塔吊安装、检测报验流程图

塔吊安装、检测、报验流程

塔吊安装、检测、报验流程 一、建筑施工单位现场确定塔吊(施工升降机)型号 1、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号,(项目部 提前1个月报计划新设备备案需要时间); 2、确定租赁单位,租赁单位确定设备厂家,购买设备,租赁单位负 责质安站备案(设备备案等费用租赁单位承担); 3、项目部使用旧设备,安装前需第三方检测(有资质的检测单位), 租赁单位负责,检测费用(700元)由租赁单位负责。目前质安站规定两家:日照市宏特建筑起重机械设备检测和省永晋特种设备检测。(日照检测公司较好) 4、按照质安站要求:塔吊安装监控系统(费用由公司、项目、租赁 单位协商解决) 5、确定安装单位; 6、制定安装方案。 二、租赁公司提供塔吊全套资料 (一)、建筑施工单位施工现场确定塔吊(施工升降机)型号、租赁、安装单位,制定安装方案 (二)、由租赁单位提供全套资料 塔式起重机械: 1、产品合格证 2、制造监督检验证书3、产品说明书4、产品型式试验报告 5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证 施工升降机:1、产品合格证2、制造监督检验证书 3、产品说

明书4、产品型式试验报告5、产品备案证明6、产品备案证书7、制造单位许可证8、防坠安全器报告 三、项目部提供工程概况、塔吊资料 1、项目部提供工程概况、塔吊资料告知安装单位安装单位编制 安拆资料告知表(签字盖章项目经理执业印章); 2、安装单位资料编制告知资料完成后由项目部初审(签字)报 分公司安全科-报总公司安全部审核- 由总工办审批-盖章(项目经理执业印章、租赁单位公章、施工单位公章)返回项目部-监理审核签字盖章。 3、施工单位确定设备安装位置; 4、塔吊基础施工(塔式起重机地基基础验收资料,塔吊基础回 弹记录表,包括地基基础勘察报告、钢筋隐蔽验收记录)。 四、安装公司质安站办理塔吊安装告知手续(塔吊进场前需要资料) 告知时需附塔吊基础试块报告和钢筋材料合格报告。安装前质安站施工现场塔吊基础检查、验收合格资料,塔吊安装前检测报告。 塔吊按照项目部进场要求将塔吊运至施工现场费用由租赁单位 承担。 五、塔吊安装前基础验收 安装前质安站组织施工现场塔吊基础检查、验收: 验收预约资料:1、建筑起重机械产权备案证书;2、安装单位资质证书、安全生产许可证;3、安装单位特种作业人员及证书;4、起重机械安装工程专项施工方案;5、安装单位与使用单位签订

塔吊安装技术交底(范本)

一、主要机具 25吨汽车吊;呆扳手、活动扳手、梅花扳手、吊索、麻绳、手锤、卡环、倒链、撬杠、导向冲子、钳子、改锥、电工工具;塔吊本身各部件。 二、作业条件 1、安装前要对塔基进行验收,塔吊基础混凝土为C35,安塔时强度达到设计强度的90%(根据实验室的同条件试块强度报告确定)。 2、四个支脚的销孔中心线应在同一平面内,允许公差≤1‰,即绝对公差值≤2mm。 3、基座表面平整,平面度在2m×2m平面内小于3mm。 4、核实塔吊安装后是否有碍将来顶升,锚固及拆装因素。 三、操作工艺 首先使用汽车起重机将所要安装的塔式起重机除塔身中间节以外的全部部件立装于安装位置,然后用本身的自升装置安装塔身中间节,具体如下所示: 1、塔吊各部件安装要求 1.1塔吊本身各部件准备就绪,已经运至施工现场,安装前各项检查工作完毕。 1.2安装基础节:安装一个基础节,座落在预埋节上销轴连接。 1.3安装第一节:与基础节螺栓连接。将自升平台装在第一节架顶部,四个活动挂钩在横腹杆上。 1.4安装爬升架:先将爬升架与三个标准节套在一起,与标准节用销轴连接。 1.5安装回转支承:将上支座、下支座、回转支承、回转机构、司机室及平台扶手拦杆和挂梯组装一体。 1.6安装平衡臂前段:在平衡臂专设的吊点上拴好吊索(2根Φ21.3吊索长8米),用销轴与平头上炫连接。吊装起升机构与前段连接。需在起吊大臂前吊大块平衡配重放在尾部,确保配重满足机械安装要求。 1.7安装起重臂:将牵引小车装在臂架根部,根据所需要的长度装配臂节,用两根8米长Φ21.3吊索起臂架,要用一根牵引绳地面引导。将臂根与平头上弦支座用销轴连接。 1.8穿绳及其它:将大钩放在顶升平台处,按说明书穿绕钢丝绳;穿绳完毕将U形配重架装在臂杆头部;检查调试各种安全保护装置,要保证齐全灵敏有效。 2、顶升主要做法 顶升接高系统主要由顶升套架、引进轨道及小车、液压顶升机组等部分组成。步骤如下:2.1 回转起重臂使其朝向与引进轨道一致并加以锁定。吊运一个标准节到摆渡小车上,并将

塔吊安装方案技术交底

塔吊安装方案技术交底 施工单位: 工程名称半岛花园一期交底部位塔吊安装方案 交底内容: 一、概况 1、根据半岛花园一期(1-4 )栋高层住宅工程占地面积大分布广的特点,我司拟设置 4 台塔吊,均为 QTZ80,臂长 60m。其中, 1#塔吊具体参数如下: 层数其余层 ( 层号 : 层高 )高度 (m)塔吊安装高度 (m) 1#30奇楼层 3m,偶数层 2.8m,第 30 层 2.75m99.45110 2#282-27F :2.9m;28F: 2.85m;出屋面层: 5.05m90.1100 3#262-25F :2.9m;26F: 2.85m;出屋面层: 5.05m84.395 4#242-23F :2.9m;24F: 2.85m;出屋面层: 5.05m78.590 2、塔吊说明: 根据塔吊的使用说明书,QTZ80型额定最大起重为 6 吨,额定起重力矩为80 吨·米。本机基本高度(独立式) 45 米供货,最大设计高度可到达160 米,满足本工程安装最大高度的要求。同时塔吊未设置 附着前的自由高度不得超过45 米。 二、塔吊安装定位(见图) 三、塔吊基础设计(见图) 四、塔式起重机基础与结构施工 塔吊基础在地下室内,穿地下室顶板。因塔吊基础先施工,我司拟采用以下办法保证施工质量。 承台:所遇到的基础承台需和塔吊基础一起施工 砖胎模: 塔吊基础以C20混凝土浇100 厚垫层,砌240 砖胎模,材料灰砂砖,砂浆为M5水泥砂浆。

1、底板处的处理: 在基础与底板交接处设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处 同。板筋按500/1000 进行预留,与底板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。此处细部参下图。 塔吊基础 2、顶板处的处理: 在塔身穿过顶板处,顶板2350× 2350的范围后浇,同样设置快易收口网及钢板止水带,位置在板的正中,尺寸与预埋要求与后浇带处同。板筋按50%的接头率进行预留,在塔吊拆除后板筋采用电弧焊连接,单面焊焊缝10d。

塔吊安装施工技术交底

SG-006 技术交底 工程名称建设单位 监理单位施工单位 交底部位塔吊安装施工技术交底交底日期 交底人签字接收人签字 交底内容: 1、塔机设置概况 根据施工部署,在总承包工程(4~5)/(AA~AB)轴区域内安装永茂1 台STT153-8t 固定式塔机(项目编号1#),以满足商业裙楼及地下室结构建筑材料的的垂直运输的需要。 本次安装是1#STT153-8t固定式塔机,起重臂臂端额定起重量2.25t(2倍率),塔机 安装高度45.6m(1节L68G20基础节+12节L68A1标准节,±0.00以上25.0m),套架开口方向朝东(即大臂指向地铁出入口);1#吊STT153-8t塔式起重机基础位于5轴线往西4200mm,AA轴线往北2400mm。 塔机基础按照现场基础施工的条件,塔机的混凝土基础6.45m×6.45m×1.40m其见方范围内的混凝土基础的钢筋配筋,必须按基础实施方案执行。 根据永茂STT153-8t固定式塔机的技术参数: 塔机安装高度:45.6m(1节L68G20基础节+12节L68A1标准节,±0.00以上25.0m) 塔身的截面:2.0m x 2.0m x 3.0m; 起重臂长:55.0m; 最大吊重:8.0t /4.0t(回转半径:18.23m / 34.19m内) 臂端吊重:2.25t (回转半径:55m处,2倍率) 起升机构:30LFV20 30 kW 回转机构:RTC190 2 x 95N.m 变幅机构:DTC95 95N.m 电源电压:380V(±19V)50HZ 电源功率:95KVA 2、塔机预埋脚柱安装与施工 1)混凝土基础表面应设置集水井,便于将基础表面的积水抽干。基础坑内不得积水。2)建筑物的总接地上引出二根扁铁至基础表面露出300mm。作为塔机的接地,其接

塔吊安装完毕验收记录表

塔吊安装完毕验收记录表 试运行 空荷载额定荷载超载10 % 动载 幅度重量幅度重量 每月进行一次额定荷载和超载10%动载,检查各传动机构工作是否准确、平稳,液压系统是否渗漏,操作和控制系统是否灵敏可靠,钢结构是否有永久变形和开焊,制动是否可靠。调整安全装置不少于三次检验 结 论安装单位(盖章) 年月日 验收责任人 安 装 单 位 质量检查员: 安全员: 拆装负责人: 技术负责人:租赁 单位 单位负责人: 塔吊司机长:总承包单位负责人: 分包单位负责人: 监理单位工程师:

塔吊附着锚固检查记录检验表 工程名称:设备型号:2009年月日 状 项态 目自由高度米锚固后高度米检查 检验附着道数附着锚固与 结构距离 米 附着锚固之前检查框架、锚杆、墙板是否开焊、变形、裂纹锚杆长度和结构形;式是否符合附着要求建筑物上附着点布置和强度是否符合要求基础强度经过加固后是否满足承压要求首次锚固以下高度不得大于说明书规定二次以后锚固之间距离符合要求 附着锚固之后检查锚固框架安装位置是否符合规定要求塔身与锚固框架是否固定牢靠 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、轴销 是否齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直 度不得大于相应高度的2‰ 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的4‰ 锚固等以上塔机自由高度不得大于要求 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

塔吊顶升检查记录检验表 工程名称:设备型号:年月日 状 项态 目原高度米顶升后高米检查 检验幅度米附着锚固与 结构距离 米 顶升之前检查标准节数量和型号是否正确 标准节套架平台等是否开焊变形裂纹套架滚轮转动是否灵活,与塔身的间隙是否合适 液压系统压力是否达到要求,油路是否畅通,无泄漏 钢轨顶纵横方向倾斜度是否超过5‰ 电缆线是否放松到足够长度 顶升套架和回转支承是否可靠连接 顶升之后检查塔身连接是否可靠,螺栓销子是否齐全塔身和回转平台连接是否可靠,螺栓拧紧力距是否达标 套架是否降低到规定位置电源是否接好塔身对支承面垂直度是否小于4‰ 顶升油缸是否放置在规定位置 验收结果 验收签字安装单位技术负责人: 安装单位安全员: 顶升作业负责人:

塔吊起重机安装验收记录表(表格)

塔吊起重机安装验收记录表工程名称康桥那云溪三标(228#楼) 塔式起重机型号QTZ80 设备编号2012TC01303735 起升高度39.2 m 幅度56 m 起重力矩800KN.m 最大起重量6t 与建筑物水平附着距离 3 m 各道附着间距m 附着道数 验 收 部 位 验收要求结果 塔式起重机结构部件、附件、连接件安装齐全,位置正确 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开结构无变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重的重量与位置符合使用说明书要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确基础周围有排水措施 路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于1/1000 塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求 止挡装置距钢轨两端距离≥1m 行走限位装置距止挡装置距离≥1m 轨接头间距不大于4mm,接头高低差不大于2mm 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 钢丝绳规格正确,断丝和磨损未达到报废标准钢丝绳固定和遍插符合国家级行业标准 各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象 吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠 各机构转动平稳、无异常响声 各润滑点润滑良好、润滑油牌号正确

制动器动作灵活可靠,联轴节连接良好,无异常 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求 塔身与锚固框架固定牢固 附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 最高附着点下塔身轴线对支撑面垂直度不得大于相应高度的2/1000 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支撑面垂直度不得大于4/1000 附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定要求 电气系统供电系统电压稳定、正常工作、电压(380±10%)V 仪表、照明、报警系统完好、可靠 控制、操纵装置动作灵活、可靠 电气按要求设置短路和过电流、失压及零位保护,切断总电源的紧急开关符合要求 电气系统对地的绝缘电阻不大于0.5 安全限位与保险装置起重量限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 力矩限制器灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的±5% 回转限位器灵敏可靠 行走限位器灵敏可靠 变幅限位器灵敏可靠 超高限位器灵敏可靠 顶升横梁防脱装置完好可靠 吊钩上的钢丝绳防脱装置完好可靠 滑轮、卷筒上的钢丝绳防脱装置完好可靠 小车断绳保护装置灵敏可靠 小车断轴保护装置灵敏可靠 环境布设位置合理,符合施工组织设计要求 与架空线最小距离符合规定 塔式起重机的尾部与周围建(构)筑物及其外围施工设施之间的安全距离不小于0.6m

塔吊基础技术交底

技术交底记录 共 6 页 工程名称千工程交底部位塔吊基础技术交底 第 1 页 交底内容: 一、施工准备 1、机具准备 60型反铲挖掘机、非粘土烧结砖、32.5水泥、细沙、SBS卷材、振捣棒、木抹子、铁抹子、汽车泵、布料杆等。 2、材料准备: C35预拌混凝土、Φ20、Φ14螺纹钢筋、大理石垫块等; 二、作业条件 1、塔吊基础开挖完毕、渣土清理干净,塔吊基础定位线放完毕; 2、钢筋绑扎、模板支设经项目技术人员及监理人员验收合格。 三、操作工艺 工艺流程: 放线定位→土方开挖→基底压实、找平→100m厚,C15基础混凝土垫层→侧膜砌筑→防水施工(26#楼无此过程)→下铁钢筋绑扎→预埋件定位、就位→上铁钢筋绑扎、放置垫块及锚固螺栓预埋定位→模板安装→塔吊支腿校核→混凝土浇筑、养护→模板拆除 3.1、由项目部测量定位放线、劳务队用人工配合修整塔吊基槽。塔吊基槽开挖完毕后,进行垫层施工。 3.2、垫层采用100mm厚C15混凝土垫层,18#塔吊基础尺寸6.1m*6.1m。26#楼塔吊基础垫层尺寸5.5m*5.5m 垫层比基础地面各边宽100mm,垫层表面赶光压实,并养护到位。 3.3、待强度达到可上人要求后(1.2Map以上),进行塔吊基础侧模的施工,塔吊基础侧模采用240mm厚非粘土烧结砖砌筑,高度为1500mm,砌筑完成后内侧用1:2.5水泥砂浆抹面。 3.4、由于26#楼塔吊位于主楼以外,所以26#楼塔吊基础不做防水,而18#楼塔吊位于地库内,塔吊基础顶面与地库底板底部相接,基础侧壁及底部需做防水,侧壁防水施工时顶部留设500mm甩头,待地库底板防水施工时与其相接,甩头用240厚非粘土烧结砖压顶,具体做法详见下图: 18#楼塔吊基础防水细部做法 技术负责人:交底人:接交人:

塔吊安装与拆除安全技术交底标准版本

文件编号:RHD-QB-K6602 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 塔吊安装与拆除安全技术交底标准版本

塔吊安装与拆除安全技术交底标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、塔吊安装安全技术交底: 1、塔吊安装作业工人应具备专业队伍并取得市级有关部门核发的资格书的人员担任,并设专人指挥。 2、所有安装拆除人员做到持证上岗,按章操作,全面执行安装方案。 3、塔吊司机、指挥人员属特种作业人员,应经正式培训并取得合格证书。 4、塔吊司机不能清晰的听到信号指挥人员的笛声或手势时,应结合现场实际改用对讲机进行指

挥。 5、塔吊电缆不允许拖地行走,应装设具有张紧装置的电缆卷筒,随塔吊行走卷筒自动将电缆缠绕,防止电缆与枕木摩擦或被轨道上杂物缠绕发生事故。 6、塔吊的电源线应做到保护接零和工作接零必须分开,照明及障碍灯控制开关应独立设置,因此应采用五芯电缆线,安装漏电保护器。 7、自升塔的顶升工作,必须有吊臂和平衡臂保持平衡状态的具体要求,和顶升过程中的顶升步骤及禁止回转作业的可靠措施。 8、四级以上天气不允许顶升作业。 9、安装作业人员严禁饮酒后上岗。 10、塔吊的试运转及验收,应包括技术检查,空载试验吗,额定荷载的试验三部分,并做到每月检

查一次。对试运转及验收的参加人员和检测结果应有详细如实的记录,并由有关人员签字确认符合要求。 11、塔吊安装好后应报经市主管检查验收部门检查验收颁发准用证才准使用。 12、参加高处作业的人员要严格遵守高空作业的安全技术规程。 13、安装作业区域内禁止闲人逗留,拆除影响安全作业的电线。 14、对吊装用的钢丝绳套、卡环要认真检查,严格按更新标准及时更新。 15、对各种连接螺栓、销轴要认真检查,发现损坏或疲劳裂纹要及时更新。 16、液压顶升系统各部分管接头要紧固严密。 17、检查电缆、电线的绝缘是否良好,电机接线是否正确,各行程开关动作要灵敏可靠。

塔吊安装施工技术交底

SG-006 技术交底 建设单位 工程名称 监理单位施工单位 交底部位塔吊安装施工技术交底交底日期 交底人签字接收人签字 交底内容: 1、塔机设置概况 根据施工部署,在总承包工程(4~5)/(AA~AB)轴区域内安装永茂 1 台STT153-8t固定式塔机(项目编号1#),以满足商业裙楼及地下室结构建筑材料的的垂直运输的需要。 本次安装是1#STT153-8t固定式塔机,起重臂臂端额定起重量2.25t(2倍率),塔机 安装高度45.6m(1节L68G20基础节+12节L68A1标准节,±0.00以上25.0m),套架开口方向朝东(即大臂指向地铁出入口); 1#吊STT153-8t塔式起重机基础位于5轴线往西4200mm,AA轴线往北2400mm。 塔机基础按照现场基础施工的条件,塔机的混凝土基础6.45m×6.45m×1.40m其见方范围内的混凝土基础的钢筋配筋,必须按基础实施方案执行。 根据永茂STT153-8t固定式塔机的技术参数: 塔机安装高度:45.6m(1节L68G20基础节+12节L68A1标准节,±0.00以上 25.0m)

4)预埋脚柱的混凝土浇注施工:(见图1-2) ① 将组合成的预埋脚柱安装基准放入基坑内 的钢筋中,并在预埋脚柱下设置一可调调整垫块 或铁凳;图 1-1 塔机预埋脚柱安装 ② 预埋脚柱插入基坑时,不得剪断钢筋或减少钢 筋 数量; ③ 严格保证锚固脚外露尺寸150mm; ④ 以主弦杆上端为基准,测量预埋脚柱的平 面度;平面度误差:小于标准节横截面的 1/1000。可用相应厚度的薄钢片进行调整。调 整合格后,用电焊作调整垫块或铁凳及预埋脚 柱的焊接固定处理,以防在浇注混凝土时走动 偏位;图 1-2 塔机预埋脚柱安装 ⑤ 浇注混凝土,待混凝土强度达到施工要求后,方能拆除预埋连接框架或加强节。 注意:混凝土基础浇注不宜采用其他施工方法,特别是在振捣混凝土时,震动机械或其它辅助机械严禁碰触预埋固定支脚,否则待混凝土强度达标后,会造成预埋脚柱的偏位等现象,无任何可补救整改措施! 1-1剖面图 2-2剖面图 图 1-3 塔机基础安装定位和混凝土基础图

塔吊安全检查记录表 塔吊日常检查记录表

塔吊安全检查记录表

吊车吊装作业的安全注意事项 一、吊装作业前的注意事项。 1、检查各安全保护装置和指示仪表应齐全。 2、燃油、润滑油、液压油及冷却水应添加充足。 3、开动油泵前,先使发动机低速运转一段时间。 4、检查钢丝绳及连接部位应符合规定。 5、检查液压是否正常。 6、检查轮胎气压及各连接件应无松动。 7、调节支腿,务必按规定顺序打好守全伸出的支腿,使起重呈水状态,调整机体使回转支承面的倾斜度在无载荷时不大于1/1000(水准泡居中)。 8、充分检查工作地点的地面条件。工作地点地面必须具备能将吊车呈水平状态,并能充分承受作用于支腿的力矩条件。 9、注意地基是否松软,如较松软,必须给支腿垫好能承载的木板或土块。 10、支腿不应靠近地基按方地段。 11、应预先进进行调查地下埋设物,在埋设物附近放置安全标牌,以引起注意。 12、确认所吊重物的重量和重心位置,以防超载。 13、根据起重作业曲线,确定工作台半径和额定总起重量即调整臂杆长度和臂杆的角度,使之安全作业。 14、应确认提升高度。根据吊车的机型,能把吊钩提升的高度都有具体规定。 应预先估计绑绳套用钢丝绳的高度和起吊货物的高度所需的余量,否则不能把货物提升到所需的高度。应留出臂杆底面与叫货之间的空隙。 二、吊车起吊作业注意事项 1、起升或下降 (1)严格按载荷表的规定,禁止超载,禁止超过额定力矩。 在吊车作业中绝不能断开全自超重防止装置(ACS系统),禁止从臂杆前方或侧面拖曳载荷,禁止从驾驶室前方吊货。 (2)操纵中不准猛力推拉操纵杆,开始起升前,检查离合器杆必须处于断开位置上。 (3)自由降落作业只能在下降吊钩时或所吊载荷小于许用荷的30%时使用,禁止在自由下落中紧急制动。 (4)当起吊载荷要悬挂停留校长时间时,应该锁住卷筒鼓轮。但在下降货物时禁止锁住鼓轮。 )在起重作业时要注意鸣号警告。5( (6)在起重作业范围内除信号员外其他人不得进入。 (7)在起重作业时,要避免触电事故,臂杆顶部与线路中心的安全距离为:

塔吊验收记录表38004

建筑起重机械进场验收表1 工程名称:铜陵县农林水综合服务大楼 验收项目 验收内容 产权单位 验收结论 总包单位 验收结论 监理单位 验收结论

建筑起重机械基础验收表2 工程名称:铜陵县农林水综合服务大楼 验收项目验收内容 分包单位 验收结论 总包单位 验收结论 监理单位 验收结论 设备安全保护装置1.塔吊:力矩限制器○、重量限制器○、高度限位○、变幅限位○、回 转限位○、变幅小车缓冲器○、小车防断绳保险○、吊钩保险○、滑轮防脱保险○、小车防坠落保险○、液压顶升系统○、相应的电气安全保护装置等是否齐全有效; 2.人货:吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置○、外围栏登机门电气和 机械联锁装置○、安全防坠器○、安全钩○、防松断绳保险○、上下限位和极限开关○、相应的电气安全保护装置等是否齐全; 主要 承载结构件腐蚀磨损状况★1.设备维护保养应到位,外表无严重的锈蚀磨损。其中塔吊:腐蚀磨损深度不超过原厚度的10%;人货:立管壁厚最大减少量不超过原厚度的25%;○ ★2.卷筒、滑轮、钢丝绳、齿轮齿条、吊钩、连接件(销轴、螺栓)等易损构件是否符合标准要求;○ 设备 安全技术档案是否齐全★1、制造许可证○、产品合格证○、制造监督检验证明○、安装使用说明书○、注册备案卡等原始资料; 进场验收结论验收结论: 产权单位负责人签字(章):年月日验收结论: 总包单位安全(设备)负责人签字(章)年月日验收结论: 监理单位总监理工程师签字(章)年月日

方案及 测试 ★1.设备基础设计方案(参照说明书编制) ○ ★2.地(桩)基设计允许承载力及实测承载:允许 KN/m 2实测 KN/m 2○ ★3.桩基隐蔽验收记录(附完整检测验收记录)○ ★4.地基表面和安装平台表面平整度(<1‰附测量记录)○ ★5.钢筋隐蔽验收记录(附检测、验收报告)○ ★6.基础模板(基础尺寸)验收资料(附原始验收资料)○ ★7.基础混凝土强度(附实验报告)○ ★8.预埋件(预埋螺栓附合格证、尺寸、预埋深伸端尺寸、检测报告) ○ 环境 及 实体 ★1.周边是否存在坠落、碰撞等安全隐患 (附平面图)○ ★2.基础周边是否有沟涵、防空洞、基坑、高压线等,防护措施方案是否齐全有效(附相关方案或论证)○ ★3.避雷、接地线等是否按要求设置○ 验收 结论 综合验收结论: 分包单位签字(章) 年 月 日 综合验收结论: 总承包单位签字(章) 年 月 日 综合验收结论: 监理单位签字(章): 年 月 日 建筑塔式起重机安装验收表3

建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表

表8.1.8.1-7 建筑施工起重机械(塔式起重机)复工验收记录表工程名称卢卡庄园 塔式起 重机 型号设备编号起升高度 m 幅度 m 起重力矩 3 KN·m最大起重量 4 t 塔高 26.4 m 与建筑物水平附着距离 4 m 各道附着间距 m 附着道数 验收部位验收要求结果 结构件部件、附件、连接件安装齐全,位置正确符合规范要求 螺栓拧紧力矩达到技术要求,开口销完全撬开符合规范要求 结构件无变形、开焊、疲劳裂纹无变形、开焊、疲劳裂纹现象压重、配重的重量与位置使用说明要求符合规范要求 基础与轨道地基坚实、平整,地基或基础隐蔽工程资料齐全、准确资料齐全基础周围有排水措施排水情况良好路基箱或枕木铺设符合要求,夹板、道钉使用正确符合规范要求钢轨顶面总、横方向上的倾斜度不大于1/1000 符合要求塔式起重机底架平整度符合使用说明书要求符合规范要求止挡装置距钢轨两端距离≥1m 符合要求行走限位装置距止挡装置距离≥1 m 符合要求轨接头间距不大于4m,接头高低差不大于2 mm 符合要求 机构及零部件钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑好符合要求钢丝绳规格正确、断丝和磨损未达到报废标准符合规范要求钢丝绳固定和编插符合国家及行业标准符合规范要求各部位滑轮转动灵活、可靠,无卡塞现象符合要求吊钩磨损未达到报废标准、保险装置可靠符合要求各机构转动平稳、无异常响声符合要求各润滑点润滑良好,润滑油牌号正确符合要求制动器动作灵活可靠,联轴器连接良好,无异常符合要求 附着锚固锚固框架安装位置符合规定要求符合规范要求塔身与锚固框架固定牢靠符合要求附着框、锚杆、附着装置等各处螺栓、销轴齐全、正确、可靠符合要求垫铁、锲块等零部件齐全可靠符合要求最高附着点下塔身轴线对支承面垂直度不得大于相应高度的2/1000 符合规范要求 独立状态或附着状态下最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大 于4/1000 符合规范要求附着点以上塔式起重机悬臂高度不得大于规定高度符合规范要求

塔吊附臂安装技术交底大全

塔吊附臂安装技术交底记录 表B2编号:

销轴有无外串、支座板与预埋件的连接是否正常等现象。如有异常状况及时处理,不能处理的立即向公司汇报。 2.2.4安装附墙杆件时,采用经纬仪测量塔身垂直度,并调节附墙杆长度,确保附墙后附着点以下的塔身垂直度偏差≤2‰。 2.2.5附臂框架与塔身标准节及附墙杆本身的连接必须牢固,连接好附墙杆后按要求锁紧螺母及各部销轴,防止串动。 根据现场塔机使用情况及各塔机使用说明书中相关要求,现场塔机附着形式布置图如下: 其中各塔机附着与墙体部分连接采用穿墙连接形式。

2.3塔吊附墙安装作业流程 2.3.1安装前的准备工作 1、所有附着杆件必须提前按照附着受力计算书的受力大小进行工厂加工,加工验收严格后方可进行安装; 2、塔吊附臂前为便于塔吊附着框的安装,在附臂位置标准节顶部搭设操作平台,操作平台悬挑出标准节600,周圈搭设不小于1200米的防护栏杆,平台满铺脚手板,见附图。 3、将所需的工具、附着框架、螺栓、销轴吊到工作平台上; 4、将附着的U形框吊到附着点的位置,按规定的位置将套到塔身上,并用铁线固定牢靠,并用附着的另一个U形框吊到附着点位置并套到与塔身上,用螺栓将两块U形连接起来,调好附着框的水平度后,上紧螺栓,使其紧箍在塔身上; 注意:附着框螺栓的连接必须严格按照说明书中的要求进行预紧力的拧紧,并且在平时的工作中应严格进行检查,以免由于使用过程中造成螺栓的松动。 5、附臂位置结构墙体加固措施:1#、3#、4#、5#塔吊附臂处剪力墙箍筋由C8@200改为C8@50;2#塔吊附臂处剪力墙箍筋由C8@200改为C12@50。 2.3.2埋件的定位 1、在进行墙体预埋件的安装时,应提前进行放样定位,以免在进行附着杆件的安装时,不再同一水平位置;预埋件采用后期钻孔方式,该连接形式对墙体要求较高、但可回收利用,且定位精准; 2、埋件位置的选取:由于塔机的附着对墙体受力要求较高,在进行预埋件位置的选择时,应尽可能选用建筑物的主要受力节点处进行预埋件位置的选择,如建筑物的柱子、主梁结构、剪力墙的拐角处等,严禁在单墙或者不是建筑结构的主受力位置处进行预埋件的设置; 3、埋件连接螺栓的选择,每个耳板支座的连接不得低于6颗8.8级¢24mm的高强螺栓,螺栓的间距不得小于120mm,选取150mm~180mm左右。 2.3.3附着的安装 1、利用塔机自身将附着杆件吊装到安装位置处,先将附着杆件与附着框的销轴连接好,与墙体部分就位好;就位好的的一端用1个3t的手拉葫芦进行固定,然后将塔机进行配平处理;塔机配平好后进行墙体部分的销轴连接即可;另外杆件安装方式同样;附着杆件安装的水平度控制不得超过10°;附着安装结束后,应严格进行塔机的垂直度检测,附着以上的的垂直度必须控制在4‰以,附着以下的部分控制在2‰以;若垂直度有偏差应根据偏差的方向来确定进行杆件丝杆的调节进行垂直度的偏差纠正工作,直到垂直度满足要求为止;安装完成后,必须进行附着验收工作,检查所有的连接销轴开口销是否牢固,连接螺栓是否上紧;最后将平台上的工具及剩余部件调到地面,附墙安装完毕; 2、待附着拉杆全部安装完毕后必须检查开口销开口效果,正常情况下开口销打开30至60度为宜; 2.3.4顶升作业 液压泵站要求给其油箱加油,同时清理好各个塔身节,做好顶升前各项准备工作,准备好引进导轮和连接标准节的螺栓。

塔吊安装技术交底

交底内容: 1、施工准备: (1)主要机具 50吨汽车吊1辆,钢丝绳2根。 (2)作业条件 1)土方施工预留马道坡度不大于1:5,宽度不小于5米,转弯半径不小于11 米,预留安装场地确保50吨汽车吊支腿距塔吊中心的距离不少于11米。 2)为防止扰动结构底板下土层,现场场地预留1米厚的土层,并用碎石铺成,强度达到吊车起吊抗压要求(吊车单腿对地作用力为25吨)。 3)塔吊基础已浇筑完成,砼强度满足C35砼强度的100%,预埋非标准节标高 及平整度符合规范要求。 4)准备安装的塔吊型号正确。 2、工艺流程: 塔吊基础砼浇筑、养护→汽车吊和标准节就位→吊装→验收 3、施工方法和技术要求: 1)、塔吊安装人员、塔吊部件入场,汽车吊入场站位,条腿下需铺垫250×250×1500的枕木3根或铺放路基箱,汽车吊作业时需在其周围设不小于20×20 米的安全作业区。 2)、安装塔吊过渡节和一定数量标准节(标准节数量以塔吊大臂能超过塔吊所覆盖范围内的建筑及所有实体结构为准)。将过渡节吊放在基础节上,采用4 2销轴连接。固定式塔吊的过渡节可直接与固定角钢连接。 3)安装顶升套架,包括走道平台、扁担梁、油缸。安装套架需注意:套架油缸一侧必须同基节和标准节的爬爪在同一侧,吊装套架的绳子应等长,以免因 偏载而引起套架变形或使套架与标准节间产生扭距;套架平台的防护栏杆必 须齐全,且各相邻栏杆间必须用夹板连接固定。 4)安装回转支撑:在地面将回转支撑上安装平台,扶手栏杆和引进梁,安装吊具,将其吊起,安放在过渡节或标准节上,回转下支座插到过渡节鱼尾板里,采用42销轴连接,然后提起套架,用销轴将其与回转下支撑连接。

塔吊安装安全技术交底表

1 #楼C5012塔机作业安全技术交底 施工单位名称万华建司单位工程名称龙湖虹波B区I标段 施工部位安装、使用施工内容安装、调试、使用 1、塔机操作人员必须经过专业培训,持证上岗,非专业人员,维修人员,未经许 可不得攀登塔机。 2、塔机在吊装过程中,必须按照“十吊“”十不吊“及塔机规程要求进行工作。 3、若与13#楼塔机或11#楼塔机同时进行吊装工作时,吊背必须相互避开作业, 不得冋时在一全吊点及物体落放点上吊装,避免发生塔机吊背碰撞另一台塔机 起升钢丝绳及吊物。 安4、两台塔机在同一工地安装使用时,塔身垂直高差应大于2米以上,避免以生吊背相互碰撞发生事故。 全5、塔机在夜间施工吊装时,除保证塔机本身应有的照明外,施工项目部还必须备 有充分的照明设备。 技6、根据西南交通大学工程检测中心报告书该塔机作业时, 最大起重量为 2.5t,严禁超载使用。 术7、塔机各部位安全保护装置,是保证塔机安全运行的重要部件,除专业电工外, 塔机机组人员及其他任何人都不得擅自进行调整,行别是力矩限制器任何人不 交 得随意调大至限载重量,确保塔机安全。 8、塔机由专人负责管理,非机组人员不得进入操作室和擅自操作塔机,在处理电 底 气故障时,必须有专业电气维修人员两人以上在场。 9、塔机在施工过程中,每班必须保证三人上岗吊装,指挥, 确保指挥信号到位, 内任何人员及施工单位不得借故减少吊装,指挥人员。 10、塔机司机必须严格按照塔机性能表中的规定及操作规程作业,严禁酒后上岗操 容 作,指挥塔机。 11、塔机操作人员必须遵照施工项目部的管理制度,严禁在施工现场发生打架,斗 殴事件,更不得在施工现场内进行赌博。 12、机组人员必须按规定要求认真如实做好塔机运转、维修、交接班记录。 交底人签名接受交底负交底时 责人签字间 本表一式四份,班组自存二份,归档二份。

塔吊安装拆除技术交底

塔吊安装拆除技术交底 工程名称: 安全交底内容: 一、塔吊安装安全技术交底 1、 塔吊安装应由主管部门按照说明书要求结合施工现场的实际情况制定详细 的施工方案。 2、 安装作业人员应具备专业队伍并取得市级有关部门核发的资格证书的人员 担任,并设专人指挥。 3、 所有安装拆除人员做到持证上岗,按章操作,全面执行安装方案。 4、 塔吊司机属特种作业人员,应经正式培训并取得合格证书,合格证和培训 考核内容,必须与司机驾驶吊车类型相称。 5、 塔吊的指挥人员应经正式的培训考核并取得合格证书。 6、 塔吊司机不能清晰的听清指挥人员的笛声和看到手势时,应结合实际用对 讲机进行指挥。 7、 塔吊电缆不允许拖地行走,应装设具有张紧装置的电缆卷筒,随塔吊行走 卷筒自动将电缆缠绕防止电缆与枕木摩擦或被轨道上的杂物缠绕发生事故。 8、 施工现场架空路与塔吊的安全距离,按照临时用电规范,塔吊应采取良好 的从复接地和防霉接地,驾驶室内应铺高压绝缘橡皮垫。 9、 塔吊的电源线应做到保护零线和工作零线必须分开。照明及障碍灯控制开 关应独立设置,为此应采用五心电线缆,安装漏电保护器。 施工单位 分项工程名称 交底部门 安全部交底人 交底时间 年 月曰 作业部位 施工期限

9、在进行上下层交叉拆除作业时,要搭设防护棚或隔离设施:机上各高出临边作业,操作人员必须系好安全带。 10、划定警戒区,凡被拆除塔机垂直投影区,配合吊机运行范围,均规定为危险作业区,并围上安全警示带禁止无关人员进入。 11作业人员一律戴安全帽,脚着软底鞋,衣裤宜紧凑利索。 12、榔头、扳手等工具应放入工具袋,拆下的螺栓等禁止向下抛落,工作时工具要放牢靠,以免滑落。 13、构件在吊前,消除其上漂浮物。起吊时司机用电铃示意,工作人员相互提醒,及时退到安全位置 14、现场一切听指挥,严禁打闹,开玩笑,以免发生意外。 15、特种设备作业人员持证上岗,严禁无证指挥,无证操作,现场设有专职安全员,做好现场安全监护工作。 接受交底班组或员工签名: