第一章概述

1.1 项目概况

1.1.1 项目背景

现在城市生活垃圾处理方法有三种:填埋,焚烧和回收利用。焚烧需要垃圾有一定的热值,并且对垃圾成分有很高的要求,处理费用相对较高;回收利用更是一种费用高并且对于分类和后期处理有很高要求的一种方法;填埋是近年来城市生活垃圾处理用的比较多的方法,因为它对与经费要求不是很高,对于处理也不是很高科技化,并且卫生填埋会产生一些可以利用的东西,例如:填埋产生的气体,填埋产生的渗滤液经处理后可以回收利用。

中山市每天产生的垃圾量是600吨,是一个很大的数字,如果处理不当,会对城市有很大的污染。基于对中山市城市生活垃圾的分析,并综合考虑城市整体规划等要求,拟在中山市东南方向建一个垃圾卫生填埋场。

1.1.2 项目组成

本设计为初步设计,包括如下内容:

1. 垃圾卫生填埋场:包括总平面布置,填埋工艺,渗滤液收集导排工程,渗滤液处理工程,地下水导排系统,填埋气体收集与利用设计,环境监测设计,封场工程等。

2. 垃圾处理场场内相关公用配套工程。例如:道路工程,围墙与绿化工程,给水工程,消防工程,防洪系统工程,通讯工程,电气工程等。

1.1.3服务范围和规模

结合中山市总体规划,本工程服务范围为该市部分城区的生活垃圾。该市垃圾填埋场的服务年限为15年,年均垃圾处理量为19.21万吨/年;填埋场库容:136.33万米3;渗滤液处理规模:295.38米3/天;调节池容积:2726.76米3。

1.1.4主要工程和技术指标

本工程的技术指标见表1-1。

表1-1 工程技术指标

序号项目名称单位数量备注

1 垃圾年平均处理量万吨/年19.21 日处理600吨

2 填埋库容万米3136.33

3 使用年限年15

4 占地面积万米223.4

5 管理区万米2 2.091

6 填埋库区万米211.86

7 渗滤液处理规模米3/天295.38

8 渗滤液处理标准GB8978-1996三级

9 调节池容积米32726.76

1.2 设计原则和依据

1.2.1设计原则

城市生活垃圾处理作为城市环境治理项目,应在城市总体规划的指导下,合理选择场址、处理工艺,严格控制产生二次污染,防止对环境造成新的污染。本设计主要遵循以下原则:

1) 从经济学上看,此填埋场满足一定的库容量,能容纳600t/d的垃圾处理量;附近有公路,场址交通方便,运距合理;场址周围有相当数量的粘土石料,用于天然防渗层和覆盖层的粘土等。

2) 从工程学方面看,场地有适当的自然地形作为填埋空间其地形、地貌及土壤条件适当;天然地层渗透性系数达到9*10-4 m/s ,并且场底表土厚度0.8-4.8m不等,平均2.2m。所以具有一定的厚度,其地质条件很好;场址地下水稳定水位埋深0.8m,确保了地下水的安全;场址蒸发量大于降水量,不位于台风经过的地区,其暴雨发生率也较低,位于大气混合扩散作用的下风向,即气象条件适当。

3) 从环境学上看,场址远离居民区,且位于居民区的下风向对居民区的影响也较小。

4) 从政策法规上看,此填埋场的建立符合城市发展规划,符合当地城市环境卫生事业发展规划要求。

5)贯彻国家有关方针政策,在城市总体规划指导下,从当地垃圾资源的实际情况

出发,统筹兼顾垃圾资源的综合利用和合理利用,搞好能源转化,提高利用率,减少占地,逐步实现垃圾处理无害化、减量化和资源化,以取得较好的社会效益、环境效益和经济效益。

6)坚持因地制宜,从实际出发选择合理的技术方案,走符合国情的路子。根据国家的垃圾处理技术政策,结合本地区的实际情况,寻求垃圾处理的技术和模式,形成多类型、多层次的配套技术。

7)坚持科学态度,积极采用新工艺、新材料、新设备,不断改进及完善垃圾处理设施的建设,为环卫事业的发展提供技术保障。

8)从实际出发,正确处理需要与可能、近期与远期的关系,做到远近结合、量力而行、留有余地、务求实效。

1.2.2设计依据

1、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》

2、《生活垃圾填埋生物处理技术》

3、《生活垃圾卫生填埋技术》

4、《城市固体渗滤液处理与处置》

5、《城市固体废物管理与处理处置技术》

6、《三废处理工程技术手册》

7、《聚乙烯(PE) 土工膜防渗工程技术规范》

8、《生活垃圾填埋污染控制标准》

9、《固体废物的处理与处置》

10、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》

第二章工程建设规模与处理工艺

2.1卫生填埋处理工艺

2.1.1 工艺的确定

城市垃圾填埋和处置过程可以看成是一个“最大限度的利用自然和分解机制”的过程。从这种观点出发填埋场可以被分为好氧性填埋场、厌氧性填埋场和准好氧性填埋场。

好氧性填埋场是用鼓风机直接向填埋场中鼓风填埋场,这种填埋场需要动力,运行费用高;厌氧性填埋场是空气无法进入填埋场内部,在填埋体内部形成厌氧状态,垃圾中的有机物厌氧分解;准好氧性填埋场是改良型的厌氧性填埋场,不需要鼓风设备,只需增大排气排水管径,扩大排水和导气空间,使排气管与渗滤液收集管相通,使得排气和进气形成循环,并在填埋地表层、集水管附近和排气设备附近形成好氧状态,促进有机物分解。根据现有资料并考虑投资运营成本,本市宜采用平原型的准好氧性填埋场。

卫生填埋是采取防渗、铺平、压实、覆盖等方式对生活垃圾进行处理和对气体、渗滤液、蝇虫等进行治理的垃圾处理方法。该市生活垃圾卫生填埋场属于《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》规定的Ⅱ类(Ⅱ类:500万m3≤总容量<1200万m3)、Ⅱ级(Ⅱ级:500 t/d ≤处理能力<1200 t/d)。垃圾填埋场,它应该满足以下要求:

1. 防渗处理工程措施必须保证填埋场内垃圾堆体与外界的水环境隔离,其中防渗层的渗透系数必须小于10-7cm/s,以减少对地下水和土壤的污染。

2. 填埋场必须有效的控制填埋气体,防止甲烷气体爆炸。我们采取收集并且回收利用。对不能利用的甲烷气体应引出地面进行燃烧处理。

3. 填埋场渗滤液导排系统应能有效的收集填埋场内的渗滤液,经预处理后输送到指定的污水处理设施,经过处理并达到相应的排放标准后排入水体。

4. 填埋作业应分层铺盖、填埋、压实,并尽可能做到当日覆盖。填埋作业过程中要采取措施防止蚊蝇的孳生。

2.1.2填埋作业流程

因为场地是高低起伏的地面,所以须先对场地作平整。将场地平整为一个平地,为所设计的“平原型垃圾填埋场”做准备。

场底的平整一方面是清除所有的植被及表层耕植土,确保所有软土、有机土和其他所有可能降低防渗性能和强度的异物被驱除,所有裂缝和坑洞被堵塞;另一方面是配合场底地下水的收集导排、渗滤液收集导排及填埋区内部雨水的收集导排而布设的。一般是要求不小于2%的坡度坡向垃圾坝,位于填埋区底部的黏土层压实度不得小于93%,同时还要求对场底进行压实,其压实度不小于90%。边坡的平整,大部分填埋场边坡为含碎石、砂的杂填土和残积土,坡面植被丰富,山坡较陡,边坡稳定性较差且垂直高差较大。边坡平整一是为了避免地基基础层内有植物生长;二是考虑填埋区防渗处理需要建设锚固平台,以利于膜的锚固,有时在通往填埋区底部需临时设计道路,来完成填埋作业,也需设锚固平台。一般情况下,边坡坡度取1:4,局部陡坡应缓于1:2,否则做削坡处理;位于填埋区边坡的黏土层压实度不得小于90%。锚固沟回填土基础必须夯实,应尽量减少开挖量。平整开挖顺序为先上后下。

填埋场的作业方式实行分区分单元填埋,以分区分单元填埋为前提,然后再来考虑分层的填埋作业。为最大限度防止污染扩散,填埋作业过程中,正在进行填埋作业的子填埋区是裸露的,日覆盖采用膜覆盖,其他的区域均为中间覆盖或临时封区。

首先进行的作业的是整平后的一区填埋库区底部,在实际进行填埋作业的过程中,要考虑是和填埋作业库区临时作业道路结合起来实施。第一次到达的填埋作业高度为距离整平绝对标高6.5m而后开始第二层填埋作业单元的设置。

随着填埋作业高度的增加,可利用的填埋作业有效面积也在增加,这时为气体利用提供方便,已经经过临时封场的填埋单元可以通过导气石笼中间的垂直气井,将导气管和周围的移动式集气站连接起来,就可以对气体进行再利用了。

整个填埋区的作业顺序是:先一区、二区(一区面积为75739.12m2,二区为37869.56m2) ,然后开始二期工程。填埋二期工程作业时,和填埋一区形成新的水平面积,继续向上作业。其填埋作业工艺流程如图2-1所示。

垃圾车性质检查和计量卸料推铺压实灭蝇

沼气导排沼气发电

日覆盖

污水收集

达标排放和利用

终场覆盖种植绿化

返回图2-1 填埋作业工艺流程图

2.2 工程建设规模

2.2.1填埋场总库容

填埋场单位库容的垃圾压实密度取值为900kg/m 3 ,覆土用量按垃圾库容量的1/4计算。[1]根据填埋场单位库容的垃圾压实密度、覆土用量和服务年限内的垃圾处理总量可计算出该市垃圾填埋场的总库容。服务年限内人均年垃圾产量为470.03Kg/(人·年),经过机械压实、自然沉降和生物降解之后,垃圾堆体的总体积为

408511470.0315900??=106.68万m 3,加上1/4的覆土体积408511470.03

159004

??=?91.25万

m 3,故填埋场总库容为106.68+91.25=197.93万m 3。 2.2.2 填埋场工程设计规模

该市垃圾填埋场的服务年限为15年,年均垃圾处理量为19.21万t/an ,日均垃圾处理量为600t/d ,填埋场总库容为136.33万米3。

第三章总体设计

3.1 垃圾填埋场的总平面图规划

按照15年使用寿命,400千克/米3的容重比,封场时的垃圾体积约为136.33万立方米。初步设定垃圾堆体高43.2米左右,占地约11.36万平方米。考虑到污水处理区,沼气发电区,综合办公楼,民用宿舍,道路,绿化等的占地面积,划出了一块360m宽650m长的区域作为整个垃圾填埋场的占地,总占地面积为 23.4万㎡。

为使场区形成较好的生产、生活和管理的环境,整场分为管理区、污水处理区和填埋区三大部分。

管理区布置在场区的东侧,设有综合楼、机修间、车库、仓库、职工宿舍和食堂、浴室,是全场的行政管理中心和职工生活基地。管理区占地约2.091万㎡,区内设绿化带。

污水处理区布置在场区的东北部。

填埋区布置在场区的西侧,占地面积为11.86万㎡,其中填埋坑面积为11.36万㎡。填埋区分为两个区,一区为7.57万㎡,二区为3.79万㎡,为了满足填埋规范及工艺的要求,场区内设置2个监测井,用于监测地下水质。

在管理区和场区北侧设置大门,管理区大门与进场道路相连,东侧大门处设置门卫处和地磅房,并与垃圾专用车道相连。内部交通组织流畅,道路环行贯通,满足工艺、消防要求,既便于管理,又有利于生产、生活、交通与人流的安全。

沿管理区外侧设置围墙。围墙高2.5m,长为138.07m,宽为294.17米。

场区道路两侧、管理区应做好绿化。道路两侧种植乔木,堆肥区、管理区以常绿灌木为主,辅以草皮、花卉。封场的填埋区选用易生长的浅根树种、灌木和草本作物为主。

3.2 封场设计

按“单元式”填埋作业方式依次重复操作至设计填埋高程时,需进行最终覆盖,其目的在于减少雨水的渗入,进行填埋场生态恢复。

本填埋场的最终覆盖系统从上到下分别为:15cm带有会浅根植被的表土层,60cm 保护层,HDPE土工膜,土工网排水层,45cm压实粘土层。封场后顶面坡度为2%,以利于降雨的自然排放。终期覆盖营养土采用填埋区内挖方耕植土或自场外运进,终期覆盖粘土根据实际情况从库外取用。

1) 15cm带有会浅根植被的表土层:其作用于促进植物生长并保护屏障层,提供一定的持水能力。

2) 60cm保护层:其作用为将渗入覆盖层的水分贮存起来直到通过植物的蒸腾作用散失;将垃圾和掘地动物以及植物根系隔离开来;使人和垃圾接触的可能性减少;保护覆盖系统中下面各层免受过度干湿交替和冰冻的影响而导致覆盖材料破裂损坏;侧向排水。

3) HDPE土工膜:采用与基础衬垫系统的防渗材料一致的2.0mm光面高密度(HDPE)膜,使其与上下方的粘土层结合形成复合防渗结构。

4) 土工网排水层:采用有土工布滤层的土工网,其作用为降低其下面屏障层的水头,从而使渗过覆盖系统的水分最小化;降低覆盖材料中孔隙水的压力,提高边坡的稳定性。

5) 45cm压实粘土层:压实粘土的还是具有一定的防渗作用,与HDPE土工膜结合使用,既经济又方便。

3.3填埋场纵剖面图

根据填埋场单位库容的垃圾消纳量、覆土用量和服务年限内的垃圾处理总量计算出垃圾填埋场的总库容,服务年限内垃圾,经过机械压实、自然沉降和生物降解之后,垃圾堆体的总体积,结合各方面的参数,确定了15年垃圾总量为109.06万米3。

3.3.1设计分区

在设计填埋场纵剖面图时,首先根据垃圾总量,结合填埋场的面积,综合考虑各方面的因素,计算确定垃圾相对于零高程的堆高为43.2m。

由于本填埋区共分两个区,在设计过程中,从两边向中间,每边分别设计了三个作

业单元,分了三个层次,每个层次均达到设计规范要求。填埋采用单元、分层作业,填埋单元作业工序为卸车、分层摊铺、压实,达到规定高度后进行覆盖、再压实。

每层垃圾摊铺厚度根据填埋作业设备的压实性能、压实次数及垃圾的可压缩性确定,按规范要求,厚度不超过60cm,且从作业单元的边坡底部到顶部摊铺;垃圾压实密度按照900kg/m3设计计算。每天600吨,一个单元格满足1—2周的工作量,即可算出总共有117个单元格。

填埋单元格个数 n = 109.0610000

116.85 6001000

14

900

?

=

?

?

每一单元的垃圾高度均在5m~7m的范围内,最高不超过8m。填埋单元根据日产垃圾实际进场量确定,以每日进场量为一个单元,当日垃圾当日覆土,每一单元垃圾厚度2.3m,覆土厚度0.2m,覆土材料采用开挖土,即平均每单元压实后连覆土共厚2.5m。每一个单元垃圾分层碾压,逐步升高的垃圾堆体高出填埋坑上坑口部分,应堆成斜坡面,坡度应为1:4(高:水平)。

填埋区建设过程中修整的表层土应集中贮存堆放,用作单元覆盖土和终期覆盖贫瘠土,以减少自然取土量,从而降低填埋场运行费用。

第四章防渗导气系统

4.1防渗系统

4.1.1 防渗结构

防渗工程是垃圾卫生填埋场工程最关键的部分,卫生填埋场的防渗处理包括水平防渗和垂直防渗两种方式,对于特殊的地质构造,填埋场防渗处理一般要考虑采用水平防渗和垂直防渗两种方式相结合。但是对于本填埋场而言,是平原型填埋场,整体用垂直防渗没有实质用处,所以采用水平防渗。在填埋场的底部和侧边铺设人工防渗材料或者天然防渗材料,防止填埋场渗滤液污染地下水和填埋场气体无法释放,同时也组织周围地下水流入填埋场内。填埋场防渗材料主要有两种,一种是天然防渗材料,即黏土防渗层或黏土与膨润土混合防渗层;另一种是人工防渗材料,根据填埋场渗滤液收集系统、防渗层和保护层、过滤层的不同组合,一般可分为单层衬垫防渗系统、单层复合衬垫防渗系统、双层衬垫防渗系统和双复合衬垫防渗系统。

佛山地区的土壤渗透系数在9*10-4cm/s ,如果直接用来填埋垃圾,而不采取防渗措施,将对地下水的卫生安全造成威胁。必须设置人工防渗系统。综合考虑本场地为双层结构水文地质类型,含水层埋藏较浅,富水性一般,以粘性土为主,且粘土厚度较为稳定,天然条件下松散层粉的防渗、防污性能较为良好,所以采用单层复合衬里防渗系统。

在设计防渗排渗系统时,边坡坡度取为1:2。填埋库区底部纵、横向坡度均取为2%。

单层复合衬里系统组成(从下至上):

1)库区底部:

基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE土工膜、膜上保护层、渗滤液导流层、土工织物层、垃圾层,见图4-1。

图4-1 复合衬里(库区底部)系统示意图

2)库区边坡:

基础、地下水导流层、膜下防渗保护层、HDPE 土工膜、膜上保护层、渗滤液导流与缓冲层、垃圾层,见图4-2。

图4-2 复合衬里(库区边坡)系统示意图

防渗系统厚度见表4-1

垃圾层 土工织布层

渗滤液导流层(650mm ) 膜上保护层 HDPE 土工膜

膜下防渗保护层

(粘土厚度1500mm 、渗透系数不大于1.0×10-7

cm/s )

地下水导流层(600mm )

基础

垃圾层

渗滤液导流与缓冲层 膜上保护层 HDPE 土工膜

膜下防渗保护层

(粘土厚度1500mm 、渗透系数不大于1.0×10-7

cm/s )

地下水导流层(600mm )

基础

表4—1 防渗系统厚度

过滤层土工织布层

主滤液收集层厚度为650mm碎石导流层

保护层500g/m2土工布层

主防渗层 2.0mm毛面高密度(HDPE)膜

保护层1500mm粘土膜下防渗层

构建底面地基土

本工程采用2.0mm厚度的高密度聚乙烯(HDPE)膜较为适当。HDPE膜毛面贴紧边坡坡面,以利于HDPE的稳定。

4.2 渗滤液收集

渗滤液收集系统及处理系统应包括导流层、盲沟、集液井(池)、调节池、泵房、污水处理设施等。

含量应不大于10%)、高密度聚乙烯(HDPE)盲沟宜采用砾石、卵石、碴石(CaCO

3

花管等材料铺设,结构为石料盲沟、石料与HDPE管盲沟、石笼盲沟等。石料的渗透系数采用1.0×10-3cm/s,厚度为50cm。HDPE管的直径干管为250mm,支管为200mm。导渗管开孔率应保证强度要求。管径250mm,每45度开孔,一共一周有7个花孔,间隔200mm。

集液井(池)宜按库区分区情况设置,并宜设在填埋库区外部。

调节池容积应与填埋工艺、停留时间、渗滤液产生量及配套污水处理设施规模等相匹配。

集液井(池)、调节池及污水流经或停留的其它设施均应采取防渗措施。

渗滤液经场内处理后,按三级排放标准排入城市污水处理厂。

因为库区底面积大,设两个填埋分区,用分区坝隔开。并且为了减少渗滤液污染面积和污水处理厂的负荷,设两个集液井分别收集两个分区的污水,污水由两条主盲沟分别导向两个集液井。

集液井设在填埋库区外面,与调节池相连。从节省能源的角度分析,由于一分区最先填埋,收集其污水的一号集液井最早投入运行,所以应最靠近调节池,二区集液井紧靠一号集液井。

4.3填埋气体收集与利用设计

4.3.1填埋气体的主要组成

填埋气体中主要气体包括甲烷、二氧化碳、氨、一氧化碳、氢、硫化氢、氮和氧等。其中最主要的是甲烷和二氧化碳气体。它的典型特征为:温度达43~49℃,相对密度约1.02~1.06,为水蒸气所饱和,高位热值在15630~19537kJ/m3。

4.3.2 填埋气体收集方式

本工程采用填埋气体(LFG)主动控制系统,即在填埋场内铺设一些垂直的导气石笼,用管道将这些导气井连接至抽气设备,利用抽气设备对导气井抽气,将LFG抽出来。

填埋气体主动控制系统如下图4-3所示。

抽气站

去上网发电火炬

集气管网

图4-3 填埋气体主动控制系统示意图

填埋气体主动控制系统主要由抽气井、集气管、冷凝水收集井、和泵站、真空源、气体处理站以及气体监测设备等组成。

4.3.3 冷凝液收集和排放

填埋气体在输送过程中,会逐渐变凉而产生含有多种有机和无机化学物质及具有腐蚀性的冷凝液。这些冷凝液能起管道振动,限制气流,增加压力差,阻碍系统运行。为此要设置冷凝液收集系统,一般冷凝液收集井安装在气体收集管道的最低处,避免增大

压差和产生振动。冷凝液收集井布设间距80m,管道的角度为3%。冷凝液收集后流入调节池做统一处理。

4.3.4气体输送系统

收集的气体最终汇集到总干管,经鼓风机将其输送到燃气发电厂。其输送管道材料采用PE。

4.3.5 填埋气体的利用

因填埋场工程较大,处理的垃圾量也较大,产生的沼气数量可观,持续的时间长,所以本工程主要把填埋气体用作发电。其总的气体处理与利用工艺流程见下图4-4所示。

图4-4 填埋气体的处理与利用工艺流程

第五章渗滤液处理系统5.1 垃圾渗滤液

5.1.1 垃圾渗滤液产生量估算

渗滤液的产生量以

Q=(C

1×A

1

+C

2

×A

2

) ×i×10-3

式中 Q---表示渗滤液日流量,m3/d;

A 1,A

2

----表示正在填埋及地表水不易排除的面积和已完成填埋且地表水可排除的面积,m2;

C 1,C

2

---综合填埋场渗滤液水量各影响因素的系数,其中一般C

1

取0.5,C

2

取0.3-0.4;

i---表示最大年或月降雨量的日换算值,mm/d;

中山年均降雨量1120.8毫米,且多集中在6-8月,最大年降水量换算系数为6.0。渗滤液的产生量以6-8月的日均降雨来计,填埋场分两个区,一区面积为75739m2,二区为37869m2。

A

1

=75739m2

A

2

=37869

q

1

=10-3×(75739×0.5+37869×0.3)×6=295.38m3/d

q

1

=10-3×(75739×0.5+37869×0.3)×1120.8÷365=151.17m3/d

由此确定污水处理厂的最大日处理量为295.38m3/d,最小日处理量为151.17m3/d。

5.2垃圾渗滤液处理工艺方案

从国内外渗滤液水质监测将资料分析,渗滤液中BOD

5

/COD=0.2~0.8。开始时填埋场的渗滤液生化性较好,但随着时间的推移,其生化性将逐渐降低。城市生活垃圾卫生填埋场渗滤液属于含氮量高、有机物浓度高的污水,其流量和负荷在不断变化。故本工程采用SBR工艺处理渗滤液。

5.3 工艺设计

5.3.1 SBR 工艺

SBR 工艺,亦称序批示活性污泥法或间歇式活性污泥法,它是从Fill & Draw 反应器发展而来的。作为SBR 工艺的最初形式,Fill & Draw 反应器工艺简单,运行稳定等优点。

SBR 的污水处理机理与活性污泥法相同。SBR 是在单一的反应器内,按时间顺序进行进水、反应、沉淀、排水、闲置五个阶段的操作,从进水到待机为一个周期。这种周期周而复始,完成序批式处理。SBR 技术基本运行操作见图5-1。

图5-1 SBR 技术基本运行操作

渗滤液处理流程见图5-2。

调节池厌氧

SBR系统

混凝

城市污水处理场

达标排放

吹脱后期达到进城

三级污水处理厂指标

后直接排入

污泥

填埋场

污泥

填埋场

图5-2 渗滤液处理工艺

渗滤液处理厂要求渗滤液的水质水量尽可能的稳定,因此在渗滤液处理设施的前端,设置水质水量调节池显得极为重要。常规的污水处理调节池一般是调节均化一天的水量,因而水力停留时间均小于24h。

渗滤液的产生量:

Q=(C

1×A

1

+C

2

×A

2

) ×i×10-3

式中Q---表示渗滤液日流量,m3/d;

A1,A2----表示正在填埋及地表水不易排除的面积和已完成填埋且地表水可排除的面积,m2;

C 1,C

2

---综合填埋场渗滤液水量各影响因素的系数,其中一般C

1

取0.5,C

2

取0.3-

0.4;

i---表示最大年或月降雨量的日换算值,mm/d;

中山年均降雨量1120.8毫米,且多集中在6-8月,最大年降水量换算系数为6.0。渗滤液的产生量以6-8月的日均降雨来计,填埋场分两个区,一区面积为75739m2,二区为37869m2。

A

1

=75739m2

A

2

=37869

q

1

=10-3×(75739×0.5+37869×0.3)×6=295.38m3/d

q

1

=10-3×(75739×0.5+37869×0.3)×1120.8÷365=151.17m3/d

由此确定污水处理厂的最大日处理量为295.38m3/d,最小日处理量为151.17m3/d。

中山的最大的日降雨量为82mm,则:

Q

1

=82×(75739×0.5+37869×0.3) ×10-3=4036.89 m3/d

得出q

1

确定调节池的容量为2400m3 。

取调节池的有效水深为3.0m,池宽为20m,池长为40m。

参考文献

[1] 高忠爱.固体废物的处理与处置[M].北京:高等教育出版社,2005年3月.

[2] 杨玉楠.固体废物的处理处置工程与管理[M].北京:科学出版社,2004年7月.

[3] 宁平.固体废物处理与处置实践教程[M].北京:化学工业出版社,2005年7月.

[4] 李国鼎. 固体废物处理与资源化[M]. 北京:清华大学出版社,1990.

[5] 沈东升.生活垃圾填埋生物处理技术[M].北京:化学工业出版社,2003年5月.

[6] 张材生. 环境工程专业毕业设计指南[M]. 北京:中国水利水电出版社,2003.

垃圾填埋场设计说明书

目录设计说明书 1、绪论 生活垃圾 生活垃圾处理与处置方法 卫生填埋场概述 2、工程概况 项目背景 项目设计原始资料 项目设计要求 设计计算书 3、填埋场的选址 选址的考虑因素 选址的程序 地址的选定与所需的容积 4.填埋场的地基与防渗 填埋区基底工程 填埋场的防渗系统 防渗材料 防渗系统的构造 5. 渗滤液的产生及收集处理 垃圾渗滤液概念和来源

垃圾渗滤液的水质特征 渗滤液收集系统 渗滤液产生量的计算 渗滤液调节池设计 6.填埋气体的产生与收集处理 填埋气的组成 填埋气体产生量的预测 填埋场气体的收集与导排 7.终场覆盖 填埋场封场系统设计 填埋场封场后的土地回用 8.封场后续工作 结语 参考文献 附图 主要符号说明 1、绪论 生活垃圾概述 生活垃圾,是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。生活垃圾一般可分为四大类:可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。 城市生活垃圾亦称城市固体废物,是由城市居民家庭、城市商业、餐饮

业、旅馆业、旅游业、服务业,以及市政环卫系统、城市交通运输、文教机关团体、行政事业、工矿企业等单位所排出的固体废物。其主要组成为:厨余物、废纸屑、废塑料、废橡胶制品、废编织物、废金属、玻璃陶瓷碎片、庭院废物、废旧家用电器、废旧家具器皿、废旧办公用品、废日杂用品、废建筑材料、给水排水污泥等。 固体废物,特别是有害固体废物,如处理、处置不当,其中的有害物质可以通过环境介质——大气、土壤、地表或地下水体进入生态系统形成污染,对人体产生危害,同时破坏生态环境,导致不可逆生态变化。 (1)对土壤环境的影响:固体废物不加利用,任意露天堆放,不但占用一定的土地,导致可利用土地资源减少,而且如填埋处理不当,不进行严密的场地工程处理和填埋后的科学管理,容易污染土壤环境。 (2)对水体环境的影响:固体废物可随地表径流进入河流湖泊,或随风迁徙落入水体,从而将有害物质带入水体,杀死水中生物,污染人类饮用水水源,危害人体健康;固体废物产生的渗滤液危害很大,它可进入土壤污染地下水,或直接流入河流、湖泊或海洋,造成水资源的水质型短缺。 (3)对大气环境的影响:对方的固体废物中的细微颗粒、粉尘等可随风飞扬,进入大气并扩散到很远的地方;一些有机固体废物在适宜的温度和湿度下还可发生生物降解,释放出沼气,在一定程度上消耗其上层空间的氧气,使植物衰败;有毒有害废物还可发生化学反应生成有毒气体,扩散到大气中危害人体健康。 生活垃圾处理与处置方法 焚烧法是一种高温热处理技术,即以一定量的过剩空气与被处理的有机

固废课程设计:垃圾填埋场课程设计

Content 前言 (1) 1、绪论 (3) 1.1生活垃圾概述 (3) 1.2生活垃圾处理与处置方法 (4) 2、工程概况 (5) 2.1工艺选择 (5) 2.2项目设计原始资料 (6) 2.3项目设计要求 (8) 3、填埋场的选址 (8) 3.1场址禁设地区 (8) 3.2选址条件 (9) 3.3场址比选与场址确定 (9) 3.4地址的选定与所需的容积 (10) 4.填埋场的地基与防渗 (12) 4.1防渗工程 (12) 4.2水平防渗 (12) 4.3垂直防渗 (16) 5. 渗滤液的产生及收集处理 (18) 5.1垃圾渗滤液概念和来源 (18) 5.2垃圾渗滤液的水质特征 (18) 5.3渗滤液收集系统 (19)

5.4渗滤液产生量的计算 (19) 5.5工艺选择 (21) 6、填埋气体收集导排及利用 (21) 6.1填埋场封场系统设计 (21) 7、填埋作业设备选择 (22) 7.1推土摊铺设备的选择 (22) 7.2压实设备的选择 (22) 7.3取土设备的选择 (23) 7.4喷药和洒水设备的原则 (23) 7.5其他设备的选择 (23) 8、封场工程 (24) 8.1填埋场的封场系统设计 (24) 8.2填埋场封场后的土地回用 (25) 9、环境保护与检测 (26) 附图 (27)

前言 一、设计目的 进一步加强对固体废物固体废物处理与处置课程的认识,通过工程设计训练,强化课堂知识,培养解决复杂工程问题的能力。 二、设计内容 1、城市生活垃圾填埋场的场址选择和总体设计(填埋区库区场底工艺平面布置图、库区堆填规划平面布置图); 2、填埋场防渗系统设计(包括场底防渗结构布置图、库底与边坡防渗结构布置图、边坡锚固平台处防渗结构布置图、库区周边锚固沟处防渗结构布置图,封场); 3、垃圾渗滤液处理系统设计(包括工艺流程选择、主要构筑物尺寸、主要设备选型)。 三、设计条件 1、设计题目:阳江市600吨/天城市生活垃圾卫生填埋场主体设计 2、原始数据及操作条件要求:规划用地总面积247400平方米,填埋高度45米。 四、主要工作内容 1、城市生活垃圾填埋场的场址选择和总体设计; 2、填埋场防渗系统设计; 3、垃圾渗滤液处理系统设计; 4、绘制符合规范的工程图; 5、编制课程设计说明书。

垃圾填埋场工程施工组织设计方案

垃圾填埋场工程项目施工组织设计方案

第一章编制说明 一、编制依据 1、某某省某某县生活垃圾卫生填埋场(二次公告)工程总承包施工招标文件。 2、某某省某某县生活垃圾卫生填埋场(二次公告)工程设计图纸。 3、现行国家有关施工规范、验收标准。 4、现行国家及地方有关施工管理规定。 5、现场实地踏勘情况及业主提供的相关资料。 6、本公司质量体系文件及技术、设备装备能力。 二、编制目标 1、质量目标 某某省某某县生活垃圾卫生填埋场(二次公告)工程施工质量达到现行国家施工验收规范合格标准。 2、安全目标 ①负伤频率≤3‰,重伤频率≤0.3‰,杜绝重大伤亡事故。 ②按照国家建筑施工安全检查标准(JGJ59-99)和某某县有关规定,确保施工现场安全达标合格率100%。 3、工期目标 经公司反复权衡,既要体现工期快,有一定的先进性,但也不能脱离现实的客观实际情况,本工程按业主要求准时投入施工,计划日历总工期381日历天,计划于2016年11月14日开工,2017年11月30日完工,工程施工总工期为381日历天。具体工期安排详见《施工控制进度计划网络图》。 第二章施工准备及布置 一、施工准备 施工前的准备工作是保证施工顺利进行的基本前提,按规定,如果施工前的准备工作经监理工程师审核后而未达到合同规定的要求,则不予批准开工。因此,必须认真按规定要求做好。准备工作的内容主要包括:组织准备、技术准备、材料准备、劳动力准备和施工机具准备等方面。 二、组织准备 我公司针对此工程严格实行“项目法”施工,实行项目经理责任制,项目经理将对

质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。 项目管理机构组成表 A、项目经理:

垃圾填埋场渗滤液处理方案设计

垃圾处理场 渗滤液处理工程方案 二〇一六年三月

一、工程概况 1、项目简介 根据《中华人民共和国环境保护法》规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令《建设项目环境保护设计 规定》及有关法规的规定,需对生产和生活垃圾进行有效治理或综合利用。 在睢县城建局领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心下,决定对睢县垃圾填埋场垃圾渗滤液进行升级改造,减轻渗漏废水对附近水环境的污染、保护人民身体健康、改善人类的环境卫生条件,使其达到2008年4月2日国家重新颁布的《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准后排放,故提出此方案。 设备采用预处理+硝化+反硝化+MBR+NF+RO处理工艺,配有自控系统装置,有自动切换,报警功能。对垃圾渗滤液设施、设备和工艺进行方案设计,以供各方决策和参考。 为严格遵守有关环境法规,保护环境,本着经济建设和环境保护同步进行的“三同时”原则。我单位受投资者邀请,在进行初步调研,并经多项垃圾渗滤液成功的实践经验的基础上,编制该垃圾填埋场渗滤液设计方案,以供有关部门决策、实施。为了保护水体环境不受垃圾渗滤液影响,针对该垃圾填埋场渗滤液具体水质的特点,本方案拟采用常规的“预处理+硝化+反硝化 +MBR+NF+RO处理”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,日常费用低廉,出水稳定。

2、设计要求: 遵守国家对环境保护、垃圾填埋场渗滤液治理的制定的法规、标准及规范,服从单位的总体规划,执行各种相关的标准和规定;节约能源,最大限度降低运行费用;延长设备的使用寿命。 3、方案设计原则: 1. 水质 工程出水水质必须达到2008年7月1日实施的《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)版新标准表2中的排放限值 2. 设计原则 1)严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地方环保的有关法律、法规及排放标准; 2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低; 3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方针; 4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用PLC程序控制,减轻操作人员的劳动强度; 5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命,降低系统运行成本; 6)在工艺设计时,有较大的灵活性,可调性,以适应水量、水质的周期变化。采用一套50t/d渗滤液处理设备,以提高系统的灵活性、可变性、适应性和先进性; 7)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。

某山谷型卫生填埋场工艺设计固体废弃物处理与处置课程设计

第一部分固体废弃物处理与处置课程设计任务书 指导教师:许士洪 一、课题名称: 某山谷型卫生填埋场工艺设计 二、设计任务: 根据有关部门批准的任务书,拟在某城市新建一座城市垃圾卫生填埋场,要求对该填埋场进行工艺设计。 三、工程概况(设计资料): 1、设计数据:该城市现有人口数量85万,根据城市规划,至2030年人口约128万,服务年限20年。我国人均生活垃圾产量约0.8~1.4 kg/(人·d),垃圾容重(压实密度)0.4~0.6t/m3。填埋场覆土与垃圾体积比为1:3.5。 2、工程建设场地概况 本工程建设场址距市中心15km,三面环山,峡谷面积约1km2,地面标高52.0~68.0米。 3、工程水文地质 3.1工程地质 裸露的地层为棕黄色粉质黏土,渗透系数小于1.0×10-5,厚度为2~3m.。 3.2 水文地质 建设场地中含水层主要为黄土层潜水,场地地下水埋深约2~3m,水位年变幅1~2m。 4、气象 工程场地属温暖带半湿润大陆性季风气候,具有冬长夏短,春秋温凉典型特征。四季分明,春季和冬季干旱多风,夏季炎热,降雨集中,秋季天气晴朗,日照充足。 气温: 年平均气温:13.5℃ 极端最低气温:-3℃ 极端最高气温:41℃ 年平均相对湿度:70~85% 降雨: 年平均日降水量:6.9mm/d 日最大降水量:8.6mm/d 日最小降水量:4.2mm/d 风: 冬季平均风速:2.1m/s 夏季平均风速:2.5m/s 主导风向:西南 最大冻土深度:230mm 5、相关规范及标准 (1)生活垃圾卫生填埋技术规范(CJJ17-2004) (2)生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008) (3)生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范(CJJ 113-2007) 四、要求:

垃圾填埋场封场设计、封场后维护及补救措施.doc

垃圾填埋场封场设计、封场后维护及补救措 施- 简介:垃圾填埋场封场及封场后的安全运行是卫生填埋场建设中重要却易被忽视的环节。本文从封场方案设计、封场后维护内容两方面论述了封场设计和封场后维护的重要性,并针对封场后易发事故提出其相对应的补救措施。 关键字:卫生填埋封场维护补救 一、引言 随着我国经济的快速发展与人民生活水平的不断提高,城市生活垃圾量也与日俱增,由于垃圾处理不当所导致的环境问题已成为影响城市建设与可持续发展的重要因素,受到了政府和人民的普遍关注。目前,卫生填埋是城市垃圾处理最为经济、适用、方便的处置方法,也是当前及未来50年内垃圾处理、处置的主要方法。 封场是卫生填埋建设中的一个重要环节,封场质量高低对于填埋场能否保持良好封闭状态至关重要,而封场后日常管理与维护则是卫生填埋场能否继续安全运行的决定因素。因此,为了确保垃圾填埋场封场后能够维持30~50年,国外许多国家立法要求垃圾填埋场运营商必须储备足够资金,以确保填埋场封场后各种设施能够继续运行30~50年;而在国内,封场设计与封场后的管理维护却常常被忽视,由此而造成严重后果的工程实例时有发生。为了能够引起卫生填埋场设计、运营管理等相关技术人员的重视,减少卫生填埋场封场后事故的发生,本文将着重从以下三个方面介绍垃圾卫生填埋场封场设计及封场后工作中应该注

意的事项。 二、封场方案设计 现代垃圾卫生填埋场要求当填埋区垃圾达到设计填埋高度后必须进行封场覆盖。其目的就是为了减少渗滤液产生量、抑止病原菌及其传播媒体蚊蝇的繁殖和扩散、控制填埋场恶臭气体和可燃气体散发、提高垃圾堆体安全性、增加填埋场生态修复与开垦利用的速度。封场后的垃圾填埋场能否安全运行是衡量封场方案是否具有实用性的重要标志。因此,在封场方案设计过程中,封场方案必须对径流控制、填埋气控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。 填埋场封场覆盖层的主要功能是使入渗到垃圾 三、封场后的维护 垃圾填埋场封场后,虽然没有新鲜生活垃圾补充进入填埋场,但是封场覆盖层下面的原有生活垃圾在相当长一段时间内依然进行着各种生化反应,场地仍然会产生不同程度的沉降,垃圾渗滤液及填埋气会继续产生,因此,为了维护封场后的填埋场安全运行,必须进行封场后的各种维护。填埋封场后的维护主要包括填埋场地位置的连续视察与维护、基础设施的不定期维护以及填埋场内及周边环境的连续监测。具体内容如下: 制定并开展连续视察填埋场的方案,以便能够对填埋场封场后的综合条件进行定期巡察,尽早发现问题、解决问题,做到防患于未然,从而确保场地的安全。同时还必须制定相关的安全规程和技术标准来应对可能出现的问题及应采取的相关技术措施。 基础设施维护范围主要包括地表水排放设施、填埋气和渗

生活垃圾填埋场设计规范

生活垃圾填埋场设计规范 篇一: 垃圾填埋场设计规范 垃圾填埋场设计规范 第1条填埋场的场址选择应符合下列基本要求: 一、场址设置应符合当地城乡建设总体规划要求。 二、对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律法令和现行标准允许的范围。 三、应与当地的大气防护、水资源保护、大自然保护及生态平衡要求相一致。 四、应充分利用天然地形。 五、应有一定的社会效益、环境效益和经济效益。 以下内容需要回复才能看到 第2条填埋场应满足下列技术要求: 一、必须有充分的填埋容量和较长的使用期,填埋容量必须达到设计量,使用期至少六年。 二、应有一定的施工设备,如汽车、布料机、装载机、推土机、碾压机等。设备的种类和数量应按填埋工程量、作业实际需要而定。

三、能在全天候条件下运行。 四、不会受洪水、滑坡等威胁。 五、不引起空气、水和噪声污染,不危害公共卫生。 六、技术工艺简单而科学,填埋工程处理垃圾的成本低。第3条填埋场应设在下列地区: 一、交通方便,运距较短。 二、征地费用少,施工方便。 三、充分利用天然的洼地、沟壑、峡谷、废坑等。 四、人口密度低、土地利用价值低、地下水利用的可能性低。 五、不会引起群众不满,不会造成不良社会影响。 六、在当地夏季主导风向下方,距人畜居栖点800m以外。 七、远离水源。一般设在地下水水流向的下游地区。 第4条填埋场不应设在下列地区: 一、专用水源蓄水层与地下水补给区。 二、洪泛区。 三、淤泥区。 四、居民密集居住区。 五、距公共场所或人畜供水点800m以内的地区。 六、直接与航道相通的地区。 七、地下水水面与坑底距离2m以内者。 八、活动的坍塌地带、地震区、断层区、地下蕴矿区、灰

某垃圾填埋场污水处理工程设计(优秀设计)

某市第二垃圾填埋场污水处理厂工程 方案设计 ****研究院 ***工程有限公司

目录 1、项目概况 2、建设规模及处理程度 3、污水处理工艺的确定 4、污水处理厂设计 5、防腐 6、设备的安装、保养及维护 7、环境保护、劳动保护、节能和消防 8、人员编制 9、主要设备材料表 10、工程投资和经济分析 11、工作计划和质量管理措施

1 项目概况 1.1工程概况 1.2编制原则 1) 选择目前国内先进成熟的处理工艺,以保证出水达到标准。 2) 处理工艺所需主要材料选用2003年度“国家重点新产品”。 3) 自动化控制程度高,并可实现远程监测。 4) 切实从建设方的角度考虑,采用处理效率高、占地少、运行费用低的处理工艺系统,整体运行管理方便,操作可靠,并为将来发展留有余地。 5) 考虑水量和水质的变化,对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大,使系统有较好的抗冲击负荷能力。 6) 妥善处理、处臵污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免造成二次污染。 7) 积极采用先进技术,选择国内外先进、可靠、高效、运行理方便、维修维护简便的设备。 8) 为确保污水处理系统的正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,同时运行设备应有足够的备用率。 1.3编制依据 1)《某市市第二垃圾填埋场污水处理厂工程招标文件》 2)中华人民共和国《水污染防治法》 1.4采用的主要规范及标准 《环境空气质量标准》(GB3095-1996) 《城市区域环境噪声标准》(GB3096) 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93 《环境空气质量标准》GB3095-1996 《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997) 《室外排水设计规范》(GBJ14-87)(1997年版)

XXX县垃圾填埋场及封场生态修复技术方案

XX县垃圾填埋场及封场生态修 复技术方案

目录 第一章项目概况 (1) 一、XX县概况 (1) 二、地理位置与气候 (1) 三、行政区划 (2) 四、项目背景 (3) 第二章项目建设的重要性和必要性 (5) 一、填埋场概况 (5) 二、现状问题分析 (8) 三、项目建设必要性 (9) 第三章填埋场封场及生态修复编制依据及规范 (10) 一、编制目的 (10) 二、设计依据 (10) 二、设计标准和规范 (10) 三、设计原则 (11) 第四章填埋场封场工艺方案比选 (13) 一、填埋场封场工艺方案介绍 (13) 二、填埋场封场方案比选对照表 (16) 三、填埋场封场方案比选对照表 (18) 第五章垃圾堆放场封场及生态修复综合技术方案 (21) 一、堆放场面层垃圾分选处置 (22)

二、填埋场可燃性垃圾外运及处置方案 (31) 三、填埋场垃圾挡坝的建设 (33) 四、填埋场整体封场及生态修复 (36) 五、生态修复后的植被的管养及维护 (42) 六、封场后垃圾渗滤液处置提升改造 (48) 七、填埋场填埋气收集及处理系统建设 (53) 八、填埋场封场后环保监测方案 (55) 第六章工程投资费用估算 (59) 一、填埋场垃圾分选处理费用 (59) 二、可燃类垃圾外运及处置费用 (63) 三、填埋场封场建设费用(包含垃圾坝建设、填埋场封场、渗滤液处理站提标改造、开方燃炬系统) (67) 四、填埋场封场及生态修复总费用 (69) 五、后期运营管养费用(渗滤液处理、绿化管养、环境监测) .. 70 第七章项目实施与管理 (73)

第一章项目概况 一、XX县概况 XX县是福建省福州下辖县,是中国县域经济百强县(市),第一批沿海开放县,“中国橄榄之乡”和福建省著名侨乡,素称“八闽首邑”。1913年由闽县和侯官县合并而成。位于福建省福州西南侧,总面积2136平方公里,通行闽东方言福州话。县内著名景点有旗山国家森林公园、昙石山文化遗址、雪峰寺、马岚山、十八重溪风景区等。 截至2010年末,XX县下辖15个乡镇街道(1个街道、8个镇、6个乡)313个行政村(居),县人民政府驻甘蔗街道。常住人口为66.2万人,以汉族为主,有畲族、苗族、壮族等少数民族,旅居国外华侨11.6万人,港、澳、台同胞5.5万人,是福建省主要侨乡之一。 二、地理位置与气候 XX县是福建省福州下辖县,是中国县域经济百强县(市),第一批沿海开放县。位于福建省,通行闽东方言福州话。县内著名景点有旗山国家森林公园、昙石山文化遗址、雪峰寺、马岚山、十八重溪风景区等。 XX县境内属于中亚热带季风气候区, XX县境内年平均气温14.8℃~19.5℃。一年中,以7~8月份为最热,月平均气温在23.6℃~29.3℃;12月至翌年2月为最冷,月平均气温在6℃~

西霞院垃圾填埋场设计方案

第一章总论 1.1 项目名称和承办单位 项目名称:洛阳黄河小浪底西霞院生态休闲度假基础设施项目——垃圾处理场建设工程 主管单位:洛阳市人民政府 项目承办单位:洛阳小浪底西霞院文化旅游产业园区管理委员会项目法人代表:郭志红 建设地点:河南省洛阳市孟津县白鹤镇 1.2 设计依据 1.2.1 编制依据的基础资料 (1)国家发展改革委社会发展司《关于做好旅游基础设施建设项目储备工作的通知》; (2)中华人民共和国国家标准旅游区(点)质量等级的划分与评定(GB/T17775—1999); (3)《河南省旅游业发展“十一五”规划纲要》; (4)《河南省旅游发展总体规划》; (5)《洛阳市城市总体规划》; (6)《洛阳市旅游发展规划》; (7)《洛阳市“十一五”旅游发展规划》;

(8)《黄河湿地国家级自然保护区总体规划》; (9)《洛阳市西霞院旅游区总体规划》; (10)设计方案编制委托书; (11)项目单位提供的其它相关基础资料; (12)洛阳黄河小浪底西霞院生态休闲度假基础设施项目可行性研究报告。 (1)《生活垃圾卫生填埋技术规范》 CJJ17-2004 (2)《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》[建标(2001)101号 (3)《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)(4)《城镇环境卫生设施规划设置标准》(CJJ27-2005)(5)《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)(6)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)(7)《城市环境卫生专用设备》(LJ/T29-91)(8)《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-2008)(9)《污水综合排放标准》(GB8978-2003)(10)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)(11)《建筑设计防火规范》(GB50045-2006)(12)《环境空气质量标准》(GB3095-1996) (13) 《生活垃圾填埋场无害化评价标准》(CJJ/T107-2005) (14) 《生活垃圾填埋场环境监测技术要求》(GB/T18772-2002) (15) 《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)

详细垃圾填埋场施工方案计划

榆林榆横工业区垃圾场防渗系统工程 施 工 组 织 设 计 工程公司

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工组织机构及职责 (1) 1、施工组织机构 (1) 2、项目部职责及项目管理 (2) 四、施工准备 (5) 1、队伍及设备准备 (5) 2、施工技术准备 (5) 3、施工现场的准备 (6) 五、施工布署 (6) 一)、部署原则 (6) 二)、施工安排 (6) 六、主要分项工程施工方案及措施 (8) A测量放线 (8) B机械土石方开挖 (9) C回填土石方 (11) D钢筋分项 (11) E砼分项 (13) F模板分项工程 (15) G脚手架工程 (18)

I垃圾填埋场工程 (24) k库区防渗系统施工 (30) L截水沟工程 (32) M砼预制块施工 (34) N雨季施工措施 (35) O地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (36) 七、施工进度计划及保证措施 (38) 一、施工进度计划 (38) 二、工期保证措施 (38) 1、布置依据 (43) 2、布置原则 (43) 3、现场布置 (43) 4、平面管理 (44) 八、保证质量措施 (44) 1、质量保证体系 (44) 2、质量保证措施 (47) 九、保证安全措施 (52) 1、管理目标措施 (52) 2、施工用电安全技术措施 (54) 3、重点安全措施 (61) 十、文明施工现场措施 (63)

2、防止噪声及大气污染措施 (64) 3、防止水污染及水土流失的措施 (65) 4、消防措施 (65) 十一、劳动力安排计划 (66) 十二、主要材料、构件用量计划 (68) 十三、主要机具使用安排 (69)

垃圾填埋场设计开题分析报告

垃圾填埋场设计开题报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

一、选题依据 1.设计目的及意义 近年来,堰桥地区规模不断扩大,人民生活水平不断提高,城市生活垃圾急剧增加,日产生活垃圾460吨,年清运生活垃圾17万吨,过去的生活垃圾处理以自然堆放、简易堆肥为主,并且处置设施较滞后,原有的杨楼垃圾堆放场处理工艺及设计规模均不满足现在日产近500t 生活垃圾的需求,并且对地下水、大气、环境等造成的二次污染严重影响了周围群众的生活质量和经济、社会的发展。因此对生活垃圾进行无害化处理势在必行。该项目的建设可以有效地控制城市生活垃圾对环境的污染,使废弃物的处理达到减量化、资源化和无害化的要求。为使堰桥城市建设走上可持续发展的良性轨道,成为先进的中等城市,尽快投资兴建城市生活垃圾无害化处理工程是十分必要的。 2.设计拟解决的工程实际问题 (1)场底平整问题。目前对于山谷型垃圾填埋场场底平整的一般做法是按原有山谷地形对场底进行简单的压实平整。但是, 当山谷的原始坡度比较陡时, 若只对场底进行简单的压实处理, 则由于防渗膜的内摩擦角小、垃圾堆体和中间覆盖层抗剪强度低, 会引起垃圾堆体的滑移或底部防渗层系统的剪切破坏。因此, 对原始坡度较陡的山谷型小型垃圾填埋场, 可设计成阶梯型场底, 即沿着填埋场谷底方向平整出一段缓坡、一段陡坡相结合的阶梯型场底。 (2)雨水导排和防渗问题。山谷型小型垃圾填埋场的降雨汇水,

除了填埋库区面积外, 通常还有比库区面积大得多的场外汇水面积通过设置环库截洪沟, 可以防止场外雨水进入填埋库区, 并及时排放掉库区表面径流, 减少渗滤液产生量当填埋场所在山谷地形较陡时, 可通过逐渐增大截洪沟断面和设置跌水等措施, 确保截洪沟能有效地截流场外雨水。场外雨水经截洪沟截流后汇入填埋库区下游自然冲沟。山谷型小型垃圾填埋场防渗系统主要由填埋库区防渗层和地下水导排层组成, 以尽量减少垃圾渗滤液的渗漏量, 防止地下水进入填埋场内, 造成二次污染。对山谷型小型垃圾填埋场来说, 一般采用单复合衬里的防渗结构即可, 地下水可由地下水导排沟排出。 (3)渗滤液和填埋气收集导排问题。山谷型小型垃圾填埋场由于具有良好的自然地形, 且渗滤液量较少, 只要沿填埋场谷底开挖一条渗滤液收集主盲沟, 在两边开挖支盲沟, 盲沟内铺设HDPE 穿孔管, 就能有效地收集和导排渗滤液。在垃圾填埋过程中, 垃圾填埋气体是主要的降解产物之一。填埋气体在垃圾堆体中的无控制迁移, 不仅可造成大气污染, 而且可能引起火灾和爆炸事故。目前, 大中型垃圾填埋场一般通过设置横向和竖向导气石笼来达到对填埋气体的排放和控制。山谷型小型填埋场由于规模小, 产气量少,可考虑采用水平导气管和边坡石笼相结合的填埋气体排放控制方式。 (4)渗滤液处理问题。垃圾渗滤液具有水质水量变化大、有机污染物浓度大、氨氮含量高和部分COD 难以生物降解等特点, 目前还没有经济有效的处理工艺, 一般采用以生化处理为主, 生化与物化、土地处理法相结合的处理工艺。

课程设计垃圾填埋场设计

目录设计说明书 1、绪论 1.1生活垃圾 1.2生活垃圾处理与处置方法 1.3卫生填埋场概述 2、工程概况 2.1项目背景 2.2项目设计原始资料 2.3项目设计要求 设计计算书 3、填埋场的选址 3.1选址的考虑因素 3.2选址的程序 3.3地址的选定与所需的容积 4.填埋场的地基与防渗 4.1填埋区基底工程 4.2填埋场的防渗系统 4.3防渗材料 4.4防渗系统的构造 5. 渗滤液的产生及收集处理 5.1垃圾渗滤液概念和来源

5.2垃圾渗滤液的水质特征 5.3渗滤液收集系统 5.4渗滤液产生量的计算 5.4.1渗滤液产生量的计算 5.4.2渗滤液调节池设计 6.填埋气体的产生与收集处理6.1填埋气的组成 6.2填埋气体产生量的预测 6.3填埋场气体的收集与导排 6.3.1填埋场的导排方式及选择 6.3.2填埋场气体收集系统的设计 7.终场覆盖 7.1填埋场封场系统设计 7.2填埋场封场后的土地回用 8.封场后续工作 结语 参考文献 附图 主要符号说明

1、绪论 1.1生活垃圾概述 1.1.1生活垃圾的定义 生活垃圾,是指在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。生活垃圾一般可分为四大类:可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾。 城市生活垃圾亦称城市固体废物,是由城市居民家庭、城市商业、餐饮业、旅馆业、旅游业、服务业,以及市政环卫系统、城市交通运输、文教机关团体、行政事业、工矿企业等单位所排出的固体废物。其主要组成为:厨余物、废纸屑、废塑料、废橡胶制品、废编织物、废金属、玻璃陶瓷碎片、庭院废物、废旧家用电器、废旧家具器皿、废旧办公用品、废日杂用品、废建筑材料、给水排水污泥等。 1.1.1生活垃圾的危害 固体废物,特别是有害固体废物,如处理、处置不当,其中的有害物质可以通过环境介质——大气、土壤、地表或地下水体进入生态系统形成污染,对人体产生危害,同时破坏生态环境,导致不可逆生态变化。 (1)对土壤环境的影响:固体废物不加利用,任意露天堆放,不但占用一定的土地,导致可利用土地资源减少,而且如填埋处理不当,不进行严密的场地工程处理和填埋后的科学管理,容易污染土壤环境。 (2)对水体环境的影响:固体废物可随地表径流进入河流湖泊,或随风迁徙落入水体,从而将有害物质带入水体,杀死水中生物,污染人类饮用水水源,危害人体健康;固体废物产生的渗滤液危害很大,它可进入土壤污染地下水,或直接流入河流、湖泊或海洋,造成水资源的水质型短缺。 (3)对大气环境的影响:对方的固体废物中的细微颗粒、粉尘等可随风飞扬,进入大气并扩散到很远的地方;一些有机固体废物在适宜的温度和湿度下还可发生生物降解,释放出沼气,在一定程度上消耗其上层空间的氧气,使植物衰败;有毒有害废物还可发生化学反应生成有毒气体,扩散到大气中危害人体健康。 1.2生活垃圾处理与处置方法 1.2.1焚烧 焚烧法是一种高温热处理技术,即以一定量的过剩空气与被处理的有机废物在焚烧炉内进行氧化燃烧反应,废物中有还有毒物质在800——1200℃的高温下氧化、热解而被破坏,是一种可同时实现废物

垃圾填埋场设计方案

第1章总图与道路工程 1.1 总平面布置 1.1.1 总平面及功能分区 由地形图可知,管理区所在区域地势平坦,场地标高最低点为26.20米,最高点为30.50米,整个卫生填埋场占地面积约13.53万m2,其中管理区及辅助生产区占地 3.32万m2,填埋库区有效占地8.64万m2,其他用地 1.57万m2。 整个场区由填埋库区、半环区道路、垃圾坝、分区隔堤、各种排洪构筑物、渗沥液处理工程以及根据卫生填埋工艺确定的辅助工程(如地下水导排、渗沥液导排等)等组成,可分为管理及厂前区XX填埋区两大部分,其中管理及厂前区由行政办公区、辅助生产区、污水处理区三部分组成。行政办公区包括综合办公楼、车库及单身宿舍,辅助生产区包括水泵房、清水池、柴油机房、箱式变电站,污水处理区包括污水处理站、污水调节池、弃土堆场,另外还有门房、地磅房XX洗车台。 总图布置时将填埋区XX污水处理站布置在管理区北侧,并用绿化隔离带将各功能区相对分隔。考虑到尽量利于水资源,在生产区中新建水塘一个,雨水导排系统将收集的雨水排往该水糖,最终通过泵的提升作用经专用管道入受纳河流。 辅助设施主要包括地磅房、洗车台、机修车间、泵房、变配电站等。 1.1.2 平面布置 垃圾车进入厂区后右转经地磅秤量后沿进填埋场道路进到填埋区,避免了垃圾运输车辆对管理区的污染,出填埋场的垃圾车经过洗车台时进行清洗后进入市区。将综合办公楼、车库及单身宿舍布置在盛行风向的上风侧,而将污水处理站、污水调节池放在盛行风向的下风侧,具体布置详见总平面布置图。1.1.3 竖向设计 填埋区的竖向设计根据填埋工艺的需要XX场外工程衔接确定的,场前区与场外道路接点标高为27m,半环区道路标高XX场前区道路衔接,与垃圾坝

某垃圾填埋封场工程施工组织设计

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 某垃圾填埋封场工程施工组织设计 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

目录 第一章、工程概况及项目经理部组成 第二章、施工方案和施工技术措施 第三章、工程质量保证措施 第四章、安全生产保证措施 第五章、文明施工保证措施 第六章、工期保证措施 第七章、施工机械设备配备计划 第八章、施工进度表或施工网络图 第九章、施工现场平面布置图 第十章、新技术、新产品、新工艺、新材料的应用附图:01 施工进度计划表 附图:02 施工平面布置图

第一章工程概况及项目部的组成 一、工程概况 某市郊区生活垃圾填埋场封场工程位于该市郊区,设计封场表面积为58200平方米,封场工程包括垃圾库区边界以上部分堆山作业中的边坡覆盖和最终的场区顶部覆盖。主要建设内容为封场覆盖系统、填埋场渗滤液填埋气收集及处理工程、封场防洪工程、场区道路、供配电、给排水、消防、通信、监控和绿化工程等,项目估算总投资1193万元。 二、施工组织设计编制依据 1、根据某市郊区生活垃圾填埋场封场工程招标文件及有关问题的答疑文件; 2、某市郊区生活垃圾填埋场封场工程建筑安装施工图; 3、本工程施工现场踏勘情况; 4、国家现行的施工规范、操作规程、工艺标准、施工验收及质量检查验收标准; 4.1主要技术规范及标准: (1)工程测量规范(GB50202-2002) (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (4)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (6)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2002) (7)《地下防水工程施工质量验收规范》(GB50208-2002)

某生活垃圾处理填埋场工艺设计

武汉工业学院 课程设计说明书 设计题目:深圳市某生活垃圾处理填 埋场工艺设计 姓名: 学院: 专业:环境工程 学号: 指导老师:

目录 一、概述 (2) 1.1工程概况 (3) 1.2 设计原则与范围 (3) 1.2.1编制原则 (3) 1.2.2处理方案选择原则 (3) 1.3 设计依据 (4) 二、基础资料 (3) 2.1 城市概况 (3) 2.1.1地理位置 (3) 2.1.2交通运输 (3) 2.2 自然条件 (3) 2.2.1 地质构成 (4) 2.2.2 气候条件 (4) 三、垃圾量及人口数量 (4) 四、场址概况 (4) 4.1填埋场类型 (4) 4.2填埋场等级划分与规模确定 (4) 五、总图布置 (5) 5.1 设计原则 (5) 5.2 场区布置方案及特点 (5) 六、卫生填埋库区工程 (6) 6.1 防渗工程 (6) 6.2 渗沥液收集导排系统 (10) 6.3 填埋气体收集导排及利用 (11) 6.4 填埋作业技术 (11) 6.5 防洪工程 (12) 6.6 封场工程 (12) 七、渗沥液处理工程 (14) 7.1 处理工艺 (14) 7.1.1 渗沥液处理方案比较 (15) 7.1.2 渗沥液处理设计水量及水质的确定 (15) 7.1.3 污水处理工艺方案对比 (15) 7.1.4 污水处理工艺方案比较及选择 (17) 八、环境保护与监测 (19) 8.1 设计依据 (19) 8.2 环境污染来源及污染物分析 (20) 28.3 环境监测 (20) 参考文献 (23)

一、概述 1.1工程概况 项目名称:深圳某市生活垃圾卫生填埋场工程 项目场址:深圳市罗湖区清水河下坪谷地(深圳北部) 总用地:1100亩 总库容:1500万立方米 处理规模:平均1600吨/日 服务年限:14年 1.2 设计原则与范围 1.2.1编制原则 城市生活垃圾处理作为城市环境治理和环境保护项目,应在贯彻国家垃圾处理技术政策和城市总体规划指导的前提下,合理选择厂址和处理工艺、严格控制二次污染并防止新的污染产生,使工程的各项指标符合国家的有关法规和标准规定。本项目的编制原则是:1)在认真贯彻执行国家关于城市垃圾处理的法规(条例)和技术标准的同时,结合当地环境卫生事业的发展,根据生活垃圾产生情况科学规划,合理确定建设规模,对生活垃圾实行安全处置,使之真正达到国家规定的垃圾处理要无害化、减量化和资源化的总体目标。 2)坚持因地制宜和科学态度,选择合理的技术路线,采用先进工艺和技术上成熟的设备,确保各类设施互相协调,技术切实可行,降低垃圾处理的建设投资和运行成本,提高项目的社会效益和环境效益。 1.2.2处理方案选择原则 处理方案选择的原则是:技术成熟,工艺简洁,设备可靠,能适

垃圾填埋场封场要求

一、引言 随着我国经济的快速发展与人民生活水平的不断提高,城市生活垃圾量也与日俱增,由于垃圾处理不当所导致的环境问题已成为影响城市建设与可持续发展的重要因素,受到了政府和人民的普遍关注。目前,卫生填埋是城市垃圾处理最为经济、适用、方便的处置方法,也是当前及未来50年内垃圾处理、处置的主要方法。 封场是卫生填埋建设中的一个重要环节,封场质量高低对于填埋场能否保持良好封闭状态至关重要,而封场后日常管理与维护则是卫生填埋场能否继续安全运行的决定因素。因此,为了确保垃圾填埋场封场后能够维持30~50年,国外许多国家立法要求垃圾填埋场运营商必须储备足够资金,以确保填埋场封场后各种设施能够继续运行30~50年;而在国内,封场设计与封场后的管理维护却常常被忽视,由此而造成严重后果的工程实例时有发生。为了能够引起卫生填埋场设计、运营管理等相关技术人员的重视,减少卫生填埋场封场后事故的发生,本文将着重从以下三个方面介绍垃圾卫生填埋场封场设计及封场后工作中应该注意的事项。 二、封场方案设计 现代垃圾卫生填埋场要求当填埋区垃圾达到设计填埋高度后必须进行封场覆盖。其目的就是为了减少渗滤液产生量、抑止病原菌及其传播媒体蚊蝇的繁殖和扩散、控制填埋场恶臭气体和可燃气体散发、提高垃圾堆体安全性、增加填埋场生态修复与开垦利用的速度。封场后的垃圾填埋场能否安全运行是衡量封场方案是否具有实用性的重要标志。因此,在封场方案设计过程中,封场方案必须对径流控制、填埋气控制及垃圾渗滤液收集和处理、环境监测等方面进行长期规划。 填埋场封场覆盖层的主要功能是使入渗到垃圾场的地表水达到最小化,从而减少渗滤液的产生量,因此垃圾填埋场覆盖层设计必须兼顾以下条件:(1)温度极限;(2)可能产生干湿交替从而导致土壤发生收缩龟裂,影响覆盖层系统稳定性的降雨极限;(3)可能会导致某些土壤的破坏或者其他覆材料损坏的不均匀沉降;(4)可能会导致覆盖层破坏的倾斜滑动;(5)植物根系、掘地动物、蚯蚓、昆虫等对土壤的穿透;(6)覆盖层上车辆的行驶;(7)地震引起的变形;(8)风力或水流对覆盖材料的侵蚀等,从而确保填埋场地表径流和融化水能够顺利及时地被排放出; 除此之外,填埋场设计还要结合垃圾填埋场当地的地形状况和附近花草植物的种类,使封场后的垃圾填埋场与周边环境绿化相协调。因此,垃圾填埋场最终封场设计还必须考虑以下要素:(1)覆盖系统的整体结构;(2)覆盖层的渗透率;(3)地表的坡度;(4)景观设计;(5)场地下陷时的补救方法;(6)在静态和动态条件下的边坡稳定性。 三、封场后的维护 垃圾填埋场封场后,虽然没有新鲜生活垃圾补充进入填埋场,但是封场覆盖层下面的原有生活垃圾在相当长一段时间内依然进行着各种生化反应,场地仍然会产生不同程度的沉降,垃圾渗滤液及填埋气会继续产生,因此,为了维护封场后的填埋场安全运行,必须进行封场后的各种维护。填埋封场后的维护主要包括填埋场地位置的连续视察与维护、基础设施

垃圾填埋场工程施工设计方案

XX工业区垃圾场防渗系统工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据及编制原则 (2) 三、工程概况 (3) 第二章施工准备及布置 (4) 一、施工准备 (4) 1、组织准备 (4) 2、施工技术准备 (12) 3、施工现场准备 (14) 二、施工布置 (16) 第三章劳动力安排计划 (17) 一、劳动力计划表 (17) 二、劳动力进场计划 (17) 第四章施工进度计划及措施 (19) 一、施工进度计划 (19) 二、保证施工进度计划的措施 (19) 2.1、针对性措施 (19) 2.2、工期保证组织措施 (21) 2.3、工期保证技术措施 (23) 2.4、施工计划管理 (24) 第五章主要施工方法 (27) 一、土方工程 (27) 1、土方开挖 (27) 2、土方填筑 (28) 二、排水工程 (31) 三、道路工程 (35) 四、防渗系统 (41) 1、土工膜施工工艺 (41) 2、土工布施工工艺 (62) 五、导渗、导气系统 (65) 六、渗滤液调节池 (66) 七、其他施工工艺及方法 (66) 1、钢筋工程 (66) 2、模板工程 (68) 3、砼工程 (70) 4、脚手架及模板支撑系统 (72) 5、安装工程 (74) 6、砼预制块施工 (74) 八、雨季施工措施 (76) 第六章工程质量保证措施 (77)

一、质量目标 (77) 二、建立质量保证体系 (77) 三、建立质量责任制 (77) 四、施工准备阶段技术保证措施 (78) 五、施工过程中质量控制措施 (79) 六、重点分项,分部工程的质量控制 (79) 七、工程质量的检验与评审 (81) 第七章工程安全保证措施 (81) 一、安全管理保证体系 (81) 二、施工安全管理保证措施 (82) 三、易燃、有毒、化学品使用安全措施 (85) 四、施工现场临时用电安全防护措施 (85) 第八章确保工程文明施工措施 (91) 一、文明施工、环保目标 (92) 二、确保文明施工的组织措施 (92) 三、确保文明施工的技术措施 (93) 四、机具、材料管理 (94) 五、路况维护及路面卫生 (95) 六、文明施工的宣传和监督 (95) 七、文明施工资料管理 (96) 八、文明施工方面的承诺 (96) 九、工地卫生管理 (97) 第九章主要材料需用计划 (98) 一、材料控制的一般措施 (98) 二、重要材料的存放要求 (99) 2.1 土工膜料场 (99) 2.2 土工布料场 (100) 2.3 GCL膨润土防水衬垫料场 (101) 第十章主要施工机械设备表 (102) 第十一章施工进度计划横道图 (104) 第十三章项目部组成人员表 (106)

相关文档
相关文档 最新文档