发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 考 试 试 题 三 答 案

一、填空题(每题2分,共40分)

1.火力发电厂的能量转换过程是 能―― 能―― 能―― 能。化学能热能机械能电能

2.电流互感器正常运行时二次侧不允许 。 开路

3.导体热量的耗散有 、 和 三种形式。 对流 辐射 导热

4.按输出能源分,火电厂分为 电厂和 电厂。 热 凝汽式 (无顺序)

5.在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是 ;当每相为多条矩形时,工程计算目的是 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距

6.根据运行状态,自启动可分为 、 和 三类。 失压自启动 空载自启动 带负荷自启动

7.发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量 。(填增大或减小) 增大

8加装旁路母线的唯一目的是 。 不停电检修出线断路器

9厂用供电电源包括 、 和 。 工作电源 启动和备用电源 事故保安电源 二、单项选择题(每题2分,共20分)1.C 2.A 3.A 4.A 5.C 6.B 7.A 8.D 9.D 10.C 1.导体长期发热的稳定温升与 有关。

A .起始温升

B .起始温升和载流量

C .载流量

2.大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用 方式。

A .明备用

B .暗备用

C .与系统相连的主变兼作备用 3.少油式断路器中油的用途是 。

A .灭弧介质

B .灭弧介质和绝缘介质

C .绝缘介质

4.如图有两个同样材料的高压熔断器安秒特性,则 熔体的截面小。 A .1号熔断器 B .2号熔断器 C .两个一样 5、铝母线短路时的发热允许温度是

A .70℃

B .98℃

C .200℃

D .300℃ 6、断路器的开断时间是指从接受分闸命令瞬间起到

A .所有电弧触头均分离的瞬间为止

B .各极触头间电弧最终熄灭为止

C .首相触头电弧熄灭为止

D .主触头分离瞬间为止 7、装设分段电抗器的作用是

A .限制母线回路中的短路电流

B .吸收多余的无功功率

C .改善母线的电压质量

D .改进用户的功率因数

8、线路停电的操作顺序是

A .先分母线隔离开关,再分线路隔离开关,最后分断路器

B .先分线路隔离开关,再分母线隔离开关,最后分断路器

C .先分断路器,再分母线隔离开关,最后分线路隔离开关

D .先分断路器,再分线路隔离开关,最后分母线隔离开关

9、三相电动力计算公式中的形状系数K f 决定于

A .导体的机械强度

B .导体的形状

C .导体的布置位置

D .导体的形状及相对位置 10、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。

A 、长期工作时的最高允许温度

B 、长期工作时的最高允许温升

C 、短路时的最高允许温度

D 、短路时的最高允许温升 三、计算题(共40分)

选择某电厂10kV 屋内配电装置汇流母线。已知母线Imax=3464A ,三相导体长边垂直布置,相间距离a=0.75m,

I

绝缘子跨距 1.2m 。母线短路电流 I ″= 51kA ,短路热效应QK=1003(kA)2*s ,环境温度35℃。铝导体弹性模量E=7x1010Pa ,母线频率系数Nf=3.56。 解:(1)按长期发热允许电流选择截面

选用3×(125×10)的铝矩形母线且导体竖放。 查附表1得 Ial=4243A ,Kf=1.8。 计算温度修正系数,

则实际载流量为

显然,Imax =3464A < 3734A ,可见能满足导体正常发热的要求 ② 热稳定校验

短路前母线工作温度

计算热稳定最小截面 由, 查得 则满足热稳定最小截面

满足热稳定要求

动稳定校验

冲击电流为

则母线相间应力

7272ph 111.7310 1.7310137190(N/m)

0.75sh f i a --=???=???=4341

母线同相条间作用应力计算

和 K 0.88

θ

=K 0.8842433734()

al I A θ?=?=22max al 22

353464()35(7035)65()3734W al C I C I θθθθ=+-?=+-?=

65W C θ= C 89=22

min S 89477.4()3750()C mm mm ===?3364

10.1250.012700 3.375(/)/120.010.125/12 1.6310()454.5()155()m h b w kg m J bh m f Hz Hz ρ-=??=??===?=?===?" 1.951137.19()sh sh i K I kA ===2263p W 0.50.50.010.12578.12510()h bh m -=???=?=2266

.4341 1.2810()101078.12510ph ph ph f L Pa W σ-?===???100.08125b h ==2104300.074,0.222

1012510125

b b b b b h b h --====++++

查得形状系数

临界跨距Lcr 及条间衬垫最大跨距Lbmax 分别为

所选衬垫跨距Lb 应小于Lcr 及条间最大跨距Lbmax 为了便于安装,每跨绝缘子中设3个衬垫

12130.37,0.57K K ==92

b 121392

1f 8()1018(0.370.57)10137190()0.01

sh K K i b Pa --=+???=+???

=14153max 11970.010.65()0.010.33()cr b L m L b b m λ==?=====1.2/40.3()

b L m ==

发电厂电气部分模拟考试试题一

一、填空题(每空2分,共40分)

1. 导体的热稳定是指。

2. 水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在相上,其计算公

式为。

3. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是;当每

相为多条矩形时,工程计算目的是。

4.少油式断路器中油的用途是。

5. 在降压变电所低压母线侧发生短路,母线分列运行比母线并列运行时,其短路电流

要。(大或小)

6. 计算导体的长期发热时,发热时间常数Tt的物理含义是。

7. 发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量。(增大或减小)

8. 电力系统由发电厂、、和组成。

9.发电机引出线导体截面积是按选择的,而配电装置的母线截面积则是按选择的。

10. 矩形截面导体竖放比平放散热效果。(好或差)

11. 大型火力发电厂厂用电系统接线通常都根据的接线原则,采用的接线形式。

12. 高压断路器开断交流电路时,决定熄弧的基本因素是和。电弧不再重燃的条

件是。

二、选择题(每空3分,共12分)

1、隔离开关的用途之一是___。()

A切断负荷电流 B切断短路电流 C拉合小电流回路 D拉合大电流回路

2、双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线的特点,____。()

A、因此,双母线接线与单母线与单母线分段接线是等效的

B、但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

C、并且两者的设备数量一样

D、但双母线接线具有更大的运行灵活性

3、如果要求任一组母线发生短路故障均不会影响各支路供电,则应选用____。()

A双母线接线 B、双母线分段带旁路接线 C、二分之三接线 D、多角形接线

4、热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它的____而造成损坏妨碍继续工作的性能。()

A、长期工作时的最高允许温度

B、长期工作时的最高允许温升

C、短路时的最高允许温度

D、短路时的最高允许温升

三、按要求完成下面各题(共48分)

已知发电机额定电压10.5kV,额定功率20MW,功率因数0.8,最大负荷利用小时Tmax=3200h。发

电机引出线三相短路电流数据为 I″= 28kA,I

tk/2 = 22kA,I

tk

= 20kA。短路电流冲击系数为1.8。

继电保护动作时间为0.1s,断路器全开断时间为0.2s。三相母线水平布置,绝缘子跨距1.2m,相间距离0.7m,周围环境温度28℃。

①计算发电机引出线的经济截面;(6分)

②若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分)

③按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分)

④按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分)

⑤计算热稳定最小截面;(4分)

⑥按②中所选导体计算作用在母线上的最大电动力;(4分)

⑦按②中所选导体计算每相2条导体间的电动力;(8分)

⑧按②中所选导体计算由条间允许应力决定的条间衬垫的最大允许跨距。(6分)

发电厂电气部分模拟考试试题一答案

一、填空题(40分)

1. 导体的短时最高发热温度不超过导体材料的短时最高允许温度

2. B 相

2

71073.1sh i a L ??

?-

3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4.灭弧介质 5. 小

6. 在绝热状态下,导体温升达到稳定温升所需的时间

7. 减小

8、变电站、输电线路、用户

9.经济电流密度 长期发热运行电流 10. 好

11. 按炉分段 单母线分段

12. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 二、选择题(12分) 1、C 2、D 3、C 4、C 三、按要求完成下面各题(48分) ① 计算发电机引出线的经济截面;(6分)

A GN

14438.0105.103102005.1I 05.1I 3

6max =???? ???????==

(2分) 根据Tmax = 3200h ,查得经济电流密度J = 1.06 (A/mm 2

)

(2分)

则发电机引出线的经济截面为:1361

1.061443J S J ===N I (mm 2

) (2分)

② 若选用2×(80×8)的铝矩形母线且导体平放,计算其能否满足导体正常发热的要求;(6分) 按导体平放,查得2×(80×8)的铝矩形母线的 Ial=1858A ,Ks=1.27。 (2分)

计算温度修正系数

966.0257028

70K =--=

θ,

(2分) 则实际载流量为 1795

1858966.0K =?=?al I θ

(2分)

显然,Imax =1443 < 1795,可见能满足导体正常发热的要求

③ 按②中所选导体计算短路前母线工作温度;(2分)

C

I I C

al

5517951443)2870(28)(2

22282

max 0al 0i =?-+=?

-+=θθθθ (2分)

④ 按②中所选导体计算短路时最高工作温度;(12分) 短路切除时间 )

(3.02.01.0t t t ab pr k

s =+=+= (2分)

周期分量热效应为

()

())(6.15020221028123.010"12Q 2

222222/2p s kA I I I t k

k t t k ?=+?+?=+?+?=

(2分) 因为)(1)(3.0t k s s <=,查表得非周期分量等效时间 T = 0.2(s),则非周期分量热效应 )

(8.156282.0"T Q 222np s kA I ?=??== (2分)

短路全电流热效应

)

(4.3078.1566.150Q Q Q 2np p k s kA ?=+=+=

由C

55i =θ查得)/(1045.0A 4

16

i m J ?Ω?=

(2分)

则16

2

616

2k i f 10468.0)008.008.02(104.3071045.0Q A A ?=???+?=+=∴S

(2分) 查得导体短路时最高工作温度

C

65f =θ

(2分)

⑤ 计算热稳定最小截面;(4分) 由C

55i =θ,查得93C =

(2分) )

(5.21293/27.110307.4/K Q S 26s k min mm C =??=?=∴

(2分)

⑥ 按②中所选导体计算作用在母线上的最大电动力;(4分)

冲击电流为

)(4.712828.12"

kA I K i sh sh =????== (2分)

则最大电动力

N/m)(1260104.717.01

1073.111073.1F 62727max =????=??

?=--sh i a

(2分)

⑦ 按②中所选导体计算每相2条导体间的电动力;

由 1.0808==h b

(2分) 和 09.08088

2=+=+-=+-h b b b h b b a

(2分) 查得形状系数 4.0=K

(2分)

则每相2条导体间的电动力

N/m)(45.63724.0104.71008.01105.21105.2f 628282-b1=?????=???

?=--K i b sh (2分)

⑧ 按②中所选导体计算由条间允许应力决定的条间衬垫的最大允许跨距。(6分)

由于母线为2条且平放,所以母线相当于相间电动力的的截面系数(抗弯矩)等于

)

(1005.1708.0008.0333.0333.0W 3622p m bh h -?=???== (2分)

则相间应力

)(1064.101005.17102.1126010.6

6

22max Pa W L F W M ph ph ph

?=???===-σ

(2分)

由材料的条间允许应力决定的条间衬垫的最大跨矩等于

31

.045

.637210)64.1070(08.02008.0)(226

2121max

=?-???=-?=?=--b ph al b bal b f h b f h b I σσσ (2分)

发电厂电气部分模拟考试试题四

一、单项选择题(每题2分,共14分)

1.导体长期发热的稳定温升与有关。

A.起始温升 B.起始温升和载流量 C.载流量

2.发电机引出线导体截面积是按选择的。

A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.负荷电流

3.大中型发电厂,特别是火力发电厂的厂用电备用方式,常利用方式。

A.明备用 B.暗备用 C.与系统相连的主变兼作备用

4.配电装置的母线截面积是按选择的。

A.长期发热允许电流 B.经济电流密度 C.机械强度

5.发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器容量。

A.增大 B.减小 C.相等

6.少油式断路器中油的用途是。

7.如图有两个同样材料的高压熔断器安秒特性,则熔体的截面小。

A.1号熔断器 B.2号熔断器 C.两个一样

二、填空题(每空2分,共26分)

1. 大型火力发电厂厂用电系统接线通常都根据的接线原则,采用的接线形式。

2. 水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在相上,其计算

公式为。

3. 在进行矩形导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是;当每相为多条

矩形时,工程计算目的是。

4. 高压断路器开断交流电路时,决定熄弧的基本因素是和。电弧不再重燃的条件是。

5.加装旁路母线的唯一目的是。

6.厂用供电电源包括、和。

三、问答题(每题5分,共15分)

1. 为何电流互感器正常运行时二次侧不允许开路,电压互感器正常运行时二次侧不允许短

路?

2. 什么叫导体的长期发热和短时发热?计算它们的目的是什么?

3. 第一台电抗器的型号是NKL-10-300-5,第二台电抗器的型号是NKL-10-500-3,哪一台电抗器的

限流作用大?请通过计算说明为什么?

四、按要求完成下面各题(共45分)

某10kV户内配电装置中,环境温度为25℃,母线采用三相水平布置,相间距离a = 25cm,同相两

= 26kA,个相邻绝缘子距离L = 100cm,跨距数大于2。通过母线的短路电流值:I″= 30kA,I

tk/2 I

= 23kA。短路电流通过时间t = 1.6s。回路最大工作电流为450A。请解答如下问题:tk

1. 选择该回路采用矩型铝母线的截面(不考虑按经济电流密度选择)。

2.计算母线正常工作时和短路时的温度。

3.计算满足热稳定的最小允许截面积。

4.计算母线短路时的电动力。

5.计算满足母线动稳定的绝缘子最大允许跨距。

θ= f(A)曲线可参考下图:

四 答 案

二、填空题(每空2分) 1. 按炉分段 单母线分段

2. B

271073.1sh i a L ??

?-

3. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距 已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距 4. 弧隙电压恢复强度 弧隙介质恢复强度 弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度 5. 不停电检修出线断路器

6. 工作电源 启动和备用电源 事故保安电源 三、问答题(每题5分) 1. 课本p184 p188 2. 课本p55、p68

3. 百分电抗是以电抗器自身额定值为基准值的标么值乘以100。即:

%

100 3/%?=

N

N L L I U X X ,所以电抗

器电抗的有名值为:N N

L L I U X X 3%?

=。由此公式,则: 第一台NKL-10-300-5的96.225

0.3 31051=??=L X ;(2分) 第二台NKL-10-500-3的641

.430.5 31031

=??=L X ,因此,第一台电抗器的限流效果好。(3分)

四、按要求完成下面各题(共45分)

1. 选择该回路采用的矩型铝母线:

查课本附录后,选用截面积为(40×4)mm 2

的单条矩形导体,布置方式为三相水平,每相导体竖放。由此查得其载流量为I al =480A 。当环境温度为25℃时,温度修正系数等于1,因此实际的载流量也就等于480A 。从而满足I al ≥I max 的条件。

2.计算母线正常工作时和短路时的温度: 母线正常工作时的温度为

I I al 65480450)2570(25)(2

2

22max 0al 0i =?-+=?-+=θθθθ

查曲线得

)/(1045.04

16i m J A ?Ω?=。 短路电流热效应为

)(1092)23261030(126.1)10"(12Q 222222)2/(2k s kA I I I t k k t t k ?=+?+?=+?+?=

)/(1072.4101092)10440(11045.0A S Q A 41662616

i 2k f m J ?Ω?=????+?=+=

-

查曲线得℃400f =θ 3.计算满足热稳定的最小允许截面积:

由℃65

i =θ查表得热稳定系数C=89,则满足热稳定得最小允许截面积为 )

(37189101092C Q S 26

k

min

mm =?==

查课本附录,重新选定截面积为(63×6.3)mm 2

的单条矩形导体,其载流量I al =949A ,因S>S min ,故热稳定合格。

4.计算母线短路时的电动力:

单位长度导体在母线短路时的电动力为

)/(4035)300008.12(25.011073.11073.1f 2727ph m N i a L sh =?????=??

?=--

5.计算满足动稳定的绝缘子最大允许跨距: 最大弯矩为)

/(5.40310/1403510/f M 22ph ph m N L =?=?=

截面系数为

)

(1017.46/63.00063.06/W 3622ph m h b -?=?=?=

则最大相间计算应力为)/(108.961017.4/5.403W /M 266ph ph ph m N ?=?==-σ,可见实际应力已经大于铝

导体的允许应力

)/(107026al m N ?=σ了。 满足动稳定的绝缘子最大允许跨距为

)

(85.04035/1017.4107010/10L 66max m f W ph ph al =????=??=-σ

所以选取同相两个相邻绝缘子的距离为0.80m ,就可以满足动稳定。

发 电 厂 电 气 部 分 模 拟 考 试 试 题 二

一、填空题(每题2分,共40分)

1. 电力系统由 、 、 和 组成。

2. 发电机引出线导体的截面积按 选择,而配电装置母线的截面积则是按 选择的。

3. 大型火力发电厂厂用电系统接线通常都根据 的接线原则,采用 的接线形式。

4. 水平方向布置的三相平行导体在发生三相短路时,最大电动力出现在 相上,其计算公式为 。

5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是 ;当每相为多条矩形时,工程计算目的是 。

6. 高压断路器开断交流电路时,决定熄弧的基本因素是 和 。电弧不再重燃的条件是 。

7. 发电厂的厂用电备用方式,采用明备用方式与暗备用方式相比,厂用工作变压器的容量 。 (填增大或减小)

8.加装旁路母线的唯一目的是 。

9.厂用供电电源包括 、 和 。

二、问答题(每题5分,共15分)

1. 电流互感器的误差产生的原因是什么?如何减小误差?

2. 导体的载流量是根据什么确定的?提高载流量可以采取哪些措施?

3. 第一台电抗器的型号是NKL-10-500-3,第二台电抗器的型号是NKL-10-300-5,哪一台电抗器的 限流作用大?请通过计算说明为什么?

三、按要求完成下面各题(共45分)

某MW 503?(功率因数为0.8)热电厂电气主接线如下页图所示。已知:KV 5.10负荷(不含厂用电)高峰30MW ,低谷15MW 。10.5KV 母线短路电流80I KA ''=,/273Itk KA =,KA Itk 70=。配电装置室内最高温度为35。C 。厂用电率为10%。请解答下列问题: 1.电气主接线的形式:(每空3分)

110KV 侧为 ;10.5KV 侧为 ;35KV 侧为 ; G1、G2发电机出口断路器应选型 ;(2分)

3、变压器T1、T2、T3容量选择计算式:ST1=ST2= ;ST3=

4、若G1、G2发电机出口各相载流导体选用三条2

10125mm ?矩形铝材,当按照如下页图所示的(a )、

(b )、(c )三种方式布置时:(每空2分)

■相间电动力计算中,母线形状系数取值 ;条间电动力计算时,边条与中间的形状系数取值为 ;边与边条的形状系数取值为 ■相间计算应力的截面系数(即抗弯矩),对于图(b )为 ;对于图(c )为 ; ■条间计算应为的截面系数(即抗弯矩),对于图(a)为 ;对于图(b)为 ; ■当上述发电机出口导体按照.图(a)布置时,若10.5KV 母线短路,切除短路的继电保护动作时间为4秒,断路器全开断时间为0.2秒,试计算:(14分)

①短路时母线最高温度为多少?②在满足热稳定条件下,母线最小截面积应为多少?

2. 经济电流密度长期发热运行电流

3. 按炉分段单母线分段

4. B

2

7

10

73

.1

sh

i

a

L

?

?

?-

5. 已知材料允许应力确定绝缘子最大允许跨距已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距

6. 弧隙电压恢复强度弧隙介质恢复强度弧隙介质恢复强度>弧隙电压恢复强度

7. 减小

8.不停电检修出线断路器

9.工作电源启动和备用电源事故保安电源

二、问答题(每题5分)

1. 课本p96-p97

2. 课本p51

3. 百分电抗是以电抗器自身额定值为基准值的标么值乘以100。即:

%

100

3

/

%?

=

N

N

L

L I

U

X

X

,所以电抗

器电抗的有名值为:

N N L L I U X X 3%?

=。由此公式,则:第二台NKL-10-300-5的96.225

0.3 310

51=??=L X ;第一台NKL-10-500-3的

641

.430.5 31031

=??=L X ,因此,第二台电抗器的限流效果好。

三、按要求完成下面各题(共45分)

1、双母线带旁路母联兼作旁路 双母线分段 内桥

2、5000/104G SN -

3、122501525010%46.8720.8T T S S MVA

?--????

===????? MVA S T 5.628.0503=??????=

4、■ 1 0.37 0.57

■ )(13.782/32cm bh = )(13.782/3

2cm bh = ■ )(08.26/32cm h b =

)(08.26/32cm h b = ■ ①

A I I GN

36088.0105.103105005.105.13

6

max =???????????==

图(a)为竖放,查表得A I c a 42430125=,88.0=θK ,集肤效应系数8.1=S

K

所以

A

A I c a 3734424388.00135=?=>A 3608

导体正常运行温度()

c

c al i I I a 02

2

352max 2007.6737343608)3570(3501=?-+=?-+=θθθθ

查得()

4

16/105.0m J A i ?Ω?=

短路计算时间

40.2 4.2k pr ab t t t s

=+=+=>1S,不计非周期分量热效应

()()"2222226/2 4.2

108010737022607101212K K P tk tk t Q Q I I I ∴==

?+?+=?+?+=?

()

6

1616

2

222607100.5100.71030.1250.01K f i Q A A S ?∴=+=?+=???

查得

c f 0

95=θ(c c 0010085-均可) ②由c i 0

7.67=θ,查得88=C

()

2min 2292S C mm ∴===

1. 发电机在运行中失去励磁后,其运行状态是由____进入异步运行。答案:同步

2. 并列发电机时,同步表指针转动不稳,有跳动现象,其原因可能是___ 同期继电器或同步表内机构有卡涩。

3、 系统短路时,瞬间发电机内将流过数值为额定电流数倍的 ____电流。对发电机本身将产生有害的、巨大的____,并产生高温 答案:短路 电动力。

4、 当转子水内冷的发电机启动后,转子进水压力随着发电机转速的升高而____。答案:降低。

5、 在发电机并列操作中,其中有一项发电机升压到60%左右时,要检查三相电压是否平衡,其目的是____。 答案:防止发电机升压过程中超压

6、 发电机与系统并列运行时,自动励磁调节装置不投入时,增加发电机的有功负荷,无功负荷会__。减少.

7、 动作于跳闸的瓦斯保护。通常采用____式,动作于信号的瓦斯继保护采用____ 式。档板 浮筒

8、 变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与____有关。 答案:合闸初相角 。

9、 为了确保发电机转子的运行安全,运行中应加强对定子三相电流的____和定子____的变化情况进行监视。 答案:平衡 电压

10、 发电厂中易受过负荷的高压电动机(磨煤机等)的影响,通常装设反时限过电流保护,其瞬动部分做为____保护,反时限部分做为____保护。答案:相间 过负荷

11、发电厂中所有高压动力均需设()保护,当电动机电源网络的接地电流大于5A时对大容量的电动机才考虑装设()保护。答:相间;接地

12、在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的___保护,其熔丝电流一般为___安。答:短路0.5

13、变压器在运行中,如果电源电压过高,则会使变压器的激磁电流__,铁芯中的磁通密度__。增加增大

14、两台变压器并联运行时,如果__不相等和_不相同,将在变压器线圈里产生循环电流。变比接线组别

15、同步发电机不对称运行会使____发热。答案:转子表面1

16、发电机失磁后转入异步运行,发电机将从系统吸收____功率,供给转子、定子建立磁场,向系统输出____功率。答案:无功有功

17、异步电动机电源电压的变化,对电动机的转速影响____。答案:较小

18、运行中若发现发电机机壳内有水,应查明原因。如果是由于结露所引起,则应提高发电机的和温度。答:进水;进风19、遇有电气设备着火时,应立即将有关____的电源____,然后进行____。答案:设备切断灭火。20、运行中的电压互感器二次线圈不许____。电流互感器其二次线圈不许____。答案:短路开路21、发电机三相定子绕组,一般都为星形连接,这主要是为了消除____。答案:三次谐波22、运行中变压器与它所带的消弧线圈一起停电时,最好先断开的隔离开关,后停用,送电时相反。答:消弧线圈;变压器23、在装有综合重合闸的线路上,所有保护不直接动作于,而是经过以后跳闸。答:跳闸;综合重合闸。24、发电机正常运行时,定子层间线圈允许最高温度为,定子铁芯齿部允许最高温度,定子线圈出水允许最高温度。发电机线圈进水允许温度为。答案: 90℃;120℃;80℃;40℃25、用一个手指接触约3秒电动机外壳手感很热,其电机外壳温度约为℃。答案:70℃26、由两个电源供电的动力箱,当一路电源因故失电后,应先断开该路的刀闸,再合上另一路的刀闸。严禁用___刀闸进行操作。答案:电源侧,电源侧,联络27、禁止用刀闸切断电流、或___的空载电流。答案:短路,负荷,变压器28、发电机正常运行中有关参数的监视调整应遵循如下规定:发电机定子电压正常变动范围为额定值的____,若超出此范围,监盘人员应先通过调整____,使电压恢复至正常范围。力率一般不应超过迟相的____,即无功不低于有功的____,频率正常变动范围____HZ. 答案:±5%; 发电机无功; 0.95; 1/3; 50±0.2 29、变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与____有关。答案:合闸初相角。30、重合闸按检定方式有:检定、检定和检定等。答:无电压;同期;电流。31、继电保护及自动装置的投入和解除顺序:先投入____回路;____回路;____回路;最后投入____. 答案:交流电压; 交流电流; 直流回路;保护压板32、当发电机进风温度低于40℃时,每降低1℃允许定子电流升高额定值的____答案:0.5%33、变压器三相不平衡时,应监视最大电流相的负载,接线组别为Y/Y0-12的变压器,中性线电流允许值为变压器额定电流。答案:25%34、UPS不间断电源装置由路电源向配电屏供电,当逆变器不再由充电器提供电源,此时投入且不间断提供电流. 答案:三; 直流电源35、运行中汽轮机突然关闭主汽门,发电机将变成____运行。答案:同步电动机36、异步电动机电源电压过低时,定子绕组所产生的旋转磁场减弱,启动转矩小,因此,电动机____。答案:启动困难37、所谓运用中的电气设备:系指____________电气设备。答案:全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压38、重要的厂用电动机失去电压或电压降低时,在____的时间内,禁止值班人员手动切断厂用电动机。答案:1分钟39、发电机同期并列时:当同步表频率表指向正,待并发电机频率比电网频率高,反之则偏低,亦可通过同步表指针旋转来判断,同步表指针顺时针旋转表示待并发电机频率比电网频率____,反之比电网频率____。答案:高;低40、发电机运行中若检漏计绝缘指示降低,“发电机漏水“信号发出,发电机“定子100%接地”保护未动作时,应将“定子100%接地”保护压板投入____位置,然后进行设备检查。答案:掉闸41、距离保护的闭锁装置包括有:⑴、⑵。答案:电压断线闭锁振荡闭锁42、变压器重瓦斯保护的动作值是按来整定的,对普通变压器整定值为0.6—1m/s;对于强迫油循环的变压器其整定值为1—1.2m/s。答案:油的流动速度43、零序电流保护主要由____、____和____三部分组成。答案:零序电流滤过器、电流继电器、零序方向继电器44、重合闸作用于断路器的方式,可以分为____、____和____重合闸三种。答案:三相,单相,综合45、发电机进相运行时,静态稳定性____。答案:降低46、电力系统调频分为调频和调频两种。答案:一次; 二次47、同步发电机励磁系统的作用可概括为____;____;____答案:励磁、强励、灭磁48、综合重合闸的方式有:单项故障____、重合于永久故障____相间故障跳____合____,重合于永久故障__答案:跳单相;重合单相;跳三相;三相;三相;跳三相49、在距离保护失去电压或装置“总闭锁”动作信号发出后,应____。答案:停用距离保护50、运行中的变压器____与____不得同时停用。答案:瓦斯保护;差动保护