文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑电气消防设计

建筑电气消防设计

建筑电气消防设计
建筑电气消防设计

浅谈建筑电气消防设计

摘要:本文分析了建筑电气消防设计的重要性,阐述了建筑电气消防设计的主要内容,即火灾自动报警、消防联动控制和消防设备配电三个方面。论述了消防电气设计过程中需要注意的几个问题的。

关键词:电气消防设计;火灾自动报警;消防联动控制

消防对于现代建筑是非常重要的,而建筑电气消防设计则是建筑防火十分重要的一个环节。根据国家规定的消防设计规范做好建筑物自身的电气消防设计和施工具有非常重要的现实意义

1 建筑电气消防设计的重要性

随着城市经济的发展和人们生活水平的提高,建筑物内诸如个人电脑、分体空调机以及其他一些空调的室外设备等贵重家用电器设备也日渐增多,建筑装修也日益被人们所重视。其安装的玻璃幕墙、节日彩灯、广告牌和航空障碍信号灯等所用装修材料与方式也朝着多样化趋势发展,导致建筑物中存在的火灾隐患也逐渐增加。一旦发生火灾,火情的蔓延速度也异常迅速,导致高层居民疏散困难,大大增加了消防人员的救援难度,给人民的生命财产安全带来了巨大的威胁,特别是在紧急的情况之下,如果仅仅依靠消防人员自身进行的灭火工作,往往会延误灭火的最佳时机,导致消防工作的不及时、不迅速,甚至会造成巨大的经济损失,给社会的稳定和谐带来不利影响。因此,建筑电气消防设计作为建筑防火安全中的重要构成部分,加强专业建筑设计人员的消防设计法律法规意识,

建筑电气设计中的消防配电设计方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/7512737851.html, 建筑电气设计中的消防配电设计方案 作者:徐浩李健 来源:《中国房地产业·中旬》2020年第07期 摘要:现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电设计;设计方案 国家经济的迅猛发展给我国的建筑行业的建设水平创造了新的契机,在广大的建筑设计体系中,消防配电的设计居于基础而至关重要的地位。对于大型建筑工程,特别是高层建筑,一旦发现火灾,财产损失难以避免,甚至还会造成人员的伤亡。在建筑的电气设计中的应用中,消防配电设计显得尤为重要。 1 建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 1.1 消防配电供电系统设计问题 供电系统设计问题是消防配电中存在的较为关键性的问题,其可以被进一步的划分为两个模板,首先是高压单元回路设计不合理,其次是高压供电和发电机供电电路存在差异。在高压单元回路设计的过程中,通常會在一级负荷的建筑供电系统当中将其回路设置为二路,并使用较为独立化的供电形式,但是在实际的设计工作中,其设计方式并没有得到落实,会存在很多其他问题如火灾来临时消防配电设备工作不到位,致使总体的消防配电系统运行效率变低。此外,在供电时,由于人员在专业素质上有一定的欠缺,在进行消防设备配电设计时无法对控制原路图进行具体有效的反应,无法达到要求。 1.2 电源监控设备设置问题 当前,我国大部分的消防配电设计都会忽视电源监控设备的设置,很多消防设备的电源内都没有安装电源监控设备。电源监控设备安装的目的就是为了可以更为深入且透彻的了解相关设备的运行状况,一旦其消防设备中没有安装电源监控设备,那么其就会使得消防监控人员根本无法较为正确的了解其设备运行状况,致使其存在一系列的安全隐患问题。尤其是在一些大型的高层建筑设施当中,很多发电机内都缺少电压检测仪器等,一旦其出现停电的事件,就需要使用手动的形式去处理或者启动电源,其所存在的安全隐患问题比较繁杂。

建筑电气设计中的消防设计

建筑电气设计中的消防设计研究 李颂席 (云南华成消防咨询有限公司,云南昆明650000) 摘要:随着城市化的发展,我国建筑如雨后春笋般不断出现在城市之中,建筑的火灾问题凸显出来。特别是进入21世纪以来,一些建筑的建筑造型和结构形式更加复杂,建筑物所使用的用电设备和用电装置也越来越多,由此就对电气设计提出了更高的要求。在建筑中,为了有效避免因为电气事故引起的火灾需要合理的进行电气防火设计,并且要保证建筑物内各种消防用电设备在万一发生火灾时,能够可靠运行并有效控制火势,保证人员和财产有充足的时间疏散。 关键词:建筑;电气;设计;消防 0引言 建筑电气消防设计的发展是与建筑以及科技发展相同步 的。特别是信息技术的不断发展,越来越多的新科技投入到建 筑电气消防的设计中。必须做好建筑电气消防设计,维护人们 的生命财产安全,维护社会的稳定和经济的发展。 1消防供电 1.1消防供电主接线 图1为某电力调度中心供电方案。 带有发电机组接线的注意问题:应急电源与正常电源之间必须采取防止并列的措施。发电机组严禁与市电并联,应采取防止与市电并联的措施,“措施”为机械联锁加电气联锁。既要满足消防(应急)时使用,也要满足平时电网停电时非消防负荷使用。 常用接线方案主要有以下几种: (1)单电源(单变压器)、发电机做备用电源,如图2。 (2)双电源(双变压器)、发电机做应急电源,如图3。 1.2消防供电线路 当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应该进行吊顶敷设或者是明敷设。难燃型电缆或有机绝缘耐火电缆在电气竖井内或电缆沟内敷设时可不穿管保护,但应采取-定的措施与非消防用电电缆隔离。火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采用穿金属管、难燃型刚性塑料管或封闭式线槽保护方式布线。消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明及应急广播等线路,宜采用穿金属管或难燃型刚性塑料管保护,井应暗敷在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm。当必须明敷时,应在金属管上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延然性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井内。筑物吊顶内的消防电气线路,宜采用金属管或金属线槽布线;在难燃型材料吊顶内,可采用难燃型(氧指数LOI40)硬质塑料管、塑料线槽布线。 1.3应急电源转换时间 疏散照明≤15s;疏散指示标志灯的规格标准如表1。 备用照明≤15s; (金融商业交易场所≤1.5s ); 安全照明≤1.5s。 1.4应急照明和疏散指示标志的安装要求 安全出口标志宜设在出口顶部,应采用“安全出口”作为指示标志。沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面1.0m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m(人防工程不大于10m);在袋形走道中,其大小不能够比10m大;在走道转角区,不应大于1.0m。大型商场、地下车库等灯光疏散指示标志不易安装在1.0m以下时,可安装在上部,但不应采用线吊,要采用管吊或吸顶。 2火灾自动报警系统 2.1火灾自动报警系统的组成及功能 火灾自动报警系统由触发器件(探测器、手动报警按钮)、火灾报警控制器、火灾警报装置、各种联动控制、火灾应急广播、消防通讯等组成。 图1某电力调度中心供电方案 图2单电源(单变压器)、发电机做备用电源示意图图3双电源(双变压器)、发电机做应急电源示意图 类别 标志灯规格 长边/短边 长边的长度(cm)Ⅰ型4:1或5:1>100 Ⅱ型3:1或4:150~100 Ⅲ型2:1或3:136~50 Ⅳ型2:1或3:125~35 表1疏散指示标志灯的规格标准 消防安全 180 广东科技2013.4.第8期

浅谈建筑电气设计

浅谈建筑电气设计 建筑电气设计要保证建筑物和设备的安全,供电可靠性,节约能源,在符合国家相关经济政策的前提下,电气设计技术的实施要有先进的技术,经济合理的要求。文章讨论了一些建筑电气设计的相关问题。 标签:建筑电气设计;电气设计;配电回路 1 概述 目前我国已经让电器走进千家万户,以现在的发展水平,电器的数量在绝大部分的家庭中占有重要比例,所以在建筑中电气合理的设计也是当下必不可少的因素,为了更好的满足现在居民的用电基础,研究人员在设计上让电的使用率增大,也费尽不少心思,根据居民居住的每个住房具体研究,保证每家供电的水平。居民合理的购买电器产品同时也保证了电能的质量问题,方便居民合理的使用电能不会再重复,为电气的安装和使用时间提供必要的数据。 2 需要注意的建筑电气设计相关问题 2.1 系统供配电分布 我国现在系统供电分布是以每个房子单个设计的三相电源,虽然在国家的规定当中没有明确的法律法规,但是基本上每家都有独立的电气仪表箱,在这当中电源的线路都是三回路的,仪表箱也不是封闭放置的。所以应该根据电气线路的要求合理的安排电器在使用的时候所处的位置,让每个居民安全的使用电器。 2.2 铺设导线 导线铺设在建筑的安装上也起到重要的作用,一般情况下,由于家用的暗线敷设是不可以换的,所以导线的选择截面和质量尤其重要,家庭配线一般选用聚氯乙烯绝缘铜线(BV或BVR型)当环境温度高于250C或线路较长时,允许载流量就要减少,加上家电还要留有裕度等因素,1kW以上的大功率电器独立回路、插座回路或插座照明混合回路宜选用4mm2的铜线,单独的照明回路宜选用2.5-4mm2的铜线,柜式空调、电炒锅等2.5kw以上功率的电器,如果线路长度在10m以上,要选用6mm2的铜线.家庭暗线敷设,最大宜选用到6mm2,需要再大的截面时,可以选用两根。再考虑导线截面的时候,还要看线路距离,如果线路距离短,可以按长期最大负荷电流加裕度按导线额定电流选择导线,要满足发热、电压损失和安全供电的要求,线路越长,需要的导线截面就越大,如果从电表箱到家里面的线路由供电部门或房产商已经安装到家中,如果截面小于你需要的截面一个等级以下,不能满足你现在负荷的要求,要向供电部门或房产商提出申请换线,才能保证正常用电。 2.3 插座和开关

建筑电气设计中的消防配电设计方案

建筑电气设计中的消防配电设计方案 摘要:近年来,随着社会的发展进步,建筑电气工程设计面临多方面的难题和许多需要攻克的难关。建筑电气设计中的消防配电设计直接关系到电气工程的安全性能。安全问题是建筑电气设计中首先要解决的问题,建筑工程设计中的消防配电设计需确保建筑物安全平稳运行,对建筑消防电气系统的实际运用和价值发挥具有重要作用。因此,加强建筑电气设计中的消防安全设计至关重要,要求提升设计的专业性能,保证消防配电发挥出重要效果,确保建筑消防电气系统的安全运行。故文章重点研究建筑电气设计中的消防配电设计方案。 关键词:建筑;电气设计;消防配电设计 1、建筑电气设计中消防配电设计重要价值 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。 2、建筑电气设计中消防配电设计常见的问题 2.1、消防设备配电系统的设计要求 首先,在电气设备标准保护对象的设计中,要考虑电气设备的使用水平。受影响建筑物及最大火灾面积内的灭火器,配电系统优化设计保证消防设备及消防车安全工作能源需求。 2.2、火灾自动报警装置的设计要求 自动消防设备的设计和消防设备的报告应严格执行有关消防规范。在建筑设计过程中,设计师将检查建筑物的结构和功能范围。在此基础上,通过科学的布置和设计,通过设置火灾报警门和监控设备,科学合理地运行计算机网络实时火灾报警,监控和连接设备,实现消防设备的功能明确,实现消防设备的自动化管理。 2.3、消防联动控制的设计要求 消防联动控制严格遵循相关标识设计,消防设备、控制逻辑和接收反馈。不仅如此,房间内应安装直接控制装置。 3、建筑电气设计中消防配电设计中存在的问题 3.1、供电设备选择不科学 一般状况下,建筑电气设计人员都会选择应用复式脱扣器保护消防配电系统,该系统在实际应用的过程中,很容易产生线路过载等的问题,使得其消防设施无法正常的运行,甚至还会产生消防设施瘫痪的现象,进而引发火灾。除此之外,还有一些施工范围不会依照相关的规范要求标准合理的使用共同电源,让其设备供电状态受到影响,拉低了相关装置设施的使用性能,并给其埋设下了安全隐患。

浅谈建筑电气中的消防设计

浅谈建筑电气中的消防设计 发表时间:2019-07-18T15:36:02.637Z 来源:《工程管理前沿》2019年第8期作者:池梅琴王本录 [导读] 需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 浙江金瑞建筑设计有限公司 310000 摘要:近年来,我国建筑行业发展极为迅猛,电气设计水平不断提高。电气消防设计是预防事故发生、保障建筑行业电气安全运行、保障相关人员安全、保障建筑工程质量的重要设计内容,需要建筑行业加强对消防设计的合理规划,提升建筑电气运行的整体安全水平。 关键词:建筑电气;消防设计;要点 引言 建筑物发生火灾会造成很严重的后果,导致人员伤亡和经济损失,因而消防是关键。完善的消防系统可以避免火灾的发生,在电气消防设计中,一定要全盘考虑,安装适宜的消防装置,使建筑远离火灾。建筑电气消防设计有很多的小细节可能会被忽略,线路的铺设、传感器的安装位置等,在进行设计时,一定要注意,要把每个环节都控制好,从而设计出完善、有效的消防系统,防止火灾的发生。 1建筑电气消防设计的重要意义 消防设计是建筑电气的重点内容,直接影响建筑的安全性,具体来说,主要体现在以下几方面:第一,合理进行消防设计有助于建筑消防功能的发挥,提升整体的火灾预防能力,例如在火灾警报体系、消防配电体系以及消防联动体系中,发挥着重要的作用,因此在进行电气消防设计中应加强重视力度,合理进行完善,并从多方面考虑电气设计内容,保证设计的合理性与安全性,充分发挥出自身的功能,满足当前的需求。第二,建筑行业的快速发展促使当前的建筑安全逐渐受到人们的重视力度,促使建筑火灾问题上升到新的高度,尤其是现阶段高层建筑与超高层建筑的出现,一旦发生火灾将严重威胁人们的生命健康。因此,合理进行消防设计,可以从根本上提升建筑火灾预防能力,从整体上完善,实现创新发展,全面分析建筑消防要求,促使我国建筑行业实现可持续发展。 2建筑电气设计中对消防设计的具体要求 2.1实现对火灾的自动警报 随着科学技术的快速发展,现阶段建筑电气设计对消防设计提出了自动化设计要求,要求消防系统的设计能够针对发生火灾的紧急情况及时自动发出警报,需要通过计算机调节角度,全面覆盖消防设计的检测范围,针对建筑电气设计的整体结构进行观摩,最终对消防栓的摆放位置、启动按钮等进行科学合理的设计,并结合联动机制自主产生灭火行为。 2.2对联动控制设施的编码设计 消防设计的联动控制设施主要包括消防水泵、排烟机等设备的设计,联合控制设备主要与警报系统设计相连接,运用计算机进行联动控制设计的程序编码,通过编码设置对消防系统、排烟系统等进行合理的设计,使得联动控制设施能够在事故发生后迅速做出有效的应对处理。 2.3电气系统的合理设计 建筑电气的具体设计中应当对电气系统的运行进行合理的设计,尽量在设计过程中以安全用电为前提,避免单独配电引起电力负荷,且配电系统在设计过程中应当与具体的消防设计相对应,整合电力资源并进行合理的配电设计。 3建筑电气设计中的消防设计要点 3.1配电线路设计 在对建筑电气消防配行设计时,需要提高配电线路的可靠性,来保障配电线路的安全。首先在选择导体时,应满足火灾时连续供电和传输信号的需要,故消防线路导体均采用铜芯导体,火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,使用电压等级不低于交流300V/500V的铜芯导体,而采用交流220V/380V的供电和控制线路,应使用电压等级不低于交流450V/750V的铜芯导体。配电线路要根据工程的实际情况选择敷设方式,可以采取明敷或者暗敷的方式。若选择明敷的敷设方式,则需要对线路进行保护处理,一般要将线路安装于密封式金属线槽或者金属套管内,以避免线路直接暴露于空气中,并且在金属线槽和金属套管外侧应涂抹防火涂料保护(可采用SF超薄型防火涂料,耐火时限不小于2小时),最后确保孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵严密;若选择的敷设方式为暗敷,则要采取套管保护措施,要确保将线管暗敷在不燃烧体结构内,并且其保护层厚度不小于30mm,暗敷的敷设方式能够使围护结构具有更好的防火性能,还能够有效的控制工程成本。 3.2供电回路设计 对于消防配电系统而言,在其供电回路设计时,应根据用电负荷情况对供电方式进行选择。一般在发生火灾时,建筑电气系统中的消防装置会自动启动,以保护人们的人身安全,但若启动的消防装置负荷过大,就有可能会导致供电电压不稳定,并且如果消防设备断电,势必造成火灾蔓延,因此,要对消防配电系统进行专业的供电回路的设计,提高消防系统的供电稳定性。建筑内的一、二级消防用电负荷应由双回路电源供电,当主电源断电时,另一路电源应自动投入;再如消防类水泵、消防电梯、防排烟风机等的由两个供电回路供电的设备,应在最末一级配电箱处进行自动切换,保证消防设备平稳运行。 3.3非消防电源切除 在消防配电系统中,应明确区分消防电源以及非消防电源,在火灾确认后,由火灾自动报警系统切除着火区域内与消防无关的电力负荷。但是考虑到人员及时疏散问题,若不是供电线路发生的火灾,都可以先不切断电源,如正常照明在火灾时处于点亮状态,可以先不切断电源,首先如果立即切断正常照明,容易引起逃生人员的恐慌,其次正常照明照度较高,有利于火灾初期的人员的有序疏散;在一些高层火灾逃生时,虽然不建议使用电梯,但是火灾初期,火灾没有广泛蔓延之前,尤其是行为能力弱的人员,电梯也是一种及时有效的逃生工具,利用电梯逃生能大大提高疏散速度,所以诸如正常照明、客梯、安全防范系统设施、地下室排水泵等,都可以在水灭火系统工作前切断该电源即可。其他在发生火灾时没有必要继续工作的电源,或者切断后不会带来损失的非消防电源,可以在确认火灾后立即切断,避免人员引起触电事故及二次灾害。 3.4自动警报系统设计 自动警报系统的主要作用是保证工作人员可以第一时间发现火灾事故,进而提升其事故的处理效率,从整体上进行事故处理,提升其安全性。例如,在进行设计过程中,工作人员可以根据现有的探测装置、警报器、控制器以及应急广播等装置进行完善,灵活发挥出各部

浅谈建筑电气设计的节能 张焕鼎

浅谈建筑电气设计的节能张焕鼎 发表时间:2018-12-13T16:08:23.960Z 来源:《防护工程》2018年第26期作者:张焕鼎 [导读] 因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 山西省工业设备安装集团有限公司山西太原 030032 摘要:建筑电气的节能设计是建筑行业发展的未来方向,如何做好建筑电气的节能设计对建筑企业的行业竞争力有着巨大的影响,因此,这就需要建筑企业采取有效的节能措施,来积极的进行电气设计的改进和完善。 关键词:建筑电气设计;节能措施;应用 1建筑电气节能设计的特点和要求 1.1建筑电气节能设计的特点 建筑电气的节能设计,在其设计的电气系统的安全性可靠的基础上,还需要其和能源的经济性与节约性相结合,因此,其也具有着鲜明的设计特点。在建筑电气节能设计中,首先需要根据其建筑的实际使用功能来确定负荷的使用等级,还要根据建筑实际的设备功率以及建筑面积来进行相应负荷的计算,进而准确的计算出相应的用电负荷,确定相应的变配电设备以及线缆,同时还需要对其变压器以及电缆的经济运行情况进行分析,避免电力资源的浪费情况出现,然后,就需要对供配电系统进行合理的设计,需要对其高低压的线路进行协调,控制其用电的半径,进而根据设备使用来进行分项分电,保证系统配电分配的合理性,在对建筑电气照明系统的设计中,在保证其照明效果理想的情况下,还要实现其智能熄灯和延时控制,避免电能的浪费,最后,对建筑电气节能设计中就要做好其防雷接地。 1.2建筑电气节能设计的要求 建筑电气节能设计重点突出了其节能环保性,因此,在实际的建筑电气节能设计中,其也具有着一定的设计要求。首先,对于建筑电气节能设计来说,就要建立在以人为本的基础上,在其具有电气系统使用性能的基础上,尽可能的实现电力能源的节约效果,减少其能源的消耗,但是,在节能环保的实现上,不能造成电气系统使用的局限,另外,对于建筑电气节能设计来说,势必会增加其初期的资金投入,而其在后期的使用中又会得到相应的利益回报,因此,需要对其节能设计进行全面的综合考虑分析,从而保证其节能措施的最优化,最后,对于节能设计要和环保进行有效的结合,利用合理有效的节能措施来提高资源的利用率,同时也对其污染进行控制。 2建筑电气设计原则 在建筑电气设计的过程中,要综合考虑电气系统实用性、经济性、环保性等因素,引入先进电气技术,不断提高用能设备与工艺能量的综合利用价值,进而促进电能效益的最大化。 2.1实用性原则 在建筑电气设计中,要遵循实用性原则,在保证建筑照明功能的基础上,明确人们的日常使用要求,依托于住户工作需求和生活需求,确定建筑照明系统的显色指数、照度以及色温,满足用户居住中的舒适度要求,提高建筑物运输通道的通畅性。 2.2经济性原则 在建筑电气设计中,要遵循经济性原则,针对大能耗设备或是投资项目,要慎重选择,尽量控制设备运行中的费用支出,以免造成不必要的资源浪。同时,设计人员要加强对旧技术或是旧设备的利用,通过适当的改造和优化,保证使用效能,在短时间内,借助节能措施来控制投资数额,进而达到最大收益的获取目标。 2.3先进性原则 在建筑电气设计中,要遵循先进性原则,无论是设计阶段还是施工阶段,都要引入节能技术,在此过程中,要制定有效的节能措施,将节能重点0落在不必要的能源损耗上面,找出能耗源,通过分析和研究,制定针对性节能方案,节约能源的消耗和浪费,达到节能的目标。一般而言,电能传输线路中的有功损耗和变压器功率损耗都是非必要能耗,设计人员可以重点进行优化,控制能源消耗量。 3建筑电气设计中的节能措施 3.1建筑物内系统的节能设计 在建筑电气工程中,建筑照明在整个工程中占有很大的比例,因此,能够实现一定的节能效果。在建筑照明设计中,科学设计照明色彩、照明和色彩渲染指标,可以提高照明的转换点,保证对相关灯具各开关的控制,方便灯具的管理,降低能耗;调光开关可用于床头灯,比如休息室、客房、程控开关或光电子开关、语音控制开关等。在公共和室外照明方面,节能自熄灯可用于公共场所,比如走道和楼梯;对于室外照明系统,应采用传感器来提高照明系统的效率,防止长期户外照明系统用电。 3.2优化暖通空调系统的设计 在暖通空调的节能方面,暖通接口的控制是最重要的,它能使暖通空调系统工程师与强、弱电气工程师相互协调,合理优化暖通接口,使电力更节能。具体包括冬季和夏季局部负荷时水泵的分离控制,室内二氧化碳浓度的控制,低温送风系统和蓄冰阶段的分离,机电设备启停的优化控制、参数设置和节能控制,温度规格、焓控制、变风量、变流量系统优化控制等。 3.3合理选择电气变压器类型 变压器是供配电系统的基本设备,变压器的损耗不容忽视。因此,应对具体损失的影响因素进行分析和改进,变压器损耗主要分为铁耗和铜耗,铁的消耗主要是由于铁芯材料与制造工艺有关,因此,应选用节能变压器来降低能耗。因此,在选择变压器时,最好选用采用优质冷轧取向硅钢片的S9、SL9、SC9等节能变压器。由于“取向”处理,硅钢片的磁畴方向接近同一方向,从而降低了铁芯的涡流损耗,45°全斜率接头结构使接头闭合,减少了漏磁损失。在选择变压器容量时,应充分考虑负荷运行时间,确定变压器的运行参数,最大限度地减少损耗,提高电气设备的使用效率,提高电气利用率。在选择变压器容量和数量时,应根据负荷情况考虑投资和年运行成本,合理分配负荷,选择适合电力负荷的变压器,使变压器能高效率、低消耗地工作。 3.4提升电气系统功率因数 采用功率因数较高的电机,降低设备的无功率要求,提高建筑电气设备的自然功率因数;采用电容无功补偿来补偿电感引起的无功

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系 统吗? 答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具

体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地, 接地电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数值 可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机房及主机设备的存在与否作为重要衡量标志的。 3,常见疑难问题之SPD TN制式下,三相电源系统中SPD只数如何确定?其前端是否一定加设保护电器?保护电 器的大小及极数? 答:(1)根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第6.4.5条中的图6.4.5-2之注:“当采用TN-C-S或TN-S系统时,在N与PE线连接处电涌保护器用三个,在其后N与PE线分开处安装电涌保护器时,用四个,即在N与PE线间增加一个,类似于图6.4.5-1”。借鉴相关资料,也为便于量化,特补充约定如下:在N线与PE线分开后的10m

建筑电气设计中的消防配电设计方案王林

建筑电气设计中的消防配电设计方案王林 摘要:近年来,随着我国城市化进程不断加快,城市建筑逐渐增多,建筑的质量与安全直接关系人们的生命财产安全,对建筑电气设计提出了更高的要求,而消防配电设计在建筑电气设计中发挥中重要的作用,科学、合理的进行消防配电设计可有效降低建筑工程发生火灾的概率,同时,可以在火灾发生时,及时有效的控制火灾进一步扩大,从而降低经济损失。 关键词:建筑电气设计;消防配电;设计方案 引言 近些年来,随着我国建筑行业的飞速发展,我国建筑设计水平也有了极为显著性的提高。消防配电设计在建筑电气设计中占据着尤为重要的地位,其设计工作的开展会直接决定建筑电气设计的水准,甚至还会影响到建筑工程项目投入使用的状态。对此,建筑施工单位必须要高度重视消防配电设计工作的开展,深入且合理化的分析消防配电设计要点,正确的认知消防配电在建筑电气设计中的重要价值,找出当前我国建筑电气设计中消防配电常见的问题,针对其问题编制出较为合理的管控措施,切实的提升消防配电设计方案的品质以及效用,使得建筑电气可以维持一个良好且安全的稳定运行状态。 1建筑电气设计中消防配电设计的重要性 现阶段,我国社会经济的发展速度越来越快,其带动了城市化的发展,城市当中的建筑设施数量越来越多,建筑设施的性能也呈现出多元化的发展态势,这就在无形之中提高了建筑电气设计的要求。合理的设计消防配电可以有效的保证建筑设施的安全性,同时还可以给人们的生命财产安全提供保障,有效的减小建筑设施出现火灾的概率,及时的抑制火灾,防止火势进一步的蔓延,尽可能的降低火灾给其造成的经济损失。随着我国城市化的快速发展,城市发展空间越来越大,生活需求的增加加速了建筑的高度建设,同时人们对建筑安全的重视程度也越来越高,对消防配电设计提出了更高的要求。因此,大楼建设需要专业的消防设备和科学合理的消防方案,降低火灾概率,防止重大损失。 2消防配电设计在建筑电气设计中存在的问题 2.1供电系统不合理 目前的消防配电中供电系统仍存在很多不合理的地方,具体如下:第一,高压单元回路设计不够完善。一般情况下,对于一级负荷的供电系统,二路电源的设计应该为独立供电方式,同时采用高压单元联络,从而保证高压单元回路能够正常运行,然而实际运行过程中,由于手动模式的存在,母联开关设计采用连锁投入,对于消防供电系统造成了一定影响;第二,两路供电系统存在缺陷。在消防配电系统的实际运行过程中,可能出现两路供电均出现问题的情况,主要表现在发电机和高压供电方面。在实际运行阶段,任何一路电路出现问题,都只有通过手动进行备用发电机的启动,但这一操作却容易出现误差。 2.2电源监控设备未设置 目前的消防配电设置中并未在电源箱中设置电源监控设备,这就使得消防人员对消防设备的运行情况未能做到清晰明确的把握,从而也导致工作人员无法根据实际的情况来制定合理的预防措施从而来降低安全事故的发生。对于高层建筑的消防配电设计,由于很大程度上并未采用合理的自动化电压检测设备以及相应的监控系统,这就造成一旦发生停电情况,根本无法在最短的时间内提供消防供电,只有采用低效率的手动模式,这就给消防工作的进展造成了一定的影响。

浅议建筑电气节能设计

浅议建筑电气节能设计 发表时间:2019-04-11T10:45:28.843Z 来源:《防护工程》2018年第36期作者:陈勇 [导读] 本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 摘要:本文作者结合实际工作经验,对建筑电气节能设计进行了分析探讨,提出了自己的见解。 关键词:建筑电气;节能设计 1 建筑电气设计节能的原则 建筑电气节能应坚持三个原则。一是满足建筑物的功能,即满足照明的亮度、色温、显色指数;舒适性空调的温度及新风量,也就是舒适卫生;满足上下、左右的运输通道畅通无阻。二是考虑实际经济效益。不能因为节能而过高地消耗投资,增加运行费用,而是应该让增加的部分投资,能在几年或较短的时间内用节能减少下来的运行费用进行回收。三是节省无谓消耗的能量。首先找出哪些地方的能量消耗是与发挥建筑物功能无关的,再考虑采取什么措施节能。如变压器的功率损耗,传输电能线路上的有功损耗都是无用的能量损耗。因此,节能措施也应贯彻实用、经济合理、技术先进的原则。 2 合理设计供配电系统 2.1 根据负荷容量、供电距离及用电设备分布特点等因素,合理设计供配电系统和选择供电电压。供配电系统应尽量简单可靠。同一电压供电系统变配电级数不宜多于两级。 2.2 合理选择供电电压。根据负荷情况合理选择变压器容量、台数,其接线应能适应负荷变化时,按经济运行原则灵活投切变压器。同等情况下,电压越高,损耗越小。民用建筑用电设备电压等级大部分为220/380 V,但一些大型或特大型的民用建筑的空调主机为了达到节能目的,可以选择10(6)kV的制冷设备。 2.3 变电所应靠近负荷中心,低压配电间应靠近电气竖井,合理分布供电网络,使低压供电半径控制在100 m以内,供电线路的电压损失满足规范的允许值,减少线路电压损失,提高供电网络的供电质量及网络运行的经济效益。 2.4 配电设计时尽量使三相负荷达到平衡,最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于平均值的85%。可采用移相平衡法或容抗平衡法来改善系统的平衡,以减少因不平衡带来的最大相的多余损耗。 3 合理设计节能变压器 据有关资料统计,变压器总电能损耗占总发电量的2%~3%,因此,节能变压器的使用更为重要。变压器经历了由油浸式变压器转向干式变压器的发展过程,如今具有损耗低、重量轻、噪声低、效率高、抗冲击、节能显著的新型变压器也已产生。如s10型的干式变压器与s9型的干式变压器相比,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低5%。变压器噪声水平下降7~10 dB,而且价格与s9型相当,可以作为当前通常项目设计的首选型号。减少变压器的有功损耗按下式计算: △P=Po+β2Pk 式中:△P-变压器的有功损耗(kW);Po-变压器的空载损耗(kW);Pk-变压器的短路损耗(kW);β-变压器的负载率。 3.1 Pk作为变压器的空载损耗又称铁损,它是由铁芯涡流损耗及漏磁损耗组成,其值与铁芯材料及制造工艺有关,与负荷大小无关,所以在选用变压器时最好选择节能型变压器如S9,SL9,SC8等。它们采用优质冷轧取向矽钢片,由于“取向”处理,使矽钢片的磁畴方向接近一致,减少铁芯涡流损耗,45°全斜度接缝结构使接缝密合性好,减少了漏磁损耗。 3.2 Pk是变压器额定负载传输的损耗又称变压器线损,它取决于变压器绕组的电阻及流过绕组电流的大小,并与负荷率平方成正比。因此在选择变压器时应选用阻值较小的绕组,如铜芯变压器。β2 Pk用微分求它极值时,是在13=50%时每千瓦的负荷,此时变压器的能耗最小,但在B=50%负载率时仅减少变压器的线损,并未减少变压器的铁损,因此也不是最节能的。综合初装费,变压器、高低压柜、土建投资及运行费用,又要使变压器在使用期内预留适当的余量,变压器最经济节能运行的负载率一般在75%-85%之间。 3.3 在选择变压器容量和台数时,应根据负荷情况,综合考虑投资和年运行费用,对负荷合理分配,选取容量与电力负荷相适应的变压器,使其工作在高效低耗区内。 4 合理选择供电线路和导线截面 根据建筑的规模、用电负荷性质及容量,使电气间位置合理的靠近用电负荷中心,减少供电半径、减少电能的损耗。据统计,照明线路的损耗约占输入电能的4%左右,影响照明线路损耗的主要是供电方式和导线截面积。在满足允许载流量、运行电压损失等各种技术指标的前提下,应按经济电流密度合理选择电缆及导线的截面,从降低电能损耗、减少投资等方面综合进行选择。按经济电流密度合理选择导线截面。一般按年综合运行费用最小原则确定经济电流密度。(1)尽量选用电阻率P较小的导线,如铜芯导线较佳,铝线次之。(2)尽可能减少导线长度,在设计中线路应尽量走直线少走弯路,另外在低压配电中尽可能不走或少走回头路。变电所应尽可能地靠近负荷中心,以减少供电半径。(3)增大导线截面积,对于较长的线路,在满足载流量、热稳定、保护配合及电压降要求的前提下,在选定线截面时加大一级线截面。这样增加的线路费用,由于节约能耗而减少了年运行费用,从而达到节能、经济的目的。 5 合理选择照明方式 照明节能设计就是在保证不降低作业面视觉要求、不降低照明质量的前提下,力求减少照明系统中光能的损失,从而最大限度的利用光能,通常的节能措施有以下几种: 5.1 充分利用自然光,这是照明节能的重要途径之一,在设计中电气设计人员应多与建筑专业配合,做到充分合理地利用自然光使之与室内人工照明有机地结合,从而大大节约了人工照明电能。 5.2 照明设计规范规定了各种场所的照度标准、视觉要求、照明功率密度等等。照度标准是不可随意降低的,也不宜随便提高,要有效地控制单位面积灯具安装功率,在满足照明质量的前提下,一般房间(场所)应优先采用高效发光的荧光灯(如T5、T8管)及紧凑型荧光灯,高大车间、厂房及体育馆场的室外照明等一般照明宜采用高压钠灯、金属卤化物灯等高效气体放电光源。 5.3 广泛使用低能耗性能优的光源用电附件,如电子镇流器、节能型电感镇流器、电子触发器以及电子变压器等,公共建筑场所内的

探究建筑电气的消防设计

探究建筑电气的消防设计 发表时间:2019-07-29T16:44:37.530Z 来源:《基层建设》2019年第14期作者:梁金宝 [导读] 摘要:随着现代建筑越来越多样化、复杂化,电气工程作为建筑工程的重要一部分,电气系统的设计也越来越复杂。 身份证号码12010519860407XXXX 摘要:随着现代建筑越来越多样化、复杂化,电气工程作为建筑工程的重要一部分,电气系统的设计也越来越复杂。建筑电气系统的设计关系到整个建筑的使用性能,所以人们对电气系统的设计要求越来越高。电气的消防设计关系到建筑的使用安全、人民的生命财产安全,所以对建筑工程来说至关重要。本文分析了建筑电气的消防设计要求,并提出了了建筑电气的消防方法。 关键词:建筑工程;电气系统;消防设计 引言 近年来,国内建筑因电气引发的火灾案例有很多,建筑火灾带来的损失是巨大的,所以做好建筑电气的消防设计尤为重要,首先可以减少因电气事故引发的火灾;其次可以有效的控制建筑火灾;最后,最大限度的保护人民的生命财产安全。建筑电气的消防设计随着建筑的复杂化而变的复杂,所以对电气的消防设计技术有了较高的要求。 1、电气火灾的概述 电气火灾是指因为电气的原因引起的火灾,一般原因包括三个方面,首先,电气系统的设计安装不到位,现在各类建筑的功能不一样,对电气系统的要求也不一样,如果没有严格按照建筑的性质来设置安装电气系统,很容易引发电气发生火灾,比如电路负荷超载,引起短路,造成火灾等。其次,电气的选择不符合建筑的规定、国家的标准。不同的建筑,电气的使用规范,国家都有严格的规定,不符合规定的电气设备容易产生火灾事故。最后,电气的设备电线等老化,有些建筑的年代比较久远,电气设备和电线等设备老化,在使用的过程中存在安全隐患,容易引起火灾。 2、建筑电气的消防设计内容 建筑电气的消防设计通俗来说就是对整个建筑的电气系统科学的设计消防系统,主要包括三个方面,火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防设备配电系统。建筑电气的消防设计关系到建筑的安全性能,所以对建筑电气进行科学、合理的消防设计是非常有必要的。不同建筑的功能不一样,对电气系统的设计要求也不一样,电气系统的设计关系到消防设计的方案,所以在对建筑电气进行消防设计时一定要充分考虑建筑的功能和建筑的特点等问题。 3、建筑电气的消防设计要求 3.1火灾自动报警系统的设计要求 建筑电气火灾自动报警系统的设计目的是能够在建筑任何电气系统出现火灾的情况能及时的发出警报,并且能根据火灾的情况做出相应的处理。火灾自动报警系统的关键元件是火灾探测器和报警器,火灾探测器的作用是在电气设备发生任何火灾初期或则有火灾隐患的时候就能探测出信号,然后把这个信号通过自动控制系统传递个报警器,让人们可以很快的知道火灾发生的地方和火灾的详情。在建筑电气的火灾自动警报系统设计是要符合国家的相关标准,设计人员对各类电气的电线、电压、电缆敷设等要有详细的了解,比如,电线电缆分为普通电线电缆、阻燃电线电缆、耐火电线电缆、无囱低烟阻燃电线电缆、无囱低烟阻燃耐火电线电缆等等,根据建筑的要求,选择最合适的电线电缆类型。建筑中电线电缆的敷设也有一定的标准,不同的建筑易发生火灾的地方不一样,电线电缆敷设一般是暗敷走线,同时并用金属管或则其他阻燃管对其进行保护。根据电气系统的布置情况安装火灾探测器和警报器,火灾探测器的安装位置一定要能够及时的探测出电气出现火灾的情况,不能等火灾情况都很严重了,才探测出来,造成了损伤就很大。火灾探测器的类型有很多,建筑电气消防中根据电气的位置及建筑的类型选择合适的火灾探测器,并且安装位置也有一定的标准。比如,点式火灾探测器,一分为电型烟感和电型温感火灾探测器,烟感探测器一般安装建筑的大厅、办公室、电子计算机房、楼梯、走道、电梯机房、有电气火灾危险的等场所。温感探测器一般安装在建筑的相对湿度经常大于95%、无烟火灾、有大量粉尘、在正常情况下有烟和蒸气滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室以及其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。而且各个点式火灾探测器的位置不应该过远,一般10到15米的间距,从而有利于在发生火灾的时候快速探测到。同时保证报警装置在较为明显的地方,有人发现时可以及时的发出警报信号,警报器的另一端除了连接在建筑的消防监控室最好还要能和手机系统连接,防止万一消防监控室没有人的时候发出的警报没有人及时的知道。 3.2消防联动控制系统的设计要求 消防联动控制系统是指在建筑发生火灾时,能够自动的采取相关措施达到控制火灾减缓火灾甚至扑灭火灾的目的。建筑电气消防联动控制系统包括消防栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火卷帘门系统、消防通讯系统以及指挥疏散系统等。在建筑电气的消防联动控制系统的设计要求是,首先,能够控制及监控建筑内的专用灭火设备,以便在发生火灾时能够迅速的根据火灾情况采取措施。其次,控制及监控各类电气系统,比如照明系统、电梯系统、空调系统等等,以便在发生火灾时,能够根据现场情况对各个电气系统进行有效的控制。比如照明系统,建筑发生火灾时,需要及时的切断一切照明系统,但是如果火灾现场的内人比较多,一下子切断照明电源会引起现场人员的恐惧心里,很可能造成其他的事故发生,所以需要根根据火灾现场的情况采取具体的措施。可以让部分照明电源保持一定的亮度,等现场人员疏散的差不多了再切断电源。最后,控制指挥疏散系统。建筑疏散系统非常重要,建筑发生火灾首先就是保护现场人员的安全。消防联动系统可以智能控制指挥疏散系统,在出现火灾的时候根据现场的火灾情况通过语音、闪屏等方式指示人员逃生路线。还能够及时的诊断出哪里的应急照明出现了问题,以便能够最快的检修,防止发生火灾时应急照明不能提供照明。 3.3消防设备的电源及配电系统的设计要求 消防电源及供配电系统是现代建筑安全保保障设施的重要组成部分,消防电源主要是为消防设备提供用电的,在设计的时候最好是独立的,能够在发生火灾其他电源设备都切断的情况下提供消防设备用电,可设计成主电源和备用电源,以防万一。配电系统的设计在不同的建筑中负荷级别不一样,一般高于50米的建筑应按一级负荷供电,单独层面积超过3000平米或者省市级以上的某些建筑应按二级负荷供电,还有一些其他建筑可以按照三级负荷供电。如果配电系统的电缆负荷过大,或者出现电线短路、或者配电电缆温度过高等情况都容易造成火灾,所以在配电系统中一定要防止配电电缆的负荷过大,重视配电电缆的质量,配电电缆的敷设是防止一些外界因素影响其使用寿命。配电系统是对电源进行保护、监视、分配、转换、控制以及向消防设备输配电能的作用。建筑电气的消防电源及配电系统在设计方面应满足几点要求。第一,可靠,及时性。建筑在发生火灾时,随着有可能切断所有的电源,防止火势的蔓延。所以在这种情况下消防电源

浅谈建筑电气设计的若干问题53

浅谈建筑电气设计的若干问题 摘要:本文从建筑电气设计的基本原则、现代建筑电气设计存在的问题、公共 建筑电气设计问题的解决对策来对建筑电气设计的若干问题进行简单的分析。 关键词:建筑;电气;设计;问题分析 一、建筑电气设计的基本原则 随着现代建筑的发展以及人们生活水平的提高,在建筑电气设计上也有了更 高的要求,从最基本的保障安全,到现在追求其实际经济效益、节能等等,发生 了很大的变化,具体而言,建筑设计必须遵循以下原则: (1)满足建筑物的使用功能。 建筑设计应首先必须满足建筑物在照明、照度等方面的需要;其次要满足建 筑空调的温度和风量;再次是还要满足建筑物的通道的通畅;最后是满足建筑特 色工艺的需求。例如保障大型会议中心的照明用电,以及高档娱乐场所的音响等 电气设施用电等。 (2)考虑实际经济效益。 节能就是应用技术上现实可靠、经济上可行合理、环境和社会都可以接受的 方法,有效地利用能源,提高用能设备或工艺的能量利用效率。我们在节能技术 开发的过程中,必须按我国目前的实际情况来衡量其具体的经济效益,防止在节 能方面的过度投入而额外增加公司费用。具体操作中,我们应该结合实际,合理 增加这一部分费用。 (3)节省无谓消耗的能量。 减少无谓能量的消耗,结合具体建筑的特点和实际情况,找出那些额外能量 的损耗,从细节出发,探究具体的节能措施。例如小区内功率过高的探照灯、霓 虹等。在具体实践中,我们可以通过新材料和新设备降低其损耗。 二、现代建筑电气设计存在的问题 近几年发现,很多建筑电气设计忽视了一些细节问题,这样可能会给广大居 民带来电气上的不安全和使用上的不方便。主要表现在以下几个方面:(1)目前,住宅设计大量选用模数化配电箱,其中大部分型号是,但PZ30 是不应该在住宅中使用的。因为,PZ30和PZ20是同时开发的两个系列,分别按 两种使用场合设计的,PZ20按非熟练人员场合设计,主要用于家庭和类似场所;PZ30 则按熟练人员使用设计,主要用于工业场所。因此,只要电气间隙爬电距离 足够,很多三相系统PZ20能代替PZ30系列。由此可见,PZ30不应在住宅中使用。 (2)供配电设计不合理。公共建筑供配电设计包括多方面的内容,例如:电源配置、电气隔离、相序分配等,从目前来看,各个环节的设计都存在一定问题。其中,供电电源设计未从长远、未知领域去规划、设计,忽视了双电源的设计要求,当供电系统故障情况下,无法通过电源之间的切换来持续供电,造成供电危机,供电安全性、可靠性得不到保证,也偏离了电气设计的标准性规定。同时, 即使采用了双电源,其线缆的布设不合理,出现了同槽敷设、不做隔离的现象, 使得两个电源线缆混杂一起、彼此影响、相互干扰,从整体上影响了供电安全。 电气隔离设计不符合标准,未能根据建筑物特征、设计规定等来进行隔离电气安装,隔离电气安装位置、布设方位等不合理,为日后的维护、检修带来困难。在 电气系统设计中,出现了相序分配不合理问题,无法实现三相之间的平衡。 (3)暗敷线路按最近路线敷设时,由于住宅的面层比较薄,线路管线交叉不易处理;另外照明线路通常利用顶棚灯的接线盒进线分线,在住户铺设木地板时,

相关文档