平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区排水管网完善一期

工程项目划分

一、工程概况

龙岗区平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区排水管网完善一期工程主要是结合平湖鹅公岭污水厂配套截污主干管和布吉埔地吓污水厂配套截污主干管(白泥坑片区污水干管)的建设,完善木古、鹅公岭及白泥坑片区污水管网系统,收集片区范围内的污水送至平湖鹅公岭污水处理厂或布吉埔地吓污水厂进行处理后排放。

工程内容包括:文新路污水管完善(L=672m)、良白路污水管完善(L=1143m)、湖田路污水管接驳完善(L=124m)、塘边路污水管完善(L=637m)、浦田路污水管完善(L=800m)、新河路污水管完善(L=1620.5m)和芳坑路污水管完善(L=1395m)。排水管道总长约6.39km,管径DN200-DN600mm。其中敷设DN300~DN600HDPE缠绕结构壁排水管缠绕结构排水管约6051m, 采用二程式拖拉法敷设DN400~DN600HDPE缠绕结构壁排水管平壁管约340m。

为确保旱季截流,又考虑雨季污水厂的可承受能力,本工程对分流制改造难度大的片区,采用截流式合流制,截流倍数采用n =2.0,考虑在片区合流制管渠末端设置截污井及限流井进行截流,保证旱季污水进入主干管系统。本工程共设8座截污井。

施工地点涉及到三个社区,即上木古社区、鹅公岭社区、白泥坑社区,共七条路。

1、文新路污水管完善(DN500 L=672m),全部采用拉森钢板桩进行支护,沟槽开挖深度4.25米~6.10米,位于华南城南门,管道主要埋设至道路西侧机动车道立道牙边3米左右.目前道路已经形成,需破除路面施工,此段车流量及人流量大,给开挖带来较大困难。

2、良白路污水管完善(DN400 L=1143m)、支护开挖约600米,名挖施工为

147米,二程式拖拉管施工DN400 HDPE缠绕结构壁排水管管共202米,此段路宽7米左右,双向单车道,以前为通往深圳的主要交通要道,车流量及人流量较大,且开挖深度达 6.5 米,若施工将会严重影响交通及人流通行。此段施工难度较大。

3、湖田路污水管接驳完善(DN600 L=124m)、二程式拖拉管施工46米,支护开挖施工共计78米,开挖深度5.2米~9.5米,尤其W01~W03段位于绿化带上,障碍物较多,绿化很难恢复。此段建议改为顶管施工。

4、塘边路污水管完善(DN400 L=637m)、此段管道为支护开挖,深度3米~5米,管道铺设在商业街一侧,商铺较多,车流量及人流量也较多。

5、浦田路污水管完善(DN300 DN400 L=800m)、其中二程式拖拉法施工共26米,支护开挖施工774米,此段埋设于浦田路西侧,两侧厂房较多,上下班车流及人流量较多,埋设深度在3米~5米,采用拉森钢板桩进行支护。施工时做好交通及人流的疏通。

6、新河路污水管完善(DN300 DN400 DN500 L=1620.5m),管道沟槽开挖深度3米~5米,管道埋设与道路西侧,两侧主要为厂房区,上下班车流及人流量较大,施工时错开此段时间施工,并做好人流及车流的疏通。

7、芳坑路污水管完善(DN200、DN300、DN400、DN500 L=1395m)。二程式拖拉法施工DN500 55米,其余管道采用支护开挖,管道铺设道路西北侧机动车道立道牙边3米左右,两侧个别段落为商铺,道路为双向4车道,个别段为单向双车道,施工时重点考虑对此段的车流及人流进行疏通。

为确保旱季截流,又考虑雨季污水厂的可承受能力,本工程对分流制改造难度大的片区,采用截流式合流制,截流倍数采用n =2.0,考虑在片区合流制管渠末端设置截污井及限流井进行截流,保证旱季污水进入主干管系统。本工程工期较紧,必须于今年即雨季来临之前完工。在施工期间做好排水及降水措施,派专人及时对施工场地进行清扫,做好安全文明施工措施。

主要工程量表

序号名称单位数量备注

一文新路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m 85 DN300,SN≥8KN/m2

2 HDPE缠绕结构壁排水管m 24 DN400,SN≥8KN/m2

3 HDPE缠绕结构壁排水管m 563 DN500,SN≥8KN/m2

4 钢筋混凝土污水检查井个26 ?1000

5 钢筋混凝土污水检查井个 1 ?1250

6 截污井个 2

7 土方开挖M3 4677

8 石粉渣回填M34210

9 开挖施工管道中粗砂基础M3206

10 混凝土路面破坏及恢复M22400

11 钢板桩支护(拉森Ⅲ)吨1313

12 横向支撑工16 吨15

二良白路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m 36 DN300,SN≥8KN/m2

2 HDPE缠绕结构壁排水管m 20

3 DN400,SN≥8KN/m2

3 HDPE缠绕结构壁排水管m 90

4 DN500,SN≥8KN/m2

4 钢筋混凝土污水检查井个55

5 截污井个 1

6 跌水井个 3

7 土方开挖M36479

8 石粉渣回填M35847

9 开挖施工管道中粗砂基础M3335

10 混凝土路面破坏及恢复M23910

11 钢板桩支护(拉森Ⅲ)吨2080

12 横向支撑工16 吨23.4

三湖田路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m 68 DN600,SN≥8KN/m2

2 拖管专用HDPE平壁管M 56 DN600,SN≥8KN/m2

3 钢筋混凝土污水检查井个 3

4 跌水井个 3

5 拖管工作井个 1

6 土方开挖M31182

7 石粉渣回填M31064

8 开挖施工管道中粗砂基础M322

9 混凝土路面破坏及恢复M237

10 绿化破坏及恢复M2143

11 钢板桩支护(拉森Ⅲ)吨152

12 横向支撑工16 吨 2.4

四塘边路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m47 DN300,SN≥8KN/m2

2 HDPE缠绕结构壁排水管m590 DN400,SN≥8KN/m2

3 排水铸铁管m9

4 钢筋混凝土污水检查井个24 ?1000

5 钢筋混凝土污水检查井个 1 ?1250

6 截污井个 1

7 土方开挖(外运)M34429

8 石粉渣回填M33982

9 开挖施工管道中粗砂基础M3196

10 路面破坏及恢复M22301

11 钢板桩支护吨1327

12 横向支撑工16 吨13.8

五浦田路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m81 DN300,SN≥8KN/m2

2 HDPE缠绕结构壁排水管m699 DN400,SN≥8KN/m2

3 砌砖污水检查井个 2

4 钢筋混凝土污水检查井个39 ?1000

5 钢筋混凝土污水检查井个 2 ?1500

6 拖拉管工作井个 2

7 土方开挖(外运)M35864

8 石粉渣回填M35263

9 开挖施工管道中粗砂基础M3236

10 路面破坏及恢复M22812

11 钢板桩支护吨2091

12 横向支撑工16 吨16.7

六芳坑路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m40 DN200,SN≥8KN/m2

2 HDPE缠绕结构壁排水管m384 DN300,SN≥8KN/m2

3 HDPE缠绕结构壁排水管m84

4 DN400,SN≥8KN/m2

4 拖管专用HDPE平壁管M 117 DN500,SN≥8KN/m2

5 砌砖污水检查井个 3

6 钢筋混凝土污水检查井个53 ?1000

7 钢筋混凝土污水检查井个 1 ?1500

8 截污井个 3

9 拖拉管工作井个 2

10 土方开挖M36796

11 石粉渣回填M34879

12 开挖施工管道中粗砂基础M3424

13 混凝土路面破坏及恢复M24905

14 钢板桩支护(拉森Ⅲ)吨1531

15 横向支撑工16 吨25.6

七新河路

1 HDPE缠绕结构壁排水管m 5 DN200,SN≥8KN/m2

2 HDPE缠绕结构壁排水管m235.5 DN300,SN≥8KN/m2

3 HDPE缠绕结构壁排水管m1380 DN400,SN≥8KN/m2

4 砌砖污水检查井个 2

5 钢筋混凝土污水检查井个7

6 ?1000

6 截污井个 1

7 土方开挖M37740

8 石粉渣回填M36966

9 开挖施工管道中粗砂基础M3496

10 混凝土路面破坏及恢复M25784

11 钢板桩支护(拉森Ⅲ)吨2117

12 横向支撑工16 吨34.4

二、工程编码组成

按市政表式编码组成

三、单位工程划分

本工程分为二个单位工程,污水管道工程、市政道路恢复工程。

四、分部工程、分项、检验批的划分

根据设计功能,同时考虑了各个分部工程的工程量,每个单位工程分为七个分部工程(以每条路分为一个分部工程),不大于两百米做为一个子分部工程、其中在这两百米的管道工程做为一个分项。

分项工程以该段的施工工种划分,每段不大于200米,检验批以分项工程的工艺划分。

五、评定依据及表格

依据行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、国家标准给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和根据2010年广东省市政基础设施工质量技术资料统一表。

污水管道工程

(一)单位工程:污水管道工程。

本单位工程划分为七个分部:文新路、良白路、湖田路、塘边路、浦田路、

芳坑路、新河路

子分部工程:以不大于两百米划为一个区段

分项工程:每条路全部分段的施工工艺1沟槽开挖、2管道铺设、3检查井浇筑、4截污井浇筑、5沟槽回填。

检验批

1、沟槽开挖:(测量、基坑开挖、支护、垫层)采用表式:(1)基坑开挖

施工记录、(2)沟槽支护检验批质量验收记录、(3)沟槽开挖与

地基处理检验批质量验收记录、(4)重要隐蔽检验批工程(关键

部位工序工程)质量等级签证表。

2、管道铺设:(管道安装、接口、隐蔽、回填、闭水)采用表式:(1)管

道安装施工记录、(2)管道铺设检验批质量验收记录、(3)管道

基础检验批质量验收记录、

3、检查井浇筑:(垫层、底板、墙体、盖板、井筒、钢筋安装、隐蔽、砼浇

注)采用表式:(1)混凝土浇注记录、(2)钢筋加工质量检验

评定表、(3)钢筋安装质量检验评定表、(4)隐蔽工程质量

检验记录、(5)模板质量检验评定表、(6)井室检验批质量

验收记录。

4、截污井浇筑:(垫层、底板、墙体、盖板、井筒、钢筋安装、隐蔽、砼浇

注、闸门安装、启闭机安装、)采用表式:(1)混凝土浇注记录、

(2)钢筋加工质量检验评定表、(3)钢筋安装质量检验评定表、

(4)隐蔽工程质量检验记录、(5)模板质量检验评定表、(6)

井室检验批质量验收记录、(7)闸门安装、(8)启闭机安装。

5、沟槽回填:(管胸腔、管顶分层回填)采用表式:(1)、回填施工记录、(2)

隐蔽工程质量检验记录、(3)排水管(渠)道闭水试验报告。(4)、

沟槽回填检验批质量验收记录。

道路恢复工程。

(二)单位工程:道路恢复工程。

本单位工程划分七个分部:文新路、良白路、湖田路、塘边路、浦

田路、芳坑路、新河路。

分项工程:基层、面层、人行道、路缘石

检验批:

基层:1、隐蔽工程质量检验记录;2、水泥稳定土类基层及底基层检

验批质量验收记录

路面:(面层拉力钢筋、模板制作、模板安装、混凝土浇注)采用表式:1水泥混凝土面层加工及安装检验批质量验收记录、2水

泥混凝土面层模板加工检验批质量验收记录、3水泥混凝土面

层模板安装检验批质量验收记录、4混凝土浇注记录、5混凝

土面层检验批质量验收记录。

人行道:(人行道砖铺砌)采用表式:混凝土预制铺砌人行道(含盲道)面层检验批质量验收记录。

路缘石:(安砌)采用表式:路缘石安砌检验批质量验收记录。

平湖木古、鹅公岭及白泥坑片区排水管网完善一期工程项目划分表

单位工程名称分部工程名

分项工程名称检验批数量文件编号

污水管道工程文新路

基础开挖 3 市政质检·3·1

检查井垫层 3 市政质检—36.1

检查井底板 3 市政质检—36.1

检查井底板钢筋安装 3 市政质检—41.1

检查井墙体及顶板 3 市政质检—44.2

检查井墙体钢筋安装 3 市政质检—41.1

管道安装接口 3 市政质检·3·5

管道基础 3 市政质检·3·4

管道隐蔽、检查井隐蔽 3 市政质检·0·12

管道回填 3 市政质检·3·3良白路

基础开挖 5 市政质检·3·1

检查井垫层 5 市政质检—36.1

检查井底板 5 市政质检—36.1

检查井底板钢筋安装 5 市政质检—41.1

检查井墙体及顶板 5 市政质检—44.2

检查井墙体钢筋安装 5 市政质检—41.1

管道安装接口 5 市政质检·3·5

管道基础 5 市政质检·3·4

拖管施工 1 市政施管-41

湖田路基础开挖 2 市政质检·3·1 检查井垫层 2 市政质检—36.1 检查井底板 2 市政质检—36.1 检查井底板钢筋安装 2 市政质检—41.1检查井墙体及顶板 2 市政质检—44.2检查井墙体钢筋安装 2 市政质检—41.1管道安装接口 2 市政质检·3·5

污水管道工程塘边路

基础开挖 4 市政质检·3·1

检查井垫层 4 市政质检—36.1

检查井底板 4 市政质检—36.1

检查井底板钢筋安装 4 市政质检—41.1

检查井墙体及顶板 4 市政质检—44.2

检查井墙体钢筋安装 4 市政质检—41.1

管道安装接口 4 市政质检·3·5

管道基础 4 市政质检·3·4

管道隐蔽、检查井隐蔽 4 市政质检·0·12

管道回填 4 市政质检·3·3浦田路

基础开挖 4 市政质检·3·1

检查井垫层 4 市政质检—36.1

检查井底板 4 市政质检—36.1

检查井底板钢筋安装 4 市政质检—41.1

检查井墙体及顶板 4 市政质检—44.2

检查井墙体钢筋安装 4 市政质检—41.1

管道安装接口 4 市政质检·3·5

管道基础 4 市政质检·3·4

管道隐蔽、检查井隐蔽 4 市政质检·0·12

管道回填 4 市政质检·3·3

拖管施工 1 市政施管-41

芳坑路

基础开挖 6 市政质检·3·1

检查井垫层 6 市政质检—36.1

检查井底板 6 市政质检—36.1

检查井底板钢筋安装 6 市政质检—41.1

检查井墙体及顶板 6 市政质检—44.2

检查井墙体钢筋安装 6 市政质检—41.1

管道安装接口 6 市政质检·3·5

管道基础 6 市政质检·3·4

拖管施工 1 市政施管-41 污

水管道工程新河路

基础开挖8 市政质检·3·1

检查井垫层8 市政质检—36.1

检查井底板8 市政质检—36.1

检查井底板钢筋安装8 市政质检—41.1

检查井墙体及顶板8 市政质检—44.2

检查井墙体钢筋安装8 市政质检—41.1

管道安装接口8 市政质检·3·5

管道基础8 市政质检·3·4

管道隐蔽、检查井隐蔽8 市政质检·0·12

管道回填8 市政质检·3·3

道路恢复工程文新路

路基回填 1 市政质检·1·1

稳定层 1 市政质检.1.17

面层拉力钢筋 2 市政质检·1·31

面层混凝土模板安装 2 市政质检·1·29

面层混凝土模板制作 2 市政质检·1·28

面层混凝土浇注 2 市政质检·1·32

路缘石砌筑 1 市政质检.1.64

人行道铺设 1 市政质检.1.40

良白路

路基回填 2 市政质检·1·1

稳定层 4 市政质检.1.17

面层拉力钢筋 4 市政质检·1·31

面层混凝土模板安装 4 市政质检·1·29

面层混凝土模板制作 4 市政质检·1·28

面层混凝土浇注 4 市政质检·1·32

路缘石砌筑 2 市政质检.1.64

人行道铺设 2 市政质检.1.40

湖田路

路基回填 1 市政质检·1·1

稳定层 2 市政质检.1.17

面层拉力钢筋 1 市政质检·1·31

面层混凝土模板安装 1 市政质检·1·29

面层混凝土模板制作 1 市政质检·1·28

面层混凝土浇注 1 市政质检·1·32

路缘石砌筑 1 市政质检.1.64人行道铺设 1 市政质检.1.40

塘边路路基回填 2 市政质检·1·1稳定层 2 市政质检.1.17

面层拉力钢筋 4 市政质检·1·31面层混凝土模板安装 4 市政质检·1·29 面层混凝土模板制作 4 市政质检·1·28面层混凝土浇注 4 市政质检·1·32

路缘石砌筑 4 市政质检.1.64

道路恢复工程浦田路

路基回填 2 市政质检·1·1

稳定层 2 市政质检.1.17

面层拉力钢筋 4 市政质检·1·31

面层混凝土模板安装 4 市政质检·1·29

面层混凝土模板制作 4 市政质检·1·28

面层混凝土浇注 4 市政质检·1·32

路缘石砌筑 4 市政质检.1.64

芳坑路

路基回填 4 市政质检·1·1

稳定层 4 市政质检.1.17

面层拉力钢筋 6 市政质检·1·31

面层混凝土模板安装 6 市政质检·1·29

面层混凝土模板制作 6 市政质检·1·28

面层混凝土浇注 6 市政质检·1·32

路缘石砌筑 4 市政质检.1.64

沥青混合料面层 4 市政质检·1·21 新河路

路基回填 6 市政质检·1·1

稳定层12 市政质检.1.17

面层拉力钢筋8 市政质检·1·31

面层混凝土模板安装8 市政质检·1·29

面层混凝土模板制作8 市政质检·1·28

面层混凝土浇注8 市政质检·1·32

路缘石砌筑8 市政质检.1.64

排水管网信息系统

排水管网信息系统 简 要 方 案

目录 1项目建设背景.................................... 错误!未指定书签。2项目建设目标.................................... 错误!未指定书签。3项目建设内容.................................... 错误!未指定书签。4排水管网信息系统建设规划........................ 错误!未指定书签。 4.1排水管网数据管理........................... 错误!未指定书签。 4.2统一地理信息服务........................... 错误!未指定书签。 4.3一站式排水门户网站......................... 错误!未指定书签。 4.4管网运行管理............................... 错误!未指定书签。 4.5管网维护管理............................... 错误!未指定书签。 4.6防洪排涝管理............................... 错误!未指定书签。 4.7窨井安全监控预警........................... 错误!未指定书签。 4.8排水管网数据管理与模拟分析................. 错误!未指定书签。 4.9三维可视化管理............................. 错误!未指定书签。 4.10移动终端应用系统........................... 错误!未指定书签。 4.11系统后台管理............................... 错误!未指定书签。

排水管网项目划分

项目划分 一、工程概况 工程内容包括: 1、新建污水处理厂格栅间一座,建筑面积为78.40㎡,地上二层,框架结构,建筑高度为6.15m。 2、新建排水管网4352.87m ,管径为D400,采用HDPE双壁波纹管;新建¢1250检查井118座。 3、新建污水处理厂300m3/日一座,包含污水处理厂设备采购及安装 4、新建污水厂综合办公室一座,建筑面积94.83㎡,砖混结构,建筑高度为3.45m

污水厂处理厂工程的单位、分部、分项工程的划分

二、工程编码组成 按市政表式编码组成 三、单位工程划分 本工程分为二个单位工程,污水管道工程、市政道路恢复工程。 四、分部工程、分项、检验批的划分 根据设计功能,同时考虑了各个分部工程的工程量,每个单位工程分为七个分部工程(以每条路分为一个分部工程),不大于两百米做为一个子分部工程、其中在这两百米的管道工程做为一个分项。 分项工程以该段的施工工种划分,每段不大于200米,检验批以分项工程的工艺划分。 五、评定依据及表格 依据行业标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、国家标准给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)和根据2010年广东省市政基础设施工质量技术资料统一表。 污水管道工程 (一)单位工程:污水管道工程。 本单位工程划分为七个分部:文新路、良白路、湖田路、塘边路、浦田路、 芳坑路、新河路 子分部工程:以不大于两百米划为一个区段

分项工程:每条路全部分段的施工工艺1沟槽开挖、2管道铺设、3检查井浇筑、4截污井浇筑、5沟槽回填。 检验批 1、沟槽开挖:(测量、基坑开挖、支护、垫层)采用表式:(1)基坑开挖 施工记录、(2)沟槽支护检验批质量验收记录、(3)沟槽开挖与 地基处理检验批质量验收记录、(4)重要隐蔽检验批工程(关键 部位工序工程)质量等级签证表。 2、管道铺设:(管道安装、接口、隐蔽、回填、闭水)采用表式:(1)管 道安装施工记录、(2)管道铺设检验批质量验收记录、(3)管道 基础检验批质量验收记录、 3、检查井浇筑:(垫层、底板、墙体、盖板、井筒、钢筋安装、隐蔽、砼浇 注)采用表式:(1)混凝土浇注记录、(2)钢筋加工质量检验 评定表、(3)钢筋安装质量检验评定表、(4)隐蔽工程质量 检验记录、(5)模板质量检验评定表、(6)井室检验批质量 验收记录。 4、截污井浇筑:(垫层、底板、墙体、盖板、井筒、钢筋安装、隐蔽、砼浇 注、闸门安装、启闭机安装、)采用表式:(1)混凝土浇注记录、 (2)钢筋加工质量检验评定表、(3)钢筋安装质量检验评定表、 (4)隐蔽工程质量检验记录、(5)模板质量检验评定表、(6) 井室检验批质量验收记录、(7)闸门安装、(8)启闭机安装。 5、沟槽回填:(管胸腔、管顶分层回填)采用表式:(1)、回填施工记录、(2) 隐蔽工程质量检验记录、(3)排水管(渠)道闭水试验报告。(4)、 沟槽回填检验批质量验收记录。 道路恢复工程。 (二)单位工程:道路恢复工程。

镇污水管网工程项目组织设计

目录第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工部署 第四章要紧项目施工方法 第五章路基土方施工 第六章污水管道施工 第七章工程质量治理 第八章安全保证措施 第九章现场治理措施 第十章各项施工工艺流程图 第十一章施工进度横道图 第十二章施工平面布置图

第十三章季节性施工、已有设施、管线的加固爱护等施工措施 第十四章针对污水处理厂厂外污水收集系统的关键施工技术 第一章编制依据 本施工组织设计依据以下内容编写: 1、盐都市盐都区楼王镇污水管网工程施工图。 2、《给水排水管道工程施工验收规范》(GB50268-97)。 3、国家建设部和交通部颁布的都市道路现行规范。 4、我公司的施工实力和类似工程施工经验。 5、我公司自行组织的现场调查情况。 第二章工程概况 1、工程名称及位置: 本工程为楼王镇(开放路南、北段、富昌路等)的污水管道工程,位于盐都市盐都区境内。 本工程污水管平面位置设在道路红线1侧,其竖向总体标高操纵,以满足排水规划及管线综合的操纵标高,覆土厚度以及与其它管线不发生矛盾原则。应尽量减小污水管的埋置深度,与规划标高不一致时可作相应调整。 依照招标文件的要求,本方案假定开工日期由2013年11月30

日至2014年3月29日止,施工打算工期120日历天考虑。 2、设计标准: 本工程所集的污水为符合进入都市下水水质的工业及生活污水,污水管经按初设确定,采纳的道路宽度、道路断面及设计地面标高均按照《盐都市盐都区市政工程规划》。 采纳的要紧规范,标准及标准图 ①《都市道路设计规范》(CJJ37-90,1998局部修订条文) ③《都市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 3、工程要紧数量:

排水管网存在的问题及解决思路

一、设计方面问题 1.现行规划是否符合当前形势要求,社区管网调查后下一步怎么走,怎么开展排水管网“查、管、改、建”工作? 回答:现行排水规划存在三方面的问题:一是规划难以赶上外部条件的变化:排水规划的年限一般是10-15年左右,譬如目前涉及宝安区的排水专项规划《深圳市排水管网规划——珠江口流域》、《深圳市排水管网规划——茅洲河流域》都是2007年编制的,现在随着旧城区的城市更新,现有规划很难完全适应;二是规划时序与现实不符,排水管网的建设过分依赖于路网建设,而路网受征地拆迁等影响无法实施时,排水往往就不成系统。三是分流制规划的管网与厂站规模与现实存在的雨污混流状况有矛盾。 社区管网调查后一是要排水管网的信息资料导入GIS系统,为今后的建设、管理保存基本数据;二是可以街道为单位分排水单元由专业机构对片区排水管网存在的具体问题进行分析,并提出解决方案;三是建立相应机制,落实社区排水管网的管理,定期对已进行整改的社区排水出口进行检查,如发现雨水管中由污水,则向上追溯,加强雨污分流管理。 2. 污水进入市政管网尚缺什么条件?如何提高污水收集处理率? 回答:污水未进入市政管网的原因既有工程方面的,也有管理方面的。工程方面主要是污水支管网覆盖不到位;支管网存在雨污混流;旧村及工业区合流排水量大,污水系统难以承受;小区与市政管网接驳不到位。管理方面主要是社区及三不管路段的排水管网缺乏运行管理单位;小区物业维护的管网缺乏有效监督且有的小区物业排水管理的专业技术水平较低。 要提高污水收集率可采取以下措施:一是梳理排查,查找污水厂配套干管上的瓶颈段并采取相应措施打通;二是分门别类,根据调查的社区排水管网存在的问题进行改造,将社区排水理顺。三是创新机制体制,促进污水管网建设、运营考核指标从长度向污水收集率及雨污分流比例的提高转变;污水处理厂的运营付费从保底水量向削减污染负荷转变。 3.以污水厂效率为导向还是以污水不入河、河水不黑不臭为导向? 回答:提高污水厂效率及保证污水不入河、河水不黑不臭两者并不是矛盾的。《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划(2013-2020年)的通知》((粤

给水排水管网系统 第三版 知识总结

第1章 1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业

顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(融资投资立项项目可行性研究报告(中撰咨询)

顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(立项投资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司

地址:中国〃广州

目录 第一章顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(项目概论 (1) 一、顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(项目名称及承办单位 .. 1 二、顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(产品方案及建设规模 .. 6 七、顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(项目主要经济技术指标 (9) 项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(产品说明 (15) 第三章顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (16) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (17) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17)

五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18) 六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (26) 顺德区伦教街道污水管网(二期)工程(生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (27) (一)设备配臵原则 (27) (二)设备配臵方案 (28) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (29) 一、环境保护设计依据 (29)

新老项目划分 参考

营改增,新老工程项目区分必知! 2016-03-30 10:01:46 建筑业营改增5月1日全面实施,大概是建筑企业2016年的头等大事。营改增过渡期内,新老项目如何衔接?怎么才能最大限度减少损失?小编整理了知名税务专家肖太寿博士的有关解读,供企业参考。[转载]营改增,新老工程项目区分必知! 第一,营改增过渡期执行的原则是什么? 原则是:新项目新政策,老项目老政策。新项目按增值税率处理,老项目继续按照营业税处理。 第二,什么叫新项目?什么叫老项目? 新老项目划分为四种情况: o 第一个标准是以工程施工许可证为标准的。营改增之前签订的建筑施工合同,但没有办理施工许可证,工程未动工,5月1日后才办理施工许可证,工程正式动工的项目,叫做新项目。 o 第二个标准是以合同为准。5月1日后签订施工合同的项目叫做新项目。 o 5月1日前未完工、营改增之后继续施工的项目,叫做老项目。 o “先上车后买票”的行为,5月1日之前没有签合同,包括工程施工许可证等法律手续,但已正式动工了,5月1日后补办手续的工程,还叫做老项目。 第三,必须明白的六种情况: o 5月1日前采购的建筑材料已经用于工程项目但拖欠材料款,5月1日后才支付材料款而获得了供应商开具的增值税专用发票,不可以抵扣增值税的进项税。 o 5月1日前购买的办公用品、机械设备等固定资产及其他存量资产,但未获得发票,5月1日后才获得增值税专用发票,同样不可以抵扣增值税的进项税。

o 5月1日前已完工但未结算,5月1日后结算并收到工程款,继续按3%交营业税,继续开建安营业税发票。 o 5月1日前完工而且进行了结算,但业主一直拖欠工程款,5月1日后业主才支付工程款,施工企业继续按3%交建安税,开建安发票。 o 5月1日前已经完工以及营改增之前未完工的施工项目,营改增之后继续施工的项目,可能有两种方法处理,第一,继续按照老政策执行,就是按3%上建安税,第二,执行3%的税率简易增值税。这两种到底是哪一种?以相关文件出来为准。 o 5月1日后,新老项目交替出现,共同经营、共同生产的情况下,必须要分开采购,分开核算,分开决算。5月1日后老项目产生的增值税的进项税,不可以在新项目进行抵 营改增,新老工程项目区分必知! 建筑业改增5月1日全面实施,大概是建筑企业2016年的头等大事。营改增过渡期内,新老项目如何衔接?怎么才能最大限度减少损失?以下是知名税务专家肖太寿博士的有关解读,供企业参考。 第一,营改增过渡期执行的原则是什么? 原则是:新项目新政策,老项目老政策。新项目按增值税率处理,老项目继续按照营业税处理。 第二,什么叫新项目?什么叫老项目? 新老项目划分为四种情况: 1、第一个标准是以工程施工许可证为标准的。营改增之前签订的建筑施工合同,但没有办理施工许可证,工程未动工,5月1日后才办理施工许可证,工程正式动工的项目,叫做新项目。 2、第二个标准是以合同为准。5月1日后签订施工合同的项目叫做新项目。 3、5月1日前未完工、营改增之后继续施工的项目,叫做老项目。 4、“先上车后买票”的行为,5月1日之前没有签合同,包括工程施工许可证等法律手续,但已正式动工了,5月1日后补办手续的工程,还叫做老项目。 第三,必须明白的六种情况 1、5月1日前采购的建筑材料已经用于工程项目但拖欠材料款,5月1日后才支付材料款而获得了供应商开具的增值税专用发票,不可以抵扣增值税的进项税。

排水管网工程施工方案

茅箭区2016年农村环境综合整治项目EPC总承包——二堰街办吴家沟片区污水管网工程 施 工 方 案 美佳源环境工程 2016年11月22日

一、编制说明、原则和依据 (一)、编制说明 本施工方案是根据本工程设计图,并按国家颁布的现行施工质量验收规、施工规程和有关工艺标准进行编制的。 (二)、编制原则 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司“科学管理创时代精品,优质服务让顾客满意”的质量方针,严格按照ISO9001国际质量体系标准要求进行施工管理;坚持以人为本,按OHSAS18001《职业健康安全管理体系——规》的要求,做好施工现场的安全生产、文明施工工作;以ISO1401《环境管理体系规》为准则,做好环境保护,走持续发展的道路。并切实贯彻执行国家施工及验收规、操作规程和制度,确保工程质量和安全。 严格执行基建程序,利用先进的施工技术,加快施工进度,确保业主投资尽快产生效益。 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 加强工程进度的科学性、计划性的管理,合理安排机械、材料、劳动力的进退场,确保现场文明整洁。 遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 严格遵守国家、地方政府和业主有关消防要求,做好消防工作。 (三)、编制的依据 1、采用的国家现行施工技术及质量验收规 《工程测量规GB50026-93》 《砼结构工程施工质量验收规GB50204-2002》 《砌体工程施工质量验收规GB50203-2002》 《给水排水构筑物施工及验收规GBJ41-90》 《给水排水管道工程施工及验收规GB50268-97》 《室外排水设计规(GB50014-2006)2011年版》

污水管网工程可行性研究报告

前言 新乡市位于河南省北部,北依太行、南临黄河,与省会郑州仅距80公里,是豫北的经济和交通中心,是河南省重要的工业城市之一。凤泉区位于新乡市北部,距市中心约10公里,是相对独立的工业区。 新乡市凤泉区是1982年经国务院批准设立的独立工业区。北依太行,南临卫水,总面积115.6平方公里,辖3个乡镇、2个社区办事处,总人口15万人。区域工业经济基础雄厚,新乡市六大支柱产业基地中的电力行业、化纤纺织工业两大基地在凤泉区,随着产业结构调整,逐步形成化纤纺织、水泥建材、塑料化工、三产旅游四大主导产业和电池、有色金属加工及机械制造两大产业集群的发展格局,拥有新乡白鹭化纤集团、豫新发电、新乡平原同力水泥、新乡神马正华化工、新乡环宇电池等大中型企业30多家。近年来,引进了杭州娃哈哈、河南省建设投资总公司、中国神马集团、西安西玛集团等一批国内外知名企业。 凤泉区现排水系统采用的是雨污合流制,城区现有的排水管网的服务区域为0.5平方公里左右,服务面积占整个凤泉区建成区面积的6%左右,服务面积较小,管道结构标准底,多为简单的砖石砌筑沟渠,老化破损严重,沟渠渗水透水严重。排水采用就近直接排入沟渠,工业废水、生活污水基本未经处理直接排入共产主义渠等水体,造成水体严重污染。 随着经济的迅速发展,环境治理问题迫在眉睫,受新乡市凤泉区建设投资有限公司的委托,机械工业第六设计研究院承担了新乡市凤泉区污水管网工程的可行性研究报告的编制工作,经现场调研

并与凤泉区有关部门协商讨论,制定了工程设计方案。通过对水质水量的论证,并进行污水管网方案比选,提出推荐方案,并进行本工程可行性研究设计和编制投资估算。 本报告在编制过程中,得到新乡市凤泉区建设投资有限公司及其它相关部门的支持,在此表示衷心的感谢!

排水管网工程主要内容

给水排水管道系统(Ⅱ)教案 本课程的主要内容 1. 概论:排水工程概念、内容、作用、排水体制、排水系统的布置形式等 2. 污水管道系统设计:污水管道的设计步骤及注意事项、设计举例 3. 雨水管道系统设计:雨水管道的设计步骤及注意事项、设计举例 4. 合流制管渠系统设计:合流制管道的使用条件、水力计算、改造途径等 5. 排水管渠要求及附属构筑物:排水管渠断面形式、接口、基础、附属构筑物等 第一部分概论 一、排水工程的发展历史 ——河南省淮阳的古城下,发掘出公元前2800年埋下的陶制排水管,比公元前2500年埃及发现的排水沟早300年 ——河北省易县出土了战国后期的圆形陶制排水管 ——陕西西安出土秦代五角形陶制排水渠,在皇宫内出现了明渠和暗渠相结合的排水系统 ——唐代长安建造了较为完整的雨水排水系统 ——在近代我国排水工程发展缓慢,建国前全国103个城市建有排水设施,管线总长6034.8km,全国只有上海、南京建有城市污水处理厂,日处理能力为4万吨。1921年上海北区污水厂,是我国最早的活性污泥法水厂。 二、排水工程的概念与内容 1. 排水工程的概念: 指为保护环境而建设的一整套用于收集、输送、处理和利用污水的工程设施2. 排水工程的内容: 一是污水的收集、输送部分——排水管网 二是污水的处理、利用部分——污水处理 三、排水工程的作用 1. 保护环境免受污染,使城市免受污水之害和洪水之灾 2. 促进工农业生产,保证城市可持续性发展 四、排水系统的体制 1. 污水的定义:在使用过程中受到了不同程度的污染,改变了原来的化学成分和物理性质的水,叫污水。 2.污水的概念与分类: 按来源分可分为:生活污水、工业废水和降水(降雨和降雪)。 3. 污水的最终出路有三: 一是排放水体

给水排水管网系统课程设计

| 第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 》 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. $ 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横 1:1000 纵 1:100 ~ 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按万人/平方公里设计,远期按万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期 85 %,远期 90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。

> 4. 绿地面积50万m 2 。 5. 其它按规范要求确定。 6. 该区地表水污染严重,水质不好,故近期不考虑采用地表水作为水源。 7. 气象资料 (1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m $ (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q — (9)地面径流系数φ= (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位 (2)最低水位 (3)常水位 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 $ 附表1 用户对水量、水压要求一览表

项目划分划分报审表模板

项目划分报审表 工程名称: 大青沟、浍河( 新桥港区-省界) 段航道工程编号: SG-2

本表一式四份, 业主( 建设单位) 、监理、承包人各一份, 报质监站一份。 沱浍河航运开发建设工程( 河南段一期) 第SG—2标段 项目划分及编码 宏峰集团( 福建) 有限公司沱浍河航运开发建设工程( 河南段一期) 第SG—3标段

二0一三年五月 沱浍河航运开发建设工程( 河南段一期) 第SG—3标段 项目划分编制说明 一、工程概况 沱浍河航运工程上起河南省商丘市, 经虞城、夏邑、永城、濉溪、宿州、固镇、五河入淮河, 全长约340km, 河南段约147km, 其中河南段分两期工程, 本期施工为一期工程, 全长约63km, 分浍河、大青沟、沱河三条河流。本标段2标处大清沟段, 起止桩号为K3+600—K6+000长度2.4km, 位于永城市黄口乡.途径曹庄, 陈楼及卢庄。 本工程的开发建设将直接带动中部经济建设发展, 联系沿海发展中部区域功能, 满足腹地运输业发展的需求, 促进腹地经济进一步发展, 及中原崛起有着十分重要的作用同时对完善腹地综合运输体系, 推进豫皖两省内河航运发展, 及淮河航道网的形成具有重大意义, 经济效益和社会效益显着。 建设标准与设计规模: 根据《内河通航标准》本航道等级设计为限制性航道Ⅳ级线型, Ⅴ级断面。设计代表船型、船队尺度为: 300t级机动驳38×7.3×1。9m(长×宽×吃水)、1拖6×300t船队210×8.0×1.9m( 长×宽×吃水); 兼顾船型、船队尺度: 500t级机动驳46×9.2×2m(长×宽×吃水)、1顶2×500t船队108×9.2×2m( 长×宽×吃水) 及111×10.8×1.6m( 长×宽×吃

水利水电项目划分

水利水电工程项目划分 1.基本概念 水利水电工程一般划分为若干单位工程,单位工程划分为若干分部工程,分部工程划分为若干单元工程,按三级项目划分并进行质量控制。 1.1单位工程 系指能独立发挥作用或具有独立的施工条件的工程,通常是若干分部工程完成后才能运行或发挥一种功能的工程。单位工程通常是一座独立建(构)筑物,特殊情况下也可以是独立建(构)筑物中的一部分或一个构成部分。 2.2分部工程 系指组成单位工程的各个部分。分部工程往往是建(构)筑物中的一个结构部位,或不能单独发挥一种功能的安装工程。 3.3单元工程 系指组成分部工程的、由一个或几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。可依据设计结构、施工部署或质量考核要求划分为层、块、区、段等来确定。单元工程与国标中的分项工程概念不同,分项工程一般按主要工种工程划分可以由大工序相同的单元工程组成,如:土方工程、砼工程、模板工程、钢结构焊接工程等,完成后不一定形成工程实物量;单元工程则是一个工种或几个工种施工完成的最小综合体,是形成工程实物量或安装就位的工程。(是国家或行业制定有验收标准的项目) 水土保持生态工程即小流域综合治理工程,虽有其特殊性,但归根结底仍就是水利工程,其质量评定项目划分应结合其自身特点遵循水利水电工程项目划分的原则进行。 2.项目划分原则 质量评定项目划分总的指导原则是:贯彻执行国家正式颁布的标准、规定,水利工程以水利行业标准为主,其他行业标准参考使用。如:房屋建筑安装工程按单位工程、分部工程和分项工程划分;水工建筑安装工程按单元工程、分部工程和单位工程划分。 2.1单位工程划分原则 2.1.1枢纽工程按设计结构及施工部署划分。以每座独立的建筑工程或独立发挥作用的安装工程为单位工程。如厂(站)房、管理(生活、办公)用房、溢洪道、输水(泄洪)洞、土(石或砼)坝、进(分)水闸、节制闸、进(出)水池、交通工程等建筑工程分别为单位工程,独立的金属结构、机电设备、电气、通讯等安装工程分别为单位工程。 2.1.2渠道工程按渠道级别(干、支渠)或工程建设期、段(以节制闸为界)划分。以一条干(支)渠或同一建设期、段的工程为单位工程,投资或工程量大的建筑物以每座独立的建筑物为单位工程。 2.1.3堤坝工程按设计结构及施工部署划分。以堤坝身、堤坝基础、堤坝岸防护、交叉连接建筑物等分别为单位工程。 2.1.4水土保持工程一般以一个独立的小流域或较大的独立建筑物(大型谷坊坝)划分。它由若干沟道或区片或班号组成。 3.分部工程划分原则 3.1枢纽工程 按设计结构的主要组成部分划分。如基础工程、大坝坝体、防渗工程、金属结构、电气、坝顶、渠首进水闸、渠首冲砂闸、导流坝等 3.2渠道工程、堤坝工程和水土保持工程 按设计结构及施工部署划分:

项目划分规范

1.基本概念水利水电工程一般划分为若干单位工程,单位工程划分为若干分部工程,分部工程划分为若干单元工程,按三级项目划分并进行质量控制。 1.1单位工程系指能独立发挥作用或具有独立的施工条件的工程,通常是若干分部工程完成后才能运行或发挥一种功能的工程。单位工程通常是一座独立建(构)筑物,特殊情况下也可以是独立建(构)筑物中的一部分或一个构成部分。 2.2分部工程系指组成单位工程的各个部分。分部工程往往是建(构)筑物中的一个结构部位,或不能单独发挥一种功能的安装工程。 3.3单元工程系指组成分部工程的、由一个或几个工种施工完成的最小综合体,是日常质量考核的基本单位。可依据设计结构、施工部署或质量考核要求划分为层、块、区、段等来确定。单元工程与国标中的分项工程概念不同,分项工程一般按主要工种工程划分可以由大工序相同的单元工程组成,如:土方工程、砼工程、模板工程、钢结构焊接工程等,完成后不一定形成工程实物量;单元工程则是一个工种或几个工种施工完成的最小综合体,是形成工程实物量或安装就位的工程。(是国家或行业制定有验收标准的项目)水土保持生态工程即小流域综合治理工程,虽有其特殊性,但归根结底仍就是水利工程,其质量评定项目划分应结合其自身特点遵循水利水电工程项目划分的原则进行。 2.项目划分原则质量评定项目划分总的指导原则是:贯彻执行国家正式颁布的标准、规定,水利工程以水利行业标准为主,其他行业标准参考使用。如:房屋建筑安装工程按单位工程、分部工程和分项工程划分;水工建筑安装工程按单元工程、分部工程和单位工程划分。 2.1单位工程划分原则 2.1.1枢纽工程按设计结构及施工部署划分。以每座独立的建筑工程或独立发挥作用的安装工程为单位工程。如厂(站)房、管理(生活、办公)用房、溢洪道、输水(泄洪)洞、土(石或砼)坝、进(分)水闸、节制闸、进(出)水池、交通工程等建筑工程分别为单位工程,独立的金属结构、机电设备、电气、通讯等安装工程分别为单位工程。 2.1.2渠道工程按渠道级别(干、支渠)或工程建设期、段(以节制闸为界)划分。以一条干(支)渠或同一建设期、段的工程为单位工程,投资或工程量大的建筑物以每座独立的建筑物为单位工程。 2.1.3堤坝工程按设计结构及施工部署划分。以堤坝身、堤坝基础、堤坝岸防护、交叉连接建筑物等分别为单位工程。 2.1.4水土保持工程一般以一个独立的小流域或较大的独立建筑物(大型谷坊坝)划分。它由若干沟道或区片或班号组成。 3.分部工程划分原则 3.1枢纽工程按设计结构的主要组成部分划分。如基础工程、大坝坝体、防渗工程、金属结构、电气、坝顶、渠首进水闸、渠首冲砂闸、导流坝等 3.2渠道工程、堤坝工程和水土保持工程按设计结构及施工部署划分: 3.2.1渠道工程:大车桥、分水闸或支渠口、节制闸、渠段 3.2.2堤坝工程:基础工程、护岸工程、堤防堤身工程、护坡工程、堤顶工程、防渗工程、生物防护和道路工程等。 3.2.3水土保持工程:沟壑或区片或班号治理、成片水平梯田、小型蓄排水工程、成片水保林、成片人工种草、封禁治理、水源及节水灌溉工程等。大型谷坊坝坝基处理、坝体填筑、坝坡防护、溢流口门、坝体及坝基防渗工程等。3.3注意:为防止项目划分的随意性,同一单位工程中,同类型的各个分部工

排水管网系统规划布置

<第1节> 污水管道系统的布置P34在城市总平面图上进行管道系统平面布置,也称为排水管道系统的定线。 污水管道平面布置,一般按先确定主干管、再定干管、最后定支管的顺序进行。 一、污水管道布置的步骤: 1.划分排水区域与排水渠流域 排水区界是污水排水系统设置的界限。一般在丘陵及地形起伏的地区,可按等高线划出分水线,通常分水线与流域分界线基本一致。在地形平坦无显著分水线的地区,可依据面积的大小划分,使各相邻流域的管道系统能合理分担排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,尽量使绝大部分污水能以自流排水为原则。每一个排水流域往往有i个或i个以上的干管,根据流域地势标明水流方向和污水需要抽升的地区。 某市排水流域划分情况如图所示。该市被河流分隔为4个区域,根据自然地形,可划分为4个独立的排水流域。每个排水流域内有1条或1条以上的污水干 管,两区形成河北排水区,另两区为河南排水区,北南两区污水进入各区污水处理厂,经处理后排入河流。 某市污水排水系统平面 O一排水区界,I、丨、丨、"一排水流域编号; 1、2、3、4 一各排水流域干管;5 一污水处理厂 2.干管布置与定线 通过干管布置,将各排水流域的污水收集并输送到污水处理厂或排放口中。污水干管应布置成树状网络,根据地形条件,可采用平行式或正交式布置形式。 在进行定线时,要在充分掌握资料的前提下综合考虑各种因素,使拟定的路线能因地制宜地利用有利条件而避免不利条件。通常影响污水管平面布置的主要因素有:地形和水文地质条件;城市总体规划、。竖向规划和分期建 设情况;排水体制、线路数目;污水处理利用情况、处理厂和排放口位置;排水量大的工业企业和公建情况;道路和交通情况;地下管线和构筑物的分布情况。 地形是影响管道定线的主要因素。定线时应充分利用地形,在整个排水 区域较低的地方,如集水线或河岸低处敷设主干管及干管,便于支管的污水自流接入。地形较复杂时,宜布置成几个独立的排水系统,如由于地表中间隆起而布置成

项目划分方案

CB01施工技术方案申报表 (郑2-2【2012】技案号) 合同名称:南水北调中线一期工程总干渠沙河南~黄河南(委托建管项目)郑州2段工程第二施工标段 合同编号:HNJ-2009/Z2/SG-002 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

南水北调中线一期工程总干渠 郑州2段第二施工标段 (合同编号:HNJ-2009/Z2/SG-002) 工程项目划分(修订稿III) 编写: 审核: 批准: 葛洲坝集团基础工程有限公司 南水北调中线郑州2段二标项目经理部 二〇一二年九月

南水北调中线一期工程总干渠郑州2段Ⅱ标项目划修订方案 一、工程项目划分依据 1、南水北调中线一期工程渠道工程施工质量评定验收标准(试行)》(NSBD7—2007); 2、《渠道混凝土衬砌机械化施工质量评定验收标准(试行)》(NSBD8—2007); 3、《南水北调工程外观质量评定标准(试行)》(NSBD11—2008); 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007); 5、《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008); 6、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(试行)(DL/T5113.1—2005,SL38-92,SDJ249.1~6-88); 7、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001); 8、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004); 9、南水北调中线工程总干渠郑州2段招标设计及施工图设计等文件; 10、南水北调中线建管局有关规定。 二、项目划分原则、主要术语及适用范围 1、指导原则 为贯彻执行国家和水利水电行业的有关规定和标准,在进行工程项目划分时,水利工程以水利水电行业标准为主,对本标段涉及到的房屋建筑、公路桥涵等其它行业的工程项目,依据南水北调工程的设计及施工部署,参考适用的行业标准。 2、主要术语 水利工程项目划分为单位工程、分部工程和单元工程三级;公路桥涵等项目划分为单位工程、分部工程、分项工程三级;房屋建筑工程则以建筑行业标准划分为单位工程、分部(子分部)工程、分项工程三级。 在项目划分表中,主要单位工程以“△”标示,主要分部工程以“△”标示。 3、适用范围 本项目划分原则适用于南水北调中线郑州2段第二施工标段。 三、单位工程划分

排水管网系统规划布置

<第1节>污水管道系统的布置P34在城市总平面图上进行管道系统平面布置,也称为排水管道系统的定线。 污水管道平面布置,一般按先确定主干管、再定干管、最后定支管的顺序进行。 一、污水管道布置的步骤: 1.划分排水区域与排水渠流域 排水区界是污水排水系统设置的界限。一般在丘陵及地形起伏的地区,可 按等高线划出分水线,通常分水线与流域分界线基本一致。在地形平坦无显著 分水线的地区,可依据面积的大小划分,使各相邻流域的管道系统能合理分担 排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,尽量使绝大部分污水能以自流排水 为原则。每一个排水流域往往有1个或1个以上的干管,根据流域地势标明水 流方向和污水需要抽升的地区。 某市排水流域划分情况如图所示。该市被河流分隔为4个区域,根据自然 地形,可划分为4个独立的排水流域。每个排水流域内有1条或1条以上的污 水干管,两区形成河北排水区,另两区为河南排水区,北南两区污水进入各区 污水处理厂,经处理后排入河流。 某市污水排水系统平面 O一排水区界,I、I、I、Ⅳ一排水流域编号; 1、2、3、4一各排水流域干管;5一污水处理厂 2.干管布置与定线 通过干管布置,将各排水流域的污水收集并输送到污水处理厂或排放口中。污水干管应布置成树状网络,根据地形条件,可采用平行式或正交式布置形式。 在进行定线时,要在充分掌握资料的前提下综合考虑各种因素,使拟定的路线能因地制宜地利用有利条件而避免不利条件。通常影响污水管平面布置的主要因素有:地形和水文地质条件;城市总体规划、。竖向规划和分期 建设情况;排水体制、线路数目;污水处理利用情况、处理厂和排放口位置;排水量大的工业企业和公建情况;道路和交通情况;地下管线和构筑物的分布情况。

污水管网工程施工方案

第一章污水管网工程施工组织设计 (1) 第一节编制说明 (1) 一、编制说明 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程实施目标 (1) 第二节工程概况 (2) 一、工程概况 (2) 1、本合同包含内容及分线情况 (2) 2、地质概况 (2) 二、施工特点 (2) 第三节施工部署 (3) 一、组织机构 (3) 二、施工段的划分及施工程序安排 (3) 三、施工工期安排 (3) 四、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、机械准备 (5) 3、材料准备 (5) 4、3.4.4 劳动力准备 (5) 5、临建布设及临时水电 (5) 第四节主要施工方法 (5) 一、工程测量 (5) 1、排污系统控制测量 (5) 2、管道中线定位 (6) 3、管道施工是的高程控制测量 (6) 4、新墩闸施工中的测量工作 (6) 二、土方施工 (7) 1、土方开挖 (7) 2、土方回填 (7) 三、排水管施工 (8) 1、管涵施工 (8) 2、箱涵施工及顶箱法施工 (8) 3、桥涵施工 (9) 4、排水明渠施工 (9) 四、闸口及附属用房构筑物施工 (9) 1、闸口施工 (9) 2、涵洞施工 (10) 3、附属用房施工 (10) 五、铸铁管道、钢管及预埋铁件施工 (10) 第五节工期保证措施 (10) 一、组织措施 (10) 二、技术措施 (11) 第六节质量保证措施 (11) 一、质量保证体系及组织保证措施 (11)

二、质量保证技术措施 (11) 第七节安全、环保及消防措施 (11) 一、安全措施 (11) 二、环保措施 (13) 三、消防措施 (13)

第一章 污水管网工程施工组织设计 第一节 编制说明 一、 编制说明 在本《施工组织设计大纲》的编制中,我方认可招标文件 HUEPO-980125第二卷《技术规定》所规定的各项条款。 本《施工组织设计大纲》体现我方对本工程施工组织的总体构思与布置,并为业主选择施工企业提供依据,若有幸中标,我们将依据本大纲所确定的原则,参照我企业《技术管理程序》要求,充分考虑现场的实际情况,编制详细的各分部分项工程《作业设计》用以指导、规范施工。 二、 编制依据 1.2.1 业主提供的全套招标文件。 1.2.2 招标文件所规定使用的各级标准。 1.2.3 地方政府有关法规、政策、规定。 1.2.4 企业内部标准、工法、规范。 三、 工程实施目标 1.3.1 工期目标:确保14个月428天完成投标范围内的施工内容。 1.3.2 质量目标:确保优良。 1.3.3 环保目标:确保施工对环境的影响减少至最小,符合招标文件《技 术规定》要求。 1.3.4 安全生产目标:杜绝重伤及伤亡事故,杜绝火灾机械事故,杜绝 边坡坍塌及交通事故。

排水管网系统规划布置

<第1节> 污水管道系统的布置P34 在城市总平面图上进行管道系统平面布置,也称为排水管道系统的定线。污水管道平面布置,一般按先确定主干管、再定干管、最后定支管的顺序进行。 一、污水管道布置的步骤: 1.划分排水区域与排水渠流域 排水区界是污水排水系统设置的界限。一般在丘陵及地形起伏的地区,可按等高线划出分水线,通常分水线与流域分界线基本一致。在地形平坦无显著分水线的地区,可依据面积的大小划分,使各相邻流域的管道系统能合理分担排水面积,使干管在最大合理埋深情况下,尽量使绝大部分污水能以自流排水为原则。每一个排水流域往往有1个或1个以上的干管,根据流域地势标明水流方向和污水需要抽升的地区。 某市排水流域划分情况如图所示。该市被河流分隔为4个区域,根据自然地形,可划分为4个独立的排水流域。每个排水流域内有1条或1条以上的污水干管,两区形成河北排水区,另两区为河南排水区,北南两区污水进入各区污水处理厂,经处理后排入河流。 某市污水排水系统平面 O一排水区界,I、I、I、Ⅳ一排水流域编号; 1、2、3、4一各排水流域干管;5一污水处理厂 2.干管布置与定线 通过干管布置,将各排水流域的污水收集并输送到污水处理厂或排放口中。污水干管应布置成树状网络,根据地形条件,可采用平行式或正交式布置形式。 在进行定线时,要在充分掌握资料的前提下综合考虑各种因素,使拟定的路线能因地制宜地利用有利条件而避免不利条件。通常影响污水管平面布置的主要因素有:地形和水文地质条件;城市总体规划、。竖向规划和分期建设情况;排水体制、线路数目;污水处理利用情况、处理厂和排放口位置;排水量大的工业企业和公建情况;道路和交通情况;地下管线和构筑物的分布情况。 地形是影响管道定线的主要因素。定线时应充分利用地形,在整个排水

相关文档
相关文档 最新文档