摘要:提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。

[关键词]电气设备;维护;常见故障诊断

1 电气设备维护的一般方法

维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。根据各种维护方法的共同点,归纳起来,最简单、最常用的有6种,即看、听、闻、摸、测、做。

看:①、观察电气设备组成部分的外形变态。如,熔断器是否烧断、紧固件是否松动、绝缘器是否碳化发黑。②、观察监测仪表所指示的数值或指示装置所呈现的状态。

听:倾听电气设备运行时声音的变化来判断工况。如,异步电动机单项启动不了,同时发出“嗡嗡”声;电动机轴承损坏时,发出“沙沙”声,等等。

闻:嗅闻电气设备运行时散发出来的气味。如电气设备因短路、过载等故障导致温升超限时,可出现刺鼻的焦糊味。

摸:通过触摸电气设备外壳温度来粗略判断低级绝缘设备或一般设备的运行工况是否正常。

测:通过常用测量仪器测试电气设备的各种运行参数和绝缘电阻值。做:根据电气设备维护保养周期的要求进行经常性的清洁保养和检查、维护。

2 三相异步电动机常见故障分析

三相异步电动机是煤矿企业应用最广、使用最多的大功率电器设备,科学合理地对其进行维护和管理,使之经常性地处于正常可用的技术状态,有着至关重要的意义。而要及时发现故障、解决故障的前提,则是对故障根源的深入了解。作为事例,对三相异步电动机常见故障根源作一简单的分析。

2.1三相异步电动机单项运行

电气拖动系统中常用2个热继电器作过载保护与单项保护,以防止异步电动机单项运行。由于热继电器不能准确整定动作值,所以常常发生三相异步电动机单相及运行的故障,使电动机过热或烧坏。这种故障产生的原因可从电动机故障和主电路不正常两方面分析。电动机电枢绕组发生一相断路、引出线断裂或接线螺钉松动时,都会引起异步电动机单线运行或V形三相运行。

从主电路来看,若熔断器烧断时电源缺少一项或主接触器触头接触不良,都将使电动机接通单相电源。

运转着的三相异步电动机有一相断电时,并不停车。由于一般来说,三相异步电动机单相运行时只能承担额定负载的(60~70)%,所以若热继电器失灵或整定不准,电动机将在单相过载运行,时间稍长将使电动机发热严重。单相运行故障表现为定子三相电流严重不平衡,运行声音异常,电动机显得没有“力气”;电动机停车后再接通电源时,不能启动并发出嗡嗡声。

在维护保养时,应认真检查和调整热继电器的调定值,使其在单相运行时起到过载保护的作用;在巡视时应监视电动机的温升和运转的声音是否正常,以便及时发现单相运行故障;经常检查启动柜中主电路

接触器的触头,当电器动作时,三相触头应能可靠接触。可用万用表检查单相运行故障。

2.2定子绕组短路

异步电动机定子绕组短路有相间短路和匝间短路两种。

2.2.1定子绕组相间短路

正常的三相异步电动机任意两相问的绝缘电阻应不低于0.5MΩ。当相问绝缘电阻为零或接近零时,则表明相间绝缘损坏,发生了相间短路故障。

三相异步电动机发生相间短路的原因有:

①电动机绕组严重过热、尤其在井下环境(运行时发热、停车时吸潮)严重受潮时,由于定子绕组相间绝缘薄弱而产生电击穿;

②双层绕组的电动机,其一些槽中的上、下层边分属于两相绕组,可能会因层间绝缘薄弱而产生电击穿;

③相间短路故障表现为电动机运行声音不正常、定子电流不平衡、保护电器动作或熔断器烧断,甚至绕组烧坏。

2.2.2定子绕组匝间短路

三相异步电动机定子绕组匝间短路,是指在某相绕组的线圈中线匝之间发生的短路。这种短路是由于线圈中导线表皮绝缘损坏,使相邻的导体互相接触而造成的。

匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线的绝缘,使短路的匝数不断增多、故障扩大。短路匝数足够多时,会使熔断器烧断,甚至绕组烧焦冒烟。

当三相绕组有一相发生匝间短路时,相当于该相绕组匝数减少,定子三相电流就不平衡。不平衡的三相电流使电动机振动,同时发出不正常的声音。电动机平均转矩显著下降,拖动负载时就显得无力。

产生匝间短路的原因有:

①在解体保养电动机时,由于操作不当,碰伤绕组端部绝缘,使导线互相接触;

②电动机长时间超负荷运行,电动机过热而使线圈局部较为薄弱的绝缘损坏导致匝间短路;

③定子下线时,个别导线在槽内交叠,长期运行后,由于电磁力的作用,会使交叉处的绝缘损坏而发展成匝间短路。用外观检查或短路侦察器可确定短路点。

2.2.3定子绕组接地故障

定子绕组导体与铁心之间绝缘电阻为零或接近于零时,即认为电动机发生了定子绕组接地故障。

发生定子绕组接地故障的原因主要有:电动机绝缘老化,失去绝缘性能;定子槽口处绝缘破损,导体与铁心接触;绕组端部绝缘损坏并碰端盖;

定子绕组引出电缆绝缘破损而碰壳等。定子绕组接地后,若电动机机座未很好接地,会使机座带电,威胁操作人员的安全;

定子绕组多点接地时,会发生短路故障。所以当定子绕组发生一点接地后,必须认真检查及时排除。用兆欧表可以检查接地故障。

2.2.4电动机过热,超过允许温度

异步电动机过热是较为常见的故障,其原因比较复杂,可从电源、电动机、控制设备和负载等方面分析。

①电源电压过高时,由U≈4.44f1w1kw1Ф可知,磁通将增大,电动机磁路出现饱和。这时定子电流剧烈增加,使电动机温升提高。电源电压过低时,若负载转矩已定,磁通减少必然导致转子电流增大。这时定子电流同时增大,电动机温升提高。

②电源电压三相不对称。三相异步电动机需在三相对称电压下工作,其三相电压不对称度应小于额定电压的5%。当三相电压数值相差较大时,将使异步电动机定子三相电流不平衡,在额定负载下,会使某相绕组电流超过额定值,使该相绕组过热,发生异步电动机定子绕组局部过热的故障。

③控制线路。若控制线路维护不良,触头接触不好,电动机单相运行也会使电动机电流增大。有些设备的拖动电动机有刹车装置,刹车装置动作配合不好,电动机堵转严重,将使电动机过热。另外,电动机每小时启动次数过多,或电动机超定额运行对定子发热都有影响。

④负载原因。电动机长时间在过载下运行而保护装置又不可靠,不能及时动作,使电动机定子电流超过额定值;电动机与被拖动的机械联接不好、齿轮箱有污物或联轴器偏心等使电动机空载损耗增大;电动机承受不应有的冲击负荷;由于负荷的故障使电动机堵转等。

⑤电动机本身故障。电动机定子绕组有短路、接地或一相断线;修理后的电动机定子绕组接线错误;电动机转子断条、端环开焊;电动机散热有障碍,如风扇损坏、风路堵塞、表面污垢过多等:机械方面装配不良、转轴弯曲变形、轴承损坏、定转子相擦等。

3 几种主要电气设备疑难故障原因分析

电气设备可能有很多种故障现象产生,而任何一种电气故障又都有可能是一种或几种原因造成的,也就是说,多种原因可能导致相同故障现象的产生。在众多的故障原因中,有些是电气管理人员所熟知的,或是一般性常识,限于篇幅,不是本文所介绍的内容。下文重点介绍

几种主要电气设备疑难故障及原因分析,以供检修人员及技术人员参考。

3.1热继电器疑难故障及原因分析

故障现象一:用电设备操作正常,但热继电器频繁动作,或电气设备烧毁而热继电器不动作。

原因分析:①热继电器可调整部件的固定支钉松动,不在原整定点上;

②热继电器通过了巨大的短路电流后,双金属元件已产生永久变形;

③热继电器久未检验,灰尘堆积,或生锈,或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形;④热继电器可调整部件损坏。(常规原因:热继电器外接线螺钉未拧紧或整定电流值偏低一频繁动作;整定电流值过高一起不到保护作用)。

故障现象二:热继电器动作时快时慢。

原因分析:①热继电器内部机构有部件松动;②在检修中使双金属片弯折;③外接线螺钉未拧紧。

3.2自动开关疑难故障及原因分析

故障现象一:电动操作自动开关,触头不能闭合。

原因分析:①电磁铁拉杆行程不够;②电动机操作定位开关失灵;③控制器中整流管或电容器损坏。

故障现象二:手动操作自动开关,触头不能闭合。

原因分析:①失压脱扣器无电压或线圈烧坏;②贮能弹簧变形或断裂,导致闭合力减小或不闭合;③反作用弹簧力过大;④机构不能复位脱扣。

故障现象三:自动开关温升太高。

原因分析:①触头压力过低;②两个导电件连接螺钉松动;③触头表面过分烧损或接触不良。

故障现象四:失压脱扣器有噪声。

原因分析:①反作用弹簧力太大;②铁芯工作面有油污;③短路环断裂。 (常规原因举例:启动电动机是自动开关立即分断—过电流脱扣器瞬时动作整定值太小)。

3.3三相异步电动机疑难故障及原因分析

故障现象一:电动机启动后转速低且显得无力。

原因分析:①负载过重;②单项运行,勉强起动后过载;③定子绕组应接“△”形而错接成“Y”形;④鼠笼转子导条或端环断裂或开焊。

故障现象二:电动机温升过高。

原因分析:①负载过重,且保护装置失灵;②定子绕组有短路或接地;

③重载下单相运行;④电动机机械方面不灵活,空载损耗大;⑤散热有障碍。

故障现象三:电动机运行时噪音大。

原因分析:①单相运行;②定子绕组引出线接错;③定、转子相磨擦(即扫堂);④轴承损坏严重缺少润滑脂;风扇叶变形碰壳。

4、电气设备电路故障的调查

当电路出现故障时,切忌盲目乱动,在检修前应对故障发生情况进行尽可能详细的调查。故障点的寻找是比较困难的事情。如何对控制电路的故障进行检修呢?一般可以按以下步骤进行:a)望:首先弄清电路的型号、组成及功能。例如输入信号是什么、输出信号是什么、什么元器件受令、什么元器件检测、什么元件执行、各部分在什么地方、操作方法有哪些等。这样可以根据以往的经验,将系统按原理和结构分成几部分,再根据控制元件的型号(如接触器、时间继电器)

大概分析其工作原理。触头是否烧蚀、熔毁;线头是否松动、松脱;线圈是否发热、烧焦;熔体是否熔断,脱扣器是否脱扣;其他电气元件是否烧坏、发热、断线,导线连接螺钉是否松动,电动机的转速是否正常等。然后对系统故障进行初步检查。检查内容包括:系统外观有无明显操作损伤,各部分连线是否正常,控制柜内元件有无损坏、烧焦,导线有无松脱等;

b)问:询问操作人员故障发生前后电路和设备的运行状况,故障发生时的迹象,如有无异响、冒烟、火花及异常振动;故障发生前后有无频繁起动、制动、正反转、过载等现象。询问系统的主要功能、操作方法、故障现象、故障过程、内部结构、其它异常情况、有无故障先兆等,通过询问,往往能得到一些很有用的信息;C)闻:听一下电路工作时有无异常响动,如振动声、摩擦声、放电声以及其他声音。用嗅觉器官检查有无电气元件发热和烧焦的异味。这对确定电路故障范围十分有用;d)听:在电路和设备还能勉强运转而又不致于扩大故障的前提下,可通电起动运行,倾听有无异响,如有,则应尽快判断异响的部位并迅速关闭电源;e)摸:切开电源后,尽快触摸检查线圈、触头等容易发热的部分,看温升是否正常;f)切:即检查电路。检查电路应该按以下几步进行:1)保养性例行检修:这是根据机床设备总结出的有效的技术保障措施,即当电气系统运行到规定时间后,不管系统是否发生了故障,都要进行保养性例行检查。因为电路在运行过程中,会磨损、老化,内部元件会蒙上污垢,

特别是在温度较高的雨季,容易造成漏电、接触不良和短路故障。所有这些都需要采取一定的措施,恢复其原有的性能。电气控制系统的例行检测项目主要包括以下内容:除尘和清除污垢,消除漏电隐患;电磨损、自然磨损和疲劳致损的弹性件及电接触部件;检查各元件导线的连接情况及端子排的锈蚀情况;检查活动部件有无生锈、污物、油腻干涸及机械操作损伤。对于已经被人检修过的电气设备,应检查新换上的元器件的型号和参数是否符合原电路的要求,连接导线型号是否正确,接线有无错误,其它导线、元件有无移位、改接和损伤等。如果有以上情况,必须及时复原,再进行下一步的检修;

2)对于比较明显的故障,应单刀直入,首先排除。例如明显的电

源故障、导线断线、绝缘烧焦、继电器损坏、触头烧损、行程开关卡滞等,都应该首先排除,以消除其影响,使其它故障更加直观,易于观察和测量;

3)对于多故障并存的电路,应分清主次,按步检修。电路生疏,多种故障同时出现或相继出现,按前面两步难以奏效时,应理清头绪,根据故障的情况分出主次,先易后难。检修时,应注意遵循分析一判断一检查一修理,再分析一判断一检查—修理的基本规律,及时纠正分析和判断的结果,一步一步的进行,逐个排除存在的故障。如果对于电路比较熟悉,应首先弄清电路元件的实际排列位置,然后根据故障情况,确定出测量的关键点,根据测量结果,确定出故障的所在部位。一般来说,对电路的检修应按一定的步骤进行。首先是检修电源,然后按照电路动作的流程,从前向后,一部分一部分的进行。这样做的优点是:每一步的检修结果都可以在电路的实际动作中加以验证和确定,从而保证检修过程不走弯路;

4)根据控制电路的控制旋钮和可调部分,判断故障范围。由于电气设备种类较多,每种设备的电路也互不相同,控制按钮和可调部分也无可比性,因此这种方法应根据设备具体制订。电路都是分块的,各部分互相联系,但又相对独立。根据这一特点,按照可调部分是否有效、调整范围是否改变、控制部分是否正常、相互之间连锁能否保持等,大致确定故障范围。再根据关键点的检测,逐步缩小故障点。最后找出故障元件。通常,根据电气设备故障现象,可大致确定故障范围,方法如下:所有按钮功能失效,电源故障或熔断器故障可能性较大;一部分按钮失效,另一部分按钮功能正常。此时出故障的部位多在这部分电路的公共部分或这部分电路的电源部分;单个的按钮或单个功能失效,按钮本身及引线发生故障的可能性较大;多部分故障,若是长时间不用的设备,则可能是接触不良或漏电的故障,或由接触不良和漏电引发的其它故障。软故障如果与时问或外界环境有一定规律,则可能是电路与外界环境相联系部分性能变劣,受到一定的影响。若与工作时间有一定的关系,则电路受温度的影响较大,可能是元件性能变劣如漏电、性能不稳或污物形成的故障。例如某电动机的可逆控制,出现了不能正转,只能反转的故障。根据这一特点,大致可以

确定故障范围在正转控制回路,而不在电动机本身和反转控制回路。按下正转按钮不松手,再按下反转起动按钮,电动机不反转起动,说明按钮连锁功能有效,电路故障出现在正转控制回路中。然后,按照从后向前的分步方法,先检查正转接触器。将线圈引线越过按钮及其触头,直接接入电源,通电后,电动机正转,说明接触器没有故障。然后将引线接至起动按钮后,接通电源,按下起动按钮,电动机正转,说明正转按钮正常。正转按钮和正转接触器之间只串接一个反转按钮的动断触头,电路出故障,说明故障点就在反转按钮和反转接触器的动断触头上。检查后发现反转起动按钮的动断触头不能良好闭合;

5)控制电路无电路图时,应绘制出电路图,然后根据绘制的电路图,仔细分析电路的动作原理,弄清电路在不同的状态下的各种参数,以便正确选择修理方法。

电气电路图的绘制有很大难度,特别是一些比较复杂的电路。绘制控制电路图时,应以现有的元器件为基础,以控制功能为指引,初步设计出电路原理图,然后通过导线编号调整元器件位置,反复对照,最后得到完整的电路图。

5、电气设备故障的处理方法

5.1 根据电路设备和结构及工作原理查找故障范围弄清楚被检修电路、设备的结构和工作原理,是循序渐进、避免盲目检修的前提。检修故障时,先从主电路入手,看拖动该设备的几个电动机是否正常;然后逆着电路方向检查主电路的触头系统、热元件、熔断器、隔离开关及线路本身是否有故障;接着根据主电路与控制电路的控制关系,检查控制回路的线路接头、自锁或连锁触点、电磁线圈否正常,检查制动装置、传动机构中工作不正常的范围,从而找出故障部位。如能通过直观检查发现故障点,如线圈脱落、触头(点)、线圈烧毁等,则检修速度更快。

5.2 从控制电路动作程序检查故障范围通过直观观察无法找到故障点,断电检查仍未找到故障时,可对电气设备进行通电检查。通电检查前要先切断主电路,让电动机停转,尽量使电动机和其所传动的机械部分脱开,将控制器和转换开关置于零位,行程开关还原到正常位置;然后用万用表检查电源电压是否正常,有无缺相或严重不平

衡。进行通电检查的顺序为先查控制电路,后查主电路;先查辅助系统,后查主传动系统;先查交流系统,后查直流系统;先查开关电路,后查调整系统。通电检查控制电路的动作顺序,观察各元件的动作情况;或断开所有开关,取下所有熔断器,然后按顺序逐一插入要检查部位的熔断器,合上开关,观察各电气元件是否按要求动作。如某元件该动作不动作,动作不正常,行程不到位,虽能吸合但接触电阻大或过大,有异响、冒火、冒烟、熔断器熔断等现象,则故障点很可能就在该元件中,当控制电路检查认定工作正常后,再接通主电路,检查控制电路对主电路的控制效果,最后检查主电路的供电环节是否有问

题。

5.3 利用仪表检查

在电气修理中,对于电路的通断,电动机绕组、电磁线圈的直流电阻,触头(点)的接触电阻等是否正常,可用万用表相应的电阻档检查;对电动机三相空载电流、负载电流是否平衡,大小是否正常,可用钳型电流表或其他电流表检查;对于三相电压是否正常、是否一致,对于工作电压、线路部分电压等可用万用表检查;对线路、绕阻的有关绝缘电阻,可用兆欧表检查。利用仪表检查电路或电器的故障具有速度快,判断准确,故障参数可量化等优点,因此电器维修中应充分发挥仪表检查故障的作用。

5.4 机械故障的检查在电气控制线路中,有些动作是由电信号发出指令,由机械机构执行驱动的。如果机械部分的连锁机构、传动装置及其他动作部分发生故障,即使电路完全正常,设备也不能正常运行。在检修中,应注意机构故障的特征和表现,探索故障发生的规律,找出故障点,并排除故障。在电气控制线路中,可能发生故障的线路和电器较多。有的明显,有的隐蔽;有的简单,易于排除;有的复杂,难于检查。在检修故障时,应灵活使用上述修理方法,及时排除故障,确保生产的正常进行。检修中注意书面记录。积累有关资料,不断总结经验,提高修理能力。

5.5 检修电路时的常用方法

常用的方法有两个,即经验法和检测法。

a)经验法。常用的经验法较多,可归纳如下:

1)弹压活动部件法:主要用于活动部件,如接触器的衔铁、行程开关的滑轮臂、按钮、开关等。通过反复弹压活动部件,使活动部件灵活,同时也使一些接触不良的触头得到磨擦,达到接触导通的目的;

2)电路敲击法:此法基本同弹压活动部件法,两者的区别是弹压活动部件法是断电检查,而电路敲击法是在通电的过程中进行的。该法可用一只小的橡皮锤,轻轻的敲击工作中的元件。如果电路故障突然排除,或者故障突然出现,都说明被敲击元件附近或该元件本身存在接触不良现象。对于正常电气设备,一般能经住一定幅度的冲击,即使工作没有异常现象,如果在一定程度的敲击下,发生了异常现象,也说明该电路存在故障隐患,应及时查找并排除;

3)黑暗观察法:在电路存在接触不良故障时,在电源电压作用下,常产生火花并伴随着一定的声响。因为火花和声音一般比较弱,在环境光线较为明亮、噪声稍大的场所。常不易察觉,因此应在比较黑暗和安静的情况下,观察电路有无火花产生,聆听是否有放电时的“嘶嘶”声或“劈啪”声。如果有火花产生,则可以肯定,产生火花的地方存在接触不良或放电击穿的故障。但如果没有火花产生,则不一定就接触良好。因此,黑暗观察法只是一个辅助手段,对故障点的确定有一定帮助;

4)非接触测温法:温度异常时,元件性能常发生改变,同时,元件温度异常也反映了元件本身的工作情况,如过荷、内部短路等。因此可以用测温法判断电路的工作情况;

5)元件替换法:对于值得怀疑的元件,可采用替换的方法进行验证。如果故障依旧,说明故障点怀疑不准,可能该元件没有问题。但如果故障排除,则与该元件相关的电路部分存在故障,应加以确认;

6)对比法:如果电路有两个或两个以上的相同部分时,可以对这两部分的工作情况作一对比。因为两部分同时发生故障的可能性较小,因此通过比较,可以方便地测出各种情况下的参数差异,通过合理比较,可以方便地测出各种情况下的参数差异,通过合理分析,可以方便的确定故障范围和故障情况;

7)交换法:当有两台或两台以上的电气控制系统时,可把系统分

为几个部分,将各系统的部件进行交换。当换到某一部分时,电路恢复正常工作,而将故障换到其他设备上时,其他设备出现了相同的故障,说明故障就在此部分;当只有一台设备时,而控制电路内部又存在相同元件时,可以将相同元件调换位置,检查对应元件的功能是否得到恢复,故障是否又转到另外的部分。如果故障转到另外的部分,则说明调换元件存在故障;如果故障没有变化,则说明故障与调换元件无关。通过调换元件,可以不借用其他仪器来检查其他元件的好坏,因此可在条件不具备时使用;

8)加热法:当电气故障与开机时间呈一定的对应关系时,可采用加热法促使故障更加明显。因此随着开机时间的增加,电气线路内部的温度上升。在温度的作用下,电气线路中的故障元件或侵入污物的电气性能不断改变,从而引发故障。因此可用加热法,加速电路温度的上升,起到诱发故障的作用;

9)分割法:首先将电路分为几个较为独立的部分,弄清其间的联系方式,再对各部分电路进行检测,继而确定故障的大致范围。然后再将电路故障的部分细分,对每一小部分进行检测,再确定故障范围,继续细分至每一个支路,最后将故障点找出来。b)检测法。检测法是指采用仪器仪表作为辅助工具对电气线路故障进行判断的检修方法。由于仪器仪表种类很多,且有日新月异之势,故检测法发展很快,准确率大大提高,手段也日益增多。例如目前市场上出现的电路板测试仪,在不知道电路原理的情况下,可以由仪器对线路板进行检测,据有关部门提供的数据,故障查找率在90%以上;新型接地电阻测试仪,也不再需要打辅助极,等等。但比较常用和实用的方法仍为利用欧姆表、电压表和电流表对电路进行测试。

1)电阻法:电阻法测量的原理为在被测线路两端加一特定电源,则在被测线路中有一电流通过。被测线路的电阻越大,流过的电流就越小。反之,被测电阻越小,流过的电流就越大。这样在测量电路中,串接一电流表,就可以根据电流表电流的指示换算出电阻的大小。由于换算中,电流和电阻是一一对应关系,故可直接在电流表的刻度盘上标出电阻的大小。例如一台控制变压器,不能正常工作。测变压器原边绕组电阻为无穷大,判断为绕组断线。重绕后故障排除。2)电压

法:电路在加电时,不同点之间的电压也不同。如果在电压不同的两点之间接人一个电阻不为无穷大的支路时,支路中就会有电流通过,通过串接在支路中的电流表的读数,就可推知此时的电压值。一般直接在刻度盘上标出电压值。在实际测量中,如果信号源的内阻越低,即负载能力越大,对所测量的电压表要求就越低,如果信号源的内阻越高,即负载能力越小,对所测量的电压表要求就越高。要求其内阻必须高于一定的数值,才能保证一定的精度。在电气控制电路中,除电气设备外壳的感应电压外,电压源内阻一般较小,因此,对电压表的内阻要求不高。加上的电压数值大都比较明确,因此测量时比较方便。例如一台小型鼓风机,通电后不能转动,但有哼声。根据故障现象,应是电源缺相,或是绕组断线,采用电阻法,测三相绕组电阻均为17.5gZ,电动机正常。改用电压法,测三相电源均为380V,也为正常。再用电阻法,从开关出线处,测三相绕组,发现有一相断线。检查导线,发现两根四芯电缆,接头处电线接错致使电动机缺相。3)电流法:电路在正常工作时,导线中有电流流过,其大小反映了电路的工作状态。为了测量电路中的电流,常在电路中串接电流表,然后通过电流表读出电路的电流。在实际测量的过程中,如果电路的电压越低,对所测量的电流表的内阻要求就越低,如果电路的电压越高,对所测量的电流表的内阻要求就越不严格。

综上所述,我们即可准确的检修煤矿电气控制系统电路,并排除故障,使系统正常工作。

参考文献:

[1]齐丹伟编,《电气控制及维修》,机械工业出版社,2001,P121

[2]何利民,《怎样查找电气故障》,机械工业出版社,2004,P45

[3]杨丹编著,《看图学电气控制设备故障检修》,机械工业出版社,2005.P78

[4]张云飞主编,《电工技能实训教程》,西安电子科技大学出版社,2005.P102

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲(附答案)

《电气设备状态监测与故障诊断技术》复习提纲 1 预防性试验的不足之处(P4) 答: 1、需停电进行试验,而不少重要电力设备,轻易不能停止运行。 2、停电后设备状态(如作用电压、温度等)与运行中不符,影响判断准确度。 3、由于是周期性定期检查,而不是连续的随时监测,绝缘仍可能在试验间隔期发生故障。 4、由于是定期检查和维修,设备状态即使良好时,按计划也需进行试验和维修,造成人力 物力浪费,甚至可能因拆卸组装过多而造成损坏,即造成所谓过度维修。 2 状态维修的原理(P4) 答:绝缘的劣化、缺陷的发展虽然具有统计性,发展的速度也有快慢,但大多具有一定的发展期。在这期间,会有各种前期征兆,表现为其电气、物理、化学等特性有少量渐进的变化。随着电子、计算机、光电、信号处理和各种传感技术的发展,可以对电力设备进行在线状态监测,及时取得各种即使是很微弱的信息。对这些信息进行处理和综合分析,根据其数值的大小及变化趋势,可对绝缘的可靠性随似乎做出判断并对绝缘的剩余寿命做出预测,从而能早期发现潜伏的故障,必要时可提供预警或规定的操作。 3 老化的定义(P12) 答:电气设备的绝缘在运行中会受到各种因素(如电场、热、机械应力、环境因素等)的作用,部将发生复杂的化学、物理变化,会导致性能逐渐劣化,这种现象称为老化。 4 电气设备的绝缘在运行常会受到哪些类型的老化作用?(P12) 答:有热老化、电老化、机械老化、环境老化、多应力老化等。 5 热老化的定义(P12) 答:由于在热的长期作用下发生的老化称为热老化。 6 什么是8℃规则?(P13) 答:根据V.M.Montsinger提出的绝缘寿命与温度间的经验关系式可知,lnL和t呈线性关系,并且温度每升高8℃,绝缘寿命大约减少一半,此即所谓8℃规则。 7 可靠性、失效与故障的定义(P21) 答:可靠性:产品在规定条件下和规定的时间区间完成规定功能的能力。 失效:产品终止完成规定功能的能力这样的事件。 故障:产品不能执行规定功能的状态。 8 典型的不可修复元件,其失效率曲线呈什么形状?有哪些组成部分?(P22) 答:典型的不可修复元件,一般为电子器件,其失效率曲线呈浴盆状,可分为三个部分:早期失效期、恒定失效期和耗损失效期。 9 寿命试验的目的和方式(26)

电气设备故障诊断资料

电气故障诊断 一、电气设备的状态及检测技术 1、电气设备的状态 (1)正常状态:设备具备其应有的功能,没有缺陷或缺陷不明显,缺陷严重程度仍处于容限范围内。 (2)异常状态:缺陷有了进一步的发展,设备状态发生变化,性能恶化,但仍能维持工作。(3)故障状态:缺陷发展到使设备性能和功能都有所丧失的程度。 (4)事故状态:功能完全丧失,无法进行工作状态。 2、电气设备的状态检测 (1)判断设备所处的状态; (2)根据其状态决定对待的方式。 二、电气设备的现代检测技术 1、现代故障诊断技术的构成: (1)故障诊断机理的研究:(理化原因等) (2)故障诊断信息学的研究:(数据采集与分析) (3)诊断逻辑和数学原理方面的研究:(诊断与决策) 2、现代故障诊断四项技术: (1)检测技术(采集信号、参数) (2)信号处理技术(提取状态信息) (3)识别技术(分析、判断) (4)预测技术(决策和预测) 3、故障诊断与状态监测的关系 (1)工况监测:对反映设备或系统工作状态的信息进行全面监测和分析,实时掌握设备基本工作状态。 (2)状态监测:又称简易诊断,通过监测结果与设定阈值之间的对比,仅对设备运行状态作出正常、异常或故障的判断,而对故障的性质、严重程度等不予或无法进行更深入的诊断。

4、故障诊断的成功因素 (1)故障信息源 (2)诊断方法 5、故障诊断技术的发展趋势(与当代前沿科技相融合) (1)人工智能技术:人工神经网络、专家系统等; (2)前沿数学:小波分析、模糊数学、分析几何等; (3)信息融合技术:证据理论等。 6、故障诊断的关注点 (1)故障阶段:尚未发展造成事故的阶段; (2)其目的是:防患于未然; (3)作用阶段:继电保护动作之前。 三、电气设备的传统检测技术 如果把有故障的电气设备比作病人,电工就好比医生。由中医诊断学的经典四诊(望、闻、问、切),结合电气设备故障的特殊性和诊断电气故障的成功经验,电气设备的检测技术归纳为“六诊”要诀,另外引申出电气设备诊断特殊性的“九法”、“三先后”要诀。 “六诊”、“九法”、“三先后”是行之有效的电气设备诊断的思想方法和工作方法。 事物往往是千变万化的和千差万别的,电气设备出现的故障是五花八门,“六诊”、“九法”、“三先后”电气故障诊断要诀,只是一种思想方法和工作方法,切记不能死搬硬套。检修人员要善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。 (一)“六诊”检测法 “六诊”------口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是凭借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。“表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 (1)口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 例如:当维修人员巡查时,操作人员反应前处理一台打水离心泵不能启动,需要及时处理。这时维修人就要询问,水罐是否有水,上班和本班是否曾经运行,具体使用情况,是否运行一段时间后停止,还是未运行就不能开启。还要询问故障历史等等。了解具体情况后,到现场进行处理就会有条理,轻松解决问题。 (2)眼看 1)看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、颜色有无异常,熔丝有无熔断:电气回路有无烧伤、烧焦、开路、短路,机械部分有无损坏以及开关、刀闸、按钮插接线所处位置是否正确,改过的接线有无错误,更换的元件是否相符等:还要观察信

电气设备常见故障分析

电力电缆运行中常见的异常有以下几种: 1、电压异常。运行中电力电缆的电压不得超过额定电压的1596,超过规定应视为异常,因其容易造成电缆绝缘击穿事故。 2、温度异常。电力电缆运行中的长期允许工作温度,不应超过制造厂规定。限制其最高允许温度的原因是:电缆过热会加速绝缘老化,缩短使用寿命并可能造成事故。电缆长时间过热会造成以下危害: (1)电缆终端头外部接触部分损坏。 (2)电缆绝缘降低、老化。 (3)铅包龟裂膨胀、恺装缝隙开裂。 (4)沥青绝缘胶受热膨胀,使电缆端头、中间接头胀裂。 电力电缆运行中的温度高低,主要取决于所带负荷的大小,因此值班人员可以通过监视和控制其负荷,使电力电缆不致于温度过高。 (5)小电流接地系统单相永久性接地故障时,该系统上的电缆连续运行的时间最长不超过2小时。 Ⅵ、电力电容器部分: 1、电容器的常见故障。当发现电容器的下列情况之一时应立即切断电源。 (1)电容器外壳膨胀或漏油。 (2)套管破裂,发生闪络有为花。 (3)电容器内部声音异常。 (4)外壳温升高于55℃以上示温片脱落。 2、电容器的故障处理 (1)当电容器爆炸着火时,就立即断开电源,并用砂子和干式灭火器灭火。 (2)当电容器的保险熔断时,应向调度汇报,待取得同意后再拉开电容器的断路器。切断电源对其进行放电,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹,外壳是否变形,,漏油及接地装置有无短路现象等,并摇测极间及极对地的绝缘电阻值,如未发现故障现象,可换好保险后投入。如送电后保险仍熔断,则应退出故障电容器,而恢复对其余部分送电。如果在保险熔断的同时,断路器也跳闸,此时不可强送。须待上述检查完毕换好保险后再投入。

电气设备在线监测与故障诊断概要

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:电气设备在线监测与故障诊断 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

内容摘要 文中分析了电气设备的在线监测和故障诊断,论述了高压断路器、变压器、金属氧化物避雷器、电容型设备在线监测技术,探讨了电气设备在线监测的意义与维修意义,在线监测技术是在被测设备处于运行的条件下,对电气设备的状况进行连续或定时的监测,电气设备的故障诊断的方法,探讨了电气设备的状态监测和故障诊断技术的发展概况和电气设备的在线监测的发出趋势和存在的不足。 关键词:电气设备;在线监测;故障诊断;发展趋势;技术不足

目录 内容摘要 ........................................................................................................................... I 1 绪论 . (1) 1.1 课题的背景及意义 (1) 1.2 国内外研究和发展动态 (1) 1.2.1 在线监测与故障诊断技术发展概况 (1) 1.2.2 在线监测与故障诊断技术发展方向 (2) 1.3 本文的主要内容 (2) 2 电气设备的在线监测 (4) 2.1 概述 (4) 2.2 高压断路器的在线监测 (4) 2.3 变压器的在线监测 (4) 2.4 金属氧化物避雷器的在线监测 (5) 2.5 电容型设备的在线监测 (5) 3 电气设备的故障诊断 (6) 3.1 系统的基本框架 (6) 3.2 故障诊断方法 (6) 3.3 远程故障诊断系统 (7) 4 在线监测和故障诊断技术存在的问题 (8) 4.1 在线监测装置的稳定性 (8) 4.2 在线监测与诊断系统的标准化 (8) 4.3 电气设备剩余寿命预测技术 (9) 5 结论 (10) 参考文献 (11) 附录 (12)

船舶电气设备常见故障分析及处理方法

摘要...........................................2 前言...........................................3 1船舶电气设备系统的组成........................4 2船舶电气设备常见故障征........................4 3船舶电气设备的故障分析........................5 3.1按故障性质分类...........................5 3.2按故障原因分类...........................5 3.3按故障后果分类...........................6 3.4按故障发生和演变过程的特点分类............6 4 船舶电气设备常见故障原因及处理方法.............7 4.1发电机常见故障及处理方法..................7 4.2主配电板常见故障及排除方法................8 4.3船舶电网常见故障及处理方法...............10结束语........................................11 参考文献......................................12

摘要 随着科学技术的日益发展,我国的船舶行业的自动化程度不断提高.但是,因为电气设备故障而导致的企业和人员损失也越来越大,因此,对船舶电气设备的可靠性和稳定性要求也愈来愈高。船舶电气设备的故障时多种多样的,但是如果每次都在电气设备出现故障后再进行维修,这样虽然能保证设备的维修,但是由于船舶在运行时受到工作环境等因素的影响,因此,为了能保证船舶的正常运行,我们应分析船舶电气设备的各种故障现象,总结归纳出出现故障前的征兆,对不同类别电气设备的故障原因和可能出现的结果进行分类,为船舶的维护与检修工作提供理论的指导。 关键词:船舶;电气设备;故障分析;故障处理

电气线路常见故障参考文本

电气线路常见故障参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气线路常见故障参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事 故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、 架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影 响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘 和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使 杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考 虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机 械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大 风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此 外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。

雨水对架空线路的重要影响是造成停电事故和倒杆。毛毛细雨能使脏污的绝缘子发生闪络,从而引起停电事故;倾盆大雨又可能造成山洪爆发而冲倒线路杆塔。 雷电击中线路时,有可能使绝缘子发生闪络或击穿。 导线、避雷线覆冰时,不仅加重了导线和杆塔的机械负载,而且使导线弧垂增大,造成对地安全距离不足。当覆冰脱落时,又会使导线、避雷线发生跳动,引起混线。 高温季节,导线会因气温升高,弧垂加大而发生对地放电;严冬季节,导线又因气温下降收缩而使弧垂减小,承担不了过大的张力而拉断。 周围环境对架空线路安全运行的影响,视环境的不同而不同。例如,化工厂或沿海区域的线路容易发生污闪,河道附近的线路易遭受冲刷,路边和采石厂附近的线路易受外力的破坏等。 季节和环境是密切相关的。例如,化工区的线路常在

电气设备常见故障

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 〔摘要〕提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。 2 三相异步电动机常见故障分析 三相异步电动机是煤矿企业应用最广、使用最多的大功率电器设备,科学合理地对其进行维护和管理,使之经常性地处于正常可用的技术状态,有着至关重要的意义。而要及时发现故障、解决故障的前提,则是对故障根源的深入了解。作为事例,对三相异步电动机常见故障根源作一简单的分析。 2.1三相异步电动机单项运行 电气拖动系统中常用2个热继电器作过载保护与单项保护,以防止异步电动机单项运行。由于热继电器不能准确整定动作值,所以常常发生三相异步电动机单相及运行的故障,使电动机过热或烧坏。这种故障产生的原因可从电动机故障和主电路不正常两方面分析。电动机电枢绕组发生一相断路、引出线断裂或接线螺钉松动时,都会引起异步电动机单线运行或V形三相运行。

电气设备故障诊断方法

电气设备故障诊断方法 电气故障现象是多种多样的,例如,同一类故障可能有不同的故障现象,不同类故障能是同种故障现象,这种故障现象的同一性和多样性,给查找故障带来了复杂性。但是,故障现象是查找电气故障的基本依据,是查找电气故障的起点,因而要对故障现象仔观察分析,找出故障现象中最主要的、最典型的方面,搞清故障发生的时间、地点、环境等。 1.直接感知有些电气故障可以通过人的手、眼、鼻、耳等器官,采用摸、看、闻、听等段,直接感知故障设备异常的温升、振动、气味、响声、色变等,确定设备的故障部位。 2.仪器检测许多电气故障靠人的直接感知是无法确定部位的,而要借助各种仪器、仪表,对故障设备的电压、电流、功率、频率、阻抗、绝缘值、温度、振幅、转速等等进行量,以确定故障部位。例如,通过测量绝缘电阻、吸收比、价质损耗,判定设备绝缘是否受潮;通过直流电阻的测量,确定长距离线路的短路点、接地点等。 利用眼睛、鼻子、耳朵、手等感觉器官,来进行直接观察,观察温度、声音、颜色、气味有否异常,以判断电源装置的运行情况。通过这种直观,将一些明显的故障能立即诊断出来,或者能帮助我们分析和掌握故障发生的部位、危及范围、严重程度以及元器件损坏情况。就是对那些隐蔽而复杂的故障,通过我们所直接观察到的各种现象,也能为进行诊断和分析提供重要依据,因此,直观是诊断故障的十分重要的第一步。 1.听一听有没有异常的声音。 2.嗅一嗅有没有异常气味,特别是有没有出现绝缘材料烧焦的气味。一般电气部件都由绝缘材料组成,当绝缘材料被通过的大电流(超过额定电流数倍)烧伤或烧焦后,会发出一种刺鼻的臭味,追踪气味的发生处,能帮助我们查找故障源。 3.查一查是否出出异常的温度。各种电源设各,不管是静止型还是旋转型,只要流过电流,就会产生热量,这种热量,使温度上升,但只要不超过额定温升是允许的。电源装置能持续正常的运行,这种温度基本处于饱和状态,变化不会很大。如果发现某元器件或某部位的温度突然升高,发热发烫,出现反常情况,表明可能出现故障或者有故障隐患存在,此时可根据热源去寻找故障点。检测电源装置的温度,通常采用如下几种方法。 (1)用手去摸一摸,赁感觉和经给来判断温度是否发生了异常。平时,要有意识地经常去体验设备的温度,掌握装置正常运行情况下的温度,因此,只要用手去摸一摸(但必须注意安全),就能知道温度是否超出了允许的最高温度。根据经验,在通常情况下,能够用手摸设备耐受10s左右的温度约为60度。 (2)对一些十分重要的部件或者特别需要监视的部位,可以安放温度计,用温度计来检测和监视它们的温度。 (3)对另外一些需要监视温度的部件或部位,但不便安放温度计,也不能用手摸它。在这种情况下,可以贴上示温片或涂上示温涂料,根据它们的颜色随着温度的变化而发生变化的性能,就可以知道温度是否出现了异常。 4.看一看有没有出现冒烟的情况,是否有被烧焦、烧黄或被烧得发黑的元器件。当过载和短路引起的大电流通过元器件(或零部件)时,轻者将远件烧得发烫,烤得变黄。重者将元器件(或零部件)烧得冒烟、发焦、发黑。对这种情况,可根据损坏的元器件,找出故障点,分析出故障原因。 5.看一看熔断器是否熔断。如果发现熔断器熔断,则应检查一下是哪一相的被熔断。再细细地看一下熔芯被烧断的情况和被熔断的程度。便如,对那些玻璃管熔断器,有的熔芯看上去是被慢慢地熔断的,在被熔断分开的两个断点处显得比较粗壮,头上呈现椭圆形,玻璃管仍然很透明,并且没有任何被损坏的痕迹,也没有任何发黑发黄的现象。这些多数是由于过负

电气设备常见故障分析与排除方法

电气设备常见故障分析技巧与排除方法 摘要:提高电气设备的维护管理水平,保证电气设备经常处于良好技术状态,是电气管理人员的基本职责。设备正常状态的管理是较容易进行的,可是非正常状态的管理,也就是故障状态的管理就比较复杂。电气设备的故障是多种多样的,电器维护及管理人员只有在了解设备运行原理的基础上,经过长期实际工作的锻炼,才能达到较熟练的程度,以迅速地判断故障和排除故障。 [关键词]电气设备;维护;常见故障诊断 1 电气设备维护的一般方法 维护方法与电气设备的种类、技术要求、工作条件与实用工具等密切相关。电气设备运行中常见故障及处理措施

电气设备运行中常见故障及处理措施 发表时间:2019-11-20T13:44:15.640Z 来源:《中国电业》2019年15期作者:王建武[导读] 现如今每个家庭用电需要比较高,电气设备就是产电的关键设施.摘要:现如今每个家庭用电需要比较高,电气设备就是产电的关键设施,但对电力的需求过高则会导致设备压力过大。电气设备通常有庞大的系统,它是否安全关系重大。如果在运行过程发生障碍不仅十分危险,危害工作人员的身体,而且还会影响工作,所以说,深入研究电气设备运行中的常见故障是很有必要的,研究的同时还要了解怎样处理紧急情况。 关键词:电气设备运行;常见故障;处理措施 在发电厂中,电气设备无疑是重要组成部分,起着关键作用。随着我国经济水平和人民生活水平的不断提高,对电力有了更大需求。为了不影响人们的正常生活,必须要减少电气设备运行过程产生故障的情况,发电厂则需要加强对电器设备的管理,保证电器设备的正常运行。减少故障必须要从根本出发,找到针对性的措施,这样才能起到事半功倍的效果。同时,在平时还要注重对电气设备的检查和维修,还可以利用一些特殊的技术对设备好好保护,有效避免突然的故障给家庭用电造成困扰。 1概述 随着社会建设事业的不断发展,我国对电力能源的需求量也越来越大,电力在国家建设中起到的重要作用不言而喻,因此发电厂电气设备的正常运行就成了电力是否能够持续稳定运行的关键。就当下来讲,火力发电是是应用最多的发电形式,可能是因为这种发电形式比较简单,而且注重各种发电系统的相互配合。电气设备是由开关、母线、发电机和变压器等组成的,每一部分都必不可少。在运行过程中,如果其中的一环发生故障,那么整个发电系统都会受到直接影响。电气设备如若出现故障,将会停止供电。电力不足将会对个人生活、企业运行甚至国家带来不可逆转的损失。因此,首先要牢牢记住电气设备中每一组成部分的作用,将其作用发挥到极致,另外电气设备的管理也十分重要,不管是安全管理还是运行管理,工作人员都需要了如指掌,最后,当设备真的发生故障的时候,一定要弄清楚原因,对症下药,针对性的实施处理措施。 2电气设备运行中的常见故障 2.1发电机碳刷漏电、产生火花这种故障主要是因为碳刷工作时间过长,过度地使用将导致边缘磨损,使得环绕电磁电阻丝偏离,这样一来,电气设备将会无法工作,更环绕电磁电阻丝偏离,这样一来,电气设备将会无法工作,更甚者,还会出现火花。此外,如果长时间地使用发电机,则会让发电机负荷过重,出现发热现象,严重的话也会迸溅火花。机器也是需要休息的,长时间地使用就算是再好的机器也经受不住。更换碳刷的时候一定要记住,保持型号的一致,否则的话,很有可能造成电磁电阻的与之前不同,导致漏电或者火花。 2.2发电机温度过高 众所周知,发电机的工作周期一般很长,在它的长时间运转下将会产生热能,热能积累过多会加快电气设备的老化。此外,电气设备的电压在规定的范围内是不会导致设备出现故障的,一旦超出标准范围,那么就会给电气设备以打击,因为电压的稳定关系着整个发电系统的正常运行。电压过高的话,发电机就会高速运转,运转过程中将会产生大量热能,使得温度过高。试想,当我们的手机温度过高时,是不是也会导致运行缓慢甚至会卡住。所以说,发电机也是同样的道理,温度越高,那么电气设备的运行速度也就越慢,甚至当温度超过临界点的时候,就会直接影响发电机的正常运行。而且,温度过高的发电机会将热能散发出来,可能会对工作人员的人身造成危害。 2.3母线失压故障 工作人员在操作电气设备时一般都有要求和标准,如果不按照要求进行操作或者操作失误的话,那么极有可能导致开关跳闸。因为在运行过程中,母线会产生超强的负荷,如果这个负荷超过了母线的承受范围,那么就会让某些装置跳闸或者停止运行,这些都将直接造成母线的失压。母线失压这一故障也不可小觑,因为它将会让整套电气设备处于停止工作的状态,一环的失误将会让一整个系统都无法运行,极大地降低了工作效率。 2.4备用电源出现自动切换情况有时发电厂会为了避免突然停电而导致系统瘫痪,就会提前准备好备用电源,保证不耽误电厂的正常运行和人们的正常用电。备用电源可以在突发状况下提供电力,但也很有可能因为与处于缓慢运转状态的设备连接,导致电压突然增大,最后让电气设备负荷增大。这样的话发电系统极易受损,从而减少它的运行周期。 3针对以上常见故障的处理措施 3.1合理使用发电机 首先是要购买合适型号的碳刷,在选购时一定要买型号规格一致的碳刷,而且质量一定要好,保证电阻不会出现忽高忽低的状况。其次就是在使用时,不要让它长时间工作,适当的休息可能会减少它的突发状况。还有就是要注重对发电机的维修和管理,适当增加检查的次数,防止突然的故障造成影响。另外,现在技术这么发达,可以同一些特殊的技术或机器来检测发电机的碳刷的情况,如果检测出它有异常就要及时的更换或维修。除了碳刷需要加强管理,还要及时清理灰尘或者发电机上的污垢,不然污垢沉积的太多的话,可能会影响机器的运转。 3.2关于冷却措施 发电机温度过高会造成连环反应,所以要及时地降低温度到一定范围内。这时我们需要合理的冷却措施,避免热量的累积。(1)水内冷却 这一冷却措施比较安全且节省资源,主要方法是将发电量大的发电机发入水中,极大地增加散热量。但它的弊端就是容易毁坏机器,因为设备泡在水中极易生锈,一生锈的话就会影响运行速率。(2)氢气冷却 由于氢气的密度小,能起到非常好的散热效果,可以当作热量的载体。氢气的成本也不高,所以也比较节省资金。但是氢气易燃,在发电厂这样的高温环境中,而且发电厂中哪里都是重要设备还有电源,可能会有着火的安全隐患,会对工作人员的人身安全造成威胁。(3)密封式空气冷却

电气设备常见故障分析

电气设备常见故障分析 1. 电气设备绝缘故障 由于电气设备长期处于高电压和强电场作用下,电气绝缘是一项重大问题,这也是电气设备故障诊断的重中之重,因为一旦绝缘问题出现隐患,不仅影响正常的供电用电,更易引发重大事故。绝缘故障主要分为以下几种:变压器绝缘故障;电压、电流互感器绝缘故障;电力电缆绝缘故障。这其中引发绝缘故障的主要因素是设备老化,密封不严,容易受外界异物侵蚀,使设备丧失绝缘能力,其中以高压电流互感器最为关键。因为电压电流互感器属于电气设备的核心部位,承受负荷最大,老化速度快,而高压电流互感器的绝缘为电容均压结构,高压引出部件,特别是60kV 及以上的高压套管均采用绝缘材料为油浸材料和胶纸材料电容型结构,密封效果不是很好,运行时进水受潮这种事故约占事故总数的百分之三十。 2. 电气设备机械故障 设备机械故障主要有电气设备的振动、磨损、疲劳等,特别是电机(发电机、高压电动机)的故障。我们知道,电机是由定子、转子和轴承装置构成,在电机的工作系统中存在相互独立的电路和一个耦合电路的磁场,电机内不同绝缘

结构又构成了独立的电机绝缘系统,又有保证各个部位正常运转的基本机械系统和通风散热系统。这类故障的特点是隐蔽性强,对检修技术要求比较高,既需要具备灵活操作设备的技术,而且需要具备很丰富的电气设备检修经验。高压断路故障也是一种较为常见的设备故障,如缺油情况下断流,而电弧不熄灭,容易烧毁设备,甚至引起爆炸;另外,断路器绝缘子破坏,拉杆瓷瓶断裂,橡皮密封垫有缺陷等也属于高压断路方面的故障。 3. 电气设备发热故障 由于电气设备进行的是能量的转换和传递程序,发热因素对电气设备的破坏性极大,热故障在电气设备故障诊断中起到关键性作用。 综上所述,电气设备的故障模式具有多样性,因此在进行电气设备诊断时必须多角度、全方位综合考虑。

电气线路常见故障(2020新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气线路常见故障(2020新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电气线路常见故障(2020新版) 电气线路故障可能导致触电、火灾、停电等多种事故。下面对电气线路的常见故障作—简要分析。一、架空线路故障 架空线路敞露在户外,会受到气候和环境条件的影响。雷击、大雾、大风、雨雪、高温、严寒、洪水、烟尘和灰尘、纤维等都会从不同的方面对架空线路造成威胁。 当风力超过线路杆塔的稳定度或机械强度时,就会使杆塔歪倒或损坏。这种事故一般是在出现了超出设计所考虑的风速条件时才会发生。如果杆塔因锈蚀或腐朽而使机械强度降低,即使在正常风力下也可能发生这种事故。大风还可能导致混线及接地事故,也可能发生倒杆事故。此外,风力还可能引起导线、避雷线的混线事故。例如,化工区的线路常在大雾季节或雨雪季节发生故障,河道附近的线路也只在雨汛季节才会受到洪水的损害。 生产排出来的烟尘和其他有害气体会使厂矿架空线路绝缘子的绝缘水平显著降低,以致在空气湿度较大的天气里发生闪络事故;在木杆线路上,因绝缘子表面污秽,泄漏电流增大,会引起木杆、

电气设备故障排除的方法及要领

电气故障排除的方法与要领 摘要: 随着国内工业化的快速发展和改革开放的逐步扩大及深入,科学技术在社会生产力的地位不断的加强,某些电气设备作为科技产品的转化在生产中已越来越广泛采用,而电气设备的数量和品种以前所未有的速度在增加,其中电气设备和电气控制系统更新换代的产品很多,其维修方法和故障诊断技术也在不断的丰富和提高。一些科技含量比较高的电气控制系统的“维修难”(如:数控系统、全数字直流调速、变频调速拖动系统等)已越来越成为影响生产设备有效使用的突出问题。而电气维修人员是面对和解决这些问题的主要技术力量,在实际生产应用当中出现故障给予及时帮助和排除是每一位维修人员应尽的义务和职责,而维修电工是这种维修力量的重要组成部分,所以作为一名维修电工,在工作中除了对设备及线路的合理安装、良好的调试和日常保养与检查外,如何在设备出现故障时,迅速查明原因并排除,是保持生产设备正常运行的重要保证。 前言 在实际工作中,电气故障出现的范围很广,涉及到电气系统的每一部分,并且出现的故障是千变万化的、随机的。排除故障的方法只能根据故障的具体情况而定,没有严格的固定模式和统一的标准,这对很多维修人员来说感到困惑,往往在解决故障的过程中走很多弯路,甚至在处理故障的时候还适得其反,看似小毛病往往在维修时不慎,反而把问题越修越大,这是由于维修人员对所修电气设备不是很熟悉,操作方法、工作原理、线路走向以及设备的使用情况等不了解,盲目修理,再加上心理没底,精力不集中,人为造成解决故障时间的延缓和某些电气元件的损坏引起的。作为一名维修电工,应在遇到故障时,能迅速查明故障原因,合理正确的处理故障点,这对提高劳动生产率、设备利用率以及减少经济损失和安全生产都具有重大作用和现实意义。而作为一名技师,除了自身应具有一定的理论知识和文化素质以及丰富的实践经验和较强的技能外,另外还应具有对从事同工种下一等级的其他人员的培训和指导的能力。本人在从事该工作几年,从实践中逐步探索和总结了一些经验,结合自己的实际工作和查阅的相关资料,谈一谈对故障排除的一些认识,以便大家相互学习、促进和共同提高。 论文内容: 一、排除故障的基础 排除故障的基础是指排除故障时所具备的必要条件。要彻底排除故障,解决实际当中所面临的问题,就必须要搞清楚故障发生的原因,要想迅速查明原因,除在工作中不断积累经验,更重要的是从理论上分析,解释事故发生的原因,用理论结合实际来指导自己的操作。但是技术水平的提高、维修经验的积累,需要一个漫长的过程。 1.对维修人员的素质要求 电气设备是技术和知识密集型的机电一体化产品,其技术先进、结构复杂、价格昂贵,在生产上往往起关键作用,因此对维修人员有一定的要求。维修工作做的好坏,首先取决于维修人员的素质,作为一名维修人员须具备以下几个条件: 1)专业知识面广。掌握或了解计算机原理、电子技术、电工原理、自动控制与电力拖动、检测技术、 机械传动及机械加工工艺方面的基础知识。既要懂电、又要懂机。电包括强电和弱电;机包括机械、液压和气动技术。 2)勤于学习,善于分析。电气维修人员应该是一个勤于学习的人,不仅要有宽广得知识面,而且需 要对所需解决故障的电气系统有深入地了解。电气维修人员需要有一个善于分析的头脑。有些故障现象其起因往往不是显而易见的,它涉及到机、电、液、气各种技术。所以在这众多的故障起

煤矿井下电气设备常见故障分析

煤矿井下电气设备常见故障分析 一、开关类 1、电源故障: 当合上隔离开关后,开关无显示及开关内电器元件不工作。 排除技巧 (1)首先判断三相电源线路是否已经供入开关内,是否存在缺相情况(因为控制变压器一般使用两相电源)。 (2)检查隔离开关是否存在损坏情况,造成电源线路经过隔离开关后断开(这种情况有时是单向性的,可以将隔离开关向反方向试验来确定)。 (3)检查控制变压器电源线路是否断开或虚连,熔断器是否烧毁.一定要弄清熔断器烧毁的原因,是否是因为控制变压器损坏或短路,不要强行短接或随意更改熔断器的容量,这是一个很危险的做法,如果是变压器内部或线路短路发热,不能及时烧毁熔断器断开电源,强大的短路电流产生的高温就可能引起开关内部线路起火和爆炸,引发故障的进一步扩大与危害。 (4)检查控制变压器二次电源线路是否断开或虚连,熔断器是否损坏,如果熔断器损坏也一定要查清楚损坏原因,不得随意更改其容量和短接。检查变压器是否损坏,内部导线是否断开或烧毁。 (5)电源故障的其它方面:电源故障虽然只是从接线腔、隔离开关、熔断器到控制变压器这几个点,但故障的现象是多种多样的,有些是比较直观的,有些是看不到的,例如,隔离开关和控制变压器,

它们的内部结构,由于井下条件的局限是不可能拆开检修的,所以,我们必须了解它们的构造原理,工作状况,才能准确的判断出它的好坏。 2、保护回路的故障: 某一保护动作造成不能送电,或保护系统不动作。 (1)漏电闭锁和漏电跳闸保护的故障: 采掘工作面都采用这两种保护措施。 排除技巧: (1)当开关出现漏电显示不能合闸时, 首先要判断出漏电点出在哪一部分,一般分为三部分来判断,那就是:开关、线路、用电器(电动机)。将负载电缆拆下,单独试验开关,如果恢复正常就可以确定是线路或用电器(电动机),反之就是开关本身的问题。 (2)开关本身的漏电故障也可以分为三个部分来排除: ①主回路漏电故障: 重点检查接线柱、导线、接触器、隔离开关是否有绝缘损坏、老化、接地等故障。可用兆欧表对地进行测量(将控制变压器一次拆开防止击穿)。 ②控制回路漏电故障: 重点检查控制变压器、中间继电器、试验按钮或开关、操作线路是否绝缘损坏或接地。 ③保护回路的漏电故障:

C6140车床电气线路常见故障分析与检修讲课教案

C6140车床电气线路常见故障分析与检修

课题:车床电气线路常见故障分析与检修(说课稿) 一、内容分析 1.本课题内容的实用性很强,是维修电工职业岗位所必须掌握的基本职业技能,它对学生综合运用知识的能力要求很高,即具备阅读电原理图的能力,又需电气线路基本检测方法,是对“车床电气控制”学习效果的综合检查,又为以后较复杂机床电气线路的故障分析与检测做铺垫。 2.教学目标 知识目标:了解机床电气设备故障的诊断步骤和诊断方法;掌握C6140车床电气线路常见故障分析与检修方法 能力目标:训练综合表达能力(文字、口头);提高分析与解决问提的能力;培养学生的维修电工职业岗位意识和团队协作意识。 3.教学重点 车床电气线路常见故障分析 4.教学难点 车床电气线路常见故障检测 二、教学方法与手段 本课题内容要围绕车床电气控制线路图来讲解,适合采用多媒体教学和现场教学,用课件演示车床的控制线路图。结合实训,通过对机床的操作和故障检测,加深对课题内容的理解。在授课的过程中,注意深入浅出,从实用性的角度,调动起学生学习的积极性。 根据我校学生和教学设备的实际情况,以及课题的特点,主要采用以下教学模式: 1.学生讲、教师评,“教”与“学”模拟换位--一种另类互动模式

2.学生扮演维修电工角色,进行岗位体验—情境体验模式 3.现场教,现场学,现场实践——现场教学法 具体教法:先采用多媒体模拟机床控制线路和机床排故是的模拟机床,举一个具体案例,从维修电工的角度介绍故障的检修步聚。然后提出几个常见故障问题,让学生扮演维修电工角色自己来完成。如断开电路中的熔断器,断开自锁触头,断开接触器线圈的电源等,首先让学生根据电原理图进行分析,说出可能会导致的故障现象,再结合动手实际操作,根据要求断开电路,把真实看到的故障现象与刚才分析进行对比是否相吻合。这种“纸上谈兵”的方法,在这里起着很重要的作用,大大地加强了学生的分析能力,培养了学生的逻辑推理能力、思维能力,若分析故障的思路正确的话,其实际的故障也就很快排除。有了以上的知识作为铺垫,学生对故障分析有了感性的认识,根本不需费很大的劲,学生更不用去“死记”,让学生轻松地学会了故障分析,无形之中提升了维修技能。 三、学法 由于本课题是在掌握常用控制电器及电气控制基本环节的基础上,对车床电气控制系统进行的故障分析,要求学生在课前要对上模块的内容进行复习,课堂上要紧跟老师的思路走,对电气原理图认真进行分析,根据故障现象缩小范围;再结合动手实际操作,加深理解;课后到校内机加工车间进行现场观摩、参加一定的生产实际操作,增强感性认识。 四、教学过程(教学设计)

电厂电气设备运行中常见故障及处理措施 王润伟

电厂电气设备运行中常见故障及处理措施王润伟 发表时间:2019-11-05T16:14:28.567Z 来源:《电力设备》2019年第14期作者:王润伟[导读] 摘要:随着能源产业的不断发展,电厂在发展过程中必须要加强环保节能工作的重视,在实践中加强对电厂管理质量控制,通过科学的方式与手段强化燃机电厂电气设备安全运行管理,重视日常维护,可以保障燃机电厂的稳定运行。 (内蒙古呼和浩特大唐国际托克托电厂 010200) 摘要:随着能源产业的不断发展,电厂在发展过程中必须要加强环保节能工作的重视,在实践中加强对电厂管理质量控制,通过科学的方式与手段强化燃机电厂电气设备安全运行管理,重视日常维护,可以保障燃机电厂的稳定运行。分析现阶段燃机电厂发展中电气设备安全运行管理存在的问题与不足,鉴于此,本文对电厂电气设备运行中常见故障及处理措施进行了分析,以供参考。 关键词:电厂电气设备;常见故障;处理措施 引言 为了保证电力的安全稳定供应,需要对电厂的各个生产环节提高重视,尤其是在如今机组增容降耗的实施背景下,电厂的电气设备数量越来越多,导致对故障的监测与处理难度逐渐提高,所以要进一步加强对电气设备的检修,做好对运行故障的积极应对,从而提高电气设备的可靠性与使用寿命。 1电厂电气设备安全运行管理的重要性 电厂的电气设备安全运行管理对电厂的发展具有重要意义。首先,只有电气设备的安全运行,才能保证电厂的整体工作效率得以提升,从而实现电厂的现代化模式的转变。其次,电气设备的安全运行提升了电厂机组的安全性,从而降低工作人员的工作量,降低电厂的运行成本,提高了企业经济效益。因此,加强电气设备的安全运行管理是十分必要的。在电厂的实际运行过程中,必须充分重视电气设备的安全运行,积极完善建立严格的电气设备安全运行管理机制,确保电气设备始终保持健康良好的运行状态,降低电厂的运行成本,提高经济效益。 2电厂电气运行中常见故障分类与原因分析 2.1发电机冒火故障 电厂电气运行中,许多原因都会发电机发生冒火故障,本文主要归纳以下几种发电机冒火故障:一是电气设备使用不同规格型号的压簧导致两个部件之间出现电火花;二是滑环和碳刷使用时间过长导致磨损严重,电气运行过程中出现偏离导致电火花故障;三是碳刷型号不同导致电流数值不同,加之碳刷间的摩擦变大导致电火花的产生,工作人员在排障和日常维护中要确保配件保持统一规格;四是电气运行过程中部件受到破坏或出现送到导致力矩耦合不均衡从而出现电火花故障;五是人为因素造成水冷却系统堵塞,部件过热而导致绝缘层外表皮破损,设备短路,出现电气故障。因此,在电厂电气设备的排障和日常维修中,工作人员要严格监控设备运行状态,对出现故障的设备及时复查。严重的发电机冒火故障将会导致电厂停运,给电厂带来巨大的经济损失。 2.2备用电源切换不合理 基于电厂需要持续大量发电的工作特点,一般电厂在建设过程中会根据电厂的电气设备数量、发电机容量等电厂的具体情况配备一定数量的备用电源,其主要作用是保证在电厂主电源出现故障不能继续持续供电的情况下,及时自动切换以保证电厂电气设备运行过程中不断电,持续正常运行。如若备用电源在电厂主电源断电之后不能及时启动或是不能与主电源的供电工作不能完成良好的匹配衔接,会明显影响电厂电气设备的运行速度和运行状态,严重时将会导致机组停工。 3电厂电气运行常见故障的应对措施 3.1冒火故障解决措施 该故障属于电厂电气运行故障运行中的常见故障,倘若得不到及时处理,其故障影响会加剧,从而对电气设备的安全运行带来威胁。通过分析该故障成因,一般有如下几点:碳刷工作要有压力弹簧的配合,但压力弹簧的工作时间与质量存在差异,所以给碳刷提供的压力值不相同,也就意味着碳刷与滑环接触点电阻不同,进而出现火花;值班人员巡视不仔细,未能察觉个别碳刷过热。具体的应对手段针对原因也可分为两点:购置同批次、同型号的碳刷与压力弹簧,并且同一时间进行更换;加大选差力度,对碳刷异常工作状态进行报告,避免故障影响加剧。 3.2备用电源切换故障解决措施 针对电厂备用电源切换不成功的运行故障,首先要提高电厂电气设备运行水平,定期对主电源设备进行检查维护,降低主电源故障率。其次,设备车间要充分收集设备备用电源切换过程中发生故障的相关信息,包括故障发生环节、发生原因等,结合电厂的实际运行情况,邀请专业的专家或学者调整备用电源的切换流程、优化备用电源切换方式、重新规划电厂电路等,缩短备用电源切换时间,保证电气设备发生故障时顺利的由主电源切换至备用电源,保证电厂的正常运行。最后,电厂要严格规范相关工作人员的检修范围、周期和流程,加强技术人员的专业培训,当电厂发生电气设备故障时,即可保证自身安全,又可以保证电厂的稳定运行。 4提高电厂电气设备运行效率的有效措施 4.1加强设备检修管理工作 具有针对性、可行性的电厂电气设备检修管理工作计划和方案可以明显提高电气设备的运行效率。首先,电厂要根据自身实际情况,不断结合我国电气设备更新发展趋势而完善电气设备的检修管理方案,通过参观学习、召开专家会议、调查分析等方法,加强对电厂电气设备的各项参数以及档案数据的观念管理,提出具有针对性和可行性的电气设备检修管理计划。其次,充分分析检修管理方案的可行性,包括方案的可操作性分析、故障分析:可操作性分析只要是对设备检修管理方案能否按照规划的时间分割完成固定检修工作的分析论证。故障分析的主要工作内容是通过设备维护与检修记录找到故障发生的根本原因,并以此为依据进行设备供应厂家的更换和设备检修管理方案的重要依据,降低设备故障率。两项分析同时进行,保证了设备检修管理的效果,从而提高设备的运行效率。最后,要确保设备检修管理工作的顺利进行。设备检修管理工作的核心是对电气设备的可靠性进行分析、检测设备的运行状态、诊断设备故障,从而对电气设备进行信息化管理与决策,监测设备的使用寿命,最终实现延长设备使用寿命、提高设备运行效率与企业效益的目标。在实际工作中,要不断完善和细化电气设备检修管理工作的流程和内容,充分考虑各个方面的影响因素,综合运用科学、高效的电气设备检修技术,制定合理的电气设备检修模式,促进电厂电气设备的良好运行,提高设备的运行效率。