文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 互感电路实验报告

互感电路实验报告

互感电路实验报告
互感电路实验报告

一、实验目的

1、掌握测定互感线圈同名端的方法,测量单相变压器原边、副边互感系数和耦合系数

2、了解两耦合线圈的互感系数和耦合系数与哪些因素有关

二、实验设备

l、直流电流表一块

2、交流电流表一块

3、交流电压表一块

4、万用表一块

5、交流单相变压器220V /36 V 容量(50 VA)一台

6、交流单相调压器(0V-250V) 0.5KVA 一台

7、直流稳压电源一台0~~30V 一台

8、安全导线若干

9、单刀双位开关一个

三、预习任务

l、预习教科书中讲述的线圈绕组同名端的含义及辨别的方法。

2、了解实验箱和实验用的仪器仪表的功能及使用方法。

3、尝试自己动手绘制电路图。

四、实验原理说明

判别耦合线圈的同名端在理论分析和实际中具有重要意义。例如:电动机、变压器的各项绕组、LC振荡电路中的振荡线圈都要根据同名端进行联接。实际中对于具有耦合关系的线圈若其绕向和相互位置无法判别时可以根据同名端的定义用实验方法加以确定。

1、直流判别法

如图2-1所示,分别将互感线圈与电源E和电流表相联,当开关闭合瞬间,根据互感原理,在L2两端产生一个互感电动势电表指针会偏转。若指针正向摆动,则E正极与直流电流表头正极所连接一端是同名端。

图2-1

2、交流测试法(等效电感法)

2.l 设两个耦合线圈的自感分别为Ll和L2,它们之间的互感为M。若将两个线圈的异名端相连如图(a)所示称为正相串联,其等效电感为:

(a) 图2-2 (b)

若将两个线圈的同名端相连图(b)所示、则成为反向串联,其等效电感为

显然等效电抗

利用这种关系,在两个线圈串联方式不同时,加上相同的正弦电压,则正向串联时电流小,反向串联时电流大。同样若流过的电流相等,则正串联时端口电压高,反向串联时端口电压低。用电流表法如图2-2所示,将电流表串接与两个线圈,按两种不同接法与同一交流电压相接,测得电流分别为I1和I2,若I1>I2连接的两端是异名端。若I1<I2连接的两端是同名端。

2.2 用电压表测定,如图2-3所示,将两个线圈Ll和L2的任意两瑞(如X、x)连在一起在其中的一个线圈(如Ll)两端加一个低压交流电压,另一个线圈开路,用交流电压表分别测出UAa、UAX和Uax。若UAa是两个绕组端电压之差,则A、a是同名瑞:若UAa 是两个绕组端电压之和,则A、x是同名端。

图2-3

4、测试互感系数M

如图2-4所示,在L 1侧加低压交流电压U1,L2侧开路测出I1及U20,根据互感电动势可算得互感系数为。

5、耦合系数K的测定

两个互感线圈耦合的松紧度可用耦合系数K来表示,如图2-4 先在Ll侧加低压交流电压UI,测出L2侧开路时的电流I1,然后再在L2侧加电压U2,测出Ll侧开路时的电流I2,求出各自的自感Ll和L2,即可以算出K值。

图2-4

五、实验步骤

l、同名端测定实验,以单相变压器220/36V原副边做为互感器同名端测定对象,E=l.5V,指针微安表取25mA,S用单刀开关,按直流测定法电路接线。观察指针偏转方向判断同名端并作相应标记。

2、按图2-2连线,初、次级串联利用交流法(等效电感法)测定同名端,调压器调至180V,按交流电流表上的数值来判断同名端,并与直流法测试结果相比较。

3、利用交流电压法测定同名端,使V ll=220V,交流电压表取400V 量程测试U12的值,判断同名端并与前面实验相比较。

4、在变压器Ll加电压U1=220V,L2加电压时U2=36V。

5、表格自己绘制

六、实验报告

1、总结判定同名端的方法,说明判断意义。

2、除上述的几种判别同名端的方法外,还有没有别的判定方法,举例说明。

3、根据表格中数据,计算互感系数M和耦合系数K

电压互感器使用指南..

电压互感器使用指南 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。 电流互感器和电压互感器的正确使用指南 电流互感器的正确使用 (1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的

额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。 (2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。 (3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。 (4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。 (5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。 (6)电流互感器次级绝对不容许开路。 电压互感器的正确使用 (1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。 (2)与电压互感器配套使用的测量仪表一殷应选100 伏的交流电压表。为了读数方便起见,通常盘式电压表是按所选用电压互感器的初级线圈额定电压刻度的,而在此仪表上标明了所需配用的电压互感器规格。因此我们选用这种电压表时就一定要选用相应的电压互感器来配套使用。 (3)测量仪表所消耗的功率不要超过电压互感器的额定容量,否则将使互感器误差加大。 (4)电压互感器的初级线圈与被测电压的电路并联,而它的次级线圈则与测量仪表联接。 (5)电压互感器的初级线圈和次级线圈都要按保险丝,以防止意外的短路事故。电压互感器的次级线圈是不容许短路的,否则互感器将因过热而烧坏。 (6)电压互感器的次级线圈、铁芯和外壳都要可靠地接地,这样,即使在绕组绝缘损纠;时,次级线圈一方对地的电压也不会升高,以前保人身和设备安全。 深入浅出单相及三相四线电能表互感器接线(1)

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

电压互感器知识全解

一、何谓电压互感器 1电压互感器(Potentialtransformer简称PT,Voltagetransformer也简称VT)和降压变压器很相像,都是用来变换线路或母线上的电压。 2电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。 3改变一次或二次绕组的匝数,可以产生不同的一次电压与二次电压比,这就可组成不同比的电压互感器。 4电压互感器将高电压按比例转换成低电压,一般为100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等设备。 二、电压互感器的作用 1电压互感器时隔离高电压,供继电保护、自动装置和测量仪表获取一次电压信息的传感器。把高电压按比例关系变换成100V或100/3V标准二次电压,供计量、仪表装置和继电保护使用。 2同时使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离,保证设备和人身安全的作用。三、电压互感器分类 1按安装地点可分:户内式和户外式。35kV及以下多为户内式,35kV及以上多为户外式,其绝缘有明显差距。 2按相数可分:单相式和三相式。10kV及以下采用三相式。 3按绕组数可分:双绕组、三绕组和四绕组。 4按绝缘方式可分:干式、浇注式、油浸式和气体式。 5按工作原理可分为:电磁式、电容式和新型的光电式电压互感器。 其中电磁式可分为:三相式和单相式;三相式又可分:三相两柱式和两相五柱式。 四、电压互感器结构 1油浸式电压互感器 油浸式电压互感器分为:单级式和串级式单级式,单级式可用于220kV及以下电压等级,串

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

电流互感器及电压互感器型含义大全完整版

电流互感器及电压互感 器型含义大全 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相 第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘;D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘 式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型 例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer

Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code

第6章 互感耦合电路

第6章互感耦合电路 6.1互感与互感电压 一、填空题 1.由于一个线圈中的电流变化在另外一个线圈中产生感应电压的现象称为______________,产生的感应电压叫做_________。此时若线圈工中电流红变化在线圈I 中产生的互感电压记做____________,其大小的表达式为_______________;;同理线圈中II 电流2i 的变化在线圈I 产生的互感电压记做____________,其大小的表达式为_______________。 2.互感系数简称互感,用______表示,其国际单位是_________。它是线圈之间的固有参数,它取决于两线圈的______、______、______和______。 3.两线圈相互靠近,其耦合程度用耦合系数k 表示,k 的表达式为_________,其取值范围是,当k =1时称为_________。 4.已知两线圈,1L =12mH ,2L =3mH ,若k =0.4,则M =_________,若两线圈为全耦合。则M =____________。 5.有互感的两线圈,1L =0.4H ,2L =0.1H ,耦合系数k =0.5,电压、电流、磁链的参考方向均关 联,且符合右手螺旋定则,已知1i t A ,2i =0,则M =_______________,1 U =____________,2 U =__________________。 二、选择题 1.变压器同名端的含义是( ) (l )变压器的两个输人端 (2)变压器的两个输出端 (3)当分别从一二级的一端输入电流时,一、二级绕组的自感磁通与互感磁通的方向一致,这两端即为同名端 (4)分别从一、二级的一端输人电流时,一、二级绕组的自感磁通与互感磁通的方向相反,这两端即为同名端 2.线圈自感电压的大小与()有关 (l )线圈中电流的大小(2)线圈两端电压的大小 (3)线圈中电流变化的快慢(4)线圈电阻的大小 3.有一线圈,忽略电阻,其电感量L =0.02H ,当线圈中流过电流i =20A 的瞬间,电流增加的速率是2X 310A/s ,此时电感两端的电压是() (1)40V (2)0.4V (3)0V (4)800V 4、与线圈1中电流每秒变化20A ,线圈2中产生的互感电压的大小是0.2V ,则两线圈的互感是( )

电压互感器相关知识汇总

电压互感器相关知识汇总 2014年3月19日 一、电压互感器简介 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》上有详细分析。 电流互感器二次绕组不允许开路。 电压互感器二次绕组不允许短路。 CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升,从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。

二、常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图

1、一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。如图1(a)。采集的是相间电压(线电压)。当用于110kV及以上中性点接地系统时,可测量某一相对地电压;当用于35kV及以下中性点不接地系统时,只能采用测量相间电压的接线方式,不能测量相对地电压。

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

电流互感器试验报告

电流互感器试验报告 电气设备试验报告大唐淮南洛河发电厂一期烟气脱硫工程 电流互感器试验报告 安装环境 安装位置电控楼一楼6KVII段2#脱硫增压风机旁路电流互感器设备名称电流互感器试验性质交接试验日期 2008-06-13 天气睛温度 26.2? 湿度66% 试验标准 GB 50150-1991-8 铭牌 型号 LZZBJ9-10A2G 额定电压 6KV 次级线圈编号准确度级容量,VA, 生产日期 2008.4 电流比 200/5 1S-1S0.5 20 12 生产厂家中国.大连第一互感器有限公司 2S-2S 5P20 15 12 A C 出厂编号 080480448 080480499 绝缘电阻测量:,MΩ, 仪器:2500V兆欧表(PC27-5G) 500兆欧表(PC27-1G) 试验项目 A C 初级对次级及地 2500 2500 次级对地 500 500 直流电阻测量及极性检查仪器:直流电阻快速测试仪、HQ2000互感器特性综合测试仪试验项目 A C 直流电阻(mΩ) 0.154 0.120 极性减极性减极性 励磁特性测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪、标准电压表(0.5级 D26-V 805.60) 标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 电流(A) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1S-1S 23.7 23.9 24.2 24.8 25.2 23.5 23.8 24.9 25.0 25.1 12电压(V) 2S-2S 85.2 88.4 91.8 93.6 95.0 82.6 87.9 92.8 95.7 96.2 12 电流比测量仪器:HQ2000互感器特性综合测试仪标准电流表(0.5级 D26-A 1130.5) 试验项目 A C 初级加电流(A) 40 80 120 160 200 40 80 120 160 200

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电流互感器检测项目及试验

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、0.5A等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图1.1电压互感器原理 2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F (F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。

图1.2电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图1.3a 所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。 (2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。 (3)电压互感器正常运行时,严禁将一次绕组的低压端子打开,严禁将二次绕组短路;电流互感器正常运行时,严禁将二次绕组开路。 5.电压互感器型号意义 第一个字母:J—电压互感器。 第二个字母:D—单相;S—三相;C—串级式;W—五铁芯柱。 第三个字母:G—干式,J—油浸式;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相;Q-气体绝缘 第四个字母:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组。连字符后的字母:GH—高海拔地区使用;TH—湿热地区使用。

电压互感器的常识及注意事项

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7512408889.html, 电压互感器的常识及注意事项 作者:徐飞 来源:《华中电力》2013年第08期 摘要:电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。简单的说就是“检测元件”。本文就电压互感器的常识及注意事项进行分析研究。 关键词:电压互感器;高电压;注意事项 我局常见电压互感器的二次接线主要有:星形接线、三角形接线、V/V接线、4PT星形接线等。以下对各种电压互感器接线进行简要介绍: 1.星形接线与三角形接线应用最多,常用于母线测量保护三相电压及零序电压。接线见图1: 星形接线的变比一般为(UN/ )/(100/ ),对三角形接线,在大接地电流系统中一般为(UN/ )/100,在小接地电流系统中(UN/ )/(100/3)。(注:UN为系统额定线电压)为什么在不同系统中三角形接线变比设计会不同?以系统单相接地故障为例分析如下: (1)对于中性点直接接地电网: 故障相UA=0 UB、UC电压与故障前相同,开口三角绕组两端的电压3U0=UA 变比(UN/ )/(100/ )/100V 则3U0=100V。 (2)对于中性点非直接接地电网: 故障相UA=0 UB、UC电压升高倍,开口三角绕组两端的电压3U0=3UA

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

耦合电感的等效电路

6.5.2 耦合电感的等效电路 1. 耦合电感的去耦等效电路 (1)串联电路去耦 图6-41(a )和图6-42(a )即为耦合电感的串联电路。图6-41(a )中1L 和2L 的异名端联接在一起,该联接方式称为同向串联(顺接);图6-42(a )中1L 和2L 的同名端连接在一起,该连接方式称为反向串联(反接)。 1 +- 2 u M L +i M L +1 +- 2 u (a ) (b ) M L L 2++- + u (c ) 图6-41 串联耦合电路的去耦 顺接时,支路的电压电流关系为 dt di M L L dt di M L dt di M L dt di M dt di L dt di M dt di L u ) 2() ()() ()(21212 1 ++=+++=+++= 根据等效变换的概念,该顺接耦合电感可用一个)(1M L +的电感和一个)(2M L +的电感相串联的电路等效替代,或用一个)2(21M L L ++的电感等效替代。如图6-41(b )所示。 反接时,支路的电压电流关系为 dt di M L L dt di M L dt di M L dt di M dt di L dt di M dt di L u ) 2()()() ()(21212 1 -+=-+-=-+-= 根据等效变换的定义,该反接耦合电感可用一个)(1M L -的电感和一个)(2M L -的电感相串联的电路等效替代,或用一个)2(21M L L -+的电感等效替代。如图6-42(b )所示。 1 +- 2 u M L -i M L -1+- 2 u

电流互感器检测项目及试验

电流互感器检测项目及 试验 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

一、电压、电流互感器的概述 典型的互感器是利用电磁感应原理将高电压转换成低电压,或将大电流转换成小电流,为测量装置、保护装置、控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统常用的电压互感器,其一次侧电压与系统电压有关,通常是几百伏~几百千伏,标准二次电压通常是100V和100V/ 两种;而电力系统常用的电流互感器,其一次侧电流通常为几安培~几万安培,标准二次电流通常有5A、1A、等。 1.电压互感器的原理 电压互感器的原理与变压器相似,如图所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一个铁芯上,铁芯中的磁通为Ф。根据电磁感应定律,绕组的电压U与电压频率f、绕组的匝数W、磁通Ф的关系为: 图电压互感器原理

2.电流互感器的原理 在原理上也与变压器相似,如图所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。 即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 图电流互感器的原理 3.互感器绕组的端子和极性 电压互感器绕组分为首端和尾端,对于全绝缘的电压互感器,一次绕组的首端和尾端可承受的对地电压是一样的,而半绝缘结构的电压互感器,尾端可承受的电压一般只有几kV左右。常见的用A和X分别表示电压互感器一次绕组的首端和尾端,用a、x或 P1、 P2表示电压互感器二次绕组的首端或尾端;电流互感器常见的用L1 、L2分别表示一次绕组首端和尾端,二次绕组则用K1、K2或S1、S2表示首端或尾端,不同的生产厂家其标号可能不一样,通常用下标1表示首端,下标2表示尾端。 当端子的感应电势方向一致时,称为同名端;反过来说,如果在同名端通入同方向的直流电流,它们在铁芯中产生的磁通也是同方向的。标号同为首端或同为尾端的端子而且感应电势方向一致,这种标号的绕组称为减极性,如图所示,此时A-a端子的电压是两个绕组感应电势相减的结果。在互感器中正确的标号规定为减极性。 4.电压互感器和电流互感器在结构上的主要差别 (1)电压互感器和电流互感器都可以有多个二次绕组,但电压互感器可以多个二次绕组共用一个铁芯,电流互感器则必需是每个二次绕组都必需有独立的铁芯,有多少个二次绕组,就有多少个铁芯。

电压互感器知识解析

4.11 互感器 考试大纲 11.1 掌握电流、电压互感器的工作原理、接线形式及负载要求 11.2 了解电流、电压互感器在电网中的配置原则及接线形式 11.3 了解各种形式互感器的结构及性 能特点

4.11 互感器 互感器是一种特殊的变压器,它被广泛应用于供电系统中向测量仪表和继电器的电压线圈或电流线圈供电。 互感器的作用: (1)将一次回路的高电压和大电流变为二次回路标准的低电压和小电流,使测量仪表和保护装置标准化、小型化,并使其结构轻巧、价格便宜,并便于屏内安装。 (2)隔离高压电路。互感器一次侧和二次侧没有电的联系,只有磁的联系。使二次设备与高电压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证了设备和人身的安全。

电压互感器是将一次侧的高电压按比例变为适合仪表或继电器使用的额定电压为100V的变换设备。 1.电磁式电压互感器 (1)电磁式电压互感器的工作原理和变压器相同。电压互感器的特点 1)容量很小,类似一台小容量变压器,但结构上要求有较高的安全系数; 2)电压互感器二次绕组所接仪表的电流线圈阻抗很大,正常情况下,电压互感器在近于空载的状态下运行。

(2)额定变比 电压互感器一、二次绕组电压之比称为电压互感器的额定互感比。 (4-11-5)式中——等于电网的额定电压,kV ; ——额定电压为100V 。2 1N N u U U K 1N U 2 N U

(3)电压互感器误差 电压误差为二次电压的测量值与额定互感比 的乘积与实际一次电压之差,以百分数表示; (4-11-6)相位差为旋转180?的二次电压相量与一次电压相量之间的夹角,并规定超前于 时相位差为正,反之为负。 电压互感器的误差与二次负载、功率因数和一次电压等运行参数有关。2U u K 1U %1001 12?-=U U U K f u u 。'2U -1。U u δ。'2 U -1。U

实验四 含有耦合电感的电路 互感电路仿真

实验四 含有耦合电感的电路——互感消去法 一、实验目的 1、通过理论分析,搭建仿真的互感电路进行仿真实验,验证互感消去法的正确性。 2、学习用Multisim 软件平台进行仿真实验的基本方法,通过仿真实验掌握互感消去法的基本概念和理论分析原理。 二、实验原理 (1)理论分析 当互感线圈既非串联又非并联,但两线圈有公共端时,去耦后可用一个T 形等效电路来代替。如下图: 图1 互感线圈的T 形等效电路 (a)同侧端耦合电路 (b)T 形等效电路 (c)异侧端耦合电路 (d)T 形等效电路 (2)实例 下图图二所示具有互感电路中,已知耦合系数5.0=k ,V U ?∠=01001 , Ω=4R ,Ω=161l X ,Ω=42l X ,Ω=8c X ,求:输出电压的大小和相位。 · · - + 1U - + 2U 1L 2L 1 I 2I I - + 2U M L -1 M L -2 I · · - + 2U 1L 2L I M M - + 1U - +1U M + - + 2U M L +1 M L +2 I - +1U M - 1 I 2I (a) (b) 1I 2I (c) (d)

图二 耦合电路 图三 去耦等效电路 理论解: 120.51644M k L L ωωω=?=??=Ω 去耦后等效电路如图3所示, Ω ?∠=-+=-+-?+=69.782622212) 84(4) 84(412j j j j j j j Z A Z U I ?-∠=?∠?∠==69.7813 262569.7826201001 V j j U ?-∠=??-∠?--=69.123735.27469.7813 26254442 三、 仿真试验 用Multisim11搭建仿真电路,进行仿真实验。如下图: 图四 仿真电路图 · · 2U 1L 2 L C M R - +1U 12j Ω Ω0j Ω -8j Ω4 2U Ω4j I

电压互感器与电流互感器作用区别完整版

电压互感器与电流互感 器作用区别 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电流互感器与电压互感器的区别 电流互感器的作用: 电流互感器是电力系统中很重要的一个一次设备,其原理是根据电磁感应原理而制造的.它的一次线圈匝数很少,通常采用单匝线圈,即一根铜棒或一根铜排.二次线圈主要接测量仪表或继电器的线圈.电流互感器的二次侧不能开路运行,当二次侧开路时,一次侧的电流主要用于激磁,这样会在二次侧感应出很高的电压,从而危及二次设备和人身的安全,也会造成电流互感器烧毁. 其主要作用是:1、将很大的一次电流转变为标准的5安培;2、为测量装置和继电保护的线圈提供电流;3、对一次设备和二次设备进行隔离。电压互感器和电流互感器在作用原理上的区别主要区别是正常运行时工作状态大不相同,主要表现为:1)电流互感器二次可以短路,但是不得开路;电压互感器二次可以开路,但是不得短路 2)对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小甚至可以忽略不计,大可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。 3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时候磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值. 4)电压互感器是用来测量电网高电压的特殊变压器,它能将高电压按规定比例转换为较低的电压后,再连接到仪表上去测量。电压互感器,原边电压无论是多少伏,而副边电压一般均规定为100伏,以供给电压表、功率表及千瓦小时表和继电器的电压线圈所需要的电压。把大电流按规定比例转换为小电流的电气设备,称为电流互感器。电流互感器副边的电流一般规定为5安或1安,以供给电流表、功率表、千瓦小时表和继电器的电流线圈电流。 电压互感器的作用是: 把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压互感器和变压器很相象,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

相关文档