文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 威胜DSSD331产品说明书

威胜DSSD331产品说明书

威胜DSSD331产品说明书
威胜DSSD331产品说明书

1 综合介绍

1.1 概述

DSSD331/DTSD341型(配置号为MB3V7.4)三相电子式多功能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215、GB/T17882、GB/T17883 和DL/T614 等电能表有关标准,采用DL/T645通信规约(有扩展)。

1.2 工作原理简述

本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。

图1:工作原理简述(以三相四线表为例)

1.3 技术参数

1.3.4 继电器输出

如果选择了负荷控制功能,将配置“报警”及“跳闸”继电器,“报警”及“跳闸”辅助端子为继电器的常开触点。

继电器的开关能力:纯阻性负载的情况下,220V AC ,130mA

1.3.6 外形和布局

铅封螺钉

锁条有功指示灯

下面板下透镜

上盒

带端子的端子排

开盖检测按钮

光通信口

铁芯

无功指示灯

远红外指示灯

报警指示灯

上透镜

上面板

液晶显示屏

底盒

端盖

铅封按钮

按钮

电池门按钮按钮

铅封螺钉

1.3.7 安装尺寸

1.3.8主端子接线图

注:辅助电源为可选功能,具体接线以表计端盖上接线图为准。

2 仪表主要功能

2.1 电量分时计量

本仪表有两种配置:TH及TF型(由模式字1的b6设置)。TH型为双方向电能表,它可以计量正、反向有功,4象限无功以及A、B、C各元件有功、无功电量。TF型为单方向电能表,它可以计量正向有功,4象限无功以及A、B、C各元件有功、无功电量,反向有功计量精度不作保证,仅供参考。

TH型和TF型电能表都能计量2种组合的无功电量,2种组合的无功电量可由4个象限的无功电量任意组合(通过无功组合模式字设置)。各种总电量均可以按最大8种费率时段进行分时计量(A、B、C 各元件的电量不分时计量)。

本表计可设置主副两套时段。电表是否进行主副两套时段切换,受电表模式字3的b5位控制。

每套时段最大8费率。

每套时段可设置最大10个年时区切换数,最大8个日时段表,每天最大14时段切换。

每套时段可设置90个公共假日,可设置周休日时段。

百年日历、时间,闰年自动切换。

注意,如果时段表中某一时段的费率号大于费率数时(设置错误),此时段的电量计入费率1。

电量显示小数位数设为2时:

有功电量,最大累计电量为799999.99kW.h。对于无功电量,最大累计电量为±799999.99kvar.h。电量为负值可能发生在组合无功电量中,由于考虑到电量可能为负,数据设计为带符号,正数范围

0.00—799999.99,负数范围:0.00—-799999.99。

反向有功电量是否计入正向有功电量由模式字2的b2确定。

通信软件在解析和设置电量时必须与电表的电量显示小数位一致。

2.2 最大需量分时计量

TH型电表可计算正、反向有功、输入无功(Ⅰ+Ⅱ)及输出无功(Ⅲ+Ⅳ)最大需量及其出现时间(年月日时分);TF型电表可计算正向有功、输入无功(Ⅰ+Ⅱ)及输出无功(Ⅲ+Ⅳ)最大需量及其出现时间(年月日时分)。两种配置均可以计量8种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进时间可选择,滑差时间只能设置为1、2、3、5、10分钟,需量周期与滑差时间的设置必须满足下述关系:

1≤(需量周期÷滑差时间)≤15,且需量周期能被滑差时间整除。

需量与时钟同步,且掉电时间小于需量周期时掉电期间需量连续(有停电抄表电池时),掉电期间需量是否连续,由模式字3的b3控制,b3 =1:连续,b3=0:不连续。

2.3 跨月结算

本表存储了上1月到上13月的历史数据(包含正反向有功、组合无功1和组合无功2、四象限无功的总电量以及分时电量,正反向有功、输入输出无功的最大需量及其出现时间,各元件有功、无功电量)跨月结算时,先把本月的电量、最大需量及其发生时间存入上月,再把本月的最大需量及其发生时间清零,计算需量的累加单元清零,需量重新开始计算。

如果电表掉电跨过结算日、时,上电后电表将进行跨月结算,跨过几个月,结算几个月。但跨过13个月后,电表不结算。

2.4 测量功能

本仪表测量总及A、B、C各相的电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数及电网频率,并且显示功率的方向。

三相三线表中,Φa等于Uab与Ia的夹角,Φc等于Ucb与Ic的夹角,Φb被强制置为零。

2.5显示功能

本仪表采用STN液晶显示、带背光、并有丰富的汉字提示,显示直观、视角宽。

液晶全屏图:

液晶上各种符号的含义:

液晶上显示内容

(Ⅰ)

(Ⅲ)

表示使用主时段表,表示使用副时段表,预留,暂未启用

2.6通信功能

电表具有3个独立的物理通信口:第一路RS485口、第二路RS485口、吸附式红外与远红外口(共用)。两个RS485口通信地址互相独立,波特率可在1200bps、2400 bps、4800 bps、9600bps间改变,吸附式红外波特率固定为1200bps,远红外口波特率固定为1200bps。吸附式红外和远红外通信地址与第一路RS485相同。

2.6.1.第一路RS485为主RS485口,可进行读写操作。

2.6.2.第二路RS485一般为读操作,通过程序在第一路RS485口或红外口设置后也可以进行写操作。

吸附式红外与远红外口可进行读写操作。停电后,停电抄表电池给电表供电,电表运行在睡眠状态。电表在睡眠状态下被唤醒后是否可进行远红外抄读,受模式字控制(模式字2的b1)。

2.6.

3. 缩位抄表

在单表通信时,无论表的通信地址是什么,只要输入12个“A”作为通信地址就行了。在多表通信时,取通信地址后3位,前面全用A替换即可。如:123456789123,只要输入AAAAAAAAA123即可。但在设置参数时最少保留3位通信地址。

2.6.4.广播校时有不带密码的广播校时和带密码的广播校时2种方式,由模式字1的b4决定。约束条件:每天只能校1次,范围在电表时间的正负10分钟内。

注意:打包抄表时,费率数为k,返回总及费率1到费率k的数据。

2.6.5.辅助电源(可选功能)供电时,电表支持RS485通信、吸附式红外或远红外通信。

2.7 事件记录功能

所有电网运行事件记录的起始条件和结束条件都连续判断30秒(逆相序为10秒)。所有电网类事件记录,在遇到掉电时,都无条件的结束当次事件。

对于所有电网类事件记录,如果下面两个条件同时满足,将已经发生的电网事件记录结束,对于没有发生的事件记录不再判断;如果有任意一条不满足,则正常判断和记录电网事件记录。(1)当单相最大电压低于70%Un;(2)三相电压之和减去10V后的结果低于70%Un。

失压:

失压判断阈值:NN,XX.XXXX,NN指电压百分比阈值,XX.XXXX指电流绝对值阈值(单位A)。(NN,XX.XXXX可设置)

失压分类:三相四线表分为A、B、C、AB、AC、BC、ABC共7种,三相三线表分为A、B、C、AC共4种。

起始条件:电压低于NN%Un±2V,电流大于XX.XXXX(单位:A)。

结束条件:电压高于85%Un±2V,或掉电。

对于三相三线表B相失压时不判A、C相失压。三相三线B相失压的判断条件为:

起始条件:B相断相(相当于未接线),且A相电流或C相电流大于XX.XXXX(单位:A)。

结束条件:B相恢复,或掉电。

记录内容:

本次失压起始时间(年月日时分)、结束时间(年月日时分),及本次失压期间的总、A、B和C相累计的总正向有功电量、总组合无功1电量、总反向有功电量、总组合无功2电量、A、B、C相的安时值(安

培乘时间,分辨率0.1Ah),这些电量和安时值数据为本次失压期间的增量数据。

共记录10次失压事件记录。

失压期间历史累计数据:累计时间(最大为79999999分钟),累计次数(最大9999次),总、A、B、C相累计的正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量、A、B、C相的安时值(XXXXXXX.X)(分辨率0.1Ah)。

失流:

失流判断阈值:NN,XX.XXXX,NN指电流不平衡率阈值,XX.XXXX指电流绝对值阈值(单位:A)。如某相电流为I,则该相电流不平衡率=(Imax-I)/Imax*100,其中Imax为电流不平衡时各相电流中的最大值。(NN,XX.XXXX可设置)

失流分类:A、B、C、AB、AC、BC

起始条件:电流不平衡率大于NN,且Imax大于XX.XXXX(单位:A)。

结束条件:电流不平衡率小于等于NN,或Imax小于XX.XXXX(单位:A),或掉电。

对于三相三线不判B相失流,同一时刻只可能产生A、C相失流中的一种。

记录内容:

本次失流起始时间(年月日时分)、结束时间(年月日时分),及本次失流期间的总、A、B和C相累计的总正向有功电量、总组合无功1电量、总反向有功电量、总组合无功2电量,这些电量数据为本次失流期间的增量数据。

共记录10次失流事件记录。

失流期间历史累计数据:累计时间(最大为79999999分钟),累计次数(最大9999次),总、A、B、C相累计的的正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量。

注意:如果电流绝对值阈值XX.XXXX(单位:A)小于2%Ib,当最大的相电流Imax<2%Ib时,发生全失流事件,也有可能发生失流事件。

全失流:

起始条件:对于三相四线,三相电流同时小于2%Ib,对于三相三线,A、C相电流同时小于2%Ib。

结束条件:对于三相四线,三相电流中,至少有一相电流大于2%Ib,对于三相三线,A、C相电流至少有一相电流大于2%Ib,或掉电。

共记录100次全失流事件记录。事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。

全失流期间历史累计数据:累计时间(最大为79999999分钟)、累计次数(最大9999次)。

全失压:

起始条件:在掉电期间,对于三相四线表,三相电流中,至少有一相电流大于5%In;对于三相三线表,A、C相电流至少有一相电流大于5%In。

结束条件:对于三相四线表,三相电流同时小于5%In,对于三相三线表,A、C相电流同时小于5%In,或上电。

在确保无相电流时不计全失压的前提下,上述电流百分比阈值越小越好。

电表记录全失压累计时间(最大为79999999分钟)、全失压累计次数(最大9999次)和最近10次全失压发生的起始时间和结束时间(年月日时分)。

断相:

断相判断阈值:NN,XX.XXXX,NN指电压百分比阈值,XX.XXXX指电流绝对值阈值。(NN,XX.XXXX就是上面提到的失压的电压和电流阈值)

断相分类:A、B、C

起始条件:电压低于NN%Un±2V,电流小于XX.XXXX(单位:A)。

结束条件:电压高于85%Un±2V,或电流大于XX.XXXX(单位:A),或掉电。

失压时不判断相事件。

三相三线表B相断相的起始条件为:B相断相(相当于未接线),且A相电流和C相电流都小于XX.XXXX(单位:A)

结束条件:B 相恢复,或掉电。

断相事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。 共记录10次断相事件记录。 反向:

反向分类:A 、B 、C

起始条件:电流大于1‰In ,电压高于10V ,并且有功功率反向。

结束条件:电流大于1‰In ,电压高于10V ,并且有功功率正向,或掉电。 对于三相三线不判B 相反向。

记录内容:

本次反向起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分),本次反向事件期间总、A 、B 、C 相累计的总正向有功电量、总反向有功电量,这些电量数据为本次反向期间的增量数据。

共记录10次电流反向事件记录。

反向期间的历史累计数据:累计时间(最大为79999999分钟),累计次数(最大9999次),总、A 、B 、C 相累计的正向有功、反向有功电量。 电压逆相序:

起始条件:电压逆相序发生。

结束条件:电压逆相序结束,或掉电。

事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。 共记录10次电压逆相序事件记录。 过压:

过压分类:A 、B 、C

起始条件:电压高于125%Un 。

结束条件:电压低于120%Un ,或掉电。 三相三线表不记B 相过压。

过压事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分),过压起始时刻该相电压(XXXX.XX :V )。

共记录10次过压事件记录。 电压合格率记录:

设定电压考核范围上下限以及电压合格范围上下限,电表将各相电压与上下限比较,记录考核范围内A 、B 、C 各相总的运行时间、电压在超合格上限范围内的A 、B 、C 各相的运行时间及电压在低于合格下限范围内的A 、B 、C 各相的运行时间。

电压超合格上限条件: 电压考核上限>实时电压>电压合格上限 电压低于合格下限条件: 电压合格下限>实时电压>电压考核下限

电压合格率示意图

计算出各相月电压合格率的百分比:

电压考核上限

电压考核下限

电压合格下限

电压合格上限

分相月电压测总时间=该相本月电压运行时间(在电压考核范围内的运行时间)

电压合格率事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分),本相电压(XXXX.XX:V)。电压合格率数据共记录本月及上3个月的数据。

A、B、C相各记录10次电压超合格上限和电压低于合格下限事件记录。

负荷控制功能(可选功能):

设定负荷控制功能(模式字2的b4=1),设定有功需量限额,电表将当前有功需量与有功需量限额比较,几种情况如下:

1、当当前有功需量大于限额时,报警继电器吸合(如果用户级别是2级或3级时),并记录超有功需量报警事件记录(起始),有功当前需量低于需量限额或掉电后超需量报警事件结束。

2、当当前有功需量大于限额的持续时间超过“跳闸延时”后,跳闸继电器吸合(如果用户级别是3级时),并记录超有功需量跳闸事件记录。

3、当当前有功需量小于限额时,报警继电器释放,并且在当前有功需量小于限额的持续时间达到“合闸延时”后,跳闸继电器释放。

超有功需量报警事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分),当时有功需量(3字节:单位0.0001kW)。共记录最近10次事件记录。

超有功需量跳闸事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),当时有功需量(3字节:单位0.0001kW)。共记录最近10次事件记录。

清零:

清除所有计量数据,包括当前及历史电量、最大需量及最大需量发生时间、铜损、铁损及互感器合成误差数据。

电表清零事件记录只记录最近3次,数据格式为:清零时间(年月日时分)、清零前总及8费率的正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量。

清需量:

本月最大需量和最大需量发生时间清零。

清需量事件记录的数据格式为:清需量时间(年月日时分)、清需量前的正向有功总最大需量、输入无功总最大需量、反向有功总最大需量、输出无功总最大需量及对应的最大需量发生时间和标识字(保留,恒为零)。

清需量有2钟方法:通信清需量和手动按键清需量。手动按键清需量时,先按住4#键大于5秒以

4#

按键清需量、通信清需量各记录最近10次事件记录。

清过程:

清除所有失压、过压、全失压、失流和全失流、反向和断相的历史累计数据和事件记录。

清过程时,记录清过程的事件记录,数据格式为:清过程的时间(年月日时分)。

共记录最近10次事件记录。

清电压合格率:

清除所有与电压合格率有关的数据(包括历史数据)。

清电压合格率时,记录清电压合格率的事件记录,数据格式为:清电压合格率的时间(年月日时分)。

共记录最近10次事件记录。

设置初始电量:

初始电量分为6类:正反向有功电量和四个象限无功的无功电量。每类初始电量包括设置前与设置后的总及8个费率数据,设置初始电量时必须保证总等于各分费率之和。

共记录最近10次设置初始电量事件记录。

编程:

每一条编程事件记录记录第一个编程起始时间,以及接下来10分钟内的编程内容(可通过软件查

看编程内容)。编程事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),编程标识字1,编程标识字2。

共记录最近10次编程事件记录。

校时:

用通信命令修改时间(或插入时钟IC卡手动校时)或广播校时,都记校时事件记录。校时事件记录的数据格式为:校时后的新时间(年月日时分), 校时时刻的电表原时间(年月日时分)。共记录最近10次校时事件记录。

上电/掉电:

电表上电/掉电事件记录的数据格式为:掉电时间(年月日时分),上电时间(年月日时分)。共记录最近10次上电/掉电事件记录。

停电抄表电池欠压:

停电抄表电池欠压事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。共记录最近10次停电抄表电池欠压事件记录。

时钟电池欠压:

时钟电池欠压事件记录的数据格式为:起始时间(年月日时分),结束时间(年月日时分)。共记录最近10次时钟电池欠压事件记录。

复位、开端盖、开翻盖:

复位、开端盖、开翻盖事件记录的数据格式为:发生时间(年月日时分)。各记录最近10次事件记录。

2.8 脉冲输出

本仪表面板上装有两个红色LED指示灯指示是否有有功、无功电量脉冲输出,输出脉冲常数可设定。脉冲常数出厂设置以表计面板标识为准。

本仪表辅助端子配置正、反向有功,输入无功、输出无功光耦空接点脉冲输出,可用于仪表误差检验,也可接RTU等终端设备。

3路光耦输出空接点可选择单独输出或3合1输出秒脉冲、时段切换脉冲和需量周期或滑差时间到达脉冲信号。2路常开继电器空触点分别输出报警和跳闸信号。辅助端子各个引线功能定义以电表上粘贴的辅助端子标签为准,例如:

辅助端子15,16,17和18可以输出下列信号:

①秒脉冲信号:

温补时钟输出的秒脉冲,频率1Hz,占空比50%;

②时段切换脉冲:

从现在运行的时段表中的1个时段切换到另1 个时段(不管费率号是否发生变化)时,输出1个脉冲,脉冲宽度80±20ms;

③需量周期或滑差时间到达脉冲:

需量周期或滑差时间到达时(由模式字3的b4 决定,b4=1: 按需量周期;b4=0:按滑差时间。),输出1个脉冲,脉冲宽度80±20ms;按需量周期输出脉冲时,第1个滑差到达时刻输出1个脉冲,过1个需量周期以后再输出1个脉冲,然后每个滑差到达时刻输出1个脉冲。

辅助端子15,16,17和18可以选择单独输出或3合1输出(由模式字9的b0位决定,b0=0:秒脉冲信号、需量周期或滑差时间到达脉冲和时段切换脉冲单独输出;b0=1:秒脉冲信号、需量周期或滑差时间到达脉冲和时段切换脉冲3合1输出)。如果是单独输出,J4和J5必须断开。秒脉冲信号(辅助端子15)、时段切换脉冲(辅助端子17)、需量周期或滑差时间到达脉冲(辅助端子16)可共发射极单独输出。如果是三合一输出,辅助端子15、16和17内部电路相连,根据脉冲输出切换控制字Outputmode(0: 输出秒脉冲,1:输出时段切换脉冲,2:输出需量周期或滑差时间到达脉冲)同时输出相应的脉冲信号。

辅助端子19,20的报警功能:

负荷控制报警:根据模式字2的b4决定,如果b4=1 ,则选择负荷控制功能,如果有功实时需量超过限额时,根据用户级别决定是否在报警辅助端子(19,20)上输出报警信号,是否在跳闸辅助端子(21,22)上输出跳闸信号。报警信号和跳闸信号都为电平信号,即报警信号为闭合端子(19、20),跳闸信号为闭合端子(21、22)。

电表及电网状态报警:当出现模式字5中规定的报警事件,且模式字4的b0=1 , 模式字2的b4=0时,输出报警信号,即闭合端子(19、20)。

2.9 负荷曲线记录功能(见附录1下的(模式字8)负荷曲线)

电表采用大容量内卡(2M字节)保存负荷曲线,最多可以保存16184条负荷曲线记录。每条负荷曲线可记录6类数据,负荷曲线保存的时刻与电表时钟同步,保存数据的时刻是根据设置的6类数据记录间隔与电表的时钟的关系确定的,保存数据的间隔最小为1分钟。如设置的6类数据记录间隔分别为T1、T2、T3、T4、T5、T6,电表的当前时间为HH:MM,只要(60*HH+MM)能被T1、T2、T3、T4、T5、T6整除,就把6类数据全部保存。共可以保存16184*Tmin 分钟的负荷曲线数据,Tmin=Min(T1、T2、T3、T4、T5、T6),Min表示在这6个时间间隔中最小那一个。6类数据时间间隔均为30分钟时,可存储337天的负荷曲线数据。

在电表的参数管理系统软件中有6条命令抄读负荷曲线:1、读给定时间块。2、读下一块。3、读最早块。4、读最近块。5、重读数据块。6、读零地址块。

当“负荷记录起始时间”设定为0时,负荷曲线从内卡物理地址0000开始记录。

如果电表负荷曲线模式字(模式字8)设为负荷曲线时标方式为“带年”的方式,即模式字8的b6=0时,给定(年)月日时分抄读命令必须带“年”信息。否则,不能抄到指定时间的数据块。

2.10 电量冻结

通过发通信命令可立刻或给定时刻冻结瞬时量及电量(冻结电压、电流、功率、功率因数、正反向有功总电量及分时电量、四象限无功总电量及分时电量),给定时分=9999时,为立刻冻结。冻结电量可以通过通信抄读,不显示在LCD上。

通过发总电量立刻冻结通信命令可立刻冻结总电量。并保存最近20次的记录,记录的数据格式为:冻结时间(年月日时分),总正向有功电量、组合无功1电量、反向有功电量、组合无功2电量。

2.11 IC卡设置参数(可选功能)

电表可以通过通信命令设置参数,还可以采用加密智能IC卡(SLE4428智能卡,容量为1K byte)设置参数,保证数据安全。电表是否具有IC卡设参数功能,由模式字2的b6决定。b6=1:有IC卡设参数功能,b6=0:无IC卡设参数功能。注意:改变模式字2的b6后,需要掉电以后重新上电。共有4种类型的IC卡:

初始密钥卡

参数卡(写电表参数)

时钟卡(插入后可通过按键校对时钟)

通信地址卡(插入后可通过按键设置电表第1路RS485的DL/T645-1997通信规约通信地址)

2.12安全管理与用户权限

2.12.1、设置模式字1、2、3及修改密码权限需在厂内才能进行。

2.12.2、其他参数设置,必须根据密码权限配置表来设置。

2.12.3、所有设置都要按一下铅封按键(4#按钮)后,使电表处于编程允许状态后才可操作。编程允许状态240分钟内有效。如果中途再次按-下4#按钮,电表退出编程允许状态。掉电以后编程允许失效。

2.12.4.软件设置闭锁开关,不论铅封键(4#按钮)是否按下,当使用错误密码对表计连续设置操作次数≥5次(若次数≤4次情况下再用正确密码成功设置操作1次,即可使密码错误次数归零。),表计会自锁并启动自锁计时器(此时按4#按钮后能用IC卡设置参数),24小时后自动解锁,闭锁开关失效。

2.12.5.用户使用的密码有三级:0级、1级和2级,每级密码可操作内容有相应密码权限控制,每级密码的密码权限有两个字节的用户权限控制字Pi0和Pi1 (i=0,1,2),其中每一位代表不同的操作内容,如果该位为1,表示该级密码可操作该项任务,为0则反之。厂家对“用户权限控制字”进行出厂预制。

第1字节Pi0(i=0,1,2)(0级、1级和2级密码权限控制字)

第2字节Pi1 (i=0,1,2)(0级、1级和2级密码权限控制字)

用户权限在电表上的显示:

示例1:P10=60,60(十六进制)转化为二进制为01100000对应第1字节的Bit7到bit 0表示:1级密码有修改1级、2级密码的权限。P11=24,24 (十六进制)转化为二进制为00100100对应第2字节的Bit7到bit0表示:有清需量、清过程、清电压合格率,设置其他参数的权限。

2.13液晶背光功能

白色液晶背光在下面3种情况下点亮:1、按下1#、2#、3#、4#(铅封键)任何按钮时;2、电表

从手抄器收到正确的命令时;3、用遥控器打开时。背光点亮后,如果没有按钮、或手抄器操作,3分钟以后自动熄灭,还可以用遥控器关闭液晶背光。当三相电压都低于75%Un时自动关闭液晶背光。2.14声光报警功能(可选功能)

电表配有声音报警(蜂鸣器断续鸣叫)、液晶报警(、发光二极管报警(红色LED闪

烁)和前面已经提到的辅助端子输出报警。哪些事件报警(模式字5决定)、是否输出声音报警(模式

字4的b2决定)、是否闪烁液晶报警符()和报警LED(模式字4的b1决定)是由模式字选择

和控制的。

注:当三相电压都低于75%Un时蜂鸣器报警自动关闭。

2.15遥控显示功能

用本公司提供或指定的遥控器可以对电表进行遥控:切换A、B、C三套显示方案;在A、B套显示方案时可以点显或上下翻屏显示;在C套显示方案时可以键入威胜显示代码显示;打开或关闭液晶背光。

2.16电表自检及电网故障信息的显示与抄读

上电后,电表一直进行自检,自检信息可以通过通信抄读(DL/T645协议数据标识:C129),也可以在液晶上显示。通信抄读和LCD显示的表现形式不一样。通过DL/T645规约抄读(数据标识C129)时返回2个字节的16进制数,每位表示的意义如下所示:

显示时(C套显示方案的070080项,也可以设置成A、B套显示方案里的相应用户代码项),由于电池欠压、电压逆相序、失压、断相、过压、失流、全失流都有LCD上相应的符号直观地提示(失压和断相不能直观地区分),故电表自检及电网故障信息只显示8位2进制数,每位表示的意义如下所示:

含义为:发生了断相和时钟故障。

2.17 辅助电源(可选功能)

电表采用交流85V~265V或直流100V~300V辅助电源。当电表电压回路断电时,自动切换到辅助电源工作。由辅助电源供电时,电表支持光电头/手抄器和显示抄读及RS485通信。

有2种辅助电源可选择:PT优先或辅助电源优先。

2.18特殊计量功能

电表计量总及各元件的铜损(I2×t:分辨率0.01kA2h)、铁损(V2×t:分辨率0.01MV2h)及互感器合成误差(tgф×t:分辨率0.01h)。上述三种损耗的总损耗等于各元件的损耗之和,总和各分元件的损耗都可以通过通信抄读,但只显示三种总损耗。

3 使用方法

3.1电表显示

除全屏显示外,电表的每一屏显示都有一个显示代码(用户显示代码或威胜显示代码C屏)。

3.1.1

正向有功总和分时电量显示本月和上13个月的数据,其它电量只显示本月和上3个月的数据,最大需量及其发生时间也只显示本月和上3个月的数据。

电表可设最大8费率,如果最大费率数设为低于8费率,大于最大费率数的显示项目将在数据区显示“read error ”。 3.1.3显示方案

上电后,电表先全屏显示,然后进入A 套显示方案循环显示。

电表一共有3套显示方案:A 套为常用显示项目方案(可以用户自定义),最多60屏,可以循环显示,也可以按键上下翻屏,还可以通过本公司配备或指定的遥控器上下翻屏或点显(直接输入用户显示代码)。B 套显示方案(可以用户自定义)最多150屏,可以按键上下翻屏,还可以通过遥控器上下翻屏或点显。C 套为全项目显示方案,可以通过按键或遥控器输入威胜显示代码。

A 套和

B 套通过按键翻屏时,按1#键显示循环显示代码表中的下一项内容、3#键显示循环显示代码表中的上一项内容。

C 套只能通过按键或遥控器输入显示代码来显示。在A 或B 套显示时,按动2#按钮,电表进入C 套显示状态,此时最后一行显示“0000000”,其中代码的第2位(从左到右)0在不停地闪烁,表示光标所在位置。按2#按钮向右移动游标,按1#按钮递增改变游标位数字,按3#按钮递减改变游标位数字。

A 、

B 、

C 套显示方案切换路径和条件如下图所示:

按遥控器轮显键按键

电表平时自动轮显A套显示项内容;若持续按住1#或3#键大于5秒则进入B套显示方式;在B 套显示方式下若持续按住1#或3#键大于5秒则返回A套显示方式。

在A套或B套显示方式下,若按下2#键进入C套显示方式,在C套显示方式下若持续按住2#键大于5秒返回A套显示方式。

在C套显示方式下2分钟无按键自动退回A套自动循环显示方式,从A套第一屏开始。

A,B套显示方案的显示代码可以由用户定义。但必须说明用户自定义的显示代码和威胜显示代码(见3.1.2威胜显示代码表)的一一对应的映射关系和代码长度,如果用户未定义自定义的显示代码将显示由厂家定义的缺省代码。

3.1.4显示图例

上图为威胜显示代码为“000000”的显示项:本月正向有功总电量为123456.78 kWh;电表当前所走象限为Ⅰ象限,费率为尖费率,现在使用主时段表,使用B套显示方案;第1个RS485正在通信,停电抄表电池报警,B、C相失压,B相电流反向,A相失流。如果用户将B套显示方案的第一屏设置成自定义代码“00”,并且将“00”映射成威胜显示代码“000000”,则B套第一屏将显示成:

3.1.5遥控器遥控显示(可选购件)

将遥控器对准电表的红外通信窗口,按遥控器相应按键可实现A、B、C三套显示方案的切换,A或B套显示方案的上下翻屏和点显(直接输入用户代码),C套显示方案的点显(直接输入威胜显示代码)。

确认

0123456789A B C

D

E

F

查询

轮显

·

遥控器外形图

遥控器各按键功能定义如下:

威胜DTSY341-MD3电能表说明书

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 使用说明书尊敬的客户: 首先感谢您购买和使用本公司的产品。 威胜集团有限公司是一个专门开发、生产和销售电能计量仪表的专业企业,本公司产品质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证。 在您购买本公司产品的同时,请仔细阅读本使用说明书,如有任何问题,请及时与本公司的技术服务中心或分布在全国各地的事务所联系。 如需要业务咨询电话:0731-******** 本说明书适用于威胜集团有限公司生产的三相四线预付费电能表。 2012-07-10

威胜DTSY341-MD3三相四线预付费电能表 威胜集团有限公司 目录 1 综合介绍 (2) 1.1 概述 (2) 1.2 工作原理简述 (2) 1.3 技术参数 (2) 2 仪表主要功能 (4) 2.1电能计量功能 (4) 2.2测量功能 (4) 2.3最大需量计量功能 (5) 2.4分时功能 (5) 2.5结算功能 (6) 2.6显示功能 (6) 2.7通信功能 (7) 2.8事件记录功能 (8) 2.9电压合格率统计功能 (12) 2.11冻结功能 (13) 2.12清零功能 (13) 2.13脉冲输出 (13) 2.14辅助端子 (13) 2.15负荷报警功能(可选) (15) 2.17液晶背光功能 (15) 2.18声光报警功能 (15) 2.19电表自检及运行状态 (15) 2.20停电抄表功能 (16) 2.21本地费控功能 (16) 2.23载波通信(可选) (17) 3. 使用方法 (18) 3.1安装 (18) 3.2电表显示 (18) 3.3参数设置 ........................................................................................................... 19 3.4抄表 ................................................................................................................... 19 3.5电池更换 ........................................................................................................... 19 3.6使用注意事项 .................................................................................................... 19 4.运输贮存 ............................................................................................................ 19 5.保修条例 ......................................................................................................... 20 附录A 电表用户模式字 ........................................................................................ 20 附录B 扩展显示代码表 ....................................................................................... 21 附录C 简单故障处理 .. (21)

威胜DTSD341DSSD331-9D表使用说明书

拟 制:吕斌2005-07-20 图 号:OKRW2.702.277DSS 审 核: 1 概述 1.1 标准 DL/T 614-1997 《多功能电能表》 GB/T 17883-1999《0.2S 级和0.5S 级静止式交流有功电能表》 GB/T 17882-1999《2级和3级静止式交流无功电能表》 DL/T 645-1997 《多功能电能表通信规约》(威胜公司对此协议有扩展) GB/T 15543-1995《电能质量 三相电压允许不平衡度》 1.2 工作原理 DSSD331/DTSD341 -9D 型0.2S 级电能表采用当今世界流行的高档电能表设计方案:DSP +管理MCU ,将DSP 高速数字信号处理功能和高档MCU 完善的管理功能结合。其基本工作原理如下:16位A/D 转换器和DSP 高速数据处理器对各相电流、电压进行采样。通过相应的数学计算,由DSP 部分完成对电参量测量、电能累计及电能计算等工作。计算数据通过高速通信接口与管理MCU 进行数据交换;管理部分采用一款16位MCU ,主要完成显示、数据统计、存储、通信、电表功能选择以及初始化数据设定等工作。其整表硬件原理框图如图1所示。 1.3 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板说明 电表面板说明详见图2所示。 图2 DSSD331/ DTSD341 –9D 型表面板布置 图 1 DSSD331/DTSD341 –9D 原理框图

1.4 技术参数 1.4.1 1.4.2 注:内部电池仅用于内部时钟 1.4.3 1.4.4 拟制:吕斌2005-07-20 图号:OKRW2.702.277DSS 审核:

DSZ331使用说明书

1 综合介绍 1.1 概述 DSZ331/DTZ341(配置号为B1V1.2)三相三线/三相四线智能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008、GB/T17215.323-2008 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用DL/T645-2007通信规约(有扩展)。 1.2 工作原理简述 本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电能和无功电能,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例) 1.3 技术参数 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

1.3.4 继电器输出 本仪表可以选配“报警”继电器。“报警”辅助端子为继电器的常开触点。 继电器规格为:直流30V/5A或110V/0.3A,交流250V/5A。 拟制:扶小飞2011-06-24 图号:OKRW2.702.635SS 审核:

拟 制: 扶小飞 2011-06-24 图 号:OKRW2.702.635SS 审 核: 1.3.6 外形和布局(面板参数以实物为准) 液晶显示屏 按键1# 上盖铅封螺钉 按键3# 底盒 端盖铅封螺钉 电池盖 上面板 指示灯 端盖 上 盒 下透镜 按键2# 图2:外形布局图 1.3.7 安装尺寸 图3:安装尺寸图 1.3.8 主端子接线图

威胜电度表说明书

1综合介绍 1.1 概述 DTSD341-3、DSSD331-3型全电子式多功能交流电能表是湖南威胜电子有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以本公司专利技术为基础,采用国际、国家电能表有关标准和DL/T614-1997标准设计制造。 1.2 工作原理简述 本产品由电压、电流互感器、高精度高速模数转换器、高速数据处理器、实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。在高速数据处理器的控制下,高速模数转换器将来自电压、电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算和误差补偿,从而精确地获得有功电量和无功电量,并依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例)

1.3 技术参数 1.3.1主要技术参数 1.3.2日历时钟 1.3.3光耦脉冲输出

1.3.4其它数据 2仪表主要功能 2.1 分时计量 本仪表有两种配置:TH及TF型。TH型为双方向电能表,它可以计量正、反向有功,感、容性无功及四象限无功电能。TF型为单方向电能表,它可以计量正向有功及感、容性无功电能,反向有功计量精度不作保证,仅供参考。两种配置的各种电能均可以按最大五种费率时段进行分时计量。五种时段的名称为:尖、峰、平、谷、脊谷。时间的设定以年为大周期,一年分为几个时区,每个时区内以天为小周期,一天分为几个时段,每个时段对应一种费率。对于部颁规约一年最多可设置14个切换时区,最多可有12套不同的时段表,每日的切换数最大为14。 2.2 最大需量 TH型电表可计算正、反向有功,感、容性无功最大需量及其出现时间,TF型电表可计算正向有功,感、容性无功最大需量及其出现时间。两种配置均可以计量五种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进时间可选择,出厂设置为:周期15分钟,滑差步进时间为1分钟。

威胜三相监测仪表说明书

1概述 1.1 产品简介 DTSD342(配置号为9A)型三相电子式电流监测仪表用于测量电网三相电流值,它采用大屏幕LCD显示,可通过RS485进行数据采集,RS-485通信支持MODBUS-RTU和DL/T-645双通信规约;具有开关量输入、输出和模拟量变送输出功能。 本仪表广泛适用于变配电自动化系统、工业控制和工业自动化系统、能源管理系统和小区电力监控等场合。 1.2 产品特点 本仪表采用了高精度采样计量单元和高速MCU数据处理单元,可实现高精度宽范围准确测量和快速数据分析;采用段码式多行宽视角液晶显示屏,显示内容很丰富;液晶配备白色背光,可满足黑暗环境下查阅数据的要求;采用非易失存储器存储各类数据,可长时间保存数据且掉电不丢失;支持RS485通信端口和工业标准通信规约,组网便捷灵活;选配不同通信模块,可满足多种用户的不同接口需求。 2 技术指标

3 功能介绍 3.1参数测量功能 本仪表可测量各相电流值、平均电流值以及零线电流值。 3.2越限报警功能 (1)仪表具备越限事件报警功能。用户可从电流参数中最多同时选择 6个数据作为检测对象,对其设定高低限值和判断条件,当测量值越过设定的限值时报警。仪表带有2路继电器输出,当报警参数配置为某继电器输出且该继电器为自动方式(非手动方式)时,越限报警信号就可通过该路继电器输出(继电器合闸)。 (2)仪表内部最多可同时设置6组越限报警参数。各组越限报警参数的配置流程为:选择检测数据类别→设置检测数据阀值 →设置判断条件 →选择报警信号输出继电器。 ① 各类检测数据代码如下:(DL/T645代码为十进制数;Modbus-RTU 代码为十六进制数) 当检测数据代码为FF 时表示该组越限报警功能关闭。 ② 检测数据阀值:检测数据是否越限的判断阀值。不同的数据类型有不同的单位,如:电流—A 。 ③ 判断条件:设置为0表示大于限额值报警;1表示小于限额值报警。 ④ 报警信号输出继电器:设置为0表示报警信号无输出;1表示报警信号从继电器1输出;2:表示报警信号从继电器2输出;3表示报警信号从继电器1和2同时输出。 (3)报警参数设置举例。将其中1组越限报警参数设定为对“A 相电流”进行自动检测报警,报警阀值假定为6A ,判断标准假定为“大于限额值”,信号输出口假定从继电器2输出。 ① 使用MODBUS RTU 协议配置报警参数:0110地址设置为“0F”;0111地址设置为“0000”,0112

长沙威胜牌三相电子式多功能电能表使用说明

DSSD331/DTSD341-3型三相电子式多功能电能表

DTSD341/DSSD331-3型三相电子式多功能电能表使用说明书长沙威胜电子有限公司 目录 1 综合介绍 (1) 1.1概述 (1) 1.2 工作原理简述 (1) 1.3技术参数 (1) 1.3.1 主要技术参数 (1) 1.3.2 日历时钟 (2) 1.3.3 光耦脉冲输出 (2) 1.3.4 其它数据 (2) 2 仪表主要功能...................... . (2) 2.1分时计量 (2) 2.2最大需量 (3) 2.3 按月统计电量................................................... . (3) 2.4测量功能 (3) 2.5监控功能记录 (3) 2.6 脉冲输出与通信接口 (4) 2.7负荷曲线记录功能 (4) 2.8 数据通信协议可选 (5) 3 代码和符号说明 (5) 3.1面板说明(见图2、图3) (5) 3.2液晶显示符号说明 (6) 3.3 代码说明 (6) 3.4显示内容图例 (7) 3.5 显示内容说明 (8) 4 使用方法…………… …...…………………………….………………. ..11

DTSD341/DSSD331-3型三相电子式多功能电能表使用说明书长沙威胜电子有限公司4.1 安装 (11) 4.2 电表显示 (11) 4.3 电量结算和最大需量 (12) 4.4 电表清零、设置参数、对时及设置通信地址 (12) 4.5 电池更换............................................................... (12) 5 外形及接线 (13) 6使用注意事项 (15) 7 运输贮存 (15) 8 保修期限………………………………………………………………….151 综合介绍 1.1 概述 DTSD341-3、DSSD331-3型三相电子式多功能电能表是长沙威胜电子有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以本公司专利技术为基础,采用国际、国家电能表有关标准和DL/T614-1997标准设计制造。 1.2 工作原理简述 本产品由电流互感器、高精度高速模数转换器+DSP、微处理器、实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。高速模数转换器+DSP将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微处理器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例) 1.3 技术参数 1.3.1 主要技术参数

威胜dds102-p2单相导轨表使用说明书

DDS102-P2 单相导轨电能表 使用说明书 一、概述 DDS102(配置号为P2)单相电子式电能表(导轨式安装)是一款集测量记录、LCD屏幕显示、通信于一体的电力仪表,可以测量电网电压、电流、有功功率、功率因数以和频率,并能计量正反向有功电能电能;RS485通信接口支持MODBUS RTU和DL/T645双通信规约;该仪表广泛适用于各种控制系统、能源管理系统、变电站自动化、配变网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能型配电盘和开关柜,包括使用在发电厂、水电站等用电管理自动化系统中。 本电能表符合以下标准: GB/T17215.321-2008 静止式有功电能表(1级和2级) DL/T645-2007 多功能电能表通信规约 Modbus-RTU 规约 二、工作原理 本仪表采用了高精度的采样计量,高速的MCU进行数据处理,多段的液晶控制驱动器、丰富的液晶显示屏、带有温补的实时时钟,非易失存储器。具体结构如图2.1所示。 MCU U I LCD显示按键输入存储器485通讯红外通讯脉冲输出 本仪表具有一路电压、电流采样输入接口,一路RS485通信接口,一路红外通信接口,有功功率脉冲输出接口,有一个按键输入,段码式液晶显示。

三、技术指标 项目性能参数规格单相 测量电 压 参比电压Un AC220V 测量范围0.7Un~1.3Un 极限电压 1.9Un 功耗<0.05VA(单相) 阻抗>0.8MΩ 精度等级RMS精度0.2 % 电 流 额定电流5A 测量范围5(60)A 功耗<1.5W,10VA 精度等级RMS精度0.2 % 功率有功精度0.5% 电网频率45 Hz~65Hz,精度0.2% 计 量 电能有功电能(准确度等级1级) 输 入 输 出 有功电量脉冲输出1路光耦输出 通信接口与通信规约 RS485通讯口: Modbus RTU规约+ DL/T645规约 红外接通讯口: Modbus RTU规约+ DL/T645规约通信地址范围 Modbus RTU:0~ 247;DL/T645: 6字节,每位可设 0~F。 波特率 485通讯:600bps~9600bps 红外通讯:1200bps 环境工作温度-25℃~+60℃ 极限工作温度-35℃~+70℃ 相对湿度≤95%(无凝露) 尺寸外形尺寸(mm,长宽高):36×90×74.5 重量450g 安装方式DIN导轨方式,35mm标准导轨安装

湖南威胜DTSD341/DSSD331-1型表说明书

1 综合介绍 1.1 概述 DTSD341/DSSD331-1型V3.4全电子式多功能三相交流电能表,是湖南威胜电子有限公司历经六年开发研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品。它以本公司专利技术为基础,采用IEC 国际电能表标准和国家有关电能表标准设计和制造。本产品采用大规模专用集成电路和SMT 电子装联生产工艺,为产品实用性和质量奠定了可靠基础。本产品可同时计量正、反向有功电量,感、容性无功电量,正、反向有功最大需量,具有四费率。内部具有时钟芯片进行分时计量,可提供本月、上月和总计用电信息,同时具有为防窃电服务的失压电量和失压时间记录功能。在接口方面,本产品具有校表用脉冲接口,远动用脉冲接口,抄表用数据通信接口,参数设置、抄表电卡接口,以及预付费、负荷监控用继电器输出接口。本产品的开发、生产、销售质量保证体系于1996年通过了挪威船级社ISO9001认证,并在1995年获得了电力部首批入网许可证。 1.2 工作原理 本产品由电压、电流互感器,高精度高速专用模-数转换器(A/D),电能计量专用集成电路,实时时钟,不易挥发数据存储器,大画面液晶显示器,开关量接口,数据通信接口,高性能开关电源等电路模件构成。电压、电流模拟信号通过互感器、A/D 转换等信号处理电路后,进入专用集成电路进行电能量的计算和各项分析处理,其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1 工作原理(以三相四线表为例) 1.3 规格及主要技术参数 1.3.1 规格 1.3.2 主要技术参数 1.4 电能表功能简介 1.4.1 电能表的基本类型 本公司电能表按功能分为两种基本类型:TH 型和TF 型。 TH 型为双方向电能表,计量正、反有功和感、容性无功电量。 TF 型为单方向电能表,计量正向有功和感、容性无功电量,反向有功计量精度不作保证,仅供防窃电参考。 TF 型电能表反向有功有两种计量方式,分别为反向电量计入正向电量中同时反向电量总量单独计量方式和正、反向单独计量方式。 TH 、TF 型表无功计量方式也有两种:感、容性无功合计方式和感、容性无功分开计量

DTSD341电能表说明书

1 综合介绍 概述 DSSD331/DTSD341型(配置号为)三相电子式多功能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合GB/T17215、GB/T17882、GB/T17883 和DL/T614 等电能表有关标准,采用DL/T645通信规约(有扩展)。 工作原理简述 本产品由电流互感器、集成计量芯片、微控制器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微控制器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图1所示。 图1:工作原理简述(以三相四线表为例) 技术参数

1.3.4 继电器输出 如果选择了负荷控制功能,将配置“报警”及“跳闸”继电器,“报警”及“跳闸”辅助端子为继电器的常开触点。 继电器的开关能力:纯阻性负载的情况下,220VAC ,130mA 1.3.6 外形和布局

铅封螺钉 锁条有功指示灯 下面板下透镜上盒 带端子的端子排 开盖检测按钮 光通信口铁芯 无功指示灯 远红外指示灯 报警指示灯 上透镜 上面板 液晶显示屏 底盒 端盖 铅封按钮 按钮 电池门按钮按钮 铅封螺钉 1.3.7 安装尺寸 1.3.8 主端子接线图

注:辅助电源为可选功能,具体接线以表计端盖上接线图为准。 2 仪表主要功能 电量分时计量 本仪表有两种配置:TH及TF型(由模式字1的b6设置)。TH型为双方向电能表,它可以计量正、反向有功,4象限无功以及A、B、C各元件有功、无功电量。TF型为单方向电能表,它可以计量正向有功,4象限无功以及A、B、C各元件有功、无功电量,反向有功计量精度不作保证,仅供参考。 TH型和TF型电能表都能计量2种组合的无功电量,2种组合的无功电量可由4个象限的无功电量任意组合(通过无功组合模式字设置)。各种总电量均可以按最大8种费率时段进行分时计量(A、B、C 各元件的电量不分时计量)。 本表计可设置主副两套时段。电表是否进行主副两套时段切换,受电表模式字3的b5位控制。 每套时段最大8费率。 每套时段可设置最大10个年时区切换数,最大8个日时段表,每天最大14时段切换。 每套时段可设置90个公共假日,可设置周休日时段。 百年日历、时间,闰年自动切换。 注意,如果时段表中某一时段的费率号大于费率数时(设置错误),此时段的电量计入费率1。 电量显示小数位数设为2时: 有功电量,最大累计电量为。对于无功电量,最大累计电量为±。电量为负值可能发生在组合无功电量中,由于考虑到电量可能为负,数据设计为带符号,正数范围—,负数范围:—-。 反向有功电量是否计入正向有功电量由模式字2的b2确定。 通信软件在解析和设置电量时必须与电表的电量显示小数位一致。 最大需量分时计量 TH型电表可计算正、反向有功、输入无功(Ⅰ+Ⅱ)及输出无功(Ⅲ+Ⅳ)最大需量及其出现时间(年月日时分);TF型电表可计算正向有功、输入无功(Ⅰ+Ⅱ)及输出无功(Ⅲ+Ⅳ)最大需量及其出现时间(年月日时分)。两种配置均可以计量8种费率的最大需量及其发生时间。最大需量的积分周期和滑差步进时间可选择,滑差时间只能设置为1、2、3、5、10分钟,需量周期与滑差时间的设置必须满足下述关系: 1≤(需量周期÷滑差时间)≤15,且需量周期能被滑差时间整除。 需量与时钟同步,且掉电时间小于需量周期时掉电期间需量连续(有停电抄表电池时),掉电期间需量是否连续,由模式字3的b3控制,b3 =1:连续,b3=0:不连续。 跨月结算 本表存储了上1月到上13月的历史数据(包含正反向有功、组合无功1和组合无功2、四象限无功的总电量以及分时电量,正反向有功、输入输出无功的最大需量及其出现时间,各元件有功、无功电量)跨月结算时,先把本月的电量、最大需量及其发生时间存入上月,再把本月的最大需量及其发生时间清零,计算需量的累加单元清零,需量重新开始计算。 如果电表掉电跨过结算日、时,上电后电表将进行跨月结算,跨过几个月,结算几个月。但跨过

威胜电度表dssd331-mb3dtsd341-mb3说明书

DSSD331/DTSD341-MB3说明书 1 综合介绍 概述 DSSD331/DTSD341(配置号 MB3)型三相电子式多功能电能表是威胜集团有限公司研制生产的新一代智能型高科技电能计量产品,符合 GB/ 、 GB/、GB/ 和DL/T614-2007 等电能表有关标准,采用 DL/T645-1997 通信规约。 业务咨询电话:5 工作原理简述 本产品由电流互感器、集成计量芯片、微处理器、温补实时时钟、数据接口设备和人机接口设备组成。集成计量芯片将来自电压分压,电流互感器的模拟信号转换为数字信号,并对其进行数字积分运算,从而精确地获得有功电量和无功电量,微处理器依据相应费率和需量等要求对数据进行处理。其结果保存在数据存储器中,并随时向外部接口提供信息和进行数据交换,其原理框图如图 1 所示。 Ua ua Un电压un Ub 分压 ub 电路 Un un Uc uc Un un Ia+ia+ Ia-ia- Ib+ib+Ib-ib- U Ic+(CT)ic+ Ic-ic- U

图 1:工作原理简述(以三相四线表为例) 技术参数 1.3. 项目技术要求 参比电压3×220V/380V, 3×100V, 3×100V 工作电压范围三相 80%Un ~ 120%Un 互感器接入式:A, 1(2)A, (6)A, 5(10)A, 5(6)A 电流测量范围 直通式:10(40)A, 15(60)A, 20(80)A 有功、级、1 级 准确度等级 无功 2 级 工作温度-25℃~60℃

1.3.2日历时钟 1.3.3光耦脉冲输出

1.3.4 继电器输出如果选择了负荷报警功能,将配置“报警”继电器,“报警辅助 端子为继电器的常开 触点。 继电器的开关能力:纯阻性负载的情况下,220VAC ,130mA 1.3. 2

相关文档
相关文档 最新文档