皇冠花园二期工程建筑节能监理规划

编制人:

审核人:

日期: 2013 年 4 月 1 日

山东海通建设监理有限公司

建筑节能监理规划

一、工程概况

1.1工程名称:皇冠花园二期工程

1.2工程地址:乐陵市阜盛西路以北、建设路以南、二中西临。

1.3建设单位:乐陵市鑫隆房产开发有限责任公司

1.4施工单位:乐陵市建筑工程公司

1.5监理单位:山东海通建设监理有限公司

1.6、工程建设规模:1#405

2.2平米、3#4050.43平米、6#4474.34平米、8#4474.34平米、10#3414.72平米、13#3445.43平米、17#3381.81平米

1.7工程特点:砖混结构、条形基础、层数六层

1.8工程项目建设工期:2013年4月1日到2013年12月1日

1.9工程质量等级:合格

二、建筑节能监理控制依据

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

2、《居住建筑节能设计标准》BJ04-242-2006

3、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2004

4、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

7、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

8、节能工程各系统构造应符合设计要求。

三、建筑节能监理控制措施

1、节能工程所用的材料(产品)的品种、规格、性能应符合设计要求,主要的材料和制品(原材料、半成品、成品、购配件等),进场时应检查产品质量合格证明文件、型式检验报告及相关性能的检测报告,主要材料和制品现场抽样复验。(密度、抗拉强度、尺寸稳定性等)单个锚栓抗拉承载力,每300㎡/1批。

2、审核施工方案、施工工艺和技术交底

3、对隐蔽工程进行验收

4、要求施工单位必须建立“三检”制度,并有完整的检查记录,必须按工序、层次进行检查验收,如发现上道工序质量不合格,必须进行返工或修补,直至合格后方可进行下道工序。

5、门窗四角是应力集中部位,规定门窗四角处板不得拼接,应采用整版切割成形,避免因板缝而产生裂缝。

6、板背面胶粘剂涂胶面积不得小于40%;锚栓入墙内长度不得小于50㎜,塑料园盘直径不小于50㎜。

7、XPC板采用的是热熔挤出的生产工艺,两面表皮内应力较大,应两边开

出浅槽,以释放内引力,同时使粘结面积增大,粘结更牢固。开槽的宽、深宜为2~3㎜,间距宜为50~60㎜。压缩强度太大的XPC板,柔韧性大,与墙体内的贴切性差,因此宜选用150~250Kpa的XPC板。

8、基层墙体的质量应符合下列规定:

(1) 基层墙体经工程验收达到合格质量要求;

(2) 墙体的砼残渣和脱模剂必须清理干净;

(3) 墙体平整度超出部分应剔凿或修补;

(4) 墙面的门窗框、水落管、进户管线、预埋件、设备连接件等均应安装完毕;

(5) 墙面不同基层材料相接处应铺设金属网。

9、管道安装要求有一定的坡度是热水采暖系统排除空气的重要措施,安装时应符合设计和节能规程的要求。

10、为防止管道堵塞,防止跑、冒、滴、漏,节约能源和影响热计量装置的准确计量,要求管道、配件、散热设备连接部位完好无损,管内和丝口部位干净。

11、采暖管道穿过墙壁和楼板设置套管是一项对采暖管道安装的基本规定,要求套管与管道间隙填充阻燃隔热材料和用防水油膏封口抹完,有利于管道隔热保温,也有利于隔声、美观和保护用户私密性。

12、为保证散热效果,散热器背面与墙面的内表面距离为30mm。

13、低温热水地板辐射采暖系统,在加热管敷设前要进行外观检查,防止由于规格和型号不符合设计要求,、管材损伤、管腔堵塞等问题而影响质量,引起返工。要求加热管断口平整与管轴垂直以保证管道连接质量。强调加热管间距,走向符合设计施工图,旨在确保低温热水地面辐射采暖的供暖效果。对弯曲半径的要求,以防止出现“死弯”后影响热水流通和避免加热管损伤。直线管段和弯曲管敷设管卡固定加热管水平和竖向位置,防止填充层施工前加热管变形移位。填充层内不应有接头,消除接口漏水隐患。加热管隐蔽前必须进行水压实验。

四、建筑节能监理工作的方法及措施

1、施工准备阶段的监理工作

1.1 工程施工前,总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件、国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。参加施工图会审和设计交底。

1.2 审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。

1.3建筑节能设计交底。项目监理人员参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

1.4建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。

2、施工阶段的监理工作

2.1监理工程师应按下列要求审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下:

2.1.1质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告,如:现场搅拌的粘结胶浆、抹面胶浆等,应提供配合比通知单)是否合格、齐全,是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。

2.1.2是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。

2.1.3有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。

2.1.4按照委托监理合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行平行检验或见证取样、送样检测。对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构

配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备,监理人员不得签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。

2.2 当承包单位采用建筑节能新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。

2.3 督促检查承包单位按照建筑节能设计文件和施工方案进行施工。总监理工程师审查建设单位或施工承包单位提出的工程变更,发现有违反建筑节能标准的,应提出书面意见加以制止。

2.4 对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行旁站或现场检查,符合要求予以签认。对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员不得签认,承包单位不得进行下一道工序的施工。

2.5 对承包单位报送的建筑节能隐蔽工程、检验批和分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认。对承包单位报送的建筑节能分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查,应审核和检查建筑节能施工质量验评资料是否齐全,符合要求后予以签认。

2.6 对建筑节能施工过程中出现的质量问题,应及时下达监理工程师通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果。

3、竣工验收阶段的监理工作

3.1 参于建设单位委托建筑节能测评单位进行的建筑节能能效测评。

3.2 审查承包单位报送的建筑节能工程竣工资料。

3.3组织对包括建筑节能工程在内的预验收,对预验收中存在的问题,督促承包单位进行整改,整改完毕后签署建筑节能工程竣工报验单。

建筑节能工程监理实施细则

一、工程概况:

1.1工程名称:皇冠花园二期工程

1.2工程地址:乐陵市阜盛西路以北、建设路以南、二中西临。

1.3建设单位:乐陵市鑫隆房产开发有限责任公司

1.4施工单位:乐陵市建筑工程公司

1.5监理单位:山东海通建设监理有限公司

1.6、工程建设规模:1#405

2.2平米、3#4050.43平米、6#4474.34平米、8#4474.34平米、10#3414.72平米、13#3445.43平米、17#3381.81平米

1.7工程特点:砖混结构、条形基础、层数六层

1.8工程项目建设工期:2013年4月1日到2013年12月1日

1.9工程质量等级:合格

一、编制依据:

1、经审批通过的《监理规划》;

2、经审查的《专项施工方案》;

3、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004);

4、《住宅建筑围护结构节能应用技术规程》 DG/TJ08—206—2002);

5、《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08—113—2005);

二、建筑节能工程特点:

建筑节能,是指在建筑物的设计、施工、安装和使用过程中,按照有关建筑节能的国家、行业和地方标准,对建筑物围护结构采取隔热保温措施,选用节能型用能系统、可再生能源利用系统及其维护保养等活动。

(一)、建筑节能工程专业术语:

1、围护结构:建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋面、门窗、楼板和

地面等。按其是否同室外空气直接接触,又可分为外围护结构和内围护

结构。

2、外墙外保温系统:置于建筑物外墙外侧的非承重保温构造的总称,是由

保温层、护面层、饰面层等组成的具有保温隔热、防水和装饰功能的围

护系统。

3、基层:节能工程中,直接承受保温系统的结构层。

4、界面剂:用以改善基层或保温层表面粘结性能的含聚合物浆料。

5、保温层:由绝热材料组成起保温隔热作用的构造层。

6、抹面砂(胶)浆(抗裂砂浆):用于护面层抹灰的聚合物砂(胶)浆。

7、增强网:铺设在抹面砂(胶)浆内用以提高护面层强度以及抗裂和抗冲

击性能的玻纤网格布或金属网。

8、护面层:在保温层上,保护保温层并起增强防裂和防水作用的构造层。

9、饰面层:附着于保温系统表面起装饰作用的构造层。

(二)、建筑节能外墙外保温工程基本规定:

1、外墙外保温工程应能适应基层的正常变形而不产生裂缝或空鼓。

2、外墙外保温工程应能长期承受自重而不产生有害的变形。

3、外墙外保温工程应能承受风荷载的作用而不产生破坏。

4、外墙外保温工程应能耐受室外气候的长期反复作用而不产生破坏。

5、外墙外保温工程在罕遇地震发生时不应从基层上脱落。

6、外墙外保温工程应具有防水渗透性能。

7、外保温复合墙体的保温、隔热和防潮性能应符合国家现行标准《民用建

筑热工设计规范》CB50176、《民用建筑节能设计标准(釆暖居住建筑部

分)》JGJ 26、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJl34和《夏

热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75的有关规定。

8、外墙外保温工程各组成部分应具有物理—化学稳定性。所有组成材料应

彼此相容并应防腐性。

9、在正确使用和正常维护的条件下,外墙外保温工程的使用年限不应少于

25年。

三、监理工作的目标值与检查要点:

1、保温系统应满足下列要求:

(1)保温层应与基层连接可靠、安全并具有抵抗基层变形的能力,主体结构的正常变形不致造成系统产生裂缝、空鼓和脱落。

(2)保温系统应能长期承受自重而不产生有害变形。

(3)保温系统应能经受风压和风振的作用。

(4)保温系统应能抵抗由温度、湿度变化而产生的应力。

(5)保温系统在遭遇相应设防烈度地震作用时,不应从基层上脱落。

(6)保温系统的防火性能应符合有关消防技术标准的规定。

(7)保温系统应具有防雨水渗透性能,护面层应具备机械强度和抗裂性。

2、基层的处理应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中一般抹灰工程质量要求。

3、保温系统各组成部分应具有物理化学稳定性。所有组成材料应对人体和环境无害,彼此相容并具有防腐性。

4、保温系统的外饰面施工质量应视选材不同,按《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210)中有关规定执行。

5、保温系统的检验批和检查数量应符合下列规定:以每500 ~ 1000m2划分为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批;每个检验批每100m2应至少抽查1处,每处不应小于10m2。

6、保温系统材料性能、规格应符合设计及产品要求,保温层厚度应控制在标准偏差范围内,材料进场后,施工单位应取样复检并做进场验收。验收项目应按下表的规定进行。

7、胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统

7.1所用材料的品种、规格、性能应符合设计和有关标准的要求。

检查方法:检查出厂合格证书、性能检测报告、进场验收记录和材料复验报告。

7.2保温层厚度应符合设计要求,不应有负偏差。

检查方法:用钢针插入和尺量检查。

检查数量:每10m2均布抽检3点,其最小厚度值应达到设计厚度要求。7.3保温浆料干密度不应大于250kg/m3,并且不应小于180kg/m3。

7.4各构造层之间应粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰。

检查方法:观察;用小锤轻击检查。

7.5保温系统应表面洁净,接槎平整。

检查方法:观察。

7.6玻纤网格布、金属网应铺压严实,不应有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接长度应符合规定要求。金属网应有专用的锚固件固定在基层墙体上,锚固位置和数量应符合设计要求。

检查方法:观察。

8.1屋面保温

8.1.1检查部位:屋面找坡层、保温层。

8.1.2屋面保温工程验收时应提供以下记录和资料:

1屋面保温材料、粘结剂及其它材料的合格证(质量保证书)及产品性能检测报告。

2保温层施工记录。

3保温层厚度、坡度和平整度等外观检查记录。

4隐蔽工程验收记录。

5有特殊要求的工程项目验收记录。

6其它必须提供的资料。

8.1.3屋面施工质量验收应符合《屋面工程质量验收规程》(GB50207)中相关规定。

8.1.4找坡层材料、坡度及平均厚度应符合节能设计要求。保温材料的品种、规格、性能等应符合国家产品标准和设计要求。

8.1.5检查数量:按进场的批次和产品的抽样检测方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告(型式检验和出厂检验)和进场

复验报告。

四、监理工作的方法及措施:

1、施工准备阶段的监理工作

1.1对从事建筑节能工程监理的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。

1.2在建筑节能工程施工现场,备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。

1.3建筑节能工程施工前,由总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。

1.3.1.施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。

1.3.2.建筑节能设计交底。项目监理人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。

1.4建筑节能工程施工前 ,总监理工程师应组织编制建筑节能监理实施细则。按照建筑节能强制性标准和设计文件,编制符合建筑节能特点的、具有针对性的监理实施细则。监理实施细则应包括下列主要内容:

1.4.1.建筑节能专业工程的特点;

1.4.2.建筑节能监理工作的流程;

1.4.3.建筑节能监理工作的控制要点及目标值;

1.4.4.建筑节能监理工作的方法及措施。

1.5建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。

2、施工阶段的监理工作

2.1监理工程师应按下列要求审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下:

2.1.1.质量证明资料(保温系统和组成材料质保书、说明书、型式检验报告、复验报告,如:现场搅拌的粘结胶浆、抹面胶浆等,应提供配合比通知单)是否合格、齐全,是否与设计和产品标准的要求相符。产品说明书和产品标识上注明的性能指标是否符合建筑节能标准。

2.1.2.是否使用国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备。

2.1.3.有无建筑材料备案证明及相应验证要求资料。

2.1.4.按照委托监理合同约定及建筑节能标准有关规定的比例,进行平行检验或见证取样、送样检测。

对未经监理人员验收或验收不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备,不得在工程上使用或安装;对国家明令禁止、淘汰的材料、构配件、设备,监理人员不得签认,并应签发监理工程师通知单,书面通知承包单位限期将不合格的建筑节能工程材料、构配件、设备撤出现场。

2.2当承包单位采用建筑节能新材料、新工艺、新技术、新设备时,应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认。

2.3督促检查承包单位按照建筑节能设计文件和施工方案进行施工。

总监理工程师审查建设单位或施工承包单位提出的工程变更,发现有违反建筑节能标准的,应提出书面意见加以制止。

2.4对建筑节能施工过程进行巡视检查。对建筑节能施工中墙体、屋面等隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,进行旁站或现场检查,符合要求予以签认。

对未经监理人员验收或验收不合格的工序,监理人员不得签认,承包单位不得进行下一道工序的施工。

2.5对承包单位报送的建筑节能隐蔽工程、检验批和分项工程质量验评资料进行审核,符合要求后予以签认。对承包单位报送的建筑节能分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查,应审核和检查建筑节能施工质量验评资料是否齐全,符合要求后予以签认。

2.6对建筑节能施工过程中出现的质量问题,应及时下达监理工程师通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果。

3、竣工验收阶段的监理工作

3.1参于建设单位委托建筑节能测评单位进行的建筑节能能效测评。

3.2审查承包单位报送的建筑节能工程竣工资料。

3.3组织对包括建筑节能工程在内的预验收,对预验收中存在的问题,督促承包单位进行整改,整改完毕后签署建筑节能工程竣工报验单。

3.4出具监理质量评估报告。工程监理单位在监理质量评估报告中必须明确执行建筑节能标准和设计要求的情况。

3.5签署建筑节能实施情况意见。工程监理单位在《建筑节能备案登记表》上签署建筑节能实施情况意见,并加盖监理单位印章。

4、现场质保体系

4.1、现场应具备通过审查合格的保温系统的设计文件,涉及保温系统和组成材料更改时,必须出具设计变更手续并重新通过审图机构审查。

4.2、施工现场应具备施工方案和施工工艺,各项审批手续齐全。

5、质量控制资料

5.1、外墙保温系统各组成材料应提供产品合格证、出厂检验报告(有限期二年的型式检验和出厂检验)和现场抽样送检复试报告。保温系统各常用材料主要性能指标应符合《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08—113—2005)附录E的规定。进场复检报告抽样数量要求如下:

1)EPS板(外保温)每10吨为一批;

2)网格布每7000m为一批;

3)外保温系统的界面剂(界面砂浆)、胶粘剂、抹面砂(胶)浆、抗裂砂浆、增强抗裂腻子均为同一厂家生产的同一品种、同一批的产品至少抽样一次;锚固件(外保温)每种基层做一组,每组为3件拉拔强度试验;

5.2、外墙外保温工程应具备下列有效期为二年的型式检验报告:

1)外墙外保温系统的耐候性检验;

2)采用胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统的抗拉强度检验;

3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统的现场粘结强度检验;

4)外保温系统其他型式检验项目参见《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004第4.0.6条。

5.3、外墙外保温工程下列项目应进行现场抽样送检:

1)EPS板薄抹灰外墙外保温系统的基层与胶粘剂拉伸粘结强度检验。粘结强度不应低于0.3MPa,并且粘结界面脱开面积不应大于50%;

2)胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统的保温层硬化后,应现场取样做胶粉EPS颗粒保温浆料干密度检验。干密度不应大于250kg/m3,并且不应小于180kg/m3。现场检验保温层厚度应符合设计要求,不得有负偏差。

5.4、各节能分项工程隐蔽工程验收记录、施工记录及施工质量验收记录应齐全。

6、工程实物质量

6.1、除采用现浇混凝土外墙外保温系统外,外保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线和空调器等预埋件、连接件应安装完毕,并按外保温系统厚度留出间隙。

6.2、胶粉EPS颗粒保温浆料外墙外保温系统的基层表面应清洁,无油污和脱模剂等妨碍粘结的附着物,空鼓、疏松部位应剔除。

6.3、保温层施工前,应对基层的质量进行验收。

6.4、网格布不得直接铺在保温层表面,不得干搭接,网格布应压贴密实,不应有空鼓、皱褶、翘曲、外露等现象。

6.5、外保温工程施工期间以及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5°C。夏季应避免阳光爆晒,在5级以上大风天气和雨天不得施工。

6.6、外保温工程宜设置抗裂分隔缝。现浇混凝土外墙外保温系统还宜按墙面积(30㎡)设置垂直抗裂分隔缝。

6.7、胶粉EPS颗粒保温浆料:

1)保温层设计厚度不宜超过100mm。

2)施工时应分遍抹灰,每遍间隔时间应大于24h,每遍厚度不宜超过20mm。第一遍抹灰应压实,最后一遍应找平,并用大杠搓平。

7、建筑节能工程验收时应检查下列文件和记录:

1)保温系统的设计文件、图纸会审、设计变更和洽商记录。

2)施工方案和施工工艺。

3)材料的产品合格证、性能检测报告和进场验收记录、复验报告。

4)隐蔽工程验收记录。

5)各节能分项工程施工记录与施工质量验收记录。

6)其他必须提供的资料。

9、建筑各节能分项工程可划分为一个或若干个检验批,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、变形缝、施工段等进行划分。

3、检验批合格质量应符合下列规定:

1)主控项目的质量经抽样检验合格。

2)一般项目的质量经抽样检验合格;当采用计数检验时,除有专门要求外,一般项目的合格点率应达到80%及以上,其最大偏差不应超过《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08—113—2005)规定的1.5倍。

3)具有完整的施工技术方案和质量检查记录。

11、建筑节能分项工程验收合格应符合下列规定:

1)分项工程所含的检验批均应符合质量验收的规定。

2)分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

12、建筑节能工程施工质量验收(记录)报告应符合下列规定:

1)检验批质量验收应按《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08—113—2005)附录B进行。

2)建筑节能分项工程施工质量验收应按《住宅建筑节能工程施工质量验收规程》(DGJ08—113—2005)附录C进行。

3)单位工程建筑节能施工质量验收应按《住宅建筑节能工程施工质量验收

规程》(DGJ08—113—2005)附录D进行。

14、建筑节能工程施工质量验收合格应符合下列规定:

1)各节能分项工程的质量应验收合格。

2)质量控制资料应完整。

3)节能分项工程的实体抽样检测结果应符合有关标准的规定。

15、建筑节能工程施工质量验收程序与组织15.1节能工程应由施工单位对其施工质量进行自检与复验,自检、复验合格后

再由建设单位组织验收小组进行检查验收。

15.2节能工程完工后,应由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等检查验收。属于隐蔽工程的作业内容应列入隐蔽工程验收。

15.3节能工程竣工验收应由建设单位(项目)负责人组织施工、设计、监理单位(项目)负责人实施。

15.4节能工程施工质量验收时,应提供下列文件和记录。

1)建筑节能设计文件及节能变更设计文件。

2)建筑节能设计审查文件。

3)节能项目所用材料、成品、半成品、设备及配件的产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

4)节能项目的检验批验收记录,节能分项项目验收记录。

5)施工单位的节能项目完工报告。

6)有关施工资料、监理资料。

7)其他必要的文件和记录。

15.5当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可由受监工程质量部门协调处理。

安全监理规划范本

一工程概况 一、工程基本情况概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、工程规模: 5、主要建设内容: 6、工程类型: 7、工程总概算投资额:万元资金来源: 8、监理服务期限: 二监理依据 1、《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑施工安全检查评分标准》、《建设工程监理规范》、《深圳经济特区建设工程施工安全条例》、《深圳经济特区建设工程监理条例》和工程建设强制性标准及国家和地方有关安全生产管理的法律、法规、规范和规定; 2、本工程委托监理合同。 3、工程承包合同及及本工程有关的其它合同文件。 4、本工程设计文件及施工说明书。 5、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 6、监理单位的安全工作规章制度,承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 三安全监理范围、目标 1、安全监理范围 监理单位及建设单位的关系是委托及受委托的关系,监理单位按照《委托监理合同》中确定的监理工作范围和内容开展安全管理控制工作。 2、安全监理目标 通过对工工程施工进行全过程安全监理,使安全控制目标达到以下要

求: 促使施工单位对各单位工程中各部位、工序的施工均按照经审查批准的施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案的要求进行安全施工。 减少千元以上火灾事故,千元以上机械设备事故,杜绝重伤、死亡事故发生,轻伤事故率控制在2%以内,重伤事故率控制到零。 四安全监理组织机构 1、项目监理组织机构人员情况表 2、项目监理组织机构图

五监理工作流程 1、结合审批工程开报告审查承包单位的安全资格、施工现场安全管理体系和施工安全组织设计;检查现场安全施工条件、规章制度、安全技术措施、安全生产设施,符合要求的予以签认。 2、审查施工安全技术交底内容。 3、审查分包单位安全资格,审查安全管理人员,特殊工种作业人员的上岗证。 4、检查承包单位安全生产环境和安全技术措施的落实情况,安全管理人员的到位情况,作业人员生产操作中安全状况,发现事故隐患,应指令承包单位及时纠正。 5、参及建设行政主管部门,质量安全监督站组织的安全检查。 六安全监理工作内容 (一)、监理项目部的安全责任及要求 1.本公司负责人对本项目的安全监理工作全面负责,并督促、检查本 监理部的安全监理工作,保证公司安全监理工作的的有效实施。 2.本公司负责建立健全安全监理的责任制和内部管理制度和责任制。 包括审查核验制度、检查验收制度、和督促整改制度、工地例会制 度、及资料归档制度、和监理人员安全生产教育培训制度等;本公 司应为项目监理部配备足够充足的安全监理人员;本公司的项目 总监理工程师、专业监理工程师和监理员需经需经安全生产教育培 训教育培训后方可上岗后方可上岗。 3.总监理工程师对所监理的工程项目的安全监理工作负总责,并根据 工程项目特点,确定施工现场的监理机构的人员及其岗位,明确专 业监理工程师、监理人员的岗位及其职责分工。

监理规划(范本)

监理规划(范本)

******项目 监 理 规 划

目录 一、工程概况 (3) 二、监理工作依据 (7) 三、监理工作范围、内容及目标 (8) 四、项目监理机构组织形式、人员配备计划及监理人员岗位职责 (9) 五、监理工作制度 (10) 六、工程质量控制 (19) 七、工程造价控制 (27)

八、工程进度控制 (31) 九、安全生产管理的监理工作 (34) 十、合同与信息管理 (37) 十一、组织协调 (42) 十二、建筑节能工程监理措施 (43) 十三、职业健康安全与环境保护管理的工作任务、方法及措施 (47) 十四、旁站方案 (50) 十五、监理工作设施 (53)

一、工程概况 工程名称:******项目 建设地点: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 结构类型及层数:新建**1栋,地上1层,框架结构 建筑面积:400m2 工程造价:*****万元 质量标准:合格 工程工期:240日历天 (一)、该工程的设计简况: (1)、结构部分: 本工程为综合楼1栋,地上1层,结构形式为:钢筋混凝土框架结构。建筑高度8米,室内地坪标高高出室外地坪标高0.300m,±0.000为室内地面标高,相应绝对标高为8.100m,各层标注标高除屋面为结构面标高外,其余均为建筑完成面标高。工程结构设计基准期为50年,设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,建筑桩基础设计等级为丙级。建筑防火分类为戍类,耐火等级为二级。地下工程的防水等级为Ⅲ级。抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度0.05g,场地类别为Ⅱ类,设计地震分组为第一组,特征周期值0.35s,结构阻尼比0.05。本场地地基土层地震液化程度判定为不液化。抗震设防类别为标准类,按6度确定地震作用,按6度采取抗震措施。结构的计算嵌固部位为基础顶面。结构抗震等级为四级。

室外管网工程安全监理规划样本

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程建设概况 (1) 1.2工程内容 (2) 2.安全监理依据 (2) 3.安全监理目标 (2) 4.安全监理范围 (2) 5.安全监理内容 (2) 5.1施工准备阶段..................................... 错误!未定义书签。 5.2施工阶段 (4) 6.安全监理方法 (6) 7.安全监理工作职责 (7) 7.1总监理工程师职责 (7) 7.2总监代表职责 (8) 7.3安全监理工程师职责 (8) 7.4专业监理工程师职责 (9) 7.5监理员职责 (9) 8.安全监理程序 (9) 9.安全监理工作制度 (10) 9.1安全监理会议制度 (10) 9.2安全监理报审制度 (11) 9.3安全监理巡检制度 (11) 9.4、监理月报制度 (11) 10.安全事故上报及处理 (11) 11.安全应急予案处理 (12) 12.安全记录清单 (12)

13.项目监理部的机构组成 (15) 14.项目监理机构人员配备计划 (15) 淮阳蔡河东街-宛丘路-弦歌路污水管网及提升泵站工程安全监理规划 安全监理是确保实现工程项目目标的重要手段, 安全监理规划就是遵照国家对工程建设的相关法规、规定、安全监理标准等的要求, 结合本工程特点、工程环境等因素, 确定安全监理的范围、内容, 制定相应的安全监理程序、方法、措施, 对承建单位的安全管理体系、安全技术措施, 进行审查、检查和监督, 使建筑工程安全监理规范化、标准化、科学化, 尽到监督检查的监理责任, 达到安全施工的目的。 1.工程概况 1.1工程建设概况 1、工程名称: 淮阳县蔡河东街—宛丘路---弦歌路污水管网及提升泵站 工程 2、建设地点: 淮阳县蔡河东街、宛丘路、弦歌路段 3、建设单位: 淮阳县住房和城乡建设局 4、工程规模: 共分三个标段, 管道总长6901米 5、工程投资:

房建项目工程监理规划(范本)

编号:

目录 1.工程项目概况 (2) 2监理工作范围 (3) 3监理工作内容 (3) 3.1监理工作主要内容 (3) 3.2监理工作具体内容 (4) 3.3本工程项目监理有针对性的工作重点 (8) 4. 监理工作目标 (12) 5.监理工作依据 (12) 6. 项目监理机构的组织形式 (13) 7.项目监理机构人员配备计划 (14) 8. 项目监理机构的人员岗位职责 (15) 8.1总监 (15) 8.2总监代表 (16) 8.3管理工程师 (16) 8.4专业监理监理工程师 (19) 9. 监理工作程序 (20) 10. 监理工作方法及措施 (29) 10.1工程质量控制措施 (29) 10.2工程进度控制措施 (38) 10.3工程投资控制措施 (40) 10.4 施工HSE监管措施 (43) 10.5合同管理与信息管理 (47) 10.6项目监理现场的综合管理和协调 (57) 10.7 交工及缺陷责任期监理方法 (60) 10.8 工地会议 (61) 11 监理工作制度 (63) 12. 监理设施 (67)

1. 工程项目概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:工程; 1.1.2建设地点:; 1.1.3工程规模: 1.1.4工程建设相关单位: ①建设单位(业主):公司 ②设计单位: ③地质勘探单位: ④质量监督机构:质量监督站 ⑤EPC总承包单位: ⑥施工承包单位: ⑦监理单位:长沙华星建设监理有限公司 1.2主要工程内容(根据工程项目实际编写,以下为示例) 1.3业主工程目标 ①施工质量目标: 达到国家相关专业施工验收规范中的合格标准。 ②施工进度目标: 总工期年(或年月日开工,年月日完工/试车)。 ③业主隐含目标: 努力降低工程投资,控制工程投资总额;(投资概算额万元) 严管安全文明施工,防控重大安全事故。 2 监理工作范围 本项目工程监理服务范围为工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段(及缺陷责任期内)的全部监理工作,包括受委托监理工程的施工准备阶段监理、工程建设实施阶段监理、工程竣工验收阶段和缺陷责任期阶段监理。如果项目监理合同已明确,监理工作范围可能还包括协助招投标、材料采购、设备监造等。

房建工程监理规划范本[2]

监理组织规划 工程名称:XXXX建设工程 监理单位:XXXX监理有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二0一0年六月

目录 监理组织规划 (3) 一、监理规划编制依据 (3) 二、工程项目概况 (3) 三、监理工作依据及工作目标 (4) (一)监理工作依据 (4) (二)监理工作目标 (5) 四、监理工作范围和监理阶段 (5) 1、监理范围 (5) 2、监理阶段 (5) 五、监理工作内容 (5) 1、工程质量控制 (5) 2、工程进度控制 (7) 3、投资控制 (7) 4、安全施工监督 (8) 4、合同管理方面 (9) 5、信息管理 (9) 6、做好协调工作 (9) 六、监理工作程序 (10) 七、工程竣工验收 (12)

八、监理机构和监理岗位职责 (12) 1、监理组织机构 (12) 2、岗位职责 (14) 九、监理工作流程图 (17) 1、监理工作主流程 (17) 2、工程质量控制工作流程 (18) 3、施工进度控制工作流程 (19) 4、项目投资控制工作流程 (20) 十、监理工作制度 (21) 1、工地例会制度 (21) 2、会议制度 (21) 3、工程月报制度 (22) 4、监理日志 (22) 5、现场考勤制度 (22) 6、监理工作总结 (23)

监理组织规划 一、监理规划编制依据 1、编制说明: 我公司受XXXX人民政府的委托,担任“XXXX中心建设工程”项目的建设监理任务,为确保业主期望目标的实现,编制了监理规划,作为指导今后监理工作的主要技术文件。 2、编制依据 (1)本工程建设监理合同。 (2)本工程施工承包合同。 (3)本工程的设计文件、说明书及设计变更。 (4)国家和四川省有关工程建设的法律法规及施工规范、规程及验收标准。 (5)经审核批准的各施工组织方案。 二、工程项目概况 1、工程名称:XXX建设工程 2、建设单位:XXXX人民政府 3、勘察单位:XXX设计院 4、设计单位:XXX设计院

公路工程监理规划范本 150页

浙江公路水运工程监理有限公司 质量方针 科学管理质量至上 诚信服务顾客满意 质量目标 受监工程一次交付合格率100% 服务履约率100% 顾客满意度大于90%

浙江公路、水运工程施工监理 职业道德规范 一、热爱祖国遵纪守法依法办事 二、严格监理从严把关敢于顶真 三、热情服务不卖关子竭诚待人 四、秉公办事客观公正不徇私情 五、一丝不苟严谨求实兢兢业业 六、廉洁自律克已奉公以廉养德 七、品行端正行为规矩光明磊落 八、勤奋敬业忠于职守司职称职 九、虚心好学不断进取开拓创新 十、团结互助友好相处接受监督

目录(根据实际监理计划编排页码) 第一节、工程概述 (3) 1.1项目简介 (3) 1.2建设规模及技术标准 (3) 1.3计划工期及监理服务期 (3) 1.4参建单位 (3) 第二节、监理工作目标、范围、内容和依据 (4) 2.1监理工作目标 (4) 2.2监理工作范围 (5) 2.3监理工作内容 (6) 2.4监理工作的原则与依据 (8) 第三节、监理机构设置、人员安排与资源配备 (9) 3.1监理机构设置 (9) 3.2监理机构及人员岗位职责 (9) 3.2.1监理机构主要职责 (9) 3.2.2监理人员岗位职责 (11) 3.3监理人员进退场计划安排................................................................... 错误!未定义书签。 3.4监理设施和设备仪器的配备............................................................... 错误!未定义书签。第四节、监理机构廉政制度与内部管理制度............................................... 错误!未定义书签。 4.1监理廉政制度....................................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1监理人员“十项守则”................................................................ 错误!未定义书签。 4.1.2监理人员“十不准”.................................................................... 错误!未定义书签。 4.1.3廉政保证措施................................................................................ 错误!未定义书签。 4.2监理机构内部管理制度....................................................................... 错误!未定义书签。 4.3监理机构工作制度............................................................................... 错误!未定义书签。第五节、监理工作程序、方法和要点........................................................... 错误!未定义书签。 5.1施工准备阶段监理工作程序、方法和要点....................................... 错误!未定义书签。 5.1.1施工准备阶段监理工作程序........................................................ 错误!未定义书签。 5.1.2施工准备阶段监理工作方法和要点............................................ 错误!未定义书签。 5.2工程质量监理的工作原则、依据、程序、方法和要点................... 错误!未定义书签。

工程绿色施工监理规划样板

**********工程 绿色施工监理规划 编制人: 总监理工程师: 北京建宇建设监理有限责任公司*******工程项目监理部 年月日

目录 1.工程项目概况 (3) 2.绿色施工监理工作依据 (3) 3.绿色施工监理工作目标 (3) 4.绿色施工监理工作内容 (3) 5.项目监理机构人员岗位职责 (3) 6.绿色施工监理工作程序 (4) 7.绿色施工监理工作要点 (5) 7.1环境保护监理 (5) 7.2节材与材料资源利用监理 (5) 7.3节水与水资源利用监理 (6) 7.4 节能与能源利用监理 (6) 7.5节地与施工用地保护监理 (6) 7.6职业健康与安全监理 (6) 8. 本工程绿色施工监理重点及措施 (7) 9.绿色施工监理工作制度 (7)

1.工程项目概况 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 建筑面积: 结构类型及施工特点: 场地位置及环境特点: 2.绿色施工监理工作依据 2.1《中华人民共和国建筑法》 2.2《建设工程监理规范》GB50319-2000 2.3《绿色施工管理规程》DB11/513—2008 2.4建设部《绿色施工导则》 2.5国家有关工程质量验收规范、规程、施工技术标准 2.6本工程的设计图纸、设计变更、洽商以及其他有关设计文件 2.7建设单位与承包单位签定的工程施工合同 2.8建设单位与监理单位签定的建设工程监理合同 3.绿色施工监理工作目标 贯彻落实建设工程节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,监督管理施工单位规范绿色施工管理,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响,保护环境和施工人员的健康与安全。 4.绿色施工监理工作内容 4.1检查监督施工企业建立健全绿色施工管理体系。并制定相应的管理制度与目标。 4.2审查施工企业的绿色施工责任制,明确项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现。 4.3审查施工企业编制的绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 4.4在工程施工中对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,认真分析所选择各施工工艺的特点,明确检查点、见证点、平行检验点等检查验收的关键部位,尤其是从“绿色”观念出发所需要检测的项目。加强对整个施工过程的管理和监督。对资源节约、环境保护、职业健康与安全情况进行有效监理,实施动态管理。 5.项目监理机构人员岗位职责 5.1总监理工程师职责 对项目绿色施工的监理工作负总责,组织审查施工组织设计中的绿色施工技术措施或专项施工方案,并在实施过程中做好监督检查工作。 5.2总监理工程师代表的职责: 根据总监理工程师的授权,行使总监理工程师的部分职责和权利。 5.3现场监理工程师的职责

监理规划

程 监 理 规 划 编制 审核 批准 二0一三年十一月

目录 编制说明 1、工程项目概况 2、监理工作范围 3、监理工作内容 4、监理工作目标 5、监理工作依据 6、项目监理机构的组织形式及组织措施 7、项目监理机构人员配备计划 8、项目监理机构人员岗位职责 9、监理工作程序 10、监理工作方法及措施 11、监理工作制度 12、监理设施

编制说明 本监理规划是监理方案性文件。其目的主要是使建设单位及施工单位对本公司实施监理的监理组织、工作范围、监理方法、采取措施、以及如何实现建设单位对工期、投资、质量的目标要求,和建设意图有所了解。 我公司将依据国家有关工程建设的法律、法规和批准的项目建设文件、设计文件、工程建设合同以及工程建设监理合同,对本项目实施“四控制、二管理、一协调”(即:进度控制、质量控制、投资控制、安全文明施工控制、合同管理、信息管理及协调项目参与各方关系)。同时,在具体操作中将根据公司编制的《质量管理体系文件》规定,着重事前策划和事中控制,而不仅仅局限于事后把关。从而使工期,质量和投资在既相互矛盾又统一的目标中达到最优目标值,以实现实际投资不超过计划投资,实际工期不超过计划工期,实际质量达到预期目标和标准的目的。 本公司对项目监理工作的出发点和归宿源自以下几个方面: ●质量形成于设计、施工全过程; ●必须使影响工程质量的全部因素在施工过程中始终处于受控状态; ●使本公司的管理工作具有持续提供符合要求的建设项目的能力; ●质量管理必须坚持质量改进; ●质量控制将被分解为若干过程,控制住每一过程,控制住每一过程的输入和输出、就控制住了整个工程。 本规划将重点说明在承当项目监理过程中本公司要做什么?如何去做?主要突出以下几方面特点。 a)着重控制隐蔽工程和基础主体工程的结构安全(将由总监在协调各方意见基础上指定各工序上的控制点予以监控); b)为避免用户投诉,将与使用功能有关的分部分项工程纳入工程控制的重点(如:地下室渗漏、底层地坪、室外地面开裂下陷,屋面漏水、积水,卫生间、厨房间漏水、积水、倒返水,外墙渗水、外窗倒返水,外墙开裂、楼板开裂、板面开裂空壳、内墙面开裂空壳、房间不方正、房间空间净高缩小,门窗开启不灵活等); c)其中投资控制的工作须会同业主建立一套工作制度及签证流程; d)人员进场后,将使用投影机、手提电脑以幻灯形式对监理人员培训,向业主逐一介绍已审定并将实施的监理规划内容; e)与业主磋商后建立三方协同工作程序。 针对本项目的工程特点,我公司拟将现场监理工作的重点放在以下三个方面: ①地基与基础: 本工程项目采用什么样的基础形式,根据该工程的《地质勘察报告》和现场实际

最新版本监理规划范本

监理规划目录 一、工程概况 二、监理工作范围及目标 三、监理工作依据 四、项目监理组织形式及人员岗位职责 五、监理工作程序 六、监理工作主要内容、方法和措施 七、本工程监理工作要点及对策 八、工作制度 九、安全文明施工控制 十、监理设施

一、工程概况 本工程总建筑面积4080m2,框架结构五层 二、监理工作范围及目标 (一)监理范围 安徽酷豆丁儿童用品有限公司科研楼工程土建、水电安装等工程施工阶段监理。 监理工作内容:对整个工程的质量、进度、造价、安全进行控制,并对合同进行管理,协调各方面的关系。 (二)监理工作目标 1、施工质量目标: 符合设计文件和国家质量标准至工程质量合格。 3、工期目标: 确保合同工期实现 4、投资目标: 根据业主的授权范围,严格控制工程签证和设计变更程序,把投资控制在预算投资资金范围内。 5、安全目标: 认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》。 三、监理工作依据: 现场监理工作依据下列文件开展工作: 1、国家的相关法律、法规、技术标准、规程、规范及自治区标准。 2、地方标准及政府主管部门批准的工程建设文件。

3、工程招投标文件。 4、设计文件,包括施工图、地质勘探报告、设计变更等。 5、建筑工程施工合同。 6、建设工程委托监理合同。 7、经审批后的施工组织设计/方案。 四、项目监理组织形式及人员岗位职责: (一)项目监理部人员组成 总监:柯治平专业监理:杨广银,监理员:姜志、周易。(二)监理人员岗位职责 1、总监理工程师应履行以下职责: (1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责; (2)主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作; (3)审查分包单位的资质,并提出审查意见; (4)检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作; (5)主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;(6)审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进展计划; (7)审查签署承包单位的申请、支付证书和竣工决算; (8)审查和处理工程变更; (9)主持或参与工程质量事故的调查;

工程监理规划书(范本)

xxx工程 监理规划 编制: 审核: 批准: Xxxxxx

目录 一、工程概况 二、监理工作范围及内容 三、监理工作控制的目标 四、监理工作控制的依据 五、监理工作控制的方法和主要措施 六、监理工作的流程 七、项目监理组织人员配备 八、监理人员职责 九、项目监理制度 十、安全管理的方法和主要措施 十一、建筑节能控制方法和主要措施十二、旁站监理内容和方法 十三、监理设施配备

一、工程概况 (一)、项目简介 。 (二)、项目组成、规模 二、监理工作范围、内容 (一)、监理质量工作方面控制的内容 1、监理质量工作控制原则: (1)坚持质量第一; (2)坚持以人为控制核心; (3)坚持预防为主的原则; (4)坚持质量标准; (5)贯彻科学、公正、守法的职业规范。 2、质量的事前控制 1)掌握和熟悉质量控制的技术依据: ①由项目总监理工程师组织各专业监理工程师熟悉施工图纸,了 解工程特点、难点,明确质量评定标准及施工验收规范,将施工图纸中的问题由专业监理工程师进行整理、汇总后,上报建设单位,由建设单位提交给设计单位,以便进一步完善设计。 ②明确现行建筑安装工程质量评定标准及施工验收规范。 ③明确工程中有特殊要求时执行的质量指标和验收标准。

④组织设计交底及图纸会审,了解设计意图,明确关键部位,以 及新产品、新工艺、新材料的要求,提出图纸中的技术难点。2)对施工场地的控制 ①对现场障碍物,包括地下、架空管线设施的拆迁、清障进行验 收; ②对原始基准点、基准线、标高等测量控制点进行复测,并要求 施工单位进行保护。 3)检查总包单位的机构设置、人员配备、职责与分工的落实情况,对分包单位的资质进行检查。 4)对工程所需原材料及半成品的质量控制 ①对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核,检 查鉴定书和试验报告。 ②对工程结构用钢筋及焊接试件、防水材料、水泥和现场制作 的砼、砂浆试块均实行见证取送样制度。其它建筑材料与建设单位、施工单位共同商定送检内容。 ③对材料、半成品、设备的采购进行检查,是否符合合同规定, 是否在“山西省建筑市场准入企业名单”内,对到场的材料、半成品、设备要及时检验,必要时配合建设单位对生产厂家实地考察,以确定定货厂家。 ④对于装饰材料、制品(如五金制品、卫生洁具)、部分设备(如 电梯)应在协同建设单位审查样品后,再同意进货。 ⑤对于需要进口的材料,应会同国家商检部门进行验收,如在

安全监理规划范本

xxxxxxxxxxxxxxxx工程安全监理规划 总监理工程师:x x x 唐山市金诺工程管理有限公司 xxxxxxxx工程监理部 二OO x 年x月x日

唐山金诺监表GSGFGL-2 编号 01 安全监理规划审批表 新编:第一次修改: 说明:本表由公司档案室统一编号,一式两份,项目监理部和档案室各存一份。

安全监理规划 一、工程概况: 二、安全控制目标 通过对工工程施工进行全过程安全监理,使安全控制目标达到以下要求:1、促使施工单位对各单位工程中各部位、工序的施工均按照经审查批准的施工组织设计中的安全技术措施及专项施工方案的要求进行安全施工。 2、减少违章用电现象,杜绝触电伤害事故的发生,减少机械伤害事故,杜绝无证上岗,减少物体打击事故。 3、减少千元以上火灾事故,千元以上机械设备事故,杜绝重伤、死亡事故发生,轻伤事故率控制在2%以内,重伤事故率控制到零。 4、安全达标95%,年终综合考评达到甲级标准。 三、监理控制范围 监理单位与建设单位的关系是委托与受委托的关系,监理单位按照《委托监理合同》中确定的监理工作范围和内容开展安全管理控制工作。 四、监理控制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《河北省建筑工程安全监理规程》、《建设工程安全生产管理条例》、工程建设强制性标准及国家、部门、地方有关施工安全的法律、法规、规范、标准。 2、本工程委托监理合同。 3、工程承包合同及与本工程有关的其它合同文件。

4、本工程设计文件及施工说明书。 5、经审查批准的安全施工组织设计及专项安全施工方案。 6、监理单位的安全工作规章制度,承包单位或工程项目的安全生产规章制度。 五、安全监理控制机构 (1)项目监理组织机构人员情况表 (2)项目监理组织机构 六、安全监理职责 1、总监理工程师 ①代表监理单位对所监理的工程项目安全生产控制负直接责任,组织各项目监理工程师对监理工程开工前的安全生产条件进行认真审查。 ②审查承包单位开工前的安全准备工作,批复开工报告。 ③组织各项目专业监理工程师审查施工单位报送的安全施工组织设计

码头工程项目监理规划教材

江苏海事局南京幕燕趸船浮码头工程 项目 监理规划 编制人: 审核人:

单位名称:江苏苏科建设项目治理有限公司 日期: 2016 年 1 月 5 日 目录 第一节工程概述------------------------------------- 0第二节编制依据------------------------------------- 1第三节监理工作范围、目标--------------------------- 3 一、监理宗旨----------------------------------------- 3 二、监理工作的指导思想------------------------------- 3 三、监理服务工作范围--------------------------------- 3 四、监理工作思路------------------------------------- 5

五、监理工作目标------------------------------------- 6第四节要紧监理岗位的职责-------------------------- 11 一、总监理工程师的职责------------------------------ 13 二、其他要紧监理人员及岗位的职责-------------------- 14第五节本工程监理重难点分析及对策------------------ 18 一、质量保证体系组织机构的操纵---------------------- 20 二、关于现场机械设备的操纵-------------------------- 21 三、关于材料及半成品的操纵-------------------------- 21 四、码头平面位置及高程的操纵------------------------ 28 五、灌注桩施工监理操纵内容及监理要点:-------------- 30

安全监理规划范本----001

目录 一、工程项目概况---------------------------------------------------------2 二、安全监理范围---------------------------------------------------------2 三、安全监理内容---------------------------------------------------------2 四、安全监理目标---------------------------------------------------------7 五、安全监理的依据------------------------------------------------------7 六、安全监理组织机构及人员配备------------------------------------8 七、安全监理的工作程序------------------------------------------------11 八、安全监理制度---------------------------------------------------------21 九、特殊情况处理程序---------------------------------------------------22

安全监理规划 一、工程项目概况 工程名称:赤峰林西兴安花园小区1#2#3#楼 工程地点:林西县 建设单位:赤峰恒亿房地产开发有限责任公司 监理单位:林西林翔监理有限公司 施工单位:赤峰兴业建筑有限公司 设计单位:北京华优建筑工程设计有限责任公司 勘察单位:内蒙古第三地质矿产勘察开发有限公司 计划工期:2014年10月 二、安全监理范围 施工阶段的现场安全文明施工监理工作。 三、安全监理内容 (一)、施工准备阶段安全监理的主要工作内容 1、开工前,监理工程师应审查施工单位制定的对毗邻建筑物、构筑物和地下管线等专项保护措施,总监理工程师在《工程技术文件报审表》上签署意见。当专项保护措施不满足要求时,总监理工程师应要求施工单位修改后重新报批。 2、核查施工单位的企业资质和安全生产许可证是否合法有效,检查总包单位与分包单位的安全协议签订情况。 3、审查施工组织设计中的安全技术措施,主要审查以下可内容:

最新版本监理规划范本

姜楼学苑小区1#、2#楼 监 理 规 划 编制: 审核: 日期: 监理规划目录 一、工程概况 二、监理工作范围及目标 三、监理工作依据 四、项目监理组织形式及人员岗位职责 五、监理工作程序 六、监理工作主要内容、方法和措施 七、本工程监理工作要点及对策 八、工作制度

九、安全文明施工控制 十、监理设施 一、工程概况 本工程总建筑面积7600m2,均为6层+1阁楼砖混砌体结构,由巨拓工贸置业公司开发,山东惠民华诚建筑工程公司承建。 二、监理工作范围及目标 (一)监理范围 学苑小区商品住宅的,主体工程施工及安装工程阶段监理。 监理工作内容:对整个工程的质量、进度、造价、安全进行控制,并对合同进行管理,协调各方面的关系。 (二)监理工作目标 1、施工质量目标: 符合设计文件和国家质量标准至工程质量合格。 3、工期目标: 确保合同工期实现 4、投资目标: 根据业主的授权范围,严格控制工程签证和设计变更程序,把投资控制在预算投资资金范围内。 5、安全目标: 认真贯彻《建设工程安全生产管理条例》。 三、监理工作依据: 现场监理工作依据下列文件开展工作: 1、国家的相关法律、法规、技术标准、规程、规范及自治区标准。 2、地方标准及政府主管部门批准的工程建设文件。 3、工程招投标文件。 4、设计文件,包括施工图、地质勘探报告、设计变更等。 5、建筑工程施工合同。 6、建设工程委托监理合同。 7、经审批后的施工组织设计/方案。 四、项目监理组织形式及人员岗位职责:

(一)项目监理部人员组成 总监:郭玉生专业监理:韩大伟 (二)监理人员岗位职责 1、总监理工程师应履行以下职责: (1)确定项目监理机构人员的分工和岗位职责; (2)主持编写项目监理规划,审批项目监理实施细则,并负责管理项目监理机构的日常工作; (3)审查分包单位的资质,并提出审查意见; (4)检查和监督监理人员的工作根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作; (5)主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令; (6)审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进展计划; (7)审查签署承包单位的申请、支付证书和竣工决算; (8)审查和处理工程变更; (9)主持或参与工程质量事故的调查; (10)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期; (11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结; (12)审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收; (13)主持整理工程项目的监理资料。 2、专业监理工程师应履行以下职责: (1)负责编制本专业的监理实施细则; (2)负责本专业监理工作的具体实施; (3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议; (4)审查承包单位提交的设计本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告; (5)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收; (6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示; (7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记; (8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;

安全监理规划:

安全监理规划 安全控制: 1.安全监理的总则:为了提高建设工程施工安全管理水平,预防事 故的发生,实现科学化、规范化、标准化管理,坚持安全第一、预防为主的安全管理方针,以安全促生产,以安全保目标。 2.安全监理的依据:为确保工程安全,避免安全事故,依据《中华 人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《天津市建设工程施工现场安全管理规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、建设部建质(2004)213号关于“建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法”和建设工程强制性标准等有关规定。 3.安全监理的控制措施: 3.1 工程开工前:(一)监理工程师应当严格审查施工组织设计和临时施工用电及专项施工方案,提出审查意见,对不符合法律、法规和建设工程强制性标准的提出整改意见,未整改的不得实施。施工组织设计和临时施工用电及专项施工方案必须经施工单位技术负责人、总监理工程师签字批准后实施。 (1)监理工程师应审查施工组织设计中安全技术措施。包括以下内容:a.安全管理和安全保证体系的组织机构。b.执行安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程的措施。c.起重机械设备、施工机具和电器设备数量、规格、安装的位置及物料堆放区域平面布置。d.

需要单独编制分部分项工程、辅助工程系统专项施工方案的主要内容及条目;操作过程的安全设施、安全监控等安全技术措施。e.事故应急救援预案。f.冬期、雨期等季节性、不同施工阶段以及周围环境变化所采取的安全施工措施。g.对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取的防护措施。H.对工程施工中危险源进行预测、评价的相应安全技术措施。I.施工现场总平面图,办公区、生活区和临时建筑物、构筑物、地下管线、道路、排水及临时设施的位置和规格。J.确保安全施工、防止扬沉污染、噪声扰民、保护环境质量的措施。k.防止火灾发生的措施,设置消防器材的位置、规格和数量。 (2)监理工程师应审查专项施工方案。专项施工方案应具有施工方法、工艺要求、安全验算结果及安全技术措施。 (3) 监理工程师应审查临时施工用电方案,并在施工中监督其实施。临时施工用电方案应经审批,符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定要求。 (二)监理工程师应审查施工单位项目负责人、专职安全生产管理人员安全生产任职证件和直接影响工程质量安全的操作人员职业资格及安全培训合格证件。(如土石方机械操作工、砌筑工、混凝土工、钢筋工、架子工、防水工、装饰装修工、电气设备安装工、管道工、手工木工、起重工、塔式起重机驾驶员、建筑电工、电、气焊工、压力容器操作工等) (三)监理工程师应审查施工单位安全保障体系和安全监督体系。包

专职安全监理工程师安全工作职责

专职安全监理工程师安全工作职责 1 在总监理工程师(总监理工程师代表)领导下,负责项目监理机构日常安全监理工作。 2 服从总监理工程师(总监理工程师代表)有关安全生产的工作安排;参与安全监理规划的编制,负责编写安全监理实施细则。 3 督促施工单位资质报审,负责审查施工单位的资质证书、安全生产许可证、三类人员证书、特种作业人员操作证的符合性及有效性,并签署审查意见; 4 检查施工单位项目经理部安全生产规章制度、安全管理机构的建立情况,督促施工总承包单位建立、健全施工现场安全生产保证体系,检查施工单位施工现场专职安全生产管理人员的配置情况; 5 负责组织施工现场日常安全生产检查,发现安全隐患应及时排除。如因工作失责而发生监理责任的安全事故,则应承担相应的监理责任。 6 负责项目监理机构安全监理规划,安全监理实施细则的实施,并就安全监理实施细则的内容向相关监理人员交底。 7 负责审查和签批施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施;现场重大危险源、危险性较大分部分项工程安全控制措施和专项方案;事故的应急救援预案;其他安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。负责对施工单位安全专项施工方案实施情况的定期巡视检查,并做好检查记录。 8 提醒施工单位在安装(加节或提升)、拆卸施

工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前应通知监理机构。安装时安全监理人员应对安、拆装人员进行人、证核对,确保其真实性。同时督促施工单位安排专职人员在现场实施监督。安装完毕后,应当要求安装单位自检,并提供自检合格证明。使用前应督促施工单位报检,取得检测合格证等各项验收记录、操作人员经安全技术交底后,由安全监理人员签收备案后才能同意使用。 9 对危险性较大分部、分项工程、施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施等专项工程的施工应重点进行监督检查,并将施工开始时间、施工过程中出现的情况、解决问题的方法、措施、手段等详细、及时地记录在专项安全监理检查记录中。 10 负责检查施工承包单位施工机械,脚手架搭设、模板支撑系统搭设等安全设施的验收手续,并签署意见; 11 审核施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况,核准施工单位安全质量标准化达标工地考核评分; 12 每天至少一次对施工现场的安全生产状况进行巡视检查,发现不安全因素、违章作业、野蛮施工,安全事故隐患(包括消防和文明施工等)应及时向施工单位签发监理工程师通知单,提出整改要求,并报告总监理工程师(总监理工程师代表)。 13 督促施工总承包单位进行安全自查,负责抽查施工单位安全生产自查情况,参加建设单位组织的安全生产专项检查; 14 填写安全监理日记,参与编写安全监理工作

供水管道工程监理规划

供水管道工程监理 规划 1

目录 一、工程项目概况 (2) 二、监理工作范围 (3) 三、监理工作的内容 (3) 四、监理工作目标 (9) 五、监理工作依据 (10) 六、项目监理机构及人员配备计划 (10) 七、监理人员的职责 (11) 八、施工阶段监理工作程序 (14) 九、监理工作方法和措施 (15) 十、监理工作制度 (31) 十一、监理设施 (38) 2

****供水改造工程 监理规划 一、工程项目概况 ( 一) 工程项目名称: ****供水改造工程 ( 二) 工程项目地点: **** ( 三) 建设工程组成及建设规模: 工程量统计表: ( 四) 建设工程敷设方式: 埋地敷设。 ( 五) 建设工程投资总额: 预计万元(依据监理合同) 。 ( 六) 建设工程计划周期: 1、计划工期持续时间: 日历天。 2、计划工期日历时间: 。 3

( 七) 工程质量要求: 符合国家建设有关规范标准。 ( 八) 建设单位: ( 九) 监理单位: ( 十) 设计单位: ( 十一) 施工单位: 二、监理工作范围 ****供水改造工程的: 沟槽开挖、垫层铺设、管道安装、回填夯实及拆改维修。 三、监理工作内容 ( 一) 施工阶段监理准备工作: 1、设计交底前, 项目监理组织人员在总监组织下熟悉设计文件, 并对图纸存在的问题经过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 2、监理人员参加由建设单位组织的技术交底会, 项目总监应对技术交底会议纪要进行签认。 3、工程项目开工前, 项目总监应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计( 施工方案) 报审表( A2) , 提出审核意见, 经总监审核签认并报建设单位。 4、工程项目开工前, 项目总监应审查承包单位现场项目管理机构三个体系落实情况, 并按《建筑工程施工质量验收统一标准》附录A表所列内容, 对其进行检查并做出结论。对三体系的审核主要内容如下: ( 1) 质量管理体系、技术管理体系的组织机构。 4

监理规划范本

金山湾B地块32~57#楼监理规划 总监理工程师: 技术负责人审核: 建设单位(认可): 福建宏业建设监理有限公司 200 年月日

金山湾B地块32~57#楼工程监理规划1工程项目概况:金山湾B地块工程由32#-57#楼组成,其中32-45#楼、47-53#楼、55-57#楼为地上五层,地下一层。46#、54#楼为地上三层,地下一层。 本工程结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,工程按七度抗震设防,耐火等级地面以上二级,基础采用PHC高强预应力管桩。工程总建筑面积为383337.8m2,总征地面积为175540m2,地下建筑面积为55000m2,各栋楼建筑总高度与建筑占地面积详见各单体。工程位于福州市金山橘园洲三环路与浦上路交叉口东北侧。建设单位为福州海晨建设发展有限公司,设计单位为中国建筑东北设计研究院,施工单位为闽邑建筑工程有限公司,勘察单位为福建岩土工程勘察研究院。 2监理工作范围: 金山湾B地块工程建筑、安装工程施工监理。 3监理工作目标:在施工阶段的全过程中,实施合同管理、信息管理和全方位的组织协调,对建筑工程的质量、工期和投资进行全面控制,确保监理合同约定的实现。 质量目标:达到合格等级;工期目标:按合同规定范围内;投资目标(在施工图设计范围内)4监理工作依据: 4.1国家、地方政府有关工程建设的政策、法律、法规、管理条例等; 4.2地方政府主管部门批准的建设规划等项目审批文件; 4.3工程项目设计文件及工程建设的各种标准、规范和规程; 4.4依法成立的工程建设有关合同(监理合同、施工合同等)。 4.5本监理规划及各专业相关的监理实施细则。 5监理工作内容 根据施工合同,对工程承包人在施工质量、施工工期、建设资金使用及生产安全等方面按监理合同约定的内容,代表甲方实施有效监督。 当工程施工不符合工程设计要求、施工标准和合同约定时,有权代表甲方直接要求施工单位改正。 当发现工程设计不符合建筑工程质量标准、工程建设强制性条文的规定或者有待于改进和完善的事项提出合理化建议时,及时向甲方报告,要求设计院改正或予以确认。 5.1 施工阶段 5.1.1 审查施工单位各项准备工作和开工条件,并负责签发开工报审表; 5.1.2 督促施工单位的施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施; 5.1.3 审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,督促其修改完善、报建设单位审批后组织实施; 5.1.4 协助建设单位组织设计交底及图纸会审; 5.1.5 审核施工单位提出的分包工程项目及分包单位的资格,并报建设单位审批;

相关文档