压力管道原材料/零部件检验记录工程名称:青海盐湖海虹化工股份有限公司10万吨/年氯碱配套氯气处理项目

编制:材料责任人:质量检验责任人:日期:

原料进厂检验记录表.docx

原料进厂检验记录表 年月日编号物料名称料号数量 采购单号 供应商 检验项目抽样数不良数验收单号 备 及格 注 不及格 □全批 说 □分批交货 明 结 果□接受□退货□扣款□检验不良品退回 格式编呈:主管:检验员 原材料检验记录表 原料名称:多样性生物活性肽 序号抽样过程 批次号抽样日期标准要求应抽组数实抽组数实测结果试验结 论

有效物质含量 YCL2016011601 2016.01.16 2 2≥98% 有效物质含量 ≥98% 2YCL20160626012016.06.2211 有效物质含量 ≥98% 3YCL20161011012016.10.1133有效物质含量 =99.27% 合格 有效物质含量 =98.65% 合格 有效物质含量 =99.14% 合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表02 原料名称:枯草芽孢杆菌 序号抽样过程试验结 论

有效活菌数 ≥ 200 亿 /g ( % ); 有效活菌数 = 水分 ≤8% 8( 250.24 亿/g (% ); 1 YCL2016012201 2016.01.22 2 2 水分 =6.83% 8(% ) 有效活菌数 ≥ 有效活菌数 = 2 YCL2016111501 200 亿 /g ( % ); 3 278.36 亿/g (% ); 2016.11.15 3 水分 ≤8% 水分 =6.98% 8( 合格 合格 最终结论: 合格 检验员:李强 原材料检验记录表 03 原料名称: 生物酶制剂 序号 抽样过程 试验结 论

1YCL20160214012016.02.14酶活力≥ 5万33酶活力=6.82万 2YCL20160715012016.07.15酶活力≥ 5万22酶活力=5.97万YCL20161220012016.12.20酶活力≥ 5万33酶活力=6.64万合格 合格合格 最终结论:合格 检验员:李强 原材料检验记录表04 原料名称:氨基酸

检验批质量检验记录资料

土方路基检验批质量检验记录 市政质检·1·1 工程名称 单位工程名称 施工单位分包单位 项目经理技术负责人施工工长 分部工程名称分项工程名称 验收部位主要工程数量 验收规范及图号CJJ1-2008 施工与质量验收规范的规定施工单位检查记录监理单位验收记录 主控项目1 压实度应符合规范表 6.3.12-2规定 第6.8.1-1条 2弯沉值不应大于设计规定第6.8.1-2条 施工与质量验收规范的规定 不合格点的实测 偏差值或实测值 应测 点数 合格 点数 合格 率(%) 一般项目1 路床应平整、坚实,无显著 轮迹、翻浆、波浪、起皮等 现象,路堤边坡应密实、稳 定、平顺。 第6.8.1-4条2 允 许 偏 差 路床纵断高程(mm) -20,+10 3 路床中线偏位(mm)≤30 4 路床平整度(mm)≤15 5 路床宽度(mm) 不小于设计值 +B 6 路床横坡(%) ±0.3%且不 反坡 7 边坡不陡于设计值 平均合格率(%) 施工 单位 检查 意见 质检员签名: 年月日监理 单位 验收 结论 监理工程师签名: 年月日

市政质检·1·2工程名称 单位工程名称 施工单位分包单位 项目经理技术负责人施工工长 分部工程名称分项工程名称 验收部位主要工程数量 验收规范及图号CJJ1-2008 施工与质量验收规范的规定施工单位检查记录监理单位验收记录 主控项目1 上边坡必须稳定,严禁有松 石、险石。 第6.8.2-1条 施工与质量验收规范的规定 不合格点的实测 偏差值或实测值 应测 点数 合格 点数 合格 率(%) 一般项目1 允 许 偏 差 路床纵断高程(mm) +50;-100 2 路床中线偏位(mm)≤30 3 路床宽(mm) 不小于设计规 定+B 4 边坡 不陡于设计规 定 平均合格率(%) 施工 单位 检查 意见质检员签名: 年月日监理 单位 验收 结论监 年月日 填石方路基检验批质量检验记录

检验批质量检验记录范文.docx

检验批质量检验记录 工程名称 施工单位单位工程名称分项工程名称 工程数量 制表人 交方班组 序 一般项目号 编号 : 照明工程分部工程名称路灯 路灯灯杆验收部位K0+20-k0+440(南北)19项目经理技术负责人 施工负责人质量检验员 接方班组检验日期 检验依据 / 允许 检查结果 / 实测点偏差值或实测值 偏差(规定值或± 偏差值) 12345678 应测点合格点合格(mm ) 9 率% 数数 1 2横向位移?50( mn )19 顺线路方向位?3%S 计档 10移距 3 垂直度?1/2D19

平均合格率 %85.7检验结论合格

监理(建设)单位意见

隐蔽工程检查验收记录 年月曰质检表4工程名称施工单位 隐检项目路灯电缆保护管敷设隐检范围2S13- 2S27 1+7202+258 (—) 隐检检查 内 内情 谷 及况 验收.、、八意见 处 理情况

隐检内容:管道深度、 横向偏移。检查情况:沟底平整坚实、无尖硬物、腐蚀性土层。 保护 管平 整顺 直、 管口 光华、 管口 对准、 接头 牢固。 复查人:年月日 施工项目 建设单位监理单位质检员 技术负责人

表 B1-7照明工程工程报验单 工程名称:编号: 致(监理单位) 我单位已完成了__________工程,按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予审查和验收。 附件: 1.隐蔽工程检查验收记录 2.检验批质量检验记录 承包单位(章):_ 项目经理:日期: . 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料齐全/ 不齐全,且符合 / 不符合要求,经现场检测、核查合格/ 不合格,同意 / 不同意隐蔽。

检验批质量检验记录

检验批质量检验记录 编号:

隐蔽工程检查验收记录 2009年月日质检表4

表B1-7 照明工程工程报验单 工程名称:石家庄市裕华路道路改造工程第五标段编号:YH —ZM3 —001 致河北中原工程项目管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了桩号2S13-2S27( 1+720—2+258)路灯电缆保护管敷设工程, 按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予审查和验收。 附件: 1.隐蔽工程检查验收记录 2.检验批质量检验记录 承包单位(章):石家庄市市政建设总公司裕华路项目部项目经理:日期: 2009. 审查意见: □所报隐蔽工程的技术资料齐全 /不齐全,且符合/不符合要求,经现场检测、核查合格/不合格,同意/不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料齐全 /不齐全,且符合/不符合要求,经现场检测、核查合格/不合格,同意/不同意进行下道工序。 □所报检验批的技术资料基本齐全,且基本符合要求,因砂浆/混凝土试块强度试验报告未出具,暂同意进行下道工序施工,待砂浆 /混凝土试块强度试验报告补报后,予以质量认定。 □所报分项工程的各验收批的验收资料完整/不完整,且全部/未全部达到合格要求,所以核查为合格/不合格。 □所报分部(子分部)工程的技术资料齐全/不齐全,且符合/不符合要求,经现场检测、核查合格/不合格。 项目监理机构(章): 总/专业监理工程师:日期:

检验批质量检验记录 编号:YH —ZM3 —002

隐蔽工程检查验收记录 2009年月日质检表4

表B1-7 照明工程工程报验单 工程名称:石家庄市裕华路道路改造工程第五标段编号:YH —ZM3 —002 致河北中原工程项目管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了桩号2N18—2N27(1+880—2+258)路灯电缆保护管敷设工程, 按设计文件及有关规范进行了自检,质量合格,请予审查和验收。