文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电除尘器受限空间作业安全防范措施(除灰)

电除尘器受限空间作业安全防范措施(除灰)

电除尘器受限空间作业安全防范措施(除灰)
电除尘器受限空间作业安全防范措施(除灰)

电除尘器受限空间作业安全防范措施

前期准备

1、进入电除尘器内部前需进行受限空间登记,经过现场监护人确认后方可进入。

2、进入前检查所携带物品,严禁与工作无关的杂物带入电除尘器内部。

3、进入电除尘器内部作业需两人以上进行,外部设监护人。内部作业照明要充足,照明等电源必须在外部设置漏电保护器,行灯电压不得高于36 V。

4、进入本体工作人员应穿连身工作服,带防尘口罩。

5、进入电除尘器本体检修前,必须停止锅炉吸送风机运行,微开吸送风机出入口挡板

6、当本体内温度降至40℃以下时,方可进入本体工作。如因工作需要,本体内温度在40℃-50℃时,应根据自身身体情况轮流工作和休息。超过50℃时,严禁进入本体内工作。进入本体工作时,应由专人负责进出本体人员的管理登记工作,每次进出本体由本人签名。

清理内部积灰:

1、担任除灰工作的人员必须经过培训及训练。

2、除灰时,工作人员应戴手套,穿防烫伤工作服和长筒靴,并将裤脚套在靴外面,以防热灰进入靴内。

3、除灰用的工具(如铁耙、铁钩等),应完整、牢固,使用前应检查。

4、进入灰斗内部捅灰时需使用软梯进入灰斗,将安全带悬挂在灰斗内部钢梁最上层防止人员掉落灰斗内部。

5、清理积灰时应先将四壁较高积灰清理到中心部位,防止四壁积灰脱落将人员掩埋。

6、内外部清理人员要配合默契,外部接灰人员使用专用接灰箱或编织袋接灰时关注出灰量,当容器灰量到3/4时及时关闭阀门,防止大量积灰外溢污染环境。

7、清理的积灰及时清理干净,保持好检修现场卫生。

电除尘器阴阳极、振打系统检修:

1、进行振打系统检修前首先确认转动设备的电源是否断开,并将电源抽屉开关拉到检修

位。

2、进行阴极振打检修作业时必须搭设脚手架。搭设脚手架前需对阴极振打锤进行检查,将

存在脱落隐患的振打锤固定好防止造成高空落物造成人员伤害。

3、电除尘器内部搭设脚手架时需将进出物品进行登记,搭设的铁丝架杆架板等物品要绑扎

牢固,工作完毕拆除时需将物品清理干净,防止有杂物遗留造成极间距升压困难。

4、在本体内部检修阳极板和阴极线时,必须带好工具袋,禁止将焊条头、螺栓、螺母及其

它杂物掉入灰斗或搭接在阴极框架上,工作点下面严禁站人。

5、电除尘器内部动火作业时需将灭火器放置到工作位置2米以内。动火前检查焊机接地线

是否牢固,焊线完好无裸露,漏电保护器是否合格。检查氧气乙炔管道连接是否紧密无脱落漏气等现象。工作完毕后必须检查现场是否存在火种。

6、进行电除尘器内部部件的紧固工作时,所使用的扳手必须使用绳索在手腕上进行固定防

止造成落物。

7、电除尘器内部高空作业时必须带好安全带,并悬挂在内部牢固位置。

8、电除尘检修结束试运振打、进行空载升压试验前,检修负责人必须对本体内部详细检查一次,确认检修人员全部离开除尘器内部,人孔门全部关闭螺栓拧紧后,可进行升压试验。电除尘器更换阴极线,阳极板检查需进行高空作业:

1 、制定高处作业的安全技术措施。

2 、检修单位施工负责人应对工作中的高处作业安全技术负责。

3 、施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。

4 、高空作业中的工具及各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

5 、高处作业人员,必须经过专业技术培训并由一定的从事此项工作的经验,并定期进行体格检查。

6 、施工中对高处作业的安全技术设施,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

7 、施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。

8 、高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋;作业中的走道、通道板和登高用具,应随时清扫干净;拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

9 、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

电除尘器内部进行焊接作业。

1 、在电除尘器内部进行焊接作业时,在使用前要检查电焊机是否合格,电源线无老化裸漏,接地线良好。

2 、在进行电焊作业时,工作人员应穿戴好防护服,做好防烫伤措施。

3 、在动火工作前应做好电除尘器内部的通风,并按照动火工作票要求进行作业。

4 、动火工作中须将焊把线与接地线一并拉到工作地点。

5 、电除尘器内动火作业须将灭火器放在工作地点附近,防止发生意外时及时进行灭火。

6 、电除尘内作业要保证安全通道的畅通。

7 、进行对振打轴等大型设备的焊接,有必要时要将振打轴从电除尘器内部取出再进行焊接。

8 、电除尘器内部高空焊接作业时,下部要有监护人进行监护,焊条头不能随意丢弃,做好防坠措施。

9 、焊接作业完毕后要进行收尾工作的检查,防止火灾遗留。

10 、电除尘器内部清灰时要戴好防护口罩。

11、电除尘器每日工作完毕后需将人孔门进行封闭,防止无关人员进入。

受限空间作业安全试题

受限空间作业安全试题 一、填空题(每题8分) 1.凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为限定空间内作业。 2.人在氧含量为19%—21%空气中,表现正常;例如降到13%—16%,人会突然晕倒;降到13%以下,会死亡。 3.凡进入受限空间作业,必须办理《进入受限空间作业许可证》。 4.进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,作业照明电压不大于12V。 5.为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风方法,但严禁向内充氧气。 二、问答题(每题20分) 1.受限空间作业事故发生原因是什么? 答: 缺乏知识或自以为是是造成许多限制空间事故的主要原因. (1)低估了面临的危险; (2)没有采取适当的措施; (3)过分相信自己的直觉; (4)没有严格遵守已建立的规章制度; (5)试图救助同伴。 2.受限空间作业进入者必须?

答:了解进入作业会遇到的危险。 认知遇到各种危险的症状和征兆。 明白暴露在危险下的后果。 与看护人保持联络。 在进入者自行撤离时通知看护人。 知道如救生索、呼吸器或制服对安全进出限制空间作业的重要性。正确使用个人防护用品。 注意避免外来的危险。 不要从事影响作业任务的其它活动。 了解意外发生时的标志或征兆。 3.进入受限空间作业通常的安全注意事项: 答:如果没有得到相应的授权,则不要进入任何的密闭空间; 如果你感到恍惚,轻微头晕或不适,马上离开; 立即报告所有的危险状况或伤害事故; 在密闭空间工作时,不要移动任何的换气装置; 严禁吸烟; 随时保持警惕; 随时保持精神集中; 对各种设备的使用要适当。

受限空间作业安全措施

受限空间作业安全措施 受限空间:受限空间是指各种设备内部(炉、塔釜、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等)和城市(包括工厂)的隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所(船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等),一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间(作业受到限制的空间),在受限空间的作业都称为受限空间作业。 物理条件(同时符合以下3条) a)有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; b) 进入和撤离受到限制,不能自如进出; c) 并非设计用来给员工长时间在内工作的。 危险特征(符合任一项或以上) a) 存在或可能产生有毒有害气体; b) 存在或可能产生掩埋进入者的物料; c) 内部结构可能将进入者困在其中(如,内有固定设备或四壁向内倾斜收拢); d) 存在已识别出的健康、安全风险。 安全注意事项 (1)可靠隔离 进入受限空间作业,其设备必须和其他设备、管道可靠隔离,绝不允许其他系统中的介质进入检修现场。 (2)切断电源 有搅拌机机械装置的设备,进入罐内作业前应把传动带卸下,启动机械的电机电源断开,如取下保险丝、拉下闸刀等,并上锁使在检修中不能启动机械装置,再在电源处挂上“有人检修,禁止合闸”的警告牌。上述措施采取后应有人检查确认。 (3)空气置换 凡用其他气体置换过的设备,作业前必须用空气进行置换,并对空气中的含氧量进行测定。动火作业除了将作业现场空气中的可燃气体含量进行测定满足动火规定外,还因及时进行通风。 (4)罐外监护 罐内作业一般应指派两人以上进行监护。监护人应了解介质的理化性能、毒性、中毒症状和火灾、爆炸情况;监护人应位于能经常看见作业场地内全部操作人员的位置,眼光不得离开操作人员;监护人除了向作业人员递送工具、材料外,不得从事其他工作,更不准擅离岗位;发现有异常时,立即召集急救人员,设法将受害人员救出,监护人应从事的急救工作;如果没有代理监护人,即使在非常时候,监护人也不得自己进入;凡进入抢救的人员,必须根据现场的情况配备防毒面;具或氧气呼吸器及安全带等防护用具。决不允许不采取任何个人防

通信机房安全防护措施

通信机房安全防护措施一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地 下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、

网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合 布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内 容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、 微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其 正常运行。 第二节 电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设 备笋坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因

(一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压

有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度.docx

有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全培训教育制度 1.1 总则 1.1.1 为加强和规范有限空间作业安全培训教育工作,提高职工的安全素质,增强防范伤亡事故的能力,根据安全生产法和有关法律、法规,制定本制度。 1.1.2 所有有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员都应当接受安全培训和教育,熟悉有关安全生产规章制度和安全规程,具备必要的安全生产知识,掌握有限空间操作的安全技能,增强事故预防和应急处理能力。 1.1.3 未经培训合格的人员,不得从事有限空间作业。 1.2 有限空间作业安全教育 1.2.1 凡新调入有限空间作业班组职工或离岗三个月以上返岗等人员都必须进行有限空间作业安全教育培训,经闭卷考试80分以上,考核合格后才能参与有限空间作业。 1.2.2 有限空间培训内容包括: a) 有限空间的危险有害因素和安全防范措施; b) 有限空间作业的安全操作规程; c) 检测仪器、劳动防护用品的正确使用; d) 紧急情况下的应急处置措施; e) 有关事故案例等。

1.2.3 每年由部门负责人组织本部门有限空间作业相关人员的安全知识培训考试,将培训教案、考勤、试卷、成绩、评估等相关材料定期归档保存。 1.3 有限空间安全教育常识 1.3.1 有限空间是指封闭或部分封闭,进出口较为狭窄有限,未被设计为固定工作场所,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。 1.3.2 有限空间作业是指作业人员进入有限空间实施的作业活动。 1.3.3 有限空间分为三类: a) 一是密闭设备,如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等; b) 二是地下有限空间,如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等; c) 三是地上有限空间,如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。 1.4 有限空间作业安全技术要求 1.4.1 检测 a) 施工单位应严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则; b) 检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度值、有毒气体浓度值等。最低限度应检测下列三项:氧浓度(应在19.5-23.5%范围内),易燃/可燃气体浓度(应< 最低爆炸极限的

受限空间作业安全考试试题与答案

受限空间安全作业考试题 班组:姓名:分数: 一、多选择题: 1、为防止受限空间含有易燃气体或蒸发液在开启时形成有爆炸性的混合物,可用惰性气体 ()清洗 A、氧气 B、二氧化碳 C、氮气 D、氢气 2、发生下列哪些事项时作业者应及时向监护者报警或撤离受限空间() A、已经意识到身体出现危险症状和体征; B、监护者和作业负责人下达了撤离命令; C、探测到必须撤离的情况或报警器发出撤离警报。 3、监护者(当作业者进入受限空间作业时,在受限空间外负责安全监护的人员的职责是 () A、具有能警觉并判断作业者异常行为的能力,接受职业卫生培训,持证上岗; B、准确掌握作业者的数量和身份; C、在作业者作业期间保证在受限空间外持续监护;适时与作业者进行必要的、有效的安全、 报警、撤离等信息交流;在紧急情况时向作业者发出撤离警报。监护者在履行监测和保护职责时,不能受到其他职责的干扰。 D、当发现禁止作业的条件、作业者出现异常行为、受限空间外出现威胁作业者安全和健康 的险情、监护者不能安全有效地履行职责等情况时,应命令作业者立即撤离受限空间,必要时,立即呼叫应急救援服务,并在受限空间外实施应急救援工作。 E、对未经许可靠近或者试图进入受限空间者予以警告并劝离,如果未经许可者进入受限 空间,应及时通知作业者和作业负责。 4、有毒有害气体主要有() A、硫化氢 B、一氧化碳 C、氧气 D、二氧化碳 E、甲烷 F、二氧化硫 5、进入受限空间前,进行职业病危害因素识别和评价必须综合考虑以下因素() A、易燃易爆、有毒有害、缺氧、富氧的状况; B、空间上部及周边附着物等脱落伤人; C、被突然出现的介质淹没、埋没; D、电击,高、低温,火灾,烫伤、辐射,噪音等。 受限空间作业进入()人及以上的,必须制定应急救援措施。 A、2 人 B、3 人 C、5 人 D、10 人 填空题 1、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理, 称为()作业。 2、凡进入受限空间作业,必须办理() 3、进入受限空间作业应使用()和(),作业照明电压不大于()。 4、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要,可采用(),必要时采取()方法,但严禁向内充()。 三、判断题: 1、受限空间作业管理由总经理负责总体协调。() 2、受限空间的有害环境中空气的氧含量可以低于19%或超过 23%。() 3、作业前,必须将作业的受限空间与其他空间、管道等进行可靠隔离。并视空间情况进行清 理、清洗、置换、通风等,可能存在有机物的受限空间,必须检测硫化氢、甲烷、一氧化 碳、二氧化碳气体浓度。() 4、受限空间作业时可根据受限空间作业情况,安排作业人员定时轮换,无需在受限空间外

有限空间作业防范措施

有限空间作业安全组织技术防范措施 一、安全技术措施 1、在有限空间外敞面醒目处,设置警戒区、警戒线、警戒标志,未经许可,不得入 内。 2、对任何可能造成职业危害、人员伤亡的有限空间场所作业应做到先检测后监护再进入的原则。先检测确认有限空间内有害物质浓度,作业前30分钟,应再次对有限空间有害物质浓度采样,分析合格后方可进入有限空间。 3、进入自然通风换气效果不良的有限空间,应采用机械通风,通风换气次数每小时不能少于3次。对不能采用通风换气措施或受作业环境限制不易充分通风换气的场所,作业人员必须配备并使用空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具。严禁 使用过滤式面具。 4、生产经营单位应建立有限空间作业审批制度、有限空间安全设施监管制度;同时 应对从事有限空间作业人员进行培训教育。 5、有限空间作业人员应具备对工作认真负责的态度,身体无妨碍从事相应工种作业 的疾病和生理缺陷,并符合相应工种作业需要的资格。 6、生产经营单位在作业前应针对施工方案,对从事有限空间危险作业的人员进行作业内容、职业危害等教育;对紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的 应急救援措施教育。 7、有限空间作业现场应明确监护人员和作业人员。监护人员不得进入有限空间。 8、有限空间作业人员应遵守有限空间作业安全操作规程,正确使用有限空间作业安全设施与个体防护用具;应与监护人员进行有效的安全、报警、撤离等双向信息交

流;作业人员意识到身体出现危险异常症状时,应及时向监护者报告或自行撤离有 限空间。 9、当有限空间作业过程中发生急性中毒和窒息事故时,应急救援人员应在做好个体防护并配戴必要应急救援设备的前提下,才能进行救援。其他作业人员千万不要贸 然施救,以免造成不必要的伤亡。 二、组织措施 1、进入各式箱、槽、罐、热交换器等容器内部工作前,应打开各孔口进行通风换气。如系盛装易燃易爆、有毒有害物品的在用容器,应先冲洗置换,再用通风或吸尘装置进行通风换气,把易燃易爆或有毒有害气体排除干净。如在容器内工作过程中须 接触过敏性的物质,应采取强力通风措施。 2、进入地下井、坑、孔、洞、管沟、排水沟、电缆隧道和地下维护室等处工作前,应事先了解清楚这些地段的工作环境,做好通风措施。如系高温、有毒有害气体、粉尘等的地下,必须在工作人员下去以前,使用检测仪器进行检测,同时设置通风或除尘装置进行彻底的通风换气,以及做好其他安全措施。 3、工作人员进入容器、槽箱内部进行检查、清洗和检修工作,必须经过部门领导人的批准和得到运行值(班)长的许可。作业时应加强通风,但严禁向内部输送氧气。槽、罐、塔、器、炉、机、筒仓、地坑(沟)、隧道等限定空间内作业,严禁用输送 氧气的方法通风换气。 4、有限空作业必须有专人监护。

楼顶作业安全防范措施

楼顶作业安全防范措施 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

楼顶作业安全防范措施通信基站安装施工很多涉及到楼顶作业,比如楼顶设备安装、楼顶抱杆作业、天馈引入等,在施工操作过程中,除了要按安全操作规程开展施工外,还需采取以下防范措施: 1、楼顶打孔时,注意楼板厚度,避免打穿或震裂楼板造成渗水; 2、楼顶安装设备时,注意设备重量是否在楼顶承重范围内。 3、上站后首先对拉线和抱杆质量进行检查。如果楼顶没有围栏或围栏不牢固,应在楼顶距离边缘米的作业范围围上警示线,警示线高1米为宜,防止施工人员过于靠近楼顶边缘。 4、楼顶有沙石等杂物时,作业前应将作业范围清理,以防滑倒;楼顶如有青苔或积水,更应注意采取防滑措施,绕行或在上面垫放砖块,小步行走,不许跳跃。必要时须将青苔或积水清理完毕后再开始施工。如上述措施仍不能有效防滑,需将情况上报项目经理或工程主管,严禁在安全隐患未得到有效处理的情况下开展施工。 5、楼顶有电力线经过时,应提前确认电力线路电压大小、是否有漏电问题;因为部分地方会因为日晒及风吹或与楼顶摩擦造成线路漏电。先用电笔测量潮湿处是否带电,并检查与楼面接触的电力线外观是否破损,如有漏电可能,在确保安全的前提下采取有效防范措施。 6、在楼顶作业,楼上及楼下施工人员必须戴安全帽,并注意工具及设备的安全使用,防止高空坠物,砸到下面的施工人员或楼下过往居民。楼下人员靠近工作区域3米时,须提醒楼上作业人员注意。

7、在楼顶作业时,作业区域应距离抱杆及楼面边缘一定距离,防止抱杆上高空坠物砸伤以及失足坠楼。 8、在楼面馈线引入室内时,作业人员应绑好安全绳,以防发生意外,安全绳必须绑在抱杆等安全牢固的地方。 9、如果楼顶为石棉瓦,应尽量避免踩踏,必须踩踏时应在上面铺上木板,防止石棉瓦碎裂时人员摔伤。 10、在吊装设备上楼顶时,应注意楼下和楼上人员安全,楼下人员应远离物品掉落垂直距离3米以上,楼顶人员应绑好安全带或安全绳,并且站立在牢固容易着力的地方,防止滑倒或其他状况导致被重物拉到楼面外。 11、如楼顶有易燃易爆物品时,严禁施工人员带火到楼顶施工。如须使用电烙铁焊接两兆头时,要在距离易燃品5米外干净无杂物的作业区域的地方操作,通电的电烙铁需做好防范措施,防止引起火灾或爆炸。电烙铁不使用时,及时切断电器电源。为了防范火灾发生,需将基站内配备的灭火器或车用灭火器放在操作区域附近备用。 12、楼顶隔热板老化容易踩碎,施工人员在楼顶走动脚要踩在两块隔热板搭边上。 13、施工时产生的垃圾不得堆放在楼顶上,施工完毕必须清理现场,待业主确认后再离开。 14、如果楼顶上有业主养植的花草果树或鸟类畜禽,施工前后需要跟业主确认数量,做好保护措施,以免丢失引起不必要的纠纷。 15、风力达到三级以上,不得在楼面进行施工作业。

受限空间作业应急救援预案样本

受限空间作业应急救援预案 检测中心

受限空间作业应急救援预案 一、目 为了在发生受限空间作业事故时,可以迅速有效进行急救,通过高效率应付突发事件,以最短时间、最有效办法控制和减少人员财产损害,特制定本预案。 二、适应范畴 本预案合用于员工进入受限空间过程中(如检查通风管道、房屋夹层、地下水池、下水井、泵坑等受限空间作业、),发生人员窒息、高温等各种紧急症状时使用,车间可依照本预案组织进行事故防止演习。 三、应急工作原则 3.1、防止为主,以人为主,规范程序,科学施救; 3.2、统一指挥,步调一致,迅速反映,协同应对; 四、应急救援机构及职责各单位依照实际状况参照执行 1应急救援指挥小组: 总指挥:李宝莹() 副指挥:黄仲汉()、郭剑啸() 安全员:邓集敏() 队员:常志敏()、张献()、徐云祥()、张海燕()、李婧()、李崇山()、王辉()、王琴琴()、郑建芳()、刘玲()、李巧霞() 2、现场应急指挥李宝莹电话:

现场应急指挥重要职责如下:①按照应急救援指挥部指令,负责现场应急指挥。②收集现场信息,核算现场状况,针对事态发展制定和调节现场应急抢险方案。③及时向应急救援指挥部,如有必要市、区政府报告应急处置状况。④收集、整顿应急处置过程关于资料。⑤核算应急终结条件,并向应急救援指挥部请示应急终结。⑥负责现场应急工作总结。⑦负责公司应急救援指挥部交办其她工作任务。 3、窒息应急救援 3.1切断受限空间电源,防止触电或爆炸危险。 3.2给受限空间通入新鲜空气,如跟前没有气源可先用空气罐代替气源通入。 3.3两人穿戴好正压式自给式空气呼吸器,防护服等,进入现场救出受困人员,送到安全上风处,交救护人员医治。 五、职责 5.1应急管理小组组长现场应急管理小组组长负责指挥事故现场急救工作,掌握现场事故状况和人员安全状况,拟定现场急救决策。 5.2安员协助组长完毕任务,依照决策布置事故现场抢险及救护任务,并检查贯彻,保证事故现场抢险任务完毕和救护人员安全撤离。 5.3事故现场应急小构成员协助现场指挥组长工作,组织抢险队员开展抢险救护工作。 5.4受限空间发生车间职责 5.4.1负责初期人员急救,组织人员抢险救护,运用现场呼吸设备开展一定限度救护工作;对事故人员进行转移、与控制,增长膛内

工贸企业有限空间作业安全管理试题

工贸企业有限空间作业安全管理试题 一、选择题(共10题,总分40分) 1、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》的实施日期是()A.2013年5月1日 B.2013年7月1日 C.2014年5月1日 D.2014年7月1日 2、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》所称有限空间是指()A.封闭或者部分封闭,与外界相对隔离的空间 B.出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作的空间 C.自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间D.A、B、C都正确 3、工贸企业是本企业有限空间作业安全的责任主体,其()对本企业的有限空间作业安全全面负责。 A、安全管理人员 B、主要负责人 C、作业人员 D、监护人员 4、工贸企业实施有限空间作业前,应对()进行评估,分析存在的危险有害因素,提出消除、控制危害的措施,制定有限空间作业方案,并经本企业负责人批准。 A、作业环境 B、作业程序 C、作业内容 D、作业工具 5、有限空间应当采取可靠的()措施,将可能危及及作业阿全的设施设备、存在有毒有害物质的空间与作业地点隔开。 A、监护 B、防护 C、隔断(隔离) D、预防 6、有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括() A、氧浓度 B、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度 C、有毒有害气体浓度 D、A、B、C都正确 7、有限公司作业前必须对作业场所物质进行检测,检测的时间不得早于作业开始前() A、10分钟 B、20分钟 C、30分钟 D、40分钟 8、作业中断超过30分钟,作业人员再次进入有限空间作业前,应当()后方可进入。 A、重新制定作业方案 B、重新通风、检测合格 C、重新培训、教育 9、工贸企业对其发包的有限空间作业安全承担主体责任,承包对其承包的有限空间作业安全承担()

受限空间作业安全措施

受限空间作业安全措施 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

受限空间作业安全措施 受限空间:受限空间是指各种设备内部(炉、塔釜、罐、仓、池、槽车、管道、烟道等)和城市(包括工厂)的隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所(船舱、地下隐蔽工程、密闭容器、长期不用的设施或通风不畅的场所等),一切通风不良、容易造成有毒有害气体积聚和缺氧的设备、设施和场所都叫受限空间(作业受到限制的空间),在受限空间的作业都称为受限空间作业。 物理条件(同时符合以下3条) a)有足够的空间,让员工可以进入并进行指定的工作; b) 进入和撤离受到限制,不能自如进出; c) 并非设计用来给员工长时间在内工作的。 危险特征(符合任一项或以上) a) 存在或可能产生有毒有害气体; b) 存在或可能产生掩埋进入者的物料; c) 内部结构可能将进入者困在其中(如,内有固定设备或四壁向内倾斜收拢); d) 存在已识别出的健康、安全风险。 安全注意事项 (1)可靠隔离 进入受限空间作业,其设备必须和其他设备、管道可靠隔离,绝不允许其他系统中的介质进入检修现场。 (2)切断电源 有搅拌机机械装置的设备,进入罐内作业前应把传动带卸下,启动机械的电机电源断开,如取下保险丝、拉下闸刀等,并上锁使在检修中不能启动机械装置,再在电源处挂上“有人检修,禁止合闸”的警告牌。上述措施采取后应有人检查确认。 (3)空气置换 凡用其他气体置换过的设备,作业前必须用空气进行置换,并对空气中的含氧量进行测定。动火作业除了将作业现场空气中的可燃气体含量进行测定满足动火规定外,还因及时进行通风。 (4)罐外监护 罐内作业一般应指派两人以上进行监护。监护人应了解介质的理化性能、毒性、中毒症状和火灾、爆炸情况;监护人应位于能经常看见作业场地内全部操作人员的位置,眼光不得离开操作人员;监护人除了向作业人员递送工具、材料外,不得从事其他工作,更不准擅离岗位;发现有异常时,立即召集急救人员,设法将受害人员救出,监护人应从事的急救工作;如果没有代理监护人,即使在非常时候,监护人也不得自己进入;凡进入抢救的人员,必须

机房安全防护措施

通信机房安全防护措施 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。

一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。 (1)固体材料着火:

受限空间作业事故现场处置方案

受限空间作业事故现场处置方案 车间:各车间班组:各班组岗位:各岗位 事故特征 危险程度高。易造成人员伤亡。 易发区域建筑安装现场、清理检修作业。 事故危害 1.受限空间作业为非常规作业,空间小,导致行动不便,不利于监护,发生事故不易被发现,且施救困难。 2.场地狭窄、湿度大,易导致漏电、触电、碰伤、坍塌埋压等。 3.通风不良,易导致中毒窒息、高温中暑、火灾、爆炸等。 4.照明不良,易导致误操作、碰伤、砸伤等。事故征兆 1.未办理相关作业证、安全手续。 2.技术措施、通风降温措施、安全防护措施办理不完善。 3.未与生产系统可靠隔绝。 4.未使用安全电压、灯具。 5.施工前,未进行有毒检测、置换、通风。 6.个体防护用品穿戴不齐全。 7.未设置监护或未实施全程监护。易发季节无季节性 应急组织应急小组组长:车间主任

副组长:事故区域班长 成员:现场运行、作业人员、车间技术人员、专业电工(外协小组职责 1.开展专业教育、日常培训。 2.组织、指挥、实施自救行动. 3.向上级汇报事故情况,发出救援请求。 现场职责1.组长负责全面指挥、协调应急行动。 2.组长接到事故报警后,立即组织车间应急救援队伍赶到现场。 3.组长根据事故状况向周边协议单位预警,向分厂报告。 4.副组长及现场人员要向救援队伍简单说明事故情况、已伤亡人数,指 出事故危害。 5.副组长负责现场指挥疏散、引导、救护和安全防护,协助组长、技术 人员制定应急处置方案。 6.副组长负责提供现场及周边全部的应急救援器材、工具的具体位置及数量。 7.若副组长不在,由组长临时指定副组长。 8.技术人员迅速弄清泄漏源的确切位置、特性、初步原因及波及范围,判断是否要全面停产。 9.小组成员根据分工,进行救助、抢险、自救和避灾。应急处置事故报告 与 前期处置

受限空间作业专项考试试题

特殊作业——受限空间作业专项考试试卷 一、姓名:分数:时间:单选题(每题分) 1、结合公司实际情况,受限空间是指厂区内包括各类塔、釜、罐、槽、炉膛、管道、容器以及地下管廊、地下室、窨井、下水道及垂直高(深)度大于米的沟、坑、井、池等在内的封闭或者半封闭的设施与场所。下列不属于其危险特征的是( D ):A. 存在或可能产生有毒有害气体 B. 存在或可能产生掩埋作业人员的物料 C. 内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢) D. 异常情况可以自行撤离现场 2、置换易燃易爆介质常用的气体是( A ): A.氮气 B.氦气 C.氢气 D.空气 3、受限空间作业的氧含量分析合格标准是( D ): A.大于 15% B.大于 17% C.大于 21% ,在富氧环境下不应大于 % 4、进入受限空间作业前需对受限空间进行隔绝,以下做法错误的是( D ): A.与受限空间连通的管道插入盲板 B.拆除一段管道 C.与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵 D.关闭与受限空间连通的管道上的阀门 5、下列说法错误的是( C ): A.进入受限空间作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施 B.作业前,应对参加作业的人员进行相关安全教育 C.当作业现场出现异常,可能危及作业人员安全时,作业人员应停止作业,但不能撤离现场 D.作业前,应落实现场安全措施 6、下列说法正确的是( A ): A.受限空间作业最长作业时限不应超过 24 h B.受限空间作业最长作业时限不应超过 36 h C.受限空间作业最长作业时限不应超过 48 h D.受限空间作业最长作业时限不应超过 72 h 7、在受限空间内作业,下列说法错误的是( C ): A.受限空间外应设置安全警示标志,备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防器材和清水等相应的应急用品 B.受限空间出入口应保持畅通 C.作业人员应将手机带入受限空间,以便对外联系 D.有噪声产生的受限空间,应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具 8、下列说法错误的是( C ): A.受限空间作业前后应清点作业人员和作业工器具B.在有毒、缺氧环境下不应摘下防护面具C.作业人员离开受限空间休息时可将气割(焊)工器具留在受限空间内D.有粉尘产生的受限空间,应配戴防尘口罩、眼罩等防尘护具 9、下列说法正确的是( D ): A.为了保证作业人员安全,应向受限空间内充氧气或富氧空气 B.难度大、劳动强度大、时间长的受限空间作业应采取轮换作业方式 C.作业结束即可封闭受限空间 D.作业中可以抛掷物品 10、作业前( C )内,对受限空间进行气体采样分析并记录,分析合格后方可进入,分析数据得出()后仍未开始作业的,应重新进行检测并记录。小时,1小时分钟,15分钟分钟,30分钟小时,2小时 11、受限空间照明电压应小于等于( D ),在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于()。 A.24V,12V ,12V C. 36V,10V ,12V 12、进入受限空间作业必须采取通风措施,下列说法错误的是( C ) A .打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 B .必要时,可采取强制通风。 C .氧含量不足时,可以向受限空间充纯氧气或富氧空气。 D .在条件允许的情况下,尽可能采取正向通风即送风方向可使作业人员优先接触新鲜空气。 13、根据公司《进入受限空间作业安全管理制度》,下列哪项不属于作业人员职责(D ) A. 与监护人员进行必要的信息交流 B. 确认安全防护措施落实情况 C. 遵守《进入受限空间作业安全管理制度》要求 D. 负责办理《进入受限空间安全作业证》 14、监护人员在未明确受限空间内状况、防护器具不足以及人员具体伤害类型不明时( A )。 A.严禁盲目施救,立即启动受限空间紧急处置方案 B.救人要紧,可以先进受限空间救人 C.救人要紧,可以和其他人一起进入受限空间救人

18.受限空间作业安全技术措施

黄玉川煤矿 煤仓入仓检修作业安全技术措施 措施编号: 编制单位: 编制日期:

黄玉川煤矿煤仓入仓检修作业安全技术措施审批表 注:标红色内容可根据实际情况更改或删减

黄玉川煤矿煤仓入仓检修作业安全技术措施 一、作业项目(概述) 1、作业地点:(或工作范围) 2、作业内容:(目的) 3、计划作业时间: 二、现场施工组织分工 1、现场负责人(单班完成的明确具体人员名字,多班完成写明职务) 2、现场安全监护人(单班完成的明确具体人员名字,多班完成写明职务) 3、主要作业人员: 4、辅助作业人员: 三、作业工艺流程或施工方案(介绍) (一)作业前准备 1、进入受限空间作业,首先检查作业空间内气体情况,确定氧气浓度不低于18%,其他有害气体浓度不超过临界值方可进入,开始作业。 2、电气焊作业前,首先检测作业空间内是否存在易燃易爆气体,若存在,必须先排出气体,方可电气焊作业。 3、……(包括现场作业工具准备、作业环境勘察、监护人员,请根据具体作业流程补充完善) (二)作业流程 1、作业时,现场必须有人监护,发现异常情况必须立即停止作

业。 2、作业涉及工艺流程的介绍工艺流程,涉及施工方案的介绍施工方案 注:工器具以及施工参数的选择必须有理论计算或依据。 3、施工参数及质量控制标准: 四、危险源辨识及风险分析(根据作业流程、施工方案按照人机环管四个方面辨识危险源、安全隐患、进行风险评估) (一)存在人的不安全因素,造成人员伤害 1、作业人员未吊挂安全带、安全带不合格或吊挂不牢靠造成人员伤害。 2、作业空间狭小,人员配合不到位,造成人员伤害。 3、作业时,工具放置位置不合适,掉落、物体打击,造成人员伤害。 4、作业空间上部观测人员,未做好防护设施,高处坠落,造成人员伤害。 5、…… (二)作业环境未检查或检查不到位,造成人员伤害。 1、作业前,人员没有进行气体浓度检测,作业空间内缺氧或存在有毒有害气体,导致人员窒息或中毒。 2、作业空间内存在易燃易爆气体,动火作业前未检查气体浓度,引燃引爆气体造成人员伤害。 3、未观察作业空间内情况,造成物体打击、片帮伤人。 4、作业空间内存在油脂等液体,表面湿滑,造成人员伤害。 5、作业地点未设置警戒,其他人员误入施工现场,造成人员伤害。 6、……

通信工程施工现场预防措施及应急预案

施工现场预防措施及应急预案一、前言 本应急预案将体现预防为主的精神。通过分析存在的危险点、危险作业环节,制定可行的预防措施,将可能发生的事故概率降到最低点。一旦发生重大安全事故,指挥人员及救援组员第一时间采取行动,有效地避免或降低人员伤亡和财产损失,并同时做好报告工作。 预案将帮助实现应急反应行动的快速、有序、高效;充分体现应急救援的“应急精神”。

二、电信工程危险源分析 (一)触电 电信工程施工过程,若人员违章操作及操作失误,则极有可能发生触电事故。(二)高处坠落 在进行电信工程施工过程,如不慎容易发生坠落事故。 (三)火灾 电信工程项目在安装作业过程中,容易导致发生火灾事故。 (四)机械伤害 在电信系统施工过程,操作不当可能发生机械伤害事故,但此类事故发生的概率相对比较小。 (五)物体打击 在进行电信工程施工时,如防护不到位会引起物体打击事故。 (六)中毒事故 在进行地下及水底光(电)缆作业,井道里通信线路布放时,如处理不当会引起中毒事故。 三、施工现场生产安全事故应急救援系统

(一)成立施工现场生产安全事故应急救援指挥部。 1、现场总指挥由项目经理担任; 2、副总指挥施工现场负责人担任; 3、指挥部设在工地会议室(办公室)。 (二)指挥部下设5个应急小组,人员及联系方式如下:(可根据项目更新) 四、救援器材及设备

1、通讯设备:包括固定电话2台,移动电话(施工期间,班组长以上管理人员、各小组长均应保持开机状态),对讲机配备6部。 2、交通工具:供指挥、联系、救援的用车1台。 3、急救药品及器材:急救药箱(止血贴、止血带、绷带、万花油等药品),颈托,担架(2副)等救援器材及灭火器等。 4、照明工具:应急灯3个,手电筒4个。 5、救援用安全绳3条,安全手套6副,安全鞋6对,防火服3套。 五、各类事故的预防措施及应急方案

(完整版)xx公司受限空间作业应急救援预案

xx公司受限空间作业等事故应急救援预案 1 目的 为了在发生受限空间作业事故时,能够迅速有效进行抢救,通过高效率的组织体系应付突发事件,以最短时间、最有效的方法控制和减少人员财产损害,特制定本预案。 2 适应范围 本预案适用于员工进入受限空间的过程中,发生人员窒息和中毒的各种紧急症状时使用,部门可根据本预案组织进行事故预防演练。3组织机构 发生受限空间人员窒息和发生中毒的各种紧急症状时,须成立受限空间事故现场指挥小组。由主管生产的副总经理任应急管理小组组长,安全管理部部长任指挥小组副组长,各部门负责人、车间主管为事故应急管理小组成员。 4 职责 4.1应急管理小组组长 现场应急管理小组组长负责指挥事故现场抢救工作,掌握现场事故情况和人员安全情况,确定现场抢救决策。 4.2应急管理小组副组长职责 4.2.1协助现场指挥,做好现场组织协调工作; 4.2.2组织应急管理小组人员积极落实抢险工作; 4.2.3负责为抢救提供安全技术,并对现场实施安全监督; 4.2.4积极落实抢险工作; 4.2.5 提供有关的设备技术支持,做好现场应急抢险的组织工作。 4.2.6在非工作日时间,接受抢险信息,立即按预案发布指令;监守岗位做好抢险过程信息沟通工作。 4.3事故现场应急小组成员 协助现场指挥组长、副组长的工作,组织抢险队员开展抢险救护工作。 4.4受限空间发生车间(部门)职责 4.5.1负责初期的人员抢救,组织人员抢险救护,利用现场呼吸设备开展一定程度的救护工作;对事故人员进行转移、与控制,增加受限空间内通风排气等措施。 4.5.2组织其他人员撤离事故现场,并清点人数;

有限空间发生事故时,监护者应及时报警,救援人员应做好自身防护,配备必要的呼吸器具、救援器材,严禁因盲目施救,导致事故扩大。 5.1窒息事故的抢救 窒息事故者的抢救主要是确保其呼吸的通畅。调整事故者的姿势,将患者的头部尽量往后抬,使得他颈部紧紧绷直,这样做时,一手放在患者脖子后面用力抬,一手放在患者额头往后推,这个动作通常会使患者的嘴自然张开,如果抬起头部使得呼吸道通畅了,患者开始呼吸,就保证事故者的姿势使其慢慢恢复常态。否则继续进行强迫空气进入肺中的步骤,俗说就是人工呼吸,捏住患者的鼻子,通过他的嘴迅速强制吹两三口气入他的肺中,观察患者胸部的动作,看空气是不是进入了他的肺。如果胸部随着强迫吹气而一上一下,表明呼吸道已经通畅了。如果还没有起作用,即可通知120急救中心,并继续进行强迫空气进入肺中的步骤。 5.2中毒事故的抢救 5.2.1二氧化硫中毒事故 吸入二氧化硫后很快出现流泪,畏光,视物不清,鼻、咽、喉部烧灼感及疼痛,咳嗽等眼结膜和上呼吸道刺激症状。较重者可有声音嘶哑、胸闷、胸骨后疼痛、剧烈咳嗽、心悸、气短、头痛、头晕、乏力、恶心、呕吐及上腹部疼痛等。检查可见眼结合膜充血水肿,鼻

受限空间作业安全考试试题演示教学

受限空间作业安全考 试试题

进入受限空间作业知识要点 1、受限空间:化学品生产单位的各类塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其它封闭、半封闭场所。 2、受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《进入受限空间作业许可证》 3、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 4、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 5、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 6、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 7、受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于23.5%。可燃气体浓度:当被测气体或蒸汽的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸汽的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%。 8、通风应采取措施,保持受限空间空气良好流通。打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。必要时,可采取强制通风。采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 9、作业前30分钟内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。

采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。10、作业中应定时监测,至少每2小时监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30分钟应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 11、在缺氧或有毒的受限空间作业时应佩戴隔离式防护面具,必要时作业人员应拴带救生绳。 12、受限空间照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于等于12V。 13、受限空间作业,在受限空间外应设有专人监护,监护人员不得脱离岗位,并应掌握受限空间作业人员的人数和身份,对人员和工器具进行清点。 15、在受限空间作业时应在受限空间外设置安全警示标志。受限空间外应备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的应急用品。 16、作业前后应清点作业人员和作业工器具。作业人员离开受限空间作业点时,应将作业工器具带出。 17、作业人员连续作业不得超过2小时。 18、作业负责人在受限空间作业环境、作业方案和防护设施及用品达到安全要求后,可安排人员进入受限空间作业。 19、监护人员了解可能面临的危害,对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并做出判断。与作业人员保持联系和交流,观察作业人员的状况。 20、作业人员应遵守受限空间作业安全操作规程,正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

受限空间作业安全措施

受限空间作业安全措施 1.安全隔绝设备所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离。设备与外界连接的电源应有效切断。 1.1 管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道,插入的盲板按《盲板抽堵作业管理制度》执行审批手续。1.2 电源有效切断应采用取下电源保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施,并加挂警示牌。 2. 清洗和置换进入有限空间作业前,必须对有限空间进行清洗和置换,并达到下列要求:2.1 清洗前作业人员须熟悉有限空间内存在的物质有关理化特性和相关物料的安全技术说明书。2.2清洗时,应先用氮气等惰性气体来保护或置换易燃易爆或有毒有害介质;然后,采用蒸汽或热水作为清洗介质,清洗时不应留有盲端,清洗顺序由高到底。若存在较难用蒸汽或者热水清洗的物料,应采用适当的溶剂进行清洗,优先选用无毒的物质;清洗后再用蒸汽或者热水清洗。2.3 清洗后应进行空气置换,并随时监测氧气和其他危险气体的含量。2.4 用压缩空气进行置换,应考虑到盲端的置换,并控制流速在小于2立方/分钟。2.5 置换后的氧含量应达到18~21%。2.6 有限空间内的有毒、有害及其他危险气体浓度符合GB Z2-2002规定。 3. 通风要采取措施,保持有限空间空气良好流通。 3.1 打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门等进行自然通风。 3.2 存在自然通风局限时,须采取机械强制通风,通风次数不得少于3~5次每小时。3.3 作业时适宜的新鲜风量应能够达到30~50立方每小时。不准向有限空间充氧气或富氧空气。3.4采用管道空气送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,连续导入维持有限空间的氧含量恒定在正常范围。4 定时监测 4.1 作业前30分钟内,必须对有限空间再次作气体采样分析,验证分析检测结果是否符合安全作业许可要求。若不符合,必须按以上置换、清洗或通风作业程序直到符合作业安全要求为止。4.2 采集的分析样品要有代表性,应保留在气体取样器内并至少保留4小时甚至直至作业结束。有限空间容积较大时应在上、中、下各部位取样分析,保证其内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量符合标准规范要求,有毒有害物质不超过GB Z2-2002规定。4.3 作业中要加强定时监测,作业期间应至少每隔2小时取样复查一次,如有一项不合格以及出现其他情况异常,应立即停止作业并撤离

相关文档
相关文档 最新文档