精品文档考试教学资料施工组织设计方案
电气安装与维修赛项规程
一、赛项名称 赛项名称:电气安装与维修 赛项归属产业:加工制造 二、竞赛目的 通过竞赛,检验和展示中职院校电气安装与维修等相关专业的教 学改革成果以及学生的通用技术与职业能力, 引领和促进中职院校与 本赛项相关专业的教学改革, 激发和调动行业企业关注和参与教学改 革的主动性和积极性,推动提升中职院校的人才培养水平。 三、竞赛内容 (一)竞赛任务 1.按竞赛任务书给定的电气施工图完成配用电装置、照明装置等 的安装。 2. 按竞赛任务书给定的某系统电气施工图,完成控制电路的连 接、相关元器件的参数设置,并调试该电气控制系统达到技术要求。 3.按竞赛任务书给定的任务,排除赛场提供的某生产设备电气控 制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作。 4.书面解答与上述安装与维修任务相关的理论知识和工作过程 知识(含工作票相关栏目的填写)。 (三)完成竞赛时间 完成电气安装与维修项目竞赛任务的时间为 4小时。
1

四、竞赛方式 (一)参赛方式:团体赛 (二)竞赛队伍组成:每支参赛队由 2 名参赛选手组成,性别不 限。 (三)竞赛采取单场次,由赛项执委会按照竞赛日程组织各领队 参加公开抽签,确定各参赛队抽签顺序号。 (四)赛场的赛位统一编制赛位号,参赛队比赛前 60 分钟到赛 项指定地点接受检录, 进场前 30 分钟抽签决定赛位号, 抽签结束后, 随即按照抽取的赛位号进场, 然后在对应的赛位上完成竞赛规定的竞 赛任务。 五、竞赛规则 (一)入场规则 1.参赛选手按赛区规定的时间准时到达赛场检录区集合。 2.检录裁判将对各参赛选手的身份进行核对。参赛选手须提供参 赛证、身份证、经学校注册的学生证,证件上的姓名、年龄、相貌特 征应与参赛证一致。 3.技术裁判检验参赛选手的工具、量具及书写物品,不允许携带 任何通讯及存储设备、 纸质材料等物品, 检查合格后进入赛场抽签区。 4.在加密裁判处,选手按领队抽取的抽签顺序号依次抽取参赛编 号,然后在指定区域等待;待所有选手抽取赛位号后,在现场裁判的 指挥下有序进入赛场,按抽取的赛位号就位。 5.在比赛开始 30 分钟后不得入场。 (二)赛场规则 1.选手进入赛场后,必须听从现场裁判的统一布置和指挥。
2

2.分发比赛任务书后的 10 分钟,选手可分析比赛任务,摆放工 具、清点检查器材,不可使用工具进行比赛任务的操作。 3.现场裁判宣布比赛开始,参赛选手才能进行动手完成竞赛比赛 任务的操作。 4.比赛过程中,参赛选手必须严格遵守安全操作规程,确保人身 和设备安全,并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。 5.比赛过程中若有任务书字迹不清问题,可示意现场裁判,由现 场裁判解决。 6.需要通电检查或调试电气安装与维修设备时,应先报告现场裁 判或技术人员,获允许并派人监护后,才能通电检查或调试。 7.比赛过程中选手不得随意离开赛位,不得与其他参赛选手和人 员交流。因故终止比赛或提前完成比赛任务需要离场,应报告现场裁 判,在赛场记录表的相应栏目填写离场时间、离场原因并由现场裁判 签名和选手签赛位号确认。 8.比赛过程中,严重违反赛场记录影响他人比赛者,违反操作规 程不听劝告者,越界影响他人者,有意损坏赛场设备或设施者取消其 比赛资格。 (三)成绩评定与管理规则 评分裁判负责对参赛队组装的电气安装设备及其功能按评分细 则和标准评定成绩。 (1) 过程评分 由现场裁判依据评分表, 对参赛选手的操作规
范、职业素养、赛场表现等进行评分。 (2) 结果评分 由评分裁判依据评分表, 对参赛选手组装和调
试的电气安装设备各部件的位置、 安装工艺、 实现功能等进行评分表。
3

(3)违规扣分 选手有下列情形,需从比赛成绩中扣分: ◆在完成比赛任务的过程中,因操作不当损坏比赛设备,不影响 他人比赛,从比赛成绩中扣5分;影响他人比赛,从比赛成绩中扣10 分。 ◆在调试过程中出现电路短路,使本赛位熔断器熔体熔断,从比 赛成绩中扣3分;使分支支路断路器跳闸,从比赛成绩中扣 5分;使 总断路器跳闸,从比赛成绩中扣10分。 ◆更换的元器件经现场裁判和技术人员检验为正常时,扣 2 分/ 个次。 参赛选手、赛项裁判、工作人员进入比赛场地,严禁私自携带通 讯、照相摄录设备。赛项可根据需要配置安检设备,对进入赛场重要 部位的人员进行安检,可在赛场相关区域安放无线屏蔽设备。 六、竞赛环境 (一)每个赛位配备电气安装与维修比赛平台 1 套,工作台 1 张,器材存储柜一个,比赛平台配套的电源模块一套。提供导线线头 等废弃物的垃圾桶 1 个。 (二)每个赛位标示赛位号,赛位的空间大小不小于长×宽(米) =3×3m。 (三)赛场提供足够的通风与照明,保证赛场内温度不超过 30℃。 (四)赛场内设置消防通道,墙壁上每隔 5m 悬挂 1211 灭火器 1 个,悬挂高度为 1.5m。 七、技术规范
4

(一)专业知识及技能要求 1.设备与器材的安装 在 YL—156A 设备操作平台上,根据竞赛要求,完成设备、器 材及线路的安装,使其符合安装工艺规范。 2.电路安装 按照电气系统图、室内照明及弱电控制电路图、动力电路图及电 气控制原理图,安装平面示意图等要求,完成电路安装,使其符合操 作流程和工艺规范并实现其功能。 3.可编程控制器(PLC)及其应用 根据竞赛比赛任务书的要求及 PLC 硬件接线图,调试电气控制 设备,使其符合控制要求。 4.触摸屏的使用 按要求使用触摸屏页面中的部件、设置相关的参数,配合 PLC 调试设备,实现对电气设备的控制与监控。 5.变频器的使用 根据电路图,连接变频器电路,设置变频器的参数,配合 PLC 调试设备,实现对电气设备中三相异步电动机的控制。 (二)技术规范 1.图形符号 (1)《电气设备用图形符号(GB-T 5465.2-2008)》 (2)《电气简图用图形符号(GB-T 4728-2005)》 2.技术规范 (1)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 (GB50254-1996)
5

(2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) (3)《智能建筑设计标准》(GB/T 50314) (4)《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339) (5)《智能建筑工程施工规范》(GB 50606) (6)大赛专家组 2015 年公布的《电气安装与维修技术规范》 八、技术平台 (一)设备与器材 电气安装与维修使用 YL—156A 电气安装与维修实训考核装置, 与 2016 年大赛装置一致,该装置配置及大赛使用的相关器材如下:
1.电源配电箱 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 三相四线有功 电度表 熔断器式 隔离器 漏电型空气 开关 空气开关 漏电型空气 开关 导轨 指示灯 接线端子排 配电箱箱体 规格/型号 DT864-4 HG1-32/30F DZ47LE-32/D10 DZ47LE-32/D16 DZ47-63/D20 DZ47-63/D25 DZ47LE-32/C20 C45 AD58B-22D 220V TBC-20 450mm×220mm×520mm 单位 只 套 只 只 只 只 只 条 只 条 只 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 备注(说明) 1.5A(6A) 3 极, 32A (含熔体 20A) ) 3P+N 3P+N 3P 3P 1P+N 长度:210 mm 红、绿、黄各 1 只 11 节/条 含接地排、接零排
2.照明配电箱 序号 1 名称 漏电型空气 开关 空气开关 配电箱箱体 规格/型号 DZ47LE-32/C16 DZ47LE-32/C10 DZ47-63/C32 2 3 DZ47-63/C10 DZ47-63/C6 PZ30-15 3.照明套件 序号 名称 规格/型号
6
单位 只 只 只 只 只 只
数量 2 2 1 1 1 1
备注(说明) 1P+N 1P+N 2P 1P 1P 含接地排、接零排
单位
数量
备注(说明)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
日光灯组件 螺口节能灯 螺口平灯头 塑料圆台 2开 1开 五孔插座 空调插座 分线盒面板 明装底盒 自攻螺丝 螺丝
20W 9W~13W E27 YM-2 86 型 86 型 86 型(10A) 86 型(16A) 86 型 86 型 86 加深型 Φ 3×15 Φ 3×20
套 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只
1 1 1 1 2 2 2 1 2 5 2 2 20
长度 65cm 左右
4 寸,材料:PVC 双联开关 双联开关
86×86×30 86×86×40 安装螺口平灯头 固定开关、插座等面板
4.电气控制箱 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 5.电机
7
名称 塑壳开关 接触器 辅助触头 PLC 主机 输出扩展模块 变频器 时间继电器 热继电器 温度控制器 接线端子排 开关电源 触摸屏 控制箱箱体 按钮 指示灯 选择开关 数据线 台达 汇川 台达 汇川 台达 汇川
规格/型号 NM1-63S/3300 20A CJX2-0910/220V F4-22 DVP32ES200T H2U-1616MT DVP16XN211R H2U-0016ERN VFD007EL43A MD280NT0.7
单位 只 只 只 台 台 台 只 只 只 只 条 只 只 只 只 只 只 只 条 条
数量 1 5 5 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 11 5 2 2 1 1
备注(说明) 3极
自选 自选 自选
ST3PF AC250V ST3PA-A AC220V NR2-25(独立安装) E5CC-RS2ASM-800 TB-1512 YL-061(24V/1A) TPC7062K 500mm×240mm×700mm LA68B-EA35/45 AD58B-22D 220V LA68B -ED33 LA68B -ED25 RS232C/RS422 通讯电缆 USB 下载线
0.4A(调节范围 0.25~0.4A)2 只, 0.63A(调节范围 0.4~0.63A)1 只
OMRON
触摸屏用 7 寸彩色屏(昆仑通态) 含接地排、接零排 启动停止各 5 只(红、 绿),配急停按钮 1 只 红5只 3 档开关 2 挡开关 长 2000mm 触摸屏用

序号 1 2
名称 三相交流异步 电动机 三相交流异步 电动机 三相交流异步 电动机(双速 40W) 它励直流电动 机 电机单元支架 开关电源 两相混合式步 进电机 交流伺服电机
规格/型号 YS5024(Y-△) YS5024(Y-△)带离心开关
单位 只 只
数量 1 1
备注(说明)
参见电机底板清单 YS502/4 双速电机 只 1
3
4 5 6 7 8
DC110V/50W 330mm×205mm×65mm YL-012(24V/5V/2A/2A) 驱动器 电机 驱动器 电机 SH-20403 42BYGH5403(AA) ASD-A0421-AB ECMA-C30604PS
只 套 只 只 只
1 2 1 1 1 台达伺服 左、右各二只 步进驱动器用
6.传感器模块 序号 1 2 3 4 名称 行程开关 电容式传感器 电感式传感器 光电式传感器 规格/型号 YBLX-ME/8104 ODR-D05NK OBM-D04NK JG-3D-30NK 单位 只 只 只 只 数量 4 1 1 1 备注(说明)
7.线路器材 序号 1 2 3 名称 PVC 线管 PVC 壁疏 U 型平头管卡 规格/型号 Φ 16 A 型 Φ 20 A 型 Φ 16 Φ 20 Φ 16 Φ 20 20×10 A 型 4 PVC 平线槽 39×19 A 型 60×40 A 型 5 6 PVC 线槽终端 头 行线槽 20×10 39×19 60×40 25×30 RV1.5 mm 7 绝缘导线
2 2
单位 根 根 只 只 只 只 根 根 根 只 只 只 根 盘 盘 盘 盘
8
数量 3 2 20 20 30 30 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 3
备注(说明) 3米 3米
2 米/根 或 3 米/根
2 米/根 红、双色各 1 盘 黑色 2 盘、蓝色 1 盘 黄、绿、红、蓝、双色 各1盘 红、蓝、双色各 1 盘
RV0.75 mm BV2.5 mm BV1.5 mm
2
2

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
五芯电缆 三相插头 有线电视线 网络水晶头 电话水晶头 有线电视插头 有线电视 F 头 4 对非屏蔽网 线 2 对非屏蔽电 话线 U 型绝缘端子
RV5*0.75 mm 75-5 8P8C S901C
2
米 只 米 只 只 只 只 米 米 只 只
6 1 5 4 4 2 4 5 5 200 50 300 30 1 100 4 4 6 200 60 4 3 20 1 8 8 2 4 4 4 4 4 配电箱及电气箱用 照明配电箱用 日光灯开孔用 500mm/根 300mm/根 200mm/根 150mm/根 安装螺丝,配平垫、弹 垫若干 带 2 只平垫、 1 只弹垫 (安 装变频器用) 专用(外接地干线) 含压接卡环 三类以上 三类 红色 蓝色 黑色 黑色 10 米/包
三相四线 16A
公制 75-5 公头 D135-BL D103-2 SVΦ 1.5—4 SVΦ 1.5—5 E7508(0.75mm )
2
只 只 包 根 米 米 只 只 只 套 条 只 盘
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
管形绝缘端子 缠绕带 扎带 异型号码管 电缆保护软管 保护软管接头 自攻螺丝 螺丝(带帽) 接地排 塑料扣 塑料绝缘胶布
TE7508 (0.75mm2 双线插针) Φ 10 3×100mm 1.5mm
2
外径Φ 20 配外径Φ 20 软管 Φ 6×15 Φ 6×25 M4*20 5 位 110×15
配Φ 30 的孔 护线圈 1 桥架 金属 桥架 (带 盖) 2 3 4 附件 1 配Φ 25 的孔 配Φ 8 的孔 50×30×500 50×30×300 50×30×200 50×30×150 水平 90°弯 100×100×30mm 水平 45°弯 100×100×30mm 水平三通 150×100×30mm
个 个 个 根 根 根 根 只
30
附件 2

4
附件 3

2
9

附件 4
桥架带孔封头 (端面)孔径Φ 23 水平四通 150×150×30mm 垂直等径下弯通(阴角) 100×100×30mm 垂直等径上弯通(阳角) 100×100×30mm

4
附件 5

1
附件 6

2
附件 7

2
附件 8
线槽支架(托臂)1

5
附件 9 附件 10 附件 11 附件 12 附件 13 附件 14 附件 15 附件 16 附件 17 附件 18 附件 19 附件
线槽支架(托臂)2 角钢立柱(桥架吊杆) 100×260×20mm

12

8
垂直等径右上弯通

2
垂直等径左上弯通

2
垂直等径右下弯通

1
垂直等径左下弯通

1
上边垂直等径三通 连接板 10×20×100mm 垂直等径变向弯通 连接螺丝(专用) 铜制接地螺丝(专用) 桥架盖板安装卡
10

2
只 只 套 套 只
36 3 150 60 100 M5×10,带自锁螺帽 1 只 M5×15,带帽 1 只、平 垫2只

20 8.其他 序号 1 2 3 4 名称 YL-156A 电气安 装与维修实训考 核装置台架 元件存放柜 可移动工作台 台虎钳 T68 镗床考核挂 板 X62W 铣床考核 挂板 智能排故系统 电工安全连线 安全标志牌 铝合金梯 1.5 米 规格/型号 2006mm×1003mm× 2410mm 900mm×450mm×2000mm 930mm×740mm×860mm 100mm WK007 WK008 单位 组 个 辆 台 块 块 套 包 套 个 数量 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 40 条 智能设故、16 故障点 智能设故、16 故障点 四门玻璃柜 带重载自锁脚轮 备注(说明)
5
6 7 8 9
(二)赛场提供的工具器材 1. 工作台、台虎钳、插座; 2. 安全帽、清扫工具; (三)选手自带工具 1.连接电路的工具:螺丝刀(含电动螺丝刀)、剥线钳、电工钳、 尖咀钳、开孔器等; 2.电路和元件检查工具:万用表; 3.设备及器材安装工具:活动扳手,内、外六角扳手,钢直尺、 高度尺,水平尺,角度尺等; 4.试题作答工具:圆珠笔或签字笔(禁止使用红色圆珠笔和签字 笔)、HB 和 B 型铅笔、三角尺等。 九、成绩评定 评分表根据电气安装与维修评分标准, 由命题专家在拟定比赛任 务书时拟定,裁判根据评分表对选手的比赛成绩进行评定。示例评分
11

表如表 1 所示,表中所列尺寸级配分数据,仅为示例数据。
表1 一级 评价 项目 二级 评价 项目 电源 配电 箱、 照 明供 电箱 和电 (一 )器 件安 装 气控 制箱、 电动 机等 模块 安装 灯具、 开关、 插座 1 0 安装 工艺 安装 位置 配 分 三级 评价 项目
电气安装与维修评分标准 扣 评价标准 分 得 分
⑴安装位置尺寸与图纸要求误差大于 5mm 小于等于 10mm, 扣 0.2 分/处,大于 10mm,小于 20mm 或箱体倾斜者,扣 0.5 分/处; ⑵箱体安装方位不正确或安装尺寸误差大 于 20mm,扣 1 分/处; ⑶安装不牢固,扣 0.5 分/处。 ⑷器件安装方位不正确或安装尺寸误差大 于 20mm,扣 1 分/处; ⑸电动机、传感器模块放置不到位扣 0.3 分/处。 (最多可扣 1 分)
安装 位置
⑹安装位置尺寸与图纸要求误差大于 5mm 小于等于 10mm, 扣 0.2 分/处,大 于 10mm 小于 20mm 或固定倾斜者, 扣 0.5 分/处; ⑺器件安装方位不正确或安装尺寸误差大 于 20mm,扣 1 分/处;
12

安装
安装 工艺 安装
⑻安装不牢固,扣 0.5 分/处; ⑼开关、插座方向安装错误扣 0.5 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑴不按图纸的位置布线,扣 0.5 分/处; ⑵线管安装位置尺寸与图纸要求误差大于 5mm 小于等于 10mm, 扣 0.2 分/处,大于 10mm 或固定倾斜者,扣 0.5 分/处; ⑶线路不牢固、松动,扣 0.2 分/处; ⑷线管未压入管卡中,扣 0.1 分/处。 (最多可扣 2 分)
线管 布线
位置 安装 工艺 安装 位置
同上 ⑸直线两端、转弯处两端、入盒(箱、槽) 前端不装管卡固定,扣 0.5 分/处; ⑹转弯处两端管卡不对称,或管卡位置与 规定不符者,扣 0.2 分/处; ⑺线管直接进盒、箱、槽前的固定管卡位 置与规定不符者,扣 0.2 分/处; ⑻线管作鸭脖子弯进盒(箱)前的固定管 卡位置与规定不符者,扣 0.2 分/处; ⑼直线段固定管卡间距不合理、 不一致者, 扣 0.2 分/处。 (注:直线端、转弯端和入盒(箱) 前端固定点三者位置有冲突时,评测标准 的次序为:①转弯点②入盒、箱、槽点③ 直线点。) (最多可扣 1 分)
(二 )线 管 敷 设 工 艺 线管 固定 安装 工艺
1 线管 线路 工艺 0
安装 位置 同上 ⑽直角转弯的偏差角度大于 5°,扣 0.5 分 /处; ⑾线管的弯曲处有折皱、凹穴或裂缝、裂 纹,管的弯曲处弯扁的长度大于规定处, 扣 0.5 分/处; ⑿线管入槽时未用连接件,扣 0.5 分/处,
13
安装 工艺

安装 线管 进盒 (箱) 工艺 安装 工艺 位置
连接松动者,扣 0.2 分/处; ⒀线管的弯曲半径超出规定范围者 , 扣 0.5 分/处。 (最多可扣 1 分) ⒁线管进盒时,线管中心位置和盒的中心 位置的偏差大于±5mm,扣 0.2 分/处;
(三 ) PVC 线槽 敷设 工艺 PVC 线槽 布线 1 0
安装 位置 安装 与 固定 工艺
⒂不作鸭脖子导致线管斜伸进盒(箱), 扣 0.8 分/处,鸭脖子弯转弯处不符合要 求,扣 0.2 分/处; ⒃线管进盒(箱)未用连接件,扣 0.5 分/ 处;连接件松动,扣 0.5 分/处; ⒄同一位置,多个线管入同一个箱体时, 鸭脖子弯位置不一致或形状不统一, 扣 0.2 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑴槽线路不按图纸要求的位置或方向布 线,扣 1 分/处; ⑵线槽安装位置与图纸尺寸误差大于 2mm 小于等于 5mm, 扣 0.2 分/处,大于 5mm,扣 0.5 分/处; ⑶线槽不平整,或歪斜、或松动,扣 0.5 分/处; ⑷槽未上盖,扣 0.5 分/处,未盖好,扣 0.2 分/处; ⑸线的末端未作封堵者,或线路不干净, 残留施工临时标志、痕迹者,扣 0.2 分/ 处。 ⑹线槽接缝(含直线、转弯、折角和三通) 间隙大于 0.5mm 小于或等于 1mm,扣 0.3 分/处,大于 1 mm 小于 2mm,扣 0.6 分/处,大于 2mm 扣 1 分/处; ⑺平面转弯、内角、外角、T 形不按规定 方法安装者,扣 0.5 分/处; ⑻任意转折角的角度偏离图纸要求 5 °以 上者,扣 0.5 分/处; ⑼异径线槽作三通连接时(无配件),小 线槽的底槽未插入大线槽的底槽中, 扣 0.5 分/处,虽伸入未压紧,伸入长度不合适,
14

或大线槽与大线槽之间的拼接缝隙大于 1mm 者,扣 0.2 分/处。 (最多可扣 7 分)
PVC 线槽 固定 工艺 PVC 线槽 进盒 (箱) 工艺 要求
⑽弯角(或折角)两端、三通连接的三端、 进盒(箱)处,直线槽两端、进线槽处无 固定点,扣 0.2 分/个; ⑾过柱时, 柱上的每个直线段缺少固定点, 扣 0.2 分/个。 ⑿固定点不呈一直线,或各固定点间距不 一致者,或固定点位置与规定不符者,扣 0.2 分/处; (最多可扣 2 分) ⒀弯角(或折角)两端、三通连接的三端、 进盒(箱)处,直线槽两端、进线槽处无 固定点,扣 0.2 分/个; ⒁过柱时, 柱上的每个直线段缺少固定点, 扣 0.2 分/个。 (最多可扣 2 分)
15

安装 行线 槽敷 设 安装 工艺 位置
⒂安装位置与图纸尺寸误差大于 2mm 小 于等于 5mm, 扣 0.2 分/处,大于 5mm, 扣 0.5 分/处。 ⒃行线槽走向或长度不符合图纸要求者 , 扣 0.5 分/处; ⒄盖板不盖, 扣 0.5 分/处, 未盖好, 扣 0.2 分/处; ⒅线槽固定不牢固, 扣 0.5 分/处; ⒆一个槽孔出线多于 2 根,扣 0.2 分/处; (最多可扣 1 分) ⑴不按图纸要求的位置或方向布线扣 1 分 /处,桥架段选用不正确,扣 0.5 分/处; ⑵安装位置尺寸与图纸要求误差大于 5mm 小于等于 10mm, 扣 0.2 分/处,大于 10mm 或固定倾斜者,扣 0.5 分/处; ⑶少用桥架连接片,扣 0.5 分/处,连接处 少安装螺丝,扣 0.3 分/处,线路歪斜或松 动,扣 0.3 分/处; ⑷桥架未上盖板,扣 0.5 分/处,盖板两侧 未放卡扣,扣 0.2 分/处; ⑸桥架的末端未作封堵者,扣 0.5 分/处, 封堵头固定不牢固,扣 0.2 分/处。 (最多可扣 3 分) ⑹支撑件未固定在桥架靠墙侧, 扣 0.3 分/ 处; ⑺在可以固定的情况下,桥架转弯处两端 缺少支撑件固定的,扣 0.5 分/处。 ⑻在可以固定的情况下,直线段两端缺少 支撑件固定的,扣 0.5 分/处。 ⑼桥架固定支撑件选用不正确, 扣 0.5 分/ 处,固定支撑件少用安装螺丝,扣 0.3 分/ 处。 (最多可扣 2 分) ⑽转弯未使用图纸要求的连接件连接,或 连接件选用不正确,扣 0.5 分/处。 ⑾固定连接件的螺丝固定不符合要求,扣
16
安装 金属 桥架 (四 ) 金属 桥架 敷设 工艺 金属 桥架 固定 安装 工艺 组装 安装 工艺 位置
5
安装 位置
金属
工艺

桥架 线路 工艺
要求
0.2 分/处。 (最多可扣 1 分)
桥架 进盒 (箱) 引线 工艺
工艺 要求
⑿桥架入箱过渡线不穿塑料波纹管者,扣 1 分/处,所选用波纹管管径不符合要求, 扣 0.5 分/处; ⒀桥架入箱过渡线管两端未用接头固定, 扣 0.5 分/处,未固定牢固,扣 0.2 分/处; ⒁桥架入箱过渡线长度不合理, 扣 0.5 分/ 处。 (最多可扣 2 分) ⒂桥架连接处未作接地线跨接, 1 处扣 0.5 分。 ⒃桥架接地线不用铜螺丝压接, 扣 0.2 分/ 处,少用铜垫片扣 0.1 分/处; ⒄接地线未按规范选择颜色和线径,或未 按规范要求做线, 或连接接头不符合规范, 扣 0.1 分/处 ⒅桥架未与接地干线相接,扣 0.2 分/处。 (最多可扣 1 分)
桥架 接地
工艺 要求
箱 内 (五 ) 电 源 配 电 箱 接 线 与 控 制 器件、 配 线 与 接 线 要 求 引入 与引 5
器件 选 择、 接线 配线 要求 接线 的正
⑴断路器未按图纸要求选配扣 0.3 分/处。 ⑵相线、零线、接地线、指示灯接线不按 图纸线径要求配线和分色,扣 0.3 分/处。 ⑶箱内电器不按图纸要求接线, 每错接 (或 漏接)扣 0.5 分/处。 (最多可扣 1.5 分)
⑷引入线(电缆)接错扣 0.5 分(含外接 插头与地线); ⑸引入线中的零线(或接地线)进箱未直 接接零线排(或接地线排)扣 0.5 分/处;
17

出线
确性 工艺 要求 ⑹引入线外部未固定扣 0.5 分,固定不规 范扣 0.2 分; ⑺引入线或引出线接线不留余量,扣 0.2 分/处;余量不合理,扣 0.1 分/处。 (最多可扣 1 分) ⑻指示灯未按图纸要求接线扣 0.2 分/处; ⑼指示灯线未套缠绕管(或捆扎)扣 0.5 分,缠绕或捆扎不规范扣 0.2 分/处; ⑽指示灯线余量不足或过长扣 0.1 分/处; ⑾指示灯接线有羊尾巴现象或外露铜丝过 长扣 0.2 分/处。 (最多可扣 1 分) ⑿未能做到横平竖直、无交叉、集中归边 走线、贴面走线扣 0.3 分/处; ⒀线路凌乱视情况扣 0.5~1 分。 (最多可扣 1 分) ⒁接线端有露铜、或引出部分悬空过长, 或排列不整齐,扣 0.2 分/处; ⒂1 个接线端接线超过 2 根, 扣 0.2 分/处; ⒃端子压接不牢,扣 0.2 分/处; ⒄端子不按图纸编码, 或编码与图纸不符, 扣 0.1 分/处。 (最多可扣 0.5 分)
指示 灯接 线 箱内 布线
工艺 要求
工艺 要求
接线 端
工艺 要求
通电 检测
效果 显示
⒅输出电压不正常,扣 1 分; ⒆电源指示灯不亮扣 0.2 分/处。 (最多可扣 1 分) ⑴不按图纸要求,每错接(漏接)扣 0.5 分/处; ⑵接线端露铜、端子接线超过 2 根,线端 压接松动,扣 0.2 分/处; ⑶地线未接地线排或应接接零排的零线未 接零线排扣 0.3 分/处; ⑷引入线或引出线接线不留余量,扣 0.2 分/处,余量不合理,扣 0.1 分/处。 (最多可扣 0.5 分)
照明 供电 (六 )照 明 线 路 接 线 与 控 制 箱内 接线 工艺 要求
照明 供电
1 5
工艺 要求
⑸相线、零线、接地线不按图纸线径要求 配线和分色,扣 0.5 分/处; ⑹线路未按横平竖直走线,或走向选择不 正确,线路凌乱扣 0.3 分/处。 (最多可扣 0.5 分)
18

箱内 布线 照明 供电 箱外 布线 工艺 要求 ⑺开关、插座、灯内接线不留余量扣 0.2 分/处,余量不合理扣 0.1 分/处; ⑻接线端头露铜过长或接触不良扣 0.2 分 /处; ⑼导线线径和颜色选择不正确扣 0.3 分/ 处; ⑽导线不进线槽,线槽、线管内导线有绞 线、或折叠现象扣 0.3 分/处; ⑾漏接或错接线扣 0.5 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑿由于未能上电, 没有进行测试, 扣 2 分; ⒀通电后灯不发光,扣 0.5 分/处; ⒁通电后开关不起控制作用,或不符合图 纸控制要求,扣 0.5 分/处; ⒂通电后输出电压及插座电压不正常,扣 0.5 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑴未按图纸要求正确选择开关、按钮或指 示灯,扣 0.3 分/处; ⑵箱内电器不按图纸要求接线, 每错接 (漏 接)扣 0.5 分/处; ⑶触摸屏与 PLC 的通讯线未接,扣 1 分, 连接了,连接线没有固定或捆扎,扣 0.2~0.3 分。 (最多可扣 1 分) ⑷引入线中的零线(或地线)进箱未直接 接零线排(或接地线排)扣 0.3 分/处; ⑸引入线或引出线接线不留余量,扣 0.2 分/处,余量不合理,扣 0.1 分/束; ⑹引入线或引出线接线没有分类集中或排 列不整齐,扣 0.2 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑺相线、零线、接地线、二次控制线不按 图纸线径要求配线和分色,扣 0.3 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑻导线没入线槽,扣 0.1 分/根; ⑼线槽引出线凌乱,导线没有对准线槽孔 入槽,扣 0.1 分/处; ⑽连接导线不整齐,扣 0.2 分/处; ⑾接控制箱面板部分连接导线的集中处没 有捆扎(或缠绕)扣 0.1 分/处,所有连接 导线的集中处无缠绕管扣 0.5 分、缠绕成 束的导线未固定,扣 0.2 分/处。
19
通电 测试
效果 显示
箱内 电器 接线 引入 (八 )电 气控 制箱 内 接线 箱内 配线 布线 与引 出线 1 0
工艺 要求
工艺 要求
工艺 要求
工艺 要求

(最多可扣 2 分) ⑿接线端无压接线耳,或有露铜现象,扣 0.2 分/处; ⒀1 个接线端接线超过 2 根, 扣 0.2 分/处; 工 艺 ⒁接线端引出部分悬空过长,或排列不整 要求 齐,扣 0.2 分/处; ⒂端子压接不牢,扣 0.1 分/处; ⒃端子未套号码管扣 0.1 分/处; 套了号码 管,但没按图纸编码、编码与图纸不符或 编号看不清,扣 0.05 分/处。 (最多可扣 3 分) 电动 机接 线 (九 )电 气控 制线 路箱 外 接线 布线 工艺 要求 传感 器接 线 ⑴未按图纸要求正确选择电动机,扣 0.3 分/处; ⑵不按图纸要求接线,每错接(漏接)扣 0.5 分/处; ⑶电动机未作接地保护,扣 0.3 分/处。 (最多可扣 1 分)。 ⑷未按图纸和控制说明文件要求正确选择 传感器(或行程开关),扣 0.3 分/处; ⑸按图纸要求接线,每错接(漏接)扣 0.5 分/处。(最多可扣 1 分)
接线 端
工艺 要求
工艺 要求
接线 端 5
工艺 要求
参数 (十 )电 设置 功能 1 0
工艺 要求 工艺
⑹配线与分色未按图纸或规范要求, 扣 0.3 分/处; ⑺线路不整齐,长短不一,扣 0.2 分/处; ⑻线路没有按要求放线(未穿管或未进线 槽)扣 0.5 分/处; ⑼电动机线路外露部分没用缠绕管缠绕扣 0.2 分/处 (最多可扣 1 分) ⑽接线端无压接线耳,或有露铜现象,扣 0.2 分/处; ⑾接线端引出部分悬空过长,或排列不整 齐,扣 0.2 分/处; ⑿接线端子压接不牢,扣 0.1 分/处; 端子未套号码管扣 0.1 分/处;套了号码 管,但没按图纸编码、编码与图纸不符或 编号看不清,扣 0.05 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑴时间继电器、热继电器、步进或伺服驱 动器参数设置不正确扣 0.3 分/处; ⑵频器参数设置不正确扣 0.3 分/处。 (最多可扣 2 分) ⑶上电后不会根据设备控制过程要求进行 操作,扣 0.1 分/处;
20

电气维修作业人员安全操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气维修作业人员安全操 作规程正式版

电气维修作业人员安全操作规程正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1. 必须经过本工种专业和安全、技术培训,考试合格,取得高低压电气维修资格证后,方可上岗工作。并要持续年审资格证。 2. 掌握触电急救法及人工呼吸法,并具有电气设备防、灭火知识。 3. 正确佩戴安全帽,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 4. 严格执行《三大操作规程》履行职责。“岗位操作规程”,“设备操作规程”,“技术操作规程”。熟悉安全生产条例与银钢公司各项规章制度。

5. 正确使用常用仪表,要了解仪表的规格、型号及允许使用范围。使用的工具绝缘性能符合标准,严禁一手拿表.一手拿两支表笔测试电压电流。工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠。禁止带手套打大锤。 6. 必须熟悉掌握所负责电器设备的性能及工作原理。在电气设备上工作时,要有保证安全的组织措施和技术措施。 7. 在煤气区域工作时,必须要有二人以上人员到场,煤气防护人员到场监护,预防煤气中毒.必要时戴好呼吸器。 8. 在煤气管道区域动火,需按规定办理动火证,并采取相应防护措施,且通知专业人员现场监护。

电气维修工安全操作规程(新版)

电气维修工安全操作规程(新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0329

电气维修工安全操作规程(新版) 1、电修人员必须具备电路基础知识,严格遵守《电工安全操作规程》熟悉设备安装位置、特性、电气控制原理及操作方法,不允许在未查明故障及未有安全措施的情况下盲目试机。 2、在现场维修时必须有两人以上,不允许单人操作。 3、在使用仪表测试电路时,应先调好仪表相应档位,确认无误后才能进行测试。 4、维修设备时,必须首先通知操作人员,在停车后切断设备电源,把熔断器取下,挂上标示牌,方可进行检修工作。检修完毕应及时通知操作人员。 5、电器或线路拆除后,可能通电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、非专职人员,不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、

输入组件、输出组件,以保证计算机系统安全可靠。 7、任何电器设备未经验电,一律视为有电,不准用手触及。 8、禁止使用普通铜丝代替熔断器。 9、每次维修结束时,必须清点所带工具、零件,清除工作场地所有杂物,以防遗失和留在设备内造成事故。 10、临时工作中断电源后或每班开始工作,都必须重新检查电源,确定已断开,并验明无电,才能操作。 11、电气设备发生火灾时,要立刻切断电源,并使用四氯化碳或二氧化碳灭火器灭火,严禁带电用水或用泡沫灭火器灭火。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

电气维修安全操作规程(综合)

电气维修安全操作规程 一、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 二、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 三、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测 试。 四、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 五、任何电气设备,不得乱拉临时线,确因生产需要拉临时线,使用单位提出申请,经主管部门(高速公路管理处)同意后,方可安装,用后限期拆除。当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。各种设备的电器防护、信号装置、限位开关,各种继电器等,动作必须灵活可靠,不得随便短接或拆除。 六、非专职人员不得装拆、处理高压接入柜、变压器、柴油发电机、风机控制柜、照明控制柜、PLC及通讯柜等电气设施以保障配电及控制系统的安全。 七、电气设备和线路未经证实无电时,一律当有电看待,鉴别导电部位是否带电时,应用试电笔测试,严禁用手感觉试电。操作高压带电设备时,必须戴绝缘手套和穿绝缘靴并站在绝缘台上。操作千伏级电气设备主回路时,必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。若发现高压接地,不可接近故障地点(室外限8m~l0m室内限4m~5 m),并及时通知有关部门处理。 八、严禁带电作业。如生产需要,确实不能停电时,首先通知主管部门(高速公路管理处),经批准后,必须采取安全可靠的防护措施,并有专人监护,方可带电作业。 九、各种电气设备的金属外壳必须有可靠的接地线或零线。一切手用电气工具应经常检查绝缘情况,外壳严禁带电,以免发生触电事故。金属设备外壳,必须接地(铜线截面积不小于4mm2),在中性接地系统中,不准接防护性接地。每台设备必须用单独导线接地或接零,禁止串联。严禁将铁管、设备外壳或其他接地线,做为单相设备的零线。 十、必须按电气设备的额定负荷选择保险丝容量,保险丝烧断必须查明原因,不许随便加大,更不得用其它金属丝代替,上保险丝时必须停电,取下保险丝时必须戴绝缘手套或使用绝缘夹具。

电气检修安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2626 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电气检修安全操作规程 正式样本

电气检修安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、电气检修人员必须持特种操作证上岗,并具备电路基本知识,严格遵守《电工安全操作规程》,熟悉设备的安装位置、特性、电气控制原理及操作方法;不允许在未查明故障以及在无安全措施的情况下,盲目试机。 2、现场检修作业时必须有两人以上,不允许在无人监护的情况下一人操作。 3、在使用仪表检测电路时,应预先调好仪表的档位,确认无误后才能进行测试。 4、检修设备时,必须事先通知操作人员,在停车切断设备电源后,把熔断器取下,挂上“检修作

业,禁止合闸”的标示牌,方可进行检修作业。 5、当电气设备或线路拆除后,对可能通电的线头必须用绝缘胶布包扎好,确保安全稳妥。 6、非专职人员不得装拆、处理计算机系统的CPU、电源板、输入和输出主件、以保障计算机系统的安全。 7、任何电气设备未经验电,一律视为有电,不得用手触及。 8、严禁使用普通铜丝及其他非专用材料代替熔断器。 9、检修作业结束时,必须清点所带工具、零件,清除作业现场所有杂物,以防遗失或遗留在设备内造成事故。 10、检修作业临时中断或检修作业开始时,都必须重新检查电源,确定电源已断开且无电时,方可进

第46届世界技能大赛河南选拔赛

第46届世界技能大赛河南省选拔赛 电气装置项目 技 术 文 件 第46届世界技能大赛河南省选拔赛组委会 2020年3月

目录 1.电气装置竞赛项目技术描述 (3) 2.专家组、裁判员和选手 (4) 3.竞赛命题要求 (5) 4.竞赛评判方法 (5) 5.竞赛的基础设施 (7) 6.赛场安全 (14) 7.裁判员工作内容 (16) 8.选手的工作内容 (17) 9.开放赛场 (18) 10.绿色环保 (18)

1.电气装置竞赛项目技术描述 1.1电气装置项目是指运用传统和新兴技术,对各类特定设计的商业或家用电气装置进行安装、调试、运行的竞赛项目。 参照世界技能大赛参赛选手需要根据技术图纸进行管道工艺、布线工艺、PLC编程、KNX编程等工作,完成需要具有电工学、建筑学、智能楼宇等相关知识的规范标准。 1.2竞赛能力要求 1.2.1本项目要求选手具有安装电工的操作技能。选手能够按照国家相关电气施工标准,根据施工图纸在模拟工作间内完成管路布局安装、电气线路安装、系统调试,并能完成电气设备的检查与维护; 1.2.2参赛者应具有完成实践操作中所需掌握的理论知识:主要包括电工基础知识、机电元件功能和使用方法、控制器使用、编程(非可编程逻辑控制器),例如计时器、可编程继电器和KNX元件,图纸、布局图和示意图的识读、常用电工工具和仪表使用方法、国家相关电气施工标准等; 1.2.3参赛选手必须遵守选拔赛制定的安全防护条例和相关环境保护要求。 1.3 竞赛时间: 模块1时间为420分钟,其中包含选手用餐时间20分钟,比赛正式开始前有15分钟准备时间。

注:在电气安装之前,参赛选手需确定元器件齐全与完好,比赛开始后,禁止更换或添加耗材(如线槽、管材等)及元器件(如明盒、插座、开关等)。 模块2时间为50分钟。 2.专家组、裁判员和选手 2.1技术专家组 技术专家组由大赛组委会遴选确认,竞赛的技术工作由技术专家组负责。专家组长承担裁判长工作职责。专家组成员可承担副裁判长工作职责,协助裁判长做好安全监督、数据录入、竞赛保密等技术工作。技术专家组对于竞赛的所有技术问题具有最终解释权和决定权。 2.2裁判员 裁判员的条件及要求 (1)思想品德优秀,身体健康; (2)具有相关专业技师以上职业资格或高级以上专业技术职务,且在行业内具有一定的影响力; (3)裁判员应具有省级以上职业技能竞赛的命题及裁判工作经历; (4)裁判员应能够借助工具读懂本专业的英文资料。 2.3选手 选手条件及要求 (1)1999年1月1日以后出生的人员;

电气维修工安全操作规程

电气维修工安全操作规程 第1条一般规定 1、应经过安全和本工种专业技术培训,通过考试取得操作资格证后,持证上岗。 2、严格执行《选煤厂安全规程》、岗位责任制、交接班制度和其他有关规定。 3、掌握电气检修工作的工艺要求、质量标准和旋工方法,掌握常用电气设备、仪表、工具和绝缘用具的使用方法,掌握本工种的安全操作规程和高空作业的有关规定。 4、掌握触电急救法和人工呼吸法及电气设备的防灭火知识。 5、应遵守劳动纪律和各项规章制度,并必须有2人以上的人员方可从事检修工作。 6、上岗时,按规定穿戴好劳保用品。 第2条工作前的准备 1、施工负责人向参加本项工作的全体人员宣读工作票、劳动纪律和安全技术措施,讲清现场情况、工作内容、检修工艺和质量标准等。 2、检修前应对检修使用的工具、仪器、仪表和材料配件进行清点,对所使用的安全防护用品进行检查,不合格者不能使用。 3、检修变电所设备、设施时,由施工负责人、安全负责人及值班负责人一起对现场的安全设旋、停电部位、带电部位、运行方式及

工作区域进行核对,确认无误后,双方签字,然后施工负责人才能将工作人员带入现场工作。 第3条检修作业 1、到变电所检修,检修部位停送电应与值班人员联系,由值班人员操作。 2、在无人值班的配电室,对设备进行送电时,应向值班司机说明工作票的内容,检修完后,应交代检修情况。 3、有起重和运输工作时,应设专人负责,事先有措施,工作时有专人指挥,禁止乱指挥和擅自行动。 4、对有联络的电源和可能返送电的电源,停送电时应详细检查,将可能返送电的电源停掉,并悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌,有条件的要加锁。 5、一切易蚀、裸露的电器设备都必须加保护罩或遮拦,以防触电。母线和其他带电导体外露的配电装置,送电后必须挂牌标明“小心有电”字样。 6、设备运行时不准检修。对比较复杂的控制系统检修,除执行本规程外,还应执行针对具体设备、系统所制定的有关规定。 7、在停电后的高压设备上检修时,在验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。 8、测量电缆、电容器及具有较大电容量的设备绝缘电阻后,必须将被测部位及时进行放电。

电气安全操作规程

电气安全操作规程Last revision on 21 December 2020

电气安全操作规程 第一章基本要求 第一条本规程适用于配电房的配电设施及其线路。 第二条电气工作人员必须具备下列条件: 电气作业必须经过专业培训,考试合格,持有电工作业操作证的人员担任。 电气人员必须严格执行国家的安全作业规定。 电气工作人员必须严格熟悉有关消防知识,能正确使用消防用具和设备,熟知人身触电紧急救护方法。 第三条任何工作人员发现有违反本规程,危及人身和设备安全者,应立即制止。对造成严重事故者,视情节轻重,按公司及有关部门有关规定执行。 第二章配电房工作基本要求 第四条配电房必须做好“四防’’(防雨雪、防汛、防火、防小动物)工作,保持通风良好。 第五条配电设备的裸导电部分离地高度不得低于。如低于应加装不低于1. 7m 高度的遮护围栏或护罩。 第六条配电柜前的操作通道上应铺设橡胶高压绝缘垫。 第七条应按期对配电设备及绝缘用具进行预防性试验。配电装置应保持清洁,漆色鲜明。 第八条配电房的防霉设施及接地应保持有效完好。接地电阻值要定期测定。符合标准,并 做好测试记录备查。

第九条消防器材必须配全,摆放整齐。定期检查,保证完好。 第十条非配电房工作人员,未经主管领导同意,不得入内。 第十一条值班人员应全面掌握电气仪表,设备的运行状况,发现问题及时处理。并做好值 班、巡视检查、负荷、跳闸、设备缺陷、操作、人员出入记录以及其它需要 的记录。凡需在电房内进行检修、试验等工作,一律凭“工作票”进行,并指 定专人监护。 第十二条倒闸操作 倒闸操作时必须根据值班主管领导批准,由值班人员按操作票执行。倒闸操作必须填用操作票(见表1)。操作票由操作人填写,经主管领导审核,每张操作 票只能填写一项操作任务。 一般停电拉闸必须按照开关,负荷刀闸,电源刀闸顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉刀闸。 下列项目应填入操作票内: 应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置,检查接地线是否拆除,装拆接地线,安装或拆除控制回路,合闸回路保险,切换保护回路压板和检验是否有电压,应向主管领导或其他人员的汇报和联系事项等 倒闸操作必须由二人执行。 操作前应核对设备名称,操作中应认真执行监护复诵制。必须按顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 拉合刀闸,均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压电气设备时,绝缘棒应有防雨罩,

变电所电气维修工岗位安全操作规程通用范本

内部编号:AN-QP-HT753 版本/ 修改状态:01 / 00 The Procedures Or Steps Formulated T o Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production, Which Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business, Are Usually Systematic Documents, Which Are The Operation Specifications Of Operators. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变电所电气维修工岗位安全操作规程 通用范本

变电所电气维修工岗位安全操作规程通 用范本 使用指引:本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制定的,相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤,通常为系统性的文件,是操作人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 第一条认真记录当天班前会的工作任务,听取作业计划、技术要求及安全注意事项。 第二条维修设备工作前,依照JSA工作安全分析熟知维修工艺流程,操作步骤和安全防范措施。 第三条认真执行《港区安全管理规定》。 第四条岗位交接按照《交接班制度》完成工作交接。负责搞好本人责任区内环境卫生。 第五条作业前 1、现场作业要按照维修工单、工作票上的相关安全要求执行,并落实好安全措施。

电气维修操作规程模板

工作行为规范系列电气维修操作规程(标准、完整、实用、可修改)

编FS?QG?58264 号: 电气维修操作规程 Electrical maintenance operat ing procedures 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一.在检修电气设备、线路时,要切断电源,挂上“有人 操作,禁止合闸”的警告牌,验明无电后方可进行操作。并做好防止突然来电时的各项措施;不准约定时间送电。 二.在临近带电部分进行检修工作时,要保证有可靠的安全距离,并做好防护措施。 三.操作前应检查工具的绝缘手柄,绝缘鞋和手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应作定期检查。 四?对于出现故障的电气设备、装置和线路,不能继续使用,必须进行及时检修。 五.合上 电源时,应先合隔离开尖,再合负荷开尖电源时'应先断开负荷开尖'再断开隔离开尖。

六.在需切断故障区电源时,应尽量缩小停电区域范围。 要尽量切断故障区域的分路开矢,尽量避免越级切断电源。 七.所有电气设备的金属外壳,必须有可靠的保护接地。 A.在配电控制盘进行检修工作时,不允许随意改动原来的线路接线。如需改动,应向有笑领导请示或回报,并绘出更改线路图,标明接线记号。 九.不准无故拆除或短接电气设备上的熔丝及过负荷继电器等保护装置。 十.推拉配电抽屉时,必须断开配电抽屉内的电源开尖。 十八一.低压电器的触头系统磨损超过原来的1/2时应更换触头。由于电弧灼伤的触头,轻微的用细锂锂平灼伤面,不能修复的予以更换。 十二.拆卸保养电动机时'不得碰伤绕组。拆卸轴承应用拉具拉出,安装轴承时应用略大于轴径的套管进行敲打;轴承润滑脂应清洁,用量适度。安装端盖时螺栓紧固应匀称。 十三.更换开矢、接触器等电气设备时,应与原型号相同。若无同

第46届世界技能大赛湖南省选拔赛电气装置项目技术工作文件

第46届世界技能大赛湖南省选拔赛 电气装置项目 技术工作文件 2020年5月20日

目录 1.电气装置项目技术描述 (2) 2.专家组、裁判员和选手 (4) 3.操作比赛内容及说明 (5) 4.竞赛命题要求 (10) 5.成绩评判方式 (10) 6.选拔赛的基础设施 (12) 7.选拔赛场地要求 (21) 8.选拔赛安全 (21) 9.竞赛规则 (23) 10.开放赛场 (25) 11.绿色环保 (25)

1.电气装置项目技术描述 1.1 简要的技术描述 1.1.1工作内容 本项目要求选手具有安装电工的操作技能。能够按照国家相关电气施工标准,根据施工图纸在模拟工作间内完成管路布局安装,电气线路安装,系统编程与调试,并能完成电气设备的检查与维护。 1.1.2工作标准 电气装置项目竞赛中主要参照现行《电气设备安装工国家职业标准》二级,结合《电工国家职业标准》三级,《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》以及企业生产实际和院校教学实际规范要求完成工作。 1.2 选手的竞赛能力要求 1.2.1商业、住宅及工业现场不同线路系统的安装 (1)在物体表面稳固的安装电缆、电缆有均匀的弯曲半径且不变形、电缆接入线槽及设备箱、盒时使用正确的终端配件等。 (2)在线槽、导管及柔性导管内安装绝缘导线或绝缘电缆。 (3)在电缆桥架(网孔式电缆桥架、或槽式电缆桥架)上安装并固定绝缘电缆。 (4)安装金属和塑料线槽。准确测量并制作指定长度和角度的线槽;正确装配多段线槽,连接处不变形,且尺寸误差、间隙控制在允许范围内;装配不同的终端配件,如在线槽上安装端盖;在物体表面上正确安装不同型号的线槽。 (5)安装金属和PVC导管。在物体表面稳固的安装导管;弯管半径均匀,且不小于4R,导管接入箱、板、槽时不变形,正确使用终端配件。 (6)安装金属和塑料柔性导管。在物体表面上稳固的安装柔性导管;弯管半径均匀,不使柔性导管变形;柔性导管接入箱、板、槽时,使用正确的终端配件。 (7)安装电缆桥架(槽式、网孔式)。在物体表面稳固的安装不同类型的电缆桥

电气安全操作规程文件【新版】

电气安全操作规程 1.电工安全操作规程 (1)工作时,必须穿戴好劳保用品及安全工具。 (2)检修高低压设备,必须先拉开阐刀开关,切断电源。挂上“有人操作,严禁合阐”的警示牌,验明无电后方能够进行工作。 (3)配电室内不准存放易燃物品、金属导电品及杂物。 (4)所有开关保险丝应按容量大小适当装置,不得随意加大。 (5)工作行灯不得超过36伏。 (6)电器设备着火时,应立即将设备的电源切断,然后进行灭火。对可能 带电的电器设备及变压器、油开关、电动机等应使用二氧化碳或四氯化碳灭 火器。严禁使用泡沫灭火器,并要立即消防报警。 (7)电器设备和线路要符合规格,每年雨季前应做一次线路的全面检查, 发现破损老化等绝缘不良应及时修理或更换。 (8)高空作业应检查电工梯及安全带是否牢固可靠,并要配带安全帽、安 全带,作业完毕必须清理干净场地。 (9)如需高压带电作业,要经领导及有关部门批准并有专人监护方可进行 操作。 (10)安装照明电在干燥屋内不得低于 1.8m,潮湿场所不得低于 2.5m,低 于此高度应加保护。安装墙边开关,离地面高度一般为 1.3-1.5m以上。(11)在工作场所不准追逐打闹,禁止穿拖鞋,凉鞋进行工作。 (12)安装和修理电器设备、线路应由持有合格证的电工进行,电工应严 格执行“绿地能源设备管理手册电气规程部份”进行工作。 2.低压电气设备及线路的安全操作规程 (1)低压电气设备及线路的停电检修,必须做好以下四项保证安全的技术 措施: ①停电;

②验电; ③装设接地线; ④悬挂标示牌和装设临时遮拦。 (2)低压电气设备及线路进行电作业时应设专人监护,使用有绝缘工具, 工作时站在干燥的绝缘物上进行,并戴低压绝缘手套、穿长袖衣服,其相邻 相电部分或接地金属部分应有绝缘隔离,严禁使用锉刀、金属工具及金属尺。 3. 低压设备检修安全操作规程 (1)停电; (2)验电; (3)装设接地线; (4)悬挂标志牌和装设临时遮拦; (5)应有明显的断开点; (6)带电时应做好绝缘措施,有专人监护。 4. 在全部或部分停电的设备上工作时的安全操作规程 在全部或部分停电设备上工作,保证安全的技术措施是指:停电、验电、装 设接地线、悬挂标示牌和装设临时遮拦。 5. 高压电气设备及线路的安全操作规程 在高压设备工作必须遵守: (1)填写工作票或口头、电话命令; (2)最少应有两人一起工作; (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 (4)10KV开关送电操作步骤 ①值班长令:XX 开关送电 ②查所有工作票收回,“禁止合闸”警示牌已摘下 ③拉开接地刀闸 ④检查接地刀闸处于断开位置

电气检修安全操作规程

唐山曹妃甸华锐重工机电设备服务有限公司 电气检修安全操作规程(试行) 为进一步加强检修工作管理,提高员工安全意识和强化操作规范,从维护员工自身安全 利益出发,保证检修过程中的质量和安全,特制定本《电气检修安全操作规程》,以提高服务 质量,保障设备正常高效运行。 1.从业人员必须经过专业技术培训并持证上岗,遵守本《电气检修安全操作规程》各项规 定。 2.必须掌握基本的用电安全知识,明确电工岗位职责,具备必要的电气安全操作和防护知 识,掌握触电后的紧急救护及电火灾扑救方法。 3.必须熟悉设备的工作原理和检修安全操作规程,严禁心存侥幸心理作业和冒险、违章作 业,严禁酒后上岗。 4.严禁非电工人员从事电气检修作业,未经专业培训和考试不合格者不得独立操作。 5.工作前必须穿戴好劳保防护用品,清点工器具完好齐全,工作时必须保持头脑清醒、精 神状态良好、思想集中,严格按规范操作。 6.严禁带电作业,因特殊情况而不能停电时,必须做好安全防护措施和检查确认工作,严 禁带电切割任何载流导线;在未确定电线是否带电情况下,严禁同时切断两根及以上导线。 7.检修作业前必须仔细检查现场安全情况,并采取相应安全防护措施,以防工作时发生意 外;严禁在无防护措施的情况下进行交叉作业。 8.工作前必须指定具体的检修工作负责人,并与生产方联系沟通并得到许可,然后根据现 场实际落实必要的安全措施和注意事项,明确分工,确定监护人和检修方案,严格按照检修工作制度进行。 9.低压停电作业时,按规定办理停电手续,做好与生产方沟通,切断电源后,进行现场检 查和落实验电制度,并在可能送电的部位采取必要措施,如悬挂停电牌、专人留守或设临时遮栏,并挂好接地线,防止突然来电。 10.停送电工作必须由专人负责,严格遵守谁停电谁送电制度,严禁约时停、送电。 11.在同一线路上有两组或以上人员同时工作时,必须分别办理停电手续,并在此路开关操 作把上悬挂数量相等的警示牌。 12.线路在未经验电和确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体, 应认为有电操作。 13.进行现场设备检修作业时,应至少有两人配合,且有专人监护,严禁单人作业。 14.对电气设备或线路的停送电操作必须遵循如下原则:停电时先停断路器,后断开隔离开 关,送电时则先合隔离开关,后合断路器。 15.断路器可带负荷分断,动力配电箱的刀开关、隔离开关严禁带负荷分断;拉合隔离开关

第46届世界技能大赛电气装置项目XX省集训队训练安排

第46届世界技能大赛电气装置项目 XX省集训队训练安排 根据上级集训工作要求,结合《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》,为保证集训质量和后期选拨工作顺利开展,制定电气装置项目日常训练计划。 一、集训内容 依据《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》,电气装置项目专业技能训练主要分为2个模块。 (1)模块1——家用及商用安装和编程。该模块主要是在工作间的三面墙上和天花板上按照施工图纸要求进行电气安装。将包含家庭和楼宇自动化设备和一个小型智能继电器以及传统的布线系统;包含配电板和保护设备的安装;编程限定于照明控制、HVAC和窗帘控制;进行调试前要进行检查和测试,并且记录测试结果。 (2)模块2——装置测试。在故障测试板上进行电气故障检测以及线路测试。 二、集训时间 集训时间:2020年5月30日 -- 2020年6月30日 三、集训设备 本次集训严格按照第45届世界技能大赛电气装置项目比赛设备要求:模块1:在工作间(工作面为木工板)中完成线槽、PLC线管、金属线管、配电箱、灯具、插座、托盘桥架、配电箱、金属线管、电缆等

安装并能完成编程和调试任务。模块2:装置测试,能完成不同故障 类型的查找和标注。 四、集训目标 1)从单项训练到综合训练逐渐进行,严格按照世赛标准,从细节 入手、从要求到习惯,合理安排训练内容和方式,技能+外语+体能全方 面集训。强化各项技能的掌握和提高,找出不足和有待提高项目,合理 规划竞赛时间练习,做到随机应变,竞赛流程规划完善合理。进一步巩 固选手各专项的基础,重点在“速度、精度”方面训练。 2)增强控制功能要求的理解能力,打破传统的设计思路,开拓纵、横向思维能力,快速设计完善、齐全的功能控制线路,确保接线、试车 一次成功。规划各步骤之间的衔接,做到无缝连接,工具摆放到位,减 少找拿工具时间。 3)通过心理素质与体能的训练,提高选手的比赛适应能力、现场应 变能力。训练选手赛场把控能力,能及时应对突发状况,更加科学编制 比赛规划表,严格每一步、精确每一秒,所有工作确保在规划范围之内,杜绝因时间规划不合理出现的丢分现象。 五、训练安排: 第46届世界技能大赛电气装置项目XX省集训队训练安排

电气设备检修安全操作规程

编号:CZ-GC-08368 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备检修安全操作规程Safety operation procedures for electrical equipment maintenance

电气设备检修安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 为了工作正常推进,提高生产质量以及确保检修电工安全,特制定以下措施: 1、正常生产期间,检修电工,必须在大班之前下井检修。 2、检修前必须做到停电、验电、放电三项工作。电气设备外壳要有可靠的接地。 3、检修时必须挂牌检修“有人工作,严禁送电”。 4、检修时遇到问题必须合理处理,不能处理的必须上报区队领导。 5、有权拒绝违章指挥。 6、有权制止(除电工外)任何人操作电气设备。 7、发现不安全因素要及时向代班队长或区队领导汇报。 8、检修时必须仔细观察检修区域并进行敲帮问顶工作,确保检修区域安全。

9、检修电工严格执行煤矿供电的“十不准” 10、检修电工必须做到三无、四有、两齐、三坚持。 11、加强日常维护和巡回检查提高检修质量。 12、定期进行预防性电气试验,完善保护装置。工作人员按照操作规程操作。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

电气安全操作规程

电工安全操作规程 1、身体健康或无妨碍工作的病症,经专业技术培训和安全知识教育,考试合格,并取得特殊工种操作证后,才能独立进行电气维护修理工作。 2、在电气设备上工作,不得少于两人,一人监护,一人操作,不得一个人单独工作。 3、在电气线路上工作时,不论线路是否有电,在未经确认前,都应视为有电或随时有来电可能处理。 4、在检修工作前,应校验验电器的好坏,在确认需要停电部分无电,并采取安全措施后,方可进行工作。 5、在电气设备或其附近工作,无论高压还是低压,当需要采取安全措施时,都必须办理工作票。 6、当检修现场安全措施做好后,若发现安全措施不符合现场安全要求或有遗漏,应立即向工作票签发人提出,给予更正和补充。 7、在进行电气设备的检修工作时,必须悬挂安全标示牌,必要时装设接地线,安装临时遮栏,并保证与带电部分的安全距离。 8、在全部停电的电气设备上工作时,应先进行验电、放电、接地、做好防止误合闸及倒送电的措施,如加锁、取下熔丝等。 9、设备检修所经常用到的万用表、兆欧表等工具、仪表、绝缘工具等必须定期校验。 10、正确选用保险丝,不准任意加大保险丝直径或用铜、铝线代替。 11、维修架空线路时,应先办理好停电手续,并按工作票的要求做好安全措施。登杆时要注意杆根的腐烂情况,必要时加固处理后再进行登杆作业。 12、使用木梯作业时,要做到上端捆牢,下端支稳;一人上梯,一人扶梯,不准两人同时站在一个梯子上工作,不准在梯子上放重物。 13、380V以下带电作业要经过相关负责人批准,并须有专人监护,带电作业要穿绝缘鞋,戴绝缘手套。 14、正确使用电工工具,钳子不许当锤子用,螺丝刀不许当凿子用,防止工具绝缘损坏,造成人身伤害。 15、如工作需要需拉临时线路,要严格按照明电气设备安装规程检验和安装,禁止用铁丝将导线捆绑在金属结构上。在工作前一定要断开总电源开关。 16、室内敷设的照明或动力线一律要用良好的绝缘线,不许使用花线。 17、室内敷设的线路和照明灯,距地面高度应大于2.5公尺,低于2.5公尺要加保护,线路用完要及时拆除。 18、安全行灯变压器必须采用双卷携带型的,一次线长度不许超过2公尺,电压不得超过12伏。 19、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头要包好,以防发生触电事故。 20、工作结束后,应检查现场有无遗留的工具、材料,拆除接地线、标示牌和临时遮栏,恢复常设遮栏。所有人员撤出工作现场后,向工作许可人报告,办理工作终结手续。 配电室安全规程 1、值班电工必须具备必要的电工知识,熟悉安全操作规程,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法。并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、值班电工要有高度的工作责任心,严格执行值班巡视制度,倒闸操作制度工作票制度、 3、允许单独巡视高压设备安全用具及消防设备管理制度和出入制度等各项制度规定。? 及担任监护人的人员,应经动力部门领导批准。?4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏直行工作。若有必移制栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停

第46届世界技能大赛电气装置项目XX省集训队技术文件

第46届世界技能大赛XX省集训队 电气装置项目技术文件 内容目录 1.电气装置项目技术描述 (5) 1.1 竞赛能力要求 (5) 1.2 竞赛内容要求 (8) 2.专家、裁判和选手 (8) 2.1 竞赛技术体系 (8) 2.2 专家、裁判和选手 (10) 3.选拔赛操作比赛内容、说明 (10) 3.1 操作比赛内容 (11) 3.2 操作比赛说明 (12) 4.竞赛试题产生 (16) 4.1 试题产生流程 (16) 5.评判方式 (16) 5.2 评判方法 (18)

6.1 竞赛设备 (18) 6.2 量具与工具 (19) 6.3 赛场应准备设备 (19) 6.4 赛场应准备耗材 (20) 7.选拔赛安全 (21) 7.1 选手防护装备 (21) 7.2 选手禁止携带易燃易爆物品 (21) 7.3 赛场必须留有安全通道 (22) 7.4 赛场安全 (23) 8.选拔赛竞赛流程 (24) 8.1 裁判员的守则及注意事项 (24) 8.2 选手的工作内容及注意事项 (24) 8.3 竞赛流程 (24) 9.绿色环保 (25) 附件 1 测试报告样式 (25) 附件 2 模块2 装置测试图纸 (26) 附件 3 材料示例 (29)

第46届世界技能大赛XX省集训队 电气装置项目技术文件 一、竞赛技术文件制定标准 电气装置项目技术文件主要参考《第45届世界技能大赛电气装置项目技术说明》,结合《电气设备安装工国家职业标准》、第46届世界技能大赛电气装置项目发展趋势、企业生产实际和院校教育教学的实际情况制定。 二、竞赛命题原则 依据世界技能大赛技术标准结合国赛考核要求,注重基本技能和技术规范,体现 现代技术,结合工作实际,考核职业综合能力,并对技能人才的培养起到示范指导作用。 三、竞赛内容及范围 本竞赛项目主要考核选手将专业知识应用到生产实践的能力、职业技能规范及精 益求精的职业精神等内容。考核方式为职业技能实践操作。竞赛采用单人操作形式, 要求参赛选手在规定的时间内独立完成竞赛工作任务。 1.电气装置项目技术描述 1.1竞赛能力要求 本项目要求选手具有安装电工的操作技能。选手能够按照国家相关电气施工标准,根据施工图纸在模拟工作间内完成管路布局安装,电气线路安装,系统调试,并能完 成电气设备的检查与维护。 参赛选手应具备完成技能操作任务需掌握的专业知识,主要包括:电工与电子技术;机电元(器)件应用技术;电气工程识图(原理图、布局图、接线图和示意图的 识读);常用电工工具和仪器仪表使用方法;国家相关电气施工标准等。但不单独进 行理论测试。 1.2竞赛内容要求 3

电气检修岗位安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD215 电气检修岗位安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气检修岗位安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上班时间正确穿戴劳动防护用品,防止触电、烫伤事故的发生。 2、线路停电检修必须严格执行工作票制度,禁止口头约时停送电。 3、停电检修线路的电源开关手把上应挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,必要时加锁固定。 4、停电线路经验电无误后方可挂接地线,接地线是停电检修最可靠的安全措施。 5、工作中离带电设备较近时,按规定装设临时遮栏或护罩。临时遮栏和禁止通过道上应悬挂“止步,高压危险!”标志牌。 6、带电检修必须有专人监护,检修人员穿绝缘靴,使用有绝缘手柄的工具,严禁只穿背心或短裤带电工作。 7、检修运转设备时,必须切断该设备电源,并挂禁止合闸标志牌。 8、临时线路装设,应经环保安全部门同意并办理手续,使用时限不应超过3个月。临时用线应专人管理,用

电气维修工安全操作规程

电气维修工安全操作规程 电气维修工安全操作规程 10.1电气维修工必须由经过培训,考试合格的人员担任。工作时必须持证上岗。 10.2电气维修工必须熟悉设备性能、操作程序、检修工艺和质量标准要求。应经常检查电气设备,并向操作人员了解运行情况,发现问题及时检修。 10.3电气维修工必须熟悉本责任区范围内的供配电系统和电气设备的性能,定期检查电气设备接地装置。必须每天对检漏继电器的运行情况进行一次检查试验,并作好记录。检漏继电器应灵敏可靠,出现故障应及时修理并向段值班室汇报,严禁甩掉不用。 10.4检修工作开始前,要将检修使用的备件、材料、工具和保护用品准备齐全并仔细检查。要使用合格的保护用品,以保证操作安全。10.5不准带电搬运电气设备,不准带电检修电气设备,不准带电打开开关大盖及接线室,开关或接线室未盖好不准送电。非电工严禁检修电气设备。 10.6固定岗点检修时必须执行检修工作票制度。维修工及固定岗点班长要在工作票上签字。 10.7维修工上岗时必须随身携带试电笔,检修电气设备前必须用同等电压试电笔验电,检查无误后,方可开始检修工作。127V以上电气设备的操作手把要有良好的绝缘,否则要戴绝缘手套。

10.8低压供电系统必须设有过流、漏电、接地保护装置,检修完毕后,必须试验检漏继电器。 10.9检修电气设备必须由正式电工进行检修,检修前,必须切断电源,并挂上“有人工作,禁止合闸”的警示牌,并设专人看护,恢复送电必须得到停电人员同意。同一线路上两组或几组同时检修,停电时必须分别挂牌。工作结束后经负责人检查证实检修工作全部结束方准送电。停电检修严禁约时送电。禁止用接地线作操作线。 10.10低压供电系统的过流保护装置必须按实际负荷进行整定,维修工不得擅自改变整定值或选用超过规定电流的熔体。 10.11配电点的电气设备应装设局部接地极,局部接地极可置于水沟内或其他就近潮湿处。设置在水沟中的局部接地极应用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板制成。 10.12所有电气设备的保护接地装置和局部接地装置都要同主接地极边成一个总接地网。 10.13电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌线,或厚度不小于 4mm、截面不小于50mm2的扁钢。 10.14新安装的电气设备,应检查电缆、设备绝缘电阻,符合规定标准方准送电运行。每天应到高压变电点察看本责任区低压电网总绝缘电阻值。 10.15电气维修工不得擅自在6KV高压变电点接负荷。

电气维修操作规程(新编版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气维修操作规程(新编版)

电气维修操作规程(新编版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 一.在检修电气设备、线路时,要切断电源,挂上“有人操作,禁止合闸”的警告牌,验明无电后方可进行操作。并做好防止突然来电时的各项措施;不准约定时间送电。 二.在临近带电部分进行检修工作时,要保证有可靠的安全距离,并做好防护措施。 三.操作前应检查工具的绝缘手柄,绝缘鞋和手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应作定期检查。 四.对于出现故障的电气设备、装置和线路,不能继续使用,必须进行及时检修。 五.合上电源时,应先合隔离开关,再合负荷开关;分断电源时,应先断开负荷开关,再断开隔离开关。 六.在需切断故障区电源时,应尽量缩小停电区域范围。要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。 七.所有电气设备的金属外壳,必须有可靠的保护接地。

八.在配电控制盘进行检修工作时,不允许随意改动原来的线路接线。如需改动,应向有关领导请示或回报,并绘出更改线路图,标明接线记号。 九.不准无故拆除或短接电气设备上的熔丝及过负荷继电器等保护装置。 十.推拉配电抽屉时,必须断开配电抽屉内的电源开关。 十一.低压电器的触头系统磨损超过原来的1/2时应更换触头。由于电弧灼伤的触头,轻微的用细锉锉平灼伤面,不能修复的予以更换。 十二.拆卸保养电动机时,不得碰伤绕组。拆卸轴承应用拉具拉出,安装轴承时应用略大于轴径的套管进行敲打;轴承润滑脂应清洁,用量适度。安装端盖时螺栓紧固应匀称。 十三.更换开关、接触器等电气设备时,应与原型号相同。若无同型号,选用额定电流不得小于原额定电流值。 十四.工作中拆除的电线、部件要及时处理好;带电的裸露线头必须用绝缘带包扎好。 十五.安装照明灯具时开关必须控制相线;临时线敷设时应先接地线,拆除时应先拆相线。

相关文档