1#楼成套配电柜、箱的技术要求

1、成套配电柜、动力开关柜、配电箱加工制作厂家应具备有“CCC”认证资质(提供相关证件)。设备及材料、电气元器件均符合国家、行业及北京市现行技术标准,并应符合设计要求;产品上并有“CCC”认证标志,有产品合格证及试验报告;设备上应有不可拆卸的金属制品的铭牌,铭牌制定应符合规范要求;产品配件、技术资料、说明书应齐全。

2、柜、箱体应有一定的机械强度,外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。内部电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。箱体钢板及二层底板钢板厚度不小于1.5mm且必须符合规范要求,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固。柜、箱内的开关等操动部分动作均应灵敏、可靠,绝缘电阻必须符合设计要求及规范标准。柜、箱分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,安全可靠。配电柜、箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电。配电箱(盘)配线排列整齐,多股线必须涮锡后再压接。盘内二次接线的规格应符合现行规范、标准之规定;导线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。回路编号清晰、齐全。各开关下侧应有透明塑料标牌框,标明用电回路名称。

3、柜、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线应符合规范要求),每台箱、柜侧面上预留不小于M10的接地螺丝,柜门采用铜编织线与柜上的接地端子连接牢固;箱体和二层底板钢板均应预留不小于M8的接地螺栓。暗装配电箱壳下侧外部焊接50mm长的30*3mm的接地扁钢,接地扁钢上打M8的接地螺丝孔,为连接箱壳接地使用。

4、配电柜、箱上、下侧的母线均应按要求标明线色,相序排列应符合规范要求。配电柜、箱门内侧粘贴电气原理图、接线图、设备材料明细表等,电气原理图、接线图、设备材料明细表应采取不易损坏措施(可采取塑封方式),粘贴要牢固不易脱落。

5、配电箱(盘)上电具,仪表应牢固、平正、整洁、间距均匀、铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全。其排列间距应符合规范规定。

6、配电箱内均设,中性线汇流排(N线端子)和接地线汇流排(PE线端子)。

7、导线与器具连接应符合以下规定:连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧

无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。电气设备、器具和非带电金属部件的保护接地支线敷设应连接紧密、牢固,保护接地线截面选用正确。

8、出厂资料备四套,一套随设备,三套给甲方备案。

9、图中已注明箱体尺寸如不能满足规范要求时可按规范要求适当调整,在接到图纸三日内把各箱所有电器准确的排列箱体尺寸送到甲方审核。

10、应急照明箱箱体应有明显标志,应急照明配电箱需预留消防联动接口;照明、动力配电箱、柜按照设计图纸及规范要求预留消防接口(DC24V)。

11、配电箱上下侧不打孔,可在箱上下侧预留活动钢板(和箱颜色一致),靠箱壳后侧预留,活动钢板根据箱体尺寸的大小,小于箱壳宽度100㎜~200㎜预留,四角用螺丝固定,现场安装时根据实际情况开孔。箱体颜色(暂定米黄色)。

12、图中13台低压配柜内的开关选用施耐德型,其余各配电箱开关选用ABB型产品,其他电气元器件按照图纸要求配备。定货数量见1#楼配电箱计划表(附后),注意表中所列技术要求,其他要求见设计图纸(YYC1-D第1-10张、第26-31张、第33张)。3ACE4、-3ACE5-7、-3AC2箱的设备容量按1#楼配电箱计划表中的设备容量配备电气元器件。在配电室低压母线上装一级电涌保护器(SPD),二级配电箱内装二级电涌保护器,末端配电箱及弱电机房配电箱(见竖向干线系统图及配电系统图)内装三级电涌保护器, SPD 应选用带有裂化指示的模块。

13、电箱中的各种计量表必须符合北京市供电局有关规定。

施工单位:日期年月日

监理单位:日期年月日

建设单位:日期年月日

低压成套配电柜技术要求

低压成套配电柜技术要求 乙方保证提供符合本技术规范书要求和有关最新工业标准的优质产品,即使是在合同签订之后,甲方也有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。本技术规范书要求所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时,按其中较高的标准执行。本技术规范书要求的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 一、低压开关柜主要技术性能参数要求 1.1 低压开关柜柜型要求 1.1.1 本次项目采用柜型。(注:柜型由需求方确定选择品牌柜或组合柜,或者对柜 型不作要求,品牌柜和组合柜均可选择。) 1.1.2 项目采用品牌柜时,须从公司品牌库里的施耐德、西门子和ABB三个品牌中选择,开 关柜柜型要求为高级分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写品牌柜型号确认表(见表1)。 表1 乙方拟采用品牌柜型号确认表 1.1.3 项目采用组合柜时,开关柜品牌须从公司执行品牌库中选择,开关柜柜型要求为高级 分层隔离固定柜型,出线塑壳开关采用固定式安装。招投标时乙方须明确说明拟采用品牌,并填写组合柜型号确认表(见表2)。 表2 乙方拟采用组合柜型号确认表 1.1.4乙方选择的品牌型号须满足设计要求,并经甲方确认。若甲方提出异议,乙方须向甲 方详实说明包括但不限于以下内容:选择遵循公平原则,符合国家现行标准及设计规

范要求,为行业公认惯用且选配情况不低于本技术规范书要求,否则,甲方有权拒收或要求乙方整改。 1.1.5 开关柜及主要元件型号确定后,乙方后期不得以成本等原因提出调整要求;基于实际 使用情况,甲方可在产品制造或采购前提出调整要求,乙方应在收到甲方通知起,一个工作日内做出响应,并与甲方公平协商解决。 1.1.6 开关柜型号采用品牌柜或组合柜,其技术参数均须满足本技术要求1.2和1.3项下内 容。 1.2 低压开关柜配置基本要求 1.2.1 本技术要求内容为低压成套配电柜技术条件最低要求,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范条文,乙方应保证提供符合本技术要求、国家规范及工业标准的优质产品。 1.2.2 乙方应认真逐项确认下面技术参数响应表(见表3),不允许乙方擅自更改技术要求参 数,如有偏差,要求详细填写乙方技术参数偏离表(见附件一表4)。 表3 技术参数响应表

配电箱技术要求

配电箱技术要求 一、产品标准和规范 1、参照标准 在本技术规范中引用的标准和规范,应是尚在通用的或最新版本标准。所有提供设备的设计、制造、检验、测试、验收等标准应符合国际标准化组织及国际、国内相关行业已实施的标准。 这些标准应包括但不限于(如下述内容中不为最新版本,请按最新版本采用): GB7251-《低压成套开关设备》。 GB/13911-《金属涂覆和化学处理》 GB1284-《低压断路器》。 GB2JB4011.1-《低压熔断器一般要求》 GB4025-《低压电器基本标准》。 JB4013.1-《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998-《低压电器基本试验方法》。 GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》 GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》 GB/T 2681- 《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T 2682- 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB/T 17626- 《电磁兼容试验和测量技术》 GB2423.1-、GB2423.2-、GB2423.4-《电工电子产品基本环境试验规程》 GB7251.3- 《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进 入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要 求》 IEC60439-1-《开关及控制装置附件》 IEC60947-1-《低压开关设备和控制设备、多功能开关、自动转换开关电器》

IEC60947-6-1《多功能设备—自动转换开关设备》 IEC439-1 低压开关设备和控制设备 GB156《额定电压》 GB762《电力设备额定电流》 GB4026《电气接线端子的识别和用字母数字符号标志界限端子的通则》GB2828《逐批检查计数抽样程序及抽样表》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2 低压开关设备和控制设备--低压断路 GB14048.3低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB14048.7、8《低压开关设备和控制设备》 GB14048.9《低压开关设备和控制设备》 GB14048.11 《自动转换开关电器》 B7251.1: 型式试验和部分型式试验成套设备 GB4208外壳防护等级(IP) GB50171电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50303 《建筑电气工程施工质量验规范》 JB/T9660《行线槽》 GB16806《消防联动设备通用技术条件》 二、配电箱(柜)技术规格及要求 1、配电箱(柜)柜体 1-1 额定绝缘电压:660V 1-2 绝缘试验电压:2500V/1min 1-3 额定工作电压:400V 1-4 防护等级:IP40,室外为IP65。注:其他特殊要求按施工图说明。 1-5 降容系数:>0.85

加工订货合同(四)标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 加工订货合同(四)标准 版本

加工订货合同(四)标准版本 温馨提示:本合同文件应用在当事人双方(或多方)为解决或预防纠纷而确立的法律关系,最终实现共同的利益,文书经过协商而达成一致后,签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 合同编号:______________ 甲方:______________(供方) 乙方:______________(需方) 为了明确甲、乙双方的权利和义务,根据 《合同法》的有关规定,经协商一致,达成如 下协议,共同遵守。 一、货物品名、规格、数量、单价金额、 交提货日期:___________ 二、质量标准、验收方法及地点: ____________ 三、原材料来源及互利方法: _______________

四、交(收)货方法、地点及运杂费负担:____________ 五、包装要求及包装物回收办法、费用负担:______________ 六、货款结算时间及方法: _________________ 七、违约责任划分:_______________ 八、其他:________________ 九、甲、乙双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,经双方协商由合同鉴证机关查实证明,可免予承担经济责任。 十、本合同自签订之日起,双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止,如需修改或终止时,应经双方协商同意,另立合同

配电箱规范和技术要求

XXXX商住小区配电箱(柜)技术要求 “XXXX商住小区”供电系统配电箱(柜)众多,控制复杂,其采购安装由不同的施工企业完成。为保证配电箱(柜)采购安装质量的协调统一、顺利通过建设单位,设计单位,监理单位、质检站等单位验收,同时方便后期运行维护,特制订本技术要求。未尽事宜,按相关行业、国家标准执行。 1、配电箱技术性能及国家规范和标 1.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 1.2、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 1.3、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 1.4、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 1.5、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-1996 1.6、《低压成套开关设备基本试验方法》GB9466.1-1997 1.7、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303-2002 1.8、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 1.9、《电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2002; 1.10、《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-1990; 1.11、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 1.12、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB5016-92 1.13、XXXXX设计院配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1.14、其他现行相关标准和规范

2、运行条件: 2.1、额定绝缘电压: 660V 2.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路) 2.3、柜外壳防护等级: 户内: IP20 户外: IP53以上 2.4、柜内操作对带电部份防护等级: IP20 3、一般技术要求: 3.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 3.2 照明电表箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M10,二层底板返边与箱底不小于30mm。 3.3 配电箱箱(柜)采用通用锁,每把锁配两把钥匙。3.4 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 3.5、所有落地配电柜均配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 3.6、两台或两台以上的配电箱(柜)相邻敷设时,箱(柜)的高度、厚度应一致。

动力配电箱技术规范

动力配电箱技术规范 一、总则 1.动力配电箱技术要求 1.1设备制造应遵循的规范和标准: GB4728.1~13 电气图用图形符号 GB7251 低压成套开关设备 1.2设备的环境运行条件 1.2.1安装地点:室内 1.2.2海拔高度:不低于1000米 1.2.3地震烈度:8度 4污秽等级:Ⅲ级 1.3气象条件: 最高温度:40℃ 最低温度:-20℃ 温差:15K 环境相对湿度:日相对湿度平均值不大于95%;月平均相对湿度不大于90% 1.4 低压开关柜的技术参数: 1.4.1设备名称:低压动力配电箱 1.4.2 设备型号:XL-21 1.4.3 额定工作电压:AC380V 1.4.4额定绝缘电压:AC400V 1.4.9 技术条件 低压动力配电箱按系统电压低于1kV并应按IEC60439-1,IEC60227的要求进行设计。主母线最大额定电流600安培。 1.4.10 一次元件配置原则(按招标图纸规定的型号及技术要求配置) 1.4.11 二次元件配置原则(根据保护控制、计量要求及结构尺寸进行配置) 1.4.12 设备的柜架为垂直地面安装的自撑式结构。 二、柜架和外壳结构件采用优质冷轧钢板,应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定。同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

1.开关柜类型:金属固定式开关柜GGD型 2.额定电压:1KV 3.工频耐压:2.5KV/min 4.额定频率:50Hz 5.主母线额定电流:600A 6.额定热稳定电流:30KA 7. 柜内带电部分相对相、相对地的空气间隙:≥ 20mm 8. 防护等级:IP30 9.开关柜外型尺寸:700×350×1700(回路电流小于600A) 三、断路器技术参数 1.断路器类型:微断开关、塑壳断路器等国内外先进的元器件 2.额定电压:1KV 3.额定电流:600A以下 4.额定频率:50Hz 5.额定断路开断电流:5KA 6.额定峰值耐受电流:5KA 7.额定短路关合电流:5KA 8.绝缘特性: 工频耐压水平:相对地、2KV /min; 9. 母线的要求:开关柜母线和分支母线 a)开关柜的主母线和分支母线采用高电导率铜排连续焊接和螺栓连接,相邻柜之间 采用金属隔板;母线的搭接及其紧固件的选用符合GBJ149-90的要求;主母线及分支母线截面满足载流量的要求;母排的相色、排列顺序符合要求。主母线和分支母线均为外包绝缘。 b)所有螺栓连接的主母线接头和母线引接接头镀银。 c)主母线支架及母线绝缘材料具有低吸潮性,在设备使用寿命期间内严禁降低设备 的机械强度和介质强度。 d)所有导体能耐受与连接开关最大开断电流相当的电流。 四、试验项目 投标产品必须具有国家电气质量检验中心(西高所或沈高所)出具的型式试验报告,

加工、订货合同(通用版)

编号:QJ-HT-0015加工、订货合同(通用版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

加工、订货合同(通用版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 合同编号:______________ 签订日期:______________ 甲:____________________ 乙:____________________ 经双方协商,签订本合同,共同信守。 品(材料)名 规格、型号 单位 数量 单价 金额 交货日期

超欠幅度% 货款共计人民币(大写) 1.质量标准:______________________________________ 2.交货(运输)办法及地点:________________________ 3.质量检验及验收办法:____________________________ 4.包装要求及费用负担:____________________________ 5.结算办法及期限:________________________________ 6.原材料供应办法:________________________________ 7.其他: 经济责任: 甲方承担 (1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方

低压配电箱技术要求

技术要求-低压配电箱 1.一般要求 1)须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本 工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2)须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3)有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保 护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4)相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所 有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。2.质量保证 1)制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备 必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2)供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供 完善的技术和售后服务。 3)设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认 可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。

当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3.资料呈审 1)应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2)厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。 3)如业主认为所提供的技术资料不能满足需要时,业主有权提出补 充要求,厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。 4.质量技术要求: 1)质量监督部门明令淘汰的电工产品及禁止使用的电工产品,均 不得安装使用。 2)所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺,必须先经试验和 国家规定组织鉴定,有相应的规程和标准。未经试验鉴定或未达到技术指标要求者,本工程中不得使用。 3)质量保证:须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。设 备制造厂商须有十年以上同类型产品的生产及安装经验,所询价设备必须是已投入市场正常运行使用五年以上的成熟产品。 4)导线剥削处不应损伤芯线和芯线过长,导线接头应牢固可靠, 多股导线应挂锡后再压接,不得减少导线股数。 5)所有母线均选用镀锡铜母线(铜含量≥99.9%)冷弯成型,并采 用热缩绝缘材料进行绝缘处理。母线搭接处必须搪锡,搪锡前应将其表面进行处理,涮锡后表面应平整无杂物。母线应涂敷

配电箱技术要求

动力照明系统乙供设备技术要求 1低压配电箱 低压配电箱包括:双电源切换箱、动力配电箱、照明配电箱、插座箱及手操箱。 1.1动力、照明配电箱技术要求 工作环境条件要求 1)环境温度:-10?C至+55?C 2)相对湿度:日平均值不超95%,月平均值不超过90%(25?C),相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.3-1997标准 3)海拔高度:小于1000米 4)污染等级:3级 标准和规范 所有配电箱设备及备品备件,除本规格书中规定的技术参数和要求外,其余匀应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力电工行业标准。包括: GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备》 GB7251.1-1977《低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可 进入场地的低压成套开关设备-配电板的特殊要求》 GB14048.2-1994《低压成开关设备和控制设备低压断路器》 GB14048.4-1993《低压成开关设备和控制设备低压机电式接触器和电动机起动器》 GB/T13539.1-1992《低压熔断器基本要求》 GB4025《低压电器基本标准》 JB4013.1《控制电路电器和开关元件一般要求》 GB998《低压电器基本试验方法》 GB/T2681-1981《电工成套装置中的导线颜色》 GB/T2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮颜色》 IEC标准及其他相关国标 天津市地方相关标准 投标人应出具国家权威认证机构提供的此类产品“3C”认证书。

配电箱用途 配电箱用于锅炉房动力、照明等负荷的供电。 配电箱结构要求 配电箱由箱门(盖)、箱体、低压元器件(双电源切换装置、断路器、接触器、继电器及其他二次元件等)、接线端子等构成。 1.配电箱外壳颜色采用海灰色(GSB G51001-94 75 B05 海灰),颜色严格按照相关标准执行。 2.配电箱门内侧粘贴配电箱系统图,要求塑封并粘贴牢固,系统图要标明配电箱名称、位号、 尺寸、功率等。 3.配电箱门外侧左上角安装标签卡位并标识配电箱位号、名称。配电箱盘芯粘贴配电箱位号、名称标签,在配电箱内板、盘芯背部标明站别。 4.配电箱箱体要求整体覆膜,纸箱包装,纸箱外部注明站别、配电箱名称及位号。相关合格证及检测资料齐全并与配电箱同时送达。 5.配电箱箱门锁具由厂家预先提供样品确定后封样。 6.配电箱应符合相关规范要求。 8.接地跨接线采用编织线。 9.箱内接地端子排、零排端子数量不小于箱内接线数量并有一定余量的端子,接线端子排采用锥丝。 1.1.1 技术要求 1.1.1.1电气参数: 1)额定电压:220/380V 2)最大开断电流:25kA 3)额定频率:50Hz 1.1.1.2配电箱箱体技术要求: 1)箱体材料为优质冷扎钢板,板厚不得小于1.5mm。 2)箱体表面须具有防腐和锈蚀的表面处理和静电喷涂,涂层厚度不小于50μm. 3)采用焊接的应牢靠无灰渣、气孔、毛刺等缺陷。 4)箱体防护等级:室内IP45、室外IP55 (设备厂家应具有相应的试验认证证明。箱体应做 到正常操作下30年免维护。) 5)箱体及箱门应可靠接地和电气连续性,保证人身安全,避免触电危险. 6)配电箱进出线方式:可上进或下进,上出或下出。具体要求见图纸。 7)配电箱体不变形,平面度不大于0.2mm/每延米。 8)安全照明配电箱箱体侧板应加通风孔,箱内设置风扇,风扇与灯开关联动,开启照明灯时

10KV高压开关柜订货技术要求

10KV高压开关柜订货技术要求 1.设备名称 KYN28A-12户内中置式高压开关柜 2.设备使用条件 使用场所:室内 安装地海拔高度:<1000米 3.设备性能 3.1中置柜外形尺寸(宽*深*高)mm: 800(W)*1500(D)*2300(H) 3.2开关柜主要技术参数: 系统标准电压:10kV 额定电压:12kV 额定频率:50Hz 额定电流:见高压一次图 额定短路开断电流:见高压一次图 外壳防护等级:关门IP4X,开门防护等级为IP2X。 4.开关柜的技术要求 4.1开关柜具有“五防”功能,并符合SD/T318-89的要求。 4.2二次继电室内的高频干扰试验要求,按要标GB162-85的规定进行,电磁辐射不超过1(V/M)MHz。 4.3振动要求满足国标GB11287-98的要求。

4.4同型产品内额定值和结构相同的组件可以互换,装于高压开关柜上的各组件,符合它们各自的技术标准。 4.5高压开关柜所安装的高压电器组件,均具有耐久而清晰的铭牌。 4.6安全净距:柜内各相导体的相间与对地净距符合国家标准。 4.7防护等级:外壳:IP4X外门打开后IP2X 4.8手车室与电缆室顶部设有泄压活门通道 4.9开关柜具有良好的绝缘性,主母线加工按照国标GBJ149-92进行,主母线采用TMY-10x80的电解铜母线,其表面采用镀锡处理并加相应色标。柜间隔板采用环氧树脂绝缘套管间隔。 4.10所有小车都有定位机构,定位灵活可靠,导向装置准确,同类手车具有互换性。 4.11定位机构与二次插头之间,断路器与一次隔离触头,接地开关之间,手车与活门均有可靠的机械联锁,并带有高压带电显示闭锁装置。 4.12手车推入工作位置后,对于插拨式触头,其动、静触头的插入深度≥25mm;对于梅花式触头,保证动、静头接触良好。 4.13开关柜装设远方,就地操作切换开关,就地分、合按钮及分、合指示器,并有手动操作功能。 4.14断路器选用常州森源VS1(或制造厂自用品牌) 4.15开关柜内断路器辅助备用触点预留二开二闭至端子牌。 4.16端子采用魏德米勒或凤凰品牌(或制造厂惯用的合格产品)4.17互感器选用大一互或科兴(或制造厂惯用的合格产品)

膨润土订货技术要求

四川富邦钒钛制动鼓有限公司企业标准膨润土订货技术要求 编制: 审核: 批准: 2014年月日发布 2014年月日实施

前言 根据膨润土采购、验收和使用的需要,特制定本企业标准。本标准由四川富邦钒钛制动鼓有限公司提出。 本标准由四川富邦钒钛制动鼓有限公司制造事业部归口。 本标准起草单位:四川富邦钒钛制动鼓有限公司制造事业部。本标准主要起草人:

膨润土订货技术要求 1 范围 本标准规定了膨润土的订货技术要求、试验方法、验收规则以及运输和质量证明书。 本标准适用于球团用膨润土。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T20973-2007冶金球团用膨润土的质量指标 JC/T529-1995膨润土理化指标 GB2684-81 铸造用原砂及混合料试验方法 JC/T 593—1995 膨润土试验方法 ZBJ31009-90 铸造用膨润土和粘土 ZBJ31009-90 铸造用膨润土和粘土 DZG93-06 非金属矿物化性能测试规程 3 产品分类 膨润土按质量等级分为一级品、二级品和三级品。 4 技术要求 4.1膨润土的化学成分及烧损应符合表1规定。 表1 化学成分及烧损(%)

4.2膨润土的质量指标应符合表2规定。 表2 质量指标 4.3 膨润土中不能混入外来杂物。 5 试验方法 5.1胶质价的测定方法为DZG93--06非金属矿物化性能测试规程。 5.2膨胀容的测定方法为DZG93--06非金属矿物化性能测试规程。 5.3吸蓝量的测定方法为ZBJ31009--90 铸造用膨润土和粘土。 5.4粒度的测定方法为JC/T593—1995膨润土试验方法。 5.5水份的测定方法为GB2684--81 铸造用原砂及混合料试验方法。 5.6吸水率的测定: 5.6.1 膨润土在多孔砖(板)上吸水,单位重量的膨润土所能吸附水的重量称为吸水率,以百分数表示,膨润土的吸水率不单能反映其吸水的能力,不同时间的吸水率还反映了膨润土的吸水速度。 5.6.2主要仪器a.天平,精确度为0.1gb.吸水率测定仪c.定量滤纸(8cm) 5.6.3操作步骤:①检查吸水率测定仪中的水位,水面距多孔砖上表面的距离应为3±1mm,若不符合,应添加或减少水量;②取一张定量滤纸置于吸水率测定仪的多孔砖上,待完全

低压配电柜技术要求

低压配电柜技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

低压电控柜(箱)技术要求 一:低压配电柜引用标准 遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: (1)GB1207《电压互感器》 (2)GB1208 《电流互感器》 (3)GB7251《低压成套开关设备和控制设备》 (4)GB4208《外壳防护等级(IP代码)》 以上标准的引用均采用最新版本。 二:低压配电柜主要技术要求 1、 控制柜(箱)清单

2、低压配电柜主要技术要求: 箱体采JXF型,适用范围适用于交流频率50Hz、额定工作电压400V及以下用电路中。 防护等级不低于IP30。 要求板材应采用厚度不小于㎜厚的优质电解板材折弯焊接而成,表面经过环氧树脂静电喷涂外理,美观耐用,颜色计算机灰。 柜体应有足够的强度和刚度,柜门设加强筋。挂墙明装的需满足挂墙明装条件,并要求在安装孔处做强化处理;落地安装的需带底座,底座采用[10槽钢焊接。 门开度大于90°,转动灵活,门锁采用优质锁芯,带弹出功能。门板加装密封胶条,防止灰尘、水流渗入。柜门与柜体应加设可靠接地连接。箱体上下两侧备有活动的敲落孔,并已加盖密封,防止灰尘进入柜内,盖板的设置不会影响设备的正常隐形时的通风和散热。 箱体配有安装底板,可安装电器设备。柜内元件的布置结构合理,安全间距符合相关技术要求,满足散热要求,保证在安装、检修等特殊情况下有足够的空间。 母线排采用优质高导电高载流量母线排,绝缘等级符合要求,并满足维修需求。 控制箱中断路器、接触器、热继电器等元器件选型应匹配用电设备,依图纸为准,选型不得低于图纸型号,主要元器件采用三菱产品;接线端子为阻燃型耐用端子,并预留20%扩展端子。 柜内接线应整齐,编号应规范,线缆号管标号应为打印,设备位号采用3M不干胶打印,并满足相关规范要求,以图纸为准。柜体名牌采用不锈钢,分别标注柜体编号和制造商、出厂日期等。

低压配电箱技术要求(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 低压配电箱技术要求(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1957-61 低压配电箱技术要求(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 一般要求 1) 须按施工图纸内相关技术参数,选取及配置合适的设备,满足本工程的使用功能。(图纸中各设备数量为暂定,最终投标时以施工图纸及机电安装的合同为准) 2) 须保证所提供设备为原厂生产的全新合格产品。 3) 有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备在任何情况下不受破损。 4) 相关设备及配件上须附有原厂标志铭牌、指示、警告标识等,所有标识必须具有中文表示,内容应符合国家有关规定,材料应为耐腐蚀、耐磨的金属材料,且须牢固附着于货物显著位置处。

2. 质量保证 1) 制造厂家须具有生产及安装同类型设备的经验,且所提供的设备必须为常规定型产品,技术成熟,运行可靠,并具有五年到十年或以上成功运行的记录。 2) 供货商须在本工程所在地有售后服务中心,保证及时为用户提供完善的技术和售后服务。 3) 设备设计、制造、安装、调试和验收须符合相符的中国或国际认可的规范及标准。如规范/规程/标准之间存在不同之处,应选择较严格或标准较高者;有更新的标准规范版本,当采用最新的版本。当技术要求与图纸出现矛盾时,应遵守较高标准要求,最终解释权归业主所有。 3. 资料呈审 1) 应提供完整的产品技术说明书及相关技术资料。 2) 厂商应真实有效地提供技术偏离表,附于报价文件中。

加工合同中的原材料必须由

竭诚为您提供优质文档/双击可除加工合同中的原材料必须由 篇一:原料委托加工合同 加工合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲乙双方经友好协商,甲方委托乙方进行加工处理,达成如下协议,以供双方共同遵守。 甲方名称(盖章):乙方名称(盖章): 法定地址:法定地址: 开户银行:开户银行: 银行账号:银行账号: 税号:税号: 授权代表:授权代表: 签约时间:签约时间: 篇二:加工合同 加工合同 甲方:(定作方)

地址:×××工业城 法定代表人: 营业执照证号: 乙方:(承揽方) 地址: 法定代表人: 营业执照证号: 合同编号:合同签订地:×××工业城内 乙方是为甲方加工_____________所需零部件的生产厂家,双方本着互惠互利,友好合作的原则,为明确双方权利和义务,特订立本合同。 一、本合同所指加工行为是: 甲方向乙方下达加工订单,由乙方按照甲方提供之加工图纸、技术指标、质量标准、验收标准及其它约定条件,加工产品并送货至甲方指定地点,经甲方验收合格后,甲方支付加工费给乙方的行为。 二、本合同所指加工之零部件见下表: 甲方企业物料代码产品品名、规格单位单价备注 1.根据生产实际情况,增加上表以外的同类型零部件加工,双方可签订补充协议。 2.本合同所指加工之零部件以下简称“加工零部件” 三、加工零部件的技术标准(包括质量要求):

甲方企业物料代码产品品名规格技术标准或要求 备注 四、加工零部件价格及加工费的确定: 1.乙方加工零部件的价格,由双方依据《报价核算表》确认,该价格自确认之日起生效。因市场价格的变动或其它原因,需要调整价格的,按该程序重新确认,之前仍按原价格执行。 2.为确保甲乙双方长期有效的合作关系,乙方提供给甲方的加工零部件必须最具市场竞争力。如乙方销售与加工零部件类似的产品给其它客户,则乙方必须保证加工零部件与这些类似产品相比价格最低;在其它厂家能以比乙方更低的价格提供相同质量的加工零部件时,甲方有权要求乙方在保证质量的前提下,将价格调整到与其它厂家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天内不予调整价格也不能合理说明原因的,甲方可以终止本合同的履行。 3.加工费计算方法: (1)对甲方提供的原材料、零部件,应在核定加工零部件价格基础上,扣除甲方提供之原材料、零部件价格,余额为乙方的加工费。 (2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必须按照甲方规定的程序到甲方指定仓库办理领料手续,领取物料并按照甲方规定之原材料、零部件损耗标准进行加工,超过规定标

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

配电箱柜技术要求内容

贵阳喀斯特公园商业步行街 成套配电箱柜加工 技 术 交 底 编制单位:贵州国喜房地产开发有限公司工程部 审核单位:贵州建工监理咨询有限公司 建设单位:贵州国喜房地产开发有限公司 日期:2014年9月25日

一、配电箱柜通用技术要求内容: 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)(以下简称成套设备)应有生产许可证、合格证、CCC认证、出厂检验报告和安装技术文件等资料,符合北京地区质量检验标准,电气元件必须是合格产品:计量器具、仪表及元件参数必须符合设计及有关规范标准要求,确认合格后方可投入使用,严禁使用淘汰元件。 2、成套设备表面为喷塑处理,颜色暂定为象牙白色,色泽均匀,无明显色差。 3、成套设备结构要求: 1)地下等潮湿场所及室外露天应选用防水型成套设备,即有防雨檐、密封条等措施; 2)强度、刚度应满足正常吊装、运输和正常操作及电器动作等要求,防护等级不应低于IP2X级; 3)金属箱体应采用优质冷轧钢板,金属箱体钢板厚度不小于1.5mm,箱门厚度不应小于2mm,金属安装板(镀彩锌)厚度不应小于1.5mm。绝缘安装板厚度不应小于8mm; 4)门转动灵活、不擦漆、无明显抖动,平面凹凸值不应超过2mm,并不得有明显变形,宽度大于规定尺寸时须做成双开门或加强处理; 5)金属构件的表面应有防锈漆层或镀层,紧固件均应镀锌。涂层不应有脱落、起皮、皱纹、流痕、针孔、起泡、透底等缺陷; 6)成套设备的基础型钢、金属框架、金属安装板、电器金属外壳、金属手动操作装置(手柄、转轮)等均应设专用接地螺栓,并又明显

标志; 7)锁具应使用通用锁(锁为401和403锁),配电箱柜不开敲落孔。 4、元器件要求: 1)成套设备内装配的电器元件规格、型号以设计图为准,如需改动须设计和甲方认可; 2)电器元件须经检测及电气耐压、耐流试验; 3)所采用元器件为成熟产品,获得国家3C认证市场销售时间不得少于24个月,具备欠压、失压等辅件,保护功能齐备; 4)手、自动开关、辅助接点、继电器等相关二次元件须与一次元件相互匹配。 5)电气火灾监控探测器由电气火灾监控模块ACS及电气火灾信号采集器R、T组成。电气火灾监控模块的电源取自本箱(柜)内,电气火灾监控模块ACS不得影响主线回路的正常供电功能。剩余电流互感器R依照设计图纸要求安装于探测部位开关的下口,探测剩余电流信号。探测部位开关额定电流应与剩余电流互感器配套,剩余电流互感器接线方式:圆孔A、B、C、N穿芯;温度探头T依照设计图纸要求安装在被探测线缆上或配电(柜)内。 5、组装配线要求: 1)成套设备内装配的电器元件布置及配线应以设计图为准; 2) 元器件、仪表安装间距应符合规范要求,满足电气间隙和爬电距离;配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应有适当余度,以便于检修;

配电箱技术标准

配电箱技术标准

一、项目概况: 1.工程名称:北戴河国际酒店 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 2.建设地点:秦皇岛市北戴河区,联峰路以北,滨海大道以西,育花路以南。 3.建设单位:秦皇岛润秦房地产开发有限公司 4.建设用地: 3.068公顷;建筑面积:58520平方米; 其中地上建筑面积:37320平方米;地下建筑面积:21200平方米; 5.建设规模与性质:五星级酒店,共有客房264间。酒店服务式公寓,共有公寓105套。 6.建筑主要功能:酒店、酒店式公寓、餐饮、会议、康体休闲、银行营业点、超市。 7.建筑类别:高层公共建筑 二、招标范围: 配电箱供应 三、技术要求: 总体技术要求: 1.投标技术条件应对本招标技术要求有文字性的响应。 投标人应提供ISO9000系列质量体系认证证书。

投标人应具有机械工业部和电子工业部颁发的生产许可证。 投标人应具有中国电器工业协会会员证书。 投标人提供的产品应具有符合供电局对相关产品技术规格要求的资质证明。 投标人应提供设备所选用的材料(包括所选用的板材)厂家的质量体系认证证书,主要元器件必须有质量体系认证证明。 投标人应提供由国家电控配电设备质量监督检验中心出示的企业主要产品检验报告。 投标人应提供所购买的元件及材料(包括开关、电线等)的中国电工产品认证委员会的安全认证书。投标的主要元器件产品外壳上都应有长城标志或3C标志。 投标人应提供企业相关产品样本。 投标人应具有近三年在京五万M2或以上、或本市五个以上的工程项目配电箱设备销售业绩。以上内容需提供证明文件。10. 投标人须明确提出设备制造、检验、试验、调试所采用的标准和规范,如与本技术要求所规定的要求出现差异时,投标人应明确所用的标准和规范,并说明其与中华人民共和国标准(GB)的差异和可靠程度。招标人只接受等于或优于本技术要求的标准和规范。 招标人及本项目设计人提供的一次设计图纸、资料和相关信息,是本技术要求的重要组成部分,是技术要求编写和设备配置的依据,但投标人应承担对其中任何错误、遗漏和有失合理之处

低压配电柜技术规范

唐山三友化工股份有限公司热电分公司南厂厂用电气系统优化项目 低压开关柜采购技术规范

1.总的要求 1.1本规范提出了唐山三友热电有限公司南厂厂用电气系统优化项目电气系统中厂用配电室低压交流配电柜本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。投标方如对本技术规范有异议,偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件差异表中。如果投标方没有以书面对本招标文件的条文提出异议,那么招标方将认为投标方提出的产品完全符合本招标文件的要求。 1.5 供货范围及数量: GGD3型交流低压配电柜(含母线、电器元件、母线桥等)。 总计18台(详细配置附图) 2.设备标准规范及技术要求 2.1技术要求 IEC60439-1:1992低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB7251.1—1997低压成套开关设备和控制设备第1部分:型式试验和部分型式试验成套设备 JB/T5877—2002低压固定封闭式成套开关设备 2.2 型号、数量及位置 次主接线图进行设计、核算配电柜。提供低压配电系统图,备用回路数量及容量按设计院提供图纸配置,低压电气元器件按本技术附件要求选型。其技术参数以图纸中标

配电箱(柜)技术要求

配电箱(柜)技术要求 三.技术规范 (一)参考标准 1.GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 2.GB 156 标准电压 3.GB/T762 标准电流 4.GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 5.GB/T4025 指示灯和按钮的颜色 6.GB/T5094 电气技术中的项目代号 7.GB4208 外壳防护等级(IP代码) 8.B/T3085 电力传动控制装置的产品包装与运输规程 9.GB191 包装储运图示标志 10.JB/T5877 低压固定封闭式成套开关设备 11.02D501-2 等电位联结安装 (二)环境条件 1.额定电压:~380/220V 2.绝缘电压: 660V 3.频率: 50Hz 4.安装方式:嵌墙安装 5. 运行环境: -10~+45℃;相对湿度≤90﹪;海拔高度≤2000M (三)箱(柜)体结构空间 1. 原则应按设计图电气一、二次元件技术要求进行合理空间设计,满足运行散 热、进、出线方便、爬电距离合理、维护安全方便等要求。 2.各型号的户内照明配电箱必须按照电缆进线规格预留电缆接线空间。进线断 路器主断路器必须按照电缆进线规格、数量预留接线母排,且进出线方向、位置应作合理设计区分,避免同侧进线、出线(特殊情况除外)。 (1)箱(柜)内零、地接线排规格和接线端子数量必须同时考虑备用出线回路的接 线要求。 (2)有弱电预留模块要求,按模块技术要求进行设计空间预留。

(3)挂墙箱体应上下均设敲落孔,嵌墙式箱体应四周均设敲落孔,管线锁紧设施 应在箱内。落地式箱(柜)体应满足上下两种进出线方式,以方便配线安装,敲落孔处应设密封胶圈防护,达到箱体整体要求防护等级。 (4)箱体应设置可靠的接地汇流排和接线端子(通常情况设于箱体的底部),接线 端子带防松的紧固螺栓用来连接接地导体,过门接地线应满足经常开关门的要求。配电箱的接地汇流排上的螺栓要求使用不锈钢材质。 (5)户内照明配电箱的设计、生产及箱柜内一、二次电气元件及有关装置的安装 布置应符合当地电业局现行户表技术规程有关内容要求,若此技术规程在交付前发生相应内容调整变化,导致交付标准发生变化,供货商应按最新户表技术规程要求进行箱(柜)设计和电气元件的安装。 4. 材质要求 采用武钢、攀钢、鞍钢等厂优质冷轧钢板。 5. 箱(柜)体厚度要求 (1)户内标准照明配电箱箱体板材厚度不得低于1.2mm。 (2)对于非标准箱(柜)要求: (a)小箱体板材厚度≥1.2mm (b)中箱(柜)体板材厚度≥1.5mm (c)大箱(柜)体的板厚应≥2mm (d)所有骨架、安装支架、安装底板、螺钉、螺帽均应采用镀锌处理。 6. 箱(柜)体(含面盖及电气隔离副板)颜色 (1)户外配电箱:白色(暂定),面盖:透明(暂定) (2)配电箱表面喷涂前由供货商出具色卡经业主确认后方可生产。 7.喷涂工艺质量要求 (1)金属表面处理程序应须经预处理、除油、除锈、水洗(每次处理后)、磷化、 干燥、腻子层和漆面打磨(对不平整处)、喷涂等工艺过程 (2)要求箱(柜)体正面和侧面的涂层,不允许有皱纹,斑点、细砂粒、流痕、针 孔、气泡、透底色、粘附物等缺陷。色泽应均匀,在阳光不直接照射下,距产品1米处目测不到刷痕、伤痕、机械杂质和修整痕迹。 (3)表面应做静电喷塑处理。

相关文档