文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南方电网公司标准通用全解

南方电网公司标准通用全解

南方电网公司标准通用全解
南方电网公司标准通用全解

中国南方电网有限责任公司企业标准

测量用互感器标准装置订货及验收

技术标准(试行)

Q/CSG11621-2008

2008-01-01 发布 2008-01-01 实施

中国南方电网有限责任公司

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

I

目 录

1

范围 .................................................................................................................. 1 2

引用标准 ........................................................................................................... 1 3 术语 (1)

3.1 测量用互感器标准装置 (1)

3.2

标准互感器 .................................................................................................. 2 3.3

互感器误差比较法 ....................................................................................... 2 3.4

互感器的变差 .............................................................................................. 2 3.5

检定周期内标准互感器误差变化 ................................................................. 2 3.6

装置的最大输出 .......................................................................................... 2 3.7

装置的测量误差 .......................................................................................... 2 3.8 装置的准确级 .............................................................................................. 2 4 分类 (2)

4.1 按被检互感器的种类分 (2)

4.2

按准确级分 (2)

5 技术要求 (3)

5.1 一般要求 (3)

5.2

装置输出 ..................................................................................................... 3 5.3

标准器及配套设备 ....................................................................................... 4 5.4

软件要求 ..................................................................................................... 6 5.5

保护与绝缘 .................................................................................................. 7 5.6

结构要求 ..................................................................................................... 7 5.7

准确级 ......................................................................................................... 7 5.8

功能要求 ..................................................................................................... 8 5.9

寿命要求 ..................................................................................................... 8 6

验收 .................................................................................................................. 9 7

售后服务 ........................................................................................................... 9 8 附则 (9)

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

II

前 言

为规范南方电网公司属下各分、子公司测量用互感器标准装置的订货和验收,保证互感器标准装置的质量,特制定本标准。

本标准是在国家和行业有关标准的基础上,针对本公司的实际使用需要,提出了更高的技术要求。在本标准中未作明确规定的内容,必须符合国家和行业有关标准的要求。

本标准是公司属下各分、子公司新订购测量用互感器标准装置时的技术要求和到货验收时判断其是否合格的标准。对于本标准发布前在用的互感器标准装置不作要求,可参照执行。

本标准由中国南方电网有限责任公司市场交易部归口。

本标准由中国南方电网市场交易部负责解释。

本标准由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 1 页

中国南方电网有限责任公司

测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

(试行)

1 范围

本技术标准适用中国南方电网有限责任公司范围内新订购的,准确级为0.01~0.05级的测量用互感器标准装置的订货及验收。对0.01级以上的互感器标准装置可参照执行。

本标准未作明确规定的内容,必须符合相关的国家和行业标准的要求。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中的应用而构成本标准的条文。在标准发布时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用时应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

JJG313-1994 测量用电流互感器

JJG314-1994 测量用电压互感器

JJG1021-2007 电力互感器

JJG169-1993 互感器校验仪

DL/T668-1999 测量用互感器标准装置

DL/T725-2000 电力用电流互感器订货及验收技术条件

DL/T726-2000 电力用电压互感器订货及验收技术条件

3 术语

3.1 测量用互感器标准装置

向被检的测量用电压(电流)互感器(以下简称互感器)供给电压(电流),并检验其计量性能是否符合要求的所有设备的组合。包括:标准互感器、互感器校验仪、电压(电流)负载箱、电压(电流)调节设备、互感器的一次和二次回路、配套使用的电子计算机及其软件等。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 2 页

3.2 标准互感器

在互感器标准装置中用作计量标准的电压(电流)互感器。

3.3 互感器误差比较法

当被检的电压(电流)互感器与标准互感器的额定一次和二次值分别相同时,采用一次绕组并联(串联)接线,通过比较二次电压(电流)确定被检互感器误差的方法。

3.4 互感器的变差

在误差测量中电压(电流)上升和下降时,被检互感器在同一个测量点测得的误差之差。

3.5 检定周期内标准互感器误差变化

标准互感器在最近一次检定的误差,与上一次检定时同一量限和同一测量点的误差之差。

3.6 装置的最大输出

装置输出端加最大负载时的输出,以kVA 为单位。其输出电压(电流)应能达到所连接被检互感器电压(电流)额定值的120%或200%(视输出量限的不同而定),输出波形失真度系数应≤5%。

3.7 装置的测量误差

在规定的使用条件下,由标准互感器和配套设备等所有组合部件引起的测量误差之和。

3.8 装置的准确级

装置的准确级是指装置在规定的使用条件下,其综合误差所能达到的级别。一般和标准互感器的准确等级相同。

4 分类

4.1 按被检互感器的种类分

按被检互感器的种类分为:电压互感器标准装置;电流互感器标准装置;电压和电流互感器标准装置。

4.2 按准确级分

按准确级分为:0.01、0.02、0.05级互感器标准装置。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 3 页

5 技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 装置的标准互感器及配套设备应完整、齐全。

5.1.2 装置应提供正确、完整的电气原理图;安装接线图和使用说明书。装置配套的

标准互感器及互感器校验仪、负载箱等应具有有效期内的检定证书或测试证书。

5.1.3 装置能支持各种编号的输入方式,配备条形码输入的扫描器。

5.1.4 环境条件:环境温度:(10~35)℃;相对湿度:≤80%。

5.1.5 电源频率的变化范围:(50±0.5)Hz ;电源波形应为正弦波,波形失真度≤5%。

5.2 装置输出

5.2.1 电压输出

a) 升压器:可一体或分体结构,但无论如何结构,均应满足实际检定的要求。 b) 输出范围:检定6kV 和10kV 的电压互感器标准装置为额定一次电压的

20%~200%;检定其余电压的电压互感器标准装置为额定一次电压的

20%~120%。

c) 升压器的容量要求见附表1。

d) 输出电压的波形为正弦波,失真度≤5%。

5.2.2 电流输出

a) 升流器:标准器和升流器可采用一体或分体的结构,但如果使用一体结构的应

相互为独立铁芯。

b) 输出范围:当一次电流≤600A 时为:额定一次电流的1%~200%;当一次电

流>600A 时为:额定一次电流的1%~120%。

c) 升流器的容量要求见附表2。

d) 输出电流的波形为正弦波,失真度≤5%。

5.2.3 输出调节设备

a) 电压(电流)调节器的调节范围应与装置的输出电压(电流)相适应,应保证

能准确地调到设定的测量点,其调节细度(以与各量程的上限相比的调节不连

续量的百分数表示)应不大于装置电压(电流)量程的 0.1%。

b) 调节器的最大输出容量应与升压(升流)器的输出容量相匹配,以保证在输出

端接不同的负荷时,调节器的输出能够有一定的裕度。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 4 页

5.3 标准器及配套设备

5.3.1 标准互感器

a) 标准互感器的准确等级应与装置的准确等级一致。

b) 当被检的电流互感器为带S 级时,标准电流互感器应比被检的电流互感器高3

个等级以上。当被检的电流互感器为不带S 级时,标准电流互感器应比被检的

电流互感器高2个等级以上。

c) 标准器的一次和二次电压(电流)回路的测量范围应与被检的互感器相同,其

电压和电流的范围应符合5.2条的要求。

d) 标准电压(电流)互感器的变差应小于其允许误差限的1/5,检定周期内标准

互感器误差变化应小于其误差限值的1/3。

e) 标准电压互感器的二次额定负载为:0.2VA ,cos φ=1;无论标准电流互感器的

额定二次电流为5A 或1A ,其二次额定负载阻抗均为:0.2Ω,cos φ=1。

5.3.2 互感器校验仪

a) 应使用数字式互感器校验仪,其基本误差不得超过下式给定的范围:

()个字1%2%2+?+?±=?Y X X (1)

()个字1%2%2+?+?±=?Y X Y (2)

式中:X ?——同相分量基本误差允许值;

Y ?——正交分量基本误差允许值;

X ——同相分量的绝对值;

Y ——正交分量的绝对值。

b) 校验仪的量限为: 电流——1A 、5A

电压——100/3V 、100V

c) 校验仪的测量范围为: 电流——1%~200%

电压——20%~200%

d) 校验仪的误差测量示值分辨力:

校验仪的比值差和相位差的最大分辨力为应为:0.0001%和0.001′。

e) 校验仪引起的测量误差应不大于被检互感器误差限值的1/10。

f) 校验仪的测量回路对高次谐波信号应有足够的抑制能力,其抑制比不小于

26dB 。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 5 页

g) 校验仪应有互感器绕组极性标志检查功能。

h) 校验仪应有测量互感器实际二次负荷功能。

i) 校验仪应有数据通信接口。

5.3.3 互感器负载箱

a) 电压互感器标准装置应有额定电压为100V 和100/3V 的电压互感器负载箱,

负载箱的工作范围为:(20%~200%)U n ,电压互感器负载箱的量限见表1。

表1 电压负载箱量限

b) 电流互感器标准装置应有额定电流为5A 和1A 的电流互感器负载箱,负载箱

的工作范围为:(1%~200%)I n ,电流互感器负载箱的量限见表2。

表2 电流负载箱量限

c) 电压和电流互感器检定装置应有以上两种电压和电流负载箱。

d) 用于电力互感器检定的互感器标准装置,其负载箱在80%~120%的范围内,

有功和无功分量的相对误差均不超过±6%,在其他规定的电流、电压百分数

下,有功和无功分量的相对误差均不超过±9%;用于标准互感器检定的互感

器标准装置,其负载箱的有功和无功分量的相对误差均不超过±3%。

5.3.4 二次回路

a) 标准装置必须配有专用的互感器二次回路导线,各条导线应标识清晰、可明显

区分。

b) 标准电流互感器二次回路电阻(包括校验仪的内阻)为:(0.2±0.02)Ω;被

检电流互感器二次导线电阻应符合所配的电流负载箱的要求。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 6 页

c) 标准电压互感器二次回路的负载为:(0.2±0.02)VA ;cos φ≈1。

d) 对于一次可校验多个电流互感器的装置,每一个二次回路负载均应符合所配的

电流负载箱的要求,每一切换点都应该有两个以上的并联接点。

e) 电压和电流互感器标准装置的电压二次回路导线和电流二次回路导线应相互

独立、不得共用。

5.4 软件要求

5.4.1 自动校验

a) 应具有互感器自动校验功能,当接好标准与被检互感器后,装置可根据预先设

置的测量点自动进行全过程的检定。

b) 可以根据不同的被检电压(电流)互感器,选择不同的校验方案。如:标准互

感器检定方案、电力互感器检定方案、抽检方案等。并可根据需要任意增/减测

量点。

c) 对作标准用的多变比电流互感器,每一个安匝数只检定一个变比的电流上升与

下降时各测量点的误差,其余变比只检定电流上升时的误差。对作测量用的电

流互感器,只须检定电流上升或下降时的误差。

5.4.2 手动校验

应具有手动校验功能,能通过手动实现5.4.1条的全部功能。

5.4.3 证书输出

可根据检定结果按要求自动输出:检定证书、检定结果通知书、测试证书、校准证书、检定记录等证书。

5.4.4 数据存储

a) 应具有自动进行原始数据及证书备份的功能,所备份的数据和证书应便于查

询。

b) 装置应能与相关管理系统对接,接口协议必须满足管理系统最新协议要求,具

备校验数据的查询及上传。

c) 当检定工作意外中断时,之前检定的数据应能自动保存。

5.4.5 安全认证

校验软件中具有检定工作人员认证程序,只有通过认证的人员才能够进行检定工作。采用密码、密钥等方式进行认证。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 7 页

5.4.6 软件升级

在5年内厂家应提供校验软件的免费升级。

5.5 保护与绝缘

5.5.1 装置应在显著位置上装设紧急电源开关以便紧急切断电源。电压、电流回路在

故障未排除前,无法启动,应有检验工作指示灯。

5.5.2 装置应具有以下保护和报警功能:输出调节器非零位闭锁保护;电压互感器检

验回路短路保护;电流互感器检验回路过流保护;试验错接线报警。

5.5.3 升流器的输出回路、标准电流互感器各绕组之间和绕组对地之间的绝缘电阻应

不小于5M Ω。

5.5.4 装置的输入电源回路、升压器的输出回路、标准电压互感器各绕组之间和绕组

对地之间的绝缘电阻的参考值当用2500V 兆欧表测量时,对半绝缘的电压互感器应不小于1 M Ω/1kV ,对全绝缘的电压互感器应不小于10 M Ω/1kV 。

5.6 结构要求

5.6.1 装置上的各种开关、按钮、端钮、调节旋钮应有明显的标志并操作方便灵活。

5.6.2 装置中的工作接地应和保护接地分开并有明显的标志。

5.6.3 放置互感器校验仪的位置应有屏蔽并接地。

5.7 准确级

5.7.1 测差原理

装置使用互感器误差比较法来检定被检互感器的误差。

5.7.2 装置的测量误差

在满足JJG313和JJG314检定规程规定的参比条件下,装置的测量误差应满足表

3、表4的要求。

表3 电压互感器标准装置测量误差限

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 8 页

表4 电流互感器标准装置测量误差限

5.7.3 测量重复性

当装置对检验标准进行不少于6次的重复测量时,其测量结果的标准偏差应为: 在20%~100%额定一次电压时,不大于1/10装置的允许误差限;

在5%~100%额定一次电流时,不大于1/10装置的允许误差限。

5.8 功能要求

5.8.1 绕组极性检查

装置应有自动判断被检互感器绕组极性是否正确的功能。

5.8.2 电流互感器的退磁功能

装置应具有对电流互感器进行开路和闭路退磁的两种线路,以便必要时选用。但一般进行电流互感器检定时,并不需要进行退磁。

5.8.3 互感器的误差测量

可根据需要选择不同的校验方案测量被检的互感器的误差,并根据测量结果自动判断被检的互感器是否合格,校验方案的要求见5.4.1条。

5.8.4 互感器的实际负载测量

装置应能够方便地测量标准和被检互感器的实际二次负载,以便需要时对检定结果进行分析和判断。

5.9 寿命要求

产品的设计和元器件选用应保证装置的使用寿命≥10年。产品从验收合格之日起,如买方按“使用说明书” 的规定进行运输、保管、安装和使用,当产品出现质量问题时,要求厂家:一年之内免费更换,终身提供技术服务和维修。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 9 页

6 验收

6.1 生产厂必须在购买方安装现场办理中标的所有互感器标准装置实物交接手续。

6.2 生产厂必须提供完整的技术资料,包括:电气接线图、原理图、软/硬件操作手册、

用户使用说明书等。

6.3 生产厂在供货时必须同时提供由上级计量检定机构出具的标准互感器和配套仪器

设备的检定证书或测试证书。

6.4 供货后生产厂必须派技术人员至安装现场进行设备的搬运、安装与调试。并在购

买方进行为期6个月试运行,试运行期间所有装置均符合本技术要求的条款及相关规程的要求,则装置验收合格。如试运行期间装置未能符合本技术要求的条款,则厂家必须在24小时响应,一周内消除不符合项,且试运行时间追加1个月。如自到货之日起,试运行时间超过10个月装置还不能满足技术条件的要求,生产厂应免费更换符合本招标文件技术条件和相关检定规程要求的全新装置,并承担一切费用,并且按照商务合同条款处理。

7 售后服务

7.1 生产厂必须负责设备安装、调试合格和使用人员的操作培训。

7.2 生产厂必须提供优质的售后服务工作,在接到客户报修电话后,必须在24小时以

内响应。设备质量三年之内免费维修,终身提供技术服务和维修。

7.3 生产厂必须及时提供软件升级,及升级后装置的调试工作。

8 附则

本标准自颁布之日起执行。

本标准由南方电网公司市场交易部负责解释。

南方电网公司测量用互感器标准装置订货及验收技术标准

共 10 页 第 10 页

附录:升压、升流器的容量参考值

附表1 升压器的额定输出与被检电压互感器的对应表

附表2 升流器的额定输出与被检电流互感器的对应表

中国南方电网公司大政方针简编

一、中国南方电网公司大政方针简编 1. 中国南方电网公司的宗旨:对中央负责,为五省(区)服务。(广东,广西,贵州,云南,海南五省) 2. 主题形象语:万家灯火、南网情深。 3. 核心价值观:主动承担社会责任。 4. 企业精神:想尽办法去完成每一项任务。 5. 工作作风:高标准、严要求、快节奏。 6. “两型两化”战略目标:打造经营型、服务型、一体化、现代化国内领先、国际著名企业。 7. “一号令”:《关于加强安全生产确保电网稳定运行的规定》。 8. “二号令”:《关于强化依法经营确保经济活动合规合法的规定》。 9. 安全理念:一切事故都可以预防。 10. 经营理念:为客户创造价值、为社会创造效益。 11.管理理念:以绩效为导向、实现管理到位。 12.服务理念:服务永无止境。 13.团队建设理念:上下同欲,政令畅通,人人快乐工作;讲原则,重感情,严爱结合带队伍。 14.廉洁理念:清白做人、干净做事。 15.行为理念:忠诚、敬业、责任、服从。 16.“六个更加注重”的工作方针:更加注重依靠科技进步、更加注重树立科学发展观、更加注重社会效益、更加注重管理出实力、更加注重深化改革、更加

注重人的发展。 17.五个概念:一是主动承担更多社会责任、二是建设一个讲原则、重感情、团结和谐的领导班子、三是弘扬先进性教育活动提倡的“三个五”、四是想尽办法去完成每一项任务、五是人人快乐工作。 18.公司战略定位:公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 19.公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。 20.公司工作方针:“六个更加注重” 21.南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。 22.南方电网标识公司标识释义:核心释义:统一开放的电网,宣扬光明的旗帜。 23.中国南方电网有限责任公司党组书记、董事长:赵建国 24.社会责任;核心责任:一是确保安全 二是做好供应三 三是提升服务

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术准则

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准 1.目的 1.1为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考,系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。 1.2本标准规定了作业活动过程的危害识别及其危害导致的风险评估方法,适用于作业过程风险及其控制措施的评估工作。 2.引用文件 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条、第四十五条 《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》7.9 3.定义 3.1危害:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的条件或行为。 3.2风险:某一特定危害可能造成损失或损害的潜在性变成现实的机会,通常表现为某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 3.3风险评估:辨识危害引发特定事件的可能性、暴露和结果的严重度,并将现有风险水平与规定的标准、目标风险水平进行比较,确定风险是否可以容忍的全过程。 4.要求与方法 4.1区域内部风险评估 区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估,主要针对作业任务执行过程进行,目的是掌握危害因素在各工种的分布以及各工种面临风险的大小。评估结果应填写《区域内部风险评估填报表》,该报表有关项目填写要求如下: 4.1.1工种:是电力生产活动中专业作业活动的分类。电力生产所涉及的工种主要有:

如:调度运行、调度监控、调度通信、输电线路、输电电缆、带电作业、变电运行、变电检修、变电继保、变电电源、高压试验、化学试验、仪表、管理信息自动化、电网自动化、系统网络、计量装拆、计量检测、配电运维、配电急修、用电报装、抄核收、用电稽查、装表接电、低压、仓储、汽车驾驶等。 4.1.2作业任务:指各专业涉及的工作任务类别。在实际操作中应将各项任务进行同类项合并归类,作为一项任务。 如:不同电压等级输电架空线路巡视可归类为“输电架空线路巡视”、同一主接线方式的线路停电操作可归类为“××kV线路停电操作”、同一主接线的母线停电操作可归类为“××kV母线停电操作”等。 4.1.3作业步骤:即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段,如“220kV线路停电操作”可分解为操作准备(包括接令与操作票、工器具的准备)、开关操作、刀闸操作、二次设备操作、安全措施布置、记录与归档等几个步骤。“变压器高压套管更换”可分解为施工准备(包括工作票、作业指导书和工器具、材料准备)、现场安全措施布置、放油、拆除旧套管、安装新套管接线复位、注油、测量与试验、拆除现场安全措施、记录与归档等几个步骤。在分解作业步骤时避免划分过细,以免增加分析的工作量,一般按照完成一个功能单元进行划分。 4.1.4危害名称:执行每一步骤中存在的可能危及人员、设备、电网和企业形象的危害的具体称谓,作业中经常面临的危害名称可针对《安健环危害因素表》进行选择,表中未涉及的危害一般填写格式为“副词+名词或动名词”,如:“压力不足的车胎”、“有尖角的设备”等。 4.1.5危害类别:分为9大类,包括:物理危害、化学危害、机械危害、生物危害、人机工效危害、社会-心理危害、行为危害、环境危害、能源危害。 4.1.6危害分布、特性及产生风险条件:对辨识出的危害,在本单位范围内进行普查,确定其存在的数量、位置、时间以及相关的化学或物理特性,即说明在执行同类作

中国南方电网公司发展战略

中 国 南 方 电 网 公 司 发 展 战 略 中国南方电网有限责任公司从2002年12月29日挂牌成立以来,公司非常重视发展战略工作,通过不断的探索与实践,已形成了公司的总体发展战略体系框架,并在不断丰富和深化其内涵。公司战略体系具体可以分解为公司战略定位、宗旨、公司发展战略目标、经营理念、工作方针、电网发展目标等要素. 公司战略定位:公司是由中央管理的国有特大型企业,从事国民经济的基础产业和国计民生的公用事业,关系到国民经济命脉、国家能源安全与社会稳定大局,在国民经济和社会发展中发挥着举足轻重的作用。公司直接服务于南方五省(区)。公司在南方电网发展和南方电力资源乃至能源资源优化配置中发挥主导作用,承担着实施国家西部大开发、西电东送战略的重要任务,协助政府调整电力结构,保证电力工业持续快速健康发展。 公司是社会主义市场经济环境下以电网为主营业务的运营商,是区域电力市场交易的主体,在接受政府监管的同时,积极培育电力市场,协助政府维护电力市场秩序,实现电力市场的规范化运营。 公司宗旨:对中央负责、为五省(区)服务。 公司发展战略目标:把公司建设成为一个经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际知名企业。

公司工作方针:“六个更加注重”—— 在抓好电网安全的同时更加注重依靠科技进步,提高电网科技含量,增强驾驭大电网的能力; 在抓好电力供应的同时更加注重树立科学发展观,统筹区域资源优化配置,处理好各方利益关系,促进东西部互联互动,形成多赢格局; 在抓好发展出实力的同时更加注重管理出实力,强化管理,打牢基础,提高管理能力、管理水平,实现管理到位; 在抓好提高企业效益的同时更加注重社会效益,千方百计保证群众生活用电,为广大用户服务,为发电企业服务,为五省(区)经济社会发展服务; 在抓好理顺关系、巩固成果的同时更加注重深化改革,建立现代企业制度,实现机制、体制创新,抓大放小,理清管理界面,调动各方面积极性; 在抓好企业发展的同时更加注重人的发展,坚持以人为本,重视人才的培养、吸引和使用,加强企业文化建设,不断提高各级领导班子和领导成员的决策水平和领导能力,充分发挥党组织的政治核心作用。 南方电网发展目标:把南方电网建设成为统一开放、结构合理、技术先进、安全可靠的现代化大电网。

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网市场〔2019〕1 号附件2 10kV 及以下业扩受电工程典型设计技 术 导则及图集(2018 版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二O—八年十二月

修编概述: 以《南方电网公司10kV 及以下业扩受电工程典型设计(2014 版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

技术导则》修编内容 1前言及范围 增加了技术导则的前言。 2规范性引用文件 电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 《GB 50045高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL/ T 5725《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义 按最新南网要求,更新了的南方电网供电区域划分标准(供电区分类) 根据GB50016-2014的最新民用建筑的分类描述,修改了高层建筑的定义。(高层建筑) 修改了双电源的定义(双电源)根据省公司要求光伏内容另立项做成典型设计独立册,为了避免内容冲突删除了光伏章节的内容,删除了分布式光伏发电系统及微电网的定义。增加了充电站与充电桩的定义。(充电站、充电桩) 4总则 对和进行了更新,加入了需要适度超前,留有裕度等的设计理念。 5供电方案编制原则 将2)“供电电源及每路的供电容量”修改为“供电电源接入点、接入系统示意图、供电回路数及每路进线的供电容量。” 6用电容量、供电电压等级及供电电源点的确定原则增加说明:居民住宅小区用电容量还应包括区配套充电设施近期、远期建设所需的用电需求。充电设施分期建设情况按上级有关部门的文件执行。 按《GB/ T 36040-2018居民住宅小区电力配置规范》修改了表数据并加入了餐饮的容量计算标准。并把餐饮的需要系数与商用的需要系数一起描述为。

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标 准 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术标准1.目的 1.1为作业危害辨识和风险评估提供操作技术参考,系统地识别作业过程潜在的风险和指导作业风险的有效控制。 4.要求与方法 4.1区域内部风险评估 区域内部风险评估是对作业的危害辨识与风险评估,主要针对作业任务执行过程进行,目的是掌握危害因素在各工种的分布以及

各工种面临风险的大小。评估结果应填写《区域内部风险评估填报表》,该报表有关项目填写要求如下: 4.1.1工种:是电力生产活动中专业作业活动的分类。电力生产所涉及的工种主要有: 如:调度运行、调度监控、调度通信、输电线路、输电电缆、带电作业、变电运行、变电检修、变电继保、变电电源、高压试验、化学试验、仪表、管理信息自动化、电网自动化、系统网络、计量装拆、计量检测、配电运维、配电急修、用电报装、抄核收、用电稽查、装表接电、低压、仓储、汽车驾驶等。“变压器高压套管更换”可分解为施工准备(包括工作票、作业指导书和工器具、材料准备)、现场安全措施布置、放油、拆除旧套管、安装新套管接线复位、注油、测量与试验、拆除现场安全措施、记录与归档等几

南方电网公司工程信息编码标准

下发审核/检查方案和计划的通知 页脚内容1 目 次 引 言 (7) 1 范围 .................................................. 8 2 规范性引用文件 . (8) 3 术语和定义 (9) 4 分类原则和方法 (10) 4.1 基本原则 (10) 4.2 分类对象的层面划分 (11) 4.3 工程信息分类 (12) 4.4 工程信息整体框架 (15) QB 南方电网公司企业标准 信息分类和编码 第3分册工程信息分类和编码 (初稿) 20XX-XX-XX 发布 20XX -XX -XX 发行 ICS XXX 备案号XXX

5 编码方法 (16) 5.1 基本原则 (16) 5.2 码值 (17) 5.3 代码组结构和层次 (18) 5.3.1 交互定位码 (18) 5.3.2 项目编码 (19) 5.3.3 管理属性编码 (20) 5.3.4 设计属性编码 (21) 5.3.5 合同属性编码 (22) 5.3.6 档案属性编码 (23) 5.3.7 采购、财务、招标信息属性编码 (24) 5.3.8 非项目信息编码 (26) 6 分类与代码表 (27)

6.1 非项目信息分类标识码(30301) (27) 6.2 省电网公司及直属单位编码(30302) (28) 6.3 工程项目建设管理单位代码(30303) (29) 6.4 项目属性代码(30304) (39) 6.5 综合指标(30305) (41) 6.6 立项时间(30306) (44) 6.7 批次项目标识码(30307) (45) 6.8 信息属性码分类(30308) (45) 6.9 项目阶段代码((30309) (47) 6.10 工作分解代码(30310) (48) 6.11 信息创建部门代码(30311) (49) 6.12 设计资料分类代码(30314) (51) 6.13 设计阶段代码(30315) (52)

南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明

南方电网公司10k V及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编 说明 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南方电网市场〔2019〕1号附件2 10kV及以下业扩受电工程典型设计技术导则及图集(2018版)修编说明 市场营销部(农电管理部) 二○一八年十二月

修编概述: ?以《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)》的《技术导则》和《图集》为蓝本进行修编。 ?通过收集、分析和研究《典设》应用中的意见和建议,遵循国家、行业相关标准并按照经济、安全、和提高效率等原则进行修编。 ?修编主要内容:新增了充电桩、发电车快速接入装置、断路器自动化成套设备、纵旋式开关设备等新型电气设施,并新增了多电源一点接地的低压系统、电缆阻燃等级、封闭式母线、剩余电流保护装置、电涌保护器、配电站层高的设置要求、继电保护数据表格等的使用原则和应用要求等内容,同时修编了负荷密度表、公用配电站容量配置等内容,删除了涉及光伏的部分内容。 ?《图集》的图纸图号统一由原CSG-10YK-**-**修改为CSG-2018-10YK-**-**,修编说明中没有描述的图纸均指其与对应原图图名一致,该图纸内容没有修改。

一、《技术导则》修编内容 1 前言及范围 增加了技术导则的前言。 2 规范性引用文件 (1)电监安全[2008]43 号《关于加强重要电力客户供电电源及自备应急电源配置监督管理的意见》规范更新为《GB/Z 29328重要电力用户供电 电源及自备应急电源配置技术规范》 (2)《GB 50045 高层民用建筑设计防火规范》更新为《GB 50016建筑设计防火规范》 (3)《GB 50053 10kV及以下变电所设计规范》更新为《GB 5005320kV及以下变电所设计规范》 (4)将《中国南方电网公司10kV 和35kV 配网标准设计(版)》更新为《中国南方电网公司标准设计和典型造价》 (5)增加引用以下相关规范或文件: GB/T 12326 《电能质量电压波动和闪变》 GB/T 15543《电能质量三相电压不平衡》 DL∕T 5725 《35kV及以下电力用户变电所建设规范》 DL/T621 《交流电气装置的接地》 DL/T5044 《电力工程直流系统设计技术规定》 GB/T50063 《电力装置电测量仪表装置设计规范》 GB/T 50064 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》 GB/T 36040 《居民住宅小区电力配置规范》 Q/CSG 《南方电网公司20KV及以下电网装备技术导则》 Q/CSG 1207001 《中国南方电网有限责任公司配电网安健环设施标准》 《南方电网公司电能计量装置典型设计》 3术语和定义

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 南方电网公司低压电线电缆技 术规范(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

南方电网公司低压电线电缆技术规范(标 准版) 范围 本规范规定了1kV及以下电线电缆(含阻燃和耐火型)的使用条件、性能参数、技术要求、试验、包装、运输、贮存等方面内容。 本规范适用于交流额定电压UO /U为0.6/1kV及以下聚乙烯、聚氯乙烯、交联聚乙烯绝缘低压电线电缆。规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T2951.1-1997电缆绝缘和护套材料通用试验方法第1部分:

通用试验方法 GB/T2952.1-2008电缆外护层第1部分:总则 GB/T2952.2-2008电缆外护层第2部分:金属套电缆外护层 GB/T2952.3-2008电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T3048.8-2007电线电缆电性能试验方法第8部分:交流电压试验 GB/T3956-2008电缆的导体 GB/T5023.1-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第1部分:一般要求 GB/T5023.2-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第2部分:试验方法 GB/T5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆 GB/T5023.4-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第4部分:固定布线用护套电缆

中国南方电网公司员工守则

中国南方电网公司员工守则 总则 为深入贯彻落实科学发展观,践行南网方略,加强员工职业道德建设,规范员工职业行为,促进南方电网公司科学发展、和谐发展,特制定本守则。 本守则是南方电网公司对员工职业行为的基本要求,是南网方略在员工行为上的体现,是员工应该自觉遵守的行为规范和从业准则。 第一章职业操守 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 第四条努力学习、精通业务、勤奋工作 第五条开拓创新、敬业奉献、团结协作 第六条廉洁从业、清白做人、干净干事 第七条节约环保、居安思危、艰苦创业

第二章职业禁区 第一条严禁违反安全规定 第二条严禁违背行风规定 第三条严禁违反财经纪律 第四条严禁缓报虚报瞒报 第五条严禁泄露企业秘密 第六条严禁牟取非法利益 第七条严禁损害公司形象 第三章员工誓词 我是光荣的南网人,自觉践行南网方略,积极投身南网事业,恪守职业操守,远离职业禁区,想尽办法去完成每一项任务,为实现公司战略目标努力奋斗! 附则 第一条本守则经由职工代表大会讨论通过,自发布之日起施行。 第二条本守则的解释权在公司工会。

附件1: 职业操守的具体要求 第一条热爱祖国、热爱南网、热爱岗位 坚持国家、人民的利益高于一切,坚持“对中央负责、为五省区服务”的宗旨,肩负“主动承担社会责任,全力做好电力供应”的使命。忠诚南网事业,维护南网利益,实践南网文化,维护南网形象,与公司同呼吸、共命运。爱岗敬业,适岗胜任,干一行、爱一行、专一行、精一行,在岗位上享受自我价值实现的幸福。 第二条遵纪守法、忠于职守、令行禁止 自觉遵守国家法律法规,自觉遵守公司各项规章制度。认真履行岗位职责,把好每一个关口,关注每一个细节。坚决贯彻“安全生产1号令”、“依法经营2号令”,服从组织决定,贯彻上级意图,有令则行,有禁则止,做到本职工作不能在我手里出现差错,领导交办的事情不能在我手里延误,公司的形象不能因我受到损害。 第三条客户至上、诚实守信、优质服务 以客户为中心,把提高供电可靠率、减少客户停电时间作为优质服务工作的主线,增强服务意识,创新服务内容,完善服务手段,提高服务水平,兑现服务承诺,为客户提供

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书(通用部分)

中国南方电网有限责任公司电动汽车交流充电桩技术规范书 (通用部分) 版本号:2016版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司 2016年3月

本规范对应的专用技术规范目录

电动汽车交流充电桩技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 本技术规范书适用于南方电网公司单相220V/三相380V电压等级电动汽车交流充电桩。 4. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表2.7 项目单位技术差异表”并加盖本单位公章,提交物资招标组织部门。物资招标组织部门及时将“表2.7 项目单位技术差异表”移交给技术标书审查会。技术标书审查会确认“表2.7 项目单位技术差异表”内容的可行性并书面答复: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正温度、海拔等条件。 当发生需求变化时,需由技术规范组织编写部门组织的标书审查会审核通过后,对修改形成的“项目单位技术差异表”,放入技术规范书中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.2投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园招聘47人公告

2018中国南方电网鼎信信息科技有限责任公司校园 招聘47人公告 一、公司简介 鼎信信息科技有限责任公司成立于2017年3月,是中国南方电网公司(2016年世界五百强排名100)的全资子公司,下设云平台、金融科技、智能制造、GIS平台、网络安全、平台应用、数据及集成、移动应用等16个业务团队,负责为南方电网公司生产、经营、管理和发展提供全方位的信息化支撑和服务。同时,立足南网,面向社会,开拓国际,以服务能源电力发展为出发点,以智慧能源为切入点,以整合技术为着力点,全力以赴推动信息通信及服务,积极拓展电力综合服务,有序扩张云计算、大数据、物联网、移动应用、智能电网、人工智能等新兴业务,不断向价值链高端发展与互联网生态全面融合,服务和支撑南方电网公司“一主两翼、国际拓展”产业布局,全面满足南方电网公司信息化发展需要,致力于成为有市场竞争力的卓越能源互联网服务运营商。 二、招聘需求 鼎信信息科技有限责任公司预计招聘人数为47人左右,招聘岗位及专业 具体如下: (一)计算机、通信类 需求专业:计算机科学与技术、网络工程、软件工程、应用数学、通信与信息系统等相关专业 需求人数:32人 录用去向:录用后安排至云平台、智能制造、金融科技、各平台应用、咨询设计、网络安全、运维服务、数据及集成、移动应用等团队,从事各业务板块产品的架构设计、技术开发与测试、数据分析、网络安全研究及检测、咨询设计、项目管理等工作。

(二)电气类 需求专业:电气工程、电力系统及其自动化等相关专业 需求人数:6人 录用去向:录用后安排至智能制造、金融科技、GIS平台、数据及集成平台、咨询设计等团队,从事电网GIS平台、电力交易金融和智能制造产品技术研发、电网数据仓库设计、技术咨询等工作。 (三)工程管理、勘测类 需求专业:管理科学与工程、测绘与地理信息系统等相关专业 需求人数:2人 录用去向:录用后安排至咨询设计团队从事业务咨询工作,安排至GIS平台团队从事电网GIS平台研发等工作。 (四)管理、财会、法学类 需求专业:工商管理、人力资源管理、行政管理、会计学、财务管理、法学等相关专业 需求人数:7人 录用去向:录用后安排从事人力资源管理、市场营销、财务管理、法务管理、内控管理等工作。 三、招聘安排 招聘按照“发布公告-宣讲及简历接收-简历筛选-面试-笔试-体检-录用通知”的流程进行。 (一)简历投递:2017年11月6日至2017年11月25日 (二)统一面试:2017年11月中下旬

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术准则

南方电网公司作业危害辨 识与风险评估技术准则 It was last revised on January 2, 2021

评估结果应填写《区域内部风险评估填报表》,该报表有关项目填写要求如下:

4.1.1工种:是电力生产活动中专业作业活动的分类。南方电网公司10kV和35kV标准设计-V1.0版(10kV部分设计要点)课件概要

南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版 (10kV部分设计要点) 一、编制思路及目的 《南方电网公司10kV和35kV标准设计_V1.0版》是在《南方电网公司10kV和35kV 配网标准设计(2011年版)》的基础上,秉承南方电网公司“继续采用和突出“模块化” 编制思想,引入“层级化”思路,整体框架分层展示,体系结构更加清晰,既可以满足工程项目可研的要求,又能达到施工招标的深度,应用更具有针对性,标准设计体系也更加完整;引入3C绿色模块,构建3C绿色电网,充分体现南网企业形象”的指导思想,进行模块优化设计。 二、V1.0版标准设计要点: 1)V1.0体系结构 2)标准设计组成部分

3)标准设计适用范围: 3)气象组合条件: 应用手册适用范围-引自《南方电网110kV及以下配电网规划指导原则》

需注意:《南方电网公司10kV和35kV配网标准设计(2011年版)》的气象条件是 30m/s)、C区(基本风速35m/s). 三、10kV配电站模块设计要点: 1)设计对象 10kV配电站 2)设计层次划分: 计成果。G4层将2012年配网示范工程的成果与标准设计对接后纳入。 3)模块命名: 基本模块命名原则

CSG(GZ)—10B—□—□□—□ 图纸编号:01~99 模块编号:一至三位大写拼音字母加两位数字流水号 大写字母含义:G-10kV配电装置;BY-油变;BG-干变;D-低压配电装置;Z-配电自动 化;J-建筑;LG-电缆沟;T-通用;BYJ-非晶合金油变;AZ-台架;JC-配电箱基础;CX -低压出线;GG-公共;GY-公用;ZG-自动化高压;ZD-自动化低压;ZJ-自动化建筑 配电站分类代码:NZ-室内配电站;KZ-户内开关站;KX-户外开关箱;DF-电缆分接箱;ZB-组合式箱变; YB-预装式箱变;DB-景观地埋式箱变;TB-台架变 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例1:CSG-10B-NZ-G01-□ 含义:南方电网—10kV配电站—室内配电站—10kV配电装置模块。 示例2:CSG(GZ)-10B-KZ-J□-□ 含义:南方电网(广州地区专用)—10kV配电站—户内开关站—建筑模块。 精细化模块命名原则 CSG(GZ)—10B—□—□ 模块编号:大写字母用汉语拼音第一个字母表示 含义:JD-接地装置;XBA-箱变安装;TBA-台架变安装;GA-环网柜安装;YBJ-预埋件制与安装; XFD-消防、防火、防小动物封堵;AJH-安健环;MH-墙面抹灰;MCA-门窗安装;FS-屋面防水; ZMA-户内照明、开关、插座安装 精细化模块代码:JX 10kV配电站 广州地区专用 南方电网 示例:CSG-10B-JX-JD 含义:南方电网—10kV配电站—精细化模块—接地。

南方电网简介

南方电网简介 一、中国南方电网基本介绍 根据国务院《电力体制改革方案》,中国南 方电网公司于2002年12月29日正式挂牌成 立并开始运作。公司属中央管理,由国务院国资 委履行出资人职责,目前公司的股权结构为广东 省38.4%,中国人寿32%,国务院国资委(国 新公司代持)26.4%,海南省3.2%。公司经营 范围为广东、广西、云南、贵州和海南,负责投 资、建设和经营管理南方区域电网,经营相关的 输配电业务,参与投资、建设和经营相关的跨区 域输变电和联网工程;从事电力购销业务,负责 电力交易与调度;从事国内外投融资业务;自主 开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和 对外劳务合作等业务。 公司总部设有21个部门,以及南方电网电力调度控制中心(与系统运行部合署)。下设超高压输电公司、调峰调频发电公司、教育培训评价中心(公司党校、干部学院)、招标服务中心4家分公司,广东、广西、云南、贵州、海南电网公司、广州供电局有限公司、深圳供电局有限公司和南网国际公司8家全资子公司,以及南网科研院、南网综合能源公司、南网财务公司、南网传媒公司、鼎和财产保险公司5家控股子公司;员工总数31.2万人。

南方电网覆盖五省区、紧密联接港澳,并与周边国家和地区多点相连。供电面积100万平方公里,供电人口2.3亿人,供电客户6700万户。2012年全网统调最高负荷1.2亿千瓦,全社会用电量8396亿千瓦时。 南方电网东西跨度近2000公里,网内拥有水、煤、核、抽水蓄能、油、气、风力等多种电源,截至2013年9月底,全网总装机容量2.14亿千瓦(其中火电11337万千瓦、水电89 24万千瓦、核电612万千瓦,各占53.1%、41.8%、2.9%)。2012年底全网非化石能源装机容量占总装机的44%,发电量占总发电量的38%,均高于全国28%和21%的平均水平。南方电网交直流混合运行,远距离、大容量、超高压输电,安全稳定特性复杂,驾驭难度大,科技含量高;公司确定了电网安全稳定与控制技术、电网经济运行技术、设备集成应用技术是南方电网的三大核心技术,并在这些方面取得了一批国际先进、拥有自主知识产权的科研成果,其中“高压直流输电工程成套设计自主化技术开发与工程实践”荣获2011年国家科技进步奖一等奖,标志着南方电网在超高压输电领域处于世界领先地位。南方电网是西电东送规模最大、社会综合效益最好、发展后劲最强的电网。目前西电东送已经形成“八交六直”(500千伏天广四回,贵广交流四回;±500千伏天广直流、三广直流各一回,贵广直流两回;±800千伏云广特高压直流一回;±800千伏糯扎渡电站送电广东直流输电工程一回)14条500千伏及以上大通道,每条都在1000公里及以上,最大输送能力超过2500万千瓦。 南方电网是国内率先“走出去”的电网。作为国务院确定的大湄公河次区域电力合作中方执行单位,公司与越南、缅甸、老挝等大湄公河次区域国家广泛开展了电力交易。与港澳地区开展电力合作,目前通过广东电网向香港的送电量占其用电量近五成,向澳门供电占其用电量近九成。 公司成立以来生产经营主要情况 2012年是公司成立十周年。十年来,售电量从2161亿千瓦时增长到7010亿千瓦时,年均增长12.5%;主营业务收入从1290亿元增长到4192亿元,年均增长13.9%;西电东送电量从267亿千瓦时增长到1243亿千瓦时,年均增长20%;资产总额从2312亿元增长到555 6亿元,增长了1.4倍;实现利税2712亿元。累计完成电网建设投资5241亿元,是建国以来到2002年总投资的3倍多。全网110千伏及以上变电容量从1.8亿千伏安增长到7亿千伏安,线路长度从6.5万公里增长到18万公里,分别增长了近3倍和2倍。2012年公司EVA30.5亿元,年底资产负债率65.7%。公司连续七年获得国资委经营业绩考核A级,荣获国资委第三任期业绩优秀企业奖、科技创新企业奖和节能减排优秀企业奖。公司连续九年入围全球500强企业,2013年列第134位。 2013年1-9月,公司完成售电量5509亿千瓦时,同比增长6.2%;西电东送电量945亿千瓦时,增长1.5%。固定资产投资527亿元;主营业务收入3299亿元,同比增长6.7%;利润总额89.2亿元,EVA 36.5亿元;9月底资产总额5884亿元,所有者权益1981亿元,资产负债率66.3%。

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术准则

南方电网公司作业危害辨识与风险评估技术准 则 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

 4.1.3作业步骤:即作业过程按照执行功能进行分解、归类的若干个功能阶段,如 “220kV线路停电操作”可分解为操作准备(包括接令与操作票、工器具的准备)、开关操作、刀闸操作、二次设备操作、安全措施布置、记录与归档等几个步骤。 4.1.6危害分布、特性及产生风险条件:对辨识出的危害,在本单位范围内进行普查,确定其存在的数量、位置、时间以及相关的化学或物理特性,即说明在执行同类作业任务

继电保护通用技术规范(2018年试行版)

Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 继电保护通用技术规范 (2018年试行版) General specification for power system protection 中国南方电网有限责任公司发布

目录 前言.................................................................................................................................................. I II 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (2) 4缩略语 (3) 5总则 (3) 6装置技术要求 (4) 7屏柜要求 (22) 8直流电源配置技术原则 (26) 9二次回路及抗干扰技术要求 (27) 10试验方法 (30) 11检验规则 (35) 12标志、包装、运输和贮存 (36) 13其他 (37) 14与相关标准的衔接 (38) 附录A (资料性附录)保护定值信息文件化规范 (39) 附录B (资料性附录)保护档案文件化规范 (56) 附录C (资料性附录)保护状态信息文件化规范 (60) 附录D (资料性附录)保护告警信息文件化规范 (63) 附录E (资料性附录)网络压力测试方案 (71) 附录F (资料性附录)IED物理端口描述及站控层双网配置示例 (74) 附录G (资料性附录)装置对外通讯映射目录汇总 (76) 附录H (资料性附录)文件化信息点汇总 (77) II

前言 本技术规范遵循《南方电网电力装备技术导则》(Q/CSG 1203005-2015)规定的技术原则,根据GB/T 1.1-2009相关规则编制。 本规范旨在通过规范南方电网10kV~500kV线路及辅助保护、断路器保护、T区(短引线)保护、母线保护、变压器保护、高压并联电抗器保护、低压补偿装置保护、发电机保护、智能录波器(故障录波装置)、行波测距、智能终端等装置的通用技术条件、基本要求,提高继电保护设备的标准化水平,为继电保护的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件,提升继电保护运行、管理水平。 本技术规范代替Q/CSG 110010-2011《南方电网继电保护通用技术规范》,与Q/CSG 110010-2011相比,除编辑性修改外主要技术变化如下: ——更新、补充了规范性引用文件(见2规范性引用文件); ——增加CCD文件、电缆跳闸装置、光缆跳闸装置等术语定义(见3术语和定义); ——增加缩略语(见4缩略语); ——修订正常工作大气条件要求(见6.1.1); ——增加数字化采样的标度要求(见6.2.2b); ——修订交流回路准确度及开关量输入输出要求(见6.3、6.4); ——修订装置接口技术要求,增加了过程层光纤接口、对时接口、打印接口及调试接口的要求(见6.5); ——修订功率消耗及过载能力的要求(见6.6、6.7); ——增加智能站光缆跳闸装置相关基本技术要求(见6.8.1); ——增加保护设备识别代码的要求(见6.8.1n); ——增加保护信息文件化技术要求及相关附录(见6.8.1.O、附录A、B、C、D); ——修改装置软件版本构成方案(见6.8.1r); ——定值要求中删除保护功能投退软压板(见6.8.6b); ——增加远方控制要求(见6.8.11); ——增加保护时钟管理相关要求(见6.8.12); ——增加网络技术原则(见6.8.13); ——增加信息交换技术要求(见6.8.14); ——增加数据交换记录要求(见6.8.15); ——增加链路软压板及虚端子要求(见6.8.16); ——增加对智能站保护配置文件技术要求(见6.8.17); ——增加保护不停电传动技术要求(见6.8.18); ——修订电磁兼容、绝缘要求、耐湿热性能、机械性能、连续通电、安全要求、直流电源要求的要求(见6.9、6.10、6.11、6.13、6.14、6.15、6.16); ——增加网络安全要求(见6.18); ——修订试验方法,增加智能站光缆跳闸装置相关测试内容(见10.5); ——增加测量元件准确度和变差检查(见10.6); ——修订电磁兼容性能试验、直流电源影响试验、绝缘试验和绝缘测量、耐湿热性能试验、连续通电、机械性能试验内容(见10.8、10.9、10.10、10.11、10.12、10.13); III

相关文档
相关文档 最新文档