系统服务器选择

随着计算机技术的发展和业务的需要,计算机系统已经渗透到各行各业。对于电信、金融等的绝大多数行业的业务系统已经成为需要一年365天7X24小时连续运行的关键性业务。特别是电子商务成为现实,对中心系统的运行提出了更高的要求。无论采用传统的集中式处理,还是客户机/服务器模式,还是当今流行的三层架构,中心服务器是业务数据处理的核心,它的选择是至关重要的。在目前的需求下,对中心服务器选型提出了如下的选型原则:

一、先进性

当选择计算机系统的时候,必须考虑到系统的先进性。众所周知,计算机技术是目前发展速度最快的科学技术。根据摩尔定律,计算机的处理能力每隔一年半就会翻一番。在现实社会中,计算机技术的发展甚至超越了摩尔定律。由于计算机技术的这种快速的发展,当选择计算机主机系统的时候,必须选择拥有先进技术的机型。否则,投入巨大资金购买到过时或者将要过时的产品,其处理能力的增长就会受到限制,其扩展能力也会受到限制,计算机的处理能力很快就更不上业务发展的需要。为适应业务的发展在短期内就必须购买更新的设备,这对客户来说是一种投资的浪费。

COMPAQ公司的ALPHA服务器目前采用了业界最先进的技术。COMPAQ也具有业界技术领先的长期的历史。追述历史,DEC公司(1997年并入COMPAQ)首先发明了8位的小型机PDP-7。当其它公司随着生产8位小型机时,DEC已经成功地推出了16位的小型机PDP-11。当其它厂家生产出16位小型机时,DEC已经成功地推出了32位的小型机V AX,并在该领域一直保持了领先的地位,VAX曾被美称为“小型机之王”。当其它厂家还在生产32位的小型机时,DEC已经成功地在1992年推出了64位的系统服务器ALPHA服务器,并以领先对手将近四年的时间推出了64位的UNIX 操作系统。

目前,COMPAQ公司生产的ALPHA服务器在芯片的设计、服务器的体系结构、操作系统和集群上都采用了业界领先的技术。

1.在芯片设计上ALPHA采用9级流水线设计,并采用了业界独有的“乱序执

行”技术,ALPHA芯片采用了6路超级标量设计,而IBM、HP和SUN等

仅采用了4路超标量设计。

2.在服务器的体系结构上,ALPHA服务器在中低端产品上都采用了全交换技

术,而竞争对手的中低端产品都采用共享总线技术。采用全交换技术具有

更高的系统带宽,使系统的性能更加优秀。ALPHA服务器和其它对手系统

体系结构比较如下表

3.在操作系统上,COMPAQ Tru64 UNIX具有业界领先的高可靠性、高可用性

和高性能。

4.在集群系统上,COMPAQ公司的TruCluster具有业界独有的单一系统映像、

集群文件系统、统一集群地址、统一安全域等特性,以上特性在其它UNIX

的集群方案中都没有完全实现,是业界最领先的UNIX集群。

二、可靠性、可用性和可维护性(RAS)

系统的可靠性、可用性和可维护性是RISC系统区别与Intel平台的典型特点之一,也是其适应于关键性业务的重要特点之一。关键性业务是需要长时间运行,具有尽可能的最短停机时间的系统,而系统的可靠性、可用性和可维护性正是衡量这一特点的最贴切的指标。系统的可靠性是指系统本身的质量问题,质量越好的产品出现故障的概率越低。可以通过提高产品的质量来提高系统的可靠性。但是,任何单位都不敢保证其生产的产品不会出现错误,因为这有许多偶然性因素存在。这样,为了保证系统的运行时间,当出现产品故障问题时,可以通过预先配置的冗余部件来替代故障备件的工作,这就是可用性。当出现故障时,必须进行部件的维修或者维护。或者为了防止故障的产生,必须进行事前的维护,这都要求系统具有很好的可维护性。

ALPHA服务器的可靠性可用性和可维护性可以通过硬件、操作系统和集群等几个方面来体现:

1.ALPHA的所有服务器产品都支持冗余电源和风扇,任何一个电源或者风扇

出现故障,都可以保证系统可以继续运行。同时,这些电源和风扇可以在系

统运行时进行更换。

2.ALPHA的高端服务器GS80/160/320可以支持CPU、QBB和I/O的热更换。

当系统运行过程中,系统可以提前预测CPU的故障,并在系统运行的情况

下进行CPU等部件的更换。整个更换过程不用停机,不用重新启动系统。

3.ALPHA服务器和Tru64 UNIX支持可选路径,该功能支持多条物理线路从

ALPHA服务器连接到一台存储设备,在这些物理线路上可以实现并行运行,

任何一条物理线路出现故障,系统还可以通过其它线路访问到该设备,保证

系统的运行。

4.ALPHA服务器和Tru64 UNIX支持冗余网卡连接。可以将多个网卡配置成一

个IP地址,任何网卡出现故障,还可以从其它网卡访问到服务器。

5.Tru64 UNIX被评为具有最优秀的RAS的操作系统。

https://www.wendangku.net/doc/7a5598312.html,PAQ具有业界最优秀的集群系统,能保证集群成员之间没有单点故障,

并能保证业界最高的可用性99.99%的运行时间。

7.管理维护ALPHA系统具有最低的整体拥有成本。

三、高性能

当为关键业务系统购买服务器时,服务器的性能是考虑的关键性因素之一。为了保证业务的快速有效的处理,高性能是必不可少的因素。如果服务器性能过低,会导致对前台业务处理的缓慢,降低服务质量,甚至造成系统因超负荷运行而经常停机,影响业务形象,导致客户流失。所以,购买一台高性能的服务器对企业来说,是选择机型的重要条件。

为了衡量某种服务器是否具有很高的性能,业界有各种各样的指标,有SPEC、TPC等通用性指标,也有SAP,ORACLE,BAAN等具体的应用指标。我们应该看到,指标在一定程度上能反映服务器的某方面的性能,但任何某个单一的指标都不能完全反映服务器的真实性能。我们知道,业务系统服务器提供给客户的远远不止硬件本身,它还包括操作系统、集群能力、数据库、应用软件等各方面。除非针对客户的业务系

统进行真实环境的模拟测试,否则其它任何指标都不能完全反映该服务器针对客户业务系统的真实处理能力。如果在不能进行真实业务系统测试的情况下进行服务器的选择,就应该根据各种指标进行综合考虑,更重要的是要从服务器本身的体系结构上来寻找答案。从服务器本身的体系结构来看,如果在整个体系结构的设计上是均衡的,消除了或者减低有可能的瓶颈,则整个服务器的适应性相对较强,更容易在各种不同的用户要求下达到更高性能。当然,服务器的整体性能的发挥还更应用本身的系统设计有关,由于不是本文讨论的范畴,因此不过多叙述。

首先,从计算机的体系结构来看。目前的计算机都遵循冯.诺依曼机器模型的设计,所有的CPU计算都会到高速缓存和内存中取指令和数据,而所有的内存都会到外部的存储(主要是硬盘)中取数据。对系统服务器要考虑的因素就要在下面几个因素的寻找答案:CPU、高速缓存、内存、硬盘、系统总线、I/O总线、存储互连等。在理想状态下,如果某种服务器在上述部件的设计中都能采用比较先进的技术,能消除整个系统性能上的瓶颈,则系统服务器应为客户的最佳选择。本文将从下面几个方面进行论述:

1.CPU

CPU是计算机服务器的核心,所有指令都在CPU内执行,因此CPU的性能是整个计算机系统的关键。CPU的处理能力是计算机服务器高性能的基础。不断提高CPU的处理能力,是系统服务器供应商长期以来提高服务器性能的重要手段。目前的复杂指令集(CISC)和精简指令集(RISC)的CPU制造商产品,包括COMPAQ公司的ALPHA、IBM公司的PowerPC、HP公司的PA-RISC 、SUN 公司的Ultra SPARC等产品,都采用的超级标量超级流水线的设计方式。不能仅用时钟主频来衡量CPU的处理能力。时钟主频是决定CPU处理能力的一个因素,但不是所有因素,决定CPU的处理能力还应该有另外两个因素:即为超级流水线(保证在一条流水线上单位时间内处理更多的指令数)和超级标量(通过多条流水线来提供更强的处理能力。

在上面提到的三个方面中:ALPHA具有所有RISC系统中最高的时钟主频,目前供应市场的高主频为731MHz,在实验室已经生产出采用铜芯技术的时钟主

在超级流水线的设计上,ALPHA采用业界领先的9级的超级流水线设计,SUN的UltraSPARC也采用了9级流水线设计,而IBM只有5级流水线设计。为了解决在流水线上的数据相关问题,防止流水线的阻塞,ALPHA采用了业界领先的“乱序执行”方式,当发现执行指令的操作数是上一条指令的结果,则将该指令睡眠,而继续执行下一条指令。等到该指令的运行结果完成之后,再唤醒睡眠的指令。“乱序执行”有效地解决流水线的数据相关问题。在解决条件分支问题上,ALPHA采用了业界独一无二的混合分支预测算法,能提供业界最高的命中率,其预测命中率能达到95%。

超级标量是业界在单条流水线不能满足运算能力的情况下采用的多条流水线并行运算的技术。ALPHA采用了业界最高的标量数,具有6路超级标量设计,而IBM、HP和SUN的处理器目前都只有4路超级标量设计。具体的比较表如下:

ALPHA通过上面介绍的一系列领先的技术,使ALPHA处理器的运算能力完全领先于对手。在CPU的测试指标中,SPEC公布了两个指标。由于在计算机内的运算最后都会转化为两种运算:整点运算和浮点运算,运算能力测试指标也就有相应的两种。SPECint是测试整点运算能力的指标,SPECfp是测试浮点运算

随着技术的发展和更新,SPEC认为SPEC95指标对当今计算机的衡量已经不太适应,因此在2000年3月公布CPU2000的测试指标,该测试指标包含了几十个测试程序。在CPU2000的测试中,ALPHA仍然保持了领先。具体的测试指

处理器强大的处理能力为ALPHA服务器优异的性能提供了坚实的基础。

2.系统总线

服务器具有很快的CPU,其处理能力有效地提高了。但由于CPU执行的指令和所要计算的数据都来自于内存。如果没有足够高速的速度进行内存数据的交换,则CPU会有很多时间由于得不到数据而处于闲置状态,一方面造成了CPU 资源的浪费,另一方面又造成了系统的整体性能不高。众所周知,CPU的处理能力在10年的时间内提高几百倍,对内存的带宽的需求能力也就比10年前大大地提高了。同时,在服务器的单个CPU处理能力不够满足需求的情况下,服务器供应商目前都是通过增加CPU个数来实现性能的提高。在SMP结构中,多个CPU 共享相同的内存空间,其结构如图:

在传统的CPU互连结构上,CPU和内存之间通过系统总线进行互连。在此种方式下,由于所有的CPU共享总线,当任何一片CPU和任何一个内存端口进行数据交换时,会排他占用系统总线,而不允许其他CPU和内存进行数据交换。这表示在任何时刻,只允许一路数据交换。随着CPU数目的增加,平均分到每个CPU的系统带宽就会随之减少。如图所示,假设系统带宽是1GB,当服务器只配置一片CPU时,该CPU的带宽会是整个系统带宽,为1GB;当增加一片CPU时,系统总带宽不变,但平均到每片CPU的带宽只有500MB;当再增加一片CPU时,平均到每片CPU的带宽就会降低至333MB;当增加至四片CPU时,平均到每个CPU的带宽就降至250MB。同时,CPU之间占用总线的仲裁算法还会消耗资源,使带宽的实际利用率进一步降低。总线的这种特性阻碍了飞速发展的CPU处理能力的发挥,因此必须进行相应的技术革新,以消除系统总线带来的使系统整体处

在这种情况下,先进的交换技术应运而生。同时,各RISC供应商都各自推出了自己的基于交换技术的服务器产品。不过,除了COMPAQ公司以外,其他公司仅仅在高端服务器上应用了“Crossbar”技术。COMPAQ公司在所有的四片CPU以下的服务器都提供了“Crossbar”技术。ALPHA服务器采用的”Crossbar”技术保证了CPU和内存,或者内存和外部I/O之间可以同时进行多路的并行交换,同时具有很高的数据交换带宽。RISC服务器的主要供应商的产品系统系统互连比

在高端系统的设计上,RISC服务器供应商都提供了基于交换技术的产品,

如IBM的M80以上的产品,包括M80、S7A和S80,HP的N4000、V系列的服

务器和SUN公司提供E10000都采用交换技术。但COMPAQ公司提供的高端服

务器AlphaServer GS系列,包括GS80、GS160、GS320等,都采用业界独一无二

的二级交换技术,给系统提供了很高的系统带宽,同时GS系列的技术给服务器

带来了前所未有的客户投资保护和系统扩展能力,是在任何其他供应商的产品中

3.I/O能力

I/O能力是目前计算机设计的一个主要方面。只有提供高的I/O带宽,消除了I/O 瓶颈,才能给内存和外设(包括硬盘、网络等)提供良好的接口和足够的带宽进行数据交换。否则I/O如果成为瓶颈,就算CPU和内存的运行速度再快,也会由于网络或硬盘不能及时地与硬盘进行数据交换而导致系统的整体性能下降。在I/O的设计上,ALPHA服务器采用的NUMA设计的高端服务器上,实现了I/O带宽堆叠的方式,随

带宽随之增加,并且在所有同档次的

着系统服务器支持的的CPU和内存的增加,I/O

随着CPU速度的加快,提高了系统的处理能力。为了保证系统在SMP多CPU协作下具有最佳的性能,“Crossbar”技术有效地解决了CPU和内存之间的数据交换问题。

同时,由于内存的数据都来源于外部存储,如硬盘、软盘和光盘等。而在关键性业务处理时,几乎所有的数据都来自于硬盘或者网络。所以,接下来应考虑的是内存和外部存储之间的数据交换问题。如果内存与外部存储之间有瓶颈存储,就会影响到内存数据的读写,从而影响系统的整体性能。

内存到硬盘之间的数据交换是通过PCI总线,从PCI总线上的存储接口卡再通过存储总线来完成。存储总线的协议在早期都采用SCSI协议。SCSI是当今计算机应用的最广泛的存储协议。SCSI在最初出现的时候为SCSI-I,只有5MB/S的传输速率,传

输距离为6米,能互连8个设备(包括适配器本身)。随着技术的发展,从窄带发展到宽带,从低速发展到高速,到Fast&Wide SCSI,已经可以支持20MB/s的传输速率。但随着速度的加快,并没有增加所支持的设备数目,同时传输距离反而更短。所以差分(Differiential)技术的出现扩展了SCSI的传输距离,可传输25米,但对目前的用户要求来说,还是远远不够的。Ultra SCSI技术的产生使支持的设备数目增加到16个,同时使传输速率进一步提高到40MB/s。在目前应用的Ultra2 SCSI的传输速率已经到了80MB/S,但SCSI协议本身造成了其固有的缺点:

a.只能支持最多16个设备

b.传输距离只能到25米

c.传输速率为80MB/S

d.最重要的一点,SCSI本身是一个共享总线的协议,随着设备数目的增加,

其性能会不断下降

为了克服上述问题,有两种主要的技术迅速地出现并推广使用:光线通道仲裁环路(FC-AL)和串行存储结构(SSA)。

光线通道仲裁环路(FC-AL)是COMPAQ、HP、SUN等公司共同遵循的主机到共享磁盘的协议。该协议采用光线作为物理传输介质,整个网络的逻辑拓扑为环状,这和令牌环网类似。而其物理拓扑为星形,通过光线通道集线器进行设备互连。其优点如下:

a.由于采用光线,其传输质量可以得到良好的保证

b.可以达到100MB/S的传输速率

c.通过星形的物理结构,单条线路故障不会造成整个网络不能通信

d.比SCSI具有更多的设备支持,可支持到127个设备互连

e.比SCSI具有更远的距离支持,可支持到500米

光线通道仲裁环路提供了更好的设备数目支持,距离支持和性能支持,但它仍然存在弊病:

a.其支持的距离不够远

b.其支持的设备数目不够多

c.虽然具有物理故障隔离的功能,但不具备逻辑故障隔离的功能。当增加或者

减少设备时,都要重新初始化环

d.由于它本身是一个共享的协议,决定了它在带宽上存在瓶颈。当设备增加得

越多,每个设备分到的实际带宽就越少。

串行存储结构(SSA)是IBM发明的一种存储技术。SSA结构和光线通道仲裁环路类似,也是一个环状的逻辑拓扑。只不过,光线通道仲裁环路的物理拓扑是星形,而SSA的物理拓扑也是环形。SSA的节点是主机或者存储设备。SSA闭合环上的主机可以通过环的两边访问到存储节点。在一个环上可以同时并行两路的数据交换。而且,当SSA环中某条线路断开后,主机仍然可以从另外一边访问到设备,因此具有容错的能力。

SSA存储体系结构具有如下优点:

a.采用铜线作为传输介质

b.可以以两倍于SCSI的速度进行传输

c.采用环状的物理结构,通过双路访问到设备,单条线路故障不会影响数据的

传输

d.比SCSI具有更多的设备支持,可支持到127个设备互连

e.比SCSI具有更远的距离支持,可支持到500米

同光线通道交换技术类似,SSA存储体系结构也具有相同的缺点:

a.其支持的距离不够远

b.其支持的设备数目不够多

c.由于它本身是一个共享的协议,决定了它在带宽上存在瓶颈。当设备增加得

越多,每个设备分到的实际带宽就越少。

在今天数据存储日益重要的情况下,尤其在存储区域网(SAN)设计中,由于光线通道仲裁环路和SSA的这些扩展能力、带宽限制和距离短的局限性,都决定了其不适应存储区域网的设计。而COMPAQ提供的光线通道交换技术有效地解决了上述问题,为客户提供了一个高带宽、高扩展能力和支持更大距离传输能力的解决方案。

交换式光线通道技术克服了传统的光线通道仲裁环路和串行存储结构的缺点,具有如下的优点:

a.采用光线作为传输介质,具有放干扰、误码率低的优点

b.可以实现100MB/S的端到端的数据传输,不会因节点的增加而损失性

能,提供了很高的性能

c.采用星形的物理和逻辑结构,可以通过多路同时访问到单个设备,单

条线路故障不会影响数据的传输

d.比SCSI具有更多的设备支持,可支持大量设备互连。通过WWID进

行设备标志,保证全球范围内没有重复。

e.可支持到100公里

5.RAID

COMPAQ公司是全球最大的存储设备供应商。1998年所交付的RAID单元是全球市场份额的28.3%,而第二名IBM占市场份额的12.2%,第三名DELL占市场份额的10.3%。COMPAQ占的市场份额比第二名与第三名的和还多。

COMPAQ的存储产品具有业界领先的技术优势。RAID技术发明于Berkly,其意思为“廉价的冗余磁盘阵列”(Redundant Array of Inexpensive Disk)或者是“独立的冗余磁盘阵列”(Redundant Array of Independent Disk)。它的主要思想是通过将多个磁盘进行耦合,以提供磁盘的读写性能和实现磁盘数据的高可用性。

由于RAID需要进行校验,其计算量较大,因此一般将RAID的校验运算独立出来,由单独的CPU来处理。

当服务器进行磁盘读写时,它仅将对磁盘的I/O命令发送到RAID控制器,余下的数据分段、校验计算和读写盘操作都在RAID控制器的控制下完成。这样,可以将主机的CPU从沉重的I/O负担中解放出来,进行业务的运算,使服务器具有更高的业务处理能力。在所有的服务器提供商提供的RAID系统中,COMPAQ、IBM、HP等都采用独立控制器的方式,而SUN的很多产品如A5000系列都采用在服务器运行软件来实现RAID,这样会加重主机的负担,影响主机的性能。

以IBM的SSA磁盘阵列7133、HP的FC60和SUN最新为在RAID控制器上,COMPAQ的每个控制器支持512M的Cache,而IBM、HP、SUN等产商的控制器最大仅支持256M的Cache。一般衡量RAID控制器的性能通过每秒支持的I/O数指标。COMPAQ具有最好的性能,每秒可以进行24000次I/O;IBM的SSA阵列控制器可以支持6000次I/O;HP的光纤通过控制器可以支持10000次I/O。为了保证磁盘阵列的高可用性,COMPAQ的控制器支持镜像Cache。

四、成熟性

当客户考虑系统服务器时,必须考虑到系统的成熟性。一个成熟的系统会给客户一个稳定的硬件平台,保证业务的稳定性和可靠性,同时也能保证系统性能

的发挥。从计算机系统产生以来,已经经历了从8位到16位,从16位到32位,

从32位到64位系统过程。在这其中,每一次的转变都经历了无比艰辛。目前,

在CISC系统平台全部都还是32位系统,而RISC系统基本上已经过渡到了64位

平台。除了ALPHA平台以外的其他平台都或多或少存在一些移植遗留问题:在所有的RISC平台上,ALPHA服务器在1994年就实现了从硬件到软件的全64位。ALPHA芯片和ALPHA上的操作系统本身就是针对64位进行设计,其

32位系统是在V AX上,因此ALPHA系统上的硬件操作系统是全64位,在ALPHA

系统上没有32位问题。

IBM是在1998年3月推出的AIX4.3.2实现了操作系统的64位,该系统是其他产品中实现64位时兼容性最好的产品。AIX4.3.2上的32位应用和64位应用都

可以运行在新的64位操作系统上,不存在32位的兼容性问题。但IBM是以牺牲

64性能代价换来的良好的兼容性,IBM的操作系统的核心仍然是32位,其大部分

设备驱动程序仍然是32位,其大部分应用也是32位,因此它能实现良好的32位

的兼容性。

SUN在64位问题上也实现了较好的兼容性,SUN在1998年10月推出的Solaris 8实现了操作系统的64位,从而实现了从硬件到软件的全64位。SUN在

对64位应用问题上的看法是,“有90%的应用可以简单的转移到64位平台上来,有10%的应用在32位到64位的移植中还存在问题”。因此,SUN在64位上还存

在一些问题。

HP在64位问题上出现的问题较多。在HP的HP-UX推出11版时,由于其存在32位的兼容性问题,因此保留了两个版本的操作系统在一个平台上运行,如

K系列、D系列的机型上。如果用户的应用是32位,可以选择HP-UX 10,如果

是64位或者新开发,可以选择HP-UX 11。直到HP 推出新的机型,如N4000或

者L系列机型,HP才不支持HP-UX 10,但这导致了很多老的应用不能运行在新

的机型上,或者运行效果不好。因此,HP还存在一定的32兼容性问题。

从上述情况来看,ALPHA是最成熟的全64位系统,具有64位的良好的性能和成熟性。

五、投资保护和扩展能力

关键性业务的投资对客户来说,是一笔很大的投资。随着企业的发展和整个社会经济形势的发展,业务需求不断增长,导致了关键业务的处理能力需求不断

增长。为了保证客户购买的系统在业务处理需求不断增长的今天,不会在短期内

就被淘汰,不会因业务需求的增长而使客户更换系统而浪费大量的资金,保护客

户投资成为客户的一个重要要求。

保护客户投资不仅仅要求厂商提供的服务器对将来具有投资保护的能力,而且对现在也要有良好的投资保护能力。换句话说,要求厂商提供的产品能做到,“在现在花最少的钱买到服务器,在业务发展到一定规模,系统仍然有很好的扩

展能力。”

投资保护在一定程度上要通过扩展能力来体现,系统的扩展能力越强,投资保护能力越强。

在保护客户投资的角度,COMPAQ的ALPHA服务器提供了前所未有的投资保护,是其它产品无法比拟的。

COMPAQ设计生产的ALPHA服务器,如ES40、GS系列等服务器都具有很好的投资保护。在COMPAQ设计的ES40服务器,采用了带宽为5.2GB的全交换的背板设计,为系统提供了足够的升级扩展的空间。随着主频更高、设计更先进的ALPHA处理器的推出,ES40的整个体系结构仍然能满足需求,给客户提供了很大的升级和扩展空间。ES40可以有两中型号:MODEL 1和MODEL 2,它们具有不同的内存和I/O的扩展能力。MODEL 1支持16GB内存和6个PCI插槽,随着用户的需求的增长,可以将它升级为MODEL 2,可以支持32GB内存和10个PCI插槽。存储空间也可以根据不同的模型从9GB一直扩展到TB。在ES40的设计上,可以从CPU、内存、I/O、硬盘等各方面进行升级和扩展,给客户提供了全面的升级扩展能力和投资保护。

在ALPHA服务器的高端系统GS系列服务器上,采用了业界领先的二级交换技术。在GS系列服务器的设计中,QBB作为系统的基本组成单位。由CPU模块、内存模块、I/O模块、电源控制模块等许多通用的模块构成了QBB。

每个QBB可以是一个全交换的系统,提供四个CPU端口、四个内存端口、一个I/O端口和两个系统互连端口,每个端口提供1.6GB/S的带宽。这样一个QBB 可以支持四路并行数据交换,提供6.4GB的内存带宽,1.6GB的I/O带宽,支持32GB的内存和28个PCI插槽。

将许多个QBB进行组合就可以构成不同处理能力的服务器。如,将两个QBB 进行直接互连构成GS80,可以支持8个CPU,64GB内存和56个PCI插槽。

如果将两个QBB连接到二级交换机上,就构成了GS160的MODEL 8;将四个QBB用二级交换机进行互连,就构成了GS160 MODEL 16;将八个QBB用二级交换机进行互连,就构成GS320。整个服务器可以从1个CPU无缝扩展到32个CPU。

在GS系列服务器的设计上,给客户预留了很大的扩展空间,具有最优秀的投资保护和升级扩展能力。客户可以从最小的服务器开始购买,等到业务增加到小服务器不能满足需要时,可以通过增加QBB来提供更好的扩展能力,在保护原有投资的情况下给客户一个很好的扩展空间。同时,由于在QBB之间可以支持不同主频的CPU(每个QBB内部的四个CPU必须完全相同),可以使客户在进行升级扩展时可以将最新的CPU整合到旧系统中,使服务器的升级能力突破了其它厂商仍然采用的SMP技术的限制,提供了业界最优秀的投资保护。

在单台服务器的处理能力不能满足业务要求的情况下,可以通过集群并行处理进一步提升系统的性能。系统的这种并行能力一方面可以提高服务器性能的利用率,保护投资。另一方面,通过并行处理可以保证在单机系统不能满足业务处理要求的情况下通过多机并行处理业务,延长了服务器的生命周期,从另一个角度保护客户投资。

在集群的并行处理能力方面,COMPAQ提供了最优秀的解决方案。并行处理需要在多台主机之间的分布式锁管理和分布式磁盘访问,这都要求主机之间进行高带宽和低延迟的互连。COMPAQ提供了业界独有的内存通道互连,具有很高的带宽,可以达到100MB/s的传输带宽。同时,由于内存通道互连没有协议,直接进行内存的读写,具有很低的延迟。其它厂商采用IP网络进行主机间互连,由于在网络分层协议中进行层层封装和校验,消耗了很多时间,造成了主机间延迟很大,从而影响了并行处理的性能。而采用内存通道互连的COMPAQ的TruCluster,

主机间延迟只有2.1微秒。TruCluster是业界公认的并行处理能力最强的集群软件。

在D.H.Brown的评比中,COMPAQ的TruCluster的并行处理得分为90分,比其他

任何对手都高,评比结果如下:

ALPHA服务器的投资保护和升级扩展能力是其它产品无法比拟的。

六、管理能力

对于任何一个企业来说,计算机只是业务处理的一个平台,是进行业务处理的手段。使用计算机技术,是为了提高业务水平和进行更好的业务处理,而不是

为了使用计算机而使用计算机。因此,企业或者公司的中心是在业务本身,对计

算机的管理来说,是越简单越好。如果对计算机本身的管理非常简单,可以减少

企业在计算机管理方面投入的人力、物力和财力,可以将更多的精力投入到业务

工作中,提供企业的业务处理能力,创造更多的财富。因此,计算机的管理能力

也是衡量关键业务服务器的一个重要指标。

操作系统是人机交互的界面,单台计算机的管理主要体现在操作系统的管理上,Tru64UNIX在D.H.Brown评测的结果中,具有最优秀的系统管理能力。

集群的管理是体现系统的又一方面,在集群管理上,通过单一系统印象、集群文件系统、统一集群地址和统一安全域等特性,TruCluster 具有最优秀的集群系

统管理能力,在所有的集群中,具有最低的管理成本。

七、异构环境支持

在目前的计算机网络中,可以说都有NT服务器的存在。对NT的互操作性也就成为衡量业务系统的一个指标。Tru64 UNIX具有最优秀的异构环境支持能力,可以通过三个方面来体现:

a.在Tru64 UNIX上可以支持NT的文件和打印机共享。由于Tru64 UNIX支持Windows

下的主要的网络协议,如NetBIOS over TCP/IP、NetBEUI等网络协议,同时Tru64 UNIX可以支持Windows用于文件和打印共享的应用层协议SMB(Server Message Block),在Windwos客户端不用安装任何特殊的客户端软件,即使用现有的Windows 工具,就可以对Tru64 UNIX服务器上的文件和打印机进行访问。

b.可以支持NT的目录服务。在NT网络环境下,是以域(Domain)作为进行网络的

构成。在每个域内,都有一个主域控制器PDC(Primary Domain Controller)进行域用户的管理,域用户登录时口令认证等。域内还可以有一个或者多个备份域控制器BDC(Backup Domain Controller),与PDC进行域用户数据库的同步和备份。当PDC 故障时,可以将BDC升级成为PDC,取代PDC的功能。在域和域之间,通过建立信任关系可以实现资源的共享。COMPAQ公司的Tru64 UNIX可以成为NT域中的PDC、BDC和成员服务器,也支持NT域之间的信任关系。

c.可以支持visual studio开发工具进行Tru64 UNIX软件的开发。COMPAQ公司的Tru64

UNIX支持Windows的程序接口技术COM和DCOM,可以用Visual C和Visual fortran 进行程序编写。

八、服务支持

对于关键性业务的用户来说,服务也是至关重要的。因为对于每种服务器产品来说,都有可能出现故障。要求保证系统的高可用性,服务在其中具有至关重

要的地位。当服务器出项故障时,要保证能够迅速的现场修复工作。否则有可能

会带来更大的损失。

ALPHA所有的中低服务器上,都由COMPAQ提供三年现场免费服务,高端产品提供一年的现场免费服务。

安全教育培训内容、方法与方式的确定原则实用版

YF-ED-J3756 可按资料类型定义编号 安全教育培训内容、方法与方式的确定原则实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

文件名安全教育培训内容、方法与方式的确 定原则实用版 日期20XX年XX月版次1/1 编制人XXXXXX审核XXXXXX批准XXXXXX 安全教育培训内容、方法与方式的确定原则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了使安全教育培训取得良好的效果,在 选定安全教育培训内容、教学方法、组织方式 的过程中,应遵循以下原则: 1.科学性与系统完整性原则 每一项安全生产法规都是经过反复讨论、 研究修改之后才正式通过和颁布实施的,其概 念和体系都具有较高的科学性和系统完整性。 在安全教育培训中,必须贯彻科学性和系统完 整性的原则。这就要求: (1)必须保证安全生产法规教育培训内容

的科学性和系统完整性,除了注意概念的科学理解外,还必须反对顾此失彼,一知半解和“各取所需”。必须提倡辩证地理解安全生产法规条款中互相制约的关系。 (2)采取科学的、系统完整的法规教育培训体系,统筹规划,相互协调,避免漏洞,以保证科学、系统、完整地理解安全生产法规的条款和精神实质。 2.教育性原则 安全生产法规本身富有教育意义,在进行安全生产法规教育培训工作时,应充分发挥法规本身所具有的教育作用,为更好的贯彻教育性原则,必须注意: (1)充分挖掘安全生产法规及其具体条款

断路器型号选择

低压断路器型号的含义是什么? 举例: HUM18-63C32/1 HU-----企业代号(环宇),M18---产品型号,63-----壳架等级, C------使用类别:照明电路(或者一般电路) 32-----额定电流,1-------1P(1极) 断路器DW17-400/3:DW-万能自动空气断路器; 17-设计代号;“-400”-额定电流(A);“/3”-3极。 (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;(大概有5%的设计者注意到了一条)。 (5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V三相线全部切断 四级380V三相火线一相零线全部切断。 断路器极数选用 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线); 1P+N----单极+N断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有热磁脱扣功能。 所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N 是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 1P+N=一极+零线保护的(如室内用电保护),常用于室内;1P=单极的,常用于单相小负荷(如室内照明回路);2P=二级,常用于较大负荷(如室外照明回路)。P---极。1P就是一个单个的开关,2P就是俩开关,1P+N就是开关内部一个

断路器一般选用原则.

低压断路器(空气开关)典型产品低压断路器主要分类方法是以结构形式分类,即开启式和装置式两种。 开启式又称为框架式或万能式,装置式又称为塑料壳式。 断路器一般选用原则 (1)断路器的额定工作电压≥线路额定电压。 (2)断路器的额定电流≥线路负载电流。 (3)断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(按有效值计算)。(4)线路末端单相对地短路电流≥1.25倍断路器瞬时脱扣器整定电流。 (5)断路器的欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。 (6)断路器分励脱扣器额定电压=控制电源电压。 (7)电动传动机的额定工作电压=控制电源电压。 (8)校核断路器允许的接线方向。有些型号断路器只允许上进线,有些型号允许上进线或下进线。 低压断路器的选用原则 1)根据线路对保护的要求确定断路器的类型和保护形式--确定选用框架式、装置式或限流式等。 2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。 3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。 4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的计算电流。5)断路器的极限分断能力应大于线路的最大短路电流的有效值。 6)配电线路中的上、下级断路器的保护特性应协调配合,下级的保护特性应位于上级保护特性的下方且不相交。 7)断路器的长延时脱扣电流应小于导线允许的持续电流。 (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N (目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小,分断能力高、限流性能好、操作轻便,型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。 (2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电流380V的配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A等几个型号。 ME、AE、AH等系列断路器是利用引进技术生产的。它们的规格型号较为齐全(ME开关电流等级从630A~5000A共13个等级),额定分断能力较DWl5更强,常用于低压配电干线的主保护。 (3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主

企业培训的培训原则

企业培训发展是今天的时代主题。 研究培训发展模式是企业培训发展研究的一个重要课题。 这是爱汇网整理的企业培训的培训原则,希望你能从中得到感悟!企业培训的培训原则(一) 系统性员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。 (二) 制度化建立和完善培训管理制度,把培训工作例行化、制度化,保证培训工作的贯彻落实。 (三) 主动性强调员工参与和互动,发挥员工的积极、主动性。 (四) 多样化开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型,考虑培训内容和形式的多样性。 (五) 效益性员工培训是人、财、物投入的过程,是价值增值的过程,培训应该有产出和回报,应该有助于提升公司的整体绩效。 企业培训的培训误区1、认为培训只是人力资源部或培训部的事情这将导致培训得不到各部门以及高层领导的支持,不利于企业整体的运行。 2、对培训认识不清,认为培训只是技能或理论的学习这将使培训与企业长期发展脱节,企业不能真正地为企业经营策略贡献 3、只对中基层员工培训,忽视对高层培训,或者笼统培训管理层,员工的素质愈来愈高,而管理者却没有得到应有的提升。 这将导致管理层和员工的技能冲突,出现前文所述的“天花板或“玻璃身现象。 4、轻视培训后期监督和人才提拔,造成培训后人才流失最直接

的结果是形成一种错觉,培训是为他人做嫁衣,导致企业不敢再轻易举办培训。 5、认为培训是一种福利,忽略了员工参加培训的义务和责任这将导致员工不重视培训,不能发挥培训应有的作用 6、不做培训需求分析,培训没有针对性,培训项目设置不合理,导致培训效果事倍功半。 在进行调研时,绝大部分的企业员工都希望加强培训的针对性,这与培训需求是否有效开展有直接的关联。 7、监督手段不力、沟通渠道不畅和培训方法不当等原因,造成培训效果事倍功半。 培训效果取决于培训方法、培训讲师、培训前期准备等多种因素,只有全面考虑,才能让绝大部分学员都掌握。 8、培训缺少有效的评估机制,培训成果缺乏转化环境,造成培训与实际工作脱节,以至于员工认为培训意义不大。 培训转化的成功率相当大程度上取决于是否有能够促进培训成果转化的环境,培训还必须与激励、考核相挂钩,否则易导致员工学了就忘,觉得培训对工作帮助不大,认为培训没有太大用处。 9、培训是万能的,只有出现问题就想到培训这就走入了另一个误区,过分重视培训,让培训担负了“不能承受之重。 培训只能解决“不能的问题,解决不了“不为的问题。 企业培训的注意问题第一,掌握真实需求并能描述需求的来源。 所谓掌握真实需求,是指要了解各个部门当前的工作最需要的培

断路器的分类与选择你知道吗

—般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸! 对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作!低压断踣器的几种类型 1.框架断路器(万能式)一一ACB 在额定电流上,原则上额定电流630A心上要求采用框架断路器,塑壳断路器一 般为630A(—些新产品可达到160OA)以下。可见框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A o另外在分段能力上,框架断路器要比塑?=fc=?∣Ψr^ 口口~≠=r TC師路器冋。 在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。 框架断路器的所有零件都装在一个绝缘的金属框架内,常为开启式,可装设多种附件,更换触头和部件较为方便,多用在电源端总开关。过电流脱扣器有电磁式,电子式和智能式脱扣器等几种。断路器具有长延时、短延时、瞬时及接地故障四段保护,每种保护整定值均根据其壳架等级在一定范围内调整。 2、塑壳断路器一一MCCB 能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳断路 器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其 脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。

也被称为装置式断路器,因其接地线端子外触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内。辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化,结构非常紧凑,一般不考虑维修,适用于作支路的保护开关。 其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是过电流脱扣器有电磁式和电子式两种Z—般电磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有长延时及瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有长延时、短延时、瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。 3、微型断路器一一MCB 是建筑电气终端配电装置引中使用最广泛的一种终端保护电器。用于125A 以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,包括单极IP ,二极2P、三极3P、四极4P等四种。 在民用建筑设计中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、 欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动(9种)时的保护、操作等用途, 断路器选择 (1)断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器动作值,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

断路器选型应遵守的基本原则 发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大中小 1 断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 2 断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 3 断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。

4 漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。 在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 5 断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、 C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 6 在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。 7 有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。

标准培训方案

标准培训方案 一、总体目标 1、加强公司高管人员的培训,提升经营者的经营理念,开阔思路,增强决策能力、战略开拓能力和现代经营管理能力。 2、加强公司中层管理人员的培训,提高管理者的综合素质,完善知识结构,增强综合管理能力、创新能力和执行能力。 3、加强公司专业技术人员的培训,提高技术理论水平和专业技能,增强科技研发、技术创新、技术改造能力。 4、加强公司操作人员的技术等级培训,不断提升操作人员的业务水平和操作技能,增强严格履行岗位职责的能力。 5、加强公司员工的学历培训,提升各层次人员的科学文化水平,增强员工队伍的整体文化素质。 6、加强各级管理人员和行业人员执业资格的培训,加快持证上岗工作步伐,进一步规范管理。 二、原则与要求 1、坚持按需施教、务求实效的原则。根据公司改革与发展的需要和员工多样化培训需求,分层次、分类别地开展内容丰富、形式灵活的培训,增强教育培训的针对性和实效性,确保培训质量。 2、坚持自主培训为主,外委培训为辅的原则。整合培训资源,建立健全以公司培训中心为主要培训基地,临近院校为外委培训基地的培训网络,立足自主培训搞好基础培训和常规培训,通过外委基地搞好相关专业培训。 3、坚持“公司+院校”的联合办学方式,业余学习为主的原则。根据公司需求主流与相关院校进行联合办学,开办相关专业的专本科课程进修班,组织职工利用周末和节假日集中授课,结合自学完成学业,取得学历。 4、坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则。2009年,高管人员参加经营管理培训累计时间不少于30天;中层干部和专业技术人员业务培训累计时间不少于20天;一般职工操作技能培训累计时间不少于30天。 三、培训内容与方式 (一)公司领导与高管人员 1、中央、国家和政府的大政方针的学习,国内外政治局势、经济形势分析,国家有关政策法规的研究与解读。通过上级主管部门统一组织调训。

断路器的分类及用途

旗开得胜 1、线路保护器可分为: 配电箱是将各种规格的高分断小型断路器,漏电断路器有机的结合起来。拼装箱体内,用于工业厂房、住宅、宾馆、商店等场所,它适用于交流220V、380V, 频率 501 E 的线路上。配电箱分明装、暗装、空箱、实箱(空箱断路器)。分为2-6 回路、 8 回路、12 回路、 15 回路、 16 回路及 24 回路。 断路器俗称空气开关MCB(塑料外壳)开关的一种。由手柄、动触头、静触头、弹簧、双金属片、连 杆、脱扣装置、铁芯、线圈、导弧片、灭弧片、导电部件和接线孔等部件组成。主要用于低压供电、配电 系统线路及电气设备过载及短路保护; 2、断路器的分类:(1)单断。( 2)双断。(3)双级。( 4)三级。 3、断路器的用途: (1)单断、双断、双级均用于家用。 (2)三级断路器若是380V 电压,则用于工业用电。 4、断路器的功能: (1)按安培数从小到大分为10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A. (2)断路器都具有线路过载保护和短路保护作用。 5、配置方法: (1)10A 适用于照明线路。

旗开得胜(2)16A 适用于插座线路,一般家用电器。 (3)25A 适用于 2 匹左右空调或大于功率电器。 (4)32A 以上适用于柜式空调或更大功率电器。 6、注意事项: 每个电箱须装有一个带漏电的总制,以免发生漏电事故。只能运行于额定电流下,不得超越,以免起 不到保护作用。 7、断路器又可分为 塑壳式断呼器塑壳断路器用于分配电能和保护电路及电源设备的过载和短路,以及正常工作条件下, 作不频繁分断和接通电力线路之用。 高分断小型断路器适用于线路和电动机的边裁,短路保护。当线路发生过载和短路时,断路器会在 0.01 秒内切断电源,对线路起到保护作用,同时可做为不频繁转换和不频繁启起动之用。

漏电断路器的选用原则

根据使用目的和电气设备所在的场所来选择 1)直接接触触电的防护 因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。 如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 2)间接接触触电防护 不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。对容易触电的危害性较大的场所,要求用灵敏度比较高的漏电断路器。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大得多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对于水中的电器设备,应安装动作.电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。 对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。 根据电气设备的供电方式选择 1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。 2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

史上最全的断路器型号与选用原则

史上最全的断路器型号与选用原则! 断路器: 又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 断路器型号释义 目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为:产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 装置地点代号: N—户内;

W—户外。 设计序列代号: 以数字1、2、3……表示。 额定电压,KV。 其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 额定电流,A。 额定开断电流,KA。 特殊环境代号。 补充: GW-110(III)W-630 G------隔离开关 W------户外使用 110---------适用于额定电压为110KV的系统中 (Ⅲ)-------Ⅲ型(设计序号) 630---------适用于额定电流在630A以下的系统中GN22-10/2000 G------------隔离开关 N------------户内使用 22-----------设计序号 2000-----------适用于额定电流在2000A以下的系统中SW2-110II S-------------少油断路器

安全教育培训内容、方法与方式的确定原则.doc

安全教育培训内容、方法与方式的确定原则 为了使安全教育培训取得良好的效果,在选定安全教育培训内容、教学方法、组织方式的过程中,应遵循以下原则: 1.科学性与系统完整性原则 每一项安全生产法规都是经过反复讨论、研究修改之后才正式通过和颁布实施的,其概念和体系都具有较高的科学性和系统完整性。在安全教育培训中,必须贯彻科学性和系统完整性的原则。这就要求: (1)必须保证安全生产法规教育培训内容的科学性和系统完整性,除了注意概念的科学理解外,还必须反对顾此失彼,一知半解和“各取所需”。必须提倡辩证地理解安全生产法规条款中互相制约的关系。 (2)采取科学的、系统完整的法规教育培训体系,统筹规划,相互协调,避免漏洞,以保证科学、系统、完整地理解安全生产法规的条款和精神实质。 2.教育性原则 安全生产法规本身富有教育意义,在进行安全生产法规教育培训工作时,应充分发挥法规本身所具有的教育作用,为更好的贯彻教育性原则,必须注意: (1)充分挖掘安全生产法规及其具体条款的教育性,使接受安全教育培训的职工受到深刻的教育,使他们充分领会精神,养成安全生产法规所指引的思想感情和行为习惯,坚定维护和实施安全法规的信念。 (2)在利用事故案例进行教育时,也要适当注意分寸和效果,避免为介绍而介绍的倾向,避免有意无意地过分夸大事故后果的严重性。 3.普及性原则 安全生产规章制度要调整人们在生产过程以及社会关系中的规范和行动,安全教育培训工作就必须遵循普及性的原则,力求达到最大限度的普及。因此应注意以下几点:(1)安全教育培训工作必须面向生产经营单位全体人员,主要的安全法规的精神应力求达到家喻户哓,人人皆知。 (2)安全教育培训工作必须通过一切可以利用的渠道和宣传媒体,扩大宣传面,其中主要包括报纸、书刊、广播、电影、电视、教学、培训、宣讲、竞赛、演习、文艺演出等。 (3)利用一切可以利用的形式,其中包括新闻报道、报告文学、小说戏剧、电影电视、广播曲艺、教材讲义等。 4.通俗性原则 安全教育培训工作重在普及,为了便于广大职工接受,通俗性原则就显得更为重要。为此应注意: (1)安全规章制度的条款文字应力求通俗易懂,要放弃广大职工不易理解的词语,改用更明白易懂的词语。 (2)对每一项重要的安全生产法规,都应编写出通俗的讲解材料,对名词要作出解释和注释,必要时可编制图表,广为发行宣传。

主要诊断选择原则

主要诊断选择原则 1、主要诊断定义:经研究确定的导致患者本次住院就医主要原因的疾病(或健康状况)。 注:患者一次住院只能有一个主要诊断。 2、主要诊断选择的总则:⑴对患者健康危害最大⑵消耗医疗资源最多⑶影响住院时间最长。 3、该诊断可以包括疾病,损伤,中毒,体征,症状,异常发现,或者其它影响健康状态的因素。 4、一般情况下,有手术治疗的患者的主要诊断要与主要手术治疗的疾病相一致。 5、急诊手术术后出现的并发症,应视具体情况根据原则2(消耗医疗资源最多)正确选择主要诊断。 6、择期手术后出现的并发症,应作为其它诊断填写,而不应做为主要诊断。 7、根据我国目前国情,择期手术前出现的并发症,应视具体情况根据原则2(消耗医疗资源最多)正确选择主要诊断。 8、由于发生意外情况(非并发症),即使原计划未执行,仍选择造成患者入院的情况仍然做为主要诊断。 9、当症状、体征和不确定情况有相关的明确诊断时,不能以症状、体征和不确定情况做主要诊断。如果治疗结束时仍未能确诊,那么症状、体征或异常发现可作为主要诊断。

如果病因诊断能够包括一般的临对于复杂诊断的主要诊断选择:、10. 床表现,则选择病因诊断。如果出现的临床症状不是病因的常规表现,而是疾病某种严重的后果,是疾病发展的某个阶段,那么要选择这个重要的临床表现为主要诊断,但不选择疾病的终末情况如呼吸循环衰竭,作为主要诊断。 11、少数情况下,通过住院诊断、病情检查、和/或提供的治疗,确定的2个或2个以上诊断同样符合主要诊断标准,其它的编码指南无法提供参考时,(请参照原则2消耗医疗资源最多)任何一个均可能做为主要诊断。 12、极少情况下,会有2个或2个以上对比的疾病诊断,如:不是…就是…(或类似名称),如果诊断都可能,应根据住院时情况具体分析填写更主要的诊断;如果未进一步查明哪个是更主要的,每一个诊断均可做为主要诊断。 13、当有对比诊断后的临床症状时,优先选择临床症状做主要诊断。对比的诊断做为其他诊断编码。 14、当住院是为了治疗手术和其它治疗的并发症时,该并发症做为主要诊断。当该并发症被编在T80-T88系列时,由于编码在描述并发症方面缺少必要的特性,需要另编码指定的并发症。 15、如果出院时诊断仍为“可疑”的不确定诊断,则按照确定的诊断编码。这是基于病情的诊断性检查、进一步病情检查或观察的安排、最初的治疗方法都与建立的诊断的诊治极为近似。

空气开关的型号选择

空气开关的型号选择 分类:默认分类|标签:电流开关断路器漏电 空气开关的型号: C65N 1P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 2P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 3P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 4P-:C1A C2A C4A C6A C10A C16A C20A C25A C32A C40A C50A C63A C65N 1P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 2P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A C65N 3P-:D1A D2A D4A D6A D10A D16A D20A D25A D32A D40A D50A D63A 型号上升一般是6,10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,150,225,400。 D代表动力,C代表照明。 目前家庭使用DZ系列的空气开关(带漏电保护的小型断路器),常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格,

其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W热水器要用C32,安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。 工业上常见的型号有:动力电路用DW和DZ型分20,32,50,63,80,100,125,160,250,400,600,800,1000...(单位A)。 空开的额定电流有几安培至几百安培如10安的和600安的,但是普通的DZ47-63系列的最大电流63安,分为5 10 16(15)20 25 32(30)40 50 60(63)好像还有3安和2.5安的。 短路分断电流一般c型6000安,d系列4000安 例:DZ10-100/330 Ie=60A 说明: DZ--“自动”的反拼音,10--设计序号,100--是它的壳架等级,3--表示极数即三相,3--脱扣形式(0--无脱扣器,1--热脱扣器式,2--电磁脱扣器式,3--复式),0--有无辅助触头(0--无辅助触头,2--有辅助触头),Ie=60A--过电流调节额定电流。 要点:1、空气开关额定电压大于等于线路额定电压;2、空气开关额定电流和过电流脱扣器的额定电流大于等于线路计算负荷电流。例:DZ47-60A C25: DZ47---系列微型断路器(还有很多系列,基本都是厂家命名的)LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

断路器选型基本原则

断路器选型基本原则 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

断路器选型应遵守的基本原则 发布时间:10-12-16 来源:点击量:1673 字段选择:大?中?小 1断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。 负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。 2断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流。 线路中发生相线与相线或相线与中性线之间的短路电流是很大的,越是接近电源分配端的电流就越大,因为整个短路回路的阻抗小。因此要求断路器必须有一定的短路分断能力,当短路分断能力大于或等于线路中可能出现的最大短路电流时,在瞬时脱扣器的作用下,开关能瞬时熄弧断开。如开关的额定短路通断能力≤线路中可能出现的最大短路电流因开关不能熄弧,由燃弧引起的过高温度使触点粘(短路)从而毁坏配电线路以致设备。 3断路器的额定电流≥线路的负载电流。 负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。 4漏电断路器的额定漏电动作电流必须≥2倍的线路业已存在的泄漏电流。

在配电线路中由于线路的绝缘电阻随着时间的增长会下降及对地布线分布电容的存在,线路或多或少对地存在一定的泄漏电流,有的还比较大,因此在选取漏电断路器的额定漏电动作电流必须大于实际泄漏电流的两倍才能保证开关不会误动作,这也是与国家标准规定的额定漏电不动作电流为额定动作电流的一半是相符合的。 5断路器末端单相对地短路时能使选用B、C、D型瞬时脱扣器的开关动作,对于不同类型的负载(用电设备)选用不同的瞬时脱扣器和相应的电流等级的产品。根据不同的负载设备选用不同类型的瞬时脱扣器和额定电流,B、C、D型瞬时脱扣器的使用对象前面有说明。选取额定电流及相应的瞬时脱扣器时必须考虑负载的额定电流及可能输出的最大短路电流。当最大短路电流大于或等于B、C、D型瞬时脱扣器的整定动值时,短路保护才能起作用。 6在装漏电保护器之前必须搞清原有的供电保护型式,以便判断是否可以直接安装或需改动。 供电保护型式在前面已有详细说明。在未安装漏电断路器之前,有些设备已采取一些供电保护型式,但是有一些保护型式如不改动是不适宜直接安装漏电断路器,否则会引起开关的误动或拒动。具体使用将在后面案例中进行分析。 7有进出线规定的产品必须严格按要求接线,进出线不可反接。 漏电断路器必须按要求接线,否则会引起开关漏电保护功能的损坏,因漏电保护线路板的工作电源从开关的出线端引出,如采取反接线,则线路板的工作电源长期存在,一旦漏电保护动作,内部电磁脱扣线圈因长期通电而损坏(电磁脱扣线圈的设计为瞬时工作方式),漏电功能损坏。

培训方法及选择培训方法的原则

《培训方法及选择培训方法的原则》 1、常用的培训方法 (1)讲授互动:即培训讲师通过语言表达互动,系统地向学员传授知识,期望学员能记住其中重要观念与特定知识 -主要适用范围:所有的课程内容都可以采用讲授互动 -优点:有利于学员系统地接受新知识;容易掌握和控制学习的进度;可同时对许多人进行培训 -缺点:讲授内容具有强制性;学习效果易受培训讲师讲授的水平影响;只是培训讲师讲授,没有反馈;学员之间不能讨论,不利于促进理解;学过的知识不易被巩固 (2)小组讨论:讲师将学员划分成小集体或小班子,在给出同一主题后让学员相互表明见解或论证,并最终找出解决方案 -主要适用范围:主要用于企业文化、管理类课程、服务应急事件等内容 -优点:学员参与性强,有利于利用已有知识和经验;学员加深对问题的全面认识和理解,适用于概念或原理性知识的把握和学习 -缺点:容易出现跑题;讨论需要时间比较长;学员的知识水平及能力决定小组讨论的质量 (3)角色扮演:在设定一个接近现实环境的前提下,指定学员扮演某种角色,并借助角色的演练来理解角色的内容,过程中讲师观察学员表现并根据标准进行评估,以提高主动的面对现实和解决问题的能力 ---主要适用范围:主要用于服务流程课程中练习或测评 ---优点:有助于训练基本动作和技能;提高人的观察能力和解决问题的能力;活动集中,有利于培训专门技能;可训练态度仪容和言谈举止 ---缺点:人为性大;时间比较长 (4)试听法:即利用幻灯片、电影、录像、录音、电脑等可看到、可听到的一种教学手段,强调在一定情景中听觉感知(录音)与视觉(图片影视)感知相结合 ---主要适用范围:适用于企业文化、岗位技能的操作 ---优点:由于视听培训是利用人体的五种感觉(视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉)去体会的一种培训,所以比讲授或讨论给人更深的印象。并且教材内容与现实情况比较接近,不单单是靠理解,而是借助感觉去理解;生动形象且给听讲者以新近感,所以也比较容易引起受训人员的关心和兴趣;视听教材可反复使用,从而能更好地适应受训人员的个别差异和不同水平的要求 ---缺点:视听设备和教材的购置需要花费较多的费用和时间;选择合适的视听教材不太容易;学员受视听设备和视听场所的限制 (5)案例分析:就是向学员提供一段背景资料,然后提出问题,在问题中要求学员阅读分析给定的资料,并依据一定的理论知识,或做出决策,或做出评价,或提出具体的解决问题的方法或意见等。 ---主要适用范围:适用于管理类、文化类课程 ---优点:它提供了一个系统的思考模式;在案例分析的学习过程中,接受培训可得到另一些有关管理方面的知识与原则;有利于使接受培训者参与企业实际问题的解决;正规案例分析使学员得到经验和锻炼机会;容易养成积极参与和向他人学习的习惯 ---缺点:案例过于概念化并带有明显的倾向性;案例的来源往往不能满足培训的需要;需时较长,对学员

断路器选择原则

断路器选择的原则 摘要:最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 关键词:断路器选用原则使用要点 一、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。 (一)、对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有 过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式 (又称框架式) 断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和 DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、 DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式 DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的

二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护,如图1所示。 图1 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动作,QF1断路器回路及其下的支路全部停电,就不是选择性保护了。 能够实现选择性保护的原因是,QF1为B类断路器,它具有短路短延时性能,当F点短路时,短路电流流过QF2支路,也流过QF1回路,QF2的瞬时动作脱扣器动作(通常它的全分断时间不大于0.02s即≤0.02s),因QF1的短延时,QF1在0.02s内不会动

断路器的分类与选择

断路器的分类与选择 1、高压断路器(QF)——短路、灭弧、正常负荷 高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。 高压断路器按灭弧介质的不同可分为多油灭弧断路器、少油断路器、高压断路器、真空断路器、六氟化硫断路器、磁吹断路器等。 2、负荷开关(QL)——过负荷电流,简单灭弧 负荷开关吸具有简单的灭弧装置,其灭弧能力有限,在电路正常工作时,用来接能或切断负荷电流,但在电路断路时,不能用来切断巨大的短路电流,负荷开关断开后,有可见的断开点,是其特点。 3、隔离开关(QS)——无灭弧,有明显断点 隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,故一般用来隔离电压,将已由短路器切断,没有负荷电流流过的电路接通或切断,而不能用来接能或切断负荷电流。隔离开关的主要用途是当电气设备需停电检修时,用它来隔离电源电压,并造成一个明显的断开点,以保证检修人员工作的安全。 一般大容量超过400KVA的装断路器,或者真空负荷开关,低于这个的装压气式负荷开关熔断器组合电器,也就是用熔断器来切断过电流!而且熔断器带有撞击器!熔断器动作负荷开关就会跳闸! 对于低压装了隔离开关可以方便检修下面的断路器!且隔离开关不能带负荷操作! 低压断路器的几种类型 表2—1 按用途分类的断路器特性

1、框架断路器(万能式)——ACB 在额定电流上,原则上额定电流630A心上要求采用框架断路器,塑壳断路器一般为630A(一些新产品可达到1600A)以下。可见框架断路器的额定电流要大很多,一般为630A-6300A。另外在分段能力上,框架断路器要比塑壳断路器高。 在实际应用中,800A以上的回路或分段能力要求特别高的回路或需要功能较多的回路应该采用框架断路器,630A以下的回路,一般使用塑壳断路器。

断路器的选择重要性

断路器的选择 1、一般选用原则 (1)根据用途选择断路器的型式及极数; 根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是: ①断路器的额定工作电压≥线路额定电压; ②断路器的额定短路通断能力≥线路计算负载电流; ③断路器的额定短路通断能力≥线路中可能出现的最大短路电流(一般按有效值计算); ④线路末端单相对地短路电流≥倍断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流;⑤断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压; ⑥断路器的分励脱扣器额定电压等于控制电源电压; ⑦电动传动机构的额定工作电压等于控制电源电压; ⑧断路器用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时整定电流一般取负载电流的6倍。 (2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的倍(DW系列断路器)或倍(DZ系列断路器)。 (3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。 (4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的

整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。 (5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。 2、电动机保护用断路器的选用 电动机保护用断路器可分为两类: 一类是指断路器只作保护而不负担正常操作;另一类是指断路器需兼作保护和不频繁操作之用。后一类情况需考虑操作条件和电寿命。电动机保护用断路器的选用原则为: (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。 (2) 瞬时整定电流:对保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8-15)倍电动机额定电流,取决于被保护电动机的型号、容量和启动条件;对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3-6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量和启动条件。 (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于等于电动机实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15S中的某一档。 3、导线保护断路器的选用 照明、生活用导线保护断路器,是指在生活建筑中用来保护配电系统的断路器,选用时应考虑: (1) 长延时整定值小于等于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6-20)倍线路计算负载电流。 低压配电系统中断路器的科学选型 低压配电系统中断路器的科学选型