文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七氟丙烷气体灭火系统运行操作规程

七氟丙烷气体灭火系统运行操作规程

七氟丙烷气体灭火系统运行操作规程
七氟丙烷气体灭火系统运行操作规程

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 简介 七氟丙烷是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型,符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式 应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 1.1 在进行气体施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

七氟丙烷灭火系统操作说明

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

七氟丙烷气体灭火系统说明.

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本内容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、

警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区内有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 大唐南京发电厂IG541惰性气体 灭火系统操作规程及管理规定

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 我厂三套IG541惰性气体灭火系统是主厂房区域和继保楼内各开关室和电气设备间、网络设备间的重要灭火设备,为保护好该系统设备,特制定本操作规程及管理规定。 一、操作规程 IG541惰性气体灭火系统具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。 (一)当系统接收到来自火灾报警器的火警信号时,会自动启动系统喷射气体灭火。 (二)当自动启动功能失灵时,可以用手压破各防护区旁控制箱上的“启动”按钮保护层,按启动按钮进行手动操作灭火。 (三)当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,采用机械应急操作。机械应急操作有二种方法: 1、人工开启对应防护区的启动瓶组上的手动启动装置,即可对该

七氟丙烷灭火系统维护保养

七氟丙烷灭火系统维护保养 广州鼎亚消防设备有限公司,专业生产和销售各类七氟丙烷自动灭火系统,提供专业七氟丙烷气体充装、气体灭火系统的维修和保养,免费提供七氟丙烷系统的设计预算和技术咨询。产品广泛适用于:数据中心、通信中心、计算机房、各种控制中心、档案馆、图书馆、发电站、高低压变配电间、银行、地铁、机场等重要场所的消防保护。 七氟丙烷灭火系统维护保养方法介绍 1.储气瓶,驱动瓶拆装:对所需充装的七氟丙烷储气瓶及氮气驱动瓶包括每瓶气瓶上的阀件和阀驱动装置进行拆卸;拆卸下来的空瓶运输到气体生产厂家进行重新充装;运回充装好的气瓶重新安装到位;对瓶组重新调试,恢复正常工作状态。 2.气瓶运输途中的保护:采用PVC泡沫包装气瓶,避免气瓶在运输过程中造成损坏。 3.维修充装措施: (1)按要求重新充装七氟丙烷灭火剂(HFC-227ea)。

(2)按要求重新充装驱动瓶N2氮气。 (3)检查压力讯号器活塞是否复位。 (4)阀驱动装置更换新膜片,恢复原工作状态。 (5)更换密封膜片,使容器阀恢复工作状态。 (6)检查单向阀是否复位。 (7)瓶体称重检查,外观检测,密封检查,粘贴充装合格证。 (8)按要求重新安装到位,设备固定牢靠,所有连接部件高压管,启动管连接处,必须安装正确,确保密封。 七氟丙烷灭火装置压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 1.保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2.保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3.检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损; 4.检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5.检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月季度维护、保养 1.检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2.逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3.逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度维护、保养

大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2943-69 大唐南京发电厂IG541惰性气体灭火系统操作规程及管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 我厂三套IG541惰性气体灭火系统是主厂房区域和继保楼内各开关室和电气设备间、网络设备间的重要灭火设备,为保护好该系统设备,特制定本操作规程及管理规定。 一、操作规程 IG541惰性气体灭火系统具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能。 (一)当系统接收到来自火灾报警器的火警信号时,会自动启动系统喷射气体灭火。 (二)当自动启动功能失灵时,可以用手压破各防护区旁控制箱上的“启动”按钮保护层,按启动按钮进行手动操作灭火。 (三)当自动控制和手动控制失灵或不能实施时,

采用机械应急操作。机械应急操作有二种方法: 1、人工开启对应防护区的启动瓶组上的手动启动装置,即可对该防护区实施灭火。 2、如果该防护区启动瓶组内气压不足时,人工开启对应防护区所属的灭火剂瓶组的手动启动装置(先导阀上的手动启动手柄)。 二、管理规定 (一)消防专职和专业消防员负责全厂IG541惰性气体灭火系统的日常管理工作。 (二)各钢瓶间应保持清洁、干燥、通风,照明良好,无关人员非经过允许不得进入。 (三)消防专职对该设备应做到每月定期检查、保养,确保设备功能正常安全,并做好检查记录。 1、保证各钢瓶间设备所对应的防护区挂牌准确; 2、保证各启动瓶和钢瓶气体压力正常,发现压力不够应及时补充,并做好应急防护措施。 3、各防护区控制盘具备自身故障报警功能,专职消防人员须每周检查,发现问题及时解决。

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示范文本

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条主管主机房、电池室的负责人为七氟丙烷 (HFC-227ea)自动灭火系统的主要责任人;各科(室) 涉及与主机房工作相关联的人员为自动灭火系统的安全责 任人,实行防火安全责任制。 第二条自动灭火系统的责任人必须掌握系统的控制区 域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火器材的操 作。 第三条实行每周定期检查系统设备制度,并做好检测 记录,机房工作人员随时观察系统状况,发现异常及时处 理,确保消防设施和器材完好、有效。 第四条机房工作人员应严格遵守各种设备的操作规

程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事人承担相应的经济和法律责任。 第五条闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 第六条保障机房防火通道、安全出口的畅通。 第七条对违反安全管理规定造成安全事故者,将根据学校相关规定追究当事人责任。 七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统 使用与操作规程 1、自动控制 在保护区无人时,将气体灭火控制器内的控制方式选择开关设定在自动位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警器即发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭所有联动设

烟烙尽气体灭火统操作规程

烟烙尽气体灭火系统操作规程 (一)美国安素烟烙尽气体灭火系统的系统性能: 1.主要成分:烟烙尽(INERGEN)是一种由52%的氮气、40%的氩气和8%的CO2三种自然存在于大气中的纯天然的惰性气体组成的灭火剂。 2.保护生命:烟烙尽释放后,保护区空气中的氧气含量由支持燃烧的21%降为不支持燃烧的12.5%,此时火灾被完全扑灭了,而CO2含量由不到1%变为2 - 4%,此CO2浓度能自动刺激人在低氧环境下正常地呼吸,并可提高人呼吸时吸收空气中氧气的能力。因此,烟烙尽气体可用于需要气体灭火保护且又经常有人停留的工作场所。其次,烟烙尽在喷放时不产生烟雾,人们可以看清逃生路线。此外,烟烙尽气体完全无毒,不会引起心脏过敏反应或被窒息,作为隋性气体也不会在与火焰接触时产生有毒或有腐蚀性的分解物。 3.保护环境:烟烙尽释放时,其气体成份还原为它在大气中自然存在的状态,对环境不会造成任何影响。它既没有臭氧耗损,也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。因为烟烙尽药剂由大气中的气体所组成,所以它不会造成诸如卤代烃替代药剂伴生的毒性问题。 4.保护财产:由于烟烙尽气体对人是安全的,可立刻扑灭火灾,使火灾损失最小,烟烙尽以气态储存,喷放时不会产生对精密设备有害的冷凝作用,同时也不会导致腐蚀或静电积累。 5.以气态储存的烟烙尽气体灭火系统送气管长度可达150m,较其他气体灭火系统能输送更长的距离。 6.烟烙尽气体灭火系统设计浓度允许的范围:37.5%~42.8%。灭火时通常要求

系统在一分钟内达到90%的喷发量。 7.气体钢瓶贮存压力为15Mpa。 8.所用药剂是来自于空气中的惰性气体,为系统提供了永久的气源。其指定的国内充气地点在上海BOC化工厂。 9.烟烙尽气体灭火系统是美国安素公司经过几十年的医学研究后证明对人体无任何伤害的绿色产品,是在世界上已安装了几万套系统的成熟产品。 (二)、基本要求 由美国安素(ANSUL)公司生产的烟烙尽(INERGEN)灭火系统是一个利用固定喷嘴、分配管网的全淹没式自动气体灭火系统。以组合分配的方式向保护区喷射烟烙尽气体药剂,以达到灭火的效果。 烟烙尽(INERGEN)灭火系统是根据美国消防协会(NFPA)标准2001“洁洁药剂灭火系统”来设计和安装。在合理设计的情况下,系统把氧浓度降低到不能支持燃烧的程度而使A、B、C类表面燃烧火灾扑灭。 (三)、设备技术性能 烟烙尽药剂──烟烙尽药剂是三种惰性气体的混合物:52%氮气、40%氩气和8%二氧化碳。烟烙尽气体是把氧气浓度降低到它不能支持燃烧的程度来扑灭火灾。当烟烙尽药剂喷放到房间中,它掺入合适的气体混合物使得人们在低氧的气氛中能正常呼吸。通常房间内的空气含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。如果氧气浓度降到15%以下,大部分普通可燃物将停止燃烧。美国安素公司经过50年的医学研究表明,在灭火时,烟烙尽药剂会把保护区氧气浓度降到大约为12.5%而同时把二氧化碳浓度上升到大约2-4%,二氧化碳浓度的增加,自动加

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

气体灭火系统应急操作规程(最新版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 气体灭火系统应急操作规程(最 新版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

气体灭火系统应急操作规程(最新版) 一、报警时气体灭火设备操作程序 发现报警后,根据消防中心火灾联动柜显示的楼层及报警的房间号,值班人员应直接到达现场了解情况,确认火灾后,根据火灾的严重性采取相应的灭火措施,若火灾初起时应立即使用灭火器等进行灭火,若为严重火灾时应启动气体灭火设备进行灭火并通知现场人员撤离。在启动气体灭火设备时,首先拔出氮气启动气瓶的安全插销,然后进入灭火状态。若为误报警(即系统误动作或人为因素引起的报警),应到值班室火灾报警控制屏处进行复位(在控制屏按下“RESET(复位)”按钮),如果无法恢复正常状态,应先进行消音,然后立即通知专业保养单位进行处理。 二、严重火灾时气体灭火设备操作程序 1、自动启动:将报警灭火控制盘上控制方式选择键转到“自动”

状态下,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温、感烟探测器发出火灾信号通过报警灭火控制盘的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联锁设备,经过30秒延时时间,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 2、电气手动控制:将气体灭火控制盘上控制方式选择键转到“手动”状态下,灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情,可按下现场的“紧急释放手钮”或按下控制盘上的“电容器室释放按钮”,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。 3、机械应急手动控制:当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应通知有关人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全插销,用力按下按钮即可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。 4、当发生火灾警报,在延时时间内发现有异常情况,不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下报警灭火控制器中的“气体停止”

七氟丙烷气体灭火系统安装要求

七氟丙烷 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 系统组成 七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成 七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项 七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭 火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。 七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。 七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。 无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。 有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。 首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。 同时对管道及管道附件应符合下列规定: 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。 喷嘴的安装,安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷气体灭火系统 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 编辑本段简介 七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 编辑本段构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 编辑本段灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 编辑本段启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式

编辑本段应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 编辑本段七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整管路的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。 1.7.3 所有的接线盒、管路都采用经过镀锌处理过的管材,各模块箱要进行密封处理,在施工中采用定制的带密封橡胶圈的模块箱及端子箱。 1.7.4 管路、管路器材,各种模块箱、端子箱及报警控制器要进行除锈处理。

煤磨系统CO2灭火气体安全操作规程

编号:SM-ZD-12117 煤磨系统CO2灭火气体 安全操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤磨系统CO2灭火气体安全操作规 程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 设置于煤磨厂房西南角的CO2灭火系统是扑灭煤粉制备系统明火和潜在火源的有效设备,设备保养维护工应按本规程对该系统进行点检保养,巡检工在接到值班主任或操作员释放CO2灭火的指令以后,应按本规程的规定迅速进行。 一、CO2灭火系统的维护保养: 1、CO2灭火气瓶在释放完毕后,设备保养维护工应迅速将空瓶斜下,将备用瓶按上,并将瓶口固定铁丝环拆除,使新更换上的气瓶处于随时可以释放的状态。 2、释放完毕的空瓶卸下后,生产科应立即联系业务部关系人员灌装CO2气体,力争在最短的时间内更换完毕。 3、生产科应对CO2气体的填充和释放的时间以及数量等进行记录,存放时间超过半年的气瓶应进行检验(检验可以使用称重法),当气体净重量减少量超过50%时应重新更

相关文档
相关文档 最新文档