1 专业施工组织思路

电气专业的施工以厂用受电为核心,根据工程的进度逐步开展电气楼、汽机房、集控楼、A列外等区域的配电装置安装工作。厂用受电后集中优势力量主要进行设备的单体调试、配合分系统试运和机组的整套启动,工作贯穿于工程开工至168小时试运的全过程。其施工质量是机组移交生产后稳定运行的关键。本工程将以变压器安装、封闭母线安装、电缆敷设与接线、集中盘柜安装等项目成为现场的工艺闪光点为目标,精心组织本专业的施工。

1 迅速建立施工现场的电力供应

在本工程开工前组建一支30人的专业施工队伍,进行10kV 临时供电环网和施工生产电源的施工,尽快实现施工现场稳定的电力供应。

2 充分做好施工准备

1)整体施工策划

根据工程的进展情况安排经验丰富的专业技术人员进厂,做好前期的策划工作。主要根据工程的进展编制施工图纸的交付进度,专业施工人员的进厂计划、P3施工进度计划、预测施工中的不利因素、对质量工艺问题进行预控;根据现场情况和其它专业的施工图纸及施工经验,预测施工中可能存在的问题;根据业主和监理单位的相

关施工、质量、安全等文件,并结合本公司和项目部的相关文件编制本专业的质量工艺实施细则、安全文明施工措施、季节性施工措施等,为施工阶段打好基础。

2)建立完善的施工资料板块

根据本工程资料管理文件,技术人员建立相关的资料系统归档文件包。和业主、监理专业人员共同编制专业项目划分文件,做好质量验收单模版等。编制施工记录模版、功能验收记录模版、质量控制记录模版,方便以后施工。

3)做好前期的配合工作

电气专业在工程前期,主要进行接地装置的施工,同时配合土建专业进行电气埋管工作。技术人员需要查阅相关的土建和机务部分的施工图纸,积极和专业设计人员联系,并根据以往施工经验做好相关孔洞的预留和埋管工作。主要工作为:电气楼和集中控制楼进盘孔洞的预留、主厂房各层楼面盘柜和电缆通道的孔洞预留、汽机机座的埋管等。

4)开工前的准备工作

电气专业的开工从接地装置安装开始,施工准备包括人员、材料、工机具等的准备。技术人员审核相关的施工图纸,确定安装位置、标高、安装方式等。施工人员进行工地的建设、材料和工机具的领用等工作。管理人员建立工地各项管理制度,整理施工资料模版、准备安全和质量相关的文件,做好工程开工前的交底资料的准备等。

1.3 施工阶段工作组织

电气专业的施工阶段是个承前启后的阶段,在此期间不仅需要开展安装工作,还要做完施工技术准备工作,为施工高峰期的到来做好充分的准备。

1)组织施工图纸的会审工作,解决存在的问题。全面启动计算机管理系统,编制完整的电缆清册,策划电缆的敷设顺序,制作电缆敷设断面图;考察相关专业的施工图纸和现场的情况,完善电缆托架通道的二次设计。

2)编制施工技术文件,完善专业P3施工计划,做好资源加载的资料准备。解决施工技术准备阶段发现和预测的问题,跟踪设备的到货情况,做好施工图纸和设备的催交工作。

3)该阶段的施工重点是电气楼内配电装置安装、电缆托架安装、接地装置安装、电缆管敷设等工作。安全和质量工作在此阶段全面开展,根据现场情况逐步完善各项管理程序,确保施工顺利进行。

1.4 高峰阶段工作组织

电缆敷设的开始标志着电气专业施工高峰的到来。在此期间电气专业将以厂用受电为中心,全面开展电气专业的施工,安全和质量工作进入了精细化管理阶段。首先安排厂用受电所涉及的电缆敷设和接线,尽量扩大厂用受电范围。厂用电专业以电缆敷设和接线、电机检修、开关调整等工作为主,根据分部试运计划安排电缆接线工作;一次线专业以启动变、主变、高厂变、发电机电气系统、离相封闭母线为主,根据施工进度计划合理安排施工项目,集中优势资源确保厂用受电一次成功。

分部试运阶段安排好安装和调试工作的交叉,可分区域、分时间段划分施工期间,避免大范围的交叉施工,确保施工安全。电气专业在分部试运阶段将组建一支30人的调试队伍,本着“全面、精细、高效”的原则,事事做到有据可查、有章可依,为机组的整套调试打下良好的基础。

1.5 合理安排#2和#1机组的施工任务

1)启动变低压侧离相封闭母线的安装争取在#2机组厂用受电前,将#1机组部分的工作完成。根据施工进度,提出详细的设备到货计划,认真进行设备的催交催运工作。

2)#1和#2机组电气专业的交叉施工部位主要在电气楼和集控楼,为了避免#2机组试运期间的工作交叉,我们将积极做好设备的催交

工作,早日完成此部分的施工工作。对于#1和#2机组联络和公用部

分工作,2005年12月31日前结束。

3)在#1和#2机组安装工作交叉期间,提前做好人员、机械等资源的准备工作,保证人员及时进厂。在#2机组试运期间,进行两台

机组交叉部位的接线工作时,必须做好可靠的技术和安全保证措施;或者利用#2机组试运间歇期间,迅速完成交叉工作,保证机组的安

全运行。

1.6 劳动力配置计划

根据工程进展组织电气专业施工人员入场:2005年的第三季

度是#2机组施工高峰和#1机组施工阶段的交叉期,需要的人员投入

比较多;#2机组收尾阶段与#1机组施工高峰阶段也有一段施工交叉,

需要的施工人员仍然较多。下面对关键时间段的人员安排进行了规划:1)临建阶段:2003.12前—(30人)

2)#2机组施工准备阶段:2004.9前—(30-40人)

3)#2机组施工阶段:2004.9—2005.3(60-100人)

4)施工高峰阶段:#2机组:2005.4—2005.9(100-200人)

#1机组:2006.1—6(120-200人)

5)#1机组收尾阶段:2006.7-2007.1—(40-80)人

1.7 做好和其它专业(单位)的配合

1)与土建专业配合

a. 工程开始配合土建专业做好电气埋管、接地装置的安装;

b. 室内粗地面形成后开始盘柜底座安装,为土建室内正式地面

施工创造条件。

c. 配合建筑物内进盘通道预留,封闭母线和发电机出线孔洞预留;

2)针对发电机定子吊装方案,安排详细的厂用受电施工计划发电机定子吊装如果影响汽机房6kV和汽机380V动力中心配

电装置室的正常施工,本专业需要预计施工工期,对建筑的施工进度提出具体要求,确保厂用受电不受影响。

3)与热控专业配合

两个专业主要配合的项目是厂用受电,其次是主厂房内电缆托架安装。电气专业蓄电池及直流盘柜的安装和调试工作要尽快完成,为DCS复员试验的电源做好充分准备。热控专业DCS盘间电缆的敷设

和接线工作抓紧施工,尽快完成DCS复员试验,为厂用受电前的联调提供充足的时间。主厂房内电缆托架的施工空间比较紧张,电气和热控的托架布置通道比较相似,因此在开工前需要做好两个专业的分工,研究一个可行的施工方案。

4)与其它标段的配合

按照标书规定在施工中积极配合其它标段的工作,满足其它标

段的施工要求,做好标段间的接口工作。

2 电气专业工程概况

1)电气主接线

宁海发电厂新建4×600MW国产燃煤亚临界机组,经主变压器

升压至500kV电压接入系统,主接线采用一个半断路器接线,本期工程采用两回出线和4回进线。本期4×600MW机组均采用发电机变压

器组单元接线,发电机出口装设断路器,机组启动和正常停机的厂用电源通过主变压器倒送供给。4台机组共用一台事故停机变压器,并作为高压厂用变压器的检修备用,此变压器的电源引自500kV变电站的#1母线。

2)厂用电接线

#1和#2机组的厂用电接线采用6kV/380V两个电压等级,每

台机组设置两台双绕组高压厂变A和B,相应的6kV母线采用A、B 段,分别对应于高压厂变A和B的低压绕组。低压厂变成对配置、互为备用(暗备用)。两个低压母线段分别对应于6kV母线的A、B段,正常运行时联络断路器断开,当其中一台厂变退出运行时,可手动进

行切换,不考虑自动投入的方式。#1和#2机组不设检修变,由低压公用变压器供检修负荷,两台机组的照明变互为备用。

3)主要设备参数

a. 发电机由上海汽轮发电机有限公司制造,额定功率为600MW,水-氢-氢冷却,采用自并励静止励磁方式。发电机与主变间装设断路器。发电机主回路封闭母线、厂用分支封闭母线和中压封闭母线均采用离相封闭母线,采用自冷式、微正压系统。

b. 主变压器

主变压器为三相式双绕组、强油循环风冷式、YNd11接线、525±2×2.5%/20kV、Ud=20%,容量为720MVA。

c. 高压工作厂变

三相双绕组变压器,容量为38MVA,20±8×1.25%/6.3kV、Ud=14%、Dyn1,有载调压、风冷式(FA)、55℃温升。

4)主要电气设备布置

在主厂房A列外布置主变、高压厂变和#01备用变,#01备用变布置在#1和#2主变压器之间靠#1机侧。每台机组的发电机出口断路器布置在各自汽机房6.4m层发电机中心线与A列柱之间,每台机组的6kV厂用配电装置、380V汽机动力中心布置在各自汽机房的6.4m 层,#1和#2机组锅炉动力中心、公用PC和照明PC均分别布置在#1、#2机电气楼底层。锅炉和检修部分的MCC布置在电气楼的底层,公用部分的MCC布置在煤仓间的±0.0米层,汽机部分的MCC则分散布置在汽机房内。每台机组的保护屏、变送器屏、故障滤波器屏、直流

屏等均布置在电气楼6.4m层的电气设备间内。

电气工程冬季施工方案

呼炼石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程新鲜水预处理 冬季施工技术方电案气 编制: 审核: 审批: 吉林市世纪华扬环境工程有限公司20119年月 目录 一、编制说明及依据 3 二、工程概况

3 三、冬季施工技术方案 4 四、施工技术质量及保证措施 15 五、安全目标与安全保证措施 16 六、冬季施工安全措施 17 七、电气人员安排计划 17 八、合理安排材料利用率措施 18 九、主要施工机具设备 18

十、施工组织主要人员 18 十一、施工进度计划 20 一、编制说明及依据 1、编制说明: 本方案适用于我公司承建的500万吨/年炼油扩能改造工程,新鲜水预处理设施 电气设备安装工程施工。 2、编制依据: A.《电气装置安装工程、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 B.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 C.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 D.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 E.《电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 F.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150-2006 G.《建筑电气工程施工工艺标准》 ZJQ00-SG-006-2003 H.《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 I.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 J.《钢管明配线安装》 86D468 K.《35kV及以下电缆敷设》 94D164 L.《室内外变压器安装》 04D201-3 M.《常用低压配电设备及灯具安装》 D702-1 N.《炼油化工建设项目竣工验收手册》 2008 二、工程概况 1、本工程施工是呼和浩特石化公司500万吨/年炼油扩能改造工程新鲜预处理设 施,高压部分主要包括:动力站35KV变电所高压柜至现场电气间变压器800米 高压电缆的敷设及其电缆头的制作安装、变电所内2台高压配电柜的安装调正及 其相关的电气调试工作。低压部分主要包括:2台干式变压器及其附件的安装、 调试和其基础的制作安装,2台受电柜、1台母联柜、2台电容补偿柜、8台低压 抽屉柜、1座母线桥的安装、调试以及其基础的制作安装,电缆桥架支架制作安 装,电缆桥架安装,电缆保护管的制作安装,电机控制箱支架制作安装、电机控

住宅小区工程建筑电气工程施工方案[全面]

XX 住宅小区二期工程 1号楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统. 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室.高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点. 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内.照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱.由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5米㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设. 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω. 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制. 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内.BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备.实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控. 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求. 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分.电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座.

电气部分安装工程施工方案

电气部分安装施工方案 10.1 电气安装工程主要施工程序: 10.2 配电箱安装 1) 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、电源控制箱安装。 1)配电间、设备机房、电气竖井内配电箱采用明装挂墙式,装在走廊楼梯 间、办公室及公共场所配电箱,采用暗装。 2)施工程序 (1)施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 (2)配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说

明进行检查,满足设计规范要求。 (3) 配电箱安装 ①配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,明装时底口距地1.4 m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 ②安装配电箱所用木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 ③配电箱带有器具的铁制盘面、装有器具的门、电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 ④配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 ⑤导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 ⑥配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 ⑦接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 ③零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 ⑨配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。 ⑩配电箱上电具、仪表应牢固平正整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 (4) 弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (5) 明装配电箱

劳务分包施工方案

第一章综合说明 第一节编制说明 1、感谢业主对我公司参加北京国际文化硅谷的投标机会!我们深知本工程的特殊性和重要性,公司从上到下表现出了高度的重视程度,十分珍惜此次难得的机会! 2、在接到设计图纸后,公司多次技术人员对招标文件和图纸进行仔细认真的研究,并组织了各个专题会针对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案论证比较。 3、为了更好地使今后的工程施工实施更符合实际,更具针对性,我公司曾多次组织相关专业人员对场地和周边环境和各种条件有了很深的了解,这对今后现场施工十分有益。 4、我公司承建过许多类似大型工程项目,在上述工程重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,为本工程的圆满完成奠定了基础。我们将结合本工程的特点,针对上述重点和难点制定专项施工方案和保证措施。 5、我公司为本工程所选派的技术管理人员已经全部拟定,其中主要的管理人员,承担过大型公建项目,承担过类似工程项目,管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬、具有类似工程和类似工程关键技术的实践经验和技术管理水平,这将是我公司最为优秀的项目管理班子之一。 6、在本工程上,我公司会积极、主动、高效为业主服务,秉承“急业主所急、想业主所想”和“全心全意为分包商服务”的指导思想,努力拓展并延伸为业主、设计和监理等有关各方的服务范围和内涵,处理好与业主、监理、设计、各专业分包以及相关政府部门的关系,与业主、设计以及监理密切配合,诚心诚意接受业主工程师、监理工程师和设计人员在施工全过程中的指导、监督和热忱帮助,使工程各方形成一个团结、协作、高效、和谐和健康的有机整体,形成合力共同促进项目综合目标的实现。 第二节编制依据 1、设计图纸(电子版); 2、国家及地方现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集; 3、国家关于工程施工和验收的法律法规; 4、北京市现行的施工和验收的规范、标准、规程、图集以及相关的法律法规 第三节主要承包内容 1、根据招标文件的要求,本工程主要承包内容为:土建工程—钢筋工程、模板工程、混凝土浇筑工程、外脚手架工程、现场文明施工等; 2、进场前已完成的工程:工地的临时围墙。

电气设备安装工程冬季施工措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电气设备安装工程冬季施工措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7615-30 电气设备安装工程冬季施工措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1变压器安装冬季施工措施: 1.1户外变压器安装施工,冬季施工难度较大,也容易发生人员滑落危险,所以施工过程中应格外注意防滑。 1.2施工前检查脚手架是否牢固,清除脚手架上的杂物及积雪,配备好安全防护用品。 1.3附件安装前需进行清理,需预热部件必须采取相应的预热措施,重点部位要采取相应的保暖措施。 1.4滤油过程中要注意防冻,搭设防护棚,24小时派人监护,可用电热器取暖严禁炉火。 1.5吊装主、辅设备时一定要注意防滑,即时清理吊勾,物件上的积雪、杂物严防伤人。 2盘柜安装冬季施工措施:

⑴室外安装设备必须注意防滑、防冻。 ⑵高空作业配备好相应的安全防护设施,并在施工前检查施工现场,清理杂物和积雪。 ⑶对控制设备做好保温措施,并覆盖防护用品。 ⑷个别精密设备、部件要放到有采暖设施的屋里或用棉被盖好。 3蓄电池及直流盘柜安装冬季施工措施: ⑴蓄电池安装及运行温度必须保证室内温度在5℃以上,室内最好采用正式采暖;若是由于条件限制正式采暖无法投入,采用电暖器采暖,严禁采用火炉采暖。避免发生火灾,烧毁设备。 ⑵直流盘柜安装及运行温度正常要求在0℃以上。盘顶覆盖防水布,防止采暖管道冻裂或焊口破裂漏水、漏汽,造成盘柜进水。 ⑶蓄电池和直流室安装正式门,若安装临时门,加绵门帘,相关施工人员进出随手关门。 ⑷蓄电池和直流室必须有巡检人每天巡检并做记录,环境温度降到-20℃以下,必须每天早晚各巡检

住宅楼电气工程施工方案[优秀工程方案]

07地块--1#楼电气工程施工方案 一、电气工程概况: 1、本建筑物为一类高层,从地下车库就近配电房引来220XX80电源,经由桥架进入进线间、电井,分别供给本栋楼的动力负荷及照明负荷。本楼电气工程主要有动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、电缆电视系统。 2、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5mm2穿PVC管敷设在墙内及顶板内。 3、防雷接地系统:本建筑物按三级防雷设防,采用TN-S接地式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于1Ω。 4、消防报警与控制系统:消防值班室内设有报警盘、控制盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下一层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 5、电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Φ20XXC管从弱电线槽引出,在墙内及楼板内暗设至用户插座。 二、施工前的准备工作 1、技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 3、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 4、电气工程主要工程量 电气工程主要工程量一览表

建筑电气项目施工方案

一、编制依据: 1、********施工组织设计: 2、《**市建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册;(DBJ/T01-26-2003) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 5、****建筑设计研究院提供的电气设计蓝图及设计交底; 6、《建筑电气通用图集》92DQ1-13及92DQ21; 7、ISO-9001标准及施工企业的质量手册; 8、**区**镇**村村民自住楼4#、7#楼工程承包合同; 9、《等电位联结安装》02D-501-2。 二、工程概况: 1、本工程位于**市**区为新建项目。4#、7#按标准层层高2.8米。7#楼地下二层,地上二十层,4#楼地下二层,地上二十一层,地下一层为自行车库及设备用房,地下二层平时为自行车库,战时人防,结构形式剪力墙结构。 2、本工程电气包括照明、动力、防雷接地及安全系统、有限电视系统、电话系统、网络布线系统、多功能访客对讲系统、火灾报警系统。 3、电源由小区就近变电所引来两路,220/380V电源,进线电缆从建筑物北侧引入,入户处预留钢套管,进线电缆直接进入兀接柜。 4、照明动力总配电柜放置在地下一层配电室内。 5、地下一层等公用部分照明引自相应的照明配电柜,并在照明配电

柜中设计量表单独计量。人防照明、动力负荷为二级负荷,由配电室中的光力柜分别引出一路电缆供人防照明动力用,并在人防电源切换箱中分别装设计量表,单独计量人防照明和动力用电。 6、在单元共用部分,电梯井边设强弱电井,竖井内敷设照明、动力干线,住宅层计量表箱设在竖井内明装,箱内设住宅磁卡表。 7、各系统概况: ①住宅照明系统: 各户型电设计标准为5kw,户内设照明配电箱,卫生间、厨房内开关插座选用防潮、防溅型面板。 ②地下设排烟机,消防污水泵、潜污泵,屋顶设消防电梯和正压风机,以上消防设备和公用照明用电均为二级负荷电源,光、力柜各引出一路电源在未端互投。 ③电话系统:市政电话电缆由室外引入至总接线箱,再由总组线箱引至各层组线箱,接线盒、层箱跳线给户内的电话插座,电话电缆及电话线分别选用HYA和RVS型,穿金属管敷设,每层的电话分线箱挂墙明装,楼总电话组线箱在地下室弱电箱内落地安装。 ④有线电视系统,电视信号由室外有线电视网的市政接口引入,系统采用750MHZ邻频传输,电视前端箱位于弱电机房内明装,干线电缆选用SVWV-75-9,穿SC32管,水平干线选用SVWV-75-9,SC32管,支线电缆选用SVWV-75-5,穿SC20管。 ⑤多功能访客对讲系统:本工程采用总线制多功能访客对讲系统,将住户的防入侵报警系统纳入其中,在住户门厅内兼做燃气报警及防入

专业工程分包方案

目录 -----------------------------------------------2第一章、拟分包专业工程计划表 ------------------------3第二章、分包单位资质审核和招标方法 第三章签订分包合同的要求 --------------------------------4 理程管施工过四第章 --------------------------------------5 算结完第五章工 -------------------------------------------5

##大厦项目专业工程分包方案 ##项目已完成桩基施工、开始地下室的施工阶段,为更好配合主体施工进度,完善各专业工程设计, 确保工程顺利施工,根据近期##大厦项目专业分包工程进行选工程施工进度计划,必须开始对择确定工作。 第一章、拟分包专业工程计划表: 分包项目分包企分包项目名分包项目施工范序资质要火灾自动报警及联分包范围包括1 消防工气体灭火控制系统消防水工程泡沫水喷雾工程自动喷水程大空间智能型主动喷水灭用工程系统工程等项目的二次设计、施工验收虹吸给排水工程分包范围包括2机电工程(高低压配电工程水工程强电工程智能疏散应急照明工程气高低压照明控制系统工程 FULL-2WA能量监控系统工程等电预埋工程排水目的施工、验收计综合布线系统分包范围包括3智能化工卫星数字电视机网络系统有线访背景音乐统紧急广播系统离线巡更系统门禁系统登记系统楼宇自监控系统停车管理系统会议及多媒体信息系统等项系统的二次设计、施工、验收分包范围包括空调工程通风4通风工空调排烟工程的施工、调试、验收分包范围包括:电梯工程的二次5 电梯工计、施工、调试、验收。.

电气安装的冬季施工方案

电气安装的冬季施工方案 冬季气温低,风、雪天气增多,是各类施工事故的高发期。 为确保冬季施工安全生产,坚决遏制安全事故发生,现将有关事宜通知如下: 1、各施工单位要认真制定针对性强的冬季施工安全措施,开展冬季施工安全生产知识的宣传、和,提高作业人员的自我防范意识和安全操作技能。 2、各施工单位要根据气候变化,灵活安排不同工种工作,在遇到大风、雨、雪等恶劣天气时应立即停止室外作业,及时清除施工现场的积水、积雪,在采取有效的防冻、防滑措施后方可进行正常施工。 3、各施工单位要加强作业人员生活区的管理,严禁将未完工工程的地下室作为住宿场所,工人宿舍取暖设施应设专人管理,严禁明火取暖和乱拉、乱接电器,严防烟气中毒、火灾和触电事故。 4、要加强对明火作业的管理,对各类易燃、易爆物品要严格管理,合理有效配置消防器材,严防发生火灾、爆炸事故。 各施工单位应切实加强安全生产工作,进一步认识和把握安全生产工作的规律性,力争掌握安全生产工作的主动权,努力做到在建设过程中,通过发挥自身的管理优势、人才优势和物质保障优势,从根本上杜绝重大安全事故的发生。冬季施工要求: 1、冬季施工必须做到安全生产,确保工程质量。冬季施工的措施方案尽量经济合理,并尽量减少能源消耗。 2、已确定进入冬季施工的项目,在冬季施工材料、设备落实后,要保证施工力量,做到连续施工,避免造成不必要的浪费。 3、根据各自工程特点及冬季施工信息的反馈情况,布置冬季施工原则及实施方针,编制冬季施工方案。 4、技术培训。进入冬季施工前,各施工单位要对施工管理人员、测温人员和操作人员进行培训,考核合格后方可上岗。 5、施工现场所有准备工作必须达到进入冬期施工的条件。现场生活设施做好入冬准备,并符合安全消防要求,未完成工序进入冬期施工前应停在合理部位。 6、冬季施工计划管理,进入冬期施工前,将冬季施工准备工作项目和用工纳入生产计划和用工计划,并结合各级施工方案,统一安排生产计划。 7、测温与保温管理。在整个冬期施工过程中,要组织专人进行测温工作,负责测温人员应将每天测温情况通知工地负责人,出现异常情况立即采取措施,测温记录最后由技术员归入技术档案,测温项目:每日实测室外最低、最高温度、砂浆温度。 8、要加强安全消防管理、冬期施工检查、冬期施工管理工作。

住宅楼水电安装施工方案计划

水电安装施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、工程系统概述 (3) 三、施工准备和协调管理 (12) 四、安全保障措施 (16) 五、质量保证措施 (18) 六、安装工程承包范围 (19) 七、工程施工应遵守的技术标准及验收规范 (20) 八、给排水工程施工措施 (20) 九、强电和弱电工程施工措施 (23) 十、分项保证质量管理措施 (29) 十一、现场物资供应与管理措施 (30) 十二、安全施工 (31) 十三、施工机械设备使用及维护 (31)

水电安装施工方案 一、工程概况 本工程地处光福镇。由华能国际电力股份有限公司济宁电厂兴建,济宁市东方建设工程监理公司监理,中建八局二公司施工。 工程由四两栋相同的住宅组成,总建筑面积为平方米,框剪结构,每栋建筑总高度为 m,地下一层为汽车库,地上十一层为住宅,每层为六户型。 二、工程系统概述 1、生活给水系统: 室内生活给水分为二个区,一至三层由市政给水管网供水,四至十一层采用无负压泵组供及。 四至十一层生活供水采用生活水泵一座,各泵组集中只车库水泵房内。 2、消防给水系统: 室内消防系统设消防栓系统,自动喷淋灭火系统。 消防栓系统消防水量10L/S,自动喷洒消防水量35L/S,室外消防水量20L/S。 室内消防系统采用区域集中消防供水系统,生活区统一设集中消防水泵房一座,消防水池一座,消防栓及自动喷淋供水机组均设在车库水泵房内。 高位消防水箱设在顶层水箱间内,其有效容积为18M3,储存前十分钟室内消防水量,水箱补水由高区生活供水机组供给。

消防水泵房内设消火栓消防供水机组。 每层最不利点均能满足消防水柱,每股消防水量5L/S,此外,每层电梯前室设有消防人员专用消火栓,在屋面设有试验用消火栓,消火栓采用自救式消火栓,以利普通人员使用灭火喉灭火,每只消火栓箱内均设有消防按扭,以便火灾时就近启动消防供水机组及时向消防控制中心报警。 消火栓系统竖向不分区。 室内消防栓系统采用临时高压系统,供水压力分别控制在0.9MPa 内. 自动喷淋灭火系统安装于地下车库,系统为湿式,按中危险?级设计,喷头采用玻璃球喷头,动作温度为68℃。 整个喷淋系统由几组湿式报警阀控制,每个防火分区均设水流指示器和信号蝶阀,火灾时,由各分区水流指示器向消防中心发出火灾信号,指示火灾层数,并自动启动消防供水机组。 为使火灾时,由消防车协助灭火,本工程消防栓系统和自喷系统考虑设有消防水泵接合器。 生活给水机组,消防供水机组均由水池吸水,生活储水池有效容积212m3,消防储水池有效容积270m3。 灭火器配置在每个消防内及灭火器两个,采用型号为MF/ABC3型手提式干粉灭火器。 沿建筑一周的道路上,每隔100m左右设置一只DN100室外消火栓。

分包施工组织设计模板

专业分包 施工组织设计 谈判申请单位:(盖单位公章) 日期:2015年9月24日

一项目概况与项目实施条件分析 1、工程概况 2、施工特点及项目实施条件分析 3、工程总目标 围绕工程总目标,需从8个方面对目标进行分解,并确保组织实施,以充分保证工程总目标的顺利实现。该8个方面分别为: (1)施工管理组织结构 (2)施工方案(施工器具配置) (3)工期目标和施工进度计划 (4)质量目标、质量保证体系及技术组织措施 (5)安全目标和风险预测 (6)文明施工及环境保护 (7)施工准备工作计划 (8)资格审查资料 1项目施工管理组织结构 为确保工程顺利安全的完成和达标创优,取得良好的经济效益,该工程设置专项的工程项目部,实施项目经理责任制。 在工程建设中,项目部将根据工程招标文件,施工合同,审定施工图纸工程量,工期要求及各施工工序所需,有效合理地组织调配施工技术及劳动力,以确保工程按进度顺利进行。 施工现场设项目部,配备管理人员有项目负责人、技术员、质量员、安全员、项目管理组织结构分为公司管理层、项目管理层、作业层三个层次,项目经理对公司总经理负责,受公司总经理委托在施工现场对工程项目的实施过程进行组织、管理和协调。 分包管理组织机构图

2施工方案 2.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 公司总经理: 技术: 委托代理人: 现场负责人: 安全: 质量: 财务: 队长; 班长: 班长:南 班长: 班长: 测工: 测工: 队长:

机电安装工程冬季施工方案详细版

文件编号:GD/FS-2835 (解决方案范本系列) 机电安装工程冬季施工方 案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电安装工程冬季施工方案详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.编制依据: 1.1《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 2.工程概况 本工程为南宫山大酒店主体及办公楼空调工程,建设地点为安康市岚皋县城2km处,建筑总面积19176m2。夏季空调室外计算干球温度:35.6℃;夏季空调室外计算湿球温度:26.8℃;冬季空调室外计算温度:-2℃夏季通风室外计算温度:31.4℃;夏季空调室内计算温度25℃;冬季空调室内计算温度:20℃。酒店空调通风安装工程主要有空调送风系统、通风系统、防排烟系统、空调冷凝水水系统等,空调设备采用变频多联机设备,设备数量较多。

3.冬期施工准备工作 3.1技术准备 3.1.1认真学习贯彻国家有关冬期施工的规范、规程及公司的有关文件,组织所有参加冬施的人员进行冬施培训。 3.1.2冬期施工培训:冬期施工由技术负责人组织向施工管理人员、技术骨干、工长及班组长作冬施方案交底和培训,明确施工方案、技术措施,施工方法、质量要求、施工试验要求。工长应写详细技术交底,交到所有操作人员,使所有操作人员都明确冬施要求。 3.2现场准备 3.2.1项目部成立冬施领导小组,全面领导冬施工作,成员如下:

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

建筑电气安装施工方案

商住楼工程 建筑电气 专 施 工 方 案 编制人: 职务: 负责人:职务: 审核人:职务: 批准人:职务: 建筑工程有限公司 2009年9月12日

建筑电气施工方案 一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、电气施工方案 1.施工范围与施工程序 1.1施工范围与施工程序 (1)在土建工程开始施工时,与其相关的预埋预留施工设计图纸应出图,以利方便做好预留预埋工作,可以由总承包单位先行预留预埋,以防止工期紧而遗漏。(2)在土建结顶后,安装施工高潮随之到来,电气工程也不例外,必须做好工作面的协调工作,使强电、弱电、照明、动力、控制、讯号等整个电气工程有条不紊的进行。 (3)做好对分包单位的服务,例如可提供场内运输、吊装机具、临时设施的使用等,目的只有一个,加快工程进度,确保工程质量。 1.1.1施工范围 (1) 低压控制屏 (2) 配管与穿线 (3) 电缆敷设 (4) 照明系统 (5) 避雷与接地 1.1.2施工程序 (1) 施工准备阶段:要熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

(2) 施工阶段 1) 配合阶段,对施工环境、情况要了解,和土建密切配合、预留预埋工作要做好,不得遗漏,预留、预留位置正确,规范,防止日后开墙凿洞的重复劳动。2) 接地避雷系统在土建基础工作时,安装就要与之同步,柱内主筋(引下线)要通层焊接牢固. 3) 安装阶段,配管配线、桥架、电缆敷设、配电箱等要按图纸正确施工,安装到位。照明系统首先应全面检查预埋、预留位置、管路通畅、道路等情况,做好补配、改配工作,同时将拉线用铁线穿入,将管口封牢,再验线、穿线、校线、装配电箱、开关、插座等,土建装修结束后,照明部分上灯具,然后送调试。4)动力系统暗设钢管随照明系统同时敷设,待设备就位上后穿线配管连接设备,作试动转。耗能大的设备,试运转须在变配电系统正式通电后进行。 (3) 收尾阶段 主要是对零星部位继续完成安装工作,以及分系统的调试,为总 体调试做好准备,同时做好资料积累和整理工作。 (4) 施工程序图(见下页) 注:原则上按此程序施工,若土建施工有变化或有特殊情况,项目部相应进行调整。 2、电气施工程序 3.主要工程施工方法 3.1低压配电屏安装 3.1.1安装条件 (1) 屋顶、楼面施工完毕,不得有渗漏;门窗安装完毕,门已上锁。 (2) 室内地面基础施工完毕,地面抹光完成,模板,施工设施及杂物消除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。 (3)预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固,设备、材料齐全,并运至现场。 3.1.2开箱检查 (1)柜(盘)到达现场,应存放在室内或能避雨、避风,避雷的干燥所,按进度

某33层住宅楼电气施工方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1.1 确保实现工期、质量、安全、环保目标。充分考虑本工程的特点、重点及施工难点。 1.2 在充分利用现有机械设备,周转器材的前提下,须预以补充部分设备,周转器材。 1.3 在施工过程中,如须变更或工程增减数量较大,与本施工组织设计不符时,将依据具体的变更内容或工程增减情况,另行按程序编制报批。 1.4 本施工组织设计中未考虑人力不可抗拒的各种因素及非施工单位原因所造成的各种因素的影响。 1.5 消防设施,电梯安装,企业无资质施工的项目,由专业施工队伍施工,施工方案作为专项方案报批。 1.6 本施工组织中的未尽事宜,在各单项工程施工组织设计施工方案,施工技术交底等有关文件中说明。 第二节编制依据 2.1 施工合同 2.2 国家及行业、地方规范、标准、图集。 依据相关施工图纸及验收标准、规范: 1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 2、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95 4、《低压配电设计规范》GB50054-95 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 8、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 9、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004

11、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 12、《住宅建筑规范》GB50368-2005 13、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 第三节施工目标及施工范围 2.1施工目标: 1、质量目标: 工程质量各分部工程达到优良标准。 2、工期目标:与各参建单位密切配合、严密组织、科学管理、确保工程全面预期交工,创一流施工速度。 3、安全目标:以“安全第一、预防为主”的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝伤亡事故发生,轻伤频率小于2‰。 4、文明施工目标:加强施工现场标准化管理,争创文明施工现场。 2.1施工范围: 施工部分主要包括:动力系统、照明系统、弱电及消防预留预埋,防雷接地及卫生间等电位连接系统等。 第二章工程概况 2.1 本工程为住宅区2#楼工程。 2.1.1 2.1.2 工程建设单位: 2.1.3 住宅区2#楼工程规划为33层高层住宅。建筑面积: 万平米,其中地上住宅建筑面积约万平方米,地下万平米。地下为机动车及非机动车车库。属高层一类居住建筑,耐火等级为一级。 2.1.4 电气系统包括低压配电、照明、可视对讲、有线电视、电话网络、摄像监控、防雷接地、火灾报警八个系统。 2.1.5 本工程用电负荷等级为一级。正常工作电源一路引自地下

电气安装施工方案

电气安装施工方案 一、编制依据 1.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项施工图纸; 2.北京市怀柔区龙山新新小镇三期B1户型等6项《施工组织设计》; 3.有关施工规范规程、质量标准、图册、图集。 二、工程概况 本工程为新建工程,本工程属于三类住宅建筑,独立住宅,地下一层,地上二层,结构形式为砖混结构,现浇混凝土楼板。 三、施工范围 220/380V配电系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、通讯系统、消防报警系统、家居安防系统(非可视对讲,红外报警等)。 1.配电系统 1.1住宅建筑为三类建筑 1.2负荷分类及容量:三级负荷 1.3供电方式:采用TN-S三相五线制,(220/380V)电源电缆由小区变电所引至总配电箱,再由总配电箱引电缆直埋至户配电箱。 1.4照明配电:照明、插座均由不同的支路供电;除空调插座外,所有插座回路均设漏电短路保护、日光灯加功率因数补偿,COSφ≥0.9。 2.设备安装 2.1低压配电系统图中标注的配电箱外型尺寸供订货和安装参考。 2.2住户配电箱底边距地1.0m暗装,配电箱及控制箱均底边距地1.2m嵌墙暗装。

2.3除注明外,开关、插座分别底边距地1.5m、0.3 m暗装。厨房、卫生间内插座选用防潮、防溅型面板;有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座须设在2区以外、水泵等。设备位置详见水、暖专业有关图纸,灯具安装高度在2.4m以下加PE线,所有室外灯均加地线,灯具与电气设备选型由甲方确定,所有电源插座均选用安全型插座。 3.导线选择及敷设 3.1室外电源进线由上一级配电开关确定,本施工只预留配管。 3.2住宅干线均穿SC钢管埋地敷设至户电度表箱。 3.3照明支线选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线,所有支线均穿套接紧定式镀锌钢管在地板内,墙内和屋顶现浇板内暗敷设导线截面和管径详见系统图。 3.4楼梯附近所有管线均应沿墙敷设在楼板内。平面图中仅为示意性表示。 3.5通讯管线采用5类线,穿SC20钢管保护。 3.6有线电视干线采用SYV-75-9同轴电缆穿SC管,分支线采用SYV-75-5同轴电缆穿SC20管,电话、电视管线暗敷设在底板、墙内。 4.建筑物防雷、接地系统及安全措施 4.1建筑物防雷 4.1.1本工程防雷等级为三类,建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。 4.1.2接闪器:在屋顶利用结构圈梁内Ф12热镀锌圆钢在屋面下做暗避雷带,避雷带网格不大于20m×20 m或24m×16 m。 4.1.3引下线:利用建筑物钢筋砼柱子或剪力墙内四根Ф10或两根ф16以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25 m。若无主筋,需暗敷

建筑电气工程施工方案

目录 一、编制说明 2 二、工程概况 2 三、施工部署 3 四、施工方法及技术措施 5 五、质量保证体系 11 六、确保安全施工的技术组织措施 14

第一章编制说明 1.1 编制依据 1.xx区综合治理项目,xx电气施工图。 2.建筑电气工程施工质量验收规范(GB50242-2002)。 3.《建筑工程技术资料管理规程》(DB13(J)35-2002)。 4.05系列建筑标准设计图籍05D1-05D11。 5、本楼号的图纸会审、设计变更及工程洽商。 6. 最新出版的电气工程施工类书籍。 1.2 编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 第二章工程概况 本工程(xx区综合治理项目,xx小区),位于前进大街以西,联防路以北,北环路以南,剪力墙结构,基础形式为筏板基础,地下二层,地上二十八层,地下一、二层均为住宅储藏间,地上为住宅。建筑总高度为81.110m,总建筑面积约为18935.46m2。其中电气设计包括:配电、照明、通信电话、宽带网、访客对讲、有线电视和火灾报警等。 1、负荷等级:消防电梯、正压送风机、排烟风机、消防电梯基坑潜污泵与应急照明等按一级负荷供电,其余为三级负荷 2、配电系统本建筑物380/220V电源引自室外变电站,住宅用电与公共设施用电分开引入,公共设施两路电源由不同变压器的低压母线段供电;配电系统接地形式为TN-C-S; 3、照明系统:公共部位采用双电源供电。消防电梯前室、封闭楼梯间、公

电气安装施工组织设计方案

佳隆花园(海沧浮中央拆迁安置房)电气安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4 栋16或18 高层商住楼(3#~6#楼)与地下室车库组成,框架-剪力墙结构,为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库,属防火1 类汽车库,战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括动力照明系统、综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求,并尽善尽美,按照我方质量方针和质量目标要求,以工程合同为依据,全面地搞好工程项目施工全过程的管理,竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务,争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的,在项目部领导之下,实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌,以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面,以服从工程需要为准则,保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中,随时受业主及监理的检查与监督,在保证人员的同时,我方还提供本公司最先进、最优化机具,提供质优价好的材料及设备,以求“人、机、料”的统一。

在施工过程中,我方会在业主及监理的统一指挥下,与土建单位紧密配合,相互协调,保持与平行单位的友好合作,尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作,我方会积极配合,以达到“统一计划进度协调,统一现场管理,统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件,化弊为利,不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—98 《低压配电设计规 范》GB50054—95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93 《建筑照明设计标准》GB50034—2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057—94 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343— 2004 《民用建筑电气设计规范》GB50052—95 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 《供配电设计规范》GB50052—95 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《高层建筑设计防火规范》GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75—2003 六、施工技术措施由于本工程安装项目系统多,由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统等组成。设备材料规格种类多,施工工程配合面广,时间紧,施工质量要求高。 为此必须做好充分的施工准备,全面规划,合理部署,采取正确的施工方法与技术措施,妥善安排力量,精心组织施工,才能按期、按质完成所承担的安装任务。本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工:先地下、后地上,安装工程力求做到与土建施工配合,合理交叉,认真做好各项预留预埋工作。 考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观;对各工种相互间的配合,要尽量考虑好与给排水、通风管道的关系,不要在施工时发生位置冲突,要按设计规定距离设置。 先预测、后安装管道和电气等专业。凡有条件的均应提前预制,这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。 先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。安装的设备是建筑物内的一种设施,必须积极维护保证良好的使用功能,还要考虑到交付运行后的维修便利,所有管路应注意建筑物的美化问题。 在实际施工中,我们除了须认真遵守有关国家规范之外,同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例,确保优质工程。 (一)大型设备安装施工措施本工程中的大型设备有配电箱等设备的规格型号应符合设计要求,

相关文档