各位领导、各位专家:

热烈欢迎各位领导、专家在百忙之中莅临大唐宜阳木兰沟风电场,进行质量监督检查!大唐木兰沟项目部、监理部对此次监督检查做好

了自查和整改工作。下面,我就工程建设有关情况汇报如下:

一、工程概况

大唐宜阳木兰沟风电场是大唐集团在洛阳地区开发建设的第一个风电项目,工程选址位于宜阳县南部白杨镇、樊村镇、赵堡乡和锦屏镇境内的山地区域。升压站位于白杨镇石板沟村境内。

风电场设计安装24台2.0MW风机,总容量48MW;新建一座110KV升压站。

送出线路自木兰沟升压站接至白杨镇境内的电网110KV 紫魁线,最终送至宜阳县城西南的紫云变,新建线路约4.5Km。

二、工程建设组织机构

业主单位:大唐宜阳风力发电有限责任公司

设计单位:中国水电顾问集团华东勘测设计研究院有限

公司

监理单位:甘肃华研水电咨询有限公司

风电场道路工程:三门峡市天鸿市政工程有限责任公司

风机基础及升压站工程:中国能建甘肃工程有限公司

集电线路工程:中国能建西北电力建设工程有限公司

风机吊装工程:上海腾发建筑工程有限公司

风机调试单位:沈阳华创风能有限公司

检测机构:河南省豫翔工程检测有限公司

三、工程管理目标

1、工程总体目标:

创建大唐集团“安全文明施工样板工地”,创建大唐集团“工期短、造价低、质量优、效益好”的精品工程,高水平达标投产。

2、质量目标:

(1)风电场平均可利用率第一年≥97%、第二至五年≥98%。单台机组年平均可利用率≥96%。

(2)单台风机实际功率曲线与设计功率曲线的一致性偏差小于3%。

(3)单位、分部、分项工程一次验收合格率100%,质量评价得分均在90分及以上。

(4)钢筋及焊接全过程可控在控,记录规范,可进行100%追溯。

(5)混凝土全过程质量在控,可进行100%追溯;混凝土生产质量水平优良,水平优良级>50%,且消灭差级;各批次混凝土强度评定合格率100%。

(6)所有风机一次性通过240小时试运。

(7)升压站受电、机组并网一次成功。

(8)不发生一般及以上质量事故。

3、安全、健康、环境管理目标:

安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械和设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大责任交通事故;杜绝重大环境污染

事故;不发生有影响的环境污染事故;杜绝重大垮(坍)塌事故;安全生产标准化达到三级及以上标准,创建安全文明施工样板工地。

4、工期目标:

科学制定各级网络进度计划,合理安排工序、均衡资源配置,协调及时有效。按照公司年度下发的内控计划,目前风电项目所有风机均已投产。

四、项目各阶段质量管理措施

1. 充分发挥质量管理体系职能。项目公司、各参建单位构建起完善的质量保证和监督体系,覆盖从设计、施工、调试及验收等工程建设全过程,着力促进体系高效运作。积极配合质量监督机构开展工作,对监督机构提出的问题、建议和意见,落实责任单位限期整改,做到管理闭环。

2. 对工程过程质量控制严防死守。一是业主专工和监理人员对施工过程的重点工序,全过程旁站,严把质量关;二是业主会同监理经常不定期地对施工单位、施工人员的结构情况及其质保体系的正常运转情况进行动态抽查;扎实有效开展各种形式的质量检查活动,结合每月开展的质量检查活动进行阶段性的总结,按照合同质量考核条款进行考评和奖罚。

3. 严把原材料入场关。从源头严格把好砂、石、水泥、防火涂料、防水材料、钢材、等材料进料质量关口,加强资质、资格认证核查,选择技术成熟、安全可靠、有良好使用业绩的产品和厂家。充分发挥第三方实验室的作用,强化检查、检测验收把关。特别要加强施

工单位采购材料的监督检查和检测,按规定进行见证取样检测,不合格材料不得进入现场,进入现场的必须退场,坚决杜绝假冒伪劣产品、三无产品用于本工程。

4. 编制项目《土建及安装工程质量工艺导则》,结合各施工单位的施工范围,明确各自施工的主要工艺标准,作为现场质量监控依据。

5. 加强对调试工作的组织领导,做好统筹协调工作,严格执行一卡五方验收制度,保证试运工作按计划、按程序、按标准规范进行,确保调试质量和技术指标达设计值。

6. 不断落实机组整套试运规程要求,完善系统和环境,创造良好的试运条件。对各项试运指标与技术指标标准和设计值进行对标,找出问题和差距,进行缺陷的进一步整改,实现无缺陷、无基建痕迹移交投产。

五、质量监督检查条件准备

1、建筑、安装施工项目已按设计全部完成,并验收签证。

2、所有风力发电机组按规定完成启动试运,并验收签证。

3、试运过程中发现的不符合项处理完毕。

4、风力发电机组处于正常运行状态。

六、责任主体质量行为的监督检查

1、大唐宜阳木兰沟风电场升压站工程全部完工,已按照相关验收规范要求进行验收及问题整改;

2、大唐宜阳木兰沟风电场升压站消防设施已完成施工、调试和内部验收,当地消防部门验收工作正在进行中。

3、大唐宜阳木兰沟风电场风机及集电线路的建筑、安装、调试工程已按设计施工、调试,并验收签证;

4、建设单位组织进行了自检,并整改完毕,实施闭环;

5、所有风力发电机组按规定完成启动试运,并验收签证;

6、试运过程中发现的不符合项处理完毕;

7、所有风力发电机组均已处于正常运行状态。

各位领导、各位专家,宜阳木兰沟风电项目自开工以来,在省质检中心站的指导下,在项目公司、各参建单位的共同努力,克服阻工、等不利因素,以创建“大唐集团精品工程”为目标,以实现工程质量、安全管理目标为核心,全成落实各项质量及安全文明施工策划措施,现已基本完成项目建设任务。在此代表大唐清洁能源公司对各位的辛勤劳动表示衷心感谢。

最后,祝各位专家在洛期间身体健康、工作愉快!

大唐河南清洁能源有限责任公司

宜阳木兰沟项目部

2018年04月27日

机组整套启动前启委会监理汇报材料

华润电力渤海新区2×350MW热电联产机组工程 #1机组整套试运前启委会监理汇报材料 尊敬的各位领导:您们好! 在各级领导的亲切关怀下,华润电力渤海新区工程,#1机组即将进入整套启动阶段,下面我代表北京中达联咨询有限公司华润渤海工程监理部,向各位领导介绍工程监理情况; 1. 工程基本情况 华润电力(渤海新区)有限公司新建工程本期建设2×350MW超临界燃煤机组,本期工程由华润电力(渤海新区)有限责任公司投资建设,投资来源为注册资本金25%,注册资本金之外的工程所需资金通过银行融资或股东贷款取得;监理单位:达华集团北京中达联咨询有限公司。设计单位:河北电力勘测设计研究院;主要施工单位:广东火电工程总公司(建筑A、B标段),江西水电工程局(建筑C标段),河南省第四建筑工程股份有限公司(建筑烟囱、水塔标段)。东北电业管理局第三工程公司(安装A、B标段),湖南省工业设备安装有限公司(C标段设备安装)。浙江菲达脱硫工程有限公司(脱硫、湿除EPC)。调试单位:河北省电力建设调试验所。 #1机组开工日期:2013年09月17日,合同工期为16+3=19个月。 1.1施工目标完成情况 ,开工仪式),现场未发生轻伤及以上人身伤害事故、未发生火灾事故、未发生设备损坏事故。 验收情况: 单位工程123 项已验收95项合格率100 % 分项工程0000项已验收1364项合格率100 % 分系统试运72项已验收58项合格率100 % 主要节点完成情况 项目完成日期 锅炉房第一罐混凝土 2013-09-17

锅炉大板梁验收完成2014-02-14 锅炉水压试验完成2014-09-28 锅炉酸洗完成2014-12-07 锅炉吹管完成2015-01-04 汽机台板就位2014-08-01 汽机扣盖完成2014-10-31 机组DCS上电调试开始2014-10-27 #1机组厂用电上电完成2014-09-13 脱硫系统具备试运条件(通烟气)2014-12-27 脱硝系统具备试运条件(通烟气)2014-12-27 配套工程: 斗轮机具备调试运行条件2014-12-25 煤场存煤具备存煤条件2014-09-30 输煤系统施工完成,具备上煤条件2014-12-25 GIS安装完成倒送电2014-08-22 启动锅炉供汽2014-11-28 化水系统制出合格除盐水2014-07-27 2.监理工作情况 为了实现#1机组顺利发电,对质量监控管理是我们监理工作的重中之重,本着“百年大计,质量第一”的精神,监理的各项工作都是从预控入手,使质量工作做到“严,细,实”,并认真审查各单位工程开工报告,审查施工单位、试验单位的资质。参加施工图交底和图纸会审,并提出监理意见。审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明施工措施和重要的施工作业指导书。根据有关安全管理规定,负责安全生产管理。监督检查承包商建立健全安全生产责任制和执行安全生产的有关规定与措施。监督检查承包商建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的三级教育培训与考试。参加安全大检查,监督、检查安全文明施工状况。监督、核查施工单位质保体系和安保体系的运行。严格检查现场施工人员中特殊工种持证上岗情况,并监

风电场建设项目竣工验收暂行办法(建

附件: 风电场建设项目竣工验收暂行办法 (建议稿) 第一章总则 第一条为了加强对风电场建设项目竣工验收工作的管理,明确风电场建设项目竣工验收工作的程序和要求,建立健全风电场建设项目竣工验收工作管理机制,促进建设项目及时投产,确保风电场建设项目安全运行,制定本办法。 第二条风电场建设项目竣工验收管理工作按照“谁审批(核准)、谁验收”的原则,由工程建设的项目审批(核准)部门负责。国家发展和改革委员会(以下简称国家发展改革委)是风电场建设项目竣工验收管理的职能部门,负责全国风电场建设项目竣工验收的管理、监督、指导和协调工作。 第三条本办法适用于由国务院投资主管部门审批(核准)的风电场建设项目,其他风电场建设项目竣工验收办法由各省(区、市)发展改革委参照本办法制定。 第四条竣工验收的依据是经审批(核准)的项目申请报告及项目可行性研究报告,合同中明确采用的规程、规范、质量标准和技术文件等。 第二章竣工验收条件 第五条申请竣工验收的风电场项目应具备的条件: (一)风电场工程已按批准的设计规模、设计标准全部建成,质量符合合同文件规定的标准。 (二)项目法人已组织完成主体工程验收和工程整套启动试运行验收。 (三)工程建设用地手续和用地补偿已处理完毕。 (四)环境保护、消防、安全设施等专项验收已按国家有关法规要求进行,并提出同意验收的明确书面结论意见。 (五)已按有关节能降耗方面的设计标准、强制性规定等落实节能措施。

(六)编制完成竣工决算报告,经具有甲级工程造价咨询资质或审计资质的单位进行审核,提交了审核报告,并根据审核意见进行了整改。 (七)所有技术文件材料分类立卷,会计档案、技术档案和施工管理资料齐全、完整,并通过工程档案专项验收。 第六条项目基本符合竣工验收条件,只有零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成,但不影响正常生产,可以申请竣工验收。在验收时,对剩余工程应制订完成计划并预留投资,限期完成。 第七条项目已全部完成各项建设内容,但项目在投产初期尚不能达到设计出力的,可以申请竣工验收。 第三章竣工验收前的准备工作 第八条风电场建设项目竣工验收应在主体工程、环境保护、消防、劳动安全与工业卫生、工程档案等分别进行专项验收和工程竣工决算审核的基础上进行。 第九条主体工程包含风电机组、集电线路、交通工程和风电场升压变电站等单位工程,主体工程验收根据《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T 5191-2004)的要求进行。单位工程完工后由建设单位负责组织勘察、设计、施工、监理、质监和主要设备材料供应商等单位进行验收。各单位工程完工并经验收合格后,由项目法人负责组织投资方、当地电网调度机构、建设、勘察、设计、施工、监理、质监、生产和主要设备材料供应商等单位进行工程整套启动验收。 第十条环境保护、消防、安全设施、工程档案和工程竣工决算的专项验收,由项目法人按国家有关法规办理。 第十一条编制竣工图。竣工图是起初记录项目建(构)筑物和设备等实际情况的技术文件,是对工程进行验收和生产使用中、维护管理以及今后改建、扩建的依据。在竣工验收前应编制竣工图,竣工图要保证质量、做到规格统一、图面整洁、字迹清楚。符合归档要求。建设项目的竣工图不能少于两套,并有电子文本一套。 第十二条编制竣工决算报告。风电场项目竣工决算报告是正确核定新增固定资产价值、办理固定资产交付使用手续的依据性文件。项目业主单位应在风电场工程全部投产后3个月内组织编制完成竣工决算报告,项目设计、施工、监理

光伏发电工程启委会监理汇报材料

*******光伏发电工程启委会监理工作总结 *******工程建设监理有限公司*****年****月****日

各们领导、各位专家: 你们好! **********MWp光伏发电工程项目,在各参建单位的共同努力下,已基本完成光伏机组并网前的各项工作,我代表*****工程建设监理有限公司,向启委会各位领导、专家做监理工作汇报。 一、概况 1、本工程监理工作的范围是******光伏发电工程项目所有的电气安装施工及土建施工等。 2、本工程位于**************村。 3、项目建设规模为****MWp光伏发电,整体装机容量*****MWp,采用********MWp固定式发电系统,分块发电,集中并网。光伏发电单元****个,光伏组件为*****Wp多晶硅太阳能电池组件,组件采用****串*****并的电气连接方式,固定式安装采用竖向双排横向24个组件固定在支架上。每个光伏发电单元配置****台****KW逆变器和**台****kVA 变压器。****kV升压站。项目总投资约*****万元。 4、参建单位 建设单位:*******新能源开发有限公司 总承包单位:中国************有限公司 监理单位:************工程建设监理有限公司 调试单位:中国************电力建设公司 5、主要设备厂家

光伏组件为*********光能产品;升压变为****变压器有限公司产品;箱逆变为户外布置,由******变压器有限公司生产;组合电气控制系统,由******工程技术有限公司生产。 6、主要设备型号及数量一览表 8、项目进展 工程开工 ****年**月**日 支架完成 ****年**月**日 全部电池板安装完成 ****年**月**日 完成电气设备安装 ****年**月**日 全站电缆线路施工完成 ****年**月**日 电气交接试验及单体调试完成 ****年**月**日

风电场工程安全验收评价报告编制规定示范文本

风电场工程安全验收评价报告编制规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场工程安全验收评价报告编制规定 示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 1.1 为了规范风电场工程安全验收评价报告的内容和 深度,确保安全验收评价报告质量,根据国家和行业有关 标准,特制定本规定。 1.2 本规定适用于各类新建、改建、扩建风电场工程 安全验收评价报告的编制。 2 安全验收评价报告主要内容 安全验收评价报告主要内容包括:概述,危险、有害 因素辨识与分析,评价单元划分和评价方法选择,符合性 评价和危险危害程度的评价,安全对策措施建议,安全验 收评价结论等内容。

安全验收评价主要从以下方面进行评价:风电场工程前期(安全预评价、可行性研究报告、可行性研究设计中劳动安全与工业卫生专篇等)对安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况;风电场工程的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度;风电场工程的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况;风电场工程的安全管理制度和事故应急预案的建立和实际开展和演练有效性。 2.1 概述 2.1.1 评价目的 结合风电场工程的特点,阐述编制安全验收评价报告的目的。 2.1.2 评价依据 详细列举评价依据的国家法律、国家行政法规、地方法规、政府部门规章、政府部门规范性文件、国家标准、

风电场安全检查表

表1电力设施之间的距离 序号名称设计要求值检查依据实际距离结果 1 110kV升压站与风机(最 近)20m 《安全设施设 计专篇》 4.5.1 2 风机与箱式变电站10m 3 电力电 缆之间10kV及以上0.25m (平行) 10kV及以下0.1m (平行) 表2升压站内建、构筑物之间的距离 序号名称设计要求值检查依据实际距离结果 1 综合楼SVG室15m 《安全设施设 计专篇》 4.5.1 2 主变压器25m 3 事故油池25m 4 SVG室主变压器10m 5 事故油池5m 表3预防事故设施设置情况检查表 类别检查项目《安全设施设计专 篇》 具体设计 检查情况结果 检测、报警设施1.风电机组设计自动化控制系 统,该系统可以监测风力发电系统 主要数据并设计主要报警信号,监 测的数据及报警信号包括:风力发 电机的温度、有功与无功功率、电 流、电压、频率、转速、功率因 数,风轮转速,变浆距角度、齿轮 箱的油位与油温,制动系统液压装 置的油位与油温,制动刹车片温 度,风速,风向,气温,气压,机 舱温度,塔内控制箱温度,机组振 动超温和制动刹车片磨损报警,机 舱和塔架振动最大幅值,偏航次数 及位置、电缆的过缠绕、控制电源 情况。 2.配备专业的气象数据采集、 分析、检测设备。 3.火灾自动报警设施。 根据设计内容在各设备、系 统及装置的相应部位设置数 据测量装置,通过A/D转 换,输送给微机,微机进行 分析比较后,再按设定的 程序发岀各种执行指令。 例如发电机装设定子绕组测 温和转子测速装置;齿轮箱 装设油位指示器和油温传感 器等。 配备专业的自动气象站,并 配置气象分析仪、气象数据 仪等。 35kV无人值守配电室设火灾 自动报警装置,选用感烟、 线型感烟或吸气式感烟火灾 探测器,电缆层、电缆竖井 采用线型感温、感烟或吸气

启动会汇报材料

哈密淖毛湖220kV光伏汇集站增容扩建工程 并网启委会电气安装及调试工程 汇报材料 四川省升辉建筑安装工程有限公司 哈密淖毛湖220kV光伏汇集站增容扩建工程项目部 2014年01月20日

哈密石城子220kV光伏汇集站增容扩建工程 首次并网启委会电气安装及调试工程汇报材料 尊敬的各位领导、专家: 大家好! 首先,我代表四川省升辉建筑安装工程有限公司全体员工,对各位领导、专家参加首次并网启委会表示热烈欢迎!恭祝各位领导、专家在我汇集站检查工作期间身体健康,工作愉快! 为便于各位更好地开展检查工作,下面就我汇集站的工程概况、主要施工节点及质量检查情况汇报如下 : 一、工程概述 1.1、工程规模 1.1.1本期工程为淖毛湖220kV变电站扩建工程,建设地点为新建哈密市淖毛湖220kV变电站内。 1.1.2建设规模 主变压器:主变终期规划容量为1×180+1×240MVA(不堵死第三台主变扩建端),本期扩建#2主变,主变容量为1×240MVA。采用三相三绕组有载调压降压型变压器。 各电压等级侧接线方式:220kV侧采用双母线接线,110kV侧采用双母线接线方式,35kV侧采用单母线分段接线方式。 进出线回路数:本期无新增220kV出线增加2#主变进线间隔1回,新增110kV出线1回2#主变进线间隔1回,新增35kV出线5回。 各电压等级中性点接地方式:220kV、110kV中性点经隔离开关放电间隙直接接地,35kV中性点按经接地电阻接地方式设计。 主控制室:原主控制室有充足的预留屏为,能满足本期扩建工程的屏柜就位要求。

1.2、工程涉及的主要单位 二、变电站主要设备技术参数 1电气一、二次设备概况: 1.1 一次设备 1.1.1主变系统: 主变压器采哈尔滨变压器有限责任公司厂生产的主变压器:共1台,为运行编号:2#主变。型号:SFSZ11-240000/220额定容量:240000/240000/160000 kVA、额定电压(220±8×1.25%)/121/38.5 kV、额定电流 629.8/1145.3/2399.4A、冷却方式:ONAN/ONAF;接线方式:YNyn0d11. 1.1.2 220kV设备参数: 1).220kV 软母线:设备连线6组,引下线8组;生产厂家为:河北华伦线缆有限公司主母线型号:2×(LGJ—500/45)、引下线型号为:LGJ—400/35; 2).220kV 柱式SF6断路器:共1组(#2主变间隔2202断路器),型号:LW58-252(W)/T4000-50; 生产厂家为:江苏省如高高压电器有限公司 3).220kV隔离开关:共3组(220kV出线侧隔离开关型号: GW7B-252DD(W)/4000-50kA,平行布臵,双接地)1组,220kVII母隔离开关刀闸型号:(GW7B-252(W)/4000-50kA,分相布臵,不接地)1组,型号:220kVI母

集电线路--竣工验收报告

竣工验收报告 工程名称中广核贵州龙里苦蒿坪风电场项目场内集电线路 工程 工程地点贵州省龙里县 建设单位中广核贵州龙里风力发电有限公司建筑面积/ 设计单位中南勘测设计研究院有限公司结构/层数/ 监理单位贵州电力设计研究院合同工期190天 施工单位中国铁建电气化局集团有限公司实际工期215天 开工日期2014年05月25日竣工日期2014年12月30日验收日期2014年12月25日合同造价8252280元 工程主要内容 35kV架空线路设备的采购、运输、施工、安装及调试;全线设备防雷接地(线路部分);35kV架空线路铁塔基础施工、土石方挖填;架空线终端杆塔的隔离开关、避雷器、横担绝缘子的安装,引下线的连接、调试;35kV箱变卸货、保管、场内运输、安装、调试和交接试验工程;电缆的敷设、安装及调试和交接试验工程;全线高、低压电缆卸货、验货、保管、场内运输、敷设、安装及试验工程;全线光缆的采购、敷设、熔接、安装及调试工程;电缆防火工程;光缆敷设;1kV电缆附件的采购、制作与安装;配合厂家进行35kV电缆附件的制作与安装;箱变至风机塔筒间控制电缆的采购、电缆及光缆敷设、风机及箱变之间电缆埋管(风机基础内、箱变基础内埋管除外)、填挖土方;35kV/1kV动力电缆到场后的检测。 验收意见 工程质量评定意见 建设单位:(章) 负责人: 年月日监理单位:(章) 负责人: 年月日 施工单位:(章) 负责人: 年月日

工程竣工验收签证 工程名称中广核贵州龙里苦蒿坪风电场项目场内集电线路 工程 合同造价8252280元 工程地点贵州省龙里县竣工日期2014年12月30日工作性质新建质量总评合格 工程结构线路工程、箱变安装与调试填表日期2014年12月30日施工内容: 35kV架空线路设备的采购、运输、施工、安装及调试;全线设备防雷接地(线路部分);35kV架空线路铁塔基础施工、土石方挖填;架空线终端杆塔的隔离开关、避雷器、横担绝缘子的安装,引下线的连接、调试;35kV箱变卸货、保管、场内运输、安装、调试和交接试验工程;电缆的敷设、安装及调试和交接试验工程;全线高、低压电缆卸货、验货、保管、场内运输、敷设、安装及试验工程;全线光缆的采购、敷设、熔接、安装及调试工程;电缆防火工程;光缆敷设;1kV电缆附件的采购、制作与安装;配合厂家进行35kV电缆附件的制作与安装;箱变至风机塔筒间控制电缆的采购、电缆及光缆敷设、风机及箱变之间电缆埋管(风机基础内、箱变基础内埋管除外)、填挖土方;35kV/1kV动力电缆到场后的检测。 本工程已于2014年12月28日全线并网运行。 验收意见:工程符合设计及规范要求,验收合格。 施工单位(章)主管人:验收人: 监理单位(章)主管人:验收人: 建设单位(章)主管人:验收人:

风电工程专用标准清单

2.风电工程专用标准 2.1 风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准 FD001—2007 2.2 风电场工程等级划分及安全标准(试行) FD002—2007 2.3 风电机组地基基础设计规定(试行) FD003—2007 2.4 风电场工程概算定额 FD004—2007 2.5 风力发电厂设计技术规范 DL/T 5383—2007 2.6 风力发电工程施工组织设计规范 DL/T 5384—2007 2.7 风力发电场项目建设工程验收规程 DL /T 5191—2004 2.8 风力发电机组验收规范 GB/T 20319—2006 2.9风力发电场运行规程 DL/T 666-2012 2.10风力发电场安全规程 DL 796-2012 2.11风力发电场检修规程 DL/T 797-2012 2.12风力发电场项目可行性研究报告编制规程 DL/T 5067-1996 2.13风力发电机组设计要求GB/T18451.1 2.15风电场风能资源测量方法 GB/T 18709-2002 2.16风电场风能资源评估方法 GB/T 18710-2002 2.17风力发电机组装配和安装规范 GB/T 19568-2004 2.18风电场场址工程地质勘察技术规定发改能源[2003]1403号 2.19风电特许权项目前期工作管理办法发改能源[2003]1403号 2.20风电场工程前期工作管理暂行办法发改办能源[2005]899号 2.21风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法发改能源[2005]1511号 2.22风电工程安全设施竣工验收办法水电规办[2008]001号 2.23风力发电机组第1部分:通用技术条件 GB/T 19960.1-2005 2.24风力发电机组第2部分:通用试验方法 GB/T 19960.2-2005 2.25风力发电机组电能质量测量和评估方法 GB/T 20320-2014 2.26风力发电机组异步发电机第1部分:技术条件 GB/T 19071.1-2003 2.27风力发电机组异步发电机第2部分:试验方法 GB/T 19071.2-2003 2.28风力发电机组塔架 GB/T 19072-2010 2.29风力发电机组功率特性试验 GB/T 18451.2-2012 2.30风力发电机组电工术语 GB/T 2900.53-2001 2.31风力发电机组控制器技术条件 GB/T 19069-2003 2.32风力发电机组控制器试验方法 GB/T 19070-2003 2.33风力发电机组齿轮箱 GB/T 19073-2008 2.34风力发电机组风轮叶片 JB/T 10194-2000

运维单位汇报材料

汇报材料之六 阿瓦提并网光伏发电站二期工程 生产准备情况工作汇报 尊敬的启委会主任、副主任委员,各位领导: 为规范、有序实施阿瓦提二期20MWp并网光伏电站生产准备工作,确保生产准备的各项工作有计划、按步骤、积极稳妥地落实,保障阿瓦提二期20MWp并网光伏电站顺利投产发电。特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司负责阿瓦提二期20MWp并网光伏电站生产准备工作,依据电站生产准备工作要素,结合实际,特制定生产准备实施方案,下面我就有关情况汇报如下: 一、组织机构情况 阿瓦提二期20MWp光伏工程项目自开工建设以来,生产准备工作同步展开。2013年6月,根据《中国华电集团公司新建机组生产运营准备工作管理制度》,编制完成了《特变电工阿瓦提县新能源有限责任公司二期20MWp光伏发电项目生产准备大纲》。成立该项目生产准备工作领导小组和筹备工作组,明确目标、任务和职责,各项生产准备工作按计划有序推进。 二、人员准备及培训情况 2013年6月,负责生产准备的人员到位开始筹备工作。为保证生产准备工作顺利进行,针对光伏电站要求和特点调配人员开展生产准备的前期工作,制定了生产准备总体工作计划和分阶段实施计划。生产运行人员到位后,对公司各类规程、制度及安全生产知识进行了系统的培训,随着设备的陆续到位,生产准备人员现场跟踪,参与设备的安装、

调试并接受各设备厂家有关技术人员进行的现场技术培训;学习各系统、图纸、技术资料,掌握设备操作方法、异常处理。坚持理论培训与现场培训相结合,以现场培训为主;开展讲课与自学相结合。 2013年10月,公司还安排人员取得了调度员资格证、电气值班员证。还派人参加了阿克苏地区消防大队组织的安全、消防、急救培训,并取得了证书,极大的提高了现场工作人员的安全意识和知识水平。 通过学习、实习、培训,新到位运维人员基本掌握了光伏电站的各种设备原理和系统知识,掌握了电站运行维护、日常巡视、设备操作、事故应急处理等工作技能,积累了一定的工作经验,能够满足光伏电站的运维工作需要。 三、管理制度与生产技术准备情况 依据国家、行业、集团公司及新疆公司颁发的有关标准、规范、制度,结合光伏电站特性,编制了阿瓦提光伏电站运行规程、检修规程、生产技术类制度、安全类制度,目前能够满足光伏电站运行维护需要,并将在今后工作实践中不断补充和完善。 根据相关管理制度,生产准备组还编制完成了电气一、二次图册,建立了设备台账、工作票、操作票、各种报表和记录表格,使电站的各项生产和管理工作有章可循,为电站的安全、稳定运行提供了保障。四、设备物资准备情况 电站的生产生活设施、安全生产工器具、仪器仪表、劳动防护用品以及生产备品备件和生产消耗性材料准备齐全,满足电站正常生产运行维护的需要。 五、设备安装、试验、调试、试运行前的准备工作

风电场工程安全验收评价报告编制规定

编号:SM-ZD-98406 风电场工程安全验收评价 报告编制规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场工程安全验收评价报告编制 规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 范围 1.1 为了规范风电场工程安全验收评价报告的内容和深度,确保安全验收评价报告质量,根据国家和行业有关标准,特制定本规定。 1.2 本规定适用于各类新建、改建、扩建风电场工程安全验收评价报告的编制。 2 安全验收评价报告主要内容 安全验收评价报告主要内容包括:概述,危险、有害因素辨识与分析,评价单元划分和评价方法选择,符合性评价和危险危害程度的评价,安全对策措施建议,安全验收评价结论等内容。 安全验收评价主要从以下方面进行评价:风电场工程前期(安全预评价、可行性研究报告、可行性研究设计中劳动

安全与工业卫生专篇等)对安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况;风电场工程的安全对策措施的具体设计、安装施工情况有效保障程度;风电场工程的安全对策措施在试投产中的合理有效性和安全措施的实际运行情况;风电场工程的安全管理制度和事故应急预案的建立和实际开展和演练有效性。 2.1 概述 2.1.1 评价目的 结合风电场工程的特点,阐述编制安全验收评价报告的目的。 2.1.2 评价依据 详细列举评价依据的国家法律、国家行政法规、地方法规、政府部门规章、政府部门规范性文件、国家标准、安全生产行业技术标准、风力发电行业技术标准、行业管理规定、工程设计文件、安全预评价报告、相关的批复文件等。 2.1.3 建设工程概况 介绍工程地理位置、建设内容及规模、风能资源、工程总体布置、工程地质、主要建筑物、主要设备、装置、公用

风电场工程质量验收项目划分表(doc 40页)

风电场工程质量验收项目划分表(doc 40页)

施工质量检验及评定范围表工程名称:XXXX200MW风电场工程 工程编号 工程名称关 键 ︵ 重 要 ︶ 工 程 验收单位检验方式 标准编号 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 ︵ 分 段 ︶ 施 工 单 位 勘 测 单 位 设 计 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 见 证 点 ︵ W ︶ 停 工 待 检 点 ︵ H ︶ 旁 站 点 ︵ S︶ 01 风力发电机组安装工程√√√√DFFD—13(自行设计) 01 —81 750kw风力发电机组安装★√√√√DFFD—13(自行设计)01 风力发电机组基础工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 土方工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 定位及高程控制√√DL/T5210表3.0.18—2 01 定位及高程控制√√√DL/T5210表5.2.1 02 挖方√√DL/T5210表3.0.18—2 01 土方开挖√√√DL/T5210表5.3.1 03 填方√√DL/T5210表3.0.18—2 01 土方回填√√√DL/T5210表5.3.2 02 基础工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 垫层√√DL/T5210表3.0.18—2 01 垫层√√√DL/T5210表5.12.7 02 模板工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 模板安装√√√DL/T5210表5.10.1 02 模板拆除√√√DL/T5210表5.10.4 03 钢筋工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 钢筋加工√√√DL/T5210表5.10.5 02 钢筋安装√√√DL/T5210表5.10.6 04 混凝土工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 混凝土原材料及配合比√√√DL/T5210表5.10.7 02 混凝土施工√√√DL/T5210表5.10.8 03 混凝土结构外观及尺寸偏差√√√DL/T5210表10.3.7 02 箱式变压器工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 箱式变压器基础工程√√DL/T5210表3.0.18—3 01 定位及高程控制√√DL/T5210表3.0.18—2 01 定位及高程控制√√√DL/T5210表5.2.1 02 模板工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 模板安装√√√DL/T5210表5.10.1 02 模板拆除√√√DL/T5210表5.10.4 03 钢筋工程√√DL/T5210表3.0.18—2 01 钢筋加工√√√DL/T5210表5.10.5

风电场竣工验收报告(安装)

风电场 机电设备安装工程竣工验收报告 一、工程概况及施工合同执行情况风电场机电设备安装工程,主要由升压站安装工程和集电线路安装工程等部分组成。其中: 1. 风电机组配套的24 台箱式变电站,至2011 年7 月24 日全部安装完成。 2. 升压站电气安装工程主要有:1 台主变压器、4 个GIS 间隔、无功补偿装置、接地系统、35KV 盘柜和直流、主控系统等安装工程。该工程于2010 年12 月12 日开工,至2011 年7 月24 日全部安装完成。 3. 场内35KV 集电线路总长20km ,由三条35kV 电缆将24 组风机接入风电场35kV 配电装置。该工程至2011 年7 月25 日全部安装完成。 二、执行的技术标准 1. 升压站安装工程 ⑴《建筑工程质量验收统一标准》; ⑵《建筑电气工程施工质量验收规范》; ⑶《电力建设施工及验收规程》建筑工程篇; ⑷《电力设备典型消防规范》;

⑸《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》⑹《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》⑺《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》⑻《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》; ⑼《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》⑽《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》; ⑾《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》;⑿《继电保护及安全自动装置检验条例》;⒀《电气装置安装工程质量检验及评定规程》;⒁设备技术性能说明书、电气施工设计图纸及资料、施工合同。 2. 集电线路工程 ⑴《建筑工程质量验收统一标准》;⑵《建筑地基基础工程施工质 量验收规范》;⑶《混凝土结构工程施工质量验收规程》;⑷ 《建筑地面工程施工质量验收规范》;⑸《建筑电气工程施工质量验收规范》;⑹《水泥混凝土路面施工及验收规范》;⑺《电力建设施工及验收规程》建筑工程篇;⑻《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ⑼《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》;⑽《电气装置安装工程质量检验及评定规程》;⑾《110-500KV 架空电力线路施工及验收规程》;⑿《110-500KV 架空电力线路施工质量及评定规程》;⒀《混凝土强度检验评比标准》;⒁《架空送电线路导线及避

风电项目表格

第一章总则 第一条为统一规蓝山紫良风电场50MW风电项目的表格形式,根据《电力建设工程监理规》(DL/T 5434-2009)、《建设监理规》(GB/T50319-2013)、《蓝山紫良风电场50MW风电项目基建工程档案管理细则(试行)》( Q/LSXNY-GC(007)-2017 )和风力发电企业科技文件归档与整理规(NB/T 31021-2012)结合工程建设实际情况,制订本规定。 1.编制与使用说明如下:《电力建设工程监理基本表式》共分四大类:A类表(总承包单位用表)30个表式、B类表(监理单位用表)10个表式、C类表设计单位用表)4个表式、D类表(各方通用表)2个表式。 注:现场资料在审核过程如需增加审核单位,可在监理、业主确认后进行添加。 2.说明:打印及书写要求 2.1统一使用标准A4幅面白色打印纸,大于A4幅面的图表或图纸,应折叠成A4幅面;小于A4幅面的,要居中用防虫性的不干胶粘贴在A4复印纸上,一纸上也可粘贴两及以上小幅面文件。 2.2文件必须使用激光打印机打印,不得使用喷墨或针式打印机。 2.3打印文档页边距:要求左边距(装订侧)25mm,右边距20 mm,上边距20mm,下边距20mm; 2.4文字规格:标题为宋体三号加粗,正文为宋体小四,表格文字可用宋体小四或五号,行间距为1.5倍行距,首行缩进2字符,英文、数字均采用宋体。 2.5必须用使用符合档案管理耐久性要求的材料书写,可用墨水、碳素墨水、蓝黑墨水、黑色签字笔、原子印油等,不能用纯蓝墨水、红墨水、铅笔、圆珠笔、蓝色签字笔、彩笔、荧光笔、普通印油、热敏传真纸或复写纸等材料书写。 2.6严禁涂改、刮改及修正液涂改。 2.7用于记录的专业施工与验收表格式文件,应符合现行电力行业标准的格式,没有填写容的空白格应划线或加盖“以下空白”章,以示闭环。 2.8各项文件的表式和数据要用合格的书写材料书写,容、结论填写和签字盖章手续要

风电风机吊装作业安全检查表

风机吊装作业安全检查表 工程名称:编号:GCGS-AQ-01-001

目领导(包括项目经理、总工、分管领导等)必须在场指挥; 21.高处 作业 结构吊装未设置防坠措施;人员 上下无爬梯、通道的 高处作业防坠措施、爬梯、通道符合要求□Y □N □NA 22.作业 平台 未经验收合格;移动作业平台高 度超过5m;作业平台与施工脚手 架连接;平台未满铺木板、护栏、 登高梯等防护设施不符合规定 的;超载 验收合格签字;移动式平台的面积≤10m2、高度≤5m,悬挑式钢平台的搁 支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,严禁与施工脚手架连接;平台显 著地标明最大荷载值。 □Y □N □NA 23.通讯通讯联络器材不齐备,联络方式 不畅通 通讯频段一致,保持通话畅通。□Y □N □NA 24.警戒起重吊装作业无安全警戒标志; 作业区域无有效隔离; 吊装作业要围封隔离,挂有安全警示标志□Y □N □NA 25.安全 距离 起重机布置与带电物体或边坡、 沟道没有保持安全距离,作业空 间有其它障碍物等,未保持安全 距离 起重机与输电线的最小距离 □Y □N □NA 26.恶劣 天气 在露天有六级及以上大风或大 雨、大雪、大雾等恶劣天气时进 行吊装作业 在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重 吊装作业。雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行 作业。 □Y □N □NA 27.起重机 状态 辅吊车站位、幅度、基础垫 板、支腿、吊索具、配重、 倍率、负荷率 起重机械站位不正确,支腿未伸出、配重不满足要求、基础未铺设垫板、 起重机械选型不满足安全要求等严禁进行吊装作业 □Y □N □NA

风电场工程安全设施竣工验收检查要点

河北省风电场工程安全设施竣工验收 现场检查要点指南 (三稿) 第一条(编制目的)为了规范河北省风电场工程安全设施竣工验收现场检查工作,规范现场安全监督检查行为,保障安全生产法律、法规、规章、标准的实施,特制定本指南。 第二条(现场检查重点)风电场工程安全设施竣工验收现场检查工作的重点是,可造成人身伤害的危害因素;可造成对正常生产运行有重大影响的关键设备毁损的危险有害因素;法律法规规章标准明确规定的安全设备设施。 第三条(现场检查方法)在进行风电场建设项目安全设施现场验收检查时,主要采用以下方法: 1. 询问单位主要负责人、安全管理人员和从业人员安全知识掌握等情况; 2. 查阅有关安全的文件、资料; 3. 查看安全设施、设备的外观、运行情况; 4. 抽查测试安全设施功能; 5. 检查从业人员安全器材、用具的操作情况。 第四条(现场检查主要内容)风电场工程安全设施竣工验收现场检查的主要内容包括:

1. 安全生产条件、安全设施的设置及使用情况; 2. 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全管理制度建立及落实情况; 3. 从业人员接受安全教育培训的证明材料,特种作业人员操作资格证书; 4. 生产安全事故的预防措施及应急预案; 5. 安全验收评价报告提出问题的落实情况; 6. 安全资金的投入情况; 7. 其它需要验收检查的内容。 第五条(建设单位文件资料)风电场工程安全设施竣工验收时,建设单位应准备以下文件、资料备查:1.风电场事故应急预案(含应急预案演练、备案记录); 2.安全技术与安全管理措施资料; 3.安全专项投资及其使用情况说明; 4.安全检验、检测和测定的数据资料原件; 5.特种设备使用、特种作业、从业许可证明、新技术鉴定证明; 6.施工期间生产安全事故及其他重大工程质量事故的有关资料; 7.安全预评价报告(备案稿)及审查意见,附安全预评价报告的批复或备案通知书; 8.可行性研究报告及审查意见; 9.重大设计变更审查意见; 11. 参建单位验收自检报告和建设运行自检报告;

启委会汇报材料

云南滇东电厂新建工程4×600MW机组 #1机组总启动前监理工作汇报 尊敬的启委会领导、专家好! 首先我代表山东诚信监理公司滇东电厂项目监理部对各位的到来表示热烈的欢迎和衷心的感谢! #1机组总启动前的监理工作情况汇报如下: 一、工程形象进度 云南滇东电厂一期建设工程在上级领导的关心支持下,经过近二十三个月的紧张建设(从2004年3月1日至2006年1月23日),整个电厂土建工程已完成90%,#1锅炉安装已基本完成,#2锅炉安装已完成70%,#3锅炉安装已完成30%,#1汽轮机和发电机安装已基本完成。 主要项目的节点完工时间:电厂场平工程2004年8月31日结束;进厂公路2004年9月30日通车;福溪大桥、货场公路2004年10月1日通车;#1烟囱2004年12月18日到顶;#1炉汽包2005年3月30日吊装就位;#1冷却水塔2005年5月2日到顶;#1汽轮发电机定子2005年7月7日吊装就位;#2炉汽包2005年7月9日吊装就位;#1机主变压器2005年7月16日就位;全厂倒送厂用电2005年8月29日完成;化水制出合格水2005年9月11日完成;#1汽机三缸扣缸2005年9月13日完成;#1锅炉整体水压试验2005年9月26日完成;#1锅炉酸洗2005年12月8日完成;#3炉汽包2005年12月14日吊装就位;#1炉前系统碱洗2005年12月23日完成;#1 机组2006年1月4日锅炉点火一次成功,1月10日蒸汽吹管完成。 二、监理工作开展情况 1、责任分工项目监理部实行总监理工程师负责制和专业监理工程师分工负责制,专业结构合理。人员配备满足工程需要,有总监理工程师2人、专业监理工程师53人。总监理工程师、专业监理工程师和监理员分工清楚,职责明确,监理工作到位。 2、工程质量控制由项目总监主持编写了《云南滇东电厂4×600MW 新建工程监理规划》,作为项目监理部开展工作的指导性文件。在监理规划书和公司质量管理体系的指导下,结合滇东电厂工程建设的情况,各专业有针对性地编制了《土建工程监理实施细则》、《锅炉监理实施细则》、《汽机监理实施细则》、《电气监理实施细则》、《热控监理实施细则》、《安全监理实施细

风电工程项目总划分表

新能发展巴里坤三塘湖一期风电工程 项目总划分表 新疆新能发展有限责任公司工程建设项目部 黑龙江电力建设监理有限责任公司新能发展巴里坤三塘湖一期风电监理项目部 2012年04月 编制说明 为加强新能发展巴里坤三塘湖一期风电工程项目建设工程管理工作,规范本风电场项目建设工程验收程序,确保本风电场项目建设工程质量,根据风力发电场项目建设工程验收规程(DL/T5191-2004),结合本风电场的实际情况,编制本风电场总目划分

表,各参建单位要对照总项目划分表,进行本工程的项目划分,并报建设单位及监理部进行审批,经审批同意后,要认真执行。 工程验收依据 风力发电机组安装调试工程应按下列主要标准、技术资料及其他有关规定进行检查; 1 GB50168 2 GB50204 3 GB50303 4 DL/T5007 5 DL/T666 7 风电机组技术说明书、使用手册和安装手册。 8 风力风电机组塔架及其基础设计图纸与有关技术要求。 综合楼电气一、二次及设备安装调试工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定检查; 1 GB50150 2 GB50168 3 GB50169 4 GB50171 5 GB50254 6 GB50303

7 GBJ147 8 GBJ148 9 GBJ149 10 设备技术性能说明书。 11 设备订货合同及技术条件。 12 电气施工设计图纸及资料。 综合楼建筑工程验收应按下列标准、技术资料DL/T5191-2004 及有关规定检查检查; 1 GB50204 2 GB50300 3 GB50303 4 DL/T5007 5 设计图纸及技术要求。 6 施工合同及有关技术说明。 场内电力线路工程验收应按下列标准、技术资料及有关规定检查; 1 GB50168 2 GB50173 3 GBJ233

风电场工程竣工报告

XXX风电场工程 竣工报告 编写单位:XXX有限公司 编写日期:XXX年XXX月

批准:审核:编写:

前言 (X) 简要叙述工程前期工作情况和工程要点。 第一章工程概况 (X) 1. 建设依据:行政主管部门有关批复、核准、备案文件。注明文件文号、名称和时间等。 2. 地理位置:概括描述相对位置并注明经纬度。 3. 自然条件:地形、地质、水文和气象等主要特征。 4. 批复、核准或备案的建设规模、标准、能力和总投资。 5. 项目法人,主要设计、施工(含设备制造、安装)、监理、质量监督等单位名称。 6. 开、竣工日期。 第二章土地征收及补偿 (X) 1.土地征收主要工作过程,主要批复(选址意见通知书及其附图、

建设用地规划许可证、国有土地使用证书)。 2.应缴纳和实际缴纳的规费一览表。 3.拆迁工作过程和结果。包括防护距离内的拆迁数量、拆迁费用、缴纳情况,拆迁过程主要事件和解决办法,拆迁结果。 第三章招投标及合同管理 (X) 概述招标、投标情况,招投标存在的问题和处理意见,合同的签订及执行情况。 1.招投标实施范围和执行情况 序号招标项目名称招标内容招标代理机构(资质)评标前三名单位中标单位中标价格执行情况中,针对已完成的招标内容,逐一阐述以下内容: 招标书中对投标单位的资质要求、提出的主要技术性能要求、评标标准、投标保证金、履约担保3 投标单位3 评标委员会人员组成(姓名、工作单位、职称、主要负责内容) 中标单位商务报价、中标理由3 招投标过程中出现的问题和解决办法 采购的进口设备和材料的情况,包括采购内容、进口原因、进口过程、价格等。 2.工程合同签订及执行情况序号 合同名称签订时间合同主要内容合同金额执行情况主要包括合同纠纷 及其处理方法。 3.设计变更或者施工变更工作程序和管理制度