六类非屏蔽双绞线 产品特性 1.性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准 2.具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 3.传输时延低,紧凑线缆设计,减少安装中电缆出现扭曲打结现象 4.中心PE十字骨架,最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距,具有高抗电磁干扰性,使传输信号的误码率降至最低程度 5.内置撕裂绳,便于施工 6.线缆外护套上间隔印有商标、电缆编号、电缆类别、线规、防火等级、标准、米数标、批号 7.内轴外纸箱包装,外箱贴有合格证 8.绝缘单线生产过程采用在线控制偏心仪,在线火花检测仪,在线水中电容检测仪等在线设备,保证了产品的高可靠性和一致性,绝缘单线采用彩条色标符合环保要求 9.所有使用铜及PE、PVC材质,都经过检测分析,放射性有害重金属含量完全控制在国际严格标准内 10.绝缘层材料为高密度聚乙烯(HDPE) 11.外护套材料可选用不同阻燃等级材料 12.通过第三方权威机构检测,获得UL认证 电气性能 1.工作电容:≤5.6 nF/100米 2.线对对地电容不平衡:≤330 pF/100米 3.额定传输速率(NVP):65% 4.线对时延差:≤45ns/100米 5.最大导体直流电阻:7.32Ω /100米 (23AWG) 6.线对直流不平衡电阻:≤2% 7.绝缘电阻最小值(MΩ/Km):5000 物理特性 1.传输带宽大于250MHz 2.23AWG线规 3.整箱线长305米 订货编码: 产品编码产品名称说明 NOR1081004 六类4对非屏蔽电缆阻燃PVC NOR1081004L 六类4对非屏蔽电缆低烟无卤 六类屏蔽双绞线 产品特性: 1.性能优于ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准 2.具有向后兼容性,可向下兼容CAT5e及更低类别的系统,避免用户的投资损失 3.传输时延低,紧凑线缆设计,减少安装中电缆出现扭曲打结现象

屏蔽线应一端接地还是两端接地

屏蔽线应一端接地还是两端接地? 屏蔽接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。 ①屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。 在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。 这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。 ②双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。 在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。 动力电缆线两边接地,电机端的PE必然要接在驱动端的PE上,并最终接入机箱内的大地汇流排。 信号线则需要区别情况对待,一般而言模拟信号主张单端接地,以避免双端接地时,地电势不同引发的地电流影响信号;数字信号或差分信号主张双端接地,只是过大的地电流也同样可能影响信号。 所以个人以为,无论是单端还是双端,原则是死的,实效才是目的,需以能解决现场问题和设备的稳定可靠运行为重,因此往往只能灵活处置。 单端接地。 如果是两端接地,由于两个接地端可能存在电位差,反而会产生干扰。 一般要求是2端接地,然而2端接地要看现场条件,如果现场条件恶劣,会在2端形成感应电压,从而有了感应电流,容易干扰,当然,对模拟量干扰严重,故此时即要单端接地。 高频双端接地如编码器,开关量等,低频单端接地如模拟量等。单端接地不存在接地电位差的问题,可减少接地干扰。 屏蔽线的接地有三种情况,即:单端接地方式、两端接地方式、屏蔽层悬浮。(1)单端接地方式:假设信号电流i1从芯线流入屏蔽线,流过负载电阻RL之后,再通过屏蔽层返回信号源。因为i1与i2大小相等方向相反,所以它们产生的磁场干扰相互抵消。这是一个很好的抑制磁场干扰的措施。同时它也是一个很好的抵制磁场耦合干扰的措施。(2)两端接地方式:由于屏蔽层上流过的电流是i2与地环电流iG的迭加,所以它不能完全抵消信号电流所产生的磁场干扰。因此,它抑制磁场耦合干扰的能力也比单端接地方式差。单端接地方式与两端接地方式都有屏蔽电场耦合干扰作用。(3)屏蔽层悬浮:只有屏蔽电场

屏蔽网线和非屏蔽网线哪个好

屏蔽网线和非屏蔽网线哪个好? 目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP=UNSHILDED TWISTED PAIR)和屏蔽双绞线(STP=SHIELDED TWISTED PAIR)。 什么是屏蔽? 简单的理解就是在4对网线的外面用铝包住,类似与电视信号线外面的那层铝箔. (1) 屏蔽的目的:屏蔽系统是为了保证在有电磁干扰环境下系统的传输性能,这里的抗干扰性应包括两个方面,即抵御外来电磁干扰的能力以及系统本身向外辐射电磁干扰的能力。理论上讲,在线缆和连接件外表包上一层金属材料屏蔽层,可以有效地滤除不必要的电磁波(这也是目前绝大多数屏蔽系统采用的方法),然而,这种方法的有效程度到底如何呢? (2) 怎么才能发挥屏蔽.对于屏蔽系统而言,单单有了一层金属屏蔽层是不够的,更重要的是必须将屏蔽层完全良好地接地,这样才能把干扰电流有效地导入大地。但是,实际施工时,屏蔽系统存在一些不可忽视的困难:由于屏蔽系统对接地的苛刻要求,极容易造成接地不良,比如接地电阻过大、接地电位不均衡等,这样在传输系统的某两点间便会产生电位差,进而产生金属屏蔽层上的电流,造成屏蔽层不连续,破坏其完整性。这时,屏蔽层本身已经成为一个最大的干扰源,因而导致其性能反而远不如非屏蔽系统。屏蔽线在高频传输时,需要两端接地,这样更有可能在屏蔽层上产生电位差。由此可见,屏蔽系统本身的要求,恰恰构成保证其性能的最大障碍.一个完整的屏蔽系统要求处处屏蔽,一旦有任何一点的屏蔽不能满足要求,都势必会影响到系统的整体传输性能。可是,目前市场上还很少有网络集线器或计算机本身拥有屏蔽支持,所以很难实现整个传输链路的屏蔽。 (3) 屏蔽与非屏蔽,到底该用哪个? 1.目前屏蔽式8芯插头尚没有标准,不同厂家之间的插头/插座之间的兼容问题、屏蔽的有效程度及插头的接触面能否长期保持稳定等方面都没有定论。 2;屏蔽系统倘若安装不当,达不到整体的屏蔽完整性,其性能将比非屏蔽更差。 3. 目前没有现场测试屏蔽有效程度的方法。 我认为,UTP(非屏蔽双绞线)是目前较为成熟、可靠的综合布线技术,在通常情况下完全可以满足在干扰环境下的使用需求。如果干扰较大,可采用金属桥架和管道做屏蔽层的布线方法,就可以满足屏蔽的要求。如果使用环境存在极为严重的干扰,建议直接使用光缆,以满足严酷的EMC要求。 当UTP应用在结构化布线系统上并广泛地被世界接受时,一些有关使用屏蔽式电缆的误区相继出现,令用户感到混乱和不安。 (4)盲目的追求屏蔽的误区 误区一:当频率高于30MHz时,UTP电缆不能符合EMC的要求;或当频率高于30MHz时,必须使用STP 电缆。 误区二:FTP电缆有UTP电缆的所有平衡特性,并加额外的屏蔽保护。 误区三:屏蔽式电缆决定了系统的整个EMC性能。 误区四:屏蔽电缆可在任何频率防止干扰。 误区五:屏蔽式电缆只需在一端接地即可。 误区六:为了安全的理由,必须使用屏蔽电缆。 误区七:安装完全屏蔽的布线系统,可使用较便宜的电子硬件。 总之,基于上述事实,屏蔽安装是困难的,效果是不大的.价格是高昂的.因此来说,还是非屏蔽比较好 附:双绞线的类划分(转自百度百科) 双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及最新的6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下: 1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。 2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。 3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输主要用于 10BASE--T。 4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。 5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是最常用的以太网电缆。 6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。 7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,最适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。六类标准中取消了基本链路模型,布线标准采用星形的拓扑结构,要求的布线距离为:永久链路的长度不能超过90m,信道长度不能超过100m。

屏蔽铠装电缆规格型号

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及漆包线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 其客户群包括:政府机关、国家电网、系统集成商、通信运营商和跨国企业,服务亚太地区电力基础设施,光电通信设施等为用户提供完善的产品和服务。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的领先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 精彩文档

亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励 货物流通、服务、资本、技术的融合。致力于为全 球经济信息化搭建平等互利的平台,为现代智慧城 市,互联网带宽的提升与推进提供助力。 公司的目标 追求品质可靠追求技术领先追求管理高效追求服务更好 精彩文档

亚太电线电缆— 电线电缆型号规格汇总参考 ●当今社会基础建设发展迅速,随着带宽需求的提升,稳定的信息传输要求就越来越迫切。亚太线缆致力于:网络综合布线、计算机电缆、屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售,几乎囊括了所有类型的线缆。 精彩文档

亚太电线电缆公司是一家美资公司,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及通信光缆等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、加拿大、巴西、澳大利亚及中国台北和大陆地区。 电缆字母代表 (1) 塑料绝缘电力电缆 (13) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (22) 本质安全电路用控制电缆 (31) 矿用通信电缆 (37) 矿用信号电缆 (39) 信号电缆 (42) 射频电缆 (44) 补偿导线、电缆 (46) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (47) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (48) 精彩文档

电缆的屏蔽方法

电缆的屏蔽方法 电缆导体通过电流时周围就有电场,磁场。当电磁场达到一定强度时就可能对周围的金属构件或电子设备造成不利影响。为消除影响,人们采取了各种措施将电磁场屏蔽。屏蔽构件的屏蔽效应源于对于电磁波的吸收衰减和反射衰减。对低频电磁波的屏蔽以吸收衰减为主,对高频电磁波的屏蔽以反射衰减为主。 屏蔽效应用屏蔽系数S表征。屏蔽系数S用场中某处屏蔽后的电场强度EP或磁场强度HP与该处屏蔽前的电场强度E或磁场强度H之比测算,屏蔽系数越小则屏蔽效果越好S=EP/E=HP/H=0~1。 电缆屏蔽结构有多种,如铜丝或钢丝编织,铜带绕包或纵包,铝塑复合带纵包,铅套或铝套,钢带或钢丝铠装等。一般来说,屏蔽体半径小,厚度大,层数多,材质复合交错,则屏蔽效果好。不同材质的屏蔽效应不同,如铜带屏蔽的反射衰减效应好,而钢带屏蔽的吸收衰减效应好。 电力电缆6KV及以上绝缘外均有金属屏蔽,其功能除屏蔽电场外,还有一个重要功能,就是泄露短路电流。由于电缆接地方式不同,金属屏蔽结构也不同。电缆采用消弧线圈接地时,金属屏蔽采用铜带绕包。电缆若采用小电阻接地,金属屏蔽多采用铜丝疏绕结构或金属套。 另外,10KV及以上电力电缆绝缘内外均有半导体屏蔽,其功能不再是屏蔽电场,而是均化电场,即使绝缘内的电场尽量趋于均匀,从而改善和提供绝缘效能,延长电缆使用寿命。半导体电屏蔽料多为加有炭黑的聚烯烃,有交联型和非交联型,采用三层共挤工艺紧密均匀的附着在绝缘内外,其厚度标准规定。 就屏蔽效果而言,导体屏蔽厚一点好,绝缘屏蔽薄一点,均匀一点好。 使用半导体电屏蔽材料有严格的技术条件,这里仅谈三点,即含水量,电阻率及杂质颗粒的规定数据,一般半导体电屏蔽材料的含水量应不大于1000PPM,超光滑材料应不大于250PPM。导体屏蔽材料的体积电阻率应不大于10000,绝缘屏蔽料的体积电阻率应不大于500。超光滑屏蔽料的杂质颗粒有严格要求,大于200的颗粒应不多于15个/M2,大于500的颗粒应不多于1个/M2。额定电压100KV及以上的电缆应采用光滑屏蔽料。

电缆的屏蔽

电缆的屏蔽 张弘温胜军张乒陈学武郑州电缆(集团)股份有限公司 [摘要]:本文对电缆的屏蔽作用、结构和材料进行了阐述、分析。[关键词]:电缆;屏蔽; 1.引言 电缆屏蔽有非金属屏蔽和金属屏蔽两种形式。采用哪一种屏蔽形式取决于电缆的种类,如电力电缆主要是为了屏蔽和均化电场,承载短路电流,而通讯电缆则要屏蔽电磁场,以消除线芯间和外部对电缆的干扰。电力电缆的屏蔽同时具有非金属屏蔽和金属屏蔽形式,具体取决于电缆的电压等级和短路电流的大小等,对于金属屏蔽部分还取决于以及金属材料的导电性、热性能、结构和加工方式等,通讯电缆则多为金属屏蔽。这里就电缆的屏蔽作用、结构和材料进行了简单介绍。2.屏蔽的作用 2.1 均化电场 实心的导体相对表面比较光滑,电场的分布比较均匀。绞合的导电线芯由于是有多根单线组成,线芯表面各点电场分布不均匀,单线半径

的大小和其表面场强的大小成反比关系,这就产生多导丝效应。导体因加工产生的毛刺、粉屑,造成尖端放电,也需要导体屏蔽。为了使导体表面的电场分布相对比较均匀,只有绕包带屏蔽和挤出屏蔽层,才能均化电场消除这些效应。 导电线芯电场分垂直和相切两个方向的分量。如没有半导电层,对于绕包类型的绝缘来说易产生移滑放电;另外切向方向的场强使绝缘的耐压降低10~15倍,降低了绝缘强度和绝缘的效果。 多芯电缆填充处有电场。由于填充处绝缘材料的本身耐电强度较低,因此使电缆的整体绝缘水平下降。半导电材料主要是由部分碳黑组成,碳黑除有半导电的作用外也可以吸附气体杂质,使相应面的绝缘的长期电场强度降低,避免电缆绝缘外表面发生游离,提高电缆的使用寿命。 为了避免电场过于集中,常采用半导电层结构改变电场的方向,避免绕包绝缘产生移滑放电,使多芯电缆的填充处于无电场状态;半导电层中的炭黑可以吸附气体杂质。屏蔽气泡不受电场作用,对于绞合的导体,由于是由多根单线胶合而成,表面单线突出的电场强度和凹进部分相比可提高30%。 2.2 减少干扰 我们都知道电场和磁场是交互变化而存在的统一体,变化的电场产生变化的磁场影响周围媒质,从而产生对其他载流回路产生干扰,电磁场的作用是电场和磁场产生干扰作用的总和。

屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地

屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地 一屏蔽层接地通常采用两种方式来处理:屏蔽层单端接地和屏蔽层双端接地。 ① 屏蔽层单端接地是在屏蔽电缆的一端将金属屏蔽层直接接地,另一端不接地或通过保护接地。 在屏蔽层单端接地情况下,非接地端的金属屏蔽层对地之间有感应电压存在,感应电压与电缆的长度成正比,但屏蔽层无电势环流通过。单端接地就是利用抑制电势电位差达到消除电磁干扰的目的。 这种接地方式适合长度较短的线路,电缆长度所对应的感应电压不能超过安全电压。静电感应电压的存在将影响电路信号的稳定,有时可能会形成天线效应。 ② 双端接地是将屏蔽电缆的金属屏蔽层的两端均连接接地。 在屏蔽层双端接地情况下,金属屏蔽层不会产生感应电压,但金属屏蔽层受干扰磁通影响将产生屏蔽环流通过,如果地点A和地点B的电势不相等,将形成很大的电势环流,环流会对信号产生抵消衰减效果。 二屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地? 系统接地有浮地、直接接地和电容接地三种方式。 对PLC控制系统而言,它属高速低电平控制装置,应采用直接接地方式。由于信号电缆分布电容和输入装置滤波等的影响,装置之间的信号交换频率一般都低于1MHz,所以PLC控制系统接地线采用一点接地和串联一点接地方式。集中布置的PLC系统适于并联一点接地方式,各装置的柜体中心接地点以单独的接地线引向接地极。如果装置间距较大,应采用串联一点接地方式,用一根大截面铜母线(或绝缘电缆)连接各装置的柜体中心接地点,然后将接地母线直接连接接地极。接地线采用截面大于25mm2的铜导线,总母线使用截面大于60mm2的铜排。接地极的接地电阻小于2Ω,接地极最好埋在距建筑物10~15m远处,而且PLC系统接地点必须与强电设备接地点相距10m以上。 信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;不接地时,应在PLC侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地。多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。

电缆的屏蔽与接地

电缆的屏蔽与接地 Cable Shield and ground https://https://www.wendangku.net/doc/7b12273336.html,/cs/cn/zh/view/109481350

摘要西门子通信电缆的屏蔽与接地 关键词西门子系统、屏蔽、接地 Key Words Siemens cable Shield Ground

目录 1骚扰源的传输路径 (4) 1.1导线的传导干扰 (4) 1.1.1传输线-短线与长线 (4) 1.1.2共阻抗耦合 (6) 1.1.3传输线的反射 (8) 1.1.4共模干扰与差模干扰 (10) 1.2骚扰通过空间传输 (13) 1.2.1天线效应 (13) 1.2.2近场电场耦合 (17) 1.2.3近场磁场耦合 (18) 2 屏蔽 (20) 2.1 电场屏蔽 (21) 2.2 磁场屏蔽 (23) 3电缆的屏蔽接地 (27) 3.1 电场的屏蔽接地 (27) 3.1.1屏蔽层不接地 (27) 3.1.2屏蔽层单端接地 (27) 3.2 磁场的屏蔽接地 (28) 3.2.1屏蔽层单端接地或不接地 (28) 3.3 电缆屏蔽接地总结 (31) 4 PROFIBUS的安装要求 (34) 4.1 PROFIBUS的布线 (34) 4.2 PROFIBUS的屏蔽接地 (36) 5 PROFINET的安装要求 (38) 5.1 PROFINET的布线 (38) 5.2 PROFINET的屏蔽接地 (40)

1骚扰源的传输路径 产生干扰的三个要素:干扰源、耦合路径、潜在的易受干扰的器件。骚扰源可以通过空间的辐射、电磁耦合传递到敏感设备,也可以通过导线的传输进入敏感设备。 1.1导线的传导干扰 信号通过导线传输,通常在理想情况下只考虑导线的电阻,但实际的传输导线都存在分布电容和电感,尤其在传送频率高的情况下,就要考虑分布参数的影响。分布电容与电感的乘积等于常数,它们与导体间介质的相对磁导率μ和介电常数ε有关: L C = με=常数, L/是电缆的物理特征,与传输线的电压电流无关。导线的传导特性阻抗为Z0 =C 干扰绝大部分也是是由导线的分布参数引起得的。图1-1列出几种传输线的布置,(a)为导线对;(b)为轨线与板;(c)为平行板,假设导线间距相同,三者的分布参数比较为:La > Lb >Lc;Ca < Cb < Cc;Za > Zb > Zc; 图1-1几种传输线的布置 1.1.1传输线-短线与长线 线路中的分布电感、分布电容、分布电阻影响信号及电源的传输,根据传输线的长度与传输信号频率的关系,将传输线分为短线(有的资料为电短)和长线(有的资料为电长),如图1-2所示,如果s l (有的参考资料为大于l/4)就是长线,例如机械尺寸比波长大,适用于分布参数电路分析,基耳霍夫电压定律不再适用,因为电路中的电压和电流除了是时间的函数外,还是空间坐标的函数。同样一段传输线,由于传输信号频率不同,有可能是短线,也有可能是长线。计算波长的公式如下: V l= f l:波长

屏蔽电缆价格

随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅度提升,电线电缆行业已成为中国仅次于汽车行业的第二大行业。屏蔽电缆是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,应用范围十分广泛。那么它的价格如何?安徽康斐尔电气有限公司将为您进行解答,希望给您带来一定程度上的帮助。 屏蔽是为了保证在有电磁干扰环境下系统的传输性能,这里的抗干扰性应包括两个方面,即抵御外来电磁干扰的能力以及系统本身向外辐射电磁干扰的能力。 理论上讲,在线缆和连接件外表包上一层金属材料屏蔽层,可以有效地滤除不必要的电磁波(这也是绝大多数屏蔽系统采用的方法),然而,这种方法的有效程度到底如何呢?对于屏蔽系统而言,单单有了一层金属屏蔽层是不够的,更重要的是必须将屏蔽层完全良好地接地,这样才能把干扰电流有效地导入大地。 但是,实际施工时,屏蔽系统存在一些不可忽视的困难:由于屏蔽系统对接地的苛刻要求,极容易造成接地不良,比如接地电阻过大、接地电位不均衡等,这样在传输系统的某两点间便会产生电位差,进

而产生金属屏蔽层上的电流,造成屏蔽层不连续,破坏其完整性。这时,屏蔽层本身已经成为一个最大的干扰源,因而导致其性能反而远不如非屏蔽系统。屏蔽线在高频传输时,需要两端接地,这样更有可能在屏蔽层上产生电位差。 由此可见,屏蔽系统本身的要求,恰恰构成保证其性能的最大障碍.一个完整的屏蔽系统要求处处屏蔽,一旦有任何一点的屏蔽不能满足要求,都势必会影响到系统的整体传输性能。可是,市场上还很少有网络集线器或计算机本身拥有屏蔽支持,所以很难实现整个传输链路的屏蔽。 安徽康斐尔电气有限公司位于长江之滨的的文明城市天长市,是集科技攻关、新品研发、制造营销、出口为一体的生产型企业。主要产品:电力电缆、控制电缆、计算机电缆、核电站用1E级和非1E

屏蔽与非屏蔽双绞线的区别及应用

屏蔽与非屏蔽双绞线的区别及应用 为了能够适应网络技术的发展,国际标准化组织ISO/IEC制定了一系列的布线标准,ISO11801标准中定义了5类线缆的带宽是100MHz,正在讨论中的修订标准还定义了6类线缆的带宽是200MHz、7类线缆的带宽是600MHz。 需要指出的是,线缆的带宽(MHz)和在线缆上传输的数据的速率(Mbps)是两个截然不同的概念。Mbps衡量的是单位时间内线路传输的二进制位的数量;而MHz衡量的是单位时间内线路中电子信号的震荡次数,对于5类双绞线,其带宽为100MHz,因此,任何应用于5类线的网络系统都应以低于100MHz的信号来传输数据,才能比较稳定可靠。 网络系统中的编码方式建立了带宽与速率之间的联系,优秀的编码方案能够在有限的带宽下高速地传输数据。几年前,IEEE曾经利用一种被称为Cap64的编码方式在5类双绞线上进行了622Mbps的数据传输实验。正在制定过程中的前兆位以太网1000Base-T,也是在5类线缆的基础上要传输1000Mbps的数据。 然而,当信号以很高的频率在线路中传输时,如果不采取一定的措施,仍将因为外界电磁干扰和线缆自身内部的串扰产生大量的传输错误,从而降低系统的性能,就像许多网络管理员不愿意在3类线缆上运行10M网络系统一样,他们发现在5类非屏蔽双绞线上运行100M网络系统的性能也并非他们所想象的那样快、那样可靠。那么,使用屏蔽的双绞线的情况会怎么样呢?使用6类非屏蔽双绞线又当如何呢? IBM的La Gaude实验室针对这个问题进行了严格的实验,实验的目的是比较非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线在实际的网络系统中受强电器和强电线路的影响而产生的传输错误率。网络系统采用ATM155,并让其持续工作在120Mbps的速率下。实验遵循EN801-4标准,对象是IBM的SFTP和UTP 5类系统及另一厂家的UTP6类系统 当干扰源产生的交变信号的强度从200V逐渐提高到3500V时,SFTP 5类系统中传输的数据信号均未发生任何错误。而在5类UTP系统中,情况就没有这么好了:当电压升高到200V时,UTP系统就开始产生数据错误和丢失。在实际

电缆线的选择、屏蔽和接地

电缆线的选择、屏蔽和接地 * 常用的互连线有三种基本类型:同轴电缆、双绞线和带状电缆 1.常用互连线的选择 ①双绞线 * 双绞线在100KHz以下非常有用,但高于1MHz时屏蔽线的损耗大大增加,在高频段,因其特性阻抗的不均匀及由此造成的反射,使其应用受到限制。 * 双绞线有屏蔽和非屏蔽两种。带屏蔽的双绞线价格并不高,使用也方便。使用时信号电流在导线上流动,噪声电流在屏蔽层里流动,因此它消除了公共阻抗的耦合。对于外界干扰,因同时感应在两根导线上,故能使干扰电压相消。 * 非屏蔽双绞线对抵御静电容耦合的能力弱些(除非它的终端负载是平衡的),但对防止磁场感应仍有很好作用。由于低频时的电磁感应是主要问题,因此非屏蔽的双绞线在低频下提供了最佳的屏蔽效果。非屏蔽双绞线的屏蔽效果与单位长度的扭绞次数成正比。 ②同轴电缆 * 同轴电缆具有比较均匀的特性阻抗和较低的损耗,从直流到甚高频都非常适用。高于几百兆赫时,同轴电缆的损耗变大,应改用波导更加

合适。 * 同轴电缆应一点接地,它对容性耦合可提供良好的保护,如果同轴电缆屏蔽层中有噪声电流流过,噪声电流与屏蔽层电阻的乘积将转变为噪声电压,成为信号通路中的一部分。此时应采用双层屏蔽的同轴电缆,让信号电流在芯线与内层屏蔽中流动,而让噪声电流在外层屏蔽中流动,这样可消除由于屏蔽电阻产生的噪声。但双层屏蔽的价格较贵,使用也不方便。 ③带状电缆 * 带状电缆由于其成本低,使用方便,故在计算机、仪器和其他电子设备中作为信号连接的电缆使用,十分普遍。 * 带状电缆使用的主要问题是信号和地线的分配问题。 信号地 a)其中一根线为地,,其余均为信号线,优点是导线数目最少,但信号线与接地回路之间产生大环面积,使辐射及敏感度问题恶化;其次,所有信号线公用一根地线,产生公共阻抗耦合问题,再次,信号线之

屏蔽线原理及接法

什么是屏蔽线? 定义:导体外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或铜泊(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。 作用:避免干扰信号进入内层,导体干扰同时降低传输信号的损耗。 结构:(普通) 绝缘层+屏蔽层+导线 (高级) 绝缘层+屏蔽层+信号导线+屏蔽层接地导线 注意:在选用屏蔽线时,屏蔽层接地导线屏蔽层接地导线的绝缘层有导电功能,可以与屏蔽 层导通(有一定的电阻) 屏蔽线缆的原理: 屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能,屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有非常好的电磁兼容(EMC )特性。 电磁兼容(EMC )是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。 U/UTP(非屏蔽)电缆的平衡特性并不只取决于部件本身的质量(如绞对),而会受到周 围环境的影响。因为U/UTP (非屏蔽)周围的金属、隐蔽的“地”、施工中的牵拉、弯曲等等情况都会破坏其平衡特性,从而降低EMC 性能。

所以, 要获得持久不变的平衡特性, 只有一个解决方案: 在所有芯线外加多一层铝箔进 行接地。铝箔为脆弱的双绞芯线增加了保护,同时为 U/UTP (非屏蔽)电缆人为的创造了 一个平衡环境。从而形成我们现在所说的屏蔽线缆。 屏蔽电缆的屏蔽原理不同于双绞的平衡抵消原理, 屏蔽电缆是在四对双绞线的外面加多 一层或两层铝箔, 利用金属对电磁波的反射、 吸收和趋肤效应原理 (所谓趋肤效应是指电流 在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布, 频率越高, 趋肤深度越小, 即频率越 高,电磁波的穿透能力越弱) ,有效的防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐 射出去,干扰其它设备的工作。 实验表明,频率超过 5MHz 的电磁波只能透过 38 ym 厚的铝箔。如果让屏蔽层的厚度 超过38卩m,就使能够透过屏蔽层进入电缆内部的电磁干扰的频率主要在 5MHz 以下。而 对于 5MHz 以下的低频干扰可应用双绞线的平衡原理有效的抵消。 根据布线最早的定义,分为非屏蔽线缆 -UTP 和屏蔽线缆 -STP 两种。后来随着技术的 发展和各家不同的工艺,衍生出了很多不同屏蔽的种类 1 . F/UTP Foil Screened Cable 单层的铝箔屏蔽结构 2 .Foil and Braid Screened Cable 铝箔和铜质编织网双层屏蔽结构 a ) SF/UTP 铝箔和铜质编织网同时包裹在四对线的外层 b ) S/FTP (PIMF ) 线对单对铝箔屏 蔽加上包裹在四对线的外层的铜质编织网 PIMF = Pair in Metal Foil 。 屏蔽电缆抵抗外界干扰主要体现在: 信号传输的完整性可以通过屏蔽系统得到一定的保 证。屏蔽布线系统可以防止传输数据受到外界电磁干扰和射频干扰的影响。 主要是低频干扰,马达、荧光灯以及电源线是通常的电磁干扰源。射频干扰( RFI )是高频 干扰,主要是无线频率干扰,包括无线电、电视转播、雷达及其他无线通信。 对于抵抗电磁干扰, 选择编织层屏蔽最为有效, 也就是金属网屏蔽, 界电阻。 而对于射频干扰, 金属箔层屏蔽最有效, 因为金属网屏蔽所产生的缝隙可使得高频 信 号自由地进出。对于高低频混合的干扰场,则要采用金属箔层加金属网的组合屏蔽方式, 也就是 S/FTP 形式的双层屏蔽电缆,这样可使得金属网屏蔽适用于低频范围的干扰,金属 箔屏蔽适用于高频范围的干扰。 IBM ACS 的屏蔽线缆中铝箔屏蔽层单层厚度即达到 50- 62卩m,起到了更完整的屏蔽效 电磁干扰(EMI ) 因其具有较低的临

DJYPV计算机屏蔽电缆

亚太线缆--致力于贯通全亚洲 DJYPV 计算机屏蔽电缆 公司的目标 追求品质可靠 追求技术优先 追求管理高速 追求服务更好 当今社会基础建设发展迅速,随着带宽需求的提升,稳定的信息传输要求就越来越迫切。亚太线缆致力于:网络综合布线、DJYPV 屏蔽计算机仪表电缆、KVVP22控制电缆 、光纤光缆、电力电缆、计算机电缆 ,通讯产品等研发、生产、销售,几乎囊括了所有类型的线缆。亚太电线电缆公司是一家美资公司,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及通信光缆等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、 泰国、加拿大、巴西 、澳大利亚及中国台北和大陆地区。 亚太线缆— DJYPV 计算机屏蔽电缆

公司简介 亚太线缆(AsiaPacificCable)是一家致力于:网络综合布线、DJYPV屏蔽计算机仪表电缆,控制电缆屏蔽控制电缆、光纤光缆、电力电缆、通讯产品等研发、生产、销售的科技公司,并提供系统解决方案的公司,是全球知名品牌,总部位于北美,通过其运营子公司在亚太地区从事通讯电缆、电力电缆及DJYPV屏蔽计算机仪表电缆线等产品的制造与分销,营运范围主要分布于新加坡、泰国、澳大利亚和中国大陆。 凭借着“科技至上、品质至上,团队至上,服务至上”的理念,成为全球电缆通讯行业的优先品牌,并拥有实力雄厚的产品设计研发团队,系统方案解决团队,供应链管理团队以及市场营销团队。 亚太线缆为用户搭建稳定可靠的基础构架,帮助企业 对未来市场的掌控,协助他们成功。为促进世界经济 互补性,改善世界经济贸易逆差的壁垒,鼓励货物流 通、服务、资本、技术的融合。致力于为全球经济信 亚太线缆--致力于贯通全亚洲

非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线有什么区别

非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线有什么区别 双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中最常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,双绞线的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,但日常生活中一般把双绞线电缆直接称为双绞线。 根据有无屏蔽层,双绞线分为非屏蔽双绞线(Unshielded Twisted Pair,UTP)与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线有什么区别呢? 非屏蔽双绞线非屏蔽双绞线(UnshieldedTwisted Pair,缩写UTP)是一种数据传输线,由四对不同颜色的传输线所组成,广泛用于以太网路和电话线中。 UTP电缆的4对线中,有两对作为数据通讯线,另外两对作为语音通讯线。因此,在电话和计算机网络的综合布线中,一根UTP电缆可以同时提供一条计算机网络线路和两条电话通讯线路。 非屏蔽双绞线电缆的缺点是其对电磁辐射采用简单扭绞,靠互相抵消的处理方式。因此,在抗电磁辐射方面,UTP电缆相对同轴电缆(电视电缆和早期的50欧姆网络电缆)处于下风。 非屏蔽双绞线电缆具有以下优点: 1、无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间,成本低; 2、重量轻,易弯曲,易安装; 3、将串扰减至最小或加以消除; 4、具有阻燃性; 5、具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。

正确选择屏蔽电缆和非屏蔽电缆

屏蔽电缆和非屏蔽之争,以及到底哪种电缆为铜缆结构化布线网络提供了最好的解决方案,在业内已经是由来已久。选择非屏蔽双绞线(UTP) 电缆和锡箔双绞线(FTP) (或美国众所周知的屏蔽双绞线(ScTP)并不是一个很容易做出的决策。事实上,从各种选项中选择适当的屏蔽技术,并确保这些技术的正确安装和运行,要远比FTP或UTP的选择重要的多。 世界各地的一般惯例有所不同。在英国、大多数欧洲、美国和亚洲国家,通常把UTP电缆作为最经济的、并足以满足大多数安装要求的选项。在德国及欧洲的其它国家,包括法国、瑞士和奥地利,FTP则占主导地位。在安装系统时,真正的问题之一是数据完整性。屏蔽系统的根本目标是防止数据受到潜在的电磁干扰(EMI),如工业设施和机场及运行关键系统的地方,如军事基地和医院。 设计精良、安装正确的FTP布线网络无疑将改善非屏蔽系统上的信号完整性。然而,Molex 企业布线网络部提醒用户注意,为了有效地工作,屏蔽必须正确接地。事实上,这并不是一直能够简便实现的。接地不良的屏蔽系统实际上会较开始时采用非屏蔽系统提供更差的性能水平。在最坏情况下,屏蔽本身可能会成为一个辐射源,生成电流接地环路,或接收周围辐射,向相领的数据电缆发出有害干扰。屏蔽的类型 屏蔽分成几种不同的类型。两个或多个绞线或四条电缆可以包到一个整体屏蔽中。另外,绞合电缆的每个线对也可以单独屏蔽。此外,这些单独屏蔽的电缆可以或不可以覆盖第二层整体屏蔽(称为金属锡箔内线对(PiMF))。 不管是哪种设计,为了确保有效性,屏蔽必须在电子上从端到端是连续的,并且正确接地。在选择屏蔽布线系统时,选择整体的端到端解决方案也很重要。采用不同系统的混合组件,可能会因阻抗不匹配而导致问题。 屏蔽系统的成本,包括所需的额外安装工作,通常较同等的UTP解决方案高20–30%。 标准和法则 EMI或射频干扰(RFI) 是指给设备或系统运行带来不利影响的任何不希望的信号。在欧洲,EMC 法案89/336/EEC及其补充法案92/31/EEC中规定了辐射及对电磁辐射的抗干扰性要求。在美国,联邦通信委员会(FCC) 对美国制造或销售的任何设备都作了类似的规定。通过测量生成的放射物的场强,可以确定辐射。其单位是伏/米,其通常的频率范围为30kHz 到1000MHz。EMC法规为信息技术设备提供了一个产品家族标准--EN55022,它规定了EMI辐射的测试程序和可以接受的限度。 通过测试,并证实该设备在存在相应水平的EMI时仍能继续有效运行,可以确定对EMI的抗干扰能力(或敏感度)。目前还没有针对IT设备的抗干扰能力测试产品家族标准,因此目前其包含在EN50082-1 (国内、商业和照明行业) 和EN50082-2 (工业环境)这两个一般标准中。这些标准和IEC1000-4系列基本标准用来对IT设备进行抗干扰能力测试。 布线结构怎样融入这一情形中目前尚不明确。DTI任命的著名实体为英国Molex企业布线网络部提供的建议证实,SI 2372: 1992 第13条规定中排除了结构化布线,因为建筑物中的大型安装不能进行EMC评估是可以接受的。此外SI第17条规定中把布线系统归在无源

屏蔽线缆的原理

屏蔽线缆的原理 屏蔽布线系统源于欧洲,它是在普通非屏蔽布线系统的外面加上金属屏蔽层,利用金属屏蔽层的反射、吸收及趋肤效应实现防止电磁干扰及电磁辐射的功能,屏蔽系统综合利用了双绞线的平衡原理及屏蔽层的屏蔽作用,因而具有非常好的电磁兼容(EMC)特性。 电磁兼容(EMC)是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。 U/UTP(非屏蔽)电缆的平衡特性并不只取决于部件本身的质量(如绞对),而会受到周围环境的影响。因为U/UTP(非屏蔽)周围的金属、隐蔽的“地”、施工中的牵拉、弯曲等等情况都会破坏其平衡特性,从而降低EMC性能。 所以,要获得持久不变的平衡特性,只有一个解决方案:在所有芯线外加多一层铝箔进行接地。铝箔为脆弱的双绞芯线增加了保护,同时为U/UTP(非屏蔽)电缆人为的创造了一个平衡环境。从而形成我们现在所说的屏蔽线缆。 屏蔽电缆的屏蔽原理不同于双绞的平衡抵消原理,屏蔽电缆是在四对双绞线的外面加多一层或两层铝箔,利用金属对电磁波的反射、吸收和趋肤效应原理(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高,电磁波的穿透能力越弱),有效的防止外部电磁干扰进入电缆,同时也阻止内部信号辐射出去,干扰其它设备的工作。 实验表明,频率超过5MHz的电磁波只能透过38μm厚的铝箔。如果让屏蔽层的厚度超过38μm,就使能够透过屏蔽层进入电缆内部的电磁干扰的频率主要在5MHz以下。而对于5MHz以下的低频干扰可应用双绞线的平衡原理有效的抵消。 根据布线最早的定义,分为非屏蔽线缆-UTP和屏蔽线缆-STP两种。后来随着技术的发展和各家不同的工艺,衍生出了很多不同屏蔽的种类 1.F/UTP Foil Screened Cable 单层的铝箔屏蔽结构 2.Foil and Braid Screened Cable 铝箔和铜质编织网双层屏蔽结构 a) SF/UTP 铝箔和铜质编织网同时包裹在四对线的外层 b) S/FTP (PIMF) 线对单对铝箔屏蔽加上包裹在四对线的外层的铜质编织网 PIMF = Pair in Metal Foil 屏蔽电缆抵抗外界干扰主要体现在:信号传输的完整性可以通过屏蔽系统得到一定的保证。屏蔽布线系统可以防止传输数据受到外界电磁干扰和射频干扰的影响。电磁干扰(EMI)主要是低频干扰,马达、荧光灯以及电源线是通常的电磁干扰源。射频干扰(RFI)是高频干扰,主要是无线频率干扰,包括无线电、电视转播、雷达及其他无线通信。 对于抵抗电磁干扰,选择编织层屏蔽最为有效,也就是金属网屏蔽,因其具有较低的临界电阻。而对于射频干扰,金属箔层屏蔽最有效,因为金属网屏蔽所产生的缝隙可使得高频信号自由地进出。对于高低频混合的干扰场,则要采用金属箔层加金属网的组合屏蔽方式,也就是S/FTP形式的双层屏蔽电缆,这样可使得金属网屏蔽适用于低频范围的干扰,金属箔屏蔽适用于高频范围的干扰。 IBM ACS的屏蔽线缆中铝箔屏蔽层单层厚度即达到50-62μm,起到了更完整的屏蔽效果。同时由于只采用单层屏蔽,对于施工而言将更加简单,便于安装,不易在施工过程中造成人为的损坏,且铝帛的厚度可以承受更大的破坏力。从而能给用户提供更高品质的传输性能。

什么是屏蔽电缆

什么是屏蔽电缆,分屏总屏电缆 所谓屏蔽电缆是在电缆周围屏蔽绝缘来减少电磁干扰(EMI)的一种特殊电缆,其英文名称为Shielded Cable,屏蔽电缆可以使外界电磁辐射及磁场辐射直接入地而对内层电线不产生干扰。一般情况,屏蔽电缆有两层屏蔽层,网状编织线是防磁场辐射的,铝箔层是用来防电磁辐射的。屏蔽层一定要接地,才能起到良好的屏蔽作用。外界的频率较高的电磁场在穿过屏蔽层时,会产生涡流而损耗掉。 屏蔽电缆是电缆外层加套网状编织线的特殊电缆,电缆屏蔽是指电缆外层网状编织线已单端接地,可以使外界电磁辐射及磁场辐射直接入地而对内层电线不产生干扰。 考究点的屏蔽电缆有两层屏蔽层,网状编织线是防磁场辐射的,铝箔层是用来防电磁辐射的。 一般有线电视同轴电缆要用,变频器至电机引线要用,有干扰的地方电源也要做屏蔽,模拟量引线也要用。 屏蔽电缆要求抗干扰,防止外界电磁场进入线路中,一般是频率较高、信号电平比较低的线路,就要用屏蔽电缆。最常见的就是有线电视同轴电缆线,除了内导体外,外面有一层金属网来做屏蔽,也是信号的回路之一。通信电缆除铜导线的芯线,芯线外面裹一层铝箔,并接地,起屏蔽作用。 屏蔽电缆的用途 屏蔽电缆适用于交流额定电压450/750V及0.6/1KV的各种交直流的要求防干扰的各种电器,仪表、电信、计算机网络控制系统,电力设备及自动化装置的线路连接。 屏蔽电缆的性能要求 基本要求和不带屏蔽的同类电线的要求一样,应符合设备对屏蔽(防干扰性能)的要求,一般推荐用于中等水平的电磁干扰场合;塑料护套电缆可直埋土壤中敷设。屏蔽层应能与连接装置有良好的接触或一端接地,并要求屏蔽层不松开、不断丝,不易被外物刮断,屏蔽密度大于85%。 屏蔽电缆结构特点(分屏总屏) 某些场合允许镀锡,屏蔽层的表面覆盖密度应符合标准或满足使用者要求,屏蔽层应用镀锡铜丝编织或缠绕,如屏蔽外应加挤护套,则屏蔽允许采用软