文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 月份消防检查表

月份消防检查表

月份消防检查表
月份消防检查表

检查时间:年月日

检查人员签字:负责人签字:

填表说明:检查时发现问题在对应的□内画“√”,并在备注栏中注明处置情况。

消防安全每月检查表

公司厂区每月消防安全检查表 年月日序号检查内容检查的具体内容检查结果备注 一消防 安全 制度 建立 健全 1、是否制定了符合本单位、本岗位实际的消防安全制 度和操作规程以及执行落实情况 01有 02无 03不全 04落实 05未落实 2、是否建立了每日防火巡查、检查制度 01建立 02未建立 3、是否建立了义务消防队组织,职责明确,定期演 练。 01建立 02未建立 二消防 安全 管理 1、消防安全责任是否明确,是否确定消防安全责任 人和管理人。 01 明确 02 未明确 2、是否落实逐级消防安全责任制和岗位安全责任制, 明确各岗位的消防安全职责。 03 落实 04 未落实 3、是否建立了本单位消防安全重点单位的防火档案, 对防火档案是否及时进行补充和完善。 05 建立 06 未建立 三 建筑物 消防管理 1、被检查单位的建筑物或者场所在施工、使用或者开 业前,是否依法办理了有关审核、验收或者检查手续。 01办理 02未办理 2、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位是否订 立合同(或协议),是否明确各自的消防安全责任。 01明确 02未明确 3、建筑物管理单位与使用、承包、租赁等单位(或个体 商户)是否履行各自的职责。 01履行 02未履行 四建筑 消防 设施 管理 水 灭 火 系 统 1、消防水泵是否运转正常 01正常 02有故障 2、室内外消火栓是否完好,供水是否正常 01完好正常 02有问题 3、应放空的供水管网是否完全放空、是否有积水现象 01放空 02未放空 4、消防水罐水量是否充足 01充足 02缺水 5、各种喷头是否完好 01完好 02有故障 6、对现场消防设施、器材的维护、保养情况 1有记录 2无记录 7、消防设施清洁,无跑、冒、滴、漏。01无02有

日常消防安全检查表

日常消防安全检查表 部门:工段: 项目序 号 检查内容 检查 结果 存在问题和隐患整改结果 消防台帐1 消防防火管理制度,消防管理网络。 2 消防工作有计划,有总结材料。 3 义务消防队有组织,有制度,有培训,有联系,队员更新及时。4 日常消防检查有有记录有台账,有隐患整改通知单有台账。实行闭环管理。 5 重大危险源有消防灭火预案,有演练记录。 6 消防设施有台账,并要及时更新。 7 职工消防培训教育材料、受训签到教育记录台帐 8 有法律法规、规章制度、公司相关规定资料、材料收集台账 应知应会 9 消防法律法规、公司动火管理制度熟悉掌握。 10 岗位应急卡知识应掌握。 11 岗位的物料特性应熟知。 12 会正确使用岗位上的消防设施,会扑救初期火灾。 13 班组长会处理岗位突发消防事件。 消防通道14 道路畅通,无在马路上堆放物料堵塞道路。 15 仓库进出通道门无上锁,无物料堵塞。 16 车间、食堂、宿舍、办公楼等人员密集场所要有2条以上消防疏散通道且保持畅通。 17 消防通道上安全指示灯、应急灯完好。 消防设施18 消火栓箱体完好无严重锈蚀。 19 箱内水帯水枪扳手齐全且与消防栓配套。 20 水带、接口垫圈完好无破损,水枪接口完好,型号符合要求。 21 消防栓外部完好,阀芯开关出水正常,水质清澈无污染。 22 消防栓设置合理,一箱一栓并无杂物遮挡。

23 灭火器的种类符合车间物料特性,数量符合车间面积要求,并摆放合理,附近无杂物遮挡。 24 灭火器外部完好,压力指针在绿区以上,喷嘴软管无龟裂,压把无变形。 25 二氧化碳灭火器充装公称量10%以内。 26 各种消防设施都责任到人,并定期进行检查,确保好用。 危化品27 槽区、罐区静电接地、避雷设施完好。 28 仓库通风良好,物料无混放,周知牌齐全 29 各槽区、仓库、使用岗位洗眼器、应急器材、应急药品个人防护器材齐全 30 各槽区、仓库、使用岗位消防设施灭火器材完好,与岗位物料相符 31 各槽区、仓库、岗位易燃气体检测装置,报警系统运行正常。 动火作业32 公司固定区动火区设有明显标志,落实专人管理,固定动火区 内无易燃易爆,可燃物和其它杂物,消防器材配备合理 33 禁火区动火开具有效的动火安全作业许可证,落实一点一票制 34 申请动火前各项安全措施落实到位,受限空间、易燃易爆等特殊动火必须经过动火分析 35 动火监护人持证上岗,高处动火2人以上监火。 36 动火点附近水源充足不中断,动火现场配备足够灭火器 37 使用的电焊、气焊、手持电动工具等动火作业器具安全可靠 38 动火点与乙炔、氧气瓶距离10米以上,氧气瓶与乙炔间距在5米以上,严禁在带压设备或管道上动火。 其他消防设备39 消防应急箱内器材齐整、清洁、完好,要有台帐和定期检查表。 40 消防应急泵、接水口完好 41 各消防砂坑,消防砂数量合理(要有防设施),消防铲、消防水桶摆放整齐,完好。 42 各槽区、岗位桶装泡沫数量齐全,包装完好。

火灾自动报警系统日常检查及定期检查表 (2)

火灾自动报警系统日常检查及定期检查表 系统区域名称检查人检查日期主设备型号数量运行状态检查项目、质量标准、方法、依据及要求 序号 检查 类型 检 查 设 备 检查 项目 检查方法质量要求检查依据 检查结 果 存在问 题 合 格 不 合 格 日 常 定 期 1 ● 温 感 、 空 气 采 样 探 测 器消防 主机 消防主机信息 检查 无灰尘、无故障警报。 2 ●●指示 灯 目测 每次点亮时间应不小于 0.25s,且探测器清洁。 GB 16806.7-200X(4. 3.2.4) 3 ● 功能 测试用火灾探测器 试验器向探测 器施加火灾模 拟信号 当监视区域发生火情,其烟雾 响应参数达到预定值时,探测 器应输出火灾信号,并保持至 被复位。 DB 15/353-2004 (2.3.7) 4 ●用火灾探测器 试验器向探测 器施加火灾模 拟信号 红色报警确认灯应点亮,并保 持至被复位。 DB 15/353-2004 (2.3.7) 5 ●●手 动 报 警 按 钮 外观目测 手动报警按钮牢固、完好,有 明显标志便于操作,且已清洁 干净。 DB 15/353-2004 (2.4.1) 6 ●功能 检查 测试 按下手动报警按钮,报警按钮 应输出火灾报警信号,直到启 动部位复原,报警按钮方可复 位 DB 15/353-2004 (2.4.3) 7 ●● 仓 库 空 气 采 样 主 机外观 检查 目测稳定、牢固,清洁干净 8 ●●指示 灯 目测 控制设备设绿色的主电源指 示灯。当在主电源的支持下工 作时,该指示灯点亮。 GB 16806 200X(4.1.2.1) 9 ●●提示 音 试听 控制器应设故障音响器件,当 有故障发生时,故障音响器件 发出故障声。 GB 16806 200X(4.1.2.4) 10 ●显示 器 目测 控制器在发现故障或火警时, 将显示故障设备或报警设备 的地址。 GB 50116-98(6.3.1. 3) 11 ●蓄电 池 测试 其容量应满足火灾报警控制 器,正常工作24h后在最大负 载下工作30min。 GB 50116-98(9.0.2) 12 ●消音、 复位 测试 控制器实现其监管报警状态 的消音与复位。 GB 16806.7- 200X(4.2.4.4)

消防给水及消火栓系统消防检查表

消防给水及消火栓系统消防检查表检验系统:消防给水及消火栓系统初检原始记录 共页第页 检验项目 1.(1) 消防给水及消火栓 系统 一 般(2) 其他水源 规 定(3) 防冻设施 规程要求 DB21/T2869-2017 消防水源的水质应满足水灭火设施的功能要求。 应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措 施。 对于严寒和寒冷地区等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池 等应采取防冻 措施。 检验结果检验部位情况描述 /补充说 明 □ □ □ (1 )消防水池有效容积 (2 )消防用水与其他用水 共用 应符合设计要求;当消防水池采用两路供水且在火灾情况下连续补水能满足 消防要求 时,其最小容积最小不得 小于 3 3 100m,当仅设有消火栓系统时不应 小于50m。 m 3 水池的技术措施 (3) a. 吸水 高度 取 水 b. 取水 距离 一 口 、 2.(4) 消防水池出水管 消消 防(5) 消防水池水位显示 装置 防水 (6)消防水池的溢流水 管、排 水池 水设施 源(7) 消防水池通气管、 呼吸管 和溢流水管 (8) 高 a. 进水管数量 位水 池工 b.水池设置 作压 力和 c.水池位置 流量 3. (1) 室外消防水源采用 为天然 消防水源时 天然(2) 天然水源作为消防 水源时 水源 及其的要求 他水 源(3) 天然水源取水口的消防车场地的设置 应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。 消防水池应设置取水口(井), 且吸水高度不应大于 6.0m。 取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜 小于15m; 与甲、乙、丙类液体储罐等构筑 物的距离不宜小于40m; 与液化石油气储罐的距离不宜小于60m, 当采取防止辐射热保护措施时, 可为 40m。设有取水口的建筑应设有便于消防车取 水的消防车道。 应保证消防水池的有效容积能被全部利用。 应设置就地水位显示装置,并应在消防控 制中心或值班室等地点设置显示消防水池水 位的装置,同时应有最高和最低水位报警。 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间 接排水方式。 应采取防止虫、鼠等进入消防水池的技术措施。 除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供 水的给水管不应少于两条。 3 高层民用建筑高压消防给水系统的高位消防水池总 有效容积大于200m 时,

单位日常消防设施检查表

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

消防系统检查表.pdf

消防系统设施设备月检查表 项目名称:检查日期:年月日 检查项目及内容检查情况 火灾自动报警系统1.消防控制室工作环境; 2.火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手报等是否完好。 3.火灾报警控制器的自检功能、消音、复位、故障报警、火灾优先、报 警记忆、主电备电自动切换功能是否正常。 4.对探测器按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。5.对手报按安装总量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 自动喷淋灭火系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.用末端装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能,自动泵功能和信号显示是否正常。检查最不利点水压。 消火栓系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.检查最不利点水的压力及消防出水量。 5.按安装总量的10%试验消火栓按钮远距离启泵,检查自动泵功能和信号显示是否正常。 气体灭火系统1.检查储藏间及防护区的工作环境。 2.检查系统贮气体瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网(含高压软管)、喷头、紧急启停按钮、声光等设施设备是否正常完好。 3.检查储气瓶、驱动瓶内压力是否合格(不小于设计压力的90%)。 其它检查项目1.检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物,能否正常启闭。 2.检查应急照明和疏散指示是否正常并按安装量的10%进行试验。 3.检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否完好。 4.检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 维保人员(签字):甲方人员(签字):

消防演习检查表

消防演习检查表

机舱失火 船长:总指挥轮机长:现场指挥 消防队:泵组启动应急消防泵。皮龙组布置两根消防皮龙,一组布置一根在就近消防栓和机舱门口之间,不需出水,由探火员携带入机舱灭火;二组布置另一根皮龙连接在消防管上准备出水并测试压力。探火员:两组探火员,都穿着消防员装备。 隔离队:切断通往机舱的通风筒,挡火闸,切断油路、电路,要有关闭风油切断和油柜速闭阀的动作。关闭主消防隔离阀。 医护队:携带药箱及担架。 第一步:驾驶台模拟火灾报警系统动作,船长发出机舱火灾报警信号:警铃一分钟继四长声,同时广播机舱失火。同时机舱值班人员发现分油机着火,大声呼喊机舱分油机失火并就近用便携式灭火器灭火,不能扑 灭,戴上EEBD逃出机舱,到达现场向现场指挥报告分油机着火。 第二步:全体船员听到报警并明确后按应变部署表职责行动,并大声呼喊机舱失火。穿工作服、工作鞋、戴安全帽携带必备工具,两分钟内到达指定地点集合。 第三步:各队人员到达现场,各队队长核点本队人数后向现场指挥报告消防队、隔离队、医护队、探火员到位,并各自开始行动。现场指挥向总指挥报告人员全部到位。

第四步:总指挥下令关闭外部通风和风机,切断油路电路,关闭隔离阀。现场指挥重复并下达命令,隔离队关闭外部通风和风机,切断油路电路,关闭隔离阀并向现场指挥报告,现场指挥向总指挥报告外部通风和风机已关闭。应急消防泵出水后第二皮龙组向现场指挥报告消防队准备就绪,现场指挥向总指挥报告消防队准备就绪。探火员穿好防火服协助人员向现场指挥报告探火员准备就绪,现场指挥向总指挥报告探火员准备就绪。第五步:总指挥下令探火员下机舱灭火,现场指挥重复并下令探火员下机舱灭火。 第六步:灭火,两名探火员携带水龙管进入机舱灭火,到达火灾现场有灭火动作姿势要正确,发现火势太大无法扑灭,返回报告现场指挥火势太大无法扑灭。现场指挥向总指挥报告火势太大无法扑灭。 第七步:总指挥略一思考下令检查通风关闭、清点人数、准备施放CO2。现场指挥重复并下令检查通风关闭情况,准备施放CO2, ,隔离队检查并 报告外部通风已关闭,一切准备就绪后组织人员清点人数,发现有一人员失踪并向总指挥报告有一人员失踪。 第八步:总指挥下令搜索救助失踪人员,现场指挥重复并下令,两组探火员进入生活区或机舱搜寻并最终将失踪人员救出,现场指挥向总指挥报告失踪人员已救出。 第九步:总指挥下达施放CO2命令。现场指挥重复并下达命令,三副 施放二氧化碳并报告现场指挥二氧化碳已施放,现场指挥向总指挥报告 二氧化碳已施放。(因释放CO2后需要至少24小时的封舱与通风, 因此该过程在演习中可省略) 第十步:总指挥下令演习结束并鸣放一长声,清理现场、器材归位,演习结束。 演习中需要注意的一些细节:(PSCO尤其关注船员的意识和态度)

【学校消防安全检查表】学校消防检查记录表范本

【学校消防安全检查表】学校消防检查记录 表范本 学校消防安全检查表单位: 自查日期: 序号项目检查内容存在问题整改措施1消防安全知识的普及教育 1、通过多种形式对学生进行消防安全知识的普及教育; 2、在安全教育课中安排“自救及逃生”必练课目; 3、组织开展学生逃生自救安全教育活动并进行消防器材实际操作演练,达到全员受训目标,增强火灾时的避险能力与自救能力。 2学生餐厅及伙房安全 1、使用燃气灶具必须安装燃气泄漏报警装置; 2、烹饪操作间的排油滤罩及烹饪部位应设置厨房专用灭火装置; 3、在燃气或燃油管道上设置紧急事故自动切断装置; 4、操作人员经过消防培训后才能上岗。 3照明和电气设施 1、按规定配备消防应急照明灯具和疏散指示标志; 2、严禁乱拉、乱接电线; 3、严禁中小学生活动场所、宿舍使用电炉、电熨斗和电热毯等设备。

4、电气装置经专业检测机构定期检测.4重要教学场所 1、按相关规定摆放灭火器,2、按要求管理存放易燃品和危险物品; 3、按要求安装电器,电线无老化和破损现象; 4、化学实验室的防火防毒设计应严格遵守相关规范; 5、对化学危险品的购买、贮存、使用及销毁要严格按照相关规定执行。 5学生宿舍安全1、制定有学生宿舍消防安全管理规定,规范学生用火、用电等行为; 2、学生宿舍应指定专人管理; 3、学生住宿期间不得封闭疏散通道。 6疏散通道及安全出口1、保证疏散通道通畅、上下楼分道线明显; 2、确保教室、图书室、礼堂、学生宿舍等场所任意地点必须具备两个以上符合规定的疏散出口; 3、每学期至少进行一次应急疏散演练; 4、人员密集地方(图书馆、礼堂、学生公寓)具有明显的出口标志;5、窗户不应加装全封闭防盗窗,如果必要可装半窗防护栏。6、严禁在疏散通道门口加装铁栅栏。 7责任制落实1、学校有消防安全制度; 2、组织机构建全、责任分工明确。3、制定有灭火应急疏散预案,自查自修记录完整。4、对全体教职员工定期进行消防安全培训。 整改要求及建议强化消防安全教育,加强安全隐患检查力度。

消防维保检查记录台账-消防记录检查表

消防维保检查记录台账 日常维保 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。 4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 应急维保 1、公司承诺一般问题24小时内到现场解决,严重或紧急问题在最短的时间内赶赴现场解决。 2、以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的沟通,遇到问题协商解决。 具体工作内容: (一)火灾自动报警及联动系统 1、每月对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查,保证处于正常良好状态。 2、每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

3、每两月进行报警及控制线路维修检查;每半年对消防系统进行一次全面检查,对烟感探测器进行吹烟模拟实验(抽检率不得低于50%)。 4、每月对联动控制设备进行手动和自动试验,保证控制器应有控制和显示功能,打印、显示部位编号应一致。 (二)自动喷淋灭火系统 1、每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查,保证处于完好状态。 2、每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水,试验系统供水情况;测试水力警铃工作是否正常,压力开关电信号是否正确。 3、每月利用末端放水装置进行放水实验,检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。 4、每月手动启动喷淋泵,模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵,进行主、备泵切换功能实验。 5、每季度实验测试消防控制联动功能,检查信号反馈是否正常。 (三)消火栓灭火系统 1、每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查,保证其处于完好状态。 2、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好;每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。 3、每月按安装总量的10%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验,检查自动启泵功能和信号显示是否正常;每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。 4、每季度对室外消火栓系统进行放水试验,保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。 (四)气体(干粉)灭火系统 1、每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷

火灾自动报警系消防检查表

检验系统:火灾自动报警系统共页第页检验项目规程要求 DB21/T2869-2017 检验结果检验部位情况描述/补充说明一、供电应设置交流电源和蓄电池备用电源□ 二、系 统 布 线1.导线选择 传输线路和50V以下控制线路,应采用电压≥250V铜芯绝缘导线或铜芯电缆。若交流 220V/380V供电和控制线路,应采用电压≥500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 □ 2.导线截面积穿管敷设线芯截面积≥1.00mm2;线槽内截面积≥0.75 mm2。多芯电缆≥0.50 mm2。线径: mm2 3.导线保护 从接线盒、线槽引到探测器底座、控制器设备盒、扬声器箱的线路均应加金属 软管保护,长度不应大于2m。 m 4.不同类线缆的布置要求不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线不应布设在同一管内。□ 5.布线防火要求 暗敷时,采用金属管、可挠电气导管、B1级以上刚性塑料管,并敷设在燃烧结 构层内,明敷时,采用技术官、可挠电气导管或金属封闭式线槽。 □ 6.导线颜色正极“+”线为红色;负极“-”为蓝色。同一用途导线颜色一致。□ 7.套 管线 槽加 固 (1)锁母、户口 导线装入接线盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口;在吊顶内敷设,盒内外 侧均应套锁母。 □ (2)卡具、支撑物 在吊顶内明敷设各类导线和线槽,应采用单独卡具吊装或支撑物固定固定。吊 装吊杆直径不应小于6mm。 □ (3)吊点、支点 线槽敷设时,应根据工程情况设置吊点或支点。a)线槽首端、终端及接头处; b)距接线盒0.2m处;c)线槽转角处;d)直线段不大于3m处。 □ 8.防尘防潮措施多尘或潮湿场所导线套管管口和连接处,均应做密封处理。□ 9.接线盒设置 管子超过规定长度应设接线盒。无弯曲30m,一个弯曲20m,2个弯曲10m,3 个弯曲8m。 □10.电缆竖井 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用电缆竖井分别设置。如条 件限制必须合用,分别布置在两侧。 □ 11.电缆井、管道井防火封堵应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵□ 12.系统接地 专用接地线选铜芯绝缘导线,线芯截面积不应小于4mm2,系统每回路对地绝缘 电阻值不应小于20MΩ mm2 MΩ 三、 火灾自动报警系统及联1. 系统 设置 要求 (1)系统形式选择 系统形式选择符合设计要求,系统组成部件齐全,报警区域划分合理,探测区 域划分合理。 □(2)火灾报警控制器连 接设备总数和地址总数 底座安装应固定牢靠,底座的连接导线应留有不小于150mm的余量,入端处应 有明显标志。 □(3)短路隔离器 总线上应设置断路隔离器,每只总线断路隔离器保护设备不超过32点,穿越防 火分区应设置总线隔离器。 □

相关文档