工程量计算规则

总则

计算规则之适用性

A本工程量计算规则乃说明工程量清单的计算规则及单价或价款应包含的费用。

B本计算规则适用于工程进行前合同清单之编制,亦适用于工程完成后之决算。

计算用单位:

C除以后另有说明外,须一直采用以下计算单位:

(a)以重量为单位之项目-公斤(kg)

(b)以体积为单位之项目-立方米(m3)

(c)以面积为单位之项目-平方米(m2)

(d)以长度为单位之项目-米(m)

(e)以个、只、件、套等数量为单位之项目-数量(数量)-每对数量(对)

(f)没有数量之项目-项(项)

D每次量度须以四舍五入方式计算至最接近的10 mm,惟若项目说明中标明尺寸时,则采用标明的尺寸计算。

工程量清单

A工程量清单的数量以四舍五入的方法以整数表示,最少的数量为1。

B本计算规则的分部或与工程量清单的分部名称不同,但其规则适用于工程量清单的所有分部。

计算净量:

C除另有说明外,所有工程量为完成后之净量。

单价包括

D除另有说明外,每一项目的单价须包括:

(a)人工及所有有关费用;

(b)材料、物品及所有有关费用(包括但不限于如:运输、交货、卸货、储存、包装退还、使用、提升、放置、安装)

(c) 使用机械;

(d)所有加工(裁切)及损耗;

(e)间接费(管理费)、利润、税金(风险)。

不扣除的空间

E量度法中说明的不扣除的空间乃指与所量度的项目的边界线不相连之空间。

F 在边界线形成之空间,不论大小,必须扣除。

弧形工程

G弧形工程须分别说明,但不分弧度大小。超过12 m半径之弧形则当直线工程计算。

计价

H 工程量清单中项目工料规范及本计算规则须一并参阅理解。

I本计算规则及工料规范本身不另计价。它们须被视为工程量清单项目说明之一部份。清单中项目说明须与本计算规则及工料规范一并参阅及依据计价。

修复

G“修复”一词包括在损坏地方加以修补至与周围同样工程有一样表面、颜色、纹理等所需之所有人工及材料,并包括涂漆、着色、及/或在新工程涂清漆至与周围现存工程相称,令建筑师完全满意。

认可

K“批准”、“认可”、“指示”等词语乃指由建筑师发出之批准、认可或指示。

F除非工程量计算方法有特别规定,工程量中将不计算任何重迭量,其费用须包在单价内。

脚手架

L工程量单价应包括3.6 m以内高度的脚手架,超过3.6 m高的工程所需的脚手架费用在基本要求费用的脚手架项目内计算。

超高费

M层高或楼高的超高费应计算在个别的单价内或基本要求费用内。

保证书及维修保养手册

N工程量单价应包括按工料规范中之要求,提供保证工程质量之保证/担保书及提供维修保养手册。

100 - 200 mm

O工程量清单说明内“100 - 200 mm”的意思乃超过100 mm,但不超过200 mm。余此类推。

安装及锚固

P除另有计算外,单价须包括安装在新旧及不同之墙体、地面及天花面上,一切之预埋件、锚固件、螺丝、螺栓(包括膨胀螺栓)等一切安装附件,及在新旧及不同墙体、地面、天花面上作加固之处理及准备工作包括于墙体、地面、天花面上安装一切之加固设备、灌浆及修复等。总承包方须提供安装设计以供建筑师认可,一切所安装之器具,必须能安全地锚固于上述墙体、地面及天花面上,并能使建筑师满意。

Q项目以重量计算,不包括锚固的重量,所须之费用在项目单价内计算。

设计意念:

R工程量清单的数量乃按顾问编制之图纸所示之设计、结构尺寸而计算。总承包方须在单价内包括因总承包方所编制的详细施工图所采取之不同之设计、结构、尺寸而产生之额外费用。

土方工程

土方计算

A挖土、填土、运走土方各以立米计算,不分深浅、土质、方法、不加系数、不计放坡、不计工作面,有关费用应计在单价内。

B所有挖土方及余土外运之数量均为开挖前之数量。回填之数量为固结后之数量。施工单位须在计价中考虑及包括开挖后之体积膨胀。

单价包括

C所有挖土方及以后运走余土之单价须包括:

(a)在任何水平地面或斜坡挖土;

(b)任何土质:

(c)清除任何在挖土过程中所遇到之障碍物包括砖、结构混凝土、素混凝土及其它一切之障碍物;

(d)使用压缩空气机械劈机械或其它所需机械及器具或人工挖土;

(e)放坡或工作面;

(f) 按指示或规定分阶段挖土;

(g)挖出泥土之体积膨胀;

(h) 修平和夯实挖土坑底部;

(i)修挖土坑两侧;

(j)以任何所需方法运走挖出土方;

(k)所有挖土表面之铺板及支撑或斜撑;

(l)挖土方地点及最后放置挖出土方地点间之多次搬运;

(m)挖土进行中临时支撑现有给排水管、电缆等,并修复引起之损坏;

(n)挖土超过指示深度时用混凝土回填,或浇筑混凝土以代替修平泥土表面至准确标高;

(o)保护工程免受恶劣天气侵害,修复任何沉降、滑泻或剥落;

(p) 排水。

D土方及碎砖石填充及回填之单价须包括:

(a)固结所需之额外材料:

(b)回填到最后位置之多次搬运;

(c)规定之修平、洒水,分层填充及充分压实;

(d)边缘及斜坡之临时挡板,踏步台阶处、板下、墙后及类似位置之加厚处所需之人工压实;

(e)从施工场地运走不合用之回填土方及以由施工单位提供来源经认可之回填材料代替;

(f)因施工场地情况所需或限制,或顺应建造次序,从施工场地暂时运走及运回回填土方或以由施工单位提供来源经认可之回填材料代替。

(g)从工地将余土外运之单价须包括运送到政府指定倾卸场地之一切费用。施工单位若按建筑师指令改变倾卸场地而要求的额外支出补偿,将不被考虑。

(h)外进土方的单价须包括从总承包方自行寻找及安排并经建筑师认可于深圳市内的任何合法场地进行取土(包括在场地内挖取合适的填土)﹐并将土方运输至工地范围内临时堆土位置之一切费用,包括购买土方的实际费用﹐及整个取土过程所须的支出。土方的来源必须为合法的,而土方的种类及质量必须符合工料规范所述的回填要求。总承包方亦可选择安排从一个或数个场地进行取土,惟所有因配合施工需要而改变取土场地的额外费用和支出,及取出土方的质与量,均须由总承包方自行负责,因此而提出的任何索赔要求,将不予受理。

混凝土工程

混凝土计算

A 混凝土与钢筋混凝土分别计算。不同等级标号的分别计算。除另有说明,所有混凝土及钢筋混凝土均为现浇的。

B混凝土垫层、基础、板、墙、柱、梁、楼梯、水箱等均分别计算。阳台不另计算,其工程量按性质归入板、墙、柱、梁内。附在柱上的牛腿或悬臂梁的体积算入柱体积内。C除另有说明外,混凝土、模板及钢筋分别计算。

D混凝土按净体积以立米计算,板和墙按不同厚度分开,此外不分高低厚薄长短。

E混凝土表面的装饰面层分别计算。

F下列情况不予扣除:

(a)不超过0.05 m3之空位;

(b)钢筋之体积;

(c)位于墙、板、屋顶板、路面及类似地方周边之内而面积不超过0.30 m2之孔洞。G板、梁体积以柱、墙之间体积计算,梁体积以板底下体积计算。

H有柱帽的柱体积由柱基算至柱帽底而柱帽体积由柱帽底算至楼板面。

模板计算

A模板按与混凝土接触之净面积以平米计算,不分高低长短阔窄深浅。

B倾斜的模板、弧形的模板、清水混凝土模板及保留不拆除之模板分别计算。

C不超过0.30 m2在模板中间之孔洞不予扣除,孔洞侧的面积亦不计算。超过的则予以扣除,但加回孔洞侧的面积。

D主梁侧面与次梁接合处之模板空位不予扣除。墙或柱与梁头接合处之模板空位不予扣除。墙或柱与板接合处无模板的地方不计算。

E超过水平15度之倾斜楼板的模板按两面计算。

钢筋计算

F钢筋按不同等级以重量分别计算,不分直径大小长短,包括施工图纸上表示的搭接、屈勾、屈曲的长度,但不考虑钢筋由于辘制时所产生之重量差别,亦不计算施工图纸上没有表示但加工时需要增加的搭接。

G钢筋总重量按下列每米理论重量计算: 直径kg/m 6 mm 0.222 8 mm 0.395 10 mm 0.616 12 mm 0.888 14 mm 1.208 16 mm 1.579 18 mm 1.998 20 mm 2.466 22 mm 2.984 25 mm 3.854 28 mm 4.834 32 mm 6.313 36 mm 7.991 40 mm 9.864 50 mm 15.413

钢筋计算(续)

A任何因上述每米理论重量与运到工地钢筋实际重量有误差而要求之补偿,将不被考虑。

钢丝网计算

B 钢丝网以所覆盖之净面积以平米计算,说明每平方米重量,不扣除周边之内不超过

0.30 m2之孔洞,不计重迭量。

沟渠、门坎、过梁

C混凝土沟渠、门坎、过梁等以延长米计算,说明大小,包括模板及钢筋。单价包括D所有混凝土工程之单价须包括:

(a)调配、取样及试验,包括试配及提交立方试块;

(b)运送、升降、浇筑、养护及保护;

(c)在浇筑停顿处造施工缝,包括临时模板及提供认可之聚氯乙烯或钢板止水带;

(d)形成或切成所有凹槽、管子槽、凹凸榫、榫眼、管孔、开孔、槽口,及在暗销、螺栓、扣钉、栏杆柱端等处用防水水泥砂浆(1:3)灌浆及修复;

(e)分段浇筑楼板,达到规定的水平或坡度,包括施工缝之临时模板,表面形成规定的水平或坡度至可接受饰面;

(f) 在墙及天花表面撤砂粒。

E所有钢筋混凝土之单价须进一步包括:

(a)钢筋周围之压实;

(b)用振捣器固结;

单价包括(续) A所有模板之单价须包括:

(a)模板之设计、架设、定位时预留梁及楼板等所需之所有起拱、斜边、槽口、转角之重迭、板条、管子槽之嵌条、凹槽、壁龛、凹凸榫、削边、滴水槽、斜角、支撑、栓接、楔固、松脱及拆除支架及在与混凝土接触面涂上认可之脱模剂;

(b)支撑;

(c)为管道、托架、装配件及相类项目留孔;

(d)不超过0.30 m2的预留孔。

B清水模板之单价须进一步包括产生光滑平整之混凝土表面,紧密接合板块,不留板块痕迹、空隙、孔洞等不完善外表,小心擦掉任何板块痕迹,用坚硬材料填好孔洞。

C 钢筋单价须包括:

(a)切断成所需长度,屈曲(包括曲柄及弯钩末端),吊起,固定,支撑就位及以金属线扎牢;

(b)绑扎铁线;

(c) 预制混凝土或认可之现成隔离块或托座及钢筋隔离棒(特别隔离块,如用以支持筏式基础钢筋之钢托座,分别计算);

(d) 辊轧所生之重量差别;

(e)提交钢筋样本作试验及试验证明;

(f)必须之焊接。

单价包括(续) A钢丝网单价须进一步包括:

(a)重迭量;

(b)在有障碍处开槽及屈曲;

(c) 开孔洞。

B以延长米计算的项目的单价包括模板、钢筋、转角、转弯、末端收口、交叉口及开孔洞。

C预制混凝土项目之单价须包括所有模子、表面处理、钢筋、起吊、定位、固定就位及以水泥砂浆垫妥,及包括所有额外没有详细说明但施工单位认为操作上有需要之钢筋及临时支撑。

砖工程

砖工程计算

A 砌砖及砖基础按净体积以立米计算。

B砌块及砖墙按净面积以平米计算,说明其厚度。不超过0.30 m2之孔洞不予扣除。

C 砌块及砖之配筋及砌体与混凝土结构连接的插筋及金属加固不另外计算。

D 水平及垂直防潮层分别按平米计算。

E弧形墙之水平或垂直防潮层应说明。

单价包括F所有砌块及砌砖工程之单价须包括:

(a)粗及滑切面及在转角和交叉处之砌合;

(b)挑出及缩入之砖层,及形成正方或凹凸之门窗邦;

(c)粗辅助及卸载拱;

(d)楔固、插轴及填充屋檐;

(e)刮开接口以形成接键;

(f)若有需要,刮开及放大接口以供泛水件等折入,并加以嵌缝;

(g)垫妥框架、平板及类似对象,及勾缝;

(h) 令转角垂直;

(i)因砌体长度及高度限制需按情况加设之所需构造桩及/或圈梁及/或过梁及/或基座。

(j)切斜孔、鸟咀形口、斜面、斜削角等;

(k) 切成或预留管子槽、凹槽、槽口、孔洞、榫眼等及在末端、管道等灌浆及修复;

(l)切末端、插轴及修复;

砌块及砖之配筋

砌体与混凝土结构连接的插筋及金属加固

(m) 提供及安装供木作工程安装用之木块;

(n)提供上述各项所需之配件。

防水工程

防水工程计算

A 所有防水均不得小于S6抗渗标准。

B 防水铺面按净覆盖面积以平米计算,不超过0.30 m2之孔洞不予扣除。

C水平施工、底面施工、垂直施工及弧度施工应分别计算。

D阶形、倾斜及弧形踢脚板应分别计算。

单价包括 E 所有防水工程之单价须包括:

(a)砍劈所有铺放防水材料之表面以形成接键;

(b)在任何高度或深度施工;

(c)所有临时之压尺;

(d) 铺放成有坡度;

(e)所有窄阔度铺放;

(f)所有尖脊、平边、圆边及折入;

(g)所有踢脚板、横饰带、雨水槽、缘石、沟渠等的转角、三角焊缝之交叉点及停点;

(h)衬底及任何配筋之所有重迭、裁切、开槽及屈曲;

(i)分段施工及连接;

(j) 在狭窄地方施工;

(k)踢脚板底部之圆抹角及顶部尖脊、滑边及嵌入;

(l) 水管、出水口、管道、栏杆、柱等之底部圆抹角及顶部折入等之处理及所须并认可之套管;

(m) 所有认可之缝口胶、盖片、钢丝网。

木作工程

条型木作计算

A踢脚板、挑担、压顶、挂镜线及腰线应以延长米计算。

板型木作计算

B隔断墙、镶并板应按净面积以平米计算,不超过0.3 m2之孔洞不予扣除。

门扇计算

C除另有说明外,门按门扇面积以平米计算,说明数目;不同类型分别计算。

D 门中玻璃或百叶孔,以个数计算,说明其尺寸。

E折门分别计算,计算每扇之最外边宽度;说明中应包括门边之加工。门框计算

F实心门框以延长米计算。

G门框榫接合及其它接口之全长计算在门框长度中;除另有说明外,每角加75 mm。

H门头线条板以延长米计算。

窗计算

I窗应按窗洞面积以平米计算。

构件、家具计算

A构件、家具等按其形状以平米、延长米或数量计算。

单价包括B除另有说明外,所有木材须刨光。

C除另有说明外,木材之尺寸为完工后之尺寸。

D单价须包括刨光表面之材料损耗。

E所有木作工程的单价须包括:

(a)所有裁切、打钉、胶合、上螺钉、窄阔度、少数量、开槽、开洞、穿孔、搭接、末端嵌入、末端及成型末端、斜接、转角、联结、直角接合、短长度、斜或圆边、微圆尖脊等及顺纹或横纹施工;

(b) 使螺钉及螺栓埋头及以认可之配衬木块填塞遮盖;

(c) 提供所有钉子、轴钉、揿钉、角钉、黄铜螺钉、胶粘剂、胶泥及其它连接及安装附件;

(d)排列接口、定位及配衬相邻板块;

(e) 所有柚木及有饰面胶合板须冲压所有钉头及轴钉头,擦玻璃砂纸,保持清洁可供上亮油或清漆;

(f) 用黄铜螺钉安装;

(g)以粗木栓或其它认可之类同现成木栓填塞混凝土、砌砖、砌石或其它表面,及用黄铜螺钉安装;

(h)隐蔽的表面涂上木材防腐剂。

(i)上漆前后的表面处理、底漆及面漆等,并包括喷漆涂面。

单价包括(续)

A粗木背框架、间壁及吊顶框架等之单价须包括刨光一或数面至有平坦安装表面。

B门、窗之单价须包括装配及悬挂。

C门框、窗框及构件之单价须包括:

(a)暗栓、地锚及其它锚固;

(b)混凝土或砖体之间缝隙的防水水泥砂浆填充、勾缝及以认可之硅酮胶嵌缝。

D防火门的单价须进一部包括:

(a)门框、贴脸板及所有配件;

(b)锚固、灌浆、勾缝及装修饰面;

(c)饰面涂漆包括喷漆涂面;

(d) 任何其它为符合国家规范所须之工程。

E所有构件、配件之单价须包括所有镶榫接头、嵌入接头、鸠尾形接头及其它构成接头、木楔、轴钉。

小五金工程

小五金计算

A小五金以件数计算,包括安装。

B安装于金属之小五金分别计算。

单价包括C安装小五金、厕所及其它配件之单价须包括:

(a)安装在任何木材或板块上;

(b)提供一切所需与小五金配衬之螺钉,及任何螺栓、螺母、垫圈、钉子、木楔或其它类同项目;

(c) 所有安装小五金之木材或其它材料表面上之装配、裁切、嵌入、沉陷、钻孔、开榫、钻屑等;

(d)所有在混凝土、砌砖、砌石或其它表面上木栓;

(e) 为小五金上油、松铰及调整至适合使用。

D安装门锁之单价须进一步包括U形钉、锁舌片或钥匙孔盖,在门锁表面压印号码,提供刻有门锁或房间号码之塑料圆块及两条钥匙,及提供一胶合板之钥匙挂板。

金属工程

金属工程计算

A不同金属分别计算。

B黑色金属一般以理论重量计算,不包括螺栓、焊条、镀锌的重量。管材以延长米计算。若以件计算,说明构造、尺寸及每件大约重量。

C有色金属按其形状,板材以平米计算,条型或管材以延长米计算。若以件计算,说明构造及尺寸。

D板材面积不扣除孔洞及缺角。

E 槽型、角型、丁字型的条型材按剖面尺寸分别计算。

F管材按不同直径分别计算,如没有说明,直径为外径。

G螺栓按不同大小以个数计算,单价包括螺母及垫圈。

H金属组合构件按上述规则计算其组成部份的工程量。若不分成组成部份计算个别工程量,而按整件构件的型状以平米、延长米或数量整体计算的,须详说明其构造。

I金属门窗以件数计算,说明大小及组成。

J卷帘门以门洞面积计算。

单价包括

A金属结构工程之单价须包括:

(a)辊轧金属时之重量差别;

(b)裁切、开槽、开洞及穿孔;

(c)焊接及焊屑重量;

(d)制造时涂一层红丹底料。

B所有金属工程之单价须包括:

(a)裁切成正确长度及斜切末端;

(b)开洞及穿孔、埋头及锉除洞口毛头;

(c)清理焊屑及凸点,修直切边及修圆所有尖边及尖脊;

(d)所有装配、构筑框架及焊接,包括焊屑重量。

(e)上漆前后的表面处理、底漆及面漆等。

C条型材或管材的单价须包括全长接驳焊接或配件、屈曲、四分一圆面块、斜面、冠环等、削尖、压扁或鱼尾形末端。

D所有组合构件工程之单价须包括焊接、铜焊接或龙头螺钉连接。

E说明为上螺钉项目之单价须包括用黄铜螺钉安装。

F螺单价须包括在砌砖、混凝土、砌石或其它表面上塑料、软金属、纤维或同类现成栓塞,及用黄铜螺钉安装。

G所有室内及室外可被接触及露明金属工程之单价须包括留有钉孔或其它适当连接点供电器安装承包人连接等势接触导线。

单价包括(续)

A螺栓的单价须包括装嵌在不同的物体上。

B镀锌金属工程之单价须包括在焊接点、切边、切割末端涂二层金属含锌底料及安装前热浸镀锌。

C所有不镀锌铁工程之单价须包括在制造车间或现场涂一层防锈漆及一层铅底料。

D除另有说明外,所有不锈钢为发丝面。不锈钢及有色金属工程之单价须包括研磨及磨光滑所有露明表面、接口及周边。

E除另有量度或包括在工程量清单之项目说明内,所有窗、门、百叶窗及间壁等的单价须包括下列项目:

(a)定位及安装;

(b) 所有配件包括锚杆、垫胶、止水片、小五金、压玻璃条及一切必须之附件;

(c)并合组成件及用硅酮胶接合及封口;

(d)于窗框背面及在镶玻璃前的框架内涂认可保护性涂料;(e) 安装窗锚杆及于结构物之开凿及以防水水泥砂浆固结;

(f)所有框架底以防水水泥砂浆作垫层及缝口,框边以认可之硅酮胶缝口;

(g)防腐及保护处理;

(h)调校窗扇及配件并加润滑剂;

(h)提供万能窗匙。

单价包括(续)

A铝质材料之窗、门及百叶窗等须有认可之保护胶封面,以保护在运输途中及工程施工期间之损坏并于完工时清除保护胶及清洁。

B金属防火门之单价所须包括的项目,见木作工程。

饰面工程

饰面计算

A饰面工程包括楼地屋面面层、天棚面层及内外墙面层工程。

B室内及室外工程应分别计算。

C除后有说明外,所有工程应以实铺之净面积平米计算。

D楼地屋面面层及天棚面层的面积扣除主墙、间壁墙、柱、柱垛、附墙烟窗、突出地面的设备基础、地下构筑物、地沟、室内铁道、楼梯、电梯井及管道所占之面积。

E面积不超过0.30 m2及宽度不超过300 mm之空位不予扣除。

F防滑级咀砖以延长米分别计算。

G若梁两侧及底面之饰面与墙体至梁底之饰面相同,梁饰面与墙饰面一起计算。

H墙饰面扣除踢脚线的面积。柱饰面归入墙饰面内。

I踢脚线以延长米计算,说明高度及材料,其工程量应扣除门之阔度。

J混凝土墙及砖墙之饰面不分开计算。

单价包括

K所有项目之单价须包括:

(a)饰面于任何材料之表面包括混凝土、砖、泰柏墙、煤灰墙、铁、木、钢丝网

等及饰面前后表面处理及加以保护,在混凝土墙及天花表面洒浆;

单价包括(续) 所有项目之单价须包括:(续)

(b)饰面于任何高度之楼板底面及梁底面;

(c)窄阔度及少数量;

(d)临时模板、压尺、砂浆找平及边板;

(e)依开间或板条分间施工,并包括所需之分隔条及伸缩缝;

(f)铺放或修整成平面、斜面或坡度;

(g)在现浇饰面项目(如找平层、铺面等)说明内所述之最小厚度的基础上提供找

坡所需之额外厚度饰面以达致所需之坡度要求;

(h)不同种类工程及新旧工程间之接口、穹棱交点及其它弧形表面交叉;

(i)等阔边缘、内角、齐边及尖脊;

(j)内外角、联结点、停闩、齐平末端;

(k)所有裁切及装配及/或修复至框边,管道周边及托座等,及嵌入出水口周边;

(l)任何其它类似工作。

L 砂浆找平、抹灰、粉饰、人造石铺面及水磨石及任何其它现浇饰面之单价须进一步包括:

(a)清洁、刷毛及弄湿混凝土表面及若混凝土已硬化,涂水泥浆;

(b)混凝土结构及砌块墙缝接面位置所须之金属钢网加固;

(c)滴水槽、深槽、凹圆形、半径不超过25 mm之外角等;

(d)“打平”不规则表面及做凹圆形、斜面等;

(e)阴、阳角找方,设置标筋分层赶平、修整、表面压光。

单价包括(续)

A室内抹灰、水泥砂浆饰面等之单价须进一步包括:

(a)在所有转角处及扬角加水泥加硬护角,并做成稍圆尖脊。

(b)镀锌钢纱浆压缝条。

B钉钢丝网、灰胶纸柏板及所有各类铺砖、平板及薄板饰面之单价须包括开槽、开孔及修复。

C除要求铺特别砖或配件外,铺砖、云石、平板及薄板饰面等之单价须进一步包括在装饰条、凹圆槽、踢脚板、雨水槽、沟渠、楼梯斜梁、缘石等做斜接面、停闩、交叉点,齐平末端、联结点、扭曲形角等。

D铺乙烯基板或薄板等之砂浆找平单价须包括滑面加工及甚至包括净水泥铺面、钢抹子饰面。

E不论图纸上有否表示,饰面之单价须包括在所有室外悬挑上做滴水槽,墙体抹灰与墙裙交接处做凹槽,在垂直和水平面交接点上接防水层处做三角焊缝及其它类似工作。

F所有铺砖、云石、大理石、花岗石等之单价须包括依发包方要求及以认可之颜色及纹型铺砌。

G所有陶瓷砖块、云石、大理石、花岗石等单价须包括水泥沙浆垫层及结合层。云石、大理石、花岗石等单价须进一步包括打腊。

H 所有铺石之单价须包括一切单边成圆角或两边成圆角之原砖块。

I除另有说明外,所有铺砖、石块等之单价须包括于砖块、石块等材料上开孔、裁切、做斜接面、开槽停闩、交叉点、齐平末端、联结点、圆边等及修复。

单价包括(续)

A所有云石、大理石、花岗石等之单价还须包括:

(a)设计、供应及安装所需的装挂系统,包括一切锚固件、附件和配件;

(b)在石材出厂前,按颜色、纹型等先行试铺以确保石块之间互相配合;

(c)任何所需的试验、清洁、保护和完成时之打腊。

B 云石、大理石、花岗石等项目之供应单价或暂定物料供应单价及按工料规范-基本要求内有关项目所说明之定议,并为已经裁切后之一般基本尺寸的料值(但不包括因适应现场环境需要或其它之裁切、开洞、孔、成槽、打磨外露之边缘及尖脊等),总承包方须于铺设或安装部份之单价内将有关裁切、开洞、孔、成槽、打磨外露之边缘及又尖脊、加工、及其它完成供应、铺设或安装有关项目所须之附加工作所须的费用考虑在内。单

价包括(续) A 所有地毯之铺放单价须包括垫层、接驳处之收口线、垫条及一切配件、材料等等。B 除另有说明外,颜色砖等之单价为采用标准颜色系列之饰砖。

C马赛克铺面之单价须包括在与墙交接处铺成斜角及包括所需之刮平。

D水磨石铺面及墙饰面须包括在凹圆形等地方加钢筋网带及包括交付使用前磨光水磨石。

E除另有说明外,所有室外及屋面饰面包括粉刷、人造石铺面、铺砌缸砖、陶瓷砖、马赛克砖、云石、大理石、花岗石等之单价须包括伸缩缝。

F吊顶之单价须包括一切为照明、空调、音响等等设备而须要之裁切、开孔、接口等,亦包括提供维修活门。

G所有泰柏墙工程之单价须包括:

(a)为管道开孔,预埋电箱、钢支撑等所需之所有工料,包括剪去钢丝、除去泡沫塑料、填满砂浆、用之字铁及方格网补强等等,一切须依照供货商之说明书及发包方提供之图纸严格执行;

(b)两块墙板之接面所须之克高夹、配件及附件等;

(c) 所有裁切、窄阔度、少数量、开槽、开洞、搭接、斜接、短长度等等及所须之附件及配件。

玻璃工程

玻璃计算

A除后有说明外,玻璃以平米计算。

B形状不规则之玻璃片按可裁切该玻璃片之最少方形面积分别计算,说明为不规则形状但以方形计算。

C玻璃百页以直米计算,说明数目及边饰。

D于玻璃上开孔以件数计算,说明孔洞尺寸、玻璃种类、厚度及尺寸。

E镜子以件数计算,说明大小。

单价包括

F镶玻璃之单价须包括:

(a)镶玻璃前在金属或木凹凸榫涂一层底料;

(b)打破玻璃之风险及保护,里外清洁玻璃,免费替换有刮痕或裂痕之玻璃及完工时保持完整。

G 玻璃防火门的单价所须包括的项目,见木作工程。

油漆工程

油漆工计算

A工程一般以平米计算不加系数。

B百叶表面、栏栅表面、镶玻璃的表面按投影面积分开计算。

C宽度或周长不超过300 mm及不与同类涂漆工程连接之油漆工程按周长0 - 100 mm,100 - 200 mm,200 - 300 mm三个分类以延长米计算。

D镶条、铰链及其它配件、托座、螺栓、把手等的油漆包括在所附工程项目内,不另计算。

E面积不超过0.30 m2之空位不予扣除。

F门窗按其两面的垂直投影面积计算。

G油漆之单价须包括:

(a)涂漆表面之一切初步处理,清扫、磨光、磨砂纸、点漆片、润油粉、补缝、刮腻子等;

(b)铁金属工程涂底层前,修饰在车间或现场所上底料;

(c) 涂面层前用力擦遍及磨平底层;

(d)所有多种颜色工程及分色工作;

(e)涂漆前,移离所有小五金、硬件等,涂漆后再装上;

(f)圆条、铰、托座、螺栓、把手及其它配件之涂漆(除非配件与其它涂漆工程分开或须涂上不同颜色)。

A金属窗、固定百页窗、门、屏帏等之涂漆单价须包括涂开扇边、框、中竖框、中横框、窗台等。

油漆于脱模混凝土表面 B 油漆于脱模混凝土表面之单价须包括清理混凝土表面之水泥浆,用金属刷或刮机清除松脱之表面尘粒,"打平"不规则表面及用净水泥桨填实缝隙以达致平滑表面。

地下埋管工程

地下埋管工程计算

A管道按设计长度,以延长米计算,不扣除各种阀门及异形管件部份所占长度。B 阀门及管件,按数量计算。

C不同管类、管径、接口形式及材料、支承形式及材料的管道、阀门及管件分别计算,并予以说明。

D 管坑按检查井、化粪池及相类之项目之间的管坑长度,以延长米计算。不同宽度及深度的分别计算。应说明设计宽度,或说明所埋管数及管径。深度按不同的平均深度分类,总深度不另作说明,平均深度以1.00 m为一级。管坑内有垫层及包围材料的应按设计予以说明。

E 检查井、化粪池及相类之项目按件计算,深度由盖面标高量度至垫层底。

F测试地下给排水土建部份以一项计算。

单价包括E 除以下特别注明外,工程量计算规则的其它分部的规则适用于此分部。

管道、阀门及管件之单价须包括:

(a)所有接驳及支承的工料;

(b)接驳短度喉及接驳不同质料之喉管;

(c)喉管及配件内外需浸入205℃高温沥青溶液作为保护层;

(d)埋地或在混凝土层内喉管需有防蚀保护层。

单价包括(续) A 管坑的单价须包括:

(a)挖土、挡土、支撑、降水、抽水、坑底放坡、回填土、余土外运;

(b)垫层及包围材料(如有说明)及所需的模板。

B 检查井、化粪池及相类之项目的单价须包括底部、墙壁、顶部、井内明渠、井内管道、井盖、花格、踏步、挖土、挡土、支撑、降水、抽水、回填土、余土外运。

《建设工程工程量清单计价规范》

《2013工程量清单计价规范》GB50500-2013 1总则 1.0.1为规范建设工程造价计价行为,统一建设工程计价文件的编制原则和计价方法,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规,制定本规范。 1.0.2本规范适用于建设工程发承包及实施阶段的计价活动。 1.0.3建设工程发承包及实施阶段的丁程造价应由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。 1.0.4招标工程量清单、招标控制价、投标报价、工程计量、合同价款调整、合同价款结算与支付以及工程造价鉴定等工程造价文件的编制与核对,应由具有专专业资格的工程造价人员承担。 1.0.5承担工程造价文件的编制与核对的工程造价人员及其所在 单位,应对工程造价文件的质量负责。 1.0.6建设工程发承包及实施阶段的计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。

1.0.7建设工程发承包及实施阶段的计价活动,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2术语 2.0.1工程量清单 载明建设工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目的名称和相应数量以及规费、税金项目等内容的明细清单。 2.0.2招标工程量清单 招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的,随招标文件发布供投标报价的工程量清单,包括其说明和表格。 2.0.3已标价工程量清单 构成合同文件组成部分的投标文件中已标明价格,经算术性错误修正 (如有)且承包人已确认的工程量清单,包括其说明和表格。 2.0.4分部分项工程 分部工程是单项或单位工程的组成部分,是按结构部位、路段长度及施工特点或施工任务将单项或单位工程划分为若干分部的工程;分项工程是分部工程的组成部分,是按不同施工方法、材料、工序及路段长度等将分部工程划分为若干个分项或项目的工程。

清单、定额两种工程量计算规则

清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) - 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳(一) 工程管理学习类 2009-08-27 17:40 清单、定额两种工程量计算规则共同部分归纳 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室回填= S净*(室外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+Lt),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室地坪石基、勒,砖围墙:室外地坪 石勒墙:室地坪 石围墙:外地坪标高不同时取较低者;外标高间为挡土墙,挡土墙以上为墙身位于室地坪±300以,以不同材料为界;超过±300,以室地坪为界 砖墙:(墙长×墙高-∑>0.3 m2孔洞面积)×墙厚-∑构件体积(嵌入) 墙长:外墙中心线,墙净长线 墙高:外墙:①斜屋面无檐口天棚者算至屋面板底②斜屋面有屋架且室外均有天棚者,算至屋架下弦底面+200mm ③斜屋面无天棚者有屋架算到屋架下弦底面+300mm ④出檐宽度>600mm,按实砌高度 ⑤平屋面算至钢砼板面 墙:①位于屋架下弦者,算至屋架底 ②无屋架者算至天棚底+100mm ③有钢砼楼板隔层者算至板底 ④有框架梁时算至梁底 女儿墙:屋面板上表面算至女儿墙压顶下表面 外山墙:平均高度 扣除:门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙的钢砼柱、梁、圈梁、挑梁、砖平碹、砖过梁及凹进墙的壁龛、管槽、暖气管、消火栓箱、墙板头等所占体积 不增加:凸出墙面腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套体积 并入:凸出墙面的砖垛 砖烟囱、砖水塔:筒壁平均中心线周长×厚度×高度;扣除各种孔洞钢砼圈梁、过梁等体积。以

工程量计算公式及规则

土石方工程量计算公式 土石方工程 一、人工平整场地: S=S底+2*L外+16 二、挖沟槽: 1. 垫层底部放坡: V=L*(a+2c+kH)*H 2. 垫层表面放坡 V=L*{(a+2c+KH1)H1+(a+2c)H2} 三、挖基坑(放坡) 方形: V=( a+2c+KH)* ( b+2c+KH)*H+1/3*K2H3 圆形: V=∏/3*h*(R2+Rr+r2) 放坡系数 类别放坡起点人工挖土机械挖土 坑内作业坑上作业 一、二类别 1.20 1:0.5 1:0.33 1:0.75 三类土 1.50 1:0.33 1:0.25 1:0.67 四类土 2.00 1:0.25 1:0.10 1:0.33 土石方工程 1.0.1 计算土石方工程量前,应确定下列各项资料; 1 土石方工土壤及岩石类别的划分,依照工程勘测资料与《计价规范》表A1.4-1《土壤及岩石(普氏)分类表》对照后确定; 2 地下水位标高及排(降)水方法; 3 土方、沟槽、基坑挖(填)起止标高、施工方法及运距; 4 岩石开凿、爆破方法、石碴清运方法及运距; 5 其他有关资料。 1.0.2 土方工程 1 平整场地: 1)平整场地工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。

2)平整场地是指建筑场地挖、填土方厚度在±30cm以内及找平。挖、填土方厚度超过±30cm以外时,按场地土方平衡竖向布置图另行计算。 2 挖土方按设计图示尺寸以体积计算。 3 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算。 4 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽三倍以上的为沟槽; 凡图示基坑底面积在20m2以内的为基坑; 凡图示沟槽底3m以外,坑底面积20m2以外,平整场地挖土方厚度在±30cm以外,均按挖土方计算。 5 挖沟槽、基坑需支挡土板时。挡土板面积,按槽、坑垂直支撑面积计算,支挡土板后,不得计算放坡。 6 挖沟槽长度,外墙按图示中心线长度计算;内墙按图示基础底面之间净长线长度(即基础垫层底之间净长度)计算;内外突出部分(垛、附墙烟囱等)体积并入沟槽土方工程量内计算。 7 地下室土方大开挖后再挖地槽、地坑,其深度以大开挖后土面至槽、坑底标高计算,加垂直运输和水平运输;如室外地面发生水平运输,则另计一次水平运输。 8 人工挖土方深度超过1.5m时,按表一增加工日。 表一 人工挖土方超深增加工日表 ┏━━━━━┯━━━━┯━━━━┯━━━━┓ ┃深度(以内)│2m │4m │6m ┃ ┠─────┼────┼────┼────┨ ┃工日/100m3│ 4.72│ 14.96│ 22.24┃ ┗━━━━━┷━━━━┷━━━━┷━━━━┛

工程量计算规则大全

工程量计算规则大全 1)内墙面抹灰工程量计算。 内墙面抹灰工程量,等于内墙面长度乘以内墙面的抹灰高度以平方米计算。扣除门窗洞口和空圈所占的面积,不扣除踢脚板、挂镜线、0.3m2以内的孔洞和墙与构件交接处的面积,洞口侧壁和顶面亦不增加。墙垛和附墙烟囱侧壁面积与内墙抹灰工程量合并计算。 内墙面抹灰的长度,以主墙间的图示净长尺寸计算。内墙面抹灰高度:无墙裙的,按室内地面或楼面至天棚底面之间距离计算;有墙裙的,按墙裙顶至天棚底面之间的距离计算。板条天棚的内墙抹灰,其高度按室内地面或楼面至天棚底面另加lOOmm计算。 (2)外墙面抹灰工程量计算。 ①外墙面抹灰工程量按外墙面的垂直投影面积以平方米计算。应扣除门窗洞口、外墙裙和大于0.3m2孔洞所占面积,洞口侧壁面积不另增加。附墙垛、梁、柱侧面抹灰面积并入外墙面抹灰工程量内计算。 外墙面高度均由室外地坪算起,向上算至:平屋顶有挑檐(天沟)的,算至挑檐(天沟)底面;平屋顶无挑檐天沟、带女儿墙的,算至女儿墙压顶底而;坡屋顶带檐口天棚的,算至檐口天棚底面;坡屋顶带挑檐无檐口天棚的,算至屋面板底。跨出檐者,算至挑檐上表面。 ②外墙裙抹灰面积按其长度乘高度计算,扣除门窗洞口和大于0.3m2孔洞所占的面积,门窗洞口及孔洞的侧壁不增加。 ③窗台线、门窗套、挑檐、腰线、遮阳板等展开宽度在300mm以内者,按装饰线以延长米计算,如展开宽度超过300mm以上时,按图示尺寸以展开面积计算,套零星抹灰定额项目。 ④栏板、栏杆抹灰按立面垂直投影面积乘以系数2.2计算。 ⑤阳台底面抹灰按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。阳台如带悬臂梁者,其工程餐应再乘系数1.30. ⑥雨篷底面或顶面抹灰分别按水平投影面积以平方米计算,并入相应天棚抹灰面积内。雨篷顶面带反滑或反梁者,其工程量乘系数l.20,底面带悬臂梁者,其工程量乘以系数1.20.雨篷外边线按相应装饰或零星项目执行。 ⑦墙面勾缝按垂直投影面积计算,应扣除墙裙和墙面抹灰的面积,小扣除门窗洞口、门窗套、腰线等零星抹灰所占的面积,附墙柱和门窗洞口侧面的勾缝面积亦不增加。独立柱、房上烟囱勾缝,按图示尺寸以平方米计算。 (3)外墙装饰抹灰工程量计算。 ①外墙各种装饰抹灰均按图示尺寸以实抹面积计算。应扣除门窗洞口空圈的面积,其侧壁面积不另增加。 ②挑檐、天沟、腰线、栏杆、栏板、门窗套、窗台线、压顶等均按图示尺寸展开面积以平方米计算,并入相应的外墙面积内。 (4)块料面层工程量计算。助你成功 ①墙面贴块料面层均按图示尺寸以实贴面积计算。 ②墙裙以高度在1500mm以内为准,超过1500mm时按墙面计算,高度低于300mm时,按踢脚板计算。 (5)墙面其他装饰工程量计算。 ①木隔墙、墙裙、护壁板,均按图示尺寸长度乘以高度按实铺面积以平方米计算。 ②玻璃隔墙按上横档顶面至下横档底面之间高度乘以宽度(两边立挺外边线之间)以平方米计算。

工程量清单计算规则及说明

工程量清单计算规则及说明 一、工程量计算规则 1、平整场地按设计图示尺寸的建筑物首层面积(首层面积按建筑物外墙外边线计算)以m2计算。 2、挖土方按设计图示尺寸以m3计算。 3、挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积(基础垫层底面积是指垫层及地基相接的底面积)乘以挖土深度以m3计算。 4、人工挖桩孔土方按图示桩的不同断面积乘以设计桩孔中心线深度(含扩大头进入持力层部分)以m3计算。 5、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以m3计算。 6、管沟土方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 7、预裂爆破按设计图示的钻孔总长度以m计算。 8、石方开挖按设计图示尺寸以m3计算。 9、管沟石方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 10、土(石)方回填按设计图示尺寸以m3计算。场地回填以回填面积乘以平均回填厚度计算;室内回填以主墙间净面积乘以回填 厚度计算;基础回填以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)计算。 二、说明 1、土壤及岩石(普氏)的分类可按(附表一)确定。 2、土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 3、平整场地适用于建筑场地厚度在±30cm以内的挖、填、找平。

4、挖土方适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土,是指设计室外地坪标高以上的挖土,其挖土方平均厚度应按自然地面 测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。 5、挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面(基础垫层底表面是指垫层及地基相接的垫层底表面)标高至交付施工场地标高(交付施工场地标高是指设计室外地坪标高)确定。无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 6、设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时,可按预裂爆破项目编码列项。 7、土方开挖中,根据施工要求的放坡、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工程量,可包括在挖基础土方报价内。

钢筋工程量计算规则、公式大全

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。 (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 2、钢筋的弯钩长度 Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧

工程量计算规则及常见图形公式汇总

工程量计算规则公式汇总[图片] 工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土

(1)、清单规则:挖基础土按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土量。当需要放坡时,应将放坡的土量合并于总土量中。 2、开挖土计算法 (1)、清单规则: ①、计算挖土底面积: 法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土的体积:土体积=挖土的底面积*挖土深度。 (2)、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。 用同样的法计算S中和S下

安装工程量清单计算规则

第四节安装工程工程量清单计算规则 一、安装工程工程量清单计算规则 安装工程工程量清单项目包括机电设备安装工程、电气设备安装工程、热力设备安装工程、炉窑砌筑工程、静置设备与工艺金属结构制作安装工程、工业管道工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、白动化控制仪表安装工程、通信设备及线路工程、建筑智能化系统设备安装工程、长距离输送管道工程、共十三章125节、1140个项目.本节主要介绍电气设备安装工程、消防工程、给排水、采暖、燃气工程、通风空调工程、建筑智能化系统设备安装工程等常用的工程量清单计算规则。 (一)电气设备安装工程 1.变压器安装 变压器安装按设计图示数量,区别不同容量以“台”计算。 变压器安装项目包括油浸电力变压器、干式变压器、整流变压器、自藕式变压器、带负荷调压变压器、电炉变压器及消弧线圈等。 2.配电装置安装 配电装置安装按设计图示数量,区别不同名称、型号、容量以“台”、“组”或“个”计算。 配电装置安装项目包括各种断路器、真空接触器、隔离开关、负荷开关、互感器、电抗器、电容器、滤液装置、高压成套配电柜、组合型成套箱式变电站及环网柜等。 3.母线安装 (l)软母线、组合软母线、带形母线、槽形母线的工程量按设计图示尺寸以单线长度计算。 (2)共箱母线、低压封闭式插接母线槽的工程量按设计图示尺寸以长度计算。 (3)重型母线以“t”为计量单位,按设计图示尺寸以质量计算。 4.拉制设备及低压电器安装 (l)控制设备及低压电器安装工程量按设计图示数量,区别不同名称、型号、规格(容量)以“台”、“套”或“个”计算. ①控制设备安装项目包括各种控制屏、继电信号屏、模拟屏、配电屏、整流柜、电气屏(柜)、成套配电箱、控制箱等. ②低压电器安装项目包括各种控制开关、控制器、接触器、启动器、小电器等。 ③控制开关适用于自动空气开关、刀型开关、铁壳开关、胶盖刀闸开关、组合控制开关、万能转换开关、漏电保护开关等。 ④小电器适用于按钮、照明用开关、插座、电笛、电铃、电风扇、水位电气信号装置、测量表计、继电器、电磁锁、屏上辅助设备、辅助电压互感器、小型安全变压器. (2)盘、柜、屏、箱等进出线的预留量,均不作为实物丝计算,按设计要求或规范规定的长度,在综合单价中考虑。 5.蓄电池安装 蓄电池安装工程量以“个”为计量单位,按设计图示数量计算.????????????? 蓄电池安装项目包括碱性蓄电池、固定密闭式铅酸解电池和免维护铅酸苗电池等。 6.电机检查接线及调试 (1)电机检查接线及调试工程量,按设计图示数量,区别不同名称、型号、容量、启动方式和控制保护类型,以“台”或‘.组”计算。 (2)电机检查接线及调试项目,包括发电机、调箱机、普通小型直流电动机、可控硅调速直流电动机、普通交流同步电动机、低压交流异步电动机、高压交流异步电动机、交流变频调速电动机、微型电机、电加热器、电动机组等的检查接线及调试。 (3)电机以单台工量在3t以下为小型.单台重量在3~30t者为中型,单台重量在30t 以上

工程量计算规则公式汇总

土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1)清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积(2)定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1)、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。

(2)、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1)、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。) 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积)。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。

工程量计算公式规则汇总模板

直线内插法 也就是已知A1、A2、B1、B2、C1求C2,在C2单元格里输入: =(B2-A2)/(B1-A1)*(C1-A1)+A2 即可,使用时可直接将上一行复制到C2格内。 圆的周长=2πr 弧是圆的一部分, 因此 弧长=圆的周长*( 弧所正确圆心角度数/360°) =2πr*圆心角/360° 因为2π=360° 因此 扇形圆心角=弧长/半径 所得单位是弧度数,要换为角度数 圆面积=r2π半径*半径*π圆周长2乘以πR 圆形公式是: S=πR2(π是圆周率约等于3.14、R2是半径的平方) 扇形是圆的一部分, 因此扇形面积=半径×半径×圆周率×圆心角度数÷360 公式是: S=n/360πR2 ( 2) S=1/2LR

( L是弧长, R是半径n是圆心角) L=2π r n/360°=π r n/180°(r=半径*n=圆弧的角度的绝对值) 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 ( 1) 清单规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 ( 2) 定额规则: 按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 ( 1) 清单规则的平整场地面积: 清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 ( 2) 定额规则的平整场地面积: 定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 ( 1) 、有的地区定额规则的平整场地面积: 按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算, 然后与底层建筑面积合并计算; 或者按”外放2米的中心线×2=外放2米

面积”与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦, 弧线部分不好处理, 容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦, 不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分, 到底应该扣除多少不好计算。 ( 2) 、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量, 每边外放的长度不一样。 大开挖土方 1、开挖土方计算规则 ( 1) 、清单规则: 挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 ( 2) 、定额规则: 人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽, 槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面, 如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。当需要放坡时, 应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法

最新工程量清单计算规则

一、工程量计算规则 1、平整场地按设计图示尺寸的建筑物首层面积(首层面积按建筑物外墙外边线计算)以m2计算。 2、挖土方按设计图示尺寸以m3计算。 3、挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积(基础垫层底面积是指垫层与地基相接的底面积)乘以挖土深度以m3计算。 4、人工挖桩孔土方按图示桩的不同断面积乘以设计桩孔中心线深度(含扩大头进入持力层部分)以m3计算。 5、挖淤泥、流砂按设计图示位置、界限以m3计算。 6、管沟土方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 7、预裂爆破按设计图示的钻孔总长度以m计算。 8、石方开挖按设计图示尺寸以m3计算。 9、管沟石方按设计图示的管道中心线长度以m计算。 10、土(石)方回填按设计图示尺寸以m3计算。场地回填以回填面积乘以平均回填厚度计算;室内回填以主墙间净面积乘以回填 厚度计算;基础回填以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括基础垫层及其他构筑物)计算。 二、说明 1、土壤及岩石(普氏)的分类可按(附表一)确定。 2、土石方体积应按挖掘前的天然密实体积计算。 3、平整场地适用于建筑场地厚度在±30cm以内的挖、填、找平。

4、挖土方适用于±30cm以外的竖向布置的挖土或山坡切土,是指设计室外地坪标高以上的挖土,其挖土方平均厚度应按自然地面 测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。 5、挖基础土方包括带形基础、独立基础、满堂基础(包括地下室基础)及设备基础等。基础土方、石方开挖深度应按基础垫层底表面(基础垫层底表面是指垫层与地基相接的垫层底表面)标高至交付施工场地标高(交付施工场地标高是指设计室外地坪标高)确定。无交付施工场地标高时,应按自然地面标高确定。 6、设计要求采用减震孔方式减弱爆破震动波时,可按预裂爆破项目编码列项。 7、土方开挖中,根据施工要求的放坡、操作工作面和机械挖土进出施工工作面的坡道等增加的工程量,可包括在挖基础土方报价内。 工程量清单计算规则及说明 一、工程量计算规则 1、桩基工程的土壤级别鉴别可按(附表二)土质级别的规定和鉴别方法进行确定。 2、预制钢筋混凝土桩按设计图示尺寸的桩长(包括桩尖)以m 或根计算,或按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖,不扣除桩尖虚体积)乘桩身断面积以m3计算。 3、砂石灌注桩、灰土挤密桩、旋喷桩、喷粉桩按设计图示尺寸

混凝土基础工程量计算规则及公式

三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。如图5 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

式中:墙长——外墙按L中,内墙按L内(有柱者均算至柱侧);墙高——自基础上表面算至墙顶。墙厚——按图纸规定。 图1 图2 图3 图4 图5 三十四、金属结构工程的工程量计算规则及公式 1.金属结构制作安装均按图示钢材尺寸以吨计算,不扣除孔眼、切肢、切边、切角的重量,焊条不另增加重量,不规则或多边形钢板以其外接矩形面积乘以厚度乘以单位理论重量计算。 2..制动桁架、制动板重量合并计算,套用制动梁定额。墙架柱、墙架梁及连接柱杆的重量合并计算,套用墙架定额。依附于钢柱上的牛腿及悬臂梁合并计算,套用钢柱定额。 3、钢平台、走道应包括楼梯、平台、栏杆合并计算,钢梯子应包括踏步、栏杆合并计算。 三十五、构件运输及安装工程工程量计算规则及公式 1.预制砼构件运输及安装均按构件图示尺寸,以实体积计算;金属构件构件按构件图示尺寸以吨计算,木门窗运输按门窗洞口的面积计算。 2.加气砼板(块)、硅酸盐块运输每立方米折合钢筋砼构件体积0.4M3按Ⅱ类构件运输计算。 3.预制砼构件安装: (1)焊接形成的预制钢筋砼框架结构,其柱安装按框架柱计算,梁安装按框架梁计算;预制柱、梁一次制作成型的框架按连体框架梁、柱计算。 (2)预制钢筋砼工字型柱、矩形柱、空腹柱、双肢柱、空心柱、管道支架等安装,均按柱安装计算。 (3)组合屋架安装,以砼部分实体体积计算,钢杆件部分不另计算。 (4)预制钢筋砼多层柱安装,首层柱按柱安装计算,二层及二层以上按柱接柱计算。 三十六、木结构工程工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及公式

斜屋面、工程量计算规则及 公式 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

斜屋面、工程量计算规则及公式 2017-09-20广联达客服 1、平屋面工程量 (1)屋面面积;(2)找平层;(3)保温层;(4)屋面卷材防水;(5)铁皮;(6)UPVC雨水斗;(7)铸铁落水口;(8)UPVC弯头;(9)排水管。 2、屋面工程量计算方法 (1)屋面面积瓦屋面、型材屋面(包括挑檐部分)均按设计图示尺寸水平投影面积乘以屋面坡度系数(见屋面坡度系数表)以斜面积计算。 ①不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟等所占面积。 ②屋面小气窗出檐与屋面重叠部分的面积不增加,但天窗出檐部分重叠的面积计入相应的屋面工程量内。 ③瓦屋面的出线、披水、稍头抹灰、脊瓦加腮等工、料均不另计算。 (2)屋面防水面积屋面卷材防水、屋面涂膜防水按设计图示尺寸按面积以平方米计算。 ①斜屋顶(不包括平屋顶找坡)按图示尺寸的水平投影面积乘以屋面坡度延尺系数按斜面积以平方米计算,平屋顶按水平投影面积计算,由于屋面泛水引起的坡度延长不另考虑。 ②不扣除房上烟囱、风帽底座、风道、屋面小气窗和斜沟所占面积,其根部弯起部分不另计算。 ③屋面的女儿墙、伸缩缝和天窗等处的弯起部分,并入屋面工程量内。天窗出檐部分重叠的面积应按图示尺寸,以平方米计算,并入卷材屋面工程内。如图纸未注明尺寸,伸缩缝、女儿墙可按25cm,天窗处按50cm计算。 ④涂膜屋面的工程量计算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌缝、玻璃布盖缝、屋面分隔缝,以延长米计算。

(3)屋面抹水泥砂浆找平层的工程量与卷材屋面相同 (4)屋面保温层的工程量与卷材屋面相同。 (5)屋面工程量中铁皮、UPVC雨水斗,铸铁落水口,铸铁、UPVC弯头、短管,铅丝网球按个计算。 (6)屋面排水管按设计图示尺寸以展开长度计算。如设计未标注尺寸,以檐口下皮算至设计室外地平以上15cm为止,下端与铸铁弯头连接者,算至接头处。

工程造价工程量计算规则公式汇总

工程量计算规则公式汇总 土建工程工程量计算规则公式汇总 平整场地: 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平. 1、平整场地计算规则 (1清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2定额规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 2、平整场地计算方法 (1清单规则的平整场地面积:清单规则的平整场地面积=首层建筑面积 (2定额规则的平整场地面积:定额规则的平整场地面积=首层建筑面积 3、注意事项 (1、有的地区定额规则的平整场地面积:按外墙外皮线外放2米计算。计算时按外墙外边线外放2米的图形分块计算,然后与底层建筑面积合并计算;或者按“外放2米的中心线×2=外放2米面积” 与底层建筑面积合并计算。这样的话计算时会出现如下难点: ①、划分块比较麻烦,弧线部分不好处理,容易出现误差。 ②、2米的中心线计算起来较麻烦,不好计算。 ③、外放2米后可能出现重叠部分,到底应该扣除多少不好计算。 (2、清单环境下投标人报价时候可能需要根据现场的实际情况计算平整场地的工程量,每边外放的长度不一样。 大开挖土方

1、开挖土方计算规则 (1、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指混凝土垫层外边线加工作面,如有排水沟者应算至排水沟外边线。排水沟的体积应纳入总土方量内。 当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算方法 (1、清单规则: ①、计算挖土方底面积: 方法一、利用底层的建筑面积+外墙外皮到垫层外皮的面积。外墙外边线到垫层外边线的面积计算(按外墙外边线外放图形分块计算或者按“外放图形的中心线×外放长度”计算。 方法二、分块计算垫层外边线的面积(同分块计算建筑面积。 ②、计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 (2、定额规则: ①、利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积。如下图 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等。

公路工程工程量清单计量规则

公路工程工程量清单计量规则

目录 第一章总则 (2) 第二章路基工程 (4) 第三章路面工程 (18) 第四章桥梁涵洞工程 (23)

总说明 为了统一公路工程工程量清单的项目号、项目名称、计算单位、工程量计算规则和界定工程内容,特制定本规则。 1. 本规则是《公路基本建设工程造价计价规范》的组成部分,是编制工程量清单的依据。 2. 本规则主要依据交通部《公路工程国内招标文件范本》(2003年版)中的技术规范,结合公路建设项目内容编制。本规则与技术规范相互补充,若有不明确或不一致之处,以本规则为准。 3. 本规则共分八章,第一章总则,第二章路基工程,第三章路面工程,第四章桥梁涵洞工程,第五章隧道工程,第六章安全设施及预埋管线工程,第七章绿化及环境保护工程,新增第九章房建工程是依据公路建设项目房建工程内容增编。 4. 本规则由项目号、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则和工程内容构成。 4.1本规则项目号的编写分别按项、目、节、细目表达,根据实际情况可按厚度、标号、规格等增列细目或子细目,与工程量清单细目号对应方式示例如下: 细目号2 09— 1— a 浆砌片(块)石挡土墙 细目 节 目(以两位数标识,不足两位数前面补零) 项 4.2项目名称以工程和费用名称命名,如有缺项,招标人可按本规则的原则进行补充,并报工程造价管理部门核备。 4.3项目特征是按不同的工程部位、施工工艺或材料品种、规格等对项目作的描述,是设置清单项目的依据。 4.4计量单位采用基本单位,除各章另有特殊规定外,均按以下单位计量: 以体积计算的项目——m3 以面积计算的项目——m2 以重量计算的项目——t,kg 以长度计算的项目——m 以体积计算的项目——m3 以自然体计算的项目——个、棵、根、台、套、块…… 没有具体数量的项目——总额 4.5工程量计算规则是对清单项目工程量的计算规定,除另有说明外,清单项目工程量均按设计图示以工程实体的净值计算;材料及半成品采备和损耗、场内二次转运、常规的检测等均应包括在相应工程项目中,不另行计量。 4.6工程内容是为完成该项目的主要工作,凡工程内容中未列的其他工作,为该项目的附属工作,应按照各项目对应的招标文件范本技术规范章节的规定或设计图纸综合考虑在报价中。 5.施工现场交通组织、维护费,应综合考虑在各项目内,不另行计量。 6.为满足项目管理成本核算的需要,对于第四章桥梁、涵洞工程,第五章隧道工程,应按特大桥、大桥、中小桥、分离式立交桥和隧道单洞、连洞分类使用本规则的计量项目。 7.本规则在具体使用过程中,可根据实际情况,补充个别项目的技术规范内容与工程量清单配套使用。

工程造价工程量计算规则及公式

工程量计算规则及公式 : 一、平整场地:建筑物场地厚度在±30cm以的挖、填、运、找平。 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。 2、平整场地计算公式 S=(A+4)×(B+4)=S底+2L外+16 式中:S———平整场地工程量;A———建筑物长度方向外墙外边线长度;B———建筑物宽度方向外墙外边线长度;S底———建筑物底层建筑面积;L 外———建筑物外墙外边线周长。

该公式适用于任何由矩形组成的建筑物或构筑物的场地平整工程量计算。二、基础土方开挖计算 开挖土方计算规则 (1)、清单规则:挖基础土方按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘挖土深度计算。 (2)、定额规则:人工或机械挖土方的体积应按槽底面积乘以挖土深度计算。槽底面积应以槽底的长乘以槽底的宽,槽底长和宽是指基础底宽外加工作面,当需要放坡时,应将放坡的土方量合并于总土方量中。 2、开挖土方计算公式: (1)、清单计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积×挖土深度。(2)、定额规则:基槽开挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底宽度;C———工作面宽度;H———基槽深度;L———基槽长度。. 其中外墙基槽长度以外墙中心线计算,墙基槽长度以墙净长计算,交接重合出不予扣除。 基坑开挖:V=1/6H[A×B+a×b+(A+a)×(B+b)+a×b]。式中:

V———基坑体积;A—基坑上口长度;B———基坑上口宽度;a———基坑底面长度;b———基坑底面宽度。 三、回填土工程量计算规则及公式 1、基槽、基坑回填土体积=基槽(坑)挖土体积-设计室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积。 式中室外地坪以下建(构)筑物被埋置部分的体积一般包括垫层、墙基础、柱基础、以及地下建筑物、构筑物等所占体积 2、室回填土体积=主墙间净面积×回填土厚度-各种沟道所占体积 主墙间净面积=S底-(L中×墙厚+L×墙厚) 式中:底———底层建筑面积;L中———外墙中心线长度;L———墙净长线长度。 回填土厚度指室外高差减去地面垫层、找平层、面层的总厚度,如右图:四、运土方计算规则及公式: 运土是指把开挖后的多余土运至指定地点,或是在回填土不足时从指定地点取土回填。土方运输应按不同的运输方式和运距分别以立方米计算。 运土工程量=挖土总体积-回填土总体积

工程量计算规则_工程量计算规则一览表

工程量计算规则(P88) (一) 砖基础按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,扣除混凝土地梁(圈梁) 、构造柱所占体积,不扣除基础大放脚T 形接头处的重叠部分及嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础砂浆防潮层和单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加。基础长度外墙按中心线,内墙按净长线计算。 界定 砖基础与墙身的划分以首层设计室内地坪为界,设计室内地坪以下为基础,以上为墙身。如墙身与基础为两种不同材质时,按材质不同处为分界线。 实心砖墙、空心砖墙及石墙均按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、过人洞、空圈、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁及凹进墙内的壁龛、管槽、暖气槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、檩头、垫木、木楞头、沿缘木、木砖、门窗走头、砖墙内加固钢筋、木筋、铁件、钢管及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套的体积亦不增加,凸出墙面的砖垛并入墙体体积内。 附墙烟囱(包括附墙通风道、垃圾道) 按其外形体积计算,并入所依附的墙体体积内。砌地下室墙不分基础和墙身,其工程量合并计算,按砌墙基价执行。

(1)墙长度外墙按中心线,内墙按净长计算。 (2)墙高度外墙、内墙 ①外墙斜(坡) 屋面无檐口天棚者算至屋面板底; 有屋架且室内外均有天棚者算至屋架下弦底另加200mm; 无天棚者算至屋架下弦底另加300mm ,出檐宽度超过600mm 时按实砌高度计算; 平屋面算至钢筋混凝土板底。②内墙位于屋架下弦者,算至屋架下弦底; 无屋架者算至天棚底另加100mm; 有钢筋混凝土楼板隔层者算至楼板顶; 有框架梁时算至梁底。③女儿墙从屋面板上表面算至女儿墙顶面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 。④内、外山墙按其平均高度计算。 ⑤围墙高度算至压顶下表面(如有混凝土压顶时算至压顶下表面) 围墙柱并入围墙体积 内。 计价时注意(P86) 计算实心砖墙工程量时,墙内砖平碹、砖拱碹、砖过梁的体积不扣除,应包括在实心砖墙价格内。

工程量清单及工程量计算规则

第四章工程量清单及工程量计算规则(12学时) 一、本章教学目的 通过本章的学习,让学生可以对工程量清单有一个总体的把握,明确工程量清单的基本内容及格式,掌握工程项目建筑面积、土石方等各部分工程量的计算规则,能熟练准确计算工程项目各部分的工程量。 二、本章教学重点和难点 本章的重点是工程量清单及工程量的计算规则。难点是工程结构部分工程量的计算规则。 三、本章教学内容 (一)工程量清单概述 工程量清单是由建设工程招标人发出的,对招标工程的全部项目,按统一的项目编码、工程量计算规则、项目划分和计量单位计算出的工程数量列出的表格。 工程量清单可以由招标人自行编制,也可以由其委托有资质的招标代理机构或咨询单位编制。工程量清单是招标文件的组成部分。 1.工程量清单除了为潜在的投标人提供必要的信息外,还具有以下作用: (1)为投标人提供一个公开、公平、公正的竞争环境。 (2)工程量清单是计价和询标、评标的基础。 (3)为施工过程中支付工程进度款提供依据。 (4)为办理工程结算及工程索赔提供了重要依据。 (5)设有标底价格的招标工程,招标人利用工程量清单编制标底价格,供评标时参考。 2.工程量清单的内容 《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称《清单规范》)中对工程量清单的格式进行了统一规定,其内容有:工程量清单封面、填表须知、工程量清单总说明、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目表。工程量清单的编写应由招标人完成,除以上规定的内容以外,招标人可根据具体情况进行补充。工程量清单主要有分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单三部分,其中分部分项工程量清单是核心。 (1)工程量清单封面 招标人需在工程量清单封面上填写:拟建的工程项目名称、招标人(招标单位)法定代表人、中介机构法定代表人、造价工程师及注册证号、编制时间。 (2)工程量清单填表须知 招标人在编写工程量清单表格时,必须按照所规定的要求完成。具体规定如下:

相关文档
相关文档 最新文档