文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泡沫罐操作规程最新版本

消防泡沫罐操作规程最新版本

消防泡沫罐操作规程最新版本
消防泡沫罐操作规程最新版本

泡沫消防操作规程

储罐压力式空气泡沫比例混合装置,由比例混合器、泡沫罐、进水阀、出液阀、排放阀、排气阀等组成。当消防水沿供水管道进入比例混合器时,大部分压力水经喷嘴向扩散管喷出,由于喷嘴的直径缩小,水经喷嘴后流速增加压力降低,在喷嘴出口和扩散管入口之间形成一个低压混合区。同时,一小部分压力水通过进水管进入泡沫罐壳壁和橡胶囊之间。囊内泡沫也在囊外压力水的挤压下,通过集液管,出液管及流量孔板进入混合区,使水和泡沫液按一定比例(3%或6%)进行自动混合,形成泡沫混合液,经扩散管后,输送给空气泡沫产生和喷水设备进行灭火。

一、使用

比例混合器至消防泵之间管道上平时充满稳压水时,比例混合器进口阀处于常闭位置。压力水通过比例混合器进口阀(常开)及进水阀(常开)进入罐壳和胶囊之间,打开胶囊,罐壳排气阀,放掉囊内及罐壳内的气体后关闭排气阀。此

时,囊内泡沫液处于压缩状态。使用时,打开混合器出口阀,观察进水管上压力表指针,当其压力上升到比例混合器进口端压力表的压力时,立即开启出液阀,即可输出泡沫混合液。

1.比例混合器至消防泵之间管道上平时无压力水时,混合器出口阀可处于常开位置。使用时,压力水通过比例混合器进口阀及进水阀进入泡沫罐内;打开罐壳和胶囊排气阀,排净气体后立刻关闭,同时,观察进水管上压力表指针,当其压力上升到比例混合器进口端压力表的压力时,立刻打开出液阀,泡沫混合液即可输出。

2.使用结束时,分别关闭出液阀和进口阀,打开放水阀放水,待进水管上压力表指针回到零位时,打开罐壳和胶囊排气阀,将罐壳内的水放净,然后关闭排水阀,打开检漏法,若检漏阀口无泡沫液流出,说明胶囊完好,然后关闭检漏阀,否则,说明胶囊已损坏。

二、性能试验

1.将泡沫液充满泡沫罐。在泡沫液用量不足的情况下允许减少泡沫液的填充量,但不得少于500L。

2.按使用中1,2的操作方法进行试验。

三、重新填充泡沫液

在每次使用或性能试验后,应重新填充泡沫液,待下次使用。其填充步骤:关闭所有阀门,开启两个排气阀,打开进水阀往胶囊与储罐壁之间充入约容积50%的水,打开球阀,用一寸橡胶管自球阀插入至罐底,向罐内注入泡沫灭火剂,在充装过程中打开排水阀以泡沫充装相近的速度进行排水,充装完毕后关闭球阀及排水阀,打开进水阀,再次往胶囊与储罐壁之间缓慢充水至排气口有液体流出,关闭排气阀及进水阀,最后用清水冲刷掉散落在装置外部的灭火剂。

四、维护、保养

1.每月至少进行一次外观检查,各阀件及各连接处应无泄漏。

2.每年至少进行一次泡沫液液位检查和胶囊泄漏检查,液位应保持原有高度。否则应填充泡沫液。

五、注意事项

所选用的泡沫液的混合比应与本装置所著的混合比相同。

在填充泡沫液时,应使液面达到泡沫罐顶部的排气口高度(试验时除外),否则会延长泡沫混合液输出的时间,影响系统功能。

不得再超出工作压力和混合液流量的条件下工作,否则不能保证设定的混合比,降低空气泡沫的产生和喷射性能,影响灭火效果。

每次从加液口填充泡沫后,应把加液盖用螺栓禁锢在法兰上,以免工作时发生渗漏现象。

在罐壳有水压的情况下,不能打开液位记控制阀,以免泡沫液从液位计喷出。在罐壳内的水放尽的情况下,才能打开液位计,否则不能正确反映罐内的泡沫液的实际高度。

为了便于自动排气,可在手动排气阀后安装自动排气阀。此时手动排气阀必须处于常开位置。使用时,自动排气阀能自动排除罐壳、胶囊内的气体,排尽气体后能在液体的浮力的作用下自动关闭,无需进行手动开闭罐壳、胶囊排气阀的操作。使用中发现自动排气阀密封失效时,则应按无自动排气阀的操作方法进行操作。更换或修理自动排气阀时,先应关闭手动排气阀,更换后时手动排气阀处于常开位置。

使用注液泵时,需按注液泵使用说明书进行操作,使用后,应用清水把泵清洗干净,以防泡沫液的腐蚀。

六、填充泡沫剂

(一)手工填充

1.打开加液盖

2.慢慢的把泡沫液从加液口填入罐内,当泡沫液从胶囊排气阀口溢出时,关阀胶囊、罐壳排气阀及加液盖。

(二)注液泵填充

1.把注液泵的出液管和泵注液口用螺纹连接,把注液泵吸液管末端放入泡沫桶的底部。

2.打开泵注液阀,开启注液泵,向罐内填充泡沫液。当泡沫液从胶囊排气口

溢出时,依次关闭注液泵、泵注液阀、胶囊排气阀、罐壳排气阀。

【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

消防控制室操作规程

消防监控室操作规程 操作规程 (一)操作前 1. 消防各系统属联动装置,故在操作前必须观察各个系统是否处在正常联动状态。 2. 观察各系统电源信号是否正常。 (二)操作中 1. 火灾自动报警系统:当发生火情报警时,确认楼层后,首先通知消防安全人员到报警层观察,同时与该层人员及时取得联系。若为火险立即按灭火方案处理并切断此区域电源,若为误报,请消防安全人员将报警设备进行复位,后将值班室内的火灾自动报警系统主机复位。 2. 消火栓系统:该系统是救火的主要设备之一,当进行该系统操作时,时刻监视该系统的消火栓报警信号。当灭火人员按下消火栓按钮发出报警信号后,消防控制中心得到该消火栓的报警信号,这时消火栓泵自动启动,消防泵信号灯亮。若不能自动启泵时,应立即使用手动启泵,仍不能启动时,速与消防泵房人员联系,或派人到消防泵房强行启动。 3. 自动喷水灭火系统:当某层发生火灾时,失火部位的喷淋头爆破喷水,该层的水流指示器动作,监控中心得到该层的报警信号。值班员观察水位信号,水位降到下限,喷淋泵自动启动,喷淋泵信号灯亮。若不能自动启泵时,立即使用手动启泵,仍不能启动时速派人到消防

泵房强行启动。 4. 应急广播系统:当需要启动紧急广播时,请严格按以下步骤操作: 1) 将消防控制室中“背景音乐关”手动键按下,关闭背景音乐。 2) 按下手动盘相应分区按键,启动灯亮后便向被选定的区域播出。 3) 使用完毕将主机复位。 (三)操作后 1. 操作完毕后,时刻观察各个系统运行是否正常; 2. 火灾扑灭后,要进行事后工作,即所有系统要复位,对所有系统的设备进行检修 3. 事故后要详细整理记录资料,总结操作经验。 安全注意事项 1. 联动型火灾报警控制器的开关机操作时开机必须先合主电开关,再合备电开关,关机则与开机顺序相反。 2. 消防控制室必须有专人24小时监控,每班不得少于2人。 3. 因为存在火灾误报警的情况,为了避免控制器的误动作造成毁坏设施设备,消防联动控制器设置为手动启动方式。 4. 火灾发生时,值班员通知有关电工,迫降电梯,并启动发电机,以确保消防设备用电。 5. 值班人员要对各种消防控制设备进行维护清洁,清洁时不要使用湿布擦抹。 6. 对消防控制室设备及通讯器材等要进行经常性的检查,定期做好系统功能的试验,确保消防设施各系统运行状况良好,做好交接班工

消防车应急救援现场操作规程

消防车应急救援现场操作规程 及日常维护 一、消防车在奔赴火场及到达火场后,占据灭火有利位置,迅速投入灭火作战。 1、消防车在奔赴火场的行驶过程中,必须确保安全迅速行驶。消防车应选择距火场最近的消防车通道行进。多台车出动时,各车间保持足够的安全距离(50米至80米为宜)行进。到达火场后,切忌多台车同时进入同一作战区域,以妨碍火场指挥员调动车辆及时投入灭火战斗,进而延误战机。 2、消防车驾驶员在火场上必须坚决服从火场指挥员的指挥,机智灵活地执行指挥员的命令,保证整个灭火战斗的顺利实施。在火情发生不可逆转的变化,直接危及到消防车安全的情况下,可以先把车辆转移到较为安全的地方继续投入战斗,并及时报告车辆停放位置。 二、消防车辆进入火场投入灭火救援时的在操作程序。 1、消防车辆进入火场后,应当按照火场指挥员指定的位置停稳车辆。车辆的停放姿态能够满足对火场进攻与撤退的需要,必须确保灵活自如地随时撤出危险位置。车辆发动机必须保持运转状态,切不可盲目熄火,贻误战机。消防车开始供水时,应逐步升高水压,避免因水枪的反作用力造成战斗人员伤亡或水带爆破,影响灭火救援工作的顺利开展。 2、在接入水源的过程中,应注意消火栓供水压力是否能够满足消防车需要。调取天然水源应注意河塘的水深情况、淤泥情况等,防止过浅水深以及进水管吸水口受淤泥影响而导致火场供水中断。 3、在水源离火场超过消防车的直接供水能力时,应采用消防车接力供水方式进行火场供水。供水车驾驶员应注意受水车溢水管的溢水情况,保持适当的供水量。在后车无法观察前车的溢水情况时,前车驾驶员可以打开本车水罐上部的人孔,防止因供水量过大发生的涨罐现象。在供水过程中,受水车应选择坚硬的路面停放,在无法停放坚硬路面时,应采取必要的措施,防止因溢水而使车辆陷入泥潭。直接耦合接力供水时,应尽量使用同一型号的消防车辆,各车之间必须相互协调,防止因操作不当使供水中断。在直接供水压力较高时,应注意保持适当水压,防止伤及战斗人员。 三、火场中正确使用泡沫消防车(炮车)是扑灭石油化工类火灾的程序。 1、泡沫消防车应当用侧后部对向火场,迅速出水,增至适当压力(以东风消防车为例,使用PQ8枪时压力为≥,使用车载炮时压力为≥)后,打开压力水旋塞,再打开泡沫罐出液球阀,将混合器调至适当位置,对准火焰中心,喷射泡沫液。

泡沫系统管理规定3

泡沫灭火系统维护管理规定 第一条为规范和加强公司泡沫灭火系统的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及相关消防技术标准,制定本规定。 第二条管理责任 1、泡沫灭火系统的单位应当明确使用和维护管理部门及相关人员的责任,建立和完善维护管理制度,定期组织对系统进行检查和维护保养。 2、安环部每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,泡沫灭火系统的正常运行。 第三条系统维护管理要求 1、泡沫灭火系统的使用或管理单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护,维护管理人员应熟悉泡沫灭火系统的原理、性能和操作维护规程。 2、泡沫灭火系统竣工时,应具有下列文件资料:系统竣工图及设备的技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。 3、泡沫灭火系统投入运行时,维护、管理应具备下列资料:组件的安装使用说明书;操作规程和系统流程图;值班员职责;系统维护管理记录。

4、单位应建立泡沫灭火系统故障报告和故障消除的登记制度。发生故障应当及时组织修复。因故障、维修等原因,需要暂时停用系统的,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 5、泡沫灭火系统投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电、停运或长期带故障运行。 6、设有泡沫灭火系统的消防安全重点单位的年度检测报告或联动检查记录应在每年年底前,报当地公安消防机构备案。 第四条系统设施、设备要求 1、供水系统的消防水池(或水箱)容量应符合设计要求,水位及消防用水不被他用的设施、补水设施应正常;防冻措施应完好。 2、当采用市政给水管网作泡沫系统供水源时,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管网引入,进水管不应小于100mm,管网压力应符合设计要求。 3、消防水泵(泡沫泵)及固定消防泵组应是经国家消防产品质量监督检验部门检测合格的产品,有国家消防产品质量监督检验部门出具的检验报告及出厂合格证,其型号规格应符合设计要求;消防水泵外观应无变形及其他机械性损

消防主机操作规程

GST-5000简易操作说明 一、火警的一般处理方法 1、当发生火警时,应先检查发生火警的部位,并确认是否有火灾发生。 2、若确认为火灾发生,应将主机切换至自动状态,并立刻通知消防部门,组织人员疏散。 3、若为误报警,记录下误报警设备号及报警时间,确认误报警设备的现场情况,如有无较大的灰尘、水蒸气、温度剧烈变化、气流、较大物体移动等,并记录;如果出现有规律的误报,请联系售后服务人员解决。 二、故障的一般处理方法 故障一般可分为两类,一类为控制器内部部件产生的故障,如主备电故障、总线故障等;另一类是现场设备故障,如探测器故障、模块故障等。 故障发生时,可按“消音”键终止故障警报声。 若主电掉电,采用备电供电,处于充满状态的备电可维持控制器工作 8 小时以上,直至备电自动保护;在备电自动保护后,为提示用户消防报警系统已关闭,控制器会提示 1 小时的故障声(GB 4717-2005 的要求);在使用过备电供电后,需要尽快恢复主电供电并给电池充电48 小时,以防蓄电池损坏。 若系统发生故障,应及时检修,若需关机,应做好详细记录。

若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应利用系统提供的设备屏蔽功能将设备暂时从系统中屏蔽,待故障排除后再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 三、启动方式设置 按下“启动控制”键,调出启动方式菜单,可按“ △=” 、“ =▽ ”键选择相应方式,按“确认”键存储,系统即工作在所选的状态下。 说明:手动方式是指通过主控键盘或手动消防启动盘对联动设备进行启动和停动的操作,手动允许时,面板上的“手动允许”灯点亮。 自动方式是指满足联动条件后,系统自动进行的联动操作,其包括不允许、部分允许、全部允许三种方式。部分自动允许和全部自动允许时,面板上的“自动允许”灯亮。 部分自动允许只允许联动公式中含有“= =”的联动公式参加联动。 提示方式是指在满足联动条件后,而自动方式不允许时,手动盘的指示灯将闪烁提示。其选择方式包括“提示所有联动公式” 、“只提示含‘= =’的公式”以及“没有提示”三种方式。 四、设备的屏蔽与取消屏蔽 当外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)发生故障时,可将它屏蔽掉,待修理或更换后,再利用取消屏蔽功能将设备恢复。 1、设备屏蔽

消防报警火灾报警控制系统一般操作规程

消防报警系统 1.操作说明 火警处理: 当发生火警时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位,确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施。例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话报警; 启动消防灭火设备等。 若为误报警,应采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高,确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“取消”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其隔离,并尽快联系相关单位进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时,首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位,确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据情况采取相应措施: 当报主电故障时,应确认是否发生市电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路。 当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过规范时间后,也可能因电压过低而报备电故障; 若为现场设备故障,应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障,应将其隔离,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢复; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即关闭电源,并尽快通知相关单位。 启动/停动: 当确认发生火警时,可通过手动方式快速启动消防灭火设备。 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键,命令灯点亮,启动命令发出。若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 保护备电: 当使用备电供电时,应注意供电时间不应超过规范时间,若超过规范时间应关闭控制器的备电开关,待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏。 2火灾报警控制系统一般操作规程

多功能泡沫消防车操作规程

SX5300JXFJP16型 多功能泡沫消防车 操作规程 2008年月日发布 2008年月日实施中国石油

目录 1目的与范围 (1) 2参考文件 (1) 3术语和定义 (1) 4操作规程 (2) 4.1常规操作 (2) 4.1.1准备工作 (3) 4.1.2启动油泵 (3) 4.1.3臂架操作 (3) 4.1.4启动水泵 (4) 4.1.5注水准备 (5) 4.1.6出水、泡沫液操作 (5) 4.1.7压力调整 (5) 4.1.8泡沫比例调整 (5) 4.1.9水罐注水 (6) 4.1.10收车操作 (6) 4.2特殊操作 (6) 4.2.1支腿操作 (7) 4.2.2球阀加热和压力吹扫操作 (7) 4.2.3自保系统操作 (7) 5.规程管理 (7) 附录1故障排除 (8) 附录2维护保养 (10) 附件3技术参数 (13) 附件4附图 (14)

1目的与范围 为了规范中国石油所属企业消防车灭火系统的操作,提高消防车使用效率,更好的发挥消防车的作用,特制定本规程。 本规程适用于SX5300JXFJP16型多功能泡沫消防车。 2参考文件 GB/T 15498-2003《企业标准体系管理标准和工作标准体系》 GA 131-1996《消防车产品质量定期检查试验规程》 GA 7956-1998《消防车消防性能要求和试验方法》 GA 6245-2003《消防泵性能要求和试验方法》 GA 19156-2003《消防炮通用技术条件》 GB 15308-94《泡沫灭火剂通用技术条件》 3术语和定义 3.1 消防车 供消防部门用于灭火、辅助灭火或消防救援的机动消防技术装备,根据需要,设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类消防器材或灭火剂的车辆。 3.2泡沫消防车 主要装备消防泵、水罐、泡沫液罐和成套泡沫设备的灭火消防车。 3.3泡沫灭火系统 由水源、水泵、泡沫液供应源、空气泡沫比例混合器、管路和泡沫产生器组成的灭火系统。 3.4泡沫灭火剂 与混溶,通过化学反应或机械方法产生泡沫进行灭火的药剂。 3.5消防泵 安装于消防车、固定灭火系统或其他消防设施上,用作输送水或泡沫液等液体灭火剂的专用泵。 3.6车用消防泵 安装在消防车底盘上的消防泵。。 3.7消防枪

消防泡沫泵操作规程

行业资料:________ 消防泡沫泵操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

消防泡沫泵操作规程 (一)启动前的检查与准备: 1)检查机泵各部位的固定螺栓有无松动,泵的联轴器的两轴是同心,端面间隙是否合适,检查机组周围有无杂物。 2)盘车35圈,检查转动是否灵活,有无卡紧现象及杂音。 3)检查并调整好盘根的松紧程度,检查排污系统是否畅通。 4)检查各仪表是否齐全准确,灵活好用。 5)检查消防水池水量、泡沫储罐是否符合要求。 6)按真空泵操作规程启动真空泵,给消防水泵灌泵待启。 (二)启泵: 1)接到灭火命令后,按照离心泵的操作规程,按启动按钮,缓慢打开泵出口阀,根据需要调整,如泵压及流量。 2)将泡沫比例混合器手柄指示转移到所需的泡沫量指数上。 3)泡沫泵的出口压力不得超过0.03Mpa,待泵运转正常后,逐渐打开出口阀,同时打开比例混合器的入口阀,出口阀和通向泡沫液罐的阀门。混合器入口压力一般在0.61.2Mpa,最好为0.9Mpa。 4)调整混合器进口压力,保证泡沫产生器标准工作压力5Mpa的要求,罐上泡沫产生器若比泡沫泵的相对位置高1.3米,泡沫管线的摩擦阻力为2N时,则泡沫泵的出口压力应调整到稍大于0.6Mpa即可。 5)机泵运行中,按看、听、摸、查、报、记六字操作法,进行定时检查。 (三)停泵: 1)正常停泵: 第 2 页共 10 页

接到火警解除的命令后,先关闭泵出口阀,后按停止按钮停机,正常停机后,一般不关闭入口阀,关闭泡沫比例混合器手柄及通向泡沫液罐的阀门。 2)紧急停泵: 在运行中,遇到特殊情况需要紧急停机时,允许先按停机按钮,然后立即关闭出口阀门。 消防泵安全操作规程 1.1.1导通消防管网流程,用回消防水储罐的阀门控制管网压力; 1.1.2检查消防泵的各紧固件牢固; 1.1.3检查消防泵润滑油有为是否1/2—2/3处; 1.1.4盘车2-3圈,看转动灵活; 1.1.5接地是否符合要求; 1.2、启泵程序: 1.2.1、打开泵的进出口阀; 1.2.2、按泵的启动按钮起泵; 1.2.3、检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常; 1.2.4、做好记录; 1.3、停泵程序: 1.3.1按停泵按钮停泵; 1.3.2关闭进出口阀; 第 3 页共 10 页

消防报警系统操作规程完整

消防报警系统操作规程 消防报警系统的组成:系统的组成:消防报警主机、消防手动报警按钮、消火栓报警按钮、消防电话、消防广播、消防水泵、消防电梯、正压送风机、正压送风口、断电控制模块等组成。 消防报警控制器操作 一.在主机键盘上的每一个键都是双功能键,在做定义或是输入设备号的时候应用的是数字功能,平时的操作则是 用它的功能键。 1.自检键:在正常工作状态下按下此键,可检查系统主机的所有的指示灯及报警声音;在调试的状态下,则可以重新注册外部的设备。 2.对时键:可以对系统的时间进行调整,操作时用 TAB (消音键)移动光标,用相应的数字键进行更改。 3.分屏/全屏键及窗口切换键:在同一屏幕上出现报警,动作,故障等几种信息时,可用窗口切换键来移动光标选择所要查看的信息项;如信息很多,可在选择信息窗口后用分屏/全屏键单独查看此信息内容,并用上下光标辅助翻页。

4.消音键:系统报警消音。 5.隔离与取消隔离:当系统中的个别设备发生误报或是故障,为不影响别的设备的正常应用,在不能及时处理的情况下,可以先把它隔离,在恢复后在取消隔离。方法:按下“隔离键”输入所要隔离的设备的二次码,移动光标,输入设备类型,然后确认,按“取消”键退出。取消隔离与隔离的操作方法相同。设备的二次码为六位,一般前两位是楼层号,第三位代表的是楼号,后三位是设备的编码。例如:隔离 042146 30 代表二号楼四层 146 号水流指示器。(设备类型在说明书的后面) 6.喷洒控制键:这是控制气体灭火系统是否喷洒的键。在此键没有被允许的时候,在联动时,钢瓶驱动盘不会输出 24V 电压。 7.启动控制键:此键按下,包括两种功能选择,手动与自动。手动允许的时候,可以操作手动盘和键盘上的所有功能键。自动允许打开,在外部设备符合联动公式的时候就可以进行联动操作。 8.启动与停动键:可以通过输入设备的二次码与设备类型来启动和停动联动设备。在此项功能中.可通过输入‘*’号即通配符在二次编码和设备类型中来启动多数的设备。

豪泺泡沫消防车操作规程

豪泺泡沫消防车操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

泡沫消防车 操作规程 (豪泺底盘) 2008年月日发布 2008年月日实施中国石油

泡沫消防车操作规程目录 1车辆概况 (1) 1.1用途与特点 (1) 1.2主要构造及原理 (1) 1.2.1驾驶室 (1) 1.2.2水罐、泡沫罐 (2) 1.2.3动力传动机构 (2) 1.2.4水泵系统 (2) 1.2.5泡沫系统 (3) 1.2.5自保系统 (4) 1.2.6电气控制系统 (4) 1.2.7器材箱 (4) 1.3图形及开关标志 (5) 1.4技术参数 (7) 2操作步骤 (9) 2.1消防车驾驶 (9) 2.1.1操作纲要 (9) 2.1.2操作步骤 (9) 2.1.3禁止操作的动作 (10) 2.1.4故障及异常状态下的操作 (10) 2.1.5要点和说明 (11) 2.1.6注意事项 (13) 2.2射水、泡沫操作 (14) 2.2.1操作纲要 (14) 2.2.2操作步骤 (15) 2.2.3应急操作和故障排除 (23) 2.3维护保养 (27) 2.3.1日常维护保养 (27) 2.3.2定期维护保养 (27)

泡沫消防车操作规程 1车辆概况 1.1用途与特点 用途:主要用于扑救大面积油类火灾,化工装置及油罐火灾,也可用于扑救建筑物等其它火灾。 特点:本身带有水泵、水罐和泡沫罐,可独立完成火灾扑救及生产作业现场监护。消防系统可实现气-机-电一体化操作和手动操作。 1.2主要构造及原理 该车主要由驾驶室、水罐、泡沫液罐、水泵系统、泡沫系统、自保系统、电气控制系统和器材箱组成。 1.2.1驾驶室 四门双排驾驶室,可乘坐6人(包括驾驶员),内部安装各种主要控制开关、电子警报器、 AV1/AV2 VOL+VOL-MENU JEJA 图2 倒车监视器 ELECTRONIC SIREN HONK H-L2H-L1 WAIL WELP MIC CJB-100 OFF ON HORN SIREN MIC 图1 电子警报器

消防泡沫罐操作规程资料

泡沫消防操作规程 储罐压力式空气泡沫比例混合装置,由比例混合器、泡沫罐、进水阀、出液阀、排放阀、排气阀等组成。当消防水沿供水管道进入比例混合器时,大部分压力水经喷嘴向扩散管喷出,由于喷嘴的直径缩小,水经喷嘴后流速增加压力降低,在喷嘴出口和扩散管入口之间形成一个低压混合区。同时,一小部分压力水通过进水管进入泡沫罐壳壁和橡胶囊之间。囊内泡沫也在囊外压力水的挤压下,通过集液管,出液管及流量孔板进入混合区,使水和泡沫液按一定比例(3%或6%)进行自动混合,形成泡沫混合液,经扩散管后,输送给空气泡沫产生和喷水设备进行灭火。 一、使用 比例混合器至消防泵之间管道上平时充满稳压水时,比例混合器进口阀处于常闭位置。压力水通过比例混合器进口阀(常开)及进水阀(常开)进入罐壳和胶囊之间,打开胶囊,罐壳排气阀,放掉囊内及罐壳内的气体后关闭排气阀。此

时,囊内泡沫液处于压缩状态。使用时,打开混合器出口阀,观察进水管上压力表指针,当其压力上升到比例混合器进口端压力表的压力时,立即开启出液阀,即可输出泡沫混合液。 1.比例混合器至消防泵之间管道上平时无压力水时,混合器出口阀可处于常开位置。使用时,压力水通过比例混合器进口阀及进水阀进入泡沫罐内;打开罐壳和胶囊排气阀,排净气体后立刻关闭,同时,观察进水管上压力表指针,当其压力上升到比例混合器进口端压力表的压力时,立刻打开出液阀,泡沫混合液即可输出。 2.使用结束时,分别关闭出液阀和进口阀,打开放水阀放水,待进水管上压力表指针回到零位时,打开罐壳和胶囊排气阀,将罐壳内的水放净,然后关闭排水阀,打开检漏法,若检漏阀口无泡沫液流出,说明胶囊完好,然后关闭检漏阀,否则,说明胶囊已损坏。 二、性能试验 1.将泡沫液充满泡沫罐。在泡沫液用量不足的情况下允许减少泡沫液的填充量,但不得少于500L。 2.按使用中1,2的操作方法进行试验。 三、重新填充泡沫液 在每次使用或性能试验后,应重新填充泡沫液,待下次使用。其填充步骤:关闭所有阀门,开启两个排气阀,打开进水阀往胶囊与储罐壁之间充入约容积50%的水,打开球阀,用一寸橡胶管自球阀插入至罐底,向罐内注入泡沫灭火剂,在充装过程中打开排水阀以泡沫充装相近的速度进行排水,充装完毕后关闭球阀及排水阀,打开进水阀,再次往胶囊与储罐壁之间缓慢充水至排气口有液体流出,关闭排气阀及进水阀,最后用清水冲刷掉散落在装置外部的灭火剂。 四、维护、保养 1.每月至少进行一次外观检查,各阀件及各连接处应无泄漏。 2.每年至少进行一次泡沫液液位检查和胶囊泄漏检查,液位应保持原有高度。否则应填充泡沫液。

消防车安全操作规程

消防车安全操作规程 1、保证设备正常、安全运行,保证设备、操作者及他人的人身安 全,满足作业的需要。 2、操作者要严格按照操作规程操作设备。 3、行车前: (1)驾驶者必须持有国家公安机关核发有效的《机动车驾驶证》; (2)确认轮胎气压正常,各部分机构无断、损,紧固件无松动,油、水、气等无泄漏,检查机滤、燃油滤、空滤等确认无异 常; (3)制动、传动、电器、灯光、喇叭、液压系统、仪表、方向盘自有角及池液位等无异常; (4)确保该车辆车身各卷帘门处于锁闭状态; 4、行车时: (1)由于车身较高、上下车时应抓紧踩劳; (2)座椅调整后要听到锁止声音,否则有可能在行驶中松动,造成事故; (3)每次启动发动机不得超过15分钟,2次启动间隔不得少于30秒钟,发动机刚启动后严禁高速运转; (4)发动机启动后,应怠速运转3-5分钟。检查水温、排气的声音及颜色、振动、机油压力等,不能猛踩油门,否则油压水 温未到正常值时会严重磨损增压器的轴承和密封环; (5)若必须人员在移动的车顶操作水炮时,车辆不得换挡以及突

然加速或减速。操作人员应佩戴安全带; (6)行车前,密切观察车辆周围情况,系好安全带,确保行车安全无误; (7)倒车时必须有人指挥; (8)在行驶过程中,如果发现可疑噪音或不正常现象,无紧急情况下必须立即停车检查,及时采取措施加以排除; (9)在起步、拐弯、倒车、进出厂房、经过十字路口等,应鸣喇叭、减速,严禁争道或强行超车; (10)满载车辆严禁猛转向,急速启动刹车; (11)驾驶员要集中精神驾驶不得吸烟、打手机、接听高频或其他有碍行车安全的活动; 5、注意: (1)在经过有积水等较滑路面时严禁使用发动机排气制动; (2)正常行驶中严禁闭锁差速锁; (3)车辆具体操作规程参见《机动车辆安全操作规程》; 6、消防作业时: (1)日常检查应观察消防泵润滑油位是否在正常范围内、若低于刻度要及时补充。 (2)启动发动机,踏下离合器5秒后再启动驾驶室内的“连泵开关”,消防泵开始工作。逐步增加油门,压力表压力由0上 升到100Kpa时,真空泵停止工作,此时可开启水阀进行消 防作业。

消防联动系统操作规程

消防联动系统操作规程本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

消防联动系统操作规程 一、目的 规范消防联动系统的操作。 二、适用范围 适用于物业公司各管理处工程维修部。 三、消防联动系统的操作 1.操作规程。 (1)火灾自动报警时,首先看其显示屏报警部位为几层几区,并到指定位置查看。 (2)当确定有火灾时,启动联动系统,切断非消防电源,切入应急电源,启动发电机,把电梯全部迫降到一楼,消防梯供抢险人员使用。 (3)启动消防水泵,使消火栓内水压充足,供灭火使用。 (4)启动消防排烟风机,排除着火层烟雾,启动送风机为灭火和疏散提供方便。 (5)发出疏散命令,打开楼层广播,通知业主疏散。 (6)如没有火灾发生,则是误报火警,按“复位”按钮,将恢复正常运行状态。 2.消防联动系统的日常巡查、维护内容。 (1)检查显示屏上各种显示是否正常。 (2)检查火灾自动报警柜内各接口是否松动,线路是否有损伤。

(3)擦拭设备、保持地面、墙壁、设备无积尘、水渍,油渍等。 (4)检查柜上各显示灯是否烧坏,各按钮开关是否在正确的位置上,指示正确无误。 (5)检查各消防报警设备,消防反馈设备的正常功能,发现故障立即检查维修。 四、管理规程 1.消防联动监控中心必须有专人24小时不间断值班,并严格做好各种记录。 2.消防联动系统维护保养负责人须有消防上岗证,按维护保养计划定期维护保养,确保整个系统发挥正常功能。 3.消防联动设施为消防专用,严禁挪作他用,专用工具、专用设备应保管好。 4.发现消防联动系统的报警须立即弄清原因,按操作规程处理,发现故障须立即排除,所有系统的报警或动作都须做详细处理记录。 5.消防监控中心必须保持干净整洁,严禁无关人员进入监控室内。 五、附表 1.消防联动系统巡查记录表。 2.消防联动系统维修保养计划表。 3.消防联动系统维修保养记录表。 4.消防联动系统故障(或报警)处理记录单。

天河消防车操作规程全.doc

天河牌LLX5140GXFPM55 型 泡沫消防车 图一LLX5140GXFPM55 型泡沫消防车 1消防员室2警灯总成3PZ24/40空**泡沫-水组合泡炮4、CB10/30型消防泵5车身总成6器材装夹总成

天河牌LLX5140GXFSG55型 水罐消防车

目录 一、概述―――――――――――――――――――――1 二、主要技术性能参数――――――――――――――3 三、结构特征与工作原理――――――――――――――3 四、使用说明―――――――――――――――――――6 五、维护保养―――――――――――――――――――7 六、常见故障及排除方法――――――――――――――8 七、润滑部位使用润滑剂名称牌号――――――――――9 八、附图 图一LLX5140GXFPM55 型泡沫消防车―――――10 图二LLX5140GXFSG55型水罐消防车――――――11 图三消防操纵仪表板―――――――――――――12 续图三消防操纵仪表板――――――――――――13 图四动力传动系统――――――――――――――14 续图四水泵及进出水系统―――――――――――15 图五附加冷却系统示意图―――――――――――16 图六取力器构造――――――――――――――17 图七水环泵工作原理―――――――――――――18 图八附加电**原理图―――――――――――――19

一、概述 1、特点 消防车是陆上移动式消防装备的核心,是扑救城镇火灾的主要工具。在消防车服役期间,它被编入战斗班中,其任务是向火场及时而有效地输送消防战士、灭火剂、灭火工具和抢险救援器材等,在消防队员的操纵下发挥各种效能,达到灭火、救人及抢救物资的目的。因此,消防车在灭火战斗中起着十分重要的作用。 2、主要用途 泡沫消防车: 主要用途是:将消防队员、灭火器材运到火场,利用车辆本身所载灭火剂水和低倍数泡沫,通过车载空**泡沫-水组合消防炮或通过水带向水枪、泡沫枪供水;亦可从水源吸水向罐内注水或向其它车辆远距离供水;可扑救**类火灾和一般物质火灾。 水罐消防车: 主要用途是:将消防队员、灭火器材运到火场,利用车辆本身所载灭火剂水,通过车载消防水炮或通过水带向水枪供水灭火;亦可从水源吸水向罐内注水或向其它车辆远距离供水;可扑灭一般物质火灾。 与泡沫枪和其它泡沫灭火设备配合使用时,可供水或混合液,以便产生和喷射泡沫灭火。此时,亦可扑救**类火灾。 3、适用范围 泡沫消防车的灭火剂是水和低倍数泡沫,水罐消防车的灭火剂是水。 水: 水是不燃液体,是最常用的取之不尽、用之不竭的灭火剂。因而在消防工作中获得了广泛应用。 (一)水能迅速冷却物质。 (二)水能够隔绝空**,使燃烧窒息。 (三)水能够稀释某些液体,冲淡燃烧区内可燃**体的浓度,降低燃烧强度;能够浸湿未燃烧的物质,使之难以燃烧。 (四)水在机械作用下具有冲击力。水流强烈的冲击火焰,使火焰中断而熄灭。 水可以扑救煤炭、木材、粮草、棉麻、重**燃料等物质火灾,有的易燃液体,如二硫化碳等火灾可以用雾状水流扑救。 但水不能扑救下列物质和设备的火灾: (1)比水轻的(如**、汽**、苯等)能浮在水面上的可燃液体。 (2)遇水能发生燃烧和爆炸的化学危险品,如金属钠、钾、铝粉、电石。(3)熔化的铁水、钢水、灼热的金属和矿渣等。 (4)高压电器设备。 (5)精密仪器设备和贵重文件档案。 低倍数泡沫灭火剂: 低倍数泡沫灭火剂分为蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、水成膜泡沫(又称轻水泡沫

消防车操作规程及维护保养

消防车操作规程及维护 保养 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

消防车操作规程及维护保养 .每周检查、保养的项目 1. 对每天检查保养进行检查保养。 2. 检查轮胎气压是否压到正常的气压要求,并清理轮胎上的杂物。 3. 检查发动机各部件的固定情况。 4. 检查转向横、竖拉杆、专向拐臂和球头的连接情况。 5. 查看发动机各结合面有没有漏油、漏水、漏气的情况。 6. 检查发动机皮带松紧度是否符合要求。 7. 查看各部位的管路和导线固定情况。 8. 检查发动机机油,如缺少应给予补充机油。 9. 检查水箱冷却液,如缺少应给予补充冷却液。 10. 检查蓄电池电解液,如缺少应给予补充电解液。 11. 检查补充动力转向机油。 12. 清洁散热器外表。 13. 补充挡风玻璃清洗液。 14. 检查刹车系统有否渗漏气,如有应及时检修。 15. 检查所有操作按钮的功能的灵敏可靠性。 16. 控制操作时注意聆听各运动部件有无异常噪音,如有应检查噪声来源,排除存在的故障隐患。 17. 检查全车各电器元件如报警器、喇叭、雨刮器、信号、照明、蜂鸣器、仪表、开关、显示器、电动气阀、电液阀等是否有效。 18.检查各连接部件连接螺丝是否松动。

19.检查取力器开关及控制系统是否正常。 20. 检查水泵、管路阀门是否工作正常。 21. 检查水泵、水管路是否有渗漏水现象。 22. 应当至少每周检查并测试引水装置是否有效。 备注:车辆每次实战使用后,都应全面加以清洗、擦饰、注润滑油(脂),并认真检查,维护保养 一、消防安全操作规程 (一)动火管理制度: 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场。 (二)仓库消防安全管理制度 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4. 仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 仓库内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。 7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 各类机动车装卸物品后,不准在库区内停放及维修。 10.仓管人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。 11.仓库内储存的货物,按不同性质、类别分堆,堆垛之间应留出安全通道距离。具体规定如下:主要通道米,墙距米,堆距米,垛距米、柱距1米,堆垛距消防灭火器材米。

火灾自动报警系统的操作规程

火灾自动报警系统的操作规程 一、消防中心工作人员必须是经消防职能部门认可的专职人员。 二、消防中心必须全天二十四小时有人值班。 三、工作人员在使用和操作消防主机之前,必须详细参阅主机《使用说明 书》,并接受专业技术人员的指导,方可操作。严禁非专职人员操作消防主机! 四、消防主机在平时必须处于正常监视状态,确保发生火灾时能发出警报。 五、本系统消防连动设备可设置为自动和手动状态;在有人值班的消防中心 时可将连动状态转到手动位置。但在任何情况下不许关闭地区音响! 消防连动设备为手动或自动状态下,消防主机接收来自现场的报警信 号,消防主机均发出蜂鸣报警音并鸣动当前报警层和邻近层的地区音响;当需要鸣动其它层的地区音响时,可按地区音响全部鸣动按钮。同时,主机对消防应急照明和疏散指示发出启动指令。 消防连动设备为连动手动状态时,主机发出火灾警报后,值班人员应根据主机屏幕上提供的报警位置,前往现场确认是否发生火灾。 如确认发生火灾,应立即按下附近的报警按钮。消防中心收到火灾确认信号后,立即拨打火警电话。 同时,按动消防主机“火灾断定“按钮直至相应指示灯亮为止。此时,系统处于连动自动状态时,消防主机接收来自现场的报警信号,自动发出启动相关的消防设备的控制指令,并接受消防水泵、防火卷帘、防火阀等消防设备的运行或动作的反馈信号。 同时,主机启动消防应急广播预警指令;按住地区音响停止按钮,停止地区音响的鸣响。打开应急消防广播“强制报警“开关,启动消防应急广播系统,引导并疏散人群。 值班人员应监视消防主机接收到的消防设备工作的反馈信号。如该启动的消防设备没有运行或反馈信号,及时到设备现场查看或手动启动。六、紧急时,在任何情况下,值班人员都可在消防中心或设备现场根据需要 手动启动消防水泵、喷淋水泵、防排烟风机等消防设备。 七、当使用消防栓设备实施灭火时,须按下消防栓旁的按钮;或通知消防中 心启动消防水泵;或前往水泵控制房直接启动消防水泵。 八、确认火情得到处理后,必须将主机恢复到正常监控状态,可按“复位 “按钮。并到现场将运行或动作的消防设备恢复到正常状态。 九、系统可能发生非火灾报警的情况,应查明原因。如属偶发误报的,可 按“复位“按钮使系统恢复到正常状态。 十、当消防主机检测有异常发生时,会发出异常报警音。值班人员做好记 录后,

消防车操作规程

消防车操作规程 一、吸水 打开车辆总电源→打开仪表板电源按钮→打开车辆取力器→打开吸水口接吸水管→打开真空泵开关(吸水口上面)→打开引水控制按钮→打开后注水按钮→车辆给油(真空表达到0.04MPa)→关闭引水控制→关闭真空泵开关→观看液位表→吸水完成 二、打水 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开常规出口任意一个或两个→接水带→打水 三、打水炮 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开炮开关按钮→打开水炮球阀→车辆加油(压力表达到0.8-1MPa)→打水炮 注意事项:冬天排尽余水。 四、打B类泡沫 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开B类泡沫阀→打开冲水阀→打开B类比例混合器(1刻度为16) →接水带(低压出口) →水带接泡沫枪→打泡沫(注意油门大小) 五、B类泡沫炮使用 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开B类泡沫阀→打开冲水阀→打开B类比例混合器→打开炮开关按钮→打开泡沫球阀→打泡沫 关闭步骤:关闭炮开关→关闭炮球阀→关闭B类泡沫阀→关闭冲水阀

→关闭B类比例混合器 注意事项:冬天排尽余水。 六、打A类泡沫 打开车辆总电源→打开仪表板A类仪表电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开A类泡沫阀→打开A出口或B出口→空压机(约30秒)→打泡沫 七、A类泡沫炮使用 打开车辆总电源→打开仪表板A类仪表电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开A类泡沫阀→打开炮出口→打开炮球阀→打开空压机→打炮 A类泡沫炮关闭步骤及清洗: 关闭空压机按钮(压力为0)→关闭炮出口按钮→打开清洗阀→打开清洗阀按钮 八、中压绞盘使用 打开车辆总电源→打开车辆取力器→打开后进水按钮→打开中压绞盘进水开关 九、A类泡沫收工 关闭取力器→关闭后进水→关闭仪表电源→打开A出口/B出口按钮→余水放完后关闭A出口/B出口按钮→放水泵余水 注意事项: 1、若吸不上水,查看取力器和压缩机冷却器回水进水开关(进出各两个),四个开关全部关闭后再打开。 2、泡沫百分比为0.3-0.5之间,湿泡沫用于灭火,干泡沫用于隔离。

消防安全管理制度及操作规程

消防安全管理制度 消防安全管理制度是全项目部人员在消防安全方面应该共同遵守的行为准则,是国家消防法律、法规和行政规章在学院的延伸和具体化。为了使消防安全落到实处,结合项目部自身特点,制订出本制度,使消防管理工作做到有章可循,避免盲目管理。 一、消防安全管理制度 (1)、动火管理制度 1. 凡在本公司内需要动火的人员(包括外来施工人员)必须提前到安全部申报并经公司领导审批后方可动火。 2. 落实现场防火监护人员并配备相应的灭火器材。 3. 动火过程中,一旦发现不安全苗头时,要立即停止动火作业。 4. 发生火灾事故时,要及时处理、扑救并报警。 5. 动火人员要严格执行安全操作规程。 6. 凡储存有易燃、爆炸品的车间、仓库、堆场,未彻底排除干净的,严禁动火。 7. 作业人员和现场监护人在动火完毕后,应彻底清除现场火种,方可离开现场。 (2)、仓库消防安全管理制度 1. 落实“谁主管,谁负责”的原则。 2. 实行仓库防火责任人全面负责仓库的消防安全管理工作。 3. 仓库保管员必须掌握消防器材的操作使用和维护保养方法。 4. 仓库内各类货物的堆放严禁阻挡各种消防器材设备使用。 5. 仓库内严禁吸烟,不准烧焊(割焊),要动用明火的人员必须到安全部办理申请手续,方可作业。 6. 各类危险物品不准堆放在一般货物仓库内。

7. 物品入库前应有专人负责检查,确实无火种等隐患后,方可入库。 8. 仓库内电器设备必须由持有合格证的电工进行安装、检查和维修,电工应严格遵守各项电器操作规程。 9. 仓管人员离开仓库之前必须要关好门窗及一切电源,并严格检查是否有其他火灾隐患。 11.仓库内储存的货物,按不同性质、类别分堆,不准使用电烫斗、电炉、电钟、电烙铁、电视机及交流收音机等电器设备。 (3)、用电安全管理制度 1. 为防止用电造成火灾事故发生,凡动用电维修、安装各类用电设备者必须持证上岗。 2. 非电工人员严禁动用、检查、安装各类用电设备,外来人员要动用电时必须到安全部门交用电说明并报行政部电工审批后方可作业。 3. 发现用电设施损坏、不安全(包括各类电器)应及时向安全部门汇报。 4. 严禁使用不符合国家规定的插座和电线。 5. 电工安装、维修用电设施时,穿戴好绝缘鞋及防护手套。 6. 安全管理部和电工要定期对各类用电设备进行检查,如有发现各类电器、电线等用电设施损坏,及时更换。 7. 所有宿舍、办公室、仓库等部门人员在离开时要切断电源,防止火灾事故发生。 (4)、消防设备器材维护管理制度 1、应定期组织人员对消防设施、器材进行检测、维护保养,确保完整好用。

LNG消防泡沫系统操作规程

LNG消防泡沫系统操作规程 一、系统主要工艺设备 1、压力式胶囊泡沫比例混合装置 介质:高倍数氟蛋白混合液 介质温度:20℃ 进口水压0.8-0.85MPa 混合液储罐:V=3000L(卧式罐) 比例混合器:混合比3% 混合液流量:24L/s 2、固定式高倍数泡沫发生器 设备型号:PFS4 型 介质:高倍数氟蛋白混合液 介质温度:常温 混合液入口压力:0.3~0.8MPa (由混合液驱动)混合液流量:2.61~4.78L/s 3、移动式高倍数泡沫发生器 设备型号:PFST4(手提移动型) 介质:高倍数氟蛋白混合液 介质温度:常温 混合液入口压力:0.3~0.8mPa (由混合液驱动) 混合液流量:2.61~4.78L/s 二、系统的主要参数

发泡倍数:1:500 泡沫液和水的供应时间为:60min 罐区最不利保护面积:200m2 泡沫混合液用量为: 24L/S 混合比: 3% 泡沫液用量为: 2592L 混合液制备用水量: 23.3L/S 混合液制备储备水量: 84m3 三、系统工作原理 当消防压力水流经压力式胶囊泡沫比例混合装置时,装置将其按比例分流,其中一部分水进入胶囊的泡沫液储罐夹层,挤压胶囊,置换出等体积的泡沫液与其余管道内的消防水混合为一定比例的泡沫混合液,输送给泡沫产生设备。 四、系统准备 1、灌装泡沫液 (1):打开罐体排气阀、胶囊排气阀、储罐进水口,同时打开罐体上部泡沫液灌装口,关闭胶囊排液阀和储罐出水口。 (2):向泡沫液罐体和胶囊夹层内灌入300—1000L水,使胶囊完全展开。 (3):向胶囊内灌入符合规定的泡沫药剂,同时,打开储罐夹层排水阀,随着泡沫液的灌入,夹层内的水不断排出。直至将泡

消防系统操作规程(十二)

消防系统操作规程(十二) 消防系统操作规程(十二)提要:消防报警a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入”系统复位自检”界面,再按界面提示按数字键进行系统自检 更多精品行政 消防系统操作规程(十二) 目的 规范消防系统设备的操作,确保操作之安全性、正确性 范围 适用于XX消防系统设备的操作。 职责 消防中心消防值班员负责按本规程正确操作消防设备。 工程维护部对消防系统设备的操作提供业务指导。 工作内容 消防报警联动控制柜。 消防报警 a.系统自检:主菜单下按系统自检数字键进入”系统复位自检”界面,再按界面提示按数字键进行系统自检。 b.报警显示:报警器报警后,自动显示在控制柜显示屏上,控制柜按”火警”按钮,可查到火警的具体位置。 c.系统复位:现场报警器复位后,主菜单下按数字键”7”,进入”系统复位自检”界面,再按复位数字键将进行系统复位。 联动系统 a.联动系统自动启动:主菜单下按”自动”按钮,进入”联动启动方式”设定界面,按”设置”按钮设定联动设备自动启动。按”解除”按钮,联动设备手动启动。 b.联动系统手动启动:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入”联动设备信息显示及启动”界面,再继续按提示按下相应数字键进入”强制启动联动设备”,选择相应的设备,强制启动联动设备。 c.联动设备停止:主菜单下按界面提示按下相应数字键进入”系统自检和辅助系统”界面,再继续按截面提示按下相应数字键进入”停止所有联动执行”,停止联动执行。 d.联动手动盘操作:主菜单上按”允许”键进入”手动操作键设定”界面,输入密码,允许手动操作。在手动盘上选择设备,按”启动”键启动设备,按”停止”键停止设备。 不同品牌、型号消防联动控制柜的操作会有所不同,消防中心负责人应根据设备特性、使用说明书等组织消防中心值班人员进行培训,掌握相关操作程序、 要领。 打印。 安装打印纸。 a.将新纸卷穿在送纸转轴上; b.将送纸转轴安放在打印机支架上; c.将纸头向内折入约半寸,造成一平直纸头备用; d.将纸头穿过光电开关掣后装进打印机构上,按动打印机面板上”送纸”按钮,使纸头穿过打印机构。 e.继续送纸,预留约12寸备用。 安装完打印纸后,如有报警或故障,打印纸将自动打印记录。 消防电话

相关文档
相关文档 最新文档