中华人民共和国电力行业标准

进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范

DL/T405—1996

代替DL/T405—91 Technical specifications for import252(245)

~550kV a. c.high-voltage circuit-breakers and disconnectors 中华人民共和国电力工业部1996-07-16批准1996-11-01实施

目录

前言 (2)

1范围 (3)

2引用标准 (3)

3交流高压断路器的技术要求 (3)

3.1使用环境条件 (3)

3.2设备布置尺寸 (3)

3.3额定参数 (3)

3.4结构与性能 (5)

3.5控制与操作回路 (6)

3.6控制柜 (6)

3.7对SF6断路器的补充要求 (7)

3.8对气动和液压操动机构的若干要求 (7)

3.9附件 (8)

4高压断路器的试验 (8)

4.1型式试验 (8)

K (10)

K (10)

4.2例行试验 (12)

4.3现场验收试验 (13)

5高压隔离开关的技术要求 (13)

5.1使用环境条件 (13)

5.2设备布置尺寸 (13)

5.3额定参数 (13)

5.4设计、性能与结构上的要求 (14)

5.5单柱式隔离开关和接地开关的额定接触区 (15)

5.6操动机构 (15)

5.7附件 (15)

6高压隔离开关的试验 (15)

6.1型式试验 (15)

6.2例行试验 (17)

6.3现场验收试验 (17)

6.4电瓷部件的抽查试验 (17)

7订货时的通用技术条款 (18)

7.1质量保证 (18)

7.2油漆和防锈 (18)

7.3备品 (18)

7.4专用工具和仪器 (18)

7.5包装运输 (19)

7.6检验 (19)

7.7设备不符合技术保证值时的索赔与罚款 (19)

7.8技术文件与资料 (19)

7.9图纸 (19)

7.10说明书 (20)

7.11试验报告 (20)

附录 A (20)

附录 B (20)

附录 C (23)

前言

1987年,原水利电力部标准SD147—87《220~500kV高压断路器和隔离开关进口设备的技术规范》颁布实施。为加强本部对进口设备的管理,统一进口设备的基本技术规范,保证运行安全,该标准于1991年经更正和补充,形成其修改本DL405—91,名称不变。1994年,又经电力部核定,作为推荐性行业标准实施,编号为DL/T405—91。上述各项规定已历10年(自准备讨论稿算起),客观情况已有若干改变,随着认识的深化,有关断路器和隔离开关运行条件的研究对进一步修改这些规范提供了可靠依据。1995年,根据中电联标准化部的要求,再次对本标准进行修订,并更名为:进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范。

这次修订在写法上也有较大的更动。原“规范”对每一技术问题都作了叙述性的罗列,这是由于当时对开关设备没有统一的“共用条款”的规定。1995年,我部制定了电力行业标准DL/T593—1996(Equ IEC pub694—1980)《高压开关设备的共用订货技术导则》,供制定各种开关设备订货技术条件时引用。为此,本规范作了相应的更动。

本规范1~4条款中有关额定参数和试验要求的条款必须遵守。如订货单位需要更动,应报电力部科技司批准,不得随意更改。1~3条款中有关结构与性能要求的条款可根据需要选用。条款5供订货谈判时参考。

本规范在1995年8月由电力部高压开关设备标准化技术委员会第十二次年会讨论通过,由电力部电技[1996]440号文批准颁发执行。

本标准的附录A、附录B、附录C都是提示的附录。

本标准由电力部科学技术司提出。

本标准由电力部中电联标准化部归口。

本标准由电力部电力科学研究院高压开关研究所负责起草。

本标准首次发布于1987年2月11日;1987年6月1日首次实施;编号SD147—87。

本标准第一次修订于1991年3月6日;1991年8月1日实施;编号DL405—91。

本标准于1993年8月25日经电力部审定为推荐性标准;编号DL/T405—91。

本标准于1995年8月第二次修订,1996年11月1日实施;编号DL/T405—1996。

主要修订人:曹荣江、顾霓鸿。

本标准委托电力部高压开关设备标准化技术委员会秘书处负责解释。

1范围

本规范规定了我国电力部进口252(245)~550kV交流高压断路器和隔离开关的技术要求,以便加强对进口设备的管理,统一进口设备的基本技术规范,保证安全运行。

执行本规范时,尚应同时遵守中华人民共和国电力行业标准DL/T593—1996《高压开关设备的共用订货技术导则》。

超出本规范的要求应在相应的进口谈判技术文件中作出明确规定。

2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB156—93标准电压

GB311.1—83高压输变电设备的绝缘配合

GB2900.19—82电工术语高电压试验技术和绝缘配合

GB2900.20—94电工术语高压开关设备

GB11022—89高压开关设备通用技术条件

DL/T402—91交流高压断路器订货技术条件

DL/T486—92交流高压隔离开关订货技术条件

DL/T593—1996高压开关设备的共用订货技术导则

3交流高压断路器的技术要求

3.1使用环境条件

3.1.1海拔,风速,周围空气温度,日温差,户内、外相对湿度,覆冰,外绝缘爬电比距,地震:由DL/T593—1996的3.1.1和3.1.2确定。

3.1.2无线电干扰电压(r.i.v):由DL/T593—1996的3.1.1h)和3.1.2h)及其6.2确定。

3.1.3电晕:在分(或合)闸状态下于晴天夜晚应无可见电晕(当承受额定电压长期运行时)。如果处在高海拔地区,有可能要求使用更高一级电压的产品。

3.1.4噪声:在操作设备时测定噪声水平,噪声测点应在距声源直线距离2m、对地高1.5m 处。允许的噪声水平为:户外设备不得超过110dB;户内设备不得超过90dB。

3.2设备布置尺寸

设备布置的尺寸要求如表1。

3.3额定参数

3.3.1额定电压(kV):550,363,252(245)。

3.3.2电流额定值:

额定电流(A)3150,2500。

额定短路开断电流(kA)63,50,40,31.5。

额定短时耐受电流(kA)63,50,40,31.5。

额定短路持续时间(s)2。

额定峰值耐受电流(kA) 峰157.5,125,100,80。

额定短路关合电流(kA) 峰157.5,125,100,80。

3.3.3额定绝缘水平:额定绝缘水平见表2。

表2额定绝缘水平

建工程中原有的避雷器保护性能较差;②新建工程中所用的避雷器保护性能较差;③两种水平的设备价格很接近时。上列数值有“+”者为断口的两端同时施压。

3.3.4断路器的时间参量:

a)关于断路器的分闸时间、燃弧时间、合闸时间和开断时间的范围由产品技术条件作出规定。

b)断路器的“合分”时间由产品技术条件作出规定。在型式试验中的“合分”时间不得大于规定值,而运行中实际“合分”时间不得小于规定值。

c)分闸不同期性不得大于(ms):

相间3;

同相断口闸2。

d)合闸不同期性不得大于(ms):

相间5;

同相断口闸3。

e)重合闸的无电流间隙时间:0.3s。

3.3.5合闸电阻:

合闸电阻值的一般要求(400~600)±5%Ω;

合闸电阻提前接入时间8~11ms;

合闸电阻的热容量在1.3倍额定相电压下合闸3~4次:前两次之间的时间间隔为3min;后两次之间的时间间隔为3min;前后两组试验之间的时间间隔不超过30min。或在2~2.5倍额定相电压下合闸2次,其间的时间间隔为30min。

3.3.6并联电容:并联电容应能耐受额定电压2h。试验后的局部放电测量应符合专业标准的规定。

3.3.7断路器在100%额定短路开断电流下的连续开断能力(其间不需检修)应为15次以上。

3.3.8开、合空载架空线路充电电流的能力:

550kV断路器为500A;

363kV断路器为315A;

252(245)kV断路器为160A;

开断时不得有重击穿;

开断时的频率为50±2.5Hz。

操作方式:在使用三相重合闸的场所操作方式为分—合分;在使用单相重合闸的场所操作方式为分、合分。

3.3.9开、合空载变压器的能力:断路器应能顺利开断0.5~15A空载变压器励磁电流。

开断时的过电压分别不得大于相应电压等级额定相电压峰值的:

550kV2倍;

363kV 2.5倍;

252(245)kV 2.7倍。

开断试验时应使用实际的空载变压器,不得采用在变压器次极加电抗以调整开断电流值的方法进行本项试验。

3.3.10开、合并联电抗器的能力:断路器应能开断指定容量的并联电抗器。开、合的其他要求见电力行业标准DL/T402—91的26和IEC技术报告1233号。

3.3.11近区故障下的开、合能力:近区故障下的开断电流为额定短路开断电流的90%,75%;

操作方式为分—t1—合分—180s—合分;

t1一般为0.3s。

3.3.12失步状态下的开断能力:失步开断电流为额定短路开断电流的25%;工频恢复电压为额定电压的2倍。

3.3.13断路器操动机构的电源电压额定值:直流(V)110,220。

3.4结构与性能

断路器除应满足行业标准DL/T402—91中3“设计和结构”中的要求外,订货时还应考虑下述各条。

3.4.1考虑断路器检修通道的需要,其相间的连接管道及线路应通过地下连接。

3.4.2供方应提供断路器支架的图纸。如需方要求,供方还应供给热镀锌的钢支架及配套的全部螺栓螺母和垫圈。

3.4.3每相断路器均应装设机械式位置指示器,其安装部位应显而易见。

3.4.4断路器接线端的允许机械负荷如表3所示,其安全系数应不小于2.75~3.5(当破坏应力的3δ值不大于0.75时可选用2.75)。

断路器应配用平板式的接线端子板,其耐受弯矩应不小于400N2m。

表3接线端允许的机械负荷(不包括风负荷和冰载负荷)

3.4.5供方应提供断路器对基础的作用力、刚度、强度、结构的要求,并提出固有频率。

3.4.6配用套管式电流互感器的断路器,需附有电流互感器的特性参数。

3.5控制与操作回路

3.5.1断路器应能远方和就地操作,其间应有闭锁。就地操作的操作电源与分、合闸回路间应设有单相双极刀闸,与后备分、合闸回路间也应装设刀闸。断路器应配备就地指示分、合闸位置的红、绿灯。

3.5.2550kV断路器应设有两套相同而又各自独立的分闸装置,每一套分闸装置动作时,或两套装置同时动作时均应保证设备的机械特性。对配用电流互感器的断路器,互感器特性也应满足上述要求。

3.5.3断路器应具有可靠的防止跳跃、防止非全相合闸和保证合分时间的性能。

3.5.4SF6断路器应具备高、低气压闭锁装置。

3.5.5合闸和分闸机构及辅助回路电源电压(气源气压)的额定值及其变动范围。合闸和分闸机构及辅助回路的电源电压应理解为,断路器在操作时在其本身回路端子上测得的电压,如有必要,还包括制造厂提供的或要求的与断路器串接的辅助电阻或附件,但不包括连接到电源的导线。

额定电源电压为:直流电压110V,220V。

操动机构在电源电压额定值的85%~110%间应能使断路器合闸和分闸。

并联合闸脱扣器应能在其直流额定电压的85%~110%范围内正确动作。

并联分闸脱扣器应能在其直流额定电压的65%~110%范围内正确动作,实现分闸。当电源电压低至其额定值的30%(或更低)时,不应脱扣。当装有多个分别作用的分闸脱扣器时,任一个分闸脱扣器的缺陷不得影响其他分闸脱扣器的功能。

操作用压缩空气的气压源气压额定值(表压MPa)为:0.5,1.0,1.5。

除非制造厂另有规定,当压缩气体压力在额定压力值的85%~110%范围内时,气动操动机构应能使断路器实现合闸和分闸。

3.5.6除通常作为控制或辅助用的触点外,550kV断路器每相应有10付常开和10付常闭备用触点,363kV断路器每相应有8付常开和8付常闭备用触点,252(245)kV断路器每相应有6付常开和6付常闭备用触点。

3.6控制柜

3.6.1每台断路器应配备一台控制柜,柜中包括所需的全部机械和电气控制部件,以及与各相连接所需的部件。此外,尚需具备下述附件:

a)内部照明灯和刀闸;

b)控制柜上需装有户外型单相5A的220V交流插座;

c)一台可调节温度的220V加热器,加热器应备有控制开关、保护熔丝,以及防止过热和燃烧的保护措施,加热器应接成平衡的三相负载,控制柜内应有防潮装置;

d)每相断路器均应装设动作记数器,其位置应便于读数。

3.6.2 控制柜的柜体采用焊接的钢结构,其通风孔应能防雨、雪、小虫和小动物的侵入。柜底部导线管和气管的入口处应设有遮板。控制柜与外部管道和电缆的连接应便于拆卸和移动。柜体防雨性能应良好,在不利的气候条件下应能开门检修。柜正面应设有带铰链的密封门,上有把手、碰锁和可外加挂锁的设施。

3.6.3 控制柜内的接线端子除应满足内部接线外,还应有15%的备用端子,各端子板应编号,板间距离不小于140mm 。 3.6.4 柜内采用快速熔断器。

3.6.5 柜内配有铝、钢或其它类似材料制作的导轨。为便于接地和安装接线端子,其长度应有10%裕量。每条导轨应有两个接地端子。

3.6.6 所有仪表、控制设备、电源、报警、照明线路均应耐受2000V 工频交流电压,导线需采用截面不小于2.5mm 2的铜线。 3.7 对SF 6断路器的补充要求

3.7.1 断路器应配备现场安装后第一次充气用的SF 6气体以及其他运行操作上用的液体与气体。

3.7.2 SF 6新气应符合IEC Pub376(1971)、a(1973)、b(1974)新SF 6的规范和验收的要求。对批量提供的气体应附毒性检验合格证。 3.7.3 断路器应配备气体取样的阀门,在断路器安装完毕并充入新气后,应从断路器内重新进行气体取样并试验,其含水量应小于150μl/l 。 3.7.4 SF 6断路器的年漏气率不大于1%。

3.7.5 每台SF 6断路器应配备一套SF 6气体运行监视装置(包括气体密度继电器、压力指示器与温度指示器)。

3.7.6 SF 6断路器(包括GIS)在SF 6气体零表压下的电压耐受能力在不过多影响造价时可定

3)

3.1~05.1(N

U ,U N 为设备对地额定电压,承受时间为5min 。

3.8 对气动和液压操动机构的若干要求 3.8.1 对带有单独压缩机的断路器,压缩机的出力和储气筒的容积应满足断路器按额定操作顺序操作的需要。

3.8.2 对驱动空气压缩机的电动机的要求:

a)电动机在周围空气温度+40℃时能连续工作24h ;

b)电动机需配备“手动—自动”转换开关和复式脱扣开关(包括电磁式过流脱扣和热偶式保护脱扣)等控制设备。

3.8.3 空气压缩机的检修周期应与断路器的检修周期相适应。 3.8.4 如订购断路器台数较多,可采用集中布置的压缩机系统。

3.8.5 对液压操动机构的要求:每台液压机构应配备自身的液压设备,如油泵、储压筒、控制装置、连接管路和阀等。油泵由一台单相220V 或三相380V 电动机驱动。电动机和泵的容量应满足储压筒在60s 内从最低工作油压打压到最高工作油压。储压筒的容量应满足压力降到自动重合闸闭锁压力之前不启动油泵,并能连续进行两次合分或一次分—0.3s —合分的操作顺序。

3.8.6 液压操动机构本身应具有防止失压慢分的性能。

3.8.7 气动或液压操动机构需设置高、低气(液)压闭锁装置。 3.8.8 气动机构的储气筒、液压机构的储压筒及罐式断路器的承压容器的质量均应遵守中国国家劳动总局发布的(压力容器安全监察规程)的规定。

3.9附件

3.9.1断路器的铭牌应符合DL/T402中33.2的规定,铭牌应装在控制柜的门上。

3.9.2每相断路器应设有一块50mm390mm的接地板,板面不刷漆,但需涂锡。每相断路器应配备一只直径不小于12mm的接地螺栓。

4高压断路器的试验

4.1型式试验

4.1.1机械稳定性试验:

a)机械稳定性试验应按表4的规定在单相断路器上进行,三相联动的断路器应进行三相试验。

b)整个试验过程中不得对试品进行检修和机械调整,但可在一定的间隔内通过专门的润滑孔或装置添加润滑剂。

c)试验过程中不允许拒动、误动、漏油、漏气。

d)试验后断路器和辅助设备不得损坏和松脱,各项机械特性应在技术条件允许的范围内。回路电阻应给出各连接部位所占的比例。

4.1.2温升试验:

a)断路器任何部分的温升不得超过DL/T593中4.2.4.2的规定值。

b)温升试验应考虑日照影响。试验时,断路器的回路电阻应接近于允许的最大值。为综合考虑日照、回路电阻、触头的氧化和脏污的影响,对户外产品可以用120%(对户内产品用110%)的额定电流进行温升试验。

c)温升试验应分别在完成机械稳定性试验,允许的不经检修连续开断试验后进行复试。但在开断试验后被烧损的触头部分的温升标准允许提高10K。经过任何一个短路试验方式后,在接触点上仍保留有银层的触头才能视为镀银触头。如果铜层裸露,则应按无银层考核。机械稳定性试验后应判别是否裸铜。

4.1.3短时耐受电流试验和峰值耐受电流试验:按DL/T593的6.5进行。

4.1.4绝缘试验:

a)试验按DL/T593的6.1.1到6.1.7的要求进行,非自恢复绝缘和断口间不得闪络。耐压水平见表2。

b)SF6断路器应在允许的最低密度下进行绝缘试验。

c)断路器完成额定短路开断电流的开断试验后应进行绝缘试验校核。考核电压为额定值的80%。

d)断路器的并联电容器应能耐受2倍最高相电压2h,耐压试验后应进行局部放电试验,在1.1倍额定电压下应小于100pc;在1.1倍额定相电压下应小于10pc。

e)作为绝缘状态检验的试验电压值见DL/T593的6.1.11规定。

4.1.5端部短路条件下的开断与关合试验:

a)开断、关合能力试验应分别在额定短路开断电流的100%、60%、30%、10%下进行,其相应的试验参数按表5选取。

b)工频恢复电压不得低于规定值的95%,持续时间不少于0.1s。

c)试验顺序:分-0.3s-合分-180s-合分。

d)试验时的操作油(气、电)压为允许的最低值,SF6断路器应在规定的最低密度下进行开断试验。

e)开断试验时的直流分量百分数根据断路器的分闸时间按GB1984《交流高压断路器》中5.11.2的要求选取。

f)开断能力试验后应复核绝缘试验,在必要时并应复核温升试验。

g)燃弧时差(参见GB/T4473—84《交流高压断路器的合成试验》)断路器在开断某一短路故障时,有一个确定的能可靠灭弧的最短燃弧时间。为保证系统安全运行,系统要求断路器有一个最长的、能可靠灭弧的燃弧时间。二者之差即为燃弧时差。在各种试验方式的试验中获得的断路器成功开断的最长燃弧时间与最短燃弧时间之差应等于或大于要求的燃弧时差。

考虑断路器开断系统三相短路故障的操作中的各种随机条件和实用的限定条件,计算中性点接地系统中断路器首开极和后开极可能出现的燃弧时差分布规律,取能覆盖运行中95%的情况的燃弧时差作为本节规定的依据。

1)出线端故障的试验方式1,2,3,4(操作顺序见表8):用单个开断操作O s按首开极条件求出各试验方式中断路器的最短燃弧时间t amin,并作为第一次有效开断操作。为了确定最短燃弧时间,至少要作两次试验,一次开断,一次失败,两次试验的燃弧时间之差限定为大约1ms。

第二次及第三次开断操作的燃弧时间取表6中第3栏和第4栏中的值,分别是首开极和后开极条件下要求的最长燃弧时间。由于没有关于后开相TRV的规定标准,且在同一试验方式的3次试验中不便于及时更换试验线路(改变TRV值),故列出了第5栏的后开极代用条件。这是经过园整后的值。对用于自动重合闸操作的断路器,重合闸之后的O s操作的燃弧时间是按首开极还是后开极条件,不作规定。但对试验方式4重合闸之后的O s操作的燃弧时间应稍长于首开极条件的值。

表6试验方式1,2,3,4的燃弧时差

注:表中,电压因数是开断后工频恢复电压瞬时值与最高相电压幅值之比。电流零点时

的变率相对值以三相对称短路电流零点的d i /d t 为基准。实际试验的燃弧时间可超过表中第3,4,5栏规定的上限,但不得低于其下限。

2)出线端故障的试验方式5:三次单个开断操作按下述顺序进行:第一次开断操作在小半波之末熄弧,并由此确定最短燃弧时间t amin ;第二次和第三次开断操作均在大半波之末熄弧,其燃弧时间等参数见表7。

注:表中,K 为

τπf p

p 212+

-,参见GB/T4473—84《交流高压断路器的合成试验》

7.3。实际试验的燃弧时间可超过表中第3,4,5栏规定的上限,但不得低于其下限。

3)失步故障试验中的燃弧时差:在两次开断操作中得到的燃弧时间之差不小于 5.5±0.5ms 。

h)端部短路关合试验中的若干规定:

短路关合试验前的外加电压见DL/T402的19.9.1。

s s 的开断;C D —低压和额定关合电流下的关合操作;O D —低压和额定开断电流下的开断操作。 短路关合电流见DL/T402的19.9.3和DL/T593的4.2.6。 短路关合试验中所取用的首开相系数均为1.3。

短路关合试验中断路器的准备状态见DL/T402的19.1。

短路关合试验结果应记录出主触头和并联电阻触头之间的配合时间,并尽可能给出预击

穿时间。

4.1.6失步条件下的开断与关合试验:试验按GB1984的7.18和DL/T402的23的规定进行;试验中的燃弧时差应满足本标准4.1.

5.g)3)中的要求。

4.1.7线路充电电流的开断与关合试验时的开断与关合电流值:

550kV时为500A;

363kV时为315A;

252(245)kV时为160A。

开断过程中不得发生重击穿。

对使用单相自动重合闸的线路断路器而言,开断线路充电电流的操作方式为C-O;合成试验中应考虑工频电压提高1.3倍;对使用三相重合闸的场所,开断线路充电电流的操作方式为

“O-0.3s-CO”,10次。

其余规定见GB4876—85《交流高压断路器的线路充电电流开合试验》及按DL/T402的23。

4.1.8开、合并联电抗器试验(仅适用于550及363kV):被试电抗器的电感电流值视安装地点的实际容量而定。三相电抗器的容量范围一般为90~270MV A。详见DL/T402的26。4.1.9近区故障试验:按GB4474—84《交流高压断路器的近区故障试验》的要求进行。

4.1.10耐震试验:

a)耐震水平:地面加速度的水平分量0.15g;0.3g。

b)试验按GB/T13540—92《高压开关设备抗地震性能试验》的规定进行,使用共振正弦拍波法激振5次,每次5波,各次间隙期2s。

c)进行耐震试验时,应将断路器所受的外加荷载考虑在内。

d)试验时断路器应装在基座上。

e)试验后,断路器应仍能正常工作,不漏油(气),不得有机械损坏。

4.1.11绝缘件局部放电试验:

a)对于断路器内使用的浇注树脂绝缘、树脂粘接纸质等固体绝缘介质和油浸绝缘设备应进行局部放电试验,在1.1倍额定电压和1.1倍额定相电压下的局部放电量应符合相应标准。

b)局部放电使用的测量仪器、测量方法和试验标准应符合GB7354—87《局部放电测量》的要求,并应在所有的绝缘试验完成之后进行。

4.1.12内部电弧试验:根据DL/T593的6.12的要求进行。

4.1.13连续开断能力试验(参考性试验):制造厂应提出断路器在额定操作顺序下连续开断额定短路开断电流不需检修的次数的试验报告。

制造厂应按开断试验的要求,分别进行额定短路开断电流的100%、60%、30%和10%的开断试验。根据连续开、合的试验次数给出开断特性曲线。连续开断能力试验中的最初三次开断和最后三次开断应采用额定操作顺序。

4.1.14防雨试验:户外断路器和操动机构进行防雨试验时,应从设备的最不利方向与水平成45°角以3~10mm/min的雨量淋雨24h,试验后断路器和操动机构不应有进水痕迹,绝缘性能应满足技术要求。试验中断路器还应进行开、合操作各10次。

4.1.15密封试验:制造厂应采用可靠和定量的测漏设备及方法测量SF6电器的泄漏量。其值必须保证不大于工厂的保证值,且不得大于1%/年。

对于气动操动机构在充压至最高允许压力后关闭气源,静置24h后其压力降不得大于5%;对于液压机构应充压至最高允许压力后关闭流体源,静置24h后其压力降不得大于105Pa。机械强度试验后应满足上述要求。

4.2例行试验

每台断路器均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验,出厂试验的技术数据应随产品一起交付需方。产品在拆装前对关键的连接部位和部件应做好标记。

4.2.1结构检查:断路器及其所有附件的质量、规格和尺寸均应符合技术文件和图纸的要求。当需方对某个部件或配件的质量有怀疑时,厂家应提供型式试验和例行试验报告,必要时应进行试验校核。

4.2.2泄漏试验:按4.1.15的要求进行。

4.2.3绝缘试验:

a)SF6断路器充气到允许的最低压力,进行相对地和断口间的工频耐压试验,试验电压按表2。

b)对绝缘拉杆在组装前进行90%闪络电压的工频耐压试验,持续时间5min,应无过热和放电现象。

c)当操动机构连续进行10次合分操作后,对辅助回路和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。

d)测量断路器断口间和对地的绝缘电阻,在直流40~60kV下测量泄漏电流。

4.2.4并联电容器的试验:如断路器配有并联电容器,对电容器应单独进行工频耐压试验,试验后电容量和介质损失角应符合技术要求。

所有电容器均应进行局部放电试验,每一电容器应测量介质损失角并换算到20℃的值,其数值应满足技术要求。

4.2.5合闸电阻器的试验:每一个合闸电阻器均应进行局部放电试验,试验电压为1.1倍额定相电压,同时应无电晕放电。每一电阻器装在断口上后应记录其电阻值。

工厂应对每批电阻片进行热容量抽查试验,其结果应满足3.3.5的要求,试验时应记录电阻片的温升和阻值的变化范围。

4.2.6回路电阻测量:用不小于100A的直流电流测量各导电部位的回路电阻,导电回路各个连接部位电阻所占的比例应列入技术条件中。

4.2.7断路器附有电流互感器时应进行相应的例行试验,并应符合技术规范。

4.2.8机械操作试验:断路器应连续进行如下方式的50次合分操作而不得发生拒、误动或损坏:

a)在最高电压及最低液(气)压下进行10次;

b)在最低电压及最高液(气)压下进行10次;

c)在最高电压及最高液(气)压下进行10次;

d)在最低电压及最低液(气)压下进行10次;

e)在额定电压和液(气)压下进行5次合分-θ-合分,θ为产品技术条件所规定的数值;

f)检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非全相合闸,防止失压慢分等;

g)操作试验中应记录下列参数:

1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值;

2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线;

3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期性;

4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。

4.2.9按相应专业标准进行SF6气体、氮气、油等介质的化验和试验。

4.2.10SF6断路器所使用的环氧树脂浇注件,在组装前应分别测量其局部放电量,断路器组装完后还应测量整体局部放电量,且不大于10pC(不包括并联电容器的局部放电量)。

4.3现场验收试验

现场验收试验在断路器安装完毕后进行。试验时供方应派代表参加,所有试验结果均应符合产品的技术规范。项目如下:

4.3.1测量绝缘电阻值。

4.3.2测量直流泄漏电流,试验电压为直流40~60kV。

4.3.3对辅助和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。

4.3.4对SF6断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验。

4.3.5测量回路电阻,要求同4.2.6。

4.3.6气体及液体介质的检验(生物与化学)。

4.3.7测量断路器内的SF6气体含水量,其值应小于150μl/l(20℃)。

4.3.8各种辅助设备的检验,如继电器、压力开关、加热器等。

4.3.9测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。

4.3.10测量电阻器、电容器的阻值和容值,测量电容器的介质损耗。

4.3.11测量SF6断路器的漏气率和液压(气动)机构的泄漏量。

4.3.12按4.2.8的要求方式,就地和遥控分别进行3次操作试验,同时测量各时间参量。

4.3.13断路器闭锁装置的校核试验。

4.3.14开、合空载架空线,并联电抗器的试验校核按4.1.7~4.1.8的要求在现场进行。

5高压隔离开关的技术要求

5.1使用环境条件

同3.1。

5.2设备布置尺寸

同3.2,但对单柱垂直开启式的隔离开关,其动、静触头间的开距应满足下面的安全距离:

在550kV时,大于4.5m;

在363kV时,大于3.5m;

在252(245)kV时,大于2.5m。

5.3额定参数

见表9。

注:①对于GIS 中的隔离开关则要求为100V ,0.8倍额定电流,300次。 5.4

设计、性能与结构上的要求

5.4.1 隔离开关的空载开、合操作次数如表10。

5.4.2 隔离开关接线端子承受的静态机械负荷应不小于表11的数值,其静态安全系数不低于2.75。隔离开关接线端子应配用平板形接线板,端子板应能耐受1000N 2m 的弯矩。

5.4.3 隔离开关的结构应简单。在规定的使用条件下,应能承受运行和操作时出现的电气及机械应力而不损坏和误动。其金属制件(包括闭锁元件),应能耐受氧化而不腐蚀,并能耐受不同材料间的电蚀及材料热胀冷缩造成的附加应力的作用。各螺丝连接部分应防止松动,必要时在结构上应采取补偿措施。

5.4.4 隔离开关与断路器之间应有电气闭锁。在风力、重力、地震或操动机构与隔离开关之间的连杆被偶然撞击时,隔离开关应能防止从合闸位置脱开或从分闸位

额定接触区

x —导线走向;L —y 方向的活动范围;

U—x方向的活动范围;s—z方向的

活动范围;x、y、z—空间坐标轴置合闸。

5.4.5在隔离开关的一侧或两侧应能装配接地开关,接地开关和主开关刀闸之间应有机械和电气闭锁。

5.4.6接地刀闸的动、热稳定要求与主开关刀闸相同,但试后允许有轻微的烧伤或熔焊。

5.4.7供方应给出隔离开关的重力分布图和重心、方位、固有频率和所要求的基础强度及刚度。

5.4.8隔离开关上需经常润滑的部位应设有专门的润滑孔或润滑装置,在寒冷地区应采用防冻润滑剂。

5.5单柱式隔离开关和接地开关的额定接触区

静触头固定在软、硬导线上的隔离开关和接地开关的额定接触区见图。接触区规定值见表12。

5.6操动机构

5.6.1操动方式:363~550kV隔离开关及接地开关采用分相式操动机构;252(245)kV隔离开关采用三相操动机构;接地开关采用三相联动的手动操动机构并附闭锁操作杆。

5.6.2手动操作时的手柄长度不大于1m,手柄离地面的高度不大于1.1m,操作力不大于200N。

5.6.3操动机构应能防寒、防热、防尘、防潮、防雨和防止异物(如鸟窝等),应设就地操作按钮及手动操动装置。对控制柜的具体结构要求同3.6.2。

5.6.4操动机构的控制柜应有足够的端子板,以供设备内部配线及外部电缆端子连接用。端子板、终端板及夹头均应安装在电缆进口上部,与电缆的距离应不大于150mm。每块端子板应有15%的备用端子。

5.6.5除控制、指示及闭锁等通常用的辅助触点外,每台隔离开关主刀闸需有备用的常开与常闭触点各10付,接地开关为8付(倘若分相操作则为每相的数量)。辅助触点的开断能力为直流110V、5A或220V、2.5A。

5.6.6所有辅助触点应在电气接线图上标明编号并且连接至主端子板,每只辅助开关及所有辅助触点的电气接线必须编号。

5.7附件

5.7.1隔离开关的均压装置的尺寸由供方考虑并标在外形图上,但必须取得需方认可后才能生产。

5.7.2隔离开关的铭牌应符合DL/T486—92中27的要求。

6高压隔离开关的试验

6.1型式试验

6.1.1机械和机械稳定性试验。

6.1.1.1机械试验:

a)对三相机械联动的隔离开关应进行三相试验1000次“合分”;对能单相操作的隔离开关应进行单相试验1000次“合分”。

其中:额定操作电(气、液)压下500次;

最高操作电(气、液)压下250次;

最低操作电(气、液)压下250次。

b)试验时的隔离开关应按运行中的安装尺寸进行安装,然后进行试验。试验过程中不得进行任何调整和检修,但可在规定的次数后通过专门的孔道添加润滑剂。

c)试验过程中不得拒动和误动,或运动不到位及机械损坏,试验后各镀银层不应裸铜。各项时间参量和主回路电阻均应符合技术条件要求,主回路电阻亦应给出各连接部位电阻所占的比例。

d)对支持绝缘子和传动绝缘子应进行允许的抗扭强度试验,还要进行抗弯和抗扭破坏强度试验。绝缘子的安全系数不得小于2.75(当3σ=0.75以下时)。

6.1.1.2施加接线端子额定静拉力时的操作:试验时隔离开关的一侧接线端子上应施加表11中的水平负荷。按GB1985—89《交流高压隔离开关和接地开关》6.9.5进行合—分25次。此试验次数可计入机械试验次数中。

6.1.2温升试验:

a)温升试验应在不受通风影响的场所内进行,试验时可为常温,即不低于+10℃,不高于+40℃。

b)隔离开关温升不得超过65K(有镀银层部件)或35K(无镀银层部件)。

c)辅助装置的温升应在110%额定电压下连续操作10次后进行测量,其温升不得超过GB763中的规定。

d)温升试验必须考虑日照、氧化和脏污等自然环境的影响和暂时过负荷下的使用,试验时接触电阻应为允许的最大值,触头的接触压力应调整至允许的最低压力。为考虑上述综合影响,试验电流可为120%的额定电流值(户外设备),或110%的额定电流值(户内设备)。

e)隔离开关在完成机械稳定性试验、动热稳定试验和开合母线转换电流试验后,应各进行一次温升校核试验。

6.1.3绝缘试验:绝缘试验方法按GB311进行,断口间不得闪络。具体试验电压如表2。

6.1.4动、热稳定试验:

a)隔离开关的动、热稳定试验原则上应联合进行,并应同时满足要求。试验时触头的接触压力应调至允许的最低压力。

b)动稳定电流峰值分别为157.5,125,100,80kA。若单独进行试验,试验电流的持续时间不得小于0.3s。

c)热稳定电流分别为63,50,40,31.5kA,持续时间为2s。

d)试验时隔离开关的零部件应无损坏,触头不得熔焊或分离,载流部分的温升不得影响其他部件的正常工作。通过上述试验后,隔离开关应能在额定电流下持续运行而不需检修。

e)接地开关亦应进行此项试验,但允许有稍许熔焊。

6.1.5破冰试验:隔离开关和接地开关均应在覆冰厚度为10mm或20mm下可靠地分闸和合闸。

6.1.6额定接触区和回路电阻检验:

a)对垂直开启式的隔离开关应进行额定接触区试验。开关在分闸位置时,静触头在允许的偏离位置时(动态的和静态的),开关应可靠地进行合闸和分闸。

b)隔离开关在额定接触区试验后,在机械稳定性试验后,在动热稳定试验和温升试验后,以及在开合母线转换电流和小电流试验后均应测量导电回路的电阻,其值应符合产品的技术条件,试验电流应不小于直流100A。

6.1.7开合母线转换电流试验:550~252(245)kV隔离开关均应能在300V、400V下可靠地开、合等于0.8倍额定电流值的母线转换电流,“开、合”次数为100次;对GIS中的隔离开关则要求为100V、0.8倍额定电流,300次。

6.1.8开合小电流试验:在额定电压下隔离开关应能可靠地开合电感电流0.5A,电容电流2A。

6.1.9耐震试验:与断路器试验要求相同。

6.1.10淋雨试验:只对操动机构进行试验,试验要求同断路器。

6.1.11密封试验:只对配用压缩空气或液压操动机构的隔离开关进行试验,试验要求同断路器。

6.1.12无线电干扰电压和电晕试验:隔离开关在开、合位置下,分别施加1.1倍额定相电压,测量其无线电干扰电压,所测结果应小于500μV,且在户外晴天夜晚时无可见电晕。

6.2例行试验

每台隔离开关均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验。出厂试验的技术数据应随产品一起交付需方。在拆装前,关键连接部位和部件应做好标记。

6.2.1结构检查:与断路器的要求相同。

6.2.2泄漏试验:只对操动机构进行试验,试验要求与断路器相同。

6.2.3回路电阻测量:与断路器的要求相同。

6.2.4绝缘试验:按额定试验电压进行工频耐压试验,并校核断口间的距离和安全距离,对二次回路和操动机构进行工频2000V、1min耐压试验。

6.2.5机械操作试验:

a)在额定操作电(液、气)压下连续进行30次合—分操作,在最高和最低允许操作电(液、气)压下分别进行10次合—分操作,试验时,在接线端子上应施加允许的水平负荷。

b)试验时应分别测量分、合闸时间和速度特性,并给出时间—行程特性曲线。

c)校核闭锁装置的功能。

6.2.6接地开关试验:接地开关除应进行与6.2.5相同的试验外,还应进行5次手动操作试验。

6.3现场验收试验

现场验收试验在隔离开关安装完毕后进行,试验应在供方代表参加的情况下由需方承担,试验结果应与制造厂出厂试验数据或技术条件相符。试验项目如下:

6.3.1校核动、静触头间的开距。在额定、最低和最高操作电压(液、气压)下各进行3次空载合—分试验,并测量分合闸时间,检查闭锁装置的性能。

6.3.2测量主回路及接地刀闸的回路电阻,进行控制及辅助回路的工频耐压试验。

6.3.3测量绝缘电阻。

6.3.4按6.1.7和6.1.8的要求在现场进行开、合母线转换电流和小电流的试验。

6.4电瓷部件的抽查试验

制造厂应提出隔离开关棒式支柱绝缘子的性能和质量保证书,使用一方如有怀疑可进行抽查试验。要求如下:

6.4.1绝缘子必须按批进行抽查试验,以同一工艺方法制成的用于同一型号隔离开关上的同一型号绝缘子作为一批,对每批订货进行抽查试验的绝缘子不得少于4只。

6.4.2抽查试验应在例行试验后按表13规定进行。试验时如有一只绝缘子不符合表中除泄漏距离外的任何一项要求,则应在同一批中加倍重新抽试。如仍有一只不符合表中规定的任何一项要求时,则该批绝缘子为不合格。如若仅泄漏距离不合格可只对泄漏距离重复检查,如仍不合格,允许进行精选。

6.4.3对于需组装使用的绝缘子,应分别对两端进行抗弯试验。

表13电瓷部件的抽查试验内容

7订货时的通用技术条款

7.1质量保证

7.1.1订购的设备除需满足本规范外,还要求确知接受订货的制造厂是已经生产过一定数量的同类产品的厂家,并有运行经验证明书。

7.1.2供方应保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括供方的外包件在内)均应符合本规范的规定。

7.1.3设备在制造过程中,所有制造、加工、试验和对设备及材料的检验工作均需得到需方或其代表的监督。必要时,需方将按所订设备的数量分批派遣有经验的工程师去制造厂,对设备的组装、出厂检验和包装等方面进行监制和抽查验证。需方监制人员将不签署任何质量证明。需方人员参加监制既不解除供方按合同规定应承担的责任,也不代替需方到货后的检验。供方在设备制造前应向需方提供制造程序表,以便需方选定来厂日期和需参加验证的项目和内容。

7.1.4订货合同签定后,供方应按工程设计及施工进度分批提交技术文件和图纸。必要时,供需双方尚需进行技术联络,以讨论合同范围内的有关技术问题。

7.2油漆和防锈

7.2.1除有色金属和镀锌铁件外,所有光洁的经机械加工的外露件均应除锈涂漆,并采取措施防止运输中漆层剥落与变质。

7.2.2控制柜内应涂浅色高亮度的磁漆。

7.2.3供方应提供补漆所需的漆量。

7.2.4供方应提供所有防锈措施(包括使用的涂层材料及特殊润滑剂)的完整说明。

7.2.5湿热带地区的产品应按其技术条件进行油漆和防锈。

7.3备品

7.3.1供方应对所供设备提出一份推荐的备品、备件与消耗品的清单(包括备品的结构图与建议的使用寿命),具体订货数量将在合同中规定。

7.3.2备品、备件应能互换,其材料与工艺需与整台产品的相应部件完全相同。

7.3.3订购的全部备品应随第一批设备发运到需方指定的港口,备品需有合格的包装并标明“备品”字样,特殊备品应说明储存方法。

7.4专用工具和仪器

供方应对设备安装、运行与维护中所需的专用工具与仪器列出详细清单,并说明技术规范和推荐的生产厂家。

7.5包装运输

7.5.1设备应使用适于远洋运输的包装箱,凡因包装不良所造成一切损失应在合同中规定处理意见。

7.5.2装运货物时需考虑便于现场卸货、搬运和安装。散件应装箱或捆扎,大件和重件需在运输文件中附上外形尺寸图与重量,并提供起吊图纸和说明,包装箱上应有起吊标志。

7.5.3供方在装运前30天向需方提交4份装箱清单。

7.6检验

7.6.1交运前,供方应对货物的数量和规格进行核对,并附上装箱单。

7.6.2货物到达指定港口后,供方应向当地商品检验局申请检验;一般在指定港口处只按装箱运输文件清点货物数量和检验包装情况,开箱检查将在安装现场进行。

7.6.3现场检验和检验证书。开箱检查后,需方将按供方提供的技术文件、图纸及安装使用说明书等进行安装、调试及验收试验(如需方需要,供方将派员来华担任安装调试和验收试验等技术指导工作)。验收试验合格后,如设备能安全试运行两个月,且设备的技术经济指标符合合同规定,需方应向供方出具验收合格证书。

7.6.4货物到达指定港口后的各项检验,供方应派员参加,如不参加,则应承认中国商检局的裁决。

7.7设备不符合技术保证值时的索赔与罚款

7.7.1设备在开箱检查、现场验收试验、试运行以及整个保证期内,如技术规范和参数与供方的保证值不符,或在开箱检查中,发现设备部件有隐患、损坏或使用材料不当时,需方有权索赔或罚款,直至退货。

7.7.2在保证期内的正常运行中,如发现设备部件或材料损坏将进行索赔或罚款。

7.7.3安装过程中,供方如处理设备缺陷的期限超过合同的规定期,应按“延期交付”罚款,如经处理后设备仍不能满足合同中规定的技术要求时,需方有权提出退货和索赔。

7.8技术文件与资料

除特殊要求外,供方提供的技术文件与资料应包括图纸、说明书、试验报告三项,具体内容在下列各条中说明。

7.9图纸

7.9.1图纸类别:

a)组装图:应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、设备的重心位置与总质量、受风面积、运输尺寸和质量,控制柜位置,电缆入口位置,端子尺寸及其它附件。

b)基础图:应标明设备和其控制柜的尺寸、基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。

c)电气原理图:应包括设备控制柜及操动机构的内部接线和远方操作用的控制、信号、照明等交流及直流回路。如有多张电气原理图,还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号。必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

d)额定铭牌图:应包括主要额定数据、合同编号、质量等。

e)控制柜与断路器(或隔离开关)间的相互连接图:应包括控制柜内全部端子情况,并标明电缆的识别编号及柜内设备的大致位置。

f)控制柜装配图。

g)设备的绝缘气体(仅断路器)及压缩空气管路图:应包括管路的尺寸、布置和压力。

h)落地罐式断路器的电流互感器的伏安特性及有关技术参数。

i)每台SF6气体断路器控制柜上应附上气体特性图。

j)隔离开关支持绝缘子的外形尺寸图和时间参量。

7.9.2图纸的认可程序:

a)合同生效后的六个星期内,供方应提供若干套图纸(如组装图等)和说明材料供需方审定认可,需方审定时有权提出修改意见。经认可后,需方将一套图纸寄回供方。需方的审定认可并不解除供方对图纸正确与否的责任。供方在收到需方最后签署认可意见的图纸前,所采购的任何材料和加工制造的零部件,应自行负责。

b)在完成图纸审定认可后的2~4周内,供方应向需方提供一套正式蓝图和一套供复制用的底图。

c)订购的设备必须符合最终审定认可后的正式图纸。设备在现场安装时,如供方来华技术指导人员进一步修改图纸,应对图纸重新收编,正式递交需方,并保证安装后的设备与图纸完全相符。

d)图纸文字应使用英文并采用SI国际单位制。

7.10说明书

7.10.1说明书需包括下列内容:

a)断路器(或隔离开关)的安装、运行、维护、修理调整和全部附件的完整说明和数据。

b)断路器(或隔离开关)和所有附件的全部部件序号的完整资料。

c)例行试验数据。

d)表示断路器(或隔离开关)和操动机构断面的结构图以及对基础的技术要求。

7.10.2说明书使用英文。

7.10.3每台断路器(隔离开关)机构箱内应附有二份说明书。

7.11试验报告

7.11.1型式试验报告。

7.11.2例行试验报告。

7.11.3主要部件试验报告,包括断路器瓷套、环氧浇注件、绝缘拉杆、合闸电阻器、并联电容器或隔离开关的支持绝缘子等。

附录 A

附录 B

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

隔离开关安装技术方案 民熔

隔离开关 基准部分的验证和开关基准的绝缘度()L',列之间的距离,列与平面位置之间的距离符合设计规格。 良好外观的混凝土条,没有裂缝,没有金属零件的生锈腐蚀,并且尺寸好。 三列绝缘开关符合基本差和中心偏移大小的规格。 金属支撑件的电镀层是完美的,不锈钢烧蚀确认了绝缘开关的安装方向,并允许绝缘开关的方向在同一轴线上对准,而不发生变形、变形和增强。 4.2.l绝缘开关(……)应按照不同的保管要求安装在室内或室外无水的地点,并应便利二次运输。 陶瓷设备和部件应安装稳定,不应浸没、损坏、接触或操纵耐锈金属传动元件。 4.3检查箱子(……)检查图纸,检测每个类型的分离开关总数和数目。 检查设计规格是否符合设计,并将包件分级到室外或室内的包装场地。 检查绝缘开关主体是否机械损坏,导电杆和触点是否变形,主刀、终端触点和圆柱形触点是否被清洁,锌涂层是否受到Vaseline的保护,如果接触手指的压力是均匀的,而接触是完美的。 检查旋转连接端子是否柔软,盖是否完美,以及连接端子的接触表面是否被电镀。

清洗绝缘体上的碳氢化合物尘埃,检查绝缘体的缺陷,例如裂缝、断裂等,并检查铁法兰和瓷器接头的密封、裂缝和腐蚀。 检查旋转轴承旋转的灵活性。 检查连接螺栓是否断开。 检查附件是否完整(包括产品说明和合格证书)。 检查分离底盘是否有诸如变形、油漆分解、锈等缺陷,并确保其尺寸与设计相容。 检查备件。 作为这些检查的一部分,必须及时记录、报告和向工厂及时报告异常情况,以便工厂尽快进行替换或恢复。 作为这些检查的一部分,必须及时记录、报告和向工厂及时报告异常情况,以便工厂尽快进行替换或恢复。 4.4现场制备所需工具和焊接乙炔零部件(……)。 (2)根据实地情况选择适当的起重机。 准备脚手架和脚手架所需的材料。 绝缘开关的安装和调节 (2)支撑件、用于制造金属部件的槽钢、覆盖板等,均应扁平、密封板,如焊接钢固定的开关的上端外部绝缘≥2毫米;分级相位操作必须≥5毫米L',水平设备和U管设备可用于水平检查。 3.处理元件与设计规格之间的距离差别:外部类型组合成三个≤5毫米;分阶段操作的隔离开关应≤10mm。可以用钢卷尺测量。 (4)紧固螺栓的穿孔不得使用气割或电焊吹孔,型钢孔径与螺栓配

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

10kV隔离开关技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 河南配电网综合节能改造项目 物资采购技术规范 单相柱上隔离开关 二〇一六年十一月

单相柱上隔离开关通用技术规范

河北宏顺电力器材科技有限公司 目录 1 总则 ---------------------------------------------------------------------------- 0 1.1一般规定 0 1.2投标人应提供的资格文件 0 1.3适用范围 0 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (1) 1.5标准和规范 (2) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (2) 1.7备品备件 (3) 1.8专用工具与仪器仪表 (3) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (3) 2 结构要求 ------------------------------------------------------------------------ 3 2.1技术参数 (3) 2.2通用要求 (3) 3 试验 ---------------------------------------------------------------------------- 4 3.1型式试验 (4) 3.2出厂试验 (4) 3.3现场交接试验 (4) 4 技术服务、工厂检验和监造--------------------------------------------------------- 5 4.1技术服务 (5) 4.2工厂检验和监造 (5) 5 一次、二次及土建接口要求--------------------------------------------------------- 5

隔离开关施工工艺标准

隔离开关施工工艺标准 1.1适用范围 本节适用于10kV架空线路杆塔上隔离开关安装施工。 1.2 引用标准 GB50173—92《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB50169—92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 《工程建设标准强制性条文》 DL/T5161.1~5161.17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 Q/DSG11105-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》第4部分:配网工程 Q/G D1 1123.8-2009《广东电网公司配网工程施工作业指导书》第二部分:电气工程分册,第三篇,户外电气设备安装工程 1.3 设计要求 (1)安装应牢固可靠。 (2)电气连接应接触紧密,不同金属连接,应有过渡措施。 (3)瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象,瓷件良好。 (4)操作机构动作灵活,合闸无扭动偏斜现象,动触头与静触头压力正常,动触头合闸锁扣灵活无卡涩现象。 (5)隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后有不小于200mm的空气

间隙。 (6)水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电。 (7)三相连动隔离开关的三相隔离刀刃分、合同期。 (8)设备支架接地可靠,接地电阻值不大于10Ω (9)引线相间距离及对地距离要求:相间≥300mm,对地≥200mm。 1.4 施工工艺要点 1.4.1 支架安装 支架应采用热镀锌材料制作。一般支架加工好后再热镀锌,如需现场进行材料加工,必须进行防腐处理。 支架安装牢固、平整。 设备底座安装高度不宜小于3.5m。 1.4.2 设备本体安装及调整 (1)借助铁滑轮及绳索(必要时使用起重设备)将户外隔离开关安装在支架上,并用热镀锌螺栓固定牢固。 (2)静触头安装在电源侧,动触头安装在负荷侧。 (3)三极隔离开关应水平安装,刀口向上。单极隔离开关水平向下或与垂直方向成30 ~45度角向下安装。 1.4.3 一次接线及附件安装 (1)导线在施工前应先用尺实际测量各跨安装点的准确长度,根据施工需要进行切割。 (2)导线压接后不应使管口附近导线有隆起和松股,管表面应

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

24kV户外柱上隔离开关技术规范

24kV户外柱上隔离开关技术规范(试行) 1 范围 本技术规范规定了24kV户外柱上隔离开关的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于浙江省电力公司20kV系统所需的24kV户外柱上隔离开关。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 20kV系统中性点接地方式分为二类,Ⅰ类:中性点经低电阻接地系统;Ⅱ类:中性点经消弧线圈接地或不接地系统。 2 规范性引用文件 下列文件中的一些条款,通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1408.1绝缘材料工频电气强度的试验方法 GB 1985高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309高压开关设备常温下的机械试验 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 7354 局部放电测量 GB/T 156 标准电压 GB/T 2900.1 电工名词术语基本术语 GB/T 2900.20 电工名词术语高压开关术语 GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB/T 8287 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 DL/T 486 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 Q/GDW-11-125-2008 浙江电网电气设备交接试验规程 Q/GDW-11-120-2007 输变电设备状态检修试验规程 浙电生(2008)363号浙江电网污区分布图(2007版)执行规定 3 术语和定义 本标准采用GB/T 2900.20、GB/T 11022和DL/T 593等标准中有关术语和定义。 4 使用条件

隔离开关更换施工技术方案

隔离开关更换施工技术方案 一、编制依据 1.《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90; 2.电力建设安全工作规程; 3.公司隔离开关安装工程作业指导书; 4.GW4隔离开关改造技术方案; 5.我公司以往类似工程的施工经验。 二、工程简述 现场原设备为GW5-126设备,用户要求更改为GW4-126设备;现场勘查确认:不接地8组、左接地1组、右接地1组。 三、主要施工机具及施工方法 1.施工机具:焊机、气割、吊车、常规扳手等; 2. 施工方法:采取人工与吊车配合; 四、施工人员及工期 1.施工人员:现场施工人员4—6人,安全管理人员1人;(根据现场实际调整) 2.工期:根据现场要求 五、施工配合 1.计划编制 1)明确停电范围、时间和工作任务; 2)明确工作票张数和操作任务、操作时间; 3)明确人员分工的具体任务和时间要求; 4)安排运行人员工作; 5)提出协调的内容和可能存在的困难; 6)明确存在的危险点和预控措施; 7)做好事故预案分析。 2.安装准备 1)在正式施工前,确保汽车吊、气割、电焊机等施工机具均已到位,并具备现场施工条件; 2)所需更换的配件均已发至现场,开箱检查均无破损情况;

3)施工人员均已到位,并经过安全培训; 4)所需更换隔离开关已经进行停电、隔离,并已悬挂地线‘ 5) 更换前用户核实隔离开关下引线及线夹是否需要更换;如需更换,需备好材料。 六、危险点预控 因现场为改造施工,存在危险点:吊装车辆及车辆进出,物件搬运等危险;施工人员爬高施工的危险;电动工具使用的危险等。 预防措施为工作票上注明带电部位和补充安全措施,在许可工作时,重点向工作负责人交待现场的危险性和事故性质、后果。变电所现场安全监护人员加强动态监视,准备好明显的限高标志禁示牌;当值人员加强对现场的特巡工作。 七、隔离开关的安装与调整 (一)、原GW5隔离开关拆除 1)明确现场工作范围,明确安全要求确保已经连接地线; 2)确认GW5隔离开关两侧均处于断电位置,并形成明显断口,确保安全; 3)施工人员通过绝缘梯上架,在横梁上铺设木板; 4)拆除原隔离开关的母线,并采用绝缘绳进行固定; 5)拆除手动机构及机构抱箍; 6)采用吊车将隔离开关整组吊装悬挂; 7)拆除横梁与钢支架之间螺栓,使用吊车整组吊起,转移至场地外; (二)、GW4隔离开关安装 1)在地面上将预安装隔离开关放置于长横梁上,并通过螺栓进行紧固; 1)将已安装隔离开关起吊,放置于水泥柱短横梁上,并通过螺栓进行紧固; 2)将三相连杆进行连接,安装操作机构; 3)调试隔离开关,检查同期等相关参数; 4)连接母线,再次进行分合操作,检查相关技术参数; 5)将工具、木板等撤离工作区域,清理工作区域; 八、隔离开关的试验项目和标准 按照GB50150-2006 《电气安装工程电气设备交接试验标准》的规定,隔离开关的试验项目如下:(因现场为改造施工只需进行部分试验即可) 1).测量回路电阻; 2).测量导电夹紧力; 3).测量合闸同期;

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

10kV户外柱上真空断路器技术规范书!230

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 2.1 户外布置 2.2 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 2.6 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 2.9安装场所:户外 3.技术参数及要求 3.1基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O—0.3S—CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次

高压隔离开关招标技术规范

安宁市裕青鑫峰投资有限责任公司110kV裕青鑫峰总降压站工程 126kV及以下高压隔离开关 招标技术规范书 云南电力设计咨询研究院 2011年01月

货物需求一览表

目录 1. 总则1 2. 环境条件错误!未定义书签。 3. 设备技术要求4 4. 试验7 5. 质量保证及管理7 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造:7附录A 投标方提供的设备技术数据9 附录B 备品备件10 附录C 专用工具和仪器仪表10 附录D 包装及标志11 附录E 主要外购件清单12 附录F 技术偏差表13

1.总则 1.1 本技术规范书适用于126kV高压隔离开关和主变中性点隔离开关(以下简称“设备”), 包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充 分引述有关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.3 国产隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4 投标技术文件中应提供技术偏差表,并提供不低于所供产品技术要求的全部型式试 验报告。偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.5 投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与 本工程相类似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.6 规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.7 规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.8 本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商 务部分》为准。 1.9 本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.10 合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、 设计联络会、材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.11 如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方 加以说明。 1.12 5份如下表列所列设备

隔离开关安装措施

怀安220kV变电所工程隔离开关安装施工安全技术措施 《 批准: 审核: 编写: 怀安220kV变电所工程项目经理部 2007年06月

一、概述: } 张家口怀安220kV变电所位于张家口怀安县城西,北侧100m左右为X454县级公路,东距西外环约1.5公里,西距沙家屯1公里,交通便利。地貌比较破碎,沟坎较多,场地平均高程853米左右,地震烈度7度,最大冻土深度1.4米,污秽等级Ⅲ级。 主变容量:本期2×120MVA;220kV出线:本期2回,至万全2回;110kV 出线:本期6回,分别至郭磊庄2回、柴沟堡2回、左卫2回;35kV出线:本期2回。无功补偿容量:规划每台主变35kV侧设5组8016kvar电容器。 本期每台主变设3组8016kvar电容器。怀安220kV变电所扩建怀安电厂两个220kV出线间隔工程量列入本工程量内。 220kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,每回220kV出线A相装设单相电压电容式电压互感器。 110kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,取消线路电压互感器。 35kV主接线本期采用单母线分段,预留第3台主变为独立单母线,无出线。 本期共安装:220kV隔离开关18组, 110kV隔离开关28组。 编写依据: 1)GW16型隔离开关安装使用说明书。 2)GW7型隔离开关安装使用说明书。 3)JW6型接地开关安装使用说明书。 4)GW4型隔离开关安装使用说明书。 5); 6)GW22型隔离开关安装使用说明书。 7)JW10型接地开关安装使用说明书。 8)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GBJ147-90) 9)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL -1997) 二、工程量 本工程在220kV隔离开关18组,GW16A-252DW/1600 2组,GW16A-252W/1600

检修地面变电所隔离开关安装安全措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 检修地面变电所隔离开关安装 安全措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

检修地面变电所隔离开关安装安全措施 (新版) 地面变电所隔离开关的安装,是我矿实现双回路高压下井供电系统,进一步完成矿井技改机电工程中的重要组成部分。我井拟于2011年1月27日对矿双路35kv高压供电停电,安装地面变电站隔离开关。为确保安全、有序、按时的完成此项工程,特制定如下安全措施: 一、准备工作 1、由电工准备接电缆接头用的紧固件、砂布、高压胶带等材料及工具。 2、预备起吊钢丝绳,通知吊车司机做好起吊准备工作。 3、另制定安装地面变电所隔离开关停止主要通风机安全技术措施和排放瓦斯安全技术措施

二、停送电操作 1、由机电矿长饶凤坚负责三矿配电站联系停电事宜,待三矿配电站停电完毕后方可施工,严禁约时停送电。期间(1月27日9:00~12:00)风井主要通风机停止运转,地面停止一切运输生产,井下停止一切采掘作业。 2、三矿配电站停电完毕,由机电科长苏林辉拉开双回路高压隔离开关,用高压验电笔验电,确认停电无误后电工及吊车司机方可进行作业。 三、安全措施 1、起吊前检查钢丝绳选用合理,达到抗拉强度要求,应无断丝、断股及严重扭曲压扁等变形。吊车作业过程,吊臂下严禁站人,注意避让电杆、架空线、水泥墩等障碍物,由饶凤坚统一指挥吊放作业。 2、变压器及隔离开关放置牢靠,避免倾斜安装,调整好高、低压接线柱的放置朝向和与线缆的接线距离。 3、接线时,检查线缆与接线耳压接是否牢靠,检查并对接线耳

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

(完整版)10kV隔离开关技术规范书

云南电网公司二级物资招标采购 2014年第一批 10kV户外隔离开关(站用) 技术规范书 2013年12月

前附表: 货物供货一览表

目录 1 总则 (4) 2. 技术特性要求 (6) 3. 技术参数及使用条件 (9) 4 试验 (11) 5. 质量保证及管理 (11) 6. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (12) 7. 包装及标志 (12) 8 投标人响应部分 (14) 附录A 项目单位提供的其他资料 (16)

1 总则 1.1.本技术规范书主要用于云南电网公司基建配网工程物资采购,10kV隔离开关(以下简称“设 备”)的招标,包括隔离开关本体、操动机构及附件、传动部分的连接件(包括相间连杆及与操动机构间的连杆)、备品备件及专用工具等。本技术规范书主要提出通用的技术要求,具体的交货期及交货目的地以商务合同为准。 1.2.投标方应按设备不同的电压等级、额定一次电流、额定短时耐受电流及接地方式等相关技术要 求进行报价,投标方的报价应为单价,并应对报价的适用范围进行说明。投标方中标后,采购方有权根据具体工程的需要对局部技术要求提出更改,若不涉及主要技术参数的修改,供货方不应对中标单价提出更改。具体工程的技术要求以相应工程的技术协议为准。 1.3.投标方所生产的隔离开关必须是通过完善化技术审查的产品,并提供针对瓷瓶断裂、操作失灵、 导电回路过热、锈蚀等易发故障进行的完善化技术措施证明。 1.4.本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,供货方应提供符合本规范书和国家标准的优质产品。 1.5.投标技术文件中应对投标产品的技术性能详细描述,提供不低于所供产品技术要求的全部型式 试验报告,并提供对应招标技术规范书的技术偏差表,偏差表中未提及的条款,则视同完全同意本技术规范书的要求。 1.6.投标人或供货方 (包括分包厂)应已设计、制造和提供过同类设备,且技术参数应与本工程相类 似,或较规定的条件更严格,至少有3组2年以上的商业运行经验。如发现有失实情况,招标方有权拒绝该投标。 1.7.规范书所使用的标准如遇与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.8.规范书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9.本规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》 为准。 1.10.本规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 1.11.合同签订后,供货方应在2周内,向买方提出一个详尽的生产计划,包括设备设计、设计联络会、 材料采购、设备制造、厂内测试以及运输等项的详情,以确定每部分工作及其进度。 1.1 2.如有延误,供货方应及时将延误交货的原因、后果及采取的补救措施等,向买方加以说明。 1.13.2份如下表所列设备的相关 资料和图纸:

隔离开关安装施工组织设计方案

隔离开关安装施工方案 一、编制依据 1、本工程220kV XXXX变电站电气安装工程的有关设计图纸; 2、《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GBJ147-90); 3、XXXXXXXX公司颁发的《质量保证手册》及《程序文件汇编》; 4、制造厂提供的《隔离开关安装使用说明书》; 5、《电力建设安全工作规程》(变电所部分DL5009.1-2002); 6、本工程编制的《施工组织设计》。 7、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》(Q/CSG 1 0017.3-2007) 二、作业准备条件 1、施工准备 (1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉隔离开关有关资料经及产品安 装使用说明所书,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合 格后方可上岗。 (2)人员准备:成立隔离开关安装小组,每一小组由4人组成,技术员、 质检员各1名,熟练技工2人, (3)工器具准备:

(4)施工现场清理及布置:清理施工现场杂物,平整好施工车辆施工及设 备组装场地。 2、基础复核 用经纬仪、钢尺复测隔离开关构架基础中心距离及高程是否与设计一致,并填写技术复核记录表。由质检员对基础质量进行检查,质量合格方可进行 下道工序施工。 基础质量标准: (1)设备支柱中性线位置误差不大于10mm。 (2)设备支柱倾斜度不大于2%。 (3)设备支柱相对高差不大于10mm。 3、开箱检查 在厂方、业主、监理及施工单位四方人员同时在场时,对设备进行开箱 检查,主要检查如下项目: (1)首先清点包装件数与到货清单是否相符,产品包装是否完整无损,隔离 开关所有部件、附件、备件齐全,无损伤变形及锈蚀; (2)瓷件无裂纹及破损; (3)技术资料、图纸以及专用工具是否齐全; (4)填写设备开箱检查记录表格,开箱记录表格附后。 三、隔离开关安装调试及工艺要求 1、底座安装 (1)检查每组隔离开关上的每个下部座安置,驱动座应在中间,从动座应在两侧。

隔离开关安装措施

怀安220kV变电所工程 隔离开关安装施工安全技术措施 批准: 审核: 编写: 怀安220kV变电所工程项目经理部 2007年06月

一、概述: 张家口怀安220kV变电所位于张家口怀安县城西,北侧100m左右为X454县级公路,东距西外环约1.5公里,西距沙家屯1公里,交通便利。地貌比较破碎,沟坎较多,场地平均高程853米左右,地震烈度7度,最大冻土深度1.4米,污秽等级Ⅲ级。 主变容量:本期2×120MVA;220kV出线:本期2回,至万全2回;110kV 出线:本期6回,分别至郭磊庄2回、柴沟堡2回、左卫2回;35kV出线:本期2回。无功补偿容量:规划每台主变35kV侧设5组8016kvar电容器。 本期每台主变设3组8016kvar电容器。怀安220kV变电所扩建怀安电厂两个220kV出线间隔工程量列入本工程量内。 220kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,每回220kV出线A相装设单相电压电容式电压互感器。 110kV主接线规划为双母线接线,本期一次建成,取消线路电压互感器。 35kV主接线本期采用单母线分段,预留第3台主变为独立单母线,无出线。 本期共安装:220kV隔离开关18组,110kV隔离开关28组。 编写依据: 1)GW16型隔离开关安装使用说明书。 2)GW7型隔离开关安装使用说明书。 3)JW6型接地开关安装使用说明书。 4)GW4型隔离开关安装使用说明书。 5)GW22型隔离开关安装使用说明书。 6)JW10型接地开关安装使用说明书。 7)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》(GBJ147-90) 8)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997)二、工程量 本工程在220kV隔离开关18组,GW16A-252DW/1600 2组,GW16A-252W/1600 4组,GW7-252DW/1600 4组,JW6-252W/40 2组,GW7-252IIDW/1600 6组;为湖南长高高压开关集团股份公司制造。

电动隔离开关技术要求书

户外高压隔离开关及电动操作机构技术规格书 热电有限责任公司

目录 Ⅰ一般事项 (1) 1.适用范围 (1) 2.供货要求 (1) 3.供方责任范围 (1) Ⅱ技术规格 (1) 1.引用标准 (1) 2.使用条件 (2) 3.主要技术规格 (2) 4.试验 (4) 5.铭牌与供货范围 (5) 6.包装、运输和储存 (5) 7.技术服务 (6) 8.出厂验收 (6)

Ⅰ一般事项 1.适用范围 本技术规格书在唐山开滦热电有限责任公司鸡冠山变电站和唐家庄变电站范围内适用。 2.供货要求 (1)所供隔离开关及电动操作机构应为运行可靠、便于维护、品质优良的产品,其设备技术参数参见本技术规格书“技术规格”一节。 (2)供方应对现场安装架构的杆径、杆高等进行调查,并根据现场的实际情况对隔离开关的安装、运行和维护方式等内容提供具体的建议方案。 (3)隔离开关的生产制造应严格按照国家标准、行业标准及本技术规格书进行。 (4)隔离开关的包装及运输应符合国家标准。 3.供方责任范围 (1)负责隔离开关的设计、生产、供应。 (2)负责提出所供隔离开关的安装、运行、维护要求和注意事项。 (3)提供所供隔离开关的技术文件、图纸、出厂试验报告、合格证、使用说明书等资料。 (4)负责对需方人员的技术培训。 (5)负责所供隔离开关的包装,并运输至需方指定地点。 (6)负责所供隔离开关现场安装的技术指导。 (7)负责指导所供隔离开关的现场试验。 (8)负责长期提供所供隔离开关的零部件和技术服务。 Ⅱ技术规格 1.引用标准 户外隔离开关及电动操作机构的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外,还应遵照适用的有效版本的IEC标准、中国国家标准(GB)、电力行业(DL)标准、以及国际单位制(SI)。下列标准所包含的条文,通过在本技术规格书中引用而构成本技术规格书的条文。所有标准都会被修订,使用本技术规格书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 ·GB 11022-1999 《高压开关设备通用技术条件》 ·GB 1985-2004 《交流高压隔离开关和接地开关》 ·GB 159-1993 《标准电压》 ·GB 311.1~6-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 ·GB/T 5582-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》 ·GB 8287.1-1998 《高压支柱瓷绝缘子技术条件》 ·GB 8287.2-1998 《高压支柱瓷绝缘子尺寸和特性》 ·GB 2706-1989 《交流高压电器动、热稳定试验方法》