文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面彩钢板安装施工方案方案

屋面彩钢板安装施工方案方案

460高锅管内外磨产能提升项目新建厂房

460高锅管内外磨产能提升项目

新建厂房

编制:

审核:

批准:

2016年2月25日信邦建设工程有限公司- 1 -

460高锅管内外磨产能提升项目新建厂房

目录

1. 工程概况????????????????????

? 3

2. 编制依据???????????????????

?? 3

3. 施工计划???????????????????

?? 4

4. 施工工艺技术??????????????????

? 5

5. 安全保证措施???????????????????26

6. 劳动力计划????????????????????40

- 2 -信邦建设工程有限公司

1.工程概况

1.1 本工程位于新冶钢厂区内原140料场,东面为古樟树、南面为空旷场地、西面为经十路,厂区道路交通方便。

湖北新冶钢公司钢管事业部460高锅管内外磨产能提升项目厂房从古樟

树干中间往西13.5 米,总长度243米,跨度33米,柱距9米,室内±0.00 标高为26.8 米。

本工程屋面系统采用0.8mm—750压型彩钢板,屋面板面积为8448㎡。

1.2 施工要求和技术保证

1.2.1 屋面板,安装应严格按施工图纸要求及通过审查的专项施工方案确定

的施工方法及顺序进行。

1.2.2 屋面板安装质量应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的要求。

1.2.3 根据屋面板安装施工方案的要求,配备起重机械、测量仪器等施工设

备、机具,安排具有相应技术水平的人员进场施工,保证施工安全和质量。

2.编制依据

2.1 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范

序号编号现行标准规范名称备注

1 GB50018-200

2 冷弯薄壁型钢结构技术规范国标

2 GB50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范国标

3 JGJ81-2002 钢结构焊接规程部标

4 JGJ80-91 高处作业安全技术规范部标

5 GB50026-2007 工程测量规范国标

6 GB/T50326-2006 建筑工程项目管理规范国标

7 GB/T50328-2002 建设工程文件归档整理规范国标

8 JGJ59-99 建筑安全文明施工检查评分标准部标

9 JGJ33-2001 建筑机械使用安全技术规范部标

10 GB50009-2001 建筑结构荷载规范(2006 年版)国标

11 GB50017-2003 钢结构设计规范国标

3. 施工计划

3.1 施工材料计划:彩钢板,按施工方案的施工顺序和进度计划要求依次运至施工现场。

3.2主要施工设备计划

序号名称规格单位数量用途使用日期

1 汽车吊QY-25K5 台

2 主吊设备

3.3 现场准备计划

3.3.1 材料运输及堆放

⑴材料必须按照安装要求程序进行吊运,尽量考虑配套供应,确保现

场顺利安装。

⑵在运输、吊装过程应尽量保护材料,避免材料在运输过程中受到损坏。

(3)材料堆放过程中,不应将重物堆放材料上,造成材料的受压变形。

(4)材料运输过程中应放置垫木,在用钢丝绳固定时应做好材料四角

保护工作,防止材料变形和刻断钢丝绳,对不稳定的地方应采用支架稳定。

⑸做好现场的三通一平工作,保证安装道路畅通,安装作业面路基回填夯实,承载力达到设计要求。

⑹材料堆放场地应平整,场基坚实,无杂草,无积水。构件下面应使

用垫木,以便捆扎钢索,垫木必须上下对齐且留一定的坡度,以便于排水需要。每堆材料堆放高度应视材料的情况分别掌握,一般不超过1m。

⑺每堆材料与材料之间,应留出一定的距离(为2m)。

⑻材料可按安装顺序及安装位置,在保证起重机械及运输车辆行走通畅的情况下,按各种材料分别堆放于安装位置附近。

表13.2-3 压型金属板尺寸的允许偏差(mm)

项目允许偏差

波距±2.0

截面高度<=70 ±1.5 波高压型钢板

截面高度>70 ±2.0 侧向弯曲在测量长度L1 的范围内20.0

注:L1 为测量长度,指板长扣除两端各0.5mm 后的实际长度(小于10m)或扣除后任选的10m 长度。

表13.2-3 压型金属板安装的允许偏差(mm)

项目允许偏差

檐口与屋脊的平行度12

压型金属板波纹线对屋脊的垂直度L/800,且不应大于25.0 屋面

檐口相邻两块压型金属板端部错位 6.0

压型金属板卷边板件最大波浪高 4.0

注:L 为屋面半坡和单坡长度。

4.施工工艺技术

4.1、安装顺序

随着钢结构主体的逐跨安装,在安装完一跨檩条后将该跨屋面材料安

到屋面檩条上开始进行屋面材料的安装。屋面的彩钢板的安装采取由西而东

的顺序由人工进行安装。安装前梁面应清理干净,铺设中不允许产生下陷

现象,注意保证横平竖直。

4.2 施工方法

4.2.1 . 现场勘察及丈量

1、勘查

1)、屋面檩条, 柱梁须安装完妥。

2)、屋面收边固定铁件须安装完妥。

3)、钢梁校正完毕且须含补漆完妥。

4)、天沟须安装完妥。

2、丈量( 复核制造图)

1)、屋面彩色钢板长度。

2)、各式收边泛水长度及规格尺寸。

3)、其他特殊材料之确认。

4.2.2 . 材料进场检验及安运

1、材料进场检验

(1) 、材料进场厂商应附原厂( 素材提供厂商) 出厂材质检验证明并依规定

办法取样送检。

(2) 、检验成型板规格尺寸、厚度、数量、长度及宽度。

(3) 、检验各式收边料规格尺寸、厚度、数量及形式是否符合料单。

(4) 、检验零配件自攻螺丝及垫片、拉钉、止水胶、不锈钢线、天沟拉带、落水管、固定座等。

(5) 、彩色钢板外观不得有刮伤磨损、扭曲、污染色差、翘角等现象。a. 安升过程中彩色钢板垂直弯带若有松脱应放下重新调整后再安升。 b. 彩色钢板缓慢下降待安车手控制定位后依序放下。

(6) 、材料安置屋架后, 所有板肋须朝上, 板面应朝同一方向( 便于安装公母扣合) 并应以尼龙绳或麻绳固定于钢构之主构件上, 屋面板隔跨堆放, 不得置于檩条中央。

2、吊运

(1) 、材料进场至指定地点前须分批分类安放, 不立即使用时应整齐堆

置并以帆布或塑胶布覆盖。

(2) 、地面堆放材料时为保持干燥须铺设枕木( 枕木高于6cm以上), 材料不得接触地面, 枕木间距不大于3M,且需安排倾斜放置, 以利排水。

(3) 、材料吊运屋面前应以钢带捆扎束紧。

(4) 、材料吊上屋面施工要点。

a. 放置钢板之屋面其屋面之排水坡度>1.5/10 时, 安放钢板前须先设置挡板防止钢板滑落。

b. 钢板吊运至屋面时吊杆上系住彩色钢板之垂直系带间距不得大于 6 公尺, 两端须加斜向吊带以防止滑落, 如下图。每捆重量不大于2吨。

c. 保持平衡缓缓安升,吊车作业范围内非安装人员不得靠近。

d. 吊运屋面板时,需用麻绳系于钢板另一端( 一般系在板尾, 靠近檐口端), 以控制安升过程中, 因风力使整束钢板在空中旋转, 易发生危险。

4.2.3 . 彩色钢板铺设及固定彩色钢板铺设顺序原则是由常年风尾方向铺

起。

安装方向

1、屋面板

a. 1轴边作起点由西而东依顺序铺设( 可参考施工时之风向, 依顺

风方向铺设) 。

b. 第一片钢板安置完妥后沿板下缘拉准线每片板依准线安装随时

检查, 不使发生偏离。

c. 铺设面以自攻螺丝沿每一板肋中心固定于檩条上。

d. 于铺设过程中应每隔一跨, 复核一次钢板南、北檐口边是否平行。

4.2.4 注意事项

1、压型钢板吊到屋面,准备开始安装时,要确保所有材料正面朝上,且所有的搭接边朝向将要安装的屋面这边。

2、成捆的多板须安放在靠近或置于檩条支撑点上,而不能放有檩条的跨中,要因定第一块钢板之前,要确保其位置的垂直和方正,并将它正确地落在与其它建筑构件相关的位置上。

3、当第一块钢板固定就位后,在屋顶的较低端拉一根准线,这根线和第一

块钢板做为引导线,便于后续钢板的快速安装和校正。

4、对每一屋面区域在安装期间要定期检测,以保证不出现移动和扇形。在已固定宽度的好的钢板和底部各测量一次,看其误差是否超出规定要求。

5、对安装到一半时还要测量从已固定的钢板项部和底部到屋面远边的之间

的距离,以保证整个屋面上压型钢板的平直度。

5.安全保证措施

5.1 组织保障措施

5.1.1 安装组织领导小组:

组长:李振同、纪晓波

成员:于巨海、于乐彬、吕追鹏、祝佳

5.1.2 岗位安全责任制

⑴起重工安全生产责任制

①起重工必须经专业培训、取得特殊工种操作证后方可从事作业。

②起重操作时必须听从指挥人员的统一指挥,精力必须高度集中,严

格按操作规程作业,严格遵守“十不安”准则。

③起吊前,应对起重机具、绳索、吊钩等进行全面严格检查,发现不

符合规范要求者,要立即更换或报告施工现场负责人处理,不得草率从事。

④起吊时,应先进行试吊,严禁超负荷运行,要慢起慢放,严禁用起

重机具拉拔其它物品。

⑤非排除故障时不允许从吊绳或悬臂等处上下攀爬,不得用起重设备

上下运人。

⑥禁止任何人站在运送的物品上面或者在下面逗留和行走。物体悬空

的时候,驾驶人员不能离开现场。

⑵操作工人安全生产责任制

①严格执行安全生产规章制度和岗位安全操作规程,遵守劳动纪律和

职业道德,努力提高专业技能和自我防护意识。

②上岗时必须正确穿戴好劳动保护用品,保证岗位安全防护装置、设

施齐全、完好、有效,设备、设施专人管理。

③熟练掌握岗位安全操作技能和故障排除方法,按规定巡回检查,及

时发现和消除事故隐患,应立即向管理人员如实汇报。

④有权制止、纠正他人的不安全行为,有权拒绝违章作业的指令,有权越级反映违章指挥行为。

⑤有权批评、举报危害安全和身体健康的行为。

⑶电焊、气焊工安全生产责任制

①必须经专业培训,持证上岗,坚守工作岗位,熟悉施工图,工艺等

验收规范,严格执行安全技术操作规程。

②作业前,必须按规定办理动火手续。

③焊接前,对工具设备进行仔细检查,发现有不安全因素应及时排除。

④对所有使用的设备,工具要做到“四懂”(懂性能、结构、使用、防护),“三会”(会操作、保养、排除故障)。

⑤合理配料、下料,降低消耗,电焊头不超过25mm,气焊条要做到连续使用,不得浪费。

⑥工作场所周围及垂直作业面严禁堆放易燃、易爆物品,做好防火、

防爆。

⑦焊接场地要合理安排,事后要进行清理,摆放整齐,搞好整洁文明

施工。

⑧凡违章、违纪造成事故和经济损失者,应负直接责任。

⑨认真做好交接班,如实填写原始记录。

5.2 技术措施

5.2.1 凡参加施工的全体人员都必须遵守安全生产“安全生产六大纪律”。5.2.2 安装前应对全体人员进行详细的安全交底,参加安装的人员要明确分

工,利用班前会、小结会,并结合现场具体情况提出保证安全施工的要求。

上下交叉作业,要做到“四不伤害”,即:“不伤害自已,不伤害他人,不被

他人伤害、不使他人受伤害”。

5.2.3 安装作业人员都必须经安全教育合格后上岗,正确使用个人劳动防护用品,有熟练的钢结构安装经验;起重工必须经专门安全技术培训。严禁酒后

作业。起重工应健康,两眼视力均不得低于 1.0,无色盲、听力障碍、高血压、心脏病、癫痫病、眩晕、突发性昏厥及其他影响起重安装作业的疾病与生理

缺陷。作业前必须检查作业环境、安索具、防护用品。安装区域无闲散人员,

障碍已排除。安索具无缺陷,捆绑、安挂正确牢固,被安物与其他物件无连

接。确认安全后方可作业。起重机作业时必须确定安装区域,并设警戒标志,

必要时派人监护。大雨和六级以上(含六级)大风等恶劣天气,必须停止起

重安装作业。

5.2.4 起重司机必须熟悉所操纵的起重机的构造和技术性能、使用范围、操

作步骤,起重机安全技术规程、制度,起重量、变幅、起升速度与机械稳定

性的关系,钢丝绳的类型、鉴别、保养与安全系数的选择,一般仪表的使用

及电气设备常见故障的排除,钢丝绳接头的穿结(卡接、插接),安装构件重量计算,操作中能及时发现或判断各机构故障,并能采取有效措施,制动

器突然失效能作紧急处理,熟悉使用范围,操作步骤,指挥信号。同时应了

解钢结构安装程序、安装方法。指挥信号工应掌握所指挥的起重机的技术性

能和起重工作性能,能配合司机检查,能熟练地运用指挥信号,并与司机配

合默契。了解钢结构重量、吊运就位方法、构件重心位置、安装程序、安装

方法。正确地使用吊具、索具,掌握起重机最大起重量和各种高度、幅度时

的起重量,熟知安装、起重有关知识,具备指挥单机、双机作业的指挥能力。司机与指挥人员安装前应相互熟悉指挥信号,包括手势、旗语、哨声等。

5.2.5 挂钩人员必须服从指挥信号的指挥,熟悉指挥信号、起重机的技术性能和工作性能、构件的重心位置及就位方法,能正确使用吊、索具和各种构件

的栓挂方法。

5.2.6 吊机安装区域内,非操作人员严禁入内,把杆垂直下方不准站人。安装时操作人员精力要集中并服从指挥号令,严禁违章作业。严格执行“十不吊”原则。即:

一、超负荷不吊。

二、无专人指挥或指挥信号不明,重量不明,光线暗淡不吊。

三、安全装置,机械设备有异常或有故障不吊。

四、在重物上加工或埋入土中物件以及歪拉斜挂不吊。

五、物件捆绑不牢不平或活动零件不固定,不清除不吊。

六、吊物上站人或从人头上越过及垂臂下站人不吊。

七、氧气瓶、乙炔瓶等易爆器械无安全措施不吊。

八、棱角缺口未垫好不吊。

九、六级以上大风和雷暴雨时不吊。

十、在斜坡上或坑沿,堤岸不填实不吊。

5.2.7 起重机械行走的路基应坚实平整、无积水,安装作业时,应支设平稳。

用警戒线将施工区域隔开,任何人不得进入施工区域。

5.2.8 起重机作业时,必须正确选择吊点的位置,合理穿挂索具,试吊。安装

区域用警戒线隔离,非操作人员严禁入内,安物及起重机安臂垂直下方不准

站人。安装时操作人员精力要集中并服从指挥号令,严禁违章作业。

5.2.9 起重机械要有可靠有效的超高限位器和力矩限位器,吊钩必须有保险装置。应经常检查起重机械的各种部件是否完好,有变形、裂纹、腐蚀情况,

焊缝、螺栓等是否固定可靠。安装前应对起重机械进行试吊,并进行静荷载

及动荷载试验,试吊合格后才能进行安装作业,起重机械不得带病作业,不

准超负荷安装,不准在安装中维修。使用两台吊车抬吊大型构件时,吊车性

能应一致,单机荷载应合理分配,且不得超过额定的80%,。作业时必须统一指挥,动作一致。

5.2.10 在使用过程中应经常检查钢丝绳的各种情况:

⑴磨损及断丝情况,锈蚀与润滑情况,根据钢丝绳程度及报废标准进

行检查;

⑵钢丝绳不得扭劲及结扣,绳股不应凸出,各种使用情况安全系数不

得小于标准;

⑶钢丝绳在滑轮与卷筒的位置正确,在卷筒上应固定可靠。

5.2.11 吊钩在使用前应检查:

⑴表面光滑无裂纹及刻痕;

⑵吊钩安环自然磨损不得超过原断面直径的10%;

⑶钩胫是否有变形,严禁在安钩上补焊、打孔;

⑷是否存在各种变形和钢材疲劳裂纹,板钩村套、心轴磨损是否超标。

5.2.12 检查绳卡、卡环、花篮螺丝、铁扁担等是否有变形、裂纹、磨损等异

常情况。

吊索的水平夹角应不大于45o,使用卡环时,严禁卡环侧向受力,起安前必须检查封闭销是否拧紧,不得使用有裂纹、变形的卡环,严禁用焊补方

法修复卡环。

使用新购置的吊索具前应检查其合格证,并试安,确认安全。

凡有下列情况之一的钢丝绳不得继续使用:

在一个节距内的断丝数量超过总丝数的10%;

出现拧扭死结、死弯、压扁、股松明显、波浪形、钢丝外飞、绳芯挤出

以及断股等现象;

钢丝绳直径减少7%--10%;

钢丝绳表面钢丝磨损或腐蚀程度达表面钢丝直径的40%以上,或钢丝绳被腐蚀后,表面麻痕清晰可见,整根钢丝绳明显变硬。

5.2.13 吊起物离地面100~200mm 时,应指挥停钩检查设备和吊物有无异常情况,有问题应及时解决后在起安。

5.2.14 吊物悬空后应注意以下几点:

⑴出现不安全异常情况时,指挥人员应指挥危险部位人员撤离,而后

指挥吊车下落吊物,排除险情后再起吊。

⑵安装过程中突然停电或发生机械故障,应指挥吊车将重物慢慢的落

在地面或楼面能承重的位置,不准长时间悬在空中。

5.2.15 防止高空落物伤人措施

⑴地面操作人员必须戴安全帽。

⑵高空操作人员使用的工具、零部件等,应放在随身佩带的工具袋内,

不可随意向下丢掷。

⑶在高空用气割或电焊时,应采取措施,防止火花落下伤人。

⑷地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过,也

不得在起重机的起重臂或正在安装的构件下停留或通过。

⑸构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠边,才能松钩或拆除时固定工具。

⑹安装现场周围应设置临时栏杆,禁止非工作人员入内。

5.3 突发、意外条件下的安全措施

5.3.1 每天应由安全员负责收集天气预报资料,有雷、雨、大风天气时,应

及早做好停工准备,并检查、张紧缆风绳。

5.3.2 施工过程中应注意天气变化的先兆,有异常先兆时或突然出现风雨时

应及时停止作业,未施工完成的构件应落到地面,施工人员及时从高处撤离。安车应收臂。

5.3.3 出现不安全异常情况时,指挥人员应指挥危险部位人员撤离,而后指挥吊车下落吊物,排除险情后再起安。安装过程中突然停电或发生机械故障,

应指挥吊车将重物慢慢的落在地面能承重的位置,不准长时间悬在空中。

5.3.4 钢构件提升过程中由于受突发阵风等原因影响,可能会偏离原定安装线路,现场应根据实际情况采取适当措施,防止出现安全事故,避免人员伤害

和其它财产损失。

⑴对于安装时遇到的突发阵风,钢构件受风力影响开始明显晃动时,

目击者或现场安全巡视员发现后,立即大声呼喊或用对讲机报告,安装领导

组组长应立即按以下程序进行应急处理:

①立即呼叫地面人员跑向南侧空旷的安全区域。

②立即下令起重机停止提升,控制高度。控制揽风绳的人员,应尽量

控制钢构件不做剧烈摆动。如风力过大,应适当放松揽风绳,只控制构件不

做来回的剧烈摆动即可。控制时不应用强力,也不可简单将揽风绳绑于建筑

物上。

③如钢构件位置已经靠近安装位置,摆动会撞击临时脚手架或安装平

台时,项目经理应命令起重机控制钢构件下降高度,使其离开危险区域暂避

阵风。

④当阵风停止后,安装指挥应检查揽风绳及安索位置等是否符合要求,必要时,将构件降至地面,重新固定后再次起安。

⑤如由于阵风原因,造成起安构件与已经安装构件或临时脚手架碰撞,

则阵风停止后,必须将构件降至地面,固定于组装位置。对发生碰撞的构件

及脚手架进行仔细检查和必要加固,确认碰撞未对结构造成重大影响后或被撞部位已经得到有效加固后,方可重新起安。

⑵对于安装过程中,安装指挥和安装指挥组成员应随时注意钢构件的

移动位置,如发现钢构件移动位置偏离,应立即大声呼喊或用对讲机报告,

安装领导组组长应立即按以下程序进行应急处理:

①立即下令起重机停止提升,并呼叫地面人员跑向安全区域。

②如钢构件仅少量偏移,未与其它构件发生碰撞,则命令两侧的控制

缆风绳的人员,通过调整拉力,使构件回到预定线路;必要时也可通过起重

机的适当变幅等措施使构件回到预定线路。经确认安全后,恢复提升。

③如钢构件位置已经靠近安装位置,已经撞击临时脚手架、安装平台

或侧楼混凝土结构时,安装领导组组长应命令起重机控制钢构件下降高度,

使其离开危险区域,两侧。

④当钢构件位置控制准确后,应检查揽风绳及安索位置等是否符合要求,必要时,将构件降至地面,重新固定后再次起吊。

⑤如起吊构件与已经安装构件或临时脚手架碰撞,或揽风绳、吊索位

置不利于安全安装,则必须将构件降至地面,固定于组装位置。对发生碰撞

的构件及脚手架进行仔细检查和必要加固,对缆风绳及吊索进行必要调整。

只有当各方面对缆风绳、吊索的调整重新确认;且也确定上次起吊的碰撞未

对结构造成重大影响后或被撞部位已经得到有效加固后,方可重新起吊

5.3.5 当出现机械故障,汽车吊不能进行提升与下降作业时,立即启用备用

吊车将被吊工件进行换钩,不得将被吊工件长时间悬挂在空中。

5.4 安全应急预案

为确保结构安装施工过程中发生重大事故和紧急情况后(起重伤害、高处坠落、物体打击、触电、坍塌、大风等事故) ,做到紧张而有秩序地正确处理事故,最大限度地减轻人员伤痛,减少人员伤亡,防止事故蔓延和二次事故

发生,积极有效地组织抢救,稳定人心,尽快恢复生产,特制定本预案。

5.4.1 应急反应组织机构

⑴建立应急管理系统。

项目部应急领导小组:

组长:李振同

副组长:于巨海、于乐彬

组员:祝佳、张立强、纪晓波、吕追鹏

5.4.2 危险源的确定

⑴安装作业中突然安全限位装置失控,发生撞击或坠物,或违反安全

规程操作,造成重大事故(如倾倒、断臂);

⑵自然灾害(如雷电、沙尘暴、地震强风、强降雨、暴风雪等)对设

施的严重损坏。

⑶运行中的电气设备故障或发生严重漏电。

⑷其他作业可能发生的重大事故(高处坠落、物体打击、起重伤害、

触电等)造成的人员伤亡、财产损失、环境破坏。

5.4.3 各类事故的抢险措施

⑴触电事故的抢险措施

①现场人员应首先迅速拉闸断电,尽可能的立即切断总电源(关闭电路),亦可用现场得到的干燥木棒或绳子等非导电体移开电线或电器。

②将伤员立即脱离危险地方,组织人员进行抢救。

③若发现触电者呼吸或呼吸心跳均停止,则将伤员仰卧在平地上或平板上立即进行人工呼吸或同时进行体外心脏按压。

④立即拨打120 救护中心,与医院取得联系(医院在附近的直接送往医院),应详细说明事故地点、严重程度,并派人到路口接应。

⑤通知有关现场负责人(向上级汇报)。

⑵高空坠落事故的抢险措施

①迅速将伤员脱离危险场地,移至安全地带。

②保持呼吸道通畅,若发现窒息者,应及时解除其呼吸道梗阴和呼吸机

能障碍,应立即解开伤员衣领,消除伤员口鼻、咽、喉部的异物、血块、分

泌物、呕吐物等。

③有效止血,包扎伤口。

④视其伤情采取报警直接送往医院,或待简单处理后去医院检查。

⑤若伤员有骨折,关节伤、肢体挤压伤,大块软组织伤都要固定。

⑥若伤员有断肢等应尽量用干净的干布(无菌敷料)包裹装入塑料袋内,随伤员一起转送。

⑦记录伤情,现场救护人员应边抢救边记录伤员的受伤机制、受伤部位、受伤程度等第一手资料。

⑧若有必要应立即拨打120 救护中心与医院取得联系,并详细说明事故地点、严重程度、本部门的联系电话,并派人到路口接应。

⑶起重事故

①人员:

根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》的要求,起重机司机必须

经过当地政府职能部门的安全培训和考核,合格发证后,方可上岗作业。

信号指挥、起重机司机必须遵守安全操作规程,杜绝违章作业。

②机械:

起升机构安全措施:

上升极限位置安全保护:起重机的上升极限均装有二级保护,防止操作

者疏忽或电气故障引起安钩过卷扬而造成钢丝绳拉断,引起重物下落的重大事故。

超载保护:起重机超负荷保护有机械式超载保护装置、负荷限制器、电

子秤三种。

5.4.4 施工现场的应急救援设备器材的储备

⑴应急电话

①通讯在事故应急处理中的作用意义

在安全生产方面进行现场事故的应急处理电话、通讯的畅通和正确应

用,对事故的及时急救、控制事故的严重度具有很大的作用,发生事故和情

况向远程有关单位部门发报救电话。工伤事故现场重病人抢救报救拨打120 救护电话,请医疗单位急救。火警、火灾事故报救拨打119 火警电话,请消防部门急救。发生抢劫、偷盗、斗殴等情况拨打匪警电话110,向公安部门报警救助。

②保证电话在事故发生时应用和畅通

办公室内张贴工地主要负责人和上级单位的联络电话,确保在事故发生的第一时间做出及时应对。

(3)其他应急设备和设施

由于在现场经常会出现一些不安全情况,甚至发生事故,由于现场有危险情

况,在应急处理时就需要有用于危险区域隔离的警戒带、安全禁止、警告、

指令、提示标志牌。

5.4.5 保证施工人员人身安全的措施

对所有参加施工的人员进行岗前培训。严格按照各种机械设备规定的安

全操作规程,严禁违章作业,确保人身安全。作业人员在班前严禁饮酒,上

班必须配戴安全帽、穿防滑鞋,确保人身安全。

施工作业必须按照有关规定进行。施工人员在集体作业时要保持安全间

距,防止发生人员碰伤、砸伤、撞伤事故。

5.4.6 遇到特殊情况时的应急预案

施工前期,针对在施工中可能出现的特殊危险情况,提前预测,并制定生

产安全事故应急救援预案。

彩钢板屋面安装工程施工方案

应急抢险屋面施工方案 一、应急抢险坡屋面施工方案:加设外部防护措施→拆除原有屋面卷材→拆除原有屋面竹联板→原有钢骨架保留并除锈→铺设竹联板→铺设0.5mm厚镀锌钢板外喷氟碳漆 1 、清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 2、镀锌钢板铺设及固定 镀锌钢板铺设顺序,原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。 (1)屋面 a、以山墙边做起点,由左而右(或同右而左)依顺序铺设。 b、第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使发生偏离。 c、铺设面以自攻螺丝,沿每一板肋中心固定于衍条上。 (2)收边 a、屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以铝拉钉固定及止水胶防水。 b、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头,须以止水胶防止。 c、屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE封口条。 d、收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后制做图为准。 (3)施工原则与自攻螺丝施工方法相同,仅板固定方式改变(以固定座),其固定方法:

a、第一排第一个固定座,以自攻螺丝固定于檩条最左边,然后于檩条弹墨线做基准线,接着固定同排固定座。 b、第一块板之肋部对准固定座之肋板,压下卡入检查是否扣合正确。 c、将固定座短臂扣上第一块已铺好之面板阴肋,依前述方法施工,并调整平齐。 d、按上述顺序铺设,最后所剩空中楼阁间小于板宽一半时,仅用固定座短臂固定板片,其余空间以泛水收头。 e、如最后所剩空间大于板宽一半时,则以固定座固定板片,其超出部分裁除。 (4)清理及废料运弃 a、铺设钢板区域内,切铁工作及固定螺丝时,所产生金属屑应于每日收工前清理干净。 b、每日收工前需将屋面、地面、天沟上的残屑杂物(如PVC 布、钢带等)清理干净。 c、施工中裁剪之剩余废料,应每日派人收拾集中堆放。 d、完工前所有余废料均需清理运弃。 e、完工后应检查镀锌钢板表面,其受污染部分应清洗干净。 (5)注意事项 a、镀锌钢板切割时,其外露面应朝下,以避免切割时产生的锉屑贴附于涂膜面,引起面屑气化。 b、施工人员在屋面行走时,沿排水方向应踏于板谷,沿檩条方向应踏于檩条上,且须穿软质平底鞋。 c、屋面须做纵向(排立向)搭接时,叠接长度应在15公分以上,止水胶依设计图施作,其搭接位置应该在衍条位置上(墙面叠接长应在10公分以上,搁置于衍条上)。 d、自攻螺丝固定于肋板,其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线

彩钢板屋面维修施工方案设计

彩钢板屋面维修工程 施工方案 编制单位:实事集团建设工程有限公司

由于华能长春生物质热电厂厂房彩钢板屋顶及混凝土现浇平屋顶存在雨水渗漏情况,为了保护室内设备安全运行,需要对损坏处彩钢板屋面及SBS防水层更换维修。 一、施工时间:拟定于2013年7月22日至7月30日 二、施工地点:华能长春生物质热电厂厂区内 三、施工内容:1、对彩钢板屋面更换维修,面积400平米。 2、SBS防水层更换维修,面积70平米。 四、施工单位:实事集团建设工程有限公司 五、作业类型:修理修缮 六、组织机构: 1、针对本工程的要求,项目部配置本着精干、高效、平衡、协调、一专多能的原则。我公司将抽调施工经验丰富、技术过硬的项目技术管理人员全面负责本工程的施工管理工作,保质保量的完成施工任务。 公司项目部主要成员: 项目经理:时忠友项目工程师:童贤富 技术员:陈玉春安全员:黄子明 材料员:李大红 组织机构网络图

2、领导小组 组长:时忠友 组员:童贤富、陈玉春、黄子明、李大红 3、现场管理单位负责人:陈玉春 职责: (1)负责作业方案的审核; (2)负责作业全过程中的组织与协调工作。 职责: (3)负责组织作业方案的编制与审核。 (4)负责作业全过程中的指挥、组织与协调。 (5)根据现场情况,负责突发事件的应急处置。 4、作业组 组长:陈玉春 组员:陈玉春、施工人员 职责: (1)按照方案严格执行。 (2)确认安全措施到位。 (3)彩钢板屋面板拆除及安装作业。 (4)要随时留意作业环境,发现不安全情况,要立即采取相应措施并执行相 关预案。 5、安全监护:黄子明 职责: (1)负责作业过程进行全程监护,包括:复核作业手续、实时识别风险、气体检测、环境监测、检查施工器具、检查锁定程序、监督落实安全 措施等。 (2)发现不安全情况,要立即采取相应措施,并有权制止施工。 (3)负责现场流程确认,为作业提供必要条件。 七、主要施工方法及技术措施:

彩钢板施工方案.

彩板围护结构的安装 彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。 3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。

彩钢板屋面拆除、更换屋面板施工方案(改)

钢渣热泼间厂房屋面板、墙面板改造工程 施 工 方 案 2019年04月10日

第一章、编制说明 第一节、适用范围 本施工方案用于指导车间屋面板拆除、新安装屋面板、保护板 更换施工。 第二节、编制依据 本施工组织设计作为指导该工程施工的主要依据,主要依据以 下几项编制: 1.房屋建筑强制性条文。 2.建筑质量管理条例等。 3.国家及行业、地方规范、标准。 4、施工合同及业主要求。 第三节、编制原则 一、本项目工程编制原则 1.精心组织,精心施工、科学组织、讲究实效。 2.高效组织和优化社会要素,强调质量管理。 3.采取合理的施工方法和施工措施,确保施工安全工期及施工 质量。 4.切实为业主着想,以业主关注为施工焦点。

第二章、工程概况 第一节、工程总体概况 本工程为阳春新钢铁厂钢渣热泼间厂房屋面、侧边彩板瓦更换和保护板更换工程,由于现状屋面板及墙面板材料已全部腐烂,现更换新的屋面及墙面彩钢板。本厂房长度,主要包括: 1、拆除原屋面板,拆除前搭设相应防护措施,必须保证屋架的安全且无变形,必须保证不得有杂物坠落,小雨时不得出现渗漏。 2、拆除原彩钢板墙体。并更换新的彩钢板; 第二节、项目主要施工条件 一、工程本身的特殊情况 本工程屋面年久失修,局部出现老化损坏现象,存在安全隐患,需采取措施重点关注。 二、与工程施工有关的道路和施工场地状况 本项目周围道路畅通,通行良好。 三、设备供应和交通运输等服务能力状况 1.拆除用的大、小型机械设备准备充足,优先满足本项目工程施工。 2.周围交通状况良好,适合运输。 四、当地供电、供水和通信能力状况 施工现场水源、电源已通,通信畅通。

屋面彩钢板施工方案

目录 目录 (1) 一、工程概况 2 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 1、项目部配置人员 (3) 2、主要设备 (3) 3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 (4) 四、彩钢板生产工艺 (5) 型号:AB (6) 品牌:刚子 (6) 粘合材料类型:金属类 (6) 有效物质≥ 99(%) (6) 剪切强度:38(MPa) (6) 保质期:6(个月) (6) 执行标准:国标 (6) 产品简介: 双组份聚氨酯彩钢复合板胶粘剂,白胶采用本厂合成的专用聚醚改性聚酯生产,既客服了聚醚配方韧性差、本体强度及粘接强度差、耐温性差的缺点;也改善了纯聚酯配方耐湿热抗水解性能差的缺点。使胶水具有超强的粘结力、粘结层韧性好,胶层耐久,分子结构稳定,不易老化,耐温性能优于EPS材质,耐低温性能优良,耐高温在120℃下不会脱胶。黑胶采用德国进口聚合MDI原液。 (6) 本工程选用彩钢板型号: (7) 五、主要施工工艺 (7) 1、施工部署 (7) 2、屋面彩钢板安装步骤 (8) 3、内、外天沟节点 (10) 4、彩钢板与山墙及屋脊、变形缝的节点 (12)

(12) 屋脊节点图 (12) 5、屋面采光板及通风天窗与彩钢板的连接节点 (13) 6、彩钢板施工质量验收标准 (14) 7、彩钢板安装过程中的注意事项 (15) 六、质量保证措施 (16) 七、彩钢板安装高空作业安全防护措施 (17) 八、成品保护 (19) 附图:彩钢板与采光带平面布置图 彩钢板吊装详图 屋面板安装施工进度计划表 一、工程概况 青山车辆段与综合基地工程位于武汉市青山区,本建筑工程为青山车辆段与综合基地检修车间,位于车辆段用地东北侧,总建筑面积25715m2,采用框、排架结构,厂房主体结构为单层排架结构+轻型钢梁彩钢板屋面结构体系,±0.00为绝

屋面彩钢板施工方案

目录 附图:彩钢板与采光带平面布置图 彩钢板吊装详图 屋面板安装施工进度计划表

一、工程概况 青山车辆段与综合基地工程位于武汉市青山区,本建筑工程为青山车辆段与综合基地检修车间,位于车辆段用地东北侧,总建筑面积25715m2,采用框、排架结构,厂房主体结构为单层排架结构+轻型钢梁彩钢板屋面结构体系,±为绝对标高。 检修车间主体结构基本信息 二、编制依据 本工程屋面彩钢板施工方案编制依据: 1、地铁四号线青山车辆段检修车间施工图 2、工程设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 三、施工准备

1、项目部配置人员 序号工种人数序号工种工种 1项目经理16起重2 2技术负责 17电工2 人 3技术员28杂工10 4安全员19司机1 5材料员110合计21 2、主要设备 序号名称规格数量单位备注 1吊车20 t1台 2吊车20 t 1台 3导链5t4只 4导链2t4只 5导链1t6只 6电动扳手2把(高强螺栓用)7切割机φ4002台 8砂轮机φ1004只 9砂轮机φ1504只 10台钻1台 11拉铆枪4把

3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 a、安装前的存放 屋面板通常被捆扎成束,然后送到施工现场。如果钢板不是立即使用,必须保证捆束或钢板被整齐的叠放。如果是露天存放,必须离开地面,并用防雨布遮盖,以避免雨水淋湿或受潮。任何包装好的捆束或整齐堆放的钢板表面,都不允许被淋湿。这是因为毛细管吸水作用或风吹,雨水或冷凝水很容易渗入板之间的空隙。凝聚在钢板间的水分,通常不会轻易蒸发掉,因而导致面漆老化,减少使用寿命或影响外观。 b、施工现场的搬运 此工程可以用吊车直接将钢板捆束吊到屋面结构上,以缩短搬运时间。由于单块彩钢板长度较长且厚度较大,在吊装时应使用钢管及绳索固定后进行吊装。 材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧,吊放钢板前须先在排架柱外

厂房屋面彩钢瓦更换施工方案设计58786

安徽六国化工氮肥厂合成气压缩机厂房屋 面彩钢瓦更换 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

一、编制依据 1. 国家现行有关施工验收规范、质量评定标准及操作规程、技术标准; 2. 本公司《质量保证体系》、《质量体系程序文件》、《环境职业健康安全管理体系》、《企业标准》(技术标准、管理标准、工作标准)相关要求。 3. 招标文件要求。 二、工程概况 1、工程内容:合成气压缩机房屋面瓦更换工程,将现有彩钢瓦更换为0.6mm 厚同型号(挖型号YX24-210-840)304不锈钢材质屋面瓦,包括各类压顶包边附件、各类锚固件等均为304不锈钢材质。 2、工程范围:合成气压缩机房屋面瓦更换工程,包括屋面瓦更换、屋面瓦与墙面、屋面瓦与檐沟连接等,以及安全网的搭设拆除等为施工所做的各项工作。 三、施工准备 1. 项目组织机构 为保障工程质量,结合公司最新质量体系要求,实行在公司领导下的项目经理负责制,下设技术质量、安全小组,对内进行进度、质量、安全、劳动力调配等全面管理;对外负责与建设单位、质量监督部门等有关单位进行联系,在保障质量、安全文明施工前提下统一协调生产。

2. 施工技术准备 (1)认真进行施工图纸学习、审查,结合土建与设备安装等专业的综合图纸会审,领会设计意图,进行设计交底和施工技术交底,做到施工时准确无误。 (2)组织施工管理人员熟悉图纸,做好专项技术交底,尤其是各专业工长应根据本工程的实际情况,作出各工程详细操作咨询,必须时应做样板交底,交底顺序为技术负责人→各专业工长→专业班组。 (3)根据图纸要求编制材料加工计划。 (4)本工程主体施工中,土建与安装均采用流水作业,施工中应特别注意各工种协调统一,统筹安排。各工种应根据施工组织设计,拟定本工种详尽的施工进度计划,在工艺、工期及质量要求上协调统一。 (5)健全项目部各种规章、规程、组织施工人员学习。 (6)按进度计划分期分批分层供应材料、构件,以减少二次搬运。 四、工程进度计划 按甲方要求在规定时间内完工,拟定工程施工工期为3天(具体为具备条件开工至完工)。 五、主要施工方法及技术要求 屋面围护系统施工包括屋面板、采光板及周边等工序繁多,为保证质量及工期必须分队、分区专职负责。 (一)、材料准备 1.材料控制 屋面板原材料采购和进厂质量控制将严格按业主(招标说明书或合同)要求及公司质量手册、程序文件、作业指导书的规定控制,确保各种原辅材料满足工程设计要求及加工制作和安装的要求。 本工程屋面围护所用的材料主要为0.6mm厚同型号(挖型号YX24-210-840)304不锈钢材质屋面瓦,包括各类压顶包边附件、各类锚固件等均为304不锈钢材质,材料进厂前应严格按照相关规范及设计、甲方要求等进

彩钢板屋面的施工方案(1)

1、彩钢板屋面安装施工方案 山西平朔煤矸石发电厂有限责任公司 高硫煤矸石然烧脱硫剂制备系统开发应用 (彩钢房) 施 工方 案 朔州金 龙建筑安装有限公司 2014年3月28日

矸石电厂施工方案 第一章:工程概况 一、工程概况 1、 二、工程范围 1、本工程工作范围为神头第二发电厂一期煤场增设挡煤墙及喷淋水源管道系统的安装、打压、调试及试运行工作。 三、工期 1、合同签订后60工作日完成。 四、编制依据 根据现行使用的国家标准和行业标准参见: 1、CB50235-97工业金属管道工程的施工及验收规范 2、钢结构设计规范 GBJ17 3、电力建设施工及验收规范 五、质量要求及验收 1、所购材料均提供产品合格证,并严格按照招标方提出的要求进行供货。 2、严格按照甲方批准的施工方案进行施工。 第二章、项目组织机构 1、施工项目部组织机构针对本项目工程的施工,我公司组织有关人员认真分析和研究了工程招标文件、施工合同的各项条款和技术

条件,在充分认识和理解的基础上,公司配备政治素质高,同类工程施工经验丰富的管理人员组成本工程施工项目部,以保证项目的优质、安全、高效地运转,使项目管理得到有效的落实。 我公司在本工程中拟设置以项目经理为主要负责人的项目管理机构,以满足工程建设施工管理、安全文明管理、质量、工期、成本等管理,具体见项目部组织机构图。 2、项目部构成及岗位职责 2.1 本项目部围绕项目管理的四个重点工作内容(即质量管理、

成本管理、工期管理、安全和场容管理),主要设置以项目技术负责人为核心的由各施工员、专职质检员组成的技术质量保证体系;以项目副经理为核心的由施工员、安全员、材料员构成的施工生产、安全文明生产、成本核算体系。项目部受公司直接领导,并严格按公司《项目运行管理细则》规范运行,确保本机构职能齐全,行为规范,使项目部在施工全过程中始终处于良好的运行状态,以保证工程优质、高速地完成,实现我们向业主做出的承诺。 2.2 主要管理人员职责 2.2.1 项目经理 ⑴编制项目总体管理方案、管理方针、管理目标。 ⑵完成项目管理组织内的职能分解、责任分工和协调运作。 ⑶调度配置各生产要素的优化运行,组织对工期、质量、成本、安全及场容标准化管理的全面监控。 ⑷组织定期分析工程成本并采取相应的措施,实现规定的承包与考核指标。按时回收资金,上缴各项费用。 ⑸全权处理项目管理过程中一切需要解决的重大问题。 ⑹主持项目管理班子成员的考核及分配。 2.2.2 项目技术负责人 ⑴组织编制并审核施工组织设计,积极推广“四新”的应用。 ⑵由项目经理授权建立质量保证体系,进行质量职能分配;落实质量责任制;检查、监督质量程序文件的实施。 ⑶对工程施工全过程质量、技术进行全面监控,主持全面质量管

屋面彩钢板更换工程施工方案

曹村工贸公司彩钢房更换工程施工技术安全措施 建设单位:施工单位:分管领导:安全负责人:安全生产部:项目经理:现场负责人:编制人: 现场监督: 2017年10月

彩钢房更换工程 施工技术安全措施 一、工程概括: 本工程为工贸公司彩钢房改造工程,对厂区彩钢房墙板及屋面板更换岩棉夹心复合板约5000㎡。 二、编制依据:施工委托书、施工图纸及相关技术规范要求 三、施工地点:工贸公司 四、施工内容:承包范围内全部内容 五、组织机构: 1、公司项目部主要成员: 组织机构网络图 2、现场负责人(项目工程师)职责: ⑴负责组织作业方案的编制与审核。 ⑵负责作业全过程中的指挥、组织与协调。 ⑶根据现场情况,负责突发事件的应急处置。 3、作业组-(安装施工队)职责: ⑴按照方案严格执行。

⑵确认安全措施到位。 ⑶彩钢板屋面板拆除及安装作业。 ⑷要随时留意作业环境,发现不安全情况,要立即采取相应措施并执行相关预案。 六、主要施工方法及技术措施: 为能够保证工程按质、按量、按期完成,每步工序都进行精心组织、合理安排,将不利因素考虑周详,避免不必要的误工、误时。 1、更换彩钢板 施工准备→防护网安装→原彩钢板材拆除→吊线→安装彩钢板→场地清理→竣工验收 2、满堂脚手架搭设 ⑴、本工程脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 ⑵搭设方式 脚手架搭设前需由技术人员进行设计计算。施工负责人按施工组织设计要求向架设和使用人员进行技术交底。 架设材料的规格和质量必须符合技术规定的要求。 脚手架要由专人搭设,并尽量避免或减少在拆除、运输和存放过程中的损坏。 确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力。 严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横越杆的水平偏差,并确保节点连接达到要求(绑好、拧紧或插挂好)。操作面档间距不得大于800mm,并且保证平整。 脚手架板要铺满、铺平和铺稳,控头板应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支撑杆件上。板与板之间在背面用木档交错固定连结,边缘板与脚手架绑扎牢固,使操作面形成一个牢固、使操作面形成一个牢固、稳定的整体。 搭设过程中要及时设置斜撑杆、剪刀撑,避免脚手架在搭设过程中发生偏斜和倾倒。四周护栏高度不低于1.2米,横档不少于二根。

彩钢板屋面安装施工方案

彩钢板屋面安装施工方案 1、材料进场 (1)材料进场,厂商应附原厂出厂材质检验证明。 (2)检验成型彩板及檩条的规格、尺寸、厚度。 (3)检验各式收边料规格、尺寸、厚度。 (4)检验零配件(自攻螺丝、垫片、止水胶等)。 (5)彩色钢彩板外观不得有拖拉伤痕、色斑,表面膜层磨损、扭曲、污染、色差、翘角等现象。 (6)材料进场时,应堆放在甲方指定之区域,同时乙方自行负责该部分材料的安全措施,材料应有适当之包装,以免损毁。 2、吊运 (1)材料进场设置指定地点前,须分批、分类另放,不能立即使用时应整齐堆放并以帆布或胶布覆盖。 (2)地面堆放材料时,为保持干燥必须铺设枕木(枕木高6公分以上),材料不得接触地面,枕木间距不得大于3公尺。 (3)材料吊运至屋架前,应以钢带捆扎束紧。 3、材料吊上屋架施工要点: (1)放置钢板之屋架,吊放钢板前,须先设置挡板防止钢板滑落。 (2)材料吊运至屋架时,吊杆上系住彩色钢板之垂直系带间距不得大于6公尺,两端须加斜向吊带,以防止滑落。(每捆重不得大于2吨)。 (3)保持平稳缓缓吊升,吊车作业范围内,非吊装人员不得靠近。 (4)吊升过程中,彩色钢板垂直系带如有松脱,应放下重新调整后再吊升。

(5)彩色钢板缓缓下降,待吊车人员控制定位(檐口挡板)后,依序放下。 (6)材料吊至屋架后,所有皮肋须朝上,板面应朝同一方向(便于安装,除阴肋扣合),并应以尼龙绳固定于钢主架上(不得放置于衍条中央)。 4、檩条安装: 整平:安装前对檩条支承进行检测和整平,对檩条逐根复查其平整度,安装的檩条间高差控制在±5mm范围内。 弹线:檩条支承点应按设计要求的支承点位置固定,为此支承点应用线划出,经檩条安装定位,按檩条布置图验收。 固定:按设计要求进行焊接或螺栓固定,固定前再次调整位置,偏差≤±5mm。 验收:檩条安装后由项目技术责任人通知质量员或监理工程师验收,确认合格且转入下道工序。 5、彩色钢板铺设及固定 彩色钢板铺设顺序,原则上是由上而下,由常年风尾方向起铺。 (1)屋面 a、以山墙边做起点,由左而右(或同右而左)依顺序铺设。 b、第一片板安置完毕后,沿板下缘拉准线,每片依准线安装,随时检查不使发生偏离。 c、铺设面以自攻螺丝,沿每一板肋中心固定于衍条上。 (2)收边 a、屋面(含雨蓬)收边料搭接处,须以铝拉钉固定及止水胶防水。 b、屋面收边平板自攻螺丝头及铝拉钉头,须以止水胶防止。 c、屋脊盖板及檐口泛水(含天沟),须铺塞山型发泡PE封口条。 d、收边板施工固定方式,依其现场丈量需做变更时,以确认后

彩钢瓦更换施工方案(1)

1. 工程概况 1.1工程简概 丹大公司车队休息室房顶彩钢瓦锈蚀严重,需要对其进行更换。 1.2编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 本单位积累的类似工程施工经验。 8.施工工艺流程 施工准备→材料供应及验收→测量放线→材料下料以及地面分段预制→拆除彩钢瓦以及屋顶平台底座制作安装→已预制部分吊装就位、安装→附属设施施工。 9.主要施工方法 3.1施工方法 3.1.1施工准备 (1)检修前,应组织技术人员对各班组和吊车司机进行方案及安全技术交底,使所有施工人员掌握检修方法和安全技术措施。并安排专人对以下内容进行逐项逐条认真检查,填写检查记录,检查工作确认无误后,才能进行正式检修。 (2)组织现场安全大检查,排除安全隐患; (3)检修区区域拉设安全警示线、挂安全警示牌,禁止无关人员进入检修区域; (4)接通临时施工用电、布置施工检修机具,检查确认临时施工用电、施工机具是否工作正常; (5)检修场地检查。检查检修区域及附近地面是否满足材料临时堆放、运输、吊装和检修人员安全通行的要求,如有杂物,安排清理; (6)吊装构件原材料检查。检查制作吊梁、吊耳、临时支撑架等构件的原材料的质量是否满足规范要求; (7)吊装工具检查。检查钢绳、卸扣、千斤顶、手拉葫芦等吊装工具,确保其数量、规格及完好性符合本方案和相关规范的要求; (8)吊装设备检查。吊车进场后,检查吊车的完好性及制动、限位装置的有效性和灵敏性; (9)安全防护用品检查。检查安全帽、安全带、安全绳、爬梯、防护栏杆、操作平台、吊装区域安全隔离警示绳等是否完好和正确设置; (10)应急救援人员和装备检查。检查应急救援人员和车辆是否到位。

彩钢瓦屋面修复施工方案

XXXX有限公司 屋顶包边修复固定施工方案 编制:XXX 审核:XXX XX建筑安装工程有限公司 年月日

一、工程概况 本工事为XX有限公司彩钢瓦屋面包边修复固定。 1、主要工作地点: 1.1 600#东西侧屋顶; 1.2 200#西侧屋顶; 1.3 乙类仓库东西侧屋顶; 1.4 压缩机房南北侧屋顶。 2、主要工作内容: 2.1 作业点施工平台(脚手架)搭设; 2.2 彩钢瓦屋顶损坏部分拆卸; 2.3彩钢瓦屋顶重新固定,变形损坏的更换; 2.4维修的彩钢瓦屋面采用玻璃胶密封; 2.5对维修的彩钢瓦屋面进行检查,如发现其他损坏的部分一并处理; 2.6作业点施工平台(脚手架)拆卸。 本次工事的施工难点:所有维修工作均为高空作业。 根据XX公司的安排和要求,本工事工程质量要求符合国家现行有关验收标准。 二、编制依据 1、彩钢瓦屋面包边修复固定采购事前询价申请书及现场实地勘察。 2、执行规范标准 1)《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 2)《建筑工程施工质量验收统一标准流》GB50300-2001 三、施工组织机构和组织、施工进度计划控制横道图

1、施工组织机构图(见图1) 2、联系方式 序 号 职 务 姓 名 联 系 电 话 1 项目经理 XXX 2 项目负责人 XXX 3.施工组织 3.1技术准备:针对本工程的要求,项目部配置本着精干、高效、平衡、协调、一专多能的原则。我公司将抽调一批施工经验丰富、技术过硬的项目管理人员全面负责本工程的施工管理工作,保质保量的完成施工任务。组织施工人员学习图纸、工艺和规范,明确施工安全、质量和技术要求,编制更换工艺方案和质量保证方案。 3.2物资准备:施工工器具、彩钢瓦包边料、彩钢平瓦、螺栓、铆钉及玻璃胶等。 3.2.1工器具准备:维护保养好各种施工必备工具和设备,并组织运入施工现场。 3.2.2材料准备:根据设计要求采购施工材料,进场施工前组织质检人员进行外观检验。 图1 技术负责人 现 场施工负责 人 H S E 负责人 材料负责人 质检负责人 资料负责人 专业班组 项目经理 XXX 项目负责人 XXX

屋面彩钢板施工方案

屋面彩钢板施工方 案

目录 一、工程概况 ................................................................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ................................................................ 错误!未定义书签。 1、项目部配置人员................................................ 错误!未定义书签。 2、主要设备 ........................................................... 错误!未定义书签。 3、材料进场检验及现场的堆放、搬运................. 错误!未定义书签。 四、彩钢板生产工艺 .................................................... 错误!未定义书签。 五、主要施工工艺 ........................................................ 错误!未定义书签。 1、施工部署 ........................................................... 错误!未定义书签。 2、屋面彩钢板安装步骤........................................ 错误!未定义书签。 3、内、外天沟节点................................................ 错误!未定义书签。 4、彩钢板与山墙及屋脊、变形缝的节点............. 错误!未定义书签。 5、屋面采光板及通风天窗与彩钢板的连接节点 . 错误!未定义书签。 6、彩钢板施工质量验收标准 ................................ 错误!未定义书签。 7、彩钢板安装过程中的注意事项 ........................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 ........................................................ 错误!未定义书签。 七、彩钢板安装高空作业安全防护措施 ..................... 错误!未定义书签。 八、成品保护 (20) 附图:彩钢板与采光带平面布置图 彩钢板吊装详图 屋面板安装施工进度计划表

屋面彩钢板更换工程施工方案样本

曹村工贸公司彩钢房更换工程 施工技术安全措施 建设单位: 施工单位: 分管领导: 安全负责人: 安全生产部: 项目经理: 现场负责人: 编制人: 现场监督: 10月

彩钢房更换工程 施工技术安全措施 一、工程概括: 本工程为工贸公司彩钢房改造工程, 对厂区彩钢房墙板及屋面板更换岩棉夹心复合板约5000㎡。 二、编制依据: 施工委托书、施工图纸及相关技术规范要求 三、施工地点: 工贸公司 四、施工内容: 承包范围内全部内容 五、组织机构: 1、公司项目部主要成员: 组织机构网络图 2、现场负责人( 项目工程师) 职责: ⑴负责组织作业方案的编制与审核。 ⑵负责作业全过程中的指挥、组织与协调。

⑶根据现场情况, 负责突发事件的应急处理。 3、作业组-( 安装施工队) 职责: ⑴按照方案严格执行。 ⑵确认安全措施到位。 ⑶彩钢板屋面板拆除及安装作业。 ⑷要随时留意作业环境, 发现不安全情况, 要立即采取相应措施并执行相关预案。 六、主要施工方法及技术措施: 为能够保证工程按质、按量、按期完成, 每步工序都进行精心组织、合理安排, 将不利因素考虑周详, 避免不必要的误工、误时。 1、更换彩钢板 施工准备→防护网安装→原彩钢板材拆除→吊线→安装彩钢板→场地清理→竣工验收 2、满堂脚手架搭设 ⑴、本工程脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 ⑵搭设方式 脚手架搭设前需由技术人员进行设计计算。施工负责人按施工组织设计要求向架设和使用人员进行技术交底。 架设材料的规格和质量必须符合技术规定的要求。

屋面彩钢板施工方案(汇编)

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 1、项目部配置人员 (2) 2、主要设备 (3) 3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 (3) 四、彩钢板生产工艺 (4) 五、主要施工工艺 (7) 1、施工部署 (7) 2、屋面彩钢板安装步骤 (7) 3、内、外天沟节点 (10) 4、彩钢板与山墙及屋脊、变形缝的节点 (12) 5、屋面采光板及通风天窗与彩钢板的连接节点 (12) 6、彩钢板施工质量验收标准 (14) 7、彩钢板安装过程中的注意事项 (14) 六、质量保证措施 (16) 七、彩钢板安装高空作业安全防护措施 (17) 八、成品保护 (20) 附图:彩钢板与采光带平面布置图 彩钢板吊装详图 屋面板安装施工进度计划表

一、工程概况 青山车辆段与综合基地工程位于武汉市青山区,本建筑工程为青山车辆段与综合基地检修车间,位于车辆段用地东北侧,总建筑面积25715m2,采用框、排架结构,厂房主体结构为单层排架结构+轻型钢梁彩钢板屋面结构体系,±0.00为绝对标高31.68m。 二、编制依据 本工程屋面彩钢板施工方案编制依据: 1、地铁四号线青山车辆段检修车间施工图 2、工程设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 三、施工准备 1、项目部配置人员

2、主要设备 3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 a、安装前的存放 屋面板通常被捆扎成束,然后送到施工现场。如果钢板不是立即使用,必须保证捆束或钢板被整齐的叠放。如果是露天存放,必须离开地面,并用防雨布遮盖,以避免雨水淋湿或受潮。任何包装好的捆束或整齐堆放的钢板表面,都不允

屋面彩钢瓦安装方案

10.5.3 屋面与墙面系统安装安装 10.5.3.1 安装工序 压型钢板屋面围护系统的安装工序应设在工程总施工工序中合理的位置上。(1) 对于纯板材构成的建筑或由板材厂家独立完成的工程项目,由承包方自主安排施工工序。 (2) 压型钢板屋面围护系统的施工工序宜安排在一个独立的施工段内连续完成。屋面工程的施工中,如相邻处有高出屋面的工程施工,应在相邻工程湿作业完成后开工,以保护屋面工程不被损坏,或不被用作脚手架的支撑面。 (3) 压型钢板围护围护系统应在其支承构件的全部工序完成后进入开工。 (4) 墙面工程应设在其下的砌体工程和装修工程完成的情况下开工。 屋面系统与墙面系统的安装工序相类似。 10.5.3.2 安装放线 由于压型钢板屋面和墙面板是预制装配结构,故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用,不可忽视。 (1) 安装放线前应对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。对施工偏差作出记录,并针对偏差提出相应的安装措施。 (2) 根据排板设计确定排板起始线的位置。屋面施工中,先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檩条上标出排板起始点,各个点的连线应与建筑物的纵轴线相垂直,而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次,以限制和检查板的宽度安装偏差积累,见图10-6(a)。不按规定放线将出现图10-6(b)的锯齿现象和超宽现象。 (3) 同样墙板安装也应用类似的方法放线,除此之外:逐应标定其支承面的垂直度,以保证形成墙面的垂直平面。 (4) 屋面板及墙面板安装完毕后应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。忽视这种步骤,仅用目测和经验的方法,是达不到安装质量要求的。 (a)正确放线 (b)非正确放线 图10-6安装放线示意 10.5.3.3 板材吊装 彩色压型钢板和夹芯板的吊装方法很多,如汽车吊吊升、塔吊吊升、卷扬机吊升和人工提升等方法。 塔吊、汽车吊的提升方法,多使用吊装钢梁多点提升。这种吊装法一次可提升多块板,但往往在大面积工程中,提升的板材不易送到安装点,增大了屋面的长距离人工搬运,屋面上行走困难,易破坏已安装好的彩板,不能发挥大型提升吊车其大吨位提升能力的特长,使用率低,机械费用高。但是提升方便,被提升的板材不易损坏。 本项目拟采用卷扬机提升的方法,该方法由于不用大型机械,设备可灵活移动到需要安装的地点,故而方便而又价低。这种方法每次提升数量少,但是屋面运距短,是一种被经常采用的方法。

彩钢瓦屋面施工方案

彩钢瓦屋面施工方案集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

一、防水基层作业条件: 1.彩钢瓦基面无尘土、无松动。松动部分处理后才能施工。 2.基面不得有积水现象,如有必须进行加固处理,合格后方可进行防水层施工。 3.彩钢瓦缝隙超过03MM时要进行加固处理,处理后方可进行施工。 4.阴阳角、桩立面与平面阴角、立面内角和外角必须做附加层。 5.早上施工,彩钢瓦面有露水时,要停止施工。 6.严冬施工彩钢瓦上要刷基层处理剂。 二、操作工艺: 1.清理基面:用托布把旧彩钢瓦面上的尘土擦去,如有铁锈要清除铁锈,达到平整干净。 2.做附加层:阴阳角、通风口、天沟等处要做附加层,附加层为15cm-30cm宽,沿阴阳角的中轴线延长铺贴。 3.大面积施工:a.先弹基准线,这样铺贴出的卷材整齐美观。 b.平铺卷材,对齐放正卷材与要施工的部位,可从两边卷起卷材。 c.从中割开隔离纸,一边揭去隔离纸,一边挤压卷材,尽量使卷材平整。 4.要求: a.铺贴卷材时,施工时从流水下坡方向开始铺。立墙面从高处向下方铺。 b.排除空气,随卷材滚动压排挤卷材内空气,让卷材牢固粘结。 c.在温度较低时,基层和卷材必须同时涂刷基层处理剂。 d.卷材搭接长边为3cm-8cm,短边为10cm。 e.外露卷材短边搭接、卷材收头及异性部位等,应采用密封膏密封。卷材立墙收头原则上用金属压条固定在预留凹槽内,再用密封膏密封。 三、铺贴方法: 1.满铺法:在彩钢瓦屋面全部铺贴彩钢瓦专用防水卷材.应横向铺贴,好处是能对屋面全面达到防水和防腐效果.特别是对屋面的钉眼部位.因为钉眼部位大都在三年后才开始渗水.一次彻底解决问题,再无后顾之忧。 2.只对条缝做,最好做两遍,下面一道是:33CM,上面一道为50CM宽.屋檐部位要包边为二遍。 四、施工注意事项: 1.旧屋面要求不得有尘土,干净就行,旧屋面可用托布擦洗一下,如果刷处理剂,不易过厚。 2.厚度最好选用1.5MM或2MM厚.南方选用有胎体最好。 3.无胎体的材料施工时,最好不要在雾天或大雨刚停就施工,潮气会产生气泡。 4.卷材长边短边搭接不少于10cm。 5.卷材与卷材之间、卷材与加强层之间的搭接必须牢固,不能有翘边的现象存在,有条件的工程应做蔽水试验。 6.刚施工完毕的防水层,不要随便揭开,因为这种材料是粘结的时间越久粘结的越牢固.如果揭开二次一上,就会出现粘结不牢固现象,必须涂刷本厂基层处理剂才能完全粘结。 7.屋面温度过高时,屋面上不能存放大量的材料,最好用一卷,放在屋面上一卷,以免造成卷材的隔离膜不易揭去。

彩钢瓦更换施工方案

中盐东兴盐化股份有限公司 二线散盐装车大棚顶彩钢瓦更换工程 施 工 方 案 编制单位:*********** 2020年8月19日

目录 1、工程概况 (3) 2、主要施工方法 (3) 3、质量保证措施 (5) 4、安全技术措施 (5) 5.处理突发事件应急预案的原则 (6)

1、工程概况 1.1工程简概 中盐东兴盐化股份有限公司二线散盐装车大棚房顶彩钢瓦锈蚀严重,业主要求我们对其进行更换。 1.2编制依据 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001; 本单位积累的类似工程施工经验。 2、主要施工方法 施工工艺流程 施工准备→材料供应及验收→材料下料→拆除彩钢瓦→安装RP玻璃钢瓦→合格验收。彩钢瓦拆除及安装先做一半。做好一半后在做另外一半。 2.1施工方法 2.1.1施工准备 (1)更换前,应组织技术人员对各班组进行方案及安全技术交底,使所有施工人员掌握安全技术措施。并安排专人对以下内容进行逐项逐条认真检查,填写检查记录,检查工作确认无误后,才能进行正式施工。 (2)组织现场安全大检查,排除安全隐患; (3)更换区区域拉设安全警示线、挂安全警示牌,禁止无关人员进入区域; (4)接通临时施工用电、布置施工机具,检查确认临时施工用电、施工机具是否工作正常; (5)场地检查。检查区域及附近地面是否满足材料临时堆放、运输、吊装和人员安全通行的要求,如有杂物,安排清理; (6)安全防护用品检查,检查安全帽、安全带、安全绳、爬梯、防护栏杆、操作平台、安全隔离警示绳等是否完好和正确设置; (7)每天上午6:00开始施工,中午11:00下班,下午14:00开始施工,18:00

屋面彩钢板施工方案

、工程概况 、编制依据三、施工准备 1、项目部配置人员 2、主要设备 3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 四、彩钢板生产工艺五、主要施工工艺 1、施工部署 2、屋面彩钢板安装步骤 3、内、外天沟节点 4、彩钢板与山墙及屋脊、变形缝的节 点 目录 5、屋面采光板及通风天窗与彩钢板的连接节点12 6、彩钢板施工质量验收标准13 7、彩钢板安装过程中的注意事项13 六、质量保证措施15 七、彩钢板安装高空作业安全防护措施16 八、成品保护20 附图:彩钢板与采光带平面布置图 彩钢板吊装详图 屋面板安装施工进度计划表 11

fj 工程概况 青山车辆段与综合基地工程位于武汉市青山区,本建筑工程为青山车辆段与 综合基地检修车间,位于车辆段用地东北侧,总建筑面积 25715吊,采用框、排架 结构,厂房主体结构为单层排架结构+轻型钢梁彩钢板屋面结构体系,± 0.00为绝 对标高31.68m 。 检修车间主体结构基本信息 二、编制依据 本工程屋面彩钢板施工方案编制依据: 1、地铁四号线青山车辆段检修车间施工图 2、工程设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 4、《钢结构工程质量检验评定标准》 GB50221-95 三、施工准备 1、项目部配置人员

2、主要设备 3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 a、安装前的存放 屋面板通常被捆扎成束,然后送到施工现场。如果钢板不是立即使用,必须 保证捆束或钢板被整齐的叠放。如果是露天存放,必须离开地面,并用防雨布遮盖,以避免雨水淋湿或受潮。任何包装好的捆束或整齐堆放的钢板表面,都不允许被淋湿。这是因为毛细管吸水作用或风吹,雨水或冷凝水很容易渗入板之间的空隙。凝聚在钢板间的水分,通常不会轻易蒸发掉,因而导致面漆老化,减少使用寿命或影响外观。 b、施工现场的搬运 此工程可以用吊车直接将钢板捆束吊到屋面结构上,以缩短搬运时间。由于单块彩钢板长度

屋面彩钢板施工方案[1]

同煤塔山矿连廊屋顶改造工程 施 工 组 织 设 计 施工单位: 编制日期:2014年月日

第一章、编制依据及说明 第一节、编制依据 一、同煤塔山矿连廊屋顶改造工程施工图 二、施工主要规范、规程、标准及法规 1、主要规范 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001 屋面工程质量验收规范GB50207—2002 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 施工现场临时用电安全技术规范JGJ45-2005 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 建筑工程资料管理规程DBJ01—51—2003 2、法律法规及企业标准和其它相关文件 中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法 建设工程质量管理条例(国务院令第279号) 公司管理体系标准: 公司以ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系文件标准、GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系文件标准建立管理体系文件。 公司的施工现场管理制度。 公司的综合施工能力及类似工程的业绩和相关工程施工经验。 第二节、编制说明 施工组织设计是按照先进合理、科学可行的原则编制,施工程序的安排、技术措施的选用、施工机械的投入、劳动力的投入均应满足阶段控制工期及总工期的需要。 施工组织设计在编制过程中,充分考虑了本项目特点和难度,本着优化施工方案、强化质量管理、合理降低工程造价、缩短施工周期、确保施工安全、专款专用等原则,为工程设置了施工组织和施工技术管理机构,并对工程做出施工程序规划。 在文明施工、环境保护、消防安全等具体措施中,贯彻国家及施工地区有关部门对加强建筑施工现场管理的精神和要求。 在编制过程中,充分考虑了本工程的设计特点和特殊要求、及现场条件的各种因素,充分发挥公司现有的人才、技术、装备、物资保证等方面的条件,和对现场环境、地理、气象、水文地质情况的了解,将采取大量的成功经验来缓解因现场条件和工程特殊性带来的施工困难。 开工后,经过进一步的熟悉图纸并做细致工作后,将进一步完善和