文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 丹佛斯FC51变频器设置指南

丹佛斯FC51变频器设置指南

丹佛斯FC51变频器设置指南
丹佛斯FC51变频器设置指南

目录

1. 安全性5

安全说明5

认证5

一般警告5

避免意外启动6

开始维修工作之前6

2. 简介7

订购单型号代码7

3. 编程11

如何编程11

使用 MCT-10 编程11

使用 LCP 11 和 LCP 12 编程11

状态菜单14

快捷菜单14

主菜单14

4. 参数说明15

参数组 0:操作/显示15

参数组 1:负载/电动机19

参数组 2:制动28

参数组 3:参考值/加减速31

参数组 4:极限/警告37

参数组 5:数字输入/输出40

参数组 6:模拟输入/输出45

参数组 7:控制器51

参数组 8:通讯53

参数组 14:特殊功能58

参数组 15:变频器信息61

参数组 16:数据读数64

5. 参数列表69

6. 疑难解答73

索引74

目录 | Illustration

Illustration 2.1: 该示例显示了一个标识标志。 7

Illustration 3.1: 带有电位计的 LCP 12 11

Illustration 3.2: 不带电位计的 LCP 11 11

Illustration 3.3: 指示菜单 12

Illustration 3.4: 指示选定的参数号 12

Illustration 3.5: 指示选定参数的值 12

Illustration 3.6: 指示选定参数的单位 12

Illustration 3.7: 指示电动机方向 13

Illustration 3.8: 指示状态模式 14

Illustration 3.9: 指示快捷菜单模式 14

Illustration 3.10: 指示主菜单模式 14

Illustration 4.1: 图 1 U/f 特性 23

目录 | Table

Table 2.1: 缩略语和标准表。 9

Table 4.1: 参数 5-1* 选项 [16]、[17] 和 [18] 32

Table 6.1: 代码列表 73

1. 安全性VLT? Micro Drive FC 51 1

1.安全性

1.1.1.

高压警告连接到主电源时,变频器带有危险电压。如果电动机或变频器安装不当,可能导致设

备损坏甚至人身伤亡。因此,必须遵守本手册的说明以及国家和地方的规章和安全规

定。

1.1.

2.安全说明

?确保变频器已正确接地。

?当变频器同电源相连时,请勿拔掉主电源插头、电动机插头或其它电源插头。

?防止用户接触供电电压。

?按照国家和地方法规进行电动机过载保护。

?默认设置中包括电动机过载保护。参数 1-90 电动机热保护的值被设置为 ETR 跳闸。针

对北美市场:ETR 功能提供了符合 NEC 规定的第 20 类电动机过载保护。?接地漏电电流大于 3.5 mA。

?[OFF](停止)键不是安全开关。它不能将变频器与主电源断开。1.1.3.

认证

1.1.4.一般警告警告:

即使设备已断开与主电源的连接,触碰电气部件也可能会导致生命危险。

此外还应确保其它电压输入也已经断开(直流中间电路的连接)。

请注意,即使 LED 熄灭,直流回路上也可能存在高压。

在接触 VLT Micro Drive 的任何可能带电部分之前,对于所有规格,请等待至少 4

分钟的时间。

如果在特定设备的铭牌上规定了更短的等待时间,则以此时间为准。

VLT ? Micro Drive FC 51 1. 安全性

1

漏电电流

VLT Micro Drive FC 51 的接地漏电电流超过 3.5 mA。根据 IEC 61800-5-1 的要

求,必须借助下述方式来增强保护性接地:横截面积最小为 10mm? 的铜芯,或额外

的 PE 线 - 其横截面积应与主电源电缆相同 - 必须单独终接。

漏电断路器

该设备可在保护性导体中产生直流电流。当使用漏电断路器 (RCD) 提供其他保护措

施时,在本产品的输入端只能使用 B 类的 RCD(延时型)。另请参阅 Danfoss 的RCD 应用说明,MN.90.GX.YY。

VLT Micro Drive 的保护接地和 RCD 的使用必须始终遵从国家和地方法规。

安装在高海拔下:当海拔超过 2km 时,请向 Danfoss Drives 咨询 PELV 事宜。

1.1.5.IT 主电源

IT 主电源

隔离主电源(即 IT 主电源)上的安装。

连接主电源时允许的最大供电电压:440 V。

Danfoss 提供了线路滤波器选件,用于改善谐波性能。

1.1.6.避免意外启动

当变频器与主电源相连时,可以使用数字命令、总线命令、参考值或本地控制面板启动/停止电动

机。?

为保证人身安全而必须避免意外启动时,请将变频器与主电源断开。?要避免意外启动,请始终先激活 [OFF](关闭)键,然后再更改参数。

1.1.7.处理说明

包含电子元件的设备不得与生活垃圾一起处理。

必须按照地方和现行法规将其与电气和电子废弃物一起单独回收。

1.1.8.开始维修工作之前

1.

将 FC 51 与主电源以及外部直流电源(如果有的话)断开。2.

等待 4 分钟,让直流线路放电。3.

断开直流总线端子和制动端子(如果有的话)4.拆下电动机电缆

1. 安全性VLT ? Micro Drive FC 511

2.简介

2.1.1.变频器标识

以下是标识标志的一个示例。该标志位于变频器上,显示该设备上安装的类型和选件。请参阅下面

的表格,了解有关如何阅读类型代码字符串的详细信息。

Illustration 2.1: 该示例显示了一个标识标志。

2.1.2.

订购单型号代码

VLT ? Micro Drive FC 51 2. 简介

2

2.1.

3.符号

在本编程指南中使用的符号。

注意

表示读者应注意的事项。表示一般警告。

表示高压警告。*

表示默认设置

2. 简介VLT ? Micro Drive FC 51

2

2.1.4.缩略语和标准

VLT ? Micro Drive FC 51 2. 简介

2

3. 编程VLT? Micro Drive FC 51 3

3.编程

3.1.如何编程

3.1.1.使用 MCT-10 编程

通过在 PC 上安装 MCT-10 设置软件,可以通过 PC 的 RS485 通讯端口对变频器进行编程。

该软件可以使用订购号 130B1000 进行订购,也可以从下述 Danfoss 网站下载:

https://www.wendangku.net/doc/7512416829.html,,Business Area:Motion Controls。

请参考手册 MG.10.RX.YY。

3.1.2.使用 LCP 11 和 LCP 12 编程

LCP 分为四个功能组:

1.数字式显示器。

2.菜单键。

3.导航键。

4.

操作键和指示灯 (LED)。

VLT ?

Micro Drive FC 51 3. 编程

3

显示器:

显示器可以显示多种信息。

菜单编号 显示有效菜单和编辑菜单。如果有

效菜单和编辑菜单是同一个菜单,则仅显示该

菜单编号(出厂设置)。

如果有效菜单和编辑菜单不同,则两个编号都

显示(菜单 12)。编号闪烁表示为编辑菜单。左侧的小数字是所选的 参数号

屏幕中间的大数字显示了所选参数的 值

屏幕右侧显示了所选参数的 单位 。这可能

是 Hz、A、V、kW、HP、%、s 或 RPM。

3. 编程VLT ? Micro Drive FC 51

3

屏幕左下侧显示了 电动机方向 - 用一个顺

时针或逆时针方向的小箭头表示。

使用 [MENU](菜单)键可选择下述菜单之一:

Status Menu(状态菜单):

状态菜单可能位于读数模式或手动启动模式下。在读数模式下,屏幕将显示当前所选读数参数的

值。

在手动启动模式下,将显示本地 LCP 参考值。

Quick Menu(快捷菜单):

显示 Quick Menu(快捷菜单)参数及其设置。借此可以访问和编辑 Quick Menu(快捷菜单)中的

参数。通过设置 Quick Menu(快捷菜单)中的参数,可以运行大多数应用。

Main Menu(主菜单):

显示 Main Menu(主菜单)参数及其设置。借此可以访问和编辑所有参数。本章稍后部分提供了有

关参数的概述。有关详细的编程信息,请参阅编程指南 MG02CXYY。

指示灯:

?绿色指示灯:变频器通电。

?黄色指示灯:指示警告。

?红色指示灯闪烁:指示报警。

导航键:

[Back](后退):返回导航结构的上一步或上一层。

箭头 [▲] [▼]:用于在参数组间、参数间和参数内进行选择。

[OK](确认): 用于选择参数和接受对参数设置的更改。

操作键:

操作键上方的黄灯指示了当前处于活动状态的键。

[Hand on](手动启动):启动电动机,并允许通过 LCP 控制变频器。

[Off/Reset](停止/复位):电动机停止运行(除非在报警模式下)。在报警模式下,电动机将被

复位。

[Auto On](自动启动):可以通过控制端子或串行通讯来控制变频器。

[Potentiometer](电位计)(LCP12): 根据变频器的运行模式,电位计可能以 2 种方式工作。

在自动模式下,电位计充当附加的可编程模拟输入。

在手动启动模式下,电位计将控制本地参考值。

VLT ?

Micro Drive FC 51 3. 编程

3

3.2.状态菜单

一旦接通电源,状态菜单便进入活动状态。使

用 [MENU](菜单)键可以在状态菜单、快捷菜

单和主菜单之间切换。

使用箭头键 [▲] 和 [▼] 可以在每个菜单的选

项之间切换。

显示器用位于“Status”(状态)上方的小箭

头指示状态模式。

3.3.快捷菜单

借助 Quick Menu(快捷菜单),可以轻松访问最常用的参数。

1.要进入 Quick Menu(快捷菜单),请

按 [MENU](菜单)键,直到使屏幕中

的光标置于 Quick Menu(快捷菜单)

上,然后按 [OK](确定)。

2.使用 [▲] [▼] 浏览 Quick Menu(快

捷菜单)中的参数。

3.按 [OK](确定)选择某个参数。

4.使用 [▲] [▼] 更改参数设置的值。

5.按 [OK](确定)接受所做的更改。

6.要退出,请按两下 [Back](后退)

(随后进入状态菜单),或按一下

[Menu](菜单)(随后进入主菜单

)。

3.4.主菜单

通过 Main Menu(主菜单)可访问所有参数。

1.要进入 Main Menu(主菜单),请按

[MENU](菜单)键,直到使屏幕中的

光标置于 Main Menu(主菜单)上。

2.使用 [▲] [▼] 浏览参数组。

3.按 [OK](确定)选择某个参数组。

4.使用 [▲] [▼] 浏览特定参数组中的

参数。

5.按 [OK](确定)选择某个参数。

6.使用 [▲] [▼] 设置/更改该参数的

值。

7.按 [OK](确定)接受所设置的值。

8.要退出,请按两下 [Back](后退)

(随后进入快捷菜单),或按一下

[Menu](菜单)(随后进入状态菜

)。

3. 编程VLT? Micro Drive FC 51 3

4.参数说明

4.1.参数组 0:操作/显示

0-03 区域性设置

选项:功能:

为了满足世界各地对不同默认设置的需求,变频器提供了参数

0-03 区域设置。选择的设置会影响电动机额定频率的默认设置。

[0 ] *国际将参数 1-23 电动机频率 的默认值设置为 50 Hz。

[1]美国将参数 1-23 电动机频率

的默认值设置为 60 Hz。

注意

该参数在电动机运行期间无法更改。

0-04 加电时的运行状态(手动模式)

选项:功能:

此参数控制在手动模式下切断电源之后重新加电时变频器是否开

始运行电动机。

注意

如果安装了带有电位计的 LCP,则根据实际的电位

计值设置参考值。

[0]继续变频器以切断电源时的手动或停止状态启动。

加电之后将存储和使用本地参考值。

[1] *停止并保存给定值变频器加电时进入停止状态表示电动机在加电之后将停止。

加电之后将存储和使用本地参考值。

[2]强制停止,参考值 = 0变频器加电时进入停止状态表示电动机在加电之后将停止。

本地参考值设置为 0。因此在本地参考值提高之前电动机不会开

始运行。

4.1.1.0-1* 菜单处理

用户定义的参数和其它外部输入(例如总线、LCP、模拟/数字输入、反馈等)控制着变频器的功

能。

控制变频器的所有参数的完整集合称为菜单。Micro Drive FC 51 包含两个菜单,菜单 1 和菜单

2。

另外,可以将固定的出厂设置集合复制到一个或多个菜单中。

VLT? Micro Drive FC 51 4. 参数说明

4

变频器具有多个菜单的优点包括:?可以在一个菜单(有效菜单)下运行电动机,同时更新另一个菜单(编辑菜单)中的参数?将不同的电动机(一次一个)连接到变频器。不同电动机的电动机数据可放在不同的菜单中。?在电动机运行的同时,通过总线或数字输入快速更改变频器的设置(例如加减速时间或预置参考值)。有效菜单可设置为多重菜单

,此时有效菜单可通过数字输入终端和/或总线控制字进行选择。注意出厂菜单不能用作有效菜单。0-10 有效菜单选项:功能:有效菜单控制着电动机。只有下述情况下才能在菜单之间切换:?

电动机惯性停车或?所切换的两个菜单之间互相联接(请参阅参数 0-12 联接的菜单)。如果在未联接的菜单之间进行切换,则只有电动机惯性停车之后才能进行切换。注意电动机只有在惯性停车之后才被认为是停止了。[1 ] *菜单 1菜单 1 有效。[2]菜单 2菜单 2 有效。[9]多重菜单通过数字输入和/或总线选择有效菜单,请参阅参数 5-1* 选项[23]。0-11 编辑菜单选项:功能:编辑菜单用于通过 LCP 或总线更新变频器的参数。该菜单可与有效菜单相同也可不同。所有菜单都可在运行期间独立于有效菜单进行编辑。[1 ] *菜单 1更新菜单 1 中的参数。[2]菜单 2

更新菜单 2 中的参数。[9]有效菜单更新选择为有效菜单(请参阅参数 0-10)的菜单中的参数。4. 参数说明VLT ? Micro Drive FC 514

0-12 联接的菜单

选项:功能:

这种联接可以确保:在运行期间从一个菜单切换到另一个菜单

时,那些“在运行期间无法更改”的参数可以保持其参数值的同

步。

如果菜单未联接,则当电动机运行时不能在菜单之间切换。因

此,只有在电动机惯性停车之后才进行菜单切换。

[0]未链接两个菜单中的参数均不变,并且电动机运行时这些参数不能更

改。

[1 ] *联接将“在运行期间无法更改”的参数值复制到当前选择的编辑菜

。注意

该参数在电动机运行期间无法更改。

4.1.2.0-4* LCP 键盘

变频器可以按下述三种模式运行:Hand(手动)、Off(停止)和Auto(自动)。

Hand(手动):变频器本地操作,不允许任何形式的远程控制。激活 Hand(手动)时将发出启动

信号。OFF(停止):变频器以正常方式减速停止。如果选择了 Off(停止),变频器则只能通过 LCP 上

的 Hand(手动)或 Auto(自动)按钮启动。

Auto(自动):在自动模式下,变频器可以远程进行控制(总线/数字)。

0-40 LCP 的手动启动键

选项:功能:

[0]禁用禁用 Hand-on(手动启动)键。[1 ] *启用启用 Hand-on(手动启动)键。

0-41 LCP 的停止/复位键

选项:功能:

[0]禁用停止/复位禁用 Off/Reset(停止/复位)键。

[1 ] *启用停止/复位停止信号和复位任何故障。

[2]仅启用复位仅复位。停止(关闭)功能禁用。

0-42 LCP 的自动启动键

选项:功能:

[0]禁用禁用 Auto on(自动启动)键。

[1 ] *启用

启用 Auto on(自动启动)键。VLT ? Micro Drive FC 51 4. 参数说明

4

4.1.3.0-5* 复制/保存

0-50 LCP 复制

选项:功能:

变频器的可拆卸 LCP 可用于存储菜单,因此可用于在将参数设

置从一个变频器移动到另一个变频器时传输数据。注意

LCP 复制只能从 LCP 激活,并且只能在电动机惯

性停车后激活。[1]

所有参数到 LCP 将所有菜单从变频器复制到 LCP。[2]从 LCP 传所有参数将所有菜单从 LCP 复制到变频器。[3]传电机无关参数将与电动机规格无关的数据从 LCP 复制到变频器。

0-51 菜单复制

选项:功能:

使用此功能可将菜单内容复制到编辑菜单。

为了能够进行菜单复制,请确保

?

电动机已惯性停车

?参数 0-10, 有效菜单设置为菜单 1 [1] 或菜单 2 [2]

注意

菜单复制运行时键盘/参数数据库均被锁定。

[0 ] *不复制

关闭复制功能。[1]

从菜单 1 复制从菜单 1 复制到参数 0-11 编辑菜单中选择的编辑菜单。[2]

从菜单 2 复制从菜单 2 复制到参数 0-11 编辑菜单中选择的编辑菜单。[9]从出厂菜单复制从出厂菜单复制到参数 0-11 编辑菜单中选择的编辑菜单。

4.1.4.0-6* 密码

0-60 (主)菜单密码

范围:功能:

使用密码可防止敏感参数(例如电动机参数)被意外更改。

密码保护的参数总是可以读取,但如果不输入密码则无法编辑。0 *[0 - 999]输入通过 [Main Menu](主菜单)键访问主菜单的密码。选择允

许更改其它参数值的数字。0

表示无密码。注意

密码仅对于 LCP 有效 – 对于总线通讯无效。

4. 参数说明VLT ? Micro Drive FC 51

4

4.2.参数组 1:负载/电动机

1-00 配置模式

选项:功能:

使用此参数可选择远程参考值有效时要使用的应用控制原则。注意

更改此参数会将参数 3-00、3-02 和 3-03 复位为它们的默认值。

注意

该参数在电动机运行期间无法更改。

[0 ] *开环速度用于正常的速度控制(参考值)。

[3]过程闭环启用过程闭环控制。有关 PI 控制器的详细信息,请参阅参数

组 7-3*。在过程闭环下运行时,参数 4-10 电动机速度方向必须设置为顺

时针 [0]

1-01 电动控制原理

选项:功能:

[0]U/f 用于并联电动机和/或特殊电动机应用。U/f 设置在参数 1-55和 1-56 中设置。

注意运行 U/f 控制时,不包括滑差补偿和负载补偿。

[1] *VVC+正常运行模式,包括滑差补偿和负载补偿。

1-03 转矩特性

选项:功能:

使用更多的转矩特性,运行时的能量消耗会较低,同时转矩应用

较高。

[0 ] *恒转矩电动机主轴输出在变速控制下提供恒转矩。[2]自动能量优化此功能将自动优化离心泵和鼓风机应用中的能量消耗。请参阅参

数 14-41 AEO 最小磁化。

1-05 手动模式配置

选项:功能:

当参数 1-00 配置模式设为过程闭环 [3] 时,此参数才有效。

该参数用于确定在 LCP 上从自动模式切换为手动模式时参考值和设置点的处理方式。

VLT ? Micro Drive FC 51 4. 参数说明

4

[0]开环速度在手动模式下,变频器总是以开环配置运行,而不管参数 1-00

配置模式中的设置如何。本地电位计(如果有的话)或上下箭头

确定电动机速度上/下限(参数 4-14 和 4-12)限制的输出频

率。

[2] *与参数 1-00 中的配置相同如果参数 1-00 配置模式设置为开环 [1],则功能如上所述。

如果参数 1-00 设置为过程闭环 [3],则从自动模式切换为手动

模式时会导致通过本地电位计或上下箭头确定的设置点发生更

改。更改受最大/最小参考值(参数 3-02 和 3-03)的限制。

4.2.1.1-2* 电动机数据

输入正确的电动机铭牌数据(功率、电压、频率、电流和速度)。运行 AMT,请参阅参数 1-29。

高级电动机数据(参数 1-3*)的出厂设置是自动计算的。注意参数组 1.2* 中的参数在电动机运行期间无法更改。1-20 电动机功率 [kW]/[HP] (P m.n )范围:功能:根据电动机铭牌数据输入电动机功率。

1-22 电动机电压 (U m.n )范围:功能:230/400V [50- 999 V]根据电动机铭牌数据输入电动机电压。1-23 电动机频率 (f m.n )范围:功能:50 Hz *[20 -400 Hz]根据电动机铭牌数据输入电动机频率。1-24 电动机电流 (I m.n )范围:功能:

取决于电动机的型号*[0.01 - 26.00 A]根据电动机铭牌数据输入电动机电流。4. 参数说明VLT ? Micro Drive FC 51

4

丹佛斯变频器PROFIBUS通讯配置

1、设置PROFIBUS地址: 断电后,通过硬件拨码,设置PROFIBUS地址,应与STEP7软件分配地址一致,地址空间为0~125,默认地址127。 2、变频器设置参数(设置成用PROFIBUS总线控制) 1)Par.0-40(LCP的手动启动键)选择[0] 禁用。 2)Par.8-10选择PROFIdrive。 3)Par. 8-50~8-56选择[1]总线。 4)Par. 8-03~8-07咨询丹佛斯进行设置。 5)Par. 9咨询丹佛斯进行设置。 6)Par. 3-00选择[0]仅为正值,防止反转。另外Par. 3-01~3-03也需设置,转速正极限不要超过电机额定转速。 3、PPO类型:

见上表,总共有PPO Type 1~8共8种模式。 PPO types 3、4、6、7和8用于非循环参数访问,只能访问PCD(过程控制数据),但是不能对PCV(变频器参数特征值)进行访问。选择上述5种模式,PLC送出过程控制数据,变频器响应后返回过程状态数据。对于过程控制数据,PCD头4个字节(图中1、2)由CTW (控制字)和MRV(主要参考值――速度)组成,用来控制电机起停以及速度给定。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-15[1]中设置的可以写的参数;对于状态数据,PCD头4个字节(图中1、2)由STW(状态字)和MAV(主要实际值――速度)组成,用来反应电机运行状态以及速度反馈值。下4个字节(图中3、4)写Par. 9-16[1]中设置的可以读的参数。后续字节为Par. 9-23中设置的参数。 PPO types 1、2、5可以对PCV(变频器参数特征值)和PCD(过程控制数据)进行读写。 所有PPO types都可以选择成Word consistent(只有PCV数据是连续的,不需要调用SFC14,15)和Module consistent(PCD,PCV数据是连续的,都有调用SFC14,15)。 4、CTW(控制字)/ STW(状态字): 根据Par.8-10设置的不同可以选择PROFIdrive或者FC结构。 PROFIdrive: CTW(控制字)

丹佛斯变频器FC使用说明

丹佛斯变频器F C使用 说明 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【OffReset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Handon】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【OffReset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Handon】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【OffReset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【OffReset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。 五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从变频器拷贝参数到面板,等待完成。

设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定:

丹佛斯变频器常见故障维修

3 变频器常见故障现象和故障处理 我公司使用的vlt5000系列变频器在运行中常见的故障有:多种故障错乱出现(报警5、6、7、8)接地故障(报警14)、电机uvw相丢失(报警31.32.33)、通讯故障等。 3.1 开关电源损坏 这是众多变频器常发生的故障,通常是由于开关电源的元器件损坏或负载发生短路造成的,丹佛斯变频器采用了新型脉宽集成控制器uc2844来调整开关电源的输出,同时uc2844还带有电流检测,电压反馈等功能。当发生无显示,控制端子无电压,24v风扇不运转等现象时我们首先应该考虑开关电源是否损坏(一般为uc2844或电阻损坏)。如果不能判断是否电源故障,可以外接24v电源进行测试,测试结果一切正常可以判定为电源故障。 3.2 丹佛斯5011变频器的液晶显示屏上显示字母“14”报警 变频器液晶显示屏上出现“alarm 14”报警,变频器不能工作,重新送电后按reset 键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,检查电机和相关电缆并无接地故障,也就是说故障在变频器。分析电路导致接地报警的原因为霍尔传感器输出电压信号到电流取样板再送到运算放大器进行比较,结果数值过大,(见图2)查检测部分霍尔传感器正常,检测对陶瓷基薄膜集成电阻r501时测其中的一路阻值因腐蚀已变无穷大致使接地不良,造成信号过强,引起报警,无原件更换,在上面焊同阻值大功率贴片电阻,重新启动后运行正常。接地故障是平时经常遇到的故障,在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器和信号传输电阻,由于它们受温度、湿度、腐蚀气体等环境因素的影响较大,工作点很容易发生飘移,导致接地报警。

丹佛斯变频器FC360使用说明

丹佛斯变频器FC360使用说明

使用说明 一、FC360的功能 二、FC360本机面板使用HandON 从出厂设定开始(未接控制线),首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,设定参数5-12改为【0】,退出到Status状态,这时,还是【Off Reset】键上的灯亮,按【OK】键,面板中心显示4位数值,设定手动频率,上下键增减,右键可窜位,设定好后,按【Hand on】键计开始运行,运行过程中直接按键改变数值则立即更改输出。按【Off Reset】键停止。设定的频率值将保持,再次按【Hand on】键,将从运行最后的设定值。 三、FC360参数设定方法: 通用的参数设定方法:首先,按【Off Reset】键使变频器处于停止状态,按【MENU】键显示OM1状态此时在按一次【MENU】键则进入菜单1模式,按上键或下键可以修改参数组号,按【OK】进入此参数组,按上下键找到你需要改的参数号,按【OK】键该设定参数值闪烁,按上下键修改参数值(功能代码),若按【ok】键保存此次修改的参数。若按【back】键则取消修改。 四、参数初始化 修改参数14-22设定为2(初始化),然后从新上电,此时报警为A80,按【Off Reset】键复位后红色报警等已灭,但显示窗口仍有A80报警显示,变频器需再次从新上电。

五、参数复制到LCP面板。 修改参数0-50参数,当0-50,设为【1】所有参数到LCP,从 变频器拷贝参数到面板,等待完成。 设为[2]则把面板中参数拷贝到变频器,从LCP传所有参数。 完成后参数自动改为【0】。 六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: ID Description Description FC-360设定值FC360-22K 100 Configuration Mode 配置模式open loop 0 101 Motor Control Principle 电动机控制原理VVC+ 1 110 Motor Construction 电动机机构PM, non salient SPM 1 124 Motor Current Inom [A] 电机额定电流电机名牌34 125 Motor Nominal Speed [RPM] 电机额定转速电机名牌1000 126 Motor Cont. Rated Torque Mnom[Nm] 电动机持续额定转 矩 电机厂家提供155 129 AMA 自动电动机调整可以做AMA自学习高级参数[1],[hand ON],等待--, [OK] 130 Stator Resistance Rs [Ohm] 定子阻抗Rs电机厂家提供数值除以2 (110)可学习, 137 d-axis Inductance Ld [mH] d轴电感Ld 电机厂家提供数值除以2 (3.6)可学习 139 Motor Poles 电机级数电机极数(8)可学习 140 Back EMF at 1000 RPM [V_RMS/1000RPM] 1000转时后感应电 势 电机厂家提供320(手动输入) 142 Motor Cable Length 电缆长度(M)单位米30

丹佛斯变频器说明书

xx变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 (QUICK MENU)键用于在快速菜单模式下进行参数编程。可以从快速菜单和菜单模式之间直接转换。 (MENU)键用于对所有参数进行编程。可以从菜单模式和快速菜单模式之间直接转换。 (CHANGE DATA)键用于在菜单模式或快速菜单模式下改变所选参数。 (CANCEL)键用于取消所选参数。 (OK)键用于确定和储存所选参数。 (+/-)键用于选择或改变所选参数。这些键也可在显示模式下使用。 (〈〉)键用于选择参数组和在改变数字参数时移动光标。 (STOP/RESET)键用于停止电机运作或用于VLT变频器跳闸后重新复位。 (JOG)键被按下时,它会将输出频率改变为预设的频率。 (FWD/REV)键改变在操作器显示屏上用箭头指示的电机旋转方向,(START)键用于启动通过(STOP/RESET)键停动的VLT变频器。该键始终处于有效状态,但不能超越由端子发出的停止命令。 操作步骤: 1、 2、 3、

4、 5、 6、按(MENU)键进入功能菜单。 按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 按(+/-)键改变数据值。 按(OK)键存储改变的数据。 按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯VLT基本参数设置

丹佛斯VLT基本参数设置

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

VLT5000 本地开环速度控制: 相关参数设置: 1.参数设置 P002 设置成为操作器控制(LOCAL) P013 设置成为开环LCP控制(LOC CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P003 设置成为当前所需要的给定值(电机就会按此给定值运行) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)2.启动变频器,电机将按照P003中的给定值运行。 远程开环速度控制: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 2.参数设置 P002 设置成为远程控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP)

P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P215 设置成为当前所需要的给定值(此参数中显示的为最大参考值P205的%数) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P302 设置成为启动(START)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) P304 设置成为惯性停机反逻辑(COAST INVERSE)(参照本手册中关于数字输入列表中的选项) 3.首先在LCP操作面板上按下启动键(START),然后通过闭合18号端子来启动变频器。 模拟量电位计调节: 端子连线及相关参数设置: 1.端子连线 参照连接范例电压参考值可采用电位器。 2.参数设置 P002 设置成为外部控制(ROMOTE) P013 设置成为开环LCP数字控制(LOC+DIG CTRL/OPEN LOOP) P100 设置成为开环速度调节(SPEED OPEN LOOP) P102 设置成为相应的电机功率(参照电机名牌) P103 设置成为相应的电机电压(参照电机名牌) P104 设置成为相应的电机频率(参照电机名牌) P105 设置成为相应的电机电流(参照电机名牌) P106 设置成为相应的电机转速(参照电机名牌) P207 设置成为当前所需要的上升时间(从0HZ到额定电机频率的加速过程)P208 设置成为当前所需要的下降时间(从电机的额定频率到0HZ的减速过程)P308 设置成为给定值选项(REFERENCE)(端子53 模拟电压输入) P309 设置成为最小标度0V(端子53 最小标度) P310 设置成为最大标度10V(段自53最大标度)

丹佛斯变频器的串行通讯

应用实例 Note.31 2001.10 丹佛斯VLT变频器的串行通讯 王孟贤丹佛斯有限公司北京代表处 丹佛斯VLT系列变频调速器对串行通讯技术的成熟支持是用户所公认的供献丹佛斯VLT变频器所支持的串行通讯技术包括标准RS485, 及包括PROFIBUS DEVICENET LONWORKS 等在内的各种现场总线方式其中RS485通讯方式为用户提供了无需附加费用的最为廉价实用的串行通讯方式用户只需按照丹佛斯VLT变频器规定的通讯数据结构控制字和状态字格式发送数据即可实现与VLT的通讯VLT为用户提供了两种控制字和状态字格式标准即丹佛斯VLT标准FC Drvie 和Profibus 标准Profidrive前者为用户提供了更多的与VLT有关的控制信息和状态信息.后者为国际标准VLT变频器的串行通讯为异步半双工方式使用字节奇偶校验和块传送异或校验方法由于VLT变频器提供了开放的通讯协议所以PLC 与VLT 能否成功的实现通讯取决于用户使用的PLC是否具有标准的通讯能力丹佛斯VLT变频器与PLC的通讯应用有着众多的成功范例本例所介绍的内容是丹佛斯VLT变频与Misubish PLC 通过RS485接口实现的串行通讯过程其具体介绍如下: 一系统接线 VLT2800 VLT5000 VLT6000 注: 端子68和69是VLT各系列变频器的标准RS485的专用接

二VLT 参数设置 参数P500设定站址 参数P512 FC 协议 三PLC 程序举例 例1PLC 向VLT 发布运行频率给定值25HZ 和0输出其通讯数据结构如下 stx lge adr pcdl pdc2 bcc 02 06 04 04 7C 20 00 58 25HZ 运行的通讯数据 stx lge adr pcdl pdc2 bcc 02 06 04 04 7C 00 00 78 VLT 零输出时的通讯数据 在上述数据结构中stx=起始字节=02H lge=数据长度该字节以后所有字节数之和 adr=被叫站站址 pcd1,2=数据处理字节bcc=校验字节该字 节之前的所有字节之异或值 表中字节为十六进制数 上述数据的PLC 发送程序梯形图见附表1 stx lge adr pke ind Pwe,high Pwe,low pcd1 pcd2 bcc 02 0E 01 B0 CA 00 00 00 00 03 E8 00 00 00 00 C PLC 的发送程序梯形图见附表2

六、使用同步电机的设定步骤 按下表设定: 1、首先,设定1-00,1-01,1-10,及1-24,1-25,1-26(按电机铭牌) 2、电机自学习AMA,设定1-29,为【1】,按OK键,按【Handon】键,等待,

丹佛斯变频器远程操作面板

LC系列操作面板使用说明书 上海津信变频器有限公司 2005年9月 https://www.wendangku.net/doc/7512416829.html,

一、LC操作面板各部分说明: 主显示区:5位LED数码管,可显示频率、电流、电压、电机旋转转向、使用者定义单位、异常等 信号灯显示区:分别可显示操作面板的电源,驱动器的运转状态,和报警警告状态 POWER灯 -- 指示操作器有供电电源 RUN灯 -- 点亮表示变频器有输出 WARN灯 -- 变频器处于警告极限状态 ALARM灯 -- 变频器处于报警跳闸状态 F灯 -- 表示当前显示的是给定值, H灯 -- 表示当前显示的是实际输出频率值, U灯 -- 表示当前显示的是实际的工程单位值 按键操作区 MODE键 -- 按此键显示项目逐次变更以供选择DATA键 -- 用以读取修改驱动器的各项参数设定STOP/RESET键 --可令驱动器停止运转及故障复位START键 -- 可令驱动器运转 △键 -- 数值增大,设定值及参数变更使用 ▽键 -- 数值减小,设定值及参数变更使用 LC操作面板分LC-A01和LC-B01两种型号: LC-A01为+5V电源供电,适用于VLT2800/VLT2900 系列变频器,连接到变频器的67,68,69,70 端子; LC-B01为+24V电源供电,适用于 VLT5000/6000/7000/8000及FC300系列变频器, 连接到变频器的13,39,68,69端子。 DANFOSS MCD 系列软启动器连接到软启动器68,69端子, 13号接头外接24V电源“+”端,39号接“-”端

二、功能显示项目说明 显示项目说明 显示监控画面 显示面板给定值,即显示P215预置给定值1(百分比)。 显示监控画面 显示驱动器实际输出到马达的频率。 显示监控画面 显示与实际输出频率相关之工程量 显示监控画面 显示负载电流 显示监控画面 显示内部直流电压 显示监控画面 正转命令 显示监控画面 反转命令 参数修改画面 显示参数组 参数修改画面 显示参数组和参数号 参数修改画面 显示参数内容值 警告弹出画面 显示过电流,同时ALARM灯亮 设定参数号或参数值错误,按“MODE”键恢复 面板与变频器通讯连接故障,通讯连续失败5次时置通讯故障。

丹佛斯变频器modbus通讯

丹佛斯变频器Modbus通讯 济南创恒科技发展有限公司满建江 ?FC系列变频器通过内置的RS485接口,以Modbus RTU格式进行通讯。参数设置如表 ? FC系列变频器需要设置的参数: 8-01,控制地点,选择【2】控制字,或者【0】数字和控制字; 8-02,控制来源,选择【1】RS 485; 8-03,控制字超时时间; 8-04,控制字超时功能,选择当控制字丢失,变频器采取的动作; 8-30,【2】选择为Modbus RTU通讯协议; 8-31,变频器的通讯地址,1-126范围内地址有效; 8-32,设置通讯速度,各站速度要求一致; 8-33,奇偶校验方式,各站要求设置一致; 8-50,惯性停车的实现方式,当8-01选择为【0】时,请注意该参数。 丹佛斯变频器所要通讯的MODBUS地址为参数号码乘以10减去1,西门子PLC不需要减1. 例如:变频器的频率地址为3-10 那么对应的MODBUS地址即是:(310×10)-1=3099(十进制) 西门子200PLC 地址不需要减1 为43100 在PLC的modbus指令块写入要通讯变频器地址,参数的地址,和参数的值后,即可更改此参数。

?电报结构(十六进制) ? 地址字段包含8位数据,有效的地址范围为0-247(十进制),0为广播模式;1-247对相应地址的从站进行寻址。 功能字段包含8位数据,有效地代码范围为1-FF,功能字段用于在主站和从站之间发送消息。当从主站向从站发送时,功能字段为主站的控制字;当从从站向主站传送时,功能字段为从站的状态字。 ?数据字段,是由几组字节两个十六进制数字(00至FF)构成,根据不同的功能代码,数据字段包含的位长、作用不一,针对常用的功能代码,举例如下: ?1、功能代码=1,读取线圈状态 ? 2、功能代码=5,写入单个线圈数值 ? 3、功能代码=F,写入多个线圈数值

丹佛斯FC302变频器网络设置[精品文档]

丹佛斯FC302变频器网络设置 1。必设的参数: 8_10:ProfiDrive/FCProfile。将其设置为ProfiDrive; 9_18:DP站号——使用DP网卡时需设置; 3_41:加速上升时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 3_42:减速下降时间(秒):在当电机为大风机电机且为PPO7协议格式时,由PLC通讯设定,在变频器上无需设定,详见下文; 5_12:设置27号端子:缺省为[2],将其改为[0]——无功能; 1_20:电机额定功率(KW),按电动机铭牌实际数值填写; 1_24:电机额定电流(A),按电动机铭牌实际数值填写; 1_25: 电机额定转速(rpm),按电动机铭牌实际数值填写; 3_03:最大参考值(rpm):缺省为1500rpm,将其改为3000rpm;标准块FC23中的50.0Hz 全部改为100.0Hz,使变频器具备超频到100.0Hz的能力; 2。双向控制必设的参数: 4_10:方向选择,缺省值为Clockwise,将其改为Bothdirection[2]; 3。风机、泵类应用需设置的参数: 1_03:转矩特性,缺省为[0]——恒转矩,将其改为[1]——变转矩; 3_40:加减速的类型,缺省值为线性加减速,将其改为S加减速; 4。ProfiNet网卡 12_00 ip address assignment设置为[0]manual; 12_01 ip address 如:192.168.101.240; 12_02 subnet mask 如:255.255.255.0; 12_03 default gateway 如:192.168.101.240(需与ip地址相同); 12_08 Host Name 设为与PLC硬件组态中该变频器的名称; 5. 采集变频器数据 使用PPO3进行硬件组态时无法读取更多的参数; 使用PPO6进行硬件组态时只有2个字——32位的空间用于读取变频器参数; 使用PPO7进行硬件组态时有6个字的空间用于读取变频器参数; 需读取的变频器参数要在9_16中进行组态; 9_16:[2]------16_14电机电流 [3]------16_14电机电流 [4]------16_34散热器温度

丹佛斯变频器操作及报警说明

丹佛斯变频器报警说明 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 操作步骤: 1、按(MENU)键进入功能菜单。 2、按(+/-)或(〈〉)键选择参数。 3、按(CHANGE DATA)键进入数据改变模式。 4、按(+/-)键改变数据值。 5、按(OK)键存储改变的数据。 6、按(DISPLAY/STATUS)键返回到正常模式。

变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流 (SWITCH MODE FAULT)报警15:载波模式故障 (CURR.SHORT CIRCUIT)报警16:短路 (STD BUSTIMEOUT)警告/报警17:标准总线无信号 (HPFB BUS TIMEOUT)警告/报警18:HPFB总线无信号 (EE ERROR POWER CARD)警告19:电源卡EEPROM故障 (EE ERROR CTRL CARD)警告20:控制卡EEPROM故障(AUTO MOTOR ADAPT OK)报警21:自动适配正常 (BRAKE TEST FAILED)警告和报警22:制动核查中的故障(BRAKE RESISTOR FAULT)警告23:制动电阻故障 (BRAKE PWR WARN 100%)警告24:制动电阻率100%

丹佛斯变频器Profibus通讯

丹佛斯变频器profibus通讯 济南创恒科技发展有限公司满建江第一步:导入FC300的GSD文件

第二步:将FC300拉入总线上,并设置总线地址,参数等。 第三步:配置参数过程数据对象(PPO)的类型,可以选择PP0Type 4 word consistent PCD. 这是软件会自动分配我们所使用的寄存器的地址。

由Master站传输给变频器(VLT)的PPO 4 CTW: 控制字占用第1、2字节; MRV: 速度设定值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来修改变频器参数(即参数9-15数组2-9所设定的参数); ?由变频器(VLT)反馈给Master站的PPO 4 STW: 状态字占用第1、2字节; MAV: 速度反馈值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来反馈变频器状态信息(即参数9-16数组2-9所设定的参数); 软件配置的地址是从STW(CTW)开始的,例如软件配置从512-523地址。则512-513是STW(CTW)的地址,514-515是MAV(MRV)的地址。516-517是PCD1的地址-----等 控制字采用danfoss的FC协议

例:16#047C为启动变频,16#043C为停车。 变频器的频率设定值为0----16#4000 对应0-----参数303的最大参考值。例如:303设为50HZ,16#2000就对应变频器的25HZ。 参数设置:、 915 PCD写配置数组(2-9组),0默认为控制字,1默认为速度给定置 916PCD读配置数组(2-9组),0为状态字,1为速度反馈值。 9-18节点地址,和硬件拨码开关,软件上设置的一样。 地址数值传送直接使用MOVE指令即可,不需要SFC指令。

丹佛斯变频器操作说明

。韻㈣解观 8 W *世幽鸽敷醐敝翻的聘擱 ? (9NlNaVM)号哥(NO)财醃骗临的馳g≡ £中?≡桦黜躺冀?豳釧幅劉懾e≡辭屋SO蜩鮒罪“巾昭Iil翹钿。i ?i?≡≡ι £[?ι^≡^≡ P 坐般鼬* Iim i≡i2,?≡δ?? P 购鶴 S≡ 釧 ≡'s 馳轿T ≡ E 翩她≡S Z 豐M I ≈msι^≡?f∣ ?MK UJε 卿 ∏Λ播弼释牖題離鵬虞■刪圈擱進说辭Oi搁韓ΠΛ Kfeft删胁(S 8?跚搁)Q ■鶴搁H-認虫鱷麵口A ≡3≡dσι ■

■讀示屏聶 LCD 删俪■ T IfflWSg!W* Ii示髓≡ra瀬/融中謬。■瀏獗删勰分衲別细分按漑於濃騎模琳鯛參決 τaι≡8smw≡ * 第-厅用任持飜示操作临下SEIB鉤賊說明磯二行揀示8≡)證“ 第二厅前了齣或谿2那任畝況下牒爾 ?sss≡≡t≡* 第三行-曲空白■它用於騎馨軾下腿细號嶋輔鮒细組頼挪* 瓢厅用於弔那軾下騎般文字或側翱據 軾下騎鱷细的勲或麴≡ ? 箭頭騎髓躋方向、並且同髒示在麴004癮鹏殡疽肄釦齡:俵勒炖肄临訓和擢劇騎於石方並閃動。IDlSPLAY/STATUS]可選離禱蹶做凝單或義輾趣骐腮, [QUICK MENU]可症入険表軍麴-也可在驱表艱表範髒珑≡f簸i IMENuI丸丽勺礪參執也巧描及快港肄2髓?? 第-行 口?Ξfj 輒行

[CHANGE DATA]可更改戎單或快逸表單?M式下所選擇的設定* [CANCEL]取消史改選迁:的蔘數設定- [OKJ砖認選丄參數的車改SS定4 [÷A]用於選擇或改翌所選蔘数? [<>]用於選擇蔘數組和在改變數字値參戟時移動光嘿- [STOpyRESETJ可用於停止馬達連作或便愛頻器跳脫後重新幺訓祗注皂幸小014 ^?'2..√1?√Λ: 7/ [STOP; RESET]淤握匸勻效狀態下按下此鍵後第二行顯示將會閃爍* [JCX3]可用於將晦出頻率改矍為頊設旳頻率(寸動頻率)。該 S?可用參數Cn5來使冥有效或無效* [FWD/REV]用於改锲馬達πkΦS75∣A)?馬達方向將在顯示唐蒂上以箭閒旨示顯示◎該鍵可透過裁?S CM 6來便冥有效或無效* [STARTJ用宾已動透适[STOP/RESET]誕停止旳燮頻器。該匙始終虛於勻效狀態?但不能超趣由端子醴出的停止命令恤先於[START]扌旨令- 注意! 如果燥作鎚虛於有效狀態?無諱愛頻器的證定是用**操作??控制"還是M?A?li?RU,'(參數∞2) 們都將保持有效。除了[FWD∕RE?η 雜只有在進行操作器操作時刁勻效4 B 注意! IiSl 如果沒角選擇込部停俶功Sg *而ISTOFI 鍵塩於無—敕狀態時'則運轉中的馬達只能渗過切斷 電源來停

丹佛斯变频器profibus通讯

丹佛斯变频器profibus通讯-任晓奎第一步:导入FC300的GSD文件 第二步:将FC300拉入总线上,并设置总线地址,参数等。

第三步:配置参数过程数据对象(PPO)的类型,可以选择PP0Type 4 word consistent PCD. 这是软件会自动分配我们所使用的寄存器的地址。

由Master站传输给变频器(VLT)的PPO 4 CTW: 控制字占用第1、2字节; MRV: 速度设定值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来修改变频器参数(即参数9-15数组2-9所设定的参数); ?由变频器(VLT)反馈给Master站的PPO 4 STW: 状态字占用第1、2字节; MA V: 速度反馈值占用第3、4字节; PCD: 过程数据(4个) 占用第5~第12字节主要用来反馈变频器状态信息(即参数9-16数组2-9所设定的参数); 软件配置的地址是从STW(CTW)开始的,例如软件配置从512-523地址。则512-513是STW(CTW)的地址,514-515是MA V(MRV)的地址。516-517是PCD1的地址-----等 控制字采用danfoss的FC协议 例:16#047C为启动变频,16#043C为停车。 变频器的频率设定值为0----16#4000 对应0-----参数303的最大参考值。例如:303设为

50HZ,16#2000就对应变频器的25HZ。 参数设置:、 915 PCD写配置数组(2-9组),0默认为控制字,1默认为速度给定置916PCD读配置数组(2-9组),0为状态字,1为速度反馈值。 9-18节点地址,和硬件拨码开关,软件上设置的一样。 地址数值传送直接使用MOVE指令即可,不需要SFC指令。

丹佛斯变频器问题集解读

丹佛斯变频器问题集(来自官网) 1.FC300出现A88报警的处理方法? 回答: 当移除选件、增加选件或进行选件替换时,会出现A88报警。 如出现A88报警,同时不希望保留原有参数,可进行以下操作: 1. 断开主电源,等待显示器关闭。 2. 在为LCP 102 加电时,同时按[Status] 、[ Main Menu] 、[OK] 键 3. 5秒后松开这些键。 4. 除了P15-00 运行时间、P15-03 加电次数、P15-04 过温次数、P15-05 过压次数,变频器其它参数更改为出厂设置。 5、LCP显示A80,变频器初始化报警。按住[Reset]键,复位报警A80。重新设置客户需要设置的参数。 如出现A88报警,同时希望保留原有参数,可进行以下操作 1、将参数P14-89设置为【1】更改选件; 2、给变频器重新上电; 3、变频器将出现报警A67,选件已更改。 4、按住[Reset]键,复位报警A67。 2.FC系列变频器AMA(电机自整定)流程? 回答: 除了FC51,其它FC系列变频器均有AMA功能。AMA是测量停止状态下电动机上的电气参数,在系统试运行以及根据所应用的电机对变频器进行优化调整时非常有用。 AMA分为完整AMA,检测定子和转子的阻值、抗值,精简AMA,只检测定子阻值。设置方法如下: ? ?注意事项: 为实现变频器的最佳调整,请对冷电机执行AMA。反复进行AMA可能导致电机发热,从而使定子电阻增大; 只有当电动机额定电流下降到变频器额定输出电流的35%时,才会进行AMA; 在安装使用了正弦波滤波器时,请执行精简的AMA测试,P1-29设置【2】, 或者在执行完整AMA时,拆下正弦波滤波器,完成AMA后,再重新装回; 如果电动机以并联方式耦合在一起,只能进行精简AMA; 使用同步电机,请进行精简AMA,并手动设置扩展的电动机数据;

丹佛斯变频器说明书

丹佛斯变频器说明书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

丹佛斯变频器 按键功能: (DISPLAY/STATUS)键用于选择显示模式或者从快速菜单模式、菜单模式变回显示模式。 变频器故障内容 (10VOLTLOW)警告1:低于10V (LIVE ZERO ERROR)警告/报警2:电流信号零点故障 (NO MOTOR)警告/报警3:无电机 (MAINS PHASE LOSS)警告/报警4:缺相 (DC LINK VOLTAGE HIGH)警告5:高电压警告 (DC LINK VOLTAGELOW)警告6:低电压警告 (DC LINK OVERVOLT)警告7:过电压 (DC LINK UNDERVOLT)警告/报警8:欠电压 (INVERTER TIME)警告/报警9:逆变器过载 (MOTOR TIME)警告/报警10:电机温度过高 (MOTOR THERMISTOR)警告/报警11:电机过热(热敏电阻)(TORQUE LIMIT)警告/报警12:过转矩极限(OVERCURRENT)警告/报警13:过电流 (EARTH FAULT)报警14:接地电流

丹佛斯变频器MODBUSRTU的通讯

关于丹佛斯变频器MODBUS RTU的通讯 发布时间: 2008-11-18 12:03:40 被阅览数: 476 次 一:MODBUS? RTU规约概术 ??? MODBUS规约是MODICOM公司开发的一个为很多厂商支持的开放规约 MODBUS 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。 ? ??? 二:丹佛斯MODBUS RTU概念 ????? DANFOSS 变频器在自动化领域中有着大量的应用,作为变频器专业供应商,DANFOSS 一直把提高产品的通信应用水平作为其重点工作之一。基于MODBUS RTU协议,DANFOSS 开发了相应的控制集成卡,通过这种集成卡DANFOSS变频器可以以MODBUS RTU 协议方便与SCADA和HMI等设备集成在一起。 ????????? DANFOSS? VLT2800或VLT5000(已停产)系列变频器MODBUS RTU通讯 与FC300系列变频器的通讯类似 ? 三:S7-200、台达PLC与丹佛斯变频器接线: ? S7-200 DSUB9??????? DANFOSS ???? 3----+------------------68 ???? 8------------------------69 ? 台达PLC 正信号+---------------------68 负信号-----------------------69 ? 四:丹佛斯变频器的参数设置 ? 1.VLT5000(已停产)或VLT2800变频器相关通讯参数设置: 561#---------2----RTU协议 500#---------1----485地址为1??????????? 501#---------5----9600 570#---------0----1停止位,EVEN校验 其他参数使用初始化参数 ? 2.FC300或FC51变频器相关通讯参数设置: 8-30-----1----RTU协议 8-3地址 8-32----------波特率 8-33----------1停止位,EVEN校验 ?

丹佛斯VLT5000基本参数设置

