摘要

随着生活水平的不断提高,人们对居住环境的舒适性要求也越来越高。空调系统尤其是中央空调系统在建筑物中得到了越来越多的应用,像宾馆、办公楼等这类对舒适性要求较高的建筑,普遍采用中央空调系统。

中央空调系统的使用可以达到经济节能,环保,节约空间,个性化,简化管理,提升档次,投资方便等优点,是未来空调的发展方向之一。其统一的管理,良好的舒适度,高档的品位,广阔的利用空间一定能使用户的生活提高一个档次。而统一供冷供暖的方式,可以节约一大部分能量,环保的特质也会让用户感到特别满意。

第一章工程概况

本建筑为一商贸综合楼,共10层,建筑面积5997平方米,主要功能有餐饮、客房、办公室等。本工程设计范围包括餐饮、客房、办公室等的多联机空调设计;空调系统采用MDV智能变频控制多联式空调系统,无论从经济、使用寿命,还是从美观、清洁的角度讲,该系统都很符合建筑用途的要求。

在暖通空调负荷计算之前,按照《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005的要求,配合建筑专业对建筑围护结构热工进行了详细计算。通过计算使建筑热工设计满足节能标准的要求,为暖通空调节能设计奠定基础。

第二章设计原则及依据

第一节设计原则

1)设备保证是符合中华人民共和国最新执行标准,须为国内外知名品牌并通过国家、行业检测中心检测合格的设备。

2)产品及其所有零部件应是技术先进、设计正确、结构合理、安全可靠、节省能源、遵守机械、电器及建筑方面的通用技术要求,维护方便。制造产品的材料应具有足够的强度和合适的性能,且为原厂生产,并有该厂商标。产品必须是最新制造生产,不得有生锈、陈旧、过时的配件。

第二节设计依据

GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50333-2002《医院洁净手术部建筑技术规范》

GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》

JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》

GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》

GB2050311-2007《综合布线系统工程规范》

GB50312-2007《综合布线工程验收规范》。

第三章中央空调系统

第一节中央空调系统原理与结构

中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。有主机和末段系统。按负担室内热湿负荷所用的介质可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统、冷剂系统。按空气处理设备的集中程度可分为集中式和半集中式。按被处理空气的来源可分为封闭式、直流式、混合式(一次回风二次回风)。主要组成设备有空调主机(冷热源) 风柜风机盘管等等.制冷系统为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

中央空调系统一般主要由制冷压缩机系统、冷媒(冷冻和冷热)循环水系统、冷却循环水系统、盘管风机系统、冷却塔风机系统等组成。制冷压缩机组通过压缩机将空调制冷剂(冷媒介质如R134a、R22等)压缩成液态后送蒸发器中,冷冻循环水系统通过冷冻水泵将常温水泵入蒸发器盘管中与冷媒进行间接热交换,这样原来的常温水就变成了低温冷冻水,冷冻水被送到各风机风口的冷却盘管中吸收盘管周围的空气热量,产生的低温空气由盘管风机吹送到各个房间,从而达到降温的目的。冷媒在蒸发器中被充分压缩并伴随热量吸收过程完成后,再被送到冷凝器中去恢复常压状态,以便冷媒在冷凝器中释放热量,其释放的热量正是通过循环冷却水系统的冷却水带走。冷却循环水系统将常温水通过冷却水泵泵入冷凝器热交换盘管后,再将这已变热的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔对其进行自然冷却或通过冷却塔风机对其进行喷淋式强迫风冷,与大气之间进行充分热交换,使冷却水变回常温,以便再循环使用。在冬季需要制热时,中央空调系统仅需要通过冷热水泵(在夏季称为冷冻水泵)将常温水泵入蒸汽热交换器的盘管,通过与蒸汽的充分热交换后再将热水送到各楼层的风机盘管中,即可实现向用户提供供暖热风。

一、制冷基本原理

液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产

生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就必须从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成蒸汽,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。

制冷工质将在低温、低压下蒸发,产生冷效应;并在常温、高压下冷凝,向周围环境或冷却介质放出热量。蒸汽在常温、高压下冷凝后变为高压液体,还需要将其压力降低到蒸发压力后才能进入容器。

液体汽化制冷循环是由工质汽化、蒸汽升压、高压蒸汽冷凝、高压液体降压四个过程组成。

中央空调有很多形式,较为常见的有:风管式机组、冷(热)水机组、变频一拖多机组。第二节中央空调系统设计基本原则

⑴符合信息时代的技术要求,整体系统完全采用网络化结构。系统可独立工作,在网络故障的情况下,可临时在系统本机内存储数据。

⑵系统完全网络化,通过内部IP和地址解析,可以跨地区监控;支持多种通讯方式在没有网络的情况下,可使用RS485或工业以太网通信协议。

⑶系统采用模块化设计,安装简单。

⑷内建 WEB管理网页,客户端无需安装任何特定软件。只要有网页浏览功能,通过授权就可管理、浏览任意地区的监控内容;

第三节中央空调系统的冷负荷计算

一、冷负荷构成及计算原理

1、围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法

具体计算见附录1

1)外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷

在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计算:

LQ1=F·K·(t l n- t n) W (4.1)

式中:LQ

——外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;

1

F——外墙和屋面的面积,㎡;

K——外墙和屋面的传热系数,W/(㎡·℃),可根据外墙和屋面的不同构造,表1-6(a)或表1-6(b)[1]中查取;

t

——室内计算温度,℃;

n

t

——外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同类型分l n

别在表1-7(a)~表1-7(g)[1]中查取

必须指出:(4.1)式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为依据计算出来的,因此对不同地区和不同情况应按下式进行修正:

t'l n=(t l n+t d)·k a· k p℃(4.2)式中: t d——地区修正系数,℃,见表1-8(a)及表1-8(b)[1];

k

——不同外表面换热系数修正系数,见表1-9[1];

a

k p——不同外表面的颜色系数修正系数,见表1-10[1];

2)内墙,楼板等室内传热维护结构形成的瞬时冷负荷

当空调房间的温度与相邻非空调房间的温度大于3℃时,要考虑由内维护结构的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷,可按如下传热公式计算:

LQ2=F·K·(t l s- t n) W (4.3)式中:F——内维护结构的传热面积,m2;

K——内维护结构的传热系数,W /( m2·k) ;

t

——夏季空调房间室内设计温度,℃;

n

t

——相邻非空调房间的平均计算温度,℃。

l s

t'

按下式计算 t'l s=t +t l s℃(4.4)l s

式中:t——夏季空调房间室外计算日平均温度,℃;

t

——相邻非空调房间的平均计算温度与夏季空调房间室外计算日平均温度的l s

差值,当相邻散热量很少(如走廊)时, t l s取3 ℃,;当相邻散热量在23~116W /m2时,t l

取5 ℃。

s

3)外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷

在室内外温差的作用下,玻璃窗瞬变热形成的冷负荷可按下式计算:

LQ3=F·K·(t l – t n) W(4.5)式中:F——外玻璃窗面积,m2;

K——玻璃的传热系数,W /( m2·k) ;

本设计单层玻璃K=6.26 W /( m2·k) ;

t

——玻璃窗的冷负荷温度逐时值,℃,见表1-13[1];

l

t

——室内设计温度,℃。

n

不同地点对t l按下式修正:t l’=t l+t d (4.6)式中:t d——地区修正系数,℃,见表1-14[1]。

2、透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷

透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:

LQ4=F·C Z·D j.max·C LQ W(4.7)式中:F——玻璃窗的净面积,是窗口面积乘以有效面积系数Ca,

本设计单层钢窗C a=0.85;

C Z——玻璃窗的综合遮挡系数C Z=C s·C n;

其中,C s——玻璃窗的遮挡系数,由表1-16[1]查得,6mm厚吸热玻璃

C s =0.89;

C n——窗内遮阳设施的遮阳系数,由表1-17[1]查得,中间色活动

百叶帘C n =0.6;

D j.max——日射得热因数的最大值,W/m2,由表1-18[1]查得;

C

LQ

——冷负荷系数,由表1-19(a)~表1-19(b)[1]查得。

3、设备散热形成的冷负荷

设备和用具显热形成的冷负荷按下式计算:

Q

7

=Q q+Q·C LQ W (4.8)式中:Q7——设备和用具实际的显热形成的冷负荷,W;

Q

q

——设备和用具的实际显热散热量,W;

C

LQ

——设备和用具显热散热冷负荷系数;

如果空调系统不连续运行,则C

LQ

=1.0。

设备和用具的实际显热散热量按下式计算

1)电动设备

当工艺设备及其电动机都放在室内时:

Q=1000·n

1

·n2·n3·N/η (4.9)当只有工艺设备在室内,而电动机不在室内时:

Q=1000·n

1

·n2·n3·N (4.10)当工艺设备不在室内,而只有电动机放在室内时:

Q=1000·n

1·n2·n3·

η

-

N (4.11)

式中:N——电动设备的安装功率,kW;

η——电动机效率,可由产品样本查得;

n

1

——利用系数,是电动机最大实效功率与安装功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安装功率的利用程度;

n

2

——电动机负荷系数,定义为电动机每小时平均实耗功率与机器设计时最大实耗功率之比;

n

3

——同时使用系数,定义为室内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,一般取0.5~0.8。

2)电热设备散热量

对于无保温密闭罩的电热设备,按下式计算:

Q=1000·n

1

·n2·n3·n4·N (4.12)

式中:n

4

——考虑排风带走热量的系数,一般取0.5;

其中其他符号意义同前。

3)电子设备散热量

计算公式同(4.10),其中系数n2的值根据使用情况而定,本设计对计算机n2取1.0。

4、照明散热形成的冷负荷

根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别为:

白炽灯:LQ

5

=1000·N·C LQ W (4.13)

荧光灯:LQ

5

=1000·n1·n2·N·C LQ W (4.14)

式中:LQ

5

——灯具散热形成的冷负荷,W;

N——照明灯具所需功率,KW;

n 1——镇流器消耗功率系数,当明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n

1

=1.2;当暗装荧光灯镇流器装设在顶棚内时,可取n

1

=1.0;本设计取

n

1

=1.0;

n

2

——灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板),可利用自然通

风散热与顶棚内时,取n

2=0.5~0.8;而荧光灯罩无通风孔时,取n

2

0.6~0.8;本设计取n

2

=0.6;

C

LQ

——照明散热冷负荷系数。

本设计照明设备为暗装荧光灯,镇流器设置在顶棚内,荧光灯罩无通风孔,功率为30w/m2。设备负荷为40 w/m2。

5、人体散热形成的冷负荷

人体散热引起的冷负荷计算式为:

LQ6=q s·n·n’·C LQ +q l·n·n’ W (4.15)

式中:LQ

6

——人体散热形成的冷负荷,W;

q

s

——不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W(见表1-20[1]);

n——室内全部人数;

n’——群集系数,办公楼群集系数为0.93;

C

LQ

——人体显然散热冷负荷系数,人体显然散热冷负荷系数(见表1-21[1])。6、新风冷负荷

目前,我国空调设计中对新风量的确定原则,仍采用现行规范、设计手册中规定或推荐的原则, 办公楼的新风量取30 m3/h.p。

夏季,空调新风冷负荷按下式计算:

CL

W

=1.2·L W·(h W-h N) W (4.16)

式中: CL W——夏季新风冷负荷,KW;

L

——新风量,kg/s;

W

h

——室外空气的焓值,kj/kg;

W

h

——室内空气的焓值,kj/kg。

N

二、湿负荷人体散湿量

人体散湿量可按下式计算:

D=n·n’·w·10-3 kg/h (4.17) 式中:D——人体散湿量,kg/h;

n’——群集系数,办公楼群集系数为0.93;

w——成年男子的小时散热量,kg/(h·p);26℃时,极轻劳动成年男子的小时散热量为0.109 kg/(h·p)。

第四章中央空调监控系统设计

第一节系统构成

中央空调监控系统主要包括对空调冷、热源系统、空气处理机系统、新风空调机系统、末端风机盘管系统的自动控制。其自动控制系统一般由敏感元件、控制器、执行机

典型的单回路自动控制系统控制流程图

第二节监控设计的注意事项

创造舒适宜人的生活和工作环境。它能对室内空气的湿度、相对湿度、清晰度等加以自动控制,保持空气的最佳品质。具有防噪音措施,提供给人们舒适的空气环境。对工艺性空调而言,可提供生产工艺所需要的空气的温度、湿度、洁净度的条件,从而保证了产品的质量。

节约能源。在建筑物的电气设备中,制冷空调的能耗是很大的。因此,对这类电气设备需要进行节能控制。现在已从个别环节控制,进入到综合能量控制,形成基于计算

机控制的能量管理系统,达到最佳控制,其节能效果非常明显。

创造了安全可靠的生产条件。自动控制的监测与安全系统,使空调系统正常上作,能及时故障并进行处理,能够创造出安全可靠的生产条件。

第三节机房监控系统设计

一、机房监控点位的布置

二、控制部分设计别的控制器

用户运转

设备动

阀门

器门

湿

盘管

单元

新风机组DDC 控制

冷冻站、冷却水系统的自动控制

开关控制

开关控制

冷水机组

冷水机组

MBC

DI DI DODO DO DO

DI DI DO DO

DODO

AI AI

AO AO DO DO DI DO DI DO

动力盘

机组供水温度旁通控制

水泵状态

回水温度

冷却泵

状态故障启停状态故障启停故障启停故障启停

1#冷却塔

2#冷却塔

AI

第四节测点一览表

见附录

第五章新风系统监控设计

第一节系统功能及组成

一、系统功能

在中央空调系统中,为了提高室内舒适度及空气新鲜度等,需补充适量新风,并且新风量在空调冷热负荷中所占的比重很大,因此新风量控制在合适范围内是很有意义的。新风空调机主要对新风的供应进行调整,以保证智能楼宇内的空气清新,清除空气循环所积蓄的陈旧空气。新风空调机的一个非常重要的功能是完成对空调系统中的新风量的比例以及新风的温度和湿度进行控制,还可以根据新风温度改变送风温度的设定值。另外,从卫生的角度出发,智能楼宇内每人都必须保证有一定的新风量,但新风量取得过多,将增加新风耗能量。新风量大小可以根据室内CO2浓度来确定。因此,控制新风量大小时,可以考虑CO2浓度控制方法。

新风空调机系统温/湿度/CO2控制送风量控制原理图

监控功能:

①根据时间程序控制风机的启/停;

测量送回风温湿度,根据回风温度控制冷/热水管调节阀开度,使回风温度控制到设定值;冬季加湿工况,按回风湿度调节电加热湿器加湿量,保持送风湿度为设定值。

空调机组对新/回风阀进行PID调节,保证新/回风的比例;新风风阀/回风风阀/电动水阀与送风机联锁,风机停止时自动关闭新风阀及水阀,风机启动前,延时自动打开风阀;

监视风机运行状态,累计运行时间,当累计值达到设定值时,提醒进行检修;

当过滤器两端的压差大于设定值时,发出报警信号并关闭风机,提醒清洗过滤器;

送风机故障报警;

在冬季,当热盘管后的温度低于5℃时,防冻开关动作,控制器将停止风机运行并将新风门开至0%将盘管水阀开至100%,以防止盘管冻裂,同时中控室有报警。

在重要场所设二氧化碳探测点,根据其浓度调节新风比。

在工作站彩色图形显示、记录各种参数、状态、报警、运行时间、趋势图、动态流程图。

②新风机组监控内容:送风温湿度监测;室内温湿度监测;冷、热水电动水阀调节

控制,电加热湿器控制;风机启/停控制;

风机运行状态、故障报警、手/自动状态监测;在风机前后同时装设空气压差开关,当风机运行时发出风机真实运行信号;初效过滤器堵塞状态监测;中效过滤器堵塞状态监测;盘管防霜冻的监测。

二、 系统组成

新风机组监控方案图

第二节 主要设备及选择

风机启停风机运行状态风机故障报警风机手/自动

过滤网状态送风温湿度

电动调节阀

电动调节阀冻开关

压差开关

新风温湿度风门调节阀

致谢

本人在本次课程设计过程中,遇到了许多困难和难题,得到许多老师、同学、朋友和学长的大力帮助和鼓励。特别指导老师—陈虹老师,对我此次的设计给予了很多的宝贵的指导意见,同时靳宏老师也对我的课程设计提出了宝贵的建议。在此,本人对本专业老师:陈虹老师、靳宏老师及广大同窗同学们表示深深的谢意。

最后再对本组同学在设计中给予我的帮助表示深深的谢意。

参考文献

【1】陈虹,楼宇自动化技术与应用,机械工业出版社,2006.9

【2】霍小平,中央空调自控系统设计,中国电力出版社,2004

【3】杨绍胤,智能建筑原理、规划和设计,浙江科学出版社,1999

【4】张萍,中央空调设计实训教程,中国商业出版社,2002

【5】陆耀庆,实用供热空调设计手册,中国建筑工业出版社,1993

【6】杨昌智、刘光大、李念平,暖通空调工程设计方法与系统分析,中国建筑工业出版社,2001

【7】周邦宁,中央空调选型设备手册,中国建筑工业出版社,1999

【8】卜增文,空调末端设备安装图集,中国建筑工业出版社,2003

【9】于跃进,中央空调系统设计,东南大学出版社,2007

附录

【1】系统平面布置图

【2】系统控制图

【3】网络拓扑图

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

空气调节课程设计

课程设计 (初步设计)

综合办公楼空调系统设计 一、工程概况 本建筑物是一幢具有商业、餐饮、娱乐、办公等多种功能的综合办公楼,地处繁华都市上海。总层数为6层(含地下一层),其中地上首层为商场、超市;二层为中餐厅、西餐厅;三层为娱乐城、大小包厢(酒吧、咖啡间);四、五层为办公室、会议室等区域;地下室为中央空调机房及停车场。地下一层、地上一二三层层高均为4.5m,四、五层层高为3.8m,建筑物地面总高度为22.6m。总建筑面积约为6800㎡,空调面积4722㎡,计算冷负荷为916.537kW,建筑面积冷负荷指标为194W/㎡。 该建筑物有关资料如下: 1、屋面 结构与表1-6(b)中序号1相同,保温材料为沥青膨胀珍珠岩,厚度为50mm。 2、外墙 红砖墙,厚度为240mm,墙外表面为水泥砂浆抹灰加浅色喷浆,墙为70mm 厚的充气混凝土保温层,内粉刷加油漆。 3、外窗 单层钢窗,玻璃为5mm厚普通玻璃,有活动百叶帘作为内遮阳。 4、人数 人员数的确定是根据各房间的使用功能及使用单位提出的要求确定的,详细安排见附表1。 5、照明设备 由建筑电气专业提供,照明设备为暗装荧光灯,整流器设置在顶棚内,荧光罩无通风孔,功率为65W/㎡。 6、空调每天使用时间 一、二、三层为14小时,即8:00~22:00; 四、五层为8小时,即8:00~16:00。 二、空调系统的划分和空调方式的确定 根据各类房间的使用功能,为了运行管理和调节的方便,拟将一、二、三层的商场、超市、中餐厅、西餐厅、娱乐城各作为一独立单元,采用一次回风集中式空调系统;三层东侧、四层及五层采用风机盘管加新风系统。 为了运行管理的方便,拟将冷冻水系统划分为两个子系统:一、二、三层为一个水系统,四、五层为一个水系统,竖管和各层水平支管均采用同程式。整个冷冻水系统采用一次泵、定水量、双管制的闭式循环。冷热源拟采用水冷式螺杆热泵机组。 本建筑物为非高层建筑,并且建筑物除地下层外各房间均有外窗自然采光。

某生物安全实验室节能控制方案

某生物安全实验室节能控制方案 中国疾病预防控制中心蒋晋生许学年 铭基电子技术(北京)有限公司张韦达 中国疾病预防控制中心张利民郭达 中国药品生物制品检定所乔胜利 摘要以病毒所科研楼一实验单元为例,介绍了该实验单元内生物安全二级实验室的送、排风系统,在传统楼宇自控基础上采用就地控制方案实现了新节能控制,并详细阐述了运用该方法后实验室的控制方案及达到的节能效果。 关键词生物安全实验室就地控制节能楼宇自控 1病毒所科研楼概况 中国疾病预防控制中心(Chinese Center for Disease Control and Prevention)新址病毒所科研楼位于北京市昌平区,是中国疾病预防控制中心一期工程建设的重要单体。该楼建筑面积15 932.66m2,共7层,地上6层,地下1层,是集办公和实验于一体的科研楼。 该楼1层为普通办公用房,2~6层为实验区域,实验区每层均分为西侧和东侧实验单元,其中6层西侧为生物安全三级实验室区域,其余均为生物安全二级及以下实验室单元(生物安全二级实验室,简称为BSL-2,俗称P2实验室)。本文选取具有典型代表性的6层东侧实验单元为例,详细介绍P2实验搴新的节能控制方案。 2病毒所科研楼6层东侧实验单元送、排风系统 2.1生物安全实验室特点 生物安全实验搴要保证气流组织合理,即正常工作时气流应由清洁空间向污染空间流动,形成合理的定向流。这种定向流是靠自动控制系统调节各房间的总送、排风量来实现的,通过调节房间送风量和排风量差来保证房间的负压值LI-3]。该实验单元控制系统不仅能保证各实验室内气流组织合理,而且能实现生物安全实验室最大程度的节能,还解决了实验室内常见的生物安全柜排风倒灌问题。下面介绍该实验单元组成及单元内各实验室的送、排风系统。 2.2 6层东侧实验单元组成 因为整个科研楼实验室众多,为节省设备机房空间,各层空调(新风)机组放于实验室和屋顶楼板之间的夹层内,而排风机则放置在屋顶层机房内;同时为减少设备投资,某一空调(新风)机组町能同时为某实验单元内几个实验室送风,同样实验单元内几个实验室的排风也可能共用1台变频排风机。这样各层实验室到屋顶机房的排风管道也不会占用很大的建筑空间。 该实验单元内共有5个实验室,分别为细胞学实验室、血清学实验室、病原污染实验室l、病原污染实验室2、PCR(polymerase chain reaction,聚合酶链式反应)实验室,各实验室均由缓冲间和主实验室组成。为了更好地形成定向流,要求缓冲问压力为+10 Pa,主实验室压力为一10 Pa。 2.3该实验单元排风系统 可以看出,病原污染实验室l、病原污染实验室2和PCR实验室中各有1台B2型生物安全柜(即全排风型生物安全柜,为防止循环风造成实验标本的交叉污染,没有使用内循环型生物安全柜),3台B2型生物安全柜排风口末端各连接有1台排风机。为防止B2型牛物安全柜在不使用时房间排风引起安全柜内部倒灌现象,3台生物安全柜排风管道上均设置了防倒灌阀(CD),并且配置的生物安全柜排风机为双速风机,即在生物安全柜不使用时其

EDA课程设计 空调控制器

目录 第1章摘要 (4) 第2章设计思路 (4) 第3章各模块介绍及真值表 (5) 1. 凉热风控制模块 (5) 2. 升降温控制模块 (5) 3. 温度范围模块 (6) 4. 静态数码管显示模块 (7) 第4章实验原理图 (7) 1. 凉热风控制原理图 (7) 2. 升降温控制静态显示原理图 (7) 第5章波形仿真图 (9) 1. 凉热风控制波形仿真图 (9) 2. 升降温控制静态显示波形仿真图 (9) 第6章管脚锁定及硬件连接 (9) 1. 管脚锁定图 (9) 2. 硬件连接 (9) 第7章总结 (10) 1. 学习体会 (10) 2. 建议意见 (11) 参考文献 (11)

第1章摘要 面对当今飞速发展的电子产品市场,电子设计人员需要更加实用、快捷的EDA工具,使用统一的集成设计环境,改变传统设计思路,即优先考虑具体物理实现方式,而将精力集中到设计构思、方案比较和寻找最优化设计等方面,以最快的速度开发出性能优良、质量一流的电子产品。今天的EDA工具将向着功能强大、简单易学、使用方便的方向发展。 此次课程设计的题目为空调控制器,此说明书,首先根据任务书对本课题整体思路进行了介绍,然后分别介绍了各模块的功能及组成,利用MAX+plusⅡ对各模块进行描述并进行了仿真及管脚锁定,最后下箱实现了任务书所要求的功能。 第2章任务分析及设计思路 2.1任务分析 本次设计题目为空调控制器,任务书要求为:空调具有凉风,热风,升温,降温这4个功能,且开机温度显示为26度,温度范围为15到30度,通过升温或降温控制键实现温度加减,温度值显示在数码管上。 用实验箱上的拨码开关控制冷热/热风,由二极管显示风的类型;两个拨码开关控制升/降温,另外还需要一个总开关,用于置数和复位。升降温模块通过同步十进制加减计数器74190实现,温度范围控制模块通过数值比较器7485实现,并用数码管显示温度。 2.2设计思路 用拨码开关的高低电平控制热/凉,由发光二极管显示风的类型。通过拨码开关来控制空调的升温/降温,由4个拨码开关,两个用于控制升温/降温,另一个拨码开关用于锁定脉冲。另外还需要一个总开关,用于置数和复位。升降温模块通过同步十进制加减计数器74190实现,温度范围控制模块通过数值比较器7485实现。由此构思本次设计共有四个模块,分别为凉热风模块、升降温模块、温度范围控制模块、静态显示模块。 本次设计一共包括两个独立的环节,分别为凉热风控制和升降温控制静态显示。在凉热风控制环节中,当拨码开关为高电平时,LED1亮,此时表示空调实现热风的功能;当拨码开关为低电平时,通过反相器作为LED2的输入,则LED2亮,此时表示空调实现凉风的功能。在升降温控制及静态显示环节中,首先,由一个总的拨码开关对数码管进行置数,当此拨码开关由高电平变为低电平时,数码管显示起始温度26度,当此拨码开

楼宇自动化系统(Building Automation System)

楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 补充: 摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。 一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Control控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。” 建筑智能化结构是由三大系统组成:楼宇自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)和通信自动化系统(CAS) 二、楼宇自动化系统简介 楼宇自动化系统也叫建筑设备自动化系统(Building Automation System简称BAS),是智能建筑不可缺少的一部分,其任务是对建筑物内的能源使用、环境、交通及安全设施进行监测、控制等,以提供一个既安全可靠,又节约能源,而且舒适宜人的工作或居住环境。 三、楼宇自动化系统的组成与基本功能: 建筑设备自动化系统通常包括暖通空调、给排水、供配电、照明、电梯、消防、安全防范等子系统。根据我国行业标准,BAS又可分为设备运行管理与监控子系统和消防与安全防范子系统。一般情况下,这两个子系统宜一同纳入BAS 考虑,如将消防与安全防范子系统独立设置,也应与BAS监控中心建立通信联系以便灾情发生时,能够按照约定实现操作权转移,进行一体化的协调控制。 建筑设备自动化系统的基本功能可以归纳如下: (1)自动监视并控制各种机电设备的起、停,显示或打印当前运转状态。

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

空调制冷课程设计

安徽建筑工业学院 设计说明书空调用制冷技术设计计算书 专业________ 班级_______________________________ 学号________________________ 姓名__________________________ 课题___________ 空调用制冷技术 指导教师________________________

2012年6月12日 目录 一设计题目与原始条件 (3) 二方案设计 (3) 三负荷计算 (3) 四冷水机组选择 (4) 五水力计算 (6) 1冷冻水循环系统水力计算 (7) 2冷却水循环系统水力计算 (7) 六设备选择 (8) 1 冷冻水和冷却水水泵的选择 (8) 2软化水箱及补水泵的选择 (9) 3分水器及集水器的选择 (11) 4 过滤器的选择 (12) 5 冷却塔的选择及电子水处理仪的选择 (12) 6 定压罐的选择 (13) 七制冷机房的工艺布置 (14)

八设计总结 (15) 九参考文献16

设计题目与原始条件; 某空调系统制冷站工艺设计 1、工程概况 本工程为合肥市某建筑体集中空调工程,建筑单体共15层,建筑面积约30000吊,主要功能及使用面积为:商场10000卅,办公7500卅,会议中心1000卅,客房为2500卅,多功能厅500 m2。 二方案设计; 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。 经冷水机组制冷后的7C的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往房间的各个区域,经过空调机组后的12C的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。 从冷水机组出来的37C的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。 考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,电子水处理系统等附属系统。 三负荷计算; 1. 面积热指标(查民用建筑空调设计) 商场:q=230(w/m2); 办公:q=120(w/m2);会议中心:q=180 (w/m2);客房:q=80(w/m2); 多 2?根据面积热指标计算冷负荷商场:Q=10000*200=2300(Kw); 办公:Q=100*7500=900(Kw); 会议中心:Q=180*1000=180(Kw);

楼宇智能化安防系统课程设计

智能楼宇课程设计说明书题目:某公寓大楼安防系统设计 课程名称:楼宇智能化原理及工程应用 题目:某公寓大楼安防系统设计 院(系、部、中心):电力工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级:建筑电气111 学生姓名: _ 学号: 同组学生姓名: 设计地点:工程实践中心8-213 起止日期: 2014年06月16日至06月20日指导教师:周云红

目录 一、课程设计任务书 二、课程设计正文 1、安防监控对象、系统概述 2、安全需求分析 3、公寓安防系统具体设计 1)门禁系统原理及工作过程 2)可视对讲系统原理及工作过程 3)视频监控系统原理 4、系统配置及说明 1)系统配置连接图 2)系统配置说明 5、课程设计心得

(3)答辩:未经指导教师许可或无故不到者,缺勤率达50%的学生不能参加答辩。答辩时,设计者在阐述自己的设计过程和结果,突出设计中遇到的主要问题和解决方法,回答教师提问。 4.主要参考文献 [1] 胡木. 中国安防行业现状及发展趋势《安防科技》 [2] 刘希清. 安全防范技术与建筑智能化系统北京:工程设计CAD与智能建筑 [3] 马川鑫. 高校校园综合安防系统的设计与研究西安建筑科技大学硕士论文 [4] 黄与群. 中国智能建筑的需求分析《工程建设与设计》1998年第6期 [5] 秦兆海. 智能楼宇安全防范系统[M] 北京:清华大学出版社 [6] 于滔. 能建筑中安全防范系统设计与实现南京交通大学研究生学士论文 [7] 黎连业. 智能大厦智能小区基础教程[M] 北京:科学出版社 [8] 陈龙. 电视监控与安全防范系统[M].北京:科学出版社. [9] . 智能楼宇安防系统工程设计[J]. ,2001年10卷3期. [10]王芳. [D].大连理工大学,2003. 5.课程设计进度安排 起止日期工作内容

基于单片机的空调控制器设计说明

河北工程大学 课程设计 基于单片机的空调控制器设计 专业:计算机科学与技术 班级:1402班 组成员:尹振坤

陈秀贤 李晨光 目录 2 设计任务 (2) 3 系统方案的确定 (2) 3.1 温度传感器产品分类与选择 (2) 3.1.2 温度传感器产品分类 (3) 3.2 总体方案的确定 (7) 4 系统电路总体设计 (10) 4.1 系统工作原理 (10) 4.2 系统硬件设计 (10) 4.2.1 温度采集电路 (10) 4.2.2 信号处理与控制电路 (12) 4.2.3 温度显示电路 (14) 4.2.4 温度设置电路 (17) 4.2.5 控制指示电路 (18) 4.3系统软件设计 (18) 4.3.2 软件程序设计 (21) 5 系统的调试 (24) 5.1 单片机89C51的调试 (24)

5.2 程序调试过程中遇到的问题和解决办法 (26) 5.3 调试结果 ........................................................................ 错误!未定义书签。附录. (26) 2 设计任务 设计题目:基于单片机的空调控制器设计 设计要求: 1. 温度控制范围18-26℃。 2.低于18℃给出一个控制信号,启动电暖设备。 3.高于26℃时,给出一个控制信号,启动制冷设备。 4. 能手动调整和自动调整。 3 系统方案的确定 3.1 温度传感器产品分类与选择 温度是日常生活中经常遇到的一个物理量,它也是科研和生产中最常见、最基本的产量之一。在很多场合都需要对温度进行测控,而温度测控离不开温度传感器,因此,掌握正确的测温方法及温度传感器的使用方法极为重要。 3.1.1 常用的测温方法 物体受热后温度就要升高,任何两个温度不同的物体相接触都必然产生热交换,直到两者的温度达到平衡为止。据此,可以选择某种温度传感器与被测物体接触进行温度测量,这种方法称为接触式测温。接触式测温常用于较低温度的测量。 此外,物体受热后温度升高的同时还伴有热辐射,因此,可利用温度传感器接收被

空调用制冷技术课程设计

目录 目录 (1) 设计任务书 (2) 设计说明书 (3) 一、制冷机组的类型及条件 (3) 二、热力计算 (6) 三、制冷压缩机型号及台数的确定 (7) 四、冷凝器的选择计算 (8) 五、蒸发器的选择计算 (12) 六、冷却水系统的选择 (14) 七、冷冻水系统的选择 (14) 八、管径的确定 (14) 九、其它辅助设备的选择计算 (15) 十、制冷机组与管道的保温 (17) 十一、设备清单 (18) 十二、参考文献 (18)

空调用制冷技术课程设计任务书 一、课程设计题目:本市某空调用制冷机房 二、原始数据 1.制冷系统采用空冷式直接制冷,空调制冷量定为100KW。 2.制冷剂为:氨(R717)。 3.冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4.大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 三、设计内容 1.确定设计方案根据制冷剂为:氨(R717)确定制冷系统型式。 2.根据冷冻水、冷却水的要求和条件,确定制冷工况并用压焓图来表示。 3.确定压缩机型号、台数、校核制冷量等参数。 4.根据蒸发温度、冷凝温度选择蒸发器(卧式壳管)冷凝器(水冷或空冷),并做其中一个设备(蒸发器或冷凝器)的传热计算。 5.确定辅助设备并选型 6.编写课程设计说明书。

空调用制冷技术课程设计说明书 一、制冷机组的类型及条件 1、初参数 1)、制冷系统主要提供空调用冷冻水,供水与回水温度为:7℃/12℃,空调制冷量定为100KW 。 2)、制冷剂为:氨(R717)。 3)、冷却水进出口温度为:28℃/31℃。 4)、大连市空调设计干球温度为28.4℃,湿球温度为25℃。 2、确定制冷剂种类和系统形式 根据设计的要求,本制冷系统为100KW 的氨制冷系统,一般用于小型冷库,该制冷机房应设单独机房且远离被制冷建筑物。因为制冷总负荷为100KW,所以可选双螺杆制冷压缩机来满足制冷量要求(空气调节用制冷技术第四版中国建筑工业出版社P48)。冷却水系统选用冷却塔使用循环水,冷凝器使用立式壳管式冷凝器,蒸发器使用强制循环对流直接蒸发式空气冷却器(即末端制冷设备)。 3、确定制冷系统设计工况 确定制冷系统的设计工况主要指确定蒸发温度、冷凝温度、压缩机吸气温度和过冷温度等工作参数。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算。 确定冷凝温度时,冷凝器冷却水进、出水温度应根据冷却水的使用情况来确定。 ①、 冷凝温度()的确定 从《制冷工程设计手册》中查到大连地区夏季室外平均每年不保证50h 的湿球温度(℃) C o s 25t 对于使用冷却水塔的循环水系统,冷却水进水温度按下式计算:

智能楼宇课程设计报告

智能楼宇课程设计报告 学号:090603113 姓名:陈仁稀 班级:自动化 2012/11/20

空调热湿处理设计 一.方案选择 1.空调的热湿处理大致分为两种:热湿联合处理和温湿度独立控制。 现有的热湿联合处理的空调方式存在如下问题:(1)热湿联合处理的能 源浪费。由于采用冷凝除湿方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室 内空气的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6oC的露 点温度需要约7oC的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7oC的冷冻水、 房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5oC的原因。在空调系 统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的 热量却与除湿一起共用5~7oC的低温冷源进行处理,造成能量利用品位 上的浪费。而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求, 但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费与损失。(2) 难以适应热湿比的变化。(3)室内空气品质问题。大多数空调依靠空气 通过冷表面对空气进行降温除湿,这就导致冷表面成为潮湿表面甚至产 生积水,空调停机后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的最好场所。空调 系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起健康问题的主要原因(4)室内 末端装置的问题。为排除足够的余热余湿同时又不使送风温度过低,就 要求有较大的循环通风量(5)输配能耗的问题。为了完成室内环境控 制的任务就需要有输配系统,带走余热、余湿、CO2、气味等。在中央 空调系统中,风机、水泵消耗了40~70%的整个空调系统的电耗。在常 规中央空调系统中,多采用全空气系统的形式。所有的冷量全部用空气 来传送,导致输配效率很低。 2.温湿度独立控制空调系统的基本组成为: (1)处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度。处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末 端装置,采用水作为输送媒介。由于除湿的任务由处理潜热的系统承担, 因而显热系统的冷水供水温度不再是常规冷凝除湿空调系统中的7oC, 而是提高到18oC左右,从而为天然冷源的使用提供了条件,即使采用 机械制冷方式,制冷机的性能系数也有大幅度的提高。余热消除末端装

基于单片机的空调温度控制器设计设计

基于单片机的空调温度控制器设计设计

接口技术课程设计报告基于单片机的空调温度控制器设计 摘要 设计了基于AT89C52的高精度家用空调温度控制系统,系统硬件主要由电源电路、温度采集电路(DS18B20)、键盘、显示电路、输出控制电路及其他辅助电路组成;软件采用8051C语言编程;该系统可以完成温度的显示、温度的设定、空调的控制等多项功能。 关键词:单片机;DS18B20;温度检测;显示

目录 1 设计目的及要求 (1) 1.1 设计目的和意义 (1) 1.2 设计任务与要求 (1) 2 硬件电路设计 (2) 2.1 总体方案设计 (2) 2.2 功能模块电路设计 (3) 2.2.1 单片机的选型 (3) 2.2.2 振荡电路设计 (5) 2.2.3 复位电路设计 (5) 2.2.4 键盘接口电路设计 (6) 2.2.5 温度测量电路设计 (6) 2.2.6 系统显示电路设计 (7) 2.2.7 输出控制电路设计 (8) 2.3 总电路设计 (8) 2.4 系统所用元器件 (9) 3 软件系统设计 (10) 3.1 软件系统总体方案设计 (10) 3.2 软件流程图设计 (10) 4 系统调试 (12) 5 总结 (13)

5.1 本系统存在的问题及改进措施 (13) 参考文献 (14) 附录1:系统的源程序清单 (15) 附录2:系统的PCB图 (39)

1 设计目的及要求 1.1 设计目的和意义 21世纪的人们生活质量不断提高,同时也对高科技电子产业提出了更高的要求,为了使人们生活更人性化、智能化。我设计了这一基于单片机的空调温度控制系统,人们只有生活在一定的温度环境内才能长期感觉舒服,才能保证不中暑不受冻,所以对室内温度要求要高。对于不同地区空调要求不同,有的需要升温,有的需要降温。一般都要维持在21~26°C。 目前,虽然我国大量生产空调制冷产品,但由于我国人口众多,需求量过盛,在我国的北方地区,还有好多家庭还没有安装有效地室内温控系统。温度不能很好的控制在一定的范围内,夏天室内温度过高,冬天温度过低,这些均对人们正常生活带来不利的影响,温度、湿度均达不到人们的要求。以前温度控制主要利用机械通风设备进行室内、外空气的交换来达到降低室内温度,实现室内温度适宜人们生活。以前通风设备的开启和关停,均是由人手动控制的,即由人们定时查看室内外的温度、湿度情况,按要求开关通风设备,这样人们的劳动强度大,可靠性差,而且消耗人们体力,劳累成本过高。为此,需要有一种符合机械温控要求的低成本的控制器,在温差和湿度超过用户设定值范围时,启动制冷通风设备,否则自动关闭制冷通风设备。鉴于目前大多数制冷设备现在状况,我设计了一款基于MCS51单片机的空调温度控制系统。 1.2 设计任务与要求 系统要求利用单片机设计一空调温度控制器,能够实时检测并显示室温,能够利用键盘设定温度,并且和室温进行比较,当室温低于设定温度时,系统能够驱动加热系统工作,当室温高于设定温度时,系统能够驱动制冷系统工作,当两者温度相等时,不做动作。

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

暖通空调课程设计

空气调节课程设计 说明书 课题名称:济南市某街道办公楼空调系统? 学生学号:? 131807011 ? ? 专业班级:建筑环境与能源应用工程 学生姓名:蔡世坤 学生成绩: ????????? ? 指导教师:?? 崔鹏 ?? 教师职称: 设计日期: _ 2017年1月________ 第一章设计资料 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计基本参数 (3) 1.2.1室外参数 (3) 1.2.2 土建参数 (4) 第二章负荷计算 (5) 2.1负荷计算基本公式 (5) 2.1.1外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷 (5)

2.1.2内围护冷负荷 (6) 2.1.3外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷 (6) 2.1.4玻璃窗日射得热形成的冷负荷 (7) 2.1.5设备散热冷负荷 (7) 2.1.6灯光照明散热形成的冷负荷 (7) 2.1.7人体散热形成的冷负荷 (8) 第三章空调方案确定和设备选型 (16) 第四章夏季空调过程设计 (20) 4.1送风状态确定 (18) 4.2汇总于下表 (18) 4.3送风量计算 (19) 4.4新风量计算 (20) 4.5总排风量的计算 (20) 第六章房间的气流组织计算 (22) 6.1气流组织计算 (22) 第七章布置风管、进行风管水力计算,水管水力计算 (24) 7.1风管的布置 (24) 7.2风道的设计及水力计算 (25) 参考文献 (27)

摘要 本设计是济南市某街道办公楼空调工程设计,根据此楼功能要求,本建筑需要夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点,力求达到技术可靠,经济合理,节能环保、管理方便,功能调整的灵活性及使用安全可靠。在比较各种方案的可行性及水系统形式后,此工程设计采用风机盘管加独立新风系统;水系统采用一次泵、双管制系统:为满足整栋大楼需求,并且为了在运行过程中的节能,本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口,最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。 第一章设计资料 1.1设计题目 济南市某街道空调工程设计 1.2设计基本参数 1.2.1室外参数 纬度:28.13 度 经度:112.55度 海拔高度:68mAS 冬季大气压力:1018.3 pa 夏季大气压力:995.6 pa 冬季通风室外计算干球温度:3.5℃

楼宇自动化论文汇总

楼宇自动化 题目:浅谈智能建筑 班级: 1201 姓名:陈庚 学号; 120410130 2015年11月18日 浅谈智能建筑建筑设备管理系统、它包括信息设施系 统、信息化应用系统、摘要:智能建筑是一个大概念。计算机、网络统统收/公共安全系统和机房工程。原来的安防、消防、楼宇自控、电话/电视入囊中,包括信息通信、计算机、自动化控制、建筑电气等技术领域,涵盖新建、扩建和改建的办公、商业、文化、媒体、体育、医院、学

校、交通和住宅等民用工业建筑等智能化系统的工程设计。关键字:智能自动化一、智能建筑的定义及组成智能建筑的定义、1 )对智能建筑定义为“以建GB/T50314-2006修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环 保、健康的建筑环境”。智能建筑的组成2、 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 BAS楼宇自动化系统()① 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空 气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行设备运行状态;根据外界条件、于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 CNS 通信网络系统()②并提供网络支持能内、外各种通信联系畅通无阻,通信网络系统用来保证建筑物(群) 力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的通信网络包括:以数字程控交换机(PABX传真网、、WAN)LAN、计算机广域网()(电话网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网)等。借助这些通信网络可ISDN公用数据网、卫星通信网、无线电话网和综合业务数字网(我们也把通信网络系统资料查询和资源共享。国内外的信息互通、内外、)群(以实现建筑物. )。称为通信自动化系统(CAS )③办公自动化系统(OAS办公自动化系统由多功能办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。 、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公PC电话机、高性能传真机、各类终端、综合型智信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。设备、能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如金服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技并由使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,多媒体技术和行为科学等先进技术,术、这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。二、智能建筑的功能创造了安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的办公环境 1、其空调系统能监其防火与保安系统均已智能化;智能建筑首先确保环境的安全和健康,。智能大厦对温测出空气中的有害污染物含量,并能自动消毒,使之成为“安全健康大厦”度、湿度、照度均加以自动调节,甚至控制色彩、背景噪声,使人们心情舒畅,从而能大大提高工作效率。节能 2、。在满足70% 以现代化的商厦为例,其空调与照明系统的能耗很大,约占大厦总能耗的(或“智能”使用者对环境要求的前提下,智能大厦应通过其,尽可能利用自然光和大气冷量热量)来调节室内环境,以最大限度减少能源消耗。按事先在日历上确定的程序,区分“工作”与“非工作”时间,对室内环境实施不同标准的自动控制,下班后自动降低室内照度与最大限利用空调与控制等行业的最新技术,温湿度控制标准,已成为智能大厦的基本功能。其经济性也是智能建筑得以迅速推广的重要原因度地节省能源是智能建筑的主要特点之一。之一。能满足多种用户对不同环境功能的要求3、 智能建筑要求其建筑结传统建筑是根据事先给定的功能要求,完成其建筑与结构设计。允许用户迅速而方便地改变建筑物的使用功构设计必须具有智能功能,必须是开放式结构,通过结构能或重新规划建筑平面。室内办公所必需的通信与电力供应也具有极大的灵活性,就可快速在室内分布着多种标准化的弱点与强电插座,只要改变跳接线,化综合布线系统,一天智能建筑的灵活性与机动性极强,如变程控电话为计算机通信接口等。改变插座功能,

空调控制器的课程设计

沈阳工程学院 课程设计 设计题目:空调控制器的设计 中文摘要 在自动控制领域中,温度检测与控制占有很重要地位。温度测控系统在工农业生产、科学研究和在人们的生活领域,也得到了广泛应用。因此,温度传感器的应用数量居各种传感器之首。目前,温度传感器正从模拟式向数字集成式方向飞速发展。 本文概述了温度控器的发展及基本原理,介绍了温度传感器的原理及特性。描述了系统研制的理论基础,温度采集等部分的电路设计,并对测温系统的一些主要参数进行了讨论。同时在介绍温度控制系统功能的基础上,提出了系统的总体构成。针对测温系统温度采集、接收、处理、显示部分的总体设计方案进行了论证,进一步介绍了单片机在系统中的应用,分析了系统各部分的硬件及软件实现。 空调温度控制系统的设计原理以达到更优的系统性能为目的,由单片机完成数据的采集,处理,显示。 关键词 DS18B20 单片机温度控制 LED显示

目录 中文摘要.................................................................................................................................... I 目录................................................................................................................................................ II 1 设计任务描述.. (1) 1.1设计题目:空调控制器的设计 (1) 1.2 设计要求 (1) 1.2.1设计目的 (1) 1.2.2基本要求 (1) 2 设计思路 (2) 2.1系统总体结构的设计 (2) 2.2环节设计、部件选择及参数计算 (2) 2.3各部分部件选择 (2) 2.4总体功能解析 (3) 3 设计方框图 (4) 4 各部分电路设计及参数计算 (5) 4.1电源电路设计 (5) 4.2单片机电路 (5) 4.3键盘和显示电路 (6) 4.4温度传感器的选择 (7) 4.4外围部件的选择 (8) 5 工作过程分析 (9) 6 元器件清单 (10) 7 主要元器件介绍 (11) 7.1热电偶传感器 (11) 7.2 8255扩展芯片 (11) 7.3 C8051F020系列单片机 (12) 8、各部分软件介绍 (14) 8.1主程序 (14) 8.2 键盘及显示程序 (14) 小结 (18) 致谢 (19) 参考文献 (20) 附录1 空调控制器程序 (21) 附录2 原理图 (29) 附录3 PCB板 (30)

楼宇自动化系统解决方案

楼宇自动化系统(B A S) 1系统说明 根据桂林农行的设计要求作工程设计,参照所提供之技术说明,并以品质标准进行空调自控系统设计。选用江森公司的空调自控系统,控制范围包括以下部分: -空调系统 -新风系统 -冷冻站系统 2系统摘要 一个高素质的空调自控系统是不可缺少的,所以本公司选用Johnson Controls 之空调自控系统, 空调自控系统包括网络控制器(NCU)及台数字控制器(DDC),分别分布在总控中心,现场等地方。

1台中央操作站将采用美国微软公司的视窗NT或视窗95(作业系统为运行环境,Metasys亦以开放式设计,能以不同之技术结合,如DDE,COM/DCOM,TCP/IP, ODBC,OPC,ACTIVETIVEX,BACNET等。 Metasys之LAN网络采用符合工业标准的ARCNET或Ethernet,使网络之应用更广泛,其灵活性及容错性是用户完全可以信任的,所有网络控制器(NCU)与数字控制器均是独立工作及配备电池.所有资料\数据及程序均不会消除.本系统的好处及特点将会在下一章节详细说明. 3系统的优点 3.1系统概述 空调自控系统)的任务是创造安全、舒适与便利的工作环境,尽量减少能源消耗,提高经济效益,以获得强劲的市场竞争力。 美国江森自控公司的Metasys中央监控系统,是一个完美的建管系统。她利用了90年代所有可以运用的先进科技技术,将每一个不同层面的装置设施结合起来,并发挥其最大的效力。Metasys再次赋予建管系统以新的生命。

从网络设计方面,它可以透过结构化布线系统的方便,能与任何一个共用布线系统的设备联上而无须增加任何辅件,使其与其他系统的结合功能更为方便.从网络设计方面,它也能以Arcnet或Ethernet等不同形式. 软件方面,METASYS也大大的开放了结合的条件,如其具有DDE功能的软件,可以跟其它软件交换资料.而其开放式平台设计跟Windows, UNIX, LonWorks及Bacnet等标准配合,使软件编写时有所依据. 3.2系统特点 最先进的技术 Metasys系统采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制,其中WIN98/NT、COM/DCOM、TCP/IP、ODBC、OPC、ActiveX、Bacnet、Lonmark 等技术已经成功与BAS系统相结合,安装运行已有一万多套,并且又有Johnson Controls 百年的控制经验为强大的后盾,使得Johnson Controls提供的楼宇自控系统是其它厂家无法比拟的。

相关文档
相关文档 最新文档