文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装
电梯厅门系统的安装

1.1.1电梯厅门系统的安装

1.1.1.1厅门地坎的安装

1地坎安装精度要求门样板安装示意图,参见图7-1。

图7-1

a)地坎端面与门样线距离为30mm ,在岀入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2

图7-3

b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。

c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。

d)地坎B面应高岀楼板装饰面2?5mm (参见图7-3)。

e)地坎托架角铁必须全焊。

2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下

下样板仍用铁丝捆扎固定。

3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画岀开门中心线和净开门图7-3 宽度线。如图7-4

4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定岀各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。

图7-4

5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。

图7-5

图7-6 厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装

6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨

侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm )。

6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7)在样板架固定时已定岀其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补

的,应与土建部门联系。

其安装方法:

1)用M12 X 120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。

2)把层门地坎支架 1 与地坎组件临时紧固在一起。

3)用螺栓临时紧固层门地坎支架 1 和层门地坎支架2。

图7-7

4)通过层门地坎支架 1 和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

5)将所有紧固螺栓紧固。

6)点焊(两个位置)膨胀螺栓的平垫圈与层门地坎支架2,另焊接层门板支架 1 与层门地坎支架2的两端部。参见图7-8 。

图7-8

7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架 2 上。

1.1.1.2门套、上坎的安装

1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整, 对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。

2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于0.5/600,地坎上水平面应高岀装修地面2?5mm。

3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确

认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)± 1mm。

4门套的固定:

梯井如为砖墙结构,采用预埋地脚螺栓法。梯井如为混凝土结构,可以打膨胀螺栓(M12 X 100 )或钢筋,加以固定。

4.1按门套加强板的间距将膨胀螺栓(M12 X 100)打入墙中。使用①16钻头打孔。如图7-9。

图7-9

4.2连接钢筋制作时,必须带有一定的弧度,以便在与门套及膨胀螺栓或墙上钢筋焊接时有一定的变形

量。L 尺寸根据现场确定,参见图7-10。

图7-10

4.3在地坎上放置组装好的门套,确认左右门套立柱与地坎的岀入口宽划线重合,然后拧紧门套立柱与地坎之间的紧固螺栓。

栓与门套固定。在安装门套时,还要考虑门套与厅门间隙是否为

直线上。净开门距离是否准确,参见图 7-11/13。

图 7-13

5层门装置和门套的连接按 7-14进行。同时,用 M12X100膨胀螺栓(无预埋件)或焊接(有预埋件)将

门上坎托架固定在井道壁上,待调整完毕后再拧紧螺栓、螺母。安装上坎时应用

400?600 mm 水平仪测量其 水平度,并用线坠检查门导轨与地坎滑槽的平面度。上坎两侧与轿厢导轨的距离是否一致,上坎中心与地坎 中心是在同一直线上。参见图 7-15。

图 7-14

图 7-15

5.1上坎与地坎之间的相对位置参见图 7-16。

5.2门上坎托架与门上坎的垂直度误差不大于

1mm (参见图7-17)。 图 7-16

图 7-17

1.1.1.3厅门门扇的安装 |a-b|<=l

|c-d|<=1 7-12。

7-12 4.5门套与地坎安装还应注意,对角线尺寸D1、D2 的校核,在实步与地坎连接后,最后用电焊将膨胀螺 2~6mm ,门套中心与上坎中心是否在同一

d )门套前后、左右方向垂直度偏差、挠曲误差参见图

电梯厅门系统的安装

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。

图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过0.5/75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图7-3

宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 业主标高线 图7-5

基准钢线 图7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装 6.1对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 6.2钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。其安装方法: 1)用M12×120膨胀螺栓将层门地坎支架2紧固在层门侧井道墙壁上。 2)把层门地坎支架1与地坎组件临时紧固在一起。 3)用螺栓临时紧固层门地坎支架1和层门地坎支架2。 图7-7 4)通过层门地坎支架1和层门地坎支架2上的长圆孔前后、左右、上下移动地坎组件,使地坎的安装精度达到上述要求。

5电梯厅门安装

ITS YOURS 专业施工组织设计 DESIGN 2020年更新编撰大全版

厅门安装 1 范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具: 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地坎,分两种情况: 3.2.3.1 电梯额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎(图5-55)。牛腿支架不少于3个。 3.2.3.2 电梯额定载重量在1000kg以上的各类电梯(不包括1000kg)可采用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图5-56)。牛腿支架不少于5个。 M1及M2点分别做上标记(L是轿厢导轨间距)。 3.2.5.2 稳装地坎时,用直角尺测量尺寸,使厅门地坎距离轿厢两导轨前侧面尺寸均为

电梯门系统故障及维修

电梯门系统故障及维修 摘要:装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影 响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1.电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2.到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01 检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM 损坏,更换JKM;③开门电气回路出现故障,如运行继电器

JYT常闭接点不通等,给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ不能吸合,其常开触点仍断开,继电器JKM无法得电,而不能开门,更换开门区域永磁继电器。 3.按下关门按钮,门不关。 检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两点23、24检查测定,然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM不能得电,电梯无法关门,短接28、01两点检查测定,能关门,说明3GM损坏,更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏,其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电,因而不能关门,更换继电器1JQ。 4.电梯已接受选层信号,门关闭,但不能起动。 检修和排除方法:①轿门闭合到位,但轿门联锁开关KMJ 未接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,调整或更换开关KMJ;②厅门未关闭到位,厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,重新开关门,如不奏效,应调整门速或门锁开关KMT;③门关到位,但门锁开关KMT出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障,修复或更换JYT。

电梯基础知识-6 门系统

1of 6-10 6 门系统 Door system 门系统作为整部电梯的一个子系统,是电梯的一个重要组成部分。它是电梯的使用者进出电梯的通道,是电梯乘客使用电梯首先接触的电梯部件,它的质量好坏,能够从感官上直接影响电梯的使用者对整个电梯的质量评估。 As an integrated and important part in lift, door system is used as a passage for passengers. It is the first unit passengers will encounter, so its quality has a direct impact on the whole evaluation of the lift. 如前所述,电梯门主要有两类,滑动门和旋转门,目前普遍采用的是滑动门。旋转门在小型公寓用得较多,厅门在轿厢停站后拉(推)开,当轿厢不在层站时厅门锁住。这种门几乎不占用井道空间,特别适用于无轿门电梯。 From above mentioned, there are two types of doors: sliding door and rotary door and the former is frequently used. For rotary door which is usually used in small apartments, landing door is pulled or pushed after car stops on landing; landing door is locked if car is not on landing. It hardly occupies any well space, so rotary door is especially applicable to life without car door. 滑动门按其开门方向又可分为中分式、旁开式和直分式三种。 According to its door open direction, sliding door can be classified into central-parting, partial-opening and vertical bi-parting door。 6-1 轿门系统及门机 Car door system and door operator 6-1-1 轿门系统 Car door system 轿门系统由轿门头、门吊板、轿门、安全触板(或光幕)等部件构成。见图6-1 Car door is composed of car door head, door sling board, car door and safety edge (or light curtain), as shown in figure 6-1. 轿门头由3mm钢板压制,固定在轿厢顶前部,上面装有导轨,轿门就在此导轨的支撑与导向下运行。 Made of 3mm steel board, car door head is fixed in the front of car top. On door head is mounted guide rails; supported and guided by rails, car door is running.

电梯厅门安装工艺标准

厅门安装工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于额定载重量5000kg 及以下电力驱动的各类国产曳引式或强制式电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出厂合格证。 2.2 主要机具 台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊机、气焊工具、线坠、斜塞尺、铁锹、榔头、凿子等。 2.3 作业条件 2.3.1各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、层门安装的施工要求。 2.3.2各层厅门口及脚手板上干净,无杂物,防护门安全可靠。 2.4 作业人员 2.4.1专业技术工人主要为安装钳工、电焊、钻工、气焊工、起重工、混凝土工等。 2.4.2上述个专业工种人员需经过技术培训并考试合格,持有相关专业的上岗操作证。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 安装地坎安装门立柱、厅门导轨、门套厅门安装门锁安装 3.2 操作工艺 3.2.1 安装地坎 3.2.1.1按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口的两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架安装位置见图3.2.1.1。 3.2.1.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用细石混凝土浇注,水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1:2:2。安装地坎时用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。地坎安装后,应高于装修完工地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地面,则应高出5~10mm,且应按1∶50 坡度将混凝土地面与地坎平面抹平见图3.2.1.2。 3.2.1.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿以便于安装地坎,分两种情况: 1)额定载重量在1000kg及以下的各类电梯,可用不小于65mm 等边角钢做支架,进行焊接,并稳装地坎见图3.2.1.3⑴。牛腿支架不少于3 个。

杂物电梯安装工艺

杂 物 电 梯 安 装 工 艺 编制单位:上海其士电梯工程有限公司

目录 一、杂物电梯安装安全守则 (3) 二、杂物电梯安装工艺控制流程 (4) 三、杂物电梯安装工艺细则.................................................5-9

一、杂物电梯安装安全守则 1、必须牢记“安全第一”的生产观念,从思想上保持高度警惕。 2、进入施工现场,必须头戴安全帽,工作时穿上规定的工作服和安全鞋,不可戴手镯 等装饰品。严禁在工作时玩耍、打斗、饮酒。 3、工作区域及周围地区必须保持清洁,任何时间均应防止绊倒,或其它损伤。保持安 全检查的环境。 4、工作现场要有足够的照明,随身照明严禁使用明火或220V电源照明,必须用36V 以下的电源作照明。 5、当使用易燃,易爆及有害液体时,必须要有足够的空气流通,并有保护装置的消防 器材。在现场严禁吸烟和引入火种。如在密封场所也无通风设施,则必须戴上认可的口罩,防止溶液接触到皮肤。切勿将氧气、氯气等混合以免发生爆炸。 6、在使用电动工具时,必须保证有可靠接地,并配有漏电保护器,电动工具不得在潮 湿或水中使用,切不可将电动工具当作其它用途使用。 7、气割设备应放置在妥善地方,并有“禁止吸烟”标示,消防措施和灭火工具。氧气 瓶和乙炔瓶存放距离不得小于7米,且远离火源至少10米。 8、当进行电焊或气割工作时,应提前与业主防火部门取得联系。申请动火证,操作工 必须持有操作证方可动火,动火前必须有监护人并配备灭火器。 9、每天工作结束时,检查是否有工具,无用的物品还没有拾起,看看安排的工作是否 完成。检查开关是否开着。同时应确保防火设备处于良好的状态。 10、每个工地必须备有急救箱。

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于 1mm。参见图7-2。 图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于1mm。 c)地坎B面(参见图7-3)的水平误差不超过75。 d)地坎B面应高出楼板装饰面2~5mm(参见图7-3)。 e)地坎托架角铁必须全焊。 2由样板放下的两条厅门安装标准线,对楼层高的仍可采用导轨的二次定位法将其固定在自然静止状态下,下样板仍用铁丝捆扎固定。 3根据电梯厅门地坎中心及净开门宽度,用划针画出开门中心线和净开门图 7-3宽度线。如图7-4。 4在安装厅门地坎之前,与土建协商,首先要定出各层厅门地坎的标高线。这一点非常重要,以便能和以后的地面装修协调一致,对多台并列梯安装厅门地坎时尤为重要。并作好相应记录,以便查验。 图7-4 5厅门地坎安装时必须控制的尺寸,参见图7-5,7-6。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度

6牛腿的安装 对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。然后测量轿厢导轨侧面至厅门地坎的距离L,厅门地坎净开门中心点是否一致。(误差不大于1mm)。 钢制牛腿时地坎的安装(图7-7) 在样板架固定时已定出其位置,在测量梯井时,如墙面误差较大,要求剔、补的,应与土建部门联系。 6)点焊(两个位置)膨胀螺栓的平垫圈与层门地坎支架2,另焊接层门板支架1与层门地坎支架2的两端部。参见图7-8。 图7-8 7)如有间隙封板,把间隙封板焊接在地坎组件及层门地坎支架2上。 1.1.1.2门套、上坎的安装 1安装前应对厅门各部件进行检查,对不符合要求处应进行修整,对转动部分应进行清洗加油,作好安装准备。 2检查地坎应具有足够的强度并且其不水平度不大于600,地坎上水平面应高出装修地面2~5mm。 3门套组装:在平坦的地方进行,并有防止表面划伤的措施。调整门套横梁与立柱互相平齐、垂直,确认门套立柱的间距为开门宽度(JJ)±1mm。 4门套的固定:

电梯门十大系统故障维修

- 电梯门十大系统故障维修 装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1.电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD 过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2.到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③开门电气回路出现故障,如运行继电器JYT常闭接点不通等,给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ不能吸合,其常开触点仍断开,继电器JKM无法得电,而不能开门,更换开门区域永磁继电器。 3.按下关门按钮,门不关。 检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两点23、24检查测定,然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM 不能得电,电梯无法关门,短接28、01两点检查测定,能关门,说明3GM损坏,更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏,其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电,因而不能关门,更换继电器1JQ。 4.电梯已接受选层信号,门关闭,但不能起动。 检修和排除方法:①轿门闭合到位,但轿门联锁开关KMJ未接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,调整或更换开关KMJ;②厅门未关闭到位,厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,重新开关门,如不奏效,应调整门速或门锁开关KMT;③门关到位,但门锁开关KMT 出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障,修复或更换JYT。 5.门未关,电梯能选层启动。 检修和排除方法:①门锁继电器JMS有卡阻常吸不放,排除和更换继电器JMS;②门锁开关KMT触头粘连(微动开关的门锁),排除或更换门锁。 6.电梯在行驶途中突然停车。 检修和排除方法:门刀碰撞门轮,使锁臂脱开,门锁开关KMT断开,门锁继电器JMS失电,电梯立即停车,调整门锁滚轮与门刀位置。 7.开门速度无变速。

电梯厅门系统的安装

电梯厅门系统的安装标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

1.1.1电梯厅门系统的安装 1.1.1.1厅门地坎的安装 1地坎安装精度要求 门样板安装示意图,参见图7-1。 图7-1 a)地坎端面与门样线距离为30mm,在出入口宽上,该距离的误差应小于1mm。参见图7-2。 图7-2 图7-3 b)地坎B面(参见图7-2,图7-3)上门口宽划线应与门口样线对齐,偏差小于 1mm。 图 7-5 图 7-6厅门地坎前后水平度 6牛腿的安装

对混凝土牛腿,应先根据地坎标高线和地坎与铁组合件确定地脚钢筋或螺栓高度。 4门套的固定: 梯井如为砖墙结构,采用预埋地脚螺栓法。梯井如为混凝土结构,可以打膨胀螺栓(M12×100)或钢筋,加以固定。

电梯安装施工工艺流程范文

电梯安装施工工艺 流程

搭设样板架→测量井道、确定基准线→样板就位,挂基准线→机房放线→使用激光准直定位仪确定基准线。 1.搭设样板架。 在井道顶板下面1m左右处用膨胀螺栓将角钢支架水平固定于井道壁上,水平度误差不大于3/1000,(见图30-1-5)。样板架宜采用不小于50×50角钢制作,所用材料应经过挑选与调直,锈蚀严重或变形扭曲的角钢不应使用(如图30-1-6)。样板与支架端部应垫实找平,水平度误差不大于3/1000,为防止位移,在井道测量与放线结束后,应将样板与支架点焊。 图30-1-5

图30-1-6 2.测量井道,确定基准线 (1)预放两根厅门口线测量井道,一般两线间距为门口净宽。 (2)根据井道测量法来确定基线时应注意的问题。 ①井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍。同时必须考虑到门上滑道及地坎等与井壁距离,对重与井壁距离,必须保证在轿厢及对重上下运行时其运动部分与井道内静止的部件及建筑结构净距离不小于50mm。 ②确定轿厢轨道线位置时,要根据道架高度要求,考虑安装位置有无问题。道架高度计算方法如下(如图30-1-7): H=L-A-B-C 式中 H——道架高(左); L——轿厢中心至墙面(左)距离; A——轿厢中心至安全钳内表面距离;

B——安全钳与导轨面距离(3~4mm); C——导轨高度及垫片厚度之和。 图30-1-7 ③对重导轨中心线确定时应考虑对重宽度(包括对重块最突出部分),距墙壁及轿厢应有不小于50mm的间隙。 ④对于贯通门电梯,井道深度≥厅门地坎宽度×2+厅门地坎与轿厢地坎间隙×2+轿厢深度,并考虑井壁垂直度是否满足安装要求。 ⑤各层厅门地坎位置确定,应根据厅门线测出每层牛腿与该线距离,做到既要少剔牛腿或墙面,又要做到离墙最远的地坎稳装后,门立柱与墙面间隙小于30mm。 ⑥对于厅门建筑上装有大理石门套以及装饰墙的电梯,确定厅门基准线时,除考虑以上5项外,还应参阅建筑施工图,考虑利于门套及装饰墙的施工。 ⑦对两台或多台并列电梯安装时注意各梯中心距与建筑图是否相符,应根据井道、候梯厅等情况,对所有厅门指示灯、按钮

电梯门框固定方案4

电梯门框固定施工方案 一、项目概况及电梯层门的构造: 锦艺金水湾观澜苑项目主楼工程共计28部电梯,每部电梯地上停站34站,地下停站3站,合计37站。电梯井道结构由砼墙、结构梁、加气块气体和圈梁及门过梁构成,电梯层门构造一般由门、导轨架、滑轮、滑块、门框、地坎等部件组成。门导轨有扁钢和C型折边导轨两种;门通过滑轮与导0轨相联,门的下部装有滑块,插入地坎的滑槽中;客梯门的下部导向用的地坎由铝或铜型材制作。 二、现场安装情况力学分析及加固措施: 根据现场主体结构实际情况,每部电梯层门的导轨架固定在门口过梁(200X400)上,地坎固定在结构梁上,门框四边为一个整体,门框三侧固定在混凝土梁、混凝土墙体上,剩余一侧固定在加气混凝土砌体上,门框加固点固定在加气块墙上,固定方式采用塑料膨胀管膨胀螺栓进行锚固,保证门

框垂直度及安装位置正确性。另外根据电梯门安装图纸及电梯门受力特点,电梯外门为上悬挂式推拉门,重力支点为上部结构梁。为了使电梯门框更加稳定牢固,防止外力冲击门框导致门框变形造成安全事故,我方与电梯安装公司协商,拟采用以下方案进行加固 方案一: 将加气混凝土砌块一侧的锚固件部位开穿墙孔,在孔内穿对拉丝,两端固定后再将该处锚固件与对拉丝连接。如下图所示: 电梯门背立面图 施工顺序 1、将原有加固螺栓拆除; 2、在原来加固螺栓位置利用电钻打孔,孔径8,自内向外透孔; 3、将ф6对拉丝外端焊接ф6短钢筋与对拉丝成丁字型,; 4、重新固定膨胀螺栓固定电梯门连接件。

方案二: 在电梯外门边框加气混凝土墙面植入“L”型钢筋,与边框连接件焊接连接, 增加L型钢筋剖面图 施工顺序 1、在原来加固螺栓位置上方或下方利用电钻打孔,孔径18,深度200; 2、将L型ф18钢筋长端部分嵌入ф18孔内;

电梯门系统常见故障及排除方法

电梯门系统常见故障及排除方法 装有自动门的电梯,门系统经常会产生各种故障,影响电梯的正常运行。现以当前大量使用的XPM电梯为例。 1. 电梯既不能关门,又不能开门。 检修和排除方法:①控制电路熔断器1RD、2RD或门机电路熔断器11RD过松或熔断,拧紧或更换;②门机传动皮带打滑,张紧皮带或更换;③门机电动机DM损坏,用万用表M3、M4之间直流电压为110V,而门机不转,说明电动机损坏,加以修复或更换;④门机电阻RMD断丝不通,更换电阻RMD;⑤门机电路个别连接端点(M1或M2或M3或M4)松动脱落,拧紧使线路畅通;⑥在基站用钥匙无法开、关门,如果将22、24点短接,电梯关门或将22、32短接,电梯开门,说明厅外钥匙开关DYK接点接触不良或折断。若接触不良,可用无水酒精清洗,并调整接点弹簧片;若接点折断,则更换DYK。 2. 到站平层后,电梯门不开。 检修和排除方法:①二级开门限位开关2KM损坏,使开门继电器JKM不能得电,电梯无法开门。短接两点38、01检查确定,能开门,说明2KM损坏,更换2KM;②继电器JKM损坏,更换JKM;③开门电气回路出现故障,如运行继电器JYT常闭接点不通等,给予排除;④开门区域永磁继电器(俗称干簧管)损坏,使开门控制继电器JMQ不能吸合,其常开触点仍断开,继电器JKM无法得电,而不能开门,更换开门区域永磁继电器。 3. 按下关门按钮,门不关。 检修和排除方法:①关门按钮AGM接点接触不良或损坏,短接两点23、24检查测定,然后修复或更换;②三级关门限位开关3GM损坏,使关门继电器JGM不能得电,电梯无法关门,短接28、01两点检查测定,能关门,说明3GM损坏,更换3GM;③关门继电器JGM损坏,更换JGM;④启动开门继电器1JQ损坏,其常开触点1JQ仍断开,JGM无法得电,因而不能关门,更换继电器1JQ。 4.电梯已接受选层信号,门关闭,但不能起动。 检修和排除方法:①轿门闭合到位,但轿门联锁开关KMJ未接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,调整或更换开关KMJ;②厅门未关闭到位,厅门联锁开关KMT未能接通,门锁继电器JMS不能得电,因而不能起动,重新开关门,如不奏效,应调整门速或门锁开关KMT; ③门关到位,但门锁开关KMT出现故障,排除或更换门锁;④运行继电器JYT出现故障,修复或更换JYT。最新电梯无脚手架安装工艺教学提纲

电梯无脚手架安装工艺 目录 1、总则及一般规定 2、安装的准备工作 3、样板制作放线 4、机房内机械设备的安装 5、底部导轨架与导轨的安装 6、轿厢的组装 7、缓冲器的安装 8、对重的安装、悬挂曳引绳、随行电缆 9、轿厢在第一段导轨内的测试运行 10、组装工作平台 11、轿厢导轨与对重导轨的安装调整 12、厅门的安装 13、井道内设备的安装 14、轿门的安装

1、总则及一般规定 1.1本说明书用于有机房电梯的安装 1.2本说明书的安装方法是目前通用的安装方法,有关具体的安装要求在本说明书中有较详尽的说明,本安装工艺具有提高作业效率、改善安装质量、强化作业安全性的一种较先进的安装工艺。 1.3电梯安装必须由专业的安装人员安装调试。 1.4电梯安装的基本流程图:如图1-1

2、安装的准备工作 2.1井道及机房尺寸的确认。 2.2建筑物机房内应设有AC380交流电源,AC220V交流电源。 2.3电梯部件清点校对工作。 2.4井道门口的防护,安全标识。 2.5人员的组织: 一般由3至4人组成安装小组,其中需有熟练的安装钳工和电工各一名,以保证安装的顺利进行,由安装组长制定作业计划,明确要求统一安排。 电梯安装施工前,必须到当地有关政府管理机构办理申报手续,获准后方可进行施工。

2.6安装操作人员必须遵守安全作业规则。 2.6.1安装人员必须持有政府部门批准的安全操作证,作业时戴好安全帽、系好安全带、及工具带等,在井道内避免上下同时作业。 2.6.2有关开工前及工作结束后必须检查的安全项目。 A、安全防护装置 B、机械、电气 C、辅助工具、安全工具 D、防火设备等 3、机房内样板制作及放线 3.1制作样板的木材应干燥不易变形,四角刨平互成直角,也可用40X40mm角铁制作。机房地面平整可地面弹线制作。 3.2样架上(或弹线上)标出轿厢中心线,门口中心线,门口净宽线,导轨中心线,各位置偏差不应超过0.2mm 3.3在放线各点处应有预留孔洞,作为悬挂铅垂线使用。提升高度在30m以内可用0.5mm钢线,提升高度在60m以上用0.8mm钢丝作放线用线。 3.4

电梯厅门安装工艺标准

电梯厅门安装工艺标准 5—5 厅门安装工艺标准(505-1998) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国 产 曳引驱动电梯厅门安装工程。 2 施工准备 2.1 设备、材料要求: 2.1.1 厅门部件应与图纸相符,数量齐全。 2.1.2 地坎、门滑道、厅门扇应无变形、损坏。其它各部件应完好无损,功能可靠。 2.1.3 制作钢牛腿和牛腿支架的型钢要符合要求。 2.1.4 电焊条和膨胀螺栓要有出 厂合格证。 2.1.5 水泥、砂子要符合第二章的规定。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层 厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作 工艺 3.1 工艺流程: → →3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上 三个卧点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架的安装位置(图5-53)。 第1页 3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构,用清水冲洗干净,将地脚爪装在地坎上。然后用 细石混凝土浇注(水泥标号不小于325#。水泥、砂子、石子的容积比是1∶ 2∶2)。稳 放地坎时要用水平尺找平,同时三个卧点分别对正三条基准线,并找好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面2~3mm,若完工装修地面为混凝土地向,则应高出5~10mm,且应按1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图5-54)。

电梯门系统

2.层门和轿门的作用 层门和轿门都是为了防止人员和物品坠入井道或轿内乘客和物品与井道相撞而发生危 险,都是电梯的重要安全保护设施。(原理与作用与地铁屏蔽门和车门类似) 3.层门 特别是电梯层门,是乘客在使用电梯时首先看到或接触到的部分。是电梯很重要的一个安全设施,根据不完全统计,电梯发生的人身伤亡事故约有70%是由于层门的质量及使用不当等引起的。因此,层门的开闭与锁紧是使电梯使用者安全的首要条件。 4.轿门、层门及其相互关系 轿门是设置在轿厢入口的门,是设在轿厢靠近层门的一侧,供司机、乘客和货物的进出。 简易电梯,开关门是用手操作的称为手动门。一般的电梯,都装有自动开启,由轿门带动的, 层门上装有电气、机械联锁装置的门锁。只有轿门开启才能带动层门的开启。所以轿门称为 主动门,层门称为被动门。 只有轿门、层门完全关闭后,电梯才能运行。 为了将轿门的运动传递给层门,轿门上设有系合装置(如门刀),门刀通过与层门门锁的 配合,使轿门能带动层门运动。 为了防止电梯在关门时将人夹住,在轿门上常设有关门安全装置(防夹保护装置)。 (二)层门、轿门的型式及结构 为了方便乘客和货物进出层门和轿厢,门的型式和结构都应适应这个要求,不仅能进出 方便,且结构简单,构造科学。 1.门的型式 电梯门主要有两类,即滑动门和旋转门,目前普遍采用的是滑动门。 滑动门按其开门方向又可分为中分式、旁开式和直分式三种,层门必须和轿门是同一类 型的。 (1)中分式门 门由中间分开。开门时,左右门扇以相同的速度向两侧滑动;关门时,则以相同的速度 向中间合拢,如图2—35 所示。 图2—35 中分式门(平面图) 1—井道墙;2—门 这种门按其门扇多少,常见的有两扇中分式和四扇中分式。四扇中分式用于开门宽度较 大的电梯,此时单侧两个门扇的运动方式与两扇旁开式门相同。 (2)旁开式门 门由一侧向另一侧推开或由一侧向另一侧合拢,如图2—36 所示。按照门扇的数量,常 见的有单扇、双扇和三扇旁开门。

电梯厅门安装工艺标准

5— 5 厅门安装工艺标准(505-1998 ) 1 范围本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s 及以下各类国产曳引驱动电梯厅门安装工程。 2.2 主要机具:台钻、电锤、水平尺、钢板尺、直角尺、电焊工具、气焊工具、线 坠、斜塞 尺、铁锹、小铲、榔头、凿子。 2.3 作业条件: 2.3.1 各层脚手架横杆位置应不妨碍稳装地坎、厅门安装的施工要求。 2.3.2 各层厅门口及脚手板上干净,无杂物。防护门安全可靠。有防火措施,设专人看火。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 稳装地坎→ 安装门立柱、上滑道、门套→ → 机 安装厅门、调整厅门锁、电锁安装 3.2 稳装地坎: 3.2.1 按要求由样板放两根厅门安装 基准线(高层梯最好放三条线,即门中一条 线,门口两边两条线),在厅门地坎上划出净门口 宽度线及厅门中心线,在相应的位置打上三个卧 点,以基准线及此标志确定地坎、牛腿及牛腿支架 的安装位置(图5-53 )。 第1页

3.2.2 若地坎牛腿为混凝土结构, 用清水冲洗干净, 将地脚爪装在地坎上。 然后用细石混凝土浇注 (水泥标号不小于 325#。水泥、砂子、石子的容积比是 1∶ 2∶2)。稳放地坎时要用水平尺找平, 同时三个卧点分别对正三条基准线, 并找 好与线的距离。 地炊稳好后应高于完工装修地面 2~3mm ,若完工装修地面为混凝土地向, 则 应 高出5~10mm ,且应按 1∶50坡度将混凝土地面与地坎平面抹平(图 5-54 )。 3.2.3 若厅门无混凝土牛腿,要在预埋铁上焊支架,安装钢牛腿来稳装地 坎,分两种情况: 电梯额定载重量在 1000kg 及以下的各类电梯,可用不小于 65mm 等 进行焊接,并稳装地坎(图 5-55 )。牛腿支架不少于 3个。 图5-55 电梯额定载重量在 1000kg 以上的各类电梯(不包括 1000kg )可采 用δ=10的钢板及槽钢制做牛腿支架,进行焊接,外稳装地坎(图 5-56 )。牛腿 支 架不少于 5个。 3.2.4 电梯额定载重量在 1000kg 以下(包括 1000kg )的各类电梯, 若厅门 地坎处既无混凝土牛腿又无预埋铁,可采用 M14以上的膨胀螺栓固定牛腿支架, 进行稳装地坎(图 5-57 )。 3.2.3.1 边角钢做支架, 3.2.3.2

电梯门系统事故分析及预防措施

电梯门系统事故分析及预防措施 摘要隨着我国经济的发展和社会的进步,我国的科学技术也得到了极大的发展,在这个过程中,人们的生活质量和水平也都在提高,因此电梯的使用率开始不断上升,但近年来,电梯门系统事故也经常出现。随着电梯事故的增加,人们在进行电梯的使用和乘坐过程中,心理压力很大,这对使用者的人身安全也造成了极大的影响和威胁。因此,想要更好的解决这一问题,本文就对常见的电梯门系统事故进行相关的研究和分析,并提出一系列预防的措施,希望对电梯的安全起到更大的帮助和提升作用。 关键词电梯门系统;事故;预防 电梯作为一种比较特殊的公共设备之一,随着现在我国人们生活水平和质量的提升,电梯越来越成为人们实际生活中不能缺少的一项设备和工具了,尤其是在生活中,电梯作为垂直升降运输工具起到了十分重要的影响和帮助作用。在电梯的使用过程中,电梯门系统作为一个十分重要的环节,对整个电梯的运行都会产生影响,因此一旦出现问题会严重的威胁人们的生命财产安全。针对这种情况,我们更要对这一问题进行研究和分析,将常见的事故和问题进行详细的剖析,包括怎样预防事故的发生等内容,从而全面提升电梯门系统的安全性。 1 电梯门系统的结构 1.1 门的组成和结构 一般情况下,电梯门主要由两个方面组成,一个是轿门,另一个是层门。轿门主要指的是安装在轿厢上的门,我们通常称之为轿门。一般情况下,轿门的组成通常有几个部分,包含门机装置、门板、安全装置等环节。而层门主要位于每一层的门洞上,我们叫它为层门[1] 。层门一般由门锁装置、门套、门板、自闭装置等环节组成,和轿门相比组成相对对复杂。 1.2 门的启闭和结构 在进行门机装置的时候,我们要知道门系统的主要动力就是来自于门机装置的,因此在进行安装的过程中,我们想要完成开门和关门的动作都是需要在通过门机设备才能进行的。在这个设备中,电机、控制设备、减速机制、传动器、导向机构等构成了门的启闭系统。当我们按住开门的按钮时,轿门的主控制器就会接收到我们传出的开门指令,并在接到指令后,通过轿门对层门的拖动进行开门的动作。相反的,当我们按住了关门的按钮时,轿门控制器就会接收到关门的信号,从而完成关门的基本动作。 2 门系统事故的主要形式和发生的原因 2.1 剪切及碰撞事故

电梯样板安装及基准线挂设工艺标准

审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-2-21 施工单位 分项工程名称 交底提要 图5-1 2.3.3 脚手架排管档距以 1.4~1.7m 为宜,为便于安装作业,每层厅门牛腿下面200~400mm 处设一档横管,两档横管之间应加装一档横管,便于上下攀登,脚手架每步最少辅2/3的脚手板,各层交错铺板,以减小坠落危险(图5-2a )。 图5-2 2.3.4 脚手架必须经过安全技术部门检查,验收后,方可使用。

审核人 交底人 接受交底人 技术交底记录 表 C2-1 编 号 工程名称 交底日期 2020-2-21 施工单位 分项工程名称 交底提要 2.3.6 现场施工用电、照明用电必须符合国标《施工现场临时用电安全技术规范》要求。 2.3.7 各层厅门口必须设有良好的防护门;并且各层厅门口及每步脚手板上应保持干净、无杂物。 2.3.8 实际测量顶层高度,底坑深度应与图纸相符,并核算是否能满足该梯越程的要求。 3 操作工艺 3.1 3.1 工艺流程: 搭设样板架→测量井道确定基准线→样板就位,挂基准线 3.1.1 搭设样板架: 3.1.1.1 在井道顶板下面1.2m 左右处用膨胀螺栓将角钢水平牢固地固定于井道壁上(图5-3)。 图5-3 3.1.1.2 若井道壁为砖墙,应在井道顶板下1.1m 左右处沿水平方向剔洞,稳放样板木支架,并且端部固定(图5-4)。 图5-4 3.1.1.3 样板支架方木端部应垫实找平,水平度误差不得大于3/1000。 3.1.2 测量井道,确定标准线。 3.1.2.1 预放两根厅门口线测量井道。一般两线间距为门净开度。 3.1.2.2 根据井道测量结果来确定基准线时,应注意的问题: a 井道内安装的部件对轿厢运行有无妨碍,如限速器钢绳,选层器钢带,限位开关,

电梯层门系统常见故障分析及处理

电梯层门系统常见故障分析及处理 发表时间:2018-08-02T15:32:57.457Z 来源:《电力设备》2018年第11期作者:欧有为 [导读] 摘要:电梯是高层建筑中不可缺少的交通运输设备。 (广东省特种设备检测研究院中山检测院广东中山 528400) 摘要:电梯是高层建筑中不可缺少的交通运输设备。电梯层门系统作为保障乘客安全的重要部件,是电梯启动运行必要条件之一。出于安全考虑,人们对电梯的性能,尤其是安全性能提出了更多更高的要求。本文对电梯层门系统常见故障进行了分析,并提出了有效的处理措施,以确保电梯稳定、安全运行,在电梯层门系统故障处理方面具有一定的参考价值。 关键词:层门系统;故障分析 电梯是现如今方便人们出行的基础设施之一,能够为人们的日常生活带来较大的便捷,在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。在复杂的电梯系统中,门系统是电梯十分重要的组成部分。据统计,80%以上的电梯故障和70%以上的电梯事故,都是因为门系统出问题而造成的。而电梯层门开关门不可靠,占整个门系统故障的85%以上。因此,对电梯层门开关门不可靠进行研究,对降低电梯事故、减少财产损失、保障广大人民群众生命财产安全,有着至关重要的意义。 1电梯层门机械系统的构成 电梯的层门一般由门扇、门滑轮、门靴、门地坎、门导轨架等组成。轿门由门滑轮悬挂在轿门导轨上,下部通过门靴与轿门地坎配合;层门由门滑轮悬挂在厅门导轨上,下部通过门靴与厅门地坎配合;厅门上装有电气、机械连锁装置的门锁(如图1所示)。 图1 层门启闭机构 2电梯层门系统常见故障 电梯层门常见故障有很多,也是我们生活中常常遇到的,比如:电梯无法做出开门与关门的运动,有时电梯已经到达目标层,可是却不开门,有时也会无法接受我们给出的命令,比如我们按下按钮,可是电梯门无反应,又或者电梯门接受到了信号,在关闭了电梯门后,电梯不运作。当然也有电梯门还没有关,而电梯已经出发的了现象,再就是电梯运行速度时快时慢,电梯门开启与关闭速度无变速,或电梯在行驶中突然停下,电梯门开启与关闭速度过慢以及电梯开关门时振幅较大等现象。这些情况一旦发生就会给乘客的心理带来很大的恐慌,甚至会危及其生命安全。 3.故障诊断方法 3.1 万用表 这种方式主要指的是通过采取有效手段对电梯系统中各回路的电压以及电阻值进行合理明晰,并以此为基础,明确故障的主要发生位置及原因。首先,在确保电梯处于断电状态的情况下,利用万用表将其电路的电阻值测量出来,倘若所测量的电阻值异常,则可依照相应标准,对故障发生状况进行推断。这种诊断方法的原理为:由于电梯中的电子元件的正反向电阻数值存在差异,且相应的电子元件数量较为庞大,同时每一个电器构件都存在独立的电阻数值因此,当其处于连接或者断开状态时,电阻值不会出现归零现象。故而,通过利用这种方式即可有效明晰具体的故障发生位置。 3.2 运行程序 此方法主要操作方式为:通过将PLC 程序以及单片机等,与微型计算机接口进行合理连接的方式,对微型计算机的具体运行状态进行监督和检测。由于电梯的运行系统,从某种意义上来讲,是一个持续的重复运转过程,且其主要的工作模式就是运行,因此,电梯系统中的各个工作环节均有相应的控制程序,故而,只需对相应的程序实施科学的故障监测,就可以准确的明晰故障发生的具体位置,有助于工作人员更便捷的进行电梯电气控制系统的故障诊断以及维修工作。 3.3 故障码 在现如今的电梯中,多通过使用微型计算机对其系统进行调控的方式,以求可以确保电梯得以更安全、平稳的运行。这种方式,在某种意义上,减小了电梯诊断工作的操作困难性,将相应的诊断结果变得更加具体。在实际进行电梯诊断的过程中,工作人员只需要对微型计算机的控制面板实施简单的操作,便可以快速的明晰所发生故障的代码,并可以以此为基础,明确故障发生的具体位置,有助于提升故障诊断效率。此外,也可以根据微机提供的其他相关数据信息等,对所使用的维修模式、手段,进行科学的完善以及更新,有助于提升相应手段的实效性。 4.故障处理 4.1 电磁干扰 此类故障问题可对系统以及设备的稳定运行造成较大影响,且从某种意义上来讲,电磁干扰是致使故障问题频发的主要因素之一。此类故障的主要表现为:电梯中的微型计算机在毫无预兆的情况下突然停止运转,且这种现象可通过对电梯实施日常的故障检修中发现,对工作人员及时采取有效的解决措施具有积极意义。首先,可对控制柜中的电路板走线间距实施缩小操作,并应尽可能的防止其触碰到高压高频动力线,同时应利用双绞线等工具,有助于更高效的对高频杂波电磁进行吸收。此外,由于动力线以及信号线之间的间距过近,常出现对电梯接收信号造成干扰的问题,因此,就需要利用线管等物质对其实施科学的敷设操作,有助于保证其接地性能,对提升信号强度具有积极意义。 4.2 元件故障 根据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》国家标准第1号修改单要求,层门要有防脱落装置,轿门要有防爬装置等。同时,应重视要定期进行检查及维护,更新其中实效性低或已经损坏的个体,以有效减小故障发生的可能性。例如:某高层建筑的电梯在厢门关闭之后,存在运行不畅问题,对此,应该对轿厢的厢门触点以及层门连锁触点进行检测,如图2 所示,这两个触点之中的任何一个发生断路问