1、建筑物结构安全性鉴定

民用建筑安全性鉴定可分为构件、子单元、鉴定单元三个层次,安全鉴定的等级分A、Bu、Cu、Du四个等级。构件安全性鉴定包括建筑结构承载力核算、承载状态调查这两项工作,承载力核算是结合目标可靠指标以及质量界限确定承载力核算的安全等级。承载状态调查是通过分析结构构造、结构荷载等项目的检测结果,确定构件安全性等级。一般单个构件的安全性等级是以最低等级为标准,子单元安全性鉴定评级是从地基基础、上部承重结构、围护系统承载部分这三个方面进行评定。在对地基基础子单元、上部承重结构子单元评定结果进行分析后,以其中较低的等级为建筑物结构安全性等级。本文结合工程实例,对建筑物结构安全性鉴定技术进行了介绍,鉴定人员参照民用建筑安全性鉴定标准,对鉴定标准、鉴定程序以及安全评级等内容进行了修改与优化。

2、建筑物结构安全性鉴定的技术分析

2.1工程实例

某建筑物为7层框架结构,该建筑物总建筑面积约9300m2,基础为低承台桩基,采用桩径450mm的锤击沉管灌注桩,桩尖持力层为残积砾质粘性土;工程于1995年建成并投入使用。该工程1层~7层的部分混凝土构件出现多处开裂、露筋等缺陷。

2.2上部承重结构子单元安全性检测鉴定

2.2.1框架结构主要构件(梁柱)

1)承载状态调查实测存在的问题

在本文的工程案例中,建筑多个层面上的顶框架梁都出现了剪切裂缝,还有的楼层中顶框架梁节点区域出现了孔洞、蜂窝以及漏筋等质量缺陷,这些构件是建筑物结构中的重要组成,安全性鉴定评级为Du级。构件出现裂缝或者蜂窝等眼中的质量问题,影响了建筑结构的承载力。2)检测项目存在的问题

在安全性鉴定的过程中,鉴定人员需要确定好现场检测的项目,在本文的工程案例中,现场检测项目有:混凝土强度钻芯回弹法、主筋规格数量、箍筋间距、主筋力学工艺性能以及化学成分等。在检测的过程中,随机抽检的构件中,混凝土抗压强度比实际要求值小,使得混凝土结构的抗压能力无法达到相关设计规范要求。我国相关部门对建筑钢筋混凝土结构的混凝土强度有着特殊的要求,混凝土强度等级不得小于C20。但是本文的工程案例中,有8根抽检构件都没有达到这一要求。

3)承载能力验算分析

2层2/B轴框架柱的轴压比为1.02,不符合国标GBJ10-89混凝土结构设计规范的规定。按抽检构件混凝土强度结果的低值进行分析计算,2层另有2/D、13/B轴框架柱的轴压比分别为0.99、1.02,3层2/B、2/D、13/B 轴框架柱的轴压比分别为0.98、0.96、0.98,不符合国标GBJ10-89“考虑地震作用组合的框架柱的轴压比不宜大于表8.4.8规定的限值0.9的规定。

根据承载状态调查实测和承载力核算结果,建筑框架结构安全性等级综合评定为Du级。

2.2.2一般构件(混凝土楼板)

1)承载状态调查实测存在的主要问题

3层、4层各有1开间底楼板板底混凝土存在一定范围的严重漏浆和蜂窝缺陷,3层D~(1/D)/11~12轴底板板底存在由于钢筋锈蚀而导致板底混凝土保护层严重开裂,均符合构件安全性鉴定评级的Du级。

2)检测项目及存在的主要问题

现场检测项目包括:混凝土强度和混凝土板厚钻芯法检测、楼板主筋规格检测、楼板钢筋间距和板底混凝土保护层雷达波法检测、板底主筋力学工艺性能和化学成分检验。

存在的主要问题:抽检3层、4层楼板混凝土板厚平均值分别为107mm、94mm,比混凝土板厚设计值120mm小13mm、26mm,6层、7层楼板的混凝土板厚平均值分别为69mm、76mm,分别比混凝土板厚设计值120mm小51mm、44mm,均不符合设计值(120mm)和允许偏差。

3)楼板承载能力验算分析

6层、7层各抽取6个开间的楼板,对板中心点弯矩、固定边中点X方向弯矩、固定边中点Y方向弯矩分别进行承载力验算的承载力效应比R/γoS<0.90(R和S分别为结构构件的抗力和作用效应,γo为结构重要系数),均符合混凝土结构构件的安全性按承载能力评定的du级。

2.2.3建筑结构顶点侧向水平位移

在建筑物四周框架柱上布置10个测点,采用激光铅直仪检测结构顶点侧向水平位移,其中5个测点符合(GB50292-1999)的子单元正常使用性鉴定按结构顶点侧向位移评级的BS级,其余5个测点符合AS级。因此,该建筑物侧向位移(倾斜)安全性等级综合评定为Bu级。

2.2.4上部结构子单元安全性鉴定结果

一般情况下,上部结构子单元安全性鉴定应按各种主要构件和结构侧向位移(倾斜)的评级结果,取其中最低一级作为上部承重结构(子单元)的安全性等级;因此,根据上述结果评定该建筑物上部结构子单元的安全性鉴定等级为Du级。

2.3地基基础子单元安全性检测鉴定

2.3.1建筑物沉降观测

采用精密水准仪对该建筑物进行了7个月的沉降观测,沉降基本处于稳定状态。

2.3.2基础承台混凝土强度

根据现场条件抽取7个基础承台,钻芯法检测混凝土抗压强度为10.2MPa~14.0MPa、17.2MPa,均小于混凝土设计强度等级C20的标准值20.0MPa;且有6个芯样试件的混凝土抗压强度值小于混凝土强度等级C15的标准值15.0MPa,不符合钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C15的规定。

2.3.3地基基础子单元安全性鉴定结果

由于基础承台混凝土强度不能满足设计及有关规范的要求,地基基础子单元安全性等级综合评定为Cu级。

2.4建筑主体结构安全性鉴定等级

一般情况下,鉴定单元的安全性评级应根据地基基础和上部承重结构的评级结果,按其中较低等级确定。综合上部结构子单元和地基基础子单元安全性鉴定结果检测及计算分析结果,该建筑物的安全性不符合现行国家技术规范的要求和国标GB50292-1999民用建筑安全性鉴定标准对Asu 的要求,严重影响整体结构承载能力,该7层建筑主体结构的安全性等级综合评定为Dsu级。根据上述鉴定结果,建议对该建筑物立即停止使用,进行全面加固处理或予以拆除。

3、结语

通过本文的分析可以看出,建筑物结构安全性鉴定是一项重要的工作,鉴定的技术有着较高的科技含量,鉴定的结果对建筑物的施工质量评判有着较大的影响,有的建筑工程在施工的过程中,不断的加快施工的进度,忽视了建筑的质量,使得建筑存在较大的安全隐患。在安全性鉴定的过程中,通过确定鉴定的目标以及规范标准,可以保证鉴定结果的准确性,在

建筑物结构安全性鉴定的技术分析

张晋熙1,田野2

(黑龙江省寒地建筑科学研究院150080)

摘要:建筑工程在竣工后,需要做好建筑结构安全性鉴定工作,鉴定人员应结合民用建筑安全性鉴定评级标准,对检测鉴定的内容进行调整,合理确定检查的项目,了解鉴定中应注意的事项,合理确定鉴定的技术。本文对建筑物结构安全性鉴定的技术进行了分析,希望对鉴定人员提供一定帮助。

关键词:建筑物;结构;安全性;鉴定;技术

科学论坛

369

科学与财富

建筑施工质量检测时,鉴定人员一定要保证检测的准确性,保证检测结果的公正性。为了保证鉴定的公正性,还要对安全性鉴定的程序进行合理确定,选择适合的检测方法,比如超声法、雷达法以及磁感探测法等。■参考文献

[1]何文中.广州市房屋安全鉴定市场化的实践与思考[J].住宅科技. 2011(S1)

[2]李陵洲,陈曦虎.我国房屋安全管理现状分析与建议[J].住宅科技.2011(03)

[3]张照福,高冬芹.建筑抗震鉴定加固的历史现状和展望[J].低温建筑技术.2009(04)

[4]白雪霜.现有钢筋混凝土框架结构抗震鉴定方法试验研究[D].中国建筑科学研究院2012

[5]郑华彬.基于目标使用期和整体可靠性的既有钢筋混凝土结构鉴定与加固研究[D].华南理工大学2010

一、重症监护室简介

重症监护室(Intensive Care Unit,简称ICU),原意为加强护理单位,是利用各种现代化设备及先进的治疗手段,对危重患者进行非常密切的观察并用特殊的生命支持手段,提高这些患者存活机会的一个特殊治疗护理病区。其收治对象多是各种危重的、急性的、可逆性疾病患者,尤其是那些死亡迫在眉睫的如心跳骤停、休克、中毒、溺水、电击伤、意外灾害、严重创伤等患者。

重症监护室一般靠近麻醉科及各手术科室,宽敞的病房多用透明玻璃分隔为数个半封闭单元,病房内放置各种药物及除颤器、经颅多普勒仪等专业医疗仪器。为保证各类仪器时刻正常运行,一般备有多套电源系统保证供电。

重症监护室主要有一般和特殊两种监护方式。一般监护的患者撤离仪器后不会直接对生命造成威胁;特殊监护的患者撤离仪器将会终止其生命。同时,对于传染病患者及因病易受感染的患者,需要采取一定的隔离技术进行处理和保护。

二、当前消防部队在应急救护方面的情况

目前国内现役消防部队在灭火救援战斗中,有关医疗救护方面的专业技能还比较匮乏,日常训练主要侧重于人工呼吸、创口包扎等基本的现场应急救护措施。对于那些在处在死亡线上的重症监护室患者而言,离开维生仪器、切断药物供应、甚至一个冒失的翻身都是致命的。灭火救援现场需要进行快速的疏散与重症患者不能轻易挪动之间的矛盾,以及重症患者疏散需要专业的操作与消防队员匮乏的应急救护能力之间的矛盾,是重症监护室灭火与应急疏散中需要重点解决的两大难题。

三、灭火与应急疏散措施

(一)医院方面的措施

医院应建立完善本单位的灭火应急救援预案,重点针对重症监护室制定专项方案,方案中应落实四个方面的内容:

1.落实医护人员的职责

重症监护室的医护人员主要由医师、护士和辅助人员组成。各级医师人数与床位数通常为1:1,护士总数与床位数通常为2.5~3:1,呼吸治疗师、设备技术员、助理员、卫生员等辅助人数视情而定,因此,通常情况下重症监护室的常驻医护力量是比较充足的。要充分发挥医护人员的作用,将其划分为灭火组和疏散组,各司其职:灭火组应当在第一时间处置灾情,当起火部位不在重症监护室本身时,灭火组应加入疏散组加强疏散力量;疏散组要根据患者进行分工,确保每位患者在紧急情况下,都能第一时间得到仪器、药物等方面的妥善处置,做好疏散转移前的准备。

2.落实疏散装备的准备

一是根据患者情况,重症监护室应配备足够的备用推床、担架、药品及仪器等疏散设备,减少其征集调用的时间。

二是对于不能停机的重要维生仪器,可进行适当改装,使其具备一定的推、拉移动功能,同时配备移动发电机、足够长的接线板等移动供电设施,确保维生仪器可在不断电、不拆移的情况下随患者共同疏散转移。

3.落实患者转移接收准备

患者的转移应遵循就近原则,其疏散距离应尽可能短。同时,应确保就近安全区域内的手术室、病房有足够的容纳能力和基本的抢救能力。4.落实医护人员的培训与演练

通过消防联合演练、学习交流等方式,加强医护人员的处置能力、应变能力,加强与消防员之间的磨合,明确双方在应急疏散中的分工,避免现场混乱。

(二)消防部队方面的措施

消防部队应在第一时间掌握灾情,确定起火部位、燃烧物质及蔓延方向,各项战斗措施都要优先考虑重症监护室的患者安全问题,针对不同的灾情,分类处置:

1.针对发生在重症监护室内的火灾

对于此类火灾,消防员要第一时间进行有效处置,人员疏散与灭火同步进行。应优先选用二氧化碳等惰性气体灭火剂,谨慎使用干粉和水类灭火剂,避免粉尘及水对精密仪器造成污染和损害;要加大排烟力度,尽快排除室内烟气或对烟气进行有效导流,为患者疏散争取时间,同时减少烟气对仪器和患者的污染。

2.针对火势蔓延对重症监护室造成威胁的火灾

对于此类火灾的扑救,应加强重症监护室的保护,使其不受火势和烟气的威胁或延缓受灾,为患者疏散争取时间:一是要集中优势兵力,在合理位置部署水枪阵地,防止火势向重症监护室蔓延;二是采取机械排烟、水驱动排烟等多种方式,对烟气进行有效驱散或导流,减轻烟气威胁;三是在条件允许的情况下,尽可能保证火灾扑救中重症监护室区域的供电和供(氧)气,为患者转移提供助力。

在应急疏散中,消防员应承担辅助角色,疏散工作应以医护人员为主,消防员为辅。在医护人员为患者做好足够的转移准备后,消防员才能按医护人员的要求,协助进行转移,此期间严禁擅自改变救助方式;疏散转移过程中,消防员应尽量避免操作仪器设备;对于无医护人员陪同、指导的患者严禁擅自疏散。

灭火战斗结束后,要加强后续工作。医护人员做好被转移患者的收纳与救治;消防部队应立即开展参战人员及装备的检查与洗消工作,防止传染性疾病及药物的污染。■

参考文献

1、梁海斌;;大型医院建筑的消防安全管理与应急[J];现代预防医学; 2007年07期

2、关志峰;潘君;高峰;李梅竹;;PDCA循环在医院火灾应急演练中的应用[J];职业卫生与应急救援;2013年05期

3、张江华;突发公共事件应急管理研究[D];复旦大学;2008年

重症监护室灭火与应急疏散浅析

廖准

(重庆市璧山区公安消防支队)

摘要:医院火灾因其人员密集,伤病人员多,燃烧物质多,烟雾扩散速度快,在灭火救援战斗中面临疏散任务重,扑救难度大等困难,极易造成人员伤亡。重症监护室作为医院内伤病人员高度集中的区域,更是增加了灭火救援的难度。笔者根据重症监护室特点,结合工作经验,对医院重症监护室灭火救援中的措施进行简要分析。

关键词:重症监护室;灭火;应急疏散

科学论坛

370

建筑物结构安全性鉴定的技术分析

作者:张晋熙, 田野

作者单位:黑龙江省寒地建筑科学研究院 150080

刊名:

科学与财富

英文刊名:Sciences & Wealth

年,卷(期):2015(10)

引用本文格式:张晋熙.田野建筑物结构安全性鉴定的技术分析[期刊论文]-科学与财富 2015(10)

《民用建筑可靠性鉴定标准》题库

《民用建筑可靠性鉴定标准》题库《民用建筑可靠性鉴定标准》试题 一、选择题: 1、鉴定单元中细分的单元,一般可按地基基础( )和围护系统划分为三个子单元。 A、主体结构 B、混凝土结构 C、砌体结构 D、上部承重结构 E、屋面部分 2、在下列情况下,可仅进行安全性鉴定( )哪一个是错误答案。 A、危防鉴定及各种应急鉴定 B、房屋改造前的安全检查 C、建筑物改变用途或使用条件的鉴定 D、临时性房屋需要延长使用期的检查 E、使用性鉴定中发现的安全问题 3、在下列情况下,应进行可靠性鉴定( )哪一个是错误答案。 A、建筑物大修前的安全检查 B、建筑物有特殊使用要求的专门鉴定 C、重要建筑物的定期检查 D、建筑物超过设计基准期继续使用的鉴定 E、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查 4、民用建筑可靠性鉴定中详细调查的承重结构检查,包括( )以下哪一个是错误答案。 A、基础和桩的工作状态 B、构件及其连接工作情况 C、结构支承工作情况 D、建筑物侧向位移和局部变形 E、围护系统使用功能检查 5、砌体结构构件的正常使用性鉴定,应按位移非受力裂缝和( )等三个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。 A、承载能力 B、构造 C、有适于继续承载的位移 D、风化 E、裂缝

6、木结构构件的正常使用性鉴定,应按位移、干缩裂缝和( )三个检查项目的检测结果,分别评定每一受检构件的等级。 A、承载能力 B、虫蛀 C、裂缝 D、危隐性的腐朽 E、初期腐朽 7、混凝土结构构件的正常使用性鉴定,应按位移和( )两个检查项目,分别评定每一受检构件的等级。 A、裂缝 B、承载能力 C、构造 D、不适于继续承载的位移 E风化(或粉化)、 8、民用建筑可靠性鉴定报告不包括以下内容( ) A、工程地质状况 B、建筑物概况 C、鉴定的目的 D、检查、分析、鉴定的结果 E、结论与建议 9、对承重结构或构件的使用性鉴定所查出的问题,可根据其严重程度和具体情况有选择地采取以下措施( ) A、考虑经济因素而接受现状 B、减少结构上的荷载 C、加固或更换构件 D、临时支顶 E、 停止使用 10、上部承重结构(子单元)的正常使用性鉴定应根据其所含各种构件的使用性等级和( ) 和进行评定。 A、各种构件的安全性等级 B、结构的侧向位移 C、结构的整体性等级 D、围护系统的工作状态 E、其承重部分的使用功能等级 二、判断题: 1、已有建筑物是指已建成且已投入使用的建筑物( ) 2、为制订建筑群维修改造规划而进行的普查,应进行可靠性鉴定( ) 3、建筑物有特殊使用要求的专门鉴定,可仅进行正常使用性鉴定。( )

建筑结构鉴定基本程序

建筑结构鉴定基本程序 一、接受委托 鉴定项目主要可分为以下几类: 1.有争议(包括百姓投诉的项目)的项目; 2.施工手续(包括档案资料)不全的项目; 3.半截子工程重新启动的项目; 4.预改变用途、改造、加层、扩建的项目; 5.发生灾害或安全事故的项目; 6.需做可靠性评定的项目; 7.使用环境改变或受环境侵蚀后的项目。 针对上述1、2、3、4类鉴定项目,我公司有义务告知委托方到项目所在地的质量监督站对所需鉴定的工程与相关人员进行必要的协调、履行相应的备案手续,以取得站里下的同意。我公司拿到备案单后方可接受委托。 所有的委托鉴定项目,均需到总经理处备案(由总经理做好备案记录),由总经理确定该鉴定项目做与不做。若接受该项目,则按以下步骤进行,若不接受需向委托方解释清楚原因。 由委托方填书面委托单,提供如下资料: a.建筑结构的基本资料。包括:建筑位置、用途、开工日期、竣工日期;结构类型、层数、层高、基础形式;建设、设计、施工、监理单位。 b.主要的设计和施工资料。包括施工图、地质勘查报告、全部的竣工(包括施工隐蔽资料,地基承载力复查记录,桩基(地基处理)检测报告,钢材的产品合格证、出厂检验报告、进场复试报告,混凝土试压块检测报告等)资料、设计变更等(均为原件)。c.建筑的使用、维修、加固改造情况。包括房屋存在的病害(如裂缝、变形、沉降)、维修纪录、使用条件及环境改变、加固、加层、改扩建等。 d.鉴定的原因及要求。 正常的鉴定项目可接受单方委托,存在质量争议的建设项目须由当事各方共同委托。 二、初步调查 室主任根据委托方提供的资料及项目的具体情况将任务分配到小组,并确定项目负责人(王XX、张XX)。其中有争议(包括百姓投诉的项目)的项目、半截子工程重新启动

建筑物结构安全性及施工质量检测鉴定方案

广州金融街海珠区石岗路项目 建筑物结构安全性及施工质量检测鉴定方案 广州金融街海珠区石岗路项目部 2017年11月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (4) 三、检测鉴定目的及鉴定范围 (5) 四、检测鉴定技术要求 (6) 五、检测鉴定主要内容 (7) 六、检测质量保障措施 (23) 七、检测安全及文明作业措施 (25)

一、编制依据

03:2007 13其它相关的国家技术标准 二、工程概况 工程名 称 广州金融街海珠区石岗路项目 工程地 址 广州海珠区石岗路 建设单 位 广州融辰置业有限公司 设计单位 基坑支护设计:广东省地质建设工程勘察院 建筑结构设计:深圳市天华建筑设计有限公司 勘察单 位 广东省地质建设工程勘察院

本工程位于广州市海珠区西南部珠江北岸,通过石岗路和工业大道与广州市中心连通,北侧为新滘西路,南侧及东侧为规划道,西侧接一片市政绿地,属于轻工厂区用地,现场地形地貌条件较为简单。该项目拟建5栋建筑,主体为框架剪力墙结构,地下3层、地上39层,建筑高度120m,总用地面积56209㎡,设计总建筑面积为108787㎡。本工程±0.00相当于绝对标高+9.30m,现场地面绝对标高为+7.20m~+7.90m,现场地面相对标高为-1.50m,基坑开挖底相对标高为-12.85~-13.55m,基坑开挖深度为12.05m。项目建筑分类为一类超高层建筑,建筑性质为住宅、沿街商业及配套公建。配套公建托儿所工程结构类型为框架结构,是多层公共建筑,其中一层层高为 3.900m;二层层高为3.900m;三层层高3.650m;±0.00相当于绝对标高+9.15m。 三、检测鉴定目的及鉴定范围 1、检测鉴定目的: 通过对建筑物结构主体进行抽检,并根据检测结果和工程相关设计资料进行结构分析验算,评定建筑物结构安全性及施工质量,为建筑物后续处理提供依据。 2、鉴定范围:

对建筑结构可靠性鉴定及抗震鉴定的探索

对建筑结构可靠性鉴定及抗震鉴定的探索 摘要:本文就作者在苏州地区实施的建筑物安全性及抗震鉴定工作,所遇到的检测鉴定的主体、分类及检测项目进行整理,对建筑结构鉴定的实施进行了初步分析,阐述了作者在安全性及抗震鉴定的一些见解。 关键词:结构鉴定;安全性鉴定;抗震鉴定 Abstract: this paper the author in suzhou area of the implementation of the building safety and aseismatic appraisal work, with the main body of the testing, classification and the test items in the implementation of the structure identification with a preliminary analysis, the author expounded in safety and some opinions of aseismatic appraisal. Keywords: the structure identification; Safety appraisal; Aseismatic appraisal 一、引言 建国以来,随着我国经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高,在中国进行了大规模的基本建设,己建造了大量的工业与民用建筑。由于城区规划、经济利益等原因,对既有建筑的改造项目呈日趋增长的趋势,故而对建筑结构的安全性及抗震鉴定亦逐渐被重视起来。作为建筑物结构鉴定工作者将本人在鉴定工作中遇到的各种问题进行整理、汇总,并提出作者之见解,希能起到抛砖引玉之作用。 二、建筑结构可靠性及抗震鉴定的基本程序 对于既有建筑结构的可靠性及抗震鉴定程序应根据承接单位资质不同采用不同的鉴定程序,以下列出两类程序可基本代表不同资质情况下的鉴定程序: 委托单位 委托有鉴定资质的单位进行鉴定委托有检测资质的单位进行检测

结构安全性鉴定报告正文

工程名称 结构安全性鉴定报告 ?KK001-2013 注意事项: 1.报告无“检测鉴定报告专用章”无效。 2.未经我站书面批准,复制报告(完整复制除外)无效。 3.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我站书面提出,逾期一律不予受理。 4.欢迎社会各界对我站检测工作进行监督,如发现本站检测人员存在违纪及服务质量等问题,可以向站领导进行投诉。 地址:邮编: 咨询电话:

一、概述 ()工程位于(),建筑面积约() 平方米,结构形式及层数,标准层结构平面布置示意图见 附件2,立面见右侧照片。该项目由()投资建设, ()设计,()勘察,()施工, ()监理。开完工日期或施工进度等工程基本信息。 委托原因说明(对于一般工程简要说明,侧重于结构 部分,对于重大、有争议或群体投诉类应根据工程实际情 况进行针对性的概述)。为确保结构安全使用,2013年?月? 日()委托我站对(范围)结构安全性进行检测鉴定。 二、工程概况 主要包括场地及地基土层、基础、上部结构和抗震等工程原设计信息。 三、检测、鉴定依据和主要仪器设备 3.1检测、鉴定依据 3.2主要仪器设备 四、结构检测结果(根据现场实际需要选择下列内容) 我站接到委托后,于2013年?月?日安排技术人员赶赴现场进行检测,外业工作于?月?日结束,室内试验、数据处理、结构复核、报告编写等内业工作于?月?日完成(根据情况详细说明从接到委托、确定鉴定检测方案到现场检测的过程)。鉴定检测抽样方式主要采用随机抽样,同时对(根据情况确定)进行重点检测。具体情况如下:

4.1 整体结构调查 4.1.1工程资料调查 4.1.2建筑物使用历史、现状和周边环境调查 4.1.3上部承重结构体系检查 4.1.4围护结构体系检查 4.2地基基础检测 4.2.1 岩土工程勘察报告调查 4.2.2基桩低应变动力检测报告调查 4.2.3基桩静载检测报告调查 4.2.4基础几何尺寸检测 4.2.5基础混凝土强度检测 4.2.6基础工作状态检测 4.2.7主体结构的倾斜检测 现场选取该建筑物的4个阳角部位进行倾斜测量,测量结果见表4.2.7。 主体结构倾斜测量结果表明:该建筑物各观测点2013年?月?日的倾斜率分布在H/?~H/?之间(包括施工误差和外装修的影响),各观测点倾斜量(是否)超过规范的允许限值。

建筑物可靠性鉴定

规范 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-99 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008 《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009 《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-99(2004年版) 《火灾后建筑结构鉴定标准》CECS 252-2009第4章 建筑物可靠性鉴定

4.1.1鉴定方法及程序 传统经验法 目测检查,经验评估; 快速、简便、经济; 适用于对构造简单的旧房普查和定期检查; 概率法 可靠度鉴定法,S 、R 作为随机变量,计算失效概率。 4.1 民用建筑可靠性鉴定 动机调查各调查项目的评价综合鉴定鉴定报告

4.1.1鉴定方法及程序 实用鉴定法 运用现代检测手段,实测确定参数; 将鉴定对象从构件到鉴定单元划分成三个层次, 每个层次划分三到四个等级; 包括初步调查、详细调查、补充调查、检测、试 验、理论计算等多个环节; 初步调查的目的是了解建筑物的现状和历史; 详细调查包括细部检查、材料检测、结构试验、 计算分析等。

4.1.1鉴定方法及程序 实用鉴定法 补充调查 动机 初步调查 确定调查鉴定方案 计划、检验试验项目 详细调查 综合评价 和结论 鉴定报告 使用状况地基基础材料性能结构构件鉴定标准检测规程结构计算结构分析荷载试验振动试验

4.1.1鉴定方法及程序 概率法 建筑物的作用效应S、结构的抗力R之间的关系: R > S表示结构可靠 R = S表示结构达到极限状态 R < S表示结构失效 结构失效概率用P f表示,可靠概率用P s表示, 则: P f+ P s= 1 或P f=1-P s 概率法即运用概率论和数理统计原理,采用非定 值理论对已建建筑物可靠性进行评价和鉴定。 运用概率法的难点在于结构的不定性,即来自结 构材料强度和计算公式的不定性。实际所用为近 似概率法。

某框架结构房屋危险性鉴定实例分析

某框架结构房屋危险性鉴定实例分析 发表时间:2019-07-18T15:12:40.197Z 来源:《城镇建设》2019年第8期作者:陈锦良[导读] 如何判断房屋是否适合居住,其中一个安全可靠的手段就是进行房屋危险性鉴定。 广东卓信检测鉴定有限公司广东广州 510385 摘要:如何判断房屋是否适合居住,其中一个安全可靠的手段就是进行房屋危险性鉴定。本文结合某一混凝土框架结构房屋实例,简单介绍了该房屋进行危险性鉴定的过程步骤与技术方法,并对房屋的地基基础和上部结构进行准确的计算与分析,得出准确的鉴定结果,希望对以后类似工程有借鉴作用。关键词:混凝土框架结构;安全性鉴定;分析0.引言 随着社会经济的不断发展和人们生活质量水平提高,人们越来越重视居住房屋的质量与舒适度,某些房屋因为施工质量不过关、年久失修、地震或其它环境灾害等原因而造成损害,潜伏坍塌的危险,因此很有必要采取相关的技术手段来对房屋进行危险性鉴定,并针对鉴定结果制定出相应的加固、改造措施,以确保人们的生命财产安全。作为一项复杂的技术工作,房屋危险性鉴定必须要严格按照相关的法律法规以及各种工程规范标准要求进行操作,其操作步骤为:接受业主委托→实地现场调查以及收集相关资料→现场进行检测鉴定→室内计算分析、探讨→提出鉴定报告等。 1.工程概括 本工程为我国某一城市展馆工程实例,该展馆于2011年完工并投入使用,房屋主体结构为混凝土框架,柱下是条形基础以及用普通粘土砖来砌墙,本地属于地震高发期,房屋基础设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,结构重要性系数为1.0,地基基础设计等级为丙类;抗震设防烈度为8度,设计基本加速度为0.30g,多遇地震水平地震影响系数最大值为0.24;场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第三组,特征周期值为1.20;结构阻尼比为0.05;基本风压取0.45KN/m2,地面粗糙度为B类,风荷载体型系数为1.3。如图1所示为该工程的模型图。 2.地基基础危险性的鉴定 2.1混凝土强度的鉴定 由于房屋基础开挖之后,检测人员发现混凝土的表面很潮湿,不符合规范规定中混凝土强度进行检测时需必备的条件,因此只能放弃检测。 2.2地勘资料 根据委托单位提供的房屋相关的地勘报告以及对实际现场的检测,可以归结以下几点:地勘报告中建议该房屋的基础持力层为③圆砾层;检测人员现场开挖的6处条形基础持力层为粉质粘土②,在没有列入计算区的沿河,部分地方的条形基础持力层则为①冲填土。 2.3承载力的分析 经过改造加固的地基,根据相关数据综合计算,得出地基承载力特征值为144KPa;现场开挖查勘的六处条形基础基地压力经过检测,全部都比修正后地基承载力144KPa小,因此该房屋的地基承载力基本上符合规定要求。 2.4整体倾斜检测 为了检测该房屋整体倾斜情况,检测人员分别选择六处测点,得出了倾斜率分别为1.0‰、1.7‰、1.2‰、1.9‰、0.5‰、2.5‰,六处测点的倾斜率均符合规范要求,加上也没有发现上部结构有因为地基不均匀沉降所引起的裂缝或其它不良现象。 2.5地基基础安全性等级的评定计算区外沿河部分条形基础跟计算区内不一致,从外露的基底可以看出其为①冲填土,不符合规范要求中关于基础埋深的要求,以及勘探报告中关于持力层的要求标准,而这部分基础离计算区域很近,仅有7米~11.3米左右,会对计算区域的条形基础造成一定的不利影响,因此结合各方面因素考虑分析之后,评定该房屋地基基础子单元的安全性等级为Cu等级。 3.上部主体结构危险性的鉴定

厂房建筑结构可靠性鉴定报告材料完整版

厂房建筑结构可靠性鉴定报 告 委托单位: 建筑地址: 鉴定日期: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: xxxx有限公司 xx年 xx月 xx日

目录 建筑结构可靠性鉴定报告 (1) 一、建筑物概况 (3) 二、鉴定目的、内容、依据及检测仪器 (3) 2.1 鉴定目的 (3) 2.2 检测鉴定内容和方法 (3) 2.3 主要依据 (4) 2.4 检测仪器设备 (4) 三、建筑使用历史及图纸资料调查 (4) 3.1 建筑使用历史、现状和使用环境调查 (4) 3.2 建筑资料调查 (5) 四、结构构件工作状态检查 (5) 4.1 地基基础检查情况 (5) 4.2 上部结构变形、损伤检查情况 (5) 4.2.1 上部承重结构 (5) 4.2.2 围护构件 (6) 五、建筑主体结构构件检测 (6) 5.1 结构平面布置图测绘 (6) 5.2构件尺寸检测 (6) 5.3钢筋配置检测 (8) 5.4 材料强度检测 (9) 5.4.1混凝土强度检测 (9) 5.4.2钢材的强度检测 (11) 5.5钢结构构件焊缝检测 (11) 六、结构承载力验算 (11) 6.1 计算参数 (12) 6.2 结构分析模型 (13) 6.3 柱承载力验算及安全性评定 (13) 6.3.1柱承载力验算 (13)

6.3.2框架柱的轴压比验算 (14) 6.4 梁承载力验算及安全性评定 (15) 6.5 屋桁架杆件验算及安全性评定 (15) 七、结构系统的鉴定评级 (16) 八、结构可靠性鉴定结论 (17) 九、处理建议 (18) 评级解释 (20) 附图一:结构平面布置图............................... 错误!未定义书签。附件1 部分现场工作照片及部分缺陷照片................. 错误!未定义书签。附件2 混凝土芯样抗压强度检验报告..................... 错误!未定义书签。附件3 钢材力学及工艺性能检验报告..................... 错误!未定义书签。附件4 焊缝质量检测报告............................... 错误!未定义书签。

民用建筑可靠性鉴定标准试题库完整

《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292 题库 一、单项选择题(每题1分,每题只有一个选项正确,错选、多选皆不得分) 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)的适用对象为已有建筑物,其定义为。 A.已建成的建筑物 B.已建成且投入使用的建筑物 C.已建成且已投入使用二年以上的建筑物 D.已建成二年以上且已投入使用的建筑物 [D]--- (术语2.1.1, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 2、民用建筑的安全性和正常使用性的鉴定评级应分层次依次进行,其中每一层次的等级数量为 D 。 A.四个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 B.三个安全性等级、三个使用性等级、三个可靠性等级。 C.三个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 D.四个安全性等级、三个使用性等级、四个可靠性等级。 [D]--- (3.2.5, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 3、民用建筑的子单元或鉴定单元的适修性评级,若按修复改造费用占新建造价的百分率作为划分B’r/B r级和C’r/C r级的界限时,该百分率为。

A.50% B.70% C.30% D.80% [B]--- (3.3.4, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 4、民用建筑的安全性鉴定中,当验算被鉴定结构或构件的承载能力时,验算所采用的结构分析方法应符合的规定。 A.国家现行设计规范。 B.原设计时的相关规范 C.根据其后续使用年限确定的相关规范 D.根据委托方指定的相关规范 [A]--- (4.1.2, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 5、民用建筑钢筋混凝土构件在安全性鉴定时,评为c u级或d u级的剪切裂缝宽度为。 A. 0.30mm B. 出现裂缝 C. 0.50mm D. 0.70mm [B]--- (4.2.5, 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999) 6、民用建筑钢结构安全性鉴定中,当构件或连接出现脆性断裂或疲劳开裂时,应定为级。 A. c u

浅析既有建筑结构的检测与鉴定及加固技术方法(乔旭东)

浅析既有建筑结构的检测与鉴定及加固技术方法 乔旭东 (淮北矿业集团海孜煤矿,安徽淮北 235147) 摘要:分析结构材料的检测与鉴定方法、建筑物的可靠性鉴定与评估方法、建筑结构加固与改造的原则及方法。 关键词:既有建筑物;检测与鉴定;加固技术 既有建筑的检测及鉴定不可少的工作,尤其是结构状况的检测与鉴定,它是对结构及部件的材料质量和工作性能所存在的缺损状况进行详细检测、试验、判断和评价的过程。内容可分两方面工作:一是结构材料缺损状况诊断(包括材料损坏程度检测,材料物理、化学和力学性能测试及缺损原因的分析判断等);二是结构整体性能、功能状况鉴定(包括结构承载能力等)。 1 结构材料的检测与鉴定方法 1)混凝土强度测定方法。测试方法主要有:回弹法(即Schmidt锤法或表面硬度法)、超声波法、超声波一回弹综合法、贯入法、断裂法、拔拉法、拉脱法和取芯样试验法等。 2)构件材料缺损的检验方法。混凝土构件中常见的缺损有:裂缝、碎裂、剥落、层离、蜂窝、空洞、环境侵蚀和钢筋锈蚀等。钢构件的缺损主要是:锈蚀、裂缝、机械损伤、局部变形、焊缝缺陷和防护层损坏等(包括由于应力集中和疲劳等引起的裂缝)。检测方法:目视检查的辅助方法、超声波探伤技术、声波检测法、声发射(AE)检测、射线照相技术、放射测定技术、红外线一热检测技术等。 3)钢筋锈蚀的检测技术方法。混凝土的密实度、渗水性、含水量、含氯盐量、碳化深度、保护层厚度不足和开裂等缺损,这是导致钢筋锈蚀的诸多因素,锈蚀又促使混凝土进一步破损。对钢筋锈蚀的评定技术可分为直接评定和间接评定。检测技术方法主要有:直接评定钢筋锈蚀技术、间接评定钢筋锈蚀技术等。 2 建筑物的可靠性鉴定与评估方法 1)建筑物可靠性鉴定的基本目的。既有建筑物进行可靠性鉴定的主要目的:①为日常技术管理和大、中、小修或抢修提供技术依据。②为改变使用条件、改建或扩建提供技术依据。③为确定遭受事故或灾害后的损坏程度、制定修复或加

结构安全性鉴定与裂缝_(1)

裂缝与结构安全性鉴定 摘要 裂缝是建筑工程常见的质量缺陷,为确保工程的安全,对裂缝的辨别、危害程度的确认及事故的处理均首先涉及结构安全性鉴定。本文从裂缝分析简述结构鉴定的复杂性,讨论鉴定中应当注意的技术细节,以期同行对结构鉴定的规范化、程序化进行深入思考。 关键词:安全性鉴定;裂缝;裂缝鉴定;检测;结构验算;混凝土品质;质量控制 1 前言 安全性鉴定中的构件通常都会出现裂缝,裂缝的检查、检测、性质判断以及裂缝的关联性分析对结构整体的安全性判断起着至关重要的作用。裂缝的成因一般都会成为结构质量形成过程中的缺陷的重要依据。对裂缝的鉴定应该成为一项规范性较强的标准操作。 2 裂缝鉴定的一般程序 2.1 普通检测 2.1.1 现状调查:裂缝的型式描述、宽度、长度、在结构中构件上的分布、是否贯通(非贯通裂缝应该分类调查裂缝的深度)、缝内情况描述; 2.1.2 裂缝表面情况描述、裂缝两侧是否有剥离情况; 2.1.3 详细调查各类裂缝的出现时间和裂缝发展过程,这对裂缝的类型和成因判断很重要; 2.1.4 裂缝已经造成的影响:是否漏水、裂缝是否已经造成钢筋锈蚀、出现裂缝的构件是否伴随出现可见的变形; 2.1.5 设计资料调阅:施工图和结构计算书; 2.1.6 施工情况调查:相关部分的混凝土配合比、原材料试验资料、试块报告(询问中间是否有实物检测,为什么做)、调阅混凝土施工记录(浇筑的批次划分、浇筑时间、运输过程中是否有超过约定的间断、体量较大的批次混凝土接缝安排以及接缝处理措施。对于无进场验收记录或记录内容空泛者,应在报告中酌情提出,同批次混凝土质量应该受到比较严重的质疑)。各批次混凝土浇筑期内的气候情况应重点关注,监理方面的资料和证词应当作为一项单独调查的内容; 2.1.7 使用情况调查:已完工建筑物着重观察有无明显超载的情况。未完工建筑物注重调查施工中的超载、过早加载和拆模时间。

既有建筑物结构安全性检测与鉴定标准(仅供借鉴)

既有建筑物结构安全性检测与鉴定标准 1 为使既有建筑物的结构安全性检测与鉴定有据可以,制定本标准。 2本标准使用范围为普通粘土砖、钢筋混凝土、钢等一种或几种建筑材料建造的,并已竣工的建筑物。适用于砖砌体结构不超过六 层,钢筋混凝土结构不超过九层的建筑。 3术语 3 检测与鉴定程序及项目 3.1 检测与鉴定程序 3.1.1 对既有建筑物的检测与鉴定应按下列程序进行: 3.1.2 现场检测工作内容: 工程概况的调查与现场踏勘,内容包括:结构形式、基础形式、墙体材料与砌筑方法、楼屋盖形式,工程地质勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等。 现场调查内容包括:鉴定建筑物的工程名称、委托鉴定单位名称、坐落地址、开竣工及投入使用日期、房屋用途、使用现状、结构受荷、周围环境等。 检测与鉴定必须明确房屋鉴定的原因。 委托鉴定单位应向受委托单位提供以下文件:检测鉴定委托书,地质勘察报告,结构设计图纸或竣工图,结构维修、加固、改造记录、原材料检验结构、施工资料,并保证以上文件的有效性与真实性。 3.1.3 委托方应积极配合检测鉴定单位工作,提供准确可靠的资料与现场必要的方便和条件,以便真实反映建筑物既有状况。 3.1.4 完成检测与鉴定后,检测鉴定单位出具检测与鉴定报告。检测报告要求有由有关主管部门批准的资质章。报告内容应明确检测方法与受检部位及检测数据,鉴定结果必须明确、具体,并应根据不同的结构状况提出不同的要求,如观察使用、整改后使用、定期检查、继续观测等。对于要部分拆除或全部拆除

的应有具体建议。 3.2 构件检测 3.2.1应测量建筑物结构及构件的下列几何尺寸: 1结构的轴线尺寸及层高。 2 对于钢筋混凝土构件,应测量梁、柱、墙的截面尺寸及楼板厚。 3对于砖砌体,应测量承重墙的厚度及高度。 4对于刚构件,应测量梁、柱、支撑的截面尺寸及板件厚度,应测量不少于3个截面的尺寸,取其平均值为构件的实测尺寸。 5 结构及构件的实测几何尺寸应与设计图纸核对,并绘制结构平面布置示意图。 3.2.2 应检测结构构件的外观,详细记录构件外观的损伤和缺陷,包括外观有损伤和缺陷的构件的位置、数量、损伤和缺陷的情况,可采用图形、照片和文字等方法记录构件的外观。 3.2.3钢筋混凝土构件的外观检测应包括: 1构件表面是否平整,是否有蜂窝麻面,是否疏松,是否有火烧痕迹,是否有裂缝。 2 框架梁受压区混凝土是否压裂、压碎。 3 框架柱混凝土是否压裂、压鼓或压碎。 4 混凝土保护层因钢筋锈蚀而开裂、疏松、剥落的情况。 3.2.4 砖砌体构件的外观检测应包括: 1 墙、柱粘土砖的风化程度。 2 砂浆的粉化程度。 3 墙体、构造柱的裂缝、损伤情况。 3.2.5钢构件的外观检测应包括: 1 锈蚀或其他损伤缺陷情况(如裂缝、锐角切口等),防锈(防水)涂层完好情况。 2 连接焊缝缺陷情况(如夹渣、漏焊、咬边、未焊透及焊缝高度明显不足等)。

可靠性鉴定试卷

可靠性鉴定试卷 建工结构事业二部姓名:成绩: 一、单选题(每题0.5分,共0.5×30=15分) 1.民用建筑的安全性和正常使用性的鉴定评级应分层次依次进行,其中每一层次的等级数量为()。 A.四个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 B.三个安全性等级、三个使用性等级、三个可靠性等级。 C.三个安全性等级、四个使用性等级、四个可靠性等级。 D.四个安全性等级、三个使用性等级、四个可靠性等级。 2.民用建筑的子单元或鉴定单元的适修性评级,若按修复改造费用占新建造价的百分率作为划分B’r/Br级和C’r/Cr级的界限时,该百分率为()。 A.50%B.70% C.30%D.80% 3. 民用建筑钢筋混凝土构件在安全性鉴定时,评为cu级或du级的剪切裂缝宽度为()。 A. 0.30mm B. 出现裂缝 C. 0.50mm D. 0.70mm 4. 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008中规定工业建筑的可靠性鉴定评级,应划分为构件、()、鉴定单元三个层次。 A.结构主体B.检验批 C.结构系统D.主体工程 5. 当民用建筑木结构受弯构件出现选项()的斜纹理或斜裂缝时,应根据其实际严重程度定为cu级或du级: A.ρ>10% B.ρ>15% C.ρ>20% D.ρ>25%

6.《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008中规定构件的安全性评级标准分()个层次。 A.3 B.5 C.6 D.4 7. 对地基基础的调查,除查阅岩土工程勘察报告及有关图纸资料外,上应调查工业建筑现状、()、沉降量和沉降稳定情况、沉降差、上部结构倾斜、扭曲和裂缝情况,以及临近建筑、地下工程和管线等情况。 A.实际使用荷载B.位置 C.材料强度D.尺寸 8. 当混凝土结构表面长期高于()℃,钢结构表面温度长期高于()℃时,应按照有关的现行国家标准规范计入由温度产生的附加内力。 A.80,120 B.100,180 C.60,150 D.50,180 9. 混凝土构件承载能力评定等级中,对于重要构件评定为c级时,R/γοS的范围()。 A.≥1.0 B.<1.0,≥0.90 C.<0.90 ≥0.85 D.<0.85 10. 地基基础的承载力不满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的要求,建、构筑物有开裂损伤,此地基基础安全性评定为()级。 A.B B.C C.三D.c 11. 根据《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999),对地基、桩基的安全性进行鉴定评级时,选项()符合该标准的规定。 A. 一般情况下,宜根据地基、桩基的承载力验算结果进行鉴定评级 B. 一般情况下,宜根据地基、桩基的变形验算结果进行鉴定评级 C. 一般情况下,宜根据地基、桩基的承载力以及变形验算结果进行鉴定评级 D. 一般情况下,宜根据地基、桩基沉降观测资料或其不均匀沉降在上部结

建筑结构鉴定与改造技术

建筑结构鉴定与改造技术 在对新城市进行建设的大度的加大,建筑技术的更新和发展,人们的审美要求得到了很大的提升,对原有建筑进行结构的检测和鉴定以及进行适当的加固已经成为了一种普遍的需求。在城市的建设中利用新技术对原有建筑进行维护和加固已经成为了一种必然的趋势,在对老建筑进行结构的鉴定工作并且根据具体情况进行适当的加固以及改造能够在很大程度上提升建筑的使用安全性。 一、建筑结构鉴定与加固的重要性 建筑结构在不断的使用过程中,它自身的稳定可靠性可能会受到一定的影响,并且再加上外界一些因素的影响,比如,设计、施工以及使用等,它的可靠性最终可能会变得很小或者是消失,建筑自身的结构也可能会发生程度不同的改变。所以要想持续保证建筑结构的可靠性,就需要对它们采取必要的加固措施,对这些建筑结构采取一些加固和改造手段之后,能够在很大程度上使得建筑物的可靠性增加,并且有效的减少了建筑结构在使用中所发生的变形和位移程度。通过对结构的加固处理技术,可以使得建行结构的局部稳定性得到质的飞跃,进而提升建筑结构整体的稳定性,增加建筑结构的使用年限。不过要想能够做好对建筑结构的加固和改造是需要一个前提的,这个前提就是需要预先对建筑结构进行一定的检测和鉴定工作,然后根据相应的检测报告确定在什么地方进行加固或者是改造。建筑结构的鉴定

对于施工20以上的建筑来说就显得更加的重要,不过在现阶段对建筑进行加固的时候往往都是进行的盲目性的加固,施工人员只是凭借自己的感觉来进行施工,对施工前的鉴定没有给到应有的重视,没有认识都检测工作的重要性。其实在到建筑结构进行加固以及改造的时候科学准确的检测环节是非常重要的,只有做好这一环节的检测工作才能确定问题出在什么地方,然后才能够进行加固改造。 二、建筑结构鉴定技术 (一)建筑结构可靠性鉴定的定义 在对建筑进行鉴定的时候,一般来讲所进行的鉴定就是可靠性的鉴定,所谓的结构可靠性鉴定其实就是指建筑结构在一定的设计基准期内,这一基准期通常的时间为50年,并且在正常设计、合理施工、良好使用的情况下,能够完成预期所设计的功能的能力。结构的可靠性它是结构安全性、适用性以及耐久性的总称。其中的安全性它是指建筑结构能够在规定的条件下承受各种偶然事件,并且还能够保持建筑结构的整体稳定性;适用性是指建筑结构在人们的使用过程中,能够满足人们基本的需要,并且还不会重大的变形以及裂缝;建筑结构的耐久性它是指,建筑结构在正常的使用情况下,随着使用时间的增加,在基准期内,建筑的材料和结构仍然能够满足建筑使用的基本要求。 (二)建筑结构鉴定的常用方法

钢结构可靠性鉴定方案参考

XXXX项目 可靠性鉴定方案 一、工程概况 本项目位于XXX,抗震设防烈度为6度(0.05g),设计地震分组为第一组。建筑面积共计XXXX㎡,结构形式为门刚结构。 二、检测鉴定目的 XXXX 三、主要检测鉴定依据 1.《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999) 2.《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 3.《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) 4.《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 5.《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008) 6.《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2007) 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》2011年版(GB 50204-2002) 8.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T 23-2011) 9.《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007/XG1-2009) 四、检测鉴定程序 1.建筑的相关原始资料收集及核查,建筑基本情况调查。 2.基础工作状况和建筑周边场地查勘。 3.上部结构及构件工作状态检测 包括:建筑物的侧向位移量测,构件的裂缝、变形检测。

4.上部结构及构件的施工质量及性能检测 包括:轴线尺寸、层高、构件截面尺寸量测,梁柱节点检测,焊接质量检测。 5.建筑结构整体性和围护结构检测。 6.根据检测结果并参考设计图纸结合现状调查、勘测结果,对结构承载力进行验算并对结构可靠性进行评定。 五、现场主要检测内容 结构体系及规则性检测,结构材料的实际强度检测,建筑物的侧向位移量测,构件的裂缝、变形检测,围护系统检测。 1.工程概况调查 建筑现状与原始资料相符合程度,结构形式,层数、建筑面积,开工时间。 2.场地、地基与基础调查 场地危险性,上部结构不均匀沉降和倾斜,基础外观破损,上部结构裂缝、倾斜有无发展趋势。 3.结构总体检测 建筑结构平面及结构竖向构件的规则性和连续性,建筑高度和层数,结构侧向位移,轴线尺寸、结构构件的尺寸、截面形式,结构构件的连接构造,非结构构件与主体结构的连接构造。 4.工程使用情况调查 周边地面有无沉陷,使用用途,板面、板底装饰情况,屋面情况(是否上人屋面,有无防水、隔热层,有无水箱等集中荷载以及水箱尺寸,有无积水),内、外装饰情况,阳台栏板、屋面女儿墙(有无横向、竖向裂缝,与墙连接处是否脱开); 5.结构构件检测 ○⑴检查钢柱、钢梁的结构布置; ○②检查柱脚节点、梁柱节点工作状态,观察其支座节点板、焊缝等有无异常的变形及裂缝; ○③抽取部分钢梁、钢柱进行工作状态检查; ○4抽取部分钢柱、钢梁进行截面尺寸检测;

安全性鉴定方法及步骤

框架结构安全性检测鉴定方法及步骤 一、检测鉴定依据 1.《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999 2.《建筑结构荷载规范》GBJ 9—87 3.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(J GJ/T 23-92) 4.《混凝土结构设计规范》GBJ 10—89 5.《危险房屋鉴定标准》JGJ 125—99 6.《混凝土结构加固技术规范》(C ECS 25:90) 7.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(C ECS 03:88) 8.原工程相关资料:包括工程设计图纸、设计变更、施工记录、 地质勘查报告、使用功能及荷载变更、历次加固方案和修复 处理方案、改造的相关资料等 二、鉴定内容 1、调查及检测 ①结构基本情况勘察检查结构的布置形式、结构及其支承构造、构件及其连接构造、结构的细部尺寸及相关的几何参数。 ②结构使用条件核实:检查结构上的作用、建筑物的内外环境及使用历史。 ③地基及基础的检查:当无地基基础的相关资料时,应检查场地类别、地基土情况、地基稳定性及地基变形等情况,主要通过局部开挖,调查现有基础工作状态,观测其整体及局部变形(沉降)情况及其在上部结构中的反应。如有问题,需作进一步检测。 ④材料性能检测分析检测主体承重结构材料的强度:混凝土结构检测梁板、柱子的混凝土强度、混凝土碳化深度,检测保护层厚度、钢筋分布情况等。

混凝土强度检测可采用拔出法、回弹法、取芯法及回弹超声综合法等,钢筋分布及混凝土保护层厚度用扫描仪扫描检测。 混凝土强度检测采用随机抽取的办法,抽检构件数量约为总体构件数量的30%(指主要构件),位置可根据现场条件适当选取,钢筋分布检测选取有代表性的构件及重要的构件进行。 ⑤承重结构情况检查检查结构的体系,房屋的整体性连接、房屋局部易损部位的构造、检查框架梁、板、柱子的裂缝及承重砖墙的裂缝变形等。 2、理论计算分析 根据现场检测所得到的主体承重结构材料强度,结合原工程图纸和调查情况,进行整体结构计算,分析结构构件的承载能力等是否满足相关设计规范的要求。计算分析时,结构构件材料按原设计(或设计变更)和现场实测指标两种情况综合考虑取用,几何参数按设计图纸(或设计变更)并结合现有建筑的实际情况取用。 3、建筑结构安全性鉴定 安全性鉴定按照现行标准要求(《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292-1999),分构件、子单元、鉴定单元三个层次进行,每一个层次又分为四个安全性和三个使用性等级,按照标准规定的检查项目和步骤,结合现场调查和原设计有关资料以及计算结果,逐层进行。最后,综合分析得出整个建筑的安全性评价。 4、结论及建议 根据鉴定结果,对结构的整体安全度作出评价。 当鉴定结果不符合标准要求时,结合建筑物的实际情况及结构的使用功能要求等提出加固处理方案,并通过经济技术比较,推荐最优的加固方案。

建筑可靠性鉴定检测作业指导书

建筑可靠性鉴定检测作业指导书文件编号: 版本号: 分发号: 编制: 批准: 生效日期:

建筑可靠性鉴定检测作业指导书 1.检测范围 1.1 厂房、仓库、综合楼及其他生产建(构)筑物。 1.2 住宅楼、办公楼、宾馆、酒店等民用建筑物。 2.检测依据 2.1有关标准和规程 2.1.1《民用建筑可靠性鉴定标准》GB/T 50292-1999; 2.1.2《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008; 2.1.3《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-1999(2004年版); 2.1.4《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009; 2.1.5《火灾后建筑结构鉴定标准》CECS 252:2009; 2.1.6《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004; 2.1.7《回弹法检测砼抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011; 2.1.8《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007; 2.1.9《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; 2.1.10《工程测量规范》GB 50026-2007; 2.1.11《建筑变形测量规程》JGJ/T8-2007; 2.1.12《砌体工程现场验收检测技术标准》GB/T 50315-2011; 2.1.13《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001; 2.1.14《超声回弹综合法检测砼强度技术规范》CECS 02:2005; 2.1.15《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 2.1.16 现行有关规程、规范。 2.2 各变电站建(构)筑物竣工验收资料。 2.3 各变电站历年加固、改造及维修记录。 3.检测鉴定实施程序 检测步骤为:初步调查——确定检测鉴定目的、范围和内容——详细调查——补充调查(必要时)——各项检测鉴定结果评定——检测鉴定报告。 4.检测内容 4.1初步调查:(全部) 4.1.1 收集图纸资料;调查建筑物使用历史。 4.1.2 建(构)筑物实物与现有资料进行初步核对;调查建筑物实际使用条件和内外环

建筑结构鉴定基本程序资料

建筑结构鉴定基本程序 混凝土结构现场检测工作程序框图 一、接受委托 鉴定项目主要可分为以下几类: 1.有争议(包括百姓投诉的项目)的项目; 2.施工手续(包括档案资料)不全的项目; 3.半截子工程重新启动的项目; 4.预改变用途、改造、加层、扩建的项目; 5.发生灾害或安全事故的项目; 6.需做可靠性评定的项目; 7.使用环境改变或受环境侵蚀后的项目。 针对上述1、2、3、4类鉴定项目,我公司有义务告知委托方到项目所在地的质量监督站对所需鉴定的工程与相关人员进行必要的协调、履行相应的备案手续,以取得站里下的同意。我公司拿到备案单后方可接受委托。

所有的委托鉴定项目,均需到郑所长处备案(由郑所长做好备案记录),由郑所长确定该鉴定项目做与不做。若接受该项目,则按以下步骤进行,若不接受需向委托方解释清楚原因。 由委托方填书面委托单,提供如下资料: a.建筑结构的基本资料。包括:建筑位置、用途、开工日期、竣工日期;结构类型、层数、层高、基础形式;建设、设计、施工、监理单位。 b.主要的设计和施工资料。包括施工图、地质勘查报告、全部的竣工(包括施工隐蔽资料,地基承载力复查记录,桩基(地基处理)检测报告,钢材的产品合格证、出厂检验报告、进场复试报告,混凝土试压块检测报告等)资料、设计变更等(均为原件)。 c.建筑的使用、维修、加固改造情况。包括房屋存在的病害(如裂缝、变形、沉降)、维修纪录、使用条件及环境改变、加固、加层、改扩建等。 d.鉴定的原因及要求。 正常的鉴定项目可接受单方委托,存在质量争议的建设项目须由当事各方共同委托。 二、初步调查 室主任根据委托方提供的资料及项目的具体情况将任务分配到小组,并确定项目负责人(魏东、崔文良、谢文东)。其中有争议(包括百姓投诉的项目)的项目、半截子工程重新启动的项目、市质量监督站下达的鉴定项目须由室主任做项目负责人,带领一组人员开展具体工作。室主任临时有事,则由技术所长、所长或具有相应能力的人代替。 项目负责人安排组员进行以下工作。 初步调查以明确委托方的鉴定要求和制定有针对性的检测方案为目的,具体如下: 1.资料调查:仔细阅读委托方提供的各种资料。 2.现场调查: 着重以下内容: 结构的基本情况、形式、连接、荷载使用及变更情况; 委托方提供的房屋主要问题,如:变形、裂缝、滲漏等;受灾结构的损坏程

相关文档
相关文档 最新文档