文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设
电缆桥架安装和桥架内电缆敷设

Q/ZXJZ

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程

施工工艺标准

中国新兴建设开发总公司发布

目次

1 范围 (1)

2 引用标准 (1)

3 施工准备 (1)

4 操作工艺 (1)

5 质量控制 (5)

6 质量标准 (6)

7 成品保护 (7)

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程施工工艺标准

1 范围

本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。

2 引用标准

《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》

《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》

《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》

《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。

3 施工准备

3.1 材料要求:

3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。

3.1.2 辅助材料:电焊条、绝缘导线、铜端子、镀锌带母螺栓、镀锌垫圈、镀锌弹簧垫圈、酚醛防锈漆、汽油、镀锌电缆卡子。

3.1.3 所有材料规格、型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。

3.1.4 桥架外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整,无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂;铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形,不压扁,表面不划伤。

3.1.5 电缆外观完好无损,无压扁和扭曲现象。外皮、绝缘层无老化及裂纹。电缆外护层有明显标识和制造厂标。电缆合格证有生产许可证编号,按《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB 5023.1~5023.7标准生产的产品有3C认证标志。

3.1.6 镀锌材料:采用钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫等金属材料做电工工件时,都应经过镀锌处理。

3.1.7 金属膨胀螺栓:应根据容许拉力和剪力进行选择。

3.2 主要机具:

3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。

3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。

3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。3.3 作业条件:

3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。

3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

3.3.3 上道工序作业情况:测量定位,安装桥架的支架,经检查确认,才能安装桥架;桥架安装检查合格,才能敷设电缆;电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

4 操作工艺

4.4.1 支架与吊架安装要求:

4.4.1.1 支架与吊架所用钢材应平直,无明显扭曲。下料后长短偏差应在5mm范围内,切口处应无卷边、毛刺。

4.4.1.2 钢支架与吊架应焊接牢固,无显著变形、焊缝均匀平整,焊缝长度应符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊、焊漏等缺陷。

4.4.1.3 支架与吊架应安装牢固,保证横平竖直,在有坡度的建筑物上安装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。

4.4.1.4 支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm;角钢25mm×25mm×3mm。

4.4.1.5 严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位,当确需与钢结构焊接固定时,应经过结构设计人同意方可进行切且焊接后应做防腐处理。

4.4.1.6 万能吊具应采用定型产品,对桥架进行吊装,并应有各自独立的吊装卡具或支撑系统。

4.4.1.7 在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持点。

4.4.1.8 水平桥架安装过程中,应有防晃措施。

4.4.1.9 电缆桥架水平敷设时应按负荷曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m;垂直敷设时其固定点间距不宜大于2m。

4.4.1.10 支架与吊架距离上层楼板不小于150~200mm;距地面高度不低于100~150mm(电缆沟内)。

4.4.1.11 严禁用木砖固定支架与吊架。

4.4.1.12 膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。

4.4.2 预埋吊杆、吊架:采用直径不小于8mm的圆钢,经过切割、调直、煨弯及焊接等步骤制作成吊杆、吊架。其端部应套丝以便于调整。在配合土建结构中,应随着钢筋上配筋的同时,将吊杆或吊架锚固在所标出的固定位置。在混凝土浇注时,要留有专人看护以防吊杆或吊架移位。拆模板时不得碰坏吊杆端部的丝扣。

4.5 预埋铁的自制加工应按桥架荷载确定预埋铁规格,但最小尺寸不应小于120mm×60mm×6mm;其锚固圆钢的直径应不小于8mm。紧密配合土建结构施工,将预埋铁的平面放在钢筋网片下面,紧贴模板,可以采用绑扎或焊接的方法将锚固圆钢固定在钢筋网上,模板拆除后,预埋铁的平面应明露或吃进度一般在2~3cm,再将用扁钢或角钢制成支架、吊架焊在上面固定。

4.6 钢结构:经结构设计同意后并有书面记录时可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处,也可利用万能吊具进行安装。

4.7 金属膨胀螺栓安装:

4.7.1 金属膨胀螺栓安装要求:

4.7.1.1 适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上,不适用于空心砖墙及各类轻质隔墙。

4.7.1.2 钻头直径的误差应与膨胀螺栓规格匹配;深度误差不得超过+3mm,即打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后,表面平齐为宜。

4.7.1.3 螺栓固定后,其头部偏斜值不应大于2mm。

4.7.1.4 螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。

4.7.2 金属膨胀螺栓安装方法:

4.7.2.1 首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位,标出固定点的位置。

4.7.2.2 根据支架或吊架承受的荷重,选择相应的金属膨胀螺栓及钻头,所选钻头长度应大于套管长度。

4.7.2.3 清除孔洞内的碎屑后用木锤或垫上木块,用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内,打入深度达到套管与建筑物表面平齐为止,螺栓端部外露,敲击时不得损伤螺栓的丝扣。

4.7.2.4 埋好螺栓后,可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在金属膨胀螺栓上。

4.8 电缆桥架安装:

4.8.1 电缆桥架安装要求:

4.8.1.1 桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。

4.8.1.2 桥架的接口应平整,接缝处应紧密平直。桥架盖装上后应平整,无翘角,出线口的位置准确。

4.8.1.3 在吊顶内敷设时,如果检修需要破坏吊顶板时应留有检修孔。

4.8.1.4 不允许将穿过墙壁的桥架与墙上的孔洞一起抹死,应留2-5CM的缝隙。桥架穿墙及穿楼板做法见下图。

4.8.1.5 桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接,使之成为一个连续导体,并做好整体接地。

方便。

4.8.2 电缆桥架敷设安装:

4.8.2.1 桥架直线段组装时,应先做干线,再做分支线。桥架与桥架可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。螺母必须在桥架壁外侧。接茬处应缝隙严密平齐。

4.8.2.2 桥架进行交叉、转弯、丁字连接时,应采用直通、二通、三通、四通或平面二通、平面三通等进行变通连接。

4.8.2.3 桥架与盒、箱、柜等接茬时,进线和出线口等处应采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

4.8.2.4 建筑物的表面如有坡度时,桥架应随其变化坡度。待桥架全部敷设完毕后,应在电缆敷设之前进行调整检查。确认合格后,再进行桥架内电缆敷设。

4.8.3 吊具吊装桥架:万能型吊具一般应用在钢结构中,如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结构,可预先将吊具卡具、吊杆、吊装器组装成一个整体,在标出的固定点位置处进行吊装,逐件地将吊装卡具压接

在钢结构上,将顶丝拧牢。

4.8.4 电缆托盘、梯架多层敷设时其层间距离一般为:控制电缆间不小于0.20m,电力电缆间不小于0.30m,弱电电缆与电力电缆间不小于0.50m,桥架上部距顶棚或其他障碍物不小于0.30m。

4.8.5 电缆托盘、梯架上的电缆可无间距敷设,电缆在托盘、梯架内横断面的填充率:电力电缆不大于40%,控制电缆不大于50%。

4.8.6 下列不同电压不同用途的电缆不宜敷设在同一层桥架上,如受条件限制安装在同一层桥架上时,应用隔板隔离:

1KV以上和1KV以下的电缆;

向一级负荷供电的双路电源电缆;

应急照明和其他照明的电缆;

强电和弱电电缆。

4.8.7 电缆托盘、梯架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐隔热措施。

4.9 金属桥架保护地线安装:

4.9.1 保护地线应根据设计图要求敷设在桥架内一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,烤漆桥架还要加爪型垫片后用螺母压接牢固。

4.9.2 金属电缆桥架及其支架首端和末端均应与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。电缆桥架的宽度在100mm以内(含100),两段桥架用连接板连接处(及连接板做地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200),两段桥架用连接板保护地线每段螺丝固定点不少于6个。

4.9.3 支、托架接地:采用Φ10镀锌螺丝加平垫和弹簧垫圈,烤漆的桥架与支、托架还须加爪型垫片后用螺母将支、托架与桥架压接牢靠。

4.10 桥架内电缆敷设:

4.10.1 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。

4.10.1.1 1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ.

4.10.1.2 电缆敷设后未接线以前应用橡皮包布密封后用黑胶布包好。

4.10.2 室内电缆托盘、梯架布线不应采用具有黄麻或其他易燃材料外保护层的电缆。

4.10.3 水平敷设:

敷设方法可用人力或机械牵引。电缆应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级电压的电缆应分层敷设,高电压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不小于35mm。电缆敷设排列整齐,电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点。

4.10.4 垂直敷设:

垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。自下而上敷设时,低层、小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。电缆敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。电缆沿桥架敷设穿过楼板时,预留通洞,敷设完后应将洞口用防火材料堵死。电缆在超过45°倾斜敷设或垂直敷设时,应在每个支架上进行固定(2m),交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路;

4.10.5 挂电缆标志牌:

标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号,起、止点,规格,型号及电压等级。字迹应清晰不易褪色。在桥架两端、拐弯处、交叉处和每隔50米处应挂电缆标志牌,直线段应适当增设标志牌。

5 质量控制

5.1 支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓上的螺母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属膨胀螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动,应及时修复。

5.2 支架或吊架的焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。

5.3 保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部按规范要求执行。

5.4 桥架穿过建筑物的变形缝时未做处理:过变形缝的桥架应断开底板,并在变形缝的两端加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。

5.5 桥架接茬处不平齐,桥架盖板有残缺,桥架与管连接处的护口破损遗漏,暗敷桥架未做检修人孔:应调整加以完善。

5.6 敷设电缆时应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,画出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

5.7 在桥架施工时,施工人员应考虑满足该桥架上敷设的最大截面电缆的弯曲半径的要求。

5.8 竖井内配线未做防坠落措施:应按要求予以补做。

5.9 不同电压等级的线路,敷设于同一桥架内,应加隔板分开。

5.10 切割钢结构或轻钢龙骨:应及时采用补救措施,进行补焊加固。

5.11 防止电缆标志牌挂装不整齐,或有遗漏。应派专人复查。

6 质量标准

6.1 主控项目:

6.1.1 金属电缆桥架及其支、托架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:

金属电缆桥架及其全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

6.2 一般项目:

6.2.1 电缆桥架安装应符合下列规定:

直线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制桥架长度超过15m设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。垂直敷设的电缆桥架10m内垂直偏差不大于3cm;水平敷设的电缆桥架10m 内水平偏差不大于3cm。电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见表6-1。

表6-1

当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表6-2规定。

表6-2

敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施。 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。 6.2.2 桥架内电缆敷设应符合下列规定:

大于45°倾斜敷设的电缆每隔

2m 设固定点。电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等作密封处理。电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5-10m 处设固定点,敷设预垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表6-3的规定。

表6-3

6.2.3 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。 7 成品保护

7.1 安装电缆桥架及桥架内电缆敷设时,应注意保持墙面的清洁。

7.2 桥架内电缆敷设应在管道及空调工程基本施工完毕后进行,防止其他专业施工时损伤电缆。 7.3 电缆接线完成后,接线盒盖、桥架盖板应齐全平实,不得遗漏,电缆不允许裸露在桥架之外,并防止损坏和污染桥架。

7.4 电缆敷设完成后,不得再进行喷浆和刷油。以防止导线和电气器具受到污染。 7.5 使用高凳时,注意不要碰坏建筑物的墙面及门窗等。 7.6

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

桥架电缆敷设有哪些要求.doc

桥架电缆敷设有哪些要求 1.桥架安装应因地制宜选择支、吊架,桥架可水平、垂直敷设,可转直角或斜角,可进行T 形或十字形分支。按设计要求,可由宽变窄,由高变低或由低变高。桥架上升和下降敷设,一般按45o斜坡进行变化。在某段内桥架的支、吊架应一致。 2.桥架安装应有利于穿放电缆,桥架安装后应进行调直,桥架应用压片固定在支架上。 3.支持桥架的支、吊架长度应与桥架宽度一致,不应有长短不一致的现象。 4.电缆桥架严禁采用电、气焊接。接地螺栓应由制造厂,在未喷漆前焊在每节端部外缘。施 工时,应用砂纸磨去螺栓表面油漆,再进行接地跨接。 5.电缆上、下桥架应通过引下设置,在安装引下装置的部位两侧1m处,增设加强支、吊架。 6.桥架在水平端每1.5-3m设置一个支、吊架;垂直段每1-1.5m设置一个支架;距三通、四 通、弯头处,两端1m处应设置支、吊架。 7. 桥架经过建筑物的伸缩缝时,应断开100-150mm间距,间距两端应进行接地跨接。 电缆桥架的安装说明 电缆桥架系指电缆梯式桥架、电缆托盘桥架及密封式桥架(金属线槽)。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及不锈钢制等。钢制桥架表面处理分为热镀锌、冷电镀锌、粉末静电喷涂、热浸锌等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安

装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。吊装金属线槽主要用于室内灯具安装时使用。 施工时要按已批准的设计进行,一般要求如下。 1.金属线槽布线 (1) 金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。 (2) 同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。 (3) 金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。 (4) 由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。 (5) 线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。 (6) 金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架安装要求及规范

电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。 (6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气 管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电 缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆 的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐 弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯 点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

-电缆及电缆桥架安装敷设规范

电缆及电缆桥架安装敷设标准 1范围 本章适用于建筑物内电缆桥架安装和桥架内电缆敷设工程。 2引用标准 《建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002》 《北京市标准建筑安装分项工程施工工艺规程(第四分册)DBJ 01-26-96》《建筑电气通用图集-内线工程92DQ5》 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》。 3施工准备 3.1 材料要求: 3.1.1 主要材料:电缆桥架、盖板、隔板、电缆、支吊架。 3.2 主要机具: 3.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、锡锅、喷灯、钢锯、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、千斤顶。 3.2.2 电工工具、手电钻、冲击钻、兆欧表、万用表、绝缘摇表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机做通讯联络)。 3.3 作业条件: 3.3.1 配合土建的结构施工,预留孔洞、预埋铁和预埋吊杆、吊架等全部完成。 3.3.2 其他工种作业情况:顶棚和墙面的喷浆、油漆及壁纸全部完成后,方可进行桥架敷设及桥架内电缆敷设。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆桥架安装规范及要求

电缆桥架安装规范 一、电缆桥架的品种选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网络或需要有防护外部(如:有腐蚀液体、易燃粉尘等环境下的电缆敷设)应该选用槽式复合型防 腐屏蔽电缆桥架,且需要带盖。 2.强腐蚀性环境下应当使用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架、等附件也要使用同样的材料,以提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加 盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃钢阻燃桥架或钢质普通型桥架。电缆桥架在容易积灰或者在户外场所应加盖板。 4.在工作通道或者户外跨越道路段式,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道是,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用支架。 5.大跨距(>3m)时要选用复合型桥架。、 6.户外要选用复合环氧树脂桥架。 二、规格选择

1.桥架的宽度和高度应符合电缆填充率不超过有关规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需预 留10-25%的发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件与桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应该按照桥架规格、层数、跨距等 条件配置。并应该满足载荷的要求。 三、支、吊架的配置 1.户内支、吊架跨距一般采取1.5-3m,户外立柱中跨距一般采 取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽带<300mm时,应该在据非直线段与直线结合处300-600mm的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应该增设一个支、吊架。 3.桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350。 4.桥架直线段每隔50m应该预留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、防火 要求桥架防火的区段,必须采用钢制或者阻燃材料。 五、接地

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

电缆桥架支架安装方法图示

) 图示(电缆桥架支架安装方法.

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢 制 等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电

镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 2.电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架:2.1 桥架接头两端0.5m处; 2.2 每间距1.5~3m处; 2.3 转弯处; 2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接

地或接零。 7. 金属桥架间连接片两端不少于2个 有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片2的铜芯接地线。4mm 两端跨接不小于8. 桥架安装应符合下列要求: 8.1 桥架左右偏差不大于50mm; 8.2 桥架水平度每米偏差不应大于 2mm; 8.3 桥架垂直度偏差不应大于 3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用 的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架内底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地 线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3款的检查 9 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力 管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定;

电缆桥架敷设规范要求(可编辑修改word版)

8.10 电缆桥架布线 8.10.1 电缆桥架布线适用于电缆数量较多或较集中的场所。 8.10.2 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。 8.10.3 电缆桥架水平敷设时的距地高度不宜低于2.5m,垂直敷设时距地高度不宜低于1.8m。除敷设在电气专用房间内外,当不能满足要求时,应加金属盖板保护。 8.10.4 电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距宜为1.5—3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大2m。 8.10.5 电缆桥架多层敷设时,其层间距离应符合下列规定: 1 电力电缆桥架间不应小于0.3m; 2 电信电缆与电力电缆桥架问不宜小于o.5m,当有屏蔽板时可减少到 0.3m; 3 控制电缆桥架间不应小于0.2m; 4 桥架上部距顶棚、楼板或梁等障碍物不宜小于o.3m。 8,10,6 当两组或两组以上电缆桥架在同一高度平行或上下平行敷设时,各 相邻电缆桥架间应预留维护、检修距离。 8.10.7 在电缆托盘上可无间距敷设电缆。电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。 8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上: 1 lkV 以上和lkV 以下的电缆; 2 向同一负荷供电的两回路电源电缆; 3 应急照明和其他照明的电缆; 4 电力和电信电缆。 当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。 8,10.9 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液 体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防腐、隔热措施。8.10.10 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合本规范表8.5.7 的规定。 8. 10.11 电缆桥架转弯处的弯曲半径,不应小于桥架内电缆最小允许弯曲半径的最大值。各种电缆最小允许弯曲半径不应小于本规范表8.7.1 的规定。8,10.12 电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁处进行连接。 8.10.13 钢制电缆桥架直线段长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m 时,宜设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处,应设置补偿装置。 8.10.14 金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地,全长不应少于2 处与接地保护导体(PE)相连。

2010国家电缆桥架标准

2010国家电缆桥架标准 2010电缆桥架新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~ 2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带1.3分类 1.3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 1.3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 1.3型号 1.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。

电缆桥架安装规范标准参考

电缆桥架安装规范标准参考 电缆桥架是由支架、托臂以及安装配件组成,它既可以独立架设,也可以敷设在建筑物或者管廊上,是一种能保护电缆不受外界因素破坏,同时保障我们日常用电安全的建筑材料。在地下停车场、商场、超市等地方都可以看到它们的身影。但是很多朋友都不是很了解电缆电缆桥架安装规范标准?今天我们就来说一下这个问题。 电缆桥架归于一款为保护电缆而衍生的产品,它能够保护电缆在正常通电运作的情况下不被外界环境和不定要素影响和损坏,然后保证用电、供电安全。 电缆桥架由支架、托臂和设备附件组成。桥架在建筑物内能够独立架起,也能够设备敷设在各样的建筑物和支架上,悉数零件都通过镀锌处理,无论是设备在室

内或是室外都有很好的防腐作用。 电缆桥架需要怎样安装 1、适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内电缆敷设。 2、济南电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。 3、由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,敷设电缆具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架。 4、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: 5、金属电缆桥架及支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接线铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; 7、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 8、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。 9、电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。

电缆及电缆桥架安装敷设规范

中国大唐集团公司 中国大唐集团公司 2009年8月 施工作业指导书目录 1目的 2适用范围 3参考文件 4工程概况及工程量 4.1工程概况 4.2主要工程量 5作业前的条件和准备 5.1技术准备 5.2作业人员配置、资格和要求 5.3主要施工机械、作业工器具 5.4安全器具 5.5材料要求 5.6工序交接要求 5.7其它 6作业程序及方法 6.1主要施工步骤 6.2施工工艺流程图 6.3施工方法及要求 6.4成品保护措施及要求 7质量控制点及质量通病预防

7.1质量目标 7.2作业过程质量控制点的设置 7.3质量通病预防措施 7.4质量标准和要求 8作业的安全危害及环境因素辩识和控制 8.1作业安全危害因素辨识及控制对策表 8.2作业环境因素辨识及控制对策表 8.3作业的安全要求 8.4消防管理 9作业计划 10环境条件 11附录(包括记录表样、附图、附表等) 1目的 2 适用范围 本作业指导书适用于中国大唐集团公司基建工程的电缆桥架、支架安装。 3 参考文件 3.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006 3.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.5-2002 3.3 工程建设标准强制性条文(2006) 4工程概况及工程量 工程概况 4.2 主要工程量 5 作业前的条件和准备 5.1 技术准备 a. 电缆桥架施工前必须由专工主持,相关专业技术人员为主,由班组参与进行图纸

核对,确定 敷设程序,拟定施工措施,组织人员,安排施工进度,然后按图施工。 b.施工人员应熟悉本作业指导书,并进行技术交底和安全交底,电缆桥架清单及主要 通道剖面图应齐全、准确。所有电缆桥架安装必须按所开列电缆桥架安装方式进行安装。 5.2作业人员配置、资格和要求 a. 凡参加作业人员必须身体健康,经三级安全教育,并经考试合格。 b. 参加作业人员应熟悉本专业施工图纸,专业技术考试应合格,焊接作业人员必须 有有效的焊工证。 c. 参加作业人员应熟悉工艺要求、验收规范及质量标准。 d. 施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录。 5.3主要施工机械、作业工器具 主要机械 5.4安全器具 安全器具

-电缆桥架安装和桥架内电缆敷设规定

电缆桥架安装和桥架内 电缆敷设规定 依据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 主控规定项目 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接 地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定: a、金属电缆桥架间及其支架全长应不小于2处与接地(PE)或 接零(PEN)干线相连接; b、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯线接地,接地线最小 允许截面积不小于4mm2; c、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于 2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 一般规定项目 1、电缆桥架转弯处弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半 径(见表); 电缆最小允许弯曲半径

2、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m; 垂直安装的支架间距不大于2m; 3、当铝合金桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蚀措 施。螺帽位于桥架外侧; 4、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当无设 计要求时,与管道的最小净距符合规定(见表); 与管道的最小净距(m) 5、桥架内电缆敷设应符合下列规定: a、大于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点; b、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处

等做密封处理; c、电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转角两侧及每隔5~10m处固定点;电缆的首尾、末端和分支处应设标志牌;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距(见表)。 电缆固定点的间距(mm) 电缆种类固定点的间距 全塑型1000 电力电缆 除全塑型外的电缆1500 控制电缆1000

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架支架安装方法(图示)

电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。 电缆桥架主要有钢制、铝合金制及玻璃钢制等。钢制桥架表面处理分为喷漆、喷塑、电镀锌,热镀锌、粉沫静电喷涂等工艺。 电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接,膨胀螺栓固定等。桥架安装应符合以下规定: 1.直线段钢制电缆桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置? 2 ?电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架: 2.1桥架接头两端0.5m处; 22每间距1.5?3m处; 2.3转弯处; 2.4垂直桥架每隔1.5米处. 3.吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。 4.桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧。 5.缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 6.金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 7.金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接 2 片两端跨接不小于4mm的铜芯接地线。 8.桥架安装应符合下列要求: 8.1桥架左右偏差不大于50mm ; 8.2桥架水平度每米偏差不应大于2mm ; 8.3桥架垂直度偏差不应大于3mm 建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,较少采用在工业工程中为了防腐蚀而使用的非金 属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要,目的是不了保证供电干线电路的使用安全,有的施工设计在桥架底部,全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线(PE),且与桥架每段有数个电气连通点,则桥的接地或接零保护十分可靠,因而验收时可不做本条2、3 款的检查 9电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合表12.2.1-2的规定; 表12.2.1-2 与管道的最小净距(m )

桥架安装规范

一、范围 本工艺适用于工业和民用工程中动力、照明、仪表和弱电分项敷设10kV及以下电力电缆、控制和弱电电缆的钢制电缆桥架安装。 二、定义 本标准采用下列定义 由钢制梯架或托盘的直线段、弯通和变宽直通等以及支吊架组合、用以支承电缆、具有密接连续的刚性结构系统的全称(托盘分为有孔、无孔和组装式三种。小规格的无孔托盘,常称为线槽,用为敷设电线)。 又称截面利用率。是桥架内敷设的电缆和电线包括其绝缘层在内的总截面占桥架内截面的百分比。 承载桥架的立柱、托臂、一字型、L型和门型等支持件的总称。 安装和检修时除了桥架和电缆(电线)自重以外可能加在桥架上的载荷。 三、工艺流程 ┏━━━━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ 技术和物资准备┣━━→┃桥架检查┣━━ ┗━━━━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃桥架定位┣━━→┃支吊架制作安装┣━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━┓┏━━━━━━━┓ ━→┃桥架安装┣━━→┃桥架接地┣━━━ ┗━━━━━━━┛┗━━━━━━━┛ ┏━━━━━━━━━━┓ ━→┃质量自检和互检┃

┗━━━━━━━━━━┛ 四、工艺过程 1. 熟悉桥架施工图(设计内容见附录A)和有关的电缆与电线敷设图、有关的建筑结构图及其它有关专业施工图(给排水、通风空调、消防喷淋和工艺管道及设备布置图)。了解可能与桥架平行相近、交叉、甚至可能重合的风管、水管、工艺管及各种设备走向、位置,了解各种管道和设备内的介质及表面温度、有无保温,了解桥架支、吊架安装部位的建筑部位(顶、墙、柱等)的承重能力和牢度,了解桥架走向、桥架类型及敷设在桥架内的电缆型号、规格、直径和单位长度重量等。从保证施工质量、安全和使用(和投产)要求的角度,认真审图,提出设计施工图存在问题和解决问题的建议,请设计单位及时解决。 2. 审查桥架施工图时,应特别注意以下三个方面是否存在问题: A. 电缆从底部引出和从侧面引出的桥架。它们的高度和宽度应满足电缆最小弯曲半径的要求。桥架的弯通应满足经过该弯通的电缆最小弯曲半径要求。 B. 载荷较重的桥架沿混凝土墙、现浇混凝土楼板敷设时,应尽可能埋设安装支、吊架用的预埋件。在振动大的场所振动可能影响膨胀螺栓牢度的部位,应埋设安装支、吊架的预埋件。 C. 在高层建筑里吊顶与楼板之间净距较小、各种管道比较集中的部位,桥架安装应不会影响其它管道和设备安装、应不影响吊顶高度。 3. 编制《施工预算》、《施工方案》(或《简要施工方案》),按预算和方案及工程计划进度,提出供料、机具和计量器具计划,由物资部门(或建设单位)及时提供桥架、附件和吊、支架,提供机具和计量器具。 4. 在选择桥架时,除了必须由公司规定的合格分供方供应外,还应注意符合设计规定的规格、结构形式(梯架、有孔托盘还是无孔托盘)。桥架的板材厚度,在设计的施工图中不作规定时,可见表1。 表1 桥架允许的最小板材厚度