模块化机房建设方案

模块化机房建设方案
模块化机房建设方案

云模块化机房方案

目录

目录

1 概述 (1)

1.1 产品定位 (1)

1.2 产品特点 (1)

2 应用场景样例及配置 (4)

2.1 典型应用场景 (4)

2.2 典型配置 (4)

3 系统架构 (6)

3.1 结构系统 (6)

3.2 供配电系统 (11)

3.2.1 配电柜 (11)

3.2.2 UPS2000 (13)

3.2.3 PDU2000 (15)

3.3 温控系统 (15)

3.4 机房管理系统 (17)

3.4.1 服务器 (18)

3.4.2 采集器 (19)

3.4.3 NVR网络硬盘录像机(可选) (20)

3.4.4 传感器 (22)

3.5 照明系统 (26)

3.5.1 照明控制箱(可选) (26)

3.5.2 通道照明灯 (27)

3.5.3 机柜照明灯(可选) (28)

3.6 防雷接地系统 (29)

3.6.1 防雷方案 (29)

3.6.2 接地方案 (30)

3.7 消防系统(与现有消防系统对接) (31)

3.8 综合布线 (32)

A 缩略语 (34)

1 概述

1.1 产品定位

微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立

机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部

业务。

微模块数据中心的网络位置如图1-2所示。

图1-1微模块数据中心在网络中的位置

1.2 产品特点

微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可靠、

低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快速灵

活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心产

品。

一体化集成

●一体化集成机柜系统、供配电系统、温控系统、机房管理系统、防雷接地系统、

消防系统和综合布线系统,高集成设计,提供完整的解决方案。

●一体化配电柜,集成ATS配电、UPS配电、空调配电和IT设备配电。

●为服务器、存储、网络设备和综合布线柜设置不同的供电电流,支撑混合密度组

网。

在380V和208V电源制式下超过3个电池柜或者480V电源制式和380V配置120kV A以上UPS

时,建议电池架独立部署。

安全可靠

●支持通道级门禁(可选)、机柜级门禁(可选),避免无关人员进入,提高机房安

全性。

●集成消防系统(可选),提高机房安全性。

●具备应急通风功能,如空调出现故障,机房温度过高时,自动打开天窗。

●长备电时间。

●Tier II或Tier III配置,可扩展到Tier IV。

●UPS均配置手动维修旁路,正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态,避免由

于误操作引起电气事故。

●模块化UPS,能可靠的实现N+1冗余,提高系统的可靠性。

●强电和弱电,光纤和网线均分开走线,减少电磁干扰。

节省机房占地面积和节约能源

●无需专业机房,办公大楼房间改造即可。

●可直接安装在楼宇水泥地面上,减少外配套工程。

●支持单排300mm密封通道场景,节省机房占地面积。

●支持通道级照明、机柜级照明,节省电力能源。

●供货周期短,快速安装,有效降低成本。

安装省时、省力、省心

●无需架空地板,去工程化设计。

●标准化,减少安装的时间和工作量。

架构兼容

●风冷、水冷架构兼容,客户选择灵活。

●支持T1、T3环境。

●模块化配电,支持柔性升级。

●TierII、TierIII等级灵活可选。

快速灵活部署

●集成化设计支持主设备随办公点搬迁。

●根据房间尺寸和单柜功耗,单排或双排可选,通道密封或不密封可选,灵活部

署,满足扩容要求。

●适配企业web和内部业务,IT机柜内灵活安装服务器、存储、网络设备。

多种电源制式

支持多种电源制式,可满足亚非欧拉地区的使用需求。

完善的监控

●可通过多种传感器,实现对机房内各功能模块的不间断监控。

●监控系统支持web访问,轻松实现远程管理各功能模块。

2 应用场景样例及配置

关于本章

2.1 典型应用场景

2.2 典型配置

2.1 典型应用场景

微模块数据中心主要应用于园区云主机,大型企业分支机构,中小企业,办公网,教

育、医疗、金融分支机构的数据机房,也可以应用于中小型桌面云数据机房和高性能

计算数据机房。

2.2 典型配置

微模块数据中心M020-4D-4场景样例如图2-1所示,具体配置如图2-2所示。

图2-1M020-4D-4场景图

图2-2M020-4D-4配置图(冷热通道均可密封,具体看场景设计方案)

M020-4D-4场景关键技术指标如表2-1所示。

表2-1关键技术指标

3 系统架构

关于本章

3.1 结构系统

3.2 供配电系统

3.3 温控系统

3.4 机房管理系统

3.5 照明系统

3.6 防雷接地系统

3.7 消防系统

3.8 综合布线

3.1 结构系统

微模块数据中心的结构系统由服务器机柜、综合布线柜、密封通道组件、底座与过道

组件和走线梯(可选)组成,具体组成如图3-1所示。

图3-1双排密封通道组成图

中型模块化数据中心的服务器机柜、综合布线柜采用2米高标准机柜,每柜标配2条

配电排(Rack Pwer Dstribution Unit,以下简称为PDU2000)。

机柜规格:高×宽×深=2000mm×600mm×1200mm。

端门

密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。

推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立

性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视

性。

推拉门尺寸:高×宽×深=2050mm×1600mm×42mm。

推拉门外观如图3-2所示。

图3-2推拉门

双开门采用外开方式,开门角度110°,设有门禁系统(可选),包含门禁控制器、读卡器、出门按钮、玻破开关,门板中间镶嵌钢化玻璃,钢化玻璃透透光率90%,保证通道的可视性。双开门外观如图3-3所示。

双开门尺寸:高×宽×深=2300mm×1380mm×80mm。

图3-3双开门

天窗

天窗由控制天窗、旋转天窗、平顶天窗组成,以单个机柜为扩展模块单元。

天窗外观如图3-4所示。

图3-4天窗

1 控制天窗

2 旋转天窗

3 平顶天窗天窗尺寸如表3-1所示。

表3-1天窗尺寸

3.2 供配电系统

微模块数据中心的供配电系统由配电柜(A TS、UPS配电、空调配电、IT配电),

UPS,蓄电池及其配套件组成。

3.2.1 配电柜

根据电压及IT负载,配电柜分为一体化配电柜或UPS输入输出配电柜加精密配电柜。

配电柜特点

●采用统一架构,质量可靠、功能齐全、外观统一。

●ATS、IT配电、空调配电、UPS配电集成在一个配电柜内。

●ATS前端有输入开关可选。

125A一体化配电柜

当电源制式为380V/400V/415V,并采用机架式20kV A UPS时,带机架式UPS一体化

配电柜集成A TS、UPS、UPS配电、空调配电、IT配电等。UPS配置可采用1+1并机

运行。

采用机架式20kV A UPS时配电柜配置如表3-2所示。

表3-2采用20kV A UPS时配电柜配置

带机架式UPS一体化配电柜外观如图3-5所示。

图3-5带机架式UPS一体化配电柜

1 指示灯

2 ATS

3 空调输出空开

4 UPS输入/输出空开

5 机架式UPS×2

6 IT输出空开

带机架式UPS一体化配电柜参数如表3-3所示。

表3-3带机架式UPS一体化配电柜参数表

3.2.2 UPS2000

UPS2000系列工作在380V/400V/415V电源制式下,具有多重保护、高可靠性、智能

简单,柔性扩容、高效节能、绿色环保等特点。

UPS2000系列外观图如图3-6所示。

图3-6UPS2000系列

规格参数如表3-4所示。

表3-4UPS2000系列规格参数

3.2.3 PDU2000

微模块数据中心的PDU2000可以根据单柜功率进行配置。

PDU2000外观如图3-7所示。

图3-7PDU2000外观

PDU2000参数说明如表3-5所示。

表3-5PDU2000参数表

3.3 温控系统

微模块数据中心使用的行式空调为NetCol5000-A行级温控产品。

NetCol5000-A行级温控产品工作在380V 3ph 50Hz/60Hz,480V 3ph 60Hz电源制式

下,满足T1,T3工况。

NetCol5000-A行级温控产品外观如图3-8所示。

图3-8NetCol5000-A行级温控产品

NetCol5000-A行级温控产品技术参数如表3-6所示。表3-6NetCol5000-A行级温控产品参数

3.4 机房管理系统

微模块数据中心的机房管理采用NetEco基础设施管理系统,对于微模块数据中心的标

配场景,使用标准版NetEco系统进行管理。

NetEco管理系统由管理软件和若干部件组成,共同实现数据中心各环节、基础设施的

数据采集与管理。通过柔性拓展的物理架构和模块化设计的思路,NetEco既能对单个

数据中心基础设施进行管理,也能对多个分地域的数据中心基础设施进行集中统一管

理。

NetEco管理系统架构图如图3-9所示。

图3-9NetEco管理系统架构图

NetEco具有良好的可视化界面,根据实际需求可提供全面的管理功能。主要可以监控

以下范围的设备:

●动力设备:精密空调、不间断电源(UPS)、配电柜、自动切换开关(ATS)等。

●环境设备:感烟探测器、温湿度传感器、水浸传感器、天窗控制器等。

●视频设备:摄像机、网络视频录像机(NVR)。

●标准的网管接口:NetEco可以向第三方网管系统提供SNMP(Simple Network

Management Protocol)形式的接口,以满足与第三方系统的信息交互。系统提供

多协议扩展机制,满足不同设备的接入。

NetEco提供全面的机房基础设施管理功能,包括系统管理、资源管理、视图管理、容

量管理(可选)管理、性能管理、视频管理、能耗管理(可选)、工单管理(可选)、

报表等功能。用户根据实际需求,购买对应的License,通过购买的License实现功能

部署。

3.4.2 服务器

RH2288机架服务器(简称RH2288)是华为公司自主研发的一款满足客户中长期需求

的大容量、高性能服务器,作为NetEco管理系统的监控主机,负责数据的处理和分

析。

服务器为标准2U盒子,支持标准机架式安装,外观如图3-10所示。具体参数如表3-7

所示。

图3-10服务器外观

主要有如下特性:

●RH2288服务器具有强大的计算、存储和拓展能力。

●与增值部件捆绑配置形式灵活,功能多样化。

表3-7服务器规格参数

公司信息化建设规划方案

玉环达丰环保设备有限公司信息化建设规划 方案(草) 一、公司信息化现状 面对日益激烈的市场竞争,加快企业信息化建设,是提高企业核心竞争力的关键,是企业健康发展、走向长远的必然选择。近来公司对信息化建设越来越重视,也做了许多卓有成效的工作。目前公司行政管理人员和项目管理人员的电脑配备已基本达到100%,员工大都具备使用电脑的基本技能,公司内部已建立局域网,并基本联通互联网,财务部已建设专业应用系统。然而,目前公司的信息化建设尚处于初级阶段,并没有真正意义用信息化提升管理水平及促进战略目标的实现,距离信息资源集成、共享、价值实现还相差甚远。存在的主要问题是: 1、公司信息系统建设水平尚处于起步阶段,甚至都没有达到一般事务处理和简单信息管理的阶段。呈现出“信息孤岛”、资源不能共享的局面。尤其是信息化的综合集成仅停留在进、销、存和这些独立的业务系统上,办公事务处理只是利用零星工具,没有着眼于管理和决策的需求。 2、公司现有网络和网站未有得到充分利用。如公司内部局域网除提供大家上网之外,内部也只有部分人员习惯于通过QQ或钉钉传送文件和偶尔使用电子邮件;公司网站内容更新周期过长,同时新知识、新信息也不多,缺少吸引力。 3、公司信息化缺乏规划,存在着“重建设轻维护更新”、“重硬件轻软件”、“重网络轻资源”等倾向和误区。同时,企业信息化集成系统(围绕项目为核

心的前端管理系统与围绕企业运作为核心的后端管理系统)缺失。使得公司管理各个方面仍脱离不了传统的手工方式。 5、企业信息化人才特别是复合型人才缺乏。企业信息化建设,如没有系统理解与把握信息化知识、技能的管理层、技术层、执行层人才队伍的密切配合,信息化仍然难以成功。从我们公司目前情况看,信息化人才特别是既懂业务、管理,又懂信息技术的复合型人才严重缺乏。这对公司信息化建设带来很大的不利影响。 如果把企业信息化划分为四个阶段——工具软件应用阶段、桌面软件系统应用的阶段、网络化软件系统应用阶段和ERP应用集成建设阶段的话,达丰的信息化可以看做是一到三阶段的不完整集合。要走的路还很长…… 二、建立信息化企业管理平台的要求 在基础环境建设方面,企业应建立计算机中心机房、购置服务器计算机、建立企业内部网络,并建立网络安全保障系统、防病毒系统、数据安全备份等,所有的应用系统均应有运行管理制度。 在应用系统建设方面,企业应建立门户网站、办公自动化、综合项目管理、人力资源、档案管理、财务管理等系统,同时还要对电子商务、知识管理等进行信息化建设。 信息系统的建设要达到“一个中心、两级管控、三个集中、四控三管一协调”的目的。一个中心就是以成本管理为中心;两级管控就是实现管理层与员工层分离,项目级和企业级统一的平台,层间业务流转,实现互动;三个集中就是数据集中、管理集中、决策集中;四控三管一协调就是实现质量控制、过

模块化机房建设方案

吉林省某电子认证服务有限公司机房建设方案 2017年10月

正文目录 1 概述 (3) 2 总体设计 (4) 2.1总体设计概况 (4) 2.2总体设计规划 (4) 2.3机房平面布局图 (5) 2.3.1 机房平面图 (5) 3 建设内容 (5) 3.1供配电系统 (5) 3.1.1 供电电源 (5) 3.1.2 电源分类 (6) 3.1.3 插座 (7) 3.1.4 电缆(电线) (7) 3.1.5 UPS (7) 3.1.6 UPS后备电池 (7) 3.2空调制冷系统 (8) 3.2.1 送风方式的选择 (8) 3.2.2 空调负荷计算方法 (8) 3.2.3 制冷方式的选择 (10) 3.2.4 自热冷节能技术 (11) 3.2.5 空调机组的安装 (13) 3.3新风系统 (15) 3.3.1 新风量计算 (15) 3.3.2 新风系统设计 (15) 3.3.3 动力环境监控系统 (23) 3.4机房综合布线系统 (28) 3.5辅助照明系统 (28) 3.5.1 辅助照明需求 (28) 3.5.2 辅助照明方案 (28)

1概述 吉林省某电子认证服务有限公司机房建设工程的机房建设位置位于大楼第16层,机房面积约123平方米,根据功能区别将机房划分为3个区域:监控区,用于人员监控机房及负责人员出入检查。模块化机房区:部署网络、服务器等设备机柜及配电、UPS供电区域。屏蔽机房区:CA核心设备区域。 我们针对某电子认证服务有限公司(以下简称“某公司”)机房建设的需求,全面、综合考虑了各种因素,充分展现了先进、完善、可靠的保障技术,完全能够满足机房系统以及工作人员对机房环境的温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷和接地等要求。确保计算机系统充分发挥其功能、延长设备使用寿命,保证电子计算机等网络设备能够安全、可靠运行;满足工作人员操作过程的灵活、安全和方便等性能特点。 机房建设遵循较为先进、实用高效、安全可靠、节能环保的设计理念,不仅要达到国家《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008] 和《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 规定的机房要求标准进行设计建设。同时满足国家相关消防要求。可以满足某公司当前及未来发展对机房实体环境的需求。 总体设计方案保证安全可靠,确保系统安全可靠的运行。保证计算机机房工作人员的身心健康,延长机房内各系统的使用寿命。通过采用优质产品和先进工艺,为网络信息、计算机设备、以及工作人员创造一个安全、可靠美观、舒适的工作场地。

机房及网络系统建设与方案

中心机房及网络系统建设方案专业资料

专业资料

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目内容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、内容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 专业资料

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇专业资料

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 专业资料

第二章项目内容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信专业资料

模块化机房技术方案书

遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10 月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1设计原则 (3) 2.2.2设计目标 (4) 2.2.3设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2配置清单 (9) 3艾特网能BM系统介绍 (10) 3.1服务器机柜 (10) 3.1.1突出特点 (10) 3.1.2服务器机柜配置 (11) 3.2封闭冷池组成及特点 (11) 3.2.1玻璃天窗组件 (12) 3.2.2玻璃隔离门组件 (13) 3.2.3钢制假墙组件 (13) 3.2.4消防联动系统组件 (13) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (14) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (18) 3.4.1艾特网能配电柜技术特点: (18) 3.4.2精密列头柜特点: (19) 1

M系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中 心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBIock系列模块化数据中心中的BM模块化数据中心方案。

公司信息化建设方案

公司信息化建设方 案

XX公司信息化建设方案 企业信息化是国家发展规划中的一项主要内容,为了规范企业信息化建设工作,中国政府出台有< —2020年国家信息化发展战略>、<宁波市信息化发展”十一五”规划纲要>、<宁波市信息化发展规划( - )>等企业信息化建设指导文件。 本信息化建设方案依据以上政府指导性文件制定而成。 XX公司信息化是公司提高竞争力的核心内容。XX公司信息化是指公司利用现代信息技术,经过信息资源的不断深入应用,提高生产、经营、管理、决策、服务的效率和水平,进而提高公司经济效益和企业竞争力的过程。XX公司信息化就是要实现公司生产过程的自动化、管理方式的网络化、决策支持的智能化。包涵四个方面的内容:一是产品设计和制造信息化,包括利用信息技术改造生产制造过程,用信息技术创新、改造传统产品和优化提高产品的设计开发能力;二是企业管理信息化,是用信息技术改造、优化企业的生产、管理、财务等流程,提高企业经济效益和竞争力;三是提供企业信息化的信息技术装备、产品和服务。四是企业电子商务。 一、XX公司企业信息化的现状与存在问题 1、XX公司企业信息化的现状 1.1、信息化基础设施初具规模: 整个集团公司当前拥有联网电脑约100台。有专门的机房用于存放ERP和用友服务器。还有专门的远程视频会议室。 总公司和旗下分公司在建厂时即建成了覆盖公司主要生产区域和部

门、以电信光纤及ADSL为主要传输介质的、以百兆交换为主的数据网络,服务于公司信息查询、网络通信、各种数据文件共享、信息存储、并为、<用友财务处理系统>提供硬件支持;总厂还建有程控交换内线电话专网以及电信服务商提供的外线电话网络,服务于总厂的语音通讯;现配备了2名专职网管负责网络管理维护和相关技术服务。 1.2、信息化应用建设初见成效: 公司建有面向公众的对外集团网站,集成公司轴承、公司钛业、公司管业、公司外贸4个子公司网站,进行网上信息发布、产品宣传和收集客户信息反馈。 在 8月开始在轴承公司实施,涵盖了财务、销售、物料管理、生产计划等模块。 总公司与旗下江苏管业公司财务采用VPN互联<用友财务处理系统>,对整个集团公司的帐务进行处理,财务数据集中到用友服务器上读取存储。 公司在产品设计、制造中应用计算机辅助设计(CAD、PRO/E、CAXA)技术。 公司在产品防伪上还使用了<中国质量电子监管网防伪查询>和<中国电信168315企业客户服务中心防伪查询>。 由广告公司设计的VIS(品牌推广应用手册)、<集团公司样本>以及当前正在制作的等信息化应用。 1.3、网络扩展应用方面: 有<视频监控系统>、<保安巡逻管理系统>、<远程视频会议系统>等

机房建设方案(详细版)

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。

1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近

模块化机房建设实施方案

云模块化机房方案

目录 专业资料 1概述 1.1产品定位 1.2产品特点 2. 2应用场景样例及配置 2.1典型应用场景 2.2典型配置 4. 3系统架构 3.1结构系统 7. 3.2供配电系统 .1.2 3.2.1配电柜 3.2.3 12 3.3温控系统 18 3.4机房管理系统 3.4.1服务器 19 3.4.2采集器 21 3.4.3 NVR 网络硬盘录像机(可选) 21 3.4.4传感器 23 3.5照明系统 2.8 . 3.5.1照明控制箱(可选) 28 3.5.2通道照明灯 29 3.5.3机柜照明灯(可选) 30 3.6防雷接地系统 31 3.6.1防雷方案 3.1 3.6.2接地方案 3.1 3.7消防系统(与现有消防系统对接) 3.2 3.8综合布线 3.3. A 缩略语 .3.5

_________ 1 概述 1.1产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业 务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如 图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2产品特点 微模块数据中心采用 All-I n-Room —体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 n :A At A 卫=4 观 ■ 距*!■圭人灵團M L —i H 岂络4此虫le 网増运维中心 CSJ1PS 111 111 kWriei. 赃罚匚 屛I*耳我宝慢映 副9-i 烧範师* :庐蛙魅2 I 梵司酋 *^DJ1 I 国 ? K A

企业信息化系统集成建设方案只是分享

企业信息化管理系统建设方案 最大限度的提高管理效率,实现办公自动化,最小的投资换回最高的回报。

目录 第1章云终端系统 (3) 1.1 企业信息技术的发展 (3) 1.2 PC机模式的弊端 (3) 1.3 云终端企业办公网络解决方案 (3) 1.4 云终端方案和标准PC方案预算对比 (5) 1.5 方案图解 (7) 1.6 云终端产品简介 (7) 1.7 服务器配置要求 (9) 第2章GPS汽车定位系统 (10) 2.1 GPS车辆监控管理系统工作原理 (10) 2.2 系统功能 (10) 2.2.1实时定位 (10) 2.2.2超速报警统计 (11) 2.2.3疲劳驾驶报警 (11) 2.2.4轨迹回放 (12) 2.2.5轨迹分析 (12) 2.2.6定点搜车 (13) 2.2.7停车数据统计 (13) 2.2.8应急报警 (14) 2.2.9进出站场统计 (14) 2.2.10里程统计 (15) 2.2.11速度曲线图 (15) 2.2.12线路偏离报警 (16) 2.2.13图片传输 (16) 2.2.14视频录像 (18) 第3章一卡通系统 (19) 3.1 一卡通系统概述 (19) 3.2 网络结构说明 (20) 3.3 软件体系架构 (20) 3.4 质量保证体系 (22)

3.5 售后服务承诺 (23) 第一章云终端系统 1.1 企业信息技术的发展 随着现代信息技术的飞速发展,越来越多的用户更加注重自身信息架构的简便易用性、安全性、可管理性和总体拥有成本,企业也不例外。近年来,信息化建设发展迅速,企业网络不断完善。 但是,现阶段一些企业电脑网络的建设,大都采用单独享用各自PC机的模式,而PC 机模式具有采购部署成本高、大量PC机资源闲置浪费、后期管理维护困难、安全性差等诸多问题。因此,如何能够构建一个低成本、易于管理、安全性高的企业网络一直是企业信息化的焦点。 1.2 PC机模式的弊端 (1)PC造价高昂 企业网络具有人员用机数量较大的特点,一般10-150台不等,采购众多PC机成本高昂,而安装软件需要同等数量的LICENSE,进一步增加成本,并且在每次的电脑升级换代和维护过程中,都需要企业投入较大的资金,应用的成本较高。 (2)管理维护困难 企业网络的主要使用对象为办公人员,而这些办公的计算机专业技术水平通常不高,这便增加了管理人员对PC终端管理的复杂性;另外,随着企业息化建设的逐步深入,PC 终端需要配合企业的应用系统建设,进行系统的升级和更新,而每次系统升级或更新,都需要庞大的处理工作,不可避免地增加了系统的维护工作量和开销。 (3)安全性差 PC终端本地拥有存储,办公人员可以随意安装各类软件,容易受到病毒攻击,系统安全性较差。 (4)噪音辐射功耗大 传统PC功耗在200W/小时左右,耗电量大,机箱风扇运行噪音干扰也较为严重,另外机体辐射较强,对人体健康不利。 (5)整洁度不高 整洁的办公环境能给工作人员带来轻松愉快的心情,从而使得办公效果更佳。当前办公空间十分有限,分配用于办公网络的空间不会很大,而PC机占用空间较大,在一个有限的空间内部署多台PC会影响办公环境的整洁和美观。

模块化机房设计方案

数据中心建设方案建议书 2016 年08月

目录 1.概述 (5) 1.1.建设原则 (5) 1.2.编制依据 (6) 2.建设方案 (7) 2.1.平面布局方案 (7) 2.1.1建设原则 (7) 2.1.2平面布局说明 (7) 2.2.模块化机房 (9) 2.2.1概述 (9) 2.2.2模块总成 (10) 2.2.3模块化机房的特点和优势 (10) 2.3.装修建设方案 (11) 2.3.1建设原则 (11) 2.3.2机房区装饰材料的选取 (12) 2.3.3机房区吊顶 (12) 2.3.4机房区地面 (13) 2.3.5机房区墙、柱面 (14) 2.3.6机房区门窗 (15) 2.3.7电磁屏蔽、防静电设计 (15) 2.3.8噪声及振动处理 (16) 2.4.供配电建设方案 (16) 2.4.1建设原则 (16)

2.4.3建设方案 (18) 2.4.4机房防雷接地 (22) 2.4.5主要部署的部件 (24) 2.4.6一体化配电柜方案 (26) 2.5.制冷建设方案 (28) 2.5.1建设原则 (28) 2.5.2机房精密空调系统 (28) 2.5.3空调负荷计算 (30) 2.5.4气流组织形式 (31) 2.6.机柜及密闭冷通道系统 (32) 2.6.1概述 (32) 2.6.2设备机柜 (32) 2.6.3密封冷通道 (34) 2.7.综合布线建设方案 (36) 2.7.1布线系统主要标准 (36) 2.7.2机房布线系统设计 (36) 2.7.3数据中心网络布线拓扑结构 (40) 主干布线系统构成 (41) 2.7.4布线方案说明 (41) 2.8.消防建设方案 (43) 2.9.管理系统建设方案(根据需求是否选用) (43) 2.9.1概述 (43) 2.9.2系统拓扑结构 (43) 2.9.3设备集中统一管理 (44)

企业信息化建设方案

企业信息化建设整体规划 一、信息化需求分析 1、信息化现状 企业的信息化建设,能促使企业业务处理程序和管理程序更加合理,从而有助于增强企业的快速反应能力;能进一步促进企业资源的合理高效利用,使其在现有资源条件下达到最佳利用效果,求得最大的经济效益。当前,公司高层重视信息化建设,大胆采用计算机等先进技术,加快了信息化建设的步伐,已取得了一定的成绩。 今年3月份以来公司开始实施的K3-ERP系统,基于SQL Server数据库。该系统目前运行正常,已实现客户端与远程正常访问。公司已购买了供应链模块以及应收款管理和应付款管理两大财务模块。公司依托该信息平台开展各项业务,同时财务部已将账务与ERP系统有机结合,有效地保障了公司各项业务的运转。财务当前使用软件NC系统与集团总部对接,目前用于财务基本核算,其他功能还没完全用起来。 2、存在的问题 ?信息化应用总体水平较低,虽然以K3ERP为信息处理中心,但尚未建 立起企业级的信息化应用平台,并非所有工作都纳入到信息化系统中。 部分员工尚备有自己的手工台账。 ?存在信息孤岛,数据得不到有效利用与分享。企业知识共享平台尚未完 全搭建和利用起来。 ?信息化建设力量还不够强大,没有形成一支具备较强规划、开发、实施、 维护、升级的信息技术队伍,基本网络设施维护依赖于厂商支持。 ?缺乏利用信息技术提高管理再造的能力、意识和实际效果,绝大多数系 统更多的应用在操作级效率的提升方面,对不同层次的管理者、决策者 进行管理、决策分析的支持力度不够,对日常业务运作流程的规范不够。 3、主要要求

?建立企业具有全局性,可扩展的基础数据标准。在当前企业单个应用系 统无法包容业务部门的全部需求时,需构建一个可扩展、具有张力和弹 性的基础协同架构,解决在网络环境下业务集成的需要,将应用程序的 不同服务通过这些服务之间定义好的接口和契约联系起来。使得现在或 将来的应用可以以一种统一和通用的方式进行自由的交互。 ?需要设计三层平台支持整个企业信息化,三层平台分别是——硬件支撑 平台、软件支撑平台、应用系统平台。硬件支撑平台是整个信息化的基 础,软件支撑平台是信息系统应用的支撑,应用系统平台是企业实现管 理信息化的手段。 ?应用系统平台是实现管理信息化的手段,在信息系统应用平台上企业应 部署四个层面的应用:运营层、管理支持层、决策层、呈现层。其中运 营层由支持企业业务开展的运行系统构成;管理支持层是由企业管控系 统和管理支持系统构成,是既代表公司总部监管业务开展又是支持下属 公司业务开展的系统,通过系统支持公司有效的集权与放权;决策层是 构架在运营层和管理层之上的决策支持系统,为管理者进行有效决策提 供信息化支持;呈现层是通过内、外部门户展现企业信息并实现个性化 内容管理。 ?软件功能至少应包括数据显示与查询、图形显示、报表显示与打印、曲 线图分析、上下限预警、数据存贮、进销存管理、应收与应付款管理、 信用方案的初步建立等功能。 ?支持B/S结构,易于公司信息门户挂接,实现数据共享。 ?在上述基础上构建企业信息化建设平台,综合运用现代管理技术和信息 技术,实现集团公司内的管理、经营、决策等各方面的总体集成,从而 实现企业信息化,以达到显著提高公司经济效益和社会效益的目的。 二、信息化目标 1、总体目标 根据统筹规划、分步实施的原则,综合运用现代管理技术、信息技术,实现企业管理过程中资金流、信息流、物流和公司现代化管理系统于一体的现代管理

完整版模块化数据机房建设方案3

模块化数据机房建设方案 目录 一、什么是模块化数据机房 (1) 二、前言 (1) 三、模块化数据机房所具备的五大优势: (3) 四、产品方案 (6) 一、什么是模块化数据机房 模块化机房其实就是把机房的所有功能集成到一个模块化一体化产品中,这个一体化产品可以看成一个机房,把这个产品布置在一个房间内就可以使用了,而房间不用做太多的装修。 模块化机房(一体化模块化产品)含有机柜、配电柜、UPS、精密空调、动环监控系统、冷通道、电池柜等,由这些产品组成一个封闭空间。每个产品可以看成一个模块,就像搭积木一样组合起来就成了一个模块化机房,你可以根据自己的需求增添产品。 二、前言 模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。. 交通、税务各部门各建设一个自己的数据中心,资源和应用都是固定对应的。一现在公交、那么采用云计算数据中只能在原基础上增加设备扩容来解决,旦某个部门的设备负载过高,这个部门超负荷时完全可以共享其他部门空闲的资心,资源和应用都是共享并动态分配的,通,源,无需额外增加设备。因此相对传统数据机房有效降低硬件成本和维护成本40%以上建IT20%过云计算设备和软件提高设备利用率有效降低能耗以上,综合降低了政府和企业设的成本。. 三、模块化数据机房所具备的五大优势:

1、高密度、智能化优势过去的数据中心呈现分数据中心的密度也越来越高。数据信息量高速增长,伴随社会发展,散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜包括模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,发热密度也会越来越高。云计算的可定制化服务器,方案采用面向高性能、存储、网络等。IT云化设备,如服务器、统一监充分实现数据中心资源的统一管理、应用智能化的云计算运营管理平台,统一部署、控和统一备份。个出风口,每个风口出风量为传统数据中心采用地板下送风方式,每机柜设置1-2,无法解决3kw-5kw,以12℃的送回风温差计算,单台机柜空调制冷量最大为500-800m3/h 以上的高密度机柜散热。高密度服务器的散热问题,难以满足单机柜5kW热通道的方案,送风和和回风都处于模块化数据中心采用行间空调就近水平送风、封闭冷/可以将每个行间空调及其附近的几个机柜作为一个制冷气流组织相互不干扰,较小范围内,将冷量直接送至服这样可大大提高制冷效率,行间空调通过点对点精确制冷,单元来考虑,以上。10kW务器机柜,确保了对高密数据中心制冷能力的支持,支持单机柜功率最高可达 、按需部署、灵活扩展优势2设备需求正处于上升期,各个数据中心业务发展迅猛,经常出现刚建好投入使用IT我国的传统数据中心后期扩容无安装或扩容安装难的数据中心一两年内现有配置就无法满足需求,主要包括了一系列采用模块化设模块化数据中心,度很大,导致重复建设和投资浪费较大。制冷系统、机架和远程监测系统等,通过简单的接口将相关如不间断电源、计的动力设备,或从事哪个行从而形成一个完整的数据中心。无论企业当前处于何种规模,模块进行组合,逐步扩张数都可以按照自己的需求定制模块化数据中心,并可伴随业务发展需求,业领域,需求。这意味着企业可以在未来拥有数倍计算能力,而不会对IT据中心规模,以应对更多现有数据中心的功能性或者设计带来任何影响。这正是它最具魅力之处。

机房建设方案完整版

机房建设方案 一、机房组建的必要性 随着信息技术的迅猛发展,电脑应用的越来越普及,电脑教育已成为各学校学生的必修课。电脑在未来一段时间或者以后将继续占领教育市场。因此,良好的电脑设施设备的建设将成为电脑教育成败的关键,所以我们需要建设配套设备良好的机房,以满足教学需要,同时使学生学的更好,教师教的更出色。 二、机房组建的目的 因要满足教学需要,本系需要组建两间计算机教学机房,以供5个班(08办公1、2;09办公1、2;09商务英语与文秘)的学生教学使用。 三、机房的用途 1、教学:机房的主要用途用于上计算机基础课(计算机基础和办公软 件等)和计算机专业课(PhotoShop、Dreamwear、数据库等)。 2、培训:用于办公软件培训,会计培训等多种培训。 3、考证:用于计算机基础,会计等证书的考试。 4、办公:用于教师办公使用。 5、外租:外租于外面的公司使用。 四、机房组建的总体布局

他 空调4000/台2台散热 音箱 200元/ 台 一对教师演讲电源插排60元/个22个教师演讲 无线麦克风系统300元/ 套 一套教师演讲 有线话筒40元/个二个教师演讲 教学、办公桌3套 教师演讲、 办公 网络布置 网线走地线,组网采用对等工作方式,管理维护较为方便。 装机 先在学生机和教师机中装好以下常用教学软件:

以装好的那台学生机为源,进行网络复制系统,在其他台学生机装上同样的系统和软件。接下来,根据地理位置,对60台学生机进行手动标号,再由此手动设置60台学生机的计算机名、IP地址,IP地址段从 192.168.11.1——192.168.11.60。最后设置教师机的IP地址为192.168.11.61。

机房建设方案(详细版)

第一部分项目背景与需求分析 1.1 概述 XX医院是一家二级乙等综合性的医院,是喜德县最大的县级医疗机构。历届院领导在信息化方面的意识都很强,早在2003年就开始应用医院信息系统对医院的各项业务进行管理。现有以财务为中心的事务型医院信息系统已在稳定运行了多年,包括门诊计价收费、门诊药房、入院登记、住院收费、住院发药、药库管理、院长查询系统等,为医院业务发展和医院进行整体综合信息化管理奠定了基础和良好环境。但由于多方面的原因,大多系统只是停留在简单的事务处理层面上,系统功能不全面;对数据资源不能进行更深层次的挖掘与利用,还不能满足医院内部部门之间的互联互通、资源共享的需求,无法起到辅助院领导管理决策和医护工作人员医疗决策的作用。医院近年业务蓬勃发展,对医院信息系统的要求更高,迫切需要对系统进行更新来适应医院新的发展。 1.2 现状分析 “十一五”期间,卫生信息化建设取得较快发展。90%以上的县及县以上医院建立了挂号收费、药品器材、医疗管理等内容的医院管理信息系统,而在全国范围内,只有少数县医院使用以电子病历为核心的临床和运营管理系统(如临床路径、临床检验、医学影像、医疗管理、运营管理等)。总体而言,我国县医院信息化建设水平比较低,医院信息系统不够完善,医院信息化规划和总体设计不足,信息孤岛和信息烟囱问题突出,不能满足医药卫生体制改革提出的“建立实用共享的医药卫生信息系统”总体要求。 作为县内最大的一家综合性医院,近年来信息化建设的飞速发展,现在基础信息模块无法满足医疗业务的需求。 医院对信息化的需求主要反映在以下几个方面:业务层面的经济核算、医院管理及事务处理、临床业务应用;基础层面的系统数据统一管理、数据高度共享、数据交换和对外数据接口统一管理;管理层面的数据查询及分析等;决策层面的决策支持等。 我院信息化建设始于2003年底,至今已近十年,在医院管理和临床服务方面发挥了重要的作用,但随着医疗体制改革的不断深入和完善,新农合、医保、民政救助几乎涵盖全县人民,老百姓不再是看不起病,医院面临的将是病人越来越多,我院职工工作量越来越大,我们的信息数据处理的软件、服务器及网络、机房也承担巨大的压力,现我院在用医院信息管理系统存在的亟待解决的问题主要有以下几点:

模块化机房技术方案设计书

实用标准文档 遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1 设计原则 (3) 2.2.2 设计目标 (4) 2.2.3 设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1 机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1 北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2 配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1 突出特点 (9) 3.1.2 服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1 玻璃天窗组件 (10) 3.2.2 玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3 钢制假墙组件 (11) 3.2.4 消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1 艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2 精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

企业信息化建设管理设计方案.doc

企业信息化建设管理设计方案1 企业信息化建设管理方案 一、信息化建设规划 公司信息化建设需要涉及整个业务流程和管理过程,它包括公司的的经营、计划、合约、技术、质量、安全、施工、材料、设备、人力资源以及成本管理等各个重要环节,几乎涉及公司所有人员。因此,这将是一个非常庞大的工程。 公司信息化建设的目标是达到“一个中心、两级管控、三个集中、四控三管一协调”的目的。为此,需要建立以项目管理系统为核心,结合合同管理、计划管理、质量管理、材料管理、采购管理、设备管理、客户关系管理、人力资源管理、财务管理、行政办公管理、文档管理等功能的统一的企业管理信息平台。建立这样一个涉及公司方方面面的系统,工作量将十分巨大,绝不可能一蹴而就。 为了有效地完成公司的信息化工作,建议采取统一规划、分步实施的建设方式。一次性进行公司信息化建设的整体规划,完成需求分析和系统的整体涉及;实施过程则按照业务的重要程度和对信息化要求的紧迫程度和准备完善程度排序,逐步进行实施,保证实施一块成功一块。一方面可以保证信息化实施的有效性,同时也可以避免一次性投入过大,从而尽可能减少信息化建设对资金的压力。 根据目前公司的现有系统情况:财务部已采用了网络版的用友财务系统,实施了部门级的信息化;合同部则采用广联达造价

软件作为业务应用,但均为桌面系统,尚未做到联 网,数据、信息没有实现共享;其他部门均没有任何针对性的应用。因此,公司的信息化可初步分为几大部分: (一)企业级办公自动化系统(OA) 建设覆盖全公司(含子分公司和各项目部)的办公自动化管理系统。以此将日常的事务性工作先行纳入系统,并建立各级领导与员工使用网络和电脑进行事务管理的习惯。将各种日常工作的流程进行科学的梳理和合理的规划,通过系统的建立和使用的过程,逐步改善工作流程、规范管理、提高效率。 OA系统是处理公司内部的事务性工作,辅助管理,提高办公效率和管理手段的系统。公司需要建立的协同办公(OA)系统就是基于现代网络技术,以“工作流”为引擎、以“知识文档”为容器、以“信息门户”为窗口,使公司内部人员方便快捷地共享信息,高效地协同工作;改变过去复杂、低效的手工办公方式,实现迅速、全方位的信息采集、信息处理,为企业的管理和决策提供科学的依据。公司的OA应包括一些基本的功能模块:管理工作流程、知识目录架构、信息门户框架,以更便捷、更简单、更灵活、更开放的满足日常OA办公需求 公司应用协同OA系统,总体具备以下几大价值点: (1)落实管理制度、工作流程自动化 这牵涉到流转过程的实时监控、跟踪,解决多岗位、多部门之间的协同工作问题,实现高效率的协作。目前的企业和单位都存在着大量的工作流程,例如公文的处理、收发文、

机房及网络系统建设方案设计

中心机房及网络系统建设方案word完美格式

word完美格式

目录 第一章机房及网络系统建设的必要性 (3) 第二章项目容 (5) 2.1、XXX人民政府信息办中心机房建设 (5) 2.1.1、总述 (5) 2.1.2、容及要求 (6) 2.1.3、机房装修 (6) 2.2、网络系统建设 (12) 2.2.1、总述 (12) 第三章投资概算 ...................................................... 错误!未定义书签。第四章工程招标事项................................................... 错误!未定义书签。 word完美格式

第一章机房及网络系统建设的必要性 机房是信息化、语音系统承载和运行的最基本环境,承担着信息网络、信息系统的运行以及各种系统连通、汇word完美格式

聚、贯穿的重要责任;网络设备是各网络系统最基本的组成部分。因此,机房及网络系统建设具有十分重要的现实意义。 随着市行政中心的建成,网络接入单位和人员将成倍增加,对网络安全和质量也提出了更高的要求,现有网络设备、安全设备和机房已无法满足行政中心网络系统运行的需要。本着既整合资源、节约成本,又考虑网络系统和各信息系统的安全性、先进性、前瞻性和可扩展性的原则。 word完美格式

第二章项目容 行政中心不仅是党政办公中心,而且还将成为第一个信息化综合数据中心,因此,合理的信息化设计和建设是信息化办承接的重点工作之一。为了实现高效、稳定、可靠的信息化应用平台,中心机房建设和网络系统建设是信息化办的工作重点。 2.1、信息办中心机房建设 2.1.1、总述 行政中心机房是行政中心的信息化、语音系统承载和运行的最基本的环境,是信息化建设的前提条件,实现信word完美格式

完整的IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (24) IDC综合管理系统 (32) IDC计费系统 (36) IDC计费系统 (40) 技术服务 (43) IDC机房系统设计说明 (51) 一期实施内容建议 (58)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

相关文档