文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直燃机工作原理

直燃机工作原理

直燃机工作原理
直燃机工作原理

直燃机工作原理

制冷循环

液体蒸发时必须从周围取得热量。把酒精洒在手上会感到凉爽,就是因为酒精吸收了人体的热量而蒸发。常用制冷装置都是根据蒸发除热的原理设计的。在正常大气压力条件(760毫米汞柱)下,水要达到100℃才沸腾蒸发,而在低于大气压力(即真空)环境下,水可以在温度很低时沸腾。比如在密封的容器里制造6毫米汞柱的真

空条件,水的沸点只有4℃。

溴化锂溶液就可以创造这种真空条件,因为溴化锂(LiBr)是一种吸水性极强的盐类物质,可以连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持容器中的真空度。直燃机正是利用溴化锂作吸收剂、用水作制冷剂、用天然气、柴油等燃料作加热浓缩的能源。

冷剂水喷洒在蒸发器管束上,管内的冷水将热量传递给冷剂水降为7℃,冷剂水受热后蒸发,溴化锂溶液将蒸发的热量吸收,通过冷却水系统释放到大气中去。变稀了的溶液经过燃烧加热,分离出的水再次去蒸发,浓溶液再次去吸收。

蒸发器从空调系统来的12℃冷水流经蒸发器的换热管,被换热管外的真空环境下的4℃的冷剂水喷淋,冷剂水蒸发吸热,使冷水降温到7℃。冷剂水获得了空调系统的热量,变成水蒸汽,进入吸收器,被吸收。

吸收器浓度64%、温度41℃的溴化锂溶液具有极强的吸收水蒸汽能力,当它吸收了蒸发器的水蒸汽后,温度上升、浓度变稀。从冷却塔来的流经吸收器换热管的冷却水将溶液吸收来的热量(也就是空调系统热量)带走,而变稀为57%的溶液则被泵分别送向高温发生器和低温发生器加温浓缩。蒸发器与吸收器在同一空间,压力约为6mmHg。

高温发生器(简称高发) 1400℃火焰将溶液加热到160℃,产生大量水蒸汽,水蒸汽进入低温发生器,将7%的稀溶液浓缩到64%,流向吸收器。高发压力约为690mmHg。低温发生器(简称低发) 高发来的水蒸汽进入低发换热管内,将管外的稀溶液加热到90℃,溶液产生的水蒸汽进入冷凝器;57%的稀溶液被浓缩到63%,流向吸收器。而高发来的水蒸汽释放热量后也被冷凝为水,同样流入冷凝器。

冷凝器冷却水流经冷凝器换热管,将管外的水蒸汽冷凝为水,把低发的热量(也就是火焰加热高发的热量)带进冷却塔。而冷凝水作为制冷剂流进蒸发器,进行制冷。低发与冷凝器在同一空间,压力约为57mmHg。

高温热交换器(简称高交) 将高发来的160℃的浓溶液与吸收器来的38℃的稀溶液进行热交换,使稀溶液升温、浓溶液降温。160℃浓溶液经热交换后进入吸收器时变为42℃,回收了118℃温差的热量。

低温热交换器(简称低交) 将低发来的90℃的浓溶液与吸收器来的38℃的稀溶液进行热交换,90℃浓溶液经热交换后进入吸收器时变为41℃,回收了49℃温差的热量。热交换器大幅度减少了高、低温发生器加温所需的热量,同时也减少了使溶液降温所需的冷却水负荷,其性能优劣对机组节能指标起决定性作用。在制冷循环上,远大直燃机采取并联流程,对比传统的串联流程,其优点十分突出:

高发溶液循环量减少一半,启动时间缩短一半,节省启动能耗;机组部分负荷运行时,高发易升温,能耗减少20%以上。

高发溶液可以更浓,因高发压力高,溶液不易因粘度大而滞留导致结晶。因此可增大吸收器出力,尤其是应付超常规条件:如冷却水超温或吸收器铜管结垢。低发溶液不需太浓,避免低交结晶。这样,采用高效板式热交换器才有可能。

制热循环

由于采用“分隔式制热”,使直燃机制热成为一台简单的“真空锅炉”而非复杂的“制冷机”。

燃烧的火焰加热溴化锂溶液,溶液产生的水蒸汽将换热管内的制热温水、卫生热水加热,凝结水流回溶液中,再次被加热,如此循环不已。制热时,关闭3个冷热转换阀,使主体与高发分隔,主体停止运转。高发成为真空相变锅炉,制热温水和卫生热水温度可以在95℃以内稳定运行。当热水温度为65℃时,高发内的压力约为240mmHg;热水温度为95℃时,高发内的压力约为707mmHg(比标准大气压力低 53mmHg)。

与主体制热型机组另一个不同是,分隔式制热型机组可以在停止制冷、制热时,单独提供卫生热水。

由于主体不参与制热运转,完全无磨损、无腐蚀,所以,分隔式制热比主体制热的直燃机寿命可以延长一倍以上,而高发全年不间断运转又减少了烟气侧的停机腐蚀,并且,由于整台机组只有燃烧机是旋转部件,因而故障率比制冷时降低70%以上。

分隔式制热成倍增加了产品附加值——减少设备劳损和故障,延长寿命,并提高可利用率。大幅度降低了产品生命周期成本

高层建筑内设置直燃机房消防问题的探讨(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高层建筑内设置直燃机房消防问题的探讨(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高层建筑内设置直燃机房消防问题的探讨 (最新版) 摘要文章对直燃机的安全性和存在的火灾隐患进行了分析,提出了在高层建筑内设置直燃机的消防安全措施。 关键词直燃机高层建筑消防安全 1直燃机设置在高层建筑内的可行性 随着城市建筑的快速发展,空气调节系统在大型建筑及高层建筑内的使用越来越多。直燃机由于具有体积小、能耗少、功能全、无大气污染及一次性投资费用较低的优点,越来越多地被设计和建设单位选用,受到广大用户的欢迎 1.1直燃机的工作原理 直燃机制冷是利用水在真空环境下可以在温度很低时蒸发,而溴化锂是一种吸水性极强的物质,可以将比自身温度低很多的水蒸

气吸收;变稀的溴化锂溶液被加热,使水分离出来,再次进行蒸发,而浓溶液再次进行吸收。蒸发结果使空调水变冷,蒸发出的热量被冷却水释放到大气中去。溴化锂直燃式制冷机组的基本工作原理是通过燃油或燃气直接提供热源,制取5℃以上的冷水和70℃以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成的管壳式换热器的组合体。该设备属真空设备,它始终处于负压状态下运行,而锅炉大多处于正压状态运行,因而直燃机相对于燃气锅炉而言安全系数较高。 1.2直燃机的安全装置 直燃机本身还具有完备的安全装置:厂家选配品质较高的燃烧器,具有调压及一定的稳定作用,可以保证燃烧的稳定;设置双级电磁阀串联使用,确保停机燃气不漏进炉膛,即使在烟道内出现危险,产生爆炸,烟道上设有防火门,也不会产生破坏性作用;稳压器、压力控制器对燃气压力上下限进行控制,一旦燃气压力超过上下限,则燃烧机立即停火,无脱火和回火的危险;设置了燃气电磁阀泄露检测装置,一旦发现泄露,将立即保护,不执行点火程序;

燃气空调的工作原理

燃气空调的工作原理 燃气空调的主要优点在于它能提高能源的利用率。据测算,电力空调主机的一次能源利用率(一次能源利用率的定义为系统实际所获得的热量与系统消耗一次能的比值)为1.3左右,而燃气空调的一次能源利用率则可达到1.7。因此,限制电力空调使用量,换电力空调为燃气空调,以及加快燃气空调的发展速度是今后能源合理利用的方向,采用燃气空调是解决电力危机、平衡电力和燃气能源的最佳选择。不言而喻,使用燃气空调最显著的优势就是环保。天然气是公认的绿色能源,天然气的排放比燃煤电力要环保和清洁得多。据了解,同等热值的天然气与燃煤相比,燃用天然气的烟气中的颗粒物是燃煤的1/600,二氧化硫是燃煤的1/120,一氧化碳是燃煤的1/130,二氧化碳不足燃煤的2/3。所以综合起来,如果把电空调的污染指数定为1,那直燃机的污染指数就只有0.05。我国现在80%多的电力来自火力发电,在火力发电约30%转换效率的情况下,获得电能的代价巨大,约70%的一次能源就要浪费掉,而燃煤污染占到所有污染的40%,因此,电空调无疑是给中国环境污染雪上加霜。另外,燃气空调的工作原理是以水为制冷剂,利用水在高真空状态下低沸点的特性,在蒸发器内沸腾而吸收大量的热量,从而制取所需空调用冷冻水。用溴化锂作为吸收剂,把蒸发室内沸腾后的水蒸气带走,经燃气加热解吸,再反复利用,如此不断循环,完全不用氯氟烃及其替代品,而溴化锂对人体无毒、无害,不会危害大气臭氧层,且可减少温室气体二氧化碳排放量3%-50%,这对于保护臭氧层、减少由于制冷剂而带来的温室效应,环保意义极大。 普通的空调是电动机带动的。而燃气空调就是以天然气等清洁燃料作能源,提供制冷、采暖、卫生热水的中央空调设备,在中国,这种设备叫作直燃机。直燃机和电动机一样,产生机械能来带动压缩机运行,而空调的原理都是通过压缩机来带动空调制冷剂进行制冷。普通空调和燃气空调的工作原理都是一样的,都是用压缩机来制冷。唯一区别就是普通空调使用的是电能,而燃气空调使用天然气。 燃气空调是以天然气为原料,可以同时提供制冷、采暖、卫生热水的中央空调设备,这种设备叫直燃机.直燃机及所有溴化锂制冷机,都是一个原理:是以水为制冷济,溴化锂为吸收济.水在真空环境下大量蒸发带走空调系统的热量,溴化锂溶液将水蒸气吸收,将水蒸气中的热量传递给冷却水释放到大气中去,将变稀的溶液加温浓缩,分离的水再去蒸发,浓溶液再去吸收.如此循环. 1.“变频空调”工作原理 “变频”采用了比较先进的技术,启动时电压较小,可在低电压和低温度条件下启动,这对于某些地区由于电压不稳定或冬天室内温度较低而空调难以启动的情况,有一定的改善作用。由于实现了压缩机的无级变速,它也可以适应更大面积的制冷制热需求。 所谓的“变频空调”是与传统的“定频空调”相比较而产生的概念。众所周知,我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称之为“定频空调”。由于供电频率不能改变,传统的定频空调的压缩机转速基本不变,依靠其不断地“开、停”压缩机来调整室内温度,其一开一停之间容易造成室温忽冷忽热,并消耗较多电能。而与之相比,“变频空调”变频器改变压缩机供电频率,调节压缩机转速。依靠压缩机转速的快慢达到控制室温的目的,室温波动小、电能消耗少,其舒适度大大提高。而运用变频控制技术的变频空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 供电频率高,压缩机转速快,空调器制冷(热)量就大;而当供电频率较低时,空调器制冷(热)量就小。这就是所谓“定频”的原理。变频空调的核心是它的变频器,变频器是20

直燃机的工作原理

1、直燃机的工作原理 目前,国内主要生产厂家有江苏双良溴化锂制冷机有限公司、长沙远大空调有限公司等,他们生产的溴化锂直燃式机组,其工作原理基本相同,都是通过燃油或燃气直接提供热能,制取5℃以上冷水和70℃以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成的管壳式换热器的组合体,该设备属真空设备,它始终处于负压状态下运行,而锅炉大多处于正压状态下运行,它的工作原理如下所述: 、制冷工况:溶液泵将吸收器中稀熔液送往高压发生器中,由热源加热后浓缩,经初步浓缩的溶液随即进入低压发生器,分离出冷剂蒸汽进入低压发生器内,再释放热量(自身冷凝变成水),使溶液进一步浓缩,同时再产生冷剂蒸汽,冷剂蒸汽在冷凝器中冷凝成水,经节流装置进入蒸发器,在负压条件下低温蒸发,吸收管内的热量,从而使管内空调水降温,达到制冷效果,而浓溶液经布液装置直接分布到吸收器,将蒸发吸收器中产生的大量水蒸汽吸收,浓溶液变成稀溶液,由此可见:水是制冷剂,而溴化锂溶液则是吸收剂。 制冷循环过程是溴化锂溶液在机内由稀变浓,再由浓变稀和冷剂水由液态转为汽态,再由汽态转为液态的循环,两个过程同时进行,周而复始,达到制冷目的。 、供热工况:高压发生器加热溶液所产生的水蒸汽,在热水器铜管表面凝结时放出热量,加热管中的热水,浓溶液和冷剂水混合后的稀溶液由溶液泵送往高压发生器进行再次循环和加热,在制冷工况转入供热工况时,必须同时打开有关的两个切换阀,冷却水泵和冷剂泵停止运行。 2、燃气直燃机的火灾危险性 燃气直燃机是近几年来研究成功的新型产品,它本身不具有火灾危险性,但由于它所用燃料属易燃物质,它的火灾危险性来自供气管路、炉膛、烟道、电气设备等,其主要火灾危险是:直燃机所用的燃气(煤气、天然气)等设备控制失灵,管道阀门泄漏以及机件损坏等可能造成炉膛、烟道爆炸、机房发生火灾,甚至造成建筑空间爆炸,人员伤亡和经济损失。 3、在高层建筑中设置燃气直燃机的可能性 首先,由于燃气溴化锂直燃机机体小、能耗少、功能全、无大气污染、自动化程度高及一次性投资费用较低等优势,越来越多地被设计和建设单位选用,受到用户的欢迎。其次,由于城市用地紧张,在高层建筑以外单独设置直燃机房的可能性较小。再次,主要是由于直燃机组安全设施方面比较完善,相

直燃机中央空调工作制度

中央空调工作制度 1、操作人员工作制度: ●住院部中央空调操作人员负责直燃机、中心吸引的操作工作。负责应急 维修工作和换季时间的维修工作,负责机房的安全保卫工作。工作人员 必须严守岗位职责。 ●住院部中央空调操作人员必须严格按照医院的要求,严格按照远大公司 的各种操作规程做好各项工作。 ●值班人员必须如实做好工作记录,严禁制造虚假记录,工作记录必须存 档备查。 ●值班人员必须严格遵守工作纪律,坚守工作岗位,严禁脱离工作岗位, 工作场所严禁烟火,严禁使用医院规定的禁用品,严禁存放易燃、易爆 物品。 ●值班人员必须定时检查燃烧机的工作情况并做好记录,该项工作必须在 一个班上至少检查两次,并做好交班记录。 ●中央空调操作人员必须认真学习医院空调系统的相关知识,提高自己的 基本素质,包括:系统组成、系统工作原理、各种操作规程、相关机械、电气知识。 ●中央空调操作人员必须具备以下能力: a:具备根据具体情况调整机组工况的能力(节能运行)。 b:具备对故障应急处理的能力(停电、结晶、爆管、电气故障等)。 ●门诊中央空调操作人员除对应的系统是电制冷螺杆机组和中央热水机组 外,同样必须做好以上的工作。 2、系统维护工作人员工作制度 ●系统维护工作人员负责整个系统的维护、维修工作,负责对操作人员进 行技术指导。 ●系统维护工作人员应定期做好计划维修工作,换季时间集中人力、物力 对系统进行维修、保养。 ●系统维护工作人员在日常工作中必须做好系统末端设备的应急维修工 作,同时做好主机系统的维护工作。 ●系统维护工作人员必须定期对天然气系统进行检测(每周一次),并对 检测结果进行记录,检测项目包括: a:天然气站安全巡查。 b:燃烧机及管路系统(检漏) c:天然气报警系统检查。 d:柴油系统检查。 ●系统维护工作人员必须对系统的安全负责,对系统存在的问题必须如实 向主管领导汇报,并提出初步的意见。 ●系统维护工作人员必须按月将检查结果和维修记录上报科室。

天然气冷热电三联供系统操作规程

第一章总则 第一条为了规范燃气冷热电三联供项目的日常运行维护标准,依据内燃机、直燃机操作规程,制定本制度。 第二条本制度适用于燃气冷热电三联供系统项目的日常运行及维护。 第三条运营安全部为本制度的主管部门。 第二章燃气冷热电三联供系统的定义 第四条燃气冷热电三联供,即CCHP(Combined Cooling, Heating and Power),是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求,系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户供热、供冷。通过这种方式大大提高整个系统的一次能源利用率,实现了能源的梯级利用。 第五条冷热电三联供是分布式能源的一种,具有节约能源、改善环境,增加电力供应等综合效益,是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一。 第三章发电操作 第六条开机程序 (一)检查机油、和冷却水的液位有没有在规定的液位,如没有达到应补充至规定液位。

(二)检查柴油机冷却风扇与充电机皮带的松紧,如松便收紧;检查所有软管,看看是否会有接合 处松脱破损、磨损,如有则收紧或换掉。 (三)打开燃料阀门,合上电源总开关。检查油门开关是否打开,保持低速启动电机。 (四)若机组低速运行正常,可将转速逐渐增加到中速,进行预热运转,一定时间后,将转速增至 额定转速。 (五)检查机组散热、振动、三相电压、电流、频率和转速是否正常。若运行正常,则可以逐渐增 加负荷,向系统供电。 第七条关机程序 (一)逐渐卸去负荷,断开空气开关。 (二)在空载状况下,逐渐将转速降至中速,待机组水、油温降至70℃下时再行停机; (三)停机15分钟后,关闭发动机机房通风机。第八条注意事项 (一)开机时不能用高速启动,否则会烧坏启动电机。 (二)用启动电机启动时,启动时间不能超过5秒,连续启动三次无法启动起来要等机组冷却后再行

直燃机组操作流程

一.直燃机组操作流程 (根据天气情况夏季制冷运行时间5月1日---9月30日) 1、开机:(根据天气情况开机时间为7:00) 1)检查软化水箱水位是否正常(高位) 2)检查1#及2#冷水补水泵控制柜电压是否正常(380V左右),1#及2#冷水补水泵是否处于自动补水状态(自动) 3)检查一次冷水循环泵压力是否正常(1.05MPa),控制柜电压是否正常(380V 左右),进出口阀门是否开启(处于开启) 4)检查二次冷水循环泵压力是否正常(1.05MPa),控制柜电压是否正常(380V 左右),进出口阀门是否开启(处于开启) 5)检查冷却循环泵压力是否正常(1.05MPa),控制柜电压是否正常(380V左右),进出口阀门是否开启(处于开启) 6)检查冷却塔补水水箱水位是否正常(高位),冷却塔补水泵控制柜电压是否正常(380V左右),1#、2#及3#冷却塔补水泵是否自动补水(自动),冷却塔塔盘水位是否正常(低于溢水口),冷却塔风扇是否处于自动状态(自动) 7)检查直燃机组控制柜电压是否正常(380V左右) 8)检查燃气压力是否正常(14KPa),检查燃气卡表剩余燃气量是否充足(不低于10000m3) 9)确认以上设备都处于正常状态下 10)按下两台一次冷水循环泵启动按钮,观察进出口压力是否正常(循环泵进口压力1.05MPa,循环泵出口压力1.25 MPa) 11)按下两台二次冷水循环泵启动按钮,观察进出口压力是否正常(循环泵进口压力1.05MPa,循环泵出口压力1.3 MPa) 12)按下两台冷却水循环泵按钮,观察进出口压力是否正常(循环泵进口压力1.0MPa,循环泵出口压力1.3 MPa) 13)确认有足够的冷水和冷却水流量 14)按下直燃机组控制柜绿色启动按钮,机组进入自动运行状态 15)机组在运行过程中每两小时按操作规程中直燃机组运行记录表所列项目对直燃机组进行一次检查,并记录有关数据,状态及每两小时按操作规程中直燃机组循环泵运行记录表所列项目对直燃机组辅助设备进行一次检查,并记录有关数据,状态 2、停机(根据天气情况停机时间为22:00) 1)按下直燃机组控制柜红色停止按钮,机组进入自动稀释状态 2)机组自动稀释1000秒后机组停止运行 3)按下两台冷却水循环泵停止按钮 4)冷水温度升至18摄氏度以上按下两台二次冷水循环泵停止按钮,按下两台一次冷水循环泵停止按钮 (根据天气情况冬季制热运行时间11月15日---次年3月15日,冬季制热直燃机组运行时间为24小时运行) 3、开机 1)检查软化水箱水位是否正常(高位) 2)检查1#及2#热水补水泵控制柜电压是否正常(380V左右),1#及2#热水补水泵是否处于自动补水状态(自动)

电气部分作业指导书

第一部分 电气专业施工做法 第一章技术准备阶段 1.1、图纸会审时主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 1.3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 1.4.1、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。 1.4.2、消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。后附图(一)。 1.5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 1.6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少短头的浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计

直燃机组设置要求

关于高层建筑中设置燃气溴化锂直燃机有关问题的探讨 来源:资料发布时间:2006年9月20日浏览次数: 905 摘要:能否在高层建筑中设置燃气直燃机,已是一个迫切需要研究和解决的问题。本文就直燃机的工作原理、火灾危险性及高层建筑中设置燃气直燃机的可能性进行了探讨,提出了消防安全措施。 随着经济建设的迅速发展,高层建筑的不断增多,城市用地的日趋紧张和燃气的大量供应,高层建筑中设置的直燃机将会越来越多,在国外70年代已大量使用,而国内90年代才大量使用。但是国家消防规范对此未作明确规定,给设计、建设单位和消防监督部门带来诸多不便,而溴化锂直燃机又不同于燃油、燃气锅炉,《高层民用建筑设计防火规范》中对燃油、燃气锅炉要求的条款不太适应,故笔者就此问题谈几点粗浅的看法,共同进行商榷。 1、直燃机的工作原理 目前,国内主要生产厂家有江苏双良溴化锂制冷机有限公司、长沙远大空调有限公司等,他们生产的溴化锂直燃式机组,其工作原理基本相同,都是通过燃油或燃气直接提供热能,制取5℃以上冷水和70℃以下热水的冷热水机组。它是由高压发生器、低压发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器等主要设备组成的管壳式换热器的组合体,该设备属真空设备,它始终处于负压状态下运行,而锅炉大多处于正压状态下运行,它的工作原理如下所述: 1.1、制冷工况:溶液泵将吸收器中稀熔液送往高压发生器中,由热源加热后浓缩,经初步浓缩的溶液随即进入低压发生器,分离出冷剂蒸汽进入低压发生器内,再释放热量(自身冷凝变成水),使溶液进一步浓缩,同时再产生冷剂蒸汽,冷剂蒸汽在冷凝器中冷凝成水,经节流装置进入蒸发器,在负压条件下低温蒸发,吸收管内的热量,从而使管内空调水降温,达到制冷效果,而浓溶液经布液装置直接分布到吸收器,将蒸发吸收器中产生的大量水蒸汽吸收,浓溶液变成稀溶液,由此可见:水是制冷剂,而溴化锂溶液则是吸收剂。 制冷循环过程是溴化锂溶液在机内由稀变浓,再由浓变稀和冷剂水由液态转为汽态,再由汽态转为液态的循环,两个过程同时进行,周而复始,达到制冷目的。 1.2、供热工况:高压发生器加热溶液所产生的水蒸汽,在热水器铜管表面凝结时放出热量,加热管中的热水,浓溶液和冷剂水混合后的稀溶液由溶液泵送往高压发生器进行再次循环和加热,在制冷工况转入供热工况时,必须同时打开有关的两个切换阀,冷却水泵和冷剂泵停止运行。 2、燃气直燃机的火灾危险性 燃气直燃机是近几年来研究成功的新型产品,它本身不具有火灾危险性,但由于它所用燃料属易燃物质,它的火灾危险性来自供气管路、炉膛、烟道、电气设备等,其主要火灾危险是:直燃机所用的燃气(煤气、天然气)等设备控制失灵,管道阀门泄漏以及机件损坏等可能造成炉膛、烟道爆炸、机房发生火灾,甚至造成建筑空间爆炸,人员伤亡和经济损失。 3、在高层建筑中设置燃气直燃机的可能性

直燃机组操作规程

直燃机组操作规程 一、操作说明:上电开机 ---合上控制柜内主令开关。 ---将电源开关置于ON 位置,电源指示灯亮。 ---将机组操作屏电源置于ON位置,触摸屏上POWER灯亮。 ---触摸屏显示远大空调有限公司,过5秒RUN灯亮,画面显示输入开机密码。警告切忌用指甲或其它尖锐物体触... 一、操作说明: 上电开机 ---合上控制柜内主令开关。 ---将电源开关置于ON位置,电源指示灯亮。 ---将机组操作屏电源置于ON位置,触摸屏上POWER灯亮。 ---触摸屏显示“远大空调有限公司”,过5秒RUN灯亮,画面显示输入开机密码。 警告?切忌用指甲或其它尖锐物体触及触摸屏表面。表面脏污时可用湿抹布清洗,严禁用酒精、汽油等有机溶剂清洁。 υ密码输入与修改 在密码画面输入密码后,按“回车”键,再按“确认”键。若密码错误,画面将不改变。若密码正确则进入“主菜单”画面,在主菜单画面按“修改密码”键,进入“密码确认”画面。再输入一次开机密码,经确认正确后,进入修改密码画面。在此画面,按“返回”键,密码修改完成。 υ功能选择 在“主菜单”画面按“功能选择”键,进入“功能选择”画面,在此画面可选择“制冷”、“采暖”其中之一或同时选择,选中的功能键将变色。 警告?机组运行过程中,不能进行制冷、采暖相互之间的切换。 υ参数设置 在“主菜单”画面按“参数设置”键,进入“参数设置”选择画面。该画面有“温度参数”、“时间参数”和“频率参数”三项选择。 1. 温度参数设置在“参数设置”画面按“温度参数”键,进入温度参数设置画面。 温度参数调协一览表:表2-1

注意?设置的冷水出口温度减去冷水温度控制偏差值必须≥5℃。 2. 时间参数设置在“参数设置”画面按“时间参数”键,进入“时间参数设置”画面。 时间参数设置一览表:表2-2 3. 频率参数设置 对于溶液泵采用有级变频控制的机组,在“参数设置”屏按“频率参数设置”键,进入“频率参数设置”画面。溶液泵共有8级或16级运行频率,其频率值对应着变频器实际运行的8个或16个频率。 溶液泵运行频率除受高发液位控制外,还受高发温度控制,因此在频率参数设置画面还有对应的高发温度设置。 频率参数出厂设置一览表:表2-3 注意?机组操作屏上频率值必须与变频器上的频率值一同设置。 ?变频器频率设置一般不宜超过43Hz。 ?溶液泵采用无级变频控制则只需进行变频器上下限运行频率、补偿频率及3号探针变化频率等参数设置。 控制方式选择

直燃机

直燃机 燃气直燃机是采用可燃气体直接燃烧,提供制冷、采暖和卫生热水。直燃机是用天然气、柴油等燃料作燃料能源的,目前广泛使用的直燃机大多使用天然气作燃料。直燃机包括高温发生器、低温发生器、蒸发器等。 目录 直燃机工作原理 液体蒸发时必须从周围取得热量。把酒精洒在手上会感到凉爽,就是因为酒精吸收了人体的热量而蒸发。常用制冷装置都是根据蒸发除热的原理设计的。在正常大气压力条件(760毫米汞柱)下,水要达到100℃才沸腾

蒸发,而在低于大气压力(即真空)环境下,水可以在温度很低时沸腾。比如在密封的容器里制造6毫米汞柱的真空条件,水的沸点只有4℃。 溴化锂溶液就可以创造这种真空条件,因为溴化锂(LiBr)是一种吸水性极强的盐类物质,可以连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持容器中的真空度。直燃机正是利用溴化锂作吸收剂、用水作制冷剂、用天然气、柴油等燃料作加热浓缩的能源。 工作过程 冷剂水喷洒在蒸发器管束上,管内的冷水将热量传递给冷剂水降为7℃,冷剂水受热后蒸发,溴化锂溶液将蒸发的热量吸收,通过冷却水系统释放到大气中去。变稀了的溶液经过燃烧加热,分离出的水再次去蒸发,浓溶液再次去吸收。 蒸发器 从空调系统来的12℃冷水流经蒸发器的换热管,被换热管外的真空环境下的4℃的冷剂水喷淋,冷剂水蒸发吸热,使冷水降温到7℃。冷剂水获得了空调系统的热量,变成水蒸汽,进入吸收器,被吸收。 吸收器 浓度64%、温度41℃的溴化锂溶液具有极强的吸收水蒸汽能力,当它吸收了蒸发器的水蒸汽后,温度上升、浓度变稀。 低温发生器(简称低发) 高发来的水蒸汽进入低发换热管内,将管外的稀溶液加热到90℃,溶液产生的水蒸汽进入冷凝器;57%的稀溶液被浓缩

直燃机工作原理

直燃机工作原理 制冷循环 液体蒸发时必须从周围取得热量。 高温热交换器(简称高交)将高发来的160℃的浓溶液与吸收器来的38℃的稀溶液进行热交换,使稀溶液升温、浓溶液降温。160℃浓溶液经热交换后进入吸收器时变为42℃,回收了118℃温差的热量。

直燃机操作规程

直燃机操作规程(制冷) 一、开机前的准备工作: 1. 检查机组上真空压力表数值是否正确,各温度、压力传感器有无异常,各视镜液位是否正常。 2. 检查燃气压力是否在正常范围内(130kpa——100kpa)。 3. 检查机组上各阀门位置是否正确。 4. 检查真空泵油位是否在视镜的一半,真空泵油是否乳化变质,必要时换油。 5. 检查冷却水、冷冻水系统是否缺水,必要时予以补足(冷却水的静压约为0.77Mpa左右。冷冻水平衡压力约为1Mpa)。 6. 检查电子除垢仪电源是否已接通并投入工作。 7. 合上机组控制箱,控制屏电源。 8. 启动冷冻水泵,冷冻水泵的出水压力应在1.1Mpa,吸入压力应在0.8Mpa。 9. 启动冷却水泵,冷却水泵的出口压力应在0.8Mpa,吸入压力应在0.5Mpa。 10. 确认“机组故障监视”画面上无故障指示灯亮,且冷热水断水故障灯由红转绿。 二、开机: 1. 在“机组运行监视”画面上按下系统启动键,这时画面上出现如“冷热水泵开启”,“燃料阀门已开启”等内容,逐项确认无误后,按下“确认完毕”键,机组按自身程序自动启动并进入运行状态。 2. 运行中保持冷却水进机温度在26℃——32℃之间,适时启、停冷却塔风扇。 3. 运行中高发溶液温度应在150℃以下(安全设定值为160℃)。 4. 机组正常负荷运转时,排烟温度应在180℃±10℃范围内(安全设定值为250℃)。 5. 冷冻水进出机参数值为:入机12℃,出机7℃。 6. 运行中应经常检查高发液位,冷剂水液位,自抽装置液位及溶液液位。 7. 制冷过程中机组吸收器抽气阀(两个)常开,其余抽气阀关闭。当自抽K-CM-GC/-031 装置压力达到70mmHg时,启动真空泵抽气。 8. 经常检查冷剂泵、溶液泵的电机温度(摸铁)及声音有无异常。 三、停机: 1. 按下“系统停止”键,机组自动转为稀释运行状态。 2. 当运行状态显示为“停止中”,表示机组稀释运行结束。 3. 机组稀释运行结束后,冷冻水泵、冷却水泵应继续运行10—30分钟后方可停止。 4. 切断机组控制箱电源。

燃气直燃机运行的节能途径分析

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7b12358306.html, 燃气直燃机运行的节能途径分析 作者:朱萌 来源:《装饰装修天地》2017年第10期 摘要:研究中对燃气直燃机的节能途径进行了分析,总结了节能项目的核心技术,最终 目的是通过节能技术的优化探究,满足燃气直燃机的运行机制,从而为系统的运行以及经济结构的创新提供支持。 关键词;燃气直燃机;节能途径;技术分析 1 前言 在城市进程发展的背景下,环境保护逐渐成为人们关注的焦点问题,大气的质量以及城市的使用能源与环境保护有着直接的关系,因此,在城市发展中,提高城市天然气的使用效率在节能工程项整合中具有较为重要的指导作用。通过对我国燃气直燃机运行系统的分析可以发现,空调属于燃气设备,在夏季使用的电负荷量逐渐增加,由于用电量的增大,对人们的正常生活造成影响。所以,研究中对燃气直燃机进行了节能分析,旨在通过节能途径的优化满足燃气直燃机的运行整合机制,实现自然环境的良好发展。 2 燃气直燃机 对于燃气直燃机而言,在使用中会采用燃气直接燃烧的方式,为人们提供制冷、采暖以及卫生热水,从而满足人们日常生活的便利性,所以可以发现,在该设备分析中,其系统包括了高温发生器、低温发生器等。燃气直燃机的制冷原理主要是在高压发生器溶解中,会产生一效冷剂蒸汽使其进入到低压发生器当中,从而为热源加热提供支持。文章研究中将某建筑进行了研究,其建筑面积为25×104m2[1]。 3 燃起直燃机运行中存在的问题及改造措施 3.1 系统运行中存在的问题 部分负荷时能耗相对较高。在空调系统运行中,其部分负荷属于一台直燃机系统,在运行中会出现满足负荷要求的问题,主要是由于管理人员并没有关闭直燃机的进、出口阀门,导致空调系统耗能逐渐增加。在系统运行的过程中,当直燃机的进出口阀门为正常运行时,各个况点压力如表1所示。 其中水泵的扬程是工况点D、E的水头升高值是32m,同时在对冷冻水泵性能曲线分析中可以得到冷冻水泵的工作状态点参数体积流量为400m3/h,效率0.8,而且轴功率为43.6kw,根据冷冻水管网水利热性的分析,可以达到曲线拟合表达式(1)。

直燃机操作规程及注意事项

溴化锂吸收式冷水机组操作 (MMI2控制系统) 操作人员必须仔细阅读使用说明书,熟悉和掌握机组的结构、性能和调试方法。非合格操作人员不得操作机组。 一、制冷操作规程 1、自动工况运行状态下开机程序 1) 合上机组控制箱上电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除冷水断水故障外)。检查燃烧器控制柜面板有无故障红灯,工况选择开关(本地/远程)是否选择为‘远程’。检查机组真空压力有无异常。 2) 确认冷冻水进出口压差不低于0.5KG,此时冷水断水故障灯变为绿色。 3)逐步打开冷却水泵出口阀门。 4) 打开燃气阀门,打开压缩空气球阀 5) 自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键,“确认完毕”键,机组进入运行状态。 6) 启动冷却塔风机,调整冷却水进口阀门调节冷却水流量,控制冷却水出水温度在34℃到36℃之间。 7)当贮气室压力升至45mmHg以上时,启动真空泵,对其抽气10-20分钟。 8) 巡回检查机组运行情况,每隔一至二小时记录数据一次。 2、手动工况运行状态下开机程序 1)合上机组控制箱上电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(除冷水断水故障外)。检查燃烧器控制柜面板有无故障红灯,工况选择开关(本地/远程)是否选择为“远程”。检查机组真空压力有无异常。 2)确认冷冻水进出口压差不低于0.5KG,此时冷水断水故障灯变为绿色。 3)逐步打开冷却水泵出口阀门。 4) 打开燃气阀门,打开压缩空气球阀 5) 手动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键、“确认”键、“确认完毕”键、然后按“溶液泵启”键,溶液泵开始运行,溶液泵运行指示灯变为绿色。 6)高发液位指示从无到有,显示中间液位后,按“燃烧器点火”,然后按“燃烧器小火”,

直燃机的制冷制热原理

直燃机的制冷制热原理 液体蒸发时必须从周围取得热量。把酒精洒在手上会感到凉爽,就是因为酒精吸收了人体的热量而蒸发。常用制冷装置都是根据蒸发除热的原理设计的。在正常大气压力条件(760毫米汞柱)下,水要达到100℃才沸腾蒸发,而在低于大气压力(即真空)环境下,水可以在温度很低时沸腾。比如在密封的容器里制造6毫米汞柱的真空条件,水的沸点只有4℃。 溴化锂溶液就可以创造这种真空条件,因为溴化锂是一种吸水性极强的盐类物质,可以连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持容器中的真空度。直燃机正是利用溴化锂作吸收剂、用水作制冷剂、用天然气、柴油等燃料作加热浓缩的能源。 冷剂水喷洒在蒸发器管束上,管内的冷水将热量传递给冷剂水降为7℃,冷剂水受热后蒸发,溴化锂溶液将蒸发的热量吸收,通过冷却水系统释放到大气中去。变稀了的溶液经过燃烧加热,分离出的水再次去蒸发,浓溶液再次去吸收。 蒸发器:从空调系统来的12℃冷水流经蒸发器的换热管,被换热管外的真空环境下的4℃的冷剂水喷淋,冷剂水蒸发吸热,使冷水降温到7℃。冷剂水获得了空调系统的热量,变成水蒸汽,进入吸收器,被吸收。 吸收器:浓度64%、温度41℃的溴化锂溶液具有极强的吸收水蒸汽能力,当它吸收了蒸发器的水蒸汽后,温度上升、浓度变稀。从冷却塔来的流经吸收器换热管的冷却水将溶液吸收来的热量(也就是空

调系统热量)带走,而变稀为57%的溶液则被泵分别送向高温发生器和低温发生器加温浓缩。 蒸发器与吸收器在同一空间,压力约为6mmHg。 高温发生器:1400℃火焰将溶液加热到160℃,产生大量水蒸汽,水蒸汽进入低温发生器,将7%的稀溶液浓缩到64%,流向吸收器。高发压力约为690mmHg。 低温发生器:高发来的水蒸汽进入低发换热管内,将管外的稀溶液加热到90℃,溶液产生的水蒸汽进入冷凝器;57%的稀溶液被浓缩到63%,流向吸收器。而高发来的水蒸汽释放热量后也被冷凝为水,同样流入冷凝器。 冷凝器:冷却水流经冷凝器换热管,将管外的水蒸汽冷凝为水,把低发的热量(也就是火焰加热高发的热量)带进冷却塔。而冷凝水作为制冷剂流进蒸发器,进行制冷。 低发与冷凝器在同一空间,压力约为57mmHg。 高温热交换器:将高发来的160℃的浓溶液与吸收器来的38℃的稀溶液进行热交换,使稀溶液升温、浓溶液降温。160℃浓溶液经热交换后进入吸收器时变为42℃,回收了118℃温差的热量。 低温热交换器:将低发来的90℃的浓溶液与吸收器来的38℃的稀溶液进行热交换,90℃浓溶液经热交换后进入吸收器时变为41℃,回收了49℃温差的热量。 热交换器大幅度减少了高、低温发生器加温所需的热量,同时也减少了使溶液降温所需的冷却水负荷,其性能优劣对机组节能指标起决

直燃机制冷运行操作规程

直燃机制冷运行操作规程 一、开机前的准备工作: 1.检查机组燃气系统压力是否正常,燃气阀门有无漏 气现象。 2.检查直燃机房的通风机是否开启。 3.检查各空气处理机组是否开启并有无异常现象。 4.检查直燃机组的各水路阀门位置是否正确无误。 5.起动冷冻水泵、冷却水泵,并保持冷冻水、冷却水 的进出机压差在0. 3—0. 45MPa之间。 6.检查、确认机组绝对真空压力计的水银柱高度差在 20mmHg之内,否则应先进行抽真空操作然后再起动机组。 7.检查机组高发液位、蒸发器液位是否正常(一般高 发液位应在视镜的1/2以上,蒸发器液位应在视镜下边缘之下)。 8.打开机组显示屏的报警监视画面,检查机组各部位 有无异常报警现象。 二、开机:

1.上述工作检查结束确认无误后方可开机。 2.按住机组“起动”按钮(因显示屏有延时功能,需 将手指按住“起动”按钮三秒钟以上),机组将按程序自动进入运行状态。 3.机组起动后,应根据冷却水的进、出机温度(一般 当冷却水进机温度达到30℃时)适时开启冷却塔风扇,应注意保持冷却水的进机温度在28℃-31℃之间。 4.在冷却水进机温度较低时,应严密注意机组冷剂水 的液位情况,防止冷剂水泵吸空。一般情况下,当冷却水温低于19℃时不应开机运行。 5.机组进入正常运行后,操作人员方可离开。 三、机组运行中的检查: 1.机组运行中应经常检查高发液位、蒸发器液位、吸 收器液位是否正常。 2.经常检查屏蔽泵的电机温度是否正常,有无异响。 3.正常负荷运行时其高发温度一般在140℃±10℃ 的范围之内;排烟温度一般在200℃左右。冷冻水进出机最大温差Δt=5℃。

直燃机组现场调试流程

直燃机组现场调试流程公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

一、调试流程 1. 调试任务: ①检查运输安装过程是否对机组造成损伤。 ②分体发运机组的现场合拢。 ③检查机组安装质量和燃料系统、冷却水系统、冷冻水系统、采暖系统及其安装质量。 ④检测机组制冷量、供热量、能源效率等性能指标。 ⑤试验机组对各种变工况和各种不利外部条件的适应能力,以确保机组不发生停机故障。 ⑥将机组调至适应该用户负荷的状态,使机组尽可能低负荷、低能耗运行。 ⑦对机组进行一次全面的检查和保养。 ⑧对用户作业员进行现场培训。 2. 调试目标: ①寿命期内不间断运行。 ②最大的舒适性、方便性。 ③较低的燃料、电力开支。 ④正常的保养成本。 ⑤零维修成本。 ⑥正常的使用成本。 务必认真对待调试!因为这是一项打基础的工作,调试的好坏决定机组终身的运转可靠性、能耗、寿命。 3. 调试流程(约43~50小时): 下列流程务必严格执行,调试步骤和调试时间可根据个人的经验略有改变,但绝对不允许漏项。如果第一次调试时是冬季(环境温度低于14℃),最好是只调制热和采暖热水,来年初夏再进行制冷调试。本次调试是针对制冷、制暖和采暖三个项目进行。对于2台或多台机组的用户,适宜同时调试,一般情况,每增加一台调试时间约增加50% 。这样可省时省力,且有利于协调多台机组之间的关系。若调试时用户负荷不大,也可以每台分别调试,这样有利于单台出力调得更好。

热切换阀需进行切换,关闭热水蝶阀,打开冷水蝶阀,主机蒸汽角阀、浓液角阀、稀液角阀全开,高发抽气阀、直接抽气阀及储气室抽气阀关闭。操作屏运行模式需切换到制冷模式,选“制冷、自动”运行方式,正确设置制冷运行参数。在监控界面可设置空调水出口温度、冷却水入口温度、高发温度。 设置方法:按所需修改参数的阴影区域,将弹出“TENKEY”数字键盘,输入目标数字即可。 空调水出口温度:设置范围 5~25℃,温度设置为 7-14℃,冬季一般设置为50-60℃。当外界温度低时可适当提高目标温度,有利于节能,但太高会影响末端空调效果;外界温度高时可适当降低目标温度,但过低会大大增加能耗。 冷却水入口温度:设置范围22~34℃,温度设置为25-30℃。适当降低设置值,有利于提高机组出力。 高发温度:设置范围120~161℃,一温度设置为150℃。负荷小可设低,反之可适当提高。满足使用要求的前提下,尽量将温度设置低些,温度设置越低,机组越节能、越安全。

直燃机制热操作规程

直燃型溴化锂吸收式冷(热)水机组操作规程(供热) 操作人员必须仔细阅读使用说明书,熟悉和掌握机组的结构、性能和调试方法。非合格操作人员不得擅自操作机组。 一、开机程序 1、合上机组控制箱电源,切换到“机组监视”画面,确认机组“故障监视”画面上无故障灯亮(冷水断水故障除外)。 2、开机前启动真空泵抽气,每2个月至少1次,每次约30分钟,每次操作必须按供热抽真空操作要求进行。 3、自动运行工况下,在“机组监视”画面上按“系统启动”键,然后按“确认”键、“确认完毕”键,机组进入运行状态。 4、当贮气压力升至采暖设定值时,关闭冷却进水阀,15分钟后,进行真空泵排气操作。操作方法见使用说明书。 5、巡回检查机组运行情况,每隔2小时记录一次数据。 6、机组启动前的检查事项 1)准备开启直燃机半小时到、A1、B1、B2、D1楼内测温并记录。 2)检查循环泵及前后阀门是否处于常开状态(循环泵两用两备)。 3)分水器进口阀门是否处于常开状态。 4)检查补水泵压力是否为0.2Kg,如低于0.2Kg需补水至0.2Kg。 5)检查燃气进口阀门是否为常开,供暖进出口阀门、烟道阀门是否为开启状态。 6)检查机组显示屏记录各项数据。 7)所有检查合格后方可开启直燃机。 7、机组运行期间的检查事项 1)直燃机是否运行正常,每20分钟检查一次。 2)补水泵压力表如高于0.2kg,开启分水器下方泄水阀门放水,放至0.2kg。 3)直燃机运行期间记录主机相关运行记录2次。 4)关闭直燃机后记录采暖供回水温度。 5)关闭直燃机后马上到,A1、B1、B2、D1楼内测温并记录数据。 6)严格按照公司规定运行直燃机,做到低温供暖,节能防冻。 8、应急处理 1)分水器泄水阀门关闭不严,反复开启关闭泄水阀门,直至不再出水为止。 2)如发生停电首先关闭燃气进气阀门,再关闭直燃机。 二、停机程序 1、按“系统停止”键,机组进入稀释运行状态。 2、关闭机组燃料进口阀门。 3、机组稀释运行停止后,关闭热水泵出口阀门后停热水泵。

空调直燃机原理

直燃机工作原理2 主体由蒸发器、吸收器组成的下筒体;冷凝器、低压发生器组成的上筒体;高压发生器、低温热交换器、高温热交换器、溶液泵、冷剂泵、抽气系统等组成。制冷机工作时,主体处于真空状态。蒸发器内,冷凝器来的低温冷剂水吸收来自用户的冷媒水的热量,使冷媒水温度降低;同时,冷剂水蒸发成冷剂蒸汽。吸收器内,溴化锂浓溶液吸收蒸发器内冷剂蒸汽后变成稀溶液。稀溶液在溶液泵的作用下,经过高、低温热交换器的加热升温后,最后送至高压发生器内进行加热。高压发生器内,稀溶液通过火焰和烟气的加热,成为高温中间溶液;同时,产生大量的高温冷剂蒸汽。中间溶液经高温交换器一吸收器来的稀溶液换热后,降温进入低压发生器,被来自高压发生器的高温冷剂蒸汽进一步加热浓缩,成为浓溶液。浓溶液再经低温交换器与吸收器来的低温稀溶液换热,成为最终浓溶液进入吸收器。同时,低压发生器内,冷剂蒸汽放热后成为高温冷剂水与产生的冷剂蒸汽一同进入冷凝器内被冷却,成为低温冷剂水。冷剂水经降压节流后进入蒸发器,这样就完成了一个制冷循环。 关于直燃机: 液体蒸发时必须从周围取得热量。 蒸发器从空调系统来的12℃冷水流经蒸发器的换热管,被换热管外的真空

相关文档