文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑给水排水设计手册

建筑给水排水设计手册

建筑给水排水设计手册
建筑给水排水设计手册

南京信息工程大学·《建筑给水排水工程》课程设计·设计说明书某高层住宅楼给水排水系统设计

建筑给水排水工程课程设计

题目某13层住宅建筑给水排水设计

学生姓名张卜丹/舒雯

学号20122363036/

学院滨江学院

专业给水与排水工程

指导教师于江华

二O一四年一月三十日

目录

某13层住宅楼建筑给排水设计

张卜丹(20122363036)、舒雯()

南京信息工程大学理学系给水排水工程,南京210044

0.1摘要

本次设计对象为某13层住宅楼,该住宅楼共2个单元,每单元每层3户,每户按3.5人计算,进行给水、排水、消防系统中各数据的初步计算。

0.2关键词

高层住宅给水设计排水设计消防设计

第一章基本资料

1.1 工程概况

本次设计对象为某13层住宅楼,该住宅楼共2个单元,每单元每层3户,每户按3.5人计算。

1.2 给水管网基础资料

该住宅楼以城市给水管网作为水源。

市政给水管道位于建筑东侧的街道下,管径为DN300。

市政管网常年可用水头为0.35Mpa,管道埋深为室外地平下2.30米。

给水系统管材为铸铁管。

1.3 排水管网基础资料

该城市排水管网为污废水合流制排水系统,管径DN400,管道敷设在室外地平下3.60米。1.4 室内配备卫生器具

每户卫生间设大便器1套,洗脸盆1个,浴盆1个。

每户厨房设洗涤盆1个。

1.5设计参数

生活用水定额:q=250m/(人/d);

小时变化系数:k=2.5;

每户人口:3.5人;

1.6设计内容

1.建设给水系统设计

2.建筑排水系统设计

3.建筑消防系统设计

4.雨水排水系统设计

5.材料说明表

6.绘制施工图

1.7设计成果

1.给水系统设计计算书;排水系统设计计算书;消防系统设计计算书;雨水系统设计计算书;

2.施工图纸一份;

1.7任务分配

本设计由张卜丹负责。。。舒雯负责。。。

由。。。负责统一定稿。

第二章设计要求2.1 建筑给水系统设计要求

建筑给水系统设计的主要内容:

1、确定生活给水设计标准与参数进行用水量计算;

2、进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;

3、完成水力计算表。

2.2 消防给水系统设计要求

建筑消火栓系统设计的主要内容:

1、确定充实水柱高度;

2、消火栓口所需要的水压;

3、水枪喷射流量;

4、统供水压力或水泵扬程。

注:消防管道沿程和局部水头损失统一按300kpa计算。

2.3 建筑排水系统设计要求

建筑污废水排水系统的设计主要内容:

1、排水管道水力计算及通气系统计算;

2、完成水力计算表;

3、确定各管道管径及坡度;

4、确定通气管管径等。

第三章建筑给水系统设计计算

3.1给水方式的选择

室内给水方式指建筑内部给水系统的供水方案。是根据建筑物的性质、高度、配水点的布置情况以及室内所需水压、室外管网水压和配水量等因素,通过综合评判法决定给水系统的布置形式。合理的供水方案,应综合工程涉及的各种因素,如技术因素:供水可靠性,水质对城市给水系统的影响,节水节能效果,操作管理,自动化程度等;经济因素:基建投资,年经营费用,现值等;社会和环境因素:对建筑立面和城市观瞻的影响,对结构和基础的影响,占地对环境的影响,建设难度和建设周期,抗寒防冻性能,分期建设的灵活性,对使用带来的影响等。可采用综合评判法确定。

根据《建筑给水排水工程(第六版)》,在初步确定给水方式时,对层高不超过3.5m的民用建筑,给水系统所需的压力H(自室外地面算起),可用以下经验法估算:1层(n=1)为100kpa,2层(n=2)为120kpa,3层(n=3)以上每层增加1层,增加40kpa(即H=120+40×(n-2)kpa,,其中n≥2)。

整幢高层建筑若采用同一给水系统供水,则垂直方向管线过长,下层管道中的静水压力很大,必然带来以下弊病:需要采用耐高压的管材、附件和配水器材,费用高;启闭水嘴、阀门易产生水锤,不但会引起噪声,还可以损坏管道、附件,造成漏水;开启水嘴水流喷溅,既浪费水量,又影响使用,同时由于配水前压力过大,水流速度加快,出流量增大,水头损失增加,使设计工况与实际工况不符,不但会产生水流噪声,还将直接影响高层供水的安全可靠性。因此高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压力过大的问题。

为克服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静水压力过大的弊病,保证建筑供水的安全可靠性,高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,即在建筑物的垂直方向按层分段,各段为一区,分别组成各自的给水系统。确定分区范围时应充分利用室外给水管网的水压,以节

省能,并要结合其他建筑设备工程的情况综合考虑,尽量将给水分区的设备层与其他相关工程所需设备层共同设置,以节省土建费用,同时要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处的静水压力小于其他工作压力,以免配水装置的零件损坏漏水,住宅、旅馆、医院宜为0.30~0.35Mpa,办公楼因卫生器具较以上建筑少,且使用不频繁,故卫生器具配水装置处的静水压力可略高些,宜为0.35~0.45Mpa。

高层建筑给水系统竖向分区的基本形式比较如表3-1

表3-1 分区供水方式比较表

根据设计资料,已知市政管网常年可用水头为0.35Mpa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1-7层为下区,由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,8-13层为上区,用设水泵、水箱并联供水的方式,管网上行下给。因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑物下方水泵前设贮水池,以提高上区居民用水的可靠性。屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

3.2 给水系统的组成

给水系统由进户管、水表节点、供水管网、卫生器具、管道附件、减压设备和贮水设备等组成。

根据《建筑给水排水工程(第六版)》:“贮水设备和减压设备就是指室外给水管网的水量、

水压不能满足建筑的用水要求,或者建筑内部对供水可靠性、水压稳定性要求较高时,需要在设计中增设贮水池、水箱等增压和贮水设备。当某些部位水压太高时,则需设备减压设备”。

本设计中的贮水设备为高位水箱,其贮存生活用水水量和调节水量、稳定室内供水水压以及贮存消防水量的优势十分明显。根据《高层民用建筑设计规范》要求;“高位水箱的设置高度的设置应保证最不利点消火栓的静水压力;本设计中的高层建筑高度为39m,低于100m,则其最不利点消火栓静水压力应大于0.07Mpa”。

3.2.1 水箱

水箱的有效容积,从理论上讲,应根据用水和进水流量特性曲线确定。但曲线是很难获得的,所以往往是由经验确定,根据《给水排水设计手册(第二册建筑给水排水)》第二版:“当水箱通过水泵提升进水时,生活用水的调节水量按照不低于最大时用水量的50%计算;而当水箱由市政管网水压直接供水时,生活用水的调节水量按照最高日用水定额和用户人数确定;生产事故的备用水量按照工艺处理的要求来确定;当生活生产的调节水箱和消防公用时,水箱的有效容积还需加上10min室内消防设计流量”。

水箱的有效深度一般是0.70~2.50m。水箱的保护高度一般是200mm。

水箱的高度由下式计算:

H≥Hs+Hc

式中 H—最低水位到最不利点的静水压,kpa;

Hs—水箱出口到最不利点管路总水头损失,kpa;

Hc—最不利点卫生器具最低工作压力,kpa。

贮存消防用水量的水箱,需要满足消防设备所需的工作压力,当不能满足时,可借助增压泵等措施来解决。

3.2.2 水箱的配管与附件

水箱的配管与附件包括:进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、水位信号装置和入孔等。

3.2.3 水箱的布置与安装

水箱间位置要结合构筑物的自身情况和结构条件来确定,并且从方便管道的布置方向出发,尽量缩短管线,保证良好的通风条件,保证采光,室内最低气温是5℃.水箱间的净高最小为2.20m。承重部分的材料是不可燃的。

水箱的布置间距要求见表3-2。为提高高层建筑供水的安全性,可以将水箱设置成两个水箱,也可以分两格设置。

表3-2 水箱布置间距(m)

3.2.4水泵

给水系统中,如果现有水源的水压较小,不能符合供水系统水压要求,往往采用设水泵增加水压,来符合供水的要求。一般离心泵常常被运用于建筑供水系统中。有以下几种常见的不同类型的离心泵,适用于不同的情况。

管道离心泵体积小、结构紧凑,在安装时不需设基础,因此经常被使用,其具有噪声小、运行效率高、占空间小的好处;当水泵、水箱的给水方法被使用时候,水泵将水直接提升到高位水箱,这种情况一般会选择恒速离心泵,它的出水量与扬程几乎是不会变的,对于高层建筑给水系统来说,可以保证其稳定性;不设水箱而设水泵的给水方法时,一般会采用变频调速离心泵来供水。

3.2.

4.1 水泵流量的确定

在生活给水系统中,不是由水箱调节时,按设计秒流量确定水泵的调节流量;由水箱调节时,就按最大时流量来确定水泵的流量;当用水量比较均匀且调节水箱的容积较大的时候,就按平均时流量确定水泵的流量,按室内消防的设计水量确定消防水泵的流量。

3.2.

4.2 水泵扬程的确定

用水泵从贮水池吸水输送到室内管网中的高位水箱时,水泵的扬程用下式计算:

式中—水泵扬程,kpa;

—水泵的吸入口到室内最不利点总水头损失,kpa;

—水泵吸入端的最低水位到水箱最高水位需要的静水压,kpa;

—水泵的出水管的末端的流速水头,kpa。

3.2.5 减压阀

减压阀如图3-1所示,能够自动降低水的压力到要求的值,其阀后的压力是可以再一定范围内进行调节的,是一种自动调节压力的阀。

给水立管的减压力的主要目的:因为管段上的配水压力超出用水器具能承受的压力范围或管段能够承受的压力,具体根据建筑物中卫生器具布置情况和给水管网布置情况,通过计算选出最合适的减压阀实现适用于管段要求的压力或用水器具要求的压力,来减小压力达到设计的要求。

减压阀的安装规范:

1、减压阀的公称直径应该要和管道的管径一样;

2、减压阀前后设置压力表;

3、减压阀组从进水口到出水口主要有阀门、过滤器、减压阀、橡胶接头和压力表等部件。

3.3 建筑给水设计计算

3.3.1 给水用水定额及时变化系数

查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版),由规范中的表3.1.9以及已给出的设计资料(每户卫生间设大便器1套,洗脸盆1个,浴盆1个,厨房内洗涤盆1个)可知,此普通住宅楼住户的最高日生活用水定额为130~300L,小时变化系数Kh=2.8~2.3。据本建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,取住户的最高日生活用水定额为q=250L/(人·d),用水时变化系数Kh=2.5。

住宅最高日生活用水定额及小时变化系数见表3-3

表3-3 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数

3.3.2 最高日用水量

根据公式(3-3):

Q

d

-最高日用水量,L/d;

m-用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数;

q

d

-最高日生活用水定额,L/(人·d)、L/(床·d)或L/(人·班) 代入相关数据计算:

m=13*2*3*3.5=273人;

Qd=273*250=68250L/d=68.25m3/d

3.3.3 最高日最高时用水量

根据公式(3-4):

Q-最高日最高时用水量,L/h;

T-建筑物的用水时间,工业企业建筑为每班用水时间,h;

Q-最高日平均时用水量,L/h。

代入相关数据计算

=68.25/24*2.5=7.11m3/h

3.3.4 最高日平均时用水量

根据公式(3-5),代入相关数据计算:

Q

p =Q

d

/T=68.25/24=2.84m3/h

3.3.5 生活给水设计秒流量

根据《建筑给水排水工程(第六版)》可知:“设计秒流量是建筑内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量”。为了简化计算,“将1个直径为15mm的配水水嘴的额定流量0.2L/s作为一个当量,其他卫生器具的给水额定流量与它的比值,即为这种卫生器具的当量”。

生活给水系统设计秒流量计算方法如下。

3.3.5.1 计算平均出流概率

根据建筑物内布置的卫生器具的给水当量数。使用的人数、每人每天的用水定额数、使用小时数及小时变化系数,按公式(3-6)计算出最大用水时卫生器具的给水当量平均出流概率:

-最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,﹪;

式中 U

o

- 时变化系数;

K

h

T-用水小时数,h;

m-用水人数,人;

-最高日生活用水定额,L/(人·d)。

q

d

查《建筑给水排水工程(第六版)》P29表2-1.可知大便器N=0.5,洗脸盆N=0.75,浴盆N=1.0,厨房内洗涤盆N= 1.0。

3.3.5.2 绘制水力简图

绘制计算管段的水力计算简图,根据计算管段上卫生器具给水当量总数,按公式(3-7)计算出该计算管段的卫生器具给水当量的同时出流概率:

3.3.5.3计算同时出流概率

根据各个计算管段上卫生器具给水当量的同时出流概率,按照公式(3-8)计算出该计算管段的设计秒流量:

Q

g =0.2·U·N

g

式中 q

g

-计算管段的设计秒流量,L/s。

3.4 建筑给水管网水力计算

3.4.1 下区给水管网水力计算

在完成给水管线的布置后,绘制出轴测图,初步进行计算管路(也叫最不利管路)的选定后,进行建筑给水管网的水力计算。

3.4.1.1 水力计算的目的

首先,通过计算,确定给水管网中各个计算管段的管径大小。然后求该计算管路通过设计秒流量是管段的水头损失,最终确定整个管网需要的水压。

除了要确定管径外,对于本设计中的管网系统的水力计算来说,由于采用的是水泵-水箱-减压阀的供水方式,因此,还要通过计算来确定水泵的扬程、流量和高箱水位的高度和容积,选出合适的水泵型号和高位水箱的型号。

选择的不同大小的管径流速,会直接影响到管道系统的经济技术的合理性。假设流速过大,势必会产生较大的噪音,影响用户的正常使用和休息,而且对给水管道和附件损害比较严重,减少管道的使用寿命,增加了维修和管理的成本,带来很多不便。过大的流速增加沿程水头损失,最终导致大大提升了供水系统需要的水压。反之,如果管段内流速过小,就会造成不必要的管材浪费,达不到系统设计的最优化。

3.4.1.2 查表确定相关数据

通过上述方法计算出各个管段的设计秒流量后,因为给水管段管材是铸铁管,故查阅《给水排水设计手册》第一册P384表11-11.在考虑流速应控制在允许范围内的情况下,选取适宜的管径DN,可得相应的流速v和单位长度沿程水头损失i。

3.4.1.3 沿程水头损失

根据公式(3-9):

式中 i-管道单位长度水头损失,kpa/m;

L-管段计算长度,m;

H

-管段的沿程水头损失,kpa。

i

3.4.1.4 局部水头损失

根据公式(3-10)

式中 h

-管段局部水头损失之和,kpa;

j

ζ-管段局部损失阻力系数;

v-沿水流方向局部管件下游的流速,m/s;

g-重力加速度,m/s。

3.4.1.5 室内管网水力计算

但在实际的工程中,由于给水管网中管件甚多,例如通过一个三通和一个弯头的局部水头损失是不同的,如果详细计算,统计和计算的过程会很繁琐,所以在本设计中局部水头损失不再具体计算,而是按照沿程水头损失的百分数估算。本设计按30﹪计算。

根据计算用附图1(请见本说明书附录部分中“附二”),下区管网水力计算成果见表3-5。

表3-5 1-

局部水头损失为:

∑h

j =30%∑h

i

=

计算管道的水头损失为:

H 2=∑(h

i

+h

j

)=

3.4.2 下区给水压力校核

室内给水管网所需的压力按照公式(3-11)计算:

式中 H-建筑内给水系统所需的水压,kpa;

H

1

-引入管起点至最不利配水点位置高度所要求的静水压,kpa;

H

2

-引入管起点至最不利配水点的给水管路即计算管路的沿程与局部水头损失之和,kpa;

H

3

-水流通过水表时的水头损失,kpa;

H

4

-最不利配水点所需的最低工作压力,kpa。

H 1= = mH

2

O= kpa

其中0.8为配水嘴距室内地坪的安装高度。

H

2

= kpa

H

4

= kpa

因住宅建筑用水量较小,总水表及分户水表均选用LXS湿式水表,分户水表和总水表分别安装在3-4和10-11管段上,则

q

3-4

=L/s=m3/h

q

10-11

=L/s=m3/h

查阅《建筑给水排水工程(第六版)》书后附表1-1,选15mm口径的分户水表,其常用流

量为1.5m3/h>q

3-4

,过载流量为3m3/h。

所以分户水表的水头损失为:

=

选口径40mm的总水表,其常用流量10m3/h>q

10-11

,过载流量为20m3/h

=

h d 和H

d

均小于《建筑给水排水工程(第六版)》P42表2-16中水表水头算是允许值。

水表的水头损失允许值见表3-6。

表3-6 水表水头损失允许值(kpa)

水表的总水头损失为:

给水排水专业规范与设计手册

给水排水专业规范与设计手册 一.规范规程标准类 1.室外给水设计规范(GB50013-2006) 2.室外排水设计规范(GB50014-2006) 3.建筑给水排水设计规范(GB50015-2006) 4.建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5.高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6.自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7.建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8.游泳池和水上游乐池给水排水设计规范(CECS14:2002) 9.泵站设计规范(GB/T 50265-97) 10.工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11.工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12.工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13.水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14.汽车库修车库停车场设计防火规范(GB50067-97) 15.人民防空工程设计防火规范(GB50098-98)2001年版 16.建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 17.气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 18.住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19.建筑给水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CECS41:2004) 20.建筑排水硬聚氯乙烯管管道工程设计规范(CJJ/T29-98)

21.给水排水管道工程施工及验收规范(GB50268-97) 22.给水排水构筑物施工及验收规范(GBJ141-90) 23.自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 24.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 25.管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 26.生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 27.生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 28.饮用净水水质标准(CJ94-20050 29.地表水环境质量标准(GB3838-2002) 30.污水综合排放标准(GB8978-1996)、 31.污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 32.城市污水再生利用分类(GB/T18919-2002) 33.城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002) 34.城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002) 35.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002) 36.城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 二、设计手册类 1.严煦世等主编:《给水工程》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 2.孙慧修主编:《排水工程上册》(第四版)。中国建筑工业出版社,1999年。 3.张自杰主编:《排水工程下册》(第四版)。中国建筑工业出版社,2000年。

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

给排水手册·图集

1. 许其昌.给水排水管道工程施工及验收规范实施手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 2. 张忠孝,张隽.管道工长手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998. 3. 柳金海.管道工程安装维修手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1994. 4. 张志贤.管道施工技术手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2009. 5. 许其昌.给水排水塑料管道设计施工手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2002. 6. 蒋玉翠.工业管道工程概预算手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2003. 7. 王希杰.实用供热外管网土建设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2005. 8. 张金和.管道安装工程手册[M].北京:机械工业出版社,2006. 9. 蓝伙金.简明动力管道手册[M].北京:机械工业出版社,1997. 10. 钱德永,郑学珍.管道工程禁忌手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 11. 钱德永,郑学珍.管道安装工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2002. 12. 柳金海.管材管件应用技术手册[M].北京:机械工业出版社,2004. 13. 柳金海.管道防腐蚀工程便携手册[M].北京:机械工业出版社,2007. 14. 王启山.水工业工程常用数据速查手册[M].北京:机械工业出版社,2005. 15. 中国市政工程西南设计研究院.给水排水设计手册-常用资料(第1册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 16. 上海市政工程设计研究院.给水排水设计手册-城镇给水(第3册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 17. 北京市市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-城镇排水(第5册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 18. 北京市政工程设计研究总院.给水排水设计手册-工业排水(第6册) [M].北京:中国建筑工业出版社,2001. 19. 中国市政工程东北设计研究院.给水排水设计手册-城镇防洪(第7册)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

给水排水设计手册第二版1-12册全套

到以下地址免费无限制下载https://www.wendangku.net/doc/7b12241888.html,/soft/sort011/1.html 名称:给水排水设计手册.第二版.1-12册.全套 版本:第二版 01. 给水排水设计手册.第01册.常用资料 02. 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 03. 给水排水设计手册.第03册.城镇给水 04. 给水排水设计手册.第04册.工业给水处理 05. 给水排水设计手册.第05册.城镇排水 06. 给水排水设计手册.第06册.工业排水 07. 给水排水设计手册.第07册.城镇防洪 08. 给水排水设计手册.第08册.电气与自控 09. 给水排水设计手册.第09册.专用机械 10. 给水排水设计手册.第10册.技术经济 11. 给水排水设计手册.第11册.常用设备 12. 给水排水设计手册.第12册.器材与装置 给水排水设计手册(第1册)常用资料(第二版) 着作者:中国市政工程东北设计研究院 出版社:中国建筑工业出版社 书号:9787112041442 出版日期:2000-10-1 市场价:86 元 内容简介: 本手册以给水排水工程设计中常用的数据、图表为主,主要内容包括:单位换算、理化数据、水质指标、气象、地质、地震、管道接口、防水、防腐、绝热、噪声以及不同材质的管渠水力计算表等。可供给水排水、环境保护专业设计人员使用。也可供有关科研、基建、厂矿企业、施工管理技术人员以及大专院校师生参考。 目录: 1 常用符号及材料 2 制图、图例 3 单位换算 4 计算数表 5 物理、化学 6 水质指标 7 气象、地质、地震 8 管道接口 9 防水、管道防腐、绝热 10 减振、噪声控制 11 钢管和铸铁管水力计算 12 石棉水泥管水力计算 13 钢筋混凝土圆管(满流,n=0.013)水力计算 14 钢筋混凝土圆管(非满流,n=0.014)水力计算

卫生间给排水详图设计总结

前两天看到一位同行写的卫生间给排水大样图设计总结,颇有感触!是设计的好帮手!拿来和大家分享一下! 1、总体布局 1)绘图比例一般是1:50。绘图比例只要关系到文字,标注,立管、出户管编号等大小。平面图中绘图比例一般是1:100 或是1:150。 2)卫生器具的布置。(一般由建筑上提供,但需要给排水设计人员进行调整) 3)给水、排水立管的布置,或是给水管进户管、排水管排出管的布置。(一般在平面图中已经布置好) 2、给水部分 1)给水管的管径确定要根据采用哪种管材,金属管还是塑料管,卫生间一般采用pp-r 管材,但是pp-r 又分为S5、S4、S3.2、S2.5、S2 五种系列。如下表所示(冷水管、热水管设计压力的管系列选择表): 同样是PP-R 管,不同规格计算出来的管径是不同的,水力计算表在 GB/T50349-2005 中有,而在GB50015-2003 中没有。 2)给水管道的布置方法,是选择走吊顶还是垫层(现在一般是安装,不选择明装)根据项目具体情况确定,主要考虑阀门的安装,安装在垫层是否与排水管交叉过多等因素。切记不可在墙内横向锑槽(虽然规范中未明确提出),局部位置勉强可以,但不可长距离横向凿槽。因为卫生间中经常是空心砖,且一般只有200 或是100 的厚度。横向凿槽对结构不利。 3)当采用感应式水嘴或是感应式冲洗阀时,需要和电气专业协调。感应式有交流电、

水力发电和干电池(不用与电气专业协调,但是换电池麻烦)的三种形式。 4)卫生间给水点的标高也是要参考标准图集09S304 中数据,但是其中数据繁多, 不同厂家数据不同,现在列出中国建筑设计研究院主编,中国建筑工业出版社出版的《建筑给水排水设计手册》中数据,如下表所示(卫生器具给水配件安装高度表) 3、排水部分 1)不同卫生器具排水点离墙距离是不同的。需要参考标准图集09S304,但是标准 图集中的“坑距”也是根据不同的厂家产品而定的,并非一个统一值。坑距本身应该是业主确定了使用什么卫生器具,再定坑距(但资料往往缺乏,难以实现)。这就需要设计师取一些比较通用的数值,方便业主日后安装。

(完整版)注册公用设备工程师(给排水)考试规范及设计手册

注册公用设备工程师(给水排水)执业资格考试规范及设计手册 一、规范、规程、标准类 1、室外给水设计规范(GB50013-2006) 2、室外排水设计规范(GB50014-2006) 3、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003) 4、建筑设计防火规范(GB50016-2006) 5、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)2005年版 6、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)2005年版 7、建筑中水设计规范(GB50336-2002) 8、游泳池和水上游乐池给水排水设计规程(CECS14:2002) 9、泵站设计规范(GB/T50265-97) 10、工业循环水冷却设计规范(GB/T50102-2003) 11、工业循环冷却水处理设计规范(GB50050-95) 12、工业用水软化除盐设计规范(GB/T50109-2006) 13、水喷雾灭火系统设计规范(GB50219-95) 14、汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97) 15、建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005) 16、气体灭火系统设计规范(GB50370-2005) 17、二氧化碳灭火系统设计规范(GB50193-93) 1997年版 18、住宅设计规范(GB50096-1999)2003年版 19、住宅建筑规范(GB50368-2005) 20、自动喷水灭火系统施工及验收规范(GB50261-2005) 21、管道直饮水系统技术规程(CJJ110-2006) 22、生活饮用水水源水质标准(CJ3020-93) 23、生活饮用水卫生标准(GB5749-2006) 24、饮用净水水质标准(CJ94-2005) 25、地表水环境质量标准(GB3838-2002) 26、污水综合排放标准(GB8978-1996) 27、污水排入城市下水道水质标准(CJ3082-1999) 28、城市污水再生利用分类(GB/T 18919-2002) 29、城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T 18920-2002) 30、城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T 18921-2002) 31、污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)

建筑给排水毕业设计任务书

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

建筑给水排水设计说明书

第二节设计说明 一.工程概况 本工程为河北农业大学科技中心,位于农大西校区。 总建筑面积:14100.82m 本工程建筑等级Ⅱ级,耐火等级:Ⅱ级 首层层高4.2m,2--5层为3.9m,水箱间和电梯机房层高为3.9m,室内外高差为0.45m。每层均设卫生间。 给水水源:室外给水管网压力为0.32MPa,DN200,埋深1.2m 一.设计内容 生活给水、生活排水、消防系统 二.设计依据 1.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 2.《建筑给水排水设计手册》 3.《05系列建筑标准设计图纸》05S1 4.《建筑给水排水工程》 5.《建筑灭火器配置设计规范》 6.《建筑设计防火规划》 三.系统划分 1.给水系统:生活给水利用外网压力直接供水。 2.排水系统:直接排到室外管网。 3.消防系统:消防给水利用外网压力直接供水。 四.管材 1.生活冷水管道采用PP-R管,热熔连接。 2.排水管采用U-PVC管(防酸),粘接,排水管伸缩节详见05S1 六.防腐及保温 1.吊顶内的给排水管道采用聚苯乙烯泡沫塑料制品保温,保温厚度:20mm,七.给水配件的选择 1.实验室水龙头采用化验水龙头。 2.本设计水嘴采用陶芯不锈钢水嘴,坐便器水箱配件采用节水型, 3.小便器采用红外线自动冲洗阀。 八.设计参数 1.单位用水定额:45L/人d,最高日生活用水量:11.25吨/日最高小时生活用水量:3.2吨/小时,小时变化系数2.3, 九.其它说明 1.本设计标高以米计,其余以毫米计。 2.排水支管大于2米增设伸缩节。 3.排水立管与排水出户管连接处采用两个45度弯头相连接,以利于排水顺畅。4.地漏篦子比相应地面低10mm。 5.给水系统试验压力1.0MPa,详见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定。 6.隐藏或埋地的排水管应做闭水试验,其灌水高度不低于底层地面高度,满水15分钟 7.液面下降后,再灌满延续5分钟,液面不下降为合格。

建筑给水排水工程课程设计(兰州交通大学)

实用文档 10级建筑给水排水工程课程设计 姓名: 班级: 学号: 指导教师:

兰州交通大学课程设计 西津西路2号楼设计说明书 一、设计任务 兰州市新建西津西路2号楼,层数四层,要求进行给排水设计,具体项 目为: 1.建筑给水工程; 2.建筑排水工程; 3. 建筑消防工程; 设计文件及设计资料 1.已获批准的设计任务书; 2.设计手册及规范: 《GB50045-95高层民用建筑设计防火规范》; 《建筑给水排水设计规范》(2003年版); 《给水排水设计手册》(第2册); 《建筑给水排水标准图集》。 3.与设计相关的建筑图(一层、标准层) 4.室内外高差为 0.5 米;冻土深度为 1.03 米。 5.一层标高:±0.000;层高:二至四层住宅3米,一层商场4米,屋面均 为上人屋面。

兰州交通大学课程设计 三.生活给水设计计算 1.给水设计资料计算 给水用水量定额与时变化系数,由课设条件图可知,此五层单元式住宅的卫生器具设置有:大便器、洗脸盆、洗涤盆、,故属于普通住宅Ⅱ,由《建筑给水排水设计规范》3.1.9选用: 1.1. 用水定额及时变化系数 q d =250L/(人·d),时变化系数K h =2.5 1.2.用水人数 由课设条件图可知,西津西路2号楼共五层,一层为商场,二至四层住宅,分为三个单元,皆为一梯三户。该建筑共有3×3×4=36(户),以每户3人计算,该建筑共有m=3×36=108(人)。 1.3.最高日用水量 Q d =m×q d =108×250=27000L/d=27m3/d 1.4.最高日平均时用水量 Q p =Q d /T=27/24=1.125m3/h=0.3125L/s 1.5.最高日最大时用水量 Q h =Q p ×K h =0.3125×2.5=0.78125L/s 1.6.生活给水系统给水方式 本设计拟建一座四层单元式住宅,一层为商场,根据设计资料,初步确定给水系统所需的压力: 4.0+3×4+10=26m 所以室外给水管网的水压在一天内均能满足该四层单元式住宅的需要。因此选用直接供水方式。 1.7.补注

给水排水设计所需工具书

手册: 给水排水设计手册.材料设备.续册1(管材阀门)给水排水设计手册.材料设备.续册2(泵) 给水排水设计手册.材料设备.续册3 给水排水设计手册.材料设备.续册4 给水排水设计手册.第01册.常用资料 给水排水设计手册.第02册.建筑给水排水 给水排水设计手册.第03册.城镇给水 给水排水设计手册.第04册.工业给水处理 给水排水设计手册.第05期.城镇排水 给水排水设计手册.第06册.工业排水 给水排水设计手册.第07册.城镇防洪 给水排水设计手册.第08册.电气与自控 给水排水设计手册.第09册.专用机械 给水排水设计手册.第10册.技术经济 给水排水设计手册.第11册.常用设备 给水排水设计手册.第12册.器材与装置 水工业工程设计手册 规范: GB3838-2002地表水环境质量标准

GB8978-1996污水综合排放标准 GB50013-2006室外给水设计规范 GB50014-2006室外排水设计规范(2011版) GB50015-2003 建筑给水排水设计规范(2009版) GB50016—2006建筑设计防火规范 GB/T50106-2001给水排水制图标准 GB/T50335-2002污水再生利用工程设计规范 GB/T50125-2010 给水排水工程基本术语标准 GB50141-2008给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50265-2010泵站设计规范 GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规范GB50282-98城市给水工程规划规范 GB50288-99 灌溉与排水工程设计规范 GB50289-98城市工程管线综合规划规范 GB50296-99供水管井技术规范 GB50318-2000城市排水工程规划规范 GB50332-2002给水排水工程管道结构设计规范 GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范GB50336-2002建筑中水设计规范 GB50400-2006建筑与小区雨水利用工程技术规范DBJ01-47-2000北京市给水排水管道工程施工技术规程CJJ17-2004生活垃圾卫生填埋技术规范

给排水设计手册精编版

给排水设计手册

(一)设计中应严格遵守国家现行的规程、规范要求,特别应遵守国家规定的强制性条文的要求。 (二)选用国家标准图及院标准,应注意选用新标准图号,不能用作废的或已被新的图号替代的标准图号。 (三)严格执行国家规定的初步设计、施工图设计深度有关内容。 贰、设计内容 通常民用建筑给排水包括如下内容 (一)给水系统; (二)排水系统; (三)消防系统;

初步设计阶段,给水排水专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要设备表。 A 设计说明书 (一)设计依据 Ⅰ、摘录设计总说明所列批准文件和依据性资料中与本专业设计有关的内容;Ⅱ、本工程采用的主要法规和标准; Ⅲ、其他专业提供的本工程设计资料,工程可利用的市政条件。 (二)设计范围 根据设计任务书和有关设计资料,说明本专业设计的内容和分工(当有其他单位共同设计时)。 (三)室外给水设计 Ⅰ、水源:由市政或小区管网供水时,应说明供水干管的方位、接管管径、能提供的水量与水压。当建自备水源时,应说明水源的水质、水温、水文及供水能力,取水方式及净化处理工艺和设备选型等。 Ⅱ、用水量:说明或用表格列出生活用水定额及用水量,生产用水水量,其他项目用水定额及用水量(含循环冷却水系统补水量、游泳池和中水系统补水量、洗衣房、锅炉房、水景用水、道路、绿化洒水和不可预计水量等);消防用水标准及用水量,总用水量(最高日用水量、最大时用水量)。 Ⅲ、给水系统:说明生活、生产、消防系统的划分及组合情况,分质分压分区供水的情况。当水量、水压不足时采取的措施,并说明调节设施的容量、材质、位置及加压设备选型。如系扩建工程,还应对现有给水系统加以简介。 Ⅳ、消防系统:说明各类形式消防设施的设计依据,设计参数,供水方式,设备选型及控制方法等。 Ⅴ、管材、接口及敷设方式。 (四)室外排水设计 Ⅰ、现有排水条件简介:当排入城市管道或其他外部明沟时应说明管道、明沟的

给排水设计说明书

制冷机房设计说明书题目:制冷机房设计说明书 所属系、部:建筑工程学院 年级、专业:空调101 姓名:游勇 学号: 2 指导教师:樊荔 完成时间: 2012年11月15日 目录 1.设计任务 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2设计依据 (2) 1.3设计基础资料 (2) 1.4设计参数 (2) 1.5设计内容 (2) 2.设计方案 (2) 2.1.方案列举 (3) 2.2.方案比较 (3) 2.3.方案结论 (4) 2.4.方案概述 (4) 3.设计计算书 (5)

3.1.室内给水系统计算 (5) 3.2.室内排水系统计算 (6) 3.3.热水计算 (9) 3.4.建筑消防计算 (11) 4.设计总结及心得 (13) 1设计任务书 1.1工程概况 该设计对象是本市修建一幢宿舍,总共6层,总面积2310m2,每层设一个卫生间,卫生间设备见图纸。水工程的设计任务是该建筑工程中的给水(含消防用水)、排水及热水供应单位工程项目。 1.2设计依据 设计规范:《高层民用建筑防火规范》GB50045—2003; 《建筑给排水设计规范》GBJ15--2003; 《建筑给排水设计手册》2003版; 《给排水标准图集》; 建筑设计资料:包括底层建筑平面图; 1.3设计基础资料 该设计为宿舍给排水工程设计。宿舍楼为框架结构,共6层,建筑一层层高为3.6m,标准层层高为3m,室内地坪比室外地坪高0.3m.。详细情况见所提供的平面图纸。 城市给水排水管道现状:本建筑北侧(入口侧)为城市街道,有城市给水干管做为该建筑的水源,管径DN300,可提供的水压为200kPa,管顶埋深为-1.0m;建筑物南面为小区道路侧,有小区排水管道,管径DN300,管顶埋深为-2.0m。 1.4设计参数 选用学生最高生活用水定额:q d=140m3/(人·d); 最大小时生活用水量:Q h=10.08×2.8/24=1.176m3/h; 最高日用水量:Q d=72×140/1000=10.08m3/d,; 小时变化系数:k h=2.8; 每间宿舍:m=6人; 1.5设计内容 要求设计建筑给排水工程,并和土建工程配套,具体包括: 1.建筑生活给水系统的设计; 2.建筑消防系统的设计; 3.建筑排水系统的设计; 4.建筑热水系统的设计;

给排水设计手册

给排水设计手册 第一册常用资料 符号,图例,单位,物理化学,管道接口,防水防腐绝热,管道水力计算 第二册建筑给排水 建筑给水,建筑消防,热水及饮用水供应,建筑排水,屋面雨水,建筑中水,特殊建筑给排水,循环水冷却,给水局部处理,污水局部处理,居住小区给排水,管道材料及敷设 第三册城镇给水 城镇给水系统,输配水,地下水取水,地表水取水,泵房,净水工艺选择,混凝,过滤,消毒,生物接触氧化化处理,臭氧、活性炭处理,除铁、锰、氟,排泥水处理,水厂总设计 第四册工业给水处理 工业给水处理方法和水质分析,水质预处理,药剂软化,离子交换,膜分离,系统选择与泵站设计,循环冷却水处理,循环冷却设施,冷却构筑,循环冷却设施,冷却构筑计算、选择与布置 第五册城镇排水 排水管渠及附属构筑物,城镇河湖,排水泵站,城镇污水处理总论,一级处理,二级处理,三级处理,污泥处理,城镇污水厂总体布置,城镇垃圾处理 第六册工业排水 工业排水管道,料渣水力输送,工业水处理的前期工作及预处理,钢铁工业污水处理及实例,有色金属工业污水处理及实例,炼油工业水处理,石油化工污水处理,电子工业水处理,轻工业水处理 第七册城镇防洪 第八册电气与自控 第九册专用机械 移动式取水设备,拦污设备,加药设备,搅拌设备,上浮渣排除设备,曝气设备,排泥设备污泥浓缩与脱水设备,提水和引水设备 第十册技术与经济 第十一册常用设备 泵,动力设备,水处理设备,起重设备 第十二册器材与装置 金属管材,非金属管材,阀门,金属材料,非金属材料,药剂,卫生器具,水处理器材,加药气浮及消毒设备,给水设备,膜分离水处理设备,软化除盐设备,废水处理设备,消防设备与器材,检测仪表

建筑给水排水设计手册

南京信息工程大学·《建筑给水排水工程》课程设计·设计说明书某高层住宅楼给水排水系统设计 建筑给水排水工程课程设计 题目某13层住宅建筑给水排水设计 学生姓名张卜丹/舒雯 学号20122363036/ 学院滨江学院 专业给水与排水工程 指导教师于江华 二O一四年一月三十日

目录

某13层住宅楼建筑给排水设计 张卜丹(20122363036)、舒雯() 南京信息工程大学理学系给水排水工程,南京210044 0.1摘要 本次设计对象为某13层住宅楼,该住宅楼共2个单元,每单元每层3户,每户按3.5人计算,进行给水、排水、消防系统中各数据的初步计算。 0.2关键词 高层住宅给水设计排水设计消防设计

第一章基本资料 1.1 工程概况 本次设计对象为某13层住宅楼,该住宅楼共2个单元,每单元每层3户,每户按3.5人计算。 1.2 给水管网基础资料 该住宅楼以城市给水管网作为水源。 市政给水管道位于建筑东侧的街道下,管径为DN300。 市政管网常年可用水头为0.35Mpa,管道埋深为室外地平下2.30米。 给水系统管材为铸铁管。 1.3 排水管网基础资料 该城市排水管网为污废水合流制排水系统,管径DN400,管道敷设在室外地平下3.60米。1.4 室内配备卫生器具 每户卫生间设大便器1套,洗脸盆1个,浴盆1个。 每户厨房设洗涤盆1个。 1.5设计参数 生活用水定额:q=250m/(人/d); 小时变化系数:k=2.5; 每户人口:3.5人; 1.6设计内容 1.建设给水系统设计 2.建筑排水系统设计 3.建筑消防系统设计 4.雨水排水系统设计

5.材料说明表 6.绘制施工图 1.7设计成果 1.给水系统设计计算书;排水系统设计计算书;消防系统设计计算书;雨水系统设计计算书; 2.施工图纸一份; 1.7任务分配 本设计由张卜丹负责。。。舒雯负责。。。 由。。。负责统一定稿。

建筑给排水设计说明书

石河子大学 建筑给水排水课程设计 专业给排水科学与工程 班级 2 学号 2014510343 学生姓名吴正义 指导教师易红星___ 时间:2017年6月

目录 1设计任务书 (3) 1.1一、设计任务 (3) 1.2二、设计条件 (3) 1.2.1(一)建设地点 (3) 1.2.2(二)工程概况 (3) 1.2.3(三)原始资料 (3) 1.2.42、室外管线及气象资料 (3) 1.3三、设计内容 (3) 1.4四、设计要求 (4) 1.5五、成果要求 (4) 1.6六、时间安排 (4) 1.7七、设计依据及主要参考资料 (4) 2给水系统计算 (5) 2.1设计秒流量及管径 (5) 2.2给水管网计算书 (5) 2.3给水管网说明书 (5) 3消防系统计算 (6) 3.1消防栓布置 (6) 3.2水枪喷嘴处所需的水压 (6) 3.3水枪喷嘴的出流量 (7) 3.4水带阻力 (7) 3.5消防栓口所需的水压 (7) 3.6水力计算表 (8) 3.7计算说明书 (8) 4室内排水系统计算 (9) 4.1污、废水排水系统 (9) 4.2排水系统计算书 (9) 4.3排水系统说明书 (9) 5参考文献 (9)

1设计任务书 1.1 一、设计任务 吉木萨尔县老干部活动中心给水排水、消火栓系统设计 1.2 二、设计条件 1.2.1(一)建设地点 新疆吉木萨尔县 1.2.2(二)工程概况 本工程建筑面积为1796.73 m2,框架结构,地上三层,建筑总高度15.985m。 1.2.3(三)原始资料 1、图纸 ①建筑设计说明;②各层平面图;③立面图;④剖面图;⑤卫生间大样图; 1.2.42、室外管线及气象资料 ①室外给水管线由南向北从本建筑西侧通过,埋深-1.8m,给水管径DN200,埋深在自然地面以下室外给水管网压力为0.3MPa; ②室外排水干管由南向北从本建筑西侧通过,排水管径DN300,埋深-2.5m;冰冻线1.4m ③地下水位在自然地面6 m以下; ④本建筑消防给水系统采用区域集中临时高压消防给水系统,满足消防系统所需水量及水压要求; 1.3 三、设计内容 1、建筑给水、排水系统设计 2、建筑消火栓系统设计

给水排水管网系统课程设计

第一部分任务书 一、设计题目 某县城区给水排水管网工程设计 二、设计任务及内容 (一)给水管网工程设计 1. 确定设计规模 2. 进行输配水管网定线 3. 确定水塔或水池调节容积 4. 进行管网水力计算 5. 确定二级泵站扬程和设计流量 (二)排水管道工程设计 1. 选择该县城排水体制; 2. 城市污水和雨水管道系统的定线; 3. 城市污水管段和管段的流量计算; 4. 城市污水管段和管段的设计. 三、应完成的设计成果 1. 设计说明计算书一份(50页左右。包括设计说明、水量、水力计算表格及草图)。 2. 铅笔绘图纸3张 ①绘制给水排水管网总平面布置图一张 ②给水管网某一管段的纵断面图一张 比例横1:1000 纵1:100 ③排水管道某一干管纵剖面图一张 比例横1:1000 纵1:100 四、设计原始资料 1. 县城平面图(A图) 该县城为我国西北地区一小县城,城内有工厂数家及部分公共建筑。 居民区居住人口在规划期内近期按 2.64万人/平方公里设计,远期按 4.92万人/平方公里考虑。 最高建筑为六层楼,室内有完善的给排水设备,给水普及率为近期85 %,远期90 %。 综合生活用水量时变化系数为K h为 1.5 。 2. 规划期内大用户对水量、水质和水压要求资料见用户对水量、水压要求一览表(表1)。 3. 浇洒道路面积30万m2。 4. 绿地面积50万m2。 5. 其它按规范要求确定。

(1)主导风向:夏季东南风,冬季东北风 (2)年最高温度39℃,年最低温度-8℃ (3)最大冰冻深度1.0m (4)最大积雪深度0.4m (5)土壤性质:(最低处) 0.4m-0.8m 垦殖土 0.8 m -3.8m 粘沙土 3.8 m -8 m 中沙及砂石 (6)地下水位深度:10.0m (最浅) (7)地震等级:中国地震划分为七级地震区 (8)该县城暴雨强度公式 7 ..0) 22.8() lg 292.11(932++=t P q (9)地面径流系数φ=0.40 (10)地基承载力2.0Kg/cm 2 (11)可保证二级负荷供电 8. 地面水系: (1)最高水位31.5 (2)最低水位 27.5 (3)常水位 29.0 9. 材料来源及供应:本地区自产砖、混凝土及混凝土管。 附表1 用户对水量、水压要求一览表

建筑给排水设计说明书范文

建筑给排水设计说 明书

文档仅供参考 石河子大学 建筑给水排水课程设计 专业给排水科学与工程 班级 2 学号 510343 学生姓名吴正义 指导教师易红星___

时间: 6月 目录 1 设计任务书 .............................................................. 错误!未定义书签。 1.1 一、设计任务.................................................. 错误!未定义书签。 1.2 二、设计条件.................................................. 错误!未定义书签。 1.2.1 (一)建设地点........................................... 错误!未定义书签。 1.2.2 (二)工程概况 ..................................... 错误!未定义书签。 1.2.3 (三)原始资料 ..................................... 错误!未定义书签。 1.2.4 2、室外管线及气象资料........................ 错误!未定义书签。 1.3 三、设计内容.................................................. 错误!未定义书签。 1.4 四、设计要求.................................................. 错误!未定义书签。 1.5 五、成果要求.................................................. 错误!未定义书签。 1.6 六、时间安排.................................................. 错误!未定义书签。 1.7 七、设计依据及主要参考资料....................... 错误!未定义书签。 2 给水系统计算 .......................................................... 错误!未定义书签。 2.1 设计秒流量及管径 .......................................... 错误!未定义书签。 2.2 给水管网计算书.............................................. 错误!未定义书签。 2.3 给水管网说明书.............................................. 错误!未定义书签。 3 消防系统计算 .......................................................... 错误!未定义书签。 3.1 消防栓布置...................................................... 错误!未定义书签。 3.2 水枪喷嘴处所需的水压 .................................. 错误!未定义书签。 3.3 水枪喷嘴的出流量 .......................................... 错误!未定义书签。

给水排水管网系统课程设计例题

第1节设计任务及设计资料 一、设计任务 陕西关中地区A县城区给水管网初步设计 二、设计资料 1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县 城镇人口生活和工业生产用水; 2.城区建筑物按六层考虑。土壤冰冻深度在地面以下0.5m; 3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为 2020年。供水普及率100%; 4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。城区 居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。 工业企业生产生活用水资料 综合生活用水逐时变化表 1.水量计算; 2.管网定线与平面布置; 3.水力计算;

4.制图与设计说明; 5.水泵初步选型与调度方案设计。 四、参考资料 1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》 2.给水排水设计手册第一册《常用资料》 3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》 4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》 5.《室外给水设计规范》GB50013-2006 6.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7.水源工程与管道系统设计计算 8.给水工程(第四版教材)

第二节给水管网布置及水厂选址 该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。 县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。考虑要点如下: ①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m ②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右 ③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过 ④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度 ⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用 输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。城市的输水管和配水管采用球墨铸铁管。配水管网共设6个环。 在河流上游距离河流约1000m处建一地表净水厂,水厂处不受洪水威胁; 水 水厂所处位置不占良田,考虑到远期发展,水厂的面积留有余地;水厂距离城区较近,交通便利,靠近电源,市政管网完善

某商住楼给排水设计

某商住楼给排水设计 一、工程概况: 本工程建筑属二类高层民用建筑,总层数为十一层,总建筑面积近5400平米,二至十一层为单元式住宅,一层部分为单元式住宅,部分为商铺。 设计技术要求如下: 1、给水工程:已知室外给水管网常年可保证的工作水压为300KPa,故应 采用上下分区供水方式。 2、排水工程:室内排水系统采用雨污分流,污废合流的排水方式。 3、消防工程:本建筑属于二类高层建筑,设室内、外消火栓系统及灭火器, 商铺设自动喷水系统。 设计内容: 1、室内给水系统的水力计算; 2、消火栓灭火系统的水力计算; 3、自动喷水灭火系统的水力计算; 4、室内排水系统的水力计算。 主要设计依据: 1、《建筑给水排水工程》(课本) 2、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 3、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005) 4、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045—2005) 5、《高层建筑给水排水设计手册》 二、生活给水系统设计 1、给水方式 由于市政管网可提供的水头为300 kpa,初步估算能够提供1—5层所需水压。故本工程给水方式采用分区供水,设贮水池和水泵的给水方式。即1—5层所需水压由市政管网直接提供;6—11层所需水压由变频恒压水泵提供。 2、初步布置设备和管道 1)水泵房设置在建筑外。其中,暂定水池最低水位为-5.00m,压水管线距离定为18 m。 2)消防水箱补给水由生活水泵提供,设置在楼梯间屋面,水箱底设置标高

为38 m。 3)引入管:低区引入管有两根,高区由一根引入管通入贮水池中。 4)入户水表采用普通旋翼式水表,一户一表,分层集中设在楼梯间管道井中。 5)两单元一根立管,一分区设两根立管,设置在管道井中。 3、生活贮水池计算 本设计上区为设水泵的给水方式,考虑到必须设贮水池,据《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003 3.7.3如果没有详细的设计资料或为了方便设计,贮水池的调节容积亦可最高日用水量的20%至25%确定。如按20%计,则V= Q6-11 *25%=25.2*25%=6.3m3.故取之为贮水池容积,贮水池玻璃钢制。 进入水池的进水管管径取DN50,按管中流速为1.1m/s估计进水量,则由给水铸铁管水力计算表知Q j=2.1L/s=7.56 m3 /h,此值远大于水泵出水量。4、给水管网的水力计算 1)本建筑对于住宅部分假定平均每户人数为3.5人,按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,根据《建筑给水排水设计规范》表3.1.9选用生活用水定额q0=300L/人·d,使为24小时,时变化系数K h =2.5。 由《建筑给水排水工程》第二章第二节公式(2-2)计算得: d Q= m·q d=3.5×43×300/1000 =41.15m3/d 由《建筑给水排水工程》第二章第二节公式(2-3)计算得: Q h = (Q d / T)·K h =(41.15/24)·2.5= 4.7m3 /h Q d —最高日用水量,m3/d m—用水人数 q d—最高日生活用水定额,L/(人*d) 2)对于一层商铺,面积为366.44m2,,每m2营业面积最高日生活用水定 额取8L,时变化系数K h =1.5,使用小时数为12h。 d Q= 366.44×8/1000 =2.93m3/d Q h = (Q d / T)·K h =(2.93/24)·2.5= 0.37m3 /h 3)对于下区1至5层进行水力计算: 由 c 值和各管段的当量总数分别计算出住宅部分各管段卫生器具给水当量的同时出流概率U值和设计秒流量。有蹲式大便器的给水管段,因采用延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得到q g附加1.20l/s的流量后,为该管段

相关文档
相关文档 最新文档