一、对继电保护的基本要求

1、继电保护及自动装置的定义:当电力系统中的电力元件(如

线路、变压器、母线等)或电力系统本身发生了故障或危及其安全运行的事件时,能够向值班员及时发出警告信号、或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令,以终结这些事件发展的设备。

2、继电保护的作用:

(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于遭到破坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常

运行。

(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件,而动作于发出信号、减负荷或跳闸。

3、继电保护的基本要求:

(1)选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽可能缩小,以保证系统中无故障部分继续运行。即:保护装置不该动作时就不动作(如发生在下一段线路的故障,本段的保护就不应该动作跳闸)。

(2)快速性:保护装置应尽快将故障设备从系统中切除,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围。

(3)灵敏性:指保护装置在其保护范围内发生故障或不正常运行时的反应能力。

(4)可靠性:在规定的保护范围内发生应该动作的故障,保护装置应可靠动作,而在任何不应动作的情况下,保护装置不应误动。

二、变电站继电保护装置的分类:

1、根据保护装置的作用,保护可分为:主保护、后备保护、辅助

保护。

(1)主保护:为满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除故障的保护。

(2)后备保护:当主保护或断路器拒动时,用来切除故障的保护。

后备保护又分为:

远后备保护:当主保护拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。

近后备保护:当主保护或断路器拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护。

(3)辅助保护:为补充主保护与后备保护的性能或当主保护与后备保护退出运行时而起作用的保护。例如:断路器三相不一致保护、充电保护等。

2、根据保护的动作原理不同,保护可分为:

(1)反映电流变化的电流保护:如过流保护;

(2)反映电压变化的电压保护:如低电压、过电压等;

(3)同时反映电流和电压变化的保护:

1)复合电压(低电压、负序电压、零序电压)闭锁的过流保护:在电流保护的基础上,加装电压闭锁元件,只有电压和电流都满足条件时,保护才动作出口,这样可以提高保护的灵敏度。

2)距离保护:通过测量阻抗来反映故障点到保护安装处的距离,并根据距离的远近确定动作时间的一种保护。

(4)同时反映被保护元件各侧电气量变化的快速保护:

1)差动保护:是将被保护设备各侧按照环流法接线形成差动回路,保护范围内故障,差动回路出现差电流时,保护动作跳闸。

2)线路高频保护:是通过某种通信通道将线路两侧的保护装置纵向连接起来,,将各端的电气量(如电流、功率的方向等)转化为高频信号传送到对端进行比较,判断故障是否在保护范围内,从而决定是否动作于跳闸。高频保护的保护范围为本线路全长,但不能作为相邻线路的后备保护。线路的高频保护根据不同的动作原理又可分为:

a 方向高频保护:按照比较线路两侧短路功率方向的原理构成,以母线指向线路为正方向,以线路指向母线为反方向;在外部故障时,两侧方向相反,保护不动作,在内部故障时,两侧方向相同,保护动作跳闸。

b距离高频保护:以方向距离元件(方向阻抗继电器)为判别元件,通过收发信机接收和发送故障信息,进行比较。外部故障时,至少有一侧保护不动作,保护闭锁跳闸。内部故障时,两侧保护同时动作,将两侧开关跳开。

高频保护根据动作特性又分为闭锁式及允许式。闭锁式高频保护在线路发生故障时,首先由启动元件向对侧发送闭锁信号,当保护正向元件动作后停止发信,收不到对侧闭锁信号同时本侧保护元件动作时,保护出口跳闸。允许式高频保护在发生故障时,保护元件动作

后向对侧发送允许信号,收到对侧允许信号同时本侧保护元件动作保护出口跳闸。

(5)反映系统异常运行时出现的判据的保护:如零序电流、零序电压保护等。

(6)反映非电气量的保护,如瓦斯、过温、压力释放等。

三、各电压等级保护装置配置的特点

1、10kV、35kV电网:

反映相间短路故障的一般采用过电流保护,后备保护为远后备方式。对于单侧电源辐射形电网的单回线路,一般装设带速断或不带速断的过电流保护,保护装置采用定时限或反时限特性。对于多电源的复杂网络,电流保护可增加方向元件。对于发电厂引出的电源联络线,如方向电流保护不能满足要求,可采用简单的距离保护;如线路很短,可采用差动保护。对于平行线路,可采用方向横差或电流平衡保护作为主保护,以电流保护作为后备保护。

对于单相接地故障,不装设作用于跳闸的保护,只装设反映零序电压的信号装置。

2、110kV电网:

当电网结构不复杂时,反映相间短路故障的一般应采用三段式距离保护或电流保护,反映接地故障的采用零序电流保护。后备保护为远后备方式。

当电网结构复杂,如多电源网络,可采用带方向的电流保护和零序电流保护。采用电流保护不能满足选择性、灵敏性和快速性要求时,应采用相间距离保护和接地距离保护。后备保护为远后备方式。

3、220kV电网:

一般采用保护线路全长的纵联保护作为主保护,如高频保护、纵差保护等。以三段式相间距离和接地距离保护、阶段式零序电流保护作为后备保护。同时采用近后备保护,如断路器失灵保护。保护采用双重化,即采用不同原理、不同接线形式,由不同的蓄电池和直流母线供电,保护动作于不同的跳闸线圈,实现两套保护的相互备用。220kV线路保护:

几种常见的220KV线路保护的保护功能配置:

四、断路器保护装置:

1、断路器失灵保护:保护动作后,如断路器拒动,失灵保护启动

将故障断路器相邻的设备切除。在双母线接线中,失灵保护动作的接点与线路保护动作的接点串接后启动母线保护跳闸,跳开故障断路器所在母线上所有设备及母联开关。在3/2接线中,失灵保护动作跳开故障开关相临所有断路器。

2、三相不一致:当断路器运行中出现非全相运行时,保护启动跳

开断路器。通过断路器的位置接点和零序电流或负序电流作为动作的判据。其动作时间应躲过单相重合闸的动作时间。

3、线路充电保护:线路充电时使用。其整定值很小且无时限。

4、断路器死区保护:当故障发生在断路器与CT间,断路器跳开

后,对侧仍向故障点供应电流,此时,保护将发迅机闭锁,停止向对侧发送闭锁信号,使对侧高频保护跳闸。

五、母线保护装置:

1、保护范围:保护母差CT以内的设备。如:母线、母线PT、母线刀闸等。

2、保护构成:由大差动和小差动构成。其中大差作为启动元件,小差动为判别元件。

3、动作原理:。

4、母联死区保护:当故障发生在母联断路器与CT间,母联断路器跳开后,另一母线仍向故障点供应电流,此时,利用母联的辅助接点将母联CT二次封堵,使另一母线的小差动启动,跳开其他断路

器。

六、变压器保护装置

1、变压器的故障类型:

变压器的故障又可分为油箱内故障和油箱外故障两种。油箱内故障包括绕组的相间短路、接地短路、匝间短路以及铁芯的烧损等。油箱内部故障时产生的电弧将引起绝缘物质的剧烈气化,从而可能发生爆炸,因此这些故障应尽快切除。油箱外的故障,主要是套管和引出线上的短路或接地。此外,还有由于外部相间短路引起的过流以及变压器外部接地短路引起的过电流及中性点过电压,变压器突然甩负荷或空载长线路时变压器的过励磁等。变压器的异常运行状态主要有过负荷和油面降低以及油位过高等。

2、变压器保护配置:

(1)非电量保护

1)瓦斯保护:防止变压器油箱内部各种短路或接地故障和油面降低。保护范围是变压器油箱内部。包括本体和有载。

2)压力释放。当变压器内部压力超过整定值时,安全阀打开,同时将变压器各侧断路器跳开。

3)冷控失电:当变压器冷却器全停时,发信号,超过20分钟,温度70℃以上,跳开各侧断路器;达不到70℃。最多1小时跳闸。

(2)差动保护:防止变压器绕组和引出线相间短路、大电流接地系统侧绕组和引处线接地短路及绕组匝间短路。保护范围是变压器各侧差动CT内设备。差动保护由差动速断、比率差动和二次谐波制动组成。:

(3)过流保护(复合电压闭锁):防止变压器外部相间短路并做为变压器瓦斯和差动保护后备保护。

(4)零序保护(电流、电压、间隙):防止大电流接地系统中变压器外部接地短路。

(5)过负荷保护:防止变压器过负荷。

3、变压器保护动作行为:以220KV变压器为例

(1)主保护:差动或瓦斯保护动作同时跳开变压器各侧开关;

(2)220KV侧后备保护:220KV复合电压闭锁过流动作跳各侧开关;220KV零序方向过流Ⅰ时限跳母联,220KV零序方向过流Ⅱ时限作跳本侧开关;放电间隙保护(经放电间隙接地的变压器投入)动作跳各侧开关;非全相运行动作跳本侧开关;

(3)110KV侧后备保护:110KV复合电压闭锁方向过流第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳本侧开关;110KV复合电压闭锁过流:第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳各侧开关;

110KV零序方向过流Ⅰ段第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳本侧开关;110KV零序过流:第一时限动作跳母联开关,第二时限动作跳各侧开关;

(4)35KV(10KV)后备保护:35KV(10KV)复合电压闭锁过流Ⅰ段(时限速段)第一时限跳分段,第二时限动作跳本侧开关;

35KV(10KV)复合电压闭锁过流Ⅱ段(定时过流)第一时限跳分段,第二时限动作跳本侧开关;

(5)变压器过负荷:发信号;

(6)压力释放:发信号;

(7)线温或油温高:发信号;

(8)冷却器全停或冷控失电:发信号;20分钟后跳闸。

七、变电站自动装置

(一)重合闸装置

1、作用:线路发生故障跳闸后,重合闸装置启动,如线路属于暂

时性故障,开关将再次合闸,恢复线路供电。当断路器偷跳或人员误碰时能够将开关再次合闸。

2、各电压等级下重合闸装置的配置:在10kV、35kV、110kV

系统中一般采用三相一次重合闸,断路器断开后,重合闸装置启动使开关再次合闸,重合不成跳开三相不再重合。在220KV 系统中一般采用综合重合闸,分为单相、三相、综合、停用重合闸四种方式。电源联络线,三相及综合重合闸应装设无压或同期装置,防止线路重合引起非同期并列。线路一端投无压重合闸,另一端投同期重合闸,投无压重合闸的一端应同时投入同期装置,以保证在断路器偷跳或人员误碰时重合闸装置能启动。

3、综合重合闸运行方式:

1)单相重合闸:单相故障,单相跳闸,重合单相,重合不成后跳开三相不再重合。两相及以上故障跳开三相不重合。

2)三相重合闸:任何类型的故障都是三相跳闸,三相重合(鉴定同期或无压),重合不成后跳开三相不再重合。

3)综合重合闸:单相故障,单相跳闸,重合不成后跳开三相不再重合。两相及以上故障三相跳闸,三相重合(鉴定同期或无压),

重合不成后跳开三相不再重合。

4)停用重合闸:任何类型故障都是三相跳闸不再重合。

4、重合闸与保护的配合:

1)重合闸后加速:线路发生故障时,保护有选择性的切除故障,重合闸启动将开关再次合闸,若线路为永久性故障,保护的时间元件退出,保护无选择性的将断路器跳开。

2)重合闸前加速:线路发生故障时,靠近电源侧的保护首先无选择性地瞬时动作跳闸,重合闸启动将开关再次合闸,若线路为永久性故障,然后依靠保护的时限,有选择性地动作切除故障。

5、重合闸的启动方式:

1)不对应启动:当断路器把手与断路器位置不对应时,启动重合闸。

2)保护启动:线路保护动作跳闸时,启动重合闸。

6、重合闸的闭锁方式:

1)停用重合闸时;

2)手动分闸时;

3)不经重合闸的保护装置动作时,如母线保护、断路器失灵保护、远方跳闸、低频低压减载装置动作时;

4)单相重合闸方式时,断路器三相跳闸;

5)断路器气压或液压降低时;

6)线路保护后加速动作时。

(二)备用电源自动投入装置:当工作电源故障时,将备用电源投入。(三)低周(低压)减载装置:

(四)低周(低压)解列装置:一般装在变电站与发电厂的联络线上。

八、变电站继电保护及自动装置运行中的注意事项

1 、投入保护装置的顺序为:先投入交流电源、直流电源,再依次投入保护功能压板及出口压板。停用保护时顺序相反。

2 、保护投入掉闸前,应检查保护信号指示正常,纵联(高频)保护还应检查通道是否正常。工作后的保护,还应用万用表测量保护出口压板输入端对地确无电压,以保证装置确未发出跳闸或合闸脉冲。

3、检查保护运行,一般包括信号灯指示是否正确,电源是否正常,压板投停位置是否正确,方式开关位置是否正确,指示仪表或显示屏指示数据、信息是否正常。

4、有启动失灵保护回路的保护装置停用时,应首先停用启动失灵保护压板,再停用跳闸出口压板,投入时顺序相反,以防止失灵保护误动。

5、线路纵联保护(如高频保护、线路纵差保护等)应线路各侧同时投入或退出。线路任一侧开关断开时,保护可不退出。

6、线路高频保护部分停用时,应首先停用高频保护压板,再根据工作任务决定是否断开收发信机电源开关。无导频的高频保护投入时应测试通道良好后,再投入高频保护压板。有导频的高频保护投入时应检查无通道故障信号发出后,再投入高频保护压板。

7、线路纵差保护投入前应检查无通道故障信号发出后,再将纵差保护投入。纵差保护停用时只取下差动保护压板即可。

8、配有多种保护功能的保护(如变压器保护、线路保护)运行

中停用某一保护部分时,只取下相应保护功能压板即可,其他保护功能可继续运行。

9、不同保护装于同一保护屏(如线路保护与断路器保护)的保护投停时应明确调度命令含义,防止误投停其它保护。

10、停用220KV线路重合闸时,应首先将重合闸方式开关切至停用或投入沟三跳压板后,再停用重合闸出口压板,投入时顺序相反,防止投停重合闸过程中线路发生单相故障造成非全相运行。

11、线路配置WXB-11、WXB-15或GSL-101、GSL-102系列保护的,运行中两套保护的重合闸方式开关按照相同方式运行,只投入一套保护的重合闸出口压板。线路配置LFP-901、LFP-902系列保护的,运行中一套重合闸在运行状态,另一套在停用状态。投入重合闸的线路保护停用时,应投入另一套保护的重合闸。两套保护均投入后,按照正常方式投入重合闸。

12、一个半断路器接线的线路重合闸停用时,应将母线侧开关和联络开关的重合闸均停用。此时若同一串的另一线路发生故障可在母线侧开关重合成功后手动合上联络开关。

13、一个半断路器接线的一段母线停电或单一开关(线路的母线侧开关)停电时,拉开开关前,应投入联络开关的解除重合闸时间压板,停用另一母线侧开关的解除重合闸时间压板,线-变串只投入联络开关的重合闸时间压板即可。母线及开关送电后恢复重合闸顺序。此时线路故障为联络开关先重合,以保证与对侧重合闸配合。

九、微机继电保护

用计算机构成的继电保护装置,就称为微机保护。

1、微机保护的构成:微机保护由硬件和软件两部分构成。

硬件部分包括以下四个系统:

(1)模拟量输入系统(数据采集系统)

当电力系统发生故障时,把模拟的故障电气量转换成数字量送入微机主系统。

(2)微机主系统

对故障信息按相应的保护算法进行运算,并判别是区内故障,还是区内故障,确定是否发出跳闸命令。

(3)开关量(数字量)输入/输出接口

把断路器、继电器、辅助开关和保护压板等状态,输入主系统,当保护区内故障时,主系统通过开关输出接口发出跳闸指令,并通过液晶显示屏显示和通过打印机打印故障信息。

(4)通信接口

用来连接变电站的测量、监视、远动等装置,向本地或远方传递保护定值、故障报告,事件记录等,同时实现对微机保护的远方控制。

微机保护的软件:包括数字滤波器和保护算法两部分。

(1)数字滤波器

滤除输入到中央处理器CPU的各种高频或低频的噪声信号。(2)保护算法

是反映微机保护工作原理的数学表达式,用它来编制微机保护的程序,微机计算的越快,保护的启动时间越短,越精确,对区内、外故障的判断越准确。同时,根据不同的算法,可构成不同类型的保

护装置。

2、LFP-900系列微机保护的液晶显示信息

(1)正常时液晶显示信息:如图所示

(2)故障时液晶显示信息:如图所示

3、LFP(RCS)-900系列微机保护运行中的注意事项

(1)检查直流电源插件上的DC灯、CPU插件、信号插件上的OP 灯,应亮。

(2)检查CPU1插件上的TV断线灯DX,应不亮。

(3)当重合闸投入时,检查CPU2重合闸充电灯(CD)应亮,检查管理板液晶上的CD应为:“1”。

(4)管理板上的定值“运行/修改”开关,应置“运行”位置。(5)管理板上的定值区应拨到定值单上指定的定值区。

(6)检查管理板上液晶显示的电压、电流、相角、时间应于实际一致。

(7)下列情况应停用整套微机保护:

1)微机保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业。

2)装置内部作业。

3)继电保护人员输入定值。

220kV智能变电站继电保护及自动化分析 吴宗俞

220kV智能变电站继电保护及自动化分析吴宗俞 发表时间:2018-06-27T09:41:38.153Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:吴宗俞吕日龙 [导读] 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。 内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古自治区巴彦淖尔市 015000 摘要:智能变电站是集先进、可靠、集成和环保于一体的智能设备,能实现信息数字化、通信平台网络化和信息共享标准化的要求。从智能变电站继电保护相关介绍入手,重点阐述分析220kV智能变电站继电保护及自动化。220kV智能变电站继电保护高效、有效,在满足供电需求的同时,逐步完善电力系统。 关键词:220kV智能变电站;继电保护;自动化 1、220kV智能变电站的继电保护及自动化系统设计实例 变电站是国家电网建设的一个重要组成部分,如今我国的智能变电站建设工作已经得到了快速地发展。在变电站的建设过程中,想要实现系统的稳定运行,提升系统建设效率,就需要制定一个继电保护和自动化系统的设计方案。文章以某市的智能变电站为例,对智能变电站的系统设计方案进行探讨。 1.1工程基本情况概述 L市计划建设一个智能变电站,既有220kV变电站的情况是有3台主变,每台主变的容量为180MVA;其中220kV出线4回、66kV出线10回。L市打算进行智能变电站的建设,变电站建成之后有4台主变,并且它们每台的容量要达到240MVA;并且要求220kV出线8回、66kV出线26回。 1.2智能变电站继电保护及自动化系统设计方案分析 进行设计方案确定之前,要求工作人员明确该智能变电站的设计原则,在实际的工作中需要坚持标准一致、安全第一、技术过硬等原则。在工作开展中需要按照设计方案开展工作,并且要注重各类先进技术的使用,保障智能变电站的智能化程度。 L市智能变电站在设计中首先明确的就是变电站的总体结构。该220kV的智能变电站主要分为三个结构层次:①过程层。这一部分的结构主要负责三个工作,分别是设备的运行状态监测、电器运行实时监测以及控制操作的驱动和执行。这是智能变电站设备实现自动化运行的基础和前提;②间隔层。该机构的设计运行后的功能主要是对于各类数据进行收集,并且对系统的运行数据进行收集和控制。实际上,这一结构的就是承上启下,接受各类系统信息,然后进行设备的指挥操作;③变电层。变电层的工作任务就是将整体变电站的信息进行总汇之后,将其发送到电网指挥中心。同时变电层还可以接收各类指令,完成人们给系统下达的工作。这个系统主要应用的是电子信息技术、电气自动化技术、以及网络通信技术等。 2、220kV智能变电站的继电保护 2.1要求 例举220kV智能变电站中,继电保护的基本要求,如: 2.1.1可靠性 继电保护的范围内,准确、可靠的检测220kV智能变电站的运行,辅助规划出故障的范围及故障点。 2.1.2灵敏性 继电保护检测220kV智能变电站的故障时,要具备足够的灵敏度,围绕故障特征,给与及时的保护反馈,预防220kV智能变电站失控。 2.1.3检测性 220kV智能变电站的继电保护,其检测性的特征,目的是可以合理的判断系统故障,缩小故障影响的范围,以便准确的切除故障。 2.2原理 220kV智能变电站继电保护的运行原理方面,表现出综合性的特征,继电保护全面检测智能变电站的运行,通过点流量、电压以及功率等特征,判断智能变电站的故障信息,及时提示报警信息,识别相关的故障。例如:220kV智能变电站运行期间,继电保护分析智能变电站的点流量,进而执行相关的跳闸保护,也就是反时限保护,智能变电站的电流量增大,跳闸的速度越快,除此以外,继电保护还可以实行定时间保护,检测超出规范标准的电流量,特定的时间中,有跳闸动作,220kV智能变电站继电保护,在温度、瓦斯方面的保护,汇总为非电量保护。变电站继电保护原理中,设置了比较固定的可靠性系统,其为继电保护的经验值,按照系数计算,决定继电保护的动作值。 2.3职能 220kV智能变电站中的继电保护,负责故障维护,变电站正常运行期间,继电保护没有任何动作,如有故障问题,继电保护及时、快速的动作,反馈智能变电站系统、元件等的故障信息,表现为跳闸的状态,提示管理人员对智能变电站进行检修。继电保护的断路器迅速断开,防止220kV智能变电站的电气元件损坏,避免影响其它的元件应用。 2.4分类 例举220kV智能变电站继电保护的分类,如: 2.4.1变压器保护 继电保护检测变压器的接线、接地灯,利用电流、电压以及负荷检测,完成保护工作,进而解决了变压器的风险问题。 2.4.2电容器保护 此项结构容易发生内部故障,导致连线短路,继电保护在电容器组内,通过过电压检测,实行保护工作。 2.4.3电动机保护 运行时容易有低电压、过负荷的故障,同步电动机的继电保护中,运用非同步冲击电流等方法进行保护。 2.4.4线路保护 继电保护根据220kV智能变电站的电压等级、接地方式以及运输过程,展开接地类型的故障维护。

35KV变电站继电保护课程设计

广西大学行健文理学院 课程设计 题目:35kV电网的继电保护设计 学院 专业 班级 姓名 学号 指导老师: 设计时间:2015年12月28日-2016年1月8日

摘要 电力是当今世界使用最为广泛、地位最为重要的能源之一,电力系统的安全稳定运行对国民经济、人民生活乃至社会稳定都有着极为重大的影响。 电力系统继电保护是反映电力系统中电气设备发生故障或不正常运行状态而动作于断路器跳闸或发生信号的一种自动装置。电力系统继电保护的基本作用是:全系统范围内,按指定分区实时地检测各种故障和不正常运行状态,快速及时地采取故障隔离或告警信号等措施,以求最大限度地维持系统的稳定、保持供电的连续性、保障人身的安全、防止或减轻设备的损坏。随着电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断地注入了新的活力。 随着电力系统的迅速发展。大量机组、超高压输变变电的投入运行,对继电保护不断提出新的更高要求。继电保护是电力系统的重要组成部分,被称为电力系统的安全屏障,同时又是电力系统事故扩大的根源,做好继电保护工作是保证电力系统安全运行的必不可少的重要手段,电力系统事故具有连锁反应、速度快、涉及面广、影响大的特点,往往会给国民经济和人民生活造成社会性的灾难。 本次毕业设计的题目是35kv线路继电保护的设计。主要任务是为保证电网的安全运行,需要对电网配置完善的继电保护装置.根据该电网的结构、电压等级、线路长度、运行方式以及负荷性质的要求,给35KV的输电线路设计合适的继电保护。 关键词:35kv继电保护整定计算故障分析短路电流计算

变电站及线路继电保护设计和整定计算

继电保护科学和技术是随电力系统的发展而发展起来的。电力系统发生短路是不可避免的,为避免发电机被烧坏发明了断开短路的设备,保护发电机。由于电力系统的发展,熔断器已不能满足选择性和快速性的要求,于1890年后出现了直接装于断路器上反应一次电流的电磁型过电流继电器。19世纪初,继电器才广泛用于电力系统保护,被认为是继电保护技术发展的开端。1901年出线了感应型过电流继电器。1908年提出了比较被保护元件两端电流的电流差动保护原理。1910年方向性电流保护开始应用,并出现了将电流与电压相比较的保护原理。1920年后距离保护装置的出现。1927年前后,出现了利用高压输电线载波传送输电线路两端功率方向或电流相位的高频保护装置。1950稍后,提出了利用故障点产生的行波实现快速保护的设想。1975年前后诞生了行波保护装置。1980年左右工频突变量原理的保护被大量研究。1990年后该原理的保护装置被广泛应用。与此同时,继电保护装置经历了机电式保护装置、静态继电保护装置和数字式继电保护装置三个发展阶段。20世界50年代,出现了晶体管式继电保护装置。20世纪70年代,晶体管式保护在我国被大量采用。20世纪80年代后期,静态继电保护由晶体管式向集成电路式过度,成为静态继电保护的主要形式。20世纪60年代末,有了用小型计算机实现继电保护的设想。20世纪70年代后期,出现了性能比较完善的微机保护样机并投入系统试运行。80年代,微机保护在硬件结构和软件技术方面已趋成熟。进入90年代,微机保护以在我国大量应用。20世纪90年代后半期,继电保护技术与其他学科的交叉、渗透日益深入。为满足电网对继电保护提出的可靠性、选择性、灵敏性、速动性的要求,充分发挥继电保护装置的效能,必须合理的选择保护的定值,以保持各保护之间的相互配合关系。做好电网继电保护定值的整定计算工作是保证电力系统安全运行的必要条件。 电力系统的飞速发展对继电保护不断提出新的要求,电子技术、计算机技术与通信技术的飞速发展又为继电保护技术的发展不断注入新活力。未来继电保护的发展趋势是向计算机化、网络化保护、控制、测量、数据通信一体化智能化发展。 随着电力系统的高速发展和计算机技术、通信技术的进步,继电保护技术面临着进一步发展的趋势。其发展将出现原理突破和应用革命,发展到一个新的水平。这对继电保护工作者提出了艰巨的任务,也开辟了活动的广阔天地。

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 继电保护与自动装置技术监督实 施细则(新版)

继电保护与自动装置技术监督实施细则(新 版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)继电保护技术监督工作,保证机组和系统的安全稳定经济运行,参照大唐集团、变电所所属上级电网公司继电保护技术监督条例,并结合本公司的具体情况,制定本细则。 第二条继电保护技术监督应贯穿电力生产和建设的全过程,对工程设计、初设审查、设备选型、制造、安装、调试、运行、检修全过程管理实施继电保护技术监督,在实施技术监督全过程管理中,要贯彻“安全第一、预防为主”的方针,按照依法监督、分级管理、行业归口的原则。 第三条技术监督工作以质量为中心,以标准为依据,以检验、测试为手段,建立质量、标准、检验三位一体的技术监督体系,以严格的标准、准确的计量和优良的产品制造、安装质量和高水平的运行维

110KV变电站继电保护整定与配置设计

110kV环形网络继电保护配置与整定(二) 摘要:继电保护是保证电力系统安全稳定运行的重要组成部分,而整定值是保证保护装置正确动作的关键。本文结合给定110kV电网的接线及参数,对网络进行继电保护设计,首先选择电流保护,对电网进行短路电流计算,确定电网的最大、最小运行方式,整定电流保护的整定值。在电流保护不满足的情况下,相间故障选择距离保护,接地故障选择零序电流保护,同时对距离保护、零序电流保护进行整定计算。本设计最终配置的保护有:电流速断保护、瓦斯保护、纵差动保护等。关键词:继电保护,短路电流,整定计算 Abstract:Relay protection is important part to guarantee the safe and stable operation of the power system, and setting value is the key to ensure the protection correct action. In this paper, with given the wiring and the parameters of 110kV power grid to design 110KV network protection of relay, first ,select the current protection, calculate short circuit current on the grid, determine the Maximum and minimum operating mode of the grid, set the setting value of the current protection. Second ,Selecting the distance protection if the current protection does not meet the case, the phase fault choose the distance protection and the ground fault select zero sequence current protection .while setting calculation the distance protection and zero sequence current protection, . The final configuration of the protection of this design include: current speed trip protection, gas protection, the longitudinal differential protection and so on. Keywords: protection of relay, short-circuit current, setting calculation

继电保护和综合自动化基本知识

变电站继电保护及综合自动化基本知识 1.变电站二次回路 1)二次回路种类 变电站二次回路包括:测量、保护、控制和信号回路部分。测量回路包括:计量测量和保护测量。控制回路包括:就地手动合分闸、防跳联锁、试验、互投联锁、保护跳闸以及合分闸执行部分。信号回路包括开关运行状态信号、事故跳闸信号和事故预告信号。 2)测量回路 测量回路分为电流回路和电压回路。电流回路各种设备串联于电流互感器二次侧(5A),电流互感器是将原边负荷电流统一变为5A测量电流。计量和保护分别用各自的互感器(计量用互感器精度要求高),计量测量串接于电流表以及电度表,功率表和功率因数表电流端子。保护测量串接于保护继电器的电流端子。微机保护一般将计量及保护集中于一体,分别有计量电流端子和保护电流端子。 电压测量回路,220/380V低压系统直接接220V或380V,3KV以上高压系统全部经过电压互感器将各种等级的高电压变为统一的100V电压,电压表以及电度表、功率表和功率因数表的电压线圈经其端子并接在100V电压母线上。微机保护单元计量电压和保护电压统一为一种电压端子。 3)控制回路 (1)合分闸回路 合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。以使利用不对应接线进行合分闸提示和事故跳闸报警,国家已有标准图设计。采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸和分闸的三档转换开关。 (2)防跳回路 当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流

继电保护和安全自动装置

继电保护和安全自动装置 GB 14285 - 93 技术规程 Technical code for relaying protection and security automatic equipment 1 总则 1.1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力系统继电保护和安全自动装置的科研、设计、制造、施工和运行等 有关部门共同遵守的基本原则。 本标准适用于 3kV 及以上电力系统中电力设备和线路的继电保护和安全自动装置,作 为科研、设计、制造、施工和运行等部门共同遵守的技术规程。 1.2 继电保护和安全自动装置应符合可靠性(信赖性和安全性)、选择性、灵敏性和速动性的要求。当确定其配置和构成方案时,应综合考虑以下几个方面: a. 电力设备和电力网的结构特点和运行特点; b. 故障出现的概率和可能造成的后果; c. 电力系统的近期发展情况; d. 经济上的合理性; e. 国内和国外的经验。 1.3 继电保护和安全自动装置是电力系统的重要组成部分。确定电力网结构、厂站主接 线和运行方式时,必须与继电保护和安全自动装置的配置统筹考虑,合理安排。 继电保护和安全自动装置的配置方式,要满足电力网结构和厂站主接线的要求,并考虑 电力网和厂站运行方式的灵活性。 对导致继电保护和安全自动装置不能保证电力系统安全运行的电力网结构形式、厂站 主接线形式、变压器接线方式和运行方式,应限制使用。 1.4 应根据审定的电力系统设计或审定的系统接线图及要求,进行继电保护和安全自动装置的系统设计。在系统设计中,除新建部分外,还应包括对原有系统继电保护和安全自动装置不符合要求部分的改造设计。 为便于运行管理和有利于性能配合,同一电力网或同一厂站内的继电保护和安全自动 装置的型式,不宜品种过多。 1.5 电力系统中,各电力设备和线路的原有继电保护和安全自动装置,凡能满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求的,均应予以保留。凡是不能满足要求的,应逐步进行改造。1.6 继电保护和安全自动装置的新产品,应按国家规定的要求和程序进行鉴定,合格后,方可推广使用。设计、运行单位应积极创造条件支持新产品的试用。2 继电保护 2.1 一般规定 2.1.1 电力系统中的电力设备和线路,应装设短路故障和异常运行保护装置。电力设备和线路短路故障的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增设辅助保护。 2.1.1.1 主保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。 2.1.1.2 后备保护是主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。后备保护可分为远后备和近后备两种方式。 a. 远后备是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护实现后备; b. 近后备是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护实现后备的保护;是 当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现的后备保护。 2.1.1.3 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而 增设的简单保护。 2.1.1.4 异常运行保护是反应被保护电力设备或线路异常运行状态的保护。 2.1.2 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。 2.1.2.1 可靠性是指保护该动作时应动作,不该动作时不动作。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的 回路构成的性能良好的装置,并应具有必要的检测、闭锁和双重化等措施。保护装置应便于整定,调试和运行维护。 2.1.2.2 选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备、线路的保护或断路器失灵保护切除故障。

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

智能变电站继电保护及自动化系统

智能变电站继电保护及自动化系统 发表时间:2019-03-26T11:07:03.680Z 来源:《电力设备》2018年第28期作者:辛虎军 [导读] 摘要:随着社会的快速发展以及技术水平的提升,信息化、智能化技术得到了广泛的应用。 (南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司)江苏南京 210000; 国电南瑞科技股份有限公司江苏南京 210000) 摘要:随着社会的快速发展以及技术水平的提升,信息化、智能化技术得到了广泛的应用。对于变电站来说,随着智能化技术的应用已经从常规的变电站转变成为了智能变电站。而继电保护是智能变电站系统中最为重要的组成部分之一,对于确保整个电力系统安全运行起着非常关键的作用。相对于常规变电站来说,智能变电站在软硬件方面都有了很大的改变,所以继电保护方面也存在着很大的差异,需要通过更加自动化的措施来确保其正常运行。所以为了能够有效适应新技术在智能变电站中的应用,对于智能变电站继电保护和自动化技术进行研究具有非常现实的意义。 关键词:智能变电站;继电保护;自动化系统 1智能变电站继电保护的特点 智能变电站是基于光电信息、微电子集成和网络通信技术的智能化自动管理的变电站。变电站中的继电保护装置自动化主要是针对电力故障、线路设备等异常行为进行及时自动预警的一种系统装置。通过及时自动断电、故障分离和切除,有效对变电站进行保护。智能变电站继电保护系统构成主要有:电子式互感设备+合并单元+交换机+网络接口等。智能变电站继电保护装置使数据信息提供的来源变得更加广阔,同时灵活性不断提高,因此技术人员可以通过对继电保护的特点进行分析,实现智能变电站继电保护装置能力的最大化。智能变电站继电保护系统操作相比传统变电站,更加灵活,操作方便。 2智能变电站继电保护系统 2.1智能变电站继电保护系统结构 基于智能变电站不同的采样与跳闸方式,可以将其分为以下几种较为典型的系统结构:①直采直跳。这种模式主要是继电保护设备能够通过光纤直流的方式来实现跳闸与采样,但是大多存在于部分的电网支路中。②网采直跳。所谓网采直跳主要是有SC和GOOSE两者共同或者独立形成的组网。③直采网跳。智能变电站继电保护系统的设备可以进行直接式的采样,然后经由GOOSE的方式来实现网络跳闸。 ④网采网跳。这种模式是打破了传统的采样与跳闸方式,而是将两者目标皆由Goose以及SV来完成,实现网络自动化的控制。 2.2智能变电站继电保护的元件 智能变电站继电保护系统中的构成元件主要会涉及到交换机、电子互感器、合并单元等。①互感器方面,传统的模式是通过电磁互感器来实现,而现在则是使用电子互感器来进行替代。它具有测量准确、小巧轻便等特点,可以根据传感电源的差异将其分为无源型与有源型。②合并单元则是实现过程层的信息传输,以接收时间的方式来标记电子互感器传输的信息,并将其转移到继电保护设备中,这样不仅精简了过去复杂的接线工作,也达到了节约成本的目的,并最终实现数据信息的网络共享。另外,交换机主要是将其作为智能以太网络的运行节点,在链路层中实现数据帧的交换。在当前交换机设备以及相关技术逐步更新的背景下,信息传递的效率在逐步提高,使得相互通信的效率也在不断的更新,确保了智能电网运作的稳定性。 3智能变电站继电保护分析 从智能变电站继电保护的情况来看,站控层和过程层网络稳定程度以及所具有的实效性起着最为重要的作用,其中站控层网络主要对整定值以及文件实施传输,并且需要修改、录播以及召唤相应文件;过程层网络主要对采样值、开关运行情况、跳闸信号等信息进行传输。智能变电站在运行过程中,尤其是在进行继电保护采样值或者命令信号进行传输过程中,大都会通过以太网数据帧的方式进行,所以对于智能变电站继电保护来说最为重要的就是过程层网络。因此,一定要对其进行合理的规划和调度,从而保证智能变电站继电保护的正常运行。 过程层继电保护主要配置快速跳闸的主保护功能,例如线路纵联保护、变压器差动保护、母线差动保护等等,而将后备保护功能转移到变电站层的集中式保护装置当中。此种配置方式能够简化过程层的保护设计,对于主保护功能进行主要设置,而后备保护简化配置即可,这样就能够对硬件设计进行简化。同时,主保护的定值整定较为固定,并不会随着电力系统运行方式的转变而改变。但是受到保护独立方面的制约,在对继电保护功能和一次设备进行集成之后,如果需要同时进行线路保护以及母线保护,那么需要将硬件进行单独设置,可以设计成为独立的功能模件形式。 (1)线路保护。线路保护直接采样、直接跳断路器;通过GOOSE网络重新实现断路器失灵以及重合闸等方面的功能;对于线路间隔内保护测控装置来说,不但要和GOOSE网络实现信息的交换,同时也可通过点对点连接以及传输方式直接连接合并单元以及智能终端;对于保护测控装置和合并单元的连接以及数据传输来说,不需要利用GOOSE网络就能够实现直接的采样,同时保护测控装置和智能终端的连接也可以不同GOOSE网络就能够实现直接跳闸的功能;设置在线路以及母线之上的电子式互感器在得到电流电压信号之后,首先要接入到合并单元,完成数据的打包之后可以通过光纤传输到SV网络以及保护测控装置当中;可以通过GOOSE网络传输的方式将跨间隔信息接入到保护测控装置。 (2)变压器的保护。智能变压器保护装置的过程层主要采用的是分布式配置,可以实现差动保护的功能,而后备的保护可以采取集中式的安装方式。对于非电量保护来说,可以进行单独的安装,利用电缆等直接引入断路器跳闸,并且可以利用光缆将跳闸命令引入到采样和GOOSE的共同网络之上。 (3)母联(分段)的保护。分段保护的实施方案和线路保护的方案类似,但是具有更加简单的结构。将分段保护装置和合并单元以及智能终端进行连接就能够分别实现直接采样(不利用网络数据)以及直接跳闸的功能。另外,相应设备(例如合并单元、保护装置、智能终端等)都可以利用相对独立的GOOSE网络以及SV网络实现信号的跨间隔传输。 4智能变电站继电保护自动化分析 4.1接线技术注意事项 设备间的接线以及设备内部接线工作尤为重要,接线工作是继电保护自动化施行前必须做好的工作,决定着继电保护设施能否正常运作。在接线时必须保证接点的准确,使用方式科学合理,操作流程要符合相关行业规范。接线过多不利于智能变电站的运行,也不利于实

110kv变电站继电保护课程设计

110kv变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速 地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行; 当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算 的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0 摘 要 .................................................................... 第一章电网继电保护的配置 ............................................... 2 1.1 电网继电保护的作 用 .................................................. 2 1.2 电网继电保护

的配置和原理 ............................................ 2 1.3 35kV线 路保护配置原则 ................................................ 3 第二章3 继电保护整定计算 .................................................2.1 继电保护整定计算的与基本任务及步骤 . (3) 2.2 继电保护整定计算的研究与发展状况 .................................... 4 第三章线路保护整定计 算 ................................................. 5 3.1设计的原始材 料分析 ................................................... 5 3.2 参数计 算 ............................................................ 6 3.3 电流保护的整定计算 .................................................. 7 总结 .. (9) 1 第一章电网继电保护的配置 1.1 电网继电保护的作用 电网在运行过程中,可能会遇到各种类型的故障和不正常运行方式,这些都可 能在电网中引起事故,从而破坏电网的正常运行,降低电力设备的使用寿命,严重的将直接破坏系统的稳定性,造成大面积的停电事故。为此,在电网运行中,一方面要采取一切积极有效的措施来消除或减小故障发生的可能性:另一方面,当故障 一旦发生时,应该迅速而有选择地切除故障元件,使故障的影响范围尽可能缩小,这一任务是由继电保护与安全自动装置来完成的。电网继电保护的基本任务在于: 1(有选择地将故障元件从电网中快速、自动切除,使其损坏程度减至最轻,并 保证最大限度地迅速恢复无故障部分的正常运行。 2(反应电气元件的异常运行工况,根据运行维护的具体条件和设各的承受能 力,发出警报信号、减负荷或延时跳闸。

110kv变电站继电保护课程设计

110k v变电站继电保护课程设计 110kV变电站继电保护设计 摘要 继电保护是电网不可分割的一部分,它的作用是当电力系统发生故障时,迅速地有选择地将故障设备从电力系统中切除,保证系统的其余部分快速恢复正常运行;当发生不正常工作情况时,迅速地有选择地发出报警信号,由运行人员手工切除那些继续运行会引起故障的电气设备。可见,继电保护对保证电网安全、稳定和经济运行,阻止故障的扩大和事故的发生,发挥着极其重要的作用。因此,合理配置继电保护装置,提高整定和校核工作的快速性和准确性,对于满足电力系统安全稳定的运行具有十分重要的意义。 继电保护整定计算是继电保护工作中的一项重要工作。不同的部门其整定计算的目的是不同的。对于电网,进行整定计算的目的是对电网中已经配置安装好的各种继电保护装置,按照具体电力系统的参数和运行要求,通过计算分析给出所需的各项整定值,使全网的继电保护装置协调工作,正确地发挥作用。因此对电网继电保护进行快速、准确的整定计算是电网安全的重要保证。 关键词:110kV变电站,继电保护,短路电流,电路配置 目录 0摘要....................................................................第一章电网继电保护的配置...............................................21.1电网继电保护的作用..................................................21.2电网继电保护的配置和原理............................................21.335kV线路保护配置原则................................................3第二章3继电保护整定计算.................................................2.1继电保护整定计算的与基本任务及步骤..................................32.2继电保护整定计算的研究与发展状况....................................4第三章线路保护整定计算.................................................53.1设计的原始材料分析...................................................53.2参数计

浅谈变电站继电保护以及综合自动化改造

浅谈变电站继电保护以及综合自动化改造 摘要:为了保证电力系统能够安全、稳定运行,许多变电站都采用了提高继电 保护动作正确率的方式,使继电保护装置能够满足电力系统的运行要求。尤其是 在继电保护和综合自动化改造后,有效提高了继电保护的可靠性。简要介绍了变 电站继电保护和自动化改造的途径,以期为日后的相关工作提供参考。 关键词:变电站;继电保护;综合自动化改造;微机保护 一、前言 微机保护是一种新型的继电保护装置,它的性能与集成型保护相比可靠性更高,所有的复杂原理都是利用软件实现的,而且硬件电路采用的是模块化结构, 通用性相对较强,调试和维护工作也比较简单,误动的概率相对较低。因此,它 被广泛应用于实际生产和工作中,有效提高了变电站的综合自动化水平。 二、综合自动化改造概述 对于一些比较老旧的变电站,其改造与用户用电、运行人员操作、一次专业 设备、二次专业技术等改造有直接的关系。为了确保供电可靠性,电力生产者需 要合理规划和控制停电时间,具体做法是:①在变电站综合自动化系统改造前,先仔细勘查现场情况,并做好“三措一案”的工作;②如果改造工作需要停电进行,工作人员应该先制订好停电计划上报到相关部门审批,并在规定时间内将停电申 请交到相关部门,让其在停电前通知用户;③与上级主管部门沟通,保障改造过程中各专业工种之间的配合,进而缩短改造工期和停电时间,确保变电站能够及 时为用户提供所需电力。 2.1内险防范措施主要包括以下几点:①开工前,将工作任务、安全防护措 施和改造施工的技术交待清楚。②在施工过程中,要明确各部门的施工任务,明确任务的操作步骤和所采取的安全措施。③严格执行施工现场的“八个不准”,即 不准精神不振工作、不准未办工作票工作、不准在不停电的情况下工作、不准在 未验电接地前工作、不准不经许可工作、不准在安全距离以内工作、不准在无人 监护的情况下工作、不准在安全措施不明确的情况下工作。④要严格检查施工人员的着装,确保其符合施工标准,所使用的安全工具符合要求。⑤施工任务得到许可后,负责人员应该与许可人一起进入施工现场确认工作说明书中标明的安全 措施,确保措施合格才能全面交接工作。⑥明确了施工现场的工作任务、地点、人员安排、安全措施、带电部位和注意事项后,要让工作人员确认签字,确保所 有工作人员都知晓。⑦在施工过程中,要避免凭借经验开展工作的情况发生,禁止施工人员扩大工作范围或随意更改安全措施。如果必须要更改,应重新办理工 作票。 2.2保证继电保护装置安全运行要想继电保护装置能够安全运行,要做到以下几点:①将一次设备改造工作交由专业修试人员,保护人员和计量人员应该分别到保护室和端子箱拆除二次回路接线。②自动化调试人员对系统进行后台调试,当拆除二次线的工作结束后,应该马上组织人员敷设电缆,确保一次设备测试完 成后二次电缆的敷设工作也能基本完成。③通知一次人员撤离现场,让二次人员在开关端子箱和保护室一起敷设二次电缆。④开展相应的调试和传动工作。在调试继电保护装置时,自动化专业小组应该与运行人员沟通,核对保护装置传入后 台的信号、发出的信号和集控站收到的信号的一致性。如果发现信号不一致,要 立即修正。在调试微机继电保护装置前,应该注意以下几点:①试验前,仔细阅读相关大纲和说明书;②尽量避免拔插或触摸装置模件;③使用的示波器和电

220KV变电站继电保护设计

本/专科毕业设计(论文) 题目:220KV变电站继电保护设计 专业:电气工程及其自动化 年级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2012年9月

220KV变电站继电保护设计 摘要:电力系统由发电厂、变电所、输电线路和用户组成。变电所是联系发电厂和用户的中间环节,起着转换和分配电能的作用。变电所根据它在电力系统中的地位,变电所分为枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所。本设计主要对变电站的继电保护进行分析设计,通过合理的继电保护装置来了提高供电的安全可靠性。本变电站的电压等级为220kV,站内安装两台240MVA变压器,其中220kV线路为两进两出;110kV线路为8条出线;10kV线路为10条出线。 关键字:220kV 变电站继电保护

目录 引言 (4) 1 设计说明书 (5) 2 主变压器保护设计 (5) 2.1主变压器保护设计分析 (6) 2.2变压器容量选择 (7) 2.3变压器主保护 (7) 2.4压器后备保护 (10) 2.5变压器其他保护 (15) 3 母线保护 (16) 3.1母线保护设计分析 (16) 3.2 220kV母线保护 (16) 3.3 110kV母线保护 (16) 4 线路保护 (16) 4.1线路保护设计分析 (16) 4.2 220kV线路保护 (16) 4.3 110kV线路保护 (16) 4.4 10kV线路保护 (16) 结语 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17)

引言 随着电力系统和自动化技术的不断发展,继电保护技术也在不断的发展.几十年来,目前,我国的电力系统正在不断向高电压、大机组、现代化大电网的发展方向前进,与之相伴的继电保护技术及其保护装置的应用水平也在大幅提升。继电保护的发展按时间经历了三个时代, 20世纪50年代及以前,继电保护装置大多以电磁型的机械元件、整流型元件和半导体元件构成; 70年代以后出现了集成电路构成的继电保护装置并在电力系统中得到广泛的运用;80年代,微机保护逐渐应用,继电保护逐渐走向了数字化与智能化,保护的可靠性也在不断提高。 在电力系统实际运行中,由于雷击、设备制造上的缺陷、设计和安装的错误、运行维护不当等不可抗拒因素,往往会导致各种故障的发生。而性能完善的继电保护装置合理的应用就可大大提高电力系统安全运行的可靠性,减少因停电造成的损失。继电保护的原理是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量进行数值整定,当突变量达到一定值时,自动启动控制环节,发出相应的动作信号。 无论什么继电保护装置,一般由测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。测量部分是测量被保护元件工作状态的一个或几个物理量,并和已给的整定值进行比较,从而判断保护是否应该起动。逻辑部分是根据测量部分输出量的大小、性质、出现的顺序或它们的组合、使保护装置按一定的逻辑程序工作,最后传到执行部分。执行部分是根据逻辑部分送的信号,最后完成保护装置所担负的任务。如发生信号,跳闸或不动作等。继电保护装置的基本要求体现在选择性、速动性、灵敏性、可靠性四个方面。 随着技术与工艺的不断进步与更新换代,继电保护装置的可靠性、运行维护方便性等性能也将不断提升,进而促进电力系统的安全可靠性到达一个更高的水平。