文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水沟电缆槽模板加工及安装技术交底教学文稿

水沟电缆槽模板加工及安装技术交底教学文稿

水沟电缆槽模板加工及安装技术交底教学文稿
水沟电缆槽模板加工及安装技术交底教学文稿

技术交底

表格编号技术交底书

1301 项目名称中铁港航局深茂铁路JMZQ-3标

第 1 页交底编号

共 6 页工程名称莲岗隧道

设计文件图号深茂铁路江茂段施(隧)-04

施工部位水沟电缆槽模板加工及安装

交底日期年月日

一、设计参数

C30混凝土,无仰拱段2.0m3/m,有仰拱段1.63m3/m。

二、施工工艺

施工做准备→断面净空尺寸、平整度复测→超限部位凿除→基面外露钢筋头、锚杆头等突出物切除→锚杆头盖塑料帽、管道孔砂浆找平→凹陷、切除部位补喷→漏水点引排。

三、施工方法

(1)在电缆槽混凝土浇筑前清理淤泥、积水及其他杂物并凿毛;采用高压风水对基面进行冲洗,保证基面洁净后方可关模浇筑混凝土。

(2)安装模板时首先按设计要求安装接地端子,电缆槽内每100m预埋一个,电缆槽外缘每50m 一个;预留过水槽每5m一对采用φ50的PVC管进行埋设,排水出口用φ100的PVC管与侧沟相连,间距30m;电缆槽外缘壁构造钢筋按要求架立。

(3)预留的二衬综合接地钢筋用φ16钢筋与电缆槽侧墙上纵向接地钢筋相连接。纵向接地钢筋每50m与电缆槽侧墙外缘接地端子相连接;每100m与电缆槽内接地端子相连接,连接方式采用“L”形连接。

(4)预埋的初支接地极必须采用φ16连接钢筋与电缆槽侧墙上的φ16纵向接地钢筋左右间隔连接。

(5)采用带底板衬砌结构时,为疏排道床两侧及底板下底地层中的可能积水,与道床排水孔连通用以排除道床积水的φ50PVC排水管与打孔波纹管交错设置,间距15m,排水管(波纹管)直接引入中心水沟。隧道无砟轨道道床底面(底板或仰拱填充面)两侧靠沟槽侧壁设置纵向贯通的φ100mm半圆形排水孔,以疏排隧道内道床可能积水。

(6)在综合洞室处要在电缆槽处埋过轨钢管。在沟槽侧壁(靠近线路侧)结合隧道接地情况设置加强钢筋,以加强沟槽槽身强度和结构整体性。

过轨管设置:

1)电力过轨:每个综合洞室设置过轨管4根,过轨管采用φ150镀锌钢管(壁厚7mm)。

2)通信过轨:设置通信设备的综合洞室设置过轨管2根,过轨管采用φ100镀锌钢管(壁厚7mm)。

3)每根过轨管内均预留2根贯穿铁丝(φ≥4mm)且在两端预留一定的余量(≥50cm)。过轨管与电缆槽连接的弯曲半径应大于75cm,管口应高于槽底5cm,预埋的过轨管两端应设堵头,以免其它杂物堵塞管道。电缆穿过后应采用防水材料对过轨管与电缆间空隙封堵,以防漏水浸泡。

4)过轨管在穿越侧沟及中心水沟时采用上跨方式,施工过程中应保证过轨管位于每道水沟的设计过水面之上。

5)强、弱过轨管间应保证一定间距(≮40cm),无仰拱地段设置过轨管时,过轨管处应挖槽埋设后以M10水泥砂浆封填。并保证过轨管周边水泥砂浆厚度不小于5cm。

6)其它注意事项详见相关专业及相关规范、文件的要求。

7)电缆槽模板关模时应保证混凝土结构设计形状、尺寸正确且满足施工高程要求。模板应具有足够的稳定性,能安全的承受新浇筑混凝土的重力、侧压力及施工中可能产生的各项荷载确保混凝土施工中不跑模、不漏浆。

8)模板接缝应平整、密贴、防止造成混凝土接缝或漏浆,棱角边线处振捣后将浮浆清除,保证混凝土线条顺直。

9)严格控制钢模清洁,脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷。

10)在混凝土的入模和振捣过程中混凝土浆不可避免地要溅到模板上,并且有可能形成初凝,模内操作人员如不清理,则会使先后不同时间入模混凝土发生离散,混凝土脱模后,由于溅点凝结不牢而脱落,形成麻面现象,从而影响混凝土外观质量。

11)侧壁内的纵向贯通地线一定要保证整根的通连。

电缆槽安装技术交底(1)备课讲稿

中铁十局石济客专一分部第三架子队 技术交底书 交底级别:四级编号: 主送单位四电班组施工图号石济客专施路通-24 施工部位电缆井施工发送日期 一、工程概况: 齐河站路基附属工程电缆井分为三种型号,分别为Ⅰ型电缆井,Ⅱ型电缆井,Ⅲ型 电缆井。 二、施工工艺和施工方法 2.1.施工工艺: 2.1.电缆井施工工艺: 放线→人工开挖电缆井(钢筋加工)→现场技术员验收→C25混凝土垫层→绑扎钢筋→立模→报监理工程师验收→灌注混凝土→养护→拆模→回填→安装预制盖板由技术人员测量定出基础位置,撒出开挖轮廓线,在开挖线四周,用彩条布或塑料 布对级配碎石进行覆盖,以防土石等污染级配碎石。 基础开挖后,检查基底平面位置、尺寸大小、基底高程及承载力等,允许偏差符合 要求后,立即报监理工程师检查,合格后立即进行基础混凝土的施工。 电缆井允许偏差、检验数量及检验方法 序号检验项目允许偏差施工单位检验数量检验方法 1 距线路中心位置0,+20mm 沿线路纵向每100m 每侧各抽样检测5处尺量 2 形状尺寸10mm,-10mm 尺量 3 顶面高程10mm,-10mm 水准仪测 2.施工要求: 2.1.放线:根据设计里程放出十字线和标高,开挖采用1:0.1放坡,并用白灰洒出开挖线。 2.2、人工开挖电缆井:放线完毕后,采用人工配合机械开挖,机械开挖轮廓线要 比结构轮廓线每个方向小30cm,再采用人工修边及清底,以避免出现超挖并破坏路基本体结构。开挖时应特别注意不要破坏预埋的过轨钢管。

2.3、钢筋加工:钢筋加工的型号尺寸必须符合设计要求。 2.4、现场技术员验收:应对电缆井开挖的结构尺寸、标高进行检查,合格后方可 进入下道工序。 2.5、C25混凝土垫层:开挖经检查合格后,方可进行10cm厚C25混凝土垫层施工, 应严格按试验室施工配合比进行施工,顶面标高控制在电缆井结构底,且表面平整度应控制在1mm内。 2.6、钢筋:钢筋进场前,必须有出厂合格证,对使用钢筋应按规格、品种分批取 样并按规范进行检验,检验合格后方可使用,钢筋在加工前应调直,除去表面的油污、 锈渍,钢筋应平直,无局部弯曲。钢筋加工严格按设计图纸进行钢筋绑扎,并满足验收 标准要求。在加工棚内加工后运至现场安装。; 2.7、立模:内外模板采用竹胶板,加固采用钢管和方木,外模下面部分采用土模, 顶部露出基床表层底部分采用竹胶板。模板的强度及刚度必须满足验收标准要求,结构尺寸满足设计要求。 2.8、报监理工程师验收:立模完成后报监理工程师验收,验收合格后方可进行下 道工序。 2.9、灌注混凝土:经监理工程师验收合格后,开始灌注混凝土,混凝土采用1#搅 拌站生产的混凝土,通过混凝土罐车运输至现场,采用溜槽放入模板内,捣固采用插入式捣固棒捣固。当顶面混凝土开始初凝后,要求进行二次收光。 2.10、养护:混凝土初凝后,采用人工洒水养护,不小于14d。 回填:当混凝土达到80%强度后方可进行回填,回填采用挖出的路基填料回填,回填必 须采用冲击夯夯实。 2.11、安装预制盖板:盖板采用预制厂生产,安装时,电缆井顶部与盖板接触位置 涂沫沥青后再安装预制盖板,盖板安装必须平整,且不得有松动现象。 运至现场安装。; 3、施工注意事项: 3.1.放线特别注意与预埋过轨对应; 3.2.开挖时请特别注意不要把预埋的过轨管损坏; 3.3.顶面标高控制与该处基床表层顶相同,形成4%流水坡;

电缆沟施工技术交底

电缆沟施工技术交底 测量放线 1.根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1 、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用 1 :1 。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1 型电缆沟底宽度为1.74 米,考虑到工作面的宽度,G1 型电缆沟沟槽底宽度为 2.74 米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求: (1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11 、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1: 2.5水泥砂浆厚15

电缆槽安装技术交底

电缆槽安装技术交底 记录工程名称分部(分项)工程接底项目接底人 一、电缆槽安装范围XX特大桥左侧通信电缆槽全桥安装,槽安装范围:xxxo序号桥梁分类桥名中心里程桥全长m(台尾一台尾)电力电缆槽(m)通信电缆槽(m)信号电缆槽(m)设置于左、右侧电缆槽设置范围设置于左、右侧电缆槽设置范围设置于左、右侧电缆槽设置范围槽310槽210槽310槽210槽310槽2101大2特大3 特大4大 二、电缆槽安装位置所有电缆槽除了以下设声屏障梁和连续梁段落安装在人行道支架内侧其他段落电缆槽均安装在人行道支架外侧电缆槽托架上,按照设计图拼装,并用符合规范要求的直径1235六角螺栓将托架与槽身有效连接。在设置声屏障地段电缆槽角钢支架与H型声屏障立柱采用四周贴角焊缝焊接;在连续梁段电缆槽角钢支架预埋在连续梁栏杆上或焊接在声屏障立柱上。 设声屏障梁和连续梁段落序号桥名位置(线路左侧)位置(线路右侧)123 三、电缆槽安装类型线路右侧按设计图安装电力电缆槽,线路左侧安装通信电缆槽或通信、信号电缆槽(通信和信号电缆槽 (合槽)为310mm (宽)X200mm (高)隔离型电缆槽,通信、电力电缆槽为210mmX150nim普通型电缆槽)

。交底记录工程名称桥面系分部(分项)工程电缆槽安装接底项目电缆槽安装接底人 四、相关安装要求 1、通信与型号电缆槽(合槽)为310mm (宽)*200nini (高) SMC隔离型电缆槽,通信、电力电缆槽为210mm (宽) *150mm (高)SMC普通型电缆槽,槽盖及槽身均采用5nmi厚SMC槽盖。 2、通信、电力、信号电缆槽以①12六角螺栓连接于支架上。 3、电缆槽槽体与槽盖应配合紧密。 4、为提高电缆槽的整体性,避车台电缆槽、桥头上下桥斜电 缆槽(异形构件)均按整体设计,但弯头处制作、运输、安装中属于易损部位,需特别注意。 5、斜电缆槽槽身(异形构件)采用整体生产、制作、安装。 6、手孔尺寸:通信接头手孔尺寸为2000*300*200mm (长*宽* 高),电力接头手孔尺寸为2000*1200*200mm (长*宽*高),手孔要求与通信、信号(电力)电缆槽连接。 7、电缆槽盖板采用包箍方式进行固定,包箍每1、0m设置一个,采用高频热镀锌钢板(钢板宽20mm,厚4mm)制作,采用8nini 螺栓进行连接,固定螺栓采用热镀锌带销螺栓,并设弹簧垫圈及垫片。 五、其他说明

室外电缆井及电缆沟施工技术交底

室外电缆井及电缆沟施工技术交底 本交底适应于室外电缆井及电缆沟钢筋、模板、混凝土施工。 工程概况 本工程分高压电缆沟、低压电缆沟、电缆埋管、电缆隧道、电缆井 a、b、c、d。混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。 交底内容: 一、施工准备 1.1、技术准备及要求 1.1.1、施工依据:严格按照设计图纸的要求做好图纸会审工作,建筑图 02151-S-CLGD-DT15-01\结构图02151-S-CLGD-DT15-01;图纸会审记录、图纸交底及图集规范。 1.1.2、定位放线:根据业主提供的控制点,采用全站仪定出电缆沟的基准线。 1.2、材料准备及要求 1.2.1、混凝土采用商品砼。 1.2.2、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 1.2.3、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。。 1.3、主要机具 1.3.1、插入式振动器、木工园锯、水准仪、全站仪及其它。 1.3.2、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机及其它钢筋加工机具。 二、施工工艺 1、工艺流程

施工准备→测量放线→沟槽开挖→基础垫层→防水施工→绑扎钢筋→模板安装→首次混凝土浇注→二次浇注→模板拆除→沟壁回填→质量评定。 2. 测量放线: 根据设计中线及给定的坐标、相对位置和高程准确地测定线路的中线、标高及开挖边线,经核对无误后方可进行施工。 3. 沟槽开挖: 机械开挖、人工配合。具体见土方开挖技术交底 4. 基础垫层: 砼底板 C15砼底板用木方作侧模,用钢筋进行固定。 5. 安装工程 ( 1)钢筋工程 钢筋进场应先核对其材质、型号、数量,并应检查其出厂合格证或材质单,然后取样进行复试,经复试合格后方可用于本工程,不合格的钢筋不得使用。 过路电缆沟在绑扎板底钢筋时,应先在垫层上用墨线弹出钢筋的摆放位置然后摆放钢筋,对靠近外围的两行的钢筋的相交点全部扎牢,中间部分的交叉点可间隔交错扎牢,绑扎点的铁丝扣在相邻处应成八字形(左右扣绑扎)。基础底部采用圆钢的应将其弯钩朝上,不得向一边倾倒。 钢筋绑扎完毕后,应立即搁置混凝土保护层垫块,以保证混凝土的保护厚度。 (

电缆沟技术交底

电缆沟技术交底 页 第1 页施工单位:工程名称施工班组电缆沟班组分部分项工程名称班组长签字交底时间主要成员签字交底人签字交底内容 1、施工前准备(1)施工前仔细核查设计图,掌握与施工相关的情况。(2)做好地面标高、管线轴线的复测工作,确定开挖深度,打木桩、撒灰线确定开挖边线。(3)临时水准点和控制桩设置必须牢固、可靠,两点的间距不大于150m,并经常复核。(4)施工过程中发现施工桩错位或丢失,及时校测或补设桩点。 2、沟槽开挖(1)沟槽开挖方法:采用挖掘机开挖。(2)沟槽开挖放坡坡度:放坡系数为1:0、 75、(3)沟槽开挖时,遇到地下水已有其他管线平行或垂直接近时,应按设计规范的规定核定其相对净距是否符合标准,如有不符合时,应立即停止施工,并向上级部门反映。(4)开挖至设计高程时,应预留10cm,采用人工清底整平,以避免超挖而破坏原土层,如超挖超过设计10cm,应用级配碎石回填并夯实。(5)沟槽基础夯实采用蛙式打夯机夯实,基底压实度设计为90%,基底完成后,应及时报验,合格后马上进行下道工序施工。 3、电缆沟砌筑施工(1)设计的电缆沟为隐蔽式,规格分别为130cm110cm、100cm110cm两种电缆沟,施工时严格按照设计施工。基础采用c20砼,厚10cm,墙体采用M7、5砂浆、MU10砖砌

块,盖板采用c30钢筋混凝土,内外抹面采用1:2、5水泥砂浆,内20mm外15mm。(2)电力管沟基础砼采用现浇。管沟基础支模前,校核基础形状、方向、地基高程等,严格按照设计图纸施工。基础施工前按设计位置挖好集水坑,并做好排水管,设置排水管连接附近雨水检查井。(3)管沟砌体在砌筑前充分浸湿,砌体面平整、美观,不应出现竖向通缝。砌体垂直,顶部水平,砌体形状、尺寸符合设计图纸要求。抹面平整、压光,墙角不得歪斜,砂浆配合比符合设计规定。砌体横缝15~20mm,竖缝 10~15mm,横缝砂浆饱满程度不低于80%,竖缝灌浆饱满、严实,不出现跑浆现象。(4)电缆沟c20混凝土基础与墙体每隔60m设置一道伸缩缝。(5)电缆沟支架预埋位置符合设计规定,并与墙体垂直,上下应在同一个垂直线上,支架安装必须牢固,水平间距200mm,沿沟两侧交错布置。(6)电缆沟墙体采用c20混凝土压顶,浇筑前将墙顶清理干净,模板安装牢固,并与墙体同一平面,且平整直顺,厚度符合设计要求,混凝土浇筑时不得出现漏浆现象。(7)电缆沟盖板,采用现场预制,外形尺寸按照设计规定,外形尺寸偏差不大于20mm,厚度最大负偏差小于5mm。混凝土达到设计规定的强度后方可进行吊装,盖板底面应平整、光滑、不漏筋、无蜂窝等,活动盖板采用角钢包边,包边后角钢不得有变形,扭曲和错位等现象、确保达到美观。(8)固定盖板安装时采用1:2水泥砂浆座浆。盖板顶部高程符合设计规定,活动盖板处沟壁或井壁相应增高80mm,与人行道地面平接。电缆沟在

电缆沟技术交底(填写完整)

工程技术交底记录表 单位工程名称XX电缆沟工程 施工单位XX有限公司被交底单位 工种或工序作业内容土方开挖 交底人交底日期 被交底人签名 交底内容提要 一、施工准备 1、作业条件:土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工范围内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2、地表面要清理平整,做好排水坡向。在施工区域内,要挖临时性排水沟。 3、要根据设计图纸及地质部门提供的地质质料及所选择的持力层埋置深度或设计要求标高来确定开挖方式。 4、建筑物位置的标准轴线桩、标准水平桩应做好引测,以防开挖过程中破坏,并应在开挖前做好轴线、标高的复合。大型土方应定出挖方、边坡线标桩、基坑(槽)等。 5、土方开挖在夜间施工时,应合理安排工序,防止错挖或超挖。施工场地应根据需要安设照明设施,在危险地段应设置明显标志。 二、操作工艺 1、放样、撒灰线:按照地质条件及开挖深度确定是否放坡,开挖若需放坡时,应同时定出基坑底线及放坡边线,以便在开挖过程中加以控制。 2、开挖基坑的土方,应合理确定开挖顺序和分层开挖深度;当开挖接近地下水位时应先完成标高最底处的挖方,以便于在该处集中排水。在控制距坑底50cm以内时,测量放线人员应配合抄平定出距槽底50cm水平线,并在土壁上每隔2~3m钉水平标高小木桩,在挖至接近坑底标高时,用直尺随时一小木桩复核基底标高。 3、基坑的直立壁和边坡,在开挖过程和敞露期间应防止塌陷,必要时加以保护。在挖方上侧弃土时,应保证边坡和直立壁的稳定。 4、开挖基坑的土方,如场地有条件堆放时,一定要留足回填需要的土方数,多出的土方应一次运至弃土处,避免二次搬运。 5、土方开挖至设计标高时,应及时会同地质、设计、质监、甲方等有关部门进行验证,如有不符合要求的松软土层、坟坑、枯井、树根等情况,应做出地基处理记录,处理完全符合要求后,参加各方应签证隐蔽工程记录。 三、量标准及保证措施 1、质量标准 ⑴保证项目:桩基、基坑的土质必须符合设计要求,并严禁扰动。

电缆沟施工技术交底正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电缆沟施工技术交底正式 版

电缆沟施工技术交底正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜宜洽商予以解决。

二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方

电缆沟施工技术交底word版本

电缆沟施工技术交底 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号 放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm 宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路段,考虑采用拉 森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。 具体事宜宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖 1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用 机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如G1型电缆沟底宽度 为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开 挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时换用人工开挖, 并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线 允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质

水文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 7、挖沟槽弃土应该及时运走,不得堆放在够槽口附近妨碍施工和槽壁稳定,也不得阻碍交通。 8、沟槽每测临时堆土或施加其他荷载时,应符合以下要求:(1)、不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)、不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不妨碍其正常使用。 (3)人工挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 9、沟槽底埋有块石、树根、废桩等物体,应该予以清除或铲除。 10、沟槽不允许超过图纸要求的挖深、挖宽。 11、对开挖沟槽附近的建筑物采取监控措施,专人对周边建筑物进行记录,按时检查建筑物是否有开裂、偏移的倾向。 12、沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施。 13、GQ型电缆沟由于在人行天桥上施工,无需开挖沟槽,直接支立模板进行施工。 三、电缆沟施工 1、沟底地基处理:电缆沟墙体及底板不得回落在回填土或淤泥上,如地基为有其他不良情况时,需要进行地基处理。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1:2.5水泥砂浆厚15

电缆沟施工技术交底标准版本

文件编号:RHD-QB-K3940 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 电缆沟施工技术交底标 准版本

电缆沟施工技术交底标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。1、沟槽开挖尽量采用采用人工开挖,在探明无现状管道后再采用机械开挖。沟壁应平整,边坡坡度采用1:1。 2、沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,如 G1型电缆沟底宽度为1.74米,考虑到工作面的宽度,G1型电缆沟沟槽底宽度为2.74米。 3、沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制。 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高 30cm时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑

电缆沟安全技术交底

电缆沟安全技术交底 交底内容 洛阳市青岛路改扩建工程:从K0+920.948-K1+342.847,全长470.125米,道路红线为50米,设计宽度为30米,其中主要工程量(三标总量):沥青砼面层:12059.250平方米水泥粉煤灰稳定碎石基层:12701.030平方米 石灰粉煤灰土底基层:12701.030平方米 石灰粉煤灰土路床:12701.030平方米 人行道:4778.520 平方米 电缆沟: 458.4 米 雨水管道:240米 检查井:1 污水管道:454.2 米 检查井:16座,工程线路长,包含开槽埋管施工、砌筑井、电缆沟、道路等多种项目。各种管线交叉施工,配套单位较多,工程量大,工期紧给工程施工造成了不安全隐患。本工程的安全目标为:杜绝人员死亡重伤事故发生,升级安全文明工地。 一、 安全责任制和安全管理网络 为加强安全生产管理工作,杜绝违章指挥,违章作业,进一步落实安全生茶责任,有效预防各种生产安全事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《河南省人民政府安全生产文员会关于推行“一岗双责”进一步完善安全生产责任制的意见》(豫安委[2009]8号)

等国家有关法律、法规,结合我公司实际情况要求项目部做到一下几点: 1 、 要建立健全项目部安全管理住址和安全管理体系,项目经理为第一负责人,全面负责安全生产工作,确保安全生产专项资金和设施的投入。项目需设专职安全员,对所建工程进行定期不定期安全生产检查,并做好安全检查记录。在施工过程中严格执行各项安全管理制度; 2 、 安全管理是全员、全过程的管理,必须建立符合自身特点的安全管理控制网,逐级落实,层层把关。各级单位应明白和落实自己的安全生产职责。在安全生产管理中认真落实“一岗双责”岗位责任制。 3 、 必须建立安全生产重大事故、突发事件应急救援领导小组,并制定安全生产重大事故、突发事件应急救援预案及安全生产重大事故失察失治制度。该工作施工正逢雨季、冬季,在施工过程中要预防强对流天气和雨水、冰冻对工程造成的不利影响,保证各项安全防护物资与资金供应到位。 二、安全生产措施(主要控制点): 1 、 沟槽施工: 1.1施工前先了解工程地质勘察资料、地形、地貌及地下管线情况; 1.2遵循先整治后开挖的施工顺序,开挖时,必须遵循由上

水沟、电缆槽技术交底大全

沪昆客运专线长昆段CKTJ**标段 水沟、电缆槽技术交底 编制: 审核: 批准: *****沪昆客专长昆段第一项目分部 二O一二年三月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及目前施工情况 (1) 三、施工方案 (1) 四、施工方法 (1) 4.1工艺流程 (1) 4.2设计情况 (2) 4.3施工容 (3) 4.4施工注意事项及验收标准 (8) 五、安全、质量、文明施工保证措施 (9)

一、编制依据 ⑴时速350KM双线隧道综合通用图,隧道防排水、辅助工程措施通用图; ⑵铁路隧道施工规,国家和铁道部现行设计规、施工指南、验收标准、技术规程等; ⑶我公司所拥有的技术装备力量、机械设备状况、管理水平、工法及科技成果和多年积累的工程施工经验。 二、工程概况及目前施工情况 ****隧道进口段隧道共长8608m,隧道共设四座辅助坑道,分别与正洞相交于********。 截至3月底我部**隧道**斜井小里程二衬已施工719米,**隧道大里程方向二衬已施工752米,已经具备水沟电缆槽的施工条件。 三、施工方案 对于二衬已经施工超过600米的工作面,准备开始施工水沟、电缆槽。水沟、电缆槽采用一次成型施工工艺以减少纵向施工缝,模板自行设计,集中制作。混凝土设计标号为C30,拌合站集中拌制,混凝土罐车运送,插入式振捣器振捣,隧道贯通后再进行基础垫层施工。 四、施工方法 4.1工艺流程 见图4-1水沟、电缆槽施工工艺流程图。

4.2设计情况 我分部施工段落均为有仰拱地段(衬砌类型Ⅲa~Ⅴe),水沟电缆槽 详图如下图4-2、图4-3。

图4-2 水沟电缆槽详图(有仰拱) 图4-3 A点详图 B点详图 4.3施工容 1、测量放线 为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的尺寸必须按照设计图纸放线,测量组每隔5米放一组倒放点,并书面交底给施工人员。 2、凿毛及基底清理 两侧矮边墙及二衬与电缆槽结合面光滑,必须采用凿毛处理,才能保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,影响施

电缆沟施工技术交底正式样本

文件编号:TP-AR-L3940 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电缆沟施工技术交底正 式样本

电缆沟施工技术交底正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间, 纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出 边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时 预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 2.电缆沟开挖深度较深、且地下水丰富的施工路 段,考虑采用拉森钢板桩支护,钢板桩长度根据现场 情况确定,钢板桩压入深度为开挖基坑底标高以下 4m左右,以确保房屋及施工人员的安全。具体事宜 宜洽商予以解决。 二、沟槽开挖

 4、采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm 时换用人工开挖,并采用人工平整沟槽底。 5、沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水文资料进行防护设计,采用支撑

电缆槽技术交底

技术交底记录表 编号: JSJD-

路基电缆槽 一、总体技术方案 1、电缆槽 1.1电缆槽采用通信信号共槽、电力分槽型式,通信信号槽与电力槽采用钢筋混凝土整体预制,中间采用隔板隔离,电缆槽均设置在路肩上。 1.2电缆槽按结构形式分为盖板式电缆槽。 1.3为保证施工质量,电缆槽应采用工厂预制。电缆槽泄水孔应该预制成孔,其他预留孔可以采用现场集中或工厂出场前钻孔。 2、电缆井 2.1电缆井分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共三种类型,采用钢筋混凝土浇注。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段通信、信号或牵引供电线缆过轨或设余长;Ⅱ型电缆井适用于中继站处通信、信号线缆合井过轨和牵引供电线缆过轨;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。 2.2电缆井只在过轨处设置,电缆井间距根据过轨点位置确定。 2.3电缆井两侧设置挂钩。 2.4线缆上下路基侧设上下路基电缆槽与电缆井外侧壁预留槽连通以便线缆上下路基。 3、盖板 为保证电缆槽(井)盖板的统一和美观,同一条线路或桥隧间的同一区段应该采用同一种材质的盖板。 4、过轨 4.1区间路基范围内线缆过轨处均设置电缆井。过轨管根数根据需要设置,I型电缆井不超过6根,II型电缆井不超过8根,III型电缆井不超过10根。 4.2为便于敷设,所需过轨管数量较少时,过轨管应优先在靠近

电缆井两侧井壁对称布置(牵引供电过轨除外)。同一种类型的线缆设计时应该采用单井过轨;当过轨线缆较多时,单井过轨难以满足过轨管埋设需要时,可以采用分井过轨,但相邻电缆井净间距不应该小于1m。过轨管线位置数量见附表。 5、电缆槽过渡 路基电缆槽与桥梁电缆槽采用现浇一定长度的电缆槽在平面及纵断面上进行顺接,区间路基与车站路基电缆槽采用电缆井连接。 6、其它 6.1为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面设置混凝土护肩(声屏障基础为连续条形基础的地段除外),混凝土护肩应现场浇注。 6.2接地端子应安装在电缆槽靠近线路侧的槽壁上,安装位置一般应按轨旁设备、设施的安装接地里程确定。 二、制作、检验及储运要求 1、制作要求 1.1电缆槽及盖板应采用工厂集中预制,且必须采用振动台振动成型工艺。电缆井应采用现场浇注。 1.2制作电缆槽、电缆井及盖板的模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,应保证构件各部位形状、尺寸及预埋件的准确定位及外观光滑美观。 1.3电缆槽(井)浇筑混凝土前应该检查模板内是否有杂物、钢筋上是否存在油污、模板之间是否存在缝隙和孔洞等,应及时清除模板内杂物或钢筋上的油污。当模板有缝隙和孔洞时应予堵塞,不得漏浆。

隧道水沟电缆槽技术交底

隧道水沟电缆槽技术交底 一、设计标准 (1)、寨子山隧道、李家坪隧道、金坪山隧道双侧设置沟槽,按一沟两槽形式布置,隧道中线处设置中心水沟。沟槽身采用C30钢筋砼。 (2)、各沟槽尺寸 侧沟:30cm宽×72cm高,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 电力电缆沟(布置在靠边墙侧): 30cm宽×30cm高,沟壁宽13cm,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽42cm,高6cm。 通信信号电缆槽(布置在靠线路中线侧): 35cm宽×30cm高,沟壁靠边墙侧宽13cm,靠中心水沟侧宽20cm,靠中心水沟侧设置7*6cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽47cm,高6cm。 中心水沟:60cm宽×98cm高,壁厚25cm,水沟上设置8*8cm翼缘,上盖C35钢筋混凝土盖板盖板宽74cm,高8cm。 二、侧沟槽施工 水沟电缆槽施工采用分段施工,分段施工不宜过短且保证线型顺直,分段长度为9m一仓。模板采用组合钢模板,一次立模浇筑成型,当沟槽混凝土强度不小于5MPa时,即可进入下一段施工,上一模与下一模搭接5cm。电缆沟盖板、排水沟盖板采用预制件场集中加工运输至现场。 1.综合接地电阻测试 在施工水沟电缆槽之前现场技术员必须要对综合接地钢筋的电阻进行测试,电阻≯1Ω为合格,合格方可进行水沟电缆槽施工。 2.测量放线 水沟电缆槽尺寸及相对尺寸、纵向坡度,要严格按施工图由测量员精确放样电缆槽平面定位基准线和标高基准线,并在通信电缆槽外侧适当位置引出基准点,便于施工过程中随时复核。 3.凿毛 为了保证施工质量,两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与仰拱填充结合面,均凿毛处理,以保证后施工的电缆槽与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落。在

电缆井施工技术交底

电缆井施工技术交底 一、电缆井尺寸位置 1、电缆井分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ共三种类型,现场采用钢筋混凝土浇注。其中Ⅰ型电缆井适用于一般地段的通信、信号或牵引供电线缆或设余长;Ⅱ型电缆井适用于中继站处通信、信号线缆合井过轨和牵引供电线缆过轨;Ⅲ型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。 2、尺寸:Ⅰ型电缆井长*宽*深m;Ⅱ型电缆井长*宽*深m;Ⅲ型电缆井长*宽*深m; 3、位置 顶面标高与电缆槽盖完盖板后的顶齐平; 平面位置,电缆井中心位于路肩处向路基中线方向6cm;(即电缆槽中心在没有加宽的正常路段距中心线的距离为6.64米)。 ! 二、施工 1、平面位置的确定。 由测量组放样,或根据电缆井与电缆槽的平面位置关系来确定。 2、开挖 人工放坡开挖,放坡度为1:,开挖的井底平面比电缆井尺寸周边加宽10cm。开挖完成后进行验收,主要是尺寸及深度。开挖的弃渣及时运出现场,保持现场文明施工,不得污染路基表层。 3、垫层

垫层采用10cm厚,C15混凝土。 4、绑扎钢筋、支模、浇筑混凝土 . Ⅰ型电缆井按通路(2008)8401-20、21、22图施工; Ⅱ型电缆井按通路(2008)8401-23、24、25图施工; Ⅲ型电缆井按通路(2008)8401-26、27、28图施工; 5、施工完成后及时回填电缆井四周,回填材料为C15混凝土。 三、材料 钢筋由项目部统一采购,具体部门由材料部负责; 混凝土由拌和站供应; 电缆井挂钩采用φ25镀锌钢筋,由材料部统一加工,需要的领用; ! 电缆井盖板采用活性粉末混凝土。 四、其他注意事项 1、电缆槽(井)施工及过轨管埋设应按设计要求的位置、形状、尺寸等施工。 2、电缆槽(井)泄水孔内埋设镀锌铁丝网以防鼠类等小动物进入,铁丝网安装位置要准确,同时电缆槽(井)施工完成后应保证泄水孔排水顺畅。 热镀锌铁丝网大小为150*150mm,网孔尺寸15mm,镀锌铁丝直径不小于1mm。埋设方式参照通路(2008)8401-18图施工。 3、为保证电缆井排水要求,每个电缆井底部设两¢50㎜PVC管

电缆沟开挖安全技术交底(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆沟开挖安全技术交底(2020 版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

电缆沟开挖安全技术交底(2020版) 交底内容: 电缆沟开挖及线路附近施工注意事项: 1.听从指挥,注意防护人员所发信号,及时避让列车。 2.不得在双线路桥的线路中间、铁路中心或轨面上行走,且宜避开路肩。 3.横向跨越铁路时,在已停列车两端头通过时的距离不应小于5m。严禁在车辆下部或车钩处通过。 4.不得改变铁路设施原有状态。不得在铁路建筑限界以内的地方坐、卧、休息。不得钻车、扒车、跳车及从车底下传递工具。 5.挖沟时施工人员之间应保持3~5m的距离。在有地下光、电缆和管路的地方挖沟、坑时,应了解地下设施的用途、埋设位置,并与有关部门联系,做好防护后再施工。开挖电缆沟前必须挖探沟

确定地下设施的具体位置。 6.当挖沟、坑影响行人妨碍交通或站内作业时,应在施工地点3~5m处加设防护,并应当天回填夯实。如需过夜时,应采取防止人员坠落的安全措施。在有倒塌危险的房屋、围墙附近开挖时应对其临时加固。 7.严禁在影响路基稳定的范围内挖沟、坑,在铁路沿线或穿越铁路挖沟、坑时,摆放的料具和挖出的土石严禁侵入基本建筑限界,并应采取防止塌落的措施。 8.施工人员必须戴安全帽,穿防护服,持上岗证作业。 9.电缆穿越公路、管道、与通信信号电缆等交叉时必须穿管保护,与通信信号电缆平行敷设时间距不得小于500mm。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电缆沟开挖敷设技术交底大全

电缆沟开挖技术交底 一、测量放线 1. 根据电缆沟的宽度,确保足够的工作空间,纵向每10m桩号放出电缆沟的中桩和开挖边桩、划出边线,保证基底每边增加50cm宽度的工作面,同时预留人行道上的路缘石安装位置和宽度。 6、在建筑物、构造物附近开挖沟槽时,应该根据图纸和有关地质水

文资料进行防护设计,采用支撑支护等有效防护措施。 2、混凝土垫层浇注:垫层混凝土采用C15混凝土,垫层宽度按图纸设计要求,厚度为0.10m,垫层上面用1:2.5水泥砂浆厚15批挡

电缆槽技术交底

技术交底记录表

 2、电缆井 2.1电缆井分为I、"、皿共三种类型,采用钢筋混凝土浇注。其中I型电缆井适用于一般地段通信、信号或牵引供电线缆过轨或设余长;H型电缆井适用于中继站处通信、信号线缆合井过轨和牵引供电线缆过轨;皿型电缆井适用于电力线缆过轨或设余长。过轨管根数根据需要设置,I型电缆井不超过6根,II型电缆井不超过8根,山型电缆井不超过10根。

4.2为便于敷设,所需过轨管数量较少时,过轨管应优先在靠近电缆井两侧井壁对称布置(牵引供电过轨除外)。同一种类型的线缆设计时应该采用单井过轨;当过轨线缆较多时,单井过轨难以满足过轨管埋设需要时,可以采用分井过轨,但相邻电缆井净间距不应该小于1m过轨管线位置数量见附表。 5 、电缆槽过渡 路基电缆槽与桥梁电缆槽采用现浇一定长度的电缆槽在平面及纵断面上进行顺接,区间路基与车站路基电缆槽采用电缆井连接。 6、其它 6.1为保证电缆槽的稳定性,电缆槽外侧于基床底层顶面设置混凝土护肩(声屏障基础为连续条形基础的地段除外),混凝土护肩应现场浇注。 6.2接地端子应安装在电缆槽靠近线路侧的槽壁上,安装位置一般应按轨旁设备、设施的安装接地里程确定。 二、制作、检验及储运要求 1 、制作要求 1.1电缆槽及盖板应采用工厂集中预制,且必须采用振动台振动成型工艺。电缆井应采用现场浇注。 1.4活性粉煤灰混凝土盖板其所掺合的钢纤维不得外露,以防施工安装时造成人员划伤。

电缆沟支架安装技术交底.docx

电缆沟支架安装技术交底 技术交底内容: 1、技术交底范围; 本工程为青海师范大学新校区室外电气管网设计,项目位于青海省西宁市,本规划校区占地86.89公顷,规划建筑面积约45.32万平方米。本工程在校园动力中心修建10kV变电站(开闭所),为校园内提供10kV电源。根据负荷大小、用电负荷分布,结合建筑设计规划8处 10/0.4kV变配电所,分区域供电。分别位于生活服务中心、看台、图书馆、科技楼、音美楼、综合泵房、预留交流研发中心。本工程在学校综合楼设置弱电控制中心、消防兼安防控制中心、教学监控中心。在教学区东三楼过设置有线电视中心和有线广播中心。弱电规划包括电信、电视、网络、安防、广播、校园一卡通、计量管理、自动消防等系统。 2、设计情况; 1. 根据电力规划及使用要求,本工程主要道路干线人行道下设置(1.3m×1.0m)和(1.3m×1.5m)两种规格隐蔽式电缆沟。电缆沟坡度与道路纵坡相同。室外电缆沟进入建筑物处应设置防火分隔。 2. 电缆沟采用双侧支架沟的形式,选用具有覆盖层的电缆沟,盖板顶部低于地面30。 3. 电缆盖板采用钢筋混凝土盖板。电缆沟盖板直段每隔15m左右及转角、端点及分支处设置活动盖板。 4. 电缆沟设置排水沟100mm(宽)*50mm(深),电缆沟集水坑每隔50米和最低点设置集水坑,为防止排水系统倒灌,设计考虑集水坑设置临时排水泵排水。 3、开始施工的条件及施工准备工作; (1)施工条件: 已完成电缆沟结构施工,混凝土强度达到70%,电缆沟结构防水完成且沟内垃圾清理干净,方可进行支架安装。 (2)技术准备: ①.施工前要认真对工程施工人员进行技术交底,让每一位施工人员弄清技术要求、技术标准和施工方法。 ②.明确设计要求,严格按照图纸施工及《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7。(3)机具准备: ①.现场临时用电布置满足要求,三级箱验收合格。

相关文档
相关文档 最新文档