文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿电动机断相保护与改进

煤矿电动机断相保护与改进

煤矿电动机断相保护与改进
煤矿电动机断相保护与改进

煤矿电动机断相保护与改进

【摘要】阐述了煤矿生产中电动机综合保护的原理,以及加强电动机断相保护的重要性,提出了煤矿三相电动机断相保护的改进方法,从而达到了电动机保护的真正目的。

【关键词】电动机;断相保护;改进

0.前言

煤矿井下使用的电动机,一般都有综合保护装置。电动机综合保护包括电动断相保护、过载保护(短路)及漏电保护。由于煤矿生产的特殊性,断相故障约占整个故障的80%,因此加强对三相电动机在生产过程中的断相保护尤为重要。

1.电动机综合保护原理

电动机综合保护是由传感器、检测电路(过载检测、断相检测、短路检测、漏电检测)、延时电路、执行电路四部分组成。

1.1传感器作用

是将通过电动机绕组的电流(过流)变化检测出来。转换成与其对应的变化电压(既I/U变换),并送给后面的电路。不同型号的综合保护,采用的传感器是不同的。

1.2检测电路作用

是对互感器输出的检测信号进行分析、比较,判断出故障类型(短路,过载,断相),送往后面电路。

(1)过载检测:不同的过载输出不同的控制电压,且输出电压与过载电流成正比。

(2)断相检测:取出断相检测信号,不同的综合保护,断相信号取出的形式不同。

(3)短路检测:检测出短路信号。短路是过载的极限形式,是对电动机(或电缆)破坏力最强的,应立即切断电源,所以该装置保护为一条专用通道,并将短路记忆下来,实现闭锁。要想再次开机,必须先断开电源开关,再合电源开关,才能解锁,否则电动机不能送电[4]。

(4)漏电检测:对电动机绕组绝缘进行检测,即漏电检测合上电源开关,电动机不漏电检测起动时,对电动机进行漏电检测。如果漏电电阻小于规定值,

高压三相异步电动机断相保护(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压三相异步电动机断相保护 (标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高压三相异步电动机断相保护(标准版) 高压三相异步电动机采用断相保护目前还不多见,从安全运行角度看,高压电动机虽然常装有差动保护、过负荷速断保护、低电压保护及单相接地保护、漏电保护等装置,但这些保护装置往往保护不了电动机断相远行。例如各矿目前主排水泵的高压电动机,假如对真空开关(真空断路器或真空接触器)的真空灭弧室调整不当,或者由于真空开关的合、分闸振动引起真空灭弧室动静触点松动,就很容易造成电动机缺相运行。如不及时发现,就可能导致电动机烧毁。因此装设高压电动机断相保护是很必要的。 一、保护原理 图中:TA1、TA2为电流互感器;KA1、KA2、KA3为电流继电器。 1、高压电动机M正常运行时(图1),三相电流基本平衡且相位互差120°,电流继电器KA1、KA2中流过正常运行电流,KA3中则

流过A+C电流(即ía+íc),三只电流继电器均吸合,其常开触点闭合,常闭触点断开(图2),时间继电器KT无电源,断相保护不会动作。图中:KA1、KA2、KA3为电流继电器;KA4为中间继电器;KT为时间继电器;DL为信号铃;SB为试验按钮。 2、当电动机发生两相或三相短路事故时,故障电流流过互感器TA1、TA2的二次线圈,此时由过流速断保护动作切除电路。电流继电器KA1~KA3的常开触点依旧处于闭合状态,其常闭触点仍不能复位闭合,所以断相保护也不会动作。 3、当电动机发生单相接地故障时,故障点有零序电流流过,接地保护动作,或发出信号或跳闸切断电路。此时电动机三相电流的平衡并未被破坏,因此断相保护仍不会动作。 4、当电动机发生断相故障时,三相电流平衡遭到严重破坏,并引起电流相位的改变,此时断相保护可靠动作,发出信号或使开关跳闸。现分两种情况该种故障进行分析和探讨。 (1)A相或C相(装有电流互感器的相)断相运行。此时电流互感器TA1或TA2中无电流流过,电流继电器KA1或KA2复位,其常闭

电动机常见故障分析与维修

直流电动机常见故障分析与维修 1.引言 电动机在人们的工农业生产中发挥着巨大的作用,给人们的生活带来了极大的便利。直流电动机虽然结构较复杂,使用与维护较麻烦,价格较贵,但是由于其具有调速性能好,起动转矩大等优点, 本文分析了电动机的结构、工作原理以及在工作中的常见故障,并给出了一些日常维护的方法。 2.直流电动机的原理、结构与拆装 2.1直流电动机的工作原理 当把直流电动机的电刷A、B接到直流电源上时,从图2.1可以看出,电刷A是正电位,B是负电位,在N极范围内的导体ab中的电流是从a流向b,在S极范围内的导体cd中的电流是从c流向d。前面已经说过,载流导体在磁场中要受到电磁力的作用,因此,ab和cd两导体都要受到电磁力Fde的作用。根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,ab边受力的方向是向左,而cd边则是向右。由于磁场是均匀的,导体中流过的又是相同的电流,所以,ab边和cd边所受电磁力的大小相等。这样,线圈上就受到了电磁力的作用而按逆时针方向转动了。当线圈转到磁极的中性面上时,线圈中的电流等于零,电磁力等于零,但是由于惯性的作用,线圈继续转动。线圈转过半州之后,虽然ab与cd的位置调换了,ab边转到S极范围内,cd边转到N极范围内,但是,由于换向片和电刷的作用,转到N极下的cd边中电流方向也变了,是从d流向c,在S极下的ab边中的电流则是从b流向a。因此,电磁力Fdc的方向仍然不变,线圈仍然受力按逆时针方向转动。可见,分别处在N、S极范围内的导体中的电流方向总是不变的,因此,线圈两个边的受力方向也不变,这样,线圈就可以按照受力方向不停的旋转了,通过齿轮或皮带等机构的传动,便可以带动其它工作机械。 图2.1 从以上的分析可以看到,要使线圈按照一定的方向旋转,关键问题是当导体从一个磁极范围内转到另一个异性磁极范围内时(也就是导体经过中性面后),导体中电流的方向也要同时改变。换向器和电刷就是完成这

电机断相保护器的应用

电机断相保护器的应用 摘要:供水泵电源高压侧采用跌落保险控制,经常出现断相现象,低压侧采用交流接触器控制,触点老化使电机缺相运行烧毁电机。故采用电机断相保护器控制减收电机故障率。介绍电机断相保护器的原理、参数、接线方式及故障处理等。 关键字:电机断相保护器、JD-5、功率 供水水泵电机经常烧毁,造成供水停顿,跟换水泵频繁。分析原因:供水水泵是由三相电机作为动力,三相电机电源由变压器高压侧由高压低落保险引入,当高压低落保险一相熔断后,水泵三相电机电源变成缺相运行,易引起水泵电机烧损。为保证水泵电机的安全及可靠运行,决定在电机回路中增设电机断相保护器。选用的电机断相保护器型号为JD-5。 电机断相保护器原理及参数 JD-5电机断相保护器,适用于交流50HZ,电压380V以下的供电电路中与交流接触器等开关电路组成电动机控制电路。当电动机的主电路出现断相、过载、堵转等非正常工作状态时,能及时断开开关电器触头,分断电动机三相电源。 JD-5电机断相保护器根据电动机功率特点划分,采取划段小、保护精度高、结构合理、功能完善、使用方便等特点设计而成。具有对称性故障(如过载、堵转)及非对称性(如断相)的保护功能。采用电流检测技术,采用继电器输出接口,保护采用穿心式。具有结构简单、动作可靠、使用方便、价格低廉的特点。 JD-5电机断相保护器的技术参数 水泵电机功率(P)为13KW,功率因数(COSΦ)为0.8,计算电流I I=P÷(UCOSΦ)=13÷(1.732×0.4×0.8)=24A 故选额定电流范围在20-80A,工作电压AC220V 安装及接线图 工作电压为AC220V的接线图(见下图)

电动机常见故障分析及处理(案列)

项目:排除电动机常见故障 学习目的 掌握排除电动机常见故障方法 工作准备 电动机一台,万用表、电桥、常用电动工具 操作步骤 电源接通后,电动机不转,熔丝烧断 运作中的电动机要严格按照国家相关质量标准进行检查以确保电动机的正常使用,运作的电动机与被拖动的设备位置要恰当,保证运行的稳定性,不能有晃动,保证通风性能良好。有些电动机因为各种原因需要经常的挪动,搬运等,对于这种电动机要加强日常的维护和检查,保证电动机运转的稳定性。 1、事故现象: 原因分析: 1)缺一相电源,或定子绕组一接反。 2)定子绕组相间短路。 3)定子绕组接地。 4)定子绕组接线错误。 5)熔丝截面过小。 6)电源线短路或接地。 故障判断: 1)首先可用万用表电阻档检查电源开关三相触头是否可靠闭合。 2)如开关正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用摇表测量电机定子绕组和电源线对地绝缘电阻,判断电源线或电机是否发生接地故障。 4)如电机定子和电源线绝缘均正常则检查电机电源熔丝(如有)所标熔断电流同电机功率是否相匹配。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕

组首尾端。 处理方法: 1)检修故障开关触头,消除缺相。 2)查出短路点,并修复。 3)消除接地。 4)查出误接,改正之。 5)换较粗的熔丝。 6)重换电源线。 2、事故现象:通电后电动机不转动,有嗡嗡声 原因分析: 1)定子、转子绕组断路或电源一相无电。 2)绕组引出线首末接错,或绕组内部接反。 3)电源回路接点松动,接触电阻大。 4)负载过大,或转子被卡住。 5)电源电压过低。 6)小型电动机装配太紧或轴承内油脂过硬。 7)轴承卡住。 故障判断: 1)首先可用万用表电压档检查三相电源是否电压过低或有缺相。 2)如电源电压正常则用双臂电桥来测量电机定子绕组相间直阻,以判定定子绕组是否完好。 3)如电机直阻正常可用手转动电机转子以判断电机是否有卡涩现象,如有卡涩可将电机与负载解开再转动转子看卡涩是否消失,如消失则应检查负载是否过大或卡涩;如卡涩现象仍存在则需将电机解体做进一步检查。 4)如电机没有卡涩现象就仔细检查电机电源线螺丝是否松动,电源线本身是否损坏。 5)如以上检查均正常则应考虑电机定子绕组是否接反,如怀疑绕组接反可使用直流法重新判定绕组首尾端。 处理方法:

电机缺相保护器

电机缺相保护器电路原理 电机缺相保护器装置的电路工作原理见下图。在A、B、C三相中均串入LSE 器件。当三相电力线均完好时,LSE的④脚输出高电平,此时继电器J1、J2、J3均处于吸合状态,从而使三相交流接触器CJ吸合,其触点CJ1、CJ2、CJ3自保,电动机M正常工作。如果A、B、C三相电源中有任意一相断开,将导致其中一只LSE的①、②脚间呈断开状态,相应的LSE器件上的④脚就会变为低电平,其继电器J就会释放。由于其触点j1、j2、j3在CJ的回路中呈与门的逻辑关系,故只要其中的任一只触点断开,均会导致CJ断电释放,从而使得CJ1、CJ2、CJ3触点全部断开,保护了电动机M。电路中设置了12V直流电源,是使该电路万无一失。 针对电机缺相保护器问题,提出保护方法。 设置电机缺相保护器保护的目的 在电机缺相保护器的运行中,由于种种原因,如三相电源的熔断器一相熔断,或者接触器触点烧损等造成一相接触不良,或由安装维护等原因造成一相断线,都会造成三相电动机缺相运行。若发现不及时,时间稍长便会烧毁电动机,造成设备损坏,影响生产的连续性,给企业生产造成重大损失。

为了保障电动机的安全运行,使其在发生缺相运行时能及时停止电动机的运行,避免造成电动机烧毁事故,一般重要电动机都装有各种保护装置,尤其是缺相保护。 目前的电动机缺相保护电路大部分采用微机保护或电子式保护装置,元件较多,线路复杂,工作可靠性不高,出现问题时往往失去保护作用,或者工作失常,造成电动机保护拒动或不能合闸,对生产造成不利影响。本文介绍的保护装置具有原理简单,元件少,工作可靠,基本不需维护等特点。并且通过适当的配置元件,可起到无功补偿的作用。 该保护装置的原理为:三相星形接线的中性点,三相负载平衡时电位很低,基本相当于地电位。而当三相电源缺相时,中性点电位会升高至相电压。利用这一特点,对电源的供电情况进行监测,从而起到缺相保护作用。 3 接线说明三个电容器接成星形,电容器端子分别接A、B、C三相电源,中性点接电压继电器的线圈,线圈另一端接地。电压继电器的常闭接点应串接与交流接触器的控制回路中。当A、B、C任一相断开时,中性点电位升高为相电压,电压继电器动作,使交流接触器的控制回路断开,切除电动机电源。本电路中电容器容量不必选得太大,主要是耐压水平足够即可。选择耐压值时应注意,因电压为交流电压,需考虑其峰值,并考虑一系数,留有余地。如果电动机的功率因数较低,可在选择电容器容量时,结合电动机的功率和功率因数,选择合适的电容值,使保护装置同时起到无功补偿的作用。电压继电器的选择主要考虑其整定范围能够满足实际最高电压的要求。 以上主要是针对低压电动机考虑。对于高压电动机,一般属于大型设备,其保护装置比较完善,这里不再赘述。这种保护装置接线简单,易于实现,适用于各类三相感应式电动机及其他需要缺相保护的场所。安装时可直接和控制回路一起安装,基本不占用空间,但要保证安全距离。

电机相位断相保护器电路图

电机相位断相保护器电路图 相位保护器电路(包括三相电压不平衡,相序异常、错相、断相保护等) 这里介绍的断相保护器具有可以用在主干网,也可以用在电动机上。此断相保护器具有的功能,包括相序异常、错相保护、断相保护、三相电压不平衡偏差较大保护(电压允许波动范围在90%Ue~110%Ue,任意一相或者两相断相均能起到保护作用.三相电压不对称度≥13%时能可靠的动作)等。断相保护器电路原理图见图1所示。工作原理介绍如下:A、B、C并 相位保护器电路(包括三相电压不平衡,相序异常、错相、断相保护等) 这里介绍的断相保护器具有可以用在主干网,也可以用在电动机上。此断相保护器具有的功能,包括相序异常、错相保护、断相保护、三相电压不平衡偏差较大保护(电压允许波动范围在90%Ue~110%Ue,任意一相或者两相断相均能起到保护作用.三相电压不对称度≥13%时能可靠的动作)等。断相保护器电路原理图见图1所示。 工作原理介绍如下: A、B、C并接于AC380V动力线电网的A、B、C三相上,由R1、R4、R2、R5、C1、R3、R6、R16、R17、C6组成的移相电路。在相序正确、不缺相的正常电压下,则由二极管D5、D7、D8、D13组成的整流输入端的矢量电压较小,整流后的电压也小。当缺相和相序错误时,则输出电压瞬时上升到13v左右。经V4滤波、R8限流后,由D9稳压,R9、R10、R11降压匹配后经C5滤波.经限流电阻R12输入给比较器LM358的②脚,作为被检测的信号电压。 供电由380V/13V变压器接于A、B两相。经C2滤波、R7限流降压、D6稳压、C3再次滤出瞬时波后,一路做LM358的供电,另一路由R13、R14分压后产

电动机综合保护器

电动机综合保护器 电机综合保护器是针对超载、断相起保护作用,器件的接线端分别接电源及与控制线路串联,以便出现超载或断相时切断控制线路作为保护,并不是用它来控制电机起动的。 电机综合保护器对电机进行全面的保护,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、及三相不平衡状态时予以保护措施,启动延时,数字电流表、电压表功能,能显A、B、C三相运行电流,实现多种参数设定功能,故障记忆报警查询和动作值保持功能,来电自启动和自动复位功能。 电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。 对于因电性原因出现的故障,无论是过电流还是过电压,其主要是因为电流瞬间增大,超过了电机的负载电流值而造成

损坏。电机综合保护器根据这一原理,通过监测电机的两相(三相)线路的电流值变化,进行电机的保护,对于过电压、低电压,是通过检测电机相间的电压变化,进行电机的保护。 电机综合保护器保护功能 1、过负载和过电流的保护 2、缺相保护 3、逆相保护 4、接地漏电保护 5、堵转保护 6、相不平衡保护 7、短路保护 8、过电压保护 9、低电压保护 10、过热保护 11、缺电流保护 对于新型号系列的电机综合保护器增加了过热保护和通讯功能,在控制室可以通过控制软件进行0~254的节点上的电机综合保护器进行远程设置与监测控制。

三相异步电动机断相保护电路

三相异步电动机断相保护电路2 大庆师范学院课 程设计2010年12月24日 目录 1.设计要求..................................................................................................12.方案设计.. (1) 2.1常见的信号源制作方法 (1) 2.2方案论证·························································································2 3.单元电路设计和器件选择······························

(2) 3.1单元电路设计 (2) 3.2器件选择........................................................................................34.电路的工作原理. (6) 5.总结 (6) 6.系统需要的元器件清单···············································································7参考文献·····························································

(7) 1.设计要求 异步电动机在运行过程中经常发生电断相的故障,这主要是由某一相的熔断器断造成的另外外部电源断相、交流接触器某一对主触点接触不良、接线松动和电动绕组内部开路。也可能引起断相故障。断相出现负序分量,正序对称电压和负序对称压分别产生两个旋转方向相反的旋转磁场二者合成后为一椭圆形旋转磁场。负序电激发的负序磁场使电机输出功率和电磁转下降。在空载或轻载时,电源断相后,电动般不会停止运行,但是剩下的两相负载流明显增大。如果是重载时断相,断相后电机的最大转矩一般小于额定转矩,如果负转矩大于此时的最大输出转矩,电动机将断减速,直至堵转。对于恒转矩和恒功率载.电流将增大至正常运行时的好几倍,如没有有效的保护,电动机的绕组将会很快毁。水泵风机类负载的负载转矩与转速的方成正比,如果在重载时断相,转速下降后负载转矩下降得很多,断相后可以稳定运行但是断相后的稳态电流可能超过额定电流。实践表明,电源断相是异步电动机烧毁的要原因,据统计,在异步电动机绕组烧毁的障中,7O%以上是由电源断相引起的,因此必要给异步电动机(特别是大中型异步电机)设置可靠的断相保护装置。针对三相异步电动机定子绕组烧毁的原因,一般采用的保护技术有过热保护、过流保护和断相保护。断相保护是指电动机损坏,大多数是断相运行造成的,而人们对断相运行给电机造成什么样的危害,应采取什么样的保护方式合适,至今尚没有比较一致的意见。很长一段时间比较普遍的观点认为;断相运行将导致电机绕组过热而损坏。断相瞬间在断相绕组两端产生高于额定电压数倍的反.电势给电机造成的危害远大于过热给电机造成的危害,况且断相故障又不能自动排除,

高压电动机常见的故障分析及处理

高压电动机常见的故障分析及处理 孔祥强安徽华电芜湖发电有限公司 摘要:公司2台66万千瓦机组所属生产区域的高压电机共有90台,已经运行了7年多。近几年来发生的常见问题有电机绝缘电阻低、电机引出线老化断裂、电机定、转子故障、轴承故障、电机振动大、电机温度升高。通过对经常出现的故障细致分析,总结出高压电机常见一般性故障类型及较为实际方便的检修方法。 关键词:高压电机常见故障分析处理方法 一、高压电机经常出现的故障 1、电机绝缘电阻低,绕组绝缘击穿接地及引出线故障 由于工作环境潮湿,电机停运时间长,使电机绝缘受潮,绝缘电阻值不符合规程要求;由于粉尘较大,有磁性物质落在线圈表面上,产生钻孔现象,导致定子绕组的绝缘被击穿接地;电机引出线位置处于定子铁心背部的热风区,长期运行后绝缘热老化,引出线橡胶绝缘变质、龟裂和剥落,外力和机械震动使绝缘瓷瓶破裂或电机引线鼻子松动,导致电机引出线接触不良甚至断裂而出现剧烈的弧光放电现象。 2、电机定子槽楔松动,端部绑扎不良故障 电机定子槽楔松动、绕组端部绑扎不良,当电机在启动和运行时产生振动,线圈相对产生位移,电机电磁声增大,出现异音。 3、电机转子故障

电机频繁启动和过载运行时产生的热效应力、电磁力和机械离心力的作用引起交变应力而造成电机鼠笼转子的短路环与铜条焊接处开焊,转子铜条在槽内松动,运行中定子电流摆动大,电机振动剧烈,电机电磁声增大并出现放电现象。 4、电机轴承故障 轴承安装不正确,配合公差太紧或太松,润滑脂添加不合适。运行时轴承发热、温升过高、振动大、轴承处声音异常发出很大的响声。轴承过热容易发展成轴承损坏、电机转子与定子扫膛、线圈烧损等重大事故。 5、电机振动 由于制造、使用、维修不当或运行时间长等原因,电机的端盖、轴承、轴承套、转子轴颈、笼条以及定子铁芯等零部件都会发生磨损变形而丧失了应有的形位精度和尺寸精度,使电机在运行中产生振动,当振动值超标时,将影响设备的健康、安全运行。 6、电机温度升高 当电动机的工作温度超过规定温度或允许温升时,就应该认为是不正常状态。电机温度升高,长期运行,电机绝缘就会老化,影响电机使用寿命。 7、电机声音异常 电动机发出的声音大致可分为通风噪声、电磁噪声、轴承噪声和其他声音。正常的声音是均匀连续的,没有忽高忽低的金属性声音。经常监听电机的声音,即使细微的声音变化也能辨别出来。监听这些

断相相序保护器的工作原理完整版

断相相序保护器的工作 原理 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相 序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动 机电源、保护电动机的目的。 R1~R3、电容C1和氖泡N B组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B 接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻CDS和开关管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流接触器C的控制回路,C吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。 9.温度保护在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种 情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。 温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种,它们都被直接埋置在发热部位。 温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护,但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良,环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时,电动机中的电流值有可能是正常的,因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。 10.漏电保护为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事 故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。 漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。 理论上来说,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。

XX-MM 系列电动机综合保护装置

XX-MM系列电动机综合保护装置 (V1.0版)

目录 第1章概述 (1) 1.1产品简介及产品特点 (1) 1.2产品功能 (2) 1.2.1监测功能 (2) 1.2.2保护功能 (3) 1.2.3通讯功能 (3) 第2章装置选型 (4) 第3章产品结构及安装尺寸 (5) 3.1显示面板安装尺寸 (5) 3.2主体端子视图及安装尺寸 (6) 3.3电流互感器安装尺寸 (7) 3.4漏电互感器安装尺寸 (8) 第4章保护功能原理 (10) 4.1过流保护 (10) 4.2堵转保护 (10) 4.3接地保护 (11) 4.4漏电保护 (11) 4.5启动超时 (11) 4.6不平衡保护 (11) 4.7缺相保护 (11) 4.8相序保护 (12) 4.9过热保护 (12) 4.10超分断保护 (12) 4.11tE时间保护 (13) 第5章操作说明 (15) 5.1上电检查 (15) 5.2显示面板 (15)

5.3一级菜单 (16) 5.4定值查看 (17) 5.5定值设置 (17) 5.4.1保护定值设置 (17) 5.4.2通讯设置 (18) 5.4.3额定参数 (19) 5.4.420mA参数 (19) 5.4.5启停判据 (19) 5.4.6出厂设置 (20) 5.4.7修改密码 (20) 5.6时间校正 (21) 5.7事故清除 (21) 5.8热量清除 (21) 5.9事故记录 (22) 5.9.1清楚事故 (22) 5.9.2记录查看 (22) 第6章技术参数 (23) 第7章附录 (25) 7.1附录A典型接线图 (25) 7.2附录B Modbus通讯规约(Vcom.1) (26) 7.3保护定值整定推荐表 (28) 7.4初始密码表 (29) 第8章服务承诺 (30)

UFit-M电动机保护装置

UFit-M电动机保护测控装置 一、概述 本装置适用于10kV及以下电压等级的电动机保护测控,可集中组屏,也可在开关柜就地安装,全面支持变配电综合自动化系统。 1.保护功能 ◆二段式定时限过流保护(限时速断、过电流) ◆二段式定时限负序过流保护(负序限时速断、负序过电流) ◆二段式反时限过流保护 ◆二段式反时限负序过流保护 ◆堵转保护 ◆过负荷告警 ◆低电压、过电压保护 ◆零序过流保护(报警可选择跳闸) ◆零序过压保护(报警可选择跳闸) ◆过热保护 ◆非电量保护(温度过高、温度升高) ◆ 2.辅助功能 ◆PT断线告警 ◆控制回路断线告警 ◆装置故障告警 ◆故障录波 ◆保护定值和时限的独立整定 ◆自检和自诊断 3.测控功能 ◆电量测量(遥测量):电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因数、电网频率等 ◆遥信量:装置共有14路开入量,其中:12路为采集外部遥信,2路为内部开关 量信号 ◆遥控量:完成1台断路器就地或遥控分合闸操作 4.闭锁功能

◆断路器就地和遥控操作互为闭锁且具有防跳功能 5.通讯功能 ◆标准的RS485多机通讯接口

二、基本原理 过流Ⅰ段保护按躲过启动电流整定,时限可整定为速断或带极短的时限,该保护主要对电动机短路提供保护。当任一相达到整定值,,且过流Ⅰ段保护的投退控制字处于投入状态,则定时器启动,若持续到整定时限,则立即跳闸。 过流I段跳闸(J3) 图1 过流I 段保护逻辑图 过流II 段保护,又称堵转保护,它是在电动机启动完毕后自动投入,该保护可根据启动电流或堵转电流整定,主要对电动机启动时间过长和运行中堵转提供保护。在超过电动机启动时间后,当任一相达到整定值,且过流Ⅱ段保护的投退控制字处于投入状态,则定时器启动,若持续到整定时限,则立即跳闸。过流II 段还可以通过控制字选择该段采用定时限还是反时限特性。 图2 过流II 段保护逻辑图 当电动机三相电流有较大不对称,会出现较大的负序电流,而负序电流将在转子产生 2倍工频电流,使转子的附加发热大大增加,危及电动机的安全运行。 本装置具有两段定时限负序过流保护,分别对电动机反相,断相,匝间短路以及较严重的电压不对称等异常工况提供保护. 其中负序过流II 段作为灵敏的不平衡电流保护,可通过控制字来选择该段跳闸或报警,选择报警时该段可作为负序过负荷报警使用,也可通过控制字来选择该段采用定时限还是反时限特性。 根据国际电工委员会标准(IEC60255-4)的规定, 本装置采用其标准反时限特性方程中的极端反时限特性方程(extreme IDMT): p t Ip I t 1802 -?? ? ??=

三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法(精)

班级:07自动化 学号:0709111016 姓名:高顺 三相异步电动机的绕组常见故障分析与处理方法 关键词:断路电流不平衡短路绝缘损坏磁场不均绕组接地绕组接错 一、绕组开路 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后又未清除干净,就可能造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障也可使导线烧毁,在并烧的几根导线中有一根或几根导线短路时,另几根导线由于电流的增加而温度上升,引起绕组发热而断路。一般分为一相绕组端部断线、匝间短路、并联支路处断路、多根导线并烧中一根断路、转子断笼。 1. 故障现象 电动机不能启动,三相电流不平衡,有异常噪声或振动大,温升超过允许值或冒烟。 2. 产生原因 (1)在检修和维护保养时碰断或制造质量问题。 (2)绕组各元件、极(相)组和绕组与引接线等接线头焊接不良,长期运行过热脱焊。 (3)受机械力和电磁场力使绕组损伤或拉断。 (4)匝间或相间短路及接地造成绕组严重烧焦或熔断等。 3. 检查方法 (1)观察法。断点大多数发生在绕组端部,看有无碰折、接头出有无脱焊。(2)万用表法。利用电阻档,对“Y”型接法的将一根表棒接在“Y”形的中心点上,另一根依次接在三相绕组的首端,无穷大的一相为断点;“△”型接法的短开连接后,分别测每组绕组,无穷大的则为断路点。 (3)试灯法。方法同前,等不亮的一相为断路。 (4)兆欧表法。阻值趋向无穷大(即不为零值)的一相为断路点。 (5)电流表法。电机在运行时,用电流表测三相电流,若三相电流不平衡、又无短路现象,则电流较小的一相绕组有部分短断路故障。 (6)电桥法。当电机某一相电阻比其他两相电阻大时,说明该相绕组有部分断路故障; (7)电流平衡法。对于“Y”型接法的,可将三相绕组并联后,通入低电压大电流的交流电,如果三相绕组中的电流相差大于10%时,电流小的一端为断路;对于“△”型接法的,先将定子绕组的一个接点拆开,再逐相通入低压大电流,其中电流小的一相为断路。

最新三相异步电动机的断相保护

三相异步电动机的断 相保护

三相异步电动机的断相保护与研究 主题词:921发射场在各领域的电动机基本上都是三相异步电动机,从近年的运行情况来分析,因管理不善或使用不当等原因往往对电机的正常工作造成影响,本文对921发射场的电机主要发生的断相问题进行了全面的分析和阐述,摘要:异步电动机、断相、保护、 异步电动机在运行过程中经常发生电源断相的故障,这主要是因某一相的熔断器熔断造成,另外外部电源断相、交流接触器的某一对主触点接触不良、接线松动和电动机绕组内部开路,也可能引起断相故障。断相后出现负序分量,正序对称电压和负序对称电压分别产生两个旋转方向相反的旋转磁场,二者合成后为一圆形旋转磁场,负序电流激发的负序磁场使电机输出功率和电磁转矩下降。在空载或轻载时,电源断相后,电动机一般不会停止运行,但是剩下的两相负荷电流增大。如果是重载时断相,断相后电动机的最大转矩,电动机将不断减速,直至堵转。对于恒转矩和恒功率负载,电流将增大至正常运行时的好几倍,如果没有有效的保护,电动机的绕组将会很快烧毁。水泵风机类负载转矩与转速的平方成正比,如果在重载时断相,转速下降后,负载转矩下降得很多,断相后可以稳定电流。实践表明,电源断相是异步电动机烧毁的主要原因,在异步电动机绕组烧毁的故障中,以上是由断相引起的,因此有必要给异步电动机设置可靠的断相保护装置。 一、电压检测型断相保护电路 1、星形取样电路 电路如图1所示,三个组值相同的电阻分别接在电动机的三个进线端,它们接成星形。继电器KA的常闭触点串接在控制异步电动机的交流接触器的自锁电路中。假设三相电源电压是对称的,即各相电压互差120,且各相电压的有效值

同步电动机经常出现的故障及原因分析

同步电动机经常出现的故障及原因分析 经常发现的故障现象有:①定子铁芯松动,运行中噪声大。②定子绕阻端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊,导线在槽口处端点断裂引起短路。③转子励磁绕组接头处产生裂纹、开焊绝缘局部烧焦。④转子线圈绝缘损伤,起动绕组笼条断裂。⑤转子磁极的燕尾楔松动、退出。⑥电刷滑环松动,风叶断裂等故障。 以上故障现象有的出现在同步电动机仅运行2—3年内,甚至半年内。一般认为是电动机制造质量问题。但许多电机制造厂,虽对制造工艺中的关键部位加强措施,但没有明显效果,故障现象仍然屡屡发生。 通过对同步电动机及励磁装置运行数据进行数理统计分析,对电动机起动,投励运行中的各种典型状态波形摄片,研究分析表明,同步电动机出现上述故障,不是制造问题,而是传统励磁技术存在缺陷。 2 传统励磁技术存在的缺陷 2.1 励磁装置起动回路及环节设计不合理 同步电动机励磁装置主回路中的主桥分为:全控桥式和半控桥式,下面分别以这两种方式分析。 ①半控桥式励磁装置:由三只大功率晶闸管和一只大功率二极管组成,如图1所示。电动机在起动过程中,存在滑差,在转子线圈内将感应-交变电势,其正半波通过ZQ形成回路,产生+if,其负半波则通过KQ,RF形成回路,产生-if,如图2所示,由于回路不对称,则形成的-if与+if也不对称,致使定子电流强烈脉动,波形如图3所示。使电动机因此而强烈振动,直到起动结束才消失。 ②全控桥工励磁装置:由6只大功率晶闸管组成,如图4所示。

在起动过程中,随着滑差减小,当转速达到50%以上时,励磁感应电流负半波通路时通时断,同样形成+if与-if电流不对称从而形成脉振转矩,造成电动机强烈振动。 ③投励时“转子位置角”不合理。无论是全控桥还是半控桥,电动机起动过程投励时,都产生 沉闷的冲击,这种冲击,同样会造成电机损害,这是“转子位置角”不合理所致。 以上所出现的脉振、投励时的冲击,并不一定一次性使电机损坏,但每次起动都会使电机产生疲劳,造成电机内部损害,积而久之,必然造成电机内部故障。 2.2 将GL型反时限继电器兼做失步保护 传流动磁装置将GL型继电器兼做失步保护,当电机失步时,它不能动作(如带风机类负载)或不及时动作(如带往复式压缩机类负载),使电动机或励磁装置损坏。 ①失励失步:是指同步电动机励磁绕组失去直流励磁或严重欠励磁,使同步电动机失去静态稳定,滑出同步,此时丢转不明显,负载基本不变,定子电流过流不大,电机无异常声音,GL型继电器往往拒动或动作时限加长,且失励失步值班人员-不易发现,待电动机冒烟时,已失步较长时间,已造成了电机或励磁装置损害。但不一定当场损坏电机,而是造成电机内部暗伤,经常出现电机冒烟后,停机检查又查不出毛病,电机还可以再投入运行。

三相电源断相与相序保护器设计说明书

三相电源断相与相序保护器设计 摘要 三相电源在我们的生活中扮演着一个极其重要的角色,并且运用的地方多于大功率仪器设备上,在原来的传统工业控制中,是由外部电源相序接线的准确性来控制,这样对操作者有较高的要求。为了降低操作者的要求,因此一个缺相与相序保护继电器对于三相电源来说作用是相当大的,三相电源保护继电器的核心是通过单片机编程对三相电检测是否有缺相、错相问题来对电机进行及时的保护。 首先要对三相电源的断相、错相问题故障进行分析,并结合PIC12F675单片机编程的功能,找出可靠性高、实施性强的保护方案,同时通过发光二级管来反馈给使用者所需要的信息。有了保护继电器就可以避免三相电源一些不必要的损失,不仅降低了操作者的要求,同时也减少了很多的物力人力,具有十分重要的意义! 关键词:三相电源,断相检测,错相检测,继电器

目录 摘要 ......................................................... I 第1章绪论 . (1) 1.1 三相电源简介 (1) 1.2 本课题的主要内容 (2) 1.3 工作原理图 (2) 第2章硬件电路设计与实现 (3) 2.1 方案的设计 (3) 2.2 电源模块设计 (5) 2.3电压采样及其电路设计 (6) 2.4 PIC12F675单片机的介绍 (7) 第3章软件设计 (10) 3.1 主程序设计 (10) 3.2 断相检测部分 (11) 3.3 相序检测部分 (12) 第4章系统制作与调试 (13) 4.1 元器件清单 (13) 4.2 硬件与软件调试 (14) 第5章总结与体会 (15) 致谢 (16) 参考文献 (17) 附录 (18) 附录A 原理图 (18) 附录B 程序 (18) 附录C PCB图 (33) 附录D 实物图 (34)

电动机保护措施与装置

电动机知识 电动机保护措施与装置 为了防止电动机发生故障而损坏,甚而使事故扩大,对电动机一般有以下几种电气保护措施: 1)短路保护对电动机及其线路的短路大电流作及时的切断保护,一般采用熔丝或断路器的电磁瞬时脱扣作短路保护。 2)过载(过负荷)保护电动机一般采用热继电器(与接触器配合)或断路器的热脱扣器进行过载保护。 3)断相运行保护(又称缺相运行保护或两相运行保护)缺相运行保护也是一种过载保护,在条件允许时,应单独设置缺相运行保护装置。常用保护方法有: (1)采用带断相保护装置的热继电器作缺相保护; (2)欠电流继电器断相保护; (3)零序电压继电器断相保护; (4)断丝电压继电器断相保护; (5)利用速饱和电流互感器保护; (6)电子式断相保护线路。 4)失压和欠压(低电压)保护为了防止电动机在过低电压下起动和运行,一般采用交流接触器的电磁机构,断路器的失压脱扣器,自耦减压起动器的欠压脱扣器及电压继电器等。 5)接地或接零保护当电动机外壳带电时,防止人接触及机壳而触电的保护装置。 〃电动机启动困难或根本不能起动的原因及 〃锤片式粉碎机的常见故障及排除方法 〃合理选用配电变压器的容量 〃电动机正常运行时对三相电压的要求 〃实现电动机继电接触控制需要基本的控制

〃潜水排污泵及井用潜水电泵四大常见冷却 〃电动机的正反转控制 〃电机发生以下故障应立即切断电源 〃冬季收藏农机具要七防 Domain:https://www.wendangku.net/doc/7912905861.html, dnf辅助More:d2gs2f 〃电动机单线远程正反转控制电路图_电路 〃同步电动机的结构_电路图 〃直流无刷电动机原理与控制_电路图 〃塔机电气系统维护及故障排查方法 〃电动机工作电流超限报警电路_电路图 〃申励电动机的半波调速电路_电路图 〃高压数字绝缘电阻测试仪厂家为您解读电 〃三个接触器控制的星形-三角形降压起动 〃电动机刀开关控制线路_电路图 〃五菱之光微型车启动困难、无怠速、易熄 〃海尔XQG52-HDY800等玫瑰钻系列滚筒式洗 〃接触器控制的单向运行控制线路_电路图 〃防爆油桶泵的优势分析 〃频器容量问题解决注意事项简析 〃基于UC3637的直流电动机PWM控制电路图_ 〃电动机轴承异响故障分析及应对措施 〃多台电动机逐一星形三角形起动电路_电 〃变频器的暂停减速功能 〃变频器过压类故障的分析 〃变频器启动前的直流制动功能 〃变频器与电动机的距离 收录时间:2014年02月24日15:05:08 来源:《高效饲料加工技术问答》作者:

高压三相异步电动机断相保护示范文本

文件编号:RHD-QB-K9501 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 高压三相异步电动机断相保护示范文本

高压三相异步电动机断相保护示范 文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 高压三相异步电动机采用断相保护目前还不多见,从安全运行角度看,高压电动机虽然常装有差动保护、过负荷速断保护、低电压保护及单相接地保护、漏电保护等装置,但这些保护装置往往保护不了电动机断相远行。例如各矿目前主排水泵的高压电动机,假如对真空开关(真空断路器或真空接触器)的真空灭弧室调整不当,或者由于真空开关的合、分闸振动引起真空灭弧室动静触点松动,就很容易造成电动机缺相运行。如不及时发现,就可能导致电动机烧毁。因此装设高压电动机断相保护是很必要的。

一、保护原理 图中:TA1、TA2为电流互感器;KA1、KA2、KA3为电流继电器。 1、高压电动机M正常运行时(图1),三相电流基本平衡且相位互差120°,电流继电器KA1、KA2中流过正常运行电流,KA3中则流过A+C电流(即ía+íc),三只电流继电器均吸合,其常开触点闭合,常闭触点断开(图2),时间继电器KT无电源,断相保护不会动作。图中:KA1、KA 2、KA3为电流继电器;KA4为中间继电器;KT为时间继电器;DL为信号铃;SB为试验按钮。2、当电动机发生两相或三相短路事故时,故障电流流过互感器TA1、TA2的二次线圈,此时由过流速断保护动作切除电路。电流继电器KA1~KA3的常开触点依旧处于闭合状

断相与相序保护器(精)

JL-420断相与相序保护器说明书 断相与相序保护器概述 JL-420断相与相序保护器是我公司研制的一款简洁实用型三相三线制的电源保护继电器。特别适用于起重机械、电梯、制冷控制系统等对相序错相有特别要求,相序错误时容易造成安全事故、设备损坏的场合。本品能对设备的供电电源进行实时监控,在电源发生过电压、欠电压、相序、三相电压不平衡、断相等异常时迅速切断电源。 JL-420断相与相序保护器不但可替代国内的传统型号的同类产品,如XJ2、XJ3、XJ3-G、XJ-4、XJ-5、XJ-6、XJ11、XJ11-D 、XJ3-D;而且完全可替代国外进口品牌的同类产品,如西门子、施耐德、佳乐和欧姆龙等品牌,不但具有优越的性能,更具有超高的性价比。 断相与相序保护器性能特点 1、采用三相三线制工作方式,能更好的适应如起重机类的三相三线制供电设备的保护;

2、保护器内部供电采用三相供电,即使任意一相断相也不影响保护功能的实现及故障指示; 3、采用交流采样技术,实时检测三相电压变化情况,测量更精确,故障判定更可靠; 4、能准确判断任何状态下的断相(动态断相和静态断相)故障; 5、能准确区分断相故障和相序错故障; 6、能分别指示各种故障状态; 7、过欠压动作值和动作时间可灵活调节,动作时间最快可达0.1秒; 8、标准HT35导轨式安装更方便; 9、宽度仅为22.5mm,节省柜内空间; 10、压线式接线端子,连接更加方便可靠。 断相与相序保护器规格选型 JL-420断相与相序保护器按保护功能、不同电压等级的产品选型。 VAC)过电压保 护 欠电压保 护 相序 保护 电压不 平衡保 护 断相 保护 电压设定(%)动作时间 (S) 电压设定 (%) 动作时间 (S) 5-20 0.1-10 5-20 0.1-10 ●●●+15 1 -15 5 ●●●+10 1 -10 5 ●●●用户约定用户约定用户用户约●用户●

CSC 237A数字式电动机保护装置

CSC 237A数字式电动机综合保护测控装置 1装置简介 本装置适用于10kV及以下各种中性点非直接接地系统,作为大中型异步电动机(数百千瓦以上) 相间故障、过负荷、堵转等综合保护。可在开关柜就地安装。 2 主要功能及技术参能 2.1 保护功能 ?反应相间故障的速断保护 ?反应堵转的过电流保护 ?过负荷保护(可选择跳闸或仅告警发信) ?长起动保护 ?过热保护(过热跳闸、过热告警、热积累记忆功能) ?不平衡保护(断相/反相,负序过流保护,可选择定时限或反时限) ?接地保护(零序过流保护,可选择跳闸或仅告警发信) ?低电压保护 ?F-C过流闭锁 ?非电量保护 2.2 测控功能 ?15路开入遥信采集、装置遥信变位、事故遥信 ?正常断路器遥控分合 ?Ua、Ub、Uc、Ia、Ic、P、Q、COSф等模拟量的遥测 ?各种事件SOE等

2.3 技术参数

3 保护元件 3.1 长起动保护 装置测量电动机起动时间Tstart的方法:当电动机的最大相电流从零突变到10%Ie时开始计时,直到起动电流过峰值后下降到120%Ie时为止,之间的历时称为Tstart。(Ie为电动机额定电流。)电动机起动时间过长会造成转子过热,当装置实际测量的起动时间超过整定的允许起动时间Tstart时,保护动作于跳闸。

图1 异步电动机起动电流特性 为了降低起动电流,减少对电网的无功冲击,大型的异步电动机常常串联电抗器或者电阻,以实现降压起动;起动完毕后短接串联电抗器或者电阻。本装置设置了专用的控制字,如果选择“降压起动方式投入”,则装置在起动完毕以后,给出一付“投全压”的接点,以便及时短接分压电抗器,使电动机进入额定电压运行。 为了试验方便,当CSC 237保护装置检测到电动机在“起动过程中”时(即上图中的Tstart时段),面板MMI最下一指示绿灯(备用)点亮。 3.2 过热保护 过热保护综合考虑了电动机正序、负序电流所产生的热效应,为电动机各种过负荷引起的过热提供保护,也作为电动机短路、起动时间过长、堵转等的后备。 用等效电流Ieq来模拟电动机的发热效应,即: Ieq= 2 2 2 2 1 1 I K I K+ 式中:Ieq-等效电流 I1-正序电流 I2-负序电流 K1-正序电流发热系数,电动机起动过程中取0.5,电动机起动结束后取1.0 K2-负序电流发热系数 根据电动机的发热模型,电动机的动作时间t和等效运行电流Ieq之间的特性曲线由下列公式给出: