一定要保证其质量,采用平板振动器至少振3~5遍方可。砼工程在施工时要注意使用的机械电源要有可靠的保证,不得产生跑电、漏电现象,施工人员要佩戴安全所须的工作服装,必须穿绝缘胶鞋进行施工,以免造成意外事故。 2.3排水沟沟壁施工 2.3.1 采用钢筋混凝土浇筑,本道工序以水泥工为主,该工序对全工程起到决定性的作用,它进度的快慢决定了整个工程的工期,为了确保工程进度,本公司将投入足够的人力物力。 2.3.2 浇筑前应对砼垫层进行抄平工作,在确认垫层达到要求后,方可进行浇筑工作,浇筑时应进行拉线操作,对凹凸不平之处用细石砼填补,使得沟面达到一致坡度,防止在同一坡度线上产生错位等现象。 2.3.3 浇筑沟壁时,应按照浇筑规范进行,对所用砼要保证质量,所用水泥必须有出厂合格证书,现场对水泥要进行安定性试验,对水泥砂浆的配合比要严格控制,并随机做出水泥砂浆试块,按期做出强度试验报告。 2.3.4 地沟抹灰采用1:2水泥砂浆进行,对沟底抹灰时标高应严格控制。该工程采用地沟排水,故坡高要按设计图纸严格控制,不得产生出现积水现象。要随抹随压光,因地沟带一定的坡度,在抹灰过程对抹灰砂浆的配合一定应按照比例进行拌合。沟壁的抹灰一定光滑平整,均保持颜色一致。

边坡截水沟施工技术交底

技术交底书 一、结构尺寸 截水沟形状为倒梯形,净空尺寸为60cm (下底)x 120 cm (上底)x 60 cm (深),水沟沟身采用C20现浇混凝土浇筑,厚度为20cm,具体尺寸详见附图。距路堑顶部不小于5m沿等高线布置,应注意排水顺畅,线条圆 顺。 二、施工技术要求 截水沟应结合地形、地质条件大致沿等高线布置,大桩号拦截的水流通过急流槽顺畅排入大桩号的冲沟,小桩号的水流排入小桩号的排水沟。截水沟采用直角梯形断面,采用现浇C20混凝土浇筑,且尽量布设于视线 1 )截水沟按照设计坡比放线、开挖和浇筑,开挖时防止岀现超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。 2)现浇截水沟每10m设一道缝宽2cm的沥青麻絮伸缩缝(沥青:水泥:砂子比为1:1:4 )填塞。 3)截水沟要随地形合理布置,且尽量设在地形较缓处,出水口要远离路基。 4)截水沟纵坡不应小于0.3%。 5)自然山体陡于1:5时,必须挖0.5?1.0m宽的台阶,回填夯实后方可修筑截水沟。 6)现浇混凝土排水构造物在伸缩缝处铺设1m复合土工膜。 7 )浇筑截水沟处,经人工夯实沟底后方能进行施工。 8)侧模内壁模板采用18mm胶合板,模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。 8)现浇混凝土应分层连续浇筑,采用插入式振捣棒振捣密实,每层浇筑厚度不大于50cm。 8)浇筑完之后应及时进行养护,达到强度后方可拆模。 截水沟位置、断面、尺寸、坡度、材料、复合设计图纸要求,沟渠边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,纵坡顺适,沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。不同类型或尺寸的沟渠相接时,应设不小于4m的渐变段。 三、安全保护措施: 1、施工过程中,运料及浇筑人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山上落石伤及自己或他 人。

边沟、排水沟、截水沟施工方案.doc

目录 1 编制依据 (3) 2 编制原则...................................... 3矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 3 概述.......................................... 3聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 4 施工组织机构.................................. 4残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 5 施工工艺流程.................................. 4酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 6 排水工程的实施................................ 6彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。 6.1 施工准备.................................. 6謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 6.2 施工放样.................................. 6厦礴恳蹒骈時盡继價骚。 6.3 边沟及排水沟开挖.......................... 6茕桢广鳓鯡选块网羈泪。 6.4 砂砾垫层回填.............................. 6鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。 6.5 沟底底板砼现浇............................ 6籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。 6.6 边沟盖板的预制............................ 6預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 6.7 护坡道坡脚砼隔水层浇筑.................... 7渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。 6.8 排水沟勾缝及养生.......................... 7铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。 6.9 路基边沟施工.............................. 7擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。 7 质量保证措施.................................. 8贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。 7.1 质量目标.................................. 8坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。 7.2 质量保证体系.............................. 8蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。 7.3 完善施工技术管理措施...................... 8買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。 7.4 具体的质量保证措施........................ 9綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。 8 雨季的施工措施............................... 10驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。 9 安全生产规程................................. 11猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。 9.1 确定安全生产目标和安全防范要点........... 11锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。 9.2 建立安全生产保证体系..................... 11構氽頑黉碩饨荠龈话骛。 9.3 落实安全施工岗位责任制................... 12輒峄陽檉簖疖網儂號泶。 9.4 明确安全生产管理制度..................... 12尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。

截水沟施工方案

截水沟施工方案 一、施工方案 1、本工程为地下车库坡道地下一层增加截水沟,埋设排水管通往地下二层积水坑。 2、截水沟施工前先请测量组放样,确定标高、排水方向、开挖宽深。沟底坡度不得小于2%,沟深不小于0.3米。 二、施工顺序 定位放线——机械开槽——人工剔凿——垃圾清理——PVC管安装——截水沟内防水处理——铸铁篦子安装 三、施工方法 1、定位放线。在原混凝土坡道上相应位置弹射墨线,长度为坡道板宽, 2、机械开槽。用云石机延墨线开槽,必须保持顺直不得弯曲。开槽完成后进行人工剔凿,采用榔头錾子剔凿,要求深度不得小于300毫米。保证沟底有2%坡度。排水沟两侧留出50毫米宽子口,然后将剔凿垃圾清理出现场。 3、,puc导管安装。在靠近地下二层积水坑处将楼板开一孔洞,方便安装puc 管材,采用直径80puc管材,对管材安装固定并留有排水坡度。 4、待固定完puc管材后截水沟内做防水处理,采用水泥基渗透结晶性防水材料进行处理,每平米用量1.5公斤。 5、铸铁篦子安装。采用铸铁式篦子宽度400毫米,要求安装平直,标高一致。 四、质量控制措施 1、质量目标:单位工程优良,分项工程优良率达到95%以上。 2、质量控制措施: ⑴对全体施工人员进行质量教育,增加质量意识。 (2)加强施工技术管理,严格执行技术责任制,认真审查施工图,严格按照设计文件进行施工。施工人员必须严格掌握施工标准、检查及验收标准和工艺要求。逐步进行技术交底,发现问题及时解决。 (3)严格执行工程监理制度,及时办理隐蔽工程的签证手续。 (4)严格施工纪律,把好工序质量关,上道工序不合格,不能进行下道工序施工。

(50各种材料均要有试验单或出厂合格证,并且按设计及规范要求进行试验,达到要求后方可投入使用,不合格材料坚决不能使用。 五、安全保障体系 1、安全目标:杜绝死亡、重伤事故,尽量避免轻伤事故,争取实现安全样板工地。 2、安全控制措施: 1)建立以岗位责任制为中心的安全生产逐级负责制,制度明确、责任到人,奖罚分明。 2)在编制施工计划的同时,编制详细的安全操作规程、细则、制度及切实可行的安全技术措施,并组织逐条落实。 3)每一工序开始前,做出详细的施工方案和实施措施,报经监理工程师审批后,及时做好施工技术及安全技术交底,并在施工过程中督促检查,严格坚持特殊工种持证上岗。 4)进行定期和不定期的安全检查,及时发现和解决不安全的事故隐患。 5)夜间施工时保证有良好的照明条件;施工所用机具应定期进行检查和必要的试验,保证其经常处于良好状态,避免安全隐患。 6)施工操作人员进入现场施工时,必须戴安全帽。 7)加强施工现场用电管理。各种施工机械和电气设备均设置漏电保护器,线路架设高度和照明度必须符合标准,严防行走运行机械损坏电路、毁机伤人。 六、环保及文明施工 1、环保措施 ⑴保证施工方案同时要具备环保防范措施,以保护现场环境,避免由于施工方法不当引起对环境的污染和破坏。 (2)按指定地点弃土,保证弃土堆的自身稳定,防止弃土对农田、水利、河道的污染,并采取有利于复耕的措施。 2、文明施工 1)做到场地整洁,道路平顺、畅通,标志醒目。 2)堆料整齐,机具摆放有序。四周应有排水措施。

边沟、排水沟施工方案

青岛滨海公路南段一期工程 承包单位:内蒙古自治区公路工程局合同号:三监理单位:山东东泰工程咨询有限公司编号: 工程开工申请单 A—7

路基路面排水防护工程施工方案 一、工程概况 1、暗埋边沟 挖方路段、部分填方路段、分离式路基路段中间、宽填缓边坡段均设置暗埋式边沟,采用矩形边沟加盖板的形式。沟身采用M7.5号浆砌片石,盖板采用C30号混凝土预制,雨水口采用C20号混凝土现浇。盖板顶部覆盖0.25m耕植土植草绿化,与路基边坡组成流线浅碟型土沟,每隔20m设一处雨水口。暗埋矩形边沟一般路段沟深0.60m,沟底宽0.6m,底部有10cm砂垫层,内外侧边坡直立。超高路段曲线外侧沟深0.5m,内 侧沟深0.8m,底部有10cm砂垫层。暗埋式边沟(分离式路基路段除外)下面均设置

了矩形碎石盲沟,沟宽0.6m,深0.4m,外围渗水土工布,内埋Φ100mm多孔PVC排水管。矩形碎石盲沟的出水口采用干砌片石并与填挖交界急流槽或填方边沟顺接。一般情况下,边沟纵坡不小于0.1%。横向排水管为Φ10cm塑料排水管外包C15号水泥混凝土,并与碎石盲沟相连接。 2、填方边沟 对于一般填方段采用蝶形土沟,断面轮廓采用梯形,沟深0.6m,沟底宽0.6m,内外侧边坡1:1,转角部分圆化角处理,沟底撒布10cm的碎石,碎石粒径一般为1-3cm。个别路段根据排水需要加大边沟尺寸:沟深0.6m×沟底宽0.8m或沟深1.0m×沟底宽1.0m。 3、线外排水沟 线外排水沟的线性要求平顺,尽可能采用直线,转弯处宜做成弧形,其半径不宜小于10m,设计所提供的长度不足时,可根据实际需要增长。线外排水沟应离路基尽可能远些,距路基坡脚应大于3m。路堤边坡设置急流槽地段,排水沟距路基坡脚距离不小于2.0m。 4、急流槽 在挖方和填方交界处、截水沟水流引入排水沟及排水沟水流引入自然沟渠或桥涵结构物时,坡面较陡或边沟纵坡大于60%时,设置了急流槽。急流槽的横断面形式为矩形,进水部分沟底纵坡2%,边墙顶面宽0.4,槽深部分槽底纵坡为1:1.5~1:0.75,槽底为粗糙面,槽底厚0.3m,边墙顶面宽0.3m,根据沟底纵坡和急流槽身长度不同,设置不同间距的防滑平台。急流槽较长时应分段修筑,每段长度不超过10m,接头填塞沥青麻絮,确保密实无缝隙。出水部分为防止冲刷,设置了消力坎。急流槽基础应嵌入地面以下,基地砌筑抗滑平台并设置端护墙。 二、组织机构设置及质检体系 1、项目部组织机构设置

排水沟施工方案(20191222093957)

排水沟施工方案

工艺流程:定位放线测量→沟槽开挖→基底处理、砌筑→抹面→灌水、通水试验→回填土 1.工程定位放线 1.1 定位原则:根据地下原有构筑物:管线和设计图纸实际情况,充分研究 分析,合理布局,充分考虑现行国家规范规定的各种管线的间距要求,现有建筑物、构筑物进出口管线的坐标、标高和确定堆土、堆料、运料的区间和位置。 1.2 定基堆点:按照交接的永久性水准点,将施工水准点设在稳固和通视之处,距离沟边 10m左右,沿沟槽方向定出沟槽中心线和检查井的中心点,并与固定的建筑物相连。新建排水沟及构筑物与地下原有管道和构筑物交叉处要设置明显标记,核对新旧排水沟的底标高是否合适。 1.3 测量放线:根据导线桩测定沟槽的中心线,在沟槽的起点、终点和转角处,钉一较长的木桩作为中心控制桩,用两个控制点控制此桩,将检查井位置相继用短木桩钉出。根据设计坡度计算挖槽深度,放出上开口挖槽线,测定检查井等附属构筑物的位置。 2、沟槽开挖 2.1 槽底开挖宽度等于排水沟结构基础宽度加两侧工作面宽度,每侧工作面宽度应不小于 300mm。 2.2 用机械开槽或开挖沟槽后,当天不能进行下一道工序作业时,沟底应留 出200mm左右的一层土不挖,待下道工序前用人工清底。 2.3 沟槽土方应堆在沟槽的一侧,便于下道工序作业。 2.4 堆土底边与沟槽边应保持一定的距离,不得小于 1.0m,堆土高度应小于 1.5m。 2.5 堆土时严禁掩埋消火栓、地面井盖及雨水口,不得掩埋测量标志及道路 附属的构筑物等。

2.6 沟槽边坡的大小与土质和沟槽深度有关,当无设计要求时,应符合表2. 6的规定。 表2.6 沟槽边坡坡度 坡度(高 : 宽) 土壤类别 槽深 0~1.0m槽深 1.0 ~ 3.0m槽深 3.0 ~5.0m 亚粘土1:0.001:0.331:0.50 粘土1:0.001:0.251:0.33 干黄土1:0.001:0.201:0.25砖土和砂砾土1:0.001:1.001:1.25 2.7 人工挖槽深度宜为 2.0m 左右。 2.8 人工开挖多层槽的层间留台宽度应不小于500mm。 2.9 槽底高程的允许偏差不得超过下列规定: 2.9.1 设基础的重力流排水管沟沟槽,允许偏差为±10mm。 2.9.2 非重力流无基础的排水管沟沟槽,允许偏差为±20mm。 3、基底处理 3.1 地基处理应按设计规定进行,施工中遇到与设计不符的松软地基及杂土 层等情况,应会同设计人员协商解决。 3.2 挖槽应控制槽底高程,槽底局部超挖宜按以下方法处理: 3.2.1 含水量接近最佳含水量的疏干槽超挖深度小于或等于150mm时,可用含水量接近最佳含水量的挖槽原土回填夯实,其压实度不低于原天然地基上的密 实度,或用石灰土处理,其压实度不应低于95%。 3.2.2 槽底有地下水或地基土壤含水量较大,不适于压实时,可采用天然级 配砂石回填夯实。 3.3 排水不良造成地基上土壤扰动,可按以下方法处理: 3.3.1 扰动深度在 100mm以内,可用天然级配砂石或砂砾石处理。 3.3.2 扰动深度在 300mm以内,但下部坚硬时,可换填块石,并用砾石填充 空隙和找平表面,填块石时应由一端顺序进行,大面朝下,块与块相互挤紧。

截、排水沟施工方案

表1-2 施工组织设计(方案)审批表 工程名称秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程合同号ZG/GQP/SG/025 NO:施 说明:一式三份,监理单位审批后,送业主单位审定。审定后由监理单位退承包单位一份。

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 截、排水沟工程 施工方案 编制: 审核: 河南省郑州地质工程勘察院 2007年5月3日

秭归县归州镇贾家店村六组谭家湾高切坡防护工程 截、排水沟工程施工方案 一、工程概述及工程量 排水沟分切坡边界截水沟和坡面纵向排水沟二类。 沿切坡边界布置周边截水沟,截水沟总长228m,截水沟采用矩形断面,宽0.4m,深0.5m。现筑C20素砼,壁厚及底板厚均为15cm。 坡顶截水沟汇入道路排水边沟,在施工坡段边界和坡段内坡顶凹陷部位设置纵向排水沟与道路排水沟连接,排水纵沟内设置台阶式消能坎。 砼截、排水沟(C20)104m3。 二、施工组织计划 1、劳动力组织计划 排水沟施工由排水沟施工队负责完成。排水沟施工安排2个班组,每班组10人,计划安排劳动力20人。 2、机械设备组织 拟投入砼搅拌机1台,其它小型设备按需要配备。 3、工期安排 沿切坡边界周边布置的截水沟施工在削坡清理完成后即可开始进行施工。截、排水沟施工工期计划安排为20天。 三、施工工艺流程 截排水沟施工工序流程见图1:

图1 截、排水沟施工工序流程图 四、施工方法 本施工方法适用于砼截排水沟。 1、开挖基槽 (1) 截排水沟开挖施工的总体布置采用先上部、后下部的原则,严 格按设计图纸施工。开挖前向施工人员进行详细的施工交底,内容包括挖槽断面、堆土位置,地下情况、安全要求等。 (2) 按设计图纸要求及测量定位的中心线,依据沟槽开挖计算尺寸,撒好灰线,标明开挖范围。开挖应严格控制标高,防止超挖或扰动槽底

排水沟施工方法及施工工艺

排水沟施工方法及施工 工艺 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

施工方法及施工工艺 1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道放出两侧坡角线,再根据流水坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1)沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm时,改以人工挖掘。人工修整至设计尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (2)片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每15米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 材料要求:1、选用厚度不小于15cm具有一定长度和宽度的片状,质地强韧、密实,无剥落、裂纹和结构,表面清洁无污染。2、砂浆使用强制式机现场,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min后使用。砂浆随拌随用,保持适宜稠度;在3~5h使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。3、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理出场。 沟体片石砌筑:排水沟采用挤浆法分层砌筑每分度10~15cm(2层卧片石)分层与分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且

大面朝下,安砌时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不大于,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将砌缝砂浆刮深20mm为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 沉降缝的设置:根据施工段长度以25-50m分段砌筑并设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其它防水材料填充。 勾缝及养生:勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度,勾缝嵌入砌缝20mm深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 四、检测 1.原材料检验 材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材料进场后要经监理现场检验合格才能使用。 2.,要按实验室提供配比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检测。3.边沟检测

相关文档