文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气工程交付验收记录表

建筑电气工程交付验收记录表

建筑电气工程交付验收记录表

栋建筑电气分部(子分部)工程交付验收记录

建筑电气工程竣工资料清单

管理资料 1、开工/复工报审表(A1); 2、开工报告(陕ZTY-0004); 3、分包单位资格报审表(A3); 4、施工单位资质; 5、工程概况表(专业工程)(陕ZTY-0002); 6、工程项目施工管理人员名单(陕ZTY-0007); 7、施工管理人员资质; 8、施工组织设计(方案)报审表(A2); 9、施工组织设计(施工方案)报批表(陕ZTY-0008); 10、施工组织设计 11、施工图纸会审记录(陕ZTY-0016); 12、设计交底记录(陕ZTY-0017); 13、施工技术交底记录(陕ZTY-0019); 14、安全技术交底记录 物资资料 1、工程材料/构配件/设备报审表(A8); 2、设备、材料清单; 3、材料、成品、半成品、构件、器具、设备进场检查验收记录(陕ZTY-1065); 4、合格证、出厂检试报告、出厂质量证明资料粘贴单(陕ZTY-0015); 5、设备/材料出厂证明文件; 6、设备、材料生产商家资质及第三方检验报告; 过程资料 1、施工日志 2、原材料、构件、设备试验委托单(陕ZTY-0013); 3、复试报告,材料; 4、设备调试记录 检验批资料 (一)土建部分(基础、井——砖砌基础、井或混凝土基础、井) 1、报验申请表(A4); (地基与基础) 2、土方开挖工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010101); 3、土方回填工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010102); 4、灰土地基工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010301); 5、强夯地基工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010305); 6、注浆地基检验批质量验收记录表(陕ZJP-010311); 7、防水混凝土检验批质量验收记录表(陕ZJP-010501); 8、水泥上级防水层检验批质量验收记录表(陕ZJP-010502); 9、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(陕ZJP-010603-1/陕ZJP-020103-1); 10、混凝土施工检验批质量验收记录表(陕ZJP-020103-2/陕ZJP-010603-2); (主体) 11、模板安装工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010601-1/陕ZJP-020101-1); 12、预制构件模板工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-020101-2); 13、模板拆除工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010601-2/陕ZJP-020101-3);

建筑电气工程竣工资料目录与工序报验单[1][教育]

建筑电气工程竣工资料目录与工序报验单[1][教育] 目录 序号编号名称页码备注 分项工程验收资料 DQ1 建筑电气工程施工现场质量管理记录 DQ1.1 建筑电气分部工程质量验收记录 DQ1.2 DQ1.3 建筑电气子分部工程质量验收记录(统表1) DQ1.4 建筑电气分项工程质量验收记录(统表2) DQ1.5 建筑电气工程质量控制资料核查记录 DQ1.6 建筑电气工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 DQ1.7 建筑电气工程观感质量检查记录 DQ2 质量控制资料 DQ2.1 设备、材料器具进场验收记录 DQ2.2 建筑电气工程材料、设备、器具出厂合格证及进场检(试)验报告汇总表DQ2.3 线槽、电线导管隐蔽工程验收记录 DQ2.4 重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录 DQ2.5 防雷接地系统布置简图 DQ2.6 配线敷设施工隐蔽验收记录 DQ2.7 工序交接试验记录 DQ2.8 电气设备交接试验记录 DQ2.9 线路(设备)绝缘电阻测试记录 DQ2.10 接地电阻测试记录 DQ2.11 线路、插座和开关接地检验记录

DQ2.12 建筑照明通电、全负荷试运行记录 DQ2.13 大型灯具牢固性试验记录 DQ2.14 DQ2.15 DQ2.16 DQ2.17 建筑电气工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 DQ1. 5 工程名称施工单位 核(抽)序号安全和工程检查项目份数核查意见抽查结果查人 1 照明全负荷试验记录 2 大型灯具牢固性试验记录 3 避雷接地电阻测试记录 4 线路.插座,开关接地及其他部分检验记录 1 各类电源自动切换或断电装置 2 馈电线路的绝缘电阻正 接地(PE)或接零(PEN) 式3 的导通状态通 电5 4 开关插座的接线正确性后 可漏电保护装置的动作电流和时5 抽间 测 6 接地装置的接地电阻 7 由照明设计确定的照度等抽查和检验意见: 验收结论: 施工技术负责人: 总监理工程师 施工单位项目经理: (建设单位项目专业负责人): 年月日年月日 建筑电气工程施工现场质量管理记录 DQ1.1 工程名称施工许可证号建设单位市城建房地产开发有限公司项目负责人设计单位市规划建筑设计研究院项目负责人监理单位市建设监理公司施工单位

旁站监理记录表填写范本

旁站监理记录表 (土建部分) 工程名称: 本次砼浇筑现场施工管理人员 x 名在岗,钢筋修复人员 x 名,模板修复人员x 名,砼工xx 名,振动棒x 根,照明碘钨灯x 盏。砼浇筑正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次砼浇筑砼标号为 Cxx (砼有外加剂时应记录写明),符合设计要求,现场检查 坍落度x 次,其值分别为xx mm 和xx mm ,砼振捣到位,无漏振现象,钢筋及水电管线保护良好,砼标高及 收面良好,砼抹面收光及时,表面无积水翻砂现象;砼按要求及时进行了试块见证取样 同条件养护砼试块 x 组。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。 处理意见:对存在的问题进行整改情况详细记录,存在问题的整改情况必须封闭。 备注: 编号: x 组,现场已留置了

旁站监理记录表(防水部分) 工程名称: 编号: 本次防水现场施工管理人员x名在岗,防水施工作业人员xx名,防水烘烤设备xx套,防水施工作业正常正常,无违章作业现象,未发现安全隐患。 注:以上内容,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 监理情况: 经现场旁站监理,本次防水施工作业所用材料为xx,材料符合合同要求(注明:施工中使用材料的 名称、生产厂家、规格、型号、厚度等应记录写明),现场检查其施工质量符合施工验收规范要求。该批防 水材料已进行了抽样送检,基层检查合格,施工方法符合施工组织设计,卷材铺贴方向、搭接顺序、搭接宽 度正确,粘结牢固密实,无皱折、翘边、封口不严等缺陷,转角处、集水坑等部位附加符合规范要求。 注:以上内容,必须记录完全,若某项存在问题,该项不记录,但须在发现问题项进行记录。 发现问题:对存在的问题进行详细记录。

水电安装工程竣工资料填写范围与方法

水电安装工程竣工资料填写范围及方法 一、具体填写范围、内容和排列装订顺序 建筑机电设备安装工程分四个分部,1、建筑采暖卫生与煤气工程,2、电气安装工程,3、通风与空调工程,4、电梯安装工程。各分部又包括工程1、质量验评资料,2、工程质量保证资料,3、施工技术管理资料,4、竣工图四个部分。现只介绍1、2 分部的具体填写范围、内容和排列装订顺序如下。 ㈠、建筑采暖卫生与煤气工程分部 1、技术交底 2、隐蔽记录 3、预检记录 4、分户验收资料 5、设备产品质量说明书、合格证(包括质量说明书台账、合格证目录及 二者合一的分目录) 6、设备产品抽检记录 7、施工试验 8、室外管线测量记录 9、质量检验评定 10、设计变更、洽商记录 11、监督站抽检记录

12、施工总结 13、施工日记 14、竣工图 ㈡、电气安装工程分部 1、技术交底 2、隐蔽记录 3、预检记录 4、预检记录自检互检记录 5、分户验收资料 6、设备材料合格证 7、设备材料抽检记录 8、施工试验 9、质量检验评定 10、设计变更、洽商记录 11、监督资料 12、施工总结 13、施工日记 14、竣工图 二、填写技术资料的注意事项 1、交工资料必须保证一式四份,档案管只要竣工技术资料一份,建设单位要竣工技术资料和质检资料二份存档。施工单位要竣工技术资料和质检资料一份存档。

其中、施工日记、合格证要有一份原件,变更单、材质证明书要有红 章作为原件 2、技术交底包括施工方案、施工组织设计。 3、预检记录包括除隐蔽记录、施工试验以外的评定表说明要求的各种施工记录。 4、设计变更包括图纸会审记录,技术联系单及有关工程变更内容的文件。 5、材料产品、设备检查验收记录是指主要材料,包括送质检中心抽查检测的材料,甲乙双方抽查检测的材料记录。 6、交工资料要求每个分部装订一分册,各分册要有封面、卷内目录、分目录、文件材料部分、备考表、封底。 7、填写技术资料的分工,技术交底、施工记录、施工试验、变更单、质量检验评定表、施工总结、施工日记、竣工图应该是由专业工长填好后交资料员归档,填写不规范是工长的责任,整理装订不规范是资料员的责任。8、资料整理好后先交项目技术负责人审查签字,再交监理审查签字,最后交土建汇总后移交档案馆、业主存档。 9、工程技术档案从收集、编制、整理、汇总直到归档的每个环节,必须具备真实性、完整性和系统性。 10、产品质量合格证整理的要求 ①、要有产品合格证目录表,质量证明书要有台账。 ②、将质量证明书归类建台账和分目录,将合格证顺序按类别专业粘贴在白纸上,在旁边注上使用部位。 ③、每种设备和材料的合格证只需一份,线材、管材、钢材要有质量保证

电气竣工资料目录.doc

1、1#楼电气工程材料/构配件/设备报验审请表……………………………() 2、1#楼电气分部工程报审表及质量验收记录表……………………………() 3、1#楼电气分项工程报审表及质量验收记录表……………………………() 4、1#楼电气工程隐蔽验收记录……………………………………………….() 5、1#楼电气工程安全功能检查检测记录…………………………………….() 6、2#楼电气工程材料/构配件/设备报验审请表……………………………() 7、2#楼电气分部工程报审表及质量验收记录表……………………………() 8、2#楼电气分项工程报审表及质量验收记录表……………………………() 9、2#楼电气工程隐蔽验收记录……………………………………………….() 10、2#楼电气工程安全功能检查检测记录……………………………………() 11、3#楼电气工程材料/构配件/设备报验审请表……………………………() 12、3#楼电气分部工程报审表及质量验收记录表……………………………() 13、3#楼电气分项工程报审表及质量验收记录表……………………………() 14、3#楼电气工程隐蔽验收记录……………………………………………() 15、3#楼电气工程安全功能检查检测记录……………………………………() 16、4#楼电气工程材料/构配件/设备报验审请表……………………………() 17、4#楼电气分部工程报审表及质量验收记录表……………………………() 18、4#楼电气分项工程报审表及质量验收记录表……………………………() 19、4#楼电气工程隐蔽验收记录………………………………………………() 20、4#楼电气工程安全功能检查检测记录……………………………………()

土建工程从开工到竣工要做哪些资料

土建工程从开工到竣工要做哪些资料? 哪个 阶段做哪些?分项报验需要哪些资料 工程准备阶段文件(基本上都是建设单位提供,最后要提交档案馆存档的,中间验收时,我们这边质监站一般也要求提供给它,并检查的) 1. 立项申请报告及批复 2. 可行性研究报告及批复 3. 建设用地批准文件 4. 国有土地使用证及附图 5. 建设用地规划许可证及附图 6. 环境影响报告书或环境影响报告表或环境影响登记表 7. 施工图审查批准书(附审查意见内容) 8. 公安消防审核意见书 9. 人防工程审核意见

10. 勘察设计承包合同 11. 建筑设计合同 12. 施工承包合同 13. 监理委托合同 14. 建设工程规划许可证 15. 工程质量监督登记表及受监工程通知书 16. 各责任主体及分包单位资质文件 17. 施工安全监督登记表及安全受监通知书 18. 建设工程施工许可证(正副本) 建筑工程综合管理记录(1-4 项都是前期刚开工或正开工时做的, 5 项为竣工验收之前需做的) 1. 单位工程开工报告 2. 单位工程座标定位测量记录 3. 施工组织设计及审批表 4. 设计图纸会审、变更及洽商记录 5. 工程总结以下为:地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修工程、建筑给排水及采暖、建筑电气等主要分

部工程的质量保证资料(也是质量控制过程资料,施工过程中做),施工单位需要报质监站验收存档的(就是施工单位的竣工验收技术资料),建设单位需报档案馆存档。 地基与基础工程 1. 桩基础、天然地基等子分部工程质量控制资料核查记录 2. 桩基础、天然地基等子分部工程质量验收记录 3. 桩基础、天然地基等子分部工程基线复核 4. 锤击混凝土预制桩施工工艺试验记录 5. 锤击混凝土预制桩施工记录 6. 土方开挖后桩基础复核及桩质量检查表 7. 砼坍落度检测记录 8. 砼养护记录 9. 砼标养(同养)强度结果汇总表、计算表及检验报告 10. 砂浆强度结果汇总表、计算表及检验报告

矿山电气工程竣工资料

XXXX水泥股份有限公司XXX 矿区矿山地表电气工程 总 验 收 资 料 汇 总 编制人: 审批人: 编制时间: 2015年XX月XX日 建设单位:XXXX水泥股份有限公司施工单位:XX建筑安装有限公司

目录 企业资质报审表 (1) 企业资质复印件........................... 错误!未定义书签。项目组织机构及人员报验申请表.. (3) 项目组织机构方框图 (4) 项目部人员名单 (5) 人员资质复印件 (6) 工程开工/复工报审表 (7) 开工报告 (8) 施工组织设计(方案)报审表 (9) 施工组织设计 (10) 工程材料/构配件/设备报审表.............. 错误!未定义书签。5 材料进场清单............................ 错误!未定义书签。6 工程材料/构配件/进场自检表.............. 错误!未定义书签。7 设备开箱检验单.......................... 错误!未定义书签。8 厂家质量证明文件复印件.................. 错误!未定义书签。9 单位工程质量竣工验收记录.. (30) 分部工程质量验收记录表 (31) 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (33) 电气工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表 (34) 电气工程观感质量检查记录 (35)

电气工程质量控制资料核查记录 (36) 工程报验申请表以及验收记录表 (37) 试验测试记录 (59) 隐蔽工程验收记录 (67) 电气工程设备运行调试报告 (68) 工程竣工报验表 (71) 竣工验收报告 (72) 单位工程竣工验收证书 (75)

商场巡场记录表

商场巡场记录表 巡场工作规范1.0 巡视范围及路线:1.1 巡场范围:万达广场内场、外场、主力店及停车场。1.2 路线:广场室内步行街——广场主力店——外广场——地下停车场 2.0 巡视频次: 2.1 步行街每天 4 次,开业前巡视、营业中巡视(上午、下午各一次)、闭店后巡视;2.2 主力店及地下停车场每周不少于一次; 2.3 营运副总经理(营运部经理)每周一14:文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 21 00---17:00 组织营运部人员进行集体巡场,全面检查现场营运管理情况。3.0 巡视内容: (包括主力店、步行街和多种经营点位)3.1 营业状况:3.1.1 检查各商铺员工到岗情况,着装是否规范,是否佩戴工牌。3.1.2 检查各商铺是否在做开门准备,打扫商铺卫生,整理商铺,灯光开启等,开店时准时迎宾。3.1.3 检查各商铺是否在规定的时间开门营业,有无晚开店的现象发生。文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 22 3.1.4 商铺的员工是否以饱满的精神、良好的态度和规范的行为在接待每一位客人, 是否及时处理投诉及纠纷。3.1.5 检查各商铺是否按正常时间和路线、用合格的工具托运货品和垃圾。3.1.6 检查商品是否应季,商品是否丰满。3.1.7 检查各商铺是否按万达广场规定的时间结束闭店,是否有提前离开或收货、闭店的现象。3.1.8 检查主力店的转租及开新店的情况有无上报我司备案。3.1.9 检查各商铺(包括主力店)的装修及装饰是否文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 23 有《施工许可证》,是否按要求施工。3.1.10 检查各商铺(包括主力店)门头、货柜、道具、地板、吊顶、灯光等是否完好。 3.1.11 了解核实各商铺前日及前阶段的销售状况,有无促销活动。 3.1.12 及时处理客户及顾客投诉事宜,并做好记录备案。 3.1.13 检查广场内是否有顾客带宠物、吃冷饮污染地面及吸烟等不文明现象及时制止。3.1.14 检查各区域的温度,广场内有无异味。3.1.15 及时发现安全隐患,做好安全防范工作,及文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 24 时了解区域内保安掌握的情况,客流高峰期间对商铺进行安防提醒及指导。 3.1.16 对商铺的报修内容进行及时跟进和协调客户中心落实。3.1.17 做好各类保险理赔的取证、报险、接洽等后续工作。 3.1.18 检查公共区域美陈布置是否有损坏,是否视觉效果不佳或超过时效。 3.1.19 检查商铺橱窗布置及美陈的视觉效果是否符合审美要求,是否超过时效,落零商品及破损道具应立即清除或更换。文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 25 3.1.20 检查广场内有无乱派宣传品及资料的现象,和未经批准的推销和兜售或拉客行为。 3.1.21 检查DM 展架宣传品的陈列是否美观,及时补充并清除无关的或过期的宣传品。(展架尺寸:餐饮60*120 服装和生活配套50*70 高度120)3.1.22 检查各商铺的经营证照是否齐备,是否亮证经营,销售行为是否规范。3.1.23 主动为顾客提供服务,客流高峰期间对年老 体弱、孕妇予以重点关注。3.1.24 及时提醒商铺电费充值、信件领取、促销广播申请、费用缴付等。文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 26 3.1.25 检查商铺是否违规使用音响设备。3.1.26 检查临时促销是否按照批准的范围、内容和方式进行。3.1.27 观察商场内客流情况,冷区,热区,客流动线。3.2 清洁卫生:3.2.1 检查各餐饮商铺的店内、厨房、后通道的清洁情况(每天上下午各一次),油烟设备的清洗(每周清洗防火板,每月清洗油烟机及管道),地沟有无积水,厨房后门要关闭,吸水毯清洁状况,不合格的要予以纠正。文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 27 3.2.2 检查各商铺门头、多种经营的花车、柜架、货品、展示品、橱窗、门的卫生状况和完好情况,检查路吧地面、绿化和桌椅、护栏的卫生状况和完好情况,有无锈迹等,检查公共区域各银行自动取款机的卫生和完好情况。3.2.3 检查各主要通道(包括消防通道)、公共区域(包括公共卫生间)的清洁卫生情况,垃圾桶是否需更换。3.2.4 检查各商铺包干区以及店招、卷帘门的清洁情况。3.2.5 检查各商铺的地毯是否经常清洁干净,尤其是文件编号:WDSY/JNW-WI-YY0202 版本状态:A/0 28 餐饮区商铺。 3.2.6 检查通道口伞套架的整洁度及备品情况。3.2.7 检查是否有顾客不文明行为, 如吸烟等,及时礼貌地予以制止。3.2.8 雨雪天注意通道口是否有积水等现象,是否铺设防滑毯,

线路改造工程竣工资料

xxxx电力建设有限公司10kV建设与改造工程竣工验收资料项目编号: 项目名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: xxx电力建设有限公司 2011年12月08日

竣工资料目录 第一卷:施工图设计技术文件材料 1.施工组织设计及报审表……………………………………………………….. 2.施工管理文件报审表及技术交底…………………………………………….. 质量管理大纲、质量管理实施细则及报审表……………………………安全保证措施及报审表…………………………………………………...各类作业指示书及报审表………………………………………..………施工技术安全措施交底记录………………………………………………人员资质、计量、进度、资金、质量控制及验评报审表…………………... 主要计量器具检定证书及报审表、工程计量仪器清单………………….特殊工种(压接、焊接、测量工)岗位证书及报审表…………………….质检员、安全员资质证书及报审表…………………………………..……项目经理资质证书及报审表表…………………………………………....质量验评划分及报审表………………………………………………..…..施工进度计划横道图、网络图及其报审表………………………………资金使用情况报审表………………………………………………….…...质量控制卡划分及报审表………………………………………………....施工图会审记录、纪要…………………………………………………………. 5.设计变更单、工作联系单、监理联系单………………………………………. 6.业主、监理、厂家单位来往文件(信函、传真等)…………………………. 第二卷:杆塔及基础施工文件材料 1.分部工程开工报告及报审表、技术交底记录………………………………… 2.广电集团质量控制卡(杆塔及基础部分)……………………………………… 3.杆塔及基础原材料质保材料…………………………………….…………….. 4.砂出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………………水泥出厂合格证、质量证明书、试验报告…………….……………..….钢筋出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..铁塔出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..螺栓出厂合格证、质量证明书、试验报告………………………………..钢材出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………….基础爬梯出厂合格证、质量证明书、试验报告……………………………原材料进货验收单(杆塔及基础部

管家巡查制度

管家巡查制度 1.0目的 为确保楼宇内外公共区域保洁;楼宇外围保洁,规定保洁服务的基本要求。 2.0适用范围 适用于广东XXX物业服务股份有限XX分公司 3.0定义 无 4.0 巡查要求和范围 4.1苑区巡查管理 4.1.1消防巡查 4.1.1.1巡查苑区消防设备(烟感、温感、灭火器、消防栓、应急灯、疏散指示灯、警铃、防火门、消防卷帘门等),如发现故障及时通知监控中心物业管理员,跟进处理结果。如发现重大消防隐患应及时向物业管理服务部经理汇报。 4.1.1.2对临时施工区、消防通道及易燃易爆危险场所等进行监管,及时发现各种消防隐患,通知相关部门及时处理,并跟进处理结果。 4.1.1.3检查苑区消防疏散标识是否完好,指引是否正确,如有异常,通知相关部门及时处理,并跟进处理结果。 4.1.2 安全巡查 4.1.2.1 全面巡查苑区内机电设备设施(电梯、应急照明、管井门、机房门、公共电箱等),并跟进相关工作。如发现异常等情况及时告知工程维修服务部经理。 4.1.2.2 电梯巡查要点:测试轿厢是否平层、五方通话系统是否正常、测试电梯门光幕和门刀是否正常、轿厢照明和通风是否正常;管井门、机房门、公共电箱等是否锁闭及围蔽处理。

4.1.2.2针对人员进出及物品放行情况,及时发现不安全因素,并知会相关部门。 4.1.2.3业主单位装修监管:发现违规行为及时知会相关部门,重大违规及时向物业服务中心经理汇报。 4.1.3 交通巡查 4.1.3.1 巡查苑区内交通标识、道路、停车场、各交通路口车辆行驶和停 放情况。 4.1.3.2若发现异常情况立即知会物业管理服务部,并跟进处理结果 4.1.2公共区域设备设施巡查 4.1.2.1巡查公共区域内(大堂、天面、楼道、道路、绿化和场地等)及墙面、地砖、大堂玻璃、宣传栏、各种标识、公共照明、井盖、管道、户外健身设施及其他设备设施。 4.1.2.2若发现有损坏情况,下单至职责部门整改,并跟进处理结果。4.1.3社区环境巡查 4.1.3.1巡查辖区内(清洁、绿化、消杀和垃圾清运等)的服务质量。4.1.3.2如发现不合格项应及时协调相关部门及商家整改,并跟进处理结果。 4.1.4商铺巡查 4.1.4.1 巡查商铺周边公共场地卫生、公共设备使用情况、经营秩序和宣传广告等,发现不合格项应及时协调相关部门及商家整改,并跟进处理结果。 4.1.4.2巡查发现严重不合格项应及时上报物业服务中心经理组织协调处理。 4.1. 5.公共信息巡视监管 4.1. 5.1对辖区内的宣传栏、通告栏进行检查,发现超过有效期的通告及时清除。

建筑电气工程施工质量验收资料

施工现场质量管理检查记录 (2) 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (3) 分部(子分部)工程验收记录 (4) 分部(子分部)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (5) 分部(子分部)工程观感检查记录 (6) 分项工程质量验收记录 (7) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录 (8) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (9) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表(Ⅰ)高压开关柜 (10) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表(Ⅱ)低压成套柜(屏、台) (11) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录表(Ⅲ)照明配电箱(盘) (12) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线检验批质量验收记录表 (13) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (14) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (15) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (16) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (17) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (18) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (19) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(Ⅰ)室内 (20) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(Ⅱ)室外 (21) 电线、电缆穿管和线槽敷设线检验批质量验收记录表 (22) 槽板配线检验批质量验收记录表 (24) 钢索配线检验批质量验收记录表 (25) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (26) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (27) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (28) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安装检验批质量验收记录表 (29) 开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表 (30) 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表 (31) 接地装置安装检验批质量验收记录表 (32) 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅰ)防雷引下线 (33) 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅱ)变配电室接地干线 (34) 建筑物等电位联结检验批质量验收记录表 (35) 接闪器安装检验批质量验收记录表 (36)

工程建筑电气材料验收规范标准

建筑工程电气材料验收控制标准 第一部分线管、线盒 线管分为PVC管、JDG钢管、普通焊接钢管。 1、PVC管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。 相关规格型号的管材壁厚如下:∮16≥1.5mm ∮20≥1.8mm ∮25≥2.0mm ∮32≥2.2mm ⑵颜色,PVC管的是一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一个氢原 子的高分子材料。聚氯乙烯的最大特点是阻燃。颜色呈鲜亮白色。 ⑶弯曲变形度,将PVC管弯曲180度后自然恢复,看管材恢复程度, 弯曲处是有裂缝。 2、JDG钢管 ⑴JDG镀锌钢管管壁厚要求1.6mm,内外壁镀锌层合格,不能出现镀 锌不均匀、漏镀锌等现象。这两项合格就可以使用。 ⑵ JDG钢导管管壁厚要求1.6mm。 3、普通焊接钢管 ⑴壁厚符合标准是验收的重要环节。测量工具:游标卡尺。

相关规格型号的管材壁厚如下:∮16----∮50≥2.5mm ∮70-----∮100-≥3.0mm ⑵注意钢管外观,最主要是的看钢管的腐蚀程度。标准是腐蚀的程 度是不可出现结斑、结块等表面锈蚀、不能影响钢管的壁厚。 4、线盒 钢制接线盒的壁厚要求1.2mm,盒底厚底大于1.0mm。PVC线盒同样,且线盒的颜色要鲜亮。PVC接头和锁母要从颜色、壁厚、强度检验是否符合要求。 5、电缆、桥架等 电缆桥架钢板厚度要求:400mm以下1.5mm(不含400mm);400—800mm为2.0mm;800mm以上为2.5mm。 电缆桥架、线槽外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;镀锌或喷塑钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。 6、合同有其他要求的,以合同规定为依据。 第二部分、配电箱(柜)应符合以下规范要求: 1、规范依据 ⑴《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB50171-92) ⑵《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254--96) ⑶《低压开关设备及控制设备总则》(GB/T14048.1--06) ⑷《低压开关设备及控制设备辅助电器铜导体的接线、端子排》

GB50303-2019建筑电气工程施工质量验收规范word资料63页

建筑电气工程施工质量验收规范 Code of acceptance of construction quality of electrical installation in building 1 总则 1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为10kV及以下。 1.0.3 本规范应与国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001和相应的设计规范配套使用。 1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.5 建筑电气工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 布线系统 wiring system 一根电缆(电线)、多根电缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要,布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。 2.0.2 电气设备 electrical equipment 发电、变电、输电、配电或用电的任何物件,诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。 2.0.3 用电设备 current-using equipment 将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备。2.0.4 电气装置 electrical installation 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。

2.0.5 建筑电气工程(装置) electrical installation in building 为实现一个或几个具体目的且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。 2.0.6 导管 conduit 在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。 2.0.7 金属导管 metal conduit 由金属材料制成的导管。 2.0.8 绝缘导管 insulating conduit 没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网、金属涂层等均不存在),由绝缘材料制成的导管。 2.0.9 保护导体(PE) protective conductor(PE) 为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体:——裸露导电部件; ―—外部导电部件; ―—接地电极(接地装置) ―—电源的接地点或人为的中性接点 2.0.10 中性保护导体(PEN) PEN conductor 一种同时具有中性导体和保护导体功能的接地导体。 2.0.11 可接近的 accessible (用于配线方式)在不损坏建筑物结构或装修的情况下就能移出或暴露的,或者不是永久性地封装在建筑物的结构或装修中的。 (用于设备)因为没有锁住的门、抬高或其他有效方法用来防护,而许可十分靠近者。 2.0.12 景观照明 landscape lighting

建筑电气全套验收资料

建筑电气资料目录 (一)设计变更汇总记录2 (二)工程洽商记录3 (三)设备开箱检查记录4 (四)材料进场抽样检查记录6 (五)设备、材料合格证汇总表7 (六)发电机交接试验报告8 (七)低压电器交接试验报告9 (八)电气设备(系统)试运行记录10 (九)接地电阻测试记录11 (十)绝缘电阻测试记录(一)12 (十一)绝缘电阻测试记录(一)13 (十二)绝缘电阻测试记录(二)14 (十三)隐蔽工程验收记录15 (十四)成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、16 (十五)照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录16 (十六)(照明配电箱(盘))16 (十七)电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录17 (十八)(室内)17 (十九)电线、电缆穿管和线槽敷线工程18 (二十)检验批质量验收记录18 (二十一)电缆头制作、接线和线路绝缘测试工程19 (二十二)检验批质量验收记录19 (二十三)普通灯具安装工程检验批质量验收记录20 (二十四)专用灯具安装工程检验批质量验收记录21 (二十五)开关、插座、风扇安装工程检验批质量验收记录22 (二十六)建筑物照明通电试运行工程检验批质量验收记录23 (二十七)接地装置安装工程检验批质量验收记录24 (二十八)避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程25

(二十九)检验批质量验收记录25 (三十)(防雷引下线)25 (三十一)接闪器安装工程检验批质量验收记录26 (三十二)建筑物等电位联结工程检验批质量验收记录27 (三十三)分项工程质量验收记录28 (三十四)电线、电缆穿管和线槽敷线错误!未定义书签。 (三十五)子分部工程质量验收记录29 (三十六)(电气照明安装)错误!未定义书签。 (三十七)子分部工程质量验收记录30 (三十八)(防雷及接地安装)30 (三十九)分部工程质量验收记录31 (四十)(建筑电气)31 (四十一)分部工程质量验收记录32 (四十二)(建筑电气)32 (四十三)电气照明系统通电测试检验记录33 (四十四)电气照明系统全负荷试运行记录34 (四十五)大型灯具牢固性试验记录35 (四十六)接地电阻测试记录36 (四十七)电气线路接地检验记录37 (四十八)电气线路接地检验记录38 (四十九)电气线路接地检验记录38 (五十)插座接地检验记录39 (五十一)开关接地检验记录40 设计变更汇总记录 质控(建)表4.1.1-1 共1页第1页

建筑电气工程竣工验收资料

工程资料的验收 工程资料是工程项目竣工验收和质量保证的重要依据之一,施工单位应按合同要求提供全套竣工验收所必需的工程资料。经监理工程师审核,确认无误后,方能同意竣工验收。 一、工程项目竣工验收资料的内容 工程项目竣工验收的资料主要有: (1)工程项目开工报告; (2)工程项目竣工报告; (3)分项、分部工程和单位工程技术人员名单; (4)图纸会审和设计交底记录; (5)设计变更通知单; (6)技术变更核实单; (7)工程质量事故发生后调查和处理资料; (8)水准点位置、定位测量记录、沉降及位移观测记录; (9)材料、设备、构件的质量合格证明资料; (10)试验、检验报告; (11)隐蔽验收记录及施工日志; (12)竣工图; (13)质量检验评定资料; (14)工程竣工验收及资料。 二、工程项目竣工验收资料的宙核 由监理工程师进行以下几方面的审核: 1.材料、设备构件的质量合格证明材料 这些证明材料必须如实地反映实际情况,不得擅自修改、伪造和事后补作。对有些重要材料,应附有关资质证明材料、质量及性能的复印件。例如焊条,必须有经厂方检验合格的合格证。 2.试验检验资料 各种材料的试验检验资料,必须根据规范要求制作试件或取样,进行规定数量的试验,若施工单位对某种材料的检验缺乏相应的设备,可送具有权威性、法定性的有关机构检验。试验检验的结论只有符合设计要求后才能用于工程施工。 3.核查隐蔽工程记录及施工记录 4.审查竣工图 建设项目竣工图是真实地记录各种地下、地上建筑物等详细情况的拔术文件,是对工程进行交工验收、维护、扩建、改建的依据,也是使用单位长期保存的技术资料。 (1)监理工程师必须根据国家有关规定对竣工图绘制基本要求进行审核,以考查施工单位提交竣工图是否符合要求,一般规定如下: 1)凡按图施工没有变动的,则由施工单位(包括总包和分包施工单位)在原施工图上加盖"竣工图"标志后即作为竣工图。 2)凡在施工中,虽有一般性设计变更,但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的,可不重新绘制。由施工单位负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改部分,并附以设计变更通知单和施工说明,加盖"竣工图"标志后,即作为竣工图。 3)凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变,不宜再在原施工图上修改补充者,应重新绘制改变后的竣工图。由于设计原因造成,由设计单位负贡重新绘图;由于施工原因造成的,由施工单位负贡重新绘图;由于其他原因造成的:由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图,施工单位负责在新图上加盖"竣工图"标志附以有关记录和说明,作为竣工图。 4)备项基本建设工程,特别是基础、地下建筑物、管线、结构、井巷、峒室、桥梁、隧道、港口、水坝以及设备安装等隐蔽部位都要绘制竣工图。 (2)审查施工单位提交的竣工图是否与实际情况相符。若有疑问,及时向施工单位提出质询。 (3)竣工图图面是否整洁,字迹是否清楚,是否用圆珠笔和其他易于褪色的墨水绘制,若不整洁,字迹不清,使用圆珠笔绘制等,必须让施工单位按要求重新绘制。 (4)审查中发现施工图不准确或短缺时,要及时让施工单位采取措施修改和补充。 三、工程项目竣工验收资料的签证 由监理工程师审查完承包单位提交的竣工资料之后,认为符合工程合同及有关规定,且准确、完整、真实,便可签证同意竣工验收的意

土方开挖及基坑支护安全旁站监理记录表格 2

注:1.经查项目中未做到的在□中打“×”,做到的在□中打“√”。工程名称土方开挖及基坑支护 安全旁站监理记录 施工单位旁站监理部位:( )#楼 监理单位旁站监理开始时间: 年 月 日 时 旁站监理结束时间: 年 月 日 时 作业前检查内容:1.必须有开挖、支护方案□;方案必须经过监理审批□;作业前必须进行安全技术交底□ 2.深度≥5m 的基坑其开挖及支护应经专家论证□;施工单位应根据专家论证意见完善施工方案□检查内容: 1.基坑周边必须设置安全可靠的防护栏杆□;危险处,夜间应设有红色标志灯□ 2.防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于180mm 的挡脚板或400mm 的挡脚笆□3.边坡坡度应严格按设计要求进行放坡□;软土基坑必须分层均衡开挖(层高不宜超过1m)□ 4.严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工□;作业中必须遵循先放坡,先支护,后开挖的原则□ 5.机械挖土或人工挖土时应制定具体的安全防护措施□ 6.作业人员必须沿斜桥道上下基坑,施工人员不得随意采踏边坡上下基坑□ 7.应有防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定的排水措施□ 8.应有雨天防止地表水冲刷土壁边坡,从而防止土方坍塌的有效排水措施□ 9.基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,使得能够及时发现地面裂缝或塌陷等事故隐患□ 10.挖方弃土及料具堆积部位应在基坑周边1.2m范围以外□  11.机械运土及铲土时,应有严禁在基坑周边行走运载车辆的管理措施□ 12.机械挖土作业时,应有防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土的措施□  13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施□;立体交叉作业时应有隔离防护措施□ 14.抽水用潜水泵和电源电线绝缘必须良好□;必须符合三相五线制和"一机一闸一箱一漏"的要求□ 15.夜间作业必须配备有足够的照明□;基坑内必须采用36V以下安全电压□ 16.基坑开挖必须有严密的变形监测措施□;监测措施中应绘有各测点的平面和立面布置图等□ 发现问题: 处理情况: 备注: 质检员(签字): 年 月 日 旁站监理人员(签字): 年 月 日

安全监理旁站记录

土方开挖及基坑支护安全旁站监理记录工程名称

注:1.经查项目中未做到的在□中打“×”,做到的在□中打“√”。 2.凡打“×”项,属于发现的问题,应记录在“发现问题”栏中 ;并在“处理情况”栏中写清处理结果。 施工单位 旁站监理部位:( )#楼 监理单位 旁站监理开始时间: 年 月 日 时 旁站监理结束时间: 年 月 日 时 作业前检查内容: 1.必须有开挖、支护方案□;方案必须经过监理审批□;作业前必须进行安全技术交底□ 2.深度≥5m 的基坑其开挖及支护应经专家论证□;施工单位应根据专家论证意见完善施工方案□ 检查内容: 1.基坑周边必须设置安全可靠的防护栏杆□;危险处,夜间应设有红色标志灯□ 2.防护栏杆应用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于180mm 的挡脚板或400mm 的挡脚笆□ 3.边坡坡度应严格按设计要求进行放坡□;软土基坑必须分层均衡开挖(层高不宜超过1m )□ 4.严禁采用挖空底脚的方法进行土方施工□;作业中必须遵循先放坡,先支护,后开挖的原则□ 5.机械挖土或人工挖土时应制定具体的安全防护措施□ 6.作业人员必须沿斜桥道上下基坑,施工人员不得随意采踏边坡上下基坑□ 7.应有防止基坑内积水而使基坑土体恶化影响支护结构稳定的排水措施□ 8.应有雨天防止地表水冲刷土壁边坡,从而防止土方坍塌的有效排水措施□ 9.基坑施工期间应设专人巡查其周围地面变化情况,使得能够及时发现地面裂缝或塌陷等事故隐患□ 10.挖方弃土及料具堆积部位应在基坑周边1.2m 范围以外□ 11.机械运土及铲土时,应有严禁在基坑周边行走运载车辆的管理措施□ 12.机械挖土作业时,应有防止碰撞支护结构、工程桩或扰动基底原状土的措施□ 13.深基坑内应有通风、防尘、防毒和防火措施□;立体交叉作业时应有隔离防护措施□ 14.抽水用潜水泵和电源电线绝缘必须良好□;必须符合三相五线制和"一机一闸一箱一漏"的要求□ 15.夜间作业必须配备有足够的照明□;基坑内必须采用36V 以下安全电压□ 16.基坑开挖必须有严密的变形监测措施□;监测措施中应绘有各测点的平面和立面布置图等□ 发现问题: 处理情况: 备注: 质检员(签字): 年 月 日 旁站监理人员(签字): 年 月 日 人工挖孔桩 安全旁站监理记录 工程名称

电气工程验收资料88960

宜宾县二中新校区 室外配电工程和亮化工程 竣 工 资 建设单位:宜宾县第二中学校 设计单位:宜宾市建筑设计院 宜宾长源电力有限公司 监理单位:重庆中庆监理公司宜宾项目部 施工单位:宜宾县长源实业有限公司

目录 1、验收申请----------------------------------------------------------- 2、工程建设管理情况报告----------------------------------------- 3、工程竣工验收报告----------------------------------------------- 4、工程分类验收证书----------------------------------------------- 5、基础验槽记录表-------------------------------------------------- 6、电缆清册----------------------------------------------------------- 7、电缆敷设与缆头制作-------------------------------------------- 8、接地装置安装记录-------------------------------- 9、竣工材料表----------------------------- 10、整体验收报告----------------------------------------------------- 11、竣工图纸------------- 12、试验报告------------

相关文档