文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机械施工组织设计方案范本

机械施工组织设计方案范本

机械施工组织设计方案范本
机械施工组织设计方案范本

第一章工程概况

本工程为德阳深捷科技有限公司西B2区标准1#厂房工程,位置详见本

工程总规划平面图:

1、本工程建筑面积为6579.73m2;

2、本工程为三跨单层全钢结构门式钢架厂房,其中一三跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁5T吊车,第二跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁10T吊车。

3、本工程生产使用性质为机械加工车间,车间内无易燃易爆、易腐蚀物品,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级。

4、本工程屋面防水等级为III级,防雷等级三级

4、本工程建筑抗震设防烈度为七度。

为确保总体工期,结构制安成为工程的主攻目标,为此特编制本施工组

织设计。

第二章施工组织设计编制依据

第一节、建筑专业技术规范及质量标准

1、执行由四川绵竹东方工程咨询设计有限责任公司设计并通过核审的全部施工蓝图

2、执行国家现行的施工验收规范,质量评定标准:

3、我公司制定的《质量治理手册》、《安全施工手册》、《文明施工、环境

爱护手册》、《施工进度操纵手册》等其它文件。

第二节钢结构要紧涉及及执行的标准

1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003)

2、《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

3、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002)

4、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004)

5、《碳素结构钢》(GB700-88)

6、《低合金结构钢技术条件》(GB1591-94)

7、《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及同意偏差》

8、《优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带》(GB711-88)

9、《一般结构用热连扎钢板和钢带》(GB2517-81)

10、《花纹钢板》(GB/T3277-91)

11、《焊条分类及型号编制方法》(GB980)

12、《焊接用焊条》(GB1330)

13、《碳钢焊条》(GB5117-85)

14、《低合金钢焊条》(GB5118-85)

15、《气体爱护焊用焊丝》(GB/T14958-94)

16、《焊条检验、包装和标志》(GBJ225-76)

17、《低合金钢埋弧焊剂》(GB12470)

18、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)

19、工程测量规范(GB 50026-93)

20、工程测量差不多术语标准GB/T 50288-96

21、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231-91)

22、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632-3633-95)

23、《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098)

24、《工程建设强制性标准》

25、《钢结构制作安装施工规范》(YB9245-95)

26、《钢结构检测评定及加固技术规范》(YB9257-96)

27、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

28、《钢及钢产品交货一般技术要求》(GB/T17505-98)

29、《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》(GB/T2975-98)

30、《钢材力学及工艺性能试验取样规定》(GB2975-82)

31、《钢焊缝手工超声波探伤方法结果分析》(GB11345)

32、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)

33、《手工电焊焊接接头的差不多形式与尺寸》(GB985-88)

34、《埋弧焊焊接头的基面形式与尺寸》(GB986-88)

35、《焊缝符号表示法》(GB324)

36、《工程建设施工现场焊接目视检验规范》(CEC71-94)

37、《工程测量规范》(GB50026-93)

38、《工程测量差不多术语标准》(GB/T50228-95)

39、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50212-91)

40、《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95)

41、《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88)

42、《钢结构防火涂料应用技术规程》(CEC24-90)

43、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

44、《高空作业机械安全规则》(JGJ5099-98)

45、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

46、《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB501094-93)

第三章施工部署及治理环节

针对本工程的特点和重要性及本工程结构关于本公司生产装备和能力的符合性,公司希望并将拿出全部努力来保质。保量、保工期、保安全地完成工程的制作加工和安装任务;

为此,公司组建系统的治理班子,全权负责工程的业务、技术、制作、

运输、安装、质量保证等工作,以充分保证本工程所需的一切资源,包括技术保证、工艺、原材料供应、制作加工设备、劳动力组织安排、质量操纵、运输、现场组装及与业主、设计单位、监理单位、兄弟施工单位等的配合,具体组建以项目经理为首的项目班子,具体打算和落实各项工作。各职能部分必须满足本工程所需的资源及严格完成本工程的所有任务,以确保本工程

制作加工和安装任务的顺利完成,确保业主中意。

第一节总体目标

1、质量目标

确保一次性验收达到《工程施工质量验收规范》(GB50300-2001)中的“合格”以上标准。

2、安全目标:

确保安全施工,达市级标准化工地,杜绝死亡及重大伤亡事故,杜绝重大火灾事故、杜绝交通伤亡等安全事故。

3、工期目标:

按照投标承诺按期完工,争取提早竣工。

4、文明施工、环境爱护目标:

确保安全文明施工,注重环境爱护,达市级标准化工地。

第二节施工组织与部署

我们将按照“项目法”的模式,组织高效、精干的项目治理班子,以及技术素养好、能打硬仗的工人班组,运用科学的治理手段,采纳先进、严谨的施工方法,按照“工期、质量、安全、文明施工、服务”五个第一流的要求完成全部钢结构的制作安装工程。

1、人员组织:

现场施工人员分为两大类:施工治理层及施工劳务层,他们在项目法治理模式下共同完成工程施工任务。

A、项目法治理模式:

科学合理的治理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证,为此,我们将在本工程的施工组织上推行“项目法施工”治理。

以项目经理为首的治理层全权组织施工生产诸要素,对工程项目进度、技术、质量、安全、文明施工等进行高效率、有打算的组织、协调和治理。

项目经理将随时听取有关专家组的意见,并协调项目与有关专家的工作,及时为施工提供细化设计和各工况内验算,指导施工。项目治理层由施工、技术、质安、机电、物资、综合办公室六个职能部门组成。

其中,技术部全面负责项目的技术工作,施工部由制作厂、结构安装队、测量组成,负责测量放线、结构吊装、焊接;质安部负责质量、安全监督、焊接无损检测;机电部负责机械调度、维修、保养及施工用电;财经部负责项目劳动人事、预算统计及财务;综合办公室负责文件资料、后勤保卫;总包部负责对各分包单位治理协调。项目作业层由具有专业操作技术和经验的工人班组组成,具体实施各项施工作业。

B、治理人员:

本工程的结构特点和重要意义决定了治理人员必须具有较高的专业素养和治理水平。在组建本工程项目治理班子时,我单位将选派治理能力强、技术素养高、经验丰富的人员组建项目治理层。在施工治理、技术能力、施工设备和协调操纵方面发挥我们的优势。

C、劳务班组:

劳务班组是施工的实际操作人员,是施工质量、进度、安全、文明施工的直接爱护者,从本工程拟定的整套施工程度及施工工艺动身,我们在选择劳务人员时的要求是:具有良好的安全、质量意识;具有较高的技术等级;

具备类似工程施工经验。

2、施工人员安排:

A、现场治理机构建立

工程中标后,项目经理及各要紧治理人员即进驻现场开始安排各项施工预备工作,各治理人员合理分工,紧密协作。

B、项目经理部各部门职责

(1)项目经理:

●认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策、法规及的各项规章制度,确保本工程的各项经济技术指标的全面完成。

●组织编制工程项目组织设计,包括工程进度打算和技术方案,制定安全生产和质量保证措施等,并组织实施。

●科学组织和治理进入项目工地的人、财、物资源,协调好与业主、设计部门及监理部门的关系。提高综合经济效益,圆满完成任务。

(2)技术部:

整理、保管、修改有关技术文件、资料,负责处理现场安装时的技术性工作,对外向甲方代表或监理工程师进行技术交底并解答有关技术问题。提出并验收算为防止因安装引起整体位移所采取的工法、工序的正确性,对内向项目经理提供脚手架搭设、安装单元的划分、竣工验收、关键部位安装方案、几何尺寸检验方法等理论依据,下达所有需整改项目、构件尺寸等方面的更改、整改通知书。

(3)质检部:

依据行业标准拟订本工程所需要受检的部位、要求、数量,编制现场质检打算,安全人员,跟踪检查,绘制钢结构构件质检流程图,向项目经理提供可能产生质量问题的部位,并提出预防措施,向甲方代表及监理工程师提供技术交底,并配合质检工作,在产生问题时要及时反馈并依照施工程序进

行处理。本工程重点检查支承轴线,拼装后的几何尺寸、螺栓到位情况,向所有工人员有针对性的进行质量教育,并作记录,配合技术部门、安全部门做好相关工作。

(4)安装部:

依照工作打算,合理安排安装人员、施工分段、施工工序,绘制具体的网络图、进度表,协调各作组之间关系。

在作业现场指导施工工员正确施工,解决施工中产生的问题,向项目经理提供可能阻碍进度的点、位、人,分析并提出解决方法,对所有施工人员进行全过程的安全、质量、思想、纪律教育。

由于任务紧,难度大,要特不注意解决进度与安全、进度与质量、交叉作业和劳动强度与劳动效率等方面的矛盾,切实做到保质、保量、保安全,配合甲方代表、监理工程师、项目经理部其他成员在现场的检查工作,合理划分区段、工艺、工序、工步。幸免造成窝工或强弱不均的结果。

(5)安全设备部:

编制、督导、落实各种机具、操作、人身、工作场地等方面的安全文件、规定,向项目经理提供安全督导重点部位,并绘制安全治理网络图,对在高空作业的人员必须坚持班前、班中、班后安全教育安全员实行责任承包,变压力为动力,重点防范部位要有专人负责,要铁面无私,并以身作则,早来晚走,对外则应向甲方代表及监理工程师进行技术交底,并配合好检查工作,排除安全障碍,进行全员安全活动和安全教育,做好文字记录,以备查询、存档。

(6)后勤部:

依照工作打算安排,重点解决所有施工人员食宿、临时实施问题,绘制后勤工作网络图,编制照明器材部位安排,低值易耗品采买,工、量、刃具及小型机具采买、更换接待、宣传等一系列工作打算。落实项目经理部交办

的其他事务。

第三节施工顺序

1、依照土建施工现场条件和招标答疑,以合同规定的相关内容;

2、施工中的企业成熟经验和运用新工艺,力足科技为生产力为手段;

3、执行本企业治理制度以及政府、业主、上级主管部门颁发的规章、规

程。

第四章钢结构制作安装工程

第一节施工布署

钢结构施工要紧分制作、安装两大部分,制作为安装制造先决条件,构件配套为实现科学的打算治理提供保证;根总体工程情况。我公司本着制造工作面和抢抓工作面为手,即:按土建周期排定制安打算;

1、本工程钢柱数量多,加工周期长,且是第一安装构件,我公司议定:以轴线柱排定主构件的加工,即:

(1)柱加工制作A轴、D轴、G轴、K轴生产序列排列;

(2)行车梁加工制作以AD跨、DG跨、GK跨生产序类排列;

(3)屋架制作AD跨、DG跨、GK跨生产序列排列,同步生产。

(4)以三大类型,三大周期的操纵,以三个制作班组进行生产,为提早安装提供保证。其它钢构件按区间进度穿插进行生产。

抓好配套构件,制品(砼)提早定制,保证及时供到现场。

2、配套钢构件各生产车间均按以下顺序排列:钢柱,支撑,A、D、G、K 轴排架、桁架,托架,吊车梁,随后供应屋架及支撑系统。

3、结构生产项目设专门班子跟班操纵质量、进度和构件分批验收出厂。

4、结构安装中,做到就位准、定位不返工,预设安装难点提早制定解决方案。

5、排架完成,电器提早穿插施工,围护结构紧随其后跟踪推移施工顺序。

6、屋盖综合吊装采纳主负机配合施工解决小件、标件安装就位时刻(超高构件起吊慢)抢抓平行推进施工进程。

7、屋盖完成一个流水段屋面便可找平,为防水制造提早条件。

第二节钢构件加工制作

1、钢构件加工制作的操纵程序及工艺流程

(1)钢构件加工制作的操纵程序及工艺流程(见下页图)

(2)钢构件制作的工艺流程

2、一般要求

(1)掌握规范,熟悉图纸。

钢结构加工前要认真熟悉图纸及合同要求。包括工程范围、工期要求、内外接口以及使用材质、连接方式、加工制作要求等。结合设计及合同要求,重温国家及行业颁发的规范、规程,如《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91以及1.4节所列的规范规程和其他相关的规范。

(2)图纸会审

图纸会审由建设方组织,设计、监理和各施工单位参加。图纸会审的目的,一方面是检查图纸设计的深度能否满足施工的要求,核对图纸上构件的数量和安装尺寸,检查构件之间有无矛盾等;另一方面也对图纸进行工艺审核,即审核在技术上是否合理,构造是否便于施工,图纸上的技术要求,本单位的加工水平能否实现等。

图纸审核的要紧内容:①设计文件是否齐全。②构件的几何尺寸是否标注齐全。③相关构件的尺寸是否正确。④节点是否清晰,是否符合国家标准。

⑤标题栏内的构件数量是否符合工程总数量。⑥构件之间的连接形式是否合理。⑦加工符号、焊接符号是否齐全。⑧结合本单位的设备和技术条件,能否满足图纸的技术要求,要采取哪些措施以满足这些要求。⑨图纸标准化是

否符合国家规定。施工单位对专门部件,部位应进行图纸深化,取得设计确认。

(3)编制加工工艺文件

在熟悉图纸、掌握规范、图纸会审的基础上编制工艺文件。在编制工艺文件之前,做好以下几点:

①依照构件尺寸考虑原材料对接方案和接头在构件中的位置。

②考虑总体的加工工艺方案及重要的工装方案。

③对构件的结构不合理处或施工有困难的地点,要与设计方办好变更签证手续。

④列出图纸中的关键部位或有专门要求的地点,加以重点讲明。

工艺文件大体上分两部分,一是工艺方案,要紧阐述加工工艺流程、备料打算、工艺装备打算、机具设备配备要求、劳动力投入、专门过程和关键过程的操纵、质量操纵及安全操纵的策划以及内外接口的要求。二是工艺卡,具体到每个零件、每道工序的加工方法、工艺参数、检验标准、工时定额等。工艺方案是编制工艺卡的基础。

在编制工艺文件时,要注意安排好工艺性能试验,一般有:

①焊接试验,包括钢材可焊性试验、焊材工艺性试验及焊接工艺评定试验。

②高强度螺栓的磨擦面抗滑移系数试验。

③工艺性试验,对构造复杂、精度要求高的构件,必要时在正式投产(批量生产)前,进行工艺性试验,以验证所拟加工工艺的可行性。

(4)备料。本工程钢柱及行车梁构件均采纳大厂生产的优质钢材,质量充分保证。

钢材除在钢厂订货供应,一般可不予复验外,在市场采购或单位调剂一般都要进行复验,复验材料取样均执行三方签证取样(甲方、监理、乙方)。

依照供货尺寸进行排料,排料时注意:焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝以及与加劲肋间距不应小于200mm,翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接长度不应小于600mm。吊车梁上翼缘板和腹板采纳对接正焊缝拼接,下翼缘板用45°对接斜焊缝拼接。同时上、下翼缘板在跨中1/3跨度范围内应尽量幸免拼接。

以设计及合同的有关规定,计算需要量、损耗率。若损耗率超过施工图预算定额规定的6%时,或变更供料尺寸,或定尺,或增加损耗率。备料除了满足材质、供货尺寸的要求外,还要注意表面质量及断口处的检验。

(5)钢柱加工:在本工程中为特定构件,且为重要部件,装配余量必须留足,大型截面组合单件零件必须标准,相接、相惯刃口,部位光洁无杂质、结炭,焊件部位与组对件处的焊接头无缺陷,且应进行人工打磨抛光,组对基准必须准确。(中柱为现场对接,其它柱为整件运往现场)。

柱脚、牛腿、柱身的功能不同生产中重点把住截面几何尺寸,对主材焊料严格操纵材质,不得串用,并符合施工相关的加工手段和环境条件,严格按作业指导进行操作,对柱脚、牛腿的组合,应按合理的装配工艺进行,对顶紧板的确认,端面平直,如工字型、槽型、十字型均应将部件加工规整、磨端后封板,封板粘合点固后增设肋板,随后检查确认,可进行下步施焊。牛腿组装焊接必须分析施焊的可行性,先箱体,后封箱底,封箱前的焊接检验应执行签证备案。

本工程打算:以AD跨为第一吊装流水段,先吊装A轴柱,随机安装柱间支撑及排架结构;加工以D轴柱及排架为第二吊装流水段,随后生产G轴线,形成第三流水段的安装条件,以此一、二流水段进入屋盖综合吊装时,第三、第四流水段构件相继供应到现场。现场以流水安排,提早进行平场,完善支垫预备。拼装屋架工作按流水区域就位拼接,合理组织和严格现场平面治理施工。

(6)质量操纵。钢结构一般尺寸都比较大(高度、跨度),而同意偏差又比较小,施工环节涉及土建、钢结构加工、钢结构安装、机械安装等。因此对量值的传递和操纵特不重要。各施工工序环节及监理、检测单位所用钢尺的量值应该统一。除了符合GB10633-89要求及计量检定外,一般设置一把基准尺,其他钢尺都要在对尺台上进行分段长度示值偏差的对尺。经对尺的钢尺,作为本部门、本单位的基准尺使用。进行仗量时尚须进行垂度及温度校正。其他仪器,如经纬仪、水平仪,虽都在计量检定的有效期内,也应进行对比检查为妥。

(7)加工过程

1)放样:钢构件在制作前,每个构件用“基准尺”在平台上放出1:1的尺寸大样(对称构件可放一半),以确定构件的实际尺寸。放样时除按图纸上的几何尺寸外,还应注意:构件设计要求的起拱高度,及预留加工过程中焊接收缩量。同时可调整连接板的形状和尺寸;检查焊接、螺栓连接的形位空间尺寸是否便于操作;连接构件(零件)的接头尺寸是否正确。大样经检查无误后,制作必要的样板、样杆,其尺寸精度操纵在0.5mm以内,角度±20'。样板、样杆上应标明工程号、图号、零件号、样板样杆的尺寸、钢材型号、数量、焊接坡口、孔距、孔径、中心线(点)、基准线(点)等。

2)号料:依照配件单将样板、样杆的尺寸准确地划在钢材上,并在每个零件上用表示钢号的油漆写明与样板、样杆上同样的识不符号。号料的同意偏差:尺寸±1.0mm,孔距±0.5mm,孔距严格控积存差。号料时要注意留出边缘加工余量(如铣边、铣端及焊接坡口等),边缘加工余量:剪切下料留3~4 mm,气割下料留4~5 mm,及气割的切口宽度。(自动气割3mm,手工气割4mm)。构件如需两端铣平顶紧,下料时长度余留(增长)10~15mm,待主体焊成后,依照此处的实际尺寸修正配料,以达到顶紧的目的。

3)切割:依照钢材截面形状、厚度及切割边缘质量要求,分不采纳机械

剪切、气体切割、锯切等方法。切割前,应清除钢材表面切割区域内的铁锈、油污等;切割后,断口上不得有裂纹和大于1mm的缺棱,检查钢材有无重皮、夹杂等缺陷,并应清除边缘上的熔瘤和飞溅物等。机械剪切钢板厚度不宜大于12mm。气割宜采纳多头切割,以防变形。

4)矫正和弯曲

型钢的矫正可用型钢矫直机进行冷矫,且宜采纳多撑点小变形的矫正方法进行。钢板由于轧制或焊接应力产生凸鼓变形时,一般在多辊校平机上校平,也可采纳火焰加热,由凸鼓中心向四边分散烘烤,并用平锤敲平。

在加热矫正时,加热温度应依照钢材性能选定,低碳钢及一般低合金钢以600~800℃为宜,严禁超过900℃。必须均匀加热,低合金结构钢热矫后必须缓慢冷却。必要的环境应采取保温降温。矫正后的钢材表面不应有明显的凹面及损伤,表面划痕深度不得大于0.5mm。H型钢的矫正,可在H型钢矫正机上进行。

零件的弯曲可采纳机械弯曲辊床冷弯,梁板采纳折弯机超厚板。也可采纳热弯。冷弯在常温下进行。零件热弯时,加热温度宜操纵在900℃~1000℃之间,(钢材表面呈淡黄色);低合金结构钢在温度下降到800℃之前(钢材表面呈红色)应结束加工。弯曲成形的零件应采纳样板检查,钢材厚度超过25mm时,热弯后应正火处理以消除内应力。

5)边缘加工:钢材零部件设计要求边缘加工时,可在铣边机上进行,少量的边缘修正可用手砂轮进行。边缘加工的最小刨削量不应小于3mm,边缘加工后的质量标准见GB50205第7.4.2条。构件端面如设计需要加工时一般采纳端面铣床加工,且应在成品校正后进行,其加工面应垂直中心线,加工后在铣削面上涂抹防锈油以防止生锈。端部铣平的同意偏差见GB50205第8.4.1条。

6)接料及开坡口。依照排板方案进行接料。接料一般都要求等强。按照

设计要求,板材采取斜接或平接,并要求全熔透焊接。依照板厚能够不开坡口、开单面或双面坡口。采纳埋弧自动焊或气体爱护焊焊接,并按一级焊缝要求进行100%的探伤。

关于接料及结构上设计要求全熔透的焊口,需要开坡口时,坡口的形式可按照GB985、GB986并进行焊接评定后确定。坡口的开设方法采纳铣(刨)边机、周密自动切割。少量用半自动切割。焊接坡口面加工精度检验标准:坡角的允差(-2.5°,0),断面光洁度≤0.3mm,断面缺口深度≤1.0mm,切割线与号料线偏差±1.0mm(手工或半自动切割±1.5~2mm)。产生超差时,可用砂轮机修磨平坦。

7)制孔。钢结构制孔有钻孔及冲孔两种。

冲孔现已专门少使用。钻孔又有划线钻、钻模钻以及数控钻床钻孔。数控钻床钻孔,定位精度高,成孔质量好,首选使用在节点结构复杂,精度要求严格的地点。钻模钻一般用于工程量大,同类钻孔数量多,精度要求高的场合,现在多数采纳此类成孔方法。少量采纳划线钻孔。制孔应达到GB50205规定的制孔精度要求。

钢结构的一般螺栓孔及高强螺栓孔属于C级孔。其精度为:孔壁粗糙度Ra≤25μm,直径(+1 mm,0),园度2mm,垂直度0.03t且不应大于2.0mm。同组内两孔距偏差±1mm,相邻两组端孔距离±1.5mm。本工程的螺栓孔,均属C级孔。孔径比螺杆直径大1.5~2 mm(地脚螺孔更大)。所有的成孔方法均可保证所需精度。

为了提高工效,可将几个块板重叠起来一起钻(叠钻),但必须固定牢靠,并保持水平。关于精度要求(孔位)特不高的螺孔,为了消除构件组对、焊接、校正的阻碍,需要在构件校正后钻孔(成品钻孔),比如吊车梁上固定轨道的孔等。

8)组装。依照构件的复杂程度,可采取一次组装成型或分几次组装成型。

本工程的钢柱分二次组装成型,第一次在H型钢组立机自动埋弧焊机及矫正

机上,将H型部件组焊成型。第二次在胎具内,将钢柱组焊成整体。

组装前,应清除连接接触面和沿焊缝边缘每侧30~50mm范围内的铁锈、毛刺和油污等杂物。组装时必须特不注意焊接处焊口的成型。操纵板的错位、坡口角度和根部间隙。其同意偏差可参考GB50205-95第4.6.3条。若达不到要求,应进行零件边缘修整。同时检查各部尺寸,合格后进行定位点焊。

定位点焊是正式焊缝的一部份,必须是合格的、没有缺陷的。应用与正式焊接相应的焊接材料,由合格焊工用手工焊或气保焊。定位焊焊缝长度如设计未作要求,一般为设计受力焊缝焊脚尺寸的7倍,其焊脚尺寸不宜超过设计受力焊缝焊脚尺寸的2/3,其间距视具体情况而定,一般在长接缝时以300mm为宜。定位焊的标准长度当板厚t,25mm>t>3.2mm时为40~50mm。

为了增强构件组装定位焊后的整体刚度及操纵焊接变形,在组装时,可

临时加设支撑、拉条、花兰螺栓、卡具等,以保证构件出胎后不变形。

第三节焊接要求及执行规范标准

1、焊接要求:焊缝质量等级贰级以上。

2、执行规范标准:

《气焊、手工电弧焊及气体爱护焊焊缝剖口的差不多形式与尺寸》(GB985-88)

《碳钢焊条》(GB5117)

《埋弧焊焊缝剖口的差不多型式与尺寸》(GB986-88)

《碳素钢埋弧焊用焊丝》(GB5293-85)

《熔化焊用钢丝》(GB/T14957)

第四节焊缝形式

单边V、K、∠型焊。

第五节焊接材料

手工电弧焊焊条:E4303、E4315、E4316系列和ER49-1或ER50-6焊丝

(钢轨焊接采纳E7015、E7016、E8015、E8016系)。

第六节焊接操作工艺

本工程焊接方法采纳手工电弧焊与CO2爱护焊和自动焊相结合。

1、手工焊:

A、焊条的烘干:焊条在使用前,一般应进行烘干。酸性焊条一在150℃-200烘干1~2小时,碱性焊条(低氢焊条)在350℃-450℃烘干2小时。烘干后的焊条应放在100℃-150℃保温箱内,随用随取。烘干焊条后,禁止将焊条突然放进高温炉内,或从高温炉中取出突然冷却,防止产生药皮开裂脱皮现象。

B、焊前预备:检验构件下料的长度和垂直度及剖口是否符合规范要求,并开始点固焊。点固焊所采纳的焊接材料、型号应与焊接材质相匹配,焊接电流要比正式施焊电流大。点固焊点数和长度应以焊接过程中不致使其开裂和位置偏移为准,焊点两侧应平稳过渡,焊点高度一般不超过焊缝高度的2/3。点固焊完毕后,应清除熔渣、飞溅等。检查焊点质量,如出现开裂、气孔、熔合不良,应将其磨掉重焊。

C、焊接:施焊前将施焊处及其两侧(10MM)的水、油污等清除洁净。依照焊条直径选择焊接电流。第一遍焊接焊条直径选用 3.2MM,焊接电流为100~130A,冷却清渣;第二遍焊接焊条直径选用 4.0MM,焊接电流为160~210A,冷却清渣;第三遍焊接焊条直径选用4.0MM,焊接电流为160~210A,冷却清渣。焊接完毕,分批探伤。(焊机为多头焊机)。

D、注意事项:焊接时应作适当的调整,使焊缝在两侧母材获得良好的合。引弧和收弧应在施焊区内,禁止在母材上打火。

2、二氧化碳气体爱护焊:CO2气体爱护焊是熔化极气体爱护电弧焊的一

种,优点是电弧可见,焊接对中容易,速度快,熔渣少,焊接变形小。

A、爱护气体的选用:目前国内使用CO2气体差不多上瓶装气体,纯度大于99.5%。

B、引弧:在起弧处应提早送气2~3秒,焊丝伸出长度为6~8mm;

C、焊枪运走:焊枪与焊件夹角不小于75度,喷嘴末端与焊件的距离以10mm左右为宜,焊枪以直线运走和直线往复运走。当焊缝较宽时,可稍作横向摆动。

D、收弧:焊件结束时应填满弧坑,焊件熔池尚未冷却之前要接着通气爱护熔池。

3、自保焊:自保焊的优点是焊接速度更快,构件焊接质量更高,工人劳动强度低。缺点是目前不能焊接大于140MM直径的构件。(一般不能焊接屈服强度大于390MPA)工艺简单,只需检验构件的剖口和锥头是否符合要求,调

节好电流按位置摆放构件即可进行,自动化程度高。

第七节焊接防变形措施

1、焊接采纳水平转动焊,先点焊,然后采纳多层多道焊接工艺防止焊接变形。

2、防止焊缝及热阻碍区产生热组织,严格操纵焊接电弧在某一点的停

留时刻。

第八节应注意的关键问题

1、防止空气侵入焊接区,应采纳短弧焊。

2、一层打底焊,为使根部熔透,应适当采纳大电流焊接。

3、禁止在坡口以外的地点上引弧和收弧。

4、一层焊缝焊完后,应将其熔渣、飞溅、焊瘤清除洁净,并检查其焊

缝质量,待无缺陷后,再焊第二层焊缝,依次类推。

5、两层间的焊接接头应错开2-3MM,不能重叠。

6、严格检查接地,防备杆件接地不良出现打火现象。

第九节焊接过程的检查

1、一般规定:焊接质量检验应由专业技术人员担任。

2、监督检查焊工严格按焊接工艺及技术操作规程施焊,并检验焊工施焊资格。

3、外观检验:低碳钢构件应在焊后冷却到工作环境温度。一般用肉眼和量具检验焊缝和母材的裂纹及缺陷,也可用放大镜检验。焊缝的焊波应均匀,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、咬边、烧穿、弧坑和针状气孔等缺陷。

本工程焊接依照设计要求、结构形式、工件尺寸及技术装备情况,选用手工电弧焊、自动埋弧焊、CO2气体爱护焊。焊接接头形式,有对接、T字接头。焊接坡口的差不多形式及尺寸见《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)附录一和附录二。

本工程中H型钢的翼—腹的连续角焊缝,采纳埋弧自动焊船形位置焊接,如图3。连接板采纳CO2气体爱护焊,少量手工焊。翼缘板与腹板需要焊透的K型焊缝,在胎具内组对定位焊后,正面用CO2气体爱护焊打底,要封住坡口间隙,翻身后,反面用碳弧气刨清根,再用手砂轮清理,然后用CO2气体爱护焊打底后,上胎架进行埋弧自动焊船形位置焊接。焊成后,进行表面及内部探伤检验。

Ⅱ焊条、焊丝和焊剂应依照设计规定选用。主材为Q235B时埋弧焊选用HJ431-H08A,CO2气体爱护焊焊丝选用H08MnSi(ER49-1)手工电弧焊选用E4316(或E4315)。焊剂在使用前应在250℃烘焙1小时,重复使用须过筛防止混入焊渣尘土。碱性焊条E5016使用前在350~400℃烘焙1~2小时。焊

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为防地下车库,位于路,西临。地下一层,建筑层高 4.0m,建筑总长度,宽600m。总建筑面积6.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.0m,建筑地面标高-.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50×13,架体高度 4.5米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用50×100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管48×3.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ48×3.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑移。 顶板模板:平面最大尺寸为8400×8400,架体高度4.35米。面板采用12mm

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

地下车库模板施工方案

泰山150亩保障性住房二标段 地下车库B工程 模板支撑施工方案 编制人:审核人:审批人: 江苏盐城二建集团有限公司 2011年10月20日 目录 一、工程概况 二、模板及支撑选型与布置 三、模板安装 四、模板计算 五、模板验收 六、模板的拆除 七、安全措施 八、应急救援措施 一、工程概况及编制依据 本工程位于江苏省南京市浦口区,抗震设烈度为7度,建筑场地为Ⅲ类,抗震等级为三级。建筑结构的安全等级为二级,结构设计使用年限为50年,工程采用带反柱帽的平板式筏板基础。 2、编制依据 (1)建筑施工模板安全技术规范《JGJ162-2008》 (2)砼结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》 (3)建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范《JGJ130-2001》 二、模板及支撑选型与布置 柱模、板模、梁侧模、梯模、框架梁均采用18厚多层胶合板。模板支撑采用钢管脚手架支撑,钢管选用Φ48*3.5焊管,可锻铸铁扣件。 页脚内容1

支撑的一般要求 ⑴支撑底部用的垫木应坚固。 ⑵模板支撑全部结束及安装过程中,全过程由专人认真检查,并负责对有削弱部位进行适当的补强。 ⑶对于垂直支撑应当在两个方向都保证竖直,对竖线的偏差,每层不超过3mm。 ⑷对已承受荷载的支撑,在未经技术人员批准前,不得放松或任意拆除。 ⑸主梁下2根立杆,纵向间距800mm,小横杆间距400mm,承重架步距1200,每步设双向水平 横杆。为增加整体稳定性,按外架要求,在纵横两个方向设纵横剪刀撑。 三、模板安装 1、柱模板 ①安装柱模板:通排柱,先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。安装前应按图纸尺 寸进行加工预制。 ②安装柱箍:柱箍用Φ48钢管扣接,间距400-500,为防柱子跑位,事先用同规格钢管搭接整体 固定架子,安装柱箍与固定架子连接成为整体。 ③柱模先安装两侧,经较正后,清理柱内杂物,后封另两侧柱模。板块与板块竖向接缝处理,做 成企口式拼合。 ④临时支撑柱模应校正三方,支撑杆件采用木楞,其与地面倾角不应大于60度。 ⑤柱模的安装,应边就位边校正,边安设支撑。 ⑥工艺流程:搭设固体整体架—弹柱位置线—柱模就位—安柱模—安支撑—固定柱模—检查清 理。 1.1模板施工顺序: 第一步、弹控制线:首先根据柱子周围弹出双线(模板线和20CM控制线)。根据控制轴线位置 放样出柱的位置、尺寸线,用于检查柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放 出模板线控制线。放双线控制以保证柱的截面尺寸及位置。如图示: 第二步、 浆找平。 置,

施工组织设计方案范本

施工组织设计方案范本 施工组织设计,是指导工程施工的综合性技术、经济文件,主要内容是工程施工的技术方案和技术要求。作为投标文件的重要组成部分,施工组织设计方案的优劣直接影响企业是否能够中标。另外,它也是工程结算和工程索赔的重要依据,是监理方对工程进行监督的依据。 一、施工组织设计 目前,根据建筑业管理模式的要求,施工组织设计主要分2大类: 1、指导性施工组织设计 包括施工组织总设计、投标阶段施工组织设计。 指导性施工组织设计,面对的是单项工程、群体工程或招标工程中内容量大或存在不确定因素的部分。只是确定总的原则,不具备工程施工指导性。 2、实施性施工组织设计 包括单位工程施工组织设计、分项工程施工组织设计。 实施性施工组织设计,根据工程特征或者是作为施工组织总设计已确定的总原则的补充,其表述的内容详尽、完善、针对性强,是工程施工的依据。 二、如何编 1、编制方法 施工组织设计的编制,不仅要考虑技术上的需要,而且要

考虑履行合同的需要,应编成一份集技术、经济、管理、合同于一体的项目管理规划性文件,合同履行的指导性文件,工程结算和索赔的依据性文件。 对于大型或复杂项目,应分阶段或分部位(分部、分项)编制;编制工作应在所针对的项目实施前完成。 分包施工的分部(分项)工程的施工组织设计(方案),应以附件形式汇总于项目施工组织设计中。 2、主要内容 1)工程概况、工程特点 2)施工条件 3)业主应提供的条件 包括:施工图、施工场地、水电供应、业主提供的材料设备、业主应办理的报批手续等。 最好列表说明,提供施工条件的时间、地点、数量和质量。 4)工程分包情况 业主分包的工程,要明确该分包工程的进出场时间、交工验收时间、工程交接的方式和程序等。 5)施工管理目标 工期目标、质量目标,以及新技术应用、文明施工、绿色施工、安全生产和成本目标。 6)项目组织机构 确定施工管理机构,包括项目经理、技术负责人等管理人

施工组织设计方案范文

施工组织设计方案 范文 1 2020年4月19日

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》是指导揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。

在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质监部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证措施,提出更多合理化建议,力争少花钱、多办事,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程工程施工文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007- 6、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 7、《广东省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31- 8、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204- 10、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203- 11、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206- 12、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207- 13、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208- 3 2020年4月19日

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

施工组织设计方案样本模板

施工组织设计方案 样本

施工组织设计( 方案) 工程名称: ××医学院教学楼幕墙 工程地点: ××医学院 施工单位: ××工程有限公司 编制单位: ××工程有限公司审批单位: 部门: 部门: 技术负责人: ×××审批负责人: 编制人: ×××

编制日期: 11月18日审批日期: 年月日 目录 一、工程概况 (1) 二、项目的质量目标 (1) 三、项目管理组织 (1) 四、主要资源供应计划 (2) 五、施工进度计划 (2) 六、幕墙施工流程及工艺 (2) 七、施工过程控制程序 (5) 八、质量保证体系 (8) 九、主要技术措施 (8) 十、产品保护措施 (11) 十一、施工安全及消防保卫措施 (12) 十二、玻璃幕墙工程验收 (14) 十三、保修期及售后服务 (16) 十四、检测 (16)

一、工程概况: 1、幕墙概况: 幕墙位于××医学院教学楼在××医学院内, 建筑物共15层, 幕墙最大高度43.8m, 幕墙共分大部份分别为MQ-1、MQ-2、MQ-3、MQ-4、MQ-5( 参看详图) 。 2、幕墙结构情况: 1) 铝材料: 采用××铝材厂155B系列隐框幕墙材料, 表面氧化处膜厚15μm颜色为银白色, 材料应符合GB/T5237-93。 2) 钢材、螺栓、五金件为不锈钢产品, 钢板、角钢为热镀锌处理。 3) 玻璃采用6+0.76PVB+5镀膜绿色玻璃。 4) 硅胶采用GE黑色结构胶和耐候胶。 5) 幕墙结构: 采用155B系列隐框玻璃幕墙结构( 参看详图) 详情参看设计图纸节点图。 二、项目的质量目标 本项目的质量目标: 确保省样板, 争创鲁班奖。 三、项目管理组织及施工人员配备

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

地下车库地面改造工程施工设计方案

目录 目录 (1) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、地下车库屋面改造设计做法 (2) 4、施工准备 (2) 5、施工工艺 (3) 6、施工部署 (3) 7、铺保温板施工方法 (4) 8、防水施工 (4) 9、细石混凝土面层及广场砖施工方法 (6) 10、渗水墙改造治理 (8) 11、穿墙管漏水改造 (9) 12、注意事项 (10) 13、职工健康安全措施 (10) 14、文明施工及环保措施 (10)

1.工程概况 本工程为新世纪社区项目的地下车库屋面改造工程,建筑面积4430.7㎡。2.编制依据 本工程工程招标文件。 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》---------(GB50300-2001) ●《建筑地面工程施工质量验收规范》---------(GB50209-2002) ●《地下防水工程质量验收规范》-------------(GB50208-2002) ●《建筑拆除工程安全技术规范》-------------(JGJ147-2004) 3.地下车库屋面改造设计做法 考虑到地下车库屋面积较大,总面积4430.7m2,清理原有屋面上附着物较多需要按部分项施工拆除清理,原设计要求拆除清理不含屋面四个透明采光玻璃板及地下车库入口遮雨棚。另有一处墙面渗水改造及两处管道穿墙处漏水。具体做法如下: (1)拆除车库采光板四个及屋面上运动器材,拆除地下车库入口遮雨棚。 (2) 清理屋面上花坛种植土; (3) 清理屋面上原有彩砖及混凝土垫层按设计要求清理到20厚找平层; (4)渗水墙改造; (5)管道穿墙漏水处改造。 4.施工准备 4.1.技术准备 4.1.1.编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。 4.1.2由技术部门组织相关人员现场测量勘察,集中统一解决现场清理拆除

精品施工组织设计方案范本

精品施工组织设计方案范本 工程概况 第一节工程概述 1、介绍该工程的地理位置及及周边环境情况. 2、介绍该工程的总建筑面积、建筑类别、耐火等级、抗震等级、人防工程等级、防化等级、工程建筑耐久等级、工程总占地面积等 工程重要指标. 3、介绍该工程的规定工期(若招标书有规定)及其他招标限制 条件. 4、介绍与该工程有关的其他配套工程的施工情况. 第二节主要实物工程量 依据工程招标文件、设计施工图纸等资料以表格形式反映该工程的主要实物工程量(如:钢筋、混凝土、模板、标准砖、镀锌钢管等). 第三节工程自然条件 2.3.1工程水文地质条件 3.根据工程地质勘察报告,介绍该工程施工场地内各地层岩性情况、土层的物理力学性质(各类力学指标)、地下水类型、地下水 位情况、地层渗透情况(渗透系数)以及地下水腐蚀情况等. 2.3.2工程气候气象条件 第四节工程特征 2.4.1建筑特征

依据工程招标文件及工程建筑设计图纸,简述该工程的建筑特征: 1、工程各主要部位建筑面积 2、各类建筑特征指标(建筑单位工程类别及数量、建筑层数、建筑高度、建筑总占地面积、建筑容积率、建筑占有率、住宅户型指标等) 3、工程各部位建筑材料类型及主要施工做法. 4、其他建筑特征. 2.4.2结构特征 依据工程招标文件、结构施工图纸等,简述该工程的结构设计特征: 1、主要结构部位的荷载指标 2、结构体系及基础结构形式 3、主要建筑材料技术指标(钢材、混凝土、砌体等) 2.4.3给排水工程特征 2.4.4电气工程特征 依据工程招标文件及相关图纸、资料等,简述该工程的电气工程特征: 1、用电负荷等级 2、供电电源及变配电系统 3、配电线路设计 4、设备安装方式 5、防雷接地类别及设计特征 6、其他特征 第五节工程现场施工条件

施工组织设计方案(简单)

施工组织设计方案 1.1工程概况 1.1.1工程简介 XXXX工程属于XXXX有限公司,位于XX市XX区XXX路XXX号,处于交通干道上。 工程类别为XXXX场所,因此按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。 1.1.2工程实施目标 1.1. 2.1工期目标 工程建设施工工期,我方将按业主提出的要求合理安装工期,加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理,保证计划总工期实现,力争提前竣工。 1.1. 2.2质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准 1.1. 2.3环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 1.1. 2.4安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故不超过0.5%,年工伤频次在1‰以下。 1.1. 2.5文明施工目标 配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。 1.1. 2.6工程特点 其特点体现在以下几个方面:

1)实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。2)先进性:系统总体定位为国内领先,具备我国当今智能化大楼主流技术及性能,采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3)可靠性:系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术和产品,是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,保证系统的长期正常运行。 4)整个智能化弱电系统相对独立,又存在着一定的相互关联,体现系统的整体性、相关性、联动性。 5)可扩展性:本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 6)设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统互联或扩展出现障碍。 7)安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8)强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

施工组织设计方案(范文)

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》是指导揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程施工的纲领性文件,编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质监部门配合,服从建设单位及监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染,减少投诉;制定安全生产措施,建立安全保证措施,提出更多合理化建议,力争少花钱、多办事,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、揭阳军分区经济适用住房及营院改造工程工程施工文件; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 6、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99

地下车库模板方案

襄阳市东津区市民中心景观工程 模 板 施 工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位: 建设单位:襄阳经济技术开发区投资建设有限公司 监理单位: 施工单位: 2015年12月25日

模板施工方案 一、编制依据 1、依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建设工程施工质量验收规范》以及国家、省、襄阳市颁发的有关建设工程的法律、法规和标准(含标准图集)等。 2、襄阳市东津区市民中心景观工程工程项目全套施工图。 3、本公司的《工艺标准》、《质量、环境、职业健康管理安全体系文件》和各项管理制度。 4、本工程拟采用的施工规范 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (2)、《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002) (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); (5)、《襄阳市东津区市民中心景观工程项目施工组织设计》 二、工程概况: 1、工程名称:襄阳市东津区市民中心景观工程 2、建设地点:湖北省襄阳市东津新区 3、建设单位:襄阳经济技术开发区投资建设有限公司 4、设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 5、监理单位: 6、施工单位: 本工程为襄阳市东津新区市民中心景观工程,包括设计范围内的绿化、场地、竖向、景观照明、景观给排水、弱电、地下空间(公共停车库及商业)。

楚山公园地下车库建筑类型为:地下工程,层数为:地下一层,功能为:汽车库和设备用房。工程位于湖北省襄阳市东津新区,地块位置:东至楚山大道,南至开福路,西至汉江大道,北至金沙路。人防建筑总面积为23782.03㎡,其中地下建筑面积为23164.20㎡,地上建筑面积为617.83㎡。建筑层数:地下一层,地上一层,建筑高度为5.10m(最高)。 本工程建筑结构形式为板柱一剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,设计使用年限为 3 类 50 年,抗震设防烈度为 6 度(0.05g),场地类别为II 类。防火设计的建设分类为:单层民用建筑,其耐火等级为一级。防水等级:地下室为 I 级,钢筋混凝土抗渗等级为 P6 ,地上屋面为 I 级。三、选材 根据多层板的规格配制成大模板,但是根据墙的实际需要配制规格尺寸,龙骨选40×90方木,外龙骨采用Φ48双钢管,外墙使用Φ12止水对拉螺栓(模板拆除后外露部分采用氧焊将其切除嵌入混凝土内5mm,涂刷防锈漆两遍)。内墙采用PVC套管,Φ12对拉螺栓。人防地下室部分穿墙螺栓全部采用止水螺栓,严禁使用PVC套管。 主次梁:18厚的多层板,40×90的木龙骨和Φ48脚手架钢管.砼楼板模板:18厚多层板40×90木龙骨,Φ48钢管主龙骨,支撑为扣件式钢管支撑体系。楼梯模板:18厚多层板40×90木龙骨, Φ48钢管支撑扣件式脚手架.模板采有胶合板,其板面必须刷脱模剂,并按翻样要求进行制作。为防止模板下口跑浆,安装模板前,对模板的承垫底部先垫上20mm厚的海绵条,若底部严重不平的,应先沿模板内边线用1∶3水泥砂浆,根据给定的标高线准确找平(找平层不得伸入墙内)。墙、柱模板接缝处采用双面胶带封闭。 首层底部回填土,安装梁模支架之前,为土壤地面时应平整夯实,在支

工程施工组织设计方案范本1

xxx工程施工组织设计 第1 章编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,对项目管理组织机构设置,劳动力计划安排,材料供应安排,机械设备配置,主要分部分项工程施工方法,工期保证措施,质量安全保证措施,保证安全生产、文明施工、减少扰民、降低环境污染和噪声的措施给予了充分考虑,突出质量创优、技术先进、经济合理、安全适用的原则。 1.1 编制依据 1.1.1 xxx建安工程招标文件及答疑。 1.1.2 建筑设计研究院设计的各专业施工图和地质勘察报告。 1.1.3 现场调查咨询获取的资料及施工条件。 1.1.4 建设领域相关的法律法规和地方性规定,工程建设强制性条文(房屋建筑部分),现行的国家、行业、地方规范规程及标准。 1.1.5 集团总公司《质量手册》和《程序文件》。 1.1.6 集团总公司施工人员结构、技术力量、机械设备实力和历年的施工经验。 1.2 编制原则 1.2.1 以满足招标文件的全部要求为基本原则,领会设计理念,体现设计意图,发挥集团总公司的整体优势,达到优质高速、安全文明、技术先进、经济适用的目的。 1.2.2 围绕工程质量目标,在质量控制上,以预控和过程控制为重点,确保一次达优。 1.2.3 确保施工过程无安全责任事故,环保生产,文明施工,创建省级建筑安全生产文明工地。 1.2.4 大力推广应用建筑业10 项新技术,提高工程项目科技含量和施工现代化水平,积极申报省级建筑业新技术应用示范工程。 1.3 编制范围招标图纸范围内的建筑工程。 第2 章工程概况 2.1 建筑、结构概况(略) 2.2 工程建筑做法:工程建筑做法如表2-3 所示。(略) 第3 章施工部署 3.1 工程目标 3.1.1 工期目标:2003 年6 月25 日开工,2004 年12 月31 日竣工,日历工期556 d。 3.1.2 质量目标:省优。 3.1.3 安全目标:省级建筑安全生产文明工地。 3.1.4 技术目标:省级建筑业新技术应用示范工程。 3.2 施工组织机构 本工程实行项目管理,成立项目经理部,由具有国家壹级项目经理资质等级且具有工程师任职资格的33担任本项目经理,受公司委托履行施工合同;由具有国家壹级项目经理资质等级且具有高级工程师任职资格的33担任项目副经理,由具有国家壹级项目经理资质等级且具有高级工程师任职资格的33担任项目工程师,协助项目经理搞好技术管理工作,实施质量预控管理,组成精干高效的项目班子,进行项目施工管理。项目管理组织机构如图3-1 所示。(略) 3.3 施工组织 3.3.1 组建项目经理部 本工程施工管理严格按照《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001)的规定执行,组建本工程的项目经理部,以工程施工全过程的进度、质量、安全文明为主轴,加强动态、科学管理,优化生产要素,精心施工,大力推广先进施工技术,在创质量优良的同时,力争提前完成施工任务。在推行项目法施工的同时,从文件控制、材料采购到产品标识、过程控制等过程中,切实执行ISO9001 标准和公司质量体系文件,达到创优质高效的目标。

地下车库模板工程施工方案

地下车库模板工程施工方案 一、工程概况 怡尚名都一期工程位于盱眙县客运总站对面,兴府路东侧,山水大道南侧,交通便利,地理位置优越,一期占地面积约3.4万㎡,地上建筑面积约为5.4万㎡,地下建筑面积约1.4万㎡,主要建筑物有3栋18层住宅楼,2栋11层住宅楼,2栋多层商业楼,其中5栋住宅楼范围内下设1层整体地下车库。 工程名称:怡尚名都一期工程(D库、2~7#楼) 工程地址:盱眙县客运总站对面,兴府路东侧,山水大道南侧 建设单位:江苏远旗置业有限公司 设计单位:江苏省建工设计研究院有限公司 勘察单位:江苏省第二勘探设计研究院 施工单位:宿迁建设工程(集团)有限公司 监理单位:南京建满工程项目管理有限公司 建设地点:盱眙县客运总站对面,兴府路东侧,山水大道南侧 怡尚名都一期地下车库建筑面积约10000㎡,基础采用钢筋混凝土人工桩,顶板为有梁楼板结构,底板结构面标高-5.55m,结构净高为 3.10 m,顶板厚度为500mm,墙板厚度为内墙200mm,外墙厚度为300mm,柱截面600×600.。本工程使用C35、P6商品砼。 二、模板工程施工技术 本工程的模板支撑系统搭设按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及淮安市的有关要求和规定来搭设。本工程采用九夹板搭设满堂脚手架,立杆的纵距0.90米,立杆的横距0.90米,立杆的步距1.5米,离地250mm,设第一道扫地杆,并按3750mm间距设置垂直剪力撑。墙板外侧搭设整体脚手架。 1.模板采用全新九夹板及方木现场拼装制作而成,直径φ48×3.5mm钢管作为支撑,安装前先弹出建筑物纵横线及剪力墙的周边线,根据周边线焊接模板限位钢筋,以便安装模板,独立墙体柱施工时应将两端墙体模板校正吊直,固定拉通线校正中间模板尺寸,墙体模板采用整体排架式支撑固定,以免浇筑砼时发生偏斜。

施工组织设计方案样本

施 工 组 织 设 计 目录 第一章编制讲明 第二章工程概况 第三章施工部署 第四章施工预备 第五章施工现场规划及平面设计 第六章工程项目组织机构情况 第七章施工机械设备及工器具和施工人员配备第八章要紧工程项目的施工程序和施工方法

第九章质量保证措施及质量操纵程序 第十章施工进度保证措施 第十一章安全生产保证措施 第十二章文明施工及环境爱护措施 第十三章雨季施工措施 第一章编制讲明 一、编制原则: 1、认真贯彻国家和地点有关差不多建设各项方针、政策,遵守国家和地点的法律,严格遵守施工程序,信守合同规定的工程竣工日期。 2、实行施工、设计、监理和建设单位四结合,统筹安排,合理布置。做好施工部署各项施工生产工作。 3、采纳流水施工方法和网络打算技术组织有节奏、均衡和连续施工,做到工期不间断的情况发生。

4、坚持“百年大计,质量第一”,在安全生产的原则下推行ISO9002标准化治理和实行安全生产责任制。 5、做好人力物力的综合平衡调配,做好雨季施工安排,力争均衡生产。 6、贯彻“勤俭节约”的方针,合理布置好施工现场,组织好文明施工、安全施工。 7、充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,减轻劳动强度,提高劳动生产率。使用计算机辅助工程项目实现质量、工期和造价操纵。 8、积极利用国内外的新技术、新工艺、新材料,科学地确定施工方案。 二、编制依据: 1、施工图纸。 2、本施工组织设计方案依照编制原则,及施工验收规范,以下文件为编制依据:

(1)《都市道路设计规范》(CJJ37-90) (2)《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 3、我公司ISO9002质量保证体系的有关文件。 4、现行的施工验收规范、规程和标准,有关绿化、建筑技术、质量和安全的规定。 5、依照工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析,结合我公司在市地区的工程经验。 三、讲明: 1、编写好的施工方案应严格执行。 2、在施工期间,如设计发生变更或其他条件发生变化时,必须适当修改施工方案,以保证质量和工期的要求。而因修改施工方案造成进度或其他方面的阻碍,应制定具体的补救措施。

地下车库专项施工方案

新余翠湖天地商住小区二期工程 地 下 车 库 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人:职务(岗位): 审核人: 职务(岗位): 审批人: 职务(岗位): 编制日期: 年月日 江西省新余市流星花园房地产开发有限公司

施工组织设计《方案》报审表 工程名称:江西省新余市翠湖天地小区二期地下车库 本表由承包单位填表,一式四份。

目录 一、工程概况 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 三、施工部署 四、主要施工方法 五、主要施工机具计划 六、施工进度计划 七、质量保证措施 八、安全生产、文明施工保证措施 附图 1、地下车库施工进度计划横道图(车库部分) 2、地下车库施工进度计划横道图(住宅部分)3、施工平面布置图(基础阶段一) 4、施工平面布置图(基础阶段二)

一、工程概况: 1.1建筑设计:建学建筑与工程设计所有限公司; 1.2工程地址:本工程位于江西省新余市五一南路西侧; 1.3地面建筑层数、高度:9层,最高28.20m; 1.4地下建筑层数:42#、43#楼设置一层地下室; 1.5工程用途:地下一层为车库,地上部分为住宅; 1.6建筑体系:高层为框架结构,抗震详结构图; 1.7建筑室内标高:±0.000相当于绝对标高详建施。 二、建筑结构安全等级及设计使用年限 2.1建筑结构安全等级:二级 2.2结构设计使用年限:50年 2.3结构抗震设计类别:非抗震 2.4地质基础设计等级: 乙级 2.5结构抗震等级:非抗震 2.6地下室防水等级:二级

三、施工部署 3.1施工段的划分: 地下车库施工后按后浇带和变形缝分为二个施工段。(1—7)轴为一段;(8—11)轴为一段,依次施工。 3.2施工工艺流程: 测量、放线→基坑支护、开挖→细部放线→挖电梯井、地梁、基础→地基验槽→做垫层→砖模、抹灰、底板防水→砼底板施工→地下车库柱、墙→地下车库主体结构→地下车库、人防结构验收→地下车库外防水→土方回填 3.3施工顺序: 先施工车库部分,再施工住宅部分。 3.4现场安排: 地下车库施工时,利用住宅做施工场地,地下车库土方开挖预留斜坡道,地下车库基坑底留0.5米厚保护土层。地下车库基坑内按总平面布置图设钢筋原材料堆场10.0×20.0米、钢筋加工场10.0×10.0米、钢筋半成品堆场10.0×20.0米;上述场地铺100厚道渣,周边做好组织排水。钢筋加工场采用钢管、石棉瓦搭设10.0×6.0米钢筋棚。 待地下车库完成后,利用住宅首层做施工场地,进行住宅施工。在8—11轴处布置钢筋原材料堆场10.0×20.0米、钢筋加工场10.0×10.0米、钢筋半成品堆场10.0×20.0米。此

相关文档