文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋搭接长度及验收规范..

钢筋搭接长度及验收规范..

钢筋搭接长度及验收规范..
钢筋搭接长度及验收规范..

钢筋搭接长度规范

钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高连接效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T 形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间的空气介质中出现强烈持久的放电现象叫电弧),使焊条和电弧燃烧范围内的焊件金属熔化,熔化的金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋的接长、钢筋骨架的焊接、钢筋与钢板的焊接、装配式结构接头的焊接及其他各种钢结构的焊接等。钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。

纵向的受拉钢筋最小搭接长度:

C15 C20~C25 C20 C35 ≥\~C40

光园钢筋HPB(I)

级45d 35d 30d 25d

带肋钢筋HRB(II)

级55d 45d 35d 30d

RRB400(III)级HRB400(III)

级 55d 40d 35d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2 取用;

当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35 取用;

当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm 时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用;

对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25 取用;

在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7 取用;

当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8 取用;

注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15 取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05 取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于

300mm。

注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7 取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;

d2 搭接长度应用举例:【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28 环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

1 解: 最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。钢筋每个接头可按增加2150mm 长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18 带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。解: 最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。钢筋每个接头可按增加800mm 长度备料。【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3 级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22 带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。解: 最小搭接长度=40d×1.2×0.8×1.05=40.32d=

887.04mm。钢筋每个接头可按增加900mm 长度备料。

也说说熔焊中的电弧焊连接。钢筋电弧焊可分为搭接焊、帮条焊、坡口焊、熔槽帮条焊和窄间隙焊五种接头形式。1.搭接焊接头搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm 的HPB235、HRB335、HRB400

钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。2.帮条焊接头帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm 的HPB235、HRB335、HRB400 钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。帮条宜采用与主筋同级别或同直径的钢筋制作;如帮条级别与主筋相同时,帮条直径可以比主筋直径小一个规格;如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋级别可比主筋低一个级别。钢筋搭接焊接头或帮条焊接头的焊缝厚度h 应不小于0.3 倍主筋直径;焊缝宽度b 不应小于0.7 倍主筋直径。对于直径大于等于10mm 的热轧钢筋,其接头采用搭接,帮条电弧焊时,应符合下列要求: 1)焊接接头当设计有要求时应采用双面焊缝,无特殊要求时一般可采用单面焊缝。对于Ⅰ级钢筋的搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于8d;对于Ⅱ、Ⅲ级钢筋,其搭接焊或帮条焊的焊缝总长度应不小于10d,帮条焊时接头两边的焊缝长度应相等。2)帮条的总截面面积应符合下列要求:当主筋为Ⅰ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的1.2

倍;当主筋为Ⅱ、Ⅲ级钢筋时,不应小于主筋截面面积的 1.5 倍。为了便于施焊和使帮条与主筋的中心线在同一平面上。帮条宜采用与主筋同钢号,同直径的钢筋制成,如帮条与主筋级别不同时,应按设计强度进行换算。帮条的长度应满足相应的焊缝要求

钢筋工程

5.1 材料要求

5.1.1钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽取试样作机械性能检验,合格后方可使用。

5.1.2钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标识;钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。

5.2钢筋加工

5.2.1钢筋加工制作在现场进行,配置钢筋弯曲机、钢筋切断机和卷扬机用于钢筋加工。

5.2.2技术人员负责编制钢筋配料单,操作人员严格按钢筋配料单进行钢筋加工,确保尺寸正确。

5.2.3对特殊复杂部位钢筋,加工前应放大样,经复核无误后再进行加工制作,做到尺寸依图纸,操作按规范。

5.2.4严格按操作规程及质量标准执行,成型后的钢筋要挂牌分类堆放,存于钢筋棚内,并做好防锈。

5.2.5焊工须有上岗操作证,钢筋焊接施工前,应先进行钢筋试验焊接,合格后方可进行施工焊接。钢筋焊接接头按规范要求做抽样试验。

5.2.6箍筋弯钩应满足135°,平直部分长度不小于箍筋直径的10倍。

5.2.7一级盘圆钢筋加工前先进行调直,冷拉率控制在4%以内。5.3钢筋安装

5.3.1基础钢筋安装

5.3.1.1基础钢筋四周两根钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点每隔一根呈梅花绑牢,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。

5.3.1.2现浇柱、墙与基础连接用的插筋下端,用90°弯钩与基础钢筋进行绑扎,插筋位置应用钢筋架成井字形固定牢固,以免造成柱子钢筋位移。

5.3.1.3基础配有双层钢筋网时,应在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚(螺纹φ14@1000,双向),以保证上下层钢筋间距和位置的正确。

5.3.1.4承台、承台连梁及防水底板钢筋均采用闪光对焊连接,接头百分率控制在50%内。

5.3.2剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)钢筋的安装

5.3.2.1平面位置和垂直度均在绑扎前进行校正。

5.3.2.2剪力墙及柱(剪力墙边缘构件)钢筋接头位置按设计规定错开,剪力墙钢筋连接采用绑扎搭接,柱(剪力墙边缘构件)纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊连接,根据规范及图集要求二者钢筋接头百分率均按不大于50%控制。

5.3.2.3箍筋加密区按规定布置,梁、柱节点内的加密箍筋事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互之间成八字形。柱

(剪力墙边缘构件)箍筋端头完成135°,平直长度不小于10d。

5.3.2.4柱钢筋控制保护层采用塑料定位卡卡在柱主筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层的厚度。

5.3.3梁钢筋的安装

5.3.3.1流程:主筋穿好箍筋,按划好的间距逐个分开→固定主筋→穿次梁钢筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。

5.3.3.2主梁与次梁上部纵向钢筋相遇处,主、次梁钢筋次梁钢筋置于主梁钢筋之上。

5.3.3.3纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间垫以直径为25mm的短钢筋,短筋的设置间距≤1000mm。

5.3.3.4悬臂梁端部边梁的上部钢筋,布在悬臂梁筋的上部。

5.3.3.5梁箍筋的接头(弯钩重迭处),应交错布置在两根架力钢筋上。

5.3.3.6四角主筋用骑马式绑扣,使主筋与梁箍圆弧部分相吻合。5.3.3.7距墙或柱边50mm为第一道箍筋位置。

5.3.3.8梁钢筋接头采用闪光对焊连接,接头百分率控制在不超过50%的范围内。

5.3.3.9钢筋接头位置:上皮筋接头留在跨中1/3范围内,下皮钢筋接头留在支座内,且满足锚固长度要求。

5.3.4板钢筋的安装

5.3.4.1绑扎前应修整模板,将模板上垃圾杂物清扫干净,根据设计

间距用粉笔在模板上分好主筋、分布筋的安装位置。

5.3.4.2按划好的间距先排放受力主筋、后放分布筋,预埋件、电线管、预留孔洞等同时配合安装并固定。

5.3.4.3板下部钢筋不留接头,钢筋端部按设计要求锚固长度直接埋入支座。

5.3.4.4双向板的底部钢筋,短跨钢筋在下排,长跨钢筋在上排。5.3.4.5板上洞口尺寸≤300mm,一般将钢筋从洞边绕过,当>300mm 时按设计要求设加强筋。

5.3.4.6双层网筋之间为保证上层筋的有效高度,采用设置几字形支撑筋,一般纵横向间距为φ10@600mm,撑脚长度不小于200mm。

5.3.4.7板筋四周两行钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点可间隔交错扎牢;但必须保证钢筋位置正确,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。

5.3.4.8板、次梁与主梁交叉处,板钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下。

5.3.4.9梁板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下。

5.3.5楼梯钢筋绑扎

5.3.5.1在楼梯支好的模板上,弹上主筋和分布筋的位置线。按设计图纸中主筋和分布筋的排列,先绑扎主筋,后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。有楼梯梁,先绑扎梁,后绑扎板钢筋,板筋要锚固到梁内。

5.4钢筋工程的质量控制

5.4.1质量管理点的设置:包括钢筋品种和质量;钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距;钢筋的锚固长度、搭接长度、接头位置、弯钩朝向;焊接质量;预留洞孔及预埋件规格、数量、尺寸、位置;钢筋位移;钢筋保护层厚度及绑扎质量。

5.4.2预控措施:应检查出厂质量证明书及试验报告,必须保证材料指标的稳定;加强对施工人员的技术培训,使其熟悉施工规范要求和基本常识;认真执行工艺标准,严格按技术交底要求施工;严格按照图纸和配料单下料和施工,弯钩朝向应正确;施工前应预先弹线,检查基层的上道工序质量,加强工序的自检和交接检查;对使用工具经常检测和调整,并检查焊接操作人员有无上岗证;对倾斜过大的钢筋端头要切除,焊后夹具不宜过早放松,根据钢筋直径选择合适的焊接电流和通电时间;每批钢筋焊完后,按规定取样进行力学试验和检查焊接外观质量。

5.4.3成品保护措施:设专人看护,严禁踩踏和污染成品,浇筑混凝土时设专人看护和修整钢筋,焊接前配看火人员和灭火设备。

16g101平法图集_钢筋的连接方式搭接长度与相关规定[第二节]

16G101平法图集-钢筋的连接方式、搭接长度及相关规定(第 二节) 16G101平法图集-钢筋的连接方式、搭接长度及规定(第二节)原创作者:头条号/西北工程人一、钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:1、按直径大小分钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。2、按力学性能分Ⅰ级钢筋(235/420级);Ⅱ级钢筋(335/455级);Ⅲ级钢筋(400/540)和Ⅳ级钢筋(500/630)3、按生产工艺分热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。4、按在结构中的作用分受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等。配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:1.受力筋—承受拉、压应力的钢筋。2.箍筋—承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。 3.架立筋—用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。 4.分布筋—用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。 5.其它—因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、预应力筋,环等。二、钢筋的连接方式钢筋的三种连接方式

及要求施工现场钢筋的4种焊接方式绑扎搭接、机械搭接和焊接三种各自的特点常用焊接方法包括电阻点焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊,使用者应注意:1.电阻点焊:用于钢筋焊接骨架和钢筋接网。焊接骨架较小钢筋直径不大于10mm时,大小钢筋直径之比不宜大于3倍;较小直径为12~16mm时,大小钢筋直径之比不宜大于2倍。焊接网较小钢筋直径不得小于较大直径的60%。2.闪光对焊:钢筋直径较小,钢筋牌号较低,在《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012表4.3.2规定的范围内,可采用“连续闪光焊”;当钢筋直径超过该规程4.3.2规定,端面较平整时,宜采用“预热闪光焊”;当钢筋直径超过规程4.3.2规定且端面不平整时,应采用“闪光-预热闪光焊”连续闪光对焊所能焊接的钢筋直径上限应根据焊接容量,钢筋牌号等具体情况而定,并应符合该规定表4.3.2的要求。闪光对焊时钢筋径差不得超过4mm。3.电渣压力焊:仅应用于柱、墙等构件中竖向或斜向(倾斜度不大于10°)钢筋。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。4.气压焊:可用于钢筋在垂直位置,水平位置或倾斜位置的对接焊接。不同直径钢筋焊接时径差不得超过7mm。5.电弧焊:包括帮条焊、搭接焊、坡口焊、窄间隙焊和熔槽帮条焊。帮条焊、熔槽帮条焊使用时应注意钢筋间隙的要求。窄间隙焊用于直径大于等于16mm钢筋的现场水平连接。熔槽帮条焊用于直径大于等于20mm钢筋的现场安

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取 1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求 操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。 钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 (7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。(9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定:①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。(10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢 筋的长度可减至0.9B,交错布置。 (11)基础浇筑完毕后,把基础上预留墙柱插筋扶正理顺,保证插筋位置准确。 (12)承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的铺固长度。 10.7质量标准 10.7.1主控项目 基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。检验方法:观察、钢尺检查。 10.7.2一般项目 基础钢筋绑扎的允许偏差应符合表10.7.2规定。 检查数量:在同一检验批内,独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,筏板基础可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 构件绑扎的允许偏差和检验方法表10.7.2 项目允许偏差(mm)检验方法绑扎钢筋网长、宽±10 钢尺检查

钢筋锚固及搭接长度规范要求!

钢筋锚固及搭接长度规范要求! 钢筋锚固及搭接长度规范要求! 根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0.

施工规范钢筋搭接长度接头区规定

工作行为规范系列 施工规范钢筋搭接长度接 头区规定 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-45927施工规范钢筋搭接长度接头区规定Provisions for the construction code of steel bar overlap length joint area 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 施工规范中钢筋搭接长度及接头区的规定 1、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度 普通混凝土中直径大于22mm的钢筋不宜采用绑扎接头。 受拉钢筋的搭接长度要求 项次/钢筋类型/混凝土强度等级 C20C25≥C30 1Ⅰ35d30d25d 2Ⅱ45d40d35d 注:1、当螺纹钢筋直径d≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中值减少5d采用;在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm;受压钢筋的搭接长度不应小于200mm;当混凝土强度等级低于C20时,对Ⅰ、Ⅱ级钢筋最小

搭接长度应按表中C20的相应数值增加10d;两根直径不同的钢筋搭接长度,以细钢筋的直径为准。 2、各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,受拉区不得超过25%,受压区不得超过50%。搭接接头区箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm,受压区间距不应大于10d,且不应大于200mm。 3、受力钢筋采用焊接接头的位置区段的规定; 当受力钢筋采用焊接接头时,接头宜设置在受力较小的部位,且在同一根钢筋全长上宜少设接头;承受均布荷载作用的屋面板、楼板、檩条等简支受弯构件,当在受拉区内配置的受力钢筋少于3根时,可在跨中两端各1/4跨度范围内设置一个焊接接头。设置在同一构件的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的区段内,同一根钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积占受钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:

钢筋搭接长度规范

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用得连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接与螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率与节约钢材。钢筋焊接分为压焊与熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊与气压焊;熔焊包括电弧焊与电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头得焊接应采用埋弧压力焊等。电弧焊系利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧(焊条与焊件间得空气介质中出现强烈持久得放电现象叫电弧),使焊条与电弧燃烧范围内得焊件金属熔化,熔化得金属凝固后,便形成焊缝或焊接接头。电弧焊应用范围广,如钢筋得接长、钢筋骨架得焊接、钢筋与钢板得焊接、装配式结构接头得焊接及其她各种钢结构得焊接等。钢筋得搭接长度一般就是指钢筋绑扎连接得搭接长度,也有就是不严格得指钢筋焊接得焊缝长度。这里摘录一些绑扎连接得规定供您参考。纵向得受拉钢筋最小搭接长度 注1:本表适用于纵向受拉钢筋得绑扎接头面积百分率不大于25%得情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1、2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1、35取用;当最小搭接长度两根直径不同得钢筋搭接长度,以较细钢筋得直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1、1取用;

对环氧树脂涂层得带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1、25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板与爬升模板等方式施工),其 最小搭接应按相应数值乘以系数1、1取用;对末端采用机械锚固措施得带肋钢筋, 其最小搭接可按相应数值乘以系数0、7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径得三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0、8取用; 注3:对有抗震设防要求得结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1、15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数 1、05取用,对四级抗震等级得结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋得最小搭接长度不应小于300mm。 注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0、7取用。在任何情况下,受压钢筋得最小搭接长度不应小于200mm。; d2 搭接长度应用举例: 【例d2、1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400 (III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。 解: 最小搭接长度=40d×1、2×1、1×1、25×1、15=75、9d=2126mm。钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。 【例d2、2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定 其搭接长度。 解:

钢筋的绑扎接头应符合下列规定

5.钢筋的绑扎接头应符合下列规定: (1)搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。 (2)受拉区域内,HPB235级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,HRB335、RB400级钢筋可不做弯钩。 (3)直径不大于12mm的受压HPB235级钢筋的末端,以及轴心受压构件中任意直径的受力钢筋的末端,可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。 (4)钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢。 (5)受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合下列的规定: 1)当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积占全部钢筋截面积的百分率不大于25%时其最小搭接长度应符合表5.1.9.5.(5).1)的规定。 表5.1.9.5.(5).1)纵向受拉钢筋的最小搭接长度 注:两根直径不同钢筋的搭接长度以较细钢筋的直径计算。 2)当纵向受拉钢筋搭接接头面积占全部钢筋截面积的百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按5.1.9.5.(5).1)中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按表5.1.9.5.(5).1)中的数值乘以系数1.35取用。 3)当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据上述a至b条确定后,按下列规定进行修正: a.当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数 1.1取用。 b.对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.25取用。 c. 当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用。 d. 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.7取用。 e. 当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且配有箍筋时,

钢筋绑扎规范要求文件

操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。(10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置。钢筋绑扎要求 5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l l (l l为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。 图5.4.6 钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率 注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时,接头面积百分率为50%。 同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1.对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%; 2.对柱类构件,不宜大于50%; 3.当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应 大于50%;对其他构件,可根据实际情况放宽。 纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B 的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 检验方法:观察,钢尺检查。 附录B 纵向受力钢筋的最小搭接长度 B.0.1 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表B.0.1的规定。 表B.0.1纵向受拉钢筋的最小搭接长度

注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。B.0.2 当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按本附录表B.0.1中的数值乘以系数1.35取用。 B.0.3 当符合下列条件时,纵向受拉钢筋的最小搭接长度应根据本附录B.0.1条至B.0.2条确定后,按下列规定进行修正: 1.当带肋钢筋的直径大于25mm时,其最小搭接长度应按相应数 值乘以系数1.1取用; 2.对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接长度应按相应数值乘 以系数1.25取用; 3.当在混凝土凝固过程中受力钢筋易受扰动时(如滑模施工),其 最小搭接长度应按相应数值乘以系数1.1取用; 4.对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接长度可按相 应数值乘以系数0.7取用; 5.当带肋钢筋的混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的3倍且 配有箍筋时,其最小搭接长度可按相应数值乘以系数0.8取 用; 6.对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋的最小搭接长度对 一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15采用;对三级 抗震等级应按相应数值乘以系数1.05采用。 在任何情况下,受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm。 B.0.4 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接长度应根据本附录 B.0.1条至B.0.3条的规定确定相应数值后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。

钢筋绑扎搭接连接规范

钢筋绑扎搭接连接规范 钢筋绑扎搭接连接的机理 (1)搭接传力的微观机理(2)搭接钢筋的劈裂及分离趋势 钢筋搭接传力的机理 (1)搭接传力模型(2)搭接传力的极限状态 钢筋搭接传力的机理 (1)接头横向裂缝和纵向裂缝(2)搭接破坏和龟裂鼓出

搭接区域的裂缝状态 9.4.1钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头或焊接 接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定。 受力钢筋的接头宜设在受力较小处。在同一根钢筋上宜少设接头。 9.4.2轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用 绑扎搭接接头。 当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接 接头。 9.4.3同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的 长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接 头中点位于该连接区段长度内的搭 接接头均属于同一连接区段。同一连 接区段内纵向钢筋搭接接头面积百 分率为该区段内有搭接接头的纵向 钢筋截面面积与全部纵向钢筋截面 面积的比值(图9.4.3)。 位于同一连接区段内的受 图9.4.3 同一连接区段内的纵向受拉钢筋绑扎搭接接头 注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为2根,当 4根钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50% 拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构 件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁 类、板类及墙类构件,不宜大于50%;对柱类构件,可根据实际情况放宽。 纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭 接接头面积百分率按下列公式计算: l l=ζl a(9.4.3) 式中l l——纵向受拉钢筋的搭接长度; l a——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定; ζ——纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数,按表9.4.3取用。 表9.4.3 纵向受拉钢筋的搭接长度修正系数 纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100 ζ 1.2 1.4 1.6 相关资讯:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)公式(9.3.1-1)、 (9.3.1-2)和(9.4.3)算得纵向的受拉钢筋最小搭接长度如表9.4.3-1

建筑钢筋搭接规范要求

建筑钢筋搭接规范要求 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。除个别情况(如不准出现明火)应尽量采用焊接连接,以保证质量、提高效率和节约钢材。钢筋焊接分为压焊和熔焊两种形式。压焊包括闪光对焊、电阻点焊和气压焊;熔焊包括电弧焊和电渣压力焊。此外,钢筋与预埋件T形接头的焊接应采用埋弧压力焊等。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用; 对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

钢筋搭接长度规范

钢筋搭接长度规范 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度: C15 C20~C25 C20 C35 ≥\~C40 光园钢筋HPB(I) 级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II) 级55d 45d 35d 30d RRB400(III)级HRB400(III) 级 55d 40d 35d 35d

注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况; 当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2 取用; 当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35 取用; 当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm 时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用; 对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25 取用; 在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1 取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7 取用; 当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8 取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15 取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05 取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求 1、操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。 (2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。对于单向板,板钢筋可以用梅花扎,但梁边两道板钢筋必须满扎;对于双向板,则必须满扎。梁筋与箍筋交叉点应该满扎;剪力墙也应该满扎。钢筋工施工手册中有。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图 10.6.21m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚 h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm18mm。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于70mm。

(9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直径d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 (10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥2500mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥2500mm

钢筋连接规范

5.4.5 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 相纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍d(d 为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm ,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头,均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 在受压区不宜大于50%; 2 接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%; 3 直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。 检验方法:观察,钢尺检查。 5.4.6 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。 钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3l1(l1为搭接长度),凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向

钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值(图5.4.6)。 同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于25%; 2 对柱类构件不宜大于50%; 3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合本规范附录B 的规定。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10% ,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。 检验方法:观察,钢尺检查。 图5.4.6 钢筋绑扎搭接接头连接区段及接头面积百分率 注:图中所示搭接接头同一连接区段内的搭接钢筋为两根,当各钢筋直径相同时, 接头面积百分率为50% 。 5.4.7 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内,应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1 箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍;

钢筋绑扎长度

D是代表钢筋的直径。。 一般来说钢筋搭接的计算前提条件很多,根据抗震等级,混凝土强度等级,钢筋直径都有关系,一般为: 混凝土强度等级 钢钢类型C15 C20--C25 C30--C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55d 45d 35d 30d HRB400(III)级-- 55d 45d 35d RRB400(III)级-- 55d 45d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算; 注2:当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用; 注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整; 你要的情况请参照上表或自己查找(国标03G101-1) 钢筋连接有四种常用的连接方法:绑轧连接、焊接连接、冷压连接和螺旋连接。 纵向的受拉钢筋最小搭接长度 钢筋类型混凝土强度等级 C15 C20~C25 C20 C35 ≥C40 光园钢筋HPB(I)级45d 35d 30d 25d 带肋钢筋HRB(II)级55 45 35 30 HRB400(III)级、RRB400(III)级--- 55d 40d 35d 注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;

11G101中钢筋的绑扎搭接长度的计算

1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥; 2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。 3)l长度Length的字头字母, a锚固Anchorage的字头字母, b基本Basic的字头字母, lab——基本锚固长度。 E地震Earthquake的字头字母。 labE——基本抗震锚固长度 4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。 其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的锚固长度数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。左下表说明上表数据是怎么来的,是上表的编制说明,不是上表的使用说明,他是告知性说明,不是执行性说明; 右下表是上表的使用说明,说明上表数据遇到某些情况还需要调整,它是上表的使用性说明。它表是上表的使用说明,告诉我们,在什么情况下,需要乘以什么样系数,这些系数与老规范也完全一致,没有变更,譬如: 5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1; 6)如果你碰到环氧树脂涂膜钢筋,再扩大25%; 7)如果你碰到施工时钢筋有可能被扰动,再乘以1.1。 2、锚固大量存在于梁、柱和板,新规范规定,HRB335MPa钢筋不再用于梁柱,梁柱应采用HRB400MPa钢筋和HRB500MPa钢筋,而HRB400MPa钢筋的强度设计值比HRB335MPa钢筋高出20%,因此大于25mm直径的钢筋的使用的概率较之以前就减少了许多,一般工程就极少出现,因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。环氧树脂涂膜钢筋也是绝大多数钢筋人终身不遇的钢筋,所以也将其请出图集。这是为了简单。 3、一级抗震,一般不会采用C20混凝土作为梁板混凝土的强度等级,所以这位前辈的例题是问题例题。我们从11G101-153页可以看到用于梁板的400级和500级钢筋,在对应的C20全是“-”。 4、综上所述,新图集对99.99%的钢筋锚固和连接都可以直接查表。与03G101系列图集相比,缺少的仅仅是工作中基本碰不到的28mm及其以上钢筋和环氧树脂涂膜钢筋。并且将 一、二级,三ji,四级和非抗震放在一个表格,节省了篇幅,方便了查阅和使用。 5、有人登高一呼:11G101图集的锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了,整个钢筋世界都被感知到“11G101锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了”,这仅仅是新信息时代的啼笑皆非,不是规范和图集关于钢筋锚固长度的事实。 6、不少人对11G101-1图集当中的la,laE,lab,labE分别用在何种情况下,有什么区别,

钢筋搭接长度规范要求

钢筋搭接长度规范要求 钢筋绑扎搭接的机理是钢筋的锚固,认为两段钢筋各自都锚固在砼里了就视同连续的一根样。然而,因为搭接段钢筋相互接触,接触面缺少足够的砼包裹,缺失一部分握裹力。科研人员考虑到这点,经过研究和实践,在规范应用时,引入了一个大于一的修正系数乘以锚固长度予以补偿,作为绑扎搭接的长度。所以,绑扎搭接长=锚固长度×修正系数。我们知道,11G101-1里的钢筋搭接是要我们去计算的,应该说还是有点小麻烦的,而新版的16G101-1则简单多了,直接给出表格,只要一一对应就可以了。而16G101也应该是平常施工中用的最多的。 抗震时的搭接长度除此之外,在其他的规范中,也有很多对钢筋搭接长度讲解的地方,今天小编也给大家先列举一部分。 内容肯定不能全部列举完,相关条文对比太多,各个专业都有相关的说明。公路水泥混凝土路面施工技术细则JT G/T F30-2014 > 7滑模摊铺机施工> 7.5 钢筋混凝土、连续配筋混凝土面层滑模摊铺机铺筑7.5.4 钢筋及钢筋骨架的质量控制应符合下列规定:1 面层钢筋及钢筋骨架焊接或绑扎的允许偏差应符合表7.5.4-1的规定。 2钢筋焊接搭接长度,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。3 同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500m m或 1 000m m。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。4 路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装位置允许偏差应符合表7.5.4-2的规定。 地下铁道工程施工及验收规范GB50299-1999(2003版) > 5 隧道明挖法施工> 5.5 钢筋加工及安装> (Ⅱ)钢筋绑扎 5.5.9 钢筋绑扎搭接长度应满足设计要求,绑扎点应符合下列规定:1 钢筋搭接时,中间和两端共绑扎三处,并必须单独绑扎后,再和交叉钢筋绑扎;2 主筋和分布筋,除变形缝处2~3列骨架全部绑扎外,其他可交叉绑扎;3 主筋之间或双向受力钢筋交叉点应全部绑扎;4单肢箍筋和双肢箍筋拐角处与主筋交叉点应全部绑扎,双肢箍筋平直部分与主筋交叉点可交叉绑扎; 5墙、柱立筋与底板水平主筋交叉点必须绑扎牢固,如悬臂较长时,交叉点必须焊牢,必要时应加支撑;6钢筋网片除外围两行钢筋交叉点全部绑扎外,中间部分交叉点可相隔交错绑扎牢固。构筑物抗震设计规范G B 50191-2012>18浓缩池> 18.3 抗震构造措施18.3.4 池壁环向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。其钢筋绑扎搭接长度应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下式计算:l l E= ζll aE[18.3.4] 式中:l lE——纵向受拉钢筋的搭接长度;l aE——纵向受拉钢筋的锚固长度,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》G B 50010的有关规定确定;ζl——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,应按表18.3.4采用。 注:中间值可采用线性插入法计算。公路桥涵施工技术规范J T G-T F50-2011>4钢筋> 4.3钢筋的连接 4.3.7 钢筋的绑扎接头应符合下列规定:1绑扎接头的末端距钢筋弯折处的距离,不应小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件的最大弯矩处。2 受拉钢筋绑扎接头的搭接长度,应符合表 4.3.7的规定;受压钢筋绑扎接头的搭接长度,应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7倍。

相关文档
相关文档 最新文档