文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗拔桩管桩计算NGBZ

抗拔桩管桩计算NGBZ

抗拔桩管桩计算NGBZ
抗拔桩管桩计算NGBZ

每级加载

(%)

P1*20%20%20%20%10%10%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%

□液压千斤顶(编号:SY123) □钢卷尺(编号:JC197)

当加载至极限弯矩时,管桩不得出现下列任何一种情况:2、受拉钢筋被拉断;1、受拉区混凝土裂缝宽度达到1.5mm;3 min 3 min 23

7.0P1*125%+P2*35%227.03 min 2119 3 min 3 min 18P1*125%+P2*45%P1*125%+P2*50%P1*125%+P2*55%P1*125%+P2*40%7.0P1*125%+P2*60%314.2

7.07.0P1*125%+P2*20%7.0P1*125%+P2*15%7.0120%100% 6.412.812.8P1*125%+P2*25%7.01513.0℃□可检□C80□桩身□接头□GB13476-2009□苏G03-2

检测部位检测依据3、受压混凝土破坏。

检测设备

□管桩抗弯剪试验装置(编号:SY204 ) □裂缝宽度测定仪(编号:□负荷传感器、压力显示仪(编号:JC289)

备 注加载设备重量:0.8 kN,第1次加载中已包括加载设备重量。

加荷简图、位置及编号:

20 3 min 16 3 min 17 3 min 13 3 min 7.014 3 min 15 3.23.23.23 min 11 3 min 7.03.23.23 min P1*125%+P2*30%7.0125%7 3 min 12 3 min 8 3 min 110%90% 6.410105% 3.26 3 min 5 3 min 3 min 115%94 3 min 80%3 3 min 60%每级加载(kN)2 3 min 40%次数持荷时间(min)

累计加载(%)12.81 3 min P1*20%12.8委托单位样品名称及型号

样品状态

检测环境桩长度L(m)成型日期

混凝土强度(MPa)理论重量W(kg/m)垂直向下加载M =P/4(3L/5-2a )+WL/40垂直向上加载M =P/4(3L/5-2a )-WL/40水平加载M =P/4(3L/5-2a )

型号/AB 128.1P 1(KN)64.0500(100)AB

278.8P 2(KN)139.3油压表读数

12.8 2.625.6 4.038.4 6.151.28.257.69.2

64.0128.110.3

67.210.870.411.3

73.611.8

76.80.312.4

79.912.983.113.490.114.597.115.7104.016.8111.018.0

118.0124.9278.8

131.9138.9145.8152.8159.8

197)

305.8319.7

250.1264.0277.9291.9236.1194.3抗裂弯矩M(kN·m)极限弯矩M(kN·m)加载方式166.5160.1140.9134.5102.551.3222.2208.3G03-2012□JG197-2006□

垂直向下

编号:JC058 )到达极限弯矩的规定值

在持续荷载结束后,缝宽为0.6mm

缝,缝宽为180.4153.7在持续荷载结束后,出现一段裂128.1147.325.8裂缝宽度(mm)/破坏特征

累计加载(kN)弯矩(kN·m)

76.9到达抗裂弯矩的规定值115.3NGBZ-XXX(XX)-A(B)-C80-X(1-2)

型号

理论重量W抗裂弯矩极限弯矩314.2128.1278.8

相关文档