文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备安装与配线(网络系统)作业指导书

设备安装与配线(网络系统)作业指导书

设备安装与配线(网络系统)作业指导书
设备安装与配线(网络系统)作业指导书

目录

网络系统设备安装及配线作业指导书 (1)

1. 适用范围 (1)

2. 作业准备 (1)

2.1 内业技术准备 (1)

2.2 外业技术准备 (1)

3. 技术要求 (1)

4. 施工程序与工艺流程 (2)

4.1 施工程序 (2)

4.2 工艺流程 (3)

5. 施工要求 (3)

5.1 施工准备 (3)

5.2 配线架安装 (5)

5.3 各类配线部件安装 (5)

5.4 接地要求 (5)

5.5 线缆端接 (5)

5.6 双绞电缆和连接硬件的端接 (5)

5.7 光缆芯线端接 (6)

6. 劳动组织 (6)

7. 材料要求 (6)

8. 设备机具配置 (7)

9. 质量控制与检验 (7)

9.1 质量控制 (7)

9.2 质量检验 (9)

10. 安全及环保要求 (10)

10.1 安全要求 (10)

10.2 环保要求 (10)

网络系统设备安装及配线作业指导书

1.适用范围

适用于智能化系统工程等建筑物的综合布线(管槽安装)施工。

2.作业准备

2.1内业技术准备

在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训。

2.2外业技术准备

根据施工图纸对设备平面布置进行现场复测,确定设备及支架的安装位置是否相符,并在图纸上做好标记。

施工前对室内设备安装环境进行检查,保证施工场地符合施工安全和通信设备运行安全要求,检查内容主要包括通风、湿度、尘埃、地板承重力、抗震能力、接地系统等。

3.技术要求

3.1设备机架固定方式应符合设计或厂家规定,防震加固措施符合设计要求,各

紧固部分应牢固无松动现象,各种零件不得脱落或碰坏。

3.2机架安装采用整体连接固定方法,即制作与设备机架相符和与静电地板高度

相等的安装底座和采用调平调直导轨进行安装、连接和固定,保证设备整体稳固和整齐美观。

3.3交换和路由设备的端口数量、端口类型、端口传输速率符合设计要求和相关

技术标准的规定。

3.4交换和路由设备的冗余和备份方案符合设计要求。

3.5各终端设备应与其上联设备间双向通信正常。

3.6系统局域网丢包率不应大于1‰。

3.7系统局域网网络设备传输延迟不应大于1ms。

3.8交换和路由设备的上电重置时间应符合相关技术标准的规定。

4.施工程序与工艺流程

4.1施工程序

施工准备→交换机、路由器安装→服务器、工作站安装→应用软件安装→系统测试→系统调试

4.2工艺流程

图4.2 网络系统(设备安装)工艺流程图

5.施工要求

5.1施工准备

5.1.1 完成现场库房的准备,制定详细的材料计划。完成前期材料的预订工作。

5.1.2 所选设备、材料和软件,必须按照合同技术文件和工程设计文件要求

进行进场验收。进场验收应有书面记录和参加人签字,并经专业监理工程师或建设单位验收人员签字;未经进场验收合格的设备、材料和软件严禁在工程上使用和安装;通过进场验收的设备和材料应按产品技术要求分类妥善保管。

5.1.3 根据到货清单,核对设备的型号、规格、质量、数量,应符合订货合同规定或设计要求。

5.1.4 根据设备出厂质量合格证和测试记录并对照实物检查设备功能和性能是否符合相关技术标准的规定。

5.1.5 根据施工图纸确定机架、支架设备安装位置,底座固定方式。

5.1.6 对使用的工具要进行检查,确保性能指标正常。

5.2交换机、路由器安装

5.2.1 应先阅读设备手册和设备安装说明书。进口设备应确认设备支持电压。

5.2.2 设备应安装在干燥、干净的电信间或设备间内。

5.2.3 设备应安装在固定托架上或机箱内,固定设备的托架或机箱宜距地面500mm以上;设备安装应整齐、牢靠;信息模块和相关部件应按设计要求安装,空余槽位应安装盲板;设备标签应标明设备名称和网络地址;多个设备宜安装在标准机柜内。

5.2.4 网络设备的电缆线、跳线应连接可靠,沿路由固定,走向清楚明确,线缆上应有标签。

5.2.5 安装完毕应通电检查,设备供电应正常,报警指示工作应正常。

5.3配线架安装

5.3.1 配线架位置应与电缆进线位置相对应。

5.3.2 各直列配线架垂直度偏差应不大于2mm/m。

5.3.3 接线端子的标志应齐全。

5.4各类配线部件安装

5.4.1 各部件应完整,安装位置应符合设计要求,标志齐全。

5.4.2 固定螺钉应紧固,面板底面应保持在一个水平面上。

5.5接地要求

机柜、配线设备、金属钢管及线槽,其联合接地的接地电阻值应不大于1Ω;网络设备机壳上接地点到就近的接地金属体/接地条等的距离≤1.5m;每个给网络设备供电的插排必须有接地,三芯插头的保护地与机房接地点的交流电压差应≤1V;接地导线截面、颜色应符合规范要求。

5.6线缆端接

线缆端接一般要求:

(1)线缆端接前,应检查核对标签编号;

(2)线缆终端处必须卡接牢固、接触良好;

(3)线缆终端安装应符合设计和产品厂家安装手册要求。

5.7双绞电缆和连接硬件的端接

5.7.1 应使用专用剥线器剥除电缆护套,不得刮伤绝缘层,且每对双绞电缆应尽量保持扭绞状态。非扭绞长度对于5类及以上级别线缆应不大于13mm;

5.7.2 双绞电缆与8位模块式通用插座(RJ45)相连,必须按设计要求的顺序正确卡接;

5.7.3 双绞电缆屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩必须有可靠接触,线缆屏蔽应与插接件屏蔽罩360o圆周接触,接触长度不应小于10mm。

5.8光缆芯线端接

5.8.1 光纤熔接处应加以保护,使用连接器应便于光纤跳接;

5.8.2 连接盒面板应有标志;

5.8.3 光纤跳线活动连接器在插入适配器前应清洁,所插位置符合设计要求。

6.劳动组织

作业人员配备表

7.材料要求

7.1 信号传输材料、机房设备材料、终端材料规格、型号、数量应符合设计

及合同要求,并有产品合格证、性能检验报告及国家强制产品认证“CCC”标识,电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。

7.2 镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓等应符合设计要求。

7.3 设备和备附件应完整、整齐,机体无变形、表面无损伤,机体无受潮发霉及锈蚀现象,镀层和漆饰应完整无脱落。

7.4 妥善保管机架、设备的文件图纸、检验单和合格证、备品等,配线的检验单和合格证等,以备完工时移交。

7.5 底座规格、尺寸应与相应的机柜、机架相匹配。

8.设备机具配置

8.1 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。

8.2 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、示波器、场强仪等。

8.3 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机切割工具、玻璃磨光盘、单片打刀、排形打刀等。

9.质量控制与检验

9.1质量控制

9.1.1 主控项目

1)设备及材料的规格、型号必须符合设计要求,并有产品合格证。

检验方法:按设计检查,且核对产品合格证。

2)线缆敷设和端接检测要求

应对以下各项进行检测,检测结果应符合以下标准:

(1)线缆弯曲半径

非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍。

屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的6倍。

主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。

光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的15倍。

(2)预埋线槽和暗管敷设

敷设线槽的两端宜用标志表示编号和长度。

敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC 管。布放多层屏蔽电缆、扁平缆线和大对数主干光缆时,直线管道管径利用率应为50-60%,弯管道应为40-50%。暗管布放4对对绞电缆或4芯以下光缆时,管道的截面利用率应为25-30%。预埋线槽宜采用金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%。

(3)电源线与综合布线系统线缆布放,线缆间最小净距离,应符合相关技术标准的规定。

(4)建筑物内电、光缆暗管敷设及与其他管线最小净距,应符合相关技术标准的规定。

(5)对绞电缆芯线终接,应符合相关技术标准的规定。

(6)光纤连接损耗值,应符合表6.5.1的规定:

光纤连接损耗

3) 采用架空、管道、直埋敷设电缆,应符合本地网通信线路工程施工之相关规定。

4) 机柜、配线架安装检测应符合符合下列要求:

(1)卡入配线架连接模块内单根线缆色标应和线缆色标相一致,大对数电缆按标准色谱组合规定进行排序;

(2)配线架端接线序只能按T568A或T568B标准之一进行端接,且必须与信息模块线序排列标准相一致,推荐使用T568B。

5) 防雷接地电阻值应符合设计要求,设备金属外壳及器件、线缆屏蔽接地线截面及色标均应符合设计要求;接地连接导体应牢固。

6) 应采用专用测试仪器对系统各条链路进行线缆性能检测,其内容包括电气性能检测和光纤特性检测,系统信号传输技术指标应符合设计要求。

9.2质量检验

9.2.1计算机网络系统检测

1)计算机网络系统检测应包括连通性检测、路由检测、网络管理功能检测。

2)连通性检测宜采用相关测试命令进行测试,或根据设计要求使用网络测试仪测试网络连通性。

9.2.2网络安全系统检测

网络安全系统宜从物理层安全、网络层安全、系统层安全、应用层安全等四

个方面进行检测,信息保密性、真实性、完整性、可控性和可用性等信息安全性能应符合设计要求。

10.安全及环保要求

10.1安全要求

10.1.1 作业人员进入现场,必须穿安全防护服,并根据相关要求配置其他防护用品(安全帽、通讯工具等),施工前对电钻进行绝缘测试,测试合格后方能使用。

10.1.2 仔细检查施工所用电源,使用完毕应及时切断电源。

10.1.3 大件物品搬运时,应合理配备人员,由专人统一指挥。

10.1.4 按照消防安全规定在设备机房等重点部位配置灭火消防器材。10.2环保要求

将施工中的废弃物集中回收,统一处理,做到人走料清场地净。

机电设备安装作业指导书

目录 一、适用范围 (2) 二、编制依据 (2) 三、作业人员得资格及技能 (2) 四、施工机具 (2) 五、作业条件 (3) 六、工艺方法及技术参数 (3) 七、质量检验及评定 (16) 八、安全技术措施及注意事项 (16)

设备安装作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于设备得安装工作,如储罐类,换热器类,动设备,塔类设备,其她。 二、编制依据 1.黑龙江省电力勘察设计研究院 2.《电力建设施工质量验收规范》DL/T 5210、6-2009 三、作业人员得资格及技能 四、施工机具

五、作业条件 1、技术准备:设备安装前应具备以下证书或技术文件: (1)设备得出厂合格证明书; (2)容器等设备得各项试验报告; (3)设备得安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图与安装使用说明书及管道接管图; (4)设备得供货清单; (5)有关得施工验收规范,安装作业指导书等安装方案,且经审核批准。 (6)向施工人员进行技术交底。 2、施工现场及机具要求 (1)施工现场具备“三通一平”得条件; (2)施工平面布置,施工设施已完备; (3)运输、消防道路畅通; (4)备有必备得消防器材; (5)吊装用得机索、吊具及设备安装用机具已准备就绪; (6)备有必要得安全施工值班人员。 六、工艺方法及技术参数 1、设备安装施工程序

hUNzE 2、施工工艺方法 2、1设备得验收 1、设备得开箱检验,应由建设单位代表、监理代表及我公司有关人员参加,按照装箱清单与图纸进行清点验收,做好设备验收、清点记录。 2、设备得验收、清点、检查: 1)交付安装得设备及附件,必须符合设计要求,并附有出厂合格证书及设备制造图等技术文件。 2)对照装箱清单及制造图纸,对下列项目进行清点、检查。 ① 设备编号、箱数及包装情况; ② 设备得名称、类别、型号及规格; ③ 设备得外形尺寸及管口方位、规格、数量等; 基础复查验收 基础放线 垫铁准备 设备开箱、检验、验收 设备标记、吊装就位 设备组装找正、找平 设备精找正、找平 设备内部构件、填料安装 系统试验 交工验收 设备压力试验 垫铁点焊、二次灌浆抹面 地脚螺栓灌浆、养护

塑料线槽配线作业指导书

塑料线槽配线作业指导书 1范围 本工艺标准适用于干燥室内的电气照明明配线工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬聚氯乙烯工程塑料挤压成型,严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有产品合格证。 2.1.2绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,线槽内敷设导线的线芯最小允许截面:铜导线为1.0mm2;铝导线为2.5mm2。 2.1.3螺旋接线钮:应根据导线截面和导线根数,选择相应型号的加强型绝缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.4LC 安全型压线帽请见3—8、2.1.5 有关内容。 2.1.5套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与导线规格相应的同材质套管。 2.1.6接线端子(接线鼻子):选用时应根据导线的根数和总截面,选用相应规格的接线端子。

2.1.7木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。 2.1.1塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。 2.1.9镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处理。 2.1.10辅助材料:钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。 2.2主要机具: 2.2.1铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳 子、手锤、錾子。 2.2.2钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。 2.2.3手电钻、电锤、万用表、兆欧表、工具袋、工具箱、 高凳等。 2.3作业条件: 2.3.1配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。 2.3.2屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。 3操作工艺 3.1工艺流程:

风机安装作业指导书(修改)

目录 1、编制依据 (1) 2、作业任务 (1) 3、作业准备及作业环境条件 (3) 4、施工进度及工序交接 (4) 5、作业方法 (4) 6、质量标准及检验要求 (17) 7、职业安全健康与环境保护 (18)

1.编制依据 1.1 江苏金通灵风机有限公司风机设备技术资料 1.2 《电力建设施工及验收技术规范》锅炉篇 DL/T5047-95 1.3 《火电施工质量检验及评定标准》锅炉篇 1996年版 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》〔国电电源(2002)49号〕 1.5 湖北电力建设第二工程公司《管理体系文件》 1.6 宜都东阳光实业发展有限公司(2×300MW CFB)自备热电厂工程《锅炉专业施工组织设计》 1.7 西南设计院《锅炉房辅助设备安装图》 2. 作业任务 2.1 工程概况 宜都市东阳光实业发展有限公司(2×300MW CFB)自备热电厂工程1#锅炉风机均由江苏金通灵风机有限公司设计制造,1#锅炉共配置2台引风机,2台一次风机、2台二次风机,及三台高压流化风机。一、二次风机及引风机工作方式均为离心式,流化风机工作方式为低速多级离心式。 2.2 主要工程量 2.2.1引风机主要由进气箱、机壳、调节器、转动组、稀油站、联轴器护罩、耦合器、电机、调节器传动装置及其他零件组成。 2.2.2 一次风机主要由进气箱、转动组、机壳组、进风口组、联轴器护罩、调节器传动装置及其他零件组成。 2.2.3 二次风机主要由进气箱、机壳组、联轴器护罩、调节器传动装置及其他零件组成。 2.2.4 高压流化风机主要由转动组、鼓风机底座、轴承座底座、定子组、联轴器护罩及其他零件组成。 2.3 风机主要技术参数 2.3.1 引风机 型号 RJ60-DW3050F 全压 8777Pa 流量 310.4m3/s 风机转速 960r/min 介质温度 133℃ 介质密度 0.82kg/m3

室内配线作业指导书

XX铁路XX标段信号工程 编号: 室内机柜配线作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 年月日发布年月日实施

**铁路**标段信号工程 室内机柜配线作业指导书 1.适用范围 适用于**铁路**标段信号工程室内机柜配线的施工。 2.作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织现场技术及作业人员认真学习技术标准规范。制定施工安全保证措施,对作业人员进行技术交底,使作业人员熟练掌握本项目的施工工艺、操作要点及质量标准。对参加施工人员进行上岗前技术培训。 2.2外业技术准备 根据设计文件复核机柜位置及组合位置,线缆及附属材料准备完毕。 3.技术要求 3.1室内设备布线应满足下列要求: 3.1.1室内架(柜)、设备之间及内部的配线,其规格、型号应符合设计规定。 3.1.2各种布线全部采用阻燃型。所有与数据通信线共槽的线缆均应采用阻燃屏蔽线。线条不得有中间接头和绝缘破损现象。 3.1.3室内所有线缆布线禁止出现环状;布放线条时,应留有适当的作头备用量,配线、电缆应排列整齐。 3.1.4电缆引出端应有标明去向的铭牌。 3.1.5走线槽内应用格栅分别将电源、发送、接收、散线、电缆分开布线。 3.1.6室内轨道电路发送、接收传输通道成对使用对绞屏蔽阻燃塑料软线。 3.1.7剖切电缆时,不得损伤芯线外层绝缘。 3.1.8机架(柜)内部组合侧面,应采用竖向线槽布线方式,组合侧面线槽引出的线把应用塑料线带绑扎,线把应间隔均匀、整齐美观。 3.2室内设备配线应符合下列要求: 3.2.1配线的规格、型号符合设计规定。

3.2.2接线端子安装应牢固、紧凑,端子外壳无污渍、开裂及变形,导流条和弹簧夹无锈蚀。 3.2.3当配线采用截面积小于1mm2的多股芯线时,应先用专用工具将冷压端帽与多股芯线压接牢固后,再与弹簧接线端子连接。每个接线端子应一孔一线,配线自然全部插入,不应加焊锡。 3.2.4采用压接工艺配线时,压接端子应无污渍、锈蚀、开裂及变形,应选用与配线截面积相适应的端子和压接钳,应严格按照操作工艺进行施工,对压接后的端子是否连接牢固进行检验。 3.2.5采用焊接配线时,焊接时严禁使用带有腐蚀性的焊剂,可使用酒精松香做焊剂,焊接牢固,焊点光滑、饱满,无毛刺、假焊、虚焊现象。 3.2.6配线端子应套有塑料软管保护,套管长度应均匀一致,套管上有去向标识。 3.3电缆分线柜应符合下列要求: 3.3.1盘面上的端子应安装牢固、排列整齐。 3.3.2电缆铠装钢带、铝护套、内屏蔽层环连,与分线柜接地汇流排连接。 3.4屏蔽线与电缆接地应符合下列规定: 3.4.1屏蔽线应采用单端接地,屏蔽层应横向出线处剖开,同架屏蔽线间采用截面积不小于0.75mm2的多股铜塑线环接后接至零层接地端子,每架零层接地端子分别与接地汇集线单独连接。 3.4.2接地汇集线应就近与综合接地端子相连接,连接线应采用截面积不小于6mm2的多股铜塑线。 4.施工程序及工艺流程 4.1 施工程序 施工准备→布线→绑把→配线→导通 4.2 工艺流程

电缆敷设及接线作业指导书(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电缆敷设及接线作业指导书(标 准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电缆敷设及接线作业指导书(标准版) 1.工程概况 1.1工程概况 新疆图木舒克2×350MW热电联产工程的锅炉由上海电气集团股份有限公司供货,锅炉型式:超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型直流炉,锅炉最大连续蒸发量:1193t/h。汽轮机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:CCJK350-24.2/1.5/0.4/566/566,机组型式:超临界、一次中间再热、表凝式间接空冷、双抽汽(采暖+工业抽汽)凝汽式汽轮机,额定出力350MW。发电机由上海电气集团股份有限公司供货,型号:QFSN-350-2,型式:机冷却方式为定子绕组水冷,转子绕组及铁芯氢冷,励磁方式为自并励静止励磁系统。

为了反映热力过程中的运行参数值供值班人员及时掌握整套机组的运行情况,并据此做出正确的判断和合理地进行操作,以保证设备安全可靠地运行。在各个汽、水、油、气、烟、风、粉管道上设计有许多测点,通过测量管路引到变送装置,将信号转换成电流信号送往DCS系统;再通过DCS监视和控制设备,与其他控制系统(DEH、ETS)、常规控制仪表、就地控制仪表、辅助控制系统有机结合构成了单元机组整体控制系统,从而实现了对单元机组炉、机、电的集中监视和控制。 本工程热控主要的安装工作有:盘底座制作和安装、控制室热控(盘、台、箱)安装、就地盘(台、箱、柜)安装、及敏感元件安装、测量和控制仪表设备安装、电缆桥架安装、电缆敷设与接线、执行机构安装、管路敷设等。 2.编制依据 2.1设计院图纸; 2.2锅炉厂家图纸和汽轮机厂家图纸; 2.3《电力建设施工及验收技术规范第5部分:热工自动化》

铁路通信 第二章 通信设备安装与配线作业指导书

第二章通信设备安装与配线作业指导书 1. 适用范围 适用于通信同步及时钟分配系统。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备 在作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 施工前应做好施工调查,调查内容包括:检查室、内外环境是否满足设备安装条件,预埋件、沟、槽、孔位置应准确无误、无遗漏,照明、施工用电源、地线及室内、外温度是否符合设备及设计要求,消防器材应齐全有效。电源系统的供电性能是否满足设计要求。 2.3 材料、物资、人员准备 设备到达现场应进行了检查,其型号、规格、质量符合设计要求。 施工单位完成设备向监理的报验程序。 施工人员完成施工培训和安全、技术交底。 3. 技术要求 3.1 设备到达现场应进行检查,其型号、规格、质量应符合设计要求及相关技术标准的规定。 3.2 设备子架安装位置及单元电路板的规格和安装位置应正确、牢固。 3.3 开关电源机柜各单元应插接良好,电气接触点应接触可靠、连接紧密。 3.4 交流供电设备与直流供电设备间距应符合设计要求。 3.5 蓄电池组安装应排列整齐、连接正确、接触良好。 3.6 线缆到达现场应进行检查,其型号、规格、质量应符合设计要求及相关技术标准的规定。 3.7 电缆布放应符合图纸规定;设备信号线与电源线宜分道布放;若必须在同一走道,间距应大于50mm。 3.8 光缆尾纤应按标定的纤序连接设备。光缆尾纤应单独布放并用垫衬固定,不得挤压、扭曲、捆绑。弯曲半径不应小于40mm。 3.9 配线在电缆槽道或走线架上应按机列、机架顺序平直排列。电缆槽道内配线应顺直。电缆转弯曲率半径不得小于电缆外径的10倍;电缆不得有中间接头。 3.10 输入电源的相线和零线不得接错,其零线不得虚接或断开。 3.11 电源配线应符合下列规定: (1)电源配线的敷设径路和走线固定方法,应符合设计要求;(2)交、直流电源配线应分开布放,不应绑在同一线束内;(3)电源配线不得有接头;(4)电源端子接线正确,配线两端的标志齐全;(5)直流电源线必须以线色区别正、负极性,直流电源正负极严禁错接与短路,接触必须牢固;(6)严禁用接地线代替电源线。 3.12 通信站接地电阻不应大于1Ω。通信站接地装置与发电、变电站的接地体间的距离

电气接线作业指导书

电气安装作业指导书 一、总体要求: 1、作业基本要求 组装前首先看明图纸及技术要求 检查产品型号、元器件型号、规格、数量等与图纸是否相符 检查元器件外观有无损坏 必须按图安装,连线正确,接触良好,并紧固 元器件组装顺序应从板前视,由左至右,由上至下 同一型号产品应保证组装一致性 面板、门板上的元件中心线的高度应符合规定(实际操作高度) 元件名称安装高度(m) 指示仪表、指示灯 0.6-2.0 电能计量仪表 0.6-1.8 控制开关、按钮 0.6-2.0 紧急操作件 0.8-1.6 2、安全技术要求 组装产品应符合以下条件: 操作方便。 元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可能。 维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。 各种电气元件和装置应保留合适的电气间隙、爬电距离(见附表一) 保证一、二次线的安装距离。强弱电分开走线。10V以下的信号线要采用屏蔽线,防止信号被干扰。 对于发热元件 (例如管形电阻、散热片等) 的安装应考虑其散热情况,安装距离应符合元件规定。 主回路上面的元器件,一般电抗器,变压器、变频器需要接地,断路器不需要接地 保护接地连续性:1保护接地连续性利用有效接线来保证。2柜内任意两个金属部件通过螺钉连接时如有绝缘层均应采用相应规格的接地垫圈并注意将垫圈齿面接触零部件表面,或者破坏绝缘层3门上的接地处要加“抓垫”,防止因为油漆的问题而接触不好,而且连接线尽量短。 3、作业细节要求 组装所用紧固件及金属零部件均应有防护层,对螺钉过孔、边缘及表面的毛刺、尖锋应打磨平整后再涂敷导电膏。 对于螺栓的紧固应选择适当的工具,不得破坏紧固件的防护层,并注意相应的扭距。 所有电器元件及附件,均应固定安装在支架或底板上,不得悬吊在电器及连线上。 接线面每个元件的附近有标牌,标注应与图纸相符。除元件本身附有供填写的标志牌外,标志牌不得固定在元件本体上。 二、元件安装具体要求

密封风机安装作业指导书

密封风机安装作业指导书 概述1.14.11.14.1.1工程概况 山西电厂二期扩建工程2×300MW直接空冷燃煤脱硫发电机组,磨煤机密封风系统采用两台离心式密封风机,一台运行一台备用。 1.14.1.2工程量 每台机组配备两台密封风机。风机风量:30000m3/h,全压:10Kpa。风机包括:风机本体、电机及配套附属设备、附件等。 1.14.2编制依据 1.14. 2.1《电力建设施工验收技术规范》(锅炉篇)DL/5047—95 1.14. 2.2《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1997—01—01实施 1.14. 2.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 1.14. 2.4 江西省火电建设公司《施工工艺纪律》 1.14. 2.5《锅炉专业施工组织设计及组合场总平面布置图》 1.14. 2.6《电厂二期扩建工程2×300MW直接空冷燃煤脱硫发电机组工程建设施工招标文件》(安装工程) 1.14.3施工准备条件

所有密封风机设备由汽车运至安装现场组合。 1.14.3.3力能配备 在密封风机安装场地应配备电焊机施工电源,如需夜间作业,应有足够的照明。 1.14.3.4 施工条件 1.14.3.4.1 设备已全部到达现场,满足施工要求。 1.14.3.4.2 密封风机基础已验收合格,并标出基础的中心线及标高。 1.14.3.4.3 现场道路应平整畅通。 1.14.3.4.4 认真阅读,熟悉图纸及说明书,对设备的外形尺寸、缺陷、变形要仔细检查,并做好记录。 1.14.3.4.5 各种测量器具已经检验合格,并在有效期内。 1.14.3.4.6 安装人员已经过安全、技术交底。 1.14.3.4.7 准备好施工用的汽油、润滑脂等物品。 1.14.3.4.8 现场设置小件放置棚。 1.14.4施工方法及工艺要求 1.14.4.1 施工方法 根据密封风机设备结构特点及现场机具配备和布置,采用散装方法,将所有的密封风机设备用汽车运至安装现场,再用吊车吊至基础上就位。 1.14.4.2 安装流程图 设备清点、外观检查→基础划线→基础垫铁布置→基础整平→风机本体就位→进风箱就位→间隙调整→进风箱、风机本体地脚螺栓灌浆 →进风箱、风机本体地脚螺栓紧固→电动机就位就位、找正、固定→垫铁点焊→基础二次灌浆→整体验收 1.14.4.3 设备安装 无裂纹、外形尺寸应符合图纸及设计要求,设备型号、检查设备数量、1.14.4.3.1.变形等缺陷。 1.14.4.3.2以锅炉纵横中心线为基准进行基础划线,各尺寸应符合图纸要求。1.14.4.3.3垫铁布置应满足地脚螺栓两侧各布置一组,主立筋下布置一组,每组间距不大于300mm。 1.14.4.3.4布置垫铁处基础用錾子凿平,并用色印检查符合《规范》要求。 1.14.4.3.5将风机本体吊至基础上就位,其方位应符合图纸要求,就位时地脚螺栓同时就位。 1.14.4.3.6用垫铁调整风机水平,应符合图纸要求。 1.14.4.3.7用无铅汽油清洗轴承箱,用不起毛织物或湿面粉清理干净,轴承箱内不得留任何杂物。 1.14.4.3.8找正风机转子与电机输出轴间的同心度符合规范要求,固定电机。1.14.4.3.9地脚螺栓孔灌浆用的水泥符合要求,灌浆前应将地脚螺栓孔清理干净,其内不得有油污、水及其它杂物。 1.14.4.3.10灌浆后保养,待强度达到70%后进行地脚螺栓紧固。 1.14.4.3.11将进风箱吊装就位。 1.14.4.3.12联接进风箱出口与风机入口,密封应严密。 1.14.4.3.13调整合格后对进风箱地脚螺栓进行灌浆,灌浆应符合要求。 1.14.4.3.14待灌浆强度达到70%后进行地脚螺栓紧固。

设备安装作业指导书

编号:SM-ZD-95856 设备安装作业指导书Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

设备安装作业指导书 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。 2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆

通信线路作业指导书

**通信工程 编号:01通信线路施工作业指导书 单位: 编制: 审核: 批准: 2015年10月27日发布2015年10月28日执行

**通信工程 通信线路施工作业指导书 1、适用范围 新建调度所周围新建24孔通信管道,与既有通信管道联通,**通信站到新建调度所敷设1根96芯光缆,既有调度所敷设2根48芯光缆以及1根96芯光缆至调度所。 2、作业准备 2.1业内技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。除了熟悉本专业外,还要了解其他专业的施工配合状况,以便遇到问题能及时采取措施,确保在施工过程中不影响建筑物强度、美观和系统性能,减少与其他工种发生位置冲突。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配套生活、办公生活,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。 3、技术要求 3.1敷设技术要求 1)光缆敷设前管孔内穿放子孔,光缆选1孔同色子管始终穿放,空余所有子管管口应加塞子保护。 2)按人工敷设方式考虑,为了减少光缆接头损耗,管道光缆应采用整盘敷设。 3)为了减少布放时的牵引力,整盘光缆应由中间分别向两边布放,并在每个人孔安排人员作中间辅助牵引。 4)光缆穿放的孔位应符合设计图纸要求,敷设管道光缆之前必须清刷管孔。

子孔在人手孔中的余长应露出管孔15cm左右。

5)手孔内子管与塑料纺织网管接口用PVC胶带缠扎,以避免泥沙渗入。 6)光缆在人(手)孔内安装,如果手孔内有托板,光缆在托板上固定,如果没有托板则将光缆固定在膨胀螺栓,膨胀螺栓要求钩口向下。 7)光缆出管孔15cm以内不应作弯曲处理。 8)每个手孔内及机房光缆和ODF架上均采用塑料标志牌以示区别。 3.2成端技术要求 1)应根据规定或设计要求留足预留光缆。 2)在设备机房的光缆终端接头安装位置应稳定安全,远离热源。 3)成端光缆和自光缆终端接头引出的单芯软光纤应按照ODF的说明书进行4)走线并按设计要求进行保护和绑扎。 5)单芯软光纤所带的连接器,应按设计要求顺序插入光配线架(分配盘)。 6)末连接软光纤的光配线架(分配盘)的接口端部应盖上塑料防尘帽。 8)软光纤在机架内的盘线应大于规定的曲率半径。 9)光缆在光纤配线架(ODF)成端处,将金属构件用铜芯聚氯乙烯护套电缆引出,并将其连接到保护地线。 4、施工程序流程图

电气工程作业指导书

电气工程作业指导书 第一章技术准备阶段 1、图纸会审时应主要审核电气器具、设备与设备层、顶层及暖气环路层的暖气片位置、各类风管、水平线槽、干管走向、厨房内操作台、吊柜、煤气、洗菜盆、烟道、卫生间内的脸盆、门厅处吊柜的位置,仔细核对相关专业图纸尺寸,发现有不合理处,在设计交底时办理一次性的变更洽商。 2、住宅室内插座及灯具平面位置尺寸应在审图阶段(施工预留预埋前)确定,并标注在施工平面图上.注意客厅、主卧等预留空调插座房间的暖气立管,如无设计要求,插座一律距结构外墙为500mm(注意考虑内保温墙的厚度)。 3、预留在二次结构内安装的线管位置必须与土建建筑图核对细部尺寸,不得利用电气平面图比例测量,以防产生误差。 4、工程主要部位:设备间、变配电室、消防泵房、中水机房、直燃机房、空调机房、多功能厅、竖井等部位,主电源的敷设方式(桥架、线槽、电缆)及走向位置必须与设备专业工长,在图纸会审阶段进行专业间的技术磋商与协调,落实图纸中有关专业施工存在的问题,尽量避免管道交叉,位置重合或安装后位置不符合施工规范等问题,必须在设计交底时办理一次性的变更洽商。消防泵房、中水机房、给水机房、直燃机房、空调机房等,循环泵电源管及其他设备电源管,与设备基础的地线跨接应按

“2005年92DQ13-1(46页)”做法施工。 5、为确保管路走向合理,施工前对标准层暗敷设的管路绘制实际走向管线的翻样图,做到标准层强弱电管路走向一致、做法一致,设备原件的位置统一,管线最大程度走近距离。 6、图纸会审后,对各设备间、变配电室、强弱电竖井线槽桥架及插接母线必须做走向、标高翻样图,厂家确定后,要求厂家根据实际现场情况进行二次翻样,翻样图未审定前不得进行加工,材料进场时按照翻样图进行验收,减少浪费,翻样图作为加工施工订货及现场的原始依据。特此强调,强电竖井落地配电柜及配电柜计量柜,电源进线建议采用下进线方式。 7、依据图纸竖井轴线、配电柜的位置、配电柜的尺寸,在本层地面预留预埋与电缆匹配的钢套管,套管要做地线跨接。竖井内垂直线槽预制加工时,根据上层配电柜进线(电缆)的大小,要求厂家在垂直线槽侧面上预留出线孔(以丁字三通形式留有线槽接头)。本层配电柜进线采用已预留的套管、与进线(电缆)匹配的线槽,在配电柜的下层与垂直线槽连接;线槽与配电柜PE排应做地线连接。如要一根电缆供三层电源用,层与层之间可采用镀锌钢管穿电缆或用“T”接线卡(每种施工方法均要求有设计签认的文字资料)。 A.钢管穿电缆方式:柜的上方开孔明配管与上层箱柜连接,但在配电柜制作时,应要求厂家柜内加设相线端子排。 B.“T”接卡连接方法:接线卡可放置在接线盒或封闭式线槽内,但放置在线槽内时在相应部位的线槽盖必须能够拆除检修。 8、防雷接地及等电位联结:电气工程图纸,设计对等电位联结要求有的不够详细,如卫生间、进出建筑物的金属管道设计图纸只是说明要做等电

风机安装作业指导书

国投伊吾淖毛湖风电场一期工程 风机安装工程 施工作业指导书 批准: 审核: 编制:

中国能源建设集团新疆电力建设公司

二?一五年三月 目录 1.编制说明及依据............................... .1 2.工程概况..................................... .1 3.安装前的准备................................. .2 4.主要施工程序方法、内容及工作标准............. .5 5.工期及施工进度计划................................ .16 6.质量保证措施...................................... .16 7.安全保证措施...................................... .18

1.编制说明及依据编制说明: 现根据风力发电机安装作业指导书、业主招标文件提供的有关技术标准和规范,以及我公司多年来施工2000KW各类风力发电机组吊装的经验,特编制该施工方案,用于指导及监控管理整个施工全过 程。 编制依据: ⑴《施工合同》 ⑵《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278- 1998 ⑶《起重机械安全规程》GB6067- 85 ⑷《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252- 94 ⑸《钢结构工程质量检验评定标准》GB5022-95 ⑹《重庆海装风电设备有限公司HZ2000型风力发电机组安装手册》 ⑺《专业施工组织设计和施工总体设计》 ⑻《安全生产工作规程》2002版 ⑼《钢结构工程施工及验收规范》GB50205- 2001 ⑽《起重机设计规范》GB381 - 83 2. 工程概况、概况工程 本工程属于国投伊吾淖毛湖风电场一期工程项目,共安装25台海装风电设备有限公司HZ2000型风力发电机组。 国投伊吾淖毛湖风电场一期工程位于哈密地区伊吾县淖毛湖镇西南约29k m处,距离伊 吾县城约95km距离哈密市距离约245km距离乌鲁木齐市约771km海拔高度在730m~895m 之间,场地开 阔,地形较平坦,交通条件较好。 本安装工程包括:25台风力发电机组设备卸货、保管、现场组装、安装。主要包括:塔 筒卸货、保管、安装;叶片、机舱、轮毂、塔筒支架及包装物保管、回收、装车移交;塔筒附件卸车、安装;电控柜、电缆卸车、保管、安装;配合风机调试以及有关的技术服务。 工程内容

电气作业指导书94890

1上岗前人员资质要求 1.1 没有接受过安全生产技术教育和培训的人员不能进行施工作业。 1.2 施工作业时应持入厂证进入现场作业,特殊工种人员还应持有特殊工种操作证。 1.3 严格执行各项规章制度,不违纪,不违章;对本岗位的安全生产工作负直接责任。1.4 严格执行本工种安全操作规程,妥善保管和使用各种机具。 1.5 严格执行施工方案、安全技术措施及各种票证制度,并接受安全监督部门的检查。 2 作业人员劳动防护要求 2.1 穿戴好劳动保护用品。进入现场时,一定要穿好防护衣、鞋。戴上安全帽和防护手套;高空作业要系上安全带;配合电气焊作业时,要戴好黑色护目镜。 2.2 在有毒气、窒息性、刺激性或腐蚀性的气体、液体和粉尘施工现场作业或检修时,首先要进行取样化验分析,合格后方能进入现场,同时必须戴上口罩、护镜或防毒面具。 2.3 在进入阴暗、潮湿的场所及有水的金属容器内施工和检修时,除了采用电压为12V的安全照明灯外,还应穿绝缘胶鞋,戴绝缘手套。 3 施工作业过程安全控制 3.1 作业前准备:分为技术准备、材料准备、机具准备; 3.1.1 技术准备。 施工图纸经过有关部门会审,施工方案已经批准,技术交底和必要的技术培训完成后,施工图纸交至施工人员。施工人员应按设计图纸进行施工,修改设计和材料代用应经设计部门审批。施工前施工人员应认真熟悉图纸和有关技术资料,对施工工程的工艺流程、设备的型号、材质、规格都要了解清楚,做到心中有数。同时,施工前要到施工现场实际详细核对图纸,密切配合,发现问题及时提请有关部门解决。在施工程序、施工方法、质量标准和操作规程等要求在施工中要严格执行; 3.1.2 材料准备。 材料准备即施工中用的电气设备,电缆、、电缆保护管、镀锌钢管、电缆槽盒以及其它辅助材料的准备,所有材料应符合图纸和技术要求。对有特殊要求的应按有关规范、标准进行校核性试验;各种材料的领用要有领用手续。对特殊材料的领用要由施工负责人亲自领用。 3.1.3机具准备。 根据施工方案和施工现场具体情况,准备必要的工具和机具,也可根据需要制作专用工准备的工具要求齐全、无损伤;对于施工用电动工具还应检查其电气绝缘性能是否合格。 3.1.4施工安全的一般规定

1.5 通风机安装作业指导书

通风机安装 1、范围 适用于风压低于5kPa(≈500mmH2O)范围内的中低压离心式或轴流式通风机,以及同等原理的各类型风机。 2、施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 通风、空调的风机安装所使用的主要材料,成品或半成品应有出厂合格证或质量鉴定文件。 2.1.2 风机开箱检查,皮带轮,皮带,电机滑轨及地脚螺栓是否齐备,符合设计要求。有无缺损等情况。 2.1.3 风机轴承清洗,充填润滑剂其粘度应符合设计要求,不应使用变质或含有杂物的润滑剂。 2.1.4 地脚螺栓灌注时,应使用与混凝土基础同等级混凝土,决不能使用失效水泥灌注。 2.1.5 倒链、滑轮、绳索、撬棍、活动扳手,铁锤、钢丝钳、螺丝刀、水平尺、钢板尺、钢卷尺、线坠、平板车、梯子、油桶、刷子、棉布等。 2.2 作业条件: 2.2.1 施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 2.2.2 风机安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 基础验收→开箱检查→搬运→安装、找平、找正→试运转、检查验收 3.2 基础验收 3.2.1 风机安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 3.2.2 风机安装前、应在基础表面铲出麻面,以使二次浇灌的混凝土或水

泥砂浆能与基础紧密结合。 3.3 通风机开箱检查应符合下列规定: 3.3.1 按设备装箱清单,核对叶轮、机壳和其它部位的主要尺寸,进、出风口的位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 3.3.2 叶轮旋转方向应符合设备技术文件的规定。 3.3.3 进、出风口应有盖板严密遮盖。检查各切削加工面,机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等。 3.4 现场搬运 风机设备搬运应配合起重工并有专人指挥,同时,使用的工具及绳索必须符合安全要求。 3.5 风机安装: 3.5.1 风机设备安装就位前,按设计图纸并依据建筑物的轴线、边线线及标高线放出安装基准线。将设备基础表面的油污、泥土杂物清除和地脚螺栓预留孔内的杂物清除干净。 3.5.2 整体安装的风机,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。 3.5.3 整体安装风机吊装时直接放置在基础上,用垫铁找平找正,垫铁一般应放在地脚螺栓两侧,斜垫铁必须成对使用。设备安装好后同一组垫铁应点焊在一起,以免受力时松动。 3.5.4 风机安装在无减震器支架上,应垫上4~5mm厚的橡胶板,找平找正后固定牢。 3.5.5 风机安装在有减震器的机座上时,地面要平整,各组减震器承受的荷载压缩量应均匀,不偏心,安装后采取保护措施,防止损坏。 3.5.6 安装风机隔振钢支、吊架,其结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的规定;焊接应牢固,焊缝应饱满、均匀。 3.5.7 通风机的机轴必须保持水平度,风机与电动机用联轴节连接时,两轴中心线应在同一直线上。 3.5.8 通风机与电动机用三角皮带传动时进行找正,以保证电动机与通风机的轴线互相平行,并使两个皮带轮的中心线相重合。三角皮带拉紧程度一般可用手敲打已装好的皮带中间,以稍有弹跳为准。

设备安装作业指导书正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.设备安装作业指导书正式 版

设备安装作业指导书正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 现代建筑施工,市政建筑工程及设备安装工程中,都广泛使用了各种起重机械。安全技术和安全使用是起重机械使用的重要环节,也是确保生产质量的重要组成因素。为了达到重大设备安全使用的预期目的,特制订如下作业指导书。 一、安全操作技术一般规定 1、重大设备安装、拆卸、搬运作业前,应由技术人员,会同有实际施工经验的工人,一齐研究制订方案,并向参加操作的人员进行技术交底,要求操作时精神集中,听从统一指挥。

2、注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和架空电力线路及其它障碍物;必要时应设禁区,并派专人把守、看管。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 3、所有受力杆件、钢丝绳、起升动力及锚固设施应校核其受力强度,安全系数不小于3.0。钢丝绳安全系数应根据使用情况确定,即缆风绳为3.5;缆索起重机、承重机为3.75,手动起重设备4.5;机动起重设备5~6;作吊索无弯曲6~7;做捆绑吊装 8~10(其钢丝绳因磨损,断丝应按标准折减受力强度,直至报废)。 4、所有拖拉绳(缆风绳)需用φ12.5mm 以上的钢丝绳,且需设专用地锚。不准栓在

二次电缆配线作业指导书14资料

兰新铁路安红标段电气化改造变电专业工程 编号:安红变电-14 电缆二次配线施工作业指导书 单位:中铁电气化局集团兰新线红乌项有限公司兰新线安红段 电气化改造工程项目经理部 编制人: 负责人: 审核人: 批准人:

电缆二次配线施工作业指导书(AHBD-14) 1.1 适用范围 适用于兰新线室内外牵引变电所、AT所、分区所工程电缆二次配线施工。 1.2 作业准备 1.2.1 内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计、施工安全保证措施、应急预案,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。已对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗、进行技术安全交底。 1.2.2 外业技术准备 电缆二次配线施工所涉及的各种外部技术数据收集,施工劳动组织配备、材料准备及设备工器具的配置。 1.3 技术要求 1 引进盘、柜及配电装置内的电缆及其芯线应符合下列要求: 1)引进盘、柜的电缆应排列整齐,避免交叉,并固定牢固。固定方式如图AH-14-01所示,电缆外护层切口与固定卡子上沿呈水平,卡子直接固定在盘、柜下沿的专用型钢 上。 图AH-14-01电缆固定示意图 1-电缆外护层;2-电缆内护层;3-电缆钢带卡子; 4-电缆固定卡子;5-盘底型钢 2)铠装电缆的钢带不应进入盘、柜内,钢带的断口处必须扎紧。 3)当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应接地;如不采用屏蔽电缆时,其备用芯线应有一根接地。 4)盘、柜内的电缆芯线,应有规律的按垂直或水平配置,不得任意歪斜或交叉连接;备用芯线应留有适当余度。

2 电缆芯线的端部应标明回路编号,接线正确可靠。 3 每个端子每侧接线一般为一根,不得超过两根。 4 电缆芯线采用线槽布线时,线槽与端子排之间应有不小于50mm的间距,以便于接线及维修。 5 电缆芯线的连接采用压接端子时,所用压接工具、端子及芯线之间的规格应互相对应。在每个工作日开始时,应该对端子的压接强度进行检测,确保其耐拉力强度指标满足规定。 1.4 施工程序及工艺流程 1.4.1 施工程序 施工准备→电缆校线→套标号牌→固定电缆头→芯线排把→接线→校线 1.4.2 工艺流程 施工准备 电缆校线 套标号牌 固定电缆头 芯线排把 接线 校线 图AH-14-02电缆二次配线 1.5 施工要求 1.5.1 施工准备 1 以端子排接线图为标准,检查核对配电装置或盘、柜的端子排是否符合设计要求,并将与设计要求不符的部分进行更换。 2 以原理接线图和端子排接线图为依据,以制造厂提供的背面接线图或原理图作参

电气一次试验作业指导书

目录 1、编制依据 2、试验内容 3、试验的基本条件 4、发电机试验 5、电力变压器试验6?高低压异步电动机试验 7. 直流电动机试验 8. 咼压断路器试验 9. 电压互感器试验10?电流互感器试验 11. 套管试验 12. 绝缘油试验 13. 隔离开关 14. 避雷器试验 15支柱绝缘子试验 16. 母线试验 17. 电力电缆试验

18职业安全与环境因素 19.安全文明施工及环境管理 1、编制依据 1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-91 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准条文说明》GB 50150-91 1.3中国航空工业规划设计研究院设计图纸 1.4厂家技术协议/技术资料 2、试验内容: 2.1工程概况 浙江京新兴天然气发电有限公司联合循环发电厂安装一台1*50MW燃气发电机,一台65T/H余热锅炉,一台19MW汽轮发电机。 2.2电气设备一次试验范围 a. 电力变压器(两台主变.二台厂用变及一台励磁变; b. SF6断路器; c. 电压互感器; d. 电流互感器; e套管; f. 绝缘油; g. 隔离开关;

h. 避雷器;

i. 支柱绝缘子 j. 母线(10KV; k. 电力电缆(10KV; 3、试验的基本条件 3.1 3.2 3.3物质准备及要求 a. 安全围栏及标示牌若干 b. 绝缘鞋,安全带若干; d. 对讲机1对; e. 4米竹梯1个; f. 扳手8寸4个,其它专用工具若干套;

3.4作业环境及其它应具备条件 3.4.1电气一次设备安装基本完,场地平整。 3.4.2试验现场应尽可能清洁,照明充足。 3.4.3试验人员应熟悉被试设备周围环境情况。 3.4.4所有试验人员必须了解被试设备的产品使用说明书及其结构原理,了解电气装置安装工程施工及验收规范的相关部分,熟悉电气试验作业指导书,熟悉试验标准和要求,熟悉测试仪器,对试验结果能进行分析并做出结论。 3.4.5试验前必须接受技术交底,拟好试验结果记录表格,做到试验完,记录清楚, 报告及时完成。 3.4.6试验设备应接地良好,试验人员应有良好的绝缘保护措施,所使用的工具应有绝缘把手。 3.4.7试验必须有操作人、监护人至少各一名,并在试验前分工明确。在进行较复杂试验时,所有成员分工应职责明确,以便工作顺利进行,一旦发现意外时能及时处理。3.4.8试验电源要求电压稳定,容量足够,试验接线要考虑操作方便,无论出现故障或每次试验结束均应能及时断开电源。接线时要有防止短路、接地的保护装置, 电源导线绝缘应良好并敷设合理,以免受损坏及造成触电危险。 3.4.9试验设备的选择要注意型式、容量、规格,仪表选择要注意型式、精度、规格、内阻等。 3410本指导书编写内容是根据已有试验设备采取的试验方法,在实际工作中, 可根据实际情况采取更灵活合理的方法。 4. 发电机试验: 4.1试验项目 4.1.1定子绕组绝缘电阻和吸收比测量 4.1.2定子绕组直流电阻测量

送风机安装作业指导书

1施工概况 神华焦作电厂2X660MW机组安装工程锅炉为上海锅炉股份有限公司设计并生产的超超临界参数变压直流炉、一次再热、平衡通风、半露天布置、四角切圆燃烧、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构n型锅炉。厂址位于河南省焦作市修武县郇封镇葛庄北部,西南距修武县城约4km,西距焦作市约21km。厂址区域西侧紧靠葛庄至碑桥公路,南侧距新月铁路约1.35km,大沙河由西向东流经厂址北侧约 2.5km。#2锅炉送风机为豪顿华工程有限公司ANN系列单级动叶可调轴流风机,共2台,布置在锅炉底零米层,顺气流方向看,风机转子旋转方向为顺时针。送风机由进气箱、叶轮机壳、扩散器、轴承箱、叶轮、中间轴、液压油站、调节装置等部分组成。 2、编制依据 2.1豪顿华工程有限公司提供的轴流送风机设备 2.2豪顿华工程有限公司提供的轴流送风机设备使用说明书 2.3河南省电力勘测设计院锅炉专业附属设备安装图(图号FA03791S-J0302 2.4标准规范 2.4.1《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002 2.4.2《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组)DL/T 5210.2-2009 2.4.3《电力建设施工及验收技术规范》第2部分:锅炉机组DL 5190.2-2012 2.4.4《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004 2.4.5《电力建设安全健康与环境管理工作规定》2003年版 2.4.6《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2011年版 3、施工准备 3.1设备材料 豪顿华工程有限公司制造

4 塞尺 200mm / 1把 / 5 盘尺 30t / 1件 / 6 16t 千斤顶 300X 200mm / 2台 / 7 游标卡尺 0 ?300mm 0.01mm 1把 校验合格 8 千分尺 0 ?25mm 0.05mm 1把 校验合格 9 铁水平 300mm 0.1mm 1把 校验合格 10 框架水平 200 x 200mm 0.01mm 1套 校验合格 11 汽车吊 50t / 1台 12 运输车 25t / 1台 13 倒链 3t / 4台 试验合格 14 倒链 5t / 4台 试验合格 15 倒链 10t / 4台 试验合格 16 角向磨光机 ? 100mm / 1台 17 钢丝 ? 0.8mm / 30m 进气箱安装 叶轮本体安装 --- ? 扩散器安装 --- ? 轴系初步找正 轴系二次找正 一*地脚螺栓二次灌浆一液压调节装置安装 一* 4.2工序方法 电机安装 液压油站安装 液压油管路安装 围带安装 进出口膨胀节安装 其他安装 4.1工艺流程 清点编号 设备基础划线,刨麻面

相关文档