文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风力发电机变桨控制系统培训教材

风力发电机变桨控制系统培训教材

风力发电机变桨控制系统培训教材
风力发电机变桨控制系统培训教材

变桨控制系统培训教材

1. 变桨控制系统概述

图1 变桨系统

变桨控制系统包括三个主要部件,驱动装置-电机,齿轮箱和变桨轴承。从额定功率起,通过控制系统将叶片以精细的变桨角度向顺桨方向转动,实现风机的功率控制。如果一个驱动器发生故障,另两个驱动器可以安全地使风机停机。

变桨控制系统是通过改变叶片迎角,实现功率变化来进行调节的。通过在叶片和轮毂之间安装的变桨驱动电机带动回转轴承转动从而改变叶片迎角,由此控制叶片的升力,以达到控制作用在风轮叶片上的扭矩和功率的目的。在90度迎角时是叶片的工作位置。在风力发电机组正常运行时,叶片向小迎角方向变化而达

轮毂

变桨轴承

变桨驱动器

雷电保护装置

变桨控制柜

撞块装置

限位开关装置

到限制功率。一般变桨角度范围为0~86度。采用变桨矩调节,风机的启动性好、刹车机构简单,叶片顺桨后风轮转速可以逐渐下降、额定点以前的功率输出饱满、额定点以的输出功率平滑、风轮叶根承受的动、静载荷小。变桨系统作为基本制动系统,可以在额定功率范围内对风机速度进行控制。

变桨控制系统有四个主要任务:

1.通过调整叶片角把风机的电力速度控制在规定风速之上的一个恒定速

度。

2.当安全链被打开时,使用转子作为空气动力制动装置把叶子转回到羽状

位置(安全运行)。

3.调整叶片角以规定的最低风速从风中获得适当的电力。

4.通过衰减风转交互作用引起的震动使风机上的机械载荷极小化。

2.变桨轴承

图2 变桨轴承和驱动装置变桨轴承

变桨驱动装置

2.1安装位置

变桨轴承安装在轮毂上,通过外圈螺栓把紧。其内齿圈与变桨驱动装置啮合

运动,并与叶片联接。

2.2工作原理

当风向发生变化时,通过变桨驱动电机带动变桨轴承转动从而改变叶片对风

向地迎角,使叶片保持最佳的迎风状态,由此控制叶片的升力,以达到控制作用

在叶片上的扭矩和功率的目的。

2.32.3变桨轴承的剖面图

6

1 2 3 4 5

7

图3 变桨轴承的剖面图

从剖面图可以看出,变桨轴承采用深沟球轴承,深沟球轴承主要承受纯径向

载荷,也可承受轴向载荷。承受纯径向载荷时,接触角为零。

位置1:变桨轴承外圈螺栓孔,与轮毂联接。

位置2:变桨轴承内圈螺栓孔,与叶片联接。

位置3:S标记,轴承淬硬轨迹的始末点,此区轴承承受力较弱,要避免进入

工作区。

位置4:位置工艺孔。

位置5:定位销孔,用来定位变桨轴承和轮毂。

位置6:进油孔,在此孔打入润滑油,起到润滑轴承作用。

位置7:最小滚动圆直径的标记(啮合圆)。

2.4 变桨轴承的基本维护

1.检查变桨轴承表面清洁度。

2.检查变桨轴承表面防腐涂层。

3.检查变桨轴承齿面情况。

4.变桨轴承螺栓的紧固。

5.变桨轴承润滑。

2.5下表列举了变桨系统工作环境

安装地点内陆和沿海地区

工作寿命20年

环境温度范围-35°C 到+45°C

机舱内温度范围-35°C 到+55°C

工作过程中环境温度范围-35°C 到+55°C

露天环境要求腐蚀性,盐雾,流砂

相对湿度在+40°C时为5% 到 95%,露点3.变桨驱动装置

变桨电机

变桨齿轮箱安装螺柱

图4 变桨驱动装置

3.1安装位置

变桨驱动装置通过螺柱与轮毂配合联接。变桨齿轮箱前的小齿轮与变桨轴承内圈啮合,并要保证啮合间隙应在0.2~0.3mm之间,间隙由加工精度保证,无法调整。

3.2组成部件

变桨驱动装置由变桨电机和变桨齿轮箱两部分组成。

3.3工作原理

变桨齿轮箱必须为小型并且具有高过载能力。齿轮箱不能自锁定以便小齿轮驱动。为了调整变桨,叶片可以旋转到参考位置,顺桨位置,在该位置叶片以大约双倍的额定扭矩瞬间压下止挡。这在一天运行之中可以发生多次。通过短时间使变频器和电机过载来达到要求的扭矩。齿轮箱和电机是直联型。变桨电机是含有位置反馈和电热调节器的伺服电动机。电动机由变频器连接到直流母线供给电流。

3.3变桨驱动装置平面图

图5 变桨驱动装置平面图

位置1:压板用螺纹孔,用于安装小齿轮压板。 位置2:驱动器吊环,用于起吊安装变桨驱动器。 位置3:螺柱。与轮毂联接用。 位置4:电机接线盒。 3.4 变桨驱动装置的基本维护 1. 检查变将驱动装置表面清洁度。 2. 检查变将驱动装置表面防腐层。

3. 检查变桨电机是否过热、有异常噪声等。

4.

检查变桨齿轮箱润滑油。 5. 检查变桨驱动装置螺栓紧固。

1

2

3

4

3.5变桨电机技术参数:

电机类型异步电机

数量每个叶片一个,一套风机总共3个

额定功率 3 kW

极数可选择

额定电压? 3 相 400 VAC

频率50 Hz

防护等级≥IP 55

齿轮输入速度取决于极对数

旋转方向双向,均布

温度等级F, 在环境温度为+55°C时能力为F 级冷却用一个风扇强制风冷

温度检测一个内置在定子绕组中的 Pt-100

工作模式电机适合变频器操作,增加 du/dt 值,

增加铁心损耗,增加电压峰值

电机连接单传动, 闭合环路

工作时间100 %,当制动器有飞轮时,电机必须

持续保持叶片在工作位置

动态工作(相对于齿轮输出)最大加速度125 1 rpm/s

扭矩限制最大扭矩限制到65 Nm

电缆长度≥3.0 m

使用寿命≥20 年, 6000 小时/年,70% 静态

和 30% 动态位置控制,采用脉动负荷。

3.6变桨齿轮箱技术参数:

数量每个叶片一个,一套风机总共3个

额定输出扭矩7500 Nm

最大输出扭矩 (静态) 9300 Nm

额定传动速度取决于电机中的极对数

传动比取决于电机中的极对数

额定输出速度9.09 1/rpm

相对于输出端(低速轴),电机和齿轮

箱的最大惯性矩

320 kgm2

额定驱动功率 3 kW

优选润滑剂 (脂) MOBILITH SHC 460如果使用其它润滑

剂,必须提供与优选润滑剂的相容证明维护周期 (脂) ≥20 年

优选润滑剂 (油) MOBILGEAR SHC XMP 320如果使用其它

润滑剂,必须提供与优选润滑剂的相容

证明

维护周期(油) ≥ 5 年

4.雷电保护装置

图6-1 雷电保护装置安装顺序

图6-2 雷电保护装置

集电爪

炭纤维刷

垫片压板

4.1安装位置

雷电保护装置在变桨装置中的具体位置见图1,在大齿圈下方偏左一个螺栓孔的位置装第一个保护爪,然后120等分安装另外两个雷电保护爪。

4.2.组成部件

雷电保护爪主要由三部分组成,按照安装顺序图6-2从上到下依次是垫片压板,炭纤维刷和集电爪。

4.3工作原理

雷电保护装置可以有效的将作用在轮毂和叶片上的电流通过集电爪导到地面,避免雷击使风机线路损坏。炭纤维刷是为了补偿静电的不平衡,雷击通过风机的金属部分传导。在旋转和非旋转部分的过渡处采用火花放电器。这个系统有额外的电刷来保护轴承和提供静电平衡的方法。

4.4雷电保护装置的基本维护

1. 检查雷电保护装置的表面清洁。

2. 检查炭刷纤维的是否完好。

3. 检查雷电保护装置螺栓的紧固。

5.顺桨接近撞块和变桨限位撞块

顺桨接近撞块

变桨限位撞块

缓冲块顺桨感光装置

图7 顺桨接近撞块和变桨限位撞块剖面图

2

1

3

图8 变桨限位撞块

5.1安装位置

变桨限位撞块安装在变桨轴承内圈内侧,与缓冲块配合使用。

5.2工作原理

当叶片变桨趋于最大角度的时候,变桨限位撞块会运行到缓冲块上起到变桨缓冲作用,以保护变桨系统,保证系统正常运行。

位置1:变桨限位撞块与变桨轴承连接时定位导向螺钉孔。

位置2:顺桨接近撞块安装螺栓孔,与变桨限位撞块连接。

位置3:变桨限位撞块安装螺栓孔,与变桨轴承连接。

图9 顺桨接近撞块

5.3安装位置

顺桨接近撞块安装在变桨限位撞块上,与顺桨感光装置配合使用。

5.4工作原理

当叶片变桨趋于顺桨位置时,顺桨接近撞块就会运行到顺桨感光装置上方,感光装置接受信号后会传递给变桨系统,提示叶片已经处于顺桨位置。

5.5顺桨接近撞块和变桨限位撞块的基本维护

1.检查顺桨感光装置的清洁度,以保证能够正常接受感光信号。

2.检查易损件缓冲块,做到及时更换。

3.检查各撞块螺栓的紧固。

6.极限工作位置撞块和限位开关

极限工作位置撞块

限位开关撞杆限位开关

图10 极限工作位置撞块和限位开关

图11 极限工作位置撞块

6.1安装位置

极限工作位置撞块安装在内圈内侧两个对应的螺栓孔上。

6.2工作原理

当变桨轴承趋于极限工作位置时,极限工作位置撞块就会运行到限位开关上方,与限位开关撞杆作用,限位开关撞杆安装在限位开关上,当其受到撞击后,限位开关会把信号通过电缆传递给变频柜,提示变桨轴承已经处于极限工作位置。

6.3 限位开关的基本维护

1.检查开关灵敏度,是否有松动。

2.检查限位开关接线是正常,手动刹车测试。

3.检查螺栓紧固。

7.变频柜和电池柜

图12 电池柜和变频柜

7.1安装位置

变频柜和电池柜安装在柜子支架上,柜子支架安装在轮毂上。 7.2工作原理

电池柜系统的目的是保证变桨系统在外部电源中断时可以安全操作。电池柜是通过二极管连接到变频器共用的直流母线供电装置,在外部电源中断时由电池供应电力保证变桨系统的安全工作。每一个变频器都有一个制动断路器在制动状态时避免过高电压。变频器应留有与PLC 的通讯接口。

位置1:柜子支架安装螺纹孔。 位置2:连接板安装螺纹孔。

1

2

电池柜

变频柜

柜子支架

7.3 变频柜和电池柜基本维护

1. 变浆控制柜/轮毂之间缓冲器是否有磨损。

2. 变浆控制柜内接线是否有松动。

3. 柜子支架及柜子的螺栓紧固。

8.轮毂变桨装置按螺栓分部件统计

1 2

3

4

10 11

12 14

5

7

6(9)

13

15

8

15

1 变桨轴承与轮毂联接M30×29010.9 48×3=144 HytorcXLT3

SW46mm

Ma=1750 Nm

3.胶

2 变桨轴承用螺栓(安装撞块)M30×?10.9 57×3=162 HytorcXLT3

46mm套筒

3 齿轮安装压板M20x50(全

螺纹) 10.9S 3(每个电机

一个)

1.力矩扳手 SW

30

2.Ma=550 Nm

涂Loctite 243

垫圈20 3

4 变将驱动器与轮毂支架M12(螺母)10H 36(每个电机

12)力矩扳手 SW 19 Ma=95 Nm

涂Loctite 243 胶

垫圈(62)M12(螺母)36(每个电机

12)

5 安装顺桨接近撞块M8×15(全

螺纹) 8.8s 6(每个撞块

上2个)

1. 力矩扳手

SW 13

2.Ma=23Nm

3.涂Loctite

243 胶

垫圈M8 200HV 200HV

6 限位开关用螺钉M4×258.8 6 将力矩扳手

(2-20Nm)

7 变桨限位撞块用螺钉M10×508.8 6 力矩扳手

8 缓冲器用螺钉(内部)M10×358.8 3 内六角扳手SW8

Ma=32 Nm

涂Loctite 243

胶垫圈M10 200HV 3

9 极限工作位置撞块用螺栓M8×25(全

螺纹) 8.8 6 1. 力矩扳手

SW 13

2.Ma=23Nm

3.胶

垫圈M8 200HV

10 连接板用螺栓M12×

30(全螺

纹)

8.8 6×3=18

垫圈M12 9

11 变桨控制柜支架用螺栓M16×150

(全螺纹)8.8 12 1.

2.Ma=77Nm

3.

垫圈M16 12 螺母M16 12

12 控制柜用螺栓M10×90

A2-70 12

(全螺纹)

螺母M10 12

垫圈M10 12

13 轮毂与齿轮箱上用螺柱M36 10.9 48 1.Hydac XLT3,

SW 55 ,叉形力

矩扳手, SW 55

2.Ma=2700 Nm 14 锁紧作用螺栓M20×

8.8 6

40(全螺

纹)

15 滑环 1

9.轮毂各部件基本属性统计

部件名称(图号) 材质重量/件(Kg)数量/台轮毂罩(1201079)玻璃钢135 3

变桨轴承(931685001)42CrMo4 1087 3

变桨减速电机280 3

分隔壁(1201082)玻璃钢49.4 3

楔形盘(1201067)Q235D 100 3

导流帽(1201087)玻璃钢124.7 1

变桨电控支架(1201027)焊接件24.3 3

变桨限位撞块(1200654)Q345D 11 3

顺桨接近撞块(1200644)Q235B 0.24 3

极限工作位置撞块(1201066)Q235B 0.3 3

雷电保护爪(1200080)0Cr18Ni9 1.3 9

变桨小齿轮(1200045b)18CrNiMo7-6 41 3

定距套(1201032)45 0.25 4

缓冲块(1101959)PUR 0.1 3

压板(1200081)45 1.6 3

轮毂(1200760)球墨铸铁11250 1

转子装配(1201166)17981.9 1

风力发电机组变桨系统毕业论文

风力发电机组变桨系统的维 护与检修 毕业顶岗实习报告书 专业:电力系统自动化技术(风电方向) 班级: 姓名: 顶岗实习单位:金风科技股份有限公司 校外指导师傅: 校内指导教师: 报告完成日期: 新疆农业大学 2015年6月

风力发电机组变桨系统的维护与检修 学生姓名: 专业班级: 学生诚信签名: 完成日期: 指导教师签收: 摘要 能源、环境是当今人类生存和发展所要解决的紧迫问题。传统的化石燃料虽能解决能源短缺的问题,却给环境造成了很大的破坏,而风能具有无污染、可再生、低成本等

优点,所以其受到世界各国的重视。 可靠、高效的风力发电系统的研发己经成为新能源技术领域的热点。然而,因为风能具有不稳定性、能量密度低和随机性等特点,同时风电厂通常位于偏远地区甚至海上,自然条件比较恶劣,因此要求其控制系统必须能够实现自动化运行,并且要求控制系统有高可靠性。所以对风力发电机组尤其是大型风电机组的控制技术及风力发电后期的维护和检修就具有相当重要的意义。 本文首先在对风力发电原理,风电机组研究的基础上从变桨距风力机空气动力学研究入手,分析了变桨距控制的基本规律,再结合目前国内主流的变桨距控制技术分别设计出了液压变桨距控制,电动变桨距控制的方案,变桨距风机的维护和检修,最后在此基础上提出了一种较为理想的控制策——半桨主动失速控制。 关键词:变桨距控制,维护,检修

目录 摘要 (2) 一顶岗实习简历 (1) 二顶岗实习目的 (1) 三顶岗实习单位简介 (2) 目前行业发展地位 (2) 四顶岗实习内容 (3) 第一章变桨距系统 (3) 变桨距与定桨距 (5) 定桨距 (5) 变桨距 (5) 定桨距与变桨距的比较 (6) 而变桨距风力发电机可以克服上述定桨距风力发电机的缺点,在很宽的风速范围内保持最佳叶尖速比,从而提高风力机的运行效率和系统稳定性。变桨距风力发电机在变桨距的同时通过配合使用双馈发电机或永磁风力发电机,可以减轻风速突变产生的转距波动,减轻传动机构承受的扭矩波动,提高齿轮箱寿命,减少传动系统故障率。此外,可结合对电机的励磁控制,实现无电流冲击的软并网,使机组运行更加平稳安全[2]变桨矩调节原理 (7) 变桨距控制过程 (7) 变桨距风力机组的运行状态分析 (8) 启动状态 (8) 欠功率状态 (9) 额定功率状态 (9) 变桨距控制的特点 (9) 输出功率特性 (9) 风能利用率 (10) 额定功率 (10) 启动与制动性能 (10) 对机械部件的影响 (10) 第二章变桨矩系统的原理与结构 (11) 变桨矩调节原理 (11) 变桨矩系统分类 (11) a) 液压变桨矩 b) 电动变桨矩 (12) 图变桨矩系统的轮毂照片 (12) 风力发电机组变桨矩驱动装置比较和选择 (15) 液压变桨与电动变桨技术比较 (15) 见表[6]。 (15) 表液压变桨系统与电动变桨系统的比较 (15) 项目 (15) 液压变桨矩系统 (15) 电动变桨矩系统 (15) 桨矩调节 (15) 响应速度慢 (15)

风力发电机变桨控制系统培训教材

变桨控制系统培训教材 1. 变桨控制系统概述 变桨轴承 限位开关装 图1 变桨系统 变桨控制系统包括三个主要部件,驱动装置-电机,齿轮箱和变 桨轴承。从额定功率起,通过控制系统将叶片以精细的变桨角度向顺

桨方向转动,实现风机的功率控制。如果一个驱动器发生故障,另两个驱动器可以安全地使风机停机。 变桨控制系统是通过改变叶片迎角,实现功率变化来进行调节的。通过在叶片和轮毂之间安装的变桨驱动电机带动回转轴承转动从而改变叶片迎角,由此控制叶片的升力,以达到控制作用在风轮叶片上的扭矩和功率的目的。在90度迎角时是叶片的工作位置。在风力发电机组正常运行时,叶片向小迎角方向变化而达到限制功率。一般变桨角度范围为0~86度。采用变桨矩调节,风机的启动性好、刹车机构简单,叶片顺桨后风轮转速可以逐渐下降、额定点以前的功率输出饱满、额定点以的输出功率平滑、风轮叶根承受的动、静载荷小。变桨系统作为基本制动系统,可以在额定功率范围内对风机速度进行控制。 变桨控制系统有四个主要任务: 1.通过调整叶片角把风机的电力速度控制在规定风速之上的一 个恒定速度。 2.当安全链被打开时,使用转子作为空气动力制动装置把叶子转 回到羽状位置(安全运行)。 3.调整叶片角以规定的最低风速从风中获得适当的电力。 4.通过衰减风转交互作用引起的震动使风机上的机械载荷极小

化。 2.变桨轴承 变桨驱动装 变桨轴承 图2 变桨轴承和驱动装置 安装位置 变桨轴承安装在轮毂上,通过外圈螺栓把紧。其内齿圈与变桨驱 动装置啮合运动,并与叶片联接。 工作原理 当风向发生变化时,通过变桨驱动电机带动变桨轴承转动从而改

变桨距风力发电机组的运行状态

变桨距风力发电机组的运行状态 从空气动力学角度考虑。当风速过高时,只有通过调整桨叶节距,改变气流对叶片的角度,从而改变风力发电机组获得的空气动力转矩,才能使功率输出保持稳定。同时,风力机在启动过程中也需要通过变距来获得足够的启动转矩。 变桨距风力发电机组根据边距系统所起的作用可分为三种运行状态,即风力发电机组的启动状态(转速控制)、欠功率状态(不控制)和额定功率状态(功率控制)。 1)启动状态变距风轮的桨叶在静止时,节距角为90°,这时气流对桨叶不产生转矩,整个桨叶实际上是一块阻尼板。当风速达到启动风速时,桨叶向0°方向转动,直接到气流对桨叶产生一定的攻角,风轮开始启动。在发电机并入电网以前,变桨距系统的节距给定值由发电机转速信号控制。转速控制器按照一定的速度上升斜率给出速度参考值,变桨距系统根据给定的速度参考值,调整节距角,进行所谓的速度控制。为了确保并网平稳,对电网产生尽可能小的冲击,变桨距系统可以在一定时间内保持发电机的转速在同步转速附近,寻找最佳时机并网。虽然在主电路中也采用了软并网技术,但由于并网过程的时间短,冲击小,可以选用容量较小的晶闸管。 为了使控制过程比较简单,早期的变桨距风力发电机在转速达到发电机同步转速前对桨叶节距并不加以控制。在这种情况下,桨叶节距只是按所设定的变桨距速度,将节距角向0°方向打开,直到发电机转速上升到同步转速附近,变桨距系统才开始投入工作。转速控制的给定值是恒定的,即同步转速。转速反馈信号与给定值进行比较。当转速超过同步转速时,桨叶节距就迎风面积小的方向转动一个角度,反之则向迎风面积增大的方向转动一个角度。当转速在同步转速附近保持一定时间后发电机即并入电网。 2)欠功率状态欠功率状态是指发电机并入电网后,由于风速低于额定风速,发电机在额定功率以下的低功率状态下运行。与转速控制道理相同,在早期的变桨距风力发电机组中,对欠功率状态不加控制。这时的变桨距风力发电机组与定桨距风力发电机组相同,其功率输出完全取决于桨叶的气动性能。 3)额定功率状态当风速达到或超过额定风速后,风力发电机组进入

风力发电机液压变桨系统简介

风力发电机液压变桨系统简介 全球投入商业运行的兆瓦级以上风力发电机均采用了变桨距技术,变桨距控制与变频技术相配合,提高了风力发电机的发电效率和电能质量,使风力发电机在各种工况下都能够获得最佳的性能,减少风力对风机的冲击,它与变频控制一起构成了兆瓦级变速恒频风力发电机的核心技术。液压变桨系统具有单位体积小、重量轻、动态响应好、转矩大、无需变速机构且技术成熟等优点。本文将对液压变桨系统进行简要的介绍。 风机变桨调节的两种工况 风机的变桨作业大致可分为两种工况,即正常运行时的连续变桨和停止(紧急停止)状态下的全顺桨。风机开始启动时桨叶由90°向0°方向转动以及并网发电时桨叶在0°附近的调节都属于连续变桨。液压变桨系统的连续变桨过程是由液压比例阀控制液压油的流量大小来进行位置和速度控制的。当风机停机或紧急情况时,为了迅速停止风机,桨叶将快速转动到90°,一是让风向与桨叶平行,使桨叶失去迎风面;二是利用桨叶横向拍打空气来进行制动,以达到迅速停机的目的,这个过程叫做全顺桨。液压系统的全顺桨是由电磁阀全导通液压油回路进行快速顺桨控制的。 液压变桨系统 液压变桨系统由电动液压泵作为工作动力,液压油作为传递介质,电磁阀作为控制单元,通过将油缸活塞杆的径向运动变为桨叶的圆周运动来实现桨叶的变桨距。 液压变桨系统的结构 变桨距伺服控制系统的原理图如图1所示。变桨距控制系统由信号给定、比较器、位置(桨距)控制器、速率控制器、D/A转换器、执行机构和反馈回路组成。 图1 控制原理图 液压变桨执行机构的简化原理图如图2所示,它由油箱、液压动力泵、动力单元蓄压器、液压管路、旋转接头、变桨系统蓄压器以及三套独立的变桨装置组成,图中仅画出其中的一套变桨装置。

风力发电机组变桨距

随着国家新能源发展战略的提出和实施,我国风电产业进入跨越式发展的阶段。本文从分析我国风力发电的现状出发,在总结分析风力发电技术发展的基础上,对我国风电发展过程中存在的主要问题进行了探讨分析,提出了相关建议。 关键词:风力发电;现状;技术发展 能源、环境是当今人类生存和发展所要解决的紧迫问题。常规能源以煤、石油、天然气为主,它不仅资源有限,而且造成了严重的大气污染。因此,对可再生能源的开发利用,特别是对风能的开发利用,已受到世界各国的高度重视。风电是可再生、无污染、能量大、前景广的能源,大力发展风电这一清洁能源已成为世界各国的战略选择。我国风能储量很大、分布面广,开发利用潜力巨大。近年来我国风电产业及技术水平发展迅猛,但同时也暴露出一些问题。总结我国风电现状及其技术发展,对进一步推动风电产业及技术的健康可持续发展具有重要的参考价值。 1我国风力发电的现状 2005年2月,我国国家立法机关通过了《可再生能源法》,明确指出风能、太阳能、水能、生物质能及海洋能等为可再生能源,确立了可再生能源开发利用在能源发展中的优先地位。2009年12月,我国政府向世界承诺到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%,把应对气和变化纳入经济社会发展规划,大力发展包括风电在内的可再生能源与核能,争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。 随着新能源产业成为国家战略新兴产业规划的出台,风电产业迅猛发展,有望成为我国国民经济增长的一个新亮点。 我国自上世纪80年代中期引进55kW容量等级的风电机投入商业化运行开始,经过二十几年的发展,我国的风电市场已经获得了长足的发展。到2009年底,我国风电总装机容量达到2601万kW,位居世界第二,2009年新增装机容量1300万kW,占世界新增装机容量的36%,居世界首位[1,2]。可以看出,我国风电产业正步入一个跨越式发展的阶段,预计2010年我国累计装机容量有望突破4000万kW。 从技术发展上来说,我国风电企业经过“引进技术—消化吸收—自主创新”的三步策略也日益发展壮大。随着国内5WM容量等级风电产品的相继下线,以及国内兆瓦级机组在风电市场的普及,标志我国已具备兆瓦级风机的自主研发能力。同时,我国风电装备制造业的产业集中度进一步提高,国产机组的国内市场份额逐年提高。目前我国风电机组整机制造业和关键零部件配套企业已能已能基本满足国内风电发展需求,但是像变流器、主轴轴承等一些技术要求较高的部件仍需大量进口。因此,我国风电装备制造业必须增强技术上的自主创新,加强风电核心技术攻关,尤其是加强风电关键设备和技术的攻关。 2风力发电的技术发展 风力发电技术是涉及空气动力学、自动控制、机械传动、电机学、力学、材料学等多学科的综合性高技术系统工程。目前在风能发电领域,研究难点和热点主要集中在风电机组大型化、风力发电机组的先进控制策略和优化技术等方面。 2.1风力发电机组机型及容量的发展 现代风力发电技术面临的挑战及发展趋势主要在于如何进一步提高效率、提高可靠性和降低成本。作为提高风能利用率和发电效率的有效途径,风力发电机单机容量不断向大型化发展。从20世纪80年代中期的55kW容量等级的风电机组投入商业化运行开始,至1990年达到250kW,1997年突破1MW,1999年即

风机变桨控制系统简介

风力发电机组变桨系统介绍

一.概述 双馈风机

风轮:风轮一般由叶片、轮毂、盖板、连接螺栓组件和导流罩组成。风轮是风力机最关键的部件,是它把空气动力能转变成机械能。大多数风力机的风轮由三个叶片组成。叶片材料有木质、铝合金、玻璃钢等。风轮在出厂前经过试装和静平衡试验,风轮的叶片不能互换,有的厂家叶片与轮毂之间有安装标记,组装时按标记固定叶片。组装风轮时要注意叶片的旋转方向,一般都是顺时针。固定扭矩要符合说明书的要求。 风轮的工作原理:风轮产生的功率与空气的密度成正比。风轮产生的功率与风轮直径的平方成正比;风轮产生的功率与风速的立方成正比;风轮产生的功率与风轮的效率成正比。风力发电机风轮的效率一般在0.35—0.45之间(理论上最大值为0.593)。贝兹(Betz)极限 风机四种不同的控制方式: 1.定速定浆距控制(Fixed speed stall regulated) 发电机直接连到恒定频率的电网,在发电时不进行空气动力学控制 2.定速变浆距控制(Fixed speed pitch regulated) 发电机直接连到恒定频率的电网,在大风时浆距控制用于调节功率 3.变速定浆距控制(Variable speed stall regulated) 变频器将发电机和电网去耦(decouples),允许转子速度通过控制发电机的反力矩改变.在大风时,减慢转子直到空气动力学失速限制功率到期望的水平. 4.变速变浆距控制(Variable speed pitch regulated) 变频器将发电机和电网去耦(decouples), 允许通过控制发电机的反力矩改变转子速度.在大风时,保持力矩, 浆距控制用于调节功率.

风力发电变桨系统浅析

风力发电变桨系统浅析 摘要:变速变桨距风力发电机组目前已成为大型风力发电机组研发和应用的主流机型。变桨距机构就是在额定风速附近,依据风速的变化随时调节桨距角,控制吸收的机械能,一方面保证获取最大的能量(与额定功率对应),同时减少风力对风力机的冲击。在并网过程中,变桨距控制还可实现快速无冲击并网。 关键词:变桨、限位开关、羽状位置、变频 一、变桨系统概述 变桨控制系统实现风力发电机组的变桨控制,在额定功率以上通过控制叶片桨距角使输出功率保持在额定状态。变桨控制柜主电路采用交流--直流--交流回路,由逆变器为变桨电机供电,变桨电机采用交流异步电机,变桨速率由变桨电机转速调节。 二、机械和电气部分 1、变桨控制系统包括三个主要部件,驱动装置-电机,齿轮箱和变桨轴承。从额定功率起,通过控制系统将叶片以精细的变桨角度向顺桨方向转动,实现风机的功率控制。如果一个驱动器发生故障,另两个驱动器可以安全地使风机停机。 2、变桨控制系统是通过改变叶片迎角,实现功率变化来进行调节的。 3、变桨控制系统有四个主要任务: (1)通过调整叶片角把风机的电力速度控制在规定风速之上的一个恒定速度。 (2)当安全链被打开时,使用转子作为空气动力制动装置把叶片转回到羽状位置(安全运行)。 (3)调整叶片角以规定的最低风速从风中获得适当的电力。 (4)通过衰减风转交互作用引起的震动使风机上的机械载荷极小化。 4、变桨轴承

变桨系统维护培训资料

变桨系统维护

华锐风电科技有限公司 风力发电机组培训教材 变桨部分 1.变桨控制系统简介

采用变桨矩调节,风机的启动性好、刹车机构简单,叶片顺桨后风轮转速可以逐渐下降、额定点以前的功率输出饱满、额定点以的输出功率平滑、风轮叶根承受的

动、静载荷小。变桨系统作为基本制动系统,可以在额定功率范围内对风机速度进行控制。 变桨控制系统有四个主要任务: 1. 通过调整叶片角把风机的电力速度控制在规定风速之上的一个恒定速度。 2. 当安全链被打开时,使用转子作为空气动力制动装置把叶子转回到羽状位置(安全运行)。 3. 调整叶片角以规定的最低风速从风中获得适当的电力。 4. 通过衰减风转交互作用引起的震动使风机上的机械载荷极小化。 2.变桨轴承

2.1安装位置 变桨轴承安装在轮毂上,通过外圈螺栓把紧。其内齿圈与变桨驱动装置啮合运动,并与叶片联接 2.2工作原理 当风向发生变化时,通过变桨驱动电机带动变桨轴承转动从而改变叶片对风向地迎角,使叶片保持最佳的迎风状态,由此控制叶片的升力,以达到控制作用在叶片上的扭矩和功率的目的。

风力发电机变桨系统

风力发电机变桨系统 1 综述 变桨系统的所有部件都安装在轮毂上。风机正常运行时所有部件都随轮毂以一定的速度旋转。 变桨系统通过控制叶片的角度来控制风轮的转速,进而控制风机的输出功率,并能够通过空气动力制动的方式使风机安全停机。 风机的叶片(根部)通过变桨轴承与轮毂相连,每个叶片都要有自己的相对独立的电控同步的变桨驱动系统。变桨驱动系统通过一个小齿轮与变桨轴承内齿啮合联动。 风机正常运行期间,当风速超过机组额定风速时(风速在12m/s到25m/s之间时),为了控制功率输出变桨角度限定在0度到30度之间(变桨角度根据风速的变化进行自动调整),通过控制叶片的角度使风轮的转速保持恒定。任何情况引起的停机都会使叶片顺桨到90度位置(执行紧急顺桨命令时叶片会顺桨到91度限位位置)。 变桨系统有时需要由备用电池供电进行变桨操作(比如变桨系统的主电源供电失效后),因此变桨系统必须配备备用电池以确保机组发生严重故障或重大事故的情况下可以安全停机(叶片顺桨到91度限位位置)。此外还需要一个冗余限位开关(用于95度限位),在主限位开关(用于91度限位)失效时确保变桨电机的安全制动。 由于机组故障或其他原因而导致备用电源长期没有使用时,风机主控就需要检查备用电池的状态和备用电池供电变桨操作功能的正常性。 每个变桨驱动系统都配有一个绝对值编码器安装在电机的非驱动端(电机尾部),还配有一个冗余的绝对值编码器安装在叶片根部变桨轴承内齿旁,它通过一个小齿轮与变桨轴承内齿啮合联动记录变桨角度。 风机主控接收所有编码器的信号,而变桨系统只应用电机尾部编码器的信号,只有当电机尾部编码器失效时风机主控才会控制变桨系统应用冗余编码器的信号。 2 变浆系统的作用 根据风速的大小自动进行调整叶片与风向之间的夹角实现风轮对风力发电机有一个恒定转速;利用空气动力学原理可以使桨叶顺浆90°与风向平行,使风机停机。 3 主要部件组成

风力发电机变桨系统

风力发电机变桨系统 摘要:变浆系统是风力发电机的重要组成部分,本文围绕风力发电机变浆系统的构成、作用、控制逻辑、保护种类和常见故障分析等进行论述。 关键词:变桨系统;构成;作用;保护种类;故障分析 1 综述 变桨系统的所有部件都安装在轮毂上。风力发电机变桨系统DOC

风力发电机变桨系统 1、综述 变桨系统的所有部件都安装在轮毂上。 2、变浆系统的作用 根据风速的大小自动进行调整叶片与风向之间的夹角实现风轮对风力发电机有一个恒定转速;利用空气动力学原理可以使桨叶顺浆90°与风向平行,使风机停机。 SSB变桨系统为寒冷环境设计。环境温度定义如下 工作温度为 -30 ~ +40 ℃ 静态温度为 -40 ~ +50 ℃ 在主电源失电后,单独的加热系统会开始工作来保持柜体温度,只有必要的设备被通电。在每个柜体的温度到达 5 ℃一段时间后,系统被启动,这个默认的时间是60分钟。 在这段可调整的时间过后,这个系统被释放和通电。 3、主要部件 电控柜(一个主控柜、三个轴柜)4套 变桨电机(配有变桨系统主编码器:A编码器)3套 备用电池3套 直流电机3个 机械式限位开关3套(6个) 冗余编码器(B编码器)3套

风力发电机组变桨控制系统的研究

风力发电机组变桨控制系统的研究 发表时间:2019-04-01T17:26:18.570Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:吴者 [导读] 摘要:在风力发电机组中,叶轮机组已更换了固定的叶轮机组,它已成为风轮机工业发展主流的双叶轮系统。 中广核新能源华南分公司德庆风电场广东省肇庆市 摘要:在风力发电机组中,叶轮机组已更换了固定的叶轮机组,它已成为风轮机工业发展主流的双叶轮系统。它是风力发电机功率控制的一个重要组成部分,运行平稳,本文主要论述了风力发电的控制方法,本文讨论了基于进流角预报的模糊PlD统一变距功率控制系统和独立变距功率控制策略。同时对两者进行了比较,它提供了一些设计理念和理论方法来定位大型风力涡轮机的可变螺距控制系统。 关键词:变桨机构;独立变桨;优化设计;建模仿真 前言 风力发电机组主要包括两个主要部件:主控制系统和变桨控制系统。主要控制系统是控制整个风机的运行,可变叶片控制系统是专门针对不同工况下叶片的精确控制,为了实现叶片和应急桨的正常运动。一个完整的变距控制系统包括驱动和控制器的主要组成部分(一些变距控制系统只有驱动,没有控制器),变距电机,备用电源等。每一个变螺距控制系统在其结构上都有其独特的特点,为了更好地理解变螺距控制系统,我们必须对其结构有一个全面的了解。 1、课题的背景及研究目的 变叶轮机组已经取代固定叶轮机组成为风力发电机组商业化发展的主流。变量螺旋桨系统是风力发电机功率控制和执行平稳运行的重要组成部分和一个丰富的指导作用,其操作,通常情况下,可变螺旋桨系统在冯风力涡轮机控制器发出指令驱动叶片旋转,使叶片达到指定的节距角位置,不影响互联的快速实现过程,保证风电机组在不同工况下按最优参数运行;在紧急情况下,自动调节螺旋桨螺距角,使叶片跟随螺旋桨,实现气动制动,确保风力机的安全。 2、变桨系统工作原理 螺旋桨更换系统的工作原理如图1所示。机房的主处理器监控风速、转子转速和发电机驱动叶片的旋转角度。发电机能量模块计算了伺服驱动的顺序通过逻辑,驱动叶片转动。不同的叶片都有不同的可变叶轮驱动电机。驱动电机尾部装有一个编码器,编码器用以检测驱动电机的方向、转速、叶片转到的角度,反馈至变桨系统的处理器。发生系统掉电或紧急安全链触发时,备用电源(超级电容或蓄电池)进行紧急收桨,将叶片转动90°的安全位置。在急停顺桨状态下,变桨系统是在风力发电机组的主控系统之外独立工作的,这样可以避免因风力发电机组的主控系统停止工作或是错误工作而不能急停顺桨Nordex、Vestas和其他世界知名制造商都有可变间距的风力涡轮机。目前,可变螺距机制采用可变螺距风扇市场主要包括液压可变螺距机制和电动可变螺距机制,其中电动可变螺距机制分为直流电动可变螺距机制和交流电动可变螺距机制根据电动机电源的形式。 3、定桨距和变桨距风力发电机组 目前,风力发电机组的控制主要以调速为主。在功率调节,风力涡轮机可以分为固定螺距风力涡轮机和变距风力涡轮机。具有固定间距的风轮机的特点是叶片和轮套之间的连接是固定的。当风速发生变化时,叶片的迎风角不会改变,即叶片的俯仰角度无法调整。因此,定螺距风力机通常被称为失速型风力机。这种方法限制了输入功率叫做失速控制。这种情况下的失速调整基本上是相同的速度,但承受的载荷大,场出现功率与风速不匹配的情况。早期的小机组多为此结构,国内的以金风750机组占主导地位。 现在的机组都为变螺距结构,其特点为:变桨系统接收风力发电机组主控系统的指令,调节、转动风机的叶片到指定角度来实现:额定风速以下,桨叶位置保持在0度附近,最大限度捕获风能,保证空气动力效率;达到及超过额定风速时,根据主控系统的指令调节叶片角度,保证机组的输出功率。变螺距的结构输出功率稳定,可调节性能强,便于起动,机械结构受力小以及易控制变桨等安全等优点;但控制结构较复杂,容易发生变桨及其附属故障,维修工作量大。 显然,变螺距风力机具有更大的发展优势,因此,可变间距调节已成为大型风力涡轮机的最佳选择。由于变螺距控制提供了更好的输出电能质量,每个叶片调节器的独立刀片控制技术可以被视为独立的刹车系统,可以独立调整。经过调节发电机的转速,风力涡轮机的叶尖速度比可以接近最优值,为了最大程度地利用风能,提高发电机的运行效率,和操作在不同的风,风向和风速,从而增加了“网间友善”。 4、电变桨距机构 电动变螺距机构分为直流变螺距机构和交流变螺距机构。直流电机驱动装置的命名是在改变转子的时候马达驱动的动力供应模式。同样,驱动叶片旋转的电机也是由交流驱动的。Desire和SSB目前在直流电源转换机制市场上占有很大的份额。直流电动变叶轮最大的优势是在紧急情况下,电池不需要马达的伺服驱动系统直接驱动发动机,把叶片旋转至安全的地方。交流转子为电机的伺服驱动系统提供动力,伺服驱动系统控制叶片旋转至一个安全的地方。 电动变量螺旋桨系统的硬件结构如图2所示:换螺旋桨系统主要由7个机柜组成3个轴机柜,对应于换螺旋桨主机柜的3个叶片。

直驱式风力发电机组变桨距系统设计

学号14113502505 毕业设计 题目:直驱式风力发电机组变桨距系统设计 作者李炳男届别2015届 系别机械工程学院专业机械电子工程指导教师郭洪澈职称副教授 完成时间 2015年5月17日 摘要

现在,市场上应用最好的就是采用独立变桨距控制的发电机组,它最主要的特点就是能够用风力机叶片轴心处的风俗对各个叶片进行同步控制。但是由于风力发电机的容量在增长中,所以风力机的叶片也会越来越长,因此风力机上的叶片载荷会越来越大,而实际上,由于与地面之间会存在摩擦,而且风速也会随着高度的变化而变化,风力机风轮扫略的风速随着高度的变化而变化,这些个问题都会影响到风力机的使用寿命。 本文将会使风力机的独立变桨距控制部分分成两个部分:一部分是集中变桨距控制的部分;第二部分是修正变桨距控制部分。本文采用非线性PID控制来对集中变桨距控制器进行设计,以使的风力发电机组的输出功率始终维持在一定的范围内;再通过采用状态反馈控制以及极点配置的方法来设计修正变桨距控制器,来减小风力机叶片上的载荷。然后,通过把各个叶片上的集中变桨距角和修正变桨距角之和来作为叶片的独立变桨距角输入风力机,这样便可以对风力机进行控制。我们在阶跃的风速和随机的风速下对风力发电机进行数字仿真的研究,结果表明独立变桨距控制能够减少风力机叶片上的载荷,从而有助于增加风力机的使用寿命,而且具有非常好的动态性能和静态误差。 状态反馈在风力机发电机的节点位置具有非常好的调节作用,但是如果对系统的动态特性需要非常高的要求时,基于状态反馈的独立变桨距控制系统的设计就难以达到要求。 关键词:变桨距;节距角;发电机

Abstract At present ,variable pitch control with turbine is widespread in the market. This wind turbine uses the wind speed on the axis of the blade as the reference wind speed of wind blade synchronous control. In fact , because of the existing of ground friction,the wind speed if changing with the height and the wind speed in the surface of revolution of the wind blades. With the increasing of the wind turbine capacity,the difference of the blade wind speed with different spin high degree is gradually increasing,making the loads of the blades tend to gradually increase,this problem has seriously affected the wind turbine life. The state feedback control has a good regulating effect in the vicinity of a wind turbine stable point,but if the system is required relatively high of dynamic performance, it is difficult for the independent variable pitch control based on the feedback to achieve the design intention. The amended pitch plus the collective pitch is the independent pitch. Through the simulation of the wind turbine under the step and the random wind ,it follows that the independent variable pitch control of wind power generation system can reduce the loads of blade and extend service life of wind turbine, on condition that the output power is kept stable . Keywords: Variable pitch ;Pitch Angle; generator

变桨系统

风力发电变桨系统 摘要:变桨系统是风力发电机的重要组成部分,本文围绕风力发电机变桨系统的构成、作用、控制逻辑、保护种类和常见故障分析等进行论述。采用变桨矩调节,风机的启动性好、刹车机构简单,叶片顺桨后风轮转速可以逐渐下降、额定点以前的功率输出 饱满、额定点以的输出功率平滑、风轮叶根承受的动、静载荷小。变

桨系统作为基本制动系统,可以在额定功率范围内对风机速度进行控制。其内齿圈与变桨驱动装置啮合运动,并与叶片联接 2.2工作原理 当风向发生变化时,通过变桨驱动电机带动变桨轴承转动从而改变叶片对风向地迎角,使叶片保持最佳的迎风状态,由此控制叶片的 升力,以达到控制作用在叶片上的扭矩和功率的目的。

风力发电机组变桨控制

2.风力发电机组控制原理—变桨距控制对象特点 a)气动非线性 变桨距控制实质是通过改变攻角来控制风力机的驱动转矩,风能利用系数曲线对桨距角和叶尖速比的变化规律具有很强的非线性。 b)工况频繁切换 由于自然风速大小随机变化,各风速段机组控制目标不同,导致变速风力发电机组随风速在各个运行工况之间频繁切换。 c)多扰动因素 影响风力发电机组性能变化的不确定干扰因素很多,风速的变化(尤其是阵风)对风力发电机组的功率影响最大。 d)变桨距执行系统的大惯性与非线性 常用的液压执行机构和电机执行机构,驱动时呈现出非线性的性质。随着风力机容量的不断增大,变桨距执行机构自身的原因引入的惯量也越来越大,使动态性能变差,表现出了大惯性对象的特点。

2.风力发电机组控制原理—变桨距控制系统 目前并网型风力发电机组的变桨距控制系统根据机组并网前、后的工况主要包含两种工作方式:并网前转速控制和并网后功率控制。 变桨距风力发电机组变桨控制系统图

2.

2.

3 风电场接入电网的有关规定内容 1.技术要求规范性引用文件 GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差 GB 12326-2008 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差 GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡 DL 755-2001 电力系统安全稳定导则 SD 325-1989 电力系统电压和无功技术导则 GB/T 20320-2006 风力发电机组电能质量测量和评估方法DL/T 1040-2007 电网运行准则

风力发电机组的变桨距系统

摘要 本文主要介绍了风力发电机组的变桨距系统,其中,主要是液压系统由电器控制用来推动机械机构对桨叶进行变距。 能源问题是目前人类所面临的重大课题之一。当今我们正处在新旧能源交替发阶段,以前的旧式能源,如煤炭、石油等不可再生资源已经越来越少,已经不能满足目前人类的生产生活需要,这就需要我们找到可以替代他们的新资源。风能作为绿色资源,早在几千年前就为人类所利用。时至今日,风能在多种可再生资源中是技术上最成熟,最具竞争力的可开发资源。 国外600KW以下的机组已经大量生产,故障率从80年代初的50%下降到当前的2%以下。目前MW级机组的份额明显增大,2003年的机组平均单机容量达到1.2MW。 以前的风力机主要是通过偏航来调整转速,可是这种方法对风能的充分利用十分不利,而且响应速度很慢,所以风力机的变距机构具有很高的开发价值。液压系统的响应速度快,力——质量比大,控制精度高,可控性能好。故本设计采用液压系统,用比例阀控制液压缸可以对液压缸进行时时控制。液压缸推动同步盘经由连杆把运动传递给偏心盘进而实现变桨距。 本设计融合了机-电-液一体化的设计理念,寻求更为有效的设计理论和方法来实现桨叶的快速变距。该系统实现了设计目标,具有较高的自动化程度,运行稳定可靠,性能价格比较高,非常适合于现代化生产实际的需要。因此,该产品的推广具有十分广阔的前景。 关键词:风力发电机液压系统能源新资源

Abstract his paper mainly introduced the wind power machine set changes the oar to be apart from the system, among them, mainly is hydraulic system to be use by the electric appliances control to push the machine organization to the oar the leaf carries on change to be apart from. The energy problem is one of the important topics that mankind face currently. Nowadays we are being placed in the new old energy alternation hair stage, the old type energy of the past, if coal, petroleum...etc. can't the reborn resources is less and less already, have already can't satisfy the mankind's production life needs currently, this needs us to find out new resources that can act for them. The wind energy is the green resources, as early as and several thousand year ages are as the behavior type make use of. Up to now, the wind energy is the technique in variety can reborn resources up the most mature, have most the competition ability and can develop the resources. The machine set of the foreign 600 KW the following has already mass-produced, the breakdown rate descends current 2% from 50% of the beginning of 80's the following. Currently the quota of the MW class machine set is obvious to enlarge; an equally single machine capacity of machine of 2003 attains the 1.2 Maws.

相关文档