无人值守变电站集控中心模式探讨现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。

一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题

1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式

第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。

第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。

2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式

第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

第二阶段:与城区配调类似,但不同之处在于,配调所辖地区集控中心单独在市区的办公楼,而县调所辖地区集控中心和操作队通常设在某一个变电站,实际运行当中除了上述城区存在的问题,还有其它问题。对于调度员而言,在填写操作票的时候对操作单位这一项目容易混

淆;对于这个变电站值班员而言,又要肩负监盘和操作两项工作,实际上并未实现无人值守。

二、影响综合自动化站实现真正无人值守的原因分析

1、变电站一次、二次设备可靠性不高

目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,开关机构漏气,刀闸辅助接点不能准确到位,开关CT、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备的状态产生不信任感。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况下,各种各样的规定就不会被废除,值班人员的工作量也就难以减少。

2、监控系统、远动工作站运行的可靠性不高

从表面上看,变电站自动化系统所用的核心设备都与国际的先进水平相近。但是,由于变电站自动化系统并不是一个独立的装置,只有从值班员直接面对的后台软件到所监控的变电站一次、二次设备之间的所有环节都能协调、稳定的工作,才能保证整套系统的正常运转。然而,远动系统经常发生误发信号、通讯中断等,使得值班人员对监控系统的可靠性产生怀疑。而且,在变电站投入运行后,自动化设备检修后的验

收也比较困难,这些都制约了变电站自动化系统,使其难以进一步发挥更大的作用。

3、现有变电站运行管理制度与无人值守运行方式相冲突,运行人员的观念跟不上技术的发展和变化

三、加强无人值守运行管理的方法

1、按照目前的管理方法,运行和检修应该完全分开,属于不同的两个职能部门。在这种情况下,当运行人员发现异常或收到异常信号后,需到现场进行确认,再通过调度联系检修部门进行处理。并且,可以考虑将监控中心人员分成两部分,一部分仍然作为运行人员,负责日常的操作和设备巡视;另一部分则兼有检修技术,这样可以由这部分人自行操作设备,而无需专人到现场,大大减少事故和缺陷的处理时间。

2、变电站自动化系统目前存在的问题主要有:产品质量不过关,系统功能不够全面,系统性能达不到指标要求,不同厂家产品数据接口问题严重以及抗干扰(电磁兼容)问题,建议同一区域的变电站自动化设备和后台软件,尽量采用同一厂家同一系列的产品,并且建立完善的测试程序。

3、加强对集控中心人员的业务培训,使其具有简单事故、缺陷分析处理能力,这样在反馈给调度员时可以尽量过滤无用的信息,节省调度人员处理事故、缺陷的时间。

4、对于无人值守站的光线通道引入至GIS系统中,在通讯通道发生中断时,可以迅速明确被影响的变电站,及时安排人员到现场值班,避免发生由于信号不能远传而导致事故扩大的情况发生。

《无人值守变电站遥视系统解决方案》

《无人值守变电站遥视系统解决方案》 本文主要介绍了变电站遥视系统的基本功能、系统构成以及嵌入式硬盘录像机模式的解决方案。即在站端采用嵌入式dvr,视频图像经过编码直接打包成数字信息,到主站端全程都是数字化的信息。概述 变电站遥视系统主要安装在无人或少人的变电站,在集控站或监控中心由值班人员集中监控。主要进行设备运行,安全管理、防火、防盗等方面的图像监控。因此需要具备图像采集功能、图像控制功能和图像远程传输功能以及记录功能,同时应该具有消防以及防盗报警的功能。另外,监控中心可以通过相应的共享途径查看图像、报警及历史记录等各类信息。 由于遥视系统具有实时性、直观性和可记录性的特点,在电力、水利、交通等各个领域中得到广泛应用。它不但可以真实再现每时每刻被监视对象发生的变化并记录下来,而且可以通过传输通道实现图像的远方互传或通过网络实现互联。对电力系统来说,除了需要对无人值守变电站24小时连续运行的设备进行监视外,还需要对现场的设备进行控制,如消防系统、空调系统、户外照明及设备温度等。经过几年的发展,遥视系统的方案已经逐步完善,出现了两种主要的传输控制方案;一种是采取编码器实现图像传输,编码器放到变电站端,解码器放到控制中心主站;另一种是通过硬盘录像机实现图像编码传输,在控制中心实现软件解码。系统设计设计原则 ·系统必须具有性能可靠、技术成熟、功能完善、体系先进的分

布式结构,系统配置灵活、操作方便、布局合理,满足长时间稳定工作的要求; ·系统必须具有良好的标准性、开放性、集成性、安全性、可扩充性及可维护性,可根据需要方便地进行网络逐级汇接,增减各类站级前端设备等; ·系统所使用的视音频编解码标准必须采用符合大规模拓扑网络传输需要的、低比特率的、交互式的、先进通用的国际标准; ·系统所用软件、硬件、人机界面、通信协议和通信接口等应遵循当前最新国际标准、国家标准、工业或行业标准; ·应采用符合国际标准的耐压、抗浪涌电压冲击、抗雷击、抗强电磁干扰等其它抗干扰措施;·系统各层次的网络互连应优先使用现有的网络资源。设计目标 系统应达到以下目标: ·实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; ·监视变电站内变压器、断路器等重要运行设备的外观状态; ·辅助监视变电站内ct、pt、避雷器和瓷绝缘子等高压设备的外观状态;·辅助监视变电站内其它充油设备、易燃设备的外观状态;·辅助监视变电站内隔离开关的分合状态; ·监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; ·实现变电站防盗自动监控,可进行周界、室内、门禁的报警及安全布控;在条件成熟和管理规范允许的前提下,宜和站内消防系统

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但就是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅就是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV与330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都就是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。 (1) 在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上就是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据与事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考

虑到信号太多会增加值班人员与系统的负担,各量采集的原则就是少而精,有些信号甚至要合并发送, 但重要的信号还就是单独发送的。在遥控方式上,国内的自动化变电站与220 kV监控中心主要实现了开关、变压器有载调压分接头调节等一次设备的远方操作。此外, 也有一些变电站实现了继电器保护信号的远方复归。但对于保护的投运退出、定值整定等还就是通过现场手动操作保护硬压板、插把等方式来实现的。而国外的变电站, 不但有开关的控制,还有保护方式的本地及远程设置、保护设备运行状态的远方设置, 最简单的就是保护远方投运及退出。 (2) 在变电站自动化设计方案、设备选型上, 国内不逊于国外, 甚至优于国外 变电站综合自动化的模式有集中式结构、分布式结构与分布分散式结构三种。相比较而言, 分布分散结构就是技术优越性最明显的一种设计,也就是当今变电站自动化系统发展的趋势。在北美, 许多变电站采用的还就是传统的集中式RTU来实现对变电站的监视与控制;在欧洲, 新建变电站与经过改造后的老变电站采用的就是分布分散式布置的自动化系统。不过, 她们都实现了变电站的无人值班监控。国内的变电站自动化系统, 因为开展的时间比较晚, 采用的大多就是分布分散式结构。而且无论站控层还就是间隔层, 在设备配置、系统通信、设计功能等方面都就是国际一流的, 但在一些真正开放的有用的功能上却比不上国外。 (3) 从变电站的运行管理模式上, 国外能做到无人值守, 而国内却

无人值守变电站集控中心模式探讨

无人值守变电站集控中心模式探讨 现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守成为目前和未来电网发展的必然趋势。本文通过研究国内外无人值守及集控中心运行模式的现状和发展状况,结合实际情况,论述了现阶段贵阳市南电网无人值守及集控中心运行模式存在的问题及改进过程,提出符合本地区电网生产的建议。 一、电网综合自动化变电站无人值守模式存在的问题 1、城区配调及地调所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受调度指令,填写操作票及安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为调度中心和操作人员的调度业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作工作和事故处理情况下,操作人员的操作进度和缺陷、事故汇报无需经过集控中心才能传达到调度中心。如果耽误调度员及时掌握现场运行情况,就不能迅速完成生产任务和处理事故。 第二阶段:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接调度预发令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 2、县级调度机构所辖无人值守变电站的运行管理模式 第一阶段:集调一体化,即调度中心与集控中心综合在一起,集调中心值班员既负责监盘、填写操作票,又负责给操作队员下达调度指令。这种模式尽管节约了人力资源,但对人员素质的要求却大大提高。集调中心值班员相当于做两种工作,尤其在电能供不应求的时候,值班员还需要抽出一部分精力进行电网负荷平衡和错峰限电,极大增加了电网的不安全因素。

110KV无人值守变电站设计

110KV无人值守变电站设计 胡欣勇07电气工程及自动化学号:1307210221001 摘要:随着我国工业的发展,各行业对电力系统的供电可靠性和稳定性的要求日益提高。 变电站是连接电力系统的中间环节,用以汇集电源、升降电压和分配电能。变电站的安全运行对电力系统至关重要。本文主要进行110kv/10kv无人值班降压变电站的设计。主要内容包括:变电站电气主接线的设计和选择、短路电流的计算、主变压器和电器设备的选择。其中电器设备的选择主要包括:断路器、隔离开关、PT、CT、支柱绝缘子、套管、母线导体、避雷器、电抗器、高压熔断器等。本文简单介绍了采用综合自动化设备实现变电站无人值班。 附件包括:变电站电气主接线图、变电站平面布置图、110kv侧进线间隔断面图 关键词:降压变电站、电气部分设计、无人值班、综合自动化系

目录 摘要 (1) ABSTRACT ............................................................................................................................................... 第一章前言 .. (3) 1.1无人值班变电站的发展过程、特点、设计原则 (3) 1.2基本概念 (3) 第二章变电站一次系统的设计 (5) 2.1原始材料分析及主变的选择 (5) 2.2电气主接线设计 (5) 2.3所用电设计及功率因数的补偿 (7) 2.4短路电流的计算 (8) 2.5电气设备的选择 (10) 2.5.1 高压断路器的选择 (10) 2.5.2 隔离开关的选择 (11) 2.5.3 电流互感器的选择 (11) 2.5.4 电压互感器的选择 (12) 2.5.5 支柱绝缘子和穿墙套管的选择 (13) 2.5.6 母线导体的选择 (14) 2.5.7 避雷器的选择 (14) 2.5.8 电抗器的选择 (15) 2.6高低压配电装置的设计 (17) 第三章变电所二次系统的设计 (17) 3.1继电保护规划设计 (17) 3.2变电所调度自动化系统的设计 (19) 3.3RCS—9700综合自动化系统 (20) 第四章计算书 (26) 4.1短路电流计算 (26) 4.2电气设备的选择校验 (27) 4.2.1 高压断路器的选择校验 (27) 4.2.2 隔离开关的选择校验: (28) 4.2.3 电流互感器的选择校验 (29) 4.2.4 支柱绝缘子的选择校验 (29) 4.2.5 10KV穿墙套管的选择 (29) 4.2.6 母线导体的选择校验: (30) 工作总结 (32) 致谢............................................................................................................................................................ 参考资料及文献 (33) 附录 (34)

智能化无人值守变电站设计运行标准

无人值守变电站的建设及运行要求 要实现及完善工业园变电站的无人值守必须具备以下几个基本条件: 一、功能齐备的综合自动化系统。综合自动化系统集“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥 功能为一体,为变电站无人值守的实现提供了技术支撑的基本前提条件。为了提高该系统的运行可靠性,应具有两套能够自动备用的综合自动化系统,以确保与调度中心的不间断通信。新建项目验收期间必须对四遥功能进行全面、细致的试验验收。确保上传信息的准确无误。 二、远方监视条件完善齐备。实现运行设备的全方位监视。根据运行监视要求设置摄像 头个数及位置。确保需要监视的条件及质量。 三、完善的“五防”系统。现场电气设备五防功能齐备完善,电气自动化五防功能设置 合理。“五防”系统是确保安全的有力后盾。 四、良好的通信通道 良好的通信设施和通信通道是“四遥”功能得以实现的决定因素。是保证“四遥”功能能够准确、及时反馈信息和发布遥控命令的前提。 五、完善的消防系统 由于在无人值班的变电站火灾往往不易被及时发现而危及设备的安全运行。因此在无人值守的变电站中应装设一套火情检测、自动遥信报警及自动灭火自救系统。以彻底消除无人值守变电站中的火灾隐患。 六、变压器应加装油色谱在线检测装置、GIS微水在线监测、局放信息、开关触头及线路出线接头位置温度测点信息等现场检测数据需上传监视。 七、站内主要设备必须具备远方操作的条件“遥控”是“四遥”功能之一。要实现真正意义上的无人值守,远方操作必不可少,所有一次设备都必须具有电动操作功能,以便于综合自动化系统相配合来实现远方遥控操作。 八、应具有并联补偿电容器自动投切装置和变压器挡位自动调整装置 电压质量是电能质量主要指标之一,为确保电压合格率,应给电容器加装能根据电压和无功潮流的分布来自动投切的自动装置。变压器有载调压装置应具有自动切档调压功能。 九、搞好定期维护 无人值守不等于撒手不管,相反更应该加强对设备的维护工作,为无人值守的实现铺好基石。

无人值守变电站综合监控系统解决方案

无人值守变电站 综合监控系统解决方案

目录 目录 (2) 一、前言 (4) 1.1概述 (4) 1.2需求分析 (4) 二、系统设计原则 (5) 三、系统解决方案 (9) 3.1系统总体结构图 (9) 3.2变电站监控系统详图 (10) 四、系统组成与实现 (10) 4.1现场监控单元 (11) 4.2信号汇总和传输部分 (11) 4.3区域监控中心(LSC) (11) 五、系统的主要构成 (13) 5.1温湿度监测子系统 (13) 5.2配电(市电)监测子系统 (14) 5.3UPS电池监测子系统 (16) 5.4空调监测子系统 (17) 5.5漏水监测子系统 (18) 5.6防盗报警子系统 (18) 5.7消防报警子系统 (19) 5.8音视频监控子系统 (19) 5.9短信报警子系统 (20) 5.10智能灯光控制子系统 (21) 5.11集中布撤防子系统 (21) 5.12电子地图子系统 (22) 5.13门禁管理子系统 (23) 5.14网络传输子系统 (24) 5.16流媒体转发子系统 (25) 5.17集中存储子系统 (25) 5.18图像控制调度子系统 (27) 六、系统的重要功能 (28) 七、系统特色 (31) 7.1系统具有先进性、开放性 (31)

7.2实施方便快捷 (31) 7.3模块化设计 (31) 7.4综合平台 (31) 7.5操作简单,维护方便 (32) 八、变电站站端配置 (32) 8.1视频监控设备配置 (32) 8.2动环检测设备配置 (33) 九、主要设备介绍 (33) 9.1无人值守工作站 (33) 9.2温湿度传感器 (35) 9.3三相交流电压传感器 (36) 9.4单相交流电流传感器 (37) 9.5停电检测器 (38) 9.6空调红外解码主机 (39) 9.7点式水浸传感器 (40) 9.8线式水浸传感器 (41) 9.9报警探测器 (43) 9.10全方位被动红外探测器 (44) 9.11主动红外探测器 (46) 9.12含键盘读卡器 (46) 9.13电锁 (47) 9.14红外半球摄像机 (48) 9.15彩色手动变焦红外一体机 (49) 9.16智能球型摄像机 (50) 9.17无人值守变电站综合监控系统 (56) 九、天津某数码科技有限公司简介 (59)

中央变电所无人值守制度汇总

防火管理制度一、定期对职工进行防灭火知识的宣传和教育工作,提高防火意识。 二、积极配合消防部门定期开展防火检查,消除隐患。 三、硐室内必须配备防火砂箱,有足够的灭火砂(灭火砂不低于0.2立方米)及消防器材。定期对消防器材进行检查,保证消防器材完好。 四、消防器材不得挪用、他用或损毁,如因灭火需要使用了部分消防器材,缺少的部分要及时补齐。 六、硐室内不准堆放易燃物品,各过道、出入口必须保持畅通无阻,不得堆放杂物或堵塞过道口、出入口。 七、需要使用电动工具打眼、烧焊等工作时,必须有严格的防火措施,工作结束后,应有专人对现场进行清理并观察30分钟,确保无隐患方可离开。

要害场所管理制度 一、要害场所入口处必须悬挂警示牌。 二、要害场所是生产重要车间,人员应持有效证件上岗。 三、闲杂人员及非工作人员不得随便进入,外来参观学习人员必须有本单位人员陪同,履行参观登记手续方可入内。 四、要害场所须配备充足的灭火器材。 五、要害场所不得放置与设备安全运行无关的物品。 六、有高压电气设备时,在要害场所明显地点悬挂“高压危险”字样警示牌。 七、坚持要害场所干部上岗检查制度。

停送电管理制度和操作规程 1、非专职人员或非值班电气人员不得进行停送电操作。 2、严格执行谁停电、谁挂牌,谁摘牌、谁送电,任何人不得随意停送电。 3、停送电工作要有停送电批准报告方可进行停、送电操作。停电后必须挂停电作业牌或专人看守。 4、停电程序:先低压后高压,先负荷后电源,先分控后总控,送电与停电顺序相反;停送高压设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿绝缘靴,或站在绝缘台上。 5、倒电操作:正常倒电操作必须填写申请单,经各级领导审批后,与地面110KV变电所联系清楚,方可进行。禁止无计划随意倒并线路,进线开关或电缆线路出现故障时,必须先停掉相应故障进线开关并拉开隔离小车,然后送备用进线,并启动应急预案及时汇报上级。

国内外变电站无人值守的比较与思考

国内外变电站无人值守的比较与思考

在我国220kV及以下电压等级变电站逐渐实现无人值守以,经验实现了大规模推。但是同西方发达国家相比, 由于我国变电站自动化系统应用起步较晚, 变电站运行管理的理念也有很大差异, 使我们的变电站无人值守运行水平与之相比还有很大的差距。而且由于变电站无人值守的运行水平, 不仅仅是一个运行管理的问题, 还涉及到变电站的设计模式、运行中需要遵守的各项规章制度、变电站设备的可靠性、运行人员的业务水平等等各个方面。因此我们需要做的工作还有很多, 而国外同行的经验值得我们借鉴。 1、国内外无人值守变电站运行差异 在我国, 许多220 kV及以下电压等级变电站已经开始由监控中心进行监控, 基本上实现了变电站无人值守。但作为国内电网中最高电压等级的500 kV和330 kV变电站, 即使采用了变电站自动化系统的, 也都是实行有人值守的管理方式。而在欧美发达国家, 各个电压等级变电站都能实现变电站无人值守。由此发现, 在国内外无人值守变电站之间、国内外变电站自动化系统之间都还有很大的差异。(1)在变电站自动化系统的核心—“三遥” 信号的采集上, 国内外自动化系统有差异 国内外自动化系统在遥测、遥信的对象基本上是相同的, 变电站的数据分为实时数据、历史数据和事故分析数据。一般在满足供电可靠性、母线电量平衡、线损、电压合格率等生产管理需要的前提下, 考虑到信号太多会增加值班人员和系统的负担,各量采集的原则是少

国外大部分变电站都实现了无人值守, 即使有的变电站内有1 ~2名值班人员, 他们的职责一般也仅限于变电站内的安全值守, 更多的变电站则完全没有人。而在国内变电站却很难实现真正的“无人” 值守。首先, 即使开关等一次设备能实现远方操作, 但由于开关控制电源、开关操作电源等辅助操作和对设备操作状态确认检查都需要在现场完成, 导致很多一次操作也必须到变电站现场或需要现场人员的配合才能完成;其次, 保护的操作还没有实现遥控功能;第三, 很多操作都是一次和二次操作相互交叉进行的。所以, 我们实际上只是实现了远方监视的功能, 利用便捷快速的现代化交通工具来缩短监控中心和变电站的距离, 还没有真正实现无人值守和完全的远方操作。因此, 实现保护设备的远方控制功能和实现保护状态的远方操作, 对实现无人值守是非常关键重要的一步。 2 我国变电站运行现状分析 通过以上的分析, 造成我国变电站自动化应用水平与欧美发达国家巨大差别的原因, 并不是技术和设备上的差异, 而主要是受我国电网结构、变电站设备的可靠性以及运行管理体制等诸方面的制约。 (1)变电站一次、二次设备的运行可靠性有待提高 目前运行中的变电站设备, 出现问题的频率都还比较高, 虽然有些问题可能不是特别严重。比如开关压力接点粘连、油泵不能启

无人值守变电站题

无人值守变电站运维管理规定通用制度题库 一、填空题 1、变电运维班负责贯彻执行上级各项()、技术标准和()。 2、运维班值班方式应满足()和应急工作的需要,运维班()小时应有人应急值班。 3、运维班运维人员与调控部门业务联系(包括操作联系、开收工、异常和故障处理等)均应()并做好()。 4、运维人员应按照交接班制度的规定进行()。未办完交接手续之前,不得()。 5、交班负责人按交接班内容向接班人员交待情况,接班人员确认无误后,由交接班()后,交接班工作方告结束。 6、运维分析分为()和(),主要是针对设备运行、操作和异常情况及运维人员规章制度执行情况进行分析,找出薄弱环节,制订防范措施,提高运维工作质量和运维管理水平。 7、对于不具备可靠的()和()的设备,应适当增加巡视次数。 8、熄灯巡视指夜间熄灯开展的巡视,重点检查设备有无电晕、(),接头有无过热现象。 9、运维班接到工作票后,应根据工作任务和无人值守变电站(),认真审核工作票上所填()是否正确、完善并符合现场条件。 10、危急缺陷处理时限不超过()小时;严重缺陷处理时限一般不超过()周,最多不超过1个月,消除前须加强监视。 11、运维班应结合实际工作情况,每半年至少组织开展1次(),并做好(),提高事故情况下的应急处置能力。 12、在每年汛前应对防汛设备进行全面的()、(),确保处于完好状态。 13、每月应检查()落实情况,发现问题及时()并做好记录。 14、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误操作闭锁装置不得随意(),停用防误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准。 15、无单独巡视设备资格的人员到无人值守变电站(),应在运维人员的陪同下方可进入()。 16、运维记录台帐的填写应()、准确和(),便于查询。 17、雨季来临前对可能积水的地下室、电缆沟、()及场区的排水设施进行全面检查和疏通,做好防进水和排水措施; 18、当操作发生疑问时,应立即(),并向发令人汇报。待发令人()后,方可进行操作。 19、第一种工作票应至少在工作前()送达(或传真、局域网传送)运维班,第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的()预先交给工作许可人。 20、操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。运维人员对预令发生疑问时应及时与()联系。倒闸操作时应以正式的()为准。 二、单选题 1、运维班运维人员外出工作时,应保持()畅通。 A、通讯 B、车辆 C、设备 D、工具 2、运维班班长、技术员应每月至少参加一次(),监督、考核巡视检查质量。 A、检查 B、巡视 C、培训 D、讨论 3、运维班当值人员接到工作负责人的电话申请,需核对工作内容并再次确定现场无需布置安全措施后,交代相关注意事项并许可开工,()应在相关记录簿上做好记录。 A、工作负责人 B、值班长 C、工作许可人 D、工作票签发人 4、工作票终结后,()及时向运维班和调控中心汇报,并做好相关记录。 A、值班长 B、值班员 C、验收人员 D、工作许可人 5、大风(台风)前后,应重点检查设备()、设备防雨罩等是否存在异常。 A、引流线 B、导线 C、刀闸 D、地线 6、对于进入无人值守变电站工作的临时工、外来施工人员必须履行相应的手续、经安全监察部门进行安全培训和考试合格后,在()的带领下,方可进入无人值守变电站。 A、工作负责人 B、值班长 C、工作许可人 D、运维人员 7、使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存,保存期至少()。

浅谈变电站无人值守现状

浅谈变电站无人值守现状 变电站综合自动化技术的发展促使了变电站无人值守的实现,利用远动技术可以迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整的掌握变电站的运行状态,及时发现变电站的故障并做出相应的决策。可以说,变电站无人值守是变电站监控和保护发展的主流趋势。那么如何提高无人值守变电站的运行管理水平,提高安全性就成为了一个可供探讨的话题。接下来本文将对变电站无人值守进行探讨。 标签:变电站运行管理值守 近年来,随着大港油田公司的快速发展,油气产量不断提高,为保证油田公司的平稳发展,电力保障问题逐渐上升为主要问题。用电量的明显增加,变电站负荷的明显增大,促使公司先后建立多个变电站,但由于员工数量有限,很难保证所有变电站正常运行,所以公司决定将电力公司变电站陆续改为无人值守变电站。 一、变电站无人值守的运行模式存在问题 第一种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接受厂调指令,填写操作票并向工区汇报调令,由工区安排操作队进行调度指令操作;操作队负责无人值守站的日常巡视和调度任务操作。在这种模式下,集控中心仅仅作为厂调度和所需操作队的业务中间联系人,既不了解现场实际情况,也无实际权限下令操作。在大型操作和事故处理的情况下,操作队人员的操作进度、缺陷和事故汇报直接传达到厂调度中心,造成命令传达与现场反馈脱节,造成集控中心监盘人员不能及时掌握现场情况。 第二种模式:集控中心监盘,负责汇报设备缺陷,接厂调度预备令以填写操作票,操作队负责无人值守站的日常巡视和接调度指令进行调度任务操作。在这种模式下,集控中心不参与调度指令操作,减少传达指令和汇报指令的时间,有效地提高了操作效率,减少了中间环节有可能发生的人员错误,相对于第一阶段有所改进。但是,除了紧急事故处理由集控站值班员远方操作开关,正常生产工作均要等操作队人员到达变电站现场后方才进行操作,远程控制几乎失去了意义,不利于加快真正无人值守的实现。 二、影响变电站真正实现无人值守的原因 1.变电站一次、二次设备可靠性不高 目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,刀闸辅助接点不能准确到位,开关CT、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备不到位引起的。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况

关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7a6903190.html, 关于无人值守变电站的发展及其电力自动化的研究 作者:杨玮陈宏秦晓丽 来源:《科学家》2017年第05期 摘要随着科技的发展,电力自动化已经成为我们生活的必需品。本文将无人值守变电站作为切入点,对无人值守变电站进行详细的说明,展望其未来发展,谈论其现有特点,针对性进行探讨与研究,进而阐述电力自动化的应用与研究,由无人值守变电站扩至电力自动化,对无人值守变电站以及电力自动化的安全性提供保障。 关键词无人值守;电力自动化;发展;变电站 中图分类号 TP2 文献标识码 A 文章编号 2095-6363(2017)05-0033-02 随着科技发展,无人值守变电站也随之兴起。看其字面意思,就容易得知,无人值守变电站就是变电站没有相关工作人员值守,变电站内设备还是能够稳定进行。在科技高速发展的今天,变电站的管理人员从人类转变为网络,全面实现自动化管理。由于自动化管理的运行,大量的财力与人力都被节省下来。与工作人员管理变电站相比,无人值守变电站选择与网络的结合,使得其管理质量得以上升,变电站得以优化,效率明显增高。 1 无人值守变电站的兴起 变电站作为我国电力行业电力生产与分配的中转站,其重要性不可言喻。无人值守变电站由于占用人力资源少、使用投资少以及管理效率高等优点而逐渐引起关注。接下来,笔者将对无人值守变电站的兴起做简要阐述。 由于人员值守变电站,会产生效率低、易出错等问题,导致变电站的运行效率变慢。与无人值守变电站相比,人员值守变电站会造成更多财力的损耗、更多问题的产生,从而导致变电站的总体效率呈现为低下的趋势。在科技不断发展的时候,机电自动化的概念随之出现在变电站中,将网络与变电站结合,实现无人值守变电站。随之兴起的就是无人值守变电站大范围的运行,这都是由于无人值守变电站在投资少的前提下还能够进行高效率的工作。大大减少了人力资源与财力的浪费,提高效率。从而,无人值守变电站由此兴起。 2 无人值守变电站的现状 信息数字化被引入无人值守变电站。随着21世纪以来科技的发展,人们用电量大大增加,电力安全也成为人们思考得问题。电力行业是否能够正常运行将会导致人们生活的正常性。许多使用物品都离不开电的支持,一旦断电,人们的正常生活将会受到影响。而变电站作

国家电网公司无人值守变电站运维管理规定通用制度题库

(一)危险品管理有哪些规定? 1.站内的危险品应有专人负责保管并建立相关台帐; 2.各类可燃气体、油类应按产品存放规定的要求统一保管,不得散存; 3.备用六氟化硫(SF6)气体应妥善保管,对回收的六氟化硫(SF6)气体应妥善收存; 4.六氟化硫(SF6)配电装置室、蓄电池室的排风机电源开关应设置在门外; 5.废弃有毒的电力电容器要按国家环保部门有关规定保管处理; 6.设备室通风装置因故停止运行时,禁止进行电焊、气焊、刷漆等工作,禁止使用煤油、酒精等易燃易爆物品。 (二)什么情况下应进行特殊巡视? 遇有以下情况,应进行特殊巡视: 1.大风后; 2.雷雨后; 3.冰雪、冰雹、雾霾; 4.新设备投入运行后; 5.设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行后; 6.设备缺陷有发展时; 7.设备发生过负荷或负荷剧增、超温、发热、系统冲击、跳闸等异常情况; 8.法定节假日、上级通知有重要保供电任务时; 9.电网供电可靠性下降或存在发生较大电网事故(事件)风险时段。 (三)什么是例行巡视?例行巡视的周期是如何规定的? 例行巡视是指对站内设备及设施外观、异常声响、设备渗漏、监控系统、二次装置及辅助设施异常告警、消防安防系统完好性、变电站运行环境、缺陷和隐患跟踪检查等方面的常规性巡查,具体巡视项目按照现场运行规程执行。 一类变电站每2天不少于1次;二类变电站每3天不少于1次;三类变电站每周不少于1次;四类变电站每两周不少于1次。配置智能机器人巡检系统的变电站可降低例行巡视频次。 (四)巡视的一般要求有哪些? 1.对于不具备可靠的自动监视和报警系统的设备,应适当增加巡视次数; 2.变电站生产现场应具备完善的安全措施和标识,站内施工区域必须与运行区域可靠隔离; 3.为确保夜间巡视安全,变电站应具备完善的设备区照明; 4.现场巡视用具应合格、齐备; 5.例行巡视、全面巡视和专业巡视时,运维人员应持标准化巡视作业指导书(卡)开展设备巡视,巡视项目和标准按照各单位审定的标准化巡视作业指导书(卡)执行; 6.备用变压器应按照运行设备的要求进行巡视。 (五)带电检测项目主要包括那些? 带电检测项目主要包括红外热成像检测、油色谱 分析、SF6气体组份分析、高频局部放电检测、超高频 局部放电检测、超声波局部放电检测、暂态地电压检 测、铁芯接地电流检测、相对介质损耗因数和电容量 测量、泄漏成像法检测、金属护套接地系统、避雷器 泄漏电流检测等。 (六)日常维护工作应包括哪些内容? 1.避雷器动作次数抄录每月1次,泄漏电流结合巡 视抄录; 2.防小动物设施每月维护1次; 3.安全工器具每月检查1次; 4.全站各装置、系统时钟每月核对1次; 5.排水、通风系统每月维护1次; 6.单个蓄电池电压测量每月1次; 7.漏电保安器每季试验1次; 8.消防器材每月维护2次; 9.室内、外照明系统每季度维护1次; 10.机构箱加热器及照明每季度维护1次; 11.安防设施每季度维护1次; 12.防误装置每半年维护1次; 13.二次设备每半年清扫1次; 14.锁具每年维护1次; 15.蓄电池内阻测试每年1次; 16.电缆沟每年清扫1次; 17.强油风冷主变带电水冲洗每年进行1次(迎峰 度夏前)。 (七)交接班的主要内容有哪些? 1.所辖无人值守变电站运行方式; 2.缺陷、异常、事故处理情况; 3.两票的执行情况,现场遗留安全措施及接地线 情况; 4.所辖无人值守变电站维护、检修工作开展情况; 5.各种记录、资料、图纸的收存保管情况; 6.现场安全用具、钥匙、车辆及备品备件使用情 况; 7.上级交办的任务及其它事项。 (八)根据重要程度,将变电站分为哪类,都是 如何定义的? 1.一类变电站是指交流特高压站,核电、大型能 源基地(300万千瓦及以上)外送及跨大区(华北、华 中、华东、东北、西北)联络750/500/330kV变电站; 2.二类变电站是指除一类变电站以外的其它 750/500/330kV变电站,电厂外送变电站(100万千瓦 及以上、300万千瓦以下)及跨省联络220kV变电站, 主变或母线停运、开关拒动造成四级及以上电网事件 的变电站; 3.三类变电站是指除二类以外的220kV变电站,电 厂外送变电站(30万千瓦及以上,100万千瓦以下), 主变或母线停运、开关拒动造成五级电网事件的变电 站,为一级及以上重要用户直接供电的变电站; 4.四类变电站是指除一、二、三类以外的35kV及 以上变电站。 (九)倒闸操作的规定? 1.操作票管理应严格执行《安规》。 2.运维人员操作资格、接发令权限应经上级部门 批准并公布;运维人员调度业务联系资格应经相关调 控部门批准。 3.对于计划性作业,运维人员应根据调控中心下 达的操作预令,提前做好操作相关准备工作。 4.操作预令应由调控中心下达至相应的运维班。 运维人员对预令发生疑问时应及时与发令人联系。倒 闸操作时应以正式的调度指令为准。 5.运维人员根据调度预令填写操作票,审核无误, 到达需要操作的无人值守变电站,主动与调控中心联 系。调控中心将操作正令下达相应变电站现场,现场 运维人员接令复诵无误后,并与调度预令核对一致, 方可开始操作,发令复诵过程双方应录音。 6.运维人员开始操作前应告知调控人员,应避免 双方同时操作同一对象。 7.当操作发生疑问时,应立即停止操作,并向发 令人汇报。待发令人再行许可后,方可进行操作。在 恢复操作时运维人员必须重新进行核对,确认操作设 备、操作步骤正确无误。 8.操作结束后,运维人员应向发令人汇报,并与 调控人员做好运行方式的核对。 9.使用过的操作票由运维班专人统一整理、保存, 保存期至少1年。 (十)防误装置管理的规定? (1)运维人员负责变电站防误装置的管理,组织 人员定期进行巡视、维护、检修等工作,变电站现场 运行规程应明确对防误装置的使用规定; (2)凡新建、改建、扩建的变电站防误装置应做 到“三同时”,即与主体工程同时设计、同时安装、同 时投产。凡发现防误功能不满足“五防”要求的,运 维单位有权拒绝设备的投运; (3)高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁 装置。防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防 误操作闭锁装置应经本单位分管生产领导批准; (4)防误闭锁装置应保持良好的运行状态,发现 缺陷及时上报和处理。防误装置的巡视检查应与主设 备巡视同时进行; (5)电气设备的防误闭锁功能因故失去,暂时无 法恢复的,可加挂普通挂锁作为临时措施; (6)防误装置解锁钥匙应封存管理,并放置在固 定地点,每次使用应符合审批手续并填好相关记录。

无人值守变电站应急预案样本

无人值守变电站应 急预案

无人值守变电站事故应急处理程序 总工: 主管厂长: 生产科: 审核: 编制: 矸石电厂供电科 二〇一七年二月八日

无人值守变电站事故应急处理程序 南桥变电站、开闭所运行模式采取无人值守,有人巡检,集中监视,分散操作。在此运行模式下制定事故应急处理程序: 1、调度监视人员发现变电站报警、开关变位情况、保护动作等现象,立即向值班领导汇报异常及事故情况。 2、若单一变电站在周内工作日发生异常及事故时,值班领导组织带领上大班生产人员立即赶往事故变电站,南桥变电站40分钟赶到,开闭所30分钟赶到;若几个站同时发生异常及事故时,在人力不足情况下,处理顺序为:南桥变电站—开闭所—朱家河变电站。必要时值班领导应汇报上级领导。 3、若单一变电站在非周内工作日发生异常及事故时,值班领导组织带领操作队人员立即赶往事故变电站,南桥变电站40分钟赶到,开闭所30分钟赶到;若几个站同时发生异常及事故时,在人力不足情况下,处理顺序为:南桥变电站—开闭所—朱家河变电站。必要时值班领导应汇报上级领导。 4、、到达事故变电站,由操作人员检查设备并进行事故处理。 注:①在事故处理时,要有监护人员监护,防止走错间隔,发生误操作。 ②按照各变电站事故状态操作程序进行处理。 5、事故处理完毕后,操作人员必须对全站设备进行仔细检

查,确认设备运行正常,并详细汇报调度后,方可离开变电站。 6、值班领导询问调度室监视人员,监视画面是否正常,若正常后,本次事故处理结束。 7、事故处理结束后,操作人员必须及时收集、整理保护动作记录等资料,并填写记录。必要时向上级部门填写书面事故报告。 南桥变电站事故状态操作程序 一、全站失压 1、解除失压报警,(夜间投入事故照明)检查6KV设备无故障。 2、启动紧急解锁钥匙,拉开运行进线开关。 3、合上备用进线开关。 4、将运行情况汇报电调,执行电调命令。 5、供电正常后将电容器开关加入运行。 6、6KV母线分列运行时,若一回进线失压,拉开此失压进线开关,合上母联600开关转为另一回进线运行带全站负荷。 7、若两个电源均失压,汇报电调,值班员必须始终监视电压情况,迅速恢复供电,作好记录。 二、馈路开关跳闸 1、检查设备,复归综保装置动作信号。 2、过电流保护跳闸,强送一次,强送不成功,汇报电调,听

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求

无人值守变电站基本技术要求及监控中心基本技术要求 无人值守变电站基本要求 无人值守变电站的技术和设备选择应遵循“安全、高效、环保”原则,优先采用技术成熟、结构简单、自动化程度高、少维护的高可靠性产品。 无人值守变电站应保留必要的基本生活设施,具备完善的防火、防盗等措施。站内建筑应满足安全工器具等的存放需要。应适当考虑变电站检修、保电、防灾等特殊需要。在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。 无人值守变电站的继电保护及安全自动装置应选用性能稳定、质量可靠的微机型产品, 满足继电保护反措、设备标准化企业标准和有关规程规定要求,并应具备信息远传功能。无人值守变电站的自动化系统,应采用变电站计算机监控系统。变电站的信息采集应满足无人值守的运行要求。 无人值守变电站的通信配置应能支撑无人值守站各分系统对通信的需要。 原则上至调度和监控中心的通信配置应满足双通道的要求。 无人值守变电站的交直流电源设备应根据无人值守站的实际地理和交通条件考虑适当 提高配置,应具备远方监视和控制功能。 无人值守变电站应配置相应的视频安防、消防、环境监测等系统,并应能够实现远方监视和控制。 无人值守变电站的技术要求 无人值守变电站的技术要求首先需要满足常规变电站标准规范的规定,各项技术指标应不低于相关标准中的规定,无人值守变电站需着重提出的技术要求如下: 一、建筑 无人值守变电站在保留必要的基本生活设施前提下,可适当简化原常规变电站内的为人服务设施。变电站内建筑面积和功能设置应适当考虑变电站检修等特殊情况的需要。 无人值守变电站监控中心、操作队所在变电站应考虑适当增加建筑面积,满足生产和生活所需设施要求。 无人值守变电站的建筑物一楼应少设门窗,对于必要的门窗,应考虑实体防护措施。 二、一次设备 在保证电网可靠运行的基础上,应适当简化接线方式。所有一次设备必须安全可靠。应选用设计完善、工艺优良、运行业绩优异的产品。同一地区在同一电压等级上宜采用统一的接线方式和设备配置原则。设备的外绝缘配置应以污区分布图为基础,并考虑环境污染变化因素。对需要加强防污措施的,应采用大爬距定型设备。 无人值守变电站变压器在满足电网运行需要的情况下择优选取调压方式。500kV 主变压器宜选用无励磁调压变压器。主变压器和站用变压器采用有载调压开关的应具备远方调节功能。主变压器冷却系统等应可靠性高,维修量少,具备自动控制功能。 无人值守变电站的断路器、隔离开关、接地开关的主回路应接触良好,操动机构、储能机构、辅助接点应可靠,电动机回路等应故障率低。有条件的应优先选择气体绝缘组合电器(GIS)设备。 无人值守变电站的断路器应具备远控和近控功能,隔离开关、接地开关宜具备手动和电动功能,有条件的应优先选择电动操作。电动操作应具备受控站就地、远方操作和监控中心远方

变电站安全预警系统(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电站安全预警系统(标准版)

变电站安全预警系统(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1概述 1.1意义 随着电力系统体制改革的深入,电力系统普遍开展了"减人增效"、"提高供电水平和供电质量"、"创一流企业"的工作。无论是减人增效还是创一流企业,变电站都涉及了一个核心任务:变电站应实现无人值守。 这样,变电站必须解决以下几个问题: ?如何保证设备运行的可靠性问题; ?如何解决变电站无人值守后的安全管理问题; ?如何实现无人值守变电站的远程监视问题。 各种电压等级的变电站在运行过程中,现场安全成了十分突出的问题,特别是火灾、烟雾、非正常进入、电缆沟进水、小动物侵入电缆沟等关系到变电站安全运行的监控问题,靠操作队人员的正常巡视难以实现,必须建立一个安全稳定的运行环境,对变电站各种设备的

无人值守变电站系统方案

目录 一、综述 (2) 二、变电站视频监控系统需求分析 (2) 三、系统设计依据和原则 (4) 四、系统组成 (5) 4. 1远程图像监控系统基本功能设计 (11) 监控中心屏幕墙功能设计 (13) 4.2 变电站监控前端部分 (14) 4.2.1硬盘录像机 (14) 4.2.2 外围监控设备 (15) 4.3.1 远程监控中心网络接口 (16) 4.3.2 系统服务器 (17) 4.3.3 值班员工作站 (17) 4.3.4 其它设备 (17) 五、系统总体功能、性能指标和特点 (18) 5.1 系统总体功能 (18) 5.1.1 实时图像监视 (18) 5.1.2 语音功能 (19) 5.1.3 本地及远程控制 (19) 5.1.4 录像功能 (19) 5.1.5 报警功能 (20) 5.1.6用户管理功能 (21) 5.1.7设备管理功能 (22) 5.1.8日志管理功能 (23) 5.1.9网络存储与检索功能 (24) 5.1.10远程应急指挥功能 (25) 其它功能 (25)

一、综述 随着无人值守变电站管理模式的推广,变电站巡检制度的建立,在巡检中心、集控中心(集控站)等相关部门通过现有的电力通信网对所属变电站实现远程实时图像监控、远程故障和意外情况告警接收处理,可提高变电站运行和维护的安全性和可靠性,并可逐步实现电网的可视化监控和调度,使电网调控运行更为安全、可靠。 TYL-NMS电力变电站远程视频报警监控系统解决方案针对变电站内的如下目标实施实时监控报警上传: 实现对变电站区域内场景情况的远程监视、监听; 监视变电站内变压器环境、断路器等重要运行设备的外观运行状态 监视变电站内CT、PT、电缆接头和绝缘子等高压设备的外观状态; 监视变电站内隔离开关和接地刀闸的分合状态; 监视变电站内其他充油设备、易燃设备的外观状态; 监视变电站内主要室内环境(主控室、高压室、电容器室、独立通信室等)的情况; 实现变电站站内关键部位防火、防盗自动监视,可进行周边报警联动。二、变电站视频监控系统需求分析 电力行业变电站远程图像监控系统不同于普通工矿企业、居民小区的本地监控,它是一种网络化视频监控系统。变电站位置分散,而管理与使用相对集中,在系统实施前需要进行统一的规划,制定一个系统平台,充分考虑变电站视频监控系统的自身特点。 1、经过几年的建设,有些变电站已经陆续安装了纯本地的或小范围联网的分散视频监控系统,这些系统的规模较小,通常是各变电站独立工作,或几个变电站的联网监控。由于各系统分别由不同厂家实施,变电站前端设备种类繁多,

相关文档