土建锅炉房资料模板

工程定位测量报验申请表

工程名称:北京通州新城集中供热工程-新潮嘉园锅炉房改造工程编号:

本表由施工单位填写,监理单位保存。

工程定位测量记录

工程名称:北京通州新城集中供热工程-新潮嘉园锅炉房改造工程编号:

本表由测量单位填写,建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表

工程名称:北京通州新城集中供热工程-新潮嘉园锅炉房改造工程编号:

本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

土方开挖工程检验批质量验收记录

基槽验线记录

工程名称:北京通州新城集中供热工程-新潮嘉园锅炉房改造工程编号:

本表由施工单位填写保存。

地基验槽记录

检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表

本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

混凝土垫层检验批质量验收记录

检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表

本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

隐蔽工程验收记录

工程名称:北京通州新城集中供热工程-新潮嘉园锅炉房改造工程编号:

本表由施工单位填写,建设单位、施工单位、监理单位各保存一份。基础部分勘察单位要参加,基础主体部分设计单位要参加。

检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表

本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

模板安装检验批质量验收记录

混凝土浇灌申请书

本表由施工单位填写,报监理机构。

检验批、分项、子分部(分部)工程质量报验表

本表由施工单位填报,经项目监理机构审查签认后,建设单位、监理单位、施工单位各存一份。

混凝土施工记录

混凝土施工检验批质量验收记录

新版建筑工程资料全套模板

建筑工程资料 第一章工程管理资料工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处理记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录

单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录 自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录

砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹( 冲0洗( ) 脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录

分项工程质量验收记录 分部( 子分部) 工程质量验收记录 单位( 子单位) 工程质量控制资料核查记录 单位( 子单位) 工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位( 子单位) 工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表( 通用) 分部分项工程 共划分为: 一、地基与基础工程; 二、主体结构; 三、建筑装饰装修; 四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖; 六、建筑电气; 七、智能建筑; 八、通风与空调; 九、电梯

建筑工程模板工程施工技术

建筑工程模板工程施工技术 摘要:模板技术在建筑施工得到了广泛的推广和应用。在进行模板建筑时,要 依据建筑施工的实际情况,选择适当的模板体系,才能保证工程的质量和施工的 安全,使建筑工程的经济效益和社会效益最大化。本文首先介绍建筑工程模板工 程施工的要求,再对模板工程的施工技术要点进行简要的探究。 关键词:建筑工程;模板工程;施工技术 前言 模板施工是混凝土成型施工必不可少的环节之一,其施工目的是保证工程结 构及构件的形状及尺寸,并确保相对位置的准确性,因此要求模板首先必须具有 足够的强度及刚度,同时还要有足够的稳定性且便于安装和拆除。建筑工程模板 施工要求较多,而且比较复杂,因此要对模板施工工作引起高度的重视。 1.工程概况 某高层建筑,总建筑面积为14344M2,场地类型为三类土,建筑物框架抗震 等级为二级,剪力墙抗震等级为一级,建筑结构安全为二级。地上共七层,建筑 总高为35.00m,场地平整开阔。工程七层屋面梁(标高为28.80 米)处,①、 ⑧轴线外各有一超大雨棚,具体为:轴外雨棚大小尺寸为3200×30400mm。雨棚 由悬臂板和悬臂梁组成。悬臂梁尺寸为350×700,檐口梁为200×700,板厚100, C30 砼。 2.建筑工程模板工程施工技术要点 2.1模式工程施工基本技术要求 在建筑工程施工中,必须保证混凝土结构的工程质量以及施工安全,为了降 低工程的成本,以及缩短施工进度,在模板工程施工中,必须满足四点技术要求(1)模板施工中必须充分保障混凝土的结构以及其他构件的尺寸和位置, 也就是说模板的位置尺寸必须满足图纸设计要求; (2)模板必须具备一定强度和稳定度,能够承受混凝土的重量以及侧向的 压力,而且在施工过程中,避免模板所承受的压力处于极限状态之下; (3)模板的构造尽可能简单,便于装拆,并符合混凝土浇筑和养护等要求; (4)模板的连接必须紧密,在接缝处必须采取加密措施,如果出现接缝不 严密,必须及时采取措施,保证接缝处不出现漏浆等现象。 2.2模板配置技术 模板的配置必须根据图纸的尺寸,对于结构形体相对简单的构件,其模板配 可直接根据施工图纸来配置。对于模板、横档及楞木的断面以及它们之间的间距、支撑系统的配置,可查表或者按规范进行选择。而对于结构比较复杂的构件,比 如楼梯等,配置模板通常采取放大洋的方法。所谓放大样,指的是根据结构图纸,在地面上画出结构构件的实体形状,然后测量出各个部分模板的准确尺寸,然后 制定模板。 2.3模板施工技术 一般而言,建筑工程模板施工工序为:垫层模板→基础梁模板→构造柱模板 →柱模板一墙板模板→圈梁模板→梁模板→楼板模板→楼梯模板。 2.3.1垫层模板 对于垫层模板而言,其基础的高度不高,但是体积很大,安装模板前必须准 确核实基础的中心线以及标高,事先弹出轴线和四周边线,根据边线尺寸将侧面 模板对准,并且在校正模板垂直度以及标高之后,用支撑将模板固定,用以维持

浅谈建筑工程中高大模板施工技术 汪修全

浅谈建筑工程中高大模板施工技术汪修全 发表时间:2019-08-08T11:14:09.280Z 来源:《防护工程》2019年9期作者:汪修全 [导读] 在高层建筑施工建设的过程中,所采用的建筑模板高度也在不断增加,这样也会造成模板的重心不稳定,导致模板施工难度加大。四川省国程建设工程有限责任公司四川省 610000 摘要:在高层建筑施工建设的过程中,所采用的建筑模板高度也在不断增加,这样也会造成模板的重心不稳定,导致模板施工难度加大。所以在进行高层建筑模板施工的过程中,必须要对高大模板工程的施工技术进行全面的优化,制定详细的施工计划,这样才能够提高施工模板的整体质量,保证高大模板工程施工顺利完成。 关键词:建筑工程;高大模板;施工技术 0工程概况 某工程总建筑面积为37510m2。其中1号楼为6层,半地下室2层,-2层风雨操场部位底板结构标高-11.45m,顶板标高-0.1m,层高11.35m,主框架梁800×1500,局部最大框架梁800×2200,支模高度最高11.35m,最大跨度25.4m;-1层层高5.35m;最大楼板厚度200mm。该工程的模板支撑体系大部分属于高大模板。模板工程施工难点是梁跨度大,梁体较大。重点是要确保高支模稳定,安全,无事故。 1高大模板施工过程中的问题 1.1剪力墙的质量 剪力墙是建筑结构的关键构成部分,在实际施工过程中,剪力墙如果出现质量问题,影响是无法预测的。一般情况下,在实际施工过程中,外墙接茬错茬问题的出现几率很高,如果接茬不够平整,很可能引发剪力墙漏浆或是蜂窝麻面等问题,这对剪力墙质量的影响是不可忽视的。接茬错茬问题的产生,其主要的原因一般是因支模与加固过程不合理,在实际施工过程中如果缺乏健全的规范,以及明确的施工要求,直接在地板面安放模板,很容易直接影响地板面平整度,更可能对混凝土浇筑环节产生影响,导致混凝土浆流失及漏浆等问题出现。受到混凝土侧压力的影响,墙体模板与螺杆的距离增加,并且受到混凝土侧压力影响,进而引发剪力墙面板的涨模与跑模等情况。不仅如此,也不可忽视钢管材质对施工质量的影响。部分施工单位开展模板施工时,为缩减成本往往会使用薄管壁的钢管,导致管材刚度无法满足加固需求,不符合受力标准。还有部分质量问题,产生的原因是因穿墙螺栓与螺丝杆在实际加固时无法达到施工标准要求,引发剪力墙鼓模等现象。最后如果在捣浇过程中存在振捣不实或漏振的情况,也可能引发模板工程施工问题。 1.2楼梯踏步尺寸规范 楼梯踏步尺寸的规范是施工的一项关键任务,实际开展施工时,楼梯踏步尺寸不统一是经常出现的问题。原因多是因楼梯模板加固施工没有依照规范要求进行,进而使得后期混凝土浇筑过程中更容易出现踢板涨模问题。如果楼梯踏步出现宽度不统一的情况,对于楼梯装修的影响很大,为了解决问题,对于踢板加固施工的优化至关重要。一般情况下踢板加固施工要将利用钢钉将两根木方固定在踢板上,进而有效防范踢板涨模问题的出现,为达成方便混凝土捣浇目标,许多工程开展捣浇作业之前,都会先拆掉加固木方,使得踢板受混凝土侧压力影响出现形变,引发涨模。此外混凝土捣浇量或是振捣的力度过大也容易引发涨模。 1.3剪力墙阴阳角拼缝节点处理 在剪力墙施工过程中,拼缝节点处理的影响很大。如果无法合理处置拼缝节点,很容易在混凝土捣浇过程中引发涨模问题。拼缝节点如果不够密实,很容易引发拼缝漏浆问题,拆除模板之后,还会使得阴阳角出现不直或是蜂窝面等问题。主要的原因是没有依照相关规定去对剪力墙阴阳角拼缝部分进行处理,导致模板的刚度不符合规范,后期的补救不到位,是无法解决问题的。 2建筑工程中的高大模板施工技术 2.1施工准备工作 2.1.1放线测量 放线测量是正式施工之前一项较为重要的准备工作,主要就是确定施工位置等。在放线测量之前需要整理施工现场,避免测量结果出现误差;在测量放线时需要借助经纬仪来提高测量结果的准确性,测量过程中还需要按照施工图纸来测设出每一条轴线;最后就是在安装模板之前标好测量位置以及水平标高的位置。 2.1.2模板制作加工 模板制作加工需要严格按照施工图设计以及实际的施工计划、顺序,选定模板的种类、尺寸和规格,材料使用要恰当,避免出现质量问题。 2.2模板安装 模板安装的安装质量直接决定着施工质量,因而在其安装过程中需要严格注意安装顺序以及地基的种类选择等问题。一是在自撑体系中需要精确竖向和水平剪刀撑的的位置,为施工计划的顺利进行提供保障;二是对临时固定架的抛撑和临时拉结点进行严格的规范,保证施工安全;三是根据地基的种类进行底层架的搭设,在自然地面或者回填地面上进行搭设容易产生下陷影响建筑物的安全性,需要进行特殊处理以后再进行底层架的搭设,在混凝土楼板的地基上进行搭设时需要计算其承载力,根据其承载力选择直接搭设还是需要采取措施。基于以上,可以发现模板的安装施工需要精确到每一步得到安装步骤以及顺序,这样才能够为高大模板的施工质量作保障。

建筑工程施工模板工程

建筑工程施工模板工程 承包合同 甲方: 乙方: 遵照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑安装工程承包合同条例》有关规定,结合本工程项目实际情况,明确甲、乙双方责任与权力、义务,确保工程安全、质量进度、文明施工等达到现行规范标准要求,经双方友好协商,拟定以下合同条款,在完全自愿和理解本合同条款的情况下,双方签订本合同及《安全生产责任书》,并共同遵守履约。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:模板包工含辅料及工具,不包料 四、承包内容 1、施工图纸上及《会议纪要》上木模板施工项目,设计院所有图纸修改项目。 2、柱、梁拉结筋、木模钻孔,装修时窗压顶、构造柱、飘窗板、门窗过梁、卫生间、厨房的反梁等零星模板项目。 3、负责建筑物放样、框承台柱位、钉龙门架、弹线工作。 4、模板安装、守护、拆除。

5、拆除模时掉落的碎木、渣料等杂物的清理。 6、模板的清理,刷脱模剂,施工现场内材料转运及多次转运。 7、施工须用的钉子、铁丝、板接缝处用的粘胶带及双面胶。 8、楼层放样施工员负责两条主轴线(十字线),余下的细样放线由包工班组负责。 9、与相关班组的协调配合工作。 10、不同标号砼分段浇筑的隔离处理,包括后浇带钢丝网架支护。 11、楼层模板组工作产生的建渣清理。 12、电焊定位桩,布料机承重加固。 13、成型后砼模板接缝高差、接缝漏浆的清理打磨,超出规范要求的成品砼凿打以及拉杆套管凸出墙面部份清除。 14、地下室内外墙螺栓切割、后浇带砼渣清理及二次安装后浇带模板。 15、地下室模板拆模后要运到地面,主体结构模板封顶后材料退回地面。 五、人员管理 1、乙方人员由乙方负责管理教育,并配备专人管理(治安消防管理人员名单上报项目部质安办公室),甲方有权监督检查所有进场施工人员,乙方不得擅自抽调人员离开工作岗位。乙方服从项目部的统一指挥、安排,做到安全文明施工,严格遵守项目部的各项规章制度,如因人为及工程质量、安全等方面因素受到有关部门处罚、媒体报道,对公司形象造成负面影响的,乙方将负责挽回影响及赔偿经济损失。 2、本工程在施工阶段乙方人员必须保证能满足工程进度需要,在30 人以上,管理人员在 2 以上,必须设一人专门负责安全生产、文明施工管

建筑工程高大模板施工技术研究论文

建筑工程高大模板施工技术研究论文 高大模板工程施工是建筑工程施工管理的重点和难点。高大模板支撑体系的原材料质量、搭设方法对模板支撑体系的稳定性、承载能力起决定作用。通过某学校高大梁板支撑体系设计计算,阐述了高大模板工程主要施工工艺与施工要点,提出高大模板工程施工安全管理务必要严把“四关”,为建筑工程超高、超重高大模板工程的施工提供参考。 建筑工程,高大模板,施工要点 高大模板工程施工属于危险性较大的分项工程,在混凝土浇筑过程中模板支撑体系失稳倒塌,会造成群死群伤事故,给施工单位造成重大损失。本文通过一个学校风雨操场梁板施工实例,阐述了高大模板工程施工管理的重点、难点及应对措施。必须从模板支撑体系设计计算、原材料质量、施工工艺、安全管理几个方面加强施工管理,才能防范和遏制高大模板施工群死群伤事故的发生。为类似建筑工程高大模板施工提供参考。 近期,一些地区在高大模板施工过程中接连发生重大安全事故,给建筑施工企业造成重大损失。造成安全事故的原因主要是项目主要安全管理人员思想麻痹,对高大模板的施工重要性、危险性认识不足,安全检查流于形式,冒险作业,不按施工施工,发现安全隐患不及时

整改落实等。为创造和谐的社会环境,我们要科学合理组织施工,吸取经验教训,进一步提高安全意识。只有对高大模板工程施工严把“四关”(严把方案编审关,严把方案交底关,严把方案实施关,严把工序验收关),才能确保高大模板工程的施工顺利进行。 3.1工程概况 某学校工程总建筑面积为37510m2。其中1号楼为6层,半地下室2层,-2层风雨操场部位底板结构标高-11.45m,顶板标高-0.1m,层高11.35m,主框架梁800×1500,局部最大框架梁800×2200,支模高度最高11.35m,最大跨度25.4m;-1层层高5.35m;最大楼板厚度200mm。该工程的模板支撑体系大部分属于高大模板。模板工程施工难点是梁跨度大,梁体较大。重点是要确保高支模稳定,安全,无事故。 3.2模板支撑体系设计 梁、板模板支撑体系采用扣件式钢管模板支撑架,采用48.3×3.6(验算时统一取48×3.0)钢管、配套扣件、50×100(验算取45×90)木方次楞、主楞采用双钢管及可调托座搭设(可调托座底板厚度:扣件式不小于5mm,底座螺杆外径不小于36mm)、18厚木模板,M14高强(或M12普通)对拉螺杆。

房屋建设施工资料全套表格实用模板

目录 建设工程施工质量验收资料使用说明 (11) 工程概况 (13) 工程项目施工管理人员 (14) 施工现场质量管理检查记录 (15) 施工组织设计、施工方案审批表 (16) 技术交底记录 (17) 开工报告 (18) 工程竣工报告 (19) 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 (20) 工程定位测量、复测记录 (21) 钢材合格证和复试报告汇总表 (22) 钢材检验报告 (23) 水泥出厂合格证、报告汇总表 (24) 水泥复试报告 (25) 砖(砌块)检验报告汇总表 (26) 烧结普通砖试验报告 (27) 加气砼砌块试验报告 (28) 混凝土空心砌块检验报告 (29) 混凝土外加剂(及其它材料)产品合格证、 (30) 混凝土外加剂试验报告 (31) 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (32)

防水卷材试验报告 (33) 沥青试验报告 (34) 防水涂料试验报告 (35) 保温、隔热材料试验报告 (36) (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 (37) 瓷彩色釉面砖试验报告 (38) 石子试验报告 (39) 砂子试验报告 (40) 建筑门窗(木门)出厂合格证 (41) 钢构件出厂合格证 (41) 混凝土试块试压报告汇总表 (42) 混凝土强度评定 (43) 结构实体混凝土强度评定 (44) 砂浆强度汇总评定表 (45) 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 (46) 土壤试验记录汇总表 (47) 钢筋隐蔽工程检查验收记录 (48) 隐蔽工程验收记录 (49) 地基验槽记录 (51) 地基处理记录 (52) 混凝土(其它)构件合格证汇总表 (53) 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 (54) (厕所、厨房、阳台等)有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 (55)

建筑工程现场资料(常见全套)

建筑工程资料第一章工程管理资料 工程概况表 工程开工报告 工程竣工报告 工程停工报告 工程复工报告 施工进度计划分析 项目大事记 施工日志 不合格项处置记录 建设工程质量事故报告书 第二章工程技术资料 工程技术文件报审表 技术交底记录 图纸会审记录 设计交底记录 设计变更\洽商记录 第三章工程测量记录 工程定位测量记录 地基验槽记录 楼层放线记录 沉降观测记录 单位工程垂直度观测记录 第四章工程施工记录 隐蔽工程记录表 预检工程记录表 施工通用记录表 中间检查交接记录表 地基处理记录 地基钎探记录 桩基施工记录 混凝土施工记录 混凝土养护测温记录 砂浆配合比申请单 混凝土配合比申请单 混凝土开盘鉴定 预应力张拉记录 预应力筋张拉记录 有粘接应力结构灌浆记录 建筑烟(风)道检查记录

自动扶梯\自动人行道安装调试记录 第五章工程试验记录 施工试验记录(通用) 混凝土试块强度统计\评定记录 砂浆试块强度统计\评定记录 防水工程试验检查记录 设备单机试运转记录 调试报告 电气接地电阻测试记录 电气器具通电安全检查记录 电气照明、动力试运行记录 综合布线测试记录 电气绝缘电阻测试记录 光纤损耗测试记录 视频系统末端测试记录 管道灌水试验记录 管道强度严密性试验记录 管道通水记录 管道吹(冲0洗()脱脂试验记录 室内排水管道通球试验记录 伸缩器安装记录表 现场组装除尘器、空调机漏风检测记录 风管漏风检测记录 各房间室内风量测量记录 管网风量平衡记录 电梯主要功能检查记录表 第六章施工验收记录 分项工程质量验收记录 分部(子分部)工程质量验收记录 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 单位(子单位)工程观感质量检查记录 施工现场质量管理检查记录 工程检验质量检查记录表(通用) 分部分项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修;四、建筑屋面; 五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯

建筑工程大模板施工工艺模板

建筑工程大模板施 工工艺

建筑工程大模板施工工艺 一、总则 1.1 适用范围 适用于多层和100mm 以下高层建筑( 现浇剪力墙结构) 采用全钢大模板施工的现浇混凝土工程。 优点: 墙体无接缝, 观感质量好, 不需要抹灰, 周转次数多, 施工流水作业快。 缺点: 比较重需要塔吊吊装, 风大无法安装。 1.2 参考标准及规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) ; 《建筑工程大模板技术规程》( JGJ74- ) 。 2.0大模板的组成: 由面板系统、支撑系统、操作平台系统, 连接件等组成。 3.0 施工准备 3.1 技术准备 根据工程量和模板的周转使用次数, 选择合理的模板类型; 进行配板设计应遵循下列原则: 3.1.1根据工程结构具体情况, 按照经济、均衡、合理的原则划分施工流水段; 3.1.2模板在各流水段的通用性; 3.1.3 单块大模板的吊装重量必须满足现场起重设备要求。 3.1.4配板设计应包括以下内容:

( 1) 绘制配板平面布置图; ( 2) 绘制大模板配板设计图、拼装节点图和构、配件的加工详图; ( 3) 绘制节点和特殊部位支模图; ( 4) 编制大模板构、配件明细表; ( 5) 编写施工说明书。 3.2 材料准备 3.2.1材料要求: 1) 大模板的面板厚度不小于6mm, 材质不应低于Q235A的性能要求, 模板的肋和背楞宜采用型钢, 肋应为8号槽钢, 背楞应为10号槽钢, 大模板的吊环及对拉螺栓应采用Q235A材质制作。 2) 大模板应具有足够的承载力、刚度和稳定性, 大模板所配的对拉螺栓及其配件应能承受混凝土的侧压力并控制墙体厚度。 3) 全钢大模板的面板宜选用原平板 4) 吊环材料不得冷弯。 3.2.2大模板的构造要求 1) 大模板的外形尺寸、孔眼尺寸应符合300mm 建筑模数, 做到定型化、通用化; 2) 大模板的结构应简单、重量轻、坚固耐用、便于加工, 面板能满足现浇混凝土成型和表面质量要求; 3) 大模板应具有足够的承载力、刚度和稳定性; 4) 在正常维护、加强管理的情况下, 能多次重复使用; 5) 大模板的支撑系统应用调整装置满足施工和安全要求;

建筑工程模板施工技术 徐进杰

建筑工程模板施工技术徐进杰 发表时间:2018-10-12T10:26:40.197Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第14期作者:徐进杰[导读] 在混凝土施工建筑中,模板工程是整个工程施工建设的主要构成部分。江苏南通通州建总集团有限公司 226300 摘要:对于一个建筑工程来说,想要保证工程的质量就必须在施工中注重模板工程施工技术的使用,这对工程施工效率的提高、施工质量的保证都有极大的作用。而在当前的建筑工程中也逐渐重视起相关技术的使用,但是在使用过程中还存在一些问题,下面分析了具体的建筑模板工程施工技术,希望能够改善当前的状况,大大推动建筑模板工程施工技术的进步。 关键词:建筑工程;模板施工技术;要点 引言 在混凝土施工建筑中,模板工程是整个工程施工建设的主要构成部分。模板施工无论在成本、工期,还是在人力方面都占整个工程很大比重。随着我国建筑工程规模和技术的不断发展,目前很多工程都采用混凝土浇灌技术。混凝土浇灌技术因为其便捷性和节时省力的特征,在我国建筑工程中得到广泛使用。但是,在很多项目工程中,大家对模板施工的重视程度不够,导致了工程施工现场安全事故的发生。因此,我们应该抓住建筑工程模板施工的技术要点来保证整个工程的质量。 1建筑工程模板施工常见的技术问题 1.1模板材料及承载材料问题 模板材料的质量则是决定着模板工程质量,科学合理的施工方案,必须有高质量的模板材料支撑才能够修建起质量过关的模板工程。模板材料的选择必须严格按照施工场地的具体要求进行选择,还需要按照一定的标准控制钢管和相关扣件的尺寸大小、外观、厚度等一系列数据,从材料选择工作上必须做到细致入微,但是在实际模板工程施工过程中由于施工人员和相关材料购买负责人没有按照一定的要求进行采买模板材料,导致在模板施工过程中出现一系列的建筑问题。 1.2模板配置问题 模板配置作为模板工程施工的重要环节,也是影响模板工程质量的重要因素之一。模板配置自身是一个非常烦琐的施工工程,在配置过程中也极易出现问题,导致模板施工技术不能够得到有效的应用,在模板配置过程中施工人员作为该项工作的主要施行者,施工人员的模板配置技术会对模板配置工作质量产生直接的影响,一般来说施工人员都是凭借个人工作经验对模板进行配置,并没有严格按照施工图纸的要求进行模板配置工作,从而导致模板配置工作存在问题,影响模板工程整体的施工质量。 1.3模板技术方案不合理 模板技术方案对模板工程施工起到指导作用,规范模板施工流程和制定相关的施工标准,因此,模板技术方案对于整体模板工程的施工尤为重要,模板技术方案设计必须在模板工程施工前进行,方案制定完成并审核通过后,严格按照模板技术方案进行施工。但是在实际模板工程施工过程中,大多缺乏模板技术方案的规范和指导,依靠施工人员的工作经验进行,随意性较强,容易出现各种工程质量问题,有模板技术方案的建筑工程也只是为了应付审核工作,在实际工程施工过程中并没有应用到模板技术方案,最终导致模板工程施工质量受到影响,严重的将会影响到建筑工程的整体质量。 2建筑模板工程施工技术要点分析 2.1模板配置技术 模板配置是建筑工程模板施工安装的基础工作,只有做好此项工作,才能保证建筑工程模板的刚度、强度、稳定性等并符合建筑工程施工要求。模板配置以工程图纸尺寸为依据,一些结构相对简单的构件,可以直接按照图纸尺寸配置构建模板。但是楞木、横档的断面,以及它们之间的支撑系统配置不能直接按照图纸尺寸配置,应按照相关规范进行配置。对于一些复杂的构件,楼体等,且采用放大样方法,就是按照设计图纸进行绘制构件的具体形状,绘制中严格控制构件尺寸,按照图纸形状尺寸配置模板。对于复杂的构件,很难直接画出形状尺寸,并采用科学化的计算方法进行测量,确保模板配置尺寸无误。 2.2垫层模板施工技术 在垫层模板施工中,就其技术要点来看,由于其体积大基础低,所以在安装垫层模板时,我们必须认真核对垫层模板的中心线和标高,并提前弹出周边线和轴线,并将边线尺寸作为基础,对侧面模板进行确定,再对其垂直高度和标高校正之后,及时地利用支撑固定起来,从而更好地对模板进行稳固。但是在模板安装完毕之后,应及时地将周边的杂物清除干净,并确保模板和尺寸等得到有效的确定,尤其是应加强细节的处理,才能更好地为今后的拆模提供便利。 2.3基础梁模板施工技术 基础梁模板施工中,必须对其底部的土方进行压实处理,并利用胎膜将其砌筑,在砌筑过程中应对水泥砂浆的比例严格地控制,尽可能地为混凝土的浇捣提供便利,若基础梁的宽度较小且跨度较大时,就需要采取拼装的方式对外侧模板进行装配,而且还要在垫层上将两侧的边线弹出,从而保证标高尺寸的精准性,并利用支撑将其做好固定,从而完成基础梁模板的施工。 2.4模板的处理操作 模板的具体处理操作如下:(1)利用切割机、钻孔机等设备对模板进行钻孔和切割处理。在钻孔时,模板要水平摆放在钻孔平台上,便于模板的固定与钻孔位置的准确把握,钻孔完成以后,在对应的位置涂上防水涂料,保证模板的防水功能,防止模板因吸水过多而影响建筑工程施工的质量;(2)将模板进行处理之后,就可以开始混凝土浇筑工序。混凝土浇筑之前,操作人员要先将四块模板所围成的方筒内部进行清理,清除里面的杂物,防止混凝土浇筑时杂物的掺入影响浇筑的质量;(3)进行混凝土浇筑时,要从下到上进行浇筑。先将模板底部浇筑完成,再从下到上分层分级进行浇筑;(4)浇筑时要注意混凝土的振捣工作,保证混凝土浇筑过程通畅、浇筑效果到位,使得混凝土均匀分布,不发生堵塞也不留空隙。把振捣棒放在模板的中间位置进行振捣,从中间开始振捣而后慢慢向四周移动,保证混凝土的均匀分布,同时控制混凝土的厚度;(5)振捣完成以后,操作人员需要检查混凝土浇筑的质量,主要注意混凝土浇筑的均匀性以及混凝土表面是否有气泡产生。

大模板专项施工方案

中煤第六十八工程有限公司 专项施工方案 项目名称:山西梗阳项目部中煤仓、精煤仓 专项名称:筒壁大模板施工方案 文件编号: 开始实施日期: 2016年8月8日中煤第六十八工程有限公司山西梗阳项目部

目录 1、编制说明 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署 (4) 3.1管理目标 (4) 3.2 组织机构 (4) 3.3 施工方案 (5) 4、施工准备 (5) 4.1材料准备 (5) 4.2人员准备 (6) 4.3机械准备 (6) 5、主要施工方案 (7) 5.1模板设计 (7) 5. 2筒壁大模板施工 (7) 5.3、脚手架设置 (12) 6、施工进度计划及保证措施 (12) 6.1施工进度计划 (12) 6.2施工进度保证措施 (12) 7、质量计划 (13) 7.1质量目标 (13) 7.2质量管理体系 (13) 7.3检验批及实验策划 (15) 7.4施工质量控制点 (15) 7.5成品保护措施 (16) 8、安全目标及管理措施 (17) 8.1、安全目标 (17) 8.2、重大危害因素及主要管理措施 (17) 9、环境及文明施工管理目标及措施 (21) 9.1管理目标 (21) 9.2主要管理措施 (21) 10、季节性施工措施 (23) 10.1雨季施工措施 (23)

筒壁大模板施工方案 1、编制说明 1.1、因中煤仓、精煤仓从基础至漏斗平台扶壁柱较多、漏斗下部有一层混凝土平台和每仓4个漏斗,为避免过多甩筋确保施工质量和减少进料的施工难度,经讨论策划,基础施工完毕后筒壁采用大模板施工,漏斗采用支模施工。漏斗施工完成后,在漏斗上组装滑模平台,滑模施工从漏斗以上筒壁至锥壳下环梁梁底。 1.2、中煤仓、精煤仓工程施工图纸 1.3、用于本工程的规范规程 2、工程概况 本工程是四个直径21米筒仓,仓顶为锥壳,仓上为框架,建筑高度为

《房屋建筑工程常用模板及支撑安装推荐图集》

地下室模板工艺说明 砖胎膜:坑中坑砖胎膜砌筑需待圈梁及砌体达到80%以上强度后方可进行第一次回填,回填材料宜选用粗砂或者含水量符合压实要求的粘性土,不可使用淤泥和淤泥质土用作填料。在承台或地梁砖胎膜砌筑过程中,砖垛应选用整砖砌筑,断面宜为方形或矩形,砖柱水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。 模板支撑:地下室集水井及电梯井的模板支撑应该引起足够重视,沙袋应足量堆载,确保模板箱体不在混凝土的作用下上浮,箱体模板与砖胎膜之间采用与底板同强度等级的水泥砂浆垫块以满足成型后的尺寸要求。底板外侧边缘模板采用钢管架支撑时,须待底板混凝土有了一定强度后方可拆除。地下室外墙挂模需要注意限位钢筋应与底板面筋进行可靠焊接,保证外墙尺寸不因止水螺栓的锁紧而发生尺寸缩小情况出现。在进行后浇带的模板支撑时需要注意及时的进行清扫口的预留。 图名地下室、基坑模板说明图页 1

设计有支护时另 详 具 体设计图纸坑中坑截面尺寸 1 2 3 4 5 6 7 1 1 坑中坑截面尺寸 1-1 2-2 2 2 1 坑中坑砖胎膜 1-Φ8@200钢筋; 2-4B 16; 3-截面尺寸370*200的C20砼圈梁; 4-坑中坑一半高度标高面; 5-先行回填粗砂; 6-100厚C15垫层; 7-砖胎膜 注:砖胎膜高度超过3m 时在中部设置一道圈梁,胎膜高度小于1.5m 时, 采用240mm 厚砖胎膜。 图 名 坑中坑砖胎膜示意图 图 页 2

地梁、承台宽 1 2 3 4 承台及地梁砖胎膜砌筑 1-砖胎膜; 2-@1000mm 砖垛; 3-混凝土垫层; 4回填粗砂 注:地梁跨度超过3m 时开始设置砖垛,地梁高度小于500 mm 时采用120mm 厚的砖胎膜。 图 名 承台及地梁砖胎膜砌筑示意图 图 页 3

建筑工程模板施工方案及其计算

建筑工程模板施工方案及其计算 山东省烟台市牟平区房产管理处,于红雁,264100 【摘要】:模板工程是建筑工程的重要环节,对于保证建筑工程结构的稳定性具有重要的意义,因此,分析和研究建筑工程模板施工及其力学计算具有非常实际的作用。本文主要从三个方面对课题展开了分析,首先分析了建筑工程各类模板工程施工,对梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种类型施工及其要求分别进行了探讨,随后对混凝土浇筑及模板拆除两个环节进行了细致的讨论,最后对模板工程的三个参量进行了力学计算。整体内容结构性较强,对于实际模板工程具有一定的参考。 【关键词】:建筑工程,模板工程,力学计算,施工方案 中图分类号:TU97文献标识码:A文章编号: 1引言 随着社会发展的要求,建筑工程建设的速度和规模越来越大,如何通过有效的施工保证工程质量,对于社会发展具有重要的意义。无论建筑规模多小的工程,在建设过程中都是一个复杂的系统,包含了多个环节和步骤,而模板施工就是其中非常重要的组成部分。在建筑工程,特别是高层楼房式建筑工程中,模板对于保证结构的稳定性意义重大。当前建筑工程一般都是混凝土浇筑工程,建筑结构的成型就是依赖于模板完成的。在实际的工程建设中,模板工程本身就包含很多类型,例如梁模板工程、柱模板工程等,不同的模板工程类型无论是施工的步骤还是施工的要求也都不同。本文将对建筑工程中各种模板工程的施工步骤以及施工要求进行分析,同时对模板的受力计算问题展开讨论,通过文章的分析对实际的建筑模板工程带来参考。 2建筑工程各类模板工程施工 在实际的建筑工程中,模板工程根据施工的部位可以进行详细分类,在大型建筑工程中,模板工程包含梁模板、柱模板、楼板模板以及强模板四种,其施工流程以及施工要求如下分析。 2.1梁模板工程施工 梁结构是整体楼房结构的框架基础,其模板工程施工重要性很强。其施工流程一般较为固定,包括以下过程:抄平、弹线(轴线、水平线)→支撑架搭设→支柱头模板→铺设底模板→拉线找平→封侧模→预检。在施工过程中其轴线及标高的控制线非常严格,一般都是按照主控制线为标准进行施工。梁模板的支撑结构非常重要,一般采用扣件式满堂钢管脚手架进行支撑,立杆的纵横向间距按照施工要求进行控制,立杆须设置纵横双向扫地杆,扫地杆与楼地面根据两高进行控制。立杆全高范围内设置纵横双向水平杆,水平杆的步距(上下水平杆间距)一般不大于1500mm,立杆顶端必须设置纵横双向水平杆。在梁底小横杆和立杆交接处立杆加设保险扣。 2.2柱模板施工 相比其他结构模板,柱模板工程施工较为简单,其施工流程为:安装前检查模板安装→

建筑工程模板支模施工组织设计方案

一:工程概况 拟建天津三工金属表面处理有限公司标准厂房建设项目C区R、S厂房工程位于天津市静海县。本工程为戊类厂房;设计耐火等级为二级;设计使用年限50年以上;基础形式为预制管桩基础;结构类型为框架-抗震墙结构;抗震设防烈度7度设防。其中R厂房建筑占地面积为502.57平方米,总建筑面积为2084.52平方米。建筑高度为15.00米;首层生产车间,层高4.20m,二层至四层生产车间,层高3.50m,五层换热间,层高3.50m;室内外高差300mm。本工程设计±0.000相当于总图绝对标高0.200。一层建筑面积502.57㎡,二层至四层建筑面积为502.57㎡,五层建筑面积为74.24㎡。 S厂房建筑占地面积为703.74平方米,总建筑面积为1232.69平方米。建筑高度为13.10米;首层生产车间,层高5.00m,二层生产车间,层高4.50m,局部7.00m;三层楼梯间,层高3.00m;室内外高差600mm。本工程设计±0.000相当于总图绝对标高0.200。一层建筑面积676.74㎡。 二:方案编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-2013 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑施工安全技术手册》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 三:模板工程 应经计算设计,并由主管人员批准。 四:支撑系统 1、本工程采用硬架支模(内外满堂红脚手架),采用φ48*3.5mm 钢管支撑系统。 2、该工程现浇顶板均采用厚度为12mm成品竹模。支撑系统采用的钢架管、扣件等材料必须满足设计及规范要求,支撑点的基面位置应平整、牢固,支撑点下应铺设厚度≥25mm的木板或金属底托,并绑设扫地杆,不得用砖块代替木板或金属底托,更不能直接立于土基或未达到强度的混凝土面层上。 3、立杆间距不大于1米,稳放在垫木板或金属底托上,纵向水平杆步距为1.2米,搭设要顺直,立杆中心距偏差不大于25mm。每排立杆应用纵向水平杆进行连接,搭设要牢固,扣件要拧紧。 4、综合楼现浇钢筋混凝土顶板所用模板的设计计算: 采用竹模板,沿着配模长向,均匀用40*80木方子做加劲肋,间距≤300mm(中心距),40*80mm木方子做柱顶水平支撑,采用φ48*3.5mm 钢管做支柱。

建设工程高大模板支撑系统施工指导书

建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则 1总则 1.1 为预防建设工程高大模板支撑系统(以下简称高大模板支撑系统)坍塌事故,保证施工安全,依据《建设工程安全生产管理条例》及相关安全生产法律法规、标准规,制定本导则。 1.2 本导则适用于房屋建筑和市政基础设施建设工程高大模板 支撑系统的施工安全监督管理。 1.3本导则所称高大模板支撑系统是指建设工程施工现场混凝 土构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过18m,或施工总荷载大于15kN/㎡,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统。 1.4 高大模板支撑系统施工应严格遵循安全技术规和专项方案 规定,严密组织,责任落实,确保施工过程的安全。 2 方案管理 2.1 方案编制 2.1.1施工单位应依据国家现行相关标准规,由项目技术负责人组织相关专业技术人员,结合工程实际,编制高大模板支撑系统的专项施工方案。 2.1.2 专项施工方案应当包括以下容: (一)编制说明及依据:相关法律、法规、规性文件、标准、规及图纸(国标图集)、施工组织设计等。

(二)工程概况:高大模板工程特点、施工平面及立面布置、施工要求和技术保证条件,具体明确支模区域、支模标高、高度、支模围的梁截面尺寸、跨度、板厚、支撑的地基情况等。 (三)施工计划:施工进度计划、材料与设备计划等。 (四)施工工艺技术:高大模板支撑系统的基础处理、主要搭设方法、工艺要求、材料的力学性能指标、构造设置以及检查、验收要求等。 (五)施工安全保证措施:模板支撑体系搭设及混凝土浇筑区域管理人员组织机构、施工技术措施、模板安装和拆除的安全技术措施、施工应急救援预案,模板支撑系统在搭设、钢筋安装、混凝土浇捣过程中及混凝土终凝前后模板支撑体系位移的监测监控措施等。 (六)劳动力计划:包括专职安全生产管理人员、特种作业人员的配置等。 (七)计算书及相关图纸:验算项目及计算容包括模板、模板支撑系统的主要结构强度和截面特征及各项荷载设计值及荷载组合,梁、板模板支撑系统的强度和刚度计算,梁板下立杆稳定性计算,立杆基础承载力验算,支撑系统支撑层承载力验算,转换层下支撑层承载力验算等。每项计算列出计算简图和截面构造大样图,注明材料尺寸、规格、纵横支撑间距。 附图包括支撑区域立杆、纵横水平杆平面置图,支撑系统立面图、剖面图,水平剪刀撑布置平面图及竖向剪刀撑布置投影图,梁板支撑样图,支撑体系检测平面布置图及连墙件布设位置及节点大样图等。

建筑工程模板施工方案

x x房产x x住宅项目 二区工程 模 板 施 工 编制人: 审核人: 审批人: xx建筑工程有限公司 二O一三年四月

模板支撑施工方案 一、概述 本工程北1、2、3、4主楼为框架剪力墙结构;1# 2#4#主楼均为9层,地下一层;3#楼为6层。建筑总面积40568.68平米,其中地上27296.68平米,地下一层13212平米;建筑结构使用年限为50年,建筑耐火等级按一级设计,抗震设防烈度6度,地下室防水等级按底板2级,顶板1级设计,设计抗渗等级为P6;该项目设计±0.000标高为黄海高程145. 700。 二、结构施工分析 (一)承载受力体系 1、梁板荷传力线路:上部荷载→模板→木楞、钢楞→钢管排架→结构。 2、墙柱荷载传力线路混凝土侧压力→模板→钢管对拉螺栓 (二)支撑结构构件连接 1、九夹板与木楞采用铁钉固定 2、钢管之间、钢管与木楞之间采用模板工程中的各连接件连接。 (三)支撑满堂架搭设:架体搭设步距为1.6m,横距为1.00m,纵为1.5m,底下设扫地杆,扫地杆设置为隔一步设一道,梁底沿梁方向满设。斜撑沿房子短边方向3m~~5m设置一道。 (四)需要材料 1、楼板模板、梁、柱均采用九夹板; 2、支撑材料采用Ф48×3.5mm钢管,钢管无锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等现象。钢管应有产品质量合格证及钢管材质检验报告。各杆件的联接采用扣件,扣件的种类有直角、对接和回旋三种。使用的扣件应有出厂合格证及材质检验报告,不得使用脆裂、变形或滑丝的扣件。扣件规格型号与钢筋相匹配。脚手架的各种杆件、扣件、与螺栓均需经过筛选、除锈、上油、保养。脚手管及扣件必须有出厂合格证及检验报告。铜管、扣件必须按批次、数量送检,经检验不合格的

建筑工程大模板

8-2 工具式模板 工具式模板,是针对工程结构构件的特点,研制开发的一种可以持续周转使用的专用性模板。 8-2-1 大模板 大模板是进行现浇剪力墙结构施工的一种工具式模板,一般配以相应的起重吊装机械,通过合理的施工组织安排,以机械化施工方式在现场浇筑混凝土竖向(主要是墙、壁)结构构件。其特点是:以建筑物的开间、进深、层高为标准化的基础,以大模板为主要手段,以现浇混凝土墙体为主导工序,组织进行有节奏的均衡施工。为此,也要求建筑和结构设计能做到标准化,以使模板能做到周转通用。 我国从1974年开始进行大模板建筑技术的研究,先后在北京、沈阳、上海、天津、大连和广州,陆续兴建了一批多、高层住宅和宾馆、饭店,并于1979年12月通过了“大模板建筑成套技术”鉴定,荣获原国家建筑工程总局优秀科研成果一等奖,其中“内浇外砌”多层抗震住宅建筑体系成套技术,获得了全国创造发明奖。目前,大模板工艺已成为剪力墙结构工业化施工的主要方法之一。 8-2-1-1 大模板构造 大模板由板面结构、支撑系统和操作平台以及附件组成,见图8-76。

图8-76 组合式大模板的构造 1-反向模板;2-正向模板;3-上口卡板;4-活动护身栏;5-爬梯横担;6-连接螺栓; 7-操作平台三角挂架;8-三角支撑架;9-铁爬梯;10-穿墙螺栓; 11-地脚螺栓;12-板面地脚螺栓;13-反活动角模;14-正活动角模1.面板材料 板面是直接与混凝土接触的部分,要求表面平整,加工精密,有一定刚度,能多次重复使用。可作面板的材料很多,有钢板、木(竹)胶合板以及化学合成材料面板等,常用的为前两种。 (1)整块钢面板 一般用4~6mm(以6mm为宜)钢板拼焊而成。这种面板具有良好的强度和刚度,能承受较大的混凝土侧压力及其他施工荷载,重复利用率高,一般周转次数在200次以上。另外,由于钢板面平整光洁,耐磨性好,易于清理,这些均有利于提高混凝土表面的质量。缺点是耗钢量大,重量大(40kg/m2),易生锈,不保温,损坏后不易修复。 (2)组合式钢模板组拼成面板 这种面板主要采用55型组合钢模板组拼,虽然亦具有一定的强度和刚度, 耐磨及自重较整块钢板面要轻(35kg/m2),能做到一模多用等优点,但拼缝较多,

全套建筑工程资料表格模板

全套建筑工程资料表格模板 一、工程管理资料 工程概况表、工程开工报告、工程竣工报告、工程停工报告、工程复工报告、施工进度计划分析、项目大事记、施工日志、不合格项处置记录、建设工程质量事故报告书 二、工程技术资料 工程技术文件报审表、技术交底记录、图纸会审记录、设计交底记录设计变更\洽商记录 三、工程测量记录 工程定位测量记录、地基验槽记录、楼层放线记录、沉降观测记录、单位工程垂直度观测记录 四、工程施工记录 隐蔽工程记录表、预检工程记录表、施工通用记录表、中间检查交接记录表、地基处理记录、地基钎探记录、桩基施工记录、混凝土施工记录、混凝土养护测温记录、砂浆配合比申请单、混凝土配合比申请单、混凝土开盘鉴定、预应力张拉记录、预应力筋张拉记录、有粘接应力结构灌浆记录、建筑烟(风)道检查记录、自动扶梯\自动人行道安装调试记录 五、工程试验记录

施工试验记录(通用)、混凝土试块强度统计\评定记录、砂浆试块强度统计\评定记录、防水工程试验检查记录、设备单机试运转记录、调试报告、电气接地电阻测试记录、电气器具通电安全检查记录、电气照明、动力试运行记录、综合布线测试记录、电气绝缘电阻测试记录、光纤损耗测试记录、视频系统末端测试记录、管道灌水试验记录、管道强度严密性试验记录、管道通水记录、管道吹(冲0洗()脱脂试验记录、室内排水管道通球试验记录、伸缩器安装记录表、现场组装除尘器、空调机漏风检测记录、风管漏风检测记录、各房间室内风量测量记录、管网风量平衡记录、电梯主要功能检查记录表 六、施工验收记录 分项工程质量验收记录、分部(子分部)工程质量验收记录、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位(子单位)工程观感质量检查记录、施工现场质量管理检查记录、工程检验质量检查记录表(通用)七、分部项工程 共划分为:一、地基与基础工程;二、主体结构;三、建筑装饰装修; 四、建筑屋面;五、建筑给水、排水及采暖;六、建筑电气;七、智能建筑;八、通风与空调;九、电梯