文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 商品混凝土质量保证措施

商品混凝土质量保证措施

商品混凝土质量保证措施
商品混凝土质量保证措施

商品混凝土公司试验室的质量保证措施

混凝土工程质量的保证,对商品混凝土公司,在于使用优质的原材料、合理的配比、充分均匀的搅拌

和及时准确的运输,对于施工单位,在于合理的施工组织和技术措施,包括正确的浇筑、振捣、抹面、和养

护方法等,以及出现问题时能及时正确的应对,保证混凝土的优良。商品混凝土公司与施工单位应增进交流、相互协作、紧密配合,双方都应严格执行国家标准和行业标准,保证每一个环节不出问题,这样才能造出质

量优良的混凝土工程。

一、商品混凝土公司在施工前的质量保证

1、对原材料质量的控制

(1)水泥:水泥进厂时应对其品种、级别、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要

的性能指标进行复检,其质量必须符合现行国家标准等的规定。水泥每500t应随机抽样,做抗压、抗折、

标准稠度需水量、初凝时间、安定性等检验。检验方法应按现行国家标准《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》GB/T17671执行。

①每次检验水泥都应同时做标准稠度用水量和初凝时间试验,发现异常,及时停止使用。②随

时注意观察混凝土搅拌用水量和现场塌落度变化情况,发现异常立即做混凝土配合比试验,观察混凝土用水

量和保塑性,防止不正常水泥用于工程。

(2)粗骨料:粗骨料主要应控制其粒径、级配、石粉含量、泥块含量。每车进行宏观检查,不合格不

得卸车;此外,要按规范要求、按批量检验各项指标。检验方法应按现行国家标准《普通混凝土用砂、石及

检验方法标准》JGJ52执行。

① 普通混凝土所用的石子可分为碎石和卵石。碎石表面粗糙,有利于水泥浆与骨料的界面强度,卵

石含风化石比较多,本身压碎指标低于碎石,而且表面光滑,界面强度低,所用普通混凝土混凝土用碎石比

较好。②粗骨料粒径受混凝土泵送管道管径和泵送高度的制约,一般可泵送的最大粒径随泵送高度增加而

降低。如泵送高度<50m时,粗骨料最大粒径与输送管径比≤1:3;而泵送高度为100m时,其比例将至1:5。质检员一定要控制好石子粒径的大小,保证石子粒径稳定。否则堵泵管。③石粉含量偏高,会降低混凝土

的塌落度,应控制石粉的含量。④石子的含泥、泥块量大,混凝土需水量大,保塑性差,收缩加大,混凝

土强度下降,结构易开裂,泥块会削弱混凝土断面,浇筑混凝土时泥块上浮,干缩后会在表面形成凹坑等缺陷,一定要控制好泥和泥块的含量。

(3)细骨料:细骨料应控制细度模数、含泥量、泥块含量和含水率。每车进行宏观检查,不合格不

得卸车;同样应按规范要求批量检查。检验方法应按现行国家标准《普通混凝土用砂、石及检验方法标准》JGJ52执行。

①混凝土宜用中砂,通过0.315mm的筛孔不小于15%不大于30%,通过0.16mm的筛孔不小于10%,这对混凝土的可泵性影响很大,此值过低易堵泵,并使混凝土保水性差,易泌水,一定要控制好砂的细度模数。②砂的含泥、泥块量大,混凝土需水量大,保塑性差,收缩加大,混凝土强度下降,结构易开裂,泥

块会削弱混凝土断面,浇筑混凝土时泥块上浮,干缩后会在表面形成凹坑等缺陷,一定要控制好泥和泥块的

含量。③砂子含水率较大,如不经常检验含水率,及时调整搅拌用水量,会造成各盘混凝土塌落度、可泵性、强度的很大波动,应及时对砂的含水率进行检测。

(4)水:水一般符合国家标准的生活饮用水,可直接用于伴着各种混凝土,水的PH值、不容物、

可容物、氯化物、硫酸盐、硫化物的含量应符合相应的规定,地表水和地下水首次使用前,应按有关标准进

行试验后方可使用。混凝土搅拌设备的洗刷水,可用作拌合混凝土的部分用水,但洗刷水中的水泥和外加剂

品种会对混凝土有所影响,其中的化学成分含量应符合相应的规定。

(5)掺合料:①粉煤灰用于混凝土的为Ⅰ级和Ⅱ级,要检验粉煤灰的需水量比、细度和烧失量等。

用专门取样器取样,取样时从不同部位取10份式样,混凝土生产旺季时粉煤灰来源紧张,质量不能保证是,应减少粉煤灰的用量,采用粉煤灰、矿粉双掺配比,可以减少质量不稳定带来的风险。②矿粉用于混凝土的

为S105级、S95级,要检验矿粉的密度、比表面积、活性指数、烧失量等。混凝土的矿粉越细,掺量越大,则拌合物越稠,往往需骄傲粉煤灰复合掺入,粘稠问题可以得到解决。③在混凝土中掺入矿渣和粉煤灰后,

能增加黏聚性,改善和易性,减少泌水率,后期强度增长较快。在国家现行《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011标准中,粉煤灰、矿粉的等级和掺量对混凝土的影响做出了相应的影响系数。

(6)外加剂:外加剂在混凝土拌合工程中掺入能按要求改变混凝土的性能。试配外加剂混凝土时,

应采用当前所有的原材料,做配比试验时应检验塌落度、塌落度的损失、凝结时间、抗压强度比、含气量、

收缩率、膨胀率等。冬季在钢筋混凝土和预应力混凝土中不得掺用含有氯盐的防冻剂,在预应力混凝土中不

得掺用含有亚硝酸盐或碳酸盐的防冻剂,应向供货单位索要产品说明书,出厂检验报告及合格证,掺外加剂

混凝土性能检验报告。

2、合理的配合比的设计和调整对混凝土质量的控制

(1)合理的配合比的设计

配合比是生产和施工的关键环节之一,对于保证混凝土质量具有重要意义。混凝土配合比的设计

应符合现行国家标准普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011的规定。当混凝土的设计强度等级小于C60时,应满足其公式:f cu,o(配制强度)≥f cu,k(设计强度等级值)+1.645σ, σ为混凝土强度标准差,不同强度等

级混凝土应取相应的标准差。原因是进厂的原材料虽然检验合格,但质量必然会有一些波动,或者施工现场

遇到许多不可预见的不利因素,试配试验一定要有一定的富余强度。

①水胶比:水胶比是直接关系到混凝土塌落度和强度的关键工艺参数。现行国家标准《普通混凝

土配合比设计规程》JGJ55-2011中对水胶比计算公式有了更明确的规定。在试验验证的基础上,对0.3~

0.68水胶比范围,采用掺加矿物掺合料的胶凝材料胶砂强度和相应的混凝土强度进行回归分析,调整回归系数,并经过试验验证,给出了粉煤灰影响系数和矿渣粉影响系数。相应的强度和系数套入公式,得出试配试

验相对接近的水胶比。②用水量和外加剂的用量:经混凝土试验确定外加剂的减水率,根据外加剂减水率确

定每立方米流动性或大流动性混凝土的用水量,已达到相应的塌落度。③胶凝材料、矿物掺合料和水泥用量:计算矿物掺合料用量所用的矿物掺合料掺量是在计算水胶比给出中选用不同掺量经过比较后确定的,计算出

的胶凝材料、矿物掺合料和水泥的用量还用在试配过程中调整验证。④砂率:根据不同的骨料级配和水胶比,初选相应的砂率,经过多次试验确定符合现场原材料的砂率。⑤粗、细骨料的用量:采用质量法或体积法计

算混泥土配合比时,根据公式计算出相应的骨料用量。

(2)混泥土配合比的试配、调整与确定

混泥土试配应采用强制式搅拌机进行搅拌,应符合现行行业标准《混泥土试验用搅拌机》JG244

的规定,试验室成型条件应符合现行国家标准《普通混凝土搅拌物性能试验方法标准》GB/T50080的规定。

在试拌混泥土是宜采用三个水胶比(增加和减少0.05),用水量应与试拌配合比相同,砂率可分别增加和减

少1%。进行混凝土强度试验时,拌合物塌落度和易性等性能应符合设计和施工要求。通过绘制强度和胶水比关系图,选出偏于安全的配制强度,各种处理混成的混凝土可能不足或超过1m3,通过配合比校正。在确定设

计配合比前,应对设计规定的混凝土耐久性能进行试验验证。

相关文档