文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三相电子式多功能电能表(国标型)通讯规约(双方向).

三相电子式多功能电能表(国标型)通讯规约(双方向).

三相电子式多功能电能表(国标型)通讯规约(双方向).
三相电子式多功能电能表(国标型)通讯规约(双方向).

三相电子式多功能电能表通信规约第1页共37页三相电子式多功能电能表通信规约

该通信规约是参照《中华人民共和国电力行业标准(DL/T 645—1997)》多功能电能表通信规约(1998—02—10发布,1998—06—01实施)而制定的。

1.1字节格式

每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后

传高位。

0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P 1

传送方向

起始位8位数据偶校验位停止位

图1 字节传输序列

1.2 帧格式

帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示。

说明代码

帧起始符68H

地址域A0 A1 A2 A3 A4 A5

帧起始符68H 控制码 C 数据长度域L

最新376-2报文解析

Q / GDW376.1—2009电力用户用电信息采集系统通信协议报文解析示例 1.硬件初始化 下行数据:68 0F 00 41 01 00 00 00 00 00 01 01 00 44 16 68 //起始字符(68H) 0F 00 //长度L DIR=0:表示此帧报文是由集中器发出的下行报文;DIR=1:表示此帧报文是由通信模块发出的上行报文。 启动标志位PRM PRM =1:表示此帧报文来自启动站;PRM =0:表示此帧报文来自从动站。 通信方式 通信方式是指集中器下行的通信模块所采用的通信方式类型,不同的通信方式决定用户数据区中的数据构成和格式,本部分根据不同的通信方式分别定义和描述 精品文档

精品文档 D14 D0 ──当信息域的“通信模块标识”为0时,无地址域A 。 01 //应用功能码AFN=0x01,初始化命令 01 00 // 数据单元标识Fn ,F1:硬件初始化 44 //帧校验和 16 //帧结束符 上行确认:68 13 00 81 01 00 40 00 00 00 00 01 00 FF FF 00 00 C1 16 68 13 00 DIR=0:表示此帧报文是由集中器发出的下行报文;DIR=1:表示此帧报文是由通信模块发出的上行报文。 启动标志位PRM PRM =1:表示此帧报文来自启动站;PRM =0:表示此帧报文来自从动站。 通信方式 通信方式是指集中器下行的通信模块所采用的通信方式类型,不同的通信方式决定用户数据区中的数据构成和格式,本部分根据不同的通信方式分别定义和描述

D14D0 ──当信息域的“通信模块标识”为0时,无地址域A。 00 //AFN=0x00,确认/否认帧 01 00 //数据单元标识Fn=1,确认 精品文档

03 高处作业安全管理规范

高处作业安全管理规范 1.范围 本规范规定了高处作业的安全管理要求以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本规范适用于高处作业活动。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T3608—2008 高处作业分级 AQ 3025-2008 化学品生产单位高处作业安全规范 Q/SY1236-2009 高处作业安全管理规范 《作业许可管理办法》 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本规范。 3.1 高处作业 在坠落高度基准面2m以上(含2m)位置进行的作业。 3.2 坠落高度基准面 可能坠落范围内最低处的水平面。 - 1 -

3.3 基础高度 以作业位置为中心,6m为半径,划出一个垂直水平面的柱形空间,此柱形空间内最低处与作业位置间的高度差称为基础高度。 3.4 可能坠落范围半径 为确定可能坠落范围而规定的相对于作业位置的一段水平距离称为可能坠落范围半径。其大小取决于与作业现场的地形、地势或建筑物分布等有关的基础高度。 3.5 可能坠落范围 以作业位置为中心,可能坠落范围半径为半径划成的与水平面垂直的柱形空间,称为可能坠落范围。 3.6 高处作业高度 作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中的最大值,称为该作业区的高处作业高度。简称作业高度。 3.7 吊绳 一根垂直或水平的绳,固定到一个锚固点上或两个锚固点之间,可以在其上面挂安全绳或安全带。 3.8 个人坠落保护系统 用于阻止从工作高度坠落的一种系统。个人坠落保护系统包括有锚固点、连接器、全身式安全带,还可能包括带有自锁钩的安全绳、缓冲器、吊绳或它们的组合。 3.9 锚固点 用于其上固定吊绳、引入线或安全绳的固定点。 - 2 -

项目高处作业安全管理规定

项目高处作业安全管理规定为了加强高空作业安全管理,防止高处坠落事故的发生,特制定本规定。本规定适用于公司员工、外来劳务工、承包单位人员及其他人员。 一、基本要求 1.作业人员必须年满18周岁,经医疗部门体检符合高处作业健康检查标准才能登高。外包工、临时工亦按本规定进行体检,离退休人员禁止高处作业。 2.作业人员必须经过三级安全教育、上岗前的工作交底等工作,掌握登高作业知识和技能。 二、高处作业人员的培训教育

1.培训教育要根据作业的特点和危险性,对高处作业人员进行高处作业安全知识和安全技术教育,并随着生产技术的发展和作业环境的变化,随时补充必要的针对性的教育。 2.临时登高作业人员在工作之前,由本车间的主管领导参照本规定结合实际进行具体教育,并做好记录。 三、安全技术措施准备 1.为了保证高处作业的安全进行,登高作业中需要的各类安全技术措施,应事先计划,纳入生产准备。 2.实施步骤: ⑴各项目主管负责安全措施;组织落实; ⑵安全组负责督促检查;

⑶高处作业所需搭设的脚手架,必须符合有关脚手架搭设的规定。 3.车间负责联系协调工作。 四、对作业人员的要求 1.作业人员应佩戴安全帽、安全带等劳防用品,作业时要扣紧帽带,佩戴好安全带,安全带在使用时要高挂低用,并挂在牢固的结构件上,防止位移。 2.作业人员在作业时要做到“四个必有”。 ⑴有洞必有盖; ⑵有边必有栏(1050mm); ⑶洞、边无栏无盖必有网;

⑷电梯口必有门联锁。 3.从事高处作业的人员必须严格遵守“六不准”、“十不登高”的规定。 ⑴六不准 ○1不准往下乱抛物件; ○2不准背向下扶梯; ○3不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋; ○4不准嬉闹、睡觉; ○5不准身体靠在临时扶手或栏杆上;

威胜DTSY341-MD3电能表说明书

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 使用说明书尊敬的客户: 首先感谢您购买和使用本公司的产品。 威胜集团有限公司是一个专门开发、生产和销售电能计量仪表的专业企业,本公司产品质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证。 在您购买本公司产品的同时,请仔细阅读本使用说明书,如有任何问题,请及时与本公司的技术服务中心或分布在全国各地的事务所联系。 如需要业务咨询电话:0731-******** 本说明书适用于威胜集团有限公司生产的三相四线预付费电能表。 2012-07-10

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 目录 1 综合介绍 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 工作原理简述 (2) 1.3 技术参数 (2) 2 仪表主要功能 (4) 2.1电能计量功能 (4) 2.2测量功能 (4) 2.3最大需量计量功能 (5) 2.4分时功能 (5) 2.5结算功能 (6) 2.6显示功能 (6) 2.7通信功能 (7) 2.8事件记录功能 (8) 2.9电压合格率统计功能 (12) 2.11冻结功能 (13) 2.12清零功能 (13) 2.13脉冲输出 (13) 2.14辅助端子 (13) 2.15负荷报警功能(可选) (15) 2.17液晶背光功能 (15) 2.18声光报警功能 (15) 2.19电表自检及运行状态 (15) 2.20停电抄表功能 (16) 2.21本地费控功能 (16) 2.23载波通信(可选) (17) 3. 使用方法 (18) 3.1安装 (18) 3.2电表显示 (18) 3.3参数设置 ........................................................................................................... 19 3.4抄表 ................................................................................................................... 19 3.5电池更换 ........................................................................................................... 19 3.6使用注意事项 .................................................................................................... 19 4.运输贮存 ............................................................................................................ 19 5.保修条例 ......................................................................................................... 20 附录A 电表用户模式字 ........................................................................................ 20 附录B 扩展显示代码表 ....................................................................................... 21 附录C 简单故障处理 .. (21)

101规约报文解析

101规约(2002版)报文解析速查 1、初始化 ●主站发: 10 49 4F 98 16 目的:给地址为4F的子站发请求链路状态命令。 子站回答:10 0B 4F 5A 16 目的:子站向主站响应链路状态。 ●主站发: 10 40 4F 8F 16 目的:给地址为4F的子站发复位通信单元命令。 子站回答:10 20 4F 6F 16 目的:ACD位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ●主站发: 10 7A 4F C9 16 目的:向地址为4F的子站发召唤1级数据命令。 子站回答:68 09 09 68 28 4F 46 01 04 4F 00 00 00 11 16 (ASDU70,CON=28,COT=4) 目的:子站以ASDU70(初始化结束)响应主站的召唤。并ACD位置1,表明子站继续 向主站请求1级数据上送。 后面跟随时间同步和总查询。 2、对时 ●主站发:68 0F 0F 68 73 00 67 01 06 00 00 00 CD 85 36 0D 1E 0C 04 A4 16 目的:给地址为0的子站发对时命令。 对时时间为:04年12月31日13时54分34秒253毫秒 报文解析:

子站发:68 0F 0F 68 80 00 67 01 07 00 00 00 F7 01 36 0D 1E 0C 04 58 16 目的:以ASDU67响应主站对时命令。 3、 总召唤 ● 主站发:68 09 09 68 53 4F 64 01 06 4F 00 00 14 70 16 目的:向地址为4F 的子站发总召唤命令。 子站回答:10 20 4F 6F 16 目的:ACD 位置1,表明子站向主站请求1级数据上送。 ● 主站发:10 5A 4F A9 16 目的:向地址为4F 的子站发召唤1级数据的命令。 子站回答:68 09 09 68 28 4F 64 01 07 4F 00 00 14 46 16 目的:子站响应总召唤,ACD 位置1。 ● 主站发: 10 7A 4F C9 16 目的:主站向子站召唤1级数据。 子站回答:68 87 87 68 28 4F 01 7F 14 4F 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E7 16

登高作业安全守则示范文本

登高作业安全守则示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

登高作业安全守则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一.高空作业班组领班需填写《高空作业审批表》内容 包括高空作业内容、安全措施和现场负责人等项目,交工 程总监/经理审批。 二.酒店工程高空作业管理一般由工程总监/经理负责, 工程总监/经理接到《高空作业审批表》后,认真审查,必 要时可到现场查看,如因审批把关不严造成事故,工程总 监/经理负有责任。 三.高度在五米的作业可由项目主管代工程总监/经理行 使高空作业管理权力;五米以上的登高作业,必须由值班 经理或工程总监/经理负责管理。 四.如存在下列情况之一,不得进行高空作业: 1.患有心脏病、高血压、癫痫病、精神病、美尼耳氏综

合征、严重贫血、关节炎、恐高症、视力障碍等不宜登高人员不行进行高空作业。 2.没有《高空作业审批表》或《高空作业审批表》没有通过,不得进行高空作业。 3.恶劣天气情况下,不得进行高空作业。 4.安全措施不到位,无安全器械。 5.登高用具不合要求。 6.高空作业环境恶劣、无防护措施和设施。 五.高空作业安全要求: 1.遵守高空作业安全操作规程。 2.安全帽和安全带佩戴良好。 3.使用梯子高度超过两米,必须有人辅助。 4.作业面不得存在垂直同时作业。 5.高空作业所需工具、物品必须有专用工具传递,不得

登高作业安全管理规定

登高作业安全管理规定 1、总则 为加强高处作业安全生产监督管理,保障作业人员人身安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安规》、省公司及省检修分公司相关管理规定特制定本管理规定。 2、适用范围 2.1本管理规定适用于公司承接的网络优化项目中从事登高作业的人员。 2.2凡在坠落高度2m以上(含2M)有可能坠落的高处作业,都称为高空作业。 3、作业安全要求 3.1从事高处作业人员必须进过相应岗位技术培训、经考试合格,持证上岗并应定期进行体格检查,确认无妨碍职业的病症。 3.2遇有恶劣大风、雨、雾、冰冻天气不得进行高处作业 3.3需实施高空作业的任务时,应在工作计划下达的同时,做出危险点、源的相应分析,并进行逐级安全提示。 3.4高处作业应有专人进行监护,监护人应明确知晓被监护人、监护范围、工作内容、危险点源及预控措施。 3.5近电高处作业时,作业人员应始终与带电设备保持足够的安全距离,作业过程中严禁失去监护、严禁擅自扩大作业范围。 3.6高处作业必须正确使用安全带、安全帽。安全带应检查锁扣良好闭锁,并扣系稳固的结构上,严禁低挂高用。 3.7高处作业人员必须正确使用劳动防护用品,确保高处作业时防滑、防摔跌、防高处坠落。 3.8高处作业人员携带的工具应装在工具包内,避免跌落。 3.9高处作业应避免交叉作业,高处作业位置下方禁止作业人员行走和滞留,必要时应设专用围栏措施。 3.10变电站内高处作业及登高作业施工前应检查作业条件是否符合规定要求,应按照《安规》要求完成保证作业人员安全的组织措施与技术措施,严禁冒险作业。 3.11高处作业所使用的安全带、安全帽等设备,使用前应有专人检查合格,所用设备应定期专人检查、定期完成试验。

威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书

拟 制:吕斌2005-07-20 图 号:OKRW2.702.277DSS 审 核: 1 概述 1.1 标准 DL/T 614-1997 《多功能电能表》 GB/T 17883-1999《0.2S 级和0.5S 级静止式交流有功电能表》 GB/T 17882-1999《2级和3级静止式交流无功电能表》 DL/T 645-1997 《多功能电能表通信规约》(威胜公司对此协议有扩展) GB/T 15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》 1.2 工作原理 DSSD331/DTSD341 -9D 型0.2S 级电能表采用当今世界流行的高档电能表设计方案:DSP +管理MCU ,将DSP 高速数字信号处理功能和高档MCU 完善的管理功能结合。其基本工作原理如下:16位A/D 转换器和DSP 高速数据处理器对各相电流、电压进行采样。通过相应的数学计算,由DSP 部分完成对电参量测量、电能累计及电能计算等工作。计算数据通过高速通信接口与管理MCU 进行数据交换;管理部分采用一款16位MCU ,主要完成显示、数据统计、存储、通信、电表功能选择以及初始化数据设定等工作。其整表硬件原理框图如图1所示。 1.3 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板说明 电表面板说明详见图2所示。 图2 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板布置 图 1 DSSD331/DTSD341 –9D 原理框图

1.4 技术参数 1.4.1 1.4.2 注:内部电池仅用于内部时钟 1.4.3 1.4.4 拟制:吕斌2005-07-20 图号:OKRW2.702.277DSS 审核:

DL T645-1997通讯规约通信规约.

DL/T645-1997通讯规约通信规约 1、范围 该通信规约适用于本地系统中多功能表的费率装置与手持单元(HHU)或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式,规定了它们之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。 2 、引用标准 GB/T3454-1994 数据通信基本型控制规程 GB/T9387-1995 信息处理系统开放系统互连基本参考模型 DL/T614-1997 多功能电能表 IEC1107-1996 读表、费率和负荷控制的数据交换---直接本地数据交换 IEC1142--1993 读表、费率和负荷控制的数据交换---本地总线数据交换 ITU-TV。24—1993 非平衡双流接口电路的点特性 ITU-TV。28—1993 数据终端设备(DTE)和数据电路终接设备(DCE)之间的 接口电路定义表 3 、RS-485标准串行电气接口 本协议采用RS-485标准串行电气接口,使用点连接成为可能.RS-485接口的一般性能应符合下列要求. 3.1驱动与接收端、耐静电(ESD)±15kV(人体模式)。 3.2 共模输入电压:-7V~+12V。 3.3差模输入电压:大于0.2V

3.4驱动输出电压:在负载阻抗54欧姆时,最大5V,最小1.5V 3.5三态方式输出 3.6半双工通信方式。 3.7驱动能力不小于32个同类接口。 3.8在传输速率不大于100kbps条件下,有效传输不小于1200m 3.9总线是无源的,由费率装置或数据终端、提供隔离电源。 4.1字节格式 每字节含8位二进制码,传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)共11位。其传输序列如图1。D0是字节的最低有效位,D7是字节的最高有效位。先传低位,后传高位。 传送方向 起始位8位数据偶校验位停止位 图1 字节传输序列 4.2 帧格式 帧是传送信息的基本单元。帧格式如图2所示 。

登高车安全作业规范

高空作业车安全操作规程 1、当登高车到达需要登高作业区域后应首先对现场进行勘察,选择地面空旷如附近发现有电线等高空障碍物,不得在该区域进行登高作业。 2、检查一切正常并确认周围无障碍物及人员后,将变速杆置于空档位置,拉紧手制动,然后用钥匙接通电源(将钥匙转至ACC档) 3、踩下离合器踏板,继续转动钥匙开关启动发动机。如果发动机启动困难,钥匙在启动位置的时间不准超过20s,两次启动间隔不准少于2min,如果连续3次不能启动,应检查油路、电路。 4、启动发动机以后,立即松开钥匙,缓慢松开离合器踏板,把PTO 搁在(ON)的位置上,怠速运转3-5min,检查发动机等有无异常响、异味、异常振动和渗漏,观察发动机排气颜色是否正常。然后逐渐增大发动机油门,使转速至中速,以使发动机升温。(操作时请不要用驾驶室内的加速器踏板和长方形按钮来增加发动机的旋转次数。) 5、发动机预热完毕后,检查确认周围无障碍物及人员后操作水平支腿控制手柄将水平支腿尽可能最大限度地张开。随后准备设置垂直支腿。 6、在设置垂直支腿前,先确认周围地面的净空状况,操作时不要猛烈操作操作杆且应尽量避免支撑在两侧的沟槽等上面(遇特殊情况时可以使用登高车自带的枕木)。垂直支腿接触地面时,注意不要使车辆倾斜的太大。车辆在有屋顶的停车场上撑起垂直支腿时,不要使工作斗碰撞到屋顶。 7、高空作业人员(须佩戴安全防护用具如安全帽,安全带等)进入工作斗后使用安全带,并把安全带钩子牢牢地系在工作斗上。插入总控制器开关钥匙,准备升高作业。(工作斗上不得搭载与登高作业无关人员且

不得超重装载货物) 8、操作工作臂升降控制手柄,将工作臂慢慢升高,于此同时操作工作臂伸缩及左右旋转手柄调节至需要升高作业的位置。(如果工作斗平衡装置出现动作不良时,应立即把起伏操作杆或开关回到中立位置,使工作臂的运行停止下来。)操作中不要把身体从工作斗中伸出来,操作工作臂和工作斗时,绝对不要碰到或拉住了建筑物等。 9、在工作臂作业中,需有专门人员对周围情况进行实时查看并提醒警告斗内作业人员与作业无关的闲杂人员不得进到工作臂下面。 10、在工作斗中进行生产作业时应防止任何物品从工作斗内掉落且不得从工作斗移动到别的建筑物上;不能利用梯子和脚架等来进行作业;进行气割和焊接等工作时,为了不让碎片和焊渣损坏液压软管、油缸的活塞杆等部分,请盖上防护罩等,采取不损坏车辆的措施;不要用起伏、伸缩操作来抬起或用回转的操作来横向移动建筑物品;在做起伏、伸缩和回转操作时,要避免工作斗被碰撞。(工作斗内严禁烟火) 11、作业完毕后,操作工作臂伸缩及左右旋转手柄调节至登高车头正上方后,操作工作臂升降控制手柄,将工作臂慢慢降下,确定停放妥当后拔出电源开关钥匙,离开工作斗。(操作前再次查看工作臂下是否净空,如有人员或障碍物必须立即停止操作,待净空后操作) 高考是我们人生中重要的阶段,我们要学会给高三的自己加油打气

登高作业安全管理规定

上海携福电器有限公司 登高作业安全管理规定 一、目的 为了规范登高作业行为,消除安全隐患,依据国家和地方有关法律法规、标 准及有关规定,特制定本规定。 二、范围 规定了登高作业级别划分与审批权限、安全技术要求、登高作业责任及过程的管理,适用于本公司相关部门及车间的登高作业管理。 三、内容 1、高处作业标准定义 根据GB3608-2008《高处作业分级》,在距坠落高度基准面2m或2m 以上有可能坠落的高处进行的作业,均称为高处作业。高处作业分为四级:(1)高处作业高度在2-5m时,称为一级高处作业。 (2)高处作业高度在5-15m时,称为二级高处作业。 (3)高处作业高度在15-30m时,称为三级高处作业。 (4)高处作业高度在30m以上时,称为特级高处作业。 2、公司登高作业级别划分与审批权限 2.1凡需登高作业的,由申请登高作业部门/车间据实填写《危险作业申请许可证》,经相关部门或领导审批后,方可登高作业。未按要求填写申请许可,或填写不全的,一律不予批准。 2.2 根据公司实际,将本司的“高处作业定义为登高作业”并划分三个作业

级别,及相应审批权限如下: (1)登高作业高度在7m以上时,称为一级登高作业。由人事行政部审核,安全生产领导小组组长审批。 (2)登高作业高度在4-7m时,称为二级登高作业。由人事行政部负责审批。 (3)登高作业高度在2-4时,称为三级登高作业。由部门最高负责人审批。 3、安全技术要求 3.1系好安全带,高挂低用,不准栓挂在带有锐角的物体及不牢靠的地方。上方无固定栓挂点要采取措施设置栓挂点。 3.2 在坡度大于25°的屋顶作业或在轻型屋面作业时要使用垫板,并挂牢、放置平稳;必要时,在屋架下设置安全网。严禁在没有预防设施物件上行走作业。 3.3在降雨、降雪等天气下的露天高处作业,必须采取相应的防雨、防滑措施;遇有六级以上大风、暴雨、雷雨、大雾等恶劣气候时,禁止作业。 3.4 在接近或接触带电体环境下高处作业,经确认停电后,方可进行作业。 3.5夜间高处作业要有足够的照明,光线不足时,不准作业。 3.6高处作业要采取防坠物的措施,必要时设置隔离区。 3.7随带的工具、材料等物,应放在不易坠落的稳妥之处。较大的工具、工件应栓在牢固的物体上,零星工具、材料应放在工具袋中,不得上下抛掷。 3.8使用的工具、设备等器物以及安全防护设施,在使用前要认真检查,不符合要求的,禁止使用。 3.9使用的梯子要牢固,底脚要有防滑措施,与地面夹角60°-70°为宜,踏板间距30cm-40cm为宜,不得有断档开裂现象,顶端(捆扎)牢固,并设专

DLT645通信协议详情

1应用范围 本规范规定了电能表进行点对点的或一终端对多台电能表进行一主多从的本地通讯接口进行数据交换的技术要求,规定了本地系统硬件和协议规范。规定了物理连接、通讯链路及应用技术规范(数据的基本格式、校验方式、编码传输规则等)。 本规范主要参考了部颁DL/T 645-1997多功能电能表通信规约,根据我公司的DSSD331-3、DTSD341-3电能表的特色做了相应的扩展。本规范中未给出的一些例子和示意图请参见部颁规约。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效,所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约 DL/T 614-1997 多功能电能表 3术语 3.1费率装置tariff device 固定的数据采集与处理单元,通常与电能表连接或与电能表组装在一起。 3.2手持单元(HHU)hand-heldunit 能与费率装置或电能表进行数据交换的便携式设备。 3.3数据终端设备data terminal equipment 由数据源、数据宿或两者组成的设备。

3.4直接本地数据交换direct local data exchange 一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。 3.5本地总线数据交换local bus data exchange 一组费率装置与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。 3.6远程数据交换remote data exchange 通过数据网络,数据采集中心与一台或一组费率装置之间的数据交换。 3.7主站master station 具有选择从站并与从站进行信息交换功能的设备。本标准中指手持单元或其它数据终端设备。 3.8从站slave station 预期从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。本标准中指费率装置。 3.9总线bus 连接主站与多个从站并允许主站每次只与一个从站通信的系统连接方式(广播命令除外)。 3.10半双工half-duplex 在双向通道中,双向交替进行、一次只在一个方向(而不是同时在两个方向)传输信息的一种通信方式。 3.11物理层physical layer 规定了数据终端设备或手持单元与费率装置之间的物理接口、接口的物理和电气特性,负责物理媒体上信息的接收和发送。 3.12数据链链路层data-link layer 负责数据终端设备与费率装置之间通信链路的建立并以帧为单位舆信息,保证信息的顺序传送,具有传输差错检测功能。 3.13应用层application layer

登高作业及电气安全作业规范(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 登高作业及电气安全作业规范 (通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

登高作业及电气安全作业规范(通用版) 安全作业规范 一、个人安全作业规范1、不准违章作业。 2、不准在工作前和工作时间喝酒。 3、不准在不安全的地点休息。 4、不准高空作业时往下面乱扔东西。 5、不准在不了解的情况下乱动机械设备及危险用具、用品。 6、不准在不使用防护用具用品时进入施工现场。 7、不准随意拆卸、损坏安全标志和安全设施。 8、不准在现场追逐打闹 二、登高作业应正确佩带和使用劳动防护用品,做到“三会”: 会检查防护品的可靠性,会正确使用防护品,会正确维护保养防护品。未按规定佩带和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。劳动防护用品的使用必须在其性能范围内,不得超极限使用。

1)登高前准备: (1)检查梯子是否完好:凡是已经折断、松弛、破裂、防滑胶垫脱落、腐朽的梯子,不得使用。 (2)必须使用符合国标的安全带。使用前应严格检查。发现围杆绳磨损、断头、安全带有折痕、弹簧扣不灵活或不能扣牢、皮带眼孔有裂缝、金属配件腐蚀变形等异常时,均禁止使用。 (3)使用前必须检查脚扣脚板是否完好,出现橡胶套管(橡胶板)破损,离股、老化或螺丝脱落;齿杆(弯钩)、脚蹬板及带孔腐蚀、开焊、裂痕、或扭曲、变形等情形之一者,不准使用。 2)登高 (1)上杆前必须认真检查杆根有无折断危险:如发现已折断腐烂的不牢固的电杆,在未加固前,切勿攀登;电杆周围是沥青路面,或因地面冻结,无法检查杆根时,可用力推杆有无变化;同时应观察周围附近上空有无电力线、电力设各或其他影响上杆及杆上作业的障碍物等情况。 (2)上杆切忌穿硬底鞋打滑鞋,上杆前仔细检查脚扣、安全带是

登高作业安全管理规定

登高作业安全管理规定 1 目的 为确保在登高作业活动中,作业员工的生命安全,防止发生登高作业安全事故,特制定本规定。 2 范围 距离基准地面超过2m的登高作业。 3 职责 作业部门负责人,为登高作业安全的第一责任人,负责登高作业安全管理规定的有效执行。 作业现场负责人,应熟悉现场安全生产各项规章制度,并严格执行。对登高作业安全负直接责任。 安全管理员,适时把握危险源并实施防范策划,督办日常登高作业的安全工作。 4 管理内容与要求 总体要求 (1)贯彻“安全第一,预防为主”的思想,适时组织宣传教育,使员工充分认识安全生产工作的重要性,树立安全保护意识。 (2)从事登高作业的人员必须身体健康良好,患有有关禁忌症(如高血压、心脏病、癫痫病及其他不适宜高空作业)的人员,禁止从事相关登高作业。 (3)加强日常性的安生生产监督检查,发现问题及时协调解决,对存在的重大安全隐患应及时上报。 (4)登高作业必须按规定办理《登高作业证》,并落实好相关安全措施后方可作业。(5)凡在距离地面2米以上进行的作业,都属于高空作业。所有高空作业者,不论任何工种、作业时间、地点、时限,均应执行本规定。 高空作业安全规定 4.2.1高空作业分级 只要从事在坠落高空离基准面2米(含2米)以上或有坠落可能存在的工作,均称高空作业。高空作业分为三级: (1)一级高空作业:高空作业高度在2米―5 米。 (2)二级高空作业:高空作业高度在5米―15米。 (3)三级高空作业:高空作业高度在15米―30米。 (4)特级高空作业:高空作业高度在30米以上。 4.2.2高空作业场地要求 (1)确保有足够的工作场地和空间。

电度表调试方法

CBZ8000系统电度表接口调试方法: 鉴于目前CBZ8000系统将大量供货,接口调试所遇问题较多,特写如下调试说明,指导生产调试,对调试过程中所遇问题均有详细的处理说明. 目前我们使用的电度表主要有:威胜电度表,许继电度表,杭州华隆电度表等。就规约来说主要有部颁645规约和威胜规约两种,其他规约以后再行增加。 当我们要将多块电度表通过网关接入CBZ8000系统时,首先要知道系统是怎么通讯的,其次是考虑如何实现通讯。 电度表采用RS485接口通讯,RS485最多支持128个节点,也就是说同时可以有128个RS485的设备并网通讯,换句话说就是我们最多可以将128块电度表并网与网关通讯,但由于网关通过对各个电度表轮询实现与所有电度表的通讯,当电度表太多时,问询一周所需的时间太长,所以综合考虑,一般情况下最多只接32块表。 知道了电度表与网关通讯采用RS485接口,下一步就要考虑网关如何区分各个电度表,每块电度表都有一个通讯地址,通过地址的不同,网关就可以区分各块电度表了。这就要考虑如何对电度表设置表址,下面将详细说明。 一、设置电度表表址 通过电度表规约选择表址设置方法 威胜电度表有两种规约: 威胜规约(V4.0) DL/T645规约 华隆电度表有两种规约 华隆表 许继电度表 DL/T645规约 二、网关程序修改 电度表网关程序源程序文件为xjgw103.c我们需要修改该文件的几个参数。具体如下:69行unsigned char ucADDR=0x66; 此行设置的是将网关所接电度表模拟为一个装置,在监控系统中所设置的电度表装置的地址,为16进制。 81行Sub_Total_Num =6; 此行设置的是该电度表网关所接入的电度表的数目,十进制。 100行Protocol_Type =METER_PROTOCOL_DL; 此行设置的是电度表的规约METER_PROTOCOL_DL 表示DL/T645部颁规约 METER_PROTOCOL_WS 表示威胜规约 修改完毕,存盘后,运行build_ap.bat编译程序,正确会生成XJGW103.HEX。 编译环境为Microsoft C/C++ Version 7.0,安装后目录为C:\C700. 三、写网关程序 检查网关的跳线,设置为RS485两线方式。 用MONITOR查看并修改网关IP地址 附:MONITOR使用说明 用DOWNLOAD.BAT将XJGW103.HEX写入网关。Userid 为admin 附:DOWNLOAD使用说明 用MONITOR查看CRC校验是否正确。

施工高处作业安全技术规范(jgj80-)考试题库单选50道

` 建筑施工高处作业安全技术规范考试题库 一、单选题 1、高处作业施工前,应对作业人员进行( C ),并应配备相应防护用品, A、安全教育 B、安全培训 C、安全技术教育及交底 D、安全交底 2、单梯不得垫高使用,使用时应与水平面成75°角,踏步不得缺失,其间距宜为( B )mm. A、200 B、300 C、400 D、500 3、当遇有(C)强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及台风暴雨后,应对高处作业安全设施进行检查,当发现有松动、变形、损坏或脱落等现象时,应立即修理完善,维修合格后再使用。 A、4级以上 B、5级以上 C、6级以上 D、7级以上 / 4、坠落高度基准面(B )进行临边作业时,应在临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。 A、1m及以上 B、2m及以上 C、3m及以上 D、4m及以上 5、电梯井口应设置防护门,其高度不应小于( C ),防护门底端距地面高度不应大于50mm,并应设置挡脚板。 A、1.0m B、1.2m C、1.5m D、1.8m 6、在进入电梯安装施工工序之前,同时井道内应每隔(B )且不大于2层加设一道水平安全网。电梯井内的施工层上部,应设置隔离防护设施。 A、5m B、10m C、15m D、20m 7、边长不大于500mm洞口所加盖板,应能承受不小于( B )kN/㎡的荷载。 A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.3 ! 8、防护栏杆应为两道横杆,上杆距地面高度应为( C )m,下杆应在上杆和

挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1.2m时,应增设横杆,横杆间距不应大于600m. A、1.0 B、1.1 C、1.2 D、1.3 9、落地式操作平台的面积不应超过( C )㎡,高度不应超过()m,高宽比不应大于2.5:1 A、8、10 B、9、12 C、10、15 D、11、16 10、移动式操作平台的面积不应超过10㎡,高度不应超过( D )m,高宽比不应大于() A、5,1:1 B、15,2:1 C、15,2:1 D、5,3:1 承载力需经设计验收。m,)D 、悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于(11.A、2 B、3 C、4 D、5 ! 12、采用斜拉方式的悬挑式操作平台应在平台两边各设置前后(B)斜拉钢丝绳,每一道均应作单独受力计算和设置。 A.一道 B.二道C、三道D、四道 13、防护棚的项棚使用竹笆或胶合板搭设时,应采用双层搭设,间距不应小于( C )mm。 A、500 B、600 C、700 D、800 14、使用固定式直梯进行攀登作业时,攀登高度宜为(C),且不超过()。 A、3m,5m B、5m,8m C、5m,10m D10m,15m 15.栏杆立杆和横杆的设置、固定及连接,应确保防护栏杆在上下横杆和立杆任何处,均能承受任何方向的最小( B )外力作用,当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击和物件碰撞等可能时,应加大横杆截面或加密立杆间距。 A、0.5kN B、1kN C、1.5kN D、2kN & 16、各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于( C )m的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。 A、1.2 B、1.5 C、1.8 D、2.0

07电表的通信规约跟通讯协议

竭诚为您提供优质文档/双击可除07电表的通信规约跟通讯协议 篇一:dlt645-20xx多功能电能表通信协议20xx0417 ics备案号: 中华人民共和国电力行业标准 多功能电能表通信协议 multi-functionwatt-hourmetercommunicationprotocol (与国际标准一致性程度的标识) (报批稿) 中华人民共和国国家经济贸易委员会发布 dl/t—20 目次 前言................................................. . (ii) 1范围................................................. (1)

2规范性引用文件................................................. .. (1) 3术语................................................. (1) 4物理层................................................. . (2) 5数据链路层................................................. (6) 6数据标识................................................. .. (8) 7应用层................................................. . (9) 附录a(规范性附录)数据编码................................................. .. (15) a.1数据格式说

高处作业安全守则通用范本

内部编号:AN-QP-HT177 版本/ 修改状态:01 / 00 When Carrying Out Various Production T asks, We Should Constantly Improve Product Quality, Ensure Safe Production, Conduct Economic Accounting At The Same Time, And Win More Business Opportunities By Reducing Product Cost, So As T o Realize The Overall Management Of Safe Production. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 高处作业安全守则通用范本

高处作业安全守则通用范本 使用指引:本安全管理文件可用于贯彻执行各项生产任务时,不断提高产品质量,保证安全生产,同时进行经济核算,通过降低产品成本来赢得更多商业机会,最终实现对安全生产工作全面管理。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1.从事高处作业的单位必须办理《高处安全作业证》,落实安全防护措施,方可施工。 2.《高处安全作业证》审批人员赴高处作业现场,检查确认安全措施后,方可批准高处作业。 3.高处作业人员必须经安全教育,熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等,不准进行高处作业。 4.高处作业前,作业人员应查验《高处安全作业证》,检查确认安全措施落实后,方可施工,否则有权拒绝施工作业。

登高作业安全管理规定(神安)

环境与职业健康安全管理体系文件 SAQ-SC-2010 登高作业安全管理规定 批准:何金龙 审核:杨彩云 编写:张明炜 发行部门:质保体系办 受控编号:SAQ-SC-2010 2010-04-26发布 2010-05-26实施 上海神安起重运输机械制造有限公司上海安顿起重机械安装有限公司 发布 登高作业安全管理规定1 目的

为确保勘测外业登高作业生产活动中,操作员工的生命安全和仪器设备的工作安全,防止发生登高作业安全事故,特制定本规定。 2 范围 适用于勘测外业登山攀岩;高空操作等登高生产作业。 3 职责 3.1生产部门负责人,为登高作业安全生产的第一责任人,负责登高作业安全管理规定的有效执行。 3.2 项目生产现场负责人,应熟悉现场安全生产各项规章制度,并严格执行。对登高作业安全负直接责任。 3.3项目生产安全员,适时把握危险源并实施防范策划,督办日常登高作业安全工作。 4 管理内容与要求 4.1 总体要求 (1)贯彻“安全第一,预防为主”的思想,适时组织宣传教育,使员工充分认识安全生产工作的重要性,树立安全保护意识。 (2)针对项目野外生产情况,做好危险源初始识别、评价,并制定控制措施。 (3)从事登高作业的人员必须身体健康良好,患有有关禁忌症的人员,禁止从事相关登高作业。 (4)加强日常性的安生生产监督检查,发现问题及时协调解决,对存在的重大安全问题及时上报。 (5)每年一次由部门管理者指定专人对登高作业的器具进行检查,并记录。 4.2 登山作业安全规定 4.2.1须脚穿橡胶底性质防滑鞋子,安全登山从脚下做起。 4.2.2山体坡度超过30°以上需登山作业时,须2人及其以上相伴登山,必要时携带安全绳索登山作业。雨雪天气,禁止攀爬30°以上的山体陡坡。 4.2.3在登山过程中,应选择安全区域行进,避免在有坠石危险的地方或陡崖边行走。 4.2.4向山区深部行进,应做好沿途各种固定的目标向导,必要时绘出路线图,以避免迷路。 4.2.5在夏季登山作业,要带足饮用水,以不断补充身体所需的水分,避免发生虚脱、中暑。 4.2.6在山顶作业遇雷雨天气,应及时躲至相对低洼处或干燥掩体遮挡的地方,及时关掉无线通讯设备,严禁将有关杆、架、伞、锄头、铁锹等扛在肩上,以防雷击。 4.2.7登山作业必要时应随身携带急救药品,以便在发生摔伤、碰伤、扭伤时派上用场。 4.2.8在山林中作业时,切勿乱丢烟蒂,离去时须彻底消除燃火隐患。 4.3 高空作业安全规定 4.3.1高空作业分级 只要从事在坠落高空离基准面2米(含2米)以上或有坠落可能存在的工作,均称高空作业。高空作业分为三级: (1)一级高空作业:高空作业高度在2米―5 米。 (2)二级高空作业:高空作业高度在5米―15米。 (3)三级高空作业:高空作业高度在15米―30米。 (4)特级高空作业:高空作业高度在30米以上。 4.3.2高空作业场地要求 (1)确保有足够的工作场地和空间。 (2)操作平台上应显著地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载。 (3)操作平台有开口部的,要安装扶栏或安全网; (4)确保作业区域充足的光亮度。 4.3.3高空作业人员防护要求 (1)从事高空作业的人员必须身体健康良好,患有高血压、心脏病、严重贫血、癫痫病以及其他不适于高空作业的人员,禁止从事高空作业。 (2)在工作区的每个人都要按规定穿戴防护用品、用具。(工作服、安全帽、安全鞋等)。 (3)工作人员进入工作区时不得佩戴会被钩住、挂住的珠宝首饰或其它装饰品。头

相关文档
相关文档 最新文档