CJ-BZT345型双电源自动切换控制器

使用说明书

(版本号:V1.6版本)

编写:年月日

审核:年月日

审批:年月日

北京川江CJ-BZT345型双电源自动切换控制器使用说明书(V1.6)

目录

1 概述 (1)

2 主要功能及特点 (1)

3 功能特性 (1)

3.1 测量显示功能 (1)

3.2 事件记录功能 (1)

3.3 工作模式 (2)

3.4 智能过负荷保护功能 (3)

3.5 GPRS报警功能 (3)

4 按键及显示 (3)

4.1 双电源控制器前面板及按键示意图 (3)

4.2 按键功能 (4)

4.3 人机界面 (4)

4.3.1 主菜单 (5)

4.3.2 实时数据 (5)

4.3.3 事件记录 (5)

4.3.4 参数设置 (7)

4.3.5 系统管理 (10)

4.3.6 版本信息 (11)

5 调试指南 (11)

5.1 开机自检 (11)

5.2 报警说明 (11)

6 技术参数 (13)

7 外形结构 (14)

8 端子接线 (15)

8.1 双电源控制器端子图 (15)

8.2 端子接线说明 (15)

9 需要配置的机械辅件和电气辅件 (17)

10 声明 (17)

11 现场常见问题及解决办法 (17)

1 概述

CJ-BZT345型双电源自动切换控制器(简称双电源控制器)是采用微处理器为核心,实现两台变压器低压主进开关和母联开关进行自投自复、合环、智能减载等功能的自动控制装置。主要用于大型公共建筑的供配电系统,同时也适用于工业、医疗、邮电、煤炭、冶金、铁道、船舶、军事设施、高速公路等需要两路电源供电的供配电系统。

2 主要功能及特点

双电源控制器主要用于控制和自动切换两路低压主进开关、母联开关。当常用电源出现故障、停电或者需要检修时,自动将负载转到备用电源端,实现连续供电。

双电源控制器通过采集变压器低压主进线路的电压、电流、开关位置信号,母联线路电流、开关位置信号,经过微处理器判断,实现自投自复、自投手复、合环、手动、遥控、智能减载、事故报警及记录等功能。

双电源控制器合、分闸延时可以现场整定,最短延时时间是0.1秒,最长延时时间999.9秒,用户可以根据系统特点整定合、分闸延时。

双电源控制器具有自诊断功能,当控制器工作异常时,能通过前面板的运行指示灯予以指示。

双电源控制器具有良好的人机界面,可以显示系统线路的电压、电流及开关位置等信息,此外还可以详细记录系统的操作和报警信息,该信息可以通过现场和后台进行查看。

双电源控制器具有工业标准RS-485通信接口,应用ModBus通信规约,实现双电源控制器的“遥信,遥测,遥控”功能。允许用户在现场或监控中心对系统参数进行设定,参数在系统掉电时也不会丢失。

3 功能特性

3.1 测量显示功能

双电源控制器可以实现对线路电压和电流的测量,并通过液晶屏进行显示。在系统设置正确的参数之后,实时数据菜单显示工程值数据。

3.2 事件记录功能

双电源控制器具有事件记录功能,用户可以在事件记录菜单查看系统出现的报警信息和合、分闸操作记录。记录共有四种:报警记录、动作记录、变位记录、越限记录。在每种记录的第一页都显示最新的记录信息,每种信息记录30条。用户可以本地查看或通过上位机进行读取保存。

报警记录:主要记录断路器报警,烧保险,缺相,过载,断路器拒动,禁止合环等报警状态出现的时间,分10屏显示。

动作记录:主要记录控制器开出量,即由控制器发出的合、分闸命令的时间,分5屏显示。

变位记录:主要记录控制器开入量,当断路器接收到合、分闸命令,或者手动进行合闸分闸操作时,断路器开关位置变化的时间,分5屏显示。

越限记录:主要记录系统过压、欠压、过流、过载、合环过流等越限情况发生的时间和实时值(一次值),分10屏显示。

3.3 工作模式

双电源控制器的工作模式可以通过前面板转换开关旋钮来选择,共分5种:自投自复、自投手复、手动、合环、远方遥控。以下为这5种工作模式的动作逻辑,Q1为1#进线柜断路器,Q2为2#进线柜断路器,Q3为母联柜断路器。如图1所示:

Q2

图1 两台变压器主接线图

(1)自投自复

A.两路进线电源正常供电,Q1合、Q2合,Q3分。(正常工作状态)

B.1(2)号进线失电,延时T1,自动分Q1(Q2),延时T2,自动合Q3。(自投)

C.1(2)号电源恢复,延时T3,自动分Q3,延时T4,自动合Q1(Q2)。恢复正常工作状态。(自复)

(2)自投手复

A.两路进线电源正常供电,Q1合、Q2合,Q3分。(正常工作状态)

B.1(2)号进线失电,延时T1,自动分Q1(Q2),延时T2,自动合Q3。(自投)

C.1(2)号电源恢复,手动分Q3,延时T4,手动合Q1(Q2)。恢复正常工作状态。(手复)(3)手动

当转换开关位于“手动”位置时,系统处于手动模式。在此模式下断路器的合、分闸动作由柜体上的“合闸”“分闸”按钮执行。此时系统具备电气联锁,防止三台断路器同时合闸。

(4)合环

A. 两路进线电源正常供电,Q1合、Q2合,Q3分。转换开关位于“合环”位置,进入合环准备状态,合环选跳开关转到预定位置Q1(Q2)。(转换开关处于“合环”位置时系统电气联锁自动解除)。

B.手动合Q3,判断合环电流,如不超过设定值(Ih,可调),手动分Q1(Q2);如超过,延时Th(可调)后,自动分Q1(Q2)。

C.1(2)号电源恢复供电。Q2(Q1)、Q3合,手动合Q1(Q2)。判断合环电流(Ih,可调),如不超过设定值,手动分Q3,如超过,延时Th(可调)后,分Q3。

注意:当系统出现烧保险、缺相,断路器拒动、断路器报警、过压、过流、预测变压器过载等异常情况时,禁止合环操作。在合环动作前确保报警灯处于熄灭状态。

特殊情况:当转换开关由合环位置转到手动或者远方遥控,假如此时三台断路器处于合环状态,则保持当前断路器状态不变,不进行其他动作。

(5)远方遥控

双电源控制器具有通信功能,可以远程监视系统的运行状态,具备“遥信,遥测,遥控”功能。遥信内容:断路器分、合状态,断路器故障报警,系统烧保险,缺相,过压,过流等报警。遥测内容:进线电压,电流,系统参数,报警记录,动作记录,变位记录,越限记录,当前系统时间。遥控内容:对断路器进行合、分闸操作(只在远方遥控状态下进行)。通信采用串行通信方式:1、RS485通信方式;2、MODBUS协议。

3.4 智能过负荷保护功能

如果出现一路变压器带全站负荷,并且系统总负荷超过该变压器减载限值时,控制器会在减载延时之后输出减载控制信号(分断母联或二级负载开关),进入减载保护状态,并进行超负荷报警,从而降低负荷,保护变压器的正常工作。

3.5 GPRS报警功能

双电源控制器还具有GPRS报警功能,当系统出现合分闸动作或者报警时,可以将相关信息发送到维护人员的手机上。在参数设置界面第6、7屏设置通信1,通信2口设备选择“GPRS”。手机号码在“系统设置-通讯号码”菜单进行设置。

4 按键及显示

4.1 双电源控制器前面板及按键示意图

控制器前面板由液晶显示屏、按键、运行灯、报警灯、USB维护口、转换开关、串口通信灯、复位键及合环选跳开关组成,如图2所示。

图2 双电源控制器前面板示意图

4.2 按键功能

控制器前面板上共有4个按键,具体功能见下表。

作用

、在子菜单下向前选择不同的内容

、在主菜单下可向后选择子菜单

、在子菜单下向后选择不同的内容

、从主菜单进入子菜单

4.3 人机界面

声明:本节人机界面中,显示界面中的实时数据,记录数据,参数,开关状态,时间等信息只作界面说明用,没有任何实际意义!

返回主菜单。

4.3.1 主菜单

系统主菜单界面,通过

进入子菜单。

4.3.2 实时数据

实时数据界面可以看出转换开关处于哪种工作模式(自投自复、自投手复、手动、合环、远方遥控)。在第1屏可以看出系统断路器开关状态和1#、2#进线柜电压、电流值,母联线路电流值。当转换开关处于合环模式时,在屏幕中间会显示当前选跳开关的位置编号,其他模式不进行显示。第2屏显示系统当前实时电压值,其中U11是1#进线柜主保险电压(对应后面板1#变出线电压端子UA1-1,UB1-1,UC1-1),U12是1#进线柜副保险电压(对应后面板1#变出线电压端子UA1-2,UB1-2,UC1-2),U21是2#进线柜主保险电压(对应后面板2#变出线电压端子UA2-1,UB2-1,UC2-1),U22是2#进线柜副保险电压(对应后面板2#变出线电压端子UA2-2,UB2-2,UC2-2)。假如某一路缺相或者烧保险,对应的电压变为0。当系统出现烧保险,过载,断路器拒动,禁止合环等异常情况时,屏幕右下角出现“Alarm”报警字样并进行闪烁。

4.3.3 事件记录

事件记录子菜单分为4个三级菜单:报警记录、动作记录、变位记录、越限记录。

报警记录:主要记录断路器报警,烧保险,缺相,过载,断路器拒动,禁止合环等报警状态出现的时间。总共分10屏幕显示,第一页显示最近的报警信息,可以记录30条。

动作记录:主要记录控制器开出量信息。即控制器发出的合闸、分闸命令的时间。

变位记录:主要记录控制器开入量信息。当断路器接受到合、分闸命令或者手动合闸分闸时,断路器开关位置变化的时间。

越限记录:主要记录系统过压、过流、过载、合环过流等越限情况出现的时间和实时值。以第一条记录为例:401过载指的是1#变压器过载,2011/01/24 09:10:22为1#变压器过载发

生的时间,11.59A是1#变压器过载时的负荷电流值,10.10A为1#变压器过载时的减载限值。

4.3.4 参数设置

总参数列表:

9600

参数设置5/7

串口1波特率38400

串口1通信地址0001

09:10:56 Ih:20.00A Alarm

说明:参数列表中,报警电流上限,1#变减载限值,2#变减载限值,合环电流限值,均为

一次值。在参数设置第5、6屏,串口1指前面板USB接口,通信1,通信2指后面板通信接口。通讯设备可以选择DTU或者GPRS,出厂默认为DTU。

参数设置:

进入参数设置菜单可以手动对参数进行修改,步骤如下:

从主菜单进入参数设置界面,通过、可以上下翻页,进行参数浏览。按按钮,该

页第一个参数将反色显示,

通过按键上下移动选择需要修改的参数,

键,被选参数最低位将反色显示,

通过可以对该位数值进行增加或者减少操作,

进行数值更改,

进入下一个参数,

,系统会提示是否保存参数,

采用来进行选择,然后按进行确认,此时会提示输入密码,

默认密码为“0000

,屏幕会提示:

4.3.5 系统管理

在系统管理子菜单中,有三个三级菜单:时间设置,对比度设置和通讯号码。进入子菜单后可以手动进行修改。

系统管理

09:10:56 Ih:20.00A Alarm

时间设置:

对比度设置:

2 0 0

系统管理(对比度设置)

通讯号码:

4.3.6 版本信息

版本信息界面显示当前控制器的硬件版本、软件版本、发布日期、出厂序号。

5 调试指南

5.1 开机自检

系统上电运行时,前面板运行灯1秒周期进行闪烁。观察实时数据界面工作模式,电压电流是否正常,前面板报警灯是否5次每秒闪烁,如果闪烁请检查接线是否错相。当控制器连续10分钟内没有按键操作,则系统会进入省电模式。如果此时没有报警,则会返回实时数据界面第1屏。

5.2 报警说明

当系统出现报警,报警灯会根据报警类型按照不同的频率进行闪烁。如果此时液晶屏处于省电模式,则液晶显示界面会直接跳转到“报警记录”菜单,以方便维护人员了解报警信息。

双电源控制器有5种报警类型:1、断路器报警;2、烧保险或者缺相报警;3、超负荷报警;

4、禁止合环报警;

5、断路器拒动报警。

(1) 若三台主断路器中有短路或者过载故障跳闸的情况时、整个系统将闭锁。报警灯常亮,并且在报警记录界面显示“XXX断路器报警”(XXX指调度号)。并且报警灯不会因为故障解除而自动撤销,而是一直维持着警告状态,同时禁止控制器自动投入进线柜或者母联柜开关。以保证在故障处理完成后不立即进行下一个投入动作(比如投进线柜或者母联开关)。这主要是处理故障时,操作人员离该故障开关很近,甚至接触故障开关,如果短路故障并未真正解除,

再次投入该故障开关会再次出现保护动作,有可能威胁操作人员的安全。在故障排除后,操作人员远离故障现场,在前面板按下“解除闭锁”按钮,整个系统才能重新运行起来,即便再次故障也不会危及到操作人员安全。在断路器故障状态下,控制器将闭锁合闸功能。

(2) 当进线柜有保险烧断,或者系统缺相时,前板报警灯以2秒周期进行闪烁。操作人员可以在报警记录界面查看哪一路保险烧断或者缺相,在故障排除后,按前面板复位键,报警灯停止报警。一般二次故障由于短路或过载会烧毁二次保险,这样就会导致某一相进线电源无法引入造成电源缺相的假象。如果因此判定电源故障将导致二次故障影响一次的互投。本装置可实现二次故障不影响一次供电。当有一个二次保险熔断后并不会造成对电源的误判,此时报警灯闪烁提示操作人员排查问题。

(3) 报警灯出现4秒周期的慢闪烁,反映的是系统进入减载保护状态。系统处于1#(2#)变压器带全站负荷的运行方式,并且该变压器长时间处于超负荷运行状态。为了防止这台变压器长时间超负荷运行,控制器自动将联络开关分闸,自动切断自投进来的负荷。如果此时系统处于自投自复或者自投手复模式,手动按复位键则会解除减载保护状态,系统会将母联断路器自动合闸,完成自投动作,同时继续检测过载情况。假如又出现过载并且在减载延时内一直处于过载状态,系统会切断母联断路器并进入减载保护状态,报警灯闪烁报警。

在自投自复或者自投手复模式下,系统处于减载保护状态,当另一路变压器恢复供电,则系统会自动解除减载保护状态,将另一路进线柜断路器进行合闸。此时可以按复位键熄灭报警。

(4) 当转换开关处于合环位置,如果报警灯出现5次/秒频率的快速闪烁,说明不满足合环条件,禁止进行合环操作。此时根据报警信息中合环故障序号依次进行排除,故障序号解释说明如下:

故障序号 故障说明

1 1#进线和2#进线相位不一致

2 1#进线和2#进线有一个无压

3 系统出现断路器故障报警

4 断路器拒动故障未排除

5 有烧保险或者缺相报警

6 系统有过流报警

7 系统有过压或者欠压报警

8 合环预测超负荷

故障排除之后,按复位键,在报警灯熄灭之后,才可以进行合环操作。

(5) 系统正常运行过程中,不论系统处于何种工作模式,如果出现断路器拒动的情况,前面板报警将以5次每秒的频率快速闪烁,该路断路器的合闸和分闸操作将进行闭锁,可以在报警记录界面查看报警信息。当故障排除之后,按复位键进行报警解除。

6 技术参数

(1)电源电压:AC220V,50HZ。

(2)失压定义:根据参数设定(默认值为低压额定值的50%)。

(3)输入信号:

电压输入:400V及以下线路直接输入三相四线电压:标准配置线对中性点N为AC:0~220V。

电流输入:三相电流经CT二次输入:标准配置AC:0~5A,允许20%过载。

(4)输出回路:触点电平输出限值:AC250V,10A,50HZ。

(5)测量精度:电压0.5%,电流0.5%。

(6)日历时钟:可设定,误差每周不超过±1秒。

(7)功率消耗:

电源<10W;

电压输入回路:<0.5VA。

电流输入回路:<0.25VA。

(8)通信接口:

3个通信口:串口1为USB接口,用于装置维护和程序升级;

通信1,通信2为RS-485接口,用于与DTU或者上位机通信。

通信规约:采用ModBus规约,其他自定义规约等。

波特率:1200~57600bps可调,默认38400bps。

校验位:偶校验。

(9)机械性能:

外形尺寸:356*199.5*143mm(长*宽*深)

重 量:3.6kg

(10)电气接线:三相四线制。

(11)工作环境温度:-25℃~+75℃;运行湿度:20%~90%;

(12)电磁干扰:GB/T17626,引用标准中所规定的电磁兼容性的试验。

7 外形结构

图3 双电源控制器正视图(单位:mm)

图4 双电源控制器俯视图(单位:mm)

图5 双电源控制器左视图(单位:mm)

8 端子接线

8.1 双电源控制器端子图

图7 双电源控制器端子图

8.2 端子接线说明

?电源回路接线

控制器工作电源来自1#、2#变出线电压端子,当端子UA1-1,UB1-1,UC1-1,UA2-1,UB2-1,UC2-1,有一路有220V电压时,控制器就可以工作。

LOCK端子为控制器外部闭锁端子,并且当双电源控制器没电时,可保证系统的手动合闸。控制器在软件层已经实现合闸闭锁功能。

KGDY端子通过外接保险连接M和HFZS端子(保险采用3A,不能过大),外接保险是为了防止在合分闸线路,或者合分闸指示线路中有短路情况时保护控制器。为了用户接线方便,M端子通过控制器内部连接到M-1,M-2,M-3,给断路器的储能电机供电,HFZS端子通过控制器内部连接到HFZS-1,HFZS-2,HFZS-3给柜体的合分闸指示灯供电。此线路不能再接其他大功率器件,线路承载的极限电流为2A。

?1#进线开关开出/开入端子

SH1、ZH1、SF1、ZF1端子为双电源控制器的开出端子,通过它给1#进线柜断路器提供220V 的触发电压,使1#进线柜断路器合闸或者分闸。其中SH1为1#进线柜手动合闸接线端,ZH1为1#

进线柜自动合闸接线端,SF1为1#进线柜手动分闸接线端,ZF1为1#进线柜自动分闸接线端。

WZ1-1、WZ1-2外接1#进线柜断路器常闭点,用于检测断路器开关位置信号。GZ1-1、GZ1-2为1#进线柜断路器故障信号接线端,外接1#进线柜断路器SDE点(常闭点),当断路器有故障保护动作时,双电源控制器将执行相应的动作。

?母联开关开出/开入端子

SH3、ZH3、SF3、ZF3端子为双电源控制器的开出端子,通过它给母联柜断路器提供220V的触发电压,使母联柜断路器合闸或者分闸。其中SH3为母联柜手动合闸接线端,ZH3为母联柜自动合闸接线端,SF3为母联柜手动分闸接线端,ZF3为母联柜自动分闸接线端。

WZ3-1、WZ3-2外接母联柜断路器常闭点,用于检测断路器开关位置信号。GZ3-1、GZ3-2为母联柜断路器故障信号接线端,外接母联柜断路器SDE点(常闭点),当断路器有故障保护动作时,双电源控制器将执行相应的动作。

?2#进线开关开出/开入端子

SH2、ZH2、SF2、ZF2端子为双电源控制器的开出端子,通过它给2#进线柜断路器提供220V 的触发电压,使2#进线柜断路器合闸或者分闸。其中SH2为2#进线柜手动合闸接线端,ZH2为2#进线柜自动合闸接线端,SF2为2#进线柜手动分闸接线端,ZF2为2#进线柜自动分闸接线端。

WZ2-1、WZ2-2外接2#进线柜断路器常闭点,用于检测断路器开关位置信号。GZ2-1、GZ2-2为2#进线柜断路器故障信号接线端,外接2#进线柜断路器SDE点(常闭点),当有断路器故障时,双电源控制器将执行相应的动作。

?功能和通信端子

HH1、HH2端子外接合环压板,当压板闭合时候合环功能开启,当压板断开时合环功能关闭。

通信1,通信2均为485接口,用来和DTU或者主站进行通信,通信之前先在参数设置界面核对相应的通信地址,波特率和校验位。G端子为通信2保护接地端子。

?1#变出线电压端子

此端子为1#进线柜电压采样端子,UA1-1为A相主保险接线端,UA1-2为A相副保险接线端,UB1-1为B相主保险接线端,UB1-2为B相副保险接线端,UC1-1为C相主保险接线端,UC1-2为C相副保险接线端,N为零线端。

?1#变出线电流端子

IA1-1,IA1-2为1#进线柜A相电流采样接线端,IB1-1,IB1-2为1#进线柜B相电流采样接线端,IC1-1,IC1-2为1#进线柜C相电流采样接线端。M-1端子给1#进线柜断路器储能电机提供电源。HFZS-1给1#进线柜合分闸指示电路提供220V电压。

?母联电流端子

IA3-1,IA3-2为母联柜A相电流采样接线端,IB3-1,IB3-2为母联柜B相电流采样接线端,IC3-1,IC3-2为母联柜C相电流采样接线端。M-3端子给母联柜断路器储能电机提供电源。HFZS-3给母联柜合分闸指示电路提供220V电压。

?2#变出线电流端子

IA2-1,IA2-2为2#进线柜A相电流采样接线端,IB2-1,IB2-2为2#进线柜B相电流采样接线端,IC2-1,IC2-2为1#进线柜C相电流采样接线端。M-2端子给2#进线柜断路器储能电机提供电源。HFZS-2给2#进线柜合分闸指示电路提供220V电压。

?2#变出线电压端子

此端子为2#进线柜电压采样端子,UA2-1为A相主保险接线端,UA2-2为A相副保险接线端,UB2-1为B相主保险接线端,UB2-2为B相副保险接线端,UC2-1为C相主保险接线端,UC2-2为C相副保险接线端,N为零线端。

注意:接电流进线时三相电流同名端应一致。接电压线时,保证1#进线柜和2#进线柜的零线要接在一起。

9 需要配置的机械辅件和电气辅件

为实现双电源切换功能,每台断路器必须有以下辅件用于装置的直接连接:

一个电动操作机构;

一个合闸线圈;

一个分励线圈;

最多4常闭1常开(最少1常闭)的辅助触点;

一个故障报警辅助触点(常闭点)。

10 声明

本说明书内容由于产品设计变更或改进而有可能发生更改,更新内容将在新版本说明书中由厂家自行更改,不再另行通知,用户可以从厂家获取新版说明书。

11 现场常见问题及解决办法

1、自投自复逻辑功能不正确

检查方案:首先检查开关位置信号WZ1-1(WZ1-2),WZ2-1(WZ2-2),WZ3-1(WZ3-2)是否外接常闭点,不要把这三个节点接到SDE故障节点上。查看液晶显示实时数据第一屏,观察三个断路器开关指示和现场柜体开关状态是否一致,如果不一致检查断路器和后面板端子之间是否有断线的情况。

2、前面板报警灯常亮

检查方案:报警灯常亮说明GZ1-1(GZ1-2),GZ2-1(GZ2-2),GZ3-1(GZ3-2)三个SDE故障节点有断开的情况,检查这三个节点是不是都接到SDE常闭点上。如果在开关位置动作之后报警灯常亮,检查这三个节点是不是接到普通常闭点上,而不是SDE点上。

3、手动状态下合闸失效

检查方案:用万用表测量后面板左下角KZDY,M,HFZS三个端子是不是都有220V电压,如果M,HFZS没有电压,KZDY有电压,说明M,HFZS和KZDY相连的外接保险断了,更换外接保险即可。

V1.6版本 2013年9月第一次印刷