文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › “两票三制”管理制度

“两票三制”管理制度

“两票三制”管理制度
“两票三制”管理制度

两票三制管理制度

批准:

审核:

编制:

第一章操作票管理制度

一、总则

.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。

.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。

.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。

.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。

.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。

.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。”

.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。

.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。

.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。

?.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。

?.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。

?.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。

?.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。

?.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。

?.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。

二、操作票的填写

.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。

.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。

.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定

操作人填写。

.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。

.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

. 操作票审核完毕后,由值长在此操作票的第一面填写发令时间。

. 操作人在监护人的监督下进行操作,操作人、监护人按照操作票的顺序到操作地点看清设备,核对设备名和编号,核对后监护人根据操作票大声唱票,操作人按照实际设备编号大声复诵,并用手比划操作方向,监护人核对操作人复诵和比划与操作票一致,然后下令“操作(或合、断、拉、取、装等),操作人在得到监护人的“操作”命令后方可操作,操作完一项后,监护人应在该项后划上“√”已执行标记,然后才可以进行下一项操作,直到操作完毕;全部操作完毕后进行全面复查,确保完全正确。

.厂高压进线柜、厂低压进线断路器的高低压侧分合闸时间,则监护人在操作项目后填写。

.全部操作完毕,监护人和操作人共同复查无误后,由监护人在“终了”栏内填写时间,并向当值值长汇报,做好记录。

?.已操作过的操作票由监护人盖上“已执行”图章。

?.倒闸操作必须有两人以上操作,一人操作,一人监护,其中对设备较熟悉且操作经验丰富者监护,监护人不得进行操作。

?.操作中发现疑问,异常情况或操作票不符合现场实际情况或漏项,应立即停止操作,汇报值长,弄清楚情况或采取相应的措施,并由值长重新下令后方可继续操作,严禁盲目蛮干。

??不允许操作几项后划已执行“√”记号,也不允话先划已执行“√”记号后操作。应操作一项划一项“√”记号。

??监护人应按照已批准的操作票,认真监护,逐条操作,不得随意变动操作内容及不得变动操作顺序。

??雷电时禁止进行倒闸操作。如遇事故处理,远方控制的开关允许操作。

三、关于填写操作票的规定:

.下列项目应填写操作票:应拉合的开关和刀闸,检查开关和刀闸的位置及位置指示器;检查接地线是否拆除(接地刀闸是否拉开);检查

负荷分配。装拆接地线(拉合接地)取下和装上控制、信号、动力保险、断开(或切换)保护或自动装置开关,停用和加用保护压板;高频保护装置定值,检查验电器状态,检查表计指示,检查是否确无电压等。

.操作任务应简明扼要,操作任务中开关、刀闸等设备有双重编号的应采用双重编号。

.操作项目中开关、刀闸等设备,只填写本身的运行编号和部件名称。

.母线受电前的检查,可列为一项综合检查项目,实际检查时到设备现场依次检查,而不必将刀闸一一分项。

第二章 工作票管理制度

一、工作票的分类及责任

.工作票是准许检修人员在设备上工作的票面命令,也是保证检修人员人身安全和设备安全的重要措施。因此检修、试验人员工作前必须办理工作票并履行开工手续。

.工作票的分类:

??电气第一种工作票

??电气第二种工作票

??热力机械工作票

??一级动火工作票

??二级动火工作票

.下列人员负工作的安全责任:

??工作票签发人

??工作负责人

??工作批准人

??工作许可人

.工作票签发人应对下列事项负责:

??工作是否必要和可行。

??工作票上的安全措施是否正确和完善。

??工作负责人和工作成员是否适当。

??经常到现场检查工作是否安全地进行。

.工作负责人应对下列事项负责:

??正确和安全地组织检修工作。

??工作成员给予必要的安全及技术指导。

??负责监督检查工作票所列安全措施是否正确和完善地执行。

??确保检修项目的检修质量。

.工作票批准人对下列事项负责:

??工作是否必要、可行。

??核实检修项目与实际设备是否相符。

??审查安全措施是否正确,并检查安全措施是否完善。

.工作许可人应对下列事项负责:

??按工作票所列安全措施完整正确的执行,确保检修设备与运行系统的彻底隔离。

??向工作负责人说明系统及相邻设备的情况及注意事项。

??检修工作结束后的验收工作(包括检修现场的卫生)。

二、工作票的办理

.一种工作票提前 ?小时,二种工作票提前 小时送到值长处。前夜工作必须办理工作票,后夜可不办,必须经总值班同意;值长、主值运行记录要说详细,白天补办。

.由工作负责人、签发人审核签字后的一种工作票按下列顺序办理开工手续:

.值长审批:

??核实检修项目与实际设备是否相符,以及系统能否进行工作。

??审核安全措施是否完善正确,必要时补充安全措施。

??一种工作票在值长处登记;二种票在主值处登记。

.主、副值班员、值班员:(工作许可人)

??再次核实检修项目与实际设备是否相符,以及系统能否进行工作。

??再次审核安全措施是否完善正确,必要时补充安全措施。

??由工作许可人与工作负责人共同到现场,根据工作任务和安全措施的要求,做好各项安全措施,并向工作负责人交待有关注意事项。

??以上工作做完后,由工作负责人和许可人共同签字并注明开工日期时间、工作负责人持票一张,工作许可人处留一张,然后检修人员方可开工。

??主、副值值班员在“工作票登记本”上登记,在记录本上做好记录,并汇报值长。

.按下列顺序办理完工手续:

??工作负责人到现场交代检修情况。

??由工作许可人(由主、副值班员或其指派的专人)进行验收工作,做到“工完、料尽、场地清”。

??验收合格后,由工作许可人填写完工日期、时间及检修后的情况。

??由许可人和工作负责人双方签字,工作负责人持票一张主、副值班员处留票一张。

??由工作许可人在“工作票登记本”上填写完工作日期、时间及签字,并在主值班员记录本上做好记录。

??主、副值班员将设备检修后的情况汇报值长。

.由工作负责人将签发人审核签字后的二种工作票按下列顺序办理开工手续:

??核实检修项目与实际设备是否相符,以及系统能否进行工作。

??审查安全措施是否正确完善,必要时充实安全措施。

??机组检修工期。

??通知工作许可人(副值班员或其它岗位值班员)。

?工作许可人:

?? 由工作许可人与工作负责人共同到现场按票上的要示做好安全措施,并确保检修设备与运行设备彻底隔离。

?? 由工作人向工作负责人交代注意事项。

?? 措施做完后,由工作许可人和工作负责人共同签字,并在票上填写开工日期、时间,工作负责人持票一张,许可人处留一张,然后检修开工。

?? 工作许可人作好记录,并汇报主值班员。

?? 主值班员接到许可人在许可开工的汇报后,在“工作票登记本”上登记。并在主值班员记录本上作好记录。

?按下顺序办理完工手续:

?? 由工作许可人进行验收工作,要求做到工完、料尽、场地清,包括现场卫生。

?? 工作许可人作好措施允许开工后,必须将检修工作的详细情况登记在本中,并进行交接班。

?工作票签发人、工作负责人必须是经厂部批准的人员。

??工作票许可开工后不得在向其工作设备送电、送水、送汽、变更安全措施、开工部位等。工作未结束检修过程中,实验需要设备送电、送水、送汽、变更安全措施,开工部位时必须收回工作票,但工作票不结,并由工作负责人填写联系单检查确认安全,可靠后方可进行设备送

电、送水、送汽等操作。

??运行人员发现检修人员违反《安全工作规程》影响及威胁人身设备安全时,应立即劝告纠正,并有权停止其工作,向主值班员或有关领导反映。

??凡须将主设备停运或退出备用的一类工作票,应提前一天送交值长,当天后夜值长批准,主值班员组织人员做安全措施,白天办理许可手续。

??工作票的使用范围:

??? 填用电气一种工作票的工作为:

?????高压设备工作,需要全部停电或部分停电者。

?????高压室的二次接线和照明等回路的工作,需要将高压停电或作安全措施。

??? 填用电气二种工作票的工作为;

?????带电作业和带电设备外壳上的工作。

???. 控制盘和低压配电盘、配电干线上的工作。

?????二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者。

?????转动中的电动机、电阻器、变频器回路上的工作。

?????值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用嵌形电流表测量高压回路的电路。

???填用热力机械工作票的工作为:凡需在冶炼车间、皮带沟、抽气管道沟、抽气风机房、气柜周围、阀门电缆沟及电缆夹层进行动火作业需使用“动火工作票”。

??? 在发生事故情况下,进行事故抢修时,经值长许可后,可以没有工作票即进行抢修,但需主、副值班员或值长将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内。

????? 部分检修设备将投入运行。

????? 必须改变原有的安全措施或改变工作条件时。

????? 发现检修人员违反《电业安全工作规程》或工作票内填写的安全措施不全;如遇威胁工作人员人身安全时;工作票过期。

三、动火工作票制度

第一章总则

第一条为加强动火作业安全管理,依据《工业企业煤气安全规程(???????????)》制定本规定。

第二条本规定适用于东祥碳化硅有限责任公司(以下简称公司)所属的各部门、工段、班组以及为公司服务的施工单位。

第三条本规定规范了在生产或施工作业区域内,工作程序?操作规程?未涵盖到的、能直接或间接产生明火的作业的安全管理要求。

第四条名词解释

?一?动火作业:指能直接或间接产生明火的作业。动火作业分为临时动火、固定动火和生产用火。

?二?临时动火:指能直接或间接产生明火的临时作业,临时动火分为一级动火和二级动火。

?三?固定动火:指在特定时间、特定区域进行的所有动火作业。固定动火适用于经过公司安全主管部门批准的特定区域(如:维修车间)。

?四?生产用火:指锅炉、加热炉(电阻炉)、焚烧炉等生产性设备用火。

?五?相关单位:与动火所在工艺系统存在关联的单位(如电厂)

?六?监护人:在作业现场专职履行监护职责的人,监护人不直接参与作业,为作业人员监督作业环境、劳动保护设施完好情况、作业场所条件变化等情况信息,对整个作业过程实施安全监督管理。

?七?置换:用蒸汽、氮气或其他惰性气体将作业管道、设备内可燃气体替换出来的一种方法。

?八?四不动火:指动火作业许可证未经签发不动火;制定的安全措施没有落实不动火;动火部位、时间、内容与动火作业许可证不符不动火;监护人不在场不动火。(重点)

第二章 职责

第五条公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定。

第六条公司所属各部门根据本规定制定、管理和维护公司的动火作业安全管理实施细则,相关职能部门具体负责本规定的执行、培训、监督和考核。

第七条公司各部门、工段、班组或个人执行本单位动火作业安全管理实施细则,对本规定提出改进建议。

第八条安全环保部

?一?审查作业工段动火作业方案,监督作业工段落实风险削减措施,办理动火作业许可证;

?二?监督现场动火,发现违章有权停止动火作业;

?三?负责特种作业人员资质的审核;

第九条动火作业批准人(需不需要分级审批)

?一?负责审查落实作业工段安全交底情况,核查风险削减措施落实情况;

?二?负责审查特种作业人员资质;

?三?负责审批动火作业许可证;

?四?负责组织异常情况下的应急处置;

?五?对动火作业全过程的安全进行监督并负责。

第十条动火监护人

?一?负责确认动火作业相关许可手续是否齐全;

?二?监督确认动火作业现场风险削减措施是否全部落实;

?三?纠正和制止作业过程中的违章行为,当现场出现异常情况有权终止作业,及时进行报警、灭火、人员疏散、救援等应急处置;

?四?监护人应佩戴明显标志,动火作业期间不得擅离现场,不得从事与监护无关的事;

?五?特殊情况需要离开时,应要求动火作业人员停止作业,同时收回动火作业许可证。

第十一条生产技术部

?一?负责对动火作业方案的编制,开展作业过程风险识别,制定、落实作业风险削减措施;

?二?对动火作业过程安全负责;

?三?负责作业人员培训,安排具有相应资质的特种作业人员从事作业;

?四?负责编制动火作业方案,严格按照动火作业许可证和动火作业方案作业;

?五?随时检查作业现场安全状况,或不具备安全作业条件时,应立即终止动火作业。对动火作业全过程及动火作

业次生的安全问题负责。(生产)

?六?在动火前应向安环部提供进行动火作业的安全交底(建议增加安全交底书),明确动火作业现场的危险状况

和作业环境(如:夜间作业、风向、风级、雷雨等天气状况),

组织作业工段共同开展风险识别,制定、落实风险削减措施,

并提供安全的现场作业条件;

第十二条动火作业项目负责人

?一?动火项目负责人由动火作业需求的专业人员担任;

?二?负责动火作业许可证相关内容的填写;

?三?负责特种作业人员资质的认定;

?四?负责风险辨识及相关风险削减措施的落实;

?五?负责全面管理、沟通、协调现场作业;负责动火作业全过程监督。

第十三条动火作业申请人

?一?负责提出动火作业申请,办理动火作业许可证;一级动火作业由生产部长提出申请,二级动火

作业由车间工段长提出申请。

?二?负责对作业人员进行作业前安全交底;

?三?负责提供特种作业人员资质证明;

?四?落实动火作业风险削减措施;

?五?组织实施动火作业,并对作业风险削减措施的有效性和可靠性负责;

?六?及时纠正违章作业行为。

第十四条动火作业人

?一?对动火作业安全负直接责任,严格执行动火方案和动火作业许可证的要求,做到“四不动火”;

?二?在动火过程中,出现异常情况或监护人提出停止动火时应立即停止动火;

?三?对于强行违章指挥动火的指令有权拒绝;

?四?动火作业结束,负责清理现场,不得遗留火种。

第三章 管理要求

第一节 动火分类及管理

第十五条生产用火的管理

生产用火安全管理执行相关操作规程。

第十六条固定动火的管理

固定动火申请工段应向动火安全环保部提出书面申请和作业计划书、固定动火范围、及作业人员资质证明文件等,书面申请经动火安全环保部审查批准后,方可动火。固定动火有效期不超过 个月。固定动火区必须符合以下要求:(一)边界外 ?米范围内不存在易燃易爆物品;

(二)配备足够的消防器材;

(三)设有明显的“固定动火区”标志,并标明动火区域界限;

(四)建立应急联络方式和应急措施;

(五)固定动火区域主管部门和安全环保部定期对其

管理情况进行检查。

第十七条临时动火的管理

临时动火主要包括:

?一?电焊、气焊、切割、砂轮等动火作业;

?二?电热处理、电钻、、热煨管、风镐、破碎、锤击、金属撞击等产生火花的作业;

?三?喷灯、火炉、电炉、等明火作业;

?四?在生产区域内设置使用的电动机等动力源;

?五?在爆炸危险场所使用非防爆的电器、采样器、检测仪表等电气设施;

?六?临时用电;

?七?机动车辆不准进入正在运行的生产设备,必须进入时按照临时动火管理,生产设备区域应指定行车路线和停靠地点。非载货机动车与拖拉机严禁进入生产设备。

第十八条根据动火部位危险程度,临时动火分为二级。

(一)一级动火必须经公司生产运行、设备、技术、安全环保等职能部门对所从事的作业共同进行风险评价,制定

并落实可靠的作业方案、安全措施和应急预案后方可动火。

在以下区域动火为一级动火:

?未经吹扫置换合格的有可燃、有毒介质及承压的容器、设备和管道上不允许动火作业,确属

生产需要必须进行的动火作业,按一级动火处理;

?设备停用检修,检修处理合格后设备内的第一次动火,按一级动火处理。

? 处于运行状态的生产设备区(含辅助生产装置)及周边 ?米范围内;

? 各类油罐区、可燃气体及助燃气体罐区、管道区以外 ?米范围内;

? 有毒、可燃介质及其它危险化学品的管道及管道地沟、气柜、风机房、加压风机房、电阻炉;

. 工业下水井、生活污水系统、雨排系统及各种管线、检查井及其 ?米以内的区域;

.集控室、高低压控制室、整流控制室、高低压线路、电缆沟等场所。

(二)二级动火

在下列地点动火为二级动火:

?运到安全地点并经吹扫置换处理后动火分析合格的设备、容器、管线;

?爆炸、可燃、高温危险场所区域以外的场所动火;

?在生产厂区内,不属于一级动火的其它临时动火;

?公司各工段二级动火应实施区域管理:

?在每个生产车间建立专门的固定动火区域,对二级动火进行集中管理;

?固定动火区的审批权限在公司安全主管部门;

?如生产厂范围内没有符合要求的区域,可以申请由公司安全主管部门代为指定;

?固定动火区域内动火作业执行固定动火审批流程;

?固定动火区域的消防设施及器材的配置由公司安全主管部门负责解决;

?固定动火区域内的动火监护由安全主管部门负责,可以实行区域监护,在动火点多于两个的情况下,动火监护人不应少于二人。

第十九条动火作业管理要求

?一?基本要求

?除生产用火和固定动火外,动火作业应执行作业许可相关管理规定的要求,严格执行“动火作业许可证”制度;

?动火作业许可证是现场动火的依据,只限在指定的地点和时间范围内使用,不得涂改、代签。一张动火作业许可证只允许一处动火,一处动火只为实现动火目的而进行的电焊、气割、临时用电等所有临时动火作业,一处动火作业

原则上不超过 ??米的范围;

?动火作业前,作业工段和安全主管部门应针对动火作业内容、作业方案、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估,根据风险评估的结果制定相应的安全措施,复杂作业需要编制《???作业计划书》;

?动火作业必须做到“四不动火”;

?处于运行状态的生产作业区域或存在有毒、可燃、高温、易爆设备的区域内,凡能拆移的动火部件,应拆移到安全地点动火;

?二?监护管理要求

?动火作业监护由二人担任,作业工段及动火安全部门各派一人,以动火安全部门人员为主;

?公司安全部门和生产部门必须对监护人进行定期培训。动火监护人培训内容至少包括:作业存在的风险,风险控制措施,有毒有害气体的防护、消防、气防器材的使用,事故情况下的应急处置、急救与逃生,工业气瓶、焊接机具的使用常识和相关作业的管理规定等,考试合格后由所在单位安全管理部门报公司安全主管部门备案;

?安全部门和动火工段未委派监护人监督现场动火作业,视为违章行为。

第二节 动火作业许可证办理

第二十条作业工段提前一天向安全管理部门提出动火

作业申请,公司安全管理部门每天将各基层单位申报的当天或近期动火作业项目进行汇总、审批或呈报公司主管领导审批,公司各作业工段见到批准的申报项目后,才能组织实施动火作业。

由于突发问题,生产急需进行的动火作业,可以不履行书面申请程序,由动火工段向公司安全管理部门负责人或上一级领导人员口头申请,安全监督人员到现场履行动火作业的审批程序,原则上抢修作业中的动火作业许可证按照一级动火管理。

第二十一条安全监管部门和作业工段分别对作业过程进行风险识别并制定风险削减措施,识别出的风险及制订的安全措施要体现在动火作业许可证中。

第二十二条办理“动火作业许可证”前,由公司安全管理部门对动火作业人员的资格进行审查。

第二十三条动火作业工艺安全措施中的排空、吹扫、置换、分析、拆加盲板、设置隔离屏障、消防器材的准备、的封堵等措施,均由公司安全部门提出,并监督作业工段落实。动火作业涉及到计量和仪表专业性的引、压管等附件的吹扫、置换和排空时,由专业人员(如:厂家)落实安全措施,公司安全部门监督落实。(待定删除)

第二十四条在受限空间或容器本体动火作业时,必须对受限空间内的氧含量、可燃气体浓度和有毒气体进行分析,

同时办理受限空间作业许可证。动火作业许可证和受限空间作业许可证如使用同一张化验分析单的数据,化验分析单附在受限空间作业许可证上,在动火作业许可证中体现出采用同一化验分析单数据受限空间作业许可证的编号。

第二十五条动火作业许可证的审核与签发必须在动火现场进行,在办公室内签发动火作业许可证或者允许他人代签作业许可证属于违章指挥行为。动火作业工段在动火作业前预约批准人到现场确认并批准作业许可证。

第二十六条

? 一级动火作业,由动火作业工段部门负责人提出申请,组织工艺、设备技术人员、进行作业方案、作业风险评价并落实动火安全措施,会签作业许可证,经安全管理部门审核、确认、会签批准后方可动火作业;

? 二级动火作业,由动火工段负责人提出申请,组织工艺、设备技术人员进行作业方案、作业风险评价并落实安全措施后,会签作业许可证,经安全管理部门审核、确认、会签批准后方可动火作业。

? 生产设备在运行中动火作业等级最低为一级。

第二十七条一级动火作业许可证有效期限不超过一个班次(八小时),延期后总期限不超过 ?小时;二级动火作业许可证的总期限不超过 ?小时。

第二十八条运行中的生产设备节假日期间及夜间不得进

行动火作业,确属生产需要必须动火时,按照一级动火管理;正常生产中的二级动火作业,如果作业难度较大、作业风险较高可以升级为一级动火;

第二十九条发生下列任何一种情况时,任何人可以提出立即终止作业的要求,监护人确认后收回动火作业许可证,并告知批准人许可证终止的原因,需要继续作业应重新办理动火作业许可证。

?一?作业环境和条件发生变化;

?二?作业内容发生改变;

?三?动火作业与作业计划的要求不符;

?四?发现有可能造成人身伤害的情况;

?五?现场作业人员发现重大安全隐患;

?六?事故状态下。

第三十条动火作业结束后,作业单位应清理作业现场,动火作业工段负责人及动火作业人、安全监护人共同确认无余火和隐患后签字终止作业许可证,收回许可证交公司安全管理部门保存。动火作业许可证保存期为一年(包括已取消作废的动火作业许可证)。

第三十一条一级、二级临时动火作业许可证一式三联,其中:

(一)第一联:公示于作业现场,作业结束后由动火作业工段管理部门存档。

(二)第二联:展示于控制室或公示栏以示沟通,让与动火作业有关的控制或其他人员了解现场正在进行动火作业的位置和内容,以免动火作业以外的人员误操作或不知情造成伤害或事故。

(三)第三联:由动火作业批准单位安全管理部门存档。

如涉及相关方(如电厂),需将第一联复印交相关方,以示沟通。

第三节 动火作业安全技术

第三十二条 动火作业区域应设置警戒并设置“动火作业区域,严禁靠近”的警示牌,严禁与动火作业无关人员或车辆进入动火区域。动火作业人员必须佩带适合动火作业现场的劳动防护用品,动火现场应放置消防器材、救护救援器材,并对现场的移动及固定式消防设施全面检查,必要时动火现场应配备消防车及医疗救护设备和器材。

第三十三条 在存有可燃、有毒有害物料或气体的设备、容器、管道上动火,须首先进行退料及切断各种物料或气体的来源,彻底吹扫、清洗置换,将与之相连的各部位加好盲板并挂牌警示,防止物料或气体的窜入或火源窜到其它部位。盲板应符合压力等级要求,厚度不应小于管线壁厚,严禁用铁皮及石棉板代替。

第三十四条 距动火点 ?米内不准有易燃易爆化

热电公司“两票三制”管理规范

热电公司“两票三制”管理规范

热电有限公司 ”两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写: 审核: 批准: ”两票三制”管理规定

[HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围: 有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司<电力安全工作规程>(火电厂动力部分), 国家电网公司<电力安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用”拉开”、”合上”。 b 检查开关、刀闸位置,用”确已拉开”,”确已合好”。 c 小车开关用”拉出”、”推入”。 d 验电用”确无电压”。 e 装、拆接地线,用”装设”、”拆除”。 f 取装保险用”取下”,”装上”。 g 切换保护用”投入”、”停用”。 h 切换二次小开关用”切至”。 i 检查负荷分配用”指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的<电力安全工作规程>和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作

票应盖”作废”章,已执行的票应盖”已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写”承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写”下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写”承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写”下启页无”。 5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如”合上”、”拉开”、”启”、”停”、”送”、”开”、”关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖”已执行”章,在备注栏内注明”本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1 负责工作票的填写与签发; 1.2 工作必要性和安全性; 1.3 工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4 所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1 负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条 件; 2.2 工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3 负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4 对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1 正确安全地组织工作; 3.2 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3 工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4 严格执行工作票所列安全措施; 3.5 督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6 工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1 明确被监护人员和监护范围; 4.2 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行 为。 5 工作班成员 5.1 熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2 严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3 正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1 负责审核送停电操作票; 6.2 对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3 跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4 组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1 根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2 核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3 逐项填写操作票或计算机打印操作票;

光伏电站两票三制管理制度

光伏电站 两票三制管理制度

操作票管理制度 1.总则 1.1操作命令由厂长或生产经理下达,操作票由操作人用钢笔或圆珠笔填写,,并经监护人审核签名后方可执行。若审核人员对操作票内容有异议,应立即向责任人提出质询。证实确有错误后由操作人员重新填写,并“作废”原票,但不得销毁。 1.2每张操作票只能填写一个操作任务。要求任务明确,字迹清楚,并使用双重名称,操作顺序必须符合《安规》和现场运行规程要求。 1.3凡使用操作票进行的项目,必须由两人进行,一人操作,一人监护。 1.4操作前应仔细核对设备名称、设备编号和设备位置,进行操作时,应严格执行唱票复诵制。唱票复诵时态度必须严肃认真,口齿清楚,声音洪亮,做到监护人不发令操作人不动手。操作过程中,不准做其他无关的事情,任何人不得催促、干扰操作人员的操作。 1.5必须按操作票的顺序进行操作,每操作完一项,监护人应在操作票该项打“√”号,然后才可进行下一项操作,直至操作完毕。全部操作完毕后,监护人、操作人共同复查,无误后,由监护人在操作任务最后一行的下一行顶格处填写“#”,并做好详细记录。并对操作票加盖“已执行”印章。 1.6操作过程中若有疑问,或发生异常情况,或发现漏页,不准擅自更改操作票,而应立即停止操作。并向总工报告,弄清原因和采取相应措施后,方可进行操作。 1.7不允许操作几项后连划已执行“√”记号,也不允许先打“√”,后操作,应操作一项划一项“√”记号。 1.8尚未许可独立操作人员、实习人员和未经考试合格的新员工不得进行单独操作,只能做操作人员的助手,协助其工作。 1.9下列情况可以不使用操作票: 1.9.1.事故情况下; 1.9.2.拆除全厂仅有的一组接地线; 1.9.3.同时拉、合几路开关的限电操作。 2.应填写操作票的操作项目

(完整版)两票制制度

药品“两票制”管理制度 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。 5、内容: 5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 5.2.药品购销票据管理: 5.2.1.采购药品(生产企业供货): 5.2.1.1药品生产企业供货,应当按照发票管理有关规定开具“增值税专用发票”或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; 5.2.1.2药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; 5.2.1.3药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; 5.2.1.4到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 5.2.2.销售药品(医疗机构采购): 5.2.2.1.医疗机构采购药品时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 5.2.2.2.按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺

两票三制--制度内容 (2).docx

“两票三制”制度内容 三、交接班制度 一)总则: 1.所有运行倒班制生产岗位均应根据本制度的原则,按生产技术部制定出与岗位适应的交接班细则后执行。 2.按照以值为单位进行对岗交接,如接班人员不齐全,经接班值长同意后可以进行交接班,但交班的该岗位人员不得离岗。 3.对于单人值班的岗位也应履行交接班程序,并应由交班人员将需说明的事项记录在记录本上。 4.各岗交接班应以岗位交接班人员共同在本岗位运行日志上签字为准,交接班结束前交班人员不得离岗。 5.正常情况下,如接班值长对交班人员各项工作没有异议,应在正点接班。 6.重要操作或事故处理中途不得交接班。接班人员可在交班人员的指挥下协助操作或处理事故,待操作告一段落或事故处理完毕,接班人员已将运行情况了解清楚,经值长批准后再进行交接班。 7.交接班双方发生矛盾或争执,由生产技术部负责裁决。 二)交班: 1.交班前,交班人员应整理好运行日志和各项现场记录,向接班人员详细交待下列事项: 1)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况; 2)经济指标完成情况,设备运行参数及变化情况; 3)设备缺陷、异常及处理以及设备检修情况; 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况;

5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求; 7)下一班的预计工作; 8)存在的问题及注意事项。 2.除有值长令或事故处理外,交班前 20 分钟以内不再办理工作票或进行大型操作。 3.交班人员如发现接班者精神不正常、酗酒等不适合本岗工作的情况的应停止交班,报告生产技术部处理。 4.交班时,各岗位应提前将本岗负责的公用物品和备品备件整理好,以便接班人员检查;交班人员还应认真回答接班人员提出的问题,必要时陪同接班人员 到现场介绍情况。 5.交班前,交班人员应将本岗卫生打扫干净各种记录摆放整齐。 6.交班后,交班值长负责组织全班人员退出现场,召开班后会,总结班中工作情况和应注意事项。 7.对于接班人员提出的问题,交班人员应在问题解决或经发生产技术部批准后方可交班。 三)接班: 1.接班人员应在接班前 20 分钟到达工作现场,向交班者了解: 2)与本岗有关的各系统运行方式及其变化情况。 3)设备缺陷、异常及处理情况。 4)设备定期试验与倒换情况,设备检修后的验收情况; 5)设备、环境卫生情况; 6)上级有关命令及要求;

《两票执行管理制度》要点

宁夏鲁能能源开发有限公司文件 宁夏鲁能安〔2010〕8号 关于印发《两票执行管理制度》的通知 公司各部门: 《两票执行管理制度》已通过公司审议,现予以印发,望认真遵照执行。在执行过程中出现的问题,请及时向计划经营部、安监部反馈。 附件:《两票执行管理制度》

二○一○年四月二十三日 两票执行管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司两票管理工作,加强两票管理力度,使两票管理工作规范化、制度化,特制定本制度。 第二条本制度规定了宁夏鲁能能源开发有限公司的两票管理职能、管理内容与要求、检查与考核。它主要内容为:电气操作票和热力机械操作票、电气工作票、热控工作票和热力机械工作票的填写使用与执行的有关规定。 第三条本办法适用于宁夏鲁能能源开发有限公司生产现场的两票管理。

第二章管理职能和分工 第四条职能与分工 一、安监部是公司生产现场两票管理的监督部门,在总经理、生产副总经理的领导下,具体负责对公司两票执行情况的检查、监督和考核。 二、运行部是操作票管理和执行的部门。 三、运行部和生产技术部是工作票管理和执行的部门。 第五条部门责任 一、安监部负责对生产现场执行重大安全措施的过程检查与监督。 二、安监部负责对公司两票的执行情况进行日常抽查、月度检查与考核。 三、生产技术部负责在工作票执行过程中的落实、检查与监督。

四、运行部负责操作票执行过程中的落实、检查与监督,确保微机内两票填写与实际执行情况相符。 第六条工作票签发人责任 一、工作必要性和可行性; 二、工作是否安全; 三、工作票上所填安全措施是否正确完备; 四、所派工作负责人与工作组成员是否适当和充足; 五、检查所列危险点是否完善、准确,预防措施是否正确(包括二次工作安全措施); 六、经常到现场检查工作是否安全的进行。 第七条工作负责人(监护人)责任 一、负责提出正确完备的工作所需的安全措施;正确安全地组织工作; 二、负责检查核实工作票所列安全措施和危险点分析是否正确、完备,值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件、是否

变电所两票管理规定

变电所两票管理规定集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电所两票管理制度 一、目的:加强变电所两票管理,保证安全运行。 二、职责:当班值长是受理两票的第一责任者,对两票审核正确性负责;值班员负责填写操作票;所长负责两票的管理工作。段长、工程技术人员、运行主任对两票监督检查。 三、管理要求: 工作票 1、工作单位应至少提前一天将工作票送到变电所或将工作任务、停电范围以及安全要求通知变电所。 2、变电所收到工作票后必须按顺序编号。 3、工作票填写应工整、清楚,不得任意涂改,若需更改时,在写错处划两横线,并加盖修改人名章,每张工作票涂改不得超过三处(工作票签发人只允许涂改一次),否则应重新填写。

4、变电所值班长接到第一种工作票后,应根据工作任务、停电范围认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,确认无误后方可受理。 5、工作票执行后在工作任务栏内加盖“已执行”章。 6、使用过的工作票一张由变电所保存,每月由所长统一整理、收存;另一张由工作负责人交回签发单位收存。工作票保存期为一年。(工作票保存期为五年) 操作票 1、一切倒闸操作必须由二人进行,并严格执行监护复诵制和第二监护制。 2、除事故处理外的一切倒闸操作,均应使用操作票。事故处理的善后操作也应使用操作票。 3、操作票使用前应统一编号,每本操作票不得重号,操作票应按编号顺序使用。 4、操作票应按值移交,复查人检查后签名,每月由所长进行整理后收存,操作票保存期为一年。(操作票保存期为五年)

5、操作票在执行过程中不得颠倒顺序,也不能增减步骤、跳项、隔项,如需改变应重新填写操作票。 6、操作票若需更改时,在写错处划两横线(严禁涂),一页操作票涂改不得超过两处,否则应作废重写。 7、若一个操作任务连续使用几张操作票,则在前页“备注”栏内写接下页,在后一页的“操作任务”栏内写“接上页”,也可以写页的编号。 8、操作票因故作废应在“操作任务”栏内盖作废章,若一个任务页操作票均作废,则应在作废各页均盖“作废”章,并在操作票页“备注”栏内注明作废原因,当作废页数较多且作废原因注明内容较多时,可自第二张作废页开台只在“备注”栏中注明“作废原因同上页”。 9、“操作任务”栏写满后,继续在“操作项目”栏内填写,任务写完后,空一行再写操作步骤。 增加一条:操作票填写要和五防钥匙操作票术语一致。

最新两票三制试题及答案教学提纲

“两票三制”管理制度复习题(综合部分) 一、填空题 1、在生产现场进行检修、改造、试验和安装等工作时,必须严格执行工作票制度。 3、工作票要用黑色或蓝色的钢笔填写,一式两份。 4、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交 5、事故抢修工作(指主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行、,需立即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意。预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票。 6、手工填写工作票时,字迹工整清楚不得涂改,字体要端正,非关键字最多可改2处,但必须有工作票签发人在修改处盖章。 7、工作票一般由工作票签发人填写,工作票签发人不得兼任。 8、签发工作票时,工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人交待清楚。 9、工作票也可由工作负责人填写,填写后交工作票签发人审核,工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发。 10、工作在预定时间尚未完成,工作票签发人同意延期后,由工作负责人向工作许可人和值长申请办理。 11、工作许可人接收、审查工作票时,发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,应立即退回,由工作票签发人重新签发工作票。 12、已终结的工作票盖已终结字样印章,作废的工作票,盖作废字样印章。 13、若一个电气连接部分或一个配电装置全部停电,且属于同一电压、位于同一平面场所、同时完工,可以发给一张工作票,但要详细填明主要工作内容。 14、在未办理工作票终结手续前,任何人不准将停电设备合闸送电。 15、一个工作负责人同一时间只能承担一项工作任务。 16、若工作负责人必须长时间离开工作现场,应有原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续。 17、工作票应提前送交工作许可人处,由工作许可人对工作票全部内容进行审查,必要时填写补充安全措施。 18、在重点防火部位或场所以及禁止明火区,如需动火工作时,必须填写一级动火工作票或二级动火工作票。 19、如工作票办理一次延期手续后工作未完必须再延期,应重新办理工作票,并注明原因。 20、一级动火区是指火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所。 21、二级动火区是指一级动火区以外的所有防火重点部位或场所以及禁止明火区。 22、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到值长的许可指令后,方可合闸送电。 23、单项操作票,开始时间填写在第一页,终结时间写在最后一页,并在每一页的任务栏盖“已执行”章。 24、若操作票已由上一个班填写好时,接班人员必须认真、细致地审查,确认无误后,在原操作人、监护人、值班负责人处签名后执行。 25、操作必须按操作票的顺序依次操作,不得跳项、漏项,不得擅自更换操作顺序。 二、问答题 1、简述工作许可人(或工作票签发人、工作负责人)的安全职责。 1)、负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。 2)、工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。

两票执行管理制度(最新版)

两票执行管理制度(最新版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

两票执行管理制度(最新版) 一、操作票和工作票的管理 1-1、“两票”是保证安全生产的重要组织措施,各发供电生产单位必须高度重视,认真搞好“两票”的管理工作。 1-2、“两票”均应事先编号,未经编号的“两票”不准使用。分发和领用“两票”时均应登记。 1-3、“两票”的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔,不准使用红色和铅笔。填写要清晰,对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改,如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。 1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时,

可在第一页操作票下面留一行,填写“下接×××号”操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 1-5、在执行倒闸操作中,如已操作了一项或多项,因故停止操作时,则在已执行项下面,未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因,并盖“已执行”章,按已执行的操作票处理。 1-6、已执行的“两票”均应加盖“已执行”章,一般盖在第一页右角本单位指定的位置;作废的“两票”应加盖“作废”章,并写明作废的原因。填用操作票时,应在最后一项操作项目下面空格内加盖“以下空白”章(如操作项目填到最未一行,下面无空格时,盖在最未一项的下面)。 1-7、已执行的、作废的和未用的“两票”,均应分别存放,不得遗失。已执行及作废的“两票”均应保存一年。 1-8、对“两票”的执行情况,应定期和不定期检查。 二、电气倒闸操作的执行程序及主要技术原则 2-1、发布和接受操作任务 在发布和接受操作任务时,双方应互报单位、互通姓名,使

两票制制度

药品“两票制”管理制度? 1、目的:加强药品流通领域购销票据管理,规范药品购销环节符合Gsp规定及税务部门的两票制,确保购销药品证、票、货、款、物一致,制定本管理制度。? 2、依据:《药品经营质量管理规范》(国家总局28号令)《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》。 ?3、适用范围:适用于药品经营过程购销票据管理。? 4、职责:采购员、验收员、销售员、开票员、运输员、财会员、质量管理员。? 5、内容: ?5.1.“两票制”是指药品生产企业到流通企业开一次发票,流通企业到医疗机构开一次发票。 ?5.2.药品购销票据管理: ?采购药品(生产企业供货): 或“增值税普通发票”(以下简称“发票”),药品项目填写齐全; ?药品生产企业供货的药品应当按照《药品经营质量管理规范》要求附符合规定的“随货同行单/票(销售出库复核单/票)”,及药品的采购企业名称等应当与随货同行单/票、付款流向一致、金额一致; ?药品生产企业配送到货后,应主动向药品生产企业索要发票,发票必须由药品生产企业开具; ?到货验收时,应验明发票、供货方随货同行单/票据与实际采购药品的品种、规格、剂型、生产厂家、批准文号、单价、数量等;核对一致并建立购进药品验收记录,做到票、货、账相符。对发票和随货同行单/票不符合国家有关规定要求或者发票、随货同行单/票和购进药品之间内容不相符的,不得验收入库。 ?销售药品(医疗机构采购): ?时,销售部应该向医疗机构提供药品生企业及医药公司到我公司的全流程销售发票复印件,需加盖企业公章;全流程销售发票的生产企业名称、药品名称、剂型、批号、生产日期、有效期、单价等信息应能相互印证。向医疗机构提供的生产企业发票复印件、公司开具销售发票、随货同行单(销售出库复核单)且需随货同行(每个药品品种的进货发票复印件至少提供一次);公司开具的发票作为医疗机构支付药品货款凭证。 ?按照《关于在四川省公立医疗卫生机构药品采购中推行“两票制”的实施意见》的通知方案视为生产企业的,需向医疗机构作出书面说明情况,并承诺其配送的药品符合“两票制”相关规定,说明书、承诺书一式两份,购货方与企业各留存一份备查。

“两票三制”管理制度

两票三制管理制度批准: 审核: 编制: 第一章操作票管理制度

一、总则 1.操作票制度是保证运行人员正确进行操作,防止发生误操作的有效技术措施之一。因此,要求所有运行人员必须认真贯彻执行。 2.各级领导,包括车间工段长、专工、值长、必须严肃认真地负责贯彻执行。 3.操作票填写的内容,必须严格按《电力安全规程》执行,停送电重大操作及典型操作应写操作票。 4.操作人员必须弄清操作的项目和要求,然后按操作顺序认真填写操作票,由监护人员核对,值长审批,如遇重大操作必须由车间有关管理人员在场进行监督。 5.操作票由操作人员用钢笔或圆珠笔填,字迹应清楚、整洁、正确,不得任意涂改,如写错应重新填写(包括操作项颠倒或漏项)。 6.操作时要严格执行监护、唱票、复诵制,应做到“一指二比三操作。” 7.每项操作完成,应在操作票上打“√”;全部操作完毕后应进行全面复查。 8.在操作过程中,如发现错误或异常情况,应停止操作,并查找原因,及时汇报值长听侯指令。 9.事故情况下,须紧急操作,可不填写操作票,但必须严格认真地按规程进行操作。 10.执行操作时,监护人、操作人应严肃认真,不得擅自改变操作内容及顺序或增减项目。 11.运行学习人员或经考试不合格人员不得进行单独操作。 12.学习人员填写操作票或进行操作,必须在监护人员的监护下进行。13.对运行系统或操作不熟悉人员,不得担任监护人。 14.重大操作,一般避免在交接班时间进行,如工作需要进行操作时,操作中间不得进行交接班。 15.对于电气操作必须执行操作监护制度,否则要严肃处理。 二、操作票的填写 1.操作票一般应由操作人员根据值长或全能主值班员的命令填写。 2.操作票填写前,要操作任务明确,运行方式明确,设备状态清楚,要根据现场实际情况填写操作票。不得流于形式。 3.操作票内所列操作日期、操作任务、操作内容、操作序号由指定操作人填写。 4.操作票填写完毕后,按操作人、监护人、值班负责人、值长的顺序审核,经值长审批合格后方可进行操作。 5.如果审核人员发现所填写操作票有错误,应向已签名的责任人提出质询,证实确有错误后由操作人重新填写,此票应加盖“作废”,“未执行”印章。

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理,规范生产人员的行为,防止事故发生,依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》,结合风场实际情况,制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票,是保证安全生产的重要组织措施,各风场应高度重视,严格要求,严格执行,严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票,在填写操作票时根据操作任务,结合实际运行方式及设备状态,仔细参照典型操作票,不准随意增项、减项,需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作(如主变的停送电)场长或安全员需提前组织讨论,熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求,准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定: 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写,字迹清晰、工整,禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态,即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用,一个操作任务使用一张以上的操作票时,前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内,在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票,根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后,在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章,并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作,但应注意相关联的设备相互衔接,勿使其遗漏或重复操作,一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置,应以机构的实际位置为准,禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行,但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡: 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

“两票”管理规定

目录第一章总则 第二章两票的种类及格式 第三章工作票通用规定 第四章变电类工作票填写通则 第五章电力线路类工作票填写通则第六章配电类工作票填写通则 第七章工作票统计办法 第八章操作票通用规定 第九章操作票填写规范 第十一章操作票统计办法 第十二章动火作业票通用规定 第十三章附则

“两票”管理规定 第一章总则 第一条为加强电力生产现场管理,推进安全痕迹化管理工作,规范工作票、操作票(以下简称“两票”)管理工作,根据电力安全工作规程(Q/GDW1799.1-2013、Q/GDW1799.2-2013)、《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)》(试行)结合工作实际,特制定本规定。 第二条本规定属集团公司安全生产强制性规定。适用于集团公司在运用中发电、输电、变电、配电、用户电气设备及相关场所上的工作。工作票是准许在电气设备及其相关场所进行工作的书面命令,操作票是从事电气设备操作的依据。 第二章两票的种类及格式 第三条集团公司系统“两票”采用统一种类(含附属票)。 (一)变电类工作票 (1)变电站(发电厂)第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录B。 (2)变电站(发电厂)第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录D。 (3)变电站(发电厂)带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录F。 (4)变电站(发电厂)紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录G。 (5)二次工作安全措施票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录H。6.变电站一级动火工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录N。 (二)线路类工作票 (1)电力线路第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录B。 (2)电力线路第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录D。 (3)电力线路带电作业工作票。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录F。 (4)线路工作任务单。Q/GDW1799.2-2013附录H (5)电力电缆第一种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录C。 (6)电力电缆第二种工作票。格式详见Q/GDW1799.1-2013附录E。 (7)电力线路现场勘测记录。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录A。 (8)电力线路紧急抢修单。格式详见Q/GDW1799.2-2013附录G。 (三)配电类工作票

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。

两票执行管理制度(正式版)

两票执行管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

两票执行管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、操作票和工作票的管理 1-1、两票是保证安全生产的重要组织措施, 各发供电生产单位必须高度重视, 认真搞好两票的管理工作。 1-2、两票均应事先编号, 未经编号的两票不准使用。分发和领用两票时均应登记。 1-3、两票的填写及有关人员的签名均应用黑色或蓝色笔, 不准使用红色和铅笔。填写要清晰, 对于拉、合、停、送、投、退等关键字和开关、刀闸、设备编号不得涂改, 如涂改原票作废。其它如有个别错、漏字需要修改时, 应字迹清楚。 1-4、如一页操作票不能满足填写一个任务的操作项目时, 可在第一页操作票下面留一行, 填写下接×××号操作票字样。操作时间及操作任务应填写在第一页操作票上。 1-5、在执行倒闸操作中, 如已操作了一项或多项, 因故停止操作时, 则在已执行项下面, 未执行项上面的中间横线右边注明停止操作的原因, 并盖已执行章, 按已执行的操作票处理。

关于进一步加强“两票”管理的重点要求

关于进一步加强“两票” 管理的重点要求 工作票、操作票是电力行业行之有效的预防人身伤亡、误操作事故的重要手段。集团公司组建以来,从2004年开始,在“两票”管理方面,所作的工作和投入,超过了任何一项基础工作,建立了一个严密的管理系统,其严谨性、规范化、精细化甚至超过了核电的管理水平。这些工作对集团公司在组建后快速发展过程中,大量新人在培训不足就从事生产工作的情况下,能够有效控制人身伤害、误操作等事故,发挥了重要的保障作用。 然而,随着集团公司的快速发展,尤其是管理人员、专职安全监督人员的频繁更迭,对制度学习抓的不紧,管理的基本功不扎实,大量问题视而不见,从而导致了因“两票”管理不严造成的人身伤亡事故有所抬头。虽然集团公司下发通报、提出要求,但从8月份以来集团公司对山东、江苏、新能源、吉林、河南公司督查情况,以及事故情况看,规章制度不落实、责任制不落实的现象仍然大量存在,问题仍然较多。 一、集团公司“两票”管理所作的工作 集团公司连续下发了《工作票、操作票使用和管理标准》、《电气倒闸操作票规范》、《工作票规范》、《设备、系统操作票规范》、《防止人员误操作管理办法》、《危险点分析与控制工作管理办法》等一系列文件;组织了标准票编制工作协作组,共同研究标准票的编制工作;组织对包括“两票”在内的七项基础工

作的星级考评;组织了一个工作组,利用8个月的时间,对全系统七项基础工作开展情况进行一查到底(一把尺子量到底),并下发了专题通报;组织开发了生产任务系统,从工作源头进行管理,杜绝无票作业;尤其是“电气倒闸操作票前标准检查项目表”、“电气倒闸操作后应完成的工作表”,是在大量事故分析和安全心理学、行为学研究后进行的创新性设计;“两票”的使用和管理也是安全性评价,以及任何一次安全检查的重要内容。 二、“两票”管理存在的主要问题 (一)管理目标没有深入人心 集团公司提出了“两票”管理“三个百分之百”的目标,即:现场作业除不立即处置会严重危及人身、设备安全的情况下按应急预案处置外,都必须做到100%开票;票面安全措施、危险点分析及控制措施及“两票”执行的环节必须100%落实;标准票的覆盖率要努力达到100%,即正常方式下的作业都必须有标准的工作票和操作票。“两票”管理出现的问题,与领导、专业技术人员和专职安全监督人员对管理目标的不清晰有直接关系。 (二)保证体系的责任制不落实 安全生产是干出来的,保证体系的到位做实是做好安全生产工作的关键。通过现场检查以及与相关人员交流中发现,“安全与生产两张皮”的认识仍然普遍存在,“管生产必须管安全”的原则仍然没有得到贯彻落实。就“两票”管理而言,发电部(运行部)、设备部的领导,尤其是专业技术人员对“两票”管理的重视程度、标准掌握程度差距很大,执行存在随意性,责任不落实、

两票三制管理内容

第一部分:两票三制的内容 从大体内容来说,两票三制的基本内容有以下四点: 1,工作票、操作票 2,交接班制度 3,设备巡视检查制度 4,设备定期实验轮换制度 第二部分:两票 1 两票的释义: 1.1,操作票是进行电气操作的书面依据 1.2,工作票:规定现场作业所必须遵循的组织措施、技术措施及相关的工作程序、工作要求,是用于指导现场安全作业的文本依据。 2 两票的重要性:发电公司安全生产工作相关文件的要求 2.1 “三步、四严格”的要求 1)工作人员做到不走错间隔、不随意扩大工作范围、不擅自解锁;2)严格遵循工作票、操作票制度,严格执行工作许可制度,严格执行工作监护制,严格执行工作间断、转移还让终结制度。 2.2 四清楚、四到位 1)现场作业保证任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、预防措施清楚。 2)人员到位、措施到位、执行到位、监督到位。 3,两票的使用: 3.1操作票

3.1.1《安规》变电部分规定以下几种情况可以不用操作票: 1)事故应急处理; 2)拉合断路器(开关)的单一操作; 3)拉开或拆除全站唯一的一组接地刀闸或接地线; 上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。 3.1.2《安规》线路部分要求 1)事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不用操作票; 2)如发生严重危及人身安全的情况时,可不等指令即行断开电源,但是后应立即报告调度或设备运行管理单位。 3.1.3《发电公司两票三制管理标准》规定: 1)除事故处理、拉合断路器(开关)的单一操作、拉开接地刀闸、或全站仅有的一组接地线外的倒闸操作,均应采用操作票; 2)事故处理善后操作应用操作票。 3.2工作票 《安规》规定: 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单; 变电站事故应急抢修单的规定: 1)填写基本原则同变电站第一种工作票; 2)事故应急抢修单适用范围: *发生一类障碍及以上的设备事故进行设备抢修;

两票三制制度

两票三制制度 两票三制是保障热电安全生产行之有效、必不可少的规章制度。是前人的经验总结。认真规范的执行两票三制制度,对减少生产事故,提高热电的生产安全和经济效益是非常重要的。要求热电的各级生产人员必须认真贯彻执行。 1、两票 1.1、倒闸操作票: 1.1.1、实行操作票制度是热电生产杜绝误操作,严防操作事故发生的重要措施,热电车间各级运行人员均应严格执行操作票制度。 1.1.2、电气操作票应按《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)要求进行,在执行电气倒闸操作时,应做到:(1)倒闸操作必须根据班长命令,受令人复诵无误后进行。操作人填写操作票,监护人、副班长和班长审批操作票,并签字确认正确无误后,才能允许执行操作任务。 (2)在执行操作前应对照模拟图,按照操作票内容逐条进行模拟操作。 (3)执行操作任务时,应严格执行唱票、复诵制度,唱票和复诵时态度必须严肃,口齿清楚、声音宏亮,做到监护人未发命令,操作人不动手,操作过程中不准干与操作无关的其它事情,任何人不得催促,干扰操作人员的操作。

(4)监护人要切实实行监护任务,除个别单项操作操作人一人难以完成时,可酌情帮助外,不得代替或连续帮助操作人操作,每操作完一项,监护人应在该编号上画“√”。 (5)操作项目全部操作完毕后,应在操作票上盖“已执行”章,并记录操作终了时间;按照操作内容,更改模拟图;模拟图应有地线标志。接地线、接地刀闸编号应在操作票内注明。 1.1.3、热机方面,下列操作项目列入操作票适用范围: 1.1.3.1、汽机专业: (1)汽轮机的开、停机操作; (2)除氧器、高压加热器的投入和退出操作; (3)主蒸汽、主给水管道的切换操作; (4)冷油器的切换操作。 1.1.3.2、锅炉专业: (1)锅炉的开、停炉操作。 (2)布袋尘器的投运、停运。 (3)气力输灰系统的投运、停运。 (4)脱硫设备的投运、停运。 1.1.3.3上述热机操作票由操作人根据班长命令填写操作票,由班长或班长指定的较高技术级别的人员监护操作,操作票应经班长审查、并签字后方可执行。

相关文档